quote:
Op maandag 5 februari 2018 20:24 schreef GVisje het volgende:Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?
Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU
Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15
Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Worden je radiatoren wel warm?
Zo aan de instellingen te zie zie ik niets bijzonders. Ik zou de keteltemperatuur weer terugzetten naar 70 of zo gezien het koude weer.
Er zijn twee sturingscodes: 08 is stand-by, E8 is ventilator defect.
08 houdt in dat dat je water te warm retour komt. Normalgesproken na installatie van Evohome, komt dat doordat er te weinig radiatoren open staan. Dat heb je uitgesloten. Het zou ook kunnen dat de radiator die als bypass dient het warme water te snel terugvoert naar de CV. Als je die dichtdraait en de rest opent en het werkt, dan heb je het lek boven.
Wat je dan moet doen om het op te lossen is toch waterzijdig inregelen, of een HR92 erop zetten en elders in het systeem een bypass maken (AFDO), let op de voorschriften.