pi_177957403
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 11:44 schreef rogier12345 het volgende:

[..]

Dank voor je reactie, ze werken wel maar er is iets niet goed in de instellingen. Beneden loopt de temperatuur van de vloerverwarming te hoog op, regelmatig op 27 graden terwijl de maximale temperatuur die ingesteld staat 20 graden is. Heb hem nu op 15 graden continu gezet en nu blijft ie dan schommelen ronde de 20-21 graden....

Tips over aanbevolen installateurs zijn meer dan welkom :)
Zonder specifieke info te hebben: check de temperatuur van de thermostaatknop die aan de vloerverwarming zit. Deze moet omlaag. Omdat een VV erg graag opwarmt, duurt het uren voordat de warmte vanuit de vloer de kamerthermostaat bereikt.

Stook je met een te hoge aanvoertamp in de vloer, dan ebt dat enorm na en krijg die overshoot. 27 graden is wel erg hoog, daar profiteert de hele buurt van :)
pi_177957667
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 10:17 schreef McPeet het volgende:
Ik sta op het punt om een zone systeem aan te schaffen. Twijfel nu nog tussen de Evo en Tado. Los van die keuze heb ik een paar andere vragen en hoop dat iemand me kan helpen.

Situatie
We wonen met 3 personen in een slecht geïsoleerde, vrijstaande, houtskelet woning uit 1985. Ligging van de woonkamer is pal zuid. 3 jaar geleden een grote woonkeuken van circa 30m2 aangebouwd en die is voorzien van vloerverwarming. De woonkamer wordt verwarmd door een convector put van 220 cm. Bij controle met een magneet bleek dat een stalen convector te zijn ;-(. Daarnaast hebben we in de woonkamer voor de gezelligheid en eventuele bijverwarming nog een gashaard. Aan de woonkamer grenst nog een kantoortje en studeerkamer. Op de beneden verdieping verder nog een zeer ruime hal, toilet, wasruimte en een kluskok. Alle ruimte hebben een eigen radiator. Doordat de woonkamer pal op het zuiden ligt en veel glas heeft is het daar heel snel warm. De hal daarin tegen koelt heel snel af. Dat komt deels door slechte isolatie en deels door de opentrap die doorloopt naar de zolder. Zolder dak is niet geïsoleerd.
Op de 1e verdieping ouder slaapkamer en logeerkamer op het zuiden, toilet (met elektrische vloerverwarming), badkamer(radiator en elektrische vloerverwarming) en slaapkamer van onze zoon. Vervolgens weer een open trap naar de zolder.

We verwarmen het huis met een Tzerra M39 C bj 2015 voorzien van een draadloze Isense, totaal vermogen voor al radiatoren is bijna 23Kw. Volgens berekening zou ik totaal 31KW nodig hebben, maar niet alle radiatoren halen de warmte afgifte die nodig zou zijn. Te kort hebben we vooral in de woonkamer (vandaar die extra gaskachel) en slaapkamers. In slaapkamers staat de verwarming bijna altijd op minimale stand open. Vreemd genoeg heeft de installateur in 2015 niet gevraagd of we een modulerende pomp wenste en heeft ook helemaal niets gedaan om het systeem in te regelen. Daar valt voor installateurs nog heel veel te verbeteren!
Afgelopen week ook begonnen om mijn CV te tunnen. Aantal Cv’s hebben Danfoss thermostaatknop, maar die zijn niet geschikt om ook waterzijdig te regelen, 2 hebben er een Comap knop waar ik een speciaal “sleuteltje” voor ga bestellen om ze af te regelen. Aantal Cv’s hebben alleen een simpele draaiknop. Convector kunnen we helemaal niet regelen. Slechts een enkele CV heeft een voetventiel. Delta T probeer ik tussen de 15 en 20 te krijgen. Retour is nu vaak nog te hoog (rond de 58 a 60 gr)
Verder weet ik niet zeker of de pomp van de vloerverwarming uitschakelt, er zit een draad met zwartkastje op leiding van de VV, maar zelfs als die leiding koud is hoor ik de pomp nog zachtjes zoemen.(zie foto’s)
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Instellingen van de ketel zijn momenteel als volgt:
warmwater
warmhouden - continue uit
tapwatertemp via klokprogramma – 05.00 uur 64 gr / 9 uur 15 gr

systeem
regelstrategie - RTC (T-ruimte)
temp - comfort corr aan
cv instelling
pompsturing – aanloop opwarmsnelheid - langzamer
afkoelsnelheid - sneller
max aanwarmsnelheid 180 min
min cv temp 40 gr
max cv temp 70
geen groepen

En dan nu mijn vragen:
De convector wil ik vervangen door een aluminium variant, maar hoe ga ik die regelen? Temperatuur via een HR92 lijkt me lastig, want in de convectorput zal de temperatuur snel zijn bereikt maar nog niet in de woonkamer.(zodra ik de convector ga aanpassen vervang ik meteen alle stalen leidingen in de kruipkelder, heb het idee dat die na ruim 30 jaar voor problemen (lees doorroesten) kunnen gaan zorgen. Of regel ik de convector ook met een zoneklep?
Om onze radiator in de slaapkamer zit ook een ombouw, daar heb ik hetzelfde probleem.
Ga ik de vloerverwarming aansturen via een zoneklep, en zoja moet ik dan een aan/uit systeem aanschaffen ipv een modulerende?
Een aantal thermostaat knoppen cq standaard knoppen moet ik aanpassen, welke kan ik daar het beste voor aanschaffen zodat ik die ook waterzijdig kan inregelen?
Kan ik de Tzerra nog beter in (laten) regelen?
Welk systeem is voor mijn situatie het meest geschikt, ongeacht de kosten of design.
Andere zaken waar ik nog niet aan gedacht heb?

Groeten
Peter
Een hoop verwarmingsvragen. De Evohomevragen kan ik wel beantwoorden:
Als de vloerverwarming altijd meeloopt hoeft deze niet voorzien te worden van een zoneklep, anders wel. Het zijn traag werkende systemen, dus de keuze in aan jezelf. Zoneklep is aan/uit, is geen nadeel.
De convector , voorzie je van een HR92 of zoneklep en die communiceert met een externe voeler bijvoorbeeld een round. Onafhankelijk van de standaard instellingen kun je dan ook een draai aan de round geven om het warmer of kouder te maken.
pi_177977518
Beste Fok,

Over anderhalve week krijgen wij de sleutel van een nieuwe woning (1975). We laten over de gehele verdieping vloerverwarming leggen, woonkamer, hal en keuken(tevens eetkamer). Vanwege her doorbreken van een draagmuur in de kamer waar toevallig nu ook de thermostaat hangt wil ik een nieuwe thermostaat aanschaffen die draadloos is (en dus overal neer kan hangen/zetten). Mijn oog is gevallen op de Evohome, ook mede om het huis in meerdere zones te verdelen en efficiënter om te gaan met energie/gas.

Gehele beneden verdieping ~70m2 vloerverwarming (hoofdverwarming, 7 groepen)
3 Radiatoren eerste verdieping (3 slaapkamers) Badkamer zit een handoekradiator dus staat altijd open (zit als goed is een bypass op maar krijg pas volgende week de sleutel dus kan ik niet controleren).

Ik wil dus 4 zones(benedenverdieping, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3)
De CV is een Nefit Excellent uit 2005 (Ecomline excellent HRC30). Deze wil ik op termijn gaan vervangen door mogelijk een Intergas Xtreme 36.

Nu komt er op de VV ook een pompschakelaar die ervoor zorgt dat de pomp alleen aan gaat als er warmteaanvraag is (en elke 24 uur kortstondig zodat pomp niet vast gaat zitten)

Vragen:
1) Moet ik opentherm of aan/uit gebruiken? (ik neig naar wat ik gelezen heb naar aan/uit)
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
3) Moet ik hier nog een bypass/AVDO plaatsen (bypass =>HR92WE => pompschakelaar) ivm eventueel pendelen van CV als alles dicht staat?
4) Als er in de zomer de VV nooit aan slaat maar de pompschakelaar 1x per 24 uur kortstondig de pomp start geeft dit geen probleem als de HR92WE voor de VV dichtstaat?

Alvast dank voor de antwoorden.
Gaap
pi_177981618
quote:
0s.gif Op woensdag 21 maart 2018 09:24 schreef ReQuiem83 het volgende:

Vragen:
1) Moet ik opentherm of aan/uit gebruiken? (ik neig naar wat ik gelezen heb naar aan/uit)
@ Zolang je geen zoneklep plaatst kun je kiezen. Echter ik denk dat je ketel het protocol niet ondersteunt, maar een eigen protocol heeft.
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
@ Honeywell raadt dat niet aan, er zijn posters hier die het hebben en het werkt. Vergeet niet dat er toch nog een thermostaatkraan in moet om de juiste temperatuur de vloer in te sturen. Een HR92 doet dat niet.
3) Moet ik hier nog een bypass/AVDO plaatsen (bypass =>HR92WE => pompschakelaar) ivm eventueel pendelen van CV als alles dicht staat?
@ altijd doen
4) Als er in de zomer de VV nooit aan slaat maar de pompschakelaar 1x per 24 uur kortstondig de pomp start geeft dit geen probleem als de HR92WE voor de VV dichtstaat?
@ geen probleem, er wordt dan kortstondig koud water rondgepompt

Alvast dank voor de antwoorden.
pi_177982279
quote:
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
@ Honeywell raadt dat niet aan, er zijn posters hier die het hebben en het werkt. Vergeet niet dat er toch nog een thermostaatkraan in moet om de juiste temperatuur de vloer in te sturen. Een HR92 doet dat niet.
natuurlijk raden ze het af, meer marge op de dure HCE80 ipv HR92 tenzij het echt 50% gevallen wel werkt en 50% niet...

Bypass => themostaatkraan + HR92 => schakelpomp/verdeler?. De touchscreen komt in kamer te hangen/staan dus kan daar de temp. meten en doorgeven aan de HR92.

Er komt een nieuwe CV maar ligt beetje aan wat wij overhouden na alle verbouwingen op welk termijn dat gaat plaatsvinden ;)
Gaap
  woensdag 28 maart 2018 @ 19:57:19 #106
476750 hobby_huis
een nieuwsgierige gebruiker
pi_178155790
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?

Wat is er verder te configureren aan de HCE80?

Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.

Pieter
pi_178160044
quote:
0s.gif Op woensdag 28 maart 2018 19:57 schreef hobby_huis het volgende:
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?

Wat is er verder te configureren aan de HCE80?

Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.

Pieter
Vraag 1: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp. Per zone geef je in de evohome aan dat je vloerverwarming hebt, er komen geen menu items bij.

Vraag 2: In de HCE80 valt verder niets te programmeren. Het enige wat je kunt is de thermostaat toewijzen aan de juiste zone en de bijbehorende thermische motor toewijzen aan die zelfde zone.
pi_178176285
quote:
0s.gif Op woensdag 28 maart 2018 19:57 schreef hobby_huis het volgende:
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?

Wat is er verder te configureren aan de HCE80?

Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.

Pieter
Waaruit bestaat het huidige systeem en wat zijn de rimpelingen?
  vrijdag 30 maart 2018 @ 17:20:13 #109
476750 hobby_huis
een nieuwsgierige gebruiker
pi_178196730
quote:
1s.gif Op woensdag 28 maart 2018 22:38 schreef JosP het volgende:

[..]

Vraag 1: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp. Per zone geef je in de evohome aan dat je vloerverwarming hebt, er komen geen menu items bij.

Vraag 2: In de HCE80 valt verder niets te programmeren. Het enige wat je kunt is de thermostaat toewijzen aan de juiste zone en de bijbehorende thermische motor toewijzen aan die zelfde zone.
de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91

De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.

Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?

Pieter
pi_178200912
[..]

de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91

De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.

Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?

Pieter
[/quote]

Ik zelf denk niet dat je dit probleem met de HCE80 oplost. Wat ik wel weet is dat de BDR91 niet te dicht bij de ketel moet hangen of dat er in de buurt van de BDR91 metalen rekken of andere metalen spullen staan/hangen. Dit geeft nogal eens verstoringen.
pi_178215018
Helaas weet ik het antwoord niet, zelf heb ik op mijn VV een zoneklep en dat wekt prima. Ik zou de vraag eens voorleggen bij Honeywell.
pi_178301136
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 maart 2018 20:56 schreef JosP het volgende:
[..]

de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91

De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.

Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?

Pieter
Ik zelf denk niet dat je dit probleem met de HCE80 oplost. Wat ik wel weet is dat de BDR91 niet te dicht bij de ketel moet hangen of dat er in de buurt van de BDR91 metalen rekken of andere metalen spullen staan/hangen. Dit geeft nogal eens verstoringen.
[/quote]

Nu heb je dus per VV zone een BDR91?
pi_178304258


Ik heb een vraag aan de kenners hier, maar....

.... eerst toch maar 'kort' mijn Evohome installatie ... (nou ja kort).

Ik heb een redelijk complete en complexe Evohome installatie. Complex met name omdat ik moest roeien met de riemen die bij een oud huis horen na vele verbouwingen in de afgelopen 20 jaar. Zie plaatje.

Ik stook met max 60 graden (lager werkte niet goed) water temperatuur, sinds het huis ongeveer 2 jaar geleden geheel voorzien is van nieuwe kozijnen, dubbel glas, spouw- en dakisolatie. Dit werkt prima. De kantoren zijn prima op temperatuur te brengen met de radiatoren en de benedenruimtes met vloerverwarming behoeven amper warmte. Na een wat langere afwezigheid zorgen de radiotoren in de vertrekken met vloerverwarming voor een redelijk snelle opwarming.
Kortom eigenlijk ben ik wel tevreden.

2 'ontwerp' irritaties.

Qua ontwerp van Evohome heb ik 2 zaken die ik jammer vind en die ik maar voor lief moet nemen.
1) Ik heb 2 vloerverwarming units en dus ook 2 pompen. Evohome gaat uit van 1 pomp voor alle secties. Dit heb ik opgelost met een relais (ik wist niet of ik de HCE80 zou overbelasten met 2 pompen.)
2) Als een warmtewisselaar van een vloer de boel op max. temp afsluit en de ruimte niet op temperatuur is blijft Evohome steeds even de ketel aanzetten om het water (via de bypass) op temperatuur te houden. De reinste energie verspilling, maar om daar nou weer iets voor te bedenken was me ook weer te veel van het goede.

De APP

En in de APP zou ik alle functionaliteit van de centrale unit willen hebben. Met name ook zicht op warmtevraag, maar ook de rest.

Vraag / bug?

Verder erger ik me dood aan het feit dat de Opentherm modulerende ketel module (R8810A1018) af en toe de ketel laat draaien op 29,5 graad zonder dat er ergens warmte vraag is.
Ik heb bewust een modulerende module om de ketel met name bij beperkte warmtevraag van de vloeren zo efficient mogelijk te laten draaien.
Ik zag her en der wel opmerkingen over issues die op dit probleem lijken, maar ik vraag mij af of
1) dit probleem ook echt bekend is bij Honeywell en zij er iets aan zouden kunnen doen
2) er iets van een oplossing is anders dan over gaan op aan/uit of een reset als het voorkomt.

Bij voorbaat dank voor suggesties / tips.

[ Bericht 0% gewijzigd door JoepW op 05-04-2018 07:41:44 ]
pi_178314298
Hallo Joep,
Betreffende opentherm is er geen oplossing voor het probleem. Het opentherm protocol beschikt niet over klepsturing en is dus ongeschikt voor vloerverwarming en zonekleppen van Evohome. In veel gevallen is dat geen probleem, aangezien veel CV ketels ook moduleren op basis van de retourtemperatuur.

Helaas doet jouw CV dat niet. Wat je zou kunnen overwegen is om over te gaan op aan/uit en een buitenvoeler te installeren. Met de juiste stooklijn wordt dan de aanvoertemperatuur afgestemd op de buitentemperatuur. Hierdoor krijg je een beter gebalanceerd systeem en stook je ook zuiniger.
Vraag wel even aan een expert of je weersafhankelijk (WAR) kunt stoken in combinatie met aan/uit. Sommige ketels willen bij WAR 24 uur blijven stoken.

Hier nog wat info van Honeywell over opentherm / aan uit: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
pi_178317291
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2018 23:15 schreef bertpit het volgende:
......aangezien veel CV ketels ook moduleren op basis van de retourtemperatuur. .....
maar mijn ketel moduleert toch wel op retourtemperatuur?
Ik neem overigens aan dat je refereert aan de 'ontwerp irritatie' 1).

Stoken op buiten temperatuur gaat 'm niet worden overigens.
----------------------------------
Update!

Mijn installateur / leverancier Koeleman Barchem heeft contact opgenomen met Honeywell.
Er kwam voor mij een nieuw aapje uit de mouw.

Ik heb na de initiële installatie nog zones / thermostaten toegevoegd en dan moet je naderhand de R8810A1018 Draadloze OpenTherm module resetten en opnieuw toewijzen.

Dat staat dus niet in de handleiding(en) en ook niet in de instructie video's 8)7

Dus de R8810A net gereset en hopen dat het probleem nu verholpen is.

[ Bericht 17% gewijzigd door JoepW op 05-04-2018 11:27:32 (Extra info) ]
pi_178324777
quote:
0s.gif Op donderdag 5 april 2018 06:28 schreef JoepW het volgende:

[..]

maar mijn ketel moduleert toch wel op retourtemperatuur?
Ik neem overigens aan dat je refereert aan de 'ontwerp irritatie' 1).

Stoken op buiten temperatuur gaat 'm niet worden overigens.
----------------------------------
Update!

Mijn installateur / leverancier Koeleman Barchem heeft contact opgenomen met Honeywell.
Er kwam voor mij een nieuw aapje uit de mouw.

Ik heb na de initiële installatie nog zones / thermostaten toegevoegd en dan moet je naderhand de R8810A1018 Draadloze OpenTherm module resetten en opnieuw toewijzen.

Dat staat dus niet in de handleiding(en) en ook niet in de instructie video's 8)7

Dus de R8810A net gereset en hopen dat het probleem nu verholpen is.
Volgens de handleiding moduleert je ketel alleen op basis van opentherm, niet bij aan/uit. Dit in tegenstelling tot een heleboel andere ketels die dat wel doen.
pi_178325133
Kortom: het moduleren werkt wel maar basis van de delta die evohome meet in de ruimte met de vloerverwarming. Enkel zal er ook warm water worden aangeboden aan de warmtewisselaar van de vloer door de ketel als de vloer op max temp is. Het is dan maar zo.... kost een paar kuub misschien, maar dat valt in het niet bij de enorme besparing door de isolate en evohome regeling. En comfort mag ook wat kosten...

Mijn belangrijkste issue was het onnodig stoken terwijl er 0 warmte vraag was en ik hoop dat dat nu is opgelost.
pi_178330152
quote:
0s.gif Op donderdag 5 april 2018 15:53 schreef JoepW het volgende:

Mijn belangrijkste issue was het onnodig stoken terwijl er 0 warmte vraag was en ik hoop dat dat nu is opgelost.
Ik vermoed dat dat niet opgelost is. Opentherm berekent namelijk de aanvoertemperatuur en verlaagt deze om in het HR gedeelte van je CV te kunnen stoken. Dat is iets zuiniger. Echter als hij daardoor te lang voor niets stookt is dat natuurlijk zonde van de energie.

Stel dat er op basis van 70gr aanvoer een uur nodig is nodig is om de ruimte een graad te verwarmen, dan voert OT water aan op 50 graden en verwarmt een uur en twintig minuten. Echter na een uur gaat de klep dicht en je CV staat nog 20 minuten te stoken.
pi_178331259
Sorry maar we zitten langs elkaar heen te praten.
Jij concentreert je vanaf de eerste reply op mijn post op het feit dat de cv onnodig stookt als de vloer op zijn max temp is. Dat is bekend en dat heb ik al heel lang geaccepteerd.

Mijn echte probleem staat helemaal onder aan mijn post en betrof het stoken van de ketel terwijl evohome echt 0 warmtevraag heeft.
En DAT probleem zou opgelost zijn met de reset en opnieuw toewijzen van de ketelmodule.

Kortom je kan me blijven uitleggen hoe de vloer niet zo efficient is als het zou moeten zijn maar dat is gezien de opbouw van mijn huis en huidige leidingen onoplosbaar.
pi_178335666
Ik ben benieuwd of het probleem met de open therm module na de reset is opgelost. Ik had hetzelfde probleem en heb de OT module daarom losgekoppeld van de evohome. Ik stuur nu de ketel rechtstreeks aan met de potentiaalvrije contacten die in beide HCE80's zitten. Tot nu toe ben ik daar erg tevreden over.
pi_178339943
quote:
0s.gif Op donderdag 5 april 2018 23:03 schreef JosP het volgende:
Ik ben benieuwd of het probleem met de open therm module na de reset is opgelost. Ik had hetzelfde probleem en heb de OT module daarom losgekoppeld van de evohome. Ik stuur nu de ketel rechtstreeks aan met de potentiaalvrije contacten die in beide HCE80's zitten. Tot nu toe ben ik daar erg tevreden over.
tja met al mijn ‘radiator’-ruimtes gaat dat bij mij niet werken.

[ Bericht 0% gewijzigd door JoepW op 06-04-2018 09:54:16 ]
pi_178342725
quote:
1s.gif Op donderdag 5 april 2018 20:41 schreef JoepW het volgende:
Sorry maar we zitten langs elkaar heen te praten.
Jij concentreert je vanaf de eerste reply op mijn post op het feit dat de cv onnodig stookt als de vloer op zijn max temp is. Dat is bekend en dat heb ik al heel lang geaccepteerd.

Mijn echte probleem staat helemaal onder aan mijn post en betrof het stoken van de ketel terwijl evohome echt 0 warmtevraag heeft.
En DAT probleem zou opgelost zijn met de reset en opnieuw toewijzen van de ketelmodule.

Kortom je kan me blijven uitleggen hoe de vloer niet zo efficient is als het zou moeten zijn maar dat is gezien de opbouw van mijn huis en huidige leidingen onoplosbaar.
Sorry maar dan heb ik het blijkbaar niet goed uitgelegd.

Als je goed kijkt, zie je dat ik je belangrijkste probleem ook quote.

Ik kan het ook anders uitleggen: na een uur stopt de warmtevraag, maar blijft de ketel onnodig stoken (door OT, aan/uit zou hem uitzetten). Ik kan met niet voorstellen dat dat met een reset is opgelost, maar hoop het uiteraard wel voor je.

[ Bericht 6% gewijzigd door bertpit op 06-04-2018 11:24:57 ]
pi_178750860
Hallo allemaal,
heb ten tijde van de aanschaf van ons Evohome systeem in 2016 alle berichten hier gelezen, praktische kennis opgedaan etc. Kom nu al een paar keer tegen bij onze Evohome Wifi dat de tijd lijkt te bevriezen, heeft iemand anders dat ook? Na opnieuw instellen werkt het weer een tijdje. Zoekfunctie werkt momenteel niet op fok.nl dus kan het niet op die manier checken.

Wat ik ook merk, is dat het instellen van de tijd op basis van Wifi ook niets lijkt te doen. Dus automatisch aanpassen gebeurt ook niet. Of wat zou dat anders moeten doen? Als het alleen zomer-wintertijd zou zijn dan zou je verwachten dat dàt er ook zou staan. Hopelijk heeft iemand advies.

Bvd!
pi_178794333
Sommigen ervaren problemen met de tijd. Zelf heb ik er nog geen last van gehad. Voor zover mij bekend zijn er twee oorzaken:

- Als je de tijd wil wifi laat synchroniseren dan kan een slechte wifi connectie problemen veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld jaren goed werken, maar als je buurman het signaal wegdrukt kan er een probleem ontstaan.
- te oude firmware, bel honeywell om het op te lossen.

Hier lees je meer: http://www.automatedhome.(...)e-Wifi-Clock-Stopped
pi_181087349
Opmerkelijk, eerder starten dan eindigen:) Mail van Honeywell:

De Total Connect Comfort server ondergaat onderhoud op:

Start: 13/08/2018 : 07:30
Einde: 13/08/2018 : 06:30