Zal er eens naar kijken. Morgen dan wel want ik hoor dat net alles uitgaat.quote:Op woensdag 24 januari 2018 17:05 schreef JosP het volgende:
[..]
Ik heb ook de update van Honeywell Evohome binnen. Als ik kijk in het menu welke zones er open staan zie ik enkel de woonkamer die vragend staat. Alle andere zones staan continu op 0%. Kijk ik op de HCE80 dan zie ik wel degelijk dat er ook andere zones open gestuurd staan. Heb jij hetzelfde beeld Bert of is er iemand anders die dit opgevallen is?
De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.quote:Op donderdag 25 januari 2018 11:23 schreef JosP het volgende:
Ik heb 9 zones, allemaal vloerverwarming. Wat mij gisteren ook opviel: de woonkamer zone was op de HCE80 niet aangestuurd en enkele andere zones wel. Nog steeds was er op de Evotouch warmtevraag van de woonkamer en de rest was 0%. De sturing naar de opentherm module was gelijk aan de warmtevraag van de woonkamer. Ik heb al contact gehad met Honeywell. Ze gaan hiermee aan de slag.
Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.quote:Op zaterdag 27 januari 2018 15:55 schreef bertpit het volgende:
[..]
De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.
Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.quote:Op maandag 29 januari 2018 20:40 schreef pnutp0wer het volgende:
Hi Forumleden,
Via google op deze topic gekomen, ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe thermostaat met radiator knoppen. Momenteel heb ik een vreemde combinatie van Tado, Fibaro en Danfoss Z-Wave kranen. Nu wil ik alles in Fibaro mee integreren en wil ik dit doen met de Honeywell EvoHome.
Echter, door de bomen zie ik het bos niet meer en weet ik niet wat ik allemaal nodig heb bij de overstap naar Honeywell EvoHome.
Mijn situatie:
Ik woon in Almere met stadsverwarming. Ik wil 5 verschillende kamers voorzien van de radiatorkranen. Ik heb al een Honeywell VC8015 in mijn meterkast hangen onder de stadsverwarming installatie, zie ook de foto's. Maar welke Evohome versie heb ik nu nodig? en heb ik ook de relais nodig?
https://ibb.co/kET4m6
https://ibb.co/kBgDeR
Daarnaast is mijn huidige thermostaat op 2 kleine draadjes aangesloten, zie foto. Dit was nog voor de tado installatie. maar dezelfde bedrading zit er nog steeds. Werkt dit ook nog steeds met EvoHome of heb ik nu meer nodig?
https://ibb.co/ksFjm6
Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadselquote:Op zaterdag 27 januari 2018 21:32 schreef JosP het volgende:
[..]
Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.
Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)quote:Op maandag 29 januari 2018 21:40 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.
Wat je nu nog nodig hebt is een centrale bediening, het makkelijkst is de wifi uitvoering en een aantal HR92's en klaar is Kees. De centrale bediening (evotouch) kan ook gelijktijdig ingezet worden om een zone te meten, doorgaans de huiskamer.
Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.quote:Op maandag 29 januari 2018 22:02 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadsel
PS. Met de OT module gebruikt je systeem meer gas dan noodzakelijk. Je kun die beter vervangen door de aan/uit schakeling.
Hier staat precies waarom: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01quote:Op dinsdag 30 januari 2018 18:17 schreef JosP het volgende:
[..]
Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.
Het is vrij eenvoudig, trek er een middag en avond voor uit en je bent klaar. Er zitten goede handleidingen bij waar niets teveel in staat. Daarnaast zijn er handige filmpjes op youtube.quote:Op dinsdag 30 januari 2018 17:41 schreef pnutp0wer het volgende:
[..]
Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)
Is het eenvoudig zelf te installeren? Bij het installeren van Tado had je namelijk een eenvoudige online stappenplan afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Heeft Honeywell ook zoiets?
Duidelijk verhaal. Dat is exact het probleem waar ik tegenaan loop. Een thermische motor op de HCE80 is eigenlijk ook een soort van zoneklep. Ik ga de potentiaalvrije contacten op de HCE80’s parallel aansluiten en deze gebruiken om de ketel aan te sturen. Ik ga dus geen BDR91 gebruiken. Ik hou jullie op de hoogte.quote:Op dinsdag 30 januari 2018 20:29 schreef bertpit het volgende:
[..]
Hier staat precies waarom: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
Dit wordt trial and error vrees ik. Ik veronderstel dat je minimale watertemperatuur veel te hoog staat Omdat je je souterrain niet warm kreeg zou dit verhoogd kunnen zijn).quote:Op dinsdag 30 januari 2018 21:01 schreef GVisje het volgende:
Beste forumleden,
Ik heb verleden week woensdag Evohome laten plaatsen ivm een souterrain kamer die op de gewone manier niet warm te krijgen was.
Situatie is als volgt:
CV: Remeha Aventa opentherm of aan/ uit sturing geen idee, maar evohome geeft opentherm aan.
Huiskamer: 1 zone / 3x radiator met HR92
Souterrain: 1 zone / 1x radiator met HR92
Keuken: 1x radiator met thermostaat knop
Slaapkamer: 1x radiator met thermostaat knop
Badkamer: 1x radiator met gewone knop.
Het probleem is nu dat de cv, bij een constante temperatuur vraag van 20graden, continu aan het draaien / pompen is. Hij springt dan na een watmteaanvraag in pendel en regeltijd. Als hij dan uiteindelijk op code 0 springt is dat voor een paar seconde om vervolgens weer over te gaan op regeltijd.
Voordat ik het Evohome systeem had deed hij dit nooit en werkte alles normaal.
Ik weet hier niet zo veel vanaf en moet vertrouwen op wat de monteur mij verteld.
Hebben jullie nog tips die ik kan aankaarten want ik neem aan dat dit niet hoort.
Het lijkt er op dat je hele systeem niet in balans is. Hoe veel gas verbruik je per jaar? En wat voor Remeha Avanta heb je? Is je huis goed geïsoleerd of matig?quote:Op donderdag 1 februari 2018 18:52 schreef GVisje het volgende:
@Bertpit:
Bedankt voor je uitleg en bijlage.
De P1 waarde stond op 85, deze heb ik nu op 55 gezet. Is dat ok of nog lager?
Tijd genoeg om het een en ander uit te proberen, want de hoofdmonteur kan pas over 3 weken langskomen.
Is er misschien nog iets in de HR92 instellingen die ik aan zou kunnen passen?
Ik zie nu trouwens dat ik een Aan/uit RF module (BDR91) heb.
Gaat het hierdoor dan mis?
Update:
Cv gaat steeds raarder doen. Werd vannacht om half 5 wakker omdat ik hem hoorde aanslaan. Er was geen warmteaanvraag (radiatoren niet warm / op Evohome stond alles ook op 0%) om vervolgens drie kwartier op code 8 te gaan pendelen, wat goed te horen is in de badkamer radiator, dat ik evohome uiteindelijk maar uit heb gezet.
Vandaag thuis en het pendelen is er nog steeds.De hele dag door.
Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn.
quote:Op zondag 4 februari 2018 09:49 schreef GVisje het volgende:
Goedemorgen,
Het betreft een Remeha avanta 24c.
Ik heb nog niet heel veel vergelijking want woon hier pas 1,5 jaar maar mijn verbuik afgelopen jaar was:
Stroom: 1314kWh
Gas: 1024 m3
Huis is slecht geïsoleerd. Wel overal dubbel glas maar geen isolatie. Onder mij zitten de kelderboxen waar veel kou vanaf komt.
Verwarming werkte voorheen prima.
Ik wilde eigenlijk alleen een extra zone voor de souterrain kamer zoals omschreven wordt bij de Honeywell zoneregelset Y-VL8615.
Dat was niet nodig volgens het cv bedrijf, een grotere radiator en inregelen zou het probleem verhelpen wat dus niet het geval was.
Toen kwamen ze met Evohome als beste oplossing want bovenstaande zoneregelset was niet mogelijk, maar nu dus continu problemen met mijn cv.
Worden je radiatoren wel warm?quote:Op maandag 5 februari 2018 20:24 schreef GVisje het volgende:
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?
Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU
Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15
Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Klopt, als je problemen ondervindt met de combinatie remeha/opentherm, zijn deze doorgaans opgelost als er aan/uit wordt geïnstalleerd. Maar het wil niet zeggen dat iedereen altijd problemen heeft. Bij sommigen werkt het goed.quote:Op vrijdag 9 februari 2018 09:34 schreef JosP het volgende:
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar als ik nu een aan/ uit thermostaat ga gebruiken wordt het warme water niet meer rond gepompt? Dit lijkt me ook verspilling van gas. Ik heb er persoonlijk geen last van dat hij rondpompt (geluid) . Ook tegenstrijdig dat als je het vermogen niet nodig hebt de ketel gaat pendelen, soms zie ik dat hij maar 7% vraag heeft.quote:Op woensdag 14 februari 2018 11:47 schreef bertpit het volgende:
Dat de CV warm water rondpompt zonder te branden is prima. Het gaat er om met welke snelheid het warme water retour komt. Ofwel als er maar een klein radiatortje openstaat of je huis is zeer goed geïsoleerd, kan de CV het minimale vermogen van 5.5Kw niet kwijt. Aangezien OT continue wil stoken op lage temperatuur, komt het water te heet retour.
Wat er dan gebeurt is dat hij een keer of 20 per uur aan en uit gaat, dat noemen we pendelen. Sommige ketels gaan in de "low load".
Als je ketel pendelt moet je dat proberen op te lossen. Anders gebruikt hij teveel gas en verslijt hij te veel door alle "valse starts". Aan/uit heeft het voordeel dat wanneer de ketel wil gaan pendelen, hij gewoon uitgaat.
Het gaat om het minimale vermogen dat je ketel niet kwijt kan. Het retour water wordt dan te heet. Je ketel is al terug gemoduleerd op een kleine gasvlam, maar die vlam is altijd nog te groot.quote:Op donderdag 15 februari 2018 09:11 schreef milestone3012 het volgende:
[..]
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar als ik nu een aan/ uit thermostaat ga gebruiken wordt het warme water niet meer rond gepompt? Dit lijkt me ook verspilling van gas. Ik heb er persoonlijk geen last van dat hij rondpompt (geluid) . Ook tegenstrijdig dat als je het vermogen niet nodig hebt de ketel gaat pendelen, soms zie ik dat hij maar 7% vraag heeft.
Wat zou ik nog kunnen doen, anders dan de deur openzetten? Afstellen van de ketel in het menu heb ik ook al naar gekeken maar juist de parameters die mijn inziens invloed zouden kunnen hebben zijn niet zichtbaar. Ik denk dan aan toerental vd pomp P24.
Hoor graag.
quote:Op donderdag 15 februari 2018 17:06 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb kortgeleden in de handleiding gekeken, je kunt er niet veel aan regelen, dat gaat allemaal automatisch. Zelf heb ik de Calenta, daar is wat meer aan te tweaken, alleen is ook mijn ketel te groot.
Het gaat om het minimale vermogen dat je ketel niet kwijt kan. Het retour water wordt dan te heet. Je ketel is al terug gemoduleerd op een kleine gasvlam, maar die vlam is altijd nog te groot.
Vergelijk het met een pannetje water dat je wilt laten sudderen en je hebt alleen maar een grote gaspit. Dat gaat veel te hard koken omdat je het niet zachter kan laten branden. Als het toch moet sudderen is de enige methode om die grote pit aan en uit te zetten.
Dus eigenlijk zeg je dat er maar 1 mogelijkheid is en dat is naar aan / uit ?quote:
Laat eerst even goed naar je ketel kijken, om een oorzaak te achterhalen.quote:Op donderdag 15 februari 2018 17:18 schreef milestone3012 het volgende:
[..]
Dus eigenlijk zeg je dat er maar 1 mogelijkheid is en dat is naar aan / uit ?
Valt er helemaal niets te doen met de Remeha ketel. Ikzelf zou denken dat als ik de temperatuur lager zet er meer warmteafgifte is om de ruimte te verwarmen en de retour temp lager is. Of zie ik dat verkeerd?
De meeste ketels hebben een minimum capaciteit van 5,5 tot 7,5 KW. Ik meen dat de Atag en Vaillant Exclusive het laagste minimale vermogen hebben. Het is zeker verstandig om daar rekening mee te houden bij een laag gasverbruik en bij zone verwarming. een andere CW5 ketel met laag vermogen is de Remeha Calenta 40C.quote:Op zondag 18 februari 2018 14:32 schreef Knuppel1983 het volgende:
Even terugkomend op bovenstaande.
Ik ga na de zomer een nieuwe ketel kiezen. Heb nu een 32kw HR ketel, op ong. 650m3. Aardig wat radiatoren, en merk dat na vervanging van kozijnen en isolatie, de ketel de boel heel snel warm heeft. Heb de cv-temp al omlaag gebracht.
Het wordt sowieso een cw5 ketel ivm ww. Maar is het slim om een ketel te nemen met zo laag mogelijke minimumcapaciteit? Met zonering merk ik dat de ketel heel vaak maar 1 a 2 radiatoren hoeft te bedienen. Als de temperatuur dan dag en nacht gelijk blijft, is een zware ketel dan niet overkill?
Geef het een paar dagen inleer tijd. Anders de keteltemperatuur iets omlaag.quote:Op vrijdag 23 februari 2018 20:52 schreef GVisje het volgende:
@Bertpit:Heel erg bedankt voor het meedenken en het probleem ontdekken.
De modulerende module is vandaag vervangen door een aan / uit module.
Heb de cv niet meer horen pendelen
Het enige wat me nu opvalt is dat er nu opeens 2 graden verschil is met de evohome en 2 losse thermostaten. Hier had ik voorheen dan weer geen last van.
En zijn er verder nog tips die ik kan toepassen voor een optimaal gebruik.
Daar is al het een en ander over geschreven en is blijkbaar normaal bij Honeywell. Doe je het direct voor een tweede keer, dan verhoogt de temperatuur overigens niet.quote:Op vrijdag 23 februari 2018 22:35 schreef Knuppel1983 het volgende:
Mijn Evohome foetelt. (Limburgs)
Zodra ik de temperatuur instel wordt het spontaan 0,5 graad warmer in de kamer. Hebben meer mensen hier last van?
Heb je OT, probeer dan een aan/uit ketel relais. Met een OT module kun je de ketel niet vaker of minder vaak laten schakelen, dat bepaalt het systeem zelf.quote:Op dinsdag 27 februari 2018 09:50 schreef Rakett het volgende:
Tijdje niet in dit topic geweest. Had nu weer een vreemd probleem met de controller.
Ongeveer eens in de twee á drie maanden bleef de tijd ineens stil staan. En daarmee dus ook het programma dat op dat moment actief was. De enige manier om dit ongedaan te maken was de batterijen eruit en opnieuw opnieuw opstarten. Terug naar fabriek instellingen o.i.d. werkte ook niet. Tijd bleef daarmee stil staan.
Contact gehad met Honeywell maar ze herkenden dit probleem niet. Daarmee wilden ze het afdoen maar heb hier geen genoegen mee genomen. Een dergelijk systeem voor die prijzen moet een lange tijd probleemloos mee kunnen gaan. En mochten er softwarematige problemen zijn, dan moet je de software kunnen updaten of er opnieuw opzetten vind ik. Zelfs nu mijn garantie al verlopen is.
Ze zijn mij tegemoet gekomen met een ander exemplaar. Ik heb nog voorgesteld om tegen bijbetaling de nieuwere bediening met ingebouwde wifi te leveren maar ze wilden alleen de oude leveren. Ach, ik heb het geprobeerd en zal er niet over klagenHeb immers een ander exemplaar gekregen. Ik wacht wel even tot er een voordelig 2e hands exemplaar met ingebouwde wifi langs komt. Toch wel een voordeel als zo'n ding kan updaten...
Ik heb het systeem deze maand precies drie jaar in gebruik. Het is even vogelen om de juiste instelling i.c.m. je ketel te krijgen maar dan is het een fijn systeem. Er blijven een paar puntjes van aandacht:
- Na veranderen of eindigen van een programma blijft het systeem de ketel nog aansturen. Radiatoren zijn dan wel dichtgezet dus de ketel is voor jan piep aan het stoken. Met 3 keer per uur warmtevraag ingesteld slaat de ketel in de praktijk nog 1 á 2 keer aan nadat de temperatuur naar beneden is bijgesteld.
- Het maximaal aantal keren warmtevraag per uur wordt overschreden. Staan deze op 6 keer (om de 10 min) dan kan het voorkomen dat er toch vaker warmtevraag is. Mijn ketel schiet dan in een wachtstand waardoor je het huis niet warm krijgt. Er ontstaan een visuele cirkel waardoor er niet goed verwarmt wordt. Oplossing is de instelling veranderen naar 3 keer per uur warmtevraag. Thermostaat moet dan wel even wennen aan de nieuwe situatie maar vraagt soms vaker dan 3 keer per uur warmte, dat maakt dan niet meer uit. Meer dan 1x per 10 min krijg je dan niet meer.
Mijn systeem:
- Evohome colour
- Ketelrelais module (ivm nefit ketel, schijnt slecht te werken met OT)
- Nefit trendline II hrc30 (moduleert ook bij vraag van relais module)
- 1 zone woonkamer met drie regelaars - 1 zone kantoor met één regelaar. (alles radiatoren en één convectorput)
Ze herkennen het probleem wel, veel mensen hebben er last van. Het schijnt te maken te hebben met een brakke tijdserver aan de honeywell kant. Een nieuwe module gaat dus je probleem niet oplossen.quote:Op dinsdag 27 februari 2018 09:50 schreef Rakett het volgende:
Tijdje niet in dit topic geweest. Had nu weer een vreemd probleem met de controller.
Ongeveer eens in de twee á drie maanden bleef de tijd ineens stil staan. En daarmee dus ook het programma dat op dat moment actief was. De enige manier om dit ongedaan te maken was de batterijen eruit en opnieuw opnieuw opstarten. Terug naar fabriek instellingen o.i.d. werkte ook niet. Tijd bleef daarmee stil staan.
Contact gehad met Honeywell maar ze herkenden dit probleem niet. Daarmee wilden ze het afdoen maar heb hier geen genoegen mee genomen. Een dergelijk systeem voor die prijzen moet een lange tijd probleemloos mee kunnen gaan. En mochten er softwarematige problemen zijn, dan moet je de software kunnen updaten of er opnieuw opzetten vind ik. Zelfs nu mijn garantie al verlopen is.
Lekker dan...... Ze gaven aan het nog nooit gezien te hebben. In dat geval heb ik nu twee controllers liggenquote:Op dinsdag 27 februari 2018 10:51 schreef okzbow het volgende:
[..]
Ze herkennen het probleem wel, veel mensen hebben er last van. Het schijnt te maken te hebben met een brakke tijdserver aan de honeywell kant. Een nieuwe module gaat dus je probleem niet oplossen.
Dat lijkt me erg sterk, zeker gezien het feit dat er geen wifi module op zit en er dus geen enkele communicatie met Honeywell is. En als er een brakke tijdserver in het systeem zou zitten, dan zou werkelijk iedereen daar last van hebben die wel wifi heeft.quote:Op dinsdag 27 februari 2018 10:51 schreef okzbow het volgende:
[..]
Ze herkennen het probleem wel, veel mensen hebben er last van. Het schijnt te maken te hebben met een brakke tijdserver aan de honeywell kant. Een nieuwe module gaat dus je probleem niet oplossen.
Lees maar eens op het engelse forum.... daar staat er meer dan genoeg over. De wifi variant heeft er last van, maar niet iedereen, en ja het ligt aan een brakke tijdserver.quote:Op dinsdag 27 februari 2018 19:26 schreef bertpit het volgende:
Dat lijkt me erg sterk, zeker gezien het feit dat er geen wifi module op zit en er dus geen enkele communicatie met Honeywell is. En als er een brakke tijdserver in het systeem zou zitten, dan zou werkelijk iedereen daar last van hebben die wel wifi heeft.
Het mooie van Evohome is nu juist dat alle blijft werken, ook al ligt het internet plat.
Maar dan komt er toch een melding op de evotouch als de batterijen leeg zijn? De thermostaatknoppen op de radiatoren zijn niet direct verbonden met de aan/uit relais bij de ketel. Die staat in verbinding met de evotouch.quote:Op woensdag 28 februari 2018 09:30 schreef ST-eetje het volgende:
Waarschijnlijk een batterij van één van je componenten (bijna) leeg.
Ik heb dit ook als mijn DTS92 thermostaten leeg zijn.
Maar hoe maakt een unit die niet in verbinding staat met het internet connectie met die brakke tijdserver?quote:Op woensdag 28 februari 2018 10:13 schreef okzbow het volgende:
[..]
Lees maar eens op het engelse forum.... daar staat er meer dan genoeg over. De wifi variant heeft er last van, maar niet iedereen, en ja het ligt aan een brakke tijdserver.
Ik had de unit na installatie op de grond liggen, niet handig natuurlijk. Daarna netjes opgehangen. Echter is het ook de plek waar de was gedroogd wordt, er wordt dan een metalen wasrek voor geschoven: communicatieverlies. Nu ligt de ketelmodule weer op de grond: probleem opgelost.quote:Op woensdag 28 februari 2018 10:31 schreef Rakett het volgende:
[..]
Maar dan komt er toch een melding op de evotouch als de batterijen leeg zijn? De thermostaatknoppen op de radiatoren zijn niet direct verbonden met de aan/uit relais bij de ketel. Die staat in verbinding met de evotouch.
Update: Volgens mij heb ik gevonden wat het probleem is. Ik heb bij het opnieuw toewijzen niet eerst de aan/uit module gereset door de knop 15 seconde ingedrukt te houden. Mogelijk stond hierdoor de oude evotouch er ook nog in waar hij geen verbinding mee kon maken.
Hopelijk blijft het rode lampje nu uit. Komende uren zal dat moeten blijken.
ik ging er vanuit dat de wifi-variant aanwezig was...quote:Op woensdag 28 februari 2018 14:05 schreef bertpit het volgende:
Maar hoe maakt een unit die niet in verbinding staat met het internet connectie met die brakke tijdserver?
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.Het probleem
In de periode september - april hebben we regelmatig de haard aan in de woonkamer (55m2), die daarmee de temperatuur op een aangename 21-23 graden houdt. De CV gaat dan niet verwarmen omdat de sensor in de woonkamer hangt, zoals bij zoveel mensen.
Het wordt dan erg koud op zolder (kantoor) en eerste etage (slaapkamer, badkamer). Zeker in het weekend als ik paar uurtjes op kantoor wil zitten terwijl beneden de haard lekker brand, is er geen goede oplossing om het daar warm te krijgen.
De situatie
- Begane grond: Woonkamer (3 radiatoren), Hal (1 radiator), Garage (1 radiator)
- Eerste etage: Slaapkamer 1 (3 radiatoren), Slaapkamer 2 (1 radiator), Badkamer 1 (1 radiator), Badkamer 2 (1 radiator), Waskamer (1 radiator)
- Zolder: Kantoor (2 radiatoren), Logeerkamer (1 radiator)
- CV ketel hangt op zolder, Type Remeha Tzerra 28c M - Ik neem aan dat deze modulerend is aangezien de huidige Toon thermostaat ook zo staat ingesteld
- Alle radiatoren zitten op 1 circuit, er is geen verdeler die per etage het water stuurt
- Alle radiatoren hebben thermostaat-kranen behalve die in de woonkamer
Oplossing
Ik heb het plan opgevat om een Honeywell Evohome systeem te installeren, waarbij ik het huis verdeel in een aantal zones.
Wat heb ik nodig:
1. Honeywell Evohome Wi-Fi centrale (ATC928G3000)
2. Honeywell Evohome WIFI voedingsmodule wandmontage (ATF600)
3. CV-ketel module (R8810A1018 of BDR91A1000)
4. XX aantal thermostaatknoppen voor radiatoren (HR92)
Nu zijn er rond de set-up van de woonkamer twee scenarios:
Scenario 1: Radiatoren in woonkamer besturen middels een zoneklep in het systeem. (Zoneklep wordt aangestuurd door Relais aan/uit, BDR91A1000)
Voordelen:
- Geen HR92 modules nodig in woonkamer
- Geen installatie van thermostatische radiatorkranen nodig tbv HR92 modules
Nadelen:
- Klep moet ergens onder de vloer komen op lastig bereikbare plek
- Thermostaat kan alleen maar op aan/uit werken als zoneklep is toegepast lees ik op verschillende forums. (heeft hier iemand ervaring mee?)
Scenario 2: Radiatoren in woonkamer voorzien ook voorzien van HR92 modules en gehele woonkamer inrichten als 1 zone.
Voordelen:
- Alles is ingeregeld via HR92 modules, en er kan een modulerende thermostaat worden gekozen
Nadelen:
- HR92 modules nodig in woonkamer (en in het zicht)
- Installatie van thermostatische radiatorkranen nodig tbv HR92 modules
Nu heb ik de volgende vragen, hoop dat er experts/evaringsdeskundigen zijn die kunnen helpen:
1. Kan iemand bevestigen/ontkrachten dat icm een zoneklep alleen voor een aan/uit set-up kan worden gekozen met de CV ketel?
2. Is het een probleem als de Thermostaat op de begane grond hangt terwijl de CV-ketel module op zolder hangt naast de ketel? Hier zitten twee etages tussen.
3. Ziet iemand andere moeilijkheden in deze voorgestelde installatie?Als je het als klusser even niet wi't, Tape, Pur of Kit!
Dank voor de antwoorden. Het ketel-relais in mijn woonkamer hangen is alleen niet zo mooi, ik wil graag de evotouch voeden via de bestaande draden en deze daar dan op de muur hangen.quote:Op donderdag 8 maart 2018 18:46 schreef AJS1 het volgende:
@bouwkloon: ik heb scenario 2 al ruim 5 jaar naar volle tevredenheid in gebruik. Vraag 1: geen ervaring mee. Vraag 2: om verbindingsproblemen tussen de evotouch (= thermostaat) en het ketelrelais te voorkomen, heb ik het ketelrelais in de woonkamer opgehangen verbonden via de bedrading van het oude thermostaat. Vraag 3:geen andere problemen bij scenario 2.
Succes met je keuze.
Dank.quote:Op donderdag 8 maart 2018 19:26 schreef Knuppel1983 het volgende:
HR92’s zijn niet geruisloos, houdt daar ook rekening mee in je overweging. Voordeel van de HR92’s is wel dat je niet alles perse naar 1 punt (de zoneklep) hoeft te trekken.
Zo werkt het precies. Als je boven warmte nodig hebt en beneden niet, dan sluit hij beneden af en boven gaat open. Het enige punt is dat je CV een minimum capaciteit heeft. Die minimum capaciteit is vaak te groot is te groot voor één radiator. Je zult dan meerdere zone's moeten openen anders gaat de CV pendelen.quote:Op zaterdag 17 maart 2018 21:16 schreef picardo77 het volgende:
Ik had een vraag over de Evohome , momenteel heb ik beneden vloerverwarming en boven radiatoren alles aangesloten op 1 circuit en 1 thermostaat . Het punt is dat het beneden altijd lekker warm is en op temp dus de cv slaat uit en heel weinig aan en boven word dus niet meer verwarmd en soms koud is .
Is dit met een Evohome opgelost? Kan die boven verwarmen terwijl het beneden gewoon op temperatuur is of kom ik niet onder een splitsing van het cv systeem uit ?
Hoe sluit de evohome de vloerverwarming af dan? Als daar geen warmte gevraagd word ?quote:Op zondag 18 maart 2018 11:37 schreef bertpit het volgende:
[..]
Zo werkt het precies. Als je boven warmte nodig hebt en beneden niet, dan sluit hij beneden af en boven gaat open. Het enige punt is dat je CV een minimum capaciteit heeft. Die minimum capaciteit is vaak te groot is te groot voor één radiator. Je zult dan meerdere zone's moeten openen anders gaat de CV pendelen.
Bijvoorbeeld met een zoneklep Y-VC8015.quote:Op zondag 18 maart 2018 13:13 schreef picardo77 het volgende:
[..]
Hoe sluit de evohome de vloerverwarming af dan? Als daar geen warmte gevraagd word ?
Oke , dus als ik het goed begrijp komt de zoneklep vlak voor de verdeler die aangestuurd word door een BDR91 en die word weer aangestuurd door de evohome ? Die dan sluit als hij boven warmte vraag of moet je dat nog instellen ?quote:Op zondag 18 maart 2018 17:39 schreef bertpit het volgende:
[..]
Bijvoorbeeld met een zoneklep Y-VC8015.
Op dit moment slaat je CV aan als de referentieruimte daar om vraagt, dat is doorgaans de woonkamer. Wil je het op de bovenverdieping ook warm hebben dan kun je draaien wat je wilt, zolang er in de huiskamer geen warmtevraag is, gaat er ook geen warmte naar de bovenverdieping.
Bij Evohome monteer je voor de vloerverwarming een zoneklep, deze brengt de splitsing in het systeem aan. En per thermostaatkraan van de radiatoren een HR92 knop. Ze communiceren los van elkaar met het ketelrelais en meten per ruimte of er warmtevraag is. Waar er nu ook warmtevraag is, de ketel springt direct aan en gaat de ruimte direct verwarmen.
Je kunt er ook voor kiezen om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen, dus zonder zoneklep, aangezien het een traag werkend systeem is. Soms werkt dat nog beter zelfs.
Als er geen warmtevraag is, (de ruimte is op temperatuur) dan staat de zone dicht. Is er wel warmtevraag, dan staat de zone open. Het is dus niet persé zo dat wanneer je boven warmte wilt hebben het beneden dicht staat. Het kan ook zijn dat alles dicht staat.quote:Op zondag 18 maart 2018 18:04 schreef picardo77 het volgende:
[..]
Oke , dus als ik het goed begrijp komt de zoneklep vlak voor de verdeler die aangestuurd word door een BDR91 en die word weer aangestuurd door de evohome ? Die dan sluit als hij boven warmte vraag of moet je dat nog instellen ?
Dat word een leuke investering ...
Dank voor je reactie, ze werken wel maar er is iets niet goed in de instellingen. Beneden loopt de temperatuur van de vloerverwarming te hoog op, regelmatig op 27 graden terwijl de maximale temperatuur die ingesteld staat 20 graden is. Heb hem nu op 15 graden continu gezet en nu blijft ie dan schommelen ronde de 20-21 graden....quote:Op maandag 19 maart 2018 17:11 schreef bertpit het volgende:
Ik zit te ver weg, werken de radiatoren nog steeds niet? Of krijg je de boel niet aan de gang?
Zonder specifieke info te hebben: check de temperatuur van de thermostaatknop die aan de vloerverwarming zit. Deze moet omlaag. Omdat een VV erg graag opwarmt, duurt het uren voordat de warmte vanuit de vloer de kamerthermostaat bereikt.quote:Op dinsdag 20 maart 2018 11:44 schreef rogier12345 het volgende:
[..]
Dank voor je reactie, ze werken wel maar er is iets niet goed in de instellingen. Beneden loopt de temperatuur van de vloerverwarming te hoog op, regelmatig op 27 graden terwijl de maximale temperatuur die ingesteld staat 20 graden is. Heb hem nu op 15 graden continu gezet en nu blijft ie dan schommelen ronde de 20-21 graden....
Tips over aanbevolen installateurs zijn meer dan welkom
Een hoop verwarmingsvragen. De Evohomevragen kan ik wel beantwoorden:quote:Op dinsdag 20 maart 2018 10:17 schreef McPeet het volgende:
Ik sta op het punt om een zone systeem aan te schaffen. Twijfel nu nog tussen de Evo en Tado. Los van die keuze heb ik een paar andere vragen en hoop dat iemand me kan helpen.
Situatie
We wonen met 3 personen in een slecht geïsoleerde, vrijstaande, houtskelet woning uit 1985. Ligging van de woonkamer is pal zuid. 3 jaar geleden een grote woonkeuken van circa 30m2 aangebouwd en die is voorzien van vloerverwarming. De woonkamer wordt verwarmd door een convector put van 220 cm. Bij controle met een magneet bleek dat een stalen convector te zijn ;-(. Daarnaast hebben we in de woonkamer voor de gezelligheid en eventuele bijverwarming nog een gashaard. Aan de woonkamer grenst nog een kantoortje en studeerkamer. Op de beneden verdieping verder nog een zeer ruime hal, toilet, wasruimte en een kluskok. Alle ruimte hebben een eigen radiator. Doordat de woonkamer pal op het zuiden ligt en veel glas heeft is het daar heel snel warm. De hal daarin tegen koelt heel snel af. Dat komt deels door slechte isolatie en deels door de opentrap die doorloopt naar de zolder. Zolder dak is niet geïsoleerd.
Op de 1e verdieping ouder slaapkamer en logeerkamer op het zuiden, toilet (met elektrische vloerverwarming), badkamer(radiator en elektrische vloerverwarming) en slaapkamer van onze zoon. Vervolgens weer een open trap naar de zolder.
We verwarmen het huis met een Tzerra M39 C bj 2015 voorzien van een draadloze Isense, totaal vermogen voor al radiatoren is bijna 23Kw. Volgens berekening zou ik totaal 31KW nodig hebben, maar niet alle radiatoren halen de warmte afgifte die nodig zou zijn. Te kort hebben we vooral in de woonkamer (vandaar die extra gaskachel) en slaapkamers. In slaapkamers staat de verwarming bijna altijd op minimale stand open. Vreemd genoeg heeft de installateur in 2015 niet gevraagd of we een modulerende pomp wenste en heeft ook helemaal niets gedaan om het systeem in te regelen. Daar valt voor installateurs nog heel veel te verbeteren!
Afgelopen week ook begonnen om mijn CV te tunnen. Aantal Cv’s hebben Danfoss thermostaatknop, maar die zijn niet geschikt om ook waterzijdig te regelen, 2 hebben er een Comap knop waar ik een speciaal “sleuteltje” voor ga bestellen om ze af te regelen. Aantal Cv’s hebben alleen een simpele draaiknop. Convector kunnen we helemaal niet regelen. Slechts een enkele CV heeft een voetventiel. Delta T probeer ik tussen de 15 en 20 te krijgen. Retour is nu vaak nog te hoog (rond de 58 a 60 gr)
Verder weet ik niet zeker of de pomp van de vloerverwarming uitschakelt, er zit een draad met zwartkastje op leiding van de VV, maar zelfs als die leiding koud is hoor ik de pomp nog zachtjes zoemen.(zie foto’s)
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Instellingen van de ketel zijn momenteel als volgt:
warmwater
warmhouden - continue uit
tapwatertemp via klokprogramma – 05.00 uur 64 gr / 9 uur 15 gr
systeem
regelstrategie - RTC (T-ruimte)
temp - comfort corr aan
cv instelling
pompsturing – aanloop opwarmsnelheid - langzamer
afkoelsnelheid - sneller
max aanwarmsnelheid 180 min
min cv temp 40 gr
max cv temp 70
geen groepen
En dan nu mijn vragen:
De convector wil ik vervangen door een aluminium variant, maar hoe ga ik die regelen? Temperatuur via een HR92 lijkt me lastig, want in de convectorput zal de temperatuur snel zijn bereikt maar nog niet in de woonkamer.(zodra ik de convector ga aanpassen vervang ik meteen alle stalen leidingen in de kruipkelder, heb het idee dat die na ruim 30 jaar voor problemen (lees doorroesten) kunnen gaan zorgen. Of regel ik de convector ook met een zoneklep?
Om onze radiator in de slaapkamer zit ook een ombouw, daar heb ik hetzelfde probleem.
Ga ik de vloerverwarming aansturen via een zoneklep, en zoja moet ik dan een aan/uit systeem aanschaffen ipv een modulerende?
Een aantal thermostaat knoppen cq standaard knoppen moet ik aanpassen, welke kan ik daar het beste voor aanschaffen zodat ik die ook waterzijdig kan inregelen?
Kan ik de Tzerra nog beter in (laten) regelen?
Welk systeem is voor mijn situatie het meest geschikt, ongeacht de kosten of design.
Andere zaken waar ik nog niet aan gedacht heb?
Groeten
Peter
quote:Op woensdag 21 maart 2018 09:24 schreef ReQuiem83 het volgende:
Vragen:
1) Moet ik opentherm of aan/uit gebruiken? (ik neig naar wat ik gelezen heb naar aan/uit)
@ Zolang je geen zoneklep plaatst kun je kiezen. Echter ik denk dat je ketel het protocol niet ondersteunt, maar een eigen protocol heeft.
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
@ Honeywell raadt dat niet aan, er zijn posters hier die het hebben en het werkt. Vergeet niet dat er toch nog een thermostaatkraan in moet om de juiste temperatuur de vloer in te sturen. Een HR92 doet dat niet.
3) Moet ik hier nog een bypass/AVDO plaatsen (bypass =>HR92WE => pompschakelaar) ivm eventueel pendelen van CV als alles dicht staat?
@ altijd doen
4) Als er in de zomer de VV nooit aan slaat maar de pompschakelaar 1x per 24 uur kortstondig de pomp start geeft dit geen probleem als de HR92WE voor de VV dichtstaat?
@ geen probleem, er wordt dan kortstondig koud water rondgepompt
Alvast dank voor de antwoorden.
natuurlijk raden ze het af, meer marge op de dure HCE80 ipv HR92 tenzij het echt 50% gevallen wel werkt en 50% niet...quote:2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
@ Honeywell raadt dat niet aan, er zijn posters hier die het hebben en het werkt. Vergeet niet dat er toch nog een thermostaatkraan in moet om de juiste temperatuur de vloer in te sturen. Een HR92 doet dat niet.
Vraag 1: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp. Per zone geef je in de evohome aan dat je vloerverwarming hebt, er komen geen menu items bij.quote:Op woensdag 28 maart 2018 19:57 schreef hobby_huis het volgende:
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?
Wat is er verder te configureren aan de HCE80?
Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.
Pieter
Waaruit bestaat het huidige systeem en wat zijn de rimpelingen?quote:Op woensdag 28 maart 2018 19:57 schreef hobby_huis het volgende:
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?
Wat is er verder te configureren aan de HCE80?
Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.
Pieter
de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.quote:Op woensdag 28 maart 2018 22:38 schreef JosP het volgende:
[..]
Vraag 1: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp. Per zone geef je in de evohome aan dat je vloerverwarming hebt, er komen geen menu items bij.
Vraag 2: In de HCE80 valt verder niets te programmeren. Het enige wat je kunt is de thermostaat toewijzen aan de juiste zone en de bijbehorende thermische motor toewijzen aan die zelfde zone.
Ik zelf denk niet dat je dit probleem met de HCE80 oplost. Wat ik wel weet is dat de BDR91 niet te dicht bij de ketel moet hangen of dat er in de buurt van de BDR91 metalen rekken of andere metalen spullen staan/hangen. Dit geeft nogal eens verstoringen.quote:Op vrijdag 30 maart 2018 20:56 schreef JosP het volgende:
[..]
de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91
De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.
Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?
Pieter
maar mijn ketel moduleert toch wel op retourtemperatuur?quote:Op woensdag 4 april 2018 23:15 schreef bertpit het volgende:
......aangezien veel CV ketels ook moduleren op basis van de retourtemperatuur. .....
Volgens de handleiding moduleert je ketel alleen op basis van opentherm, niet bij aan/uit. Dit in tegenstelling tot een heleboel andere ketels die dat wel doen.quote:Op donderdag 5 april 2018 06:28 schreef JoepW het volgende:
[..]
maar mijn ketel moduleert toch wel op retourtemperatuur?
Ik neem overigens aan dat je refereert aan de 'ontwerp irritatie' 1).
Stoken op buiten temperatuur gaat 'm niet worden overigens.
----------------------------------
Update!
Mijn installateur / leverancier Koeleman Barchem heeft contact opgenomen met Honeywell.
Er kwam voor mij een nieuw aapje uit de mouw.
Ik heb na de initiële installatie nog zones / thermostaten toegevoegd en dan moet je naderhand de R8810A1018 Draadloze OpenTherm module resetten en opnieuw toewijzen.
Dat staat dus niet in de handleiding(en) en ook niet in de instructie video's![]()
Dus de R8810A net gereset en hopen dat het probleem nu verholpen is.
Ik vermoed dat dat niet opgelost is. Opentherm berekent namelijk de aanvoertemperatuur en verlaagt deze om in het HR gedeelte van je CV te kunnen stoken. Dat is iets zuiniger. Echter als hij daardoor te lang voor niets stookt is dat natuurlijk zonde van de energie.quote:Op donderdag 5 april 2018 15:53 schreef JoepW het volgende:
Mijn belangrijkste issue was het onnodig stoken terwijl er 0 warmte vraag was en ik hoop dat dat nu is opgelost.
tja met al mijn ‘radiator’-ruimtes gaat dat bij mij niet werken.quote:Op donderdag 5 april 2018 23:03 schreef JosP het volgende:
Ik ben benieuwd of het probleem met de open therm module na de reset is opgelost. Ik had hetzelfde probleem en heb de OT module daarom losgekoppeld van de evohome. Ik stuur nu de ketel rechtstreeks aan met de potentiaalvrije contacten die in beide HCE80's zitten. Tot nu toe ben ik daar erg tevreden over.
Sorry maar dan heb ik het blijkbaar niet goed uitgelegd.quote:Op donderdag 5 april 2018 20:41 schreef JoepW het volgende:
Sorry maar we zitten langs elkaar heen te praten.
Jij concentreert je vanaf de eerste reply op mijn post op het feit dat de cv onnodig stookt als de vloer op zijn max temp is. Dat is bekend en dat heb ik al heel lang geaccepteerd.
Mijn echte probleem staat helemaal onder aan mijn post en betrof het stoken van de ketel terwijl evohome echt 0 warmtevraag heeft.
En DAT probleem zou opgelost zijn met de reset en opnieuw toewijzen van de ketelmodule.
Kortom je kan me blijven uitleggen hoe de vloer niet zo efficient is als het zou moeten zijn maar dat is gezien de opbouw van mijn huis en huidige leidingen onoplosbaar.
Dat klopt niet hoor. Je kunt de app starten, badkamer aantikken en direct met een swipe omhoog de temperatuur instellen. Werkt prima. Daarnaast werkt IfTTT onafhankelijk van de apple homekit.quote:Op woensdag 5 september 2018 22:37 schreef Osvic het volgende:
De App werkt ook goed maar is volgens mij nog voor uitbreiding vatbaar.
Hier kan men alleen maar de opties gebruiken die onder de rubriek "Sneltoetesen" van de
Evohome-Wifi beschikbaar zijn.
Dat weet ik niet. In de eerste berichten van de homekit werd evohome nog wel genoemd, later werd het stil. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de voordelen ook niet zie.quote:Op dinsdag 18 september 2018 18:25 schreef Osvic het volgende:
Volledig akkoord, Bertpit, mijn informatie was een beetje onvolledig en inderdaad Apple Home Kit werkt onhafhankelijk van IFTTT.
Hetgeen ik wel niet begrijp is dat Apple Home Kit wel samenwerkt met T5 en T6 thermostaten en niet met Evohome-Wifi of is dit nog toekomstmuziek.
dat ligt niet aan hoe ver de knop open gaatquote:Op zondag 30 september 2018 09:12 schreef YoshiBignose het volgende:
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
Moet je even in de handleiding van de HR92 kijken. Er is een instelling die aangeeft hoever de knop open staat.quote:Op zondag 30 september 2018 09:12 schreef YoshiBignose het volgende:
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
Thanks gevonden, nummertje 10.quote:Op zondag 30 september 2018 20:07 schreef bertpit het volgende:
[..]
Moet je even in de handleiding van de HR92 kijken. Er is een instelling die aangeeft hoever de knop open staat.
Ik denk dat je gelijk hebt want ook als ik hem helemaal openzet zonder slimme thermostaat wordt ie niet helemaal warm. Alle andere radiatoren in m'n huis wel. Dit is toevallig de grootste in de woonkamer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?quote:Op zondag 30 september 2018 11:34 schreef catwizzel het volgende:
[..]
dat ligt niet aan hoe ver de knop open gaat
Dan moet je waterzijdig inregelen. In het kort komt het erop neer dat de radiator die het verst weg zit van de ketel het minste warm water krijgt. Door alle andere iets te knijpen, kun je dat verbeteren. Dat knijpen doe je idealiter op de kraan, maar het kan ook op een voetventiel.quote:Op zondag 30 september 2018 20:35 schreef YoshiBignose het volgende:
[..]
Thanks gevonden, nummertje 10.
[..]
Ik denk dat je gelijk hebt want ook als ik hem helemaal openzet zonder slimme thermostaat wordt ie niet helemaal warm. Alle andere radiatoren in m'n huis wel. Dit is toevallig de grootste in de woonkamer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Goede info is onder andere hier te vinden: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1619229quote:
Dat probleem op de slaapkamer begrijp ik niet. Je zegt dat de radiator niet geheel warm wordt. Maar dat is toch geen punt? Het gaat er toch om dat de ruimte een bepaalde temperatuur bereikt?quote:Op vrijdag 5 oktober 2018 17:30 schreef Adventurer666 het volgende:
Het enige probleem blijft dat de kranen op de slaapkamer en badkamer te weinig geopend worden (juist in de nacht, omdat dat dan de enige zijn die verwarmd worden), zodat het water te snel door de bypass stroomt. Het gevolg is dat de radiator niet helemaal warm wordt en dus te weinig warmte afgeeft.
Ik kan de HR92 instellen zo dat die altijd 100% open gaat. Dat zou het probleem oplossen.
Maar het probleem is dan dat de kraan dan elke keer enorm lang gaat ratelen. Wat ik zeker niet wil op de slaapkamer. Ook denk ik niet dat dat goed voor de levensduur is.
Is er ook een mogelijkheid om de HR92 zo in te stellen zo dat die altijd bv. minimaal 30% open gaat? Of zou ik dan moeten gaan knutselen met de HR92 en de adapter om het maximale bereik te gaan beperken, zo dat ik de "altijd 100% open" instelling kan gebruiken.
Iemand een idee?
Die radiator wordt niet geheel warm omdat te veel van het warme water door de bypass gaat, waardoor de ketel dus afslaat. Dus pas na een paar cyclussen is de radiator helemaal warm.quote:Op zaterdag 6 oktober 2018 20:35 schreef bertpit het volgende:
[..]
Dat probleem op de slaapkamer begrijp ik niet. Je zegt dat de radiator niet geheel warm wordt. Maar dat is toch geen punt? Het gaat er toch om dat de ruimte een bepaalde temperatuur bereikt?
Een bypass zoals een AVDO is instelbaar op druk, hij gaat pas bij een bepaalde hoeveelheid druk open, daar zou je eens naar kunnen kijken. Echter denk ik niet dat het gaat helpen.quote:Op zaterdag 6 oktober 2018 22:21 schreef Adventurer666 het volgende:
[..]
Die radiator wordt niet geheel warm omdat te veel van het warme water door de bypass gaat, waardoor de ketel dus afslaat. Dus pas na een paar cyclussen is de radiator helemaal warm.
Dit probleem speelt dan voornamelijk als de kamer op temperatuur is en de ketel al een tijdje uit is en het water dus afgekoeld is.
Vervolgens zakt de temperatuur iets en slaat de ketel aan.
De radiatorkraan wordt dan maar 10-15% geopend omdat er maar weinig temperatuurverschil is, waardoor er maar heel weinig warm water in de radiator komt.
Ik heb de situatie verbeterd door de nalooptijd van de pomp te verlengen en de minimumtemperatuur te verhogen, maar het bypass circuit bevat nou eenmaal niet zo heel veel water.
In het ideale geval wil ik dus dat de kraan altijd bv minimaal 30% opent.
In dat geval zal waarschijnlijk al het warme water door de radiator gaan en zal de kamer na 1 keer starten van de ketel op temperatuur zijn.
Ik zou inderdaad nog eens kunnen proberen de bypass in te stellen.quote:Op zondag 7 oktober 2018 11:37 schreef bertpit het volgende:
[..]
Een bypass zoals een AVDO is instelbaar op druk, hij gaat pas bij een bepaalde hoeveelheid druk open, daar zou je eens naar kunnen kijken. Echter denk ik niet dat het gaat helpen.
Wat je wel zou kunnen overwegen is om de HR92 ergens anders in het circuit te zetten zodat je geen last van het geluid hebt. Voor de temperatuur meting moet dan een extra thermostaat geplaatst worden zoals de round.
Ik had hetzelfde probleem.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef Osvic het volgende:
In afwachting van de plaatsing van de bypass mij en beetje bezig gehouden met de beroemde HR92.
- Laten lopen van de cyclus, gelijk beschreven. Na afloop staat de kleppositie op 0. En 0 is
radiator dicht.
- HR92 terug verwijderd, maar adapter met zwart wieltje laten zitten. Dit zwarte wieltje staat perfect
tegen de aanslag "dicht". Tot hiertoe alles normaal.
- Maar dan... Verwarming opgezet en het zwarte wieltje stilletjes losgedraaid, tot ik stroming
hoorde,
Dit is perfect te horen wanneer men een schroevendraaier tegen het oor plaatst en de andere
kant tegen de ingang van de radiator.
- Ik stond echt versteld dat ik bijna 3/4 toer moest draaien eer ik de stroming hoorde
Van aanslag dicht tot aanslag open is 2 toeren en 90 graden
Als ik mij dan niet misreken is van 0 tot 100 % kleppositie 810 graden
3/4 toer ( of 270 graden) is dan 33,33 %.
- Dit wil zeggen dat wanneer er een warmtevraag komt de klep al meer dan 33,33% moet
draaien eer de radiator opengaat. Ketel is aan het stoken en krijgt zijn warmte niet weg.
Niet goed, denk ik
- Hoe dit oplossen ?
Vreemd dat hij pas bij 30% draaien opent. Weet je zeker dat de adapter correct is gemonteerd? Ik heb het ook gehad met de Danfoss kranen, waarbij ik de adapter te ver op de kraan had gedrukt. Na het correct monteren werkt het direct ook goed.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef Osvic het volgende:
Het kan misschien zijn dat de HR92 dit punt van moelijk draaien registreert ( bij mij dus 270 graden) als het 0 punt en met dit gegeven de kleppositie op 0 zet tijdens de normale werking. En dan is al mijn werk overbodig geweest .Maar dan vraag ik mij toch af waarom er zoveel forumleden er last van hebben
- Dit allemaal met Hemeier radiatorafsluiters berekend.
[ afbeelding ] [ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Hoe dat mechanisme precies werkt, weet ik niet. Maar er zijn slechts een paar variabelen waarmee gespeeld kan worden en een daarvan is de hoeveelheid kraanopening.quote:Op vrijdag 12 oktober 2018 17:27 schreef Osvic het volgende:
Bij Hemeier kranen gebruikt men de Danfoss adapters niet, deze worden er rechtstreeks opgeschroefd met het kraanopzetstuk M30 x 1,5 tot de aanslag. Daar kan het verschil misschien liggen. En ik denk dat Adventure666 hetzelfde probleem had, maar hij heeft ze gewoon een slag losgedraaid. Met het fiber pakkingske ertussen kan ik ze vastzetten zodat de kracht niet steeds op de schroefdraad uitgeoefend wordt.
Het zelflerend systeem van de kraan ken ik niet zo goed.
Indien het werkt gelijk u zegt, zal de kraan dan zich instellen van 30 naar 0% na het zelflerend proces ?
Daarmee bedoel ik, bij lager dan 30% warmt de ruimte niet op. Bij b.v. 60% wel. Onthoudt de regelaar dan dat 30% geen doorstroming geeft ? En gaat hij dan berekenen van " Ha, die 30% moet ik op 0% zetten want anders gaat er een warmtevraag gestuurd worden naar de ketel " ?
Ik weet niet of ik mij verstaanbaar uitdruk, maar in alle geval bedankt voor uw meedenken
Ik heb inderdaad exact hetzelfde probleem.quote:Op vrijdag 12 oktober 2018 17:27 schreef Osvic het volgende:
Bij Hemeier kranen gebruikt men de Danfoss adapters niet, deze worden er rechtstreeks opgeschroefd met het kraanopzetstuk M30 x 1,5 tot de aanslag. Daar kan het verschil misschien liggen. En ik denk dat Adventure666 hetzelfde probleem had, maar hij heeft ze gewoon een slag losgedraaid. Met het fiber pakkingske ertussen kan ik ze vastzetten zodat de kracht niet steeds op de schroefdraad uitgeoefend wordt.
Het zelflerend systeem van de kraan ken ik niet zo goed.
Indien het werkt gelijk u zegt, zal de kraan dan zich instellen van 30 naar 0% na het zelflerend proces ?
Daarmee bedoel ik, bij lager dan 30% warmt de ruimte niet op. Bij b.v. 60% wel. Onthoudt de regelaar dan dat 30% geen doorstroming geeft ? En gaat hij dan berekenen van " Ha, die 30% moet ik op 0% zetten want anders gaat er een warmtevraag gestuurd worden naar de ketel " ?
Ik weet niet of ik mij verstaanbaar uitdruk, maar in alle geval bedankt voor uw meedenken
Ik heb vandaag een radiatorkraan vervangen omdat daar enorm ruis op zat. Ook even met de schuifmaat exact gemeten hoeveel het pinnetje ingedrukt wordt van volledig open naar volledig dicht, dat is slechts 2 mm. Toch werkt het systeem perfect.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef Osvic het volgende:
In afwachting van de plaatsing van de bypass mij en beetje bezig gehouden met de beroemde HR92.
- Laten lopen van de cyclus, gelijk beschreven. Na afloop staat de kleppositie op 0. En 0 is
radiator dicht.
- HR92 terug verwijderd, maar adapter met zwart wieltje laten zitten. Dit zwarte wieltje staat perfect
tegen de aanslag "dicht". Tot hiertoe alles normaal.
- Maar dan... Verwarming opgezet en het zwarte wieltje stilletjes losgedraaid, tot ik stroming
hoorde,
Dit is perfect te horen wanneer men een schroevendraaier tegen het oor plaatst en de andere
kant tegen de ingang van de radiator.
- Ik stond echt versteld dat ik bijna 3/4 toer moest draaien eer ik de stroming hoorde
Van aanslag dicht tot aanslag open is 2 toeren en 90 graden
Als ik mij dan niet misreken is van 0 tot 100 % kleppositie 810 graden
3/4 toer ( of 270 graden) is dan 33,33 %.
- Dit wil zeggen dat wanneer er een warmtevraag komt de klep al meer dan 33,33% moet
draaien eer de radiator opengaat. Ketel is aan het stoken en krijgt zijn warmte niet weg.
Niet goed, denk ik
- Hoe dit oplossen ?
- Eerst gemeten wat de verplaatsing van het zwarte wieltje is van aanslag tot aanslag
Niet gemeten met schuifmaat maar het is ongeveer 4 mm.
Dus 4 mm is 810 graden. 270 graden is dan 1,33 mm
- In de bouwmarkt iets gaan zoeken en heb fiber ringskes meegebracht. Maar deze zijn
maar 1 mm dik. Toch eens proberen en zien of ik nog veel moet aanpassen en ook om te
zien of de knop vast kon gedraaid worden.
- Met wat aanpassing ( want de buitendiameter was te groot ) kon ik de regelaar perfect
vastschroeven ( zie foto's van ring en aanpassing )
- Mijn berekeningen klopten want nu moet ik de knop nog maar ongeveer 75 graden draaien
i.p.v. 270 ( ik mankeer nog 0.33 mm ). Uitgerekend naar kleppositie zou dit 11,1 % zijn
- Ik zal nog eens zoeken of ik dit kan opheffen met het een of het ander, zodat bij 1 of 2 graden
kleppositie de radiator open gaat. Tenminste als er met deze waarde een warmtevraag gebeurt
naar de ketel
- Ik vond het voorheen ook raar dat wanneer er een cyclus liep, de laatste 10 sec de motor in de HR92 meer moeite had om te draaien. Dus ik weet niet wat er intern gebeurt wanneer deze motor nog draait en de radiatorafsluiter dicht staat.
Het kan misschien zijn dat de HR92 dit punt van moelijk draaien registreert ( bij mij dus 270 graden) als het 0 punt en met dit gegeven de kleppositie op 0 zet tijdens de normale werking. En dan is al mijn werk overbodig geweest .Maar dan vraag ik mij toch af waarom er zoveel forumleden er last van hebben
- Dit allemaal met Hemeier radiatorafsluiters berekend.
[ afbeelding ] [ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Ik kan het zwarte wieltje 1 1/4 slag draaien (met de hand), als hij op de kraan bevestigd zit. Klik je de thermostaatknop er op, dan maakt hij daarna zijn cyclus en weet hij wat open en dicht is. Althans zo heb ik altijd gedacht dat het werkte. Hij maakt dan ook ongeveer die 1 1/4 slag (450 graden dus).quote:Op maandag 15 oktober 2018 21:07 schreef Osvic het volgende:
Dan moet er toch een verschil zitten in de radiatorkranen of adapters denk ik.
Mag ik eens vragen, Bertpit, wanneer je aan het zwarte wieltje draait tot aan de aanslag " gesloten" of de weerstand verhoogt bij de laatste 3 kwart ?
Dit is hetgeen bij mij gebeurt. De laatste 3 kwart is het merkelijk moeilijker en ik heb het vermoeden dat ik op dat moment de rubber pakking intern in de kraanafsluiter samenpers.
Dit zou ook de oorzaak kunnen zijn dat het motortje moeilijker begint te draaien de laatste 10 sec bij het uitvoeren van een cyclus
Als je overshoot hebt, zou je de aanvoertemperatuur eens wat lager kunnen zetten. De opwarming van de ruimte gaat dan trager en ijlt minder na. Wordt het echt koud buiten, dan uiteraard weer omhoog zetten.quote:Op woensdag 17 oktober 2018 00:12 schreef Osvic het volgende:
Als het wat kouder wordt, zal ik beter kunnen testen want ik denk dat ik met overshoots zit van temperaturen ( toch 1 graad ).
In alle geval toch nog nog eens bedankt en dit ook voor alle informatie die je op dit forum al geplaatst hebt. Echt leerrijk.
quote:Op woensdag 17 oktober 2018 14:43 schreef FlatBread het volgende:
- Werkt de OT ketelmodule nu wel of niet met mijn ketel? (Single zone/zone klep/HCE80)?
Zoals ik het zie bepaalt EvoTouch de grootste warmtevraag in huis en bepaalt daarvoor de gewenste aanvoertemperatuur die naar de ketel wordt gestuurd. Tegelijk worden eventuele kleppen open gestuurd zolang er warmte vraag is. Maar ik heb dus nog niet een goed beeld wie bepaalt wat de warmtevraag is en welke zones/kleppen open/dicht moeten (EvoTouch of ketelmodule)?
@ dat werkt met je ketel, alleen met zonekleppen kun je beter aan/uit nemen. Dit staat eerder in het topic uitgelegd. Voor vloerverwarming heeft opentherm uberhaupt geen voordeel.
- Als ik toch voor een aan/uit module kies, verlies is dan geen andere functionaliteit (ik had bijvoorbeeld in ons oude huis water temperatuur, druk, storingscodes e.d. beschikbaar op de thermostaat)? Ergens zag ik ook een plaatje van een EvoTouch met water temperatuur.
@ al die zaken werken niet op aan/uit enkele wellicht wel op OT, maar dat is beperkt tot hetgeen OT ondersteunt, dus zul je zelf moeten uitzoeken hoe wen wat.
- Werkt zoneregeling überhaupt wel met alleen vloerverwarming?
@als je meerdere zones hebt wel.
- Ondanks dat mijn pomp zuinig zou zijn, is het toch raadzaam een pompschakelaar te instaleren?
@ stel je pomp gebruikt 40w en hij draait continue, dat is 20 eurocent per dag is 72 Euro per jaar.
- Zijn er nog andere thermostaten voor wandmontage met draadloze communicatie naar de ketel(module)? Zelf vind ik de T6 bijvoorbeeld ook wel mooi, maar ik begrijp dat het wandmodel niet draadloos is.
@ die zijn er wel maar dit forum gaat over Evohome. Kijk eens op Tweakers.net Zoek even op de combinatie met Vloerverwarming. Volgens mij waren er wat "dingetjes mee".
Verdiep je in de werking van een CV. Opentherm stookt als het huis koud is de radiatoren op een wat hogere temperatuur, zodat het huis snel warm wordt. Daarna wordt een lagere temperatuur aangehouden om efficienter te stoken in het HR gebied van de ketel. Een vloerverwarming leent zich niet voor snel opstoken, die is gewoonweg te traag.quote:Op donderdag 25 oktober 2018 10:00 schreef FlatBread het volgende:
Bedankt voor de antwoorden Bert.
Het probleem met opentherm en zonekleppen snap ik nog steeds niet. Er wordt steeds (ook door jou) verwezen naar eerder in dit topic, maar ik heb alles doorgelezen en ben geen duidelijke uitleg tegengekomen. Er wordt verwezen naar een document van Honeywell waar ook verder niet echt uitleg bij staat. Of er wordt aangegeven dat de modulerende module langer warmte vraagt op een lagere temperatuur, maar dat de klep dan al eerder dicht gaat.
Dat laatste snap ik gewoon niet. De thermostaat werkt toch continue? Is het dan niet zo dat op elk willekeurig tijdstip t wordt gekeken naar het verschil tussen gevraagde en werkelijke temperatuur? En als dat verschil positief en groter is dan een bepaalde grenswaarde er een warmtevraag naar de ketel(module) gestuurd wordt? Dan gaat de ketelbranden en de gewenste kleppen/knoppen open? Het verschil tussen aan/uit en modulerend is toch alleen welke aanvoer temperatuur gevraagd wordt van de ketel? Met modulerend kan een lagere temperatuur gevraagd worden bij kleine warmtevraag, en zal de warmtevraag langer bestaan. Maar zolang die warmtevraag bestaat, blijft de klep toch ook open? Waarom zou die dicht gaan als er nog warmtevraag is?
Honeywell geeft in de documentatie van de modulerende module wel aan dat het niet met zonekleppen werkt, en in feite is de HCE80 inderdaad ook gewoon open of dicht. Maar tegelijk geven ze ook telefonisch aan dat de HCE80 wel met de modulerende module zou moeten werken.
Kortom, nog steeds confused…
En waarom heeft OT geen meerwaarde bij vloerverwarming? Is het efficiënter als er altijd maximale warmte de vloer ingepompt wordt? Kun je dat toelichten?
Bedank!
Ik heb dezelfde. Om de prijs heb ik deze gekozen.quote:Op vrijdag 2 november 2018 20:07 schreef R-mco het volgende:
Goedenavond,
Ik ben via google op dit forum terecht gekomen. Ik heb het evohome systeem (opentherm) geïnstalleerd, althans alleen de ketel module. Het installeren van de thermostaat kranen wordt de volgende stap. Nu lees ik op diverse forums dat ik een bypass moet laten plaatsen op het moment dat er sprake is van alleen maar thermostaat kranen.
Ik heb even wat research gedaan naar verschillende modellen. Kan iemand mij vertellen welke bypass geschikt is? Aangezien er nogal wat verschil in zit met name in de prijs.
Is bijvoorbeeld degene weergegeven op de afbeelding geschikt? Ik vraag dit om deze relatief goedkoop is ten opzichten van honeywell en danfos
[ afbeelding ]
De app communiceert naar het cloud platform. Gezien het feit dat je op de andere iPhone de ingestelde temperatuur wel ziet, werkt dat stuk goed. Dan moet het dus zitten in de connectie tussen de Evotouch/wifi en de cloud.quote:Op zondag 4 november 2018 20:50 schreef Osvic het volgende:
Ik weet niet of er nog mensen zijn die vandaag last hebben van de app die niet functioneert. De instellingen die ik wil sturen via de app worden niet ontvangen door de module. Met mijn vrouw haar Iphone lukt het ook niet.
De gegevens worden wel correct doorgegeven tussen de Iphone's maar er is geen sturing naar de module.
Rechtstreeks de temperatuur en tijd instellen op de module werkt perfect.
Ik heb de app eens verwijderd en terug geïnstalleerd, maar er is nog geen connectie naar de module.
Wifi ontvangst op de module is goed.
Of kan het zijn dat ik 1 of andere instelling moet aanpassen ?
Ik heb sinds een aantal dagen hetzelfde probleem, het ligt niet aan de WiFi o.i.d.quote:Op zondag 4 november 2018 20:50 schreef Osvic het volgende:
Ik weet niet of er nog mensen zijn die vandaag last hebben van de app die niet functioneert. De instellingen die ik wil sturen via de app worden niet ontvangen door de module. Met mijn vrouw haar Iphone lukt het ook niet.
De gegevens worden wel correct doorgegeven tussen de Iphone's maar er is geen sturing naar de module.
Rechtstreeks de temperatuur en tijd instellen op de module werkt perfect.
Ik heb de app eens verwijderd en terug geïnstalleerd, maar er is nog geen connectie naar de module.
Wifi ontvangst op de module is goed.
Of kan het zijn dat ik 1 of andere instelling moet aanpassen ?
Als de vloerverwarming altijd moet blijven draaien, dan is er geen klep nodig. Mocht het in de praktijk te warm worden, kun je hem later alsnog toevoegen.quote:Op dinsdag 6 november 2018 15:24 schreef awakener het volgende:
Ik ga een Evohome aanschaffen maar zit nog met een vraag. In de woonkamer heb ik vloerverwarming en hier komt de WIFI thermostaat te hangen. Boven heb ik alleen radiatoren. Maar heb ik eigenlijk wel een zoneklep nodig voor de vloerverwarming? Want in feite moet de vloerverwarming altijd blijven draaien toch?
Misschien moet je een andere smartphone kopen. Bij mij werkt de app (iOS) ATLIJD PERFECT. Heel af en toe moet je opnieuw inloggen. Ik vind de app eigenlijk beter en makkelijker werken dan de Evotouch.quote:Op dinsdag 6 november 2018 17:03 schreef YoshiBignose het volgende:
Die app is sowieso TOTALE BAGGER. Crashed echt vaak bij mij, of dan stel ik wat in, kom ik thuis en is er niets gebeurd.
Hou er rekening mee dat de onderlinge componenten niet via wifi communiceren, maar op 868 MHz frequentie. Wifi is alleen in gebruik voor de communicatie tussen de app / cloud / evotouch of gateway.quote:Op dinsdag 6 november 2018 18:36 schreef Osvic het volgende:
Gisternamiddag was het weer hommeles. Mijn vrouw had een warmtevraag gestuurd naar de badkamer en het kwam niet toe op de module, waar het Wifi signaal op max staat. Op de module de temperatuur hoger plaatsen is geen enkel probleem.
Dus het Wifi signaal tussen de module en de regelaars is prima.
Nu effen een test gedaan door een warmtevraag te sturen naar de hal vanuit de module. Ging ook prima, maar wat bleek, het kwam niet toe op de Iphone.
Daarmee denk ik dat het aan de app of cloud moet liggen.
Telefonisch contact opgenomen met Evohome en daar meldden ze mij dat het aan 1 of andere HR92 zou liggen.
Dit antwoord is hetzelfde als dat mijn auto niet zou starten omdat ik platte band heb. Met een kluitje in het riet sturen, noem ik dat.
Ik kan mij ook niet inbeelden dat Evohome niet op de hoogte moet zijn van dit probleem, daar ik op dit forum en verschillende andere fora, hetzelfde probleem beschreven staat. Jullie moeten maar eens kijken naar onderstaande link
https://www.appwereld.nl/(...)l/783653368/reviews/
Dit vermoeden wordt nog versterkt omdat de app zondagvoormiddag niet bereikbaar was door werkzaamheden en de problemen bij mij maandag begonnen zijn.( eerste keer dat ik een instelling deed vanop de Iphone vanaf de werkzaamheden).
Nu was ik vandaag zinnens om verdere diagnose uit te voeren en heb verschillende instellingen gedaan en ja...jullie kunnen het al raden zeker ? Alles functioneert perfect.
"Verdorie, nog aan toe zeg" zou Toon Hermans zeggen
Omdat dit toch een verkoopsargument is van Evohome, zou dit toch niet mogen voorvallen. Tenslotte kost het hele systeem toch meer dan 10 Euro.
Ik wacht nu af tot de volgende storing en ga dan, gelijk Bertpit zegt, eens een reset doen van de router. Je weet maar nooit. Maar hopelijk blijft ze weg, dit is nog beter.
Er is niks mis met m'n telefoon.... Misschien ligt het dan aan de android versie maar ik ben echt niet de enige, kijk maar naar de recensies: https://play.google.com/s(...)tcomforteurope&hl=nlquote:Op dinsdag 6 november 2018 20:13 schreef bertpit het volgende:
[..]
Misschien moet je een andere smartphone kopen. Bij mij werkt de app (iOS) ATLIJD PERFECT. Heel af en toe moet je opnieuw inloggen. Ik vind de app eigenlijk beter en makkelijker werken dan de Evotouch.
Bij mij werkt de app op android best goed. De app is alleen heel traag,....quote:Op dinsdag 6 november 2018 20:42 schreef YoshiBignose het volgende:
[..]
Er is niks mis met m'n telefoon.... Misschien ligt het dan aan de android versie maar ik ben echt niet de enige, kijk maar naar de recensies: https://play.google.com/s(...)tcomforteurope&hl=nl
Trouwens, voor iOS zijn ze ook niet echt positief: https://itunes.apple.com/(...)ntl/id783653368?mt=8 je hebt blijkbaar mazzel.
Wat bedoel je met heel traag ? 2 min., 5 min? Kun je mij ongeveer een tijd geven ?quote:Op dinsdag 6 november 2018 21:20 schreef Adventurer666 het volgende:
[..]
Bij mij werkt de app op android best goed. De app is alleen heel traag,....
Dat valt bij mij juist wel mee, de app start in 5 sec. ongeveer op. Maar als ik een temperatuur verander dan blijft hij soms hangen op SUCCES. De temperatuur is dan wel veranderd maar je kan niks meer doen en je moet de app afsluiten en opnieuw opstarten. Als je 4 zones wil veranderen is dit vrij irritant.quote:Op dinsdag 6 november 2018 23:47 schreef Osvic het volgende:
[..]
Wat bedoel je met heel traag ? 2 min., 5 min? Kun je mij ongeveer een tijd geven ?
Zou kunnen, ik heb een wat oudere iPhone een 6 plus. Maar ook op de iPhone 4 werkte de app goed. Het enige is dat de verwerking richting de evotouch langzaam is. Maar dat geldt ook als je handmatig aan de knoppen draait, of eeninstelling verandert op de round of evotouch. Soms duurt het een paar minuten voordat het verwerkt is.quote:Op dinsdag 6 november 2018 20:42 schreef YoshiBignose het volgende:
[..]
Er is niks mis met m'n telefoon.... Misschien ligt het dan aan de android versie maar ik ben echt niet de enige, kijk maar naar de recensies: https://play.google.com/s(...)tcomforteurope&hl=nl
Trouwens, voor iOS zijn ze ook niet echt positief: https://itunes.apple.com/(...)ntl/id783653368?mt=8 je hebt blijkbaar mazzel.
Het werkte inderdaad gisteren avond toen ik thuis kwam allemaal weer, vermoedelijk inderdaad een fout in de update van de systemen van Honeywell. Beetje jammer....quote:Op dinsdag 6 november 2018 18:36 schreef Osvic het volgende:
Gisternamiddag was het weer hommeles. Mijn vrouw had een warmtevraag gestuurd naar de badkamer en het kwam niet toe op de module, waar het Wifi signaal op max staat. Op de module de temperatuur hoger plaatsen is geen enkel probleem.
Dus het Wifi signaal tussen de module en de regelaars is prima.
Nu effen een test gedaan door een warmtevraag te sturen naar de hal vanuit de module. Ging ook prima, maar wat bleek, het kwam niet toe op de Iphone.
Daarmee denk ik dat het aan de app of cloud moet liggen.
Telefonisch contact opgenomen met Evohome en daar meldden ze mij dat het aan 1 of andere HR92 zou liggen.
Dit antwoord is hetzelfde als dat mijn auto niet zou starten omdat ik platte band heb. Met een kluitje in het riet sturen, noem ik dat.
Ik kan mij ook niet inbeelden dat Evohome niet op de hoogte moet zijn van dit probleem, daar ik op dit forum en verschillende andere fora, hetzelfde probleem beschreven staat. Jullie moeten maar eens kijken naar onderstaande link
https://www.appwereld.nl/(...)l/783653368/reviews/
Dit vermoeden wordt nog versterkt omdat de app zondagvoormiddag niet bereikbaar was door werkzaamheden en de problemen bij mij maandag begonnen zijn.( eerste keer dat ik een instelling deed vanop de Iphone vanaf de werkzaamheden).
Nu was ik vandaag zinnens om verdere diagnose uit te voeren en heb verschillende instellingen gedaan en ja...jullie kunnen het al raden zeker ? Alles functioneert perfect.
"Verdorie, nog aan toe zeg" zou Toon Hermans zeggen
Omdat dit toch een verkoopsargument is van Evohome, zou dit toch niet mogen voorvallen. Tenslotte kost het hele systeem toch meer dan 10 Euro.
Ik wacht nu af tot de volgende storing en ga dan, gelijk Bertpit zegt, eens een reset doen van de router. Je weet maar nooit. Maar hopelijk blijft ze weg, dit is nog beter.
Overshoot kun je gemakkelijk krijgen als de aanvoertemperatuur te hoog is. Vooral bij matige temperaturen zoals nu. Dat moet je op je CV regelen.quote:Op woensdag 7 november 2018 13:47 schreef Osvic het volgende:
Toch eens een mailtje gestuurd naar de helpdesk.
Blijkbaar moet er toch iets zijn omdat er de komende weken een update komt.
Duimen maar, zou ik zeggen.
Voorts stelden ze voor om de thermostaat eens te wissen via internet ( TCC login) en
dan terug toe te voegen na ongeveer 5 minuten en dit niet te doen via Safari. Google of Firefox gebruiken.
Natuurlijk ga ik dit nu niet doen maar eventueel bij een volgende storing, zodat ik beter kan evalueren
Vandaag ook nog geen problemen ondervonden.
Ik moet wel zeggen indien de app goed werkt, het hele systeem zijn geld wel waard is.
Juist nog een half graadje overshoot bij een tussentijdse warmtevraag maar ja, daar ga ik niet over beginnen te kniezen.Ik aanzie dit als een normale reactie. Je staat met uw auto toch ook niet op 0 meter stil als men remt.
's Morgens is er geen overshoot omdat ik de "Adaptieve start" heb ingesteld. En dan gaat de warmtevraag geleidelijk naar omhoog. Dit is wat ik ervaar natuurlijk.
Overshoot is niet altijd te voorkomen.quote:Op woensdag 7 november 2018 18:31 schreef bertpit het volgende:
[..]
Overshoot kun je gemakkelijk krijgen als de aanvoertemperatuur te hoog is. Vooral bij matige temperaturen zoals nu. Dat moet je op je CV regelen.
Het hangt van je systeem af.quote:Op zaterdag 10 november 2018 09:42 schreef Seven. het volgende:
Wij overwegen Evohome.
Wat ik nog niet goed begrijp is hoe een Evohome een vloerverwarming in zones bestuurt, ik neem aan dat ze dan de temperatuur in de ruimte meet en dan een regelaar op de verdeler of zo?
Even een paar dagen laten inwerken en de thermostaat niet te dicht bij een van de knoppen zetten lijkt me.quote:Op maandag 12 november 2018 17:49 schreef japie101 het volgende:
Ik heb afgelopen weekend mijn evohome v1 vervangen door een Wifi variant met HR92 knoppen.
Nu een lastig dingetje: ik heb beneden 3 radiatoren in mijn woonkamer die ik alle 3 heb gevormd tot 1 zone Woonkamer, en 1 van die 3 is de temperatuur voeler. De configuratie is prima, maar bij warmte vraag wordt er 1 radiator warm, en blijven er 2 dicht. Als ik de knop er af haal is ie ook echt dicht gedraaid en als ik m handmatig opendraai wordt ie gelijk warm.
Tevens geven alle 3 de knoppen "Woonkamer" aan en is een communicatie test in orde, krijg netjes de drie knoppen retour.
Wat te doen?
Dat de kraan druppelt kan komen door dat de HR92 knop te ver wordt ingedraaid bij geen warmtevraag en zo de rubberen pakking in de Heimeier kraan beschadigt. Ik heb dit zelf ook ervaren. Ik heb ervoor gezorgd dat de HR92 knop er zo ver niet meer kan opgedraaid worden. ( zie mijn vorige posts )quote:Op maandag 12 november 2018 19:48 schreef Beatific het volgende:
Ik ervaar alleen maar ellende met het systeem Evohome. Ik heb alle radiatorkranen laten vervangen door Heimeier radiatorkranen maar heb nog steeds geen goed functionerend systeem. 1 van mijn kranen druppelt water bij indrukken van het pinnetje. Hierdoor is de knop waarschijnlijk stuk gegaan.
Wanneer ik een vakman probeer in te schakelen geven ze allemaal aan niet bekend te zijn met dit systeem. Hoe kan ik dit ding werkend krijgen? Het geld maakt me niet uit. Ik wil van het gedoe verlost zijn. Omgeving Nijmegen.
De kraan kan niet verder dicht dan dicht en niet verder open dan open. De HR92 meet dit zelf tijdens de montage.quote:Op maandag 12 november 2018 20:50 schreef Osvic het volgende:
[..]
Dat de kraan druppelt kan komen door dat de HR92 knop te ver wordt ingedraaid bij geen warmtevraag en zo de rubberen pakking in de Heimeier kraan beschadigt. Ik heb dit zelf ook ervaren. Ik heb ervoor gezorgd dat de HR92 knop er zo ver niet meer kan opgedraaid worden. ( zie mijn vorige posts )
Nochtans zijn er een paar installateurs rond Nijmegen die jou kunnen helpen.
Je moet maar eens kijken op de website van Evohome
Voor zover mij bekend, gaat het bij de IP codering om waterdichtheid in relatie tot het gevaar van elektrocutie / kortsluiting.quote:Op woensdag 14 november 2018 20:56 schreef denman1710 het volgende:
Vandaag de offerte van wifithermostaten binnen gekregen. Er wordt een Honeywell Evohome aangeboden en voor de badkamer (vloerverwarming) een Honeywell T87RF2025 round wireless. Is deze wel geschikt voor een badkamer (IP codering zou 20 zijn)?
In een traditionele verwarming setup, zet je met de thermostaat in de woonkamer je volledige huis aan en uit.quote:Op zaterdag 17 november 2018 14:17 schreef Osvic het volgende:
Is er soms iemand die al eens gemeten heeft of het Evohome systeem wel degeljk besparingen opleverd i.v.m. gasverbruik ?
Ik kan dit niet meten omdat ik maar pas in juni overgeschakeld ben van elektrische verwarming met accumulatoren en elektrische boiler naar aardgas. En een paar maand later het Evohome systeem heb aangeschaft. Ook had ik in de badkamer en slaapkamers rechtsreekse elektrische verwarming
En ook, welk zijn de beste instellingen voor besparingen. Adaptieve start...Optimale stop enz...
Ik moet wel zeggen als ik vergelijk met mijn vroegere elektrische verwarming een besparing zal hebben van...en hou je goed vast nu...750 Euro tussen juni en eind november. Dus hierin ben ik al heel goed bezig.
Maar er zullen wel ongetwijfeld bij jullie ook rekenaars tussenzitten die zeggen " Zonder Evohome systeem verbruikte ik zoveel m3 gas en nu maar zoveel niet meer"
Dat is heel moeilijk te meten.quote:Op zaterdag 17 november 2018 14:17 schreef Osvic het volgende:
Is er soms iemand die al eens gemeten heeft of het Evohome systeem wel degeljk besparingen oplevert i.v.m. gasverbruik ?
Ik kan dit niet meten omdat ik maar pas in juni overgeschakeld ben van elektrische verwarming met accumulatoren en elektrische boiler naar aardgas. En een paar maand later het Evohome systeem heb aangeschaft. Ook had ik in de badkamer en slaapkamers rechtsreekse elektrische verwarming
En ook, welk zijn de beste instellingen voor besparingen. Adaptieve start...Optimale stop enz...
Ik moet wel zeggen als ik vergelijk met mijn vroegere elektrische verwarming, een besparing zal hebben van...en hou je goed vast nu...750 Euro tussen juni en eind november. Dus hierin ben ik al heel goed bezig.
Maar er zullen wel ongetwijfeld bij jullie ook rekenaars tussenzitten die zeggen " Zonder Evohome systeem verbruikte ik zoveel m3 gas en nu met dit systeem, zoveel minder"
Als je de meterstanden invoert bij mindergas.nl zie je het verbruik per graaddag. Daar zie je dan je verbruik gerelateerd aan de weersomstandigheden, geniaal.quote:Op zondag 18 november 2018 15:56 schreef Adventurer666 het volgende:
[..]
Dat is heel moeilijk te meten.
• Als eerste heb je natuurlijk de verschillende winters, wat een groot verschil kan maken op het jaarverbruik.
SPOILER: Deze radiatorkranen zitten er nu op.Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
[ Bericht 9% gewijzigd door Beatific op 18-11-2018 22:09:59 ]
Ik ben er niet mee bekend, maar weet wel dat er in het menu een optie zit om communicatieverlies automatisch te herstellen.quote:Op woensdag 28 november 2018 06:42 schreef Waashaas het volgende:
Hallo,
Ik ben een nieuwe gebruiker van dit forum en ben er terecht gekomen na problemen met ons Honeywell Evohome systeem wat al een jaar door de installateur en Honeywell niet opgelost kan worden. Wellicht kan iemand me hier verder helpen.
Wij hebben een HCE80-unit met vloerverwarming, een warmtepomp en gebruiken de Round Thermostats voor het regelen van de temperatuur per kamer. Het Evohome bedieningspaneel blijft een uur of 4-5 na installatie de melding 'Communicatiefout' geven, waarbij bij alle kamers die met een Round Thermostat worden verwarmd van een icoontje met een rood uitroepteken worden voorzien.
Klik hier voor de foutmelding.
Het lijkt erop dat het systeem overigens verder wel naar behoren functioneert, maar het is vervelend om te weten dat er iets niet helemaal goed zit en daarbij weet ik niet 100% of alles naar behoren werkt. Is dit probleem bij iemand bekend?
Wat ik reeds heb gedaan om het trachten op te lossen:
- HCE80-unit gereset;
- Alle Round Thermostats gereset;
- HCE80 op Wifi aangemeld;
- Alle Round Thermostats opnieuw als nieuwe zoneregeling ingesteld
Over de ondersteuning van Honeywell ben ik niet te spreken, zij weten weinig, verwijzen alles naar de installateur en dat terwijl de producten nog geen jaar oud zijn.
Wellicht heeft iemand hier suggesties. Dank alvast.
Omdat er toch warmtevraag is. Vervolgens kan de ketel zijn warmte niet kwijt, omdat er te weinig capaciteit open staat en valt hij in storing.quote:Op zaterdag 1 december 2018 14:43 schreef R-mco het volgende:
Goedemiddag,
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb inmiddels bijna alle radiatoren voorzien van een HR92 in combinatie met een opentherm module. Ik heb bewust 2 radiotoren gelaten zo als ze waren aangezien ik nog geen bypass heb (moet nog geïnstalleerd worden). Wat me opvalt is dat de ketel een aantal keer per dag aanspringt, de ketel gaat verwarmen en gaar vervolgens naar stand 1 ( het is overigens een een intergas 36/30) terwijl er geen warmte vraag is.
Iemand enig idee waarom mijn ketel vanzelf gaat verwarmen?
De capillaire leiding geeft de beweging/stand van de thermostaatknop door aan de kraan in de convectorput, er zit een of andere vloeistof in. In wezen is het dus gewoon een thermostaatknop, maar dan op twee meter afstand, en oldskool hardwired. Voorbeeld hier, die draad is dus 2 meter lang.quote:Op maandag 10 december 2018 23:42 schreef bertpit het volgende:
@bartholomeus Wat is de functie van die een capillaire leiding? Over elke thermische motor heb je het?
Je kunt ook kiezen voor een zone klep, om het gehele systeem aan of uit te sturen. In combinatie met de huidige thermostaat knoppen heb je dan best een redelijke verbetering.
Qua batterij verwisselen: met een simpel klikje is de HR92 los, daarna begint aan de keukentafel het gepruts met de batterijen.
Je hoeft helemaal geen evohome te nemen, alleen dit forum gaat daar wel specifiek over. De meeste particulieren hebben uiteraard maar één systeem, dus vergelijken is dan lastig. Zoek eens op tweakers of op Bright daar kom je ook anders systemen en reviews tegen.
Ik moet zeggen dat ik ook een zelfde probleem had met een van de twee rounds. Ook hier de zone opnieuw aangemaakt en daarna werkte het weer.quote:Op zondag 23 december 2018 20:33 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bertpit
Nee we hebben dit jaar geen kerstboom.
Gekke is dat wanneer ik de knop van de radiator haal en die ervoor zet op een doos werkt het wel....
Hoi, ik lees dat jij een raamcontact hebt geïnstalleerd. Ik wil ook een raamcontact aansluiten op mijn HR92 radiatorthermostaat. Maar nu zie ik op internet dat ik naast een HCA30 raamcontact ook nog een ACS90 aansluitkabel nodig heb. Het raamcontact heeft alleen een draad met twee losse eindjes en geen stekkertje dat in de aansluiting van de HR92 past. De ACS90 heeft wél zo'n stekkertje en ook weer twee losse eindjes.quote:Op vrijdag 5 oktober 2018 17:30 schreef Adventurer666 het volgende:
Ik heb nu een jaar evohome.
Wat een heerlijk comfort heb ik nu in mijn huis![]()
In de nacht de slaapkamer en badkamer op de gewenste temperatuur.
In de ochtend is de keuken ook een beetje aangenaam (ik ben daar toch niet lang)
Daarna gaat alles uit en als ik thuis kom van het werk is de keuken, woonkamer en badkamer weer aangenaam![]()
Ik heb ook nog eens een raamcontact geplaatst op de badkamer en slaapkamer, zodat de radiator tijdens het luchten altijd dicht blijft. (die automatische detectie werkte bij mij totaal niet. Na een tijd gaat de radiator gewoon weer open)
Afgelopen winter was natuurlijk erg warm dus niet echt representatief, maar mijn gasverbruik is gedaald van 1300 naar 1125. Maar dan ook met enorm veel meer comfort.
Ook is mijn stroomverbruik met 500kwh gedaald omdat ik voorheen wat elektrisch bijverwarmde.
Afgelopen zomer heb ik mijn dak geïsoleerd, dus dat hoop ik dan ook nog terug te zien in het verbruik.
Ik heb wel veel met de ketel instellingen moeten prutsen.
Met name het minimum vermogen zo laag mogelijk. Het startvermogen ook. Nadraaitijd pomp verlengd. En pompsnelheid verlaagd.
Toch had ik soms wel last van pendelen.
Uiteindelijk bleek dat je die adapters die je op de radiatorkraan draait, er niet helemaal er op mag draaien (in mijn geval).
Wat er dan gebeurd, is dat de kraan pas open gaat als de HR92 20% of meer opent. Er was dus een warmtevraag, maar de kraan blijft dicht.
Uiteindelijk heb ik de HR92 er af gehaald en met dat wieltje van de adapter de kraan dicht gedraaid. Vervolgens zorgde ik voor warmtevraag bij een andere radiator en schroefde de adapter net zo ver van de radiatorkraan tot dat het water begon te stromen.
Ook heb ik de minimum watertemperatuur iets verhoogd, zodat er langer tijd is om water door de radiator te sturen, voordat het te warme water via de bypass naar de ketel stroomt.
Dat heb ik bij alle kranen gedaan en dat heeft een enorme verbetering opgeleverd.
Het enige probleem blijft dat de kranen op de slaapkamer en badkamer te weinig geopend worden (juist in de nacht, omdat dat dan de enige zijn die verwarmd worden), zodat het water te snel door de bypass stroomt. Het gevolg is dat de radiator niet helemaal warm wordt en dus te weinig warmte afgeeft.
Ik kan de HR92 instellen zo dat die altijd 100% open gaat. Dat zou het probleem oplossen.
Maar het probleem is dan dat de kraan dan elke keer enorm lang gaat ratelen. Wat ik zeker niet wil op de slaapkamer. Ook denk ik niet dat dat goed voor de levensduur is.
Is er ook een mogelijkheid om de HR92 zo in te stellen zo dat die altijd bv. minimaal 30% open gaat? Of zou ik dan moeten gaan knutselen met de HR92 en de adapter om het maximale bereik te gaan beperken, zo dat ik de "altijd 100% open" instelling kan gebruiken.
Iemand een idee?
Ik heb gewoon standaard raam magneetcontacten gekocht van een paar euro per stuk.quote:Op donderdag 27 december 2018 19:47 schreef TheRealWheely het volgende:
[..]
Hoi, ik lees dat jij een raamcontact hebt geïnstalleerd. Ik wil ook een raamcontact aansluiten op mijn HR92 radiatorthermostaat. Maar nu zie ik op internet dat ik naast een HCA30 raamcontact ook nog een ACS90 aansluitkabel nodig heb. Het raamcontact heeft alleen een draad met twee losse eindjes en geen stekkertje dat in de aansluiting van de HR92 past. De ACS90 heeft wél zo'n stekkertje en ook weer twee losse eindjes.
In de handleiding van de HR92 staat dit beschreven en er staat ook een schemaatje bij hoe de twee kabels op elkaar aangesloten moeten worden. Ik vind het nogal een rare constructie. De ene kabel is wit, de andere zwart en je moet ze zelf aan elkaar solderen. Waarom leveren ze niet gewoon één accessoire die je zo kunt inpluggen?
Het HCA30 raamcontact is moeilijk te krijgen. Ik heb nog maar twee websites gevonden die hem leveren en dan zit er ook nog eens een week of 3 levertijd op. Het ding kost bijna 40 Euro terwijl universele raamcontactschakelaars voor 7 à 8 Euro te krijgen zijn. Op het tekeningetje in de handleiding wordt ie wél als een eenvoudige schakelaar afgebeeld. Dat scheelt toch weer zo'n 3 tientjes. Als dat zou werken, kan ik net zo goed alleen de ACS90 kabel kopen en daar een eenvoudige schakelaar aan solderen.
Weet jij hoe dit zit of heeft iemand anders hier ervaring mee?
Alles staat/hangt in de woonkamer ver bij de ketel vandaan, dus dat zal het niet zijn.quote:Op donderdag 27 december 2018 12:01 schreef JosP het volgende:
@FrankP, wat nog wel eens storingen kan geven als er in die ruimte metalen (wasrekken - trapjes) o.i.d. staan. Verder moet de module ook minimaal 50 cm van de ketel hangen.
Dat gebeurt hier ook wel eens. Ook heb ik last van kerstverlichting die een storing geeft op een van de draadloze meters. De evotoucht moet tijdens deze dagen ook wijken voor wat kerstversieringen. Het is mij de discussie niet waardquote:Op woensdag 26 december 2018 14:25 schreef FrankP het volgende:
@ Bert
Ik heb al enkele jaren een evohome systeem in huis en ik ervaar regelmatig dat de verbinding
tussen het bedieningspaneel (wifi) en het ketelrelais slecht is of zelfs helemaal weg valt (rode lamp op het relais).
Dit is dan alleen te herstellen door een communicatietest te doen of de stroom van het relais te halen.
Het relais hangt in dezelfde ruimte als het bedieningspaneel op +/- 5 meter afstand zonder muren o.i.d. ertussen.
Er zijn nooit communicatieproblemen met de zones (HR92's en Round's).
Heb jij enig idee wat ik hier mee/tegen kan doen?
Hoi Adventure666,quote:Op vrijdag 28 december 2018 12:11 schreef Adventurer666 het volgende:
[..]
Ik heb gewoon standaard raam magneetcontacten gekocht van een paar euro per stuk.
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1096794
Het gaat er om dat het contact gemaakt wordt als het raam dicht is.
Er zijn ook wel nog kleinere en mooiere contacten, maar deze is lekker makkelijk en goedkoop.
Ik heb de dure kabels wel besteld, maar dat was achteraf ook niet nodig.
Het zijn gewoon standaard microUSB kabels die je overal kan kopen.
In tegenstelling tot de handleiding was de afscherming mantel van de kabel is 1 ader. de andere de normale groene. Maar ik weet niet of dat standaard zo is.
Voorbeeld; Het gaat om de kabel rechts onder:
[ afbeelding ]
Ik neem aan dat het geen kwaad kan als je het test (en evt een verkeerd contact maakt): Strip een oude microusb kabel en plug deze in de HR92.
De HR92 zal nu RAAM aangeven (raam open). Han zijn dat je dit eerst moet inschakelen in de instelleingen van de hr92.
Verbind dan de draden mantel en groen. RAAM verdwijnt van het display. Of probeer ander zwart en groen.
Het zijn wel erg dunne draden dus je moet wel heel voorzichtig strippen.
Dit hoeft in nederland max 7-8 euro te kosten.
Als je meer tijd hebt en nog goedkoper wil kan je vast wel wat op ali of ebay vinden uit china.
Ik heb nog even wat getest:quote:Op maandag 31 december 2018 13:18 schreef TheRealWheely het volgende:
H
[..]
Hoi Adventure666,
Dank je voor je snelle en duidelijke uitleg. Fijn om te horen dat het ook met simpele middelen kan werken. Ik ga het spoedig even uitproberen. Waarschijnlijk volgend jaar ;-)
En dan laat ik mijn bevindingen hier wel even weten.
Grt,
Henry
Boodschappen doe je hierquote:Op maandag 31 december 2018 13:18 schreef TheRealWheely het volgende:
..... Fijn om te horen dat het ook met simpele middelen kan werken. Ik ga het spoedig even uitproberen. Waarschijnlijk volgend jaar ;-)
.....
quote:Op zaterdag 5 januari 2019 20:12 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Boodschappen doe je hier![]()
[ afbeelding ]
¤ 0,82 / stuk![]()
![]()
![]()
[ afbeelding ]
¤ 0,77 / lot 10 stukken![]()
![]()
https://nl.aliexpress.com(...)ect/32947389314.html
https://nl.aliexpress.com(...)-NC/32874881943.html
Totale kosten dus 0.89 per stukincl GRATIS verzenden
Of in nl bestellen
https://www.cvkoopjes.nl/(...)r92-raamcontact.html
29.95 voor het raamcontact
https://www.installatiepr(...)et-hr90we-acs90.html
15.95 voor de kabel
-------------------------
45.90 in nl Excl verzendkosten![]()
![]()
Jij mag kiezen
Hoi,quote:Op dinsdag 1 januari 2019 20:46 schreef Adventurer666 het volgende:
[..]
Ik heb nog even wat getest:
Parameter 11 moet op 2 gezet worden.
Als je dan een microusb kabel inplugd komt er RAAM in het display te staan.
Dus zoals het hoort.
De kranen gaan inderdaad meer dicht als de temperatuur bereikt wordt.quote:Op maandag 7 januari 2019 14:37 schreef d3nn1sc het volgende:
Probleem is dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan als de ruimtes op temperatuur komen en gaat pendelen.
Wat ik er van begrijp is dat de HR92 naarmate de ruimte op temperatuur komen sluiten wat de volumestroom beperkt waardoor de ketel gaat pendelen.
Wat ik raar vind is dat wanneer de warmtevraag stop je de HR92 nog hoort om de kranen te sluiten, wat zou betekenen dat de HR92 denkt dat deze nog openstaat maar er was al geen stroming meer?
Betekend dit dat de HR92 de slag van de kranen niet snapt?
Wat ik ook zie gebeuren in de ketel is dat wanneer deze start hij even op hoog vermogen gaat branden waardoor de aanvoer omhoog schiet en hij deze eigenlijk niet meer omlaag krijgt.
Is dit gedrag aan te passen? Door parameter P21 start volumestroom aan te passen bijvoorbeeld?
Er zijn ketels met een nog lager vermogen.quote:Op maandag 7 januari 2019 15:41 schreef d3nn1sc het volgende:
Ik zag inderdaad dingen voorbij komen met de knoppen niet geheel aandraaien of ringen er tussen.
Zal dit straks eens bekijken.
Wat betreft de ketel, vaag ik mij af als ik deze zou vervangen door een kleiner type de 28c deze heeft een minimaal vermogen van 5.9 tegen over de 8 van de 39c. Gaat die 2,1kW het verschil maken?
De optie voor gescheiden warmwatervoorziening snap ik niet?
De Warmwatervoorziening heeft geen invloed op het CV vermogen....
Een buffervat zou een oplossing kunnen zijn maar wel iets groter dan 10l.
Wat betreft een buffer na je by-pass, hier zou je ook een radiator voor kunnen gebruiken....
IK denk niet genoeg. Met name in de nacht als niet overal verwarmd wordt is het debiet over de radiatoren te laag voor het aantal kW.quote:Op maandag 7 januari 2019 18:12 schreef d3nn1sc het volgende:
Ja maar mooie is dat een 28C 1 op 1 om te hangen is wat scheelt in de kosten.
Wat betreft het warme water kom ik prima weg met iets minder.
Maar goed gaat het helpen......
Je kan proberen de max doorstroming van de radiatoren te verhogen (Voetventiel of kraan) zodat er minder (snel) heet water door de bypass gaat.quote:Op maandag 7 januari 2019 20:41 schreef d3nn1sc het volgende:
Maar dan gaat eigenlijk niks werken.
net de kranen gecontroleerd maar die gaan prima open.
hoef het zwarte wieltje maar een stukje te draaien en er is stroming.
aan/uit misschien de oplossing?
Als 75 graden al een probleem is hoe kan het systeem dan ooit nog terug moduleren...
Hij kalibreert alleen de maximale slag hoe ver die in en uit kan.quote:Op dinsdag 8 januari 2019 00:24 schreef bertpit het volgende:
Als het goed is gaan de ringen niet helpen. Na het losklikken van een HR92 wordt de knop weer gekalibreerd.
Dat de zwarte draaiknop tegen de eindaanslag staat betekent niet dat dat ook de positie is vanaf waar de kraan open gaat.quote:Op dinsdag 8 januari 2019 10:30 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bert,
Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.
Ik zou de minimale pompsnelheid op minimaal dus 3 zetten. Ketels zijn slim genoeg om uit te zoeken wat er noodzakelijk is en met Evohome staat er vaak een veel kleiner segment open dan bij conventioneel verwarmen.quote:Op dinsdag 8 januari 2019 10:30 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bert,
Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.
wat betreft de pomp op 1, de pomp is ook modulerend, kan een waarde instellen van minimaal 3 en maximaal 10
staat nu op minimaal 7 en maximaal 10.
Ik ga het eens aan/uit proberen kijken wat voor verschil dat maakt.
Als alles koud is zie je dat de ketel moduleert maar hij negeert het set punt van de evohome compleet.
Zag trouwens ook in recom dat er modulerende warmte vraag is terwijl alles uit staat.
vraag me af waar die vraag dan vandaan komt....
Als je er een ring van een halve millimeter tussen zet, kalibreert hij een halve millimeter verder dezelfde fout.quote:Op dinsdag 8 januari 2019 08:25 schreef Adventurer666 het volgende:
[..]
Hij kalibreert alleen de maximale slag hoe ver die in en uit kan.
Maar de kraan weet niet dat de eerste 10% open draaien de kraan nog gewoon dicht is. De afdichting wordt gewoon verder ingedrukt.
Met ringen of dergelijke stel je het juiste nulpunt in.
Al lijkt dit bij sommige kranen wel standaard goed te gaan. Bij mij helaas niet (heimeijer).
Nee. Hij draait zo lang dicht tot dat het te zwaar wordt of dat die tegen de eindaanslag van de adapter loopt. Als ik de adapter er helemaal op draai heb ik het eerste geval. Maar hij draait dan bv nog 15% verder dan het punt dat de kraan al geen water meer door laat.quote:Op dinsdag 8 januari 2019 21:12 schreef bertpit het volgende:
[..]
Als je er een ring van een halve millimeter tussen zet, kalibreert hij een halve millimeter verder dezelfde fout.
De round wireless werkt in ieder geval met evohome.quote:Op vrijdag 11 januari 2019 10:04 schreef R-mco het volgende:
Goedemorgen,
Ik heb een vraag mbt externe temperatuurvoelers. Ik heb een zone waar de HR92 op een onhandige plek hangt en daardoor een vertekend beeld geeft qua temperatuur. Ik ben van plan om een externe voeler aan te schaffen en deze de boel in plaats van de HR92 te laten regelen.
Nu is de vraag welke voeler kan ik het beste aanschaffen, ik zie dat er verschillende op de markt zijn: DTS92, HCF82, HCW82 en de round wireless.
Wat bij mij alle problemen heeft verholpen is terwijl het evohome bedieningspaneel in de lader staat/hang. ff 1 batterij eruit te halen en er vervolgens weer in te doen.quote:Op donderdag 17 januari 2019 21:57 schreef bertpit het volgende:
Vanaf de kerst hen ik iets vreemds in mijn systeem. Een zone geeft een veel te hoge temperatuur aan: 3,5 graden te hoog. Ik heb al diverse componenten gewisseld maar niets help.
De zone bestond uit een round en twee HR92. De round heb ik uitgeprogrammeerd. Hielp niet, de twee HR 92's heb ik ook gewisseld, helpt ook niet.
Iemand enig idee?
Helaas hielp dat niet.quote:Op woensdag 23 januari 2019 11:04 schreef d3nn1sc het volgende:
[..]
Wat bij mij alle problemen heeft verholpen is terwijl het evohome bedieningspaneel in de lader staat/hang. ff 1 batterij eruit te halen en er vervolgens weer in te doen.
Gaat dan vervolgens weer opladen (duurde bij mij 12uur) hierna geen enkel sync of ander probleem meer gehad.
Ik denk eerder aan een (bijna) defecte driewegklep of zoiets. Stel je vraag eens op klusidee.nl daar zitten verwarmingsspecialisten.quote:Op vrijdag 25 januari 2019 17:40 schreef Coelho het volgende:
Ik ben een Evohome bezitter van het eerste uur (2011). Nu heb ik al een paar keer gehad dat ik met koude nachten wanneer ik 's ochtends onder een warme douche stap, dat 5min later ineens het warme water wegvalt. Op dat moment krijg ik ook geen warm water uit de wasbak. Er branden ook geen lampjes op de ketel (geen activiteit dus). Wanneer ik een paar minuten wacht springt het warme water weer wel aan.
Het lijkt samen te hangen met de kou, omdat het niet altijd gebeurt. Het is niet dat het warme water alleen naar de verwarming gaat, want de ketel staat uit. Ik denk haast dat de ketel een seintje krijgt om uit te schakelen van Evohome en op dat moment niet meer door heeft dat de douche nog aan staat.
Is dit iets wat anderen herkennen en is er wellicht een workaround?
Als in uw kamer de 2 HR92 gekoppeld zijn tot 1 zone, zal de ene HR92 de waarde overnemen van de andere indien er manueel geregeld wordt.quote:Op dinsdag 29 januari 2019 22:07 schreef The-Cure het volgende:
Hallo allemaal,
Ik overweeg ook evohome. Ik heb een situatie dat ik op een slaapkamer 2 radiatoren hebt. Je kunt meerdere hr92 koppelen heb ik gelezen.
Maar wat als mijn dochter op één radiator de temperatuur wijzigt omdat ze het warmer/kouder wil. past de andere hr92 zich automatisch aan en stelt zich in op dezelfde temperatuur?
tipje: Afhankelijk van de versie die je koopt werkt die "reset" naar 15 graden niet altijd goed. Bij de nieuwste wifi versie wel, maar bij de oudere niet. De oudere systemen melden niet terug dat er aan de knop is gedraaid. Gevolg de radiator blijft toch de hele nacht aan.quote:Op vrijdag 1 februari 2019 18:26 schreef The-Cure het volgende:
ze mag van mij best wel de temperatuur hoger zetten als ze het koud heeft. maar ik vroeg me af of die knoppen onderling ook communiceren. ik wist dat het evohome scherm de knoppen bestuurd.
maar als ze handmatig aan de ene draait gaat dus de andere in dezelfde zone ook mee zeg je.
en dat wilde ik juist want die andere knop zit op een wat lastige plek.
wat nu gebeurd met de handmatige thermostaatkranen dat ze vaak de hele avond aan blijven staan. het raam staat op een kier als ze gaat slapen dus zonde van de warmte.
ik wil het dan zo programmeren dat rond beddtijd de knoppen naar 15 graden gaan of zo.
jazeker. het werkt ook goed. totdat hij zonder stroom zit.quote:Op woensdag 27 maart 2019 20:24 schreef GH1960 het volgende:
Heb je wel de oude confugiratie gewist uit de ketelmodule?
de evohome zei dat hij verbinding had, maar de ledjes deden iets anders volgrns mij. vanavond nog een keer proberen.quote:Op donderdag 28 maart 2019 16:12 schreef GH1960 het volgende:
Het is wel iets meer dan alleen het koppel knopje indrukken.
hij blijkt op de round hetzelfde te doen.quote:Op donderdag 4 april 2019 21:45 schreef bertpit het volgende:
Ergens in het menu op de Evotouch zit een instelling om bij communicatieverlies de verbinding te herstellen. Als je die aan zet zou het moeten werken. In uitzonderlijke gevallen kan het natuurlijk mis gaan.
lege batterij in het huis van je buren die bij jouw problemen geven? ik geloof er geen snars van...quote:Op zaterdag 11 mei 2019 09:45 schreef Ed1965 het volgende:
Inmiddels heb ik het probleem gevonden. Het bleken de batterijen te zijn van een DTS92A, van mijn buurman, die waren leeg. Nadat ik de batterijen had verwijderd deed alles het weer, de afzuiging van de twee huizen, beide evohomesystemen en mijn draadloze temperatuurmeter. Ongelooflijk dat die (bijna) lege batterijen voor zoveel problemen kunnen zorgen.
Nutteloos forum. Het is het laatste dat ik post hier.quote:Op zaterdag 11 mei 2019 17:58 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
lege batterij in het huis van je buren die bij jouw problemen geven? ik geloof er geen snars van...
Heb je in elk geval genoeg tijd om de echte storing te achterhalen zodat jullie over een half jaar niet weer in de kouw zitten.quote:Op zaterdag 11 mei 2019 21:58 schreef Ed1965 het volgende:
[..]
Nutteloos forum. Het is het laatste dat ik post hier.
Dus zou mijn buren het leven bijzonder onprettig kunnen maken door een lege DTS92 neer te leggen? Het blijft voor mij niet de oplossing. Wat nou als de buren op vakantie zijn? Dan heb jij geen verwarming.quote:Op woensdag 5 juni 2019 12:42 schreef ST-eetje het volgende:
Toch geloof ik Ed1965 wel.
Ik heb een Evohome systeem met in elke kamer als temperatuurvoeler een DTS92.
Nu al 2 keer meegemaakt dat als een DTS92 geen batterij meer heeft, Evohome compleet van slag gaat. Missen van zone communicatie van ruimtes en zelfs mijn Itho Daalderop ventilatiebox (welke dus niks met Evohome te maken heeft) reageert dan raar. Knoppen op de afstandbediening doen dan totaal iets anders. Laagstand is dan ineens hoogstand enz.
Na het vervangen van de batterij in de DTS92 werkt alles weer normaal.
Ik zou dus niet te snel oordelen Speekselklier!!
Dan blijf ik voorlopig op aan/uit!quote:Op zondag 1 september 2019 09:44 schreef bertpit het volgende:
De meesten installeren eerst OT. Geeft dat problemen dan wordt aan/uit geïnstalleerd. Dus mijn inschatting is dat OT wat problemen heeft veroorzaakt en je dus beter op aan/uit kunt blijven.
Echter hier geldt: "your guess is as good as mine".