Had gisteren de instelling naar 3x per uur gewijzigd. Geen veranderingen opgemerkt.
Zal morgen allebei de zones uit proberen bij 23 gr.
pi_176969708
Je moet even uitlezen wat de waarden zijn van het toerental van de ventilator en de pompsnelheid. Die staan in de installatiehandleiding. Voor het geval je die niet hebt:
https://www.remeha.nl/-/m(...)anta-24c-28c-35c.pdf

Het betreft P19 en P24

Ik denk dat de toegangscode 12 is.

Mijn vermoeden is dat jouw ketel om een hoog vermogen is ingesteld om die ene radiator warmt te kijken. Beter was het geweest als je radiatoren waterzijdig waren ingeregeld. Maar nu je Evohome hebt is dat niet meer zo belangrijk, omdat het systeem dat nu regelt via de kranen.

Wel is het belangrijk om de capaciteit die je radiatoren hebben af te stemmen op het vermogen dat je ketel levert. Het is belangrijk om de laagste waarde van je CV ketel zo laag mogelijk te zetten. Zo moduleert je ketel het geleverde vermogen terug naar wat gevraagd wordt.

Dat moduleren doet hij op basis van de retourtemperatuur. Ofwel als de CV voelt dat het retourwater warm wordt, gaat hij minder hard branden. Een mogelijkheid is dat jouw minimale vermogen te hoog staat waardoor hij altijd te hard brandt en dan gaat pendelen.
pi_176978641
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?

Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU

Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15

Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

[ Bericht 0% gewijzigd door GVisje op 05-02-2018 20:44:05 ]
pi_176988666
quote:
1s.gif Op maandag 5 februari 2018 20:24 schreef GVisje het volgende:
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?

Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU

Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15

Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Worden je radiatoren wel warm?

Zo aan de instellingen te zie zie ik niets bijzonders. Ik zou de keteltemperatuur weer terugzetten naar 70 of zo gezien het koude weer.

Er zijn twee sturingscodes: 08 is stand-by, E8 is ventilator defect.

08 houdt in dat dat je water te warm retour komt. Normalgesproken na installatie van Evohome, komt dat doordat er te weinig radiatoren open staan. Dat heb je uitgesloten. Het zou ook kunnen dat de radiator die als bypass dient het warme water te snel terugvoert naar de CV. Als je die dichtdraait en de rest opent en het werkt, dan heb je het lek boven.

Wat je dan moet doen om het op te lossen is toch waterzijdig inregelen, of een HR92 erop zetten en elders in het systeem een bypass maken (AFDO), let op de voorschriften.
pi_176994517
Radiatoren zijn en worden gewoon warm maar zag vanmorgen dat de keteltemperatuur op 75 stond terwijl ik niks heb aangepast.

Ook maakt het dicht draaien van de bypass geen enkel verschil (alleen meer geluid / ruis in de grote radiator in de huiskamer / die ook het dichts bij de cv zit) Hij slaat af om vervolgens meteen weer te gaan pendelen.

Om moedeloos van te worden.

[ Bericht 13% gewijzigd door GVisje op 06-02-2018 17:26:09 ]
pi_177025019
Ik las nog even terug en zag dit: Je hebt een BDR91 sturing = aan/uit, maar je geeft aan dat Evohome Opentherm sturing aangeeft. Controleer deze dingen:

- hoe is de sturing geconfigureerd en hoe is hij op de klemmen van de CV aangesloten.
pi_177039106
Hoe kan ik dat controleren?
pi_177042983
De aan/uit module heeft 2 Led’s en heeft een 230V voeding nodig, de opentherm module heeft 1 Led en wordt direct gevoed vanuit de ketel.
pi_177044872
Sorry, ik geloof dat ik het nog niet helemaal begrijp.
Wordt hiermee de module bedoeld die nu aan de muur hangt waar voorheen de thermostaat hing?
pi_177045019
De module zal in de buurt van de ketel hangen. Het is een klein vierkant kastje. Google anders even op BDR91, dan zie je hoe het kastje er uit ziet. De evohome (evotouch) hangt aan de muur.

[ Bericht 21% gewijzigd door JosP op 08-02-2018 22:44:16 ]
pi_177045218
De BDR91 op google is niet hetzelfde als wat aan mijn muur hangt.
Die van mij ziet eruit als de R8810.

Ik probeer er een foto van toe te voegen maar is mij niet duidelijk hoe dat moet.

[ Bericht 30% gewijzigd door GVisje op 08-02-2018 22:53:34 ]
pi_177045530


[ Bericht 100% gewijzigd door GVisje op 08-02-2018 22:56:51 ]
pi_177047217
Dan heb je een opentherm module.
pi_177048460
Ok,duidelijk. Heel erg bedankt voor deze ontdekking!!
Dan is dat dus hetgene wat waarschijnlijk de problemen veroorzaakt?
Ik ga vandaag meteen contact met het bedrijf opnemen want op de doos staat dat het om een BDR91 zou moeten gaan.

[ Bericht 14% gewijzigd door GVisje op 09-02-2018 06:57:04 ]
pi_177049895
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
  vrijdag 9 februari 2018 @ 11:58:27 #41
475674 m9820441
Automation Specialist
pi_177053018
Allen,

Ik heb vorige maand ook een Evohome systeem geinstalleerd.
Ik woon in België en heb een Junkers Ketel Top42-3 met doorstromer.
De thermostat die ik had was eveneens van Junkers, en was modulerend.

De ketel heeft de mogelijkheid om zowel een aan/uit als een opentherm thermostat aan te sturen.

Initieel heb ik de Opentherm relais geinstalleerd. Aangezien de Junkers geen opentherm from the box ondersteunt heb ik de Nefit OT convertor ertussen geplaatst. Dit gaf echter niet het gewenste resultaat. De ketel werkte meer als een aan/uit : om de temperatuur te houden , wachtte hij véél te lang om bij te warmen. Als ik 21graden vroeg, ging hij tot 19graden vooraleer bij te stoken. Ook ging hij idd nog enkele minuten door, zelfs nadat setpoint temp was bereikt.

Ik heb nu de aan/uit bested en ga deze dit weekend uittesten. Hopelijk is deze beter in het constant houden van de temperatuur.

Maar mijn advise als u een Junkers ketel heeft : OT werkt niet goed ...
pi_177054819
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 09:34 schreef JosP het volgende:
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
Klopt, als je problemen ondervindt met de combinatie remeha/opentherm, zijn deze doorgaans opgelost als er aan/uit wordt geïnstalleerd. Maar het wil niet zeggen dat iedereen altijd problemen heeft. Bij sommigen werkt het goed.

Daarnaast het volgende: OT wil eigenlijk continue stoken op een lage temperatuur. Dit kan bij zoneverwarming een uitdaging zijn omdat niet alle zones altijd open staan. Dit kan dan resulteren in een pendelende installatie, doordat de CV zijn minimale vermogen niet kwijt kan.

[ Bericht 14% gewijzigd door bertpit op 09-02-2018 16:06:37 ]
pi_177064956
Wederom bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ben er vandaag niet aan toe gekomen maar ga maandag meteen bellen met het verzoek om de module te komen vervangen voor de aan/uit module.
pi_177146381
Hallo Allen,
Ik heb hetzelfde als GVisje. Ook een Remeha Avanta met EvoHome. Ik heb 7 zones met OT
Vaak gaat de ketel in antipendel code 5 of regel stop code 8.

Ik weet tot nu toe niet of het überhaupt erg is. Als ik er over na denk dan lijkt het erop dat hij de overgebleven warmte optimaal wil gebruiken en blijft rondpompen, zonder de brander (gas) aan te zetten. Het zijn ook geen foutcodes.
Het systeem werkt overigens zeer goed en elke ruimte komt mooi op temperatuur zoals ik het instel.
Diverse keren met Honeywell gecommuniceerd, maar daar kom ik niet verder mee. Ze zijn wel van goede wil, maar kunnen niet uitleggen hoe het zou moeten werken.

Ik volg graag de ervaring die wordt opgedaan met de aan/uit module.

Met vriendelijke groet Frank
pi_177163630
Heb het bedrijf eindelijk vandaag gesproken en het was hun niet bekend / geen ervaring mee dat de Remeha Avanta niet goed zou samengaan met de Evohome opentherm. De monteur dacht eerder aan teveel vermogen van de cv of het beter inregelen van de radiatoren.
Ben dan ook heel benieuwd wat er volgende week uit gaat komen.
pi_177165952
Ik vraag me nog steeds af of de codes 5 en 8 bij de Remeha Avanta ook echt een probleem zijn.
Het enige wat er gebeurd is dat de brander uitgaat en de circulatiepomp blijft lopen.
Lijkt me wel energetisch. Verder regelt elk zone erg goed naar de vraag temperatuur.
Weinig of geen overshoot. Ik heb dit ook nagemeten met een externe meter. Ben ook maar eens begonnen om het gas en elektrisch verbruik te meten, maar dat is meer de lange termijn.

Met de nieuwe evohome sw kan ik ook zien hoeveel % de brander aan is en de zone open gestuurd wordt. Ook dit ziet er netjes uit.

Is er iemand die iets kan zeggen of code 5 en 8 bij de Remeha Avanta schadelijk is?? icm evohome OT.
pi_177166628
Geen idee, ben ook wel benieuwd of het schadelijk is,maar bij mij staat hij echt de hele dag te pendelen als er een constante warmtevraag is van bijvoorbeeld 20 graden. De cv is geen moment in rust. Lijkt me niet echt goed voor de cv.
Ook heb ik erge last van het geluid wat dat gependel veroorzaakt.
Ik hoor continu geruis in de huis- en badkamer radiator. Wat ik erg storend vind.
pi_177174316
Dat de CV warm water rondpompt zonder te branden is prima. Het gaat er om met welke snelheid het warme water retour komt. Ofwel als er maar een klein radiatortje openstaat of je huis is zeer goed geïsoleerd, kan de CV het minimale vermogen van 5.5Kw niet kwijt. Aangezien OT continue wil stoken op lage temperatuur, komt het water te heet retour.

Wat er dan gebeurt is dat hij een keer of 20 per uur aan en uit gaat, dat noemen we pendelen. Sommige ketels gaan in de "low load".

Als je ketel pendelt moet je dat proberen op te lossen. Anders gebruikt hij teveel gas en verslijt hij te veel door alle "valse starts". Aan/uit heeft het voordeel dat wanneer de ketel wil gaan pendelen, hij gewoon uitgaat.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 14-02-2018 12:28:20 ]
pi_177180257
Om verwamings programma's in het evohome systeem te zetten moet dat perse via de thermostaat of kan dit ook via de pc?

[ Bericht 5% gewijzigd door laserjet op 14-02-2018 16:25:57 ]
pi_177183291
Programmeren kan in ieder geval ook via de iPhone.