Ben toch benieuwd waarom je zegt dat het niet nieuw is? En inderdaad kan iedere ruimte warmte vragen, maar tegelijkertijd heb je niet de hele dag een loeiende verwarming op de badkamer omdat je je woonkamer op temperatuur houdt zoals in mijn huidige huis. Je gaat tenslotte niet keer op keer de knop dichtdraaien.quote:Op maandag 18 oktober 2010 11:03 schreef Forno het volgende:
Het is een stukje comfort. Geen steenkoude slaapkamers meer. Je laatste alinea is zo uit de verkoopbrochure geplakt zo te zien. Nieuw? Nee. Kostenbesparend? Hoe dan? Iedere ruimte kan warmte van je ketel vragen, dus eerder kostenverhogend. En ik heb het niet zo op draadloos, maar goed, dat is miereneukerij.
Ik had dit systeem nog nooit eerder gezien. Hoe wil je trouwens ervoor zorgen dat losse thermostaatknoppen de ketel aansturen, wanneer je zegt dat je niet van draadloos installaties houdt? Ga je stroom leggen bij alle radiatoren of werkt zo'n systeem anders? Heb je wellicht voorbeelden ter vergelijking?quote:Op maandag 18 oktober 2010 11:27 schreef Forno het volgende:
Het is, wat het is. Een thermostaatknop die de ketel kan aansturen, en dat maal het aantal radiatoren.
Oude radiatordraaiknoppen of thermostaat knoppen vervangen door de nieuwe. En je bent klaar.
Naar mijn weten heeft honeywell geen cv ketelsquote:Op dinsdag 19 oktober 2010 23:06 schreef Coelho het volgende:
Kijk, een ervaringsdeskundige :-)
Wat me nog niet geheel duidelijk is, is of ik ook verplicht ben om een honeywell ketel te kopen. Of werkt de module met elke ketel?
quote:De Remeha Celsia 20, al een tijdje op de markt, heeft ook een openhaard stand. Het is (bijna) standaard tegenwoordig dat een thermostaat 1001 functies heeft.Op dinsdag 26 oktober 2010 22:49 schreef limmen het volgende:
Wij wonen sinds een week in ons nieuwe huis met Evohome systeem. Belangrijke reden om het aan te schaffen is dat wij de woonkamer 's winters kunnen verwarmen met een liftdeurhaard en dat met een gewone termostaat het hele huis koud wordt. Daarnaast hebben we ook plavuizen met vloerverwarming en dat is ook apart aan te sturen.
Donderdag komt de loodgieter een zogenaamde by-pass installeren. Dat is een soort klep die open gaat als de pomp van de ketel druk op bouwt als alle radiator kranen dicht staan. Het CV water wordt dan direct terug geleid naar de ketel die dan snel tot de conclussie zou moeten komen dat verwarmen niet nodig is. Hoop dat het gaat werken ik laat de resultaten wel horen.quote:Op donderdag 28 oktober 2010 22:21 schreef peterfromamsterdam het volgende:
Ook ik heb sinds deze week een Evohome systeem. Bij de ketel een modulerende unit en een 5-tal radiator kranen. Waar ik tegen aan liep is dat mijn ketel een storing kreeg toen alle radiator kranen vanwege het ingestelde programma 's nachts dicht gingen. Toen kon de ketel geen water meer door het CV systeem heen pompen. Ik heb nog een radiator met een ouderwetse open/dicht kraan. Die stond toen ook uit maar die laat ik nu maar open staan. Resultaat: die is continue super heet. Lijkt me niet de bedoeling natuurlijk. Het lijkt er op dat het Evohome systeem de ketel niet vertelt dat hij mag stoppen met stoken. Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
De loodgieter die de ketel heeft geinstalleerd en ook de kranen heeft gemonteerd had nog geen ervaring met dit systeem dus daar had ik ook niet veel hulp van.
Als je een beetje handig bent kun je het systeem denk ik wel zelf installeren of een loodgieter aansturen die het dan voor je uitvoert. Belangrijk is dat je de goede unit koop die de aansturing doet van de ketel. In mijn geval was dat de R8810A1018 omdat ik een modulerende ketel heb. Voor een aan/uit ketel heb je de BDR91A1000 nodig. Als je op alle radiatoren een HR80 thermostaat kraan zet kom je er misschien ook wel net als ik achter dat je een by-pass DU145 nodig heb. Ik had al thermostaat kranen van Herz. Bleek er een adapter te zijn waarmee je een HR80 van Honeywell op een kraan van Herz kunt monteren. Dat is misschien ook handig om te weten. Kom je er verder niet uit dan kun je de helpdesk bellen van Honeywell. Die hebben mij in ieder geval goed geholpen toen ik de EvoTouch draadloos moest koppelen aan de R8810A1018!quote:Op dinsdag 9 november 2010 18:16 schreef superconsu het volgende:
Ook ik ben geïnteresseerd geraakt in het EVO home systeem. Echter de installateurs die ik gevraagd heb kennen het systeem niet of hebben het in ieder geval nog nooit geïnstalleerd. Ze vragen ook een ongekend hoge prijs om het systeem te installeren. Mi is het niet veel werk, dwz ik heb 5 thermostaat kranen nodig en een zoneklep voor de vloerverwarming. Hoelang is een erkende installateur hiermee bezig of heeft iemand ervaring om dit systeem zelf te installeren?
Bedoel je met de Opentherm Brigde, de R8810A1018? Zie http://products.ecc.emea.(...)data/pg_evohome.html. Ik kreeg zojuist de R8810A1018 met aan de buitenkant het nummer 055012. Binnen staat het nummer 1023 3, en het nummer 1023 3 staat ook op de verpakking. Ik zie nergens een getal met een punt erin, zoals jij beschrijft.quote:Op donderdag 28 oktober 2010 17:13 schreef Verwarming het volgende:
De warmtevraag via de Open Therm Bridge (OT).
Bij mijn eerste poging heb ik dezelfde ervaring gehad als hierboven beschreven. De OT functioneerde alleen goed als de Evotouch op uitsluitend thermostaat voor een enkele zone zonder binding met andere componenten (bijv. HR80) stond ingesteld. Door toeval ben ik erachter gekomen dat de OT alleen bij de Evotouch werkt met meerdere ingestelde zones en bindingen met HR80 vanaf software versie 10.10 van de OT. Op het kastje van de OT zit een kleine witte stikker met een cijfercode, bijv. 10.10, of 10.20 enz. Alle eerdere versies die beginnen met bijv. een 9 functioneren uitsluitend wanneer de Evotouch staat ingesteld op thermostaat voor een enkele zone zonder binding met andere componenten. Helaas staat dit gegeven in geen enkele handleiding. Ik heb een nieuwe OT met de juiste software versie gekocht en nu loopt het systeem zonder probleem.
Ik dacht dat er maar max. 8 HR80s te koppelen zijn aan een EvoHome systeem?quote:Op vrijdag 26 november 2010 20:17 schreef piejee het volgende:
Ik heb ook het evohome systeem aangeschaft met een evotouch, 13 HR80's en 2 BDR91's. Ik heb nog een soortgelijk probleem als wat hier al genoemd werd, nl dat de centrale warmtevraag kennelijk alleen door de zone huiskamer (waar de evotouch aan gekoppeld is) gestuurd wordt. de andere zones triggeren deze kennelijk niet. Iemand een idee ?
Onzin. Een weersafhankelijke regeling bepaald aan de hand van een stooklijn alleen de aanvoertemperatuur (bij vloerverwarming soms de retourtemperatuur) van de verwarming. Lagere buitentemperatuur betekend een hogere aanvoertemperatuur van het CV water. Als de thermostaat geen warmtevraag heeft staat je ketel nogsteeds uit.quote:Op dinsdag 9 november 2010 21:16 schreef Forno het volgende:
Als je een weersafhankelijke regeling hebt, heb je niets aan de Evohome. Je ketel stookt dan, ongeacht er vraag is van de thermostaat of thermostaatknoppen, met behulp van een stooklijn.
Volgens mij stookt een weersafhankelijke regeling, ook als alle ruimtes op temperatuur zijn. Dat maakt zo'n evohome schakeling in mijn ogen overbodig. Kun je er net zo goed gewone thermostaatknoppen op zetten.quote:Op zondag 28 november 2010 11:46 schreef UltraPeePee het volgende:
[..]
Onzin. Een weersafhankelijke regeling bepaald aan de hand van een stooklijn alleen de aanvoertemperatuur (bij vloerverwarming soms de retourtemperatuur) van de verwarming. Lagere buitentemperatuur betekend een hogere aanvoertemperatuur van het CV water. Als de thermostaat geen warmtevraag heeft staat je ketel nogsteeds uit.
ik heb alle hr80's gekoppeld en heb hetzelfde gedrag ervaren. Het is heel frustrerend om niet te kunnen zien of je wel een goede verbinding hebt.Ze werken echter allemaal naar behoren. ik krijg ook van alle zonemodules (dwz die HR80 die voor een zone als temperatuuropnemer is aangewezen) de temperatuur in het overzicht. Houdt er wel rekening mee dat er een tijdsvertraging van enkele minuten tussen kan zitten.quote:Op maandag 29 november 2010 21:03 schreef qwertz het volgende:
Heeft iemand ervaring met het koppelen van de HR80 aan de Evotouch? Bij mij komt er geen terugmelding op de Evotouch, zoals wel gebeurde toen ik de BDR91 koppelde. Communicatietest mislukt ook voor de HR80's.
De temperatuur regeling lijkt wel te werken, maar ik heb geen temperatuurmelding van de verschillende ruimtes op de Evotouch.
Wel, de verwarmingsindustrie is mijn werk, en ondanks dat de regelingen niet mijn specialisatie zijn heb ik nog nooit de uitleg gehoord dat er nog steeds warmte gemaakt wordt als er geen warmtevraag zou zijn. 't Zou tenslotte ook te belachelijk voor woorden zijn, zoals je zelf ook al aangeeft. En daarom werkt het ook niet op die manier.quote:
Geheel ongelijk heeft hij echter niet, en dat blijkt al dat regelingen niet jouw specialisatie zijn.quote:Op woensdag 1 december 2010 21:34 schreef UltraPeePee het volgende:
[..]
Wel, de verwarmingsindustrie is mijn werk, en ondanks dat de regelingen niet mijn specialisatie zijn heb ik nog nooit de uitleg gehoord dat er nog steeds warmte gemaakt wordt als er geen warmtevraag zou zijn. 't Zou tenslotte ook te belachelijk voor woorden zijn, zoals je zelf ook al aangeeft. En daarom werkt het ook niet op die manier.
Heb je een adresje of een webwinkel? Hier wil ik best een keer voor op en neer rijden.quote:Op zondag 19 december 2010 12:38 schreef microkid het volgende:
Tip van Flip: de HR80 kranen kan je erg goedkoop in Duitsland halen, ong 79 euro, terwijl ze in Nederland iets van 130 moeten kosten. Tel uit je winst.
Laat ff weten hoe dit afloopt; ik ben zelf ook wel benieuwd hoe die firmware dan te updaten isquote:Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten. Ik ben al weken in onderhandeling met Honeywell en m'n leverancier om die nieuwe firmware te krijgen. Honeywell roept immers dat de EvoTouch zelf te updaten is via de usb aansluiting, Het vrijgeven van de software blijkt echter erg moeilijk.....
http://sanisto.de/Nach-Ma(...)aumtronic-HR-80.htmlquote:Heb je een adresje of een webwinkel? Hier wil ik best een keer voor op en neer rijden.
Geen idee, ben ik ook nog naar op zoek.quote:Hoe kan je trouwens "kijken" welke firmware versie je hebt?
Die optie/instellingen heb ik nog niet gevonden.
Ik heb het systeem zelf proefdraaien op een drietal radiatoren en de kamerthermostaat. De ketel zelf wordt nog niet aangestuurd. Wel heb ik 2 BDR91's mee proefdraaien maar die sturen nu niets aan, ze lijken gewoon te reageren, maar ze liggen dan ook 2 meter van de evotouch af Volgende week worden bij mij de radiatoren aangepast en kan ik voluit gaan draaien. Ik heb dan vrij, dus kan ik de zaak goed in de gaten houden ... Ik heb wel een oplossing voor straks, want ik ga de BDR91 gewoon op de plek van de huidige kamerthermostaat monteren, dus dan zit hij vlakbij en kan ik tevens zien of de ketel actief is.quote:Ik ben echter wel benieuwd naar je bevindingen en of je al een oplossing hebt voor het communicatie probleem.
Twan.
.quote:Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten
Oud: vakantieknop links naast de ECO knop. Nieuw : Lifestyle knop naast de ECO knop, met daarachter 3 zelf te programmeren opties (bijv zondag, thuiswerk enz)quote:Microkid schrijft dat er enkele toegevoegde opties bij zijn vriend aanwezig zijn, kun je aangeven welke dat zijn ?
Dit laatste ben ik zelf ook met je eens hoewel het voor mij al een paar jaar geleden is dat ik het gedaan heb.quote:Het is dat ik zelf de sourcecode niet heb, anders had ik er al lang een paar leuke opties bij geprogrammeerd
Je kunt natuurlijk ook over je offerte onderhandelen. Laat je installateur eens specificeren. Wat kost het als jij hem de apparatuur levert? Kijk ook eens op werkspot voor een installateur.quote:Op dinsdag 28 december 2010 21:39 schreef schumacm het volgende:
Hallo
Interessant deze discussie. Heb inmiddels een offerte binnen maar als ik vergeljk wat de componenten kosten en het bedrag vd offerte dan is het zo'n 1000 euro voor de installatie terwijl ik via Honeywell toch een beetje de indruk krijg dat dit zelf te doen zou moeten zijn.
De installatie zou moeten zijn 5 slaapkamers = 5 zones. De vloerverwarming zou via een zoneklep aan/uit gezet moeten worden alleen weet ik niet hoe deze electrisch aangestuurd dient te worden? Iemand enig idee? Verder wil ik de EvoTouch aan de muur hangen op de plek waar nu de therrmostaat hangt. Aangezien we een Nefit ketel hebben verlies ik het moduleren op ruimte temperatuur en moet ik de aan/uitRF schakelaar bij de ketel hangen. En dan verder een drukventiel bv DU145, waar moet deze trouwens komen? Aan het einde vd leiding of vlak bij de ketel?
graag wat feedback en iedereen bedankt voor alle waardevolle info.
Blijkbaar dekt d installateur zich al in, hoewel als je zelf de apparatuur aanlevert dan hoeft hij daar ook geen garantie op te geven ook niet op het juist functioneren van het systeem.quote:Op dinsdag 28 december 2010 23:59 schreef Coelho het volgende:
[..]
Je kunt natuurlijk ook over je offerte onderhandelen. Laat je installateur eens specificeren. Wat kost het als jij hem de apparatuur levert? Kijk ook eens op werkspot voor een installateur.
Dat vind ik geen goede oplossing, want dan maak ik niet optimaal gebruik van dit systeem. Er zijn namelijk wel weer periode's dat ik die ruimte toch wil verwarmen. En ja.. dan kan ik daar de ouderwetse kraan gaan opendraaien... maar dat was nou juist niet het idee van dit systeem.quote:Op zondag 2 januari 2011 21:15 schreef naaa het volgende:
@tmp_t: Dan zet je daar toch geen HR80 thermostaatknop op maar gewoon een handbediende kraan of een thermostaatknop van een ander merk/type? Probleem opgelost lijkt me.
quote:Op dinsdag 7 december 2010 21:00 schreef naaa het volgende:
Badkamer en keuken werden warm, maar in de woonkamer werden de radiatoren even verwarmt en daarna niets. De Evohome gaf vrolijk aan dat er 20,5˚ gemeten werd en 21˚ ingesteld.
In werkelijkheid lag de temperatuur tussen de 13˚ en de 16˚ graden.
Uiteindelijk na wat zoek werk de oorzaak gevonden.
Als referentie-temperatuur werd de interne voeler van de HR80 gebruikt; maar aangezien deze onder een vensterbank gemonteerd zit word deze beïnvloed door de warmte.
Ik heb de referentie-temperatuur aangepast naar de voeler geïntegreerd in de Evohome-base,
en het lijkt nu *eindelijk* goed te werken.
Waarschijnlijk had de installateur van de aannemer deze instelling over het hoofd had gezien.
Wat ik hem ook niet kwalijk kan nemen; want de informatie bijgeleverd is zeer karig en op internet, laat staan de Regelvisie site (website van Honeywell), is ook weinig te vinden.
Misschien komen de volgende PDF's die ik op internet gevonden heb andere gebruikers nog van pas als ze ook in de "moeilijkheden" zitten: PDF 1, PDF 2 en PDF 3
En wellicht interessant voor de monteurs/installateurs onder ons die meer over Evohome willen weten of verder willen uitbreiden: Workshop Evohome
Ik heb mij in ieder geval aangemeld, gewoon uit belangstelling.
Het mooie is dat ik op dit moment nog vrije keus heb, dus ik kan de leidingen leggen zoals ik wil. Mijn huis moet nog gezet worden (overmorgen starten ze met graven). Ik vraag me nog steeds af of we niet teveel zones hebben als we de indeling hanteren zoals ik in mijn eerdere post voorgesteld heb.quote:Op zondag 30 januari 2011 20:48 schreef naaa het volgende:
@Coelho: De situatie zoals jij die beschrijft is goed te regelen met het Evohome systeem.
Je geeft aan dat de BG geheel vloerverwarming heeft. Ik neem aan dat alle lussen samenkomen op een verdeler en je ook weet welke lussen naar welke vertrekken gaan? Zou je een foto kunnen maken van de verdeler? Afhankelijk daarvan kan ik oordelen of het mogelijk is om deze lussen als aparte "zones" te kunnen instellen.
Voor de rest kan je de ruimtes die met radiators verwarmt worden gewoon voorzien van HR80 knoppen. Hiermgee kan je aparte zones aanmaken.
Als je de radiator van de kleine badkamer in een aparte zone zet met een constant "lage" temperatuur (b.v. 17 of 18 graden), zal deze doorgaans geen warmte vragen of krijgen van de CV ketel. Op het moment dat je handmatig de knop van de HR80 omhoog zet, zal deze een warmte vraag naar de ketel sturen en de handmatig ingesteld temperatuur zal gehandhaafd blijven tot het volgende schakelmoment door de Evotouch word vrijgegeven.
Kan ik zelf de firmware updaten via de USB poort, of moet de leverancier dat doen? De EvoHome die ik vandaag in ontvangst heb genomen, heeft nl. links van de ECO knop een Vakantie knop zitten ipv een Lifestyle knop, dus oude firmware?quote:Op maandag 20 december 2010 22:47 schreef microkid het volgende:
Oud: vakantieknop links naast de ECO knop. Nieuw : Lifestyle knop naast de ECO knop, met daarachter 3 zelf te programmeren opties (bijv zondag, thuiswerk enz)
Oud : slechts 1 optimalisatie keuze. Nieuw : 4 optimalisatie keuzes (inschakeloptimalisatie, uitschakeloptimalisatie, normale optimalisatie en nog een 4e keuze)
Oud : verborgen systeemmenu menu (na 10 seconden) bestaat uit 6 items. Nieuw : menu bestaat uit 8 items en 2 pagina's.
En ik heb nog een paar kleinigheden gezien maar nu even niet op het netvlies.
Zowiezo kan de EvoTouch nog een stuk krachtiger en slimmer gemaakt worden. Ik heb Honeywell al een lijst met 20 verbeterpunten toegestuurd. Deze zijn al doorgegeven aan het ontwikkelteam. Denk bijv. aan de handige optie van de Chronoterm "Volgende dag als zondag" en 3 afzonderlijk in te stellen weekprogramma's. Nu maar eens wachten of en wanneer ze in een nieuwe firmware opduiken. Het is dat ik zelf de sourcecode niet heb, anders had ik er al lang een paar leuke opties bij geprogrammeerd
niemand?quote:Op maandag 12 december 2011 17:41 schreef Coelho het volgende:
[..]
Kan ik zelf de firmware updaten via de USB poort, of moet de leverancier dat doen? De EvoHome die ik vandaag in ontvangst heb genomen, heeft nl. links van de ECO knop een Vakantie knop zitten ipv een Lifestyle knop, dus oude firmware?
Iemand een overzicht met versies en hoe je kunt uitlezen welke versie je hebt?
Ondanks dat het al meerdere keren besproken is, zou je nog een keer de moeite willen nemen om in Jip en Janneke uit te leggen wat de werking is van de bypass?quote:Op dinsdag 10 januari 2012 20:01 schreef blomke het volgende:
Er is wel eens een misverstand over die bypass: men denkt dat ie op het eind van het CV-systeem moet zitten, zo ver mogelijk bij de ketel vandaan. Maar dat is onjuist; hij mag dicht bij de ketel, als de openingsdruk maar hoog genoeg ingesteld kan worden. Als dat goed is ingesteld (dwz hij gaat echt pas open als alle radiatoren dicht staan) is het warmteverlies minimaal. Alleen pompverlies van ... 40 Watt gedurende een paar minuten.
Toerengeregelde pomp zou ik niet toepassen; gewoon de pomp houden die er in zit.
Ik heb zelf geen bypass, en probeerde eens een radiator geforceerd te ontluchten en zette per abuis alle radiatoren dicht. Ketel vloog in error mode en kon zonder schade gereset worden. Maar dat moet je naturulijk niet regelmatig uitvoeren, daar is een ketel niet voor.
Misschien is het toepassen van een drukverschilregelaar op de plek van de verdeler júist logischer en handiger,quote:Op woensdag 11 januari 2012 10:42 schreef tripaul het volgende:
Grappig, ik heb een installateur gesproken die inderdaad beweerde dat de bypass zo ver mogelijk van de ketel moest. Kreeg een discussie hierover want mijn mening was dat, als je hem goed afstelt, hij net zo goed bij de ketel kan zitten. Bovendien is die plek in mijn huis veel logischer: de ketel hangt op zolder en het "eind van de installatie" zit bij de verdelers in de trapkast/voorraadkast. Ik heb de bypass veel liever op zolder hangen bij de installaties dan tussen mijn voorraad.
Discussie met een insatllateur heeft niet zoveel zin, meestal krijg ik reacties terug zo van:quote:Op woensdag 11 januari 2012 10:42 schreef tripaul het volgende:
@blomke: Dank voor je reactie! Grappig, ik heb een installateur gesproken die inderdaad beweerde dat de bypass zo ver mogelijk van de ketel moest. Kreeg een discussie hierover want mijn mening was dat, als je hem goed afstelt, hij net zo goed bij de ketel kan zitten. Bovendien is die plek in mijn huis veel logischer: de ketel hangt op zolder en het "eind van de installatie" zit bij de verdelers in de trapkast/voorraadkast. Ik heb de bypass veel liever op zolder hangen bij de installaties dan tussen mijn voorraad . . . Mooi dat je mijn idee bevestigt. (Bovendien is de afstand tussen die twee punten maar anderhalve verdieping verticale leiding (aanvoer en retour), zeg 8m CV-buis diameter zo te zien ca 20mm, dus dit lijk me niet bepalend voor de drukval in mijn cv-systeem . . .).
Heb ik nog een paar aanvullende vragen voor mijn eigen inzicht vooral:
1. Zou ik (theoretisch/praktisch) zonder bypass kunnen als ik de nadraaitijd van de pomp op 0 minuten instel? Geen warmtevraag meer = alle kleppen dicht = ketel uit = pomp uit. In theorie gaat dit gelijktijdig, in de praktijk zit hier altijd enig tijdsverschil tussen dus springt alsnog de ketel mogelijk in storing. (Wellicht niet mogelijk omdat de ketel te warm blijft?). Dit is me wel duidelijk. Maar waar het me ook om gaat: wordt de minimum flow (over de warmtewisselaar van de ketel, 200 l/h) gehaald als er maar één radiator openstaat? Of is ook hiervoor de bypass nodig? Is dit eenvoudig te zeggen of moet ik daarvoor een berekening maken van drukvallen over alle onderdelen icm de pompcurve?
2. Mag ik de bypass leiding isoleren om het warmteverlies te beperken of is er dan risico dat het water té warm terugkomt bij de ketel? Overigens denk ik erover om ook die centrale vericale leidingen en de verdelers in mijn voorraadkast te isoleren maar dit terzijde.
3. Wat is de reden dat de toerengeregelde pomp afvalt? Is dit lastig omdat mijn ketel standaard geen toerengeregelde pomp heeft? Is een passende pomp niet beschikbaar? Of is het omdat ik nog steeds problemen krijg met de nadraaitijd? Ik twijfelde zelf al of dit mogelijk is, maar zou graag weten waaróm dit niet werkt. Vooral omdat het energetisch het mooiste zou zijn.
Heb je een foto van je verdeler(s)??quote:Op woensdag 11 januari 2012 15:37 schreef tripaul het volgende:
Die manier van bypassen had ik nog niet bedacht, da's ook een goed idee! Maar waar kan ik zo'n apparaat kopen? En zijn die universeel of moet ik hem van hetzelfde merk als mijn verdelers hebben?
Dit is zeker een Pentec verdeler.quote:Op woensdag 11 januari 2012 23:03 schreef tripaul het volgende:
Mijn radiatorverdelers lijken sterk op de verdelers in jouw pdf. Grote kans lijkt dat het idd Pentecs zijn, al heb ik geen idee hoe ze er van andere merken uitzien.
Heb daarom even een foto gemaakt (incl wat troep rond de verdeler maarja, 't is m'n voorraadkast hè .
[ afbeelding ]
Hoor graag van je of het Pentec is!
Oh, bijna vergeten, zoals je ziet staat er het eea op de afdopwartels: "PPP 22" en "BS 864-2".
Misschien voegt dit nog iets toe?
Dat is véél te hoog!! Lijkt me zinvol op zoek te gaan naar de oorzaak: wat is de retourtemperatuur van het CV-water? Hoe is je warmwater geregeld?quote:Op woensdag 11 januari 2012 23:15 schreef Coelho het volgende:
Ik zal morgen ook eens overleggen over een bypass. Heb het idee dat dit ook zuiniger is. Mijn verbruik in mijn nieuwbouwhuis was in december schrikbarend hoog, 375 kuub!!
quote:Op donderdag 12 januari 2012 08:49 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat is véél te hoog!! Lijkt me zinvol op zoek te gaan naar de oorzaak: wat is de retourtemperatuur van het CV-water? Hoe is je warmwater geregeld?
Wij hebben in een oud vrijstaand matig geïsoleerd huis een verbruik van 280 m³ in dec.
Ik woon in een nieuwbouwhuis, rc-waarde van 0.75, dus isolatie zou goed moeten zijn. Waar echter wel wat warmte door verloren gaat zijn de dauerluftungs, maar als ik die sluit springt de mechanische ventilatie aan vanwege de stijgende CO2 concentratie in huis.quote:Op donderdag 12 januari 2012 10:28 schreef tripaul het volgende:
@junkiexp: Bedankt voor je reactie en mooi dat het Pentec is! Ga ik vandaag proberen zo'n mooie bypass te scoren en dan kan ik EvoHome écht draaiende krijgen. Heb het gisteren al wel geïnstalleerd (kon niet wachten natuurlijk ...). Praktijkruimte wordt nu lekker warm (was altijd 2 graden te koud) maar ik heb de knop op de badkamer nu vol open staan als "bypass" dus daar wordt het veel te warm . . . dat kan ik nu gaan oplossen!
375 m3 in 1 maand is wel veel inderdaad! Ik zit op net geen 1.000 per jaar. Maarja, dit is dan ook in een redelijk nieuwe rijtjeswoning (1998), uitstekend geïsoleerd, met zonneboiler voor het tapwater en met 2 personen. Ik houd mijn verbruik normaal niet bij maar had dat begin november toevallig wel gedaan. Verbruik van 7 nov tot nu (ca 2 maanden dus) is 214 m3.
Overigens: alleen een verbruik zonder toelichting van de situatie zegt eigenlijk niets. Je kunt een oude boerderijwoning niet vergelijken met een 50m2 appartementje op 3-hoog, en een rijtjeswoning van 100 m2 niet met een vrijstaande villa van 170 m2 (nog los van het bouwjaar en dus de mate van isolatie). Bovendien is het warm tapwaterverbruik ook voor een groot deel bepalend voor het verbruik en dit verbruik wordt weer bepaald door het aantal personen die in een huis wonen (en natuurlijk of ze lang of kort douchen, of regelmatig in bad gaan . . .). Zijn je kinderen bv in de kerstvakantie elke dag in bad geweest dan verklaart dat, dat het hoog uitkomt. . . Ter indicatie: In nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd (die geen zonneboiler hebben) is ca tweederde van het gasverbruik voor warm tapwater en nog maar één derder voor ruimteverwarming. Dat komt door de huidige bouwregelgeving op het gebied van energie (en isolatie).
Bypass bespaart mijns inziens geen energie maar is om het systeem te beschermen tegen extreme situaties, met name als alle radiatorknoppen dicht staan (en er dus geen warmtevraag is en (normaal gesproken) ook geen gasverbruik).
Waar staan die opties, ben ze nl. nog niet tegengekomen. Installateursmenu wellicht? Hoe kom ik daar, dat wilde de installateur nl. niet zeggenquote:Op maandag 16 januari 2012 11:39 schreef zwadderneel het volgende:
hallo, ik heb ook een evohome systeem sinds kort en ben bezig met de optimalisatie
nu zijn er drie mogelijkheden voor optimalisatie:
- adaptief
- vertraagd
- en optimale stop
wat betekent dit precies?
Als het goed is kan je dit ook voor de totale regeling doen;quote:Op maandag 16 januari 2012 18:36 schreef tripaul het volgende:
Vervolgens kun je bij "Optimalisatie" kiezen of de optimalisatie voor deze zone wel/niet wilt inschakelen. Je moet dit laatste voor elke zone apart doen.
quote:Beschikt de evotouch over een zelflerende aanwarming (optimalisatie)?
Ja, de optimalisatie (ook wel zelflerende of adaptieve aanwarming genoemd) is volledig geïntegreerd in de evotouch bedieninterface en kan individueel per zone worden in- en uitgeschakeld voor elke toepassing (radiatoren, vloerverwarming, zoneklep). Standaard is de optimalisatiefunctie echter uitgeschakeld.
Kan het kloppen dat je 'm dan hoort aanslaan om een minuut later weer uit te gaan? Die heb ik ook (iedereen??). Niks aan te doen??quote:Op dinsdag 17 januari 2012 10:09 schreef zwadderneel het volgende:
verder echt irritant dat de ketel 6x per uur opstart, maar die bug is hier al vaker besproken
Zover ik weet is er geen kant-en-klare isolatie voor.quote:Op maandag 16 januari 2012 21:40 schreef tripaul het volgende:
Vroeg me eigenlijk af of voor de isolatie van de verdelers ook kant- en klare oplossingen voor zijn. Maar ik denk dat ik maar gewoon creatief ga doen met leidingisolatie. Heb net ff de 22mm isolatiebuis gepast die ik heb liggen en die komt ca 3/4 om de verdeler heen. Met een wat grotere maat moet het denk ik in 1 keer lukken. Met wat geduld en snij- en plakwerk (ductape) moet het dan wel lukken.
Your welcomequote:Een erg goede tip hoor, nogmaals dank!
Is dit bij aan/uit of opentherm? Ik overweeg dit systeem met opentherm maar ik moet er niet aan denken dat dag en nacht, zomer en winter, elke 10 minuten de driewegklep omloopt en de ketel even aan gaat.quote:Kan het kloppen dat je 'm dan hoort aanslaan om een minuut later weer uit te gaan? Die heb ik ook (iedereen??). Niks aan te doen??
Ik heb aan/uit. Volgens de monteur maakte het nl. helemaal niet uit in werking.quote:Op woensdag 1 februari 2012 14:57 schreef rivier het volgende:
[..]
Is dit bij aan/uit of opentherm? Ik overweeg dit systeem met opentherm maar ik moet er niet aan denken dat dag en nacht, zomer en winter, elke 10 minuten de driewegklep omloopt en de ketel even aan gaat.
Waterslag, is dat ook het klapperen of ratelen van een radiator die een klein stukje open staat? Heb ik ook...quote:Op zondag 12 februari 2012 23:02 schreef tripaul het volgende:
Het systeem werkt nu erg goed, ik heb alleen af en toe last van waterslag in de cv-leidingen. De enige oorzaak die ik kan bedenken is dat ik de bypass "te strak" heb afgesteld. Heb hem al losser gedraaid maarja hij moet ook weer niet té los om te voorkomen dat er continu water "lekt". Dit wil ik zoveel mogelijk voorkomen om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te houden. Ik vind het erg lastig te horen wanneer er nu wel/geen water door de bypass stroomt. Dus als iemand een tip heeft voor het afstellen van de bypass hoor ik het graag!
Als handleiding heb ik alleen een CDROM ontvangen. Vond ik niet echt duidelijk. Tevens wilde mijn installateur niet vertellen hoe ik in het setup menu kom, er van uit gaande dat je niet het menu bedoelt waar je 5sec voor op een knop moet drukken.quote:Op zondag 12 februari 2012 23:09 schreef tripaul het volgende:
@Coelho: Bedoel je de adaptieve start? Die heb ik hierboven uitgelegd voor de nieuwe firmware. Kom je er daar niet mee uit? Ik weet niet hoeveel de oude firmware verschilt, maar je moet het in de nieuwe op twee plekken instellen:
1. Bij de systeemparameters in het set-up menu kun je aangeven welke optimaliseringsmogelijkheden je wilt gebruiken.
2. Bij de instellingen van elke zone kun je de optimalisering (per zone dus) aan of uitzetten.
Als dit niet voldoende is, kijk even in de handleiding (die ik persoonelijk overigens niet erg sterk vind) of keep your fingers crossed voor een reactie van iemand met de oude firmware.
Succes!
Nogmaals dank voor je uitgebreide verhaal.quote:Op maandag 13 februari 2012 10:15 schreef tripaul het volgende:
Die CD heb ik ook gehad, maar dat was gewoon een lege CD-R, er stond werkelijk niets op! De handleidingen (nog steeds erg summier) zijn ook op internet te downloaden, dat zou je ook kunnen proberen. Kijk voor handleidingen op kijkvoelbeleef.nl, dan onder support en dan staat er onderaan Handleidingen.
Over de setup-menus: ik heb twee plekken waar je ca 5 sec op een knop moet drukken.
- De ene plek is als je in het Hoofdmenu kiest voor het Zonemenu en vervolgens voor Zoneconfiguratie. Dit is de plek waar je oa de sensoren en regelaars toewijst.
- Dan is er bij mij nog een andere plek, dit set-up menu bedoelde ik. Het heet op de evotouch Systeemconfiguratie. Daar kom ik als ik in het beginscherm de Menu-knop lang (ca 7-8 sec) ingedrukt houd. Het spreekt voor zich dat je hier niet zomaar van alles moet aanpassen.
Om de optimalisatie in te stellen moest ik dit dus op 2 plekken doen (alles geldt voor nieuwe firmware):
Per zone moet ik het volgende instellen:
Systeemconfiguratie - Zoneconfiguratie - Kies zone - Volgende (naar 2e pagina) - Toepas.instelling (parameters) - Optimalisatie: kies in- of uitgeschakeld.
Voor het gehele systeem moet ik nog kiezen welke optimalisaties ik wil gebruiken:
Menu Systeemconfiguratie - Syst.parameters - Meer (ga naar 2e pagina) - Optimalisering. Hier kun je bv optimale stop aan- of uitzetten (altijd handig lijkt mij) en ook adaptieve start (óf vertraagde start). Zelf heb ik momenteel alleen de optimale stop aan staan. Adaptieve start zet ik denk ik tzt ook nog aan als het systeem verder goed draait.
Kun je aan een leek uitleggen hoe je die afstelt?quote:Op dinsdag 14 februari 2012 14:02 schreef tripaul het volgende:
Ik heb intussen nog wat tijd uitgetrokken in een poging om de bypass beter af te stellen. Hij stond inderdaad te strak afgesteld. Ik hoor nu duidelijk verschil in de stroming van het water in de verschillende situaties met de pomp aan. Als er maar ergens één radiator open staat, staat de bypass nu dicht (of in elk geval vrijwel dicht) want zodra er in deze ruimte geen vraag meer is en de radiator gaat dicht (maar de pomp draait nog na), hoor ik duidelijk dat er (veel meer) water door de bypass stroomt. Het gebonk (waterslag?) heb ik sindsdien niet meer gehoord.
Zou in principe geen problemen moeten geven, zo te zien heb je een pomp met een pompschakelaar die pas gaat draaien bij een bepaalde temperatuur.quote:Op zondag 19 februari 2012 13:25 schreef mpnl het volgende:
dank voor je reactie. Als externe voeler wil ik dan het touchscreen zelf gebruiken. Scheelt weer een extra kastje. Mijn pomp gaat pas lopen als er een bepaalde temperatuur water wordt aangeboden. Volgens mij kan ik dus met 1x HR80 die ik VOOR mijn vloerverwarming set helemala uit de voeten
Wat bedoel je met zoneklep? Die ben ik nog nergens tegengekomen.quote:Op dinsdag 21 februari 2012 19:33 schreef Flappie01 het volgende:
Beter is om een BDR91 met zone klep voor de vloerverwarming te monteren
Ik vind die zoneregelklep persoonlijk stevig aan de prijs.quote:Op zaterdag 25 februari 2012 10:03 schreef Flappie01 het volgende:
in de aanvoer leiding komt een klep (bijvoorbeeld Zoneregelklep 22mm Y-VC8015AG 24 volt), die door het aan/uit relais BDR91 gestuurd wordt. Hierdoor kan de aanvoer niet "geknepen" worden zoals een hr80 wel doet. Hierdoor gaat de of de vloerverwarming compleet open of compleet dicht.
quote:Op maandag 13 februari 2012 22:40 schreef junkiexp het volgende:
Leuk dat jullie hier zo fanatiek mee bezig zijn.
Ik verkoop ze regelmatig als groothandel, er is nu ook de vloerverwarmingseditie met thermische motoren.
Als jullie ergens echt niet uitkomen en inside infomatie nodig hebben dan geef je maar een seintje in dit topic, ik heb contact @ Honeywell.
Over welke software update heb je het? Ik heb no steeds de 'oude' software en mij was in januari gezegd dat ik kon updaten, maar beter kon wachten op nog een nieuwere versie die in februari zou komen. Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder en volgens mijn installateur is er nog geen nieuwe software.quote:Op dinsdag 20 maart 2012 17:02 schreef Anonymousse het volgende:
Heb zelf 12 radiators in kamers, gang en hal, 1 vloerverwarming en radiator in badkamer.
Evotouch met 9 HR80 in 5 zones en 1 ruimtevoeler DTS92A1011 , rest van radiators hebben thermostaatknoppen en OpenTherm module R8810A1018. Sinds de software update loopt alles vlekkeloos en ben er zeer tevreden over.
Iemand ervaring met de temperatuurvoeler HB85? Doet de Evotouch er meer mee dan de buitentemperatuur zichtbaar maken?
themacgnl:
1 als de Evotouch niet op de lader ligt dan piept hij na 1 uur, daarna om de minuut.
dit helpt je eraan herinneren dat ie op de lader moet, want als ie leeg is geen aansturing van ketel.
2 het statisch scherm geeft de temperatuur van de omgeving. Als je de Evotouch in de hand hebt dan loopt de temperatuur al snel op bijv. 28 graden.
3 wat is er in je badkamer geinstalleerd en wat voelt de temperatuur?
t zal aan mij liggen, maar ehh... batterij? Heb m nu van de standaard af en er zit een klep met daarachter een printplaat en een rubber randje waar de usb ingang zit. Ik zie geen batterij...quote:Op woensdag 21 maart 2012 22:34 schreef Anonymousse het volgende:
Toen ik de Evotouch kocht zat er een boot loader version 3 van 3 nov 2009 en een application software version 17 van 20 nov 2009 op. Na de update, ongeveer 10 maanden geleden, een boot loader version 5 van 28 juli 2010 en een application software version 20 van 6 oct 2010.
Om de software versies te zien moet je de Evotouch booten. (batterij even los halen)
Thanks!quote:Op donderdag 22 maart 2012 00:10 schreef Anonymousse het volgende:
Verwijder het verwisselbare afdekraam van de behuizing met onderin de batterijen.
Zie de documentatie op blz 25: http://products.ecc.emea.(...)040745-nl01r0110.pdf
Die heb ik dus nog steedsquote:Op woensdag 21 maart 2012 22:34 schreef Anonymousse het volgende:
Toen ik de Evotouch kocht zat er een boot loader version 3 van 3 nov 2009 en een application software version 17 van 20 nov 2009 op.
Bedankt voor de info. Die handtemperatuur was inderdaad de oorzaam (beetje knullig van mij).quote:Op dinsdag 20 maart 2012 17:02 schreef Anonymousse het volgende:
themacgnl:
1 als de Evotouch niet op de lader ligt dan piept hij na 1 uur, daarna om de minuut.
dit helpt je eraan herinneren dat ie op de lader moet, want als ie leeg is geen aansturing van ketel.
2 het statisch scherm geeft de temperatuur van de omgeving. Als je de Evotouch in de hand hebt dan loopt de temperatuur al snel op bijv. 28 graden.
3 wat is er in je badkamer geinstalleerd en wat voelt de temperatuur?
Bovenstaande problemen had ik ook. Probleem zit denk ik in de optimalisatie (HR80). Deze heb ik toen uitgeschakeld. Toen snel aan de gang gegaan om de software update uit te laten voeren. Deze winter zonder problemen doorgekomen.quote:
Het stomme is, hij werkt nu als een zonnetje en aan het systeem heb ik niets veranderd. Het enige dat ik gedaan heb zijn alle radiatoren even goed ontluchten want hij suisde heel erg. Hier is toch geen verband in te vinden? Ik heb de monteur wel even gebeld en die beld nog terug voor een afspraak, alleen nu werkt alles goed (heel irritant)quote:Op maandag 2 april 2012 20:04 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
Bovenstaande problemen had ik ook. Probleem zit denk ik in de optimalisatie (HR80). Deze heb ik toen uitgeschakeld. Toen snel aan de gang gegaan om de software update uit te laten voeren. Deze winter zonder problemen doorgekomen.
Dat is inderdaad hoe ik het lees. De HCC80 heeft een interne antenne. Verdere verschillen heb ik zo snel niet gevonden.quote:Op woensdag 18 april 2012 23:21 schreef Stekelbaars3 het volgende:
Hallo,
Gebruikt iemand al een HCC80 ipv een HCE80 + HRA80?
Klopt het dat je bij HCC80 geen HRA80 nodig hebt?
Bedankt alvast.
Ik heb inderdaad de HCE80. Valt weinig over te zeggen: hij doet gewoon wat ie moet doen.quote:Op donderdag 19 april 2012 08:44 schreef Stekelbaars3 het volgende:
Bedankt voor je info, maar ik begrijp dat jezelf niet een HCC80 gebruikt.
Gebruik je wel een HCE80? Gebruikerservaringen?
Ik ben ook bezig met het configureren van het systeem. Heb een HCE80 met 2 zone's en 3 stuks HR80. Ook bij mijn gaat het systeem 6 keer per uur aan, zonder vraag van de zone's.quote:Op zondag 22 april 2012 16:41 schreef johanus1 het volgende:
Anonymousse
Ik heb het zelfde als er geen warmte vraag is bij de geregelde radiatoren met een HR80 dan slaat toch de verwarming aan en verwarmd de niet geregelde radiatoren .Mijn vraag is wat U er aan gedaan heeft. U zegt dat u een Software update heeft uitgevoerd. kan je mij zeggen hoe dat gebeurd is.
Waakzaam wonen heeft me wel op weg geholpen maar laat het nu af weten
Dit is mij bekend, vandaar ook de keuze voor Evohome. Handige training tip!quote:Op zondag 6 mei 2012 17:28 schreef johanus1 het volgende:
Combinatie met evohome
Bij deze optie is het eventueel ook mogelijk om verschillende delen van de woning apart te kunnen regelen. Voor deze zoneregeling vervangt u de Chronotherm Wireless door de evotouch, Honeywell’s nieuwe zoneregelaar. De evotouch kan 8 zones individueel regelen door draadloze aansturing van de radiatoren en/of de thermische motoren van de vloerverwarming. Met een draadloos relais bij de stadsverwarmingsklep kan de klep worden geopend bij warmtevraag in een van de zones.
Hopelijk heb je ook wat aan deze site en kijk ook even op de site van regelvisie
http://www.waakzaamwonen.com/pdf/evohome-training.pdf
Voordat ik deze vraag poste, heb ik flink gezocht middels Google en ben deze ook tegengekomen.quote:
Houd er rekening mee dat Bosch ( Nefit ) een eigen communicatieprotocol heeft, en geen opentherm zoals de andere fabrikanten.quote:Op dinsdag 29 mei 2012 23:19 schreef Stekelbaars3 het volgende:
Teleurstellende reactie van Honeywell, te gek voor woorden eigenlijk gezien de prijs van het systeem.
Ik heb nagenoeg dezelfde configuratie (HCE80, MT4, DT92, Evotouch en modulerend ketelrelais). Ook ik had op de vreemdste momenten dat de ketel aanging. Ik heb zelf het idee dat het iets te maken heeft met het modulerende ketelrelais. Ik heb een Bosch HRC Top ketel.
Zelf nog geen oplossing gevonden. Gezien de buitentemperaturen ben ik met testen tijdelijk gestopt.
Mijn Evotouch versie is:
Boot loader version 5 Jul 28 2010
application software version 20 6. Oct. 2010.
Als iemand iets meer weet van de vreemde warmtevraag actie hoor ik het graag. Als ik iets meer weet horen jullie het.
Kan iemand mij uitleggen hoe de MT4's werken. De HCE80 stuurt de pomp aan na ca. 1 minuut; het valt mij op dat de kleppen dat nog niet geheel openstaan; waarschijnlijk geen probleem maar voor mij vreemd.
Nog een vraag; over de eerder genoemde evotouch-training.pdf.
Op pagina 20, beeld 1. CV ketel regeling op "nee"
Klopt dit wel?
Heb je mijn reactie hierboven al gelezen? EvoTouch staat standaard ingesteld op 6x per uur warmtevraag, dwz elke 10 minuten springt het systeem voor 1 minuut aan.quote:Op dinsdag 29 mei 2012 23:19 schreef Stekelbaars3 het volgende:
Teleurstellende reactie van Honeywell, te gek voor woorden eigenlijk gezien de prijs van het systeem.
Ik heb nagenoeg dezelfde configuratie (HCE80, MT4, DT92, Evotouch en modulerend ketelrelais). Ook ik had op de vreemdste momenten dat de ketel aanging. Ik heb zelf het idee dat het iets te maken heeft met het modulerende ketelrelais. Ik heb een Bosch HRC Top ketel.
Zelf nog geen oplossing gevonden. Gezien de buitentemperaturen ben ik met testen tijdelijk gestopt.
Mijn Evotouch versie is:
Boot loader version 5 Jul 28 2010
application software version 20 6. Oct. 2010.
Als iemand iets meer weet van de vreemde warmtevraag actie hoor ik het graag. Als ik iets meer weet horen jullie het.
Kan iemand mij uitleggen hoe de MT4's werken. De HCE80 stuurt de pomp aan na ca. 1 minuut; het valt mij op dat de kleppen dat nog niet geheel openstaan; waarschijnlijk geen probleem maar voor mij vreemd.
Nog een vraag; over de eerder genoemde evotouch-training.pdf.
Op pagina 20, beeld 1. CV ketel regeling op "nee"
Klopt dit wel?
Bosch werkt met OpenTerm (zie aansluittabel.pdf)!quote:Op dinsdag 29 mei 2012 23:56 schreef cvboer het volgende:
[..]
Houd er rekening mee dat Bosch ( Nefit ) een eigen communicatieprotocol heeft, en geen opentherm zoals de andere fabrikanten.
Kan ik dit ook ergens uitzetten?quote:Op woensdag 30 mei 2012 09:32 schreef Coelho het volgende:
[..]
Heb je mijn reactie hierboven al gelezen? EvoTouch staat standaard ingesteld op 6x per uur warmtevraag, dwz elke 10 minuten springt het systeem voor 1 minuut aan.
Erg dapper om dit te proberen!quote:Op woensdag 6 juni 2012 19:47 schreef sammie72 het volgende:
Ik heb nu zelf de update geinstalleerd via de tip van "simonmo", is erg makkelijk zelf te doen. Op computer installeren, usb kabeltje in de evohome, batterij even weghalen via de voorkant (evohome) en update word geinstalleerd....klaar! Wel via Windows XP helaas dus moest het op de "oude" computer van mams doen
Dit is geen getob, maar gewoon een instelling die te wijzigen is. Geen idee overigens WAAROM deze instelling er in staat, maar het feit dat het in het instellingenmenu aan te passen is zegt mij dat Honeywell er een bedoeling mee heeft...quote:Op donderdag 19 juli 2012 16:59 schreef rivier het volgende:
Is hiermee het getob met onnodig 1 minuut aanslaan opgelost?
Of is het nu te warm om dit zeker te weten?
Als je beneden radiators hebt, dan wil je ook dat ze op een bepaald moment open en op een bepaald moment weer dicht gaan wanneer de basismodule een te lage of juist te hoge temperatuur gemeten heeft. Daar zul je dus ook thermostaatkranen op moeten zetten. Natuurlijk is het mogelijk om de normale knoppen standaard open te hebben staan waarna je basismodule de ketel laat stoppen als de gewenste temperatuur bereikt is, maar vervolgens vraagt bv. de badkamer om warmte en stroomt het warme ketelwater even zo vrolijk door je radiatoren beneden. Dat lijkt me verre van optimaal...quote:Op dinsdag 28 augustus 2012 16:44 schreef RdeGoede het volgende:
Het Evohome systeem lijkt mij een goede oplossing voor mijn thuissituatie; verwarming boven slaat niet aan doordat de ruimtes beneden al warm genoeg zijn. Aangezien ik alleen voor de ruimtes/zones boven een signaal naar de ketel wil sturen; is het voldoende om alleen die radiators van een Evohome stelknop te voorzien? En de radiators beneden dus met behulp van de thermostaat in de Evohome basismodule te voorzien in warmtevraag?
Beste Coelho,quote:Op dinsdag 11 september 2012 23:56 schreef Coelho het volgende:
Zoals al eerder gezegd, het 6x per uur aanslaan is geen bug, it's a feature. Het zit gewoon in het instellingenmenu en kan dus ook aan/uit gezet worden.
Wat mij verbaast is dat Honeywell me niet kan vertellen WAAROM die functie er op zit, en wat het EFFECT is op het moment dat ik die frequentie terug breng naar 2x per uur of minder.
Ik heb me vergist, mea culpa! Ik kan ook niet verder terug dan 3x per uur. Ik heb software versie 21 van 1 april 2011.quote:Op woensdag 12 september 2012 21:01 schreef Stekelbaars3 het volgende:
[..]
Beste Coelho,
Je bent een van de weinigen die de update al uitgevoerd hebt. Kan je aangeven of het random aansturen van de ketel, zonder aantoonbare reden, hiermee verdwenen is?
Je geeft ook aan dat de feature uitgezet kan worden. Ik heb waarschijnlijk de 1 na laatste software en heb de navolgende menu optie (zie link). Uitzetten is niet mogelijk! Kan je bevestigen dat we het over dezelfde parameter hebben?
Ik kan kiezen uit 3, 6, 9 of 12 schakelingen per uur.
[ afbeelding ]
Bedankt namens alle Evohome forum lezers.
Ik heb wel interesse in de tool als dat mogelijk is.quote:Op woensdag 12 september 2012 19:42 schreef a3bo het volgende:
Ik ben in het bezit van de EvoTouch v21 tool.
Echter onder Windows 7 wordt de Evotouch herkend als een GPS Camera op COM 6
En daar kan de tool niet mee overweg, de Evotouch wordt dan niet herkend.
Iemand wellicht ervaring met het flashen van de Evotouch ?
Ik las eerder in dit topic al dat het wellicht op een oude XP machine zou moeten, maar dat wordt wel heel lastig, waar vind je die tegenwoordig nog ?
De tool is eenvoudig te downloaden uit Polen, zoals aangegeven in dit forum.quote:Op donderdag 13 september 2012 19:03 schreef smv het volgende:
[..]
Ik heb wel interesse in de tool als dat mogelijk is.
Groet,
Sven
Misschien is het mogelijk om vmware versie met Windows XP tijdelijk te runnen op je Windows 7 machinequote:Op woensdag 12 september 2012 19:42 schreef a3bo het volgende:
Ik ben in het bezit van de EvoTouch v21 tool.
Echter onder Windows 7 wordt de Evotouch herkend als een GPS Camera op COM 6
En daar kan de tool niet mee overweg, de Evotouch wordt dan niet herkend.
Iemand wellicht ervaring met het flashen van de Evotouch ?
Ik las eerder in dit topic al dat het wellicht op een oude XP machine zou moeten, maar dat wordt wel heel lastig, waar vind je die tegenwoordig nog ?
Stekelbaars,quote:Op vrijdag 14 september 2012 22:12 schreef Stekelbaars3 het volgende:
De update file (voor de zomervakantie gedownload) heet als volgt: IONA_Ver21_010411.BIN
Is van 01-04-2011 tijdstip 15:18.
Ondertussen ben ik erachter dat ik op mijn CV (Bosch HRC Top) kan zien (dispaly) wat de Evotouch via OpenTherm toestuurt wat betreft gewenste CV water aanvoer temperatuur.
Als ik alles instel op 15 graden, en het is in de zone's 20.5 graden gemiddeld dan is de gewenste aanvoer temperatuur 27 graden. Als ik alles instel op 5 graden is de gewenste aanvoer temperatuur 10 graden.
Bij 27 graden zal de cv dus heel af en toe aanslaan; uitgaande dat je cv water de omgevings temperatuur is. Bij 5 graden gaat de cv nooit aan.
Mogelijk gaat die instelling van 27 nog naar beneden als je e.e.a. wat langer aanhebt. Inleer effect?
Wellicht een test voor SMV: Zet alle zone's op 5 graden en kijk over nog warmtevraag voorkomt.
Ik zet hem nu weer op 15 graden en kijk komende dagen of de "gewenste aanvoer temperatuur" daalt... Zal de Evotouch zo slim zijn dat hij doorheeft dat het nog niet koud is buiten....
700 kuub extra??? Hoe kom je aan die cijfers? Heb je een loods te verwarmen met EvoHome?quote:Op zondag 16 september 2012 01:48 schreef AJS1 het volgende:
Beste forumleden,
ook ik heb als nieuwe Evohome gebruiker deze week ervaren dat de CV-ketel onnodig wordt aangestuurd als er geen warmtevraag is. Het uitzetten van de systeemparameter "Optimalisatie" is voorlopig de oplossing maar voor mij blijft dit een bug in het Evohomesysteem. Ik heb zodoende de volgende klacht naar Honeywell gestuurd:
Geachte dame/heer,
het evohome systeem heeft de vervelende eigenschap dat het de CV-ketel aanstuurt terwijl er geen warmtevraag is. Dit komt door de systeemparameter "aantal schakelingen per uur". In mijn geval genereert deze functie ca. 700 kuub extra gasverbruik per jaar. Via het FOK-forum ben ik er achter gekomen dat deze eigenschap voorkomen kan worden door de systeemparameter "Optimalisatie" uit te zetten.
Vraag: kunt u mij uitleggen waarom een optimalisatie functie 700 kuub extra gasverbruik genereert?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Ben benieuwd wat het antwoord wordt.
M.vr.gr.
Arjan
Hallo Coelho,quote:Op woensdag 19 september 2012 16:26 schreef Coelho het volgende:
[..]
700 kuub extra??? Hoe kom je aan die cijfers? Heb je een loods te verwarmen met EvoHome?
Hallo Eric,quote:Op woensdag 19 september 2012 07:29 schreef ericvr het volgende:
Hallo allemaal, ik heb afgelopen week het evohome systeem bij mij thuis geinstalleerd en kwam dit forum tegen toen ik wat vragen had. Goed om te zien dat er meer mensen met dit systeem aan het 'spelen' zijn
Eerst even een opmerking over het 'probleem' met "aantal schakelingen per uur". Zoals ik het uit de handleidingen haal heeft dit niks te maken met een minimum aantal keren dat de ketel aan zou moeten springen per uur. Dit bepaalt volgens mij alleen het aantal schakelmomenten dat er in een uur zitten. Dit om te voorkomen dat de ketel continue aan/uit staat te schakelen. Voor radiatoren zal dit vaker zijn dan voor b.v. vloerverwarming. Ik verwacht dus niet dat dit iets te maken heeft met onnodig aanschakelen.
Ik heb nog een aantal zaken waar ik tegen aanloop die op mij heel onlogisch overkomen en die ik mogelijk zelf verkeerd doe (dat hoop ik dan maar). Misschien dat een van jullie mij kunnen vertellen of dat zo is.
1) Gisteren heb ik op de badkamer de temperatuur op 20 graden gezet door aan de HR80 thermostaatkraan te draaien. Tot mijn verbazing verscheen deze instelling niet op de evotouch, deze gaf nog steeds 18 graden aan (volgens programma). Toen ik na een half uur op de evotouch de badkamer temperatuur op 19 graden zette, bleef de HR80 toch gewoon op 20 graden staan. Op de evotouch kon ik wel gewoon de gemeten temperatuur aflezen. Is dit normaal? Lijkt mij geen wenselijk gedrag...
2) Als ik de deur uit ga om bij iemand op bezoek te gaan, dan kan ik niet voor alle zones de temperatuur tot een bepaalde tijd lager zetten. Ik moet dat per zone doen. Aangezien ik vijf zones heb, is dat niet echt gebruiksvriendelijk. Ik dacht dit op te lossen door de vakantie functie te gebruiken, maar deze heeft als thuis-kom-tijd altijd een dag later. Heel onhandig. Hoe voorkomen jullie dat de ketel aangaat als je een halve dag van huis bent (en dat het om een bepaalde tijd toch weer lekker warm is)?
Alvast bedankt voor jullie reacties en groeten,
Eric
Werkt inderdaad fantastisch als je meer dan drie kamers in je huis hebt, zo'n open haard....quote:Op vrijdag 21 september 2012 15:06 schreef Iwanius het volgende:
Wat een aandacht allemaal voor gasverbruik. Zijn er nog zo weinig mensen die zoals ik een ouderwetse met hout gebuiken openhaard bezitten en dus geen gebruik maken van die geldslurpende gasverwarmingen?
Heb vanmiddag contact gehad met Waakzaam Wonen waar ik mijn set gekocht heb.quote:Op vrijdag 21 september 2012 11:43 schreef kees57 het volgende:
Hallo medeleden,
Ook ik heb sinds kort bijna alles van EVO HOME in huis.
Ben nog op zoek naar een R8810A1018 OpenTherm module.
Kan iemand mij hier aan helpen?
Heb een paar draadloze ketelrelais BDR91A1000 over.
Groet, Kees.
Mijn Evohome van juli 2012 is inclusief deze update geleverd en heeft deze tekst bug niet.quote:Op vrijdag 21 september 2012 15:41 schreef Stekelbaars3 het volgende:
All,
Het is gelukt om de update uit te voeren op een Windows 7 machine. Het gaat erom dat Windows een verkeerde driver toekent aan de Evotouch. Windows ziet hem dan als GPS Camera.
Dit moet je eerst corrigeren.
De juiste driver is te vinden op
http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-BAIN-SYSTEMPROGRAMMER.aspx
Via een login procedure wordt een driver op je PC geinstalleerd.
Hierna kan je via "Devices and Printers" de driver omzetten naar de juiste voor het aangesloten USB apparaat.
Uiteidelijk ziet je PC de Evotouch als e.o.a. Atmel AT91 testboard.
Als je hierna de Evotouch update tool opstart gaat de update geheel uit zichzelf.
De update voegt in ieder geval 1 functie toe: In het stand-by scherm komt een "i" te staan rechtsonder. Hierop klikken geeft direct het systeemoverzicht met gemeten en ingestelde temperaturen. Best de moeite waard; hoef je niet via menu -> zone overzicht.
Bij mij valt wel een tekst bug op. In het lifestyle menu zie ik nu "iale dag 1" ipv "speciale dag 1".
Heeft iemand anders dit ook?
Nou..wij hebben dan een oud Herenhuis en die is goed warm in de winter kan ik je vertellen. Wij hebben dus een openhaard beneden in de zitkamer en wij kleden ons warm in het huis en lijden geen kou. Dus zo gek was mijn opmerking nog niet.quote:Op vrijdag 21 september 2012 15:41 schreef _VoiD_ het volgende:
[..]
Werkt inderdaad fantastisch als je meer dan drie kamers in je huis hebt, zo'n open haard....
In my case driver was included in the package which I found by google ( http://www.uloz.to/xqYUaxx/evotouch-v21-tool-zip ) After installing package, and connecting device to my PC it was immediately recognised as "Atmel AT91 testboard". But problem starts when I started the update by desktop short-cut made by EvoTouch v21 Tool. It starts, then window named "EvoTouch Tool" is displayed, which is informing that "Scanning for connected devices" is going on. But whatever time I will wait it is not doing anything. If I will start upgrade without device connected to my PC, program will immediately stop saying that no device is connected.quote:Het is gelukt om de update uit te voeren op een Windows 7 machine. Het gaat erom dat Windows een verkeerde driver toekent aan de Evotouch. Windows ziet hem dan als GPS Camera.
Dit moet je eerst corrigeren.
De juiste driver is te vinden op
http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-BAIN-SYSTEMPROGRAMMER.aspx
Via een login procedure wordt een driver op je PC geinstalleerd.
Hierna kan je via "Devices and Printers" de driver omzetten naar de juiste voor het aangesloten USB apparaat.
Uiteidelijk ziet je PC de Evotouch als e.o.a. Atmel AT91 testboard.
Als je hierna de Evotouch update tool opstart gaat de update geheel uit zichzelf.
Ik heb het zelfde, die vroeg om mijn gsm nummer. Ik heb deze vandaag naar hun toe verstrekt.quote:Op maandag 24 september 2012 19:14 schreef a3bo het volgende:
Vandaag een mail ontvangen van Honeywell met het verzoek mijn telefonische bereikbaarheid aan te geven zodat ze de benodigde gegevens kunnen opnemen.
Ben dus heel benieuwd waar dit op uitdraait.
Vandaag in ieder geval op niets, want nog niets vernomen.
Ik hou jullie op de hoogte...
Sorry, that I did not mentioned about it. This is exact way that I did it. First battery was removed (once even two of them to be sure) then Evohome was connected to PC, after that battery was installed. Windows reacted by notifying about connected device, but "EvoTouch Tool" still was endlessly searching. I also tried to remove battery again (during searching) and it also not helped. Removing of cable from USB socket, was immediately followed by error message from "EvoTouch Tool" informing that there is no hardware. Tried it on three EvoTouch'es with different firmware versions, and two different USB cables. Still the samequote:Op maandag 24 september 2012 19:12 schreef Anonymousse het volgende:
CW-researcher
Boot (disconnect and connect battery) your Evotouch when connected with PC
The page is Czech In mater of speech, Im from Polandquote:Op maandag 24 september 2012 19:24 schreef Anonymousse het volgende:
De tekst bug had ik ook, maar als je de naam opnieuw invoert (wizigen) is het weer voor elkaar.
Wat aardig is in de Zip van de poolse download is IONAv21.exe. Dit is een simulatie omgeving voor de desbetreffende Evotouch software.
Ik heb zeker interesse, om meerdere redenen: Allereerst natuurlijk een verklaring en hopelijk een oplossing voor dit probleem. Ten tweede ook om dat ik het niet van service vind getuigen dat we volledig afhankelijk zijn van installateurs voor het verkrijgen van software updates. Dat in combinatie met slechte documentatie voor de particulier en bovendien een gevoel dat men niks met input doet (laatste softwareupdate is inmiddels 1.5 jaar oud) geeft mij te denken.quote:Op maandag 24 september 2012 10:35 schreef Verwarming het volgende:
Ik heb in mijn huis nu 2 stookseizoenen achter de rug met Evohome:
1.
- Remeha Calenta 25S met OT module
- 6 x HR 80
- 2 x Evotouch
- 1 x DT 92
- 1 x HB 85
2.
- Remeha Quinta 30S met OT module
- 13 x HR 80
- 3 x Evotouch
- 2 x DT 92
Van beide ketels kan ik sinds kort continu op mijn laptop via Remeha Recom software alle actuele cijfers van de parameters uitlezen, ook in grafiekvorm (fascinerend). Nu het huidige stookseizoen op bescheiden schaal is begonnen, zie ik ogenblikkelijk dit:
- wanneer de Evotouches bij het aantal schakelmomenten per uur op 6 staan (default fabriek), worden beide ketels bij geen warmtevraag exact 6 keer per uur ingeschakeld bij gelijke intervallen voor een periode van 2 minuten.
- wanneer er wel warmtevraag is, worden beide ketels exact 6 keer per uur uitgeschakeld bij gelijke intervallen voor een periode van 2 minuten.
- bij het aantal schakelmomenten per uur op 3 enz. dezelfde gang van zaken.
Ook ik begrijp de achterliggende gedachte van deze schakelmomenten niet. Enkele door mij geraadpleegde "ambassadeurs" van Honeywell begrijpen het ook niet en van Honeywell zelf geen, of geen relevant antwoord.
Wel is mij duidelijk dat deze onbegrijpelijke schakelmomenten tot instabiel stookgedrag leiden en onnodige slijtage van de ketels en onnodige energiekosten veroorzaken.
Hoe (zeer) tevreden ik verder ook ben met het Evohome systeem, ben ik ook van mening dat ten aanzien van de schakelmomenten sprake is van een ondeugdelijk product (omdat de schakelmomenten niet uitgezet kunnen worden), waarvan het gebruik aantoonbaar tot schade voor de consument leidt.
Eerder is voorgesteld tot gezamenlijke actie naar Honeywell over te gaan, omdat individuele acties immers geen zin hebben (ligt aan de instellingen, hydraulisch systeem of ketel). Ik sluit mij hier graag bij aan.
Ik ben benieuwd naar reacties.
Mvg
Zoals al in een eerdere post gemeld heb ik ook kunnen vaststellen dat als het verschil tussen gemeten en ingesteld groter is dan ca. 2 a 2,5 graad het fenomeen niet lijkt op te treden. Ik heb na 1 week nog steeds niets gehoord van de helpdesk en heb ze vanavond een laatste mail gestuurd. Als ik na 1 week weer niets hoor, ga ik een ander pad volgen.quote:Op maandag 24 september 2012 20:33 schreef Coelho het volgende:
[..]
Ik heb zeker interesse, om meerdere redenen: Allereerst natuurlijk een verklaring en hopelijk een oplossing voor dit probleem. Ten tweede ook om dat ik het niet van service vind getuigen dat we volledig afhankelijk zijn van installateurs voor het verkrijgen van software updates. Dat in combinatie met slechte documentatie voor de particulier en bovendien een gevoel dat men niks met input doet (laatste softwareupdate is inmiddels 1.5 jaar oud) geeft mij te denken.
Worden wij als early adopters wel serieus genomen? We zijn tenslotte de groep die er ruchtbaarheid aan geeft. Of krijg ik straks gelijk met mijn persoonlijke mening dat EvoHome straks een stille dood gaat sterven? Want waar blijft bijvoorbeeld dat media offensief?
Ik zit hier in een nieuwbouwhuis en heb pas gegevens sinds november 2011 maar wordt tot nu toe niet vrolijk van mijn verbruik. Zit al ruim over de 2100 kuub (waarbij ik wel moet aantekenen dat ik in januari een hoop instellingen veranderd heb en het daarna een stuk beter lijkt te gaan). Dus ja, laat eens weten wat je in gedachten hebt. Jij bent volgens mij nl. de eerste die onafhankelijke data kan overleggen in de vorm van grafieken.
Nog een vraag over die grafieken: Had je dit systeem ook al in de zomer? Ik heb namelijk het idee dat mijn ketel in de zomer nooit aansprong en nu het weer kouder wordt en dus de Truimte aan het zakken is en steeds dichter bij Tgewenst komt te liggen, ik wel weer elke 20 minuten een stookmoment heb. Heb jij ook geconstateerd dat bij grotere temperatuursverschillen dit fenomeen niet plaatsvindt?
Bedankt voor de tip. Heb het kunnen corrigeren. Staat weer mooi; kan me overigens niet voorstellen dat ik deze functies gebruik.quote:Op maandag 24 september 2012 19:24 schreef Anonymousse het volgende:
De tekst bug had ik ook, maar als je de naam opnieuw invoert (wizigen) is het weer voor elkaar.
Wat aardig is in de Zip van de poolse download is IONAv21.exe. Dit is een simulatie omgeving voor de desbetreffende Evotouch software.
Sorry, ik had er overheen gelezen.quote:Op maandag 24 september 2012 22:33 schreef AJS1 het volgende:
[..]
Zoals al in een eerdere post gemeld heb ik ook kunnen vaststellen dat als het verschil tussen gemeten en ingesteld groter is dan ca. 2 a 2,5 graad het fenomeen niet lijkt op te treden. Ik heb na 1 week nog steeds niets gehoord van de helpdesk en heb ze vanavond een laatste mail gestuurd. Als ik na 1 week weer niets hoor, ga ik een ander pad volgen.
Dit heb ik de 1e week ook gehad. De Evotouch niet teruggeplaatst op de lader met als gevolg dat ik de volgende dag alle HR80's opnieuw moest aanmelden/binden. Of was dat achteraf gezien niet nodig?quote:Op dinsdag 25 september 2012 15:05 schreef a3bo het volgende:
Vanmorgen iets nieuws ontdekt.
Gisteravond de Evotouch niet goed in de standaard teruggeplaatst.
Gevolg: vanmorgen de batterijen natuurlijk helemaal leeg.
Al mijn HR80's stonden vanmorgen vervolgens op 20 graden.
Dus ook in ruimtes die op 10-15 graden behoren te staan.
Als je dan de Evotouch weer oplaadt, zou je verwachten dat die alle HR80's weer netjes op de programmatemperatuur instelt. Nee dus.
Ik kon dus het hele huis door om ze handmatig omlaag te zetten.
Iemand bekend met dit fenomeen ?
Zoals hierboven al aangegeven verbaast het mij enorm dat deze tool met zo'n ontzettende potentie zo slecht in de markt gezet lijkt te worden. Iedereen weet inmiddels dat Essent een thermostaat levert die je met je iPhone aan kunt zetten, maar bijna niemand weet van het bestaan van EvoHome af. Ook het gebrek aan updates doet mij vermoeden dat het geen top prioriteit heeft bij Honeywell. Hopelijk heb ik ongelijk...quote:Op dinsdag 25 september 2012 18:14 schreef AJS1 het volgende:
Nog een laatste bericht vandaag: het lijkt er misschien op dat ik een teleurgestelde gebruiker ben maar in feite ben ik enthousiast over het Evohome systeem onder voorwaarde dat de kinderziektes opgelost worden. Maar dat lijkt het probleem bij Honeywell als grote onderneming: niet kunnen luisteren naar gebruikerservaringen en daarop snel kunnen acteren zoals we inmiddels gewend zijn in de ICT.
Ik hoop dat mijn geplande telefonisch contact met de helpdesk van Honeywell een impuls geeft aan
de snelheid van opleveren van nuttige updates die door elke gebruiker zelf geïnstalleerd kunnen worden.
Zo niet dan ga ik zoals al aangekondigd een ander traject in.
Gr. Arjan
Je kan instellen als hij de verbinding kwijt raakt wat hij dan moet doen. Bij mij mag hij niet aanslaan, maar ik kan het probleem hoor. Ik heb hem nu altijd dag en nacht aan de lader staan, ondanks ik daar niet blij mee bent. De accu/batterij gaat natuurlijk zo stuk, omdat hij niet meer ontlaad.quote:Op dinsdag 25 september 2012 15:05 schreef a3bo het volgende:
Vanmorgen iets nieuws ontdekt.
Gisteravond de Evotouch niet goed in de standaard teruggeplaatst.
Gevolg: vanmorgen de batterijen natuurlijk helemaal leeg.
Al mijn HR80's stonden vanmorgen vervolgens op 20 graden.
Dus ook in ruimtes die op 10-15 graden behoren te staan.
Als je dan de Evotouch weer oplaadt, zou je verwachten dat die alle HR80's weer netjes op de programmatemperatuur instelt. Nee dus.
Ik kon dus het hele huis door om ze handmatig omlaag te zetten.
Iemand bekend met dit fenomeen ?
Ik was vergeten te melden dat ook ik vandaag een mail heb ontvangen van Honeywell dat zij mij gaan bellen om "de benodigde gegevens op te nemen"?quote:Op dinsdag 25 september 2012 20:03 schreef Coelho het volgende:
[..]
Zoals hierboven al aangegeven verbaast het mij enorm dat deze tool met zo'n ontzettende potentie zo slecht in de markt gezet lijkt te worden. Iedereen weet inmiddels dat Essent een thermostaat levert die je met je iPhone aan kunt zetten, maar bijna niemand weet van het bestaan van EvoHome af. Ook het gebrek aan updates doet mij vermoeden dat het geen top prioriteit heeft bij Honeywell. Hopelijk heb ik ongelijk...
Aan wat voor alternatieve wegen zit je te denken?
Waar kan ik dit instellen ? Op de Evotouch of op de HR80 ?quote:Op dinsdag 25 september 2012 20:22 schreef smv het volgende:
[..]
Je kan instellen als hij de verbinding kwijt raakt wat hij dan moet doen. Bij mij mag hij niet aanslaan, maar ik kan het probleem hoor. Ik heb hem nu altijd dag en nacht aan de lader staan, ondanks ik daar niet blij mee bent. De accu/batterij gaat natuurlijk zo stuk, omdat hij niet meer ontlaad.
Zover was ik dus ook inmiddels.quote:Op woensdag 26 september 2012 00:47 schreef Anonymousse het volgende:
In HR80 documentatie onder kop TEACH-IN ACTIVEREN staat:
Wanneer tijdens normaal bedrijf het pictogram dooft .........… Het kan zijn dat dan de batterijen van de centrale bedieningseenheid (EvoTouch?) leeg zijn. Na het vervangen van de batterijen wordt de HR80 weer gesynchroniseerd.
De temperatuur instelling van de radiatorregelaar wordt automatisch op 20°C ingesteld.
Met deze info zou je de EvoTouch weer kunnen herstellen door een setpoint voor alle regelaars te versturen bijv. VAKANTIE.
Mijn advies is om je gas verbruik te monitoren via site www.mindergas.nl. Erg fraai!quote:Op dinsdag 25 september 2012 17:32 schreef AJS1 het volgende:
@Coelho
bij het beoordelen van jouw verbruik(2100 kuub) tot nu toe moet je ook meenemen dat het stookseizoen 2011/2012 lang doorliep: tot eind april koud en zelfs in tot medio mei kouder dan "normaal".
Gr. Arjan
Finally I gave up idea of doing it on Windows7. Did it on Windows Vista machine, and it went smoothly and easy.quote:Op dinsdag 25 september 2012 13:05 schreef Anonymousse het volgende:
CW-researcher
I only have experience with EvoTouch Tool on Windows XP.
EvoTouch was recognized as "ATM6124.sys ATMEL AT91xxxxx Test Board". Starting of EvoTouch Tool and running of EvoTouch v21 Upgrade.bat did the Job.
Ik gebruik mindergas.nl ook. Zat van november t/m januari aan de 0.80 gemiddeld en vanaf begin februari toen mijn systeem beter ingeregeld is zit ik aan 0.48.quote:Op woensdag 26 september 2012 11:44 schreef Stekelbaars3 het volgende:
[..]
Mijn advies is om je gas verbruik te monitoren via site www.mindergas.nl. Erg fraai!
Je kan zelfs meterstanden van jaren terug invoeren, zodat een vergelijk per jaar mogelijk is.
Ik kom nu uit op 0.30 m3/graaddag voor 2012 tot nu toe.
2010 was 0.34 en 2011 0.32.
In mijn geval zal Evohome niet besparen, ik wil een ruimte warm houden die normaal koud was omdat de thermostaat in de woonkamer zat. Meer comfort kost meer geld.
Do you also have the text bug at the "Lifestyle" mode's (iale dag 1 instead of speciale dag 1)quote:Op woensdag 26 september 2012 20:44 schreef CW-researcher het volgende:
[..]
Finally I gave up idea of doing it on Windows7. Did it on Windows Vista machine, and it went smoothly and easy.
Yes. It suggest that it's some pre-relise version (beta??) of firmware 21.quote:Op donderdag 27 september 2012 10:31 schreef Stekelbaars3 het volgende:
[..]
Do you also have the text bug at the "Lifestyle" mode's (iale dag 1 instead of speciale dag 1)
quote:Op donderdag 27 september 2012 16:58 schreef AJS1 het volgende:
Hallo,
een goed bericht: ik ben vanmiddag gebeld door de helpdesk van Honeywell. Zij onderkennen het probleem met de overbodige schakelmomenten en gaan morgen met de techneuten om tafel hoe de software hier op aangepast kan worden. Mij is toegezegd dat ik a.s. maandag of dinsdag teruggebeld word over hoe en wanneer de software wordt aangepast.
Wordt vervolgd.
Groeten,
Arjan