pi_184274139
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 00:24 schreef bertpit het volgende:
Als het goed is gaan de ringen niet helpen. Na het losklikken van een HR92 wordt de knop weer gekalibreerd.
Hij kalibreert alleen de maximale slag hoe ver die in en uit kan.
Maar de kraan weet niet dat de eerste 10% open draaien de kraan nog gewoon dicht is. De afdichting wordt gewoon verder ingedrukt.

Met ringen of dergelijke stel je het juiste nulpunt in.

Al lijkt dit bij sommige kranen wel standaard goed te gaan. Bij mij helaas niet (heimeijer).
pi_184275394
@Bert,

Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.

wat betreft de pomp op 1, de pomp is ook modulerend, kan een waarde instellen van minimaal 3 en maximaal 10
staat nu op minimaal 7 en maximaal 10.

Ik ga het eens aan/uit proberen kijken wat voor verschil dat maakt.
Als alles koud is zie je dat de ketel moduleert maar hij negeert het set punt van de evohome compleet.
Zag trouwens ook in recom dat er modulerende warmte vraag is terwijl alles uit staat.
vraag me af waar die vraag dan vandaan komt....

[ Bericht 14% gewijzigd door d3nn1sc op 08-01-2019 10:58:59 ]
pi_184280265
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 10:30 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bert,

Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.
Dat de zwarte draaiknop tegen de eindaanslag staat betekent niet dat dat ook de positie is vanaf waar de kraan open gaat.

Ik heb mijn kranen zo afgesteld dat ze bij de kleinste verdraaing al water doorlaten.
Juist omdat de HR92 de kraan maar een klein beetje open zet als de kamer(bijna) op temperatuur is. Alle kleine beetjes helpen. Ikzelf heb dan ook liever dat de kraan een beetje door blijft druppelen (en een heel klein deel van de radiator verwarmt), dan dat de kraan nog minder open gaat dan de HR92 denkt dat die open is.

Want in het ergste geval kan het door de zeer lage flow zelfs een paar keer pendelen duren voordat het warme water bij de radiator aangekomen is.

Het liefst zou ik de firmware van de HR92 willen aanpassen zodat de kraan bv minimaal 15% open gaat. Dan weet je tenminste zeker dat er voldoende doorstroming is.

Uiteindelijk wordt de temperatuur op het laatst ook door de modulerende watertemperatuur geregeld.
pi_184287438
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 10:30 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bert,

Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.

wat betreft de pomp op 1, de pomp is ook modulerend, kan een waarde instellen van minimaal 3 en maximaal 10
staat nu op minimaal 7 en maximaal 10.

Ik ga het eens aan/uit proberen kijken wat voor verschil dat maakt.
Als alles koud is zie je dat de ketel moduleert maar hij negeert het set punt van de evohome compleet.
Zag trouwens ook in recom dat er modulerende warmte vraag is terwijl alles uit staat.
vraag me af waar die vraag dan vandaan komt....
Ik zou de minimale pompsnelheid op minimaal dus 3 zetten. Ketels zijn slim genoeg om uit te zoeken wat er noodzakelijk is en met Evohome staat er vaak een veel kleiner segment open dan bij conventioneel verwarmen.
pi_184287492
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 08:25 schreef Adventurer666 het volgende:

[..]

Hij kalibreert alleen de maximale slag hoe ver die in en uit kan.
Maar de kraan weet niet dat de eerste 10% open draaien de kraan nog gewoon dicht is. De afdichting wordt gewoon verder ingedrukt.

Met ringen of dergelijke stel je het juiste nulpunt in.

Al lijkt dit bij sommige kranen wel standaard goed te gaan. Bij mij helaas niet (heimeijer).
Als je er een ring van een halve millimeter tussen zet, kalibreert hij een halve millimeter verder dezelfde fout.
pi_184288684
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 21:12 schreef bertpit het volgende:

[..]

Als je er een ring van een halve millimeter tussen zet, kalibreert hij een halve millimeter verder dezelfde fout.
Nee. Hij draait zo lang dicht tot dat het te zwaar wordt of dat die tegen de eindaanslag van de adapter loopt. Als ik de adapter er helemaal op draai heb ik het eerste geval. Maar hij draait dan bv nog 15% verder dan het punt dat de kraan al geen water meer door laat.

En dat punt wordt dan stand 0.
Dan komt er warmtevraag met klepstand 6. Geen doorlaat.. koude radiator.
Dat is wat er bij mij gebeurt.

Wat ik nu doe is de vaste aanslag van de adapter zo instellen dat dat het punt is waarbij de kraan net geen water doorlaat.

Zo heb je een vast en precies 0 punt. Een lage klepstand heeft dan ook doorstroming.
pi_184311682
met de pomp op 3 stop alles met werken. krijg ik blokeriningen ( 2dT/s Aanvoer > Max
Pas met een minimale pomp snelheid van 7 begint het te lopen.
heb net de voor instellingen allemaal op N gezet maar maar dan met de minimal pompsnelheid op 3 zelfde verhaal.
Begin zelf nu ook te vermoeden dat de kranen niet helemaal werken.
Met een klep possitie va P 35 ? loopt er niks....
De RA-DV kranen zijn die eigenlijk wel compatable en werkt die adapter wel goed op die kraan
Misschien Honeywell kranen? je zou denken dat die wel juist moeten werken....

[ Bericht 12% gewijzigd door d3nn1sc op 09-01-2019 23:48:38 ]
pi_184333893
Goedemorgen,

Ik heb een vraag mbt externe temperatuurvoelers. Ik heb een zone waar de HR92 op een onhandige plek hangt en daardoor een vertekend beeld geeft qua temperatuur. Ik ben van plan om een externe voeler aan te schaffen en deze de boel in plaats van de HR92 te laten regelen.
Nu is de vraag welke voeler kan ik het beste aanschaffen, ik zie dat er verschillende op de markt zijn: DTS92, HCF82, HCW82 en de round wireless.
pi_184334214
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:04 schreef R-mco het volgende:
Goedemorgen,

Ik heb een vraag mbt externe temperatuurvoelers. Ik heb een zone waar de HR92 op een onhandige plek hangt en daardoor een vertekend beeld geeft qua temperatuur. Ik ben van plan om een externe voeler aan te schaffen en deze de boel in plaats van de HR92 te laten regelen.
Nu is de vraag welke voeler kan ik het beste aanschaffen, ik zie dat er verschillende op de markt zijn: DTS92, HCF82, HCW82 en de round wireless.
De round wireless werkt in ieder geval met evohome.
https://www.kijkvoelbelee(...)duct/Round-Wireless/

Ik heb deze op elke kamer hangen (behalve de kamer met het touchpanel)
pi_184463270
Vanaf de kerst hen ik iets vreemds in mijn systeem. Een zone geeft een veel te hoge temperatuur aan: 3,5 graden te hoog. Ik heb al diverse componenten gewisseld maar niets help.

De zone bestond uit een round en twee HR92. De round heb ik uitgeprogrammeerd. Hielp niet, de twee HR 92's heb ik ook gewisseld, helpt ook niet.

Iemand enig idee?
pi_184543764
Zone verwijderen en opnieuw aanmaken?
pi_184552391
Goedemiddag, ik heb een probleem met mijn Evohome systeem. In de zone " Woonkamer" hangen 2 radiatoren met op elk een HR92. De temperatuur in deze zone wordt gemeten door het Evohome bedieningspaneel. De thermostaatkranen op beide verwarming zijn exact hetzelfde.

Nu is het zo dat 1 radiator altijd veel warmer word en ook veel langer warm blijft dan de andere. Op dit moment is de gevraagde temperatuur 17graden, het Evohome bedieningspaneel geeft ook aan dat het 17graden is.

De kraanslag van de verwarming die wel goed warm word is nu 52%, de kraanslag van de verwarming die niet goed warm wordt staat nu op 19%. Gezien de kraanslag is het logisch dat de ene verwarming warmer wordt als de andere. Maar waarom stuurt het Evohome de kranen zo verschillend aan? Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Ik heb op beide knoppen ingesteld om niet de volledige slag te gebruiken, en verder staan ook alle instellingen hetzelfde.

Iemand enig idee?

UPDATE: Ik heb nu beide HR92's gewisseld met elkaar, en nu is het andersom. De radiator die eerst wat kouder bleef word nu warmer als de andere.

Ik moet wel zeggen dat ik ooit een aantal HR92's gekocht heb op marktplaats en dat ik er 4 nieuw heb gekocht. Kan het misschien zijn dat ik een oud en nieuw model HR92 heb? En dat deze daarom anders reageren?

[ Bericht 16% gewijzigd door Bonzing op 22-01-2019 14:34:19 ]
pi_184568964
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2019 21:57 schreef bertpit het volgende:
Vanaf de kerst hen ik iets vreemds in mijn systeem. Een zone geeft een veel te hoge temperatuur aan: 3,5 graden te hoog. Ik heb al diverse componenten gewisseld maar niets help.

De zone bestond uit een round en twee HR92. De round heb ik uitgeprogrammeerd. Hielp niet, de twee HR 92's heb ik ook gewisseld, helpt ook niet.

Iemand enig idee?
Wat bij mij alle problemen heeft verholpen is terwijl het evohome bedieningspaneel in de lader staat/hang. ff 1 batterij eruit te halen en er vervolgens weer in te doen.
Gaat dan vervolgens weer opladen (duurde bij mij 12uur) hierna geen enkel sync of ander probleem meer gehad.
  Moderator / Redactie Sport donderdag 24 januari 2019 @ 21:10:12 #264
359864 crew  Nattekat
De roze zeekat
pi_184600980
Vraagje, één van de radiatoren staat in een grote kamer waarbij de radiator aan de goed geïsoleerde kant is gemonteerd, met als gevolg dat de matig geisoleerde kant van de kamer verschrikkelijk lang 3-4 graden achter loopt op de thermostaat.

Nou heb ik ontdekt dat er een temperatuur offset ingesteld kan worden. Wat doet dat precies? Zorgt het ervoor dat het altijd een graad warmer verwarmd wordt dan is ingesteld, of zorgt het ervoor dat de gemeten temperatuur over het hele systeem gecorrigeerd wordt?
100.000 katjes
Maakte de 100.000e post in BIT
Er eens op uit?
  vrijdag 25 januari 2019 @ 17:40:26 #265
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_184616811
Ik ben een Evohome bezitter van het eerste uur (2011). Nu heb ik al een paar keer gehad dat ik met koude nachten wanneer ik 's ochtends onder een warme douche stap, dat 5min later ineens het warme water wegvalt. Op dat moment krijg ik ook geen warm water uit de wasbak. Er branden ook geen lampjes op de ketel (geen activiteit dus). Wanneer ik een paar minuten wacht springt het warme water weer wel aan.

Het lijkt samen te hangen met de kou, omdat het niet altijd gebeurt. Het is niet dat het warme water alleen naar de verwarming gaat, want de ketel staat uit. Ik denk haast dat de ketel een seintje krijgt om uit te schakelen van Evohome en op dat moment niet meer door heeft dat de douche nog aan staat.

Is dit iets wat anderen herkennen en is er wellicht een workaround?
pi_184657454
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2019 11:04 schreef d3nn1sc het volgende:

[..]

Wat bij mij alle problemen heeft verholpen is terwijl het evohome bedieningspaneel in de lader staat/hang. ff 1 batterij eruit te halen en er vervolgens weer in te doen.
Gaat dan vervolgens weer opladen (duurde bij mij 12uur) hierna geen enkel sync of ander probleem meer gehad.
Helaas hielp dat niet.
pi_184657484
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 januari 2019 17:40 schreef Coelho het volgende:
Ik ben een Evohome bezitter van het eerste uur (2011). Nu heb ik al een paar keer gehad dat ik met koude nachten wanneer ik 's ochtends onder een warme douche stap, dat 5min later ineens het warme water wegvalt. Op dat moment krijg ik ook geen warm water uit de wasbak. Er branden ook geen lampjes op de ketel (geen activiteit dus). Wanneer ik een paar minuten wacht springt het warme water weer wel aan.

Het lijkt samen te hangen met de kou, omdat het niet altijd gebeurt. Het is niet dat het warme water alleen naar de verwarming gaat, want de ketel staat uit. Ik denk haast dat de ketel een seintje krijgt om uit te schakelen van Evohome en op dat moment niet meer door heeft dat de douche nog aan staat.

Is dit iets wat anderen herkennen en is er wellicht een workaround?
Ik denk eerder aan een (bijna) defecte driewegklep of zoiets. Stel je vraag eens op klusidee.nl daar zitten verwarmingsspecialisten.
pi_184701230
Hallo allemaal,

Ik overweeg ook evohome. Ik heb een situatie dat ik op een slaapkamer 2 radiatoren hebt. Je kunt meerdere hr92 koppelen heb ik gelezen.

Maar wat als mijn dochter op één radiator de temperatuur wijzigt omdat ze het warmer/kouder wil. past de andere hr92 zich automatisch aan en stelt zich in op dezelfde temperatuur?
pi_184732073
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 22:07 schreef The-Cure het volgende:
Hallo allemaal,

Ik overweeg ook evohome. Ik heb een situatie dat ik op een slaapkamer 2 radiatoren hebt. Je kunt meerdere hr92 koppelen heb ik gelezen.

Maar wat als mijn dochter op één radiator de temperatuur wijzigt omdat ze het warmer/kouder wil. past de andere hr92 zich automatisch aan en stelt zich in op dezelfde temperatuur?
Als in uw kamer de 2 HR92 gekoppeld zijn tot 1 zone, zal de ene HR92 de waarde overnemen van de andere indien er manueel geregeld wordt.

Als je echter niet wilt dat uw dochter de temperatuur kan instellen op de HR92, kun je dit blokkeren in de parameterfuncties van het bedieningspaneel.
Indien ze dit wel mag doen, moet je 2 zones maken voor 1 slaapkamer zodat de HR92 onhafhankelijk werken
pi_184757383
ze mag van mij best wel de temperatuur hoger zetten als ze het koud heeft. maar ik vroeg me af of die knoppen onderling ook communiceren. ik wist dat het evohome scherm de knoppen bestuurd.

maar als ze handmatig aan de ene draait gaat dus de andere in dezelfde zone ook mee zeg je.
en dat wilde ik juist want die andere knop zit op een wat lastige plek.

wat nu gebeurd met de handmatige thermostaatkranen dat ze vaak de hele avond aan blijven staan. het raam staat op een kier als ze gaat slapen dus zonde van de warmte.

ik wil het dan zo programmeren dat rond beddtijd de knoppen naar 15 graden gaan of zo.
pi_184774231
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2019 18:26 schreef The-Cure het volgende:
ze mag van mij best wel de temperatuur hoger zetten als ze het koud heeft. maar ik vroeg me af of die knoppen onderling ook communiceren. ik wist dat het evohome scherm de knoppen bestuurd.

maar als ze handmatig aan de ene draait gaat dus de andere in dezelfde zone ook mee zeg je.
en dat wilde ik juist want die andere knop zit op een wat lastige plek.

wat nu gebeurd met de handmatige thermostaatkranen dat ze vaak de hele avond aan blijven staan. het raam staat op een kier als ze gaat slapen dus zonde van de warmte.

ik wil het dan zo programmeren dat rond beddtijd de knoppen naar 15 graden gaan of zo.
tipje: Afhankelijk van de versie die je koopt werkt die "reset" naar 15 graden niet altijd goed. Bij de nieuwste wifi versie wel, maar bij de oudere niet. De oudere systemen melden niet terug dat er aan de knop is gedraaid. Gevolg de radiator blijft toch de hele nacht aan.

Je kunt dat voorkomen door dagelijks een laatste automatische schakeling te programmeren bijvoorbeeld van 14,5 nr 15 graden. Er vind dan communicatie plaats en alles wordt gereset.
pi_184777930
Bedankt voor de tip. Die nieuwste versie herken je toch dat het typenummer op 3000 eindigd?

Kun je ook in stellen welke knop de temperatuur meet? Zoals ik zei één knop zit op een lastige plek waar ook geen luchtcirculatie is.

En melden de knoppen ook terug op het scherm welke temperatuur handmatig staat ingesteld Op de knoppen?
Kan ik dus zien Op het scherm of app welke temperatuur ze insteld op haar kamer?
pi_184788806
Je kunt zeker een bepaalde knop de temperatuur laten meten. Dit kun je doen met een synchronisatie op het bedieningspaneel.

En je kunt ook zien op de app of op het scherm welke temperatuur handmatig is ingesteld.
Je kunt trouwens ook een max temperatuur instellen voor deze specifieke kamer.

Dus als je beslist om het niet hoger te laten komen dan 22 graden dan mag er aan de knop gedraaid worden zover men wilt, het zal niet warmer worden dan 22 graden.
pi_184886506
Ik heb thuis een evohome met vloerverwarming op het grootste deel van de benedenverdieping. Voor een aantal radiatoren heb ik nu een hdr92 knop geinstalleerd. Ik zou die hdr92 kranen graag regelen vanaf de evohome (met een tijdsinstelling), maar volgens mij werkt dat alleen als ik ze als aparte zones instel, en dan moet ik ook voor de vloerverwarming een zone creeren. Dat kan ik niet, omdat hier geen aparte regeling op zit. Ik denk dat ik hiervoor een geregelde klep of kraan voor de verdeler van de vloerverwarming moet zetten. Klopt dat? Of kan ik dat nog op een andere manier voor elkaar krijgen? De vloerverwarming hoeft eigenlijk niet apart geregeld te worden, dat werkt nu prima (op de thermostaat van de evohome).
pi_184961127
Er zijn er meer die dat zo hebben en het kan. Tenzij je een bijzonder goed geïsoleerd huis hebt.

Ook kan het zo zijn dat je normaalgesproken de nachtverlaging op bijvoorbeeld 21.00 uur laat aan gaan. Als dan om 22.00 uur de radiator in de badkamer nog aanspringt, dan doet je vloer natuurlijk ook weer mee.

Het hangt dus van meerdere factoren af. Als je merkt dat je huis te warm wordt, kun je beginnen met de temperatuur van de thermostaatknop iets te verlagen. Helpt dat niet dan kun je een zoneklep monteren.