abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_184274139
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 00:24 schreef bertpit het volgende:
Als het goed is gaan de ringen niet helpen. Na het losklikken van een HR92 wordt de knop weer gekalibreerd.
Hij kalibreert alleen de maximale slag hoe ver die in en uit kan.
Maar de kraan weet niet dat de eerste 10% open draaien de kraan nog gewoon dicht is. De afdichting wordt gewoon verder ingedrukt.

Met ringen of dergelijke stel je het juiste nulpunt in.

Al lijkt dit bij sommige kranen wel standaard goed te gaan. Bij mij helaas niet (heimeijer).
pi_184275394
@Bert,

Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.

wat betreft de pomp op 1, de pomp is ook modulerend, kan een waarde instellen van minimaal 3 en maximaal 10
staat nu op minimaal 7 en maximaal 10.

Ik ga het eens aan/uit proberen kijken wat voor verschil dat maakt.
Als alles koud is zie je dat de ketel moduleert maar hij negeert het set punt van de evohome compleet.
Zag trouwens ook in recom dat er modulerende warmte vraag is terwijl alles uit staat.
vraag me af waar die vraag dan vandaan komt....

[ Bericht 14% gewijzigd door d3nn1sc op 08-01-2019 10:58:59 ]
pi_184280265
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 10:30 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bert,

Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.
Dat de zwarte draaiknop tegen de eindaanslag staat betekent niet dat dat ook de positie is vanaf waar de kraan open gaat.

Ik heb mijn kranen zo afgesteld dat ze bij de kleinste verdraaing al water doorlaten.
Juist omdat de HR92 de kraan maar een klein beetje open zet als de kamer(bijna) op temperatuur is. Alle kleine beetjes helpen. Ikzelf heb dan ook liever dat de kraan een beetje door blijft druppelen (en een heel klein deel van de radiator verwarmt), dan dat de kraan nog minder open gaat dan de HR92 denkt dat die open is.

Want in het ergste geval kan het door de zeer lage flow zelfs een paar keer pendelen duren voordat het warme water bij de radiator aangekomen is.

Het liefst zou ik de firmware van de HR92 willen aanpassen zodat de kraan bv minimaal 15% open gaat. Dan weet je tenminste zeker dat er voldoende doorstroming is.

Uiteindelijk wordt de temperatuur op het laatst ook door de modulerende watertemperatuur geregeld.
pi_184287438
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 10:30 schreef d3nn1sc het volgende:
@Bert,

Ik denk ook niet dat die kranen het probleem zijn.
Als ik ze er na het kalibreren af haal staan ze eigenlijk perfect tegen het null punt aan.

wat betreft de pomp op 1, de pomp is ook modulerend, kan een waarde instellen van minimaal 3 en maximaal 10
staat nu op minimaal 7 en maximaal 10.

Ik ga het eens aan/uit proberen kijken wat voor verschil dat maakt.
Als alles koud is zie je dat de ketel moduleert maar hij negeert het set punt van de evohome compleet.
Zag trouwens ook in recom dat er modulerende warmte vraag is terwijl alles uit staat.
vraag me af waar die vraag dan vandaan komt....
Ik zou de minimale pompsnelheid op minimaal dus 3 zetten. Ketels zijn slim genoeg om uit te zoeken wat er noodzakelijk is en met Evohome staat er vaak een veel kleiner segment open dan bij conventioneel verwarmen.
pi_184287492
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 08:25 schreef Adventurer666 het volgende:

[..]

Hij kalibreert alleen de maximale slag hoe ver die in en uit kan.
Maar de kraan weet niet dat de eerste 10% open draaien de kraan nog gewoon dicht is. De afdichting wordt gewoon verder ingedrukt.

Met ringen of dergelijke stel je het juiste nulpunt in.

Al lijkt dit bij sommige kranen wel standaard goed te gaan. Bij mij helaas niet (heimeijer).
Als je er een ring van een halve millimeter tussen zet, kalibreert hij een halve millimeter verder dezelfde fout.
pi_184288684
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 21:12 schreef bertpit het volgende:

[..]

Als je er een ring van een halve millimeter tussen zet, kalibreert hij een halve millimeter verder dezelfde fout.
Nee. Hij draait zo lang dicht tot dat het te zwaar wordt of dat die tegen de eindaanslag van de adapter loopt. Als ik de adapter er helemaal op draai heb ik het eerste geval. Maar hij draait dan bv nog 15% verder dan het punt dat de kraan al geen water meer door laat.

En dat punt wordt dan stand 0.
Dan komt er warmtevraag met klepstand 6. Geen doorlaat.. koude radiator.
Dat is wat er bij mij gebeurt.

Wat ik nu doe is de vaste aanslag van de adapter zo instellen dat dat het punt is waarbij de kraan net geen water doorlaat.

Zo heb je een vast en precies 0 punt. Een lage klepstand heeft dan ook doorstroming.
pi_184311682
met de pomp op 3 stop alles met werken. krijg ik blokeriningen ( 2dT/s Aanvoer > Max
Pas met een minimale pomp snelheid van 7 begint het te lopen.
heb net de voor instellingen allemaal op N gezet maar maar dan met de minimal pompsnelheid op 3 zelfde verhaal.
Begin zelf nu ook te vermoeden dat de kranen niet helemaal werken.
Met een klep possitie va P 35 ? loopt er niks....
De RA-DV kranen zijn die eigenlijk wel compatable en werkt die adapter wel goed op die kraan
Misschien Honeywell kranen? je zou denken dat die wel juist moeten werken....

[ Bericht 12% gewijzigd door d3nn1sc op 09-01-2019 23:48:38 ]
pi_184333893
Goedemorgen,

Ik heb een vraag mbt externe temperatuurvoelers. Ik heb een zone waar de HR92 op een onhandige plek hangt en daardoor een vertekend beeld geeft qua temperatuur. Ik ben van plan om een externe voeler aan te schaffen en deze de boel in plaats van de HR92 te laten regelen.
Nu is de vraag welke voeler kan ik het beste aanschaffen, ik zie dat er verschillende op de markt zijn: DTS92, HCF82, HCW82 en de round wireless.
pi_184334214
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:04 schreef R-mco het volgende:
Goedemorgen,

Ik heb een vraag mbt externe temperatuurvoelers. Ik heb een zone waar de HR92 op een onhandige plek hangt en daardoor een vertekend beeld geeft qua temperatuur. Ik ben van plan om een externe voeler aan te schaffen en deze de boel in plaats van de HR92 te laten regelen.
Nu is de vraag welke voeler kan ik het beste aanschaffen, ik zie dat er verschillende op de markt zijn: DTS92, HCF82, HCW82 en de round wireless.
De round wireless werkt in ieder geval met evohome.
https://www.kijkvoelbelee(...)duct/Round-Wireless/

Ik heb deze op elke kamer hangen (behalve de kamer met het touchpanel)
pi_184463270
Vanaf de kerst hen ik iets vreemds in mijn systeem. Een zone geeft een veel te hoge temperatuur aan: 3,5 graden te hoog. Ik heb al diverse componenten gewisseld maar niets help.

De zone bestond uit een round en twee HR92. De round heb ik uitgeprogrammeerd. Hielp niet, de twee HR 92's heb ik ook gewisseld, helpt ook niet.

Iemand enig idee?
pi_184543764
Zone verwijderen en opnieuw aanmaken?
pi_184552391
Goedemiddag, ik heb een probleem met mijn Evohome systeem. In de zone " Woonkamer" hangen 2 radiatoren met op elk een HR92. De temperatuur in deze zone wordt gemeten door het Evohome bedieningspaneel. De thermostaatkranen op beide verwarming zijn exact hetzelfde.

Nu is het zo dat 1 radiator altijd veel warmer word en ook veel langer warm blijft dan de andere. Op dit moment is de gevraagde temperatuur 17graden, het Evohome bedieningspaneel geeft ook aan dat het 17graden is.

De kraanslag van de verwarming die wel goed warm word is nu 52%, de kraanslag van de verwarming die niet goed warm wordt staat nu op 19%. Gezien de kraanslag is het logisch dat de ene verwarming warmer wordt als de andere. Maar waarom stuurt het Evohome de kranen zo verschillend aan? Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Ik heb op beide knoppen ingesteld om niet de volledige slag te gebruiken, en verder staan ook alle instellingen hetzelfde.

Iemand enig idee?

UPDATE: Ik heb nu beide HR92's gewisseld met elkaar, en nu is het andersom. De radiator die eerst wat kouder bleef word nu warmer als de andere.

Ik moet wel zeggen dat ik ooit een aantal HR92's gekocht heb op marktplaats en dat ik er 4 nieuw heb gekocht. Kan het misschien zijn dat ik een oud en nieuw model HR92 heb? En dat deze daarom anders reageren?

[ Bericht 16% gewijzigd door Bonzing op 22-01-2019 14:34:19 ]
pi_184568964
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2019 21:57 schreef bertpit het volgende:
Vanaf de kerst hen ik iets vreemds in mijn systeem. Een zone geeft een veel te hoge temperatuur aan: 3,5 graden te hoog. Ik heb al diverse componenten gewisseld maar niets help.

De zone bestond uit een round en twee HR92. De round heb ik uitgeprogrammeerd. Hielp niet, de twee HR 92's heb ik ook gewisseld, helpt ook niet.

Iemand enig idee?
Wat bij mij alle problemen heeft verholpen is terwijl het evohome bedieningspaneel in de lader staat/hang. ff 1 batterij eruit te halen en er vervolgens weer in te doen.
Gaat dan vervolgens weer opladen (duurde bij mij 12uur) hierna geen enkel sync of ander probleem meer gehad.
  Moderator / Redactie Sport donderdag 24 januari 2019 @ 21:10:12 #264
359864 crew  Nattekat
De roze zeekat
pi_184600980
Vraagje, één van de radiatoren staat in een grote kamer waarbij de radiator aan de goed geïsoleerde kant is gemonteerd, met als gevolg dat de matig geisoleerde kant van de kamer verschrikkelijk lang 3-4 graden achter loopt op de thermostaat.

Nou heb ik ontdekt dat er een temperatuur offset ingesteld kan worden. Wat doet dat precies? Zorgt het ervoor dat het altijd een graad warmer verwarmd wordt dan is ingesteld, of zorgt het ervoor dat de gemeten temperatuur over het hele systeem gecorrigeerd wordt?
100.000 katjes
Fuck the EBU!
  vrijdag 25 januari 2019 @ 17:40:26 #265
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_184616811
Ik ben een Evohome bezitter van het eerste uur (2011). Nu heb ik al een paar keer gehad dat ik met koude nachten wanneer ik 's ochtends onder een warme douche stap, dat 5min later ineens het warme water wegvalt. Op dat moment krijg ik ook geen warm water uit de wasbak. Er branden ook geen lampjes op de ketel (geen activiteit dus). Wanneer ik een paar minuten wacht springt het warme water weer wel aan.

Het lijkt samen te hangen met de kou, omdat het niet altijd gebeurt. Het is niet dat het warme water alleen naar de verwarming gaat, want de ketel staat uit. Ik denk haast dat de ketel een seintje krijgt om uit te schakelen van Evohome en op dat moment niet meer door heeft dat de douche nog aan staat.

Is dit iets wat anderen herkennen en is er wellicht een workaround?
pi_184657454
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2019 11:04 schreef d3nn1sc het volgende:

[..]

Wat bij mij alle problemen heeft verholpen is terwijl het evohome bedieningspaneel in de lader staat/hang. ff 1 batterij eruit te halen en er vervolgens weer in te doen.
Gaat dan vervolgens weer opladen (duurde bij mij 12uur) hierna geen enkel sync of ander probleem meer gehad.
Helaas hielp dat niet.
pi_184657484
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 januari 2019 17:40 schreef Coelho het volgende:
Ik ben een Evohome bezitter van het eerste uur (2011). Nu heb ik al een paar keer gehad dat ik met koude nachten wanneer ik 's ochtends onder een warme douche stap, dat 5min later ineens het warme water wegvalt. Op dat moment krijg ik ook geen warm water uit de wasbak. Er branden ook geen lampjes op de ketel (geen activiteit dus). Wanneer ik een paar minuten wacht springt het warme water weer wel aan.

Het lijkt samen te hangen met de kou, omdat het niet altijd gebeurt. Het is niet dat het warme water alleen naar de verwarming gaat, want de ketel staat uit. Ik denk haast dat de ketel een seintje krijgt om uit te schakelen van Evohome en op dat moment niet meer door heeft dat de douche nog aan staat.

Is dit iets wat anderen herkennen en is er wellicht een workaround?
Ik denk eerder aan een (bijna) defecte driewegklep of zoiets. Stel je vraag eens op klusidee.nl daar zitten verwarmingsspecialisten.
pi_184701230
Hallo allemaal,

Ik overweeg ook evohome. Ik heb een situatie dat ik op een slaapkamer 2 radiatoren hebt. Je kunt meerdere hr92 koppelen heb ik gelezen.

Maar wat als mijn dochter op één radiator de temperatuur wijzigt omdat ze het warmer/kouder wil. past de andere hr92 zich automatisch aan en stelt zich in op dezelfde temperatuur?
pi_184732073
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 22:07 schreef The-Cure het volgende:
Hallo allemaal,

Ik overweeg ook evohome. Ik heb een situatie dat ik op een slaapkamer 2 radiatoren hebt. Je kunt meerdere hr92 koppelen heb ik gelezen.

Maar wat als mijn dochter op één radiator de temperatuur wijzigt omdat ze het warmer/kouder wil. past de andere hr92 zich automatisch aan en stelt zich in op dezelfde temperatuur?
Als in uw kamer de 2 HR92 gekoppeld zijn tot 1 zone, zal de ene HR92 de waarde overnemen van de andere indien er manueel geregeld wordt.

Als je echter niet wilt dat uw dochter de temperatuur kan instellen op de HR92, kun je dit blokkeren in de parameterfuncties van het bedieningspaneel.
Indien ze dit wel mag doen, moet je 2 zones maken voor 1 slaapkamer zodat de HR92 onhafhankelijk werken
pi_184757383
ze mag van mij best wel de temperatuur hoger zetten als ze het koud heeft. maar ik vroeg me af of die knoppen onderling ook communiceren. ik wist dat het evohome scherm de knoppen bestuurd.

maar als ze handmatig aan de ene draait gaat dus de andere in dezelfde zone ook mee zeg je.
en dat wilde ik juist want die andere knop zit op een wat lastige plek.

wat nu gebeurd met de handmatige thermostaatkranen dat ze vaak de hele avond aan blijven staan. het raam staat op een kier als ze gaat slapen dus zonde van de warmte.

ik wil het dan zo programmeren dat rond beddtijd de knoppen naar 15 graden gaan of zo.
pi_184774231
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2019 18:26 schreef The-Cure het volgende:
ze mag van mij best wel de temperatuur hoger zetten als ze het koud heeft. maar ik vroeg me af of die knoppen onderling ook communiceren. ik wist dat het evohome scherm de knoppen bestuurd.

maar als ze handmatig aan de ene draait gaat dus de andere in dezelfde zone ook mee zeg je.
en dat wilde ik juist want die andere knop zit op een wat lastige plek.

wat nu gebeurd met de handmatige thermostaatkranen dat ze vaak de hele avond aan blijven staan. het raam staat op een kier als ze gaat slapen dus zonde van de warmte.

ik wil het dan zo programmeren dat rond beddtijd de knoppen naar 15 graden gaan of zo.
tipje: Afhankelijk van de versie die je koopt werkt die "reset" naar 15 graden niet altijd goed. Bij de nieuwste wifi versie wel, maar bij de oudere niet. De oudere systemen melden niet terug dat er aan de knop is gedraaid. Gevolg de radiator blijft toch de hele nacht aan.

Je kunt dat voorkomen door dagelijks een laatste automatische schakeling te programmeren bijvoorbeeld van 14,5 nr 15 graden. Er vind dan communicatie plaats en alles wordt gereset.
pi_184777930
Bedankt voor de tip. Die nieuwste versie herken je toch dat het typenummer op 3000 eindigd?

Kun je ook in stellen welke knop de temperatuur meet? Zoals ik zei één knop zit op een lastige plek waar ook geen luchtcirculatie is.

En melden de knoppen ook terug op het scherm welke temperatuur handmatig staat ingesteld Op de knoppen?
Kan ik dus zien Op het scherm of app welke temperatuur ze insteld op haar kamer?
pi_184788806
Je kunt zeker een bepaalde knop de temperatuur laten meten. Dit kun je doen met een synchronisatie op het bedieningspaneel.

En je kunt ook zien op de app of op het scherm welke temperatuur handmatig is ingesteld.
Je kunt trouwens ook een max temperatuur instellen voor deze specifieke kamer.

Dus als je beslist om het niet hoger te laten komen dan 22 graden dan mag er aan de knop gedraaid worden zover men wilt, het zal niet warmer worden dan 22 graden.
pi_184886506
Ik heb thuis een evohome met vloerverwarming op het grootste deel van de benedenverdieping. Voor een aantal radiatoren heb ik nu een hdr92 knop geinstalleerd. Ik zou die hdr92 kranen graag regelen vanaf de evohome (met een tijdsinstelling), maar volgens mij werkt dat alleen als ik ze als aparte zones instel, en dan moet ik ook voor de vloerverwarming een zone creeren. Dat kan ik niet, omdat hier geen aparte regeling op zit. Ik denk dat ik hiervoor een geregelde klep of kraan voor de verdeler van de vloerverwarming moet zetten. Klopt dat? Of kan ik dat nog op een andere manier voor elkaar krijgen? De vloerverwarming hoeft eigenlijk niet apart geregeld te worden, dat werkt nu prima (op de thermostaat van de evohome).
pi_184961127
Er zijn er meer die dat zo hebben en het kan. Tenzij je een bijzonder goed geïsoleerd huis hebt.

Ook kan het zo zijn dat je normaalgesproken de nachtverlaging op bijvoorbeeld 21.00 uur laat aan gaan. Als dan om 22.00 uur de radiator in de badkamer nog aanspringt, dan doet je vloer natuurlijk ook weer mee.

Het hangt dus van meerdere factoren af. Als je merkt dat je huis te warm wordt, kun je beginnen met de temperatuur van de thermostaatknop iets te verlagen. Helpt dat niet dan kun je een zoneklep monteren.
  zaterdag 16 maart 2019 @ 17:09:16 #276
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185652273
zo... ik heb mezelf ook een evohome aangeschaft.
Alleen het wifi display, zonder ketelmodule want die had ik al.

Ik ben sinds kort over op de warmtepomp en heb deze winter simpel gestookt.

smorgens op 18 graden
avond op 20 de nacht af laten koelen naar 17.
handmatig, met jawel het andere pparadepaardje van honeywell, de round. (opentherm, wireless).

informatie over het stookgedrag trek ik uit mijn warmtepop met een OpenTherm gateway (
https://www.nodo-shop.nl/(...)entherm-gateway.html ). Dat gaat in een mysql database en daar maak ik mooie grafieken van.

Ik had wat zaken aan de warmtepomp die ik wat meer (anders) zou willen sturen. Ik heb ervaring met wat domoticz, veel met php en phyton. Ik wil de thermostaat zelf gaan aansturen via 868Mhz.

Verder zie ik wel iets in de mogelijkheid van meerdere zones.
Rounds in de verschillende vertrekken en de ventilatoren van mijn Jaga's laten schakelen op warmtevraag met de aan/uit module.


Voorlopig heb ik hem tussen mijn round-setje ingeplakt en kijk ik zijn stookgedrag even aan.

Ik zag al dat hij maar 3x per uur een temp.meting hoeft te doen. Dat is mooi, want dat was een van de klachten die ik had. (compressor opstaren voor 0,2 graden opwarming).

(het inleren wordt vandaag niks, want mijn vrouw gooit voor het eerst deze winter de haard aan)

[ Bericht 16% gewijzigd door Speekselklier op 16-03-2019 22:59:45 ]
Tot nooit .......
  woensdag 27 maart 2019 @ 09:02:55 #277
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185871296
Heren (dames ook),
EvoHome Wifi + OpenTherm ketelmodule.

De communicatie tussen beide is prima. Afstand is iets van 5 meter.

Maar,
Als de OpenTherm ketelmodule zijn spanning verliest dan verliest de EvoHome zijn instellingen.
(even afkoppelen van de ketel ketel van stroom/reset)
Als ik dan kijk welke ketelmodule ik heb dan geeft hij aan dat ik een ketelrelais heb en vind er geen communicatie plaats. Pas als ik hem opnieuw toevoeg door ze te koppelen werkt alles weer. Hij zegt dan ook netjes dat ik een OpenTherm module heb.

Is dat normaal of hoort de ketelmodule gewoon zijn verbinding te houden als er even geen stroom is? Dit is natuurlijk geen doen. Als een keer de stroom uitvalt moeten vrouw en kinderen de modules opnieuw koppelen om niet in de kou te zitten.

Ik heb dezelfde ketelmodule ook een tijd met een Round gebruikt.
Toen had ik dit probleem niet.

Het gebeurt echt elke keer. Het is dus niet een eenmalig foutje.
Tot nooit .......
pi_185884129
Heb je wel de oude confugiratie gewist uit de ketelmodule?
  woensdag 27 maart 2019 @ 21:06:38 #279
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185885299
quote:
0s.gif Op woensdag 27 maart 2019 20:24 schreef GH1960 het volgende:
Heb je wel de oude confugiratie gewist uit de ketelmodule?
jazeker. het werkt ook goed. totdat hij zonder stroom zit.
het is toch niet meer dan het koppelknopje indrukken en ook tegen de evohome zeggen dat ie moet koppelen?
Tot nooit .......
pi_185898882
Het is wel iets meer dan alleen het koppel knopje indrukken. Zie deze link
  donderdag 28 maart 2019 @ 18:23:06 #281
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_185901151
quote:
0s.gif Op donderdag 28 maart 2019 16:12 schreef GH1960 het volgende:
Het is wel iets meer dan alleen het koppel knopje indrukken.
de evohome zei dat hij verbinding had, maar de ledjes deden iets anders volgrns mij. vanavond nog een keer proberen.

dank voor dit filmpje, ik had de handleiding van de ketelmodule gebruikt.

update: handleiding kwam overeen met het filmpje. het testsignaal gaf bij mij maar 1 knipper ipv 5 met de thermostaat naast de ketelmodule.

module weer losgemaakt opnieuw gekoppeld.
nu wel 5 knippers bij het testsignaal.

stroom eraf en erop... koppeling weer kwijt.


ik zal de ketelmodule morgen ff aan mijn round koppelen.
kijken of dat wel goed gaat. (daar heb ik module ook vandaan)

voor de zekerheid:
Round en evohome zijn toch dezelfde ketelmodules??.

[ Bericht 23% gewijzigd door Speekselklier op 28-03-2019 19:55:28 ]
Tot nooit .......
pi_186038753
Ergens in het menu op de Evotouch zit een instelling om bij communicatieverlies de verbinding te herstellen. Als je die aan zet zou het moeten werken. In uitzonderlijke gevallen kan het natuurlijk mis gaan.
  donderdag 4 april 2019 @ 23:16:53 #283
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186040837
quote:
0s.gif Op donderdag 4 april 2019 21:45 schreef bertpit het volgende:
Ergens in het menu op de Evotouch zit een instelling om bij communicatieverlies de verbinding te herstellen. Als je die aan zet zou het moeten werken. In uitzonderlijke gevallen kan het natuurlijk mis gaan.
hij blijkt op de round hetzelfde te doen.
dat is vreemd, voorheen ging het daar wel goed op.

Van de week was het erg druk met andere zakrn. ik hoop volgende week verder te kijken.
Tot nooit .......
  zaterdag 13 april 2019 @ 11:11:15 #284
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186188885
Intussen een nieuwe ketelmodule geplaatst en de stroom en een paar keer afgehaald. Het probleem lijkt nu opgelost.
Ik heb ook een hgi80 besteld. Binnenkort kan ik dus ook experimenteren met domotica, buiten de api om.

ben benieuwd!
Tot nooit .......
  zondag 21 april 2019 @ 15:56:02 #285
368818 denman1710
Druk druk in een verbouwing
pi_186347134
Tot heden erg tevreden met mijn Evohome systeem, maar de laatste dagen zet het systeem zich tussen 1300 en 1600 automatisch in de "Uit" stand en ik begrijp niet waarom. Kan iemand mij op gedachten brengen? Ik heb de Google home Integratie er al uit gehaald en alle menu structuren nagelopen. Alle schema's kloppen.

Enig wat ik nog kan bedenken is dat hij zichzelf uitschakelt omdat de buitentemperatuur en binnentemperatuur voldoende hoog zijn.....(wel een beetje vreemd).

Lees graag jullie ideeën.

pi_186351846
Geen idee wat het is maar heb bij mij sowieso alles uit staan de laatste dagen :P

Ook meteen een vraagje, is er ergens een mogelijkheid om het scherm te dimmen 's nachts? Hij gaat nu wel naar een soort donkere kleur maar ik heb hem in de slaapkamer staan en dan komt er nog steeds vrij veel licht vanaf...
Facts don't care about your feelings
  dinsdag 30 april 2019 @ 11:36:08 #287
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186513573
Intussen heb ik via domotica een HGi80 aangesloten op mijn evohome en zie nu alle waardes van de Evohome in domoticz. Werkt perfect, ik kan ook temperaturen instellen en de klok overullen.

Ik lees alleen een paar waardes die ik niet begrijp misschien een van jullie??

BoilerHeatingRelay On: 78
Boiler (OT Bridge) HeatingRelay On: 198
Het betreft een opentherm verbinding met de ketel, ik zie waardes tussen de 60 en 198.
Het kan dus geen percentage van het vermogen zijn.

Woonkamer relais Heating Relay On: 78
Dit verbaasd me nog meer eigenlijk. Dit is een BDR91.
Waarom behalve 'ON' ook nog een waarde van tussen de 60 en 130?
Hij kan toch alleen aan of uit?

Iemand die mij helpen kan??
Tot nooit .......
pi_186668785
Ik heb een bijzonder probleem. Ik heb al jarenlang het evohome systeem, zonder alarmfunctie. Ca. twee keer paar jaar werkt evohome niet goed meer. Een of twee kamers (altijd dezelfde) verliezen de verbinding en ik krijg ze die dag ook niet meer aan de praat. Alle andere kamers lijken wel in orde te zijn, temperatuur kan ik instellen, maar verwarmen gebeurt vervolgens niet. Opvallend daarbij is dat de draadloze bediening van de huisafzuiging en een losse draadloze temperatuurmeter (andere systemen dan Evohome dus) het ook niet meer doen. Mijn buurman heeft ook een evohome systeem en draadloze afzuiging en ervaart dezelfde problemen op datzelfde moment. En dus ca twee keer per jaar. Zo ook vandaag, krijg het niet aan de praat en waarschijnlijk herstellen de verbindingen vanzelf morgen. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van het probleem? Buiten de twee storingen per jaar werken de systemen probleemloos.
  vrijdag 10 mei 2019 @ 08:28:33 #289
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186738284
bijzonder, normaal zo je met dit soort storingen denken aan een lift. Maar dan maar twee keer per jaar. Moet wel een heel weinig gebruikte lift zijn. (glazenwasserslift???)

Heb je van de vorige keren nog de datums en tijden?
Uitzoeken wat er toen voor bijzonders gebeurde is denk ik makkelijker dan de 'storing' zoeken.
Tot nooit .......
pi_186759313
Inmiddels heb ik het probleem gevonden. Het bleken de batterijen te zijn van een DTS92A, van mijn buurman, die waren leeg. Nadat ik de batterijen had verwijderd deed alles het weer, de afzuiging van de twee huizen, beide evohomesystemen en mijn draadloze temperatuurmeter. Ongelooflijk dat die (bijna) lege batterijen voor zoveel problemen kunnen zorgen.
  zaterdag 11 mei 2019 @ 17:58:55 #291
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186768473
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 mei 2019 09:45 schreef Ed1965 het volgende:
Inmiddels heb ik het probleem gevonden. Het bleken de batterijen te zijn van een DTS92A, van mijn buurman, die waren leeg. Nadat ik de batterijen had verwijderd deed alles het weer, de afzuiging van de twee huizen, beide evohomesystemen en mijn draadloze temperatuurmeter. Ongelooflijk dat die (bijna) lege batterijen voor zoveel problemen kunnen zorgen.
lege batterij in het huis van je buren die bij jouw problemen geven? ik geloof er geen snars van...
Tot nooit .......
pi_186773995
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 mei 2019 17:58 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

lege batterij in het huis van je buren die bij jouw problemen geven? ik geloof er geen snars van...
Nutteloos forum. Het is het laatste dat ik post hier.
  zondag 12 mei 2019 @ 00:03:57 #293
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186776825
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 mei 2019 21:58 schreef Ed1965 het volgende:

[..]

Nutteloos forum. Het is het laatste dat ik post hier.
Heb je in elk geval genoeg tijd om de echte storing te achterhalen zodat jullie over een half jaar niet weer in de kouw zitten.
Tot nooit .......
pi_187272036
Toch geloof ik Ed1965 wel.

Ik heb een Evohome systeem met in elke kamer als temperatuurvoeler een DTS92.
Nu al 2 keer meegemaakt dat als een DTS92 geen batterij meer heeft, Evohome compleet van slag gaat. Missen van zone communicatie van ruimtes en zelfs mijn Itho Daalderop ventilatiebox (welke dus niks met Evohome te maken heeft) reageert dan raar. Knoppen op de afstandbediening doen dan totaal iets anders. Laagstand is dan ineens hoogstand enz.

Na het vervangen van de batterij in de DTS92 werkt alles weer normaal.

Ik zou dus niet te snel oordelen Speekselklier!!
  woensdag 5 juni 2019 @ 17:17:51 #295
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_187275380
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 12:42 schreef ST-eetje het volgende:
Toch geloof ik Ed1965 wel.

Ik heb een Evohome systeem met in elke kamer als temperatuurvoeler een DTS92.
Nu al 2 keer meegemaakt dat als een DTS92 geen batterij meer heeft, Evohome compleet van slag gaat. Missen van zone communicatie van ruimtes en zelfs mijn Itho Daalderop ventilatiebox (welke dus niks met Evohome te maken heeft) reageert dan raar. Knoppen op de afstandbediening doen dan totaal iets anders. Laagstand is dan ineens hoogstand enz.

Na het vervangen van de batterij in de DTS92 werkt alles weer normaal.

Ik zou dus niet te snel oordelen Speekselklier!!
Dus zou mijn buren het leven bijzonder onprettig kunnen maken door een lege DTS92 neer te leggen? Het blijft voor mij niet de oplossing. Wat nou als de buren op vakantie zijn? Dan heb jij geen verwarming.

Evohome van slag, ok. Maar andere niet gekoppelde apparatuur?
Tot nooit .......
pi_188278107
Mijn evohome klok staat van het ene op het andere moment stil.Iemand een oplossing?
pi_188594840
Ik kom me in dit topic even aanmelden. Vorige week verhuisd, huis hoeven we weinig aan te doen maar in de tuin staat nog een mooi bijgebouw annex klusproject. Daarover later en elders meer.

Ons huis is voorzien van het evohome systeem. De basic hiervan begrijp ik maar ik wil uiteraard zorgen dat ik het zo goed in de vingers heb als het over een paar maanden koud gaat worden dat we ook nog een beetje zuinig stoken.

Klein overzichtje:
- benedenverdieping: woonkamer en open keuken. 2 grotere en 1 kleine radiator.
- 1e verdieping: 3 slaapkamers Met ieder 1 radiator en 1 badkamer met vloerverwarming en een handdoekradiator.
- zolder zonder radiatoren als ik het goed heb. Op deze verdieping hangt wel de ketel.

Ik ga me de komende weken inlezen, tips en trucs zijn welkom!
pi_188594883
Oh en een eerste vraag: de ketel is momenteel aangesloten met een aan/uit systeem. Ik heb ook een andere meegekregen die (opentherm) aangesloten kan worden en waarmee ik dus deels kan stoken. Wat is wijsheid?
pi_188731754
De meesten installeren eerst OT. Geeft dat problemen dan wordt aan/uit geïnstalleerd. Dus mijn inschatting is dat OT wat problemen heeft veroorzaakt en je dus beter op aan/uit kunt blijven.

Echter hier geldt: "your guess is as good as mine".
pi_188779857
quote:
0s.gif Op zondag 1 september 2019 09:44 schreef bertpit het volgende:
De meesten installeren eerst OT. Geeft dat problemen dan wordt aan/uit geïnstalleerd. Dus mijn inschatting is dat OT wat problemen heeft veroorzaakt en je dus beter op aan/uit kunt blijven.

Echter hier geldt: "your guess is as good as mine".
Dan blijf ik voorlopig op aan/uit!
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')