Ik heb ook het evohome systeem aangeschaft met een evotouch, 13 HR80's en 2 BDR91's. Ik heb nog een soortgelijk probleem als wat hier al genoemd werd, nl dat de centrale warmtevraag kennelijk alleen door de zone huiskamer (waar de evotouch aan gekoppeld is) gestuurd wordt. de andere zones triggeren deze kennelijk niet. Iemand een idee ?
pi_89209597
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 november 2010 20:17 schreef piejee het volgende:
Ik heb ook het evohome systeem aangeschaft met een evotouch, 13 HR80's en 2 BDR91's. Ik heb nog een soortgelijk probleem als wat hier al genoemd werd, nl dat de centrale warmtevraag kennelijk alleen door de zone huiskamer (waar de evotouch aan gekoppeld is) gestuurd wordt. de andere zones triggeren deze kennelijk niet. Iemand een idee ?
Ik dacht dat er maar max. 8 HR80s te koppelen zijn aan een EvoHome systeem?
pi_89220824
EvoHome ondersteund maximaal 8 zones, je kan meerdere HR80's per zone configureren. Volgens Honeywell zelfs onbeperkt.
pi_89250983
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 november 2010 21:16 schreef Forno het volgende:
Als je een weersafhankelijke regeling hebt, heb je niets aan de Evohome. Je ketel stookt dan, ongeacht er vraag is van de thermostaat of thermostaatknoppen, met behulp van een stooklijn.
Onzin. Een weersafhankelijke regeling bepaald aan de hand van een stooklijn alleen de aanvoertemperatuur (bij vloerverwarming soms de retourtemperatuur) van de verwarming. Lagere buitentemperatuur betekend een hogere aanvoertemperatuur van het CV water. Als de thermostaat geen warmtevraag heeft staat je ketel nogsteeds uit.
pi_89251797
Idd kun je per zone meerdere regelaars instellen, natuurlijk slechts 1 temperatuuropnemer. Een probleem wat ik wel nog heb, is dat het ketelrelais, een BDR91, steeds op storing springt als ik hem bij de ketel neerzet. Hij verliest de communicatie kennelijk want het rode ledje is continu aan. Na resetten werkt hi dan weer, maar na een tijdje (enkele uren) verliest hij weer de communicatie (dit kan ik teruglezen in de log). Toch heb ik enkele HR80's verder weg zitten, en is de afstand van de evotouch tot de ketel niet zo groot, er zit 1 plafond en 2 muren tussen. Ik heb de BDR91 al een keer helemaal gereset (15 sec indrukken) maar dat lijkt niet te helpen. Als ik hem in de kamer neerzet vlakbij de evotouch blijft hij goed werken.

Overigens lijkt het eerdere probleem wat ik gemeld heb opgelost, kennelijk heb ik het ding steeds als regelaar geprogrammeerd op de zone woonkamer en hiermee zijn instelling als ketelrelais overschreven (dank zij de overduidelijke gebruiksaanwijzing ...).
  FOK!fotograaf zondag 28 november 2010 @ 16:28:00 #31
17893 Forno
pi_89259790
quote:
1s.gif Op zondag 28 november 2010 11:46 schreef UltraPeePee het volgende:

[..]

Onzin. Een weersafhankelijke regeling bepaald aan de hand van een stooklijn alleen de aanvoertemperatuur (bij vloerverwarming soms de retourtemperatuur) van de verwarming. Lagere buitentemperatuur betekend een hogere aanvoertemperatuur van het CV water. Als de thermostaat geen warmtevraag heeft staat je ketel nogsteeds uit.
Volgens mij stookt een weersafhankelijke regeling, ook als alle ruimtes op temperatuur zijn. Dat maakt zo'n evohome schakeling in mijn ogen overbodig. Kun je er net zo goed gewone thermostaatknoppen op zetten.
pi_89316365
Heeft iemand ervaring met het koppelen van de HR80 aan de Evotouch? Bij mij komt er geen terugmelding op de Evotouch, zoals wel gebeurde toen ik de BDR91 koppelde. Communicatietest mislukt ook voor de HR80's.
De temperatuur regeling lijkt wel te werken, maar ik heb geen temperatuurmelding van de verschillende ruimtes op de Evotouch.
pi_89341708
quote:
1s.gif Op maandag 29 november 2010 21:03 schreef qwertz het volgende:
Heeft iemand ervaring met het koppelen van de HR80 aan de Evotouch? Bij mij komt er geen terugmelding op de Evotouch, zoals wel gebeurde toen ik de BDR91 koppelde. Communicatietest mislukt ook voor de HR80's.
De temperatuur regeling lijkt wel te werken, maar ik heb geen temperatuurmelding van de verschillende ruimtes op de Evotouch.
ik heb alle hr80's gekoppeld en heb hetzelfde gedrag ervaren. Het is heel frustrerend om niet te kunnen zien of je wel een goede verbinding hebt.Ze werken echter allemaal naar behoren. ik krijg ook van alle zonemodules (dwz die HR80 die voor een zone als temperatuuropnemer is aangewezen) de temperatuur in het overzicht. Houdt er wel rekening mee dat er een tijdsvertraging van enkele minuten tussen kan zitten.
Heeft er iemand practische ervaring met de afstand van de modules tot de evotouch ? Ik heb zoals ik al aangegeven had een probleem met de ketelmodule. Vlakbij de evotouch doe hij het prima, maar als ik hem bij de ketel leg, verliest hij iedere keer de communicatie.
pi_89405601
quote:
1s.gif Op zondag 28 november 2010 16:28 schreef Forno het volgende:
[..]
Wel, de verwarmingsindustrie is mijn werk, en ondanks dat de regelingen niet mijn specialisatie zijn heb ik nog nooit de uitleg gehoord dat er nog steeds warmte gemaakt wordt als er geen warmtevraag zou zijn. 't Zou tenslotte ook te belachelijk voor woorden zijn, zoals je zelf ook al aangeeft. En daarom werkt het ook niet op die manier.
pi_89409950
quote:
10s.gif Op woensdag 1 december 2010 21:34 schreef UltraPeePee het volgende:

[..]

Wel, de verwarmingsindustrie is mijn werk, en ondanks dat de regelingen niet mijn specialisatie zijn heb ik nog nooit de uitleg gehoord dat er nog steeds warmte gemaakt wordt als er geen warmtevraag zou zijn. 't Zou tenslotte ook te belachelijk voor woorden zijn, zoals je zelf ook al aangeeft. En daarom werkt het ook niet op die manier.
Geheel ongelijk heeft hij echter niet, en dat blijkt al dat regelingen niet jouw specialisatie zijn.

In de hedendaagse kleine huis keteltjes kan vaak direct een buitenvoeler aangesloten worden, en door een parameter instelling kun je de ketel dan vaak instellen op weersafhankelijk stoken, de regeling kijkt dan echter niet meer naar de ruimtetemperatuur maar gaat puur stoken op basis van buitentemperatuur.

Bij een goed gekozen stooklijn zal dit verder weinig problemen geven, echter de juiste stooklijn kiezen blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn, vaak doordat het systeem vaak een bij elkaar geraapt zootje blijkt te zijn en niet goed op elkaar afgestemd is.
Denk aan een te groot vermogen cv ketel maar ook te grote of juist t kleine radiatoren in bepaalde ruimten

Weersafhankelijk stoken wordt vaak gekozen in grote gebouwen en zeker in het verleden was dit makkelijker en goedkoper om de ruimtetemperatuur te regelen via thermostaatknoppen op de radiatoren of convectoren dan een ruimteopnemer per ruimte wat zeker met oude regelingen vaak of erg duur of niet mogelijk was.

Standaard is het met weersafhankelijk stoken inderdaad dat je de ruimtetemperatuur per ruimte regelt door de thermostaatknop op de radiator, het evo systeem is hier inderdaad overbodig.

Uitgebreid wat natuurlijk ook meer kost is weersafhankelijk stoken en per ruimte of etage de temperatuur met een ruimteopnemer regelen, er zijn dan extra kleppen nodig, de ketel blijft echter wel standaard doorstoken en verwarmd in het slechte geval alleen de verdeler.
pi_89410496
Kijk je bijvoorbeeld Nasr de honeywell chronothem cmt907, daar kun je bijvoorbeeld een buitenvoeler op aansluiten, maar de regelaar doet daar verder niets mee, dat moet je meer zien als een gadget om op je klokthemostaat ook de buitentemperatuur af te kunnen lezen, neem je echter de ruimtevoeler dan kun je de klokthermostaat zo instellen dat hij niet naar de interne opnemer maar naar de externe opnemer kijkt, hiermee zou je de klokthermostaat in een ruimte kunnen plaatsen waar verder niemand bij kan en zodoende ook niet de thermostaat kan instellen of veranderen.
pi_89649270
Bij naaste kennissen van ons sinds kort ook het Evohome systeem in gebruik.

Onlangs verbouwd huis (o.a. nieuwe badkamer na lekkage) uit 1930, nu ook CV aangelegd.

Aanvankelijk was de bedoeling dat er weersafhankelijk gestookt zou worden,
dit vanwege de aanwezigheid van een houtkachel die voor de voornaamste warmte zorgt.

Dit bleek echter niet mogelijk met de Nefit TopLine Compact (foutje van de aannemer).

Daarna is de keus gevallen voor het Honeywell Evohome systeem,
ziet er leuk uit (hoog "gadget" gehalte) maar wat een pain in the a*s om in te stellen!

De CV installatie bestaat uit 2 designradiators en vloerverwarming in de badkamer (in het zelfde circuit zonder verdeler of RTL; zoveelste foutje) en 3 compact-radiators op de BG.

Het Evohome systeem bestaat uit een aan/uit relais voor de ketel en 5 HR80 knoppen.

In eerste instantie was het huis totaal niet warm te krijgen en de CV ketel sprong na 1 dag al in storing, dit bleek in de instellingen te zitten en na wat aanpassingen was dit opgelost.

Van de week volgende de "grote test" of ook de woonkamer/BG warm genoeg zou worden als er een keer géén gebruik gemaakt zou worden van de houtkachel. Niet dus.

Badkamer en keuken werden warm, maar in de woonkamer werden de radiatoren even verwarmt en daarna niets. De Evohome gaf vrolijk aan dat er 20,5˚ gemeten werd en 21˚ ingesteld.

In werkelijkheid lag de temperatuur tussen de 13˚ en de 16˚ graden.
Uiteindelijk na wat zoek werk de oorzaak gevonden.

Als referentie-temperatuur werd de interne voeler van de HR80 gebruikt; maar aangezien deze onder een vensterbank gemonteerd zit word deze beïnvloed door de warmte.

Ik heb de referentie-temperatuur aangepast naar de voeler geïntegreerd in de Evohome-base,
en het lijkt nu *eindelijk* goed te werken.

Waarschijnlijk had de installateur van de aannemer deze instelling over het hoofd had gezien.

Wat ik hem ook niet kwalijk kan nemen; want de informatie bijgeleverd is zeer karig en op internet, laat staan de Regelvisie site (website van Honeywell), is ook weinig te vinden.

Misschien komen de volgende PDF's die ik op internet gevonden heb andere gebruikers nog van pas als ze ook in de "moeilijkheden" zitten: PDF 1, PDF 2 en PDF 3

En wellicht interessant voor de monteurs/installateurs onder ons die meer over Evohome willen weten of verder willen uitbreiden: Workshop Evohome
Ik heb mij in ieder geval aangemeld, gewoon uit belangstelling.
pi_89650153
Het is inderdaad lastig om de juiste informatie te vinden en op de juiste plaatsen in te stellen.

Ik ZOEK nog steeds de manier om met de evohome de signaalsterkte te kunnen meten, zoals dat kennelijk met de DT92 kan (lees ik in een beschrijving van de BDR91). Je moet toch ook de signaalsterkte van bv de HR80 kunnen testen en van de BDR91 ?

Verder heb ik een probleem met het ketelrelais dat de hele tijd uitvalt omdat de verbinding wegvalt. de afstand naar de evohome is niet zo groot (6 a 7 meter) en andere modules (bv HR80) zitten veel verder weg.

De rest van de installatie staat bij mij in test en lijkt goed te werken.
Iemand enig idee hoelang de penlites in de HR80 meegaan ?
pi_89951793
Beste Piejee,

Sinds een week maak ik gebruikt van een EVOHOME systeem bestaande uit 3x HR80 (voor de keuken, badkamer, slaapkamer). 1x BDR91 als ketelrelais en 1xBDR91 als zone klep om de pomp van de vloer verwarming te schakeling in de woonkamer. De EVOHOME staat in de woonkamer en fungeert als Thermostaat voor deze ruimte.

EVOHOME staat +/- 4 meter van de 2 BDR91's zelfde verdieping. Ook ik merk dat deze DBR91 een eigen leven lijden pomp van de vloer verwarming wordt soms spontaan aangestuurd, zonder dat er een warmte vraag is ketelrelais is dan niet actief.

Vanmorgen was het niet warm in de badkamer blijkbaar heeft hier ook een communicatie hapering plaats gevonden. En soms slaat het ketelrelais aan en gaat daarna binnen een paar seconde weer uit. Beetje vaag allemaal. Voor de rest lijkt het systeem wel te functioneren. Maar bij de betrouwbaarheid van de draadloze communicatie zet ik zo mijn vraag tekens, het zelfde trouwens voor de temperatuur meting van de EVOHOME geplaatst op zijn standaard.
Ik heb de verbinding nog gechecked naar de DBR91’s maar de EVOhome geeft keurig aan dat de ontvangst kwaliteit uitstekend is.

Inmiddels contact gehad met Honeywell. Moet zeggen niet veel wijzer van geworden. Zij beweren dat er geen communicatie probleem is, anders worden led’s rood op de DBR91's.
Ze gaven wel aan dat het beter is om EVOHOME op te hangen voor een betrouwbare temperatuur uitlezing of een draadloze tempsensor gebruiken.

Ik ben echter wel benieuwd naar je bevindingen en of je al een oplossing hebt voor het communicatie probleem.

Twan.
  zondag 19 december 2010 @ 12:38:53 #40
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90118283
Hier nog iemand met evaring met de EvoHome. M'n ouders hebben het thuis, 8 zones, 13 kranen. Ikzelf 4 zones en 5 kranen, en bij een vriend draait nu 3 zones met 3 kranen. Overal werkt het geweldig. Warm waar het warm moet zijn, koud waar het koud kan zijn. Geen onnodig stoken meer in ruimtes die toch niet gebruikt worden. Bij m'n ouders en mij hangt het systeem aan een Atag Blauwe Engel, bij m'n vriend aan een Nefit. Ook dat is allemaal geen probleem. Gewoon een ketelrelais eraan hangen en klaar.

Tip van Flip: de HR80 kranen kan je erg goedkoop in Duitsland halen, ong 79 euro, terwijl ze in Nederland iets van 130 moeten kosten. Tel uit je winst.

Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten. Ik ben al weken in onderhandeling met Honeywell en m'n leverancier om die nieuwe firmware te krijgen. Honeywell roept immers dat de EvoTouch zelf te updaten is via de usb aansluiting, Het vrijgeven van de software blijkt echter erg moeilijk.....
  zondag 19 december 2010 @ 14:20:07 #41
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_90122712
quote:
1s.gif Op zondag 19 december 2010 12:38 schreef microkid het volgende:
Tip van Flip: de HR80 kranen kan je erg goedkoop in Duitsland halen, ong 79 euro, terwijl ze in Nederland iets van 130 moeten kosten. Tel uit je winst.

Heb je een adresje of een webwinkel? Hier wil ik best een keer voor op en neer rijden.
pi_90124589
quote:
Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten. Ik ben al weken in onderhandeling met Honeywell en m'n leverancier om die nieuwe firmware te krijgen. Honeywell roept immers dat de EvoTouch zelf te updaten is via de usb aansluiting, Het vrijgeven van de software blijkt echter erg moeilijk.....
Laat ff weten hoe dit afloopt; ik ben zelf ook wel benieuwd hoe die firmware dan te updaten is
en hoe je aan de software kan komen/hoe dit werkt, leuk dat ze propaganderen met die USB
interface en "uit te breiden software-mogelijkheden", maar dan moeten ze wel vrijgeven hoe.

Hoe kan je trouwens "kijken" welke firmware versie je hebt?
Die optie/instellingen heb ik nog niet gevonden.
  zondag 19 december 2010 @ 17:28:04 #43
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90131192
quote:
Heb je een adresje of een webwinkel? Hier wil ik best een keer voor op en neer rijden.
http://sanisto.de/Nach-Ma(...)aumtronic-HR-80.html
Leveren prima. Gewoon betalen via IBAN, en een paar dagen later liggen de HR80's op de deurmat.

quote:
Hoe kan je trouwens "kijken" welke firmware versie je hebt?
Die optie/instellingen heb ik nog niet gevonden.
Geen idee, ben ik ook nog naar op zoek.
pi_90198015
quote:
Ik ben echter wel benieuwd naar je bevindingen en of je al een oplossing hebt voor het communicatie probleem.

Twan.
Ik heb het systeem zelf proefdraaien op een drietal radiatoren en de kamerthermostaat. De ketel zelf wordt nog niet aangestuurd. Wel heb ik 2 BDR91's mee proefdraaien maar die sturen nu niets aan, ze lijken gewoon te reageren, maar ze liggen dan ook 2 meter van de evotouch af :) Volgende week worden bij mij de radiatoren aangepast en kan ik voluit gaan draaien. Ik heb dan vrij, dus kan ik de zaak goed in de gaten houden ... Ik heb wel een oplossing voor straks, want ik ga de BDR91 gewoon op de plek van de huidige kamerthermostaat monteren, dus dan zit hij vlakbij en kan ik tevens zien of de ketel actief is.

Ik heb de evotouch aan de computer gehangen, maar krijg er niets uit. Kennelijk is er een aparte interface nodig en zit er geen webbrowser oid in, helaas.
Zelf ben ik ook in hoge mate geinteresseerd in de uitbreidingen die honeywell in petto heeft.

quote:
Er zijn trouwens momenteel 2 versies van de EvoTouch in omloop met andere firmware. Ik heb blijkbaar nog de oude versie, m'n maat heeft de nieuwe waarin een aantal nieuwe opties zitten
.

Microkid schrijft dat er enkele toegevoegde opties bij zijn vriend aanwezig zijn, kun je aangeven welke dat zijn ?
  maandag 20 december 2010 @ 22:47:27 #45
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90206537
quote:
Microkid schrijft dat er enkele toegevoegde opties bij zijn vriend aanwezig zijn, kun je aangeven welke dat zijn ?
Oud: vakantieknop links naast de ECO knop. Nieuw : Lifestyle knop naast de ECO knop, met daarachter 3 zelf te programmeren opties (bijv zondag, thuiswerk enz)
Oud : slechts 1 optimalisatie keuze. Nieuw : 4 optimalisatie keuzes (inschakeloptimalisatie, uitschakeloptimalisatie, normale optimalisatie en nog een 4e keuze)
Oud : verborgen systeemmenu menu (na 10 seconden) bestaat uit 6 items. Nieuw : menu bestaat uit 8 items en 2 pagina's.
En ik heb nog een paar kleinigheden gezien maar nu even niet op het netvlies.

Zowiezo kan de EvoTouch nog een stuk krachtiger en slimmer gemaakt worden. Ik heb Honeywell al een lijst met 20 verbeterpunten toegestuurd. Deze zijn al doorgegeven aan het ontwikkelteam. Denk bijv. aan de handige optie van de Chronoterm "Volgende dag als zondag" en 3 afzonderlijk in te stellen weekprogramma's. Nu maar eens wachten of en wanneer ze in een nieuwe firmware opduiken. Het is dat ik zelf de sourcecode niet heb, anders had ik er al lang een paar leuke opties bij geprogrammeerd :)
pi_90207930
quote:
Het is dat ik zelf de sourcecode niet heb, anders had ik er al lang een paar leuke opties bij geprogrammeerd
Dit laatste ben ik zelf ook met je eens :) hoewel het voor mij al een paar jaar geleden is dat ik het gedaan heb.

Zelf ben ik ook nogal geinteresseerd in een mogelijkheid om de signaalsterkte te kunnen meten.
Zoals ik al schreef is er in het "manual" van de BDR91 een beschrijving hoe dit te meten met een DT92, er komt dan een getal uit wat de signaalsterkte aangeeft.

Hoe heb je trouwens contact met Honeywell, want de antwoorden die de helpdesk me stuurt zijn o zo triest. Daar kom ik geen stap verder.
pi_90224627
Leuk om een actief forum te vinden voor dit honeywell systeem.
Ik ben al langere tijd informatie aan het verzamelen.
De manuals zijn idd onduidelijk.
De prijzen verschillen sterk, maar zijn redelijk prijzig voor deze stap in het duister.
Vaneigens wil ik zoals iedereen een betrouwbaar systeem.
Als ik van jullie hoor dat de BDR91 te pas en te onpas communicatie problemen heeft... Belooft dat weinig goeds.
Hoewel het voor mij goedkoper kan uitkomen om een HCE80, underfloor heating controller te gebruiken. Ipv een stel BDR91's.

Werkt de opentherm bridge correct ?
Modulerend en hoe is het gesteld met de afstand tussen dit en de evotouch ?

Ik heb Giacomini als thermostaat kraan op de radiatoren.
Er blijkt hiervoor een HR80 adapter beschikbaar. Maar slechts op enkele sites te vinden.

Algemeen zou dit een prachtig systeem kunnen zijn. Maar met gebrek aan support...
Mocht de USB link vrijgegeven worden is een koppeling aan een domotica system mogelijk.

Over by-pass gesproken...
Een DU145 klep zou niet betrouwbaar zijn.
1 zoneklep continue gedeeltijk open te laten schijnt het beste te zijn.

Of een andere circulatiepomp, 1 die automatisch z'n snelheid aanpast in functie van de druk.
Zodanig dat er gerust maar 1 of geen radiator open kan zijn.
Bv. Wilo Stratos Pico

Hieronder de nodige componenten/prijs indien ik onze verwarming volledig op evotouch wil plaatsen.

Mogelijkheid 2 Met vloermodule als klepsturing :

Naam Type Nr. # eenheidsprijs
OPENTHERM-Bridge R8810A1018 1 110 110
Relay module 5 A BDR91 0 115 0
Underfloor heating controller HCE80 1 310 310
evotouch controller WATC928G1000 1 270 270
Radiator controller HR80 6 85,9 515,4
Digital room unit dt92 1 60 60
totaal 1265,4
pi_90254741
dag sugarwell,

de bypass kun je ook maken door een zg eenrichtingklep te gebruiken, die met een veer werkt.Hij heeft zoveel tegendruk dat hij normaalgesproken dicht blijft, maar mochten alle radiatoren onverhoeds dicht zijn, wordt de klep geopend en fungeert als bypass. Zo ben je voor 2 tientjes klaar !
Verder moet je eens op de site http://www.waakzaamwonen.(...)kket-2010-p-448.html kijken voor een pakket, waarmee je de totaalprijs flink kunt drukken. Ik heb via de email met waakzaamwonen onderhandeld en heb er nog flink wat vanaf gekregen indien ik het totale pakket bij hun kocht. Je mag naar mij verwijzen, dat herinneren ze zich nog wel omdat ze speciaal voor mij het pakket als product in de webshop hebben gezet zodat ik het kon bestellen !! Succes met je keuze.
Overigens zijn de BDR91s volgens mij niet onbetrouwbaar, het is denk ik alleen het bereik waar het aan schort :(
  woensdag 22 december 2010 @ 16:28:33 #49
13698 microkid
speaks digitalk
pi_90294790
Dat kan nog goedkoper.
Startpakket halen bij Siwako (http://www.siwako.nl), 435 euro. Met 3 HR80's.
Extra HR80 uit Duitsland halen voor 80 euro/st (zie eerdere post).
Totaal dus 515 euro, toch weer 60 euro goedkoper dan piejee :)
pi_90555672
Hallo
Interessant deze discussie. Heb inmiddels een offerte binnen maar als ik vergeljk wat de componenten kosten en het bedrag vd offerte dan is het zo'n 1000 euro voor de installatie terwijl ik via Honeywell toch een beetje de indruk krijg dat dit zelf te doen zou moeten zijn.
De installatie zou moeten zijn 5 slaapkamers = 5 zones. De vloerverwarming zou via een zoneklep aan/uit gezet moeten worden alleen weet ik niet hoe deze electrisch aangestuurd dient te worden? Iemand enig idee? Verder wil ik de EvoTouch aan de muur hangen op de plek waar nu de therrmostaat hangt. Aangezien we een Nefit ketel hebben verlies ik het moduleren op ruimte temperatuur en moet ik de aan/uitRF schakelaar bij de ketel hangen. En dan verder een drukventiel bv DU145, waar moet deze trouwens komen? Aan het einde vd leiding of vlak bij de ketel?

graag wat feedback en iedereen bedankt voor alle waardevolle info.