abonnement Unibet Coolblue
  zaterdag 16 maart 2019 @ 17:09:16 #276
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185652273
zo... ik heb mezelf ook een evohome aangeschaft.
Alleen het wifi display, zonder ketelmodule want die had ik al.

Ik ben sinds kort over op de warmtepomp en heb deze winter simpel gestookt.

smorgens op 18 graden
avond op 20 de nacht af laten koelen naar 17.
handmatig, met jawel het andere pparadepaardje van honeywell, de round. (opentherm, wireless).

informatie over het stookgedrag trek ik uit mijn warmtepop met een OpenTherm gateway (
https://www.nodo-shop.nl/(...)entherm-gateway.html ). Dat gaat in een mysql database en daar maak ik mooie grafieken van.

Ik had wat zaken aan de warmtepomp die ik wat meer (anders) zou willen sturen. Ik heb ervaring met wat domoticz, veel met php en phyton. Ik wil de thermostaat zelf gaan aansturen via 868Mhz.

Verder zie ik wel iets in de mogelijkheid van meerdere zones.
Rounds in de verschillende vertrekken en de ventilatoren van mijn Jaga's laten schakelen op warmtevraag met de aan/uit module.


Voorlopig heb ik hem tussen mijn round-setje ingeplakt en kijk ik zijn stookgedrag even aan.

Ik zag al dat hij maar 3x per uur een temp.meting hoeft te doen. Dat is mooi, want dat was een van de klachten die ik had. (compressor opstaren voor 0,2 graden opwarming).

(het inleren wordt vandaag niks, want mijn vrouw gooit voor het eerst deze winter de haard aan)

[ Bericht 16% gewijzigd door Speekselklier op 16-03-2019 22:59:45 ]
Tot nooit .......
  woensdag 27 maart 2019 @ 09:02:55 #277
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185871296
Heren (dames ook),
EvoHome Wifi + OpenTherm ketelmodule.

De communicatie tussen beide is prima. Afstand is iets van 5 meter.

Maar,
Als de OpenTherm ketelmodule zijn spanning verliest dan verliest de EvoHome zijn instellingen.
(even afkoppelen van de ketel ketel van stroom/reset)
Als ik dan kijk welke ketelmodule ik heb dan geeft hij aan dat ik een ketelrelais heb en vind er geen communicatie plaats. Pas als ik hem opnieuw toevoeg door ze te koppelen werkt alles weer. Hij zegt dan ook netjes dat ik een OpenTherm module heb.

Is dat normaal of hoort de ketelmodule gewoon zijn verbinding te houden als er even geen stroom is? Dit is natuurlijk geen doen. Als een keer de stroom uitvalt moeten vrouw en kinderen de modules opnieuw koppelen om niet in de kou te zitten.

Ik heb dezelfde ketelmodule ook een tijd met een Round gebruikt.
Toen had ik dit probleem niet.

Het gebeurt echt elke keer. Het is dus niet een eenmalig foutje.
Tot nooit .......
pi_185884129
Heb je wel de oude confugiratie gewist uit de ketelmodule?
  woensdag 27 maart 2019 @ 21:06:38 #279
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185885299
quote:
0s.gif Op woensdag 27 maart 2019 20:24 schreef GH1960 het volgende:
Heb je wel de oude confugiratie gewist uit de ketelmodule?
jazeker. het werkt ook goed. totdat hij zonder stroom zit.
het is toch niet meer dan het koppelknopje indrukken en ook tegen de evohome zeggen dat ie moet koppelen?
Tot nooit .......
pi_185898882
Het is wel iets meer dan alleen het koppel knopje indrukken. Zie deze link
  donderdag 28 maart 2019 @ 18:23:06 #281
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185901151
quote:
0s.gif Op donderdag 28 maart 2019 16:12 schreef GH1960 het volgende:
Het is wel iets meer dan alleen het koppel knopje indrukken.
de evohome zei dat hij verbinding had, maar de ledjes deden iets anders volgrns mij. vanavond nog een keer proberen.

dank voor dit filmpje, ik had de handleiding van de ketelmodule gebruikt.

update: handleiding kwam overeen met het filmpje. het testsignaal gaf bij mij maar 1 knipper ipv 5 met de thermostaat naast de ketelmodule.

module weer losgemaakt opnieuw gekoppeld.
nu wel 5 knippers bij het testsignaal.

stroom eraf en erop... koppeling weer kwijt.


ik zal de ketelmodule morgen ff aan mijn round koppelen.
kijken of dat wel goed gaat. (daar heb ik module ook vandaan)

voor de zekerheid:
Round en evohome zijn toch dezelfde ketelmodules??.

[ Bericht 23% gewijzigd door Speekselklier op 28-03-2019 19:55:28 ]
Tot nooit .......
pi_186038753
Ergens in het menu op de Evotouch zit een instelling om bij communicatieverlies de verbinding te herstellen. Als je die aan zet zou het moeten werken. In uitzonderlijke gevallen kan het natuurlijk mis gaan.
  donderdag 4 april 2019 @ 23:16:53 #283
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186040837
quote:
0s.gif Op donderdag 4 april 2019 21:45 schreef bertpit het volgende:
Ergens in het menu op de Evotouch zit een instelling om bij communicatieverlies de verbinding te herstellen. Als je die aan zet zou het moeten werken. In uitzonderlijke gevallen kan het natuurlijk mis gaan.
hij blijkt op de round hetzelfde te doen.
dat is vreemd, voorheen ging het daar wel goed op.

Van de week was het erg druk met andere zakrn. ik hoop volgende week verder te kijken.
Tot nooit .......
  zaterdag 13 april 2019 @ 11:11:15 #284
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186188885
Intussen een nieuwe ketelmodule geplaatst en de stroom en een paar keer afgehaald. Het probleem lijkt nu opgelost.
Ik heb ook een hgi80 besteld. Binnenkort kan ik dus ook experimenteren met domotica, buiten de api om.

ben benieuwd!
Tot nooit .......
  zondag 21 april 2019 @ 15:56:02 #285
368818 denman1710
Druk druk in een verbouwing
pi_186347134
Tot heden erg tevreden met mijn Evohome systeem, maar de laatste dagen zet het systeem zich tussen 1300 en 1600 automatisch in de "Uit" stand en ik begrijp niet waarom. Kan iemand mij op gedachten brengen? Ik heb de Google home Integratie er al uit gehaald en alle menu structuren nagelopen. Alle schema's kloppen.

Enig wat ik nog kan bedenken is dat hij zichzelf uitschakelt omdat de buitentemperatuur en binnentemperatuur voldoende hoog zijn.....(wel een beetje vreemd).

Lees graag jullie ideeën.

pi_186351846
Geen idee wat het is maar heb bij mij sowieso alles uit staan de laatste dagen :P

Ook meteen een vraagje, is er ergens een mogelijkheid om het scherm te dimmen 's nachts? Hij gaat nu wel naar een soort donkere kleur maar ik heb hem in de slaapkamer staan en dan komt er nog steeds vrij veel licht vanaf...
Facts don't care about your feelings
  dinsdag 30 april 2019 @ 11:36:08 #287
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186513573
Intussen heb ik via domotica een HGi80 aangesloten op mijn evohome en zie nu alle waardes van de Evohome in domoticz. Werkt perfect, ik kan ook temperaturen instellen en de klok overullen.

Ik lees alleen een paar waardes die ik niet begrijp misschien een van jullie??

BoilerHeatingRelay On: 78
Boiler (OT Bridge) HeatingRelay On: 198
Het betreft een opentherm verbinding met de ketel, ik zie waardes tussen de 60 en 198.
Het kan dus geen percentage van het vermogen zijn.

Woonkamer relais Heating Relay On: 78
Dit verbaasd me nog meer eigenlijk. Dit is een BDR91.
Waarom behalve 'ON' ook nog een waarde van tussen de 60 en 130?
Hij kan toch alleen aan of uit?

Iemand die mij helpen kan??
Tot nooit .......
pi_186668785
Ik heb een bijzonder probleem. Ik heb al jarenlang het evohome systeem, zonder alarmfunctie. Ca. twee keer paar jaar werkt evohome niet goed meer. Een of twee kamers (altijd dezelfde) verliezen de verbinding en ik krijg ze die dag ook niet meer aan de praat. Alle andere kamers lijken wel in orde te zijn, temperatuur kan ik instellen, maar verwarmen gebeurt vervolgens niet. Opvallend daarbij is dat de draadloze bediening van de huisafzuiging en een losse draadloze temperatuurmeter (andere systemen dan Evohome dus) het ook niet meer doen. Mijn buurman heeft ook een evohome systeem en draadloze afzuiging en ervaart dezelfde problemen op datzelfde moment. En dus ca twee keer per jaar. Zo ook vandaag, krijg het niet aan de praat en waarschijnlijk herstellen de verbindingen vanzelf morgen. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van het probleem? Buiten de twee storingen per jaar werken de systemen probleemloos.
  vrijdag 10 mei 2019 @ 08:28:33 #289
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186738284
bijzonder, normaal zo je met dit soort storingen denken aan een lift. Maar dan maar twee keer per jaar. Moet wel een heel weinig gebruikte lift zijn. (glazenwasserslift???)

Heb je van de vorige keren nog de datums en tijden?
Uitzoeken wat er toen voor bijzonders gebeurde is denk ik makkelijker dan de 'storing' zoeken.
Tot nooit .......
pi_186759313
Inmiddels heb ik het probleem gevonden. Het bleken de batterijen te zijn van een DTS92A, van mijn buurman, die waren leeg. Nadat ik de batterijen had verwijderd deed alles het weer, de afzuiging van de twee huizen, beide evohomesystemen en mijn draadloze temperatuurmeter. Ongelooflijk dat die (bijna) lege batterijen voor zoveel problemen kunnen zorgen.
  zaterdag 11 mei 2019 @ 17:58:55 #291
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186768473
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 mei 2019 09:45 schreef Ed1965 het volgende:
Inmiddels heb ik het probleem gevonden. Het bleken de batterijen te zijn van een DTS92A, van mijn buurman, die waren leeg. Nadat ik de batterijen had verwijderd deed alles het weer, de afzuiging van de twee huizen, beide evohomesystemen en mijn draadloze temperatuurmeter. Ongelooflijk dat die (bijna) lege batterijen voor zoveel problemen kunnen zorgen.
lege batterij in het huis van je buren die bij jouw problemen geven? ik geloof er geen snars van...
Tot nooit .......
pi_186773995
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 mei 2019 17:58 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

lege batterij in het huis van je buren die bij jouw problemen geven? ik geloof er geen snars van...
Nutteloos forum. Het is het laatste dat ik post hier.
  zondag 12 mei 2019 @ 00:03:57 #293
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186776825
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 mei 2019 21:58 schreef Ed1965 het volgende:

[..]

Nutteloos forum. Het is het laatste dat ik post hier.
Heb je in elk geval genoeg tijd om de echte storing te achterhalen zodat jullie over een half jaar niet weer in de kouw zitten.
Tot nooit .......
pi_187272036
Toch geloof ik Ed1965 wel.

Ik heb een Evohome systeem met in elke kamer als temperatuurvoeler een DTS92.
Nu al 2 keer meegemaakt dat als een DTS92 geen batterij meer heeft, Evohome compleet van slag gaat. Missen van zone communicatie van ruimtes en zelfs mijn Itho Daalderop ventilatiebox (welke dus niks met Evohome te maken heeft) reageert dan raar. Knoppen op de afstandbediening doen dan totaal iets anders. Laagstand is dan ineens hoogstand enz.

Na het vervangen van de batterij in de DTS92 werkt alles weer normaal.

Ik zou dus niet te snel oordelen Speekselklier!!
  woensdag 5 juni 2019 @ 17:17:51 #295
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_187275380
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 12:42 schreef ST-eetje het volgende:
Toch geloof ik Ed1965 wel.

Ik heb een Evohome systeem met in elke kamer als temperatuurvoeler een DTS92.
Nu al 2 keer meegemaakt dat als een DTS92 geen batterij meer heeft, Evohome compleet van slag gaat. Missen van zone communicatie van ruimtes en zelfs mijn Itho Daalderop ventilatiebox (welke dus niks met Evohome te maken heeft) reageert dan raar. Knoppen op de afstandbediening doen dan totaal iets anders. Laagstand is dan ineens hoogstand enz.

Na het vervangen van de batterij in de DTS92 werkt alles weer normaal.

Ik zou dus niet te snel oordelen Speekselklier!!
Dus zou mijn buren het leven bijzonder onprettig kunnen maken door een lege DTS92 neer te leggen? Het blijft voor mij niet de oplossing. Wat nou als de buren op vakantie zijn? Dan heb jij geen verwarming.

Evohome van slag, ok. Maar andere niet gekoppelde apparatuur?
Tot nooit .......
pi_188278107
Mijn evohome klok staat van het ene op het andere moment stil.Iemand een oplossing?
pi_188594840
Ik kom me in dit topic even aanmelden. Vorige week verhuisd, huis hoeven we weinig aan te doen maar in de tuin staat nog een mooi bijgebouw annex klusproject. Daarover later en elders meer.

Ons huis is voorzien van het evohome systeem. De basic hiervan begrijp ik maar ik wil uiteraard zorgen dat ik het zo goed in de vingers heb als het over een paar maanden koud gaat worden dat we ook nog een beetje zuinig stoken.

Klein overzichtje:
- benedenverdieping: woonkamer en open keuken. 2 grotere en 1 kleine radiator.
- 1e verdieping: 3 slaapkamers Met ieder 1 radiator en 1 badkamer met vloerverwarming en een handdoekradiator.
- zolder zonder radiatoren als ik het goed heb. Op deze verdieping hangt wel de ketel.

Ik ga me de komende weken inlezen, tips en trucs zijn welkom!
pi_188594883
Oh en een eerste vraag: de ketel is momenteel aangesloten met een aan/uit systeem. Ik heb ook een andere meegekregen die (opentherm) aangesloten kan worden en waarmee ik dus deels kan stoken. Wat is wijsheid?
pi_188731754
De meesten installeren eerst OT. Geeft dat problemen dan wordt aan/uit geïnstalleerd. Dus mijn inschatting is dat OT wat problemen heeft veroorzaakt en je dus beter op aan/uit kunt blijven.

Echter hier geldt: "your guess is as good as mine".
pi_188779857
quote:
0s.gif Op zondag 1 september 2019 09:44 schreef bertpit het volgende:
De meesten installeren eerst OT. Geeft dat problemen dan wordt aan/uit geïnstalleerd. Dus mijn inschatting is dat OT wat problemen heeft veroorzaakt en je dus beter op aan/uit kunt blijven.

Echter hier geldt: "your guess is as good as mine".
Dan blijf ik voorlopig op aan/uit!
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')