Wij gaan een huis bouwen in eigen beheer en willen een probleem tackelen waar we in onze huidige woning vaak tegenaan gelopen zijn: het afkoelen van ruimtes op de bovenverdieping zodra in de woonkamer de ingestelde temperatuur bereikt is.

In de nieuwe situatie hebben we op de BG vloerverwarming als hoofdverwarming en een extra gashaard voor snelle warmte en gezelligheid. Op de badkamer hebben we vloerverwarming en een extra radiator en verder worden de slaapkamers op de eerste verdieping en op zolder met radiators verwarmd. Als we de haard aan hebben moet het boven niet afkoelen, en andersom moet het ook mogelijk zijn om een slaap-/werkkamer boven te verwarmen zonder dat we de temperatuur op de begane grond verhogen.

Nu viel mijn oog op een artikel in het Eigen Huis magazine waarin het Honeywell Evohome systeem besproken werd. Als ik het goed begrijp heb je geen centrale thermostaat meer, maar onafhankelijke, draadloos aangestuurde thermostaatknoppen in huis. Je zou dus elk vertrek zijn eigen programma kunnen geven. De ketel wordt aan een ontvanger gekoppeld en krijgt dus signaal om te gaan verwarmen als slaapkamer 2 warmte nodig heeft. Omdat alle radiatoren gesloten zijn in vertrekken die op temperatuur zijn, krijgt alleen slaapkamer 2 warmte toegevoerd. Geen verspilling dus.

Dit systeem is vrij nieuw, maar klinkt mij behoorlijk goed in de oren. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die het systeem al kennen en hun ervaringen willen delen. Overigens claimt men ook een kostenbesparing tot 30%, wat met de huidige energieprijzen er voor zorgt dat de extra investering zo terug verdiend is.
  FOK!fotograaf maandag 18 oktober 2010 @ 11:03:33 #2
17893 Forno
pi_87664431
Het is een stukje comfort. Geen steenkoude slaapkamers meer. Je laatste alinea is zo uit de verkoopbrochure geplakt zo te zien. Nieuw? Nee. Kostenbesparend? Hoe dan? Iedere ruimte kan warmte van je ketel vragen, dus eerder kostenverhogend. En ik heb het niet zo op draadloos, maar goed, dat is miereneukerij.
pi_87664625
quote:
Op maandag 18 oktober 2010 11:03 schreef Forno het volgende:
Het is een stukje comfort. Geen steenkoude slaapkamers meer. Je laatste alinea is zo uit de verkoopbrochure geplakt zo te zien. Nieuw? Nee. Kostenbesparend? Hoe dan? Iedere ruimte kan warmte van je ketel vragen, dus eerder kostenverhogend. En ik heb het niet zo op draadloos, maar goed, dat is miereneukerij.
Ben toch benieuwd waarom je zegt dat het niet nieuw is? En inderdaad kan iedere ruimte warmte vragen, maar tegelijkertijd heb je niet de hele dag een loeiende verwarming op de badkamer omdat je je woonkamer op temperatuur houdt zoals in mijn huidige huis. Je gaat tenslotte niet keer op keer de knop dichtdraaien.
  FOK!fotograaf maandag 18 oktober 2010 @ 11:20:03 #4
17893 Forno
pi_87664960
Zulke systemen bestaan al, dus niets nieuws. Misschien is het nieuw voor Honeywell? Maar dan klopt de bewering niet. Tenzij ze zouden zeggen "nieuw systeem in het Honeywell assortiment". :)

Als je nog geen thermostaat knoppen hebt, kan het energie besparen. Natuurlijk afhankelijk van persoonlijk verbruik. De een vind 15 graden met een trui prima, de ander wil stomen bij 22 graden. In dat laatste geval kun je inderdaad redelijk wat besparen.
Heb je al thermostaat knoppen, maar geen individuele regeling, dan zal het eerder meer energie kosten. Kortom de claim van 30% besparing is afhankelijk van een hoop dingen. Niet uniform, dus verkooppraat.
pi_87665004
Oké, duidelijk :-) maar hoe kun je dit dan anders inrichten?
  FOK!fotograaf maandag 18 oktober 2010 @ 11:27:28 #6
17893 Forno
pi_87665184
Het is, wat het is. Een thermostaatknop die de ketel kan aansturen, en dat maal het aantal radiatoren.

Oude radiatordraaiknoppen of thermostaat knoppen vervangen door de nieuwe. En je bent klaar.
pi_87673042
quote:
Op maandag 18 oktober 2010 11:27 schreef Forno het volgende:
Het is, wat het is. Een thermostaatknop die de ketel kan aansturen, en dat maal het aantal radiatoren.

Oude radiatordraaiknoppen of thermostaat knoppen vervangen door de nieuwe. En je bent klaar.
Ik had dit systeem nog nooit eerder gezien. Hoe wil je trouwens ervoor zorgen dat losse thermostaatknoppen de ketel aansturen, wanneer je zegt dat je niet van draadloos installaties houdt? Ga je stroom leggen bij alle radiatoren of werkt zo'n systeem anders? Heb je wellicht voorbeelden ter vergelijking?
pi_87719579
Ik heb sinds een week het Honeywell Evohome systeem in werking in een testopstelling bestaande uit 1 Evotouch (centraal bedien apparaat), 3 HR 80 (radiator motoren) en 1 Open Therm Bridge (interface naar Open Therm ketel).

Het gaat om een testopstelling omdat ik uiteindelijk twee systemen voor twee ketels in mijn huis wens te hebben met in totaal 4 Evotouch, 14 HR80, 2 Open Therm Bridge en 4 DT92 (ruimtethermostaat).

Het is juist dat al jaren centrale systemen voor de regeling van afzonderlijke vertrekken bestaan. Het gaat dan vrijwel altijd om systemen met thermoelektrische motoren die voor vloerverwarming zijn ontworpen, gezien de openings- en sluitingstijd van tenminste drie minuten. Deze systemen kunnen uiteraard ook voor radiatoren worden gebruikt, hoewel daar verschillend over geoordeeld wordt. Al deze systemen hebben echter alleen een aan/uit interface naar de ketel, waarbij meestal de stroom naar de ketel wordt aan en uitgeschakeld. De ketel doorloopt dus elke keer de volledige start cyclus. Ik wil dit zelf niet hebben.

Honeywell is de eerste fabrikant die thans een modulerende Open Therm interface op de markt heeft gebracht. Ik vind dit zonder meer baanbrekend en het is voor mij dan ook de belangrijkste reden om voor dit systeem te kiezen. Naast de mogelijkheid om per vertrek een aparte thermostaat als bijv. DT92 te gebruiken, kan de op de radiator geinstalleerde HR80 desgewenst ook als thermostaat worden gebruikt.

Het systeem kan niet vergeleken worden met klassieke radiator thermostaatknoppen, omdat deze geen informatie doorgeven over de benodigde warmtevraag aan de ketel. De DT92 of de HR80 doet dit voor elk vertrek wel.

Mijn ervaringen tot nu toe:

Ik heb niets te maken met Honeywell en heb evenmin aandelen.

Ik vind het Evohome systeem in principe het meest geavanceerde systeem op de markt, omdat voor het eerst nu sprake is van een per vertrek werkelijk vraaggestuurde modulerende ketel regeling.

Ik vind de handleidingen en installatievoorschriften onduidelijk en incompleet en tegenstrijdig. Daarnaast zijn deze niet compleet aanwezig in de verpakkingen. Het kost dus - in ieder geval mij - zeer veel tijd en irritatie om deze op de vele websites van Honeywell te verzamelen en het kost veel puzzelwerk een en ander aan de praat te krijgen.

Bij mij loopt het nu goed, hoewel ik nog steeds details moet uitvinden. Ik zal zeker overgaan tot de aanschaf van een compleet systeem.

Ik hoop dat aan dit forum mede eigenaren van het Evohome systeem zullen deelnemen, zodat echte ervaringen kunnen worden uitgewisseld en wij van elkaar kunnen leren, met name op het gebied van de programmering van de verschillende onderdelen.
pi_87735008
Kijk, een ervaringsdeskundige :-)
Wat me nog niet geheel duidelijk is, is of ik ook verplicht ben om een honeywell ketel te kopen. Of werkt de module met elke ketel?
pi_87742119
quote:
Op dinsdag 19 oktober 2010 23:06 schreef Coelho het volgende:
Kijk, een ervaringsdeskundige :-)
Wat me nog niet geheel duidelijk is, is of ik ook verplicht ben om een honeywell ketel te kopen. Of werkt de module met elke ketel?
Naar mijn weten heeft honeywell geen cv ketels
Neffit heeft een eigen Open Therm systeem en ik weet niet of dat met de honeywell ook overweg kan
pi_87744966
Nee. Open Therm is de naam van een communicatie protocol tussen de thermostaat en de ketel.

De meeste moderne thermostaten en ketels gebruiken deze. Dat staat altijd in de handleiding. Uitzonderingen zijn Nefit en ATAG, die een eigen protocol gebruiken. Dan kan de Open Therm Bridge dus niet gebruikt worden, maar weer wel de aan/uit module, bijv. BDR91.

Vrijwel zeker kan het Evohome systeem zonder probleem worden aangesloten op de bestaande ketel.

Een compleet overzicht van alle componenten en mogelijkheden van het systeem staat in de brochure "Toepassingsvoorbeelden" (Application manual) op de Evohome website van Honeywell.
pi_88003490
Wij wonen sinds een week in ons nieuwe huis met Evohome systeem. Belangrijke reden om het aan te schaffen is dat wij de woonkamer 's winters kunnen verwarmen met een liftdeurhaard en dat met een gewone termostaat het hele huis koud wordt. Daarnaast hebben we ook plavuizen met vloerverwarming en dat is ook apart aan te sturen.

Je moet zelf wel in het systeem duiken want er valt heel wat in te stellen, zoals zelflerend aanwarmen etc. Tot nu toe zijn de ervaringen zeer positief. Het is volgens mij de enige manier een huis comfortabel te verwarmen. Het idee dat de woonkamer bepaalt of de ketel aangaat is niet meer van deze tijd.

Het is zeer comfortabel en flexibel. Ik betwijfel ook of het werkelijk stookkosten beperkt. Maar goed, comfort is mij wat waard.

Het enige is dat de installateur niet de opentherm oplossing heeft gemonterd, maar de gewone aan/uit aansturing op de ketel. Dat moet nog veranderd worden.

Ik vind het in één woord super.
pi_88006403
Mijn haren gaan altijd overeind staan zodra er mensen zijn die zich speciaal aanmelden om een systeem te promoten.

Nieuw, nee zoals al eerder gezegd, er zijn meerdere systemen te koop diemin of meer hetzelfde doen, de een doet het per radiator de ander per ruimte of per serie.
Iets wat comfortverhogend is, kost vaker meer dan minder geld.
Terugverdientijd, moet je uit rekenen en dan niet alleen voor dat systeem maar in vergelijking met verschillende systemen.

De meest goedkope oplossing wat aanschaf betreft, niet wat stookgedrag betreft, is op alle radiatoren thermostaatknoppen en geen ruimtethermostaat maar de ketel laten regelen op zijn eigen regelthermostaat of via een stooklijn op buitentemperatuur.
Dan heb je ook overal warmte wanneer je wilt.
pi_88009619
verkeerd account.
  FOK!fotograaf woensdag 27 oktober 2010 @ 01:12:22 #15
17893 Forno
pi_88009653
quote:
Op dinsdag 26 oktober 2010 22:49 schreef limmen het volgende:
Wij wonen sinds een week in ons nieuwe huis met Evohome systeem. Belangrijke reden om het aan te schaffen is dat wij de woonkamer 's winters kunnen verwarmen met een liftdeurhaard en dat met een gewone termostaat het hele huis koud wordt. Daarnaast hebben we ook plavuizen met vloerverwarming en dat is ook apart aan te sturen.

De Remeha Celsia 20, al een tijdje op de markt, heeft ook een openhaard stand. Het is (bijna) standaard tegenwoordig dat een thermostaat 1001 functies heeft. :)
pi_88013840
Ik was aan het zoeken naar meer informatie over het evoHome systeem en kwam dit draadje tegen.

In het voorjaar hebben we ook het evoHome systeem aangeschaft en ik ben er niet erg tevreden over. Handleidingen zijn niet duidelijk. Ketel wordt om onduidelijke redenen niet aangestuurd en het is bij de bediening niet duidelijk wat er gebeurd.

Ik gebruik de evoTouch met 4 HR80 radiator kranen en een OpenTherm interface met de ketel. Als ik de evoTouch alleen aansluit zonder de zone's te definiëren en zonder radiatorkranen aan te melden wordt er wel een warmtevraag aan de ketel doorgegeven, maar zodra ik meerdere zones definieer weigert de evoTouch om onverklaarbare redenen een warmtevraag aan de ketel door te geven. Met als gevolg dat de ruimte waarvan ik ingesteld heb dat ie op 21 graden moet worden verwarmt vanochtend nog steeds een temperatuur van 18 graden aangaf.

Bellen met Honeywell heeft ook niet veel zin. Instelling daar is 'het zou moeten werken' en 'met modulerende ketels regelt het systeem het vanzelf'. Nou niet dus !!

Ik ga de komende dagen alle mogelijkheden uitproberen, maar het is zeker niet zo'n makkelijk systeem als het lijkt, en vooral de feedback naar de gebruiker kan stukken beter.

Groet,
Bas.
pi_88072629
Over de vraag wat nu de beste, meest comfortabele en vooral goedkoopste regeltechniek voor cv is, aan/uit, eigen ketelthermostaat, weersafhankelijke regeling met stooklijn, modulerend, 0-10V aansturing, bus aansturing als LON of KNX enz. wordt al lange tijd verwoed gediscussieerd. Zie bijv. het forum "Haustechnik". Mijn eigen conclusie luidt na veel lezen: als niet specialistisch opgeleide consument haal je wellicht het klok niveau, de klepel nimmer. Als consument moet je dus afgaan op een advies, dat je vertrouwt, of een eigen keuze maken.

Ik kies hoe dan ook voor modulerend en het Evohome systeem, dat ik in potentie als het meest geavanceerde systeem met de meeste mogelijkheden op de markt beschouw. Ook ik ervaar in de praktijk echter dat de installatie heel wat lastiger is dan de folders doen geloven.

Op de Evotouch na bestaat het systeem uit componenten, die al langer op de markt zijn als onderdeel van andere systemen. De handleidingen zijn voor die andere doeleinden geschreven en niet aangepast aan het Evohome systeem. Ik ervaar de handleidingen daardoor als incompleet, tegenstrijdig en vooral onduidelijk. Tot nu toe heb ik het meest gekund met "Applicatie voorbeelden". Daarin staan tenminste de binding procedures stap voor stap beschreven.

Ik heb het opgegeven te proberen oplossingen te vinden bij de Infolijn. Mails worden consequent niet beantwoord en hoe vriendelijk het telefoongesprek ook start, bruikbare instructies krijg ik niet. Eigenlijk een triest verschijnsel. Het zou natuurlijk ideaal zijn als een deskundige van Honeywell gewoon deel neemt aan dit forum en aldus concrete oplossingen biedt.

De warmtevraag via de Open Therm Bridge (OT).

Bij mijn eerste poging heb ik dezelfde ervaring gehad als hierboven beschreven. De OT functioneerde alleen goed als de Evotouch op uitsluitend thermostaat voor een enkele zone zonder binding met andere componenten (bijv. HR80) stond ingesteld. Door toeval ben ik erachter gekomen dat de OT alleen bij de Evotouch werkt met meerdere ingestelde zones en bindingen met HR80 vanaf software versie 10.10 van de OT. Op het kastje van de OT zit een kleine witte stikker met een cijfercode, bijv. 10.10, of 10.20 enz. Alle eerdere versies die beginnen met bijv. een 9 functioneren uitsluitend wanneer de Evotouch staat ingesteld op thermostaat voor een enkele zone zonder binding met andere componenten. Helaas staat dit gegeven in geen enkele handleiding. Ik heb een nieuwe OT met de juiste software versie gekocht en nu loopt het systeem zonder probleem.

Hopenlijk heeft iemand iets aan deze informatie.
pi_88084711
Ook ik heb sinds deze week een Evohome systeem. Bij de ketel een modulerende unit en een 5-tal radiator kranen. Waar ik tegen aan liep is dat mijn ketel een storing kreeg toen alle radiator kranen vanwege het ingestelde programma 's nachts dicht gingen. Toen kon de ketel geen water meer door het CV systeem heen pompen. Ik heb nog een radiator met een ouderwetse open/dicht kraan. Die stond toen ook uit maar die laat ik nu maar open staan. Resultaat: die is continue super heet. Lijkt me niet de bedoeling natuurlijk. Het lijkt er op dat het Evohome systeem de ketel niet vertelt dat hij mag stoppen met stoken. Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?

De loodgieter die de ketel heeft geinstalleerd en ook de kranen heeft gemonteerd had nog geen ervaring met dit systeem dus daar had ik ook niet veel hulp van.
pi_88428254
Onze installateur heeft afgelopen voorjaar een Nefit Topline ketel met weersafhankelijke regeling geinstalleerd. We hebben radiatoren met thermostaatknoppen en vloerverwarming, welke wordt aangestuurd door het Honeywell Evohome systeem. De radiatoren gebruiken we in principe niet, tenzij het 's winters echt koud wordt (we wonen in het buitengebied).

Waar we tegenaan lopen: de nachttemperatuur (18 graden) en de dagtemperatuur (20,5 graden) worden niet of nauwelijks gehaald. Zeker met de nu koude nachten is het 's morgens 16,5 graden en als het overdag ook fris is dan hebben we pas in de loop van de middag een temperatuur van net 20 graden.

De installateur is al een paar keer geweest en is met temperaturen aan het experimenteren, maar tot dusver geen enkele verbetering. Nu zit ik op internet te zoeken en daardoor rijzen de twijfels of de gebruikte apparatuur wel goed op elkaar af zijn gestemd.

- Is Evohome wel zinvol i.c.m. een weersafhankelijke regeling?
- Nefit werkt niet met Open Therm. Geen mogelijkheid om te moduleren?
pi_88524059
Ook ik ben geïnteresseerd geraakt in het EVO home systeem. Echter de installateurs die ik gevraagd heb kennen het systeem niet of hebben het in ieder geval nog nooit geïnstalleerd. Ze vragen ook een ongekend hoge prijs om het systeem te installeren. Mi is het niet veel werk, dwz ik heb 5 thermostaat kranen nodig en een zoneklep voor de vloerverwarming. Hoelang is een erkende installateur hiermee bezig of heeft iemand ervaring om dit systeem zelf te installeren?
  FOK!fotograaf dinsdag 9 november 2010 @ 21:16:46 #21
17893 Forno
pi_88532402
Als je een weersafhankelijke regeling hebt, heb je niets aan de Evohome. Je ketel stookt dan, ongeacht er vraag is van de thermostaat of thermostaatknoppen, met behulp van een stooklijn. Comfortabel maar niet de meeste zuinige manier van stoken.

Mogelijk is het Evohome systeem, iets zuiniger. Want als er geen vraag is, wordt er ook niet gestookt door de cv-ketel. Op zich ben je dan wel een paar winters bezig voordat je die investering weer terug hebt verdient. :)
pi_88534233
quote:
1s.gif Op donderdag 28 oktober 2010 22:21 schreef peterfromamsterdam het volgende:
Ook ik heb sinds deze week een Evohome systeem. Bij de ketel een modulerende unit en een 5-tal radiator kranen. Waar ik tegen aan liep is dat mijn ketel een storing kreeg toen alle radiator kranen vanwege het ingestelde programma 's nachts dicht gingen. Toen kon de ketel geen water meer door het CV systeem heen pompen. Ik heb nog een radiator met een ouderwetse open/dicht kraan. Die stond toen ook uit maar die laat ik nu maar open staan. Resultaat: die is continue super heet. Lijkt me niet de bedoeling natuurlijk. Het lijkt er op dat het Evohome systeem de ketel niet vertelt dat hij mag stoppen met stoken. Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?

De loodgieter die de ketel heeft geinstalleerd en ook de kranen heeft gemonteerd had nog geen ervaring met dit systeem dus daar had ik ook niet veel hulp van.
Donderdag komt de loodgieter een zogenaamde by-pass installeren. Dat is een soort klep die open gaat als de pomp van de ketel druk op bouwt als alle radiator kranen dicht staan. Het CV water wordt dan direct terug geleid naar de ketel die dan snel tot de conclussie zou moeten komen dat verwarmen niet nodig is. Hoop dat het gaat werken ik laat de resultaten wel horen.

Nu het systeem al een tijdje in bedrijf is ben ik er wel tevreden over. Het is erg fijn dat je per kamer in huis de temperatuur kunt regelen. Ik werk wel eens thuis en dan hoef je niet het hele huis te verwarmen maar gewoon alleen de kamer waar je aan het werk bent. Ook als in de woonkamer de houtkachel aan gaat worden automatisch de radiatoren in de huiskamer dichtgedraaid als de temperatuur in de kamer stijgt door de houtkachel. De rest van het huis blijft dan gelukkig ook prima op temperatuur. Ben de optimalisatie functie van EvoHome nog aan het uittesten. Daarmee moet elke radiator zelf kunnen berekenen hoeveel tijd er nodig is om te verwarmen tot de door mij ingestelde temperatuur op een bepaald tijdstip is bereikt.
pi_88534837
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 november 2010 18:16 schreef superconsu het volgende:
Ook ik ben geïnteresseerd geraakt in het EVO home systeem. Echter de installateurs die ik gevraagd heb kennen het systeem niet of hebben het in ieder geval nog nooit geïnstalleerd. Ze vragen ook een ongekend hoge prijs om het systeem te installeren. Mi is het niet veel werk, dwz ik heb 5 thermostaat kranen nodig en een zoneklep voor de vloerverwarming. Hoelang is een erkende installateur hiermee bezig of heeft iemand ervaring om dit systeem zelf te installeren?
Als je een beetje handig bent kun je het systeem denk ik wel zelf installeren of een loodgieter aansturen die het dan voor je uitvoert. Belangrijk is dat je de goede unit koop die de aansturing doet van de ketel. In mijn geval was dat de R8810A1018 omdat ik een modulerende ketel heb. Voor een aan/uit ketel heb je de BDR91A1000 nodig. Als je op alle radiatoren een HR80 thermostaat kraan zet kom je er misschien ook wel net als ik achter dat je een by-pass DU145 nodig heb. Ik had al thermostaat kranen van Herz. Bleek er een adapter te zijn waarmee je een HR80 van Honeywell op een kraan van Herz kunt monteren. Dat is misschien ook handig om te weten. Kom je er verder niet uit dan kun je de helpdesk bellen van Honeywell. Die hebben mij in ieder geval goed geholpen toen ik de EvoTouch draadloos moest koppelen aan de R8810A1018!
pi_88796010
Ons huis wordt volgend jaar opgeleverd.
We hebben een modulerende intergas ketel. Deze zal initieel ingesteld worden op 80 / 60 graden celsius aanvoer-retour bij oplevering, dus geen LTV. Ik wilde de ketel persoonlijk terugschroeven naar max 60 graden. Ze zeggen namelijk dat de HR ketels dan het beste renderen? Of moet ik dan niet doen?

Verder krijgen we op de benedenverdieping vloerverwarming als hoofdverwarming met eigen verdeler (5 a 6 groeps) aangesloten op de cv verdeler van de begane grond en 2 radiatoren (voor jassen en keuken doeken te drogen). Bovenverdieping 4 radiatoren waarvan 1 op de badkamer.

Nu wil ik ook de EVO home aanschaffen om het boven ook warm te krijgen (zeker de badkamer).
Of kan ik het beter anders doen om de stookkosten te minimaliseren, maar niet in te leveren op comfort? En wat heb ik nodig en hoe sluit ik het aan?

- Als ik het EVO home ysteem beschouw, krijg je beneden de EVOtouch.
- Bij de ketel de opentherm aansturing.
- HR80 kranen voor de radiatoren. Je hebt toch geen aparte thermostaat kranen meer nodig naast de HR80 toch?
- En een bypass DU145.

Maar komt er eigenlijk nog iets bij de vloerverwarming te zitten? Of zit de verdeler rechtstreeks op het systeem, of komt er nog iets voor te zitten?

[ Bericht 3% gewijzigd door Mr_Breezah op 16-11-2010 21:32:59 ]
pi_88853981
quote:
1s.gif Op donderdag 28 oktober 2010 17:13 schreef Verwarming het volgende:
De warmtevraag via de Open Therm Bridge (OT).

Bij mijn eerste poging heb ik dezelfde ervaring gehad als hierboven beschreven. De OT functioneerde alleen goed als de Evotouch op uitsluitend thermostaat voor een enkele zone zonder binding met andere componenten (bijv. HR80) stond ingesteld. Door toeval ben ik erachter gekomen dat de OT alleen bij de Evotouch werkt met meerdere ingestelde zones en bindingen met HR80 vanaf software versie 10.10 van de OT. Op het kastje van de OT zit een kleine witte stikker met een cijfercode, bijv. 10.10, of 10.20 enz. Alle eerdere versies die beginnen met bijv. een 9 functioneren uitsluitend wanneer de Evotouch staat ingesteld op thermostaat voor een enkele zone zonder binding met andere componenten. Helaas staat dit gegeven in geen enkele handleiding. Ik heb een nieuwe OT met de juiste software versie gekocht en nu loopt het systeem zonder probleem.
Bedoel je met de Opentherm Brigde, de R8810A1018? Zie http://products.ecc.emea.(...)data/pg_evohome.html. Ik kreeg zojuist de R8810A1018 met aan de buitenkant het nummer 055012. Binnen staat het nummer 1023 3, en het nummer 1023 3 staat ook op de verpakking. Ik zie nergens een getal met een punt erin, zoals jij beschrijft.
pi_89195451
Ik heb ook het evohome systeem aangeschaft met een evotouch, 13 HR80's en 2 BDR91's. Ik heb nog een soortgelijk probleem als wat hier al genoemd werd, nl dat de centrale warmtevraag kennelijk alleen door de zone huiskamer (waar de evotouch aan gekoppeld is) gestuurd wordt. de andere zones triggeren deze kennelijk niet. Iemand een idee ?
pi_89209597
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 november 2010 20:17 schreef piejee het volgende:
Ik heb ook het evohome systeem aangeschaft met een evotouch, 13 HR80's en 2 BDR91's. Ik heb nog een soortgelijk probleem als wat hier al genoemd werd, nl dat de centrale warmtevraag kennelijk alleen door de zone huiskamer (waar de evotouch aan gekoppeld is) gestuurd wordt. de andere zones triggeren deze kennelijk niet. Iemand een idee ?
Ik dacht dat er maar max. 8 HR80s te koppelen zijn aan een EvoHome systeem?
pi_89220824
EvoHome ondersteund maximaal 8 zones, je kan meerdere HR80's per zone configureren. Volgens Honeywell zelfs onbeperkt.
pi_89250983
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 november 2010 21:16 schreef Forno het volgende:
Als je een weersafhankelijke regeling hebt, heb je niets aan de Evohome. Je ketel stookt dan, ongeacht er vraag is van de thermostaat of thermostaatknoppen, met behulp van een stooklijn.
Onzin. Een weersafhankelijke regeling bepaald aan de hand van een stooklijn alleen de aanvoertemperatuur (bij vloerverwarming soms de retourtemperatuur) van de verwarming. Lagere buitentemperatuur betekend een hogere aanvoertemperatuur van het CV water. Als de thermostaat geen warmtevraag heeft staat je ketel nogsteeds uit.
pi_89251797
Idd kun je per zone meerdere regelaars instellen, natuurlijk slechts 1 temperatuuropnemer. Een probleem wat ik wel nog heb, is dat het ketelrelais, een BDR91, steeds op storing springt als ik hem bij de ketel neerzet. Hij verliest de communicatie kennelijk want het rode ledje is continu aan. Na resetten werkt hi dan weer, maar na een tijdje (enkele uren) verliest hij weer de communicatie (dit kan ik teruglezen in de log). Toch heb ik enkele HR80's verder weg zitten, en is de afstand van de evotouch tot de ketel niet zo groot, er zit 1 plafond en 2 muren tussen. Ik heb de BDR91 al een keer helemaal gereset (15 sec indrukken) maar dat lijkt niet te helpen. Als ik hem in de kamer neerzet vlakbij de evotouch blijft hij goed werken.

Overigens lijkt het eerdere probleem wat ik gemeld heb opgelost, kennelijk heb ik het ding steeds als regelaar geprogrammeerd op de zone woonkamer en hiermee zijn instelling als ketelrelais overschreven (dank zij de overduidelijke gebruiksaanwijzing ...).
  FOK!fotograaf zondag 28 november 2010 @ 16:28:00 #31
17893 Forno
pi_89259790
quote:
1s.gif Op zondag 28 november 2010 11:46 schreef UltraPeePee het volgende:

[..]

Onzin. Een weersafhankelijke regeling bepaald aan de hand van een stooklijn alleen de aanvoertemperatuur (bij vloerverwarming soms de retourtemperatuur) van de verwarming. Lagere buitentemperatuur betekend een hogere aanvoertemperatuur van het CV water. Als de thermostaat geen warmtevraag heeft staat je ketel nogsteeds uit.
Volgens mij stookt een weersafhankelijke regeling, ook als alle ruimtes op temperatuur zijn. Dat maakt zo'n evohome schakeling in mijn ogen overbodig. Kun je er net zo goed gewone thermostaatknoppen op zetten.
pi_89316365
Heeft iemand ervaring met het koppelen van de HR80 aan de Evotouch? Bij mij komt er geen terugmelding op de Evotouch, zoals wel gebeurde toen ik de BDR91 koppelde. Communicatietest mislukt ook voor de HR80's.
De temperatuur regeling lijkt wel te werken, maar ik heb geen temperatuurmelding van de verschillende ruimtes op de Evotouch.
pi_89341708
quote:
1s.gif Op maandag 29 november 2010 21:03 schreef qwertz het volgende:
Heeft iemand ervaring met het koppelen van de HR80 aan de Evotouch? Bij mij komt er geen terugmelding op de Evotouch, zoals wel gebeurde toen ik de BDR91 koppelde. Communicatietest mislukt ook voor de HR80's.
De temperatuur regeling lijkt wel te werken, maar ik heb geen temperatuurmelding van de verschillende ruimtes op de Evotouch.
ik heb alle hr80's gekoppeld en heb hetzelfde gedrag ervaren. Het is heel frustrerend om niet te kunnen zien of je wel een goede verbinding hebt.Ze werken echter allemaal naar behoren. ik krijg ook van alle zonemodules (dwz die HR80 die voor een zone als temperatuuropnemer is aangewezen) de temperatuur in het overzicht. Houdt er wel rekening mee dat er een tijdsvertraging van enkele minuten tussen kan zitten.
Heeft er iemand practische ervaring met de afstand van de modules tot de evotouch ? Ik heb zoals ik al aangegeven had een probleem met de ketelmodule. Vlakbij de evotouch doe hij het prima, maar als ik hem bij de ketel leg, verliest hij iedere keer de communicatie.
pi_89405601
quote:
1s.gif Op zondag 28 november 2010 16:28 schreef Forno het volgende:
[..]
Wel, de verwarmingsindustrie is mijn werk, en ondanks dat de regelingen niet mijn specialisatie zijn heb ik nog nooit de uitleg gehoord dat er nog steeds warmte gemaakt wordt als er geen warmtevraag zou zijn. 't Zou tenslotte ook te belachelijk voor woorden zijn, zoals je zelf ook al aangeeft. En daarom werkt het ook niet op die manier.
pi_89409950
quote:
10s.gif Op woensdag 1 december 2010 21:34 schreef UltraPeePee het volgende:

[..]

Wel, de verwarmingsindustrie is mijn werk, en ondanks dat de regelingen niet mijn specialisatie zijn heb ik nog nooit de uitleg gehoord dat er nog steeds warmte gemaakt wordt als er geen warmtevraag zou zijn. 't Zou tenslotte ook te belachelijk voor woorden zijn, zoals je zelf ook al aangeeft. En daarom werkt het ook niet op die manier.
Geheel ongelijk heeft hij echter niet, en dat blijkt al dat regelingen niet jouw specialisatie zijn.

In de hedendaagse kleine huis keteltjes kan vaak direct een buitenvoeler aangesloten worden, en door een parameter instelling kun je de ketel dan vaak instellen op weersafhankelijk stoken, de regeling kijkt dan echter niet meer naar de ruimtetemperatuur maar gaat puur stoken op basis van buitentemperatuur.

Bij een goed gekozen stooklijn zal dit verder weinig problemen geven, echter de juiste stooklijn kiezen blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn, vaak doordat het systeem vaak een bij elkaar geraapt zootje blijkt te zijn en niet goed op elkaar afgestemd is.
Denk aan een te groot vermogen cv ketel maar ook te grote of juist t kleine radiatoren in bepaalde ruimten

Weersafhankelijk stoken wordt vaak gekozen in grote gebouwen en zeker in het verleden was dit makkelijker en goedkoper om de ruimtetemperatuur te regelen via thermostaatknoppen op de radiatoren of convectoren dan een ruimteopnemer per ruimte wat zeker met oude regelingen vaak of erg duur of niet mogelijk was.

Standaard is het met weersafhankelijk stoken inderdaad dat je de ruimtetemperatuur per ruimte regelt door de thermostaatknop op de radiator, het evo systeem is hier inderdaad overbodig.

Uitgebreid wat natuurlijk ook meer kost is weersafhankelijk stoken en per ruimte of etage de temperatuur met een ruimteopnemer regelen, er zijn dan extra kleppen nodig, de ketel blijft echter wel standaard doorstoken en verwarmd in het slechte geval alleen de verdeler.
pi_89410496
Kijk je bijvoorbeeld Nasr de honeywell chronothem cmt907, daar kun je bijvoorbeeld een buitenvoeler op aansluiten, maar de regelaar doet daar verder niets mee, dat moet je meer zien als een gadget om op je klokthemostaat ook de buitentemperatuur af te kunnen lezen, neem je echter de ruimtevoeler dan kun je de klokthermostaat zo instellen dat hij niet naar de interne opnemer maar naar de externe opnemer kijkt, hiermee zou je de klokthermostaat in een ruimte kunnen plaatsen waar verder niemand bij kan en zodoende ook niet de thermostaat kan instellen of veranderen.
pi_89649270
Bij naaste kennissen van ons sinds kort ook het Evohome systeem in gebruik.

Onlangs verbouwd huis (o.a. nieuwe badkamer na lekkage) uit 1930, nu ook CV aangelegd.

Aanvankelijk was de bedoeling dat er weersafhankelijk gestookt zou worden,
dit vanwege de aanwezigheid van een houtkachel die voor de voornaamste warmte zorgt.

Dit bleek echter niet mogelijk met de Nefit TopLine Compact (foutje van de aannemer).

Daarna is de keus gevallen voor het Honeywell Evohome systeem,
ziet er leuk uit (hoog "gadget" gehalte) maar wat een pain in the a*s om in te stellen!

De CV installatie bestaat uit 2 designradiators en vloerverwarming in de badkamer (in het zelfde circuit zonder verdeler of RTL; zoveelste foutje) en 3 compact-radiators op de BG.

Het Evohome systeem bestaat uit een aan/uit relais voor de ketel en 5 HR80 knoppen.

In eerste instantie was het huis totaal niet warm te krijgen en de CV ketel sprong na 1 dag al in storing, dit bleek in de instellingen te zitten en na wat aanpassingen was dit opgelost.

Van de week volgende de "grote test" of ook de woonkamer/BG warm genoeg zou worden als er een keer géén gebruik gemaakt zou worden van de houtkachel. Niet dus.

Badkamer en keuken werden warm, maar in de woonkamer werden de radiatoren even verwarmt en daarna niets. De Evohome gaf vrolijk aan dat er 20,5˚ gemeten werd en 21˚ ingesteld.

In werkelijkheid lag de temperatuur tussen de 13˚ en de 16˚ graden.
Uiteindelijk na wat zoek werk de oorzaak gevonden.

Als referentie-temperatuur werd de interne voeler van de HR80 gebruikt; maar aangezien deze onder een vensterbank gemonteerd zit word deze beïnvloed door de warmte.

Ik heb de referentie-temperatuur aangepast naar de voeler geïntegreerd in de Evohome-base,
en het lijkt nu *eindelijk* goed te werken.

Waarschijnlijk had de installateur van de aannemer deze instelling over het hoofd had gezien.

Wat ik hem ook niet kwalijk kan nemen; want de informatie bijgeleverd is zeer karig en op internet, laat staan de Regelvisie site (website van Honeywell), is ook weinig te vinden.

Misschien komen de volgende PDF's die ik op internet gevonden heb andere gebruikers nog van pas als ze ook in de "moeilijkheden" zitten: PDF 1, PDF 2 en PDF 3

En wellicht interessant voor de monteurs/installateurs onder ons die meer over Evohome willen weten of verder willen uitbreiden: Workshop Evohome
Ik heb mij in ieder geval aangemeld, gewoon uit belangstelling.
pi_89650153
Het is inderdaad lastig om de juiste informatie te vinden en op de juiste plaatsen in te stellen.

Ik ZOEK nog steeds de manier om met de evohome de signaalsterkte te kunnen meten, zoals dat kennelijk met de DT92 kan (lees ik in een beschrijving van de BDR91). Je moet toch ook de signaalsterkte van bv de HR80 kunnen testen en van de BDR91 ?

Verder heb ik een probleem met het ketelrelais dat de hele tijd uitvalt omdat de verbinding wegvalt. de afstand naar de evohome is niet zo groot (6 a 7 meter) en andere modules (bv HR80) zitten veel verder weg.

De rest van de installatie staat bij mij in test en lijkt goed te werken.
Iemand enig idee hoelang de penlites in de HR80 meegaan ?
pi_89951793
Beste Piejee,

Sinds een week maak ik gebruikt van een EVOHOME systeem bestaande uit 3x HR80 (voor de keuken, badkamer, slaapkamer). 1x BDR91 als ketelrelais en 1xBDR91 als zone klep om de pomp van de vloer verwarming te schakeling in de woonkamer. De EVOHOME staat in de woonkamer en fungeert als Thermostaat voor deze ruimte.

EVOHOME staat +/- 4 meter van de 2 BDR91's zelfde verdieping. Ook ik merk dat deze DBR91 een eigen leven lijden pomp van de vloer verwarming wordt soms spontaan aangestuurd, zonder dat er een warmte vraag is ketelrelais is dan niet actief.

Vanmorgen was het niet warm in de badkamer blijkbaar heeft hier ook een communicatie hapering plaats gevonden. En soms slaat het ketelrelais aan en gaat daarna binnen een paar seconde weer uit. Beetje vaag allemaal. Voor de rest lijkt het systeem wel te functioneren. Maar bij de betrouwbaarheid van de draadloze communicatie zet ik zo mijn vraag tekens, het zelfde trouwens voor de temperatuur meting van de EVOHOME geplaatst op zijn standaard.
Ik heb de verbinding nog gechecked naar de DBR91’s maar de EVOhome geeft keurig aan dat de ontvangst kwaliteit uitstekend is.

Inmiddels contact gehad met Honeywell. Moet zeggen niet veel wijzer van geworden. Zij beweren dat er geen communicatie probleem is, anders worden led’s rood op de DBR91's.
Ze gaven wel aan dat het beter is om EVOHOME op te hangen voor een betrouwbare temperatuur uitlezing of een draadloze tempsensor gebruiken.

Ik ben echter wel benieuwd naar je bevindingen en of je al een oplossing hebt voor het communicatie probleem.

Twan.
  zondag 19 december 2010 @ 12:38:53 #40
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90118283
Hier nog iemand met evaring met de EvoHome. M'n ouders hebben het thuis, 8 zones, 13 kranen. Ikzelf 4 zones en 5 kranen, en bij een vriend draait nu 3 zones met 3 kranen. Overal werkt het geweldig. Warm waar het warm moet zijn, koud waar het koud kan zijn. Geen onnodig stoken meer in ruimtes die toch niet gebruikt worden. Bij m'n ouders en mij hangt het systeem aan een Atag Blauwe Engel, bij m'n vriend aan een Nefit. Ook dat is allemaal geen probleem. Gewoon een ketelrelais eraan hangen en klaar.

Tip van Flip: de HR80 kranen kan je erg goedkoop in Duitsland halen, ong 79 euro, terwijl ze in Nederland iets van 130 moeten kosten. Tel uit je winst.

Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten. Ik ben al weken in onderhandeling met Honeywell en m'n leverancier om die nieuwe firmware te krijgen. Honeywell roept immers dat de EvoTouch zelf te updaten is via de usb aansluiting, Het vrijgeven van de software blijkt echter erg moeilijk.....
  zondag 19 december 2010 @ 14:20:07 #41
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_90122712
quote:
1s.gif Op zondag 19 december 2010 12:38 schreef microkid het volgende:
Tip van Flip: de HR80 kranen kan je erg goedkoop in Duitsland halen, ong 79 euro, terwijl ze in Nederland iets van 130 moeten kosten. Tel uit je winst.

Heb je een adresje of een webwinkel? Hier wil ik best een keer voor op en neer rijden.
pi_90124589
quote:
Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten. Ik ben al weken in onderhandeling met Honeywell en m'n leverancier om die nieuwe firmware te krijgen. Honeywell roept immers dat de EvoTouch zelf te updaten is via de usb aansluiting, Het vrijgeven van de software blijkt echter erg moeilijk.....
Laat ff weten hoe dit afloopt; ik ben zelf ook wel benieuwd hoe die firmware dan te updaten is
en hoe je aan de software kan komen/hoe dit werkt, leuk dat ze propaganderen met die USB
interface en "uit te breiden software-mogelijkheden", maar dan moeten ze wel vrijgeven hoe.

Hoe kan je trouwens "kijken" welke firmware versie je hebt?
Die optie/instellingen heb ik nog niet gevonden.
  zondag 19 december 2010 @ 17:28:04 #43
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90131192
quote:
Heb je een adresje of een webwinkel? Hier wil ik best een keer voor op en neer rijden.
http://sanisto.de/Nach-Ma(...)aumtronic-HR-80.html
Leveren prima. Gewoon betalen via IBAN, en een paar dagen later liggen de HR80's op de deurmat.

quote:
Hoe kan je trouwens "kijken" welke firmware versie je hebt?
Die optie/instellingen heb ik nog niet gevonden.
Geen idee, ben ik ook nog naar op zoek.
pi_90198015
quote:
Ik ben echter wel benieuwd naar je bevindingen en of je al een oplossing hebt voor het communicatie probleem.

Twan.
Ik heb het systeem zelf proefdraaien op een drietal radiatoren en de kamerthermostaat. De ketel zelf wordt nog niet aangestuurd. Wel heb ik 2 BDR91's mee proefdraaien maar die sturen nu niets aan, ze lijken gewoon te reageren, maar ze liggen dan ook 2 meter van de evotouch af :) Volgende week worden bij mij de radiatoren aangepast en kan ik voluit gaan draaien. Ik heb dan vrij, dus kan ik de zaak goed in de gaten houden ... Ik heb wel een oplossing voor straks, want ik ga de BDR91 gewoon op de plek van de huidige kamerthermostaat monteren, dus dan zit hij vlakbij en kan ik tevens zien of de ketel actief is.

Ik heb de evotouch aan de computer gehangen, maar krijg er niets uit. Kennelijk is er een aparte interface nodig en zit er geen webbrowser oid in, helaas.
Zelf ben ik ook in hoge mate geinteresseerd in de uitbreidingen die honeywell in petto heeft.

quote:
Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten
.

Microkid schrijft dat er enkele toegevoegde opties bij zijn vriend aanwezig zijn, kun je aangeven welke dat zijn ?
  maandag 20 december 2010 @ 22:47:27 #45
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90206537
quote:
Microkid schrijft dat er enkele toegevoegde opties bij zijn vriend aanwezig zijn, kun je aangeven welke dat zijn ?
Oud: vakantieknop links naast de ECO knop. Nieuw : Lifestyle knop naast de ECO knop, met daarachter 3 zelf te programmeren opties (bijv zondag, thuiswerk enz)
Oud : slechts 1 optimalisatie keuze. Nieuw : 4 optimalisatie keuzes (inschakeloptimalisatie, uitschakeloptimalisatie, normale optimalisatie en nog een 4e keuze)
Oud : verborgen systeemmenu menu (na 10 seconden) bestaat uit 6 items. Nieuw : menu bestaat uit 8 items en 2 pagina's.
En ik heb nog een paar kleinigheden gezien maar nu even niet op het netvlies.

Zowiezo kan de EvoTouch nog een stuk krachtiger en slimmer gemaakt worden. Ik heb Honeywell al een lijst met 20 verbeterpunten toegestuurd. Deze zijn al doorgegeven aan het ontwikkelteam. Denk bijv. aan de handige optie van de Chronoterm "Volgende dag als zondag" en 3 afzonderlijk in te stellen weekprogramma's. Nu maar eens wachten of en wanneer ze in een nieuwe firmware opduiken. Het is dat ik zelf de sourcecode niet heb, anders had ik er al lang een paar leuke opties bij geprogrammeerd :)
pi_90207930
quote:
Het is dat ik zelf de sourcecode niet heb, anders had ik er al lang een paar leuke opties bij geprogrammeerd
Dit laatste ben ik zelf ook met je eens :) hoewel het voor mij al een paar jaar geleden is dat ik het gedaan heb.

Zelf ben ik ook nogal geinteresseerd in een mogelijkheid om de signaalsterkte te kunnen meten.
Zoals ik al schreef is er in het "manual" van de BDR91 een beschrijving hoe dit te meten met een DT92, er komt dan een getal uit wat de signaalsterkte aangeeft.

Hoe heb je trouwens contact met Honeywell, want de antwoorden die de helpdesk me stuurt zijn o zo triest. Daar kom ik geen stap verder.
pi_90224627
Leuk om een actief forum te vinden voor dit honeywell systeem.
Ik ben al langere tijd informatie aan het verzamelen.
De manuals zijn idd onduidelijk.
De prijzen verschillen sterk, maar zijn redelijk prijzig voor deze stap in het duister.
Vaneigens wil ik zoals iedereen een betrouwbaar systeem.
Als ik van jullie hoor dat de BDR91 te pas en te onpas communicatie problemen heeft... Belooft dat weinig goeds.
Hoewel het voor mij goedkoper kan uitkomen om een HCE80, underfloor heating controller te gebruiken. Ipv een stel BDR91's.

Werkt de opentherm bridge correct ?
Modulerend en hoe is het gesteld met de afstand tussen dit en de evotouch ?

Ik heb Giacomini als thermostaat kraan op de radiatoren.
Er blijkt hiervoor een HR80 adapter beschikbaar. Maar slechts op enkele sites te vinden.

Algemeen zou dit een prachtig systeem kunnen zijn. Maar met gebrek aan support...
Mocht de USB link vrijgegeven worden is een koppeling aan een domotica system mogelijk.

Over by-pass gesproken...
Een DU145 klep zou niet betrouwbaar zijn.
1 zoneklep continue gedeeltijk open te laten schijnt het beste te zijn.

Of een andere circulatiepomp, 1 die automatisch z'n snelheid aanpast in functie van de druk.
Zodanig dat er gerust maar 1 of geen radiator open kan zijn.
Bv. Wilo Stratos Pico

Hieronder de nodige componenten/prijs indien ik onze verwarming volledig op evotouch wil plaatsen.

Mogelijkheid 2 Met vloermodule als klepsturing :

Naam Type Nr. # eenheidsprijs
OPENTHERM-Bridge R8810A1018 1 110 110
Relay module 5 A BDR91 0 115 0
Underfloor heating controller HCE80 1 310 310
evotouch controller WATC928G1000 1 270 270
Radiator controller HR80 6 85,9 515,4
Digital room unit dt92 1 60 60
totaal 1265,4
pi_90254741
dag sugarwell,

de bypass kun je ook maken door een zg eenrichtingklep te gebruiken, die met een veer werkt.Hij heeft zoveel tegendruk dat hij normaalgesproken dicht blijft, maar mochten alle radiatoren onverhoeds dicht zijn, wordt de klep geopend en fungeert als bypass. Zo ben je voor 2 tientjes klaar !
Verder moet je eens op de site http://www.waakzaamwonen.(...)kket-2010-p-448.html kijken voor een pakket, waarmee je de totaalprijs flink kunt drukken. Ik heb via de email met waakzaamwonen onderhandeld en heb er nog flink wat vanaf gekregen indien ik het totale pakket bij hun kocht. Je mag naar mij verwijzen, dat herinneren ze zich nog wel omdat ze speciaal voor mij het pakket als product in de webshop hebben gezet zodat ik het kon bestellen !! Succes met je keuze.
Overigens zijn de BDR91s volgens mij niet onbetrouwbaar, het is denk ik alleen het bereik waar het aan schort :(
  woensdag 22 december 2010 @ 16:28:33 #49
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90294790
Dat kan nog goedkoper.
Startpakket halen bij Siwako (http://www.siwako.nl), 435 euro. Met 3 HR80's.
Extra HR80 uit Duitsland halen voor 80 euro/st (zie eerdere post).
Totaal dus 515 euro, toch weer 60 euro goedkoper dan piejee :)
pi_90555672
Hallo
Interessant deze discussie. Heb inmiddels een offerte binnen maar als ik vergeljk wat de componenten kosten en het bedrag vd offerte dan is het zo'n 1000 euro voor de installatie terwijl ik via Honeywell toch een beetje de indruk krijg dat dit zelf te doen zou moeten zijn.
De installatie zou moeten zijn 5 slaapkamers = 5 zones. De vloerverwarming zou via een zoneklep aan/uit gezet moeten worden alleen weet ik niet hoe deze electrisch aangestuurd dient te worden? Iemand enig idee? Verder wil ik de EvoTouch aan de muur hangen op de plek waar nu de therrmostaat hangt. Aangezien we een Nefit ketel hebben verlies ik het moduleren op ruimte temperatuur en moet ik de aan/uitRF schakelaar bij de ketel hangen. En dan verder een drukventiel bv DU145, waar moet deze trouwens komen? Aan het einde vd leiding of vlak bij de ketel?

graag wat feedback en iedereen bedankt voor alle waardevolle info.