Ik heb ook een Remeha Calenta maar dan type 40c. Mij werd verteld dat dit type niet goed werkt met opentherm van andere fabrikanten, omdat de opentherm intelligentie in de isence zou zitten. Een andere installateur vertelde me een ander verhaal en eerlijkheid gebied mij te bekennen dat ik het niet zeker weet. Zelf heb ik gekozen voor de aan uit module, omdat ik ook een vloerverwarming heb.quote:
Zie mijn post. Ik kamp met dezelfde (beginners?) problemen. Ik zou ook graag weten hoe dit werkend is te krijgen.quote:Iemand ervaring met de optimalisatiefunctie bij de nieuwe evohome wifi? Moet ik nog andere zaken instellen behalve optimalisatie aanzetten?
1 2 3 4 5 6 7 | 2015-12-26 08:54:37.647 evohome: Using serial port: /dev/cu.TIVCP3410fa1340 end ngRepeat: item in filtered = (logitems | filter:filterExpr) track by $index 2015-12-26 08:54:44.999 (RFX-DS26) Temp + Humidity + Baro (OS-Binnen) end ngRepeat: item in filtered = (logitems | filter:filterExpr) track by $index 2015-12-26 08:54:56.698 Error: Serial Port closed!... Error: Device not configured end ngRepeat: item in filtered = (logitems | filter:filterExpr) track by $index 2015-12-26 08:54:56.870 evohome: serial setup retry in 30 seconds... |
Ik ken je installatie natuurlijk niet, maar heb wel een paar opmerkingen:quote:Op vrijdag 1 januari 2016 18:05 schreef erikf het volgende:
Het heeft even geduurd voordat ik dit forum vond met zeer bruikbare informatie over Evohome. Laat ik ook proberen mijn ervaringen tot nu toe samen te vatten zodat iemand anders haar/zijn voordeel mee kan doen.
De Evohome met HR92 kranen zijn vandaag 2 weken geleden geïnstalleerd. M'n verwarming bestaat nu uit de volgende componenten:
• Remeha Calenta 28C uit 2011 (tot nu toe modulerend aangestuurd door Remeha iSense thermostaat)
• Evohome Wifi met aan/uit schakeling (dus niet modulerend -- zie beneden)
• 9x Honeywell HR92WE (ter vervanging van 3 40 jaar oude standaardkranen en 6 Danfoss kranen uit 2000)
• 5x Danfoss thermostaat kranen in ruimtes die praktisch nooit verwarmd (hoeven te)worden
Ik meet de temperaturen met aantal Oregon Scientific thermometers die de data loggen op Domoticz.
Installatie (door lokale installateur):
De installatie verliep vlot. Helaas moest de CV installatie wel ontwaterd worden omdat de 3 oude kranen geheel losgekoppeld en vervangen moesten worden in de woonkamer (één was er gaan lekken en dit bracht alles mbt aanschaf Evohome aan het rollen). In totaal 6 zones gedefineerd.
Op aanraden van de installateur heb ik geen modulerende OpenTherm module aangeschaft. Als ik het forum doorlees lijkt me dat geen slechte beslissing. De installateur heeft wel de aanvoertemperatuur van de CV ketel verhoogd van 80C naar 90C.
Eerste ervaring (2 dagen)
Hoewel meteen duidelijk werd dat de Evohome keurig de verschillende HR92 kranen aanstuurde bleef de woonkamer koud en werden radiatoren warm (heet!) die niet warm moesten worden. Gelukkig kon het laatste snel verholpen worden omdat bleek dat de verloopstukken niet ver genoeg op het ventiel geschoven waren. Hierdoor kon de HR92 het ventiel niet geheel sluiten. Door verloopstukken met iets meer kracht erop te schuiven was één probleem opgelost.
Het probleem van de woonkamer lijkt te liggen aan afwijkende temperatuur waar de thermostaat hangt. In het verleden nooit last van gehad (de iSense hing op dezelfde plek) maar uiteindelijk de Evohome aanstuur unit een correctie van -2 C gegeven. Dat hielp wel enigszins.
Ervaring na 1 week
Individuele ruimteverwarming gaat nog steeds uit de kunst maar het vinden van het bereiken en vasthouden van de ingestelde temperatuur is een ander verhaal. Na 2 dagen had ik al wel de optimalisatie ingeschakeld (max 1 uur vervroeging) maar dat werkte eigenlijk alleen in de badkamer. In de woonkamer begon de Evohome pas op het ingestelde tijdstip te verwarmen. 20 jaar geleden deed mijn Chronotherm (II?) thermostaat dat al beter! Wat me ook tegenvalt zijn de temperatuur overshoots van 1-1.5C en soms nog meer (Met name in de badkamer -- kleine ruimte?). Daarna ook vaak een 'undershoot'. Dit is toch wel erg teleurstellend voor een regeling die bijna net zoveel kost als een compleet nieuwe CV!
Nav hiervan heb ik vorige week contact gezocht met de Honeywell helpdesk in Amsterdam. Nadat alle gegevens genoteerd waren en ik mijn problemen voorlegde (geen adaptieve start, temp overshoot) kreeg ik helaas alleen te horen dat ik nog maar wat langer moest afwachtenm totdat de installatie helemaal 'ingeleerd' was. Een echt goede verklaring voor het regelgedrag kon de medewerker niet geven
Ervaring na 2 weken
Omdat ik de uitleg van Honeywell niet erg bevredigend vond heb ik gekeken wat ik nog anders kon doen. In eerste instantie fungeerde de Evohome zelf als temperatuurvoeler voor de woonkamer. Ik heb nu één van de HR92 kranen daarvoor aangewezen, ook omdat de adaptieve start in de badkamer waar dit al door een HR92 geregeld werd beter leek te werken. Het leek in eerste instantie beter te gaan maar vandaag is het weer hommeles. Mijn schakelschema voor de woonkamer is: 7:20-17C; 8:30-18C; 17:00-19C; 22:30-12C. Dit werkte naar behoren met de iSense thermostaat. Wat ik zie is een eerste overshoot omstreeks 7:30 van ca 0.5C, terugval naar ingestelde temperatuur en dan tot ca 12-14u variatie van ca 1C. Teveel variatie om van een comfortabele temperatuurregeling te spreken. Inmiddels is het bijna 18:00 als ik dit schrijf en is de ingestelde temperatuur van 19C nog steeds niet bereikt! Misschien (hoop ik) ben ik te ongeduldig en is het allemaal na nog een week opgelost.
Ik heb trouwens de HR92 ook gecorrigeerd en wel met -1C om de aangegeven temperatuur meer in overeenstemming te brengen met wat ik meet.
Tot zover dmijn vervaringen. Mochten ervaren Evohome gebruikers nav bovenstaande hints en tips hebben om het comfort en gebruik te verhogen dan hoor ik dat graag. Met name op de volgende vragen:
1) Hoe krijg ik de adaptieve start goed werkend? Ben ik te ongeduldig?
2) Verminderen/voorkomen van over-en undershoots? Aanvoertemperatuur heeft hier invloed op?
Ik heb het laatste model met geïntegreerde Wifi. Aanwarmen gaat tot nu toe prima. Volgens mij was het een instelling in het hoofdmenu, die kun je aanzetten en voilà. Ook het optimaal uitzetten heb ik geactiveerd. Of dat goed werkt weet ik niet.quote:Op vrijdag 1 januari 2016 18:07 schreef erikf het volgende:
@FrankP
[..]
Zie mijn post. Ik kamp met dezelfde (beginners?) problemen. Ik zou ook graag weten hoe dit werkend is te krijgen.
quote:Op dinsdag 5 januari 2016 14:22 schreef frankpaul1 het volgende:
Ik ben van plan een Evohome systeem aan te schaffen. Maar ik heb daarbij een vraag over onze bestaande situatie.
Ik heb een Nefit Ecomline HR Classic met daaraan gekoppeld een Moduline 400 thermostaat die volledig weersafhankelijk is ingesteld. De Moduline hangt in de ketelruimte naast de ketel. De BDR91 aan-uit module zou aangesloten moeten worden op aansluiting 1 en 2 van de ketel. Maar levert dit nog problemen op in samenwerking met de moduline 400 of gaat dit prima samen? Vraag me voornamelijk af of de stooklijn van de Moduline dan nog gehanteerd blijft.
Lijkt me dat je dat moet voorleggen aan een installateur die dat type apparatuur levert. Een buitenvoeler is met name handig voor een correcte aanwarming. De stooklijn wordt automatisch aangepast bij de gemeten actuele buitentemperatuur. De evohome doet dat niet, maar heeft wel een mechanisme om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde ruimte op te warmen.
Dat mechanisme optimaliseert zich binnen één tot twee weken. Het lijkt mij dat wanneer de stooklijn automatische wordt aangepast, dit gevolgen kan hebben voor de optimale werking, maat weet dit niet zeker.
Bedankt voor je idee, maar ook dit heb ik geprobeerd. Op het moment dat de BDR91 wordt gekoppeld springt hij gelijk aan en nooit meer uit. Morgen dus maar eens met Waakzaam Wonen bellen... Misschien herkennen ze dit probleem en is er een update voor mijn Evohome.quote:Op zondag 10 januari 2016 12:06 schreef simonmo het volgende:
Probeer de bdr als laatste te koppelen, eerst alle andere handelingen.
Even een paar zaken die bij mij opkomen:quote:Op zondag 10 januari 2016 15:23 schreef r2l het volgende:
[..]
Bedankt voor je idee, maar ook dit heb ik geprobeerd. Op het moment dat de BDR91 wordt gekoppeld springt hij gelijk aan en nooit meer uit. Morgen dus maar eens met Waakzaam Wonen bellen... Misschien herkennen ze dit probleem en is er een update voor mijn Evohome.
Bedankt voor uw reactie. Het betreft een Vaillant ecoTEC VHR 30-34/3-5-5. Ik kan ondanks dat het door de ketel wel ondersteund wordt geen openthem gebruiken, omdat ik ook kleppen in het systeem heb voor de vloerverwarmingsunit. Dit schijnt niet goed samen te werken.quote:Op zondag 10 januari 2016 18:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Even een paar zaken die bij mij opkomen:
Het lijkt mij een kortsluiting, als de module al vervangen is, zoek dan naar een kortsluiting in de kabel of ketelklemmen of iets dat tussen de ketel en BDR91 zit.
Het is een aan uit module, moet je geen opentherm module hebben?
Zit de aansluiting op de juiste klemmen? Moet er ergens een bruggettje op de klemmen (of zit er een die er af moet)?
Test het systeem even met een eenvoudige aan uit thermostaat, om uit te sluiten dat er aan de ketelelectronica iets fout zit.
Wat voor ketel is het?
Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).quote:Op maandag 4 januari 2016 12:10 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik ken je installatie natuurlijk niet, maar heb wel een paar opmerkingen:
- De ingestelde temperatuur van 90 graden lijkt mij erg hoog, 80 graden ook al. Zeker bij de huidige najaars temperaturen, je schreeuwt dan om overshoot. Het verschil met je oude situatie zit hem erin dat de Evohome vaak één enkele radiator aanstuurt. De capaciteit van de CV is groter dat wat die enkele radiator kan verwerken, zeker bij een hoge watertemperatuur is dat effect heel groot. Voorheen werden alle radiatoren aangestuurd.
- Als er ruimtes zijn waar de aanwarm temperatuur erg laat of niet bereikt wordt, betekent dat dat de capaciteit van de radiator niet voldoende is, of dat de installatie waterzijdig niet goed ingeregeld is. Bij Evohome merk je dit voornamelijk wanneer meerdere ruimtes tegelijk worden aangezet.
Waterzijdig inregelen houdt in dat er een goede balans is tussen alle radiatoren. Meestal wordt de radiator die het dichts bij de cvpomp zit "geknepen", waardoor er meer water naar de verder gelegen radiator stroomt. Dit doe je met voetventielen of met een instelling op de kraan zelf.
Ik zou waterzijdig inregelen en de temperatuur van de CV omlaag brengen, hierdoor zal het temperatuurverloop in de woning veel regelmatiger zijn. Gaat het vriezen, dan zet je de watertemperatuur hoger. Ik denk wel dat de Evohome weer moet "leren" na verandering van instellingen.
Ik heb zelf een jaren 30 woning matig geïsoleerd, met 8 zones. Op de kamers waar de aanwarmsnelheid niet hoog is, heb ik de kraanslag op 1 gezet in plaats van op 0. Dit is een instelling op de HR92 knop. Het effect is dat de thermostaatkraan bij warmtevraag verder opent: helemaal open. Terwijl op de standaard instelling de kraan slechts half opent. Wellicht is dat het proberen waard. Kost iets meer van de batterij.quote:Op maandag 11 januari 2016 13:00 schreef Hajee2 het volgende:
[..]
Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).
Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)
- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect
Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.
Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
Overstap naar on/off maken, heb hier al vaker uitgelegd wat de calenta doet met de waardes van de modulerende ontvanger.quote:Op maandag 11 januari 2016 13:00 schreef Hajee2 het volgende:
[..]
Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).
Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)
- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect
Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.
Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
Maar hoe meet je dan je temperatuur in de keuken ? Theoretisch kan dit alleen wordt natuurlijk nooit de juiste temperatuur in de keuken gemeten.quote:Op dinsdag 12 januari 2016 09:04 schreef ricvee het volgende:
Hallo,
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Ik gebruik de Evohome Wifi als temperatuurregelaar in de keuken.quote:Op dinsdag 12 januari 2016 17:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Maar hoe meet je dan je temperatuur in de keuken ? Theoretisch kan dit alleen wordt natuurlijk nooit de juiste temperatuur in de keuken gemeten.
Het kan werken, alleen wordt het door de deskundigen niet als beste oplossing aanbevolen. Je kunt ook een ruimte temperatuurvoeler monteren bijvoorbeeld de Round en hiermee de HR92 sturen.quote:Op dinsdag 12 januari 2016 20:17 schreef ricvee het volgende:
I
[..]
Ik gebruik de Evohome Wifi als temperatuurregelaar in de keuken.
In jouw geval zou ik voor aan/uit gaan. Dat heb je nu tenslotte ook met je thermostaatknoppen. Ik vermoed dat OT één enkele radiator (de kinderkamer) niet snel genoeg verwarmt. Als dit bij aan/uit ook niet snel genoeg gebeurt, moet je de kraanslag op de HR92 op 1 zetten.quote:Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. Wilde dit eigenlijk vorige winter al maar na het lezen van alle voors en tegens en ALLE delen van "Een warme winter tegemoet", was de winter al bijna voorbij :-). Ontzettend leerzaam forum met heel veel informatie, goed bezig allemaal.
De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. Als bijvoorbeeld een van de kinderen overdag op de slaapkamer wil gaan spelen moeten we de thermostaat 2 graden boven de temperatuur van de woonkamer instellen, in de woonkamer en keuken de radiatorknoppen sluiten en op de betreffende slaapkamer de radiatorknop open zetten. Allemaal veel te omslachtig. Bovendien wordt de temperatuur op die slaapkamer dan niet eens geregeld, maar we stoken het maar een beetje op gevoel warm.
Weerafhankelijke regeling voel ik niets voor. Er zijn dagen dat onze cv alleen maar warm water maakt.
Graag zou ik nog wel jullie adviezen horen of ik moet gaan voor een AAN/UIT regeling of voor de OPEN THERM variant. Dat is eigenlijk het enige waar ik nog geen keuze in heb gemaakt. Als het goed werkt, lijkt me namelijk de mooiste en zuinigste manier van stoken. Maarja, ALS het goed werkt.
Stituatie:
- Ketel AWB ThermoMaster 2HR 32.02WT uit 2002
- Hele huis alleen radiatoren met Heimeier thermostaatknoppen en regelafsluiters.
- Bijpass is aanwezig.
- Geen vloerverwarming, want dan had ik zeker voor de aan/uit variant gekozen.
Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.
Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
Ja, ik weet dat de Evohome zelf geen ideale temperatuurvoeler is. maar ik heb hem centraal hangen en hij doet het ongeveer hetzelfde als een Round wireless die ik er eerder naast gehangen heb om te testen.quote:Op dinsdag 12 januari 2016 22:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Het kan werken, alleen wordt het door de deskundigen niet als beste oplossing aanbevolen. Je kunt ook een ruimte temperatuurvoeler monteren bijvoorbeeld de Round en hiermee de HR92 sturen.
Ook wij hebben in de woonkamer een houtkachel, overigens is de hele begane grond voorzien van vloerverwarming maar dat is in deze niet relevant. Het heeft mij ook verbaasd dat je, indien je de HR92 handmatig verstelt dit niet zichtbaar is op het centrale bedieningspaneel. Een aantal radiatoren hebben ook nog een HR90 thermostaat en die geven wel de handmatig ingestelde temperatuur door aan de centrale unit. Jammer dat een nieuwer model thermostaat in feite minder functionaliteiten heeft dan het oudere model. De HR80 is vrijwel niet meer te koop.quote:Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.
Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
Even een update. Inmiddels ben ik bij Waakzaam Wonen geweest en men heeft de Evohome voor mij getest. Er lijkt heel onverklaarbaar iets softwarematigs mee aan de hand te zijn. Ik heb een Evohome te leen gekregen en die van mij wordt opgestuurd naar Honeywell. Uitstekende service van Waakzaam Wonen!quote:Op zondag 10 januari 2016 19:50 schreef r2l het volgende:
[..]
Bedankt voor uw reactie. Het betreft een Vaillant ecoTEC VHR 30-34/3-5-5. Ik kan ondanks dat het door de ketel wel ondersteund wordt geen openthem gebruiken, omdat ik ook kleppen in het systeem heb voor de vloerverwarmingsunit. Dit schijnt niet goed samen te werken.
Volgens mij kan het ook geen kortsluiting betreffen, want met maar 1 zone (de woonkamer) werkt de Evohome correct. De BDR91 schakelt dan keurig aan en uit en ook de ketel en de HR92 reageren hier goed op.
Het probleem ontstaat zodra ik een nieuwe zone aanmaak. Ik heb 4 verschillende HR80 en 92 geprobeerd, dus dat kan het ook niet zijn. Als ik de 2e zone weer verwijder is het probleem gelijk opgelost. Heel vreemd...
Vervelend dat het niet goed werkt. Bij warmteservice wist men mij te verzekeren dat OT in combinatie met de Calenta niet goed zou werken. Daar waren ze heel stellig in. Het zou te maken hebben met de aanpassing van de vlamhoogte, dat zou niet goed gaan.quote:Op donderdag 14 januari 2016 14:42 schreef Hajee2 het volgende:
Bedankt voor de reacties!
@ Bertpit:
De kraanslag hb ik eerder al op full gezet, maar zonder resultaat. Geen verschil met de normale kraanslag, gecontroleerd met thermografische camera. Dat gaat dus niet de oplossing brengen :-(
@Simonmo:
Aan/uit heb ik op de agenda gezet, maar niet voordat ik alles heb geprobeerd om het Open Therm voor elkaar te krijgen. Ik moduleer het liefst met de ketel als het kan.Waar zit 't hem in dat dit niet met de Remeha Calenta 40C zou werken? Is dat een gebrek in het protokol van Remeha of van Honeywell? Verder lijkt alles het namelijk normaal te doen. Het enige wat niet lukt is de warmtevraag op de calenta op te schalen naar vol vermogen. Ik kan zo snel je posts hierover niet terugvinden.
Ik ben verder nog met Honeywell in conclaaf over hoe nu verder...
Ik houd jullie op de hoogte.
Gelukkig is de Calenta van zichzelf modulerend en behoorlijk zuinig, ook op aan/uit. Dan is er wellicht nog een mogelijkheid: de iSense thermostaat. Deze wordt geroemd om zijn zuinigheid en veelzijdigheid.quote:Op donderdag 14 januari 2016 17:26 schreef Hajee2 het volgende:
Bedankt weer beiden!
Met de thermografische camera zie je ook hoe snel het vollopen gaat ('t is video. geen stills). De beperkte kraanslag is optimaal, daar voegt een gehele kraanslag niks meer aan toe. Het systeem 'choked' immers op de voetventielen, niet op de kraan :-).
Anyway, hardwarematig is alles in orde, trust me, i'm an engineer :-) Maar in de protocollen afhandeling gaat het inderdaad fout bij modulatie van het vermogen of vlamhoogte dus inderdaad!
Die modulatie komt op de een of andere manier niet door. Het vermogensbereik van de ketel laat dat overigens wel toe, ik heb de bovengrens op 100% ingesteld als test, maar 0 resultaat. Ketel brand altijd op het laagste vermogen en het blijft koud.
Inmiddels nog contact gehad met Simonmo, wat mijn vermoedens bevestigde... toch maar overstappen naar on/off, grrrr!
I'll keep you posted!
👍👍 mooi dat het eindelijk "goed" werkt.quote:Op vrijdag 15 januari 2016 16:55 schreef Hajee2 het volgende:
Dat is ook een leuke suggestie!
Intussen is het sinds vanmiddag behaagelijk warm met een aan/uit module, dank zij Simonmo en warmteservice.nl
Hoewel ik de iSense regeltechnisch en charmante vind ga ik voorlopig maar even aan/uit draaien.
We zijn weer 2 weken verder en het ziet er allemaal een stuk beter uit. In de woonkamer ben ik weer teruggegaan op regeling door het Evohome panel ipv één van de HR92 kranen. De adaptieve start verloopt beter, lagere over- en undershoots (ook dankzij de verlaging van de aanvoer temperatuur tot 75C ipv 90C -- dank @bertpit).quote:Op vrijdag 1 januari 2016 18:05 schreef erikf het volgende:
Het heeft even geduurd voordat ik dit forum vond met zeer bruikbare informatie over Evohome. Laat ik ook proberen mijn ervaringen tot nu toe samen te vatten zodat iemand anders haar/zijn voordeel mee kan doen.
... (zie het lange verhaal hierboven)
Ik zou er gewoon een zone van maken en 'm op de minimale temperatuur zetten wat het daar van jou mag worden.quote:Op maandag 11 januari 2016 13:58 schreef Knuppel1983 het volgende:
Misschien een rare vraag:
Kan een HR92 ook ingesteld worden als gewone thermostaatknop? Dus op 18 graden zetten, en meedraaien met de rest? Ik twijfel of ik een gewone thermostaatknop ga aanschaffen en wil het voorlopig doen met wat ik heb.
Nu 'vraagt' de HR92 aan de thermostaat om de ketel aan te zetten. Voor de garage is dit eigenlijk onzinnig gezien alles in de marge 12 - 18 graden prima is.
Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketelquote:Op dinsdag 19 januari 2016 19:39 schreef bertpit het volgende:
Even een vraag aan de hand van een ketelstoring die ik deze week had. Ik zette om 6.00 uur mijn badkamerradiator aan. In de veronderstelling dat die dan lekker warm zou zijn als ik een half uur later onder de douche zou springen. Wat gebeurde er? De ketel kon zijn warmte niet kwijt en sprong in de de storingsmodus. Gevolg het hele huis nog koud. Handmatig gereset en alles werkte weer.
Nu vraag ik me het volgende af:
Stel je voor je gaat op vakantie en zet je systeem uit. Het gaat vriezen en de radiator in de badkamer springt in de anti vorst stand. Daardoor springt de ketel aan en kan zijn warmte niet kwijt aan die enkele radiator, Hij spring in de storingstijd, alleen ik ben niet thuis. Het vriest door, geen enkele ruimte wordt verwarmd.........brrr.
Schade denk ik. Hoe voorkom je dit? Moet je als je in de winter op vakantie gaat uit voorzorg één radiatorknop verwijderen zodat deze altijd openstaat of zo?
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!quote:Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. ...
De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. ...
Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen ziet dat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.
Die heb ik er onlangs ingezet, maar omdat deze steeds erg warm werd had ik het idee hem een tandje of twee hoger te zetten. Wat ik niet helemaal begrijp is, als ik één radiatortje aanzet kan de ketel zijn warmte niet kwijt en loop ik da kans dat de ketel in storing gaat Hoe kan dat dan bij een bypass wel goed functioneren?quote:Op dinsdag 19 januari 2016 22:45 schreef Crimineel87 het volgende:
[..]
Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketel
Dank voor het delen van deze info, ik heb nu twee maanden de geïntegreerde wifi versie en wacht vol spanning op de update. Interessant, die terugmelding van de knop, daar wordt veel om gevraagd. Hebben ze toch geluisterdquote:Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!
Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.
Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically."
Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).quote:Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn er verschillende uitvoeringen van de Evohome bedieningsinterface? Ik heb een starterspakket op het oog maar ik kan niet goed terugvinden welk type wordt meegeleverd.
https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html
Overigens is dit pakket wel erg goedkoopIk zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.
Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Hee, maar als dat zo is, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Dat was voor mij eigenlijk het enige echte minpunt, er even van uitgaand dat het systeem natuurlijk wel goed gaat regelen. Ik wil beneden kunnen zien waar alle knoppen op ingesteld staan.quote:Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!
Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.
Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically."
Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.quote:Op donderdag 21 januari 2016 20:55 schreef bertpit het volgende:
[..]
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.quote:Op donderdag 21 januari 2016 21:28 schreef Arthur_Spooner het volgende:
[..]
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000quote:Op donderdag 21 januari 2016 21:48 schreef bertpit het volgende:
[..]
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.
Ik hoop wel dat ze de mogelijkheid voorzien hebben om ook de evohome met gateway een update te geven. Of op een andere manier de mogelijkheid bieden voor een upgrade (via usb upload ?). Het systeem is wat te duur om speciaal voor updates een nieuw wifi-model te moeten kopen. Zouden ze zo klant-onvriendelijk zijn ?quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:00 schreef Arthur_Spooner het volgende:
[..]
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000
Over die Python library, hier is de documentatie; http://evohome-client.readthedocs.org/en/latest/
Ja dat is hoorbaar, geluidssterkte vergelijkbaar met een elektrische tandenborstel iod.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 11:06 schreef beckertje het volgende:
Hallo iedereen,
Ik heb extra een account aangemaakt voor dit mooie uitgebreide evohome gebeuren! Super info.
Ik heb echter een probleem met mijn evohome systeem. Mijn vloerverwarming komt niet snel op temperatuur.
Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
1x evotouch
1x HCE 80 vloerverwarmingunit voor onder met 2 hoofdzones verdeeld in 7 groepen. De woonkamer heeft als temp.meter de evotouch zelf. De studeerkamer gebruikt een round thermostaat.
Verder heb ik onder radiatoren in de bijkeuken en garage met normale thermostaatkoppen.
Boven:
Vloerverwarming badkamer die aangestuurd wordt met relais module en zoneklep. Round thermostaat bgepaalt temperatuur badkamer
Slaapkamers met radiatoren en hr92 regelaars.
Cv ketel nefit trendline hrc 30
De cv ketel wordt aangestuurd door het draadloze ketelrelais.
Rc waarde hele huis is 3,5 (super geisoleerd dus)
het probleem is nu dat de vloerverwarming ontzettend traag is onder. Enkele uren voor 1 graad opwarming. Ik heb de ketel al weken bekeken en de modulatie komt niet hoger dan 50%. Zelfs als ik de vraag 10 graden hoger instel dan de werkelijke temperatuur. Thermostaatknop vloerverwarming lijkt goed, en voetventiel vloerverwarming staat helemaal open.
Wat ik van het forum begrepen heb hoort het ketelrelais de ketel naar 100% te sturen maar dat gebeurt bij mij niet. De vloerverwarming boven laat de ketel wel verder omhoog moduleren. Ik weet echt niet waar het aan kan liggen.
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast dank!
Denk inderdaad dat dit de "oude" uitvoering is zonder Wifi, anders was daar zeker melding van gedaan.quote:Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html
Overigens is dit pakket wel erg goedkoopIk zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.
Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Om meerdere radiatoren tot één zone te maken heb je geen Round nodig, maar inderdaad; je kan meerdere HR92 in één zone plaatsen en ipv één van die regelaars de dienst uit te laten maken er een separate Round thermostaat in opnemen. Een alternatief is om de centrale Evohome Wifi als thermostaat te gebruiken, bijvoorbeeld als desbetreffende zone een woonkamer is met meerdere radiatoren, zoals mij ons thuis.quote:Op donderdag 21 januari 2016 20:52 schreef bertpit het volgende:
Betreffende de Round: die kun je ook inzetten om in een ruimte meerdere radiatoren te koppelen tot één zone.
Hier kwamen al wat antwoorden op in bovenstaande postings maar ik vul het graag wat aan:quote:Kun je aub wat meer info geven over de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell? Waar haal je dat vandaan? Wat heb je ervoor nodig om goed te laten draaien.
Dank voor je antwoord. Maar ik heb alleen aan/uit modules.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 13:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.
Koop dan een aan/uit module en klaar is kees.
Persoonlijk vind ik het wel hinderlijk. Om die reden heb ik gekozen voor een zoneklep richting de woonkamer. Anders had ik daar 3 HR92's die constant open en dicht draaiden. Daarnaast vind ik het gewoon mooier om een radiator met alleen blindstoppen te zien. (symmetriedwangquote:Op vrijdag 22 januari 2016 22:22 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.quote:Op dinsdag 26 januari 2016 15:08 schreef marcelvogel het volgende:
Ik heb sinds gisteren mijn nieuwe EvoHome Wifi systeem geïnstalleerd. Ik had in mijn vorige huis ook al de eerste versie van EvoHome (zwart/wit versie). Heb nu in mijn nieuwe huis gekozen voor de nieuwste versie en ook de vernieuwde thermostaatknoppen.
Het systeem werkt naar behoren, alleen heb ik bij twee radiatoren er last van dat ze soms als het motortje van de EvoHome knop draait de verwarming gaat bonken (zie link naar Youtube filmpje). Het bonken gaat dan vaak door net zo lang door tot de knop weer gaat draaien.
Als ik de EvoHome thermostaatknoppen draai of met de temperatuurknop de verwarming warmer of minder warm draai waardoor het motortje weer gaat draaien dan stopt het meestal weer.
Wie weet toevallig hoe dit kan? Bij mijn andere drie radiatoren heb ik er geen last van.
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.quote:Op dinsdag 26 januari 2016 20:29 schreef Edwink het volgende:
[..]
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.
De verwarming werkt verder prima en heeft altijd zo gezeten. Waarschijnlijk al zo vanaf de bouw van het huis. Maar.. is dat de reden van het bonken? En hoe kom ik erachter of het echt verkeerd zit?quote:Op dinsdag 26 januari 2016 21:36 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.quote:Op woensdag 27 januari 2016 18:42 schreef marcelvogel het volgende:
Hier een foto van dichtbij hoe het nu aangesloten is.
Net geprobeerd. Ze worden eigenlijk beide meteen warm, maar het lijkt erop dat rechts iets warmer is dan links.quote:Op woensdag 27 januari 2016 22:46 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
Nog een keertje getest bij alle radiatoren. Inderdaad de twee die problemen geven met dat bonken zitten volgens mij verkeerd om aangesloten. De warme buis is net andersom dan bij de andere radiatoren.quote:Op woensdag 27 januari 2016 22:46 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
Weekje weggeweest, maar nog niets binnengekregen.quote:Op maandag 25 januari 2016 17:44 schreef ricvee het volgende:
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
Geen lucht in het systeem ?quote:Op maandag 1 februari 2016 07:07 schreef Shappo het volgende:
Hallo,
Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aan en afvoer van warm en koud zou verkeerd om kunnen zitten. Bij een bepaalde stand treedt dan een trilling op.quote:Op maandag 1 februari 2016 07:07 schreef Shappo het volgende:
Hallo,
Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik heb hetzelfde gehad met een radiator die al 50 jaar foutief was aangesloten. Toen er een thermostatische kraan opgezet werd: geen last. Pas toe deze werd voorzien van een HR92 ontstond het probleem. Blijkbaar bij een bepaalde stand (bijna dicht) ging de boel resoneren, vandaar dat ik daar bij het door jouw geschetste probleem direct aan moest denken.quote:Op maandag 1 februari 2016 19:51 schreef Shappo het volgende:
Als de aan en afvoer verkeerd zouden zitten, dan had ik eerder ook last moeten hebben toch? Radiatoren boven zitten al jaren en wordt eerst aan de boven kant warm. Overlast is alleen in de nacht.
Daar zou ik even mee naar die grote landelijke CV keten gaan. Die kan je zo een goed advies geven. Mijn eigen advies zou zijn: vervangen door een thermostaatkraan. Maar misschien kun je ipv de kraan, alleen het binnenwerk vervangen, scheelt weer een hoop gedoe.quote:Op donderdag 4 februari 2016 21:31 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
Ik heb in de badkamer een radiatortje waar de handdoeken aan kunnen hangen.
Deze wil ik ook voorzien van een HR92. Echter de aansluiting lijkt een soort draaiertje ipv een drukkertje. De andere radiatoren hadden een drukkertje die kon worden ingedrukt door het mechanisme van de HR92.
Wat moet ik doen om deze radiator geschikt te maken voor de HR92? Is er een soort verloopje voor?
[ afbeelding ]
quote:Op maandag 8 december 2014 10:01 schreef p51d het volgende:
[..]
Heb ook het evohome systeem met 6 zones in combinatie met vloerverwarming en ik heb in de aanvoerleiding naar de vloerverwarming een hr92 gezet en gekoppeld als zoneklep. Dus gewoon in de software aangeven dat je een zoneklep gaat binden en dan koppel je hem met de hr92 en dat gaat super. Ook wordt de temperatuur gewoon in de woonkamer gemeten en de sensor in de hr92 wordt niet gebruikt. Het scheelt je enorm in de kosten omdat een ketelrelais icm een zoneklep rond de 200 euro zijn en mij heeft het 70 euro gekost.
Doe je voordeel hiermee
quote:Op zaterdag 21 februari 2015 07:40 schreef p51d het volgende:
[..]
Heb ook vloerverwarming gekozen en vervolgens kan je de hr92 in de bindmodus zetten en binden .
quote:Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,
Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
Is wel mogelijk lijkt het maar p51d is de enige die aangeeft het wel geprobeerd te hebben.quote:Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.
Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.
Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Ja, ik heb vannacht de Wifi update gekregen!quote:Op zaterdag 30 januari 2016 13:58 schreef ricvee het volgende:
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
Ja, ik heb hier ook last van. Het 's nachts aanslaan van de ketel zonder dat er warmtevraag is.quote:Op donderdag 11 februari 2016 11:08 schreef gbe1234 het volgende:
Gisteren de update ook binnen gekregen.
Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn.
Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn.
Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update).
Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
De gasklep gaat nog 2 keer ongeveer 1 minuut open in ongeveer een 1/2 uur nadat alle zones in temperatuur verlaagd zijn en dus alle HR92 gesloten zijn. Er komt warmte vraag van EvoHome.
Verder in de nacht tot vanochtend gaat het wel goed.
De warmte gaat dan wel via de bypass, maar lijkt mij onnodig gas verstoken.
Het lijkt mij dat het regelcircuit (software) aan het regelen is en niet meer checkt of alle HR92 in tussentijd niet gesloten zijn. Dit wordt dan pas aan het einde van regeltijd pas weer gedaan.
Overdag zal dit ook wel gebeuren, dit is lastiger vast te stellen.
Herkent iemand dit fenomeen ?
Is er een instelling o.i.d. waarmee dit voorkomen kan worden ?
Ik heb een Remeha Calenta ketel.quote:Op donderdag 11 februari 2016 11:52 schreef ricvee het volgende:
[..]
Ja, ik heb hier ook last van. Het 's nachts aanslaan van de ketel zonder dat er warmtevraag is.
Hoe log jij het ketelgedrag?
Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?quote:Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Ik heb een Open Therm module.quote:Op donderdag 11 februari 2016 17:19 schreef bertpit het volgende:
[..]
Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.quote:
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)quote:Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
op marktplaats even zoeken op recomquote:Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Bedankt voor de informatie,quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:
[..]
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.
Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.
Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Ik heb een rs232 (5V) naar usb omzetter aangeschaft, de TTL-232R-5V-WE module. Even googlen voor leveranciers.quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).quote:Op vrijdag 12 februari 2016 09:27 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.
Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:
[..]
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.
Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.
Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Dan zal deze wel op uit staan ,bij ISsense is deze parameter niet nodig. Alleen bij aan/uit thermostaten. Bij een thermostaat met anticipatie weerstand zorgt deze ervoor dat de thermostaat iets verwarmd wordt naar mate de tijd dat deze op "aan" staat, verwarming aan.quote:Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:
[..]
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Ik weet dat niet, maar op basis van de verhalen die ik vooraf hoorde en wat ik hier en daar lees, zou het me niet verbazen. Een goede indicator is je gasverbruik. Wellicht kun je de meterstanden vanuit het verleden nog achterhalen. Voer deze in op mindergas.nl en je kunt zien of je relatief meer of minder verbruikt.quote:Op vrijdag 12 februari 2016 22:04 schreef ricvee het volgende:
[..]
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
Er zal altijd warmtevraag naar de ketel gaan. Dit is niet uit te schakelen.quote:Op donderdag 11 februari 2016 15:57 schreef SeBsZ het volgende:
Simpele vraag, hoop ik.
Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.
Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?
Bedankt!
Huib welkom hier en dank voor je reactie. Eindelijk iemand die de vraag kan beantwoorden. Helaas voor mij te laat ik heb een zoneklep gemonteerd, maar heb slechts 1 stukje vloerverwarming ik de keuken. Mooi dat het goed werkt.quote:Op woensdag 17 februari 2016 14:42 schreef huibdebruijn het volgende:
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup
https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Daar zocht ik ook naar want het zou een mooie optie zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat Honeywell niet zit te wachten op de combinatie van HR92/vloerverwarming, omdat ze meer verdienen aan de andere verdeler.quote:Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:
Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.
Nu een week lang gelogd wat de ketel doet bij een relais (aan/uit) sturing i.p.v. OT sturing.`quote:Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:
[..]
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.quote:Op vrijdag 19 februari 2016 15:01 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
In de logging kan ik zien dat op het moment dat de zones in temperatuur verlaagd zijn (via programma EvoHome), dat dan ook de HR 92 gesloten worden.quote:Op zaterdag 20 februari 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:
[..]
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.
Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?
Toon ken ik niet, dus daar kan ik niet op antwoorden.quote:
De situatie die jij schetst heb ik nu. (noodgedwongen).quote:Op maandag 22 februari 2016 15:24 schreef Cutter het volgende:
Ik wil 4 kamers afzonderlijk kunnen verwarmen en de rest mag blijven zoals het nu is dus via 1 centrale punt aan/uit (modulerend)
Is dit mogelijk? of moet ik helaas op ALLE RADIATOREN een HR92 plaatsen?
Wat bedoel je met "single room" , de huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.waarbij ik de evotouch als temperatuuropnemer gebruik, maar het lijkt we of de HR 92 dit zelf doen en niet op commando s reageren voor open en dicht.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:00 schreef Knuppel1983 het volgende:
Heb je de zone als 'single-room' ingesteld?
Volgens mij stuurt de Evotouch geen commando om de HR92 open te zetten, maar alleen de gewenste temperatuur. De HR92 kijkt dan naar zijn eigen sensor of het nodig is de knop open te draaien.
Misschien dat je nog wat kunt met temperatuur calibratie maar dit blijft gepruts in de marge.
In jouw geval zou een zoneklep beter werken.
Zie hier.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:38 schreef P.V. het volgende:
[..]
Wat bedoel je met "single room" , de huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.waarbij ik de evotouch als temperatuuropnemer gebruik, maar het lijkt we of de HR 92 dit zelf doen en niet op commando s reageren voor open en dicht.
Die laatste regel van jou is wat hier mij dus opvalt in het systeem.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:41 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Zie hier.
Jij moet dus kiezen voor single-room. Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur. Bij kleine temperatuurverschillen kan daardoor de ene radiator wel, en de andere niet open gaan.
Ik heb geen oplossing voor je, maar lees de discussie opquote:Op donderdag 11 februari 2016 11:08 schreef gbe1234 het volgende:
Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn. Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn. Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update). Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
Prima plan. Ik heb zelf ook alle ruimtes die ik regelmatig gebruik en/of waar ik het normaal gesproken wil verwarmen van HR92's voorzien. Woonkamer, keuken, slaapkamers, studeerkamer, badkamer..quote:Cutter schreef het volgende:
-Ik wil al mijn radiatoren voorzien van HR92WE (misschien een of twee niet ivm by-pass? right?)
Dus 1 HR92WE op 1 zone.
Met op afstand bedoel je als je niet thuis bent? Dat kan prima met Evohome als je een smartphone hebt en als je op die locatie op afstand internet toegang (WiFi) hebt. Met de smartphone App en een Honeywell 'Total Connect' account (gratizz) kan je alle radiatoren/zone's op afstand bedienen en zelfs je hele programma aanpassen.quote:-Ik wil alle radiatoren afzonderlijk OP AFSTAND kunnen stellen/regelen en de HR92WE`s vergrendelen voor manueel gebruik.(evt permanent)
Dan kan niet. De Evohome WiFi controller hangt aan internet via WiFi. Daarmee krijgt ie updates binnen en kan je 'm op afstand bedienen.quote:- Ik zou graag (als dat mogelijk is natuurlijk) de Evohome wifi controller op afstand (dus vanuit een andere locatie dan het huis zelf) kunnen gebruiken
Yup. OpenTherm is een heel mooi en zuinig systeem als het goed werkt, maar het werkt vaker niet goed dan een aan/uit regelaar. Specifiek met Evohome in combinatie met OpenTherm zijn er soms de issues die je beschrijft. Het kan best zijn dat jij daar geen last van zal hebben. Kwestie van uitproberen met een leverancier waar je kan ruilen?quote:En Remeha (samen met de Isense) geeft mij het idee dat ze onderling dus (hedendaags) communiceren en daarmee bedoel ik Open therm... Dus soms rustig aan opbouwen soms juist eerst volle pond enz enz... dus als uitgangspunt: Zuinigheid met Confort...
- Dat zou ik ook willen hebben met Evohome.. Maar ik lees hier dat dat te veel gevraagd is bij Honeywell en daarom mensen voor aan/uit systeem kiezen..(sommige overigens niet)
-En over dat hij te veel stookt??? Als dat altijd of met enige regelmaat gebeurd is dat toch de het rendement omlaag halen?
-Dat hij per uur x aantal keren aanslaat en heel kort of niet genoeg enz enz..
Vast wel, maar je kan Toon dan natuurlijk niet als thermostaat gebruiken! Geen twee kapiteins op 't schip!quote:En tot slot misschien een rare vraag maar, kan ik ''Toon'' ook aansluiten ergens naast mn Honeywell systeem? (Dit omdat ik het heel fijn zou vinden om te kunnen zien en vergelijken hoeveel mijn verbruik is per dag (in euro`s) Gas/electra enz enz.
kleine aanvulling: als je met vergrendelen bedoelt dat de knop niet handmatig te verstellen is, dat kan volgens mij niet. Opentherm scheelt circa 10 Euro gas per jaar, als het goed zou werken.quote:Op vrijdag 26 februari 2016 09:57 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Prima plan. Ik heb zelf ook alle ruimtes die ik regelmatig gebruik en/of waar ik het normaal gesproken wil verwarmen van HR92's voorzien. Woonkamer, keuken, slaapkamers, studeerkamer, badkamer..
Omdat het voor kan komen dat alle HR92 dicht staan en de ketel toch warmte levert (door nadraaien van de pomp, door het koelen van de ketel na tapwaterbedrijf, etc.) moet je inderdaad ergens in het systeem een bypass realiseren. Ergens een radiator altijd een tikkie open hebben kan ook. Wil je zeker weten dat dat nooit fout kan gaan doordat iemand die radiator dicht draait, dan kan je ook in een echte bypass voorzien. Een soort overdruk ventiel.
[..]
Met op afstand bedoel je als je niet thuis bent? Dat kan prima met Evohome als je een smartphone hebt en als je op die locatie op afstand internet toegang (WiFi) hebt. Met de smartphone App en een Honeywell 'Total Connect' account (gratizz) kan je alle radiatoren/zone's op afstand bedienen en zelfs je hele programma aanpassen.
[..]
Dan kan niet. De Evohome WiFi controller hangt aan internet via WiFi. Daarmee krijgt ie updates binnen en kan je 'm op afstand bedienen.
De communicatie tussen de Evohome en de regelaar die je CV aan/uit zet (BDR91) gaat op een speciale frequentie voor domotica enzo op 868 MHz, niet via WiFi. Dit signaal op 868 MHz reikt niet verder dan tientallen meter. Er bestaan geen repeaters voor, het werkt ook niet via WiFi/Internet.
[..]
Yup. OpenTherm is een heel mooi en zuinig systeem als het goed werkt, maar het werkt vaker niet goed dan een aan/uit regelaar. Specifiek met Evohome in combinatie met OpenTherm zijn er soms de issues die je beschrijft. Het kan best zijn dat jij daar geen last van zal hebben. Kwestie van uitproberen met een leverancier waar je kan ruilen?
[..]
Vast wel, maar je kan Toon dan natuurlijk niet als thermostaat gebruiken! Geen twee kapiteins op 't schip!
Dat klopt dus niet.quote:Op woensdag 24 februari 2016 13:41 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Zie hier.
Zoals in mijn vorige post gemeld stuurt de Evotouch geen 'open/dicht' commando naar de HR92, alleen de gewenste temperatuur.
Het lijkt mij dat de HR92 niet goed gekoppeld is aan het evohome basisstation.quote:Op maandag 29 februari 2016 13:10 schreef Knuppel1983 het volgende:
Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.
Is dit normaal gedrag?
Zou misschien bij de instelling van de HR92 bij parameter 7 "instelling van de kraanslag" bij volledige slag mijn probleem kunnen oplossen i.p.v. "standaard slag " ???quote:Op woensdag 24 februari 2016 12:46 schreef P.V. het volgende:
Heb de nieuwste versie met Wifi .
Verdeeld over 5 zones waarvan de slaapkamer van mijn dochter voorzien is met een externe Round Wirless als temperatuurvoeler wat volgens mij goed gaat net zoals de Hal / Douche en Bijkeuken . Deze ruimte s hebben ieders maar 1 radiator en hier meet de HR92 de temperatuur.
Maar de huiskamer heeft drie radiatoren welke ook voorzien zijn van de HR92 maar hier de meet de Evotouch de temperatuur . Als hij s morgens moet opstarten van b.v. 17 graden naar 22 gaat dit goed en zijn alle drie de radiatoren warm . Maar overdag als de boel op temp is dan merk ik dat als er om warmte wordt gevraagd dat er maar 1 kleine radiator gloeiend heet is en de andere 2 blijven koud .
Het lijkt wel of de HR92 ( achter de gordijnen ) ondanks het feit dat ik de Evotouch aangemeld heb als tempopnemer dat de HR92 dit zelf ook nog doet en dan niet opengaat omdat hij zelf nog op temp is terwijl de Evotouch dit commando wel heeft gegeven.
Honewell zegt er nog geen verklaring voor te hebben en gaat dit uitzoeken maar misschien is er iemand van jullie die dit weet en een oplossing heeft.
Ja, dat is voor Evohome begrippen normaal...quote:Op maandag 29 februari 2016 13:10 schreef Knuppel1983 het volgende:
Op een slaapkamer heb ik een HR92 geïnstalleerd.
In het programma staat deze de hele week op 5 graden ingesteld (dagelijks 0.00u tot 0.00u).
Als ik de HR92 handmatig opendraai springt de ketel aan en verwarmt hij tot de gewenste temperatuur. Tot zover goed. Als het dan 0.00u wordt verwacht ik dat het schema weer opgepikt wordt, 5 graden dus. Dit gebeurt niet, de HR92 blijft op de handmatige temperatuur staan.
Is dit normaal gedrag?
De centrale unit ziet namelijk niet op welke stand de HR92 staat ingesteld. Gevolg: hij denkt nog steeds dat deze op 5 graden dat en doet niets. Door een instelling te programmeren waarbij de temperatuur een halve graad wordt verhoogd, ziet de unit wel dat er iets moet gebeuren en wordt de handmatig ingestelde temperatuur overruled.quote:Op dinsdag 1 maart 2016 18:58 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ja, dat is voor Evohome begrippen normaal...
Als je om 0.00 uur de temperatuur op 5.5 of 6 graden zet, is het opgelost. Dit kun je het beste voor alle zones zo in de centrale unit programmeren.
Vrij simpel. De zoneklep en de BDR91 sluit je allebei aan op 220v. De zoneklep komt met adapter, de BDR91 sluit je aan met bruine en blauwe draad. Daarnaast trek je een 2-polig snoertje ertussen, net zoals bij je ketel.quote:Op maandag 14 maart 2016 18:12 schreef ST-eetje het volgende:
Ik ga mijn Evohome systeem uitbreiden met vloerverwarming.
Nu ga ik voor de verdeler een zoneklep plaatsen en daar heb ik dan bij nodig een BDR91 aan/uit module. De vloerverwarming wordt geregeld met een DTS92 als temperatuur opnemer.
Nu heb ik een vraag over de elektrische aansluiting hiervan. Is er iemand die in Jip & Janneke taal precies kan vertellen hoe ik zoiets moet aansluiten?
Alvast bedankt.
Zo moet het inderdaad. Je kunt de module testen door kortsluiting te maken op de witte kroonsteen.quote:Op dinsdag 15 maart 2016 16:19 schreef ST-eetje het volgende:
Oke, bedankt.
Maar ik heb een zwarte kroonsteen bij de zoneklep zitten en een witte. Op de zwarte kroonsteen zitten 3 aansluitingen. Op de witte zitten 2 aansluitingen.
Vanaf de witte kroonsteen dus een 2 aderige snoertje naar de BDR91 toe op A en B aansluiten?
Ik hen de HCE-80 niet, maar weet dat dit de verdeler is voor vloerverarming. Ik weet ook niet hoe die verdeler omgaat met verschillende zones. Daarnaast heeft vloerverwarming doorgaans eenzamere temperatuur nodig dan radiatoren. Zit er tussen de HCE-80 en de vloerverwarming nog een thermostaatknop?quote:Op dinsdag 15 maart 2016 23:51 schreef Gerbr040 het volgende:
Hallo,
Enige tijd geleden heeft mijn installateur een Evohome systeem bij mij geïnstalleerd. Ik vraag me af of dit wel 100% correct is gebeurd.
De installatie bestaat uit vloerverwarming op de begane grond. Deze wordt aangestuurd door een HCE-80. Verder zijn er een aantal zones met radiatoren. Deze worden OOK aangestuurd door de HCE-80. Ik heb ook nog een aantal losse radiatoren met HCF-92. De bediening is een Evohome Wifi.
Ik heb de volgende vragen:
1) Officieel moet je zones aansturen met een BDR91. Is er een nadeel aan dat dit met de HCE-80 gebeurt?
2) Als deze zones geschakeld worden als de ketelpomp nog draait dan geeft dit tikkende/bokkende geluiden. De installatie heeft overigens geen bypass, maar een radiator in de keuken die altijd openstaat. Zou dit niet gebeuren als er een BDR91 gebruikt was?
3) (Dit is ook elders genoemd) Ik zie als ik de verwarming lager zet dat de ketel toch nog regelmatig draait. Is dit al opgelost?
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Gerbrand
Ik weet niet welke CV ketel je hebt, wij hebben een Remeha, deze ketel bleek niet op de ECO stand te staan waardoor deze af en toe aansloeg om een voorraadje water warm te houden. Probleem doet zich niet meer voor nu de ketel op ECO staat. Maar feitelijk heeft dit natuurlijk niets met verwarming te maken maar wij liepen hier een jaar geleden tegen aan.En met de ketel op ECO merken wij echt niet dat het langer duurt voordat er warm water uit de kraan komt!quote:Op dinsdag 15 maart 2016 23:51 schreef Gerbr040 het volgende:
Hallo,
Enige tijd geleden heeft mijn installateur een Evohome systeem bij mij geïnstalleerd. Ik vraag me af of dit wel 100% correct is gebeurd.
De installatie bestaat uit vloerverwarming op de begane grond. Deze wordt aangestuurd door een HCE-80. Verder zijn er een aantal zones met radiatoren. Deze worden OOK aangestuurd door de HCE-80. Ik heb ook nog een aantal losse radiatoren met HCF-92. De bediening is een Evohome Wifi.
Ik heb de volgende vragen:
3) (Dit is ook elders genoemd) Ik zie als ik de verwarming lager zet dat de ketel toch nog regelmatig draait. Is dit al opgelost?
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Gerbrand
ivm je punt 3, het komt vaak aan de orde in dit forum. Ook al geeft de evotouch aan dat alle zone´s "koud" staan, dan nog schiet de ketel nog wel eens aan. Zelf zie ik dit gedrag ook. Het probleem zit duidelijk bij evohome want de BDR91 (aan/uit) wordt aangestuurd. Bij mij lijkt het zich wel te beperken tot een half uur tot 1 uur na het omlaag gaan van alle ingestelde temperaturen ´s avonds laat. Het lijkt alsof iets in het systeem nog tijdelijk niet helemaal mee is met de nieuwe instellingen. Ik heb onlangs al eens alle zones verwijderd uit de evotouch, alle HR92s losgekoppeld van de zones, BDR91 gereset en dan 1 voor 1 alle zones terug aangemaakt en als laatste de BDR91 gekoppeld. Maar ik zie het gedrag toch nog.quote:Op dinsdag 15 maart 2016 23:51 schreef Gerbr040 het volgende:
Hallo,
Enige tijd geleden heeft mijn installateur een Evohome systeem bij mij geïnstalleerd. Ik vraag me af of dit wel 100% correct is gebeurd.
De installatie bestaat uit vloerverwarming op de begane grond. Deze wordt aangestuurd door een HCE-80. Verder zijn er een aantal zones met radiatoren. Deze worden OOK aangestuurd door de HCE-80. Ik heb ook nog een aantal losse radiatoren met HCF-92. De bediening is een Evohome Wifi.
Ik heb de volgende vragen:
1) Officieel moet je zones aansturen met een BDR91. Is er een nadeel aan dat dit met de HCE-80 gebeurt?
2) Als deze zones geschakeld worden als de ketelpomp nog draait dan geeft dit tikkende/bokkende geluiden. De installatie heeft overigens geen bypass, maar een radiator in de keuken die altijd openstaat. Zou dit niet gebeuren als er een BDR91 gebruikt was?
3) (Dit is ook elders genoemd) Ik zie als ik de verwarming lager zet dat de ketel toch nog regelmatig draait. Is dit al opgelost?
Alvast bedankt voor de antwoorden,
Gerbrand
Als je een stukje terug bladert zie je een verwijzing naar een Engels forum, daarin staat een oplossing voor het probleem: het detecteren van een defecte knop. Maar het lijkt erop dat je al het een en ander geprobeerd hebt.quote:Op zaterdag 19 maart 2016 09:37 schreef DeeCeeGee het volgende:
[..]
ivm je punt 3, het komt vaak aan de orde in dit forum. Ook al geeft de evotouch aan dat alle zone´s "koud" staan, dan nog schiet de ketel nog wel eens aan. Zelf zie ik dit gedrag ook. Het probleem zit duidelijk bij evohome want de BDR91 (aan/uit) wordt aangestuurd. Bij mij lijkt het zich wel te beperken tot een half uur tot 1 uur na het omlaag gaan van alle ingestelde temperaturen ´s avonds laat. Het lijkt alsof iets in het systeem nog tijdelijk niet helemaal mee is met de nieuwe instellingen. Ik heb onlangs al eens alle zones verwijderd uit de evotouch, alle HR92s losgekoppeld van de zones, BDR91 gereset en dan 1 voor 1 alle zones terug aangemaakt en als laatste de BDR91 gekoppeld. Maar ik zie het gedrag toch nog.
Komt de warmtevraag uiteindelijk van de HR92 radiatorknoppen zoals in een vorige post wordt aangehaald ? Of is het de evotouch die dit bepaalt ?
Ik denk dat het volgende aan de hand is: wanneer er een temperatuurverschil is van laten we zeggen 0,5 C, dan springt de radiator bij. De eerste en dus koudste HR92 die dit detecteert (verschil van 0,5 C) gaat in werking en warmt de kamer bij. De andere HR92's bereiken dan nooit meer dat temperatuurverschil van 0,5 C en blijven uit.quote:Op zondag 20 maart 2016 12:00 schreef P.V. het volgende:
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?? , onderstaande is plak en knip werk uit een mail welke ik verzonden heb naar Honeywell.
Ik heb zelfs inmiddels de woonkamer met 3 radiatoren opnieuw geconfigureerd met nu niet de bedieningsinterface Evotouch als temperatuuropnemer maar hier de T87RF round wireless voor gebruikt en zelf nu zie je weer dat er wisselend bij warmtevraag er radiatoren niet open gaan. Dit komt alleen voor als de kamer op temperatuur moet worden gehouden. Dan zie je wisselend dat er 2 en zelfs soms maar 1 kleine radiator de kamer op temperatuur houd i.p.v. alle drie. ( op deze manier creëer je juist “koude” zone s in 1 ruimte ).
‘S morgens vroeg als de boel vanuit de nacht ( 17 graden ) moet opstarten naar 22,5 graden is er totaal geen probleem en zijn alle drie de radiatoren warm , dit probleem doet zich alleen maar voor als de ruimte op temperatuur moet worden houden .
De zone s met 1 radiatoren geven geen probleem, zelf niet met externe temperatuuropnemers i.p.v. de HR 92 zelf.
De 3 HR 92 koppen in de woonkamer zitten achter de gordijnen en ik heb al contact gehad met de installateur en ook deze vind het een vreemde situatie waarom er dan 1 of 2 dicht blijven bij geringe warmte vraag en dit niet verdeelt wordt over alle drie de radiatoren. Het lijkt er op dat ze zelf wel degelijk temperatuur opnemen achter de gordijnen en dicht blijven als ze dit zelf nodig vinden.
De koppen zijn onderling incl opzetstuk ook al enkele malen verwisseld om de checken dat daar niet het probleem ligt.
Bij een test die ik heb uitgevoerd op het moment als dit zich voor doet en ik door tijdelijk de kamertemperatuur op Evotouch te verlagen naar 17 graden waarbij je ziet dat binnen enkele minuten de communicatie naar de HR 92 ook goed verloopt en dit ook in het display van de HR92 verschijnt , en daarna na enkele minuten weer terug ga naar b.v. 23 graden . Dan gaan wel degelijk alle drie de HR 92 weer open en werken en worden wel alle drie de radiatoren wel weer warm.
Je kan dus de conclusie trekken dat het EVO home systeem niet goed kan om gaan door de juiste werking te doen om kleine temperatuurverschillen in ruimte s met meerdere radiatoren op temperatuur te houden !!!!!!!
Volgens mij en de installateur hoort de Evotouch bij het opnemen van warmtevraag het commando aan alle drie de HR92 door te geven om in de stand te gaan staan om te openen en daarna de ketel in werking te zetten en dit gebeurd dus maar gedeeltelijk omdat waarschijnlijk enkele HR 92 koppen dit dan zelf niet nodig vinden. ( deze sensor is toch uitgeschakeld bij een externe sensor/temperatuuropnemer ?? )
Alle communicatie testen gedaan welke goed zijn , Ik zou niet weten wat de installateur hier nog aan zou moeten wijzigen, heb mij zelf hier goed in verdiept en vindt het onnodig om nog meer onkosten te maken . ( Wie gaat de factuur betalen van de installateur ?? )
We zitten eerder te denken dat het dus een niet deugdelijk product is en niet doet wat het vervolgens beloofd te kunnen en zou moeten doen.
quote:Op maandag 21 maart 2016 12:05 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik denk dat het volgende aan de hand is: wanneer er een temperatuurverschil is van laten we zeggen 0,5 C, dan springt de radiator bij. De eerste en dus koudste HR92 die dit detecteert (verschil van 0,5 C) gaat in werking en warmt de kamer bij. De andere HR92's bereiken dan nooit meer dat temperatuurverschil van 0,5 C en blijven uit.
Misschien moet je de radiator die aanslaat "knijpen". Hierdoor zal de verwarming van de ruimte langzamer gaan en slaan de andere twee wellicht wel aan.
Misschien heb ik het bij het verkeerde eind , maar als je een externe sensor gebruikt dan mag de HR 92 toch geen temperatuur meten maar alleen maar op commando van de evotouch open of dicht gaan???? En dit zou dan voor alle drie tegelijk moeten dan.quote:
Daar heb je op zich wel gelijk is, alleen vermoed ik dat het systeem reageert op een verandering die groter is dan een bepaalde waarde en afhankelijk van de grootte van die waarde een of meerdere radiatoren open zet.quote:Op maandag 21 maart 2016 16:41 schreef P.V. het volgende:
[..]
Misschien heb ik het bij het verkeerde eind , maar als je een externe sensor gebruikt dan mag de HR 92 toch geen temperatuur meten maar alleen maar op commando van de evotouch open of dicht gaan???? En dit zou dan voor alle drie tegelijk moeten dan.
Misschien goed om dat ook zo eens te testen, ik merk ook dat er zelfs binnen deze zone met 3 radiatoren ook al ze wel alle drie warm zijn verschil in temperatuur per radiator , ook al doen ze het alle drie. Heb zin s gisteren de boel op 22 graden overdag en merk dat ze ( misschien toevallig ) alle drie warm zijn maar wel de een veel warmer dan de ander.quote:Op maandag 21 maart 2016 23:06 schreef bertpit het volgende:
[..]
Daar heb je op zich wel gelijk is, alleen vermoed ik dat het systeem reageert op een verandering die groter is dan een bepaalde waarde en afhankelijk van de grootte van die waarde een of meerdere radiatoren open zet.
Ik heb twee radiatoren gecombineerd op een round thermostaat en heb het zojuist getest, het systeem stond al op de nachtverlaging. Maar bij verhoging van de temp springen er twee radiatoren tegelijk aan. Morgen zal ik tijdens de normale werking de temp met een halve graad verhogen, en kijken wat er gebeurt. Ik heb er nog nooit op gelet of er een of twee radiatoren aanspringen.
Dat temperatuursveschil in dequote:Op woensdag 23 maart 2016 08:53 schreef ricvee het volgende:
Dat laatste komt mij ook bekend voor.... In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92's en als externe voeler een Round wireless. Maar.... in Evohome Touch wordt vaak een ander temp weergegeven dan op de Round. Contact gehad met Honeywell, en daar zeggen ze dat het ws een afronding is in de buurt van het setpoint.
De temp op de Evohome Touch is wel altijd gelijk aan de temp die wordt weergegeven op de HR92's.
Zone verwijderen en opnieuw aanmaken maakt geen verschil.
De temp op de Round is vaak 0,5 en soms zelfs 1 graad hoger!
Dus...., ik heb ook sterk de indruk dat Evohome zich niets aantrekt van de externe sensor, maar de HR92 gebruikt daarvoor.
Dat temperatuur verschil in de display op de Evotouch en de Round wireless heb ik ook , De Round wireless staat er maar 50cm onder de Evotouch , maar daar kan ik nog wel mee leven .Dat kan door veel factoren voorkomen en volgens mij als je wil kan je dat ook nog kalibreren als je dit nodig vind.quote:Op woensdag 23 maart 2016 08:53 schreef ricvee het volgende:
Dat laatste komt mij ook bekend voor.... In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92's en als externe voeler een Round wireless. Maar.... in Evohome Touch wordt vaak een ander temp weergegeven dan op de Round. Contact gehad met Honeywell, en daar zeggen ze dat het ws een afronding is in de buurt van het setpoint.
De temp op de Evohome Touch is wel altijd gelijk aan de temp die wordt weergegeven op de HR92's.
Zone verwijderen en opnieuw aanmaken maakt geen verschil.
De temp op de Round is vaak 0,5 en soms zelfs 1 graad hoger!
Dus...., ik heb ook sterk de indruk dat Evohome zich niets aantrekt van de externe sensor, maar de HR92 gebruikt daarvoor.
Dit zijn voor de gebruikers hier ook geen makkelijke vragen. Doorgaans hebben ze één huis met één zo'n systeem.quote:Op maandag 28 maart 2016 18:07 schreef Direct_entry het volgende:
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het delen van hun uitgebreide ervaringen met het Evohome systeem zoals jullie zien ben ik net nieuw, maar ik lees al wel een tijdje mee. Ondanks dat ben ik toch, via deze weg, opzoek naar wat help mbt tot de keuze van mijn setup.
Uiteraard heb ik ook de zoek functie gebruikt, maar misschien dat ik wat over het hoofd heb gezien.
Dus mochten jullie nog suggesties op of aanmerkingen hebben dan zijn deze zeer welkom.
Wij zijn sinds kort eigenaar van een jaren '60 woning, die we aan het renoveren zijn. Daarbij was ook de CV toe aan vervanging.
Het gaat om een huis verdeeld over 3 vloeren (De onderste vloer is gelijk ook kantoor aan huis).
Om te beginnen de ketel: Nefit Topline II AquaPower HRC 45, deze is voor zowel kantoor gedeelte als prive huis en zal gebruikt worden voor 3 badkamers, vloerverwarming en gewone verwarming.
Om te beginnen wil ik dus een Evohome Wifi (aan/uit) maar dan het volgende:
Op de gehele begane grond komt vloerverwarming, echter dit moet in twee zones geschakeld kunnen worden: Woonkeuken en kantoor.
1ste verdieping zijn 2 radiatoren die beide dmv HR92 zullen worden aangestuurd.
2de verdieping: 3 slaapkamers met 3x HR92. En een badkamer met CV-vloerverwarming.
Mijn vraag is eigenlijk het volgende: Op welke manier zouden jullie de 3 zones van de vloerverwarming (woonkeuken, kantoor en badkamer op de 2de verdieping) aansluiten?
Zelf heb ik in de beetje rond gebeld en gemaild, maar ik krijg steeds ander advies van HCE80 tot zonekleppen met extra pompen etc.
Volgens mij is hier veel meer gedeelde ervaring dan bij de gemiddelde installateur en ik hoop dan ook dan ik door het hier te posten misschien wat meer duidelijkheid kan krijgen voordat ik tot aanschaf van dit systeem over ga.
Alvast bedankt,
Mvg Direct_entry
En ik ben ook erg benieuwd naar jullie meningen over het plaatsen van een Spirotech vuilafscheider en hoe jullie denken over een bypass ventiel![]()
Honeywell geeft mij als antwoord dat ik maar een installateur moet zoeken om het systeem eerst "waterzijdig" in te regelen.quote:Op zondag 20 maart 2016 12:00 schreef P.V. het volgende:
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?? , onderstaande is plak en knip werk uit een mail welke ik verzonden heb naar Honeywell.
Ik heb zelfs inmiddels de woonkamer met 3 radiatoren opnieuw geconfigureerd met nu niet de bedieningsinterface Evotouch als temperatuuropnemer maar hier de T87RF round wireless voor gebruikt en zelf nu zie je weer dat er wisselend bij warmtevraag er radiatoren niet open gaan. Dit komt alleen voor als de kamer op temperatuur moet worden gehouden. Dan zie je wisselend dat er 2 en zelfs soms maar 1 kleine radiator de kamer op temperatuur houd i.p.v. alle drie. ( op deze manier creëer je juist “koude” zone s in 1 ruimte ).
‘S morgens vroeg als de boel vanuit de nacht ( 17 graden ) moet opstarten naar 22,5 graden is er totaal geen probleem en zijn alle drie de radiatoren warm , dit probleem doet zich alleen maar voor als de ruimte op temperatuur moet worden houden .
De zone s met 1 radiatoren geven geen probleem, zelf niet met externe temperatuuropnemers i.p.v. de HR 92 zelf.
De 3 HR 92 koppen in de woonkamer zitten achter de gordijnen en ik heb al contact gehad met de installateur en ook deze vind het een vreemde situatie waarom er dan 1 of 2 dicht blijven bij geringe warmte vraag en dit niet verdeelt wordt over alle drie de radiatoren. Het lijkt er op dat ze zelf wel degelijk temperatuur opnemen achter de gordijnen en dicht blijven als ze dit zelf nodig vinden.
De koppen zijn onderling incl opzetstuk ook al enkele malen verwisseld om de checken dat daar niet het probleem ligt.
Bij een test die ik heb uitgevoerd op het moment als dit zich voor doet en ik door tijdelijk de kamertemperatuur op Evotouch te verlagen naar 17 graden waarbij je ziet dat binnen enkele minuten de communicatie naar de HR 92 ook goed verloopt en dit ook in het display van de HR92 verschijnt , en daarna na enkele minuten weer terug ga naar b.v. 23 graden . Dan gaan wel degelijk alle drie de HR 92 weer open en werken en worden wel alle drie de radiatoren wel weer warm.
Je kan dus de conclusie trekken dat het EVO home systeem niet goed kan om gaan door de juiste werking te doen om kleine temperatuurverschillen in ruimte s met meerdere radiatoren op temperatuur te houden !!!!!!!
Volgens mij en de installateur hoort de Evotouch bij het opnemen van warmtevraag het commando aan alle drie de HR92 door te geven om in de stand te gaan staan om te openen en daarna de ketel in werking te zetten en dit gebeurd dus maar gedeeltelijk omdat waarschijnlijk enkele HR 92 koppen dit dan zelf niet nodig vinden. ( deze sensor is toch uitgeschakeld bij een externe sensor/temperatuuropnemer ?? )
Alle communicatie testen gedaan welke goed zijn , Ik zou niet weten wat de installateur hier nog aan zou moeten wijzigen, heb mij zelf hier goed in verdiept en vindt het onnodig om nog meer onkosten te maken . ( Wie gaat de factuur betalen van de installateur ?? )
We zitten eerder te denken dat het dus een niet deugdelijk product is en niet doet wat het vervolgens beloofd te kunnen en zou moeten doen.
Mijn boerenverstand zegt dat waterzijdig inregelen in combinatie met zoneregeling met name zinvol is voor het gelijkmatig en efficiënt opwarmen van je huis. In de ochtend dus, als alle opgewarmd moet worden. Dat is niet jouw probleem.quote:Op zaterdag 2 april 2016 19:47 schreef P.V. het volgende:
[..]
Honeywell geeft mij als antwoord dat ik maar een installateur moet zoeken om het systeem eerst "waterzijdig" in te regelen.
Ik vraag mij af of dat de oplossing zou zijn , wie weet hier meer van??
Ik heb er niet veel verstand van , maar hoe zou je waterzijdig moeten inregelen terwijl je de ventielen op de radiators in gebruik hebt met de HR 92??quote:Op zaterdag 2 april 2016 23:43 schreef bertpit het volgende:
[..]
Mijn boerenverstand zegt dat waterzijdig inregelen in combinatie met zoneregeling met name zinvol is voor het gelijkmatig en efficiënt opwarmen van je huis. In de ochtend dus, als alle opgewarmd moet worden. Dat is niet jouw probleem.
Het zorgt ervoor de de ene radiator (die dichter bij de CV ketel staat) niet warmer wordt dan de andere (die verder van de ketel af staat) en dat je dus een gebalanceerd systeem hebt.
In een systeem met zonverwarming regels de HR92 knoppen en andere onderdelen dat.
Dat lijkt mij ook. Ik begrijp ook de logica niet van het waterzijdig inregelen bij zone verwarming.quote:Op zondag 3 april 2016 10:09 schreef P.V. het volgende:
[..]
Ik heb er niet veel verstand van , maar hoe zou je waterzijdig moeten inregelen terwijl je de ventielen op de radiators in gebruik hebt met de HR 92??
Of moet je de "waterstromen" dan bij de verdeelblokken onder de ketel apart afknijpen ??
Heb al een paar filmpjes gezien hierover maar zie telkens dat ze de ventielen afregelen , dat doet de HR92 toch al?? . In principe doe je dan toch al aan "waterzijdig" inregelen.
Ik heb in mijn keuken vloerverwarming en 3 radiatoren. Deze zijn in twee zones verdeelden hebben elk een round als temperatuuropnemerquote:Op dinsdag 5 april 2016 21:05 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
Naast vloerverwarming hangt er in mijn gang een radiator, waarop een HR92 zit.
De HR92 dient als nu sensor voor de vloerverwarmingszone van de hal.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de radiator apart kan aansturen?
Zodat de radiator alleen in uiterst geval van nood aan zou gaan, bijvoorbeeld als de deur een tijd heeft opengestaan en het erg koud is geworden in de hal.
Ja, ik heb hier OpenHab draaien op een Raspberry Pi 2. Voor OpenHab zijn een heleboel addons beschikbaar, waaronder ook een onofficiële voor EvoHome.quote:Op maandag 11 april 2016 12:32 schreef bambino het volgende:
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met mijn EvoHome systeem en heb nu de 1e paar zones werkend.
Ik heb helaas nog niks fatsoenlijk ingesteld omdat ik nog niet weet hoe dat precies moet.
Alle speciale features staan ook nog uit (adaptieve start en dergelijke).
Ik wil echter gaan werken met Domotica (beveiligingssysteem, rookmelders, verlichting etc).
Dit schijnt niet samen te werken met EvoHome, althans tot voor kort.
Ik las op een Spaanse site dat er sinds kort mogelijkheid bestaat om dit toch werkend te krijgen.
Iemand hier enig idee of dit ook echt kan, en zo ja hoe?
Ik hoorde van de domotica verkoper dat de Vera ook een plugin er voor heeft tegenwoordig. Kan daar alleen niks over vinden.quote:Op maandag 11 april 2016 20:48 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
[..]
Ja, ik heb hier OpenHab draaien op een Raspberry Pi 2. Voor OpenHab zijn een heleboel addons beschikbaar, waaronder ook een onofficiële voor EvoHome.
Als je de zone's onafhankelijker van elkaar wilt laten werken zou ik een extra zone creëren door bijvoorbeeld een extra round thermostaat toe te passen.quote:Op vrijdag 15 april 2016 17:02 schreef P.V. het volgende:
Kan waterzijdig inregelen ook doeltreffend zijn voor 1 ruimte met 3 radiatoren?? .
En dan de rest van de andere ruimte s ( zone s ) waar maar 1 radiator in zit laten zoals het is.
Op zich wil ik dit wel proberen uit te voeren , maar dat betekend dat ik dan eerst de onder blokken moet vervangen van deze 3 radiatoren omdat de huidige niet regelbaar zijn .
En via de ventielen waar de HR 92 op zit kan dit niet dan natuurlijk.
Honywell geeft aan dat mijn problemen in deze ruimte met de HR92 worden veroorzaakt doordat er te veel verschil in de warmte afgifte ( flow ) zit vanaf de ketel naar de radiatoren en dat daarom de HR 92 niet gelijktijdig open gaan .quote:Op zaterdag 16 april 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:
[..]
Als je de zone's onafhankelijker van elkaar wilt laten werken zou ik een extra zone creëren door bijvoorbeeld een extra round thermostaat toe te passen.
Kijk ook even naar je thermostaatkraan. In sommigen zit een stelring waarmee je de flow kunt regelen.quote:Op zaterdag 16 april 2016 21:43 schreef P.V. het volgende:
[..]
Honywell geeft aan dat mijn problemen in deze ruimte met de HR92 worden veroorzaakt doordat er te veel verschil in de warmte afgifte ( flow ) zit vanaf de ketel naar de radiatoren en dat daarom de HR 92 niet gelijktijdig open gaan .
Zit misschien wel wat in omdat toen we nog geen Evohome hadden er ook nog al wat verschil in temperatuur zat in de 3 radiatoren . Vandaar het advies om ze eerst "waterzijdig" af te regelen en dan de HR 92 weer monteren met de evotouch als sensor.
Misschien is de optie om b.v. de kleine 2 radiatoren afhankelijk te regel met nog een externe round wirless en de grote met de evotouch ook nog een optie. ( ga ik eens proberen .)
Ik ben me er als leek een beetje in aan het verdiepen, maar het blijkt dat ik een "1 pijps " systeem heb met 50% onderblokken die de aanvoer weer verder stuurt naar een volgende radiator . Dit blijkt toch wel wat ingewikkeld te zijn om dan af te regelen . Heb wel wat info kunnen vinden trouwens.quote:Op zaterdag 23 april 2016 19:52 schreef FrankFlyer het volgende:
Waterzijdig inregelen wordt alsmaar belangrijker. Zeker met de huidige generatie cv ketels (met A-labelpomp). Bij een te grote doorstroming over de eerste radiatoren komt het water te heet terug en de ketel gaat meteen terug moduleren. Dit in combinatie met nauwelijkt op de installatie afgestemd ketelvermogen zorgt voor veel temp. klachten. En daar kan een EvoHome systeem ook niets mee. (toestel gaat in antipendel)
Inregelen doe je overigens op het voetventiel of op de dubbele afstelling op het radiatorventiel. Maakt in principe niet uit waar je de doorstroming vernietigd. Verder dient er natuurlijk een goede bypass te zitten in de installatie. B.v.k. verder in de installatie en niet vlak onder het toestel. Dit zijn belangrijke zaken om een EvoHome systeem goed te kunnen laten functioneren.
Dat zou kunnen. Alleen heb je de bypass niet per definitie nodig, omdat de radiator in de badkamer die functie al heeft.quote:Op zondag 24 april 2016 21:39 schreef S1KRR het volgende:
Na lang denken denk ik dat ik er uit ben. Maar ik heb toch nog een vraag.
Eerst de set-up
Woonkamer:
Combinatie van 1 radiator en vloerverwarming voor alleen de woonkamer.
Evohome Touch als temperatuuropnemer, 1 x HR92 op de radiator (nog niets op de VVW, behoudens een aanvoer-thermostaatkraan).
Slaapkamer 1:
1 Zone, 1 radiator met HR92
Slaapkamer 2:
1 Zone, I radiator met HR92 (hier komt een round bij als temperatuur opnemer)
Werkkamer/Zolder:
1 zone, 1 Radiator met HR92 als temperatuur opnemer
Centrale hal:
1 radiator, 1 Zone met HR92 als temperatuur opnemer
Badkamer:
1 Radiator met gewone draaiknop, altijd open.
De vloerverwarming warmt dus altijd mee, waardoor het nogal warm blijft s'nachts.
Mijn idee was om een bypass te monteren in de leiding voor de VVW en dan een HR92 er achter als zoneklep voor de VVW te gebruiken (volgens eerdere posts zou dit kunnen).
Is het dan raadzaam om 2 Zones te maken voor de woonkamer, zodat de VVW in zijn eigen zone werkt, maar wel de Evo Touch als temperatuur opnemer voor zowel de radiatorzone en VVW zone te laten werken. (Ik had ergen meegekregen dat je hier het naijlen van de VVW kon opvangen)
Denk ik een beetje in de juiste richting?
Die moet je vast kunnen kopen.quote:Op dinsdag 19 juli 2016 21:45 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo
Ik heb via via een aantal evohome hr92 knoppen overgenomen.
Nu kwam ik er achter dat de knoppen m28x15 zijn. Ik heb m30x15 nodig. Weet iemand of ik deze opzetstukken los kan kopen. Ik las dat ze bij nieuwe knoppen er bij zitten, dus ze zouden er in overvloed moeten zijn ;-).
Groeten
Ik heb ook nog 7 verlopen liggen, pm maar effe.quote:Op dinsdag 19 juli 2016 21:45 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo
Ik heb via via een aantal evohome hr92 knoppen overgenomen.
Nu kwam ik er achter dat de knoppen m28x15 zijn. Ik heb m30x15 nodig. Weet iemand of ik deze opzetstukken los kan kopen. Ik las dat ze bij nieuwe knoppen er bij zitten, dus ze zouden er in overvloed moeten zijn ;-).
Groeten
Nou, vanmiddag ineens hier hetzelfde. Ik moest even de stroom van de meterkast halen en plots deed de gateway het niet meer. Zal hem een nacht laten liggen en dan weer eens proberen. Hopen dat hij vanzelf weer wakker wordt zoals bij jou.quote:Op maandag 19 mei 2014 12:31 schreef simonmo het volgende:
Ik heb kontakt opgenomen met Honeywell. En het volgende antwoord teruggekregen:
U geeft aan dat de gateway het heeft begeven, kunt u aangeven wat u hier precies mee bedoelt?
Wanneer deze defect is geraakt en hij is nog steeds binnen de garantieperiode van 2 jaar, adviseer ik u om terug te gaan naar het aankooppunt.
beetje jammer dit antwoordt , dat ze zelf niet weten dat de gateway nog geen 2 jaar op de markt is , maar net 2 maanden.
Dus hier zitten personen bij de service die inderdaad niet weten waar ze over praten. 😔
Probleem zelf al opgelost, gateway 24 uur van de stroom gehad, stekker er in , en hij deed het weer, moest hem wel weer even opnieuw inleren met de evotouch.
Stuur met Round thermostaat 1 ketelrelais aan en het andere relais met de Evotouch. Ik heb zelf ook 2 ketels die ieder door een Evotouch worden aangestuurd. Voor de elektrische vloerverwarming kan je ook de combinatie Round met relais gebruiken.quote:Op woensdag 28 september 2016 18:40 schreef SeBsZ het volgende:
Hoi allemaal. Vroeg me af of iemand een manier heeft gevonden voor het volgende.
Mijn broer heeft twee CV ketels in zijn woonhuis. Ik heb hem Evohome aangesmeerd. Het hele huis zit op 1 CV ketel, behalve de keuken die zit op de andere ketel.
Heb PM gestuurdquote:Op woensdag 28 september 2016 10:05 schreef bambino het volgende:
Iemand hier interesse in een HR92 nog nieuw in doos?
Bedankt, dit heb ik nu ook gedaan, maar ik wil dat die Round thermostaat dan vervolgens ook via de Evotouch is in te stellen. Mijn broer wil alles op 1 kastje kunnen zien en op afstand kunnen regelen vooral de temperatuur van de keuken. Is dat mogelijk?quote:Op donderdag 29 september 2016 23:49 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
Stuur met Round thermostaat 1 ketelrelais aan en het andere relais met de Evotouch. Ik heb zelf ook 2 ketels die ieder door een Evotouch worden aangestuurd. Voor de elektrische vloerverwarming kan je ook de combinatie Round met relais gebruiken.
Opentherm is "to tag the box". Het staat wel leuk in de folder maar werkt niet goed. Beter neem je de aan uit versie. Die werkt perfect.quote:Op woensdag 28 september 2016 08:42 schreef dtrally het volgende:
Vraag: werkt de HCE20 (de bedrade versie) met opentherm thermostaten van andere merken of ben ik gebonden aan de door Honeywell opgegeven eigen types (Chronotherm Touch Modulation of Round Modulation).
Ik ben benieuwd of iemand dit weet.
quote:Op maandag 3 oktober 2016 12:17 schreef yvwa het volgende:
Hoi!
Ik had wat vraagjes over evohome (zal geen verrassing zijn).
Ik woon in een huis met 5 woonunits: 4 appartementen met woon- slaap- en badkamer en een souterrain. Momenteel verwarmen we met twee cascadegeschakelde (Cenvax TK2) ketels (Vaillant, uit 2012 of 2013, modulerend, opentherm) en een weersafhankelijke regeling (Cenvax VAG 4000).
De buitenvoeler is stuk (hij denkt al een week dat het 23 graden is), en nu staan we voor de keuze om deze te laten repareren, of een wat moderner regelsysteem te (laten) installeren. Ik heb hier flink wat rondgelezen, en denk dat de evohome voor ons geschikt is, maar sommige dingen zijn me toch niet helemaal duidelijk of heb ik niet kunnen vinden, vooral vanwege die cascade-opstelling.
Sommige dingen zijn echt vragen, andere meer aannames. Kunnen jullie aangeven of ik niet compleet te verkeerde richting uitdenk?
1) Als ik alles goed begrepen heb, zou een evohome aan/uit de Cenvax cascaderegelaar aan kunnen sturen, maar moduleren kunnen we vergeten.
antw: Ik ken de Cenvax niet, maar de meeste moderne ketels moduleren op basis van het verschil tussen de inkomende en uitgaande watertemperatuur.
1a) Valt er eigenlijk nog wat in te stellen aan die TK2? Automatisch wisselen welke ketel warm water verzorgt, primaire ketel is enzovoort?
1b) Misschien is dit meer een algemene vraag over cascaderegelingen... Moet ik zelf de watertemperatuur van de ketels instellen? Of doet/kan de evohome dat, al of niet via de TK2?
2) In de woonkamers zitten steeds twee radiatoren, die kunnen samen een zone vormen. De slaapkamers vormen aparte zones (of gaan mee met de woonkamerzones, al naar gelang wensen van de bewoners, maar dat lijkt mij persoonlijk niet handig), maar moeten sowieso voorzien zijn van evohome knoppen, omdat ze anders bij openstaan bij elke warmtevraag in het hele pand aanslaan.
antw: inderdaad
3) De badkamerradiatoren dienen in de huidige opstelling eigenlijk vooral als overloop. Ze staan altijd open om een eventuele onverwachte warmteproductie van de ketels op te vangen. Ik neem aan dat dit zo kan blijven, al is met misschien niet zo efficient? Probleem is dat als we alle badkamers ook willen zoneren, ik op 13 zones uitkom, dus eentje (die recht onder het stookhok, daar is het toch altijd warm) zal sowieso buiten het systeem gelaten worden.
4) De ketels staan boven, op 4 hoog. Het laagste appartement is in het souterrain. Tussen die twee is geen wifi-verbinding mogelijk. Verbinden de evohomeradiatorkranen rechtstreeks met de schakelunit, het regelpaneel (dat tablet-achtige ding), of vormen ze onderling een mesh-netwerk?
Antw: de draadloze communicatie van de componenten onderling werkt niet op wifi maar op een frequentie van 868 MHz. Het bereik is circa 30 meter, maar kan door lokale omstandigheden groter of kleiner zijn. De wifi wordt gebruikt voor de koppeling aan je router om er van buitenaf met een app bij te kunnen. Je zult moeten testen of het werkt. Wel kun je de unit die de ketel (Cenvax) aanstuurt centraal in het pand monteren, bedraad uiteraard.
En dan nog twee vragen in de categorie nice to have:
5) Via de gateway/evohome webpagina kun je medegebruikers uitnodigen. Krijgen die meteen toegang tot het hele systeem, of kun je ze ook toegang geven tot een enkele (of twee, of drie) zone?
Antw: volgens mij voor het gehele systeem. Wel kun je meerdere systemen beheren.
6) Je kunt evohome aansturen via IFTTT. Kun je één evohome-installatie gebruiken met meerdere IFTTT-accounts?
Antw: dat kan, echter kun je geen scheiding aanbrengen in de zones. Je kunt wel de CV aan laten springen als iemand een postcodegebied in rijdt. Of uit laten gaan als alle gebruikers het pand verlaten.
Sorry, heel rijtje vragen, maar 't is nogal een investering, dus ik ga liever niet over één nacht ijs, en ik heb geen andere plek gevonden waar zó veel kennis bijelkaar zit.
Optimalisatie is ook deel van het lerend systeem. Hij leert zichzelf aan hoe lang het duurt voor de kamers op temperatuur zijn.quote:Op donderdag 6 oktober 2016 09:59 schreef Joseba het volgende:
Hallo allen,
Volg dit topic al geruime tijd. Sinds deze zomer ook in bezit van een EvoHome systeem. Vrij eenvoudige setup met 6 zones, alle zones één radiator met uizondering van de woonkamer. Hier zijn twee radiatoren opgenomen in een zone. De EvoTouch fungeert tevens als regelaar voor de woonkamerzone. De hele boel hangt aan een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30A.
Nu het wat kouder wordt 's nachts doe ik mijn eerste ervaringen op.
Het allereerste wat me is opgevallen is de vreemde wijze waarop het systeem reageert. Ik heb een heel simpel klokprogramma lopen waar 's avonds om 22 uur alle zones naar 12 graden gaan. That's it. Alle warmtevraag wil ik handmatig doen op basis van handmatige vraag.
Onlangs beneden de houtkachel aan, rond 21 uur even de slaapkamer naar 20 graden willen verwarmen. Volgens de EvoTouch heeft de slaapkamer een temperatuur van 25 graden (!) bereikt. Ik vind het allereerst vreemd dat het systeem dan niet afslaat. Ten tweede vraag ik me af of die weergave wel juist is geweest.
Vanochtend vanuit bed de benedenverdieping ingesteld op 18,5 graad. Hier liep de temp in woonkamer en keuken echter gewoon door naar 19,5 en 22 graden.
Nu op mijn werkkamer de temp ingesteld op 18,5 graad en tikken we inmiddels ook de 20,5 graden aan (althans volgens de app en EvoTouch). Ik hoor de radiatorknop af en toe draaien. Ketel is momenteel wel uit.
[ afbeelding ]
Heb natuurlijk gelezen op dit forum over "overshoot". Dit zou verdwijnen omdat het systeem zelflerend is? Moet ik hiervoor op de EvoTouch bij de instellingen dan de Optimalisatie inschakelen? Of is dat weer iets anders?
Heb nog een riedel aan kleine puntjes maar zou eerst dit probleem met temp onnauwkeurigheid uit de wereld willen hebben. Wat zijn jullie ervaringen op dit gebied?
Waarom niet wenselijk? Verklaar u nader......quote:Op vrijdag 7 oktober 2016 13:58 schreef AIex het volgende:
Joseba & Bambino, zorg ervoor dag je altijd 2 geprogrammeerde temperaturen hebt, bijv. 22 uur alles naar 12, en 0600 uur alles naar 12.5, of 11.5. Maar 1 temperatuur instelling is voor het systeem niet wenselijk.
Gevonden. Dit bleek een haperende distributiepomp te zijn. Vannacht sprong die onverwacht en met veel geruis aan, en nu is het overal lekker warm.quote:Op woensdag 5 oktober 2016 22:08 schreef yvwa het volgende:
Nou, het EvoHome-pakket is vanmorgen gearriveerd. Het afkoppelen van de Cenvax WAR en installeren van de BDR91 was een eitje. De radiatorknoppen gaan ook wel lukken (al zitten sommige wel erg vast!)
Als iemand een briljant idee heeft waarom het warmtevraaglampje op zowel de BDR91 als de cascaderegelaar brandt, maar de Vaillantketels stug blijven volhouden dat er geen warmtevraag is, hoor ik het graag. De warmtevraag komt duidelijk aan bij de cascaderegelaar, maar de ketels willen niet aan. Ik dacht eerst dat het eraan lag dat ik de aanvoertemperatuur te laag had ingesteld (55 graden), maar als ik die op 65 draai springen ze heel even aan en gaan vervolgens in de naloop.
Heb dat nu via de sneltoets Speciale Dag gedaan. Een klokprogramma eronder dat om 08:00 naar 19 graden gaat en om 22:00 gelijk loopt mijn reguliere schakelprogramma (dus terug naar 12 graden). Als ik dan ergens overdag naar huis rijdt kies ik deze sneltoets en de geselecteerde zones warmen op.quote:Op vrijdag 7 oktober 2016 15:40 schreef Joseba het volgende:
• Kan ik zelf een sneltoets maken? Bijvoorbeeld “over een half uur ben ik thuis”? Hiermee worden dan een ingesteld aantal zones naar een ingestelde temp geregeld.
Ik heb dat topic gelezen, maar weet ook niet meer waar. Het kwam er op neer dat waneer je een defecte HR92 hebt, het lastig is om te constateren welke dat is. Die Engelsman heeft toen trial en error toegepast door steeds een andere HR92 uit te programmeren en te bekijken of daarmee het probleem werd opgelost. Bij jou zijn het er maar drie dus dat zou snel geconstateerd moeten kunnen worden.quote:Op zaterdag 8 oktober 2016 15:32 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo,
Ik heb evohome met een vijftal zones. Nu had ik alleen een warmtevraag uit de keuken/woonkamer (1 zone met de evohome touch als regelstation en 3 hr92). Toen deze zone op temperatuur was bleef de ketel warmte leveren. Niet een beetje naverwarmen, maar 62 tot 65 graden warmte. De buizen waren niet vast te houden zo heet. Nu las ik iets over een defecte hr92, maar kon de link naar het Engelse forum niet vinden.
Ik de de evohome gereset, en gebruik de evohome nu als gewone thermostaat, dan werkt hij wel. Als iemand mij aan de link kan helpen heel graag.
Open Therm werkt uistekend. Er is een Honeywell TIP waarin zone aansturing dmv aan/uit relais OT niet goed funktioneert.quote:Op zaterdag 8 oktober 2016 18:00 schreef bertpit het volgende:
[..]
Een andere oorzaak zou Open Therm kunnen zijn. Dat moet je bij voorkeur niet gebruiken, want het is geen betrouwbare aansturing gebleken. Soms werkt het, vaak niet, Aan/Uit werkt eigenlijk altijd goed.
De procedure is zone verwijderen en opnieuw configureren. Anders blijven de HR92 adressen bekend.quote:Op zondag 9 oktober 2016 16:50 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo,
Ik ben een stap verder (denk ik).
Ik heb alle hr92 gewist. Vervolgens heb ik er 1 gekoppeld aan mijn zone woonkamer. Als ik nu op mijn andere hr92's kijk, zie ik dat er naast de door mij gekoppelde hr92 er nog 3 zijn die woonkamer aangeven.
Weet iemand hoe dit kan. Kun je het signaal van de hr92 instellen?
Dat heb ik gedaan. Zelfs een fabrieksreset, alle hr92 gewist en eveneens gereset.quote:Op maandag 10 oktober 2016 12:54 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
De procedure is zone verwijderen en opnieuw configureren. Anders blijven de HR92 adressen bekend.
Verklaar je nader aub, het mij mij niet duidelijk wat je bedoelt met tip, ook de rest van je zit is mij niet helder.quote:Op maandag 10 oktober 2016 12:49 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
Open Therm werkt uistekend. Er is een Honeywell TIP waarin zone aansturing dmv aan/uit relais OT niet goed funktioneert.
Goed te horen dat het met Intergas goed werkt. Bij mijn kachel werd het ontraden (remeha) Hierdoor heb ik weer klapperende leidingen. Dit jaar heb ik overigens een 14% besparing op basis van graaddagen dan vorig jaar. Door voor het verbruik lijkt het dus gunstig te zijn.quote:Op donderdag 13 oktober 2016 21:50 schreef Anonymousse het volgende:
@bertpit
Zie tt 1120.01: http://docslide.nl/documents/evohome-tt-112001.html
Open Therm is een produkt van Honeywell. Je gaat geen produkt op de markt brengen wat niet goed werkt. Dus je moet het probleem zoeken bij de ketel makers. Intergas waar ik mee draai heeft geen probleem en ben ik zeer tevreden over.
Ik ken de HCE80 niet, maar in de folder staat niet dat deze werkt met de HR92. Wel staat er dat deze kan werken met de DTS92.quote:Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi
Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.
Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.
Bedankt alvast
De BDR91 sluit je aan op de ketel en koppel je met de interface.quote:Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi
Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.
Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.
Bedankt alvast
Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.quote:Op donderdag 20 oktober 2016 10:02 schreef bacsa het volgende:
Hoi,
Ik heb een EvoHome geïnstalleerd gekregen.
EvoHome Wifi api 01.00.03.00 en wifi 01.00.02.00
Op de beneden verdieping vloerverwarming met een HCE80 zoneregelaar
- Woonkamer + Keuken + Hal op 1 zone met EvoHome als temperatuur opnemer
- Slaapkamer op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
- Douche op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
En de bovenverdieping
- Kantoor met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Hobbykamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Speelkamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
Aangesloten via OpenTherm op ITHO Daalderop Base Cube met een aangesloten Cool Cube.
Het is een geheel lt uitvoering.
Het probleem wat zich voordoet is dat als er een ruimte warmte vraagt, de bijbehorende klep opengaat en de ketel en de warmtepomp beide op 100% aangestuurd worden en blijven pendelen totdat de warmtevraag verdwenen is.
Dus nu het net een beetje koud begint te worden gaat boven de radiator aan en stookt hij er in een nacht zo maar even 8KWh electra en ruim 1M3 gas doorheen voor een kamertje van 3 x 3 meter.
Niets energiezuinig maar een toename van een paar honderd procent. Wat zit hier fout ?
Voorheen werd dit aangestuurd, met een chronotherm via één referentieruimte via OpenTherm en moduleerde het systeem perfect alleen door de enegiezuinigheid van de woning ging de thermostaat bijna nooit aan waardoor het alleen in de woonkamer op temperatuur was en de andere ruimte niet.
Nog een opmerking: volgens mij is de HR80 een aan/uit module. als je dat combineert met opentherm is dat geen goed idee. Dit geldt ook voor zonekleppen. De werking van opentherm is gebaseerd op het verlagen van de CV temperatuur en het verlengen van de tijd dat er verwarmd wordt. Wat er gebeurt is dat je wel de lagere temperatuur krijgt, maar de tijdverlenging wordt niet meegenomen. Hierdoor wordt de klap te vroeg dicht gestuurd.quote:Op donderdag 20 oktober 2016 20:42 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.
In het geval van zone verwarming is dat een minder groot probleem, omdat de zones individueel geregeld kunnen worden. Maar de meeste CV installatie zijn er op gebaseerd dat een groot deel van de woning tegelijk verwarmd wordt. De CV kan de warmte niet kwijt als slechts een kleine radiator wordt aangestuurd. Een oplossing zou kunnen zijn om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen.
Wat je ook zou kunnen testen is of het beter wordt als je de oude situatie terugbrengt in je evohome systeem. Als je die situatie nabootst (dus alles sluiten behalve de woonkamer) kun je checken of de CV dan wel goed moduleert. Doet die dat niet, dan zou het kunnen liggen aan de aansturing van de OT module van evohome. Ik weet dat de vlamhoogte soms niet goed wordt aangestuurd.
Nog een mogelijke oorzaak (tip van simonmo uit 2014):quote:Op vrijdag 21 oktober 2016 19:57 schreef bacsa het volgende:
@eddyxbmw : De ruimte wordt warm, duurt alleen heel lang maar dat komt door het laag temperatuur systeem, het is alleen zo dat de warmtepomp en de ketel volop draaien en ze het warme water intern rondpompen.
Weet ik niet meer, ik heb het vorig jaar geïnstalleerd. Het is wel een vervelend probleem dat je hebt.quote:Op vrijdag 21 oktober 2016 22:59 schreef bacsa het volgende:
@bertpit : Deze vraag heb ik helemaal niet gezien. Waar moet ik die zoeken en kan ik ergens zien wat ik ingegeven heb ?
De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing. Maar alleen de knoppen aansturen..... ik weet niet of dat kan.quote:Op zaterdag 22 oktober 2016 19:38 schreef Remyx111 het volgende:
Hello,
In mijn huidige appartement beschik ik niet over een cv ketel, en moest alles per radiator open draaien. Dit is sinds vorig jaar enigszins verbeterd door de komst van thermostaatknoppen, als ik toen al af wist van de slimme knoppen had ik dat natuurlijk gelijk gedaan..
Evohome spreekt mij enorm aan maar ik kom hier heel veel mensen tegen die dat gebruiken in combinatie met een cv ketel. Maar als ik het goed begrijp kan ik ook de Evohome wifi module pakken (nieuwe) plus knoppen, zonder dat ik een klep of iets nodig heb. Klopt dit?
Daarmee ben ik goedkoper uit en is het minder werk, lijkt mij. Maar ik kan hier weinig over terug vinden, ook Honeywell zelf komt met een vaag antwoord via de mail..
Kan iemand het hier voor mij duidelijk maken?
Alvast bedankt!
Yes, dit begrijp ik.quote:Op maandag 24 oktober 2016 15:05 schreef bertpit het volgende:
[..]
De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing.
Meer info hier: https://www.kijkvoelbelee(...)87-a92b-865df7425d44
De HR92 zit vaak zo dicht bij de verwarming, soms achter een gordijn, dat de invloed van die warmtestroom erg groot is. Ik heb in mijn woonkamer en eetkamer/keuken een "round" bijgeplaatst. Deze heeft ook een erg grote WAF (Woman Acceptance Factorquote:Op maandag 24 oktober 2016 08:30 schreef trezor het volgende:
hallo
heb sinds 2weken de evotuch wifi met op alle radiatoren hr92 erop.
Is het normaal dat ik op de meeste hr92's de offset moet aanpassen?
de HR92 meten wel de juiste temperatuur als de verwarming niet aanstaat maar éénmaal als de verwarming begint, kloppen de temperaturen niet meer, zoals in de living is het dan op de HR92 24gr maar is het eigenlijk maar 22,5gr.
Normaal? juist dat ik de offset aanpas niet? vind dit behoorlijk vervelend en zeker voor het geld dat dit me allemaal gekost heeft.
Ik zou eventueel de interne sensor kunnen gebruiken van de evotouch voor de living maar als ik die centraal plaats in mijn living is de communicatie slecht tussen evo en de aansturing, jammer dat er geen versterker bestaat....
Als ik jou was nam ik contact op met Honeywell. Dit moet toch gewoon goed werken? Wel geeft Opentherm soms onvoorspelbaar gedrag. Hier zijn in voorgaande postings veel voorbeelden van. Het protocol is welliswaar door Honeywell ontwikkeld, maar fabrikanten hebben vaak hun eigen dialect van het protocol.quote:Op vrijdag 28 oktober 2016 14:32 schreef Eucalypt het volgende:
Sinds een jaartje een Evohome systeem met 5 zones, vooral dankzij dit fantastische forum. Werkt(e) altijd perfect. Sinds een aantal weken reageert de R8810A1018 echter soms met grote vertraging.
Zodra ik een temperatuurwijziging doorgeef via de app, wordt dat soms pas een half uur later doorgestuurd naar de ketel. Het Evohome bedieningspaneel neemt wel binnen 20sec de nieuwe temperatuurinstelling over.
Ik heb de R-module al een keer verwijderd en opnieuw toegewezen. Vreemde is dat het niet continu gebeurt. Soms reageert het systeem wel meteen en ook de ingestelde tijden worden keurig waargemaakt, inclusief adaptieve start etc.
Zodra ik op het knopje van de R-module druk, springt gelijk de ketel aan en wordt de warmtevraag doorgegeven. Bereik is vanaf elke knop / voeler/ module perfect.
Ben zeer tevreden tot op heden maar dit is vervelend.
Enige wat ik nieuw heb aangemaakt in de app is een 2e systeem elders. En er zijn wat stroomonderbrekingen geweest ivm onderhoud. 1e lijkt me geen invloed te kunnen hebben.
Mijn Remeha Calenta lijkt prima te werken het (modulerende) Evohome WiFi systeem, ik gebruik vloerverwarming en gewone verwarning. Hoe zou ik kunnen zien/merken dat er een probleem?quote:Op donderdag 13 oktober 2016 18:31 schreef bertpit het volgende:
[..]
Verklaar je nader aub, het mij mij niet duidelijk wat je bedoelt met tip, ook de rest van je zit is mij niet helder.
Het feit dat OT niet goed werkt, komt uit een van de vorige topics, waarin een CV boer van de trainer van Honeywell te horen krijgt dat het eigenlijk niet goed werkt. Ook mijn eigen CV bedrijf bevestigde me dat in combinatie met een remeha calenta.
Dat zul je aan de kant van de CV moeten meten. Je kunt dan zien dat deze zonder warmtevraag toch aanspringt, daardoor is het verbruik te hoog. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld en daardoor wordt het gedrag onvoorspelbaar. Wanneer je een klep gebruikt voor de vloerverwarming werkt dat ook niet goed. (wordt te snel dicht gestuurd) En de vloerverwarmingverdeled zijn ook op basis van aan/uit.quote:Op vrijdag 4 november 2016 11:17 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
[..]
Mijn Remeha Calenta lijkt prima te werken het (modulerende) Evohome WiFi systeem, ik gebruik vloerverwarming en gewone verwarning. Hoe zou ik kunnen zien/merken dat er een probleem?
En wat is nou een CV ketel wat goed werkt qua opentherm met evohome?quote:Op woensdag 2 november 2016 07:09 schreef bertpit het volgende:
De opentherm van Remeha Calenta werkt niet goed samen met de ot modules van Evohome. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld daardoor onvoorspelbaar gedrag. Aan uit werkt prima. Aangezien de Calenta moduleert op basis van in- en uitgaande watertemperatuur blijft de ketel lekker zuinig.
inderdaad, bevestiging gekregen van honeywell zelf. wel jammer....quote:Op dinsdag 1 november 2016 09:35 schreef bertpit het volgende:
@Trezor: Ik heb de Wifi versie en kan me van de installatie herinneren dat je kunt kiezen voor adaptieve start of niet. Bij mijn weten niet per zone.
Wat is precies je vraag? De radiator is te klein om de minimaal afgegeven hoeveelheid warmte die de CV produceert af te kunnen voeren. Als dat niet meer om laag kan, dan zul je meer radiatoren moeten openzetten.quote:Op maandag 7 november 2016 14:30 schreef KapteynCrunch het volgende:
Hallo allemaal,
Na het lezen van alle topics heb ik ook onlangs de Evohome (wifi,4 zones met HR92) gekocht en gelijk A-Exact thermostaatkranen geplaatst en alles waterzijdig ingeregeld.
Nu zit ik met het euvel dat de ketel (Vaillant HRPRO VHR NL CW 3/3) pendelt door een te hoge retourtemperatuur wanneer ik één ruimte wil verwarmen. Ik meet de aanvoer- en retourtemperatuur met een RaspberryPI ongeveer een meter vanaf de CV en de retour is altijd onder de 45 graden. De CV zelf meet de retourtemperatuur na de pomp en hier loopt de temperatuur op tot richting de aanvoertemperatuur van max 65 graden waarna hij dus uit gaat.
Ik dacht zelf dat de by-pass in de CV mogelijk de oorzaak was dus heb ik een radiator in de hal standaard open gezet en de by-pass in de CV zo ver mogelijk dicht. De pomp heeft maar één stand dus ik dacht dat de druk misschien te hoog werd. Verder allerlei instellingen op de CV gewijzigd maar nog geen resultaat.
Heeft iemand enig idee?
Ik heb een jaren 30 woning (1933) met spouwmuur en dubbel glas. Vorig jaar heb ik spouwmuurisolatie laten aanbrengen, in de avond stoken we de woonkamer op tot 20gr maar het in de ochtend is het niet verder afgekoeld dan 18gr. We wonen aan de kust: veel wind maar iets mildere temperaturen dan de rest van het land.quote:Op woensdag 9 november 2016 13:30 schreef ufopiloot het volgende:
Even random, gisteren heb ik voor de grap de verwarming compleet uitgezet.
Vanmorgen was het 13,5 graden in de woonkamer.. Oud huis uit 1925, wel een spouwmuur (al ventileert hij lekker), voor de rest wel nieuwe kunststof kozijnen maar voor de rest geen isolatie.
Iemand in vergelijkbare situatie? Het is niet te vergelijken met moderne woningen (bij mijn ouders is het nog lekker 19 graden in de ochtend), maar ik vind dit wel erg veel.
Je zou kunnen beginnen met het verlagen van de temperatuur van de CV installatie. Dan gaat de opwarming wat minder snel en zul je ook minder overschot hebben.quote:Op vrijdag 11 november 2016 20:21 schreef Stevenv1973 het volgende:
Ik heb momenteel de evohome Wifi en 5 HR92 draaien.
Dit is voor een gedeelte van het huis waar 3 studenten huren. Hiervoor is het evohome een ideaal systeem. Dit werkt met een aan/uit systeem op een andere pomp dan de rest van het huis.
Alleen blijf ik met 1 probleem zitten, de overflow. Ik heb in het verleden al reeds gelezen dat hier een probleem mee is, maar is er intussen een oplossing?
Ik programeer dat als de studenten thuiskomen de kamer op 22 graden staat. Maar hij blijft tot soms tot 24 graden doorstoken. Nadien blijft hij wel de 22 graden goed houden. Maar waarom altijd 2 graden hoger stoken? Ik begrijp hier de bedoeling niet van.
Voor de rest een perfect systeem.
Aangezien er niet massaal gereageerd wordt dat anderen hier ook last van hebben, zal het toch in je eigen instellingen gezocht moeten worden. Even de handleiding erbij pakken en in de instellingen kijken, goed zoeken, dan kom je er vanzelf achter.quote:Op vrijdag 11 november 2016 22:05 schreef ikweethetookniet het volgende:
Hier evohome met 4 HR92 alles![]()
Alleen volgt hij het programma niet![]()
In de display staat de juiste tijd dus na de aanpassing van de wintertijd
Maar de zone die om 22.00 15C moet worden wordt om 21.00 al op 15C gezet![]()
Ik denk dat er bij Honeywell iets niet goed zit
quote:Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:
Naar aanleiding van sommige gebruikers die willen weten of de HR92 thermostaatknop werkt als zoneklep voor vloerverwarming heb ik een login aangemaakt.
Wat anonymouse zegt klopt. De HR92 is namelijk niet een thermostaatknop in de zin dat deze lokaal de water temperatuur regelt. En dat heb je voor je vloerverwarming wel nodig. Je keteltemperatuur is normaal gesproken circa 60C, dat moet voor vloerverwarming richting de 30C. Dat doet een HR92 niet en daar heb je dus de thermostaatknop voor nodig.quote:Op woensdag 16 november 2016 19:46 schreef skupjo het volgende:
Momenteel single-zone
Ik heb altijd Evohome gebruikt als single-zone (woonkamer met vloerverwarming). De Evohome fungeert dan als thermostaat. Als het te koud is dan zwengelt 'ie de ketel aan en dan wordt het vloertje lekker warm.
Probleem: toevoegen van één nieuwe zone met HR92
Nu heb ik op de studeerkamer een HR92 gemonteerd. Als ik een zone toe wil voegen dan loop ik tegen het volgende probleem aan: Ik kan woonkamer niet meer reguleren op basis van de Evohome thermostaat. De interface verplicht mij te kiezen tussen Radiatoren, Vloerverwarming, Zoneklep, Mengklep; de optie Evotouch Thermostaat is verdwenen.
Oplossingen?
• Ik dacht het systeem te 'tricken' door voor Vloerverwarming te kiezen en dan geen Actuatoren te verbinden, maar dit werkt niet. De ketel springt niet aan als de woonkamer zone warmte nodig heeft.
• Andere optie: ik vervang de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit door een HR92 (foto).
Dit lijkt te werken. Maar het is een oplossing die ik op het forum nergens tegenkom. Kan iemand dit verifiëren?
De Honeywell support is alleraardigst maar kan me niet helpen. Ze verwijzen me door naar de handleiding en een goede installateur. Handleiding levert niks op en goede installateurs zijn schaars. Mijn hoop is gevestigd op dit forum.
De Evotouch ziet geen wijziging in de temperatuur dus geeft dit niet door.quote:Op zondag 20 november 2016 18:58 schreef sr66 het volgende:
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?
bvd
Sander de Regt
Als op de lokale verwarming de temperatuur wordt ingesteld, ziet het centrale systeem dat niet. Klinkt onlogisch maar het is zo. Het centrale systeem denkt dat de lokaal ingestelde temperatuur nog steeds op 10 graden staat en gaat niets doen.quote:Op zondag 20 november 2016 18:58 schreef sr66 het volgende:
Wie kan me helpen!
Sinds enkele jaren gebruik ik de EVOHOME icm vloerverwarming (huiskamer) en enkele regelaars op div. radiatoren in verschillende kamers.
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?
bvd
Sander de Regt
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.quote:Op maandag 21 november 2016 09:33 schreef okzbow het volgende:
Hier ook een (tot voor kort) erg tevreden Evohome gebruiker. We hebben 8 zones, waarvan de woonkamer vloerverwarming heeft met 1 klep (de 8015).
Nu gaat deze klep gezellig open als er warmte vraag is bij een andere zone, en dus warmt de vloer op, terwijl de woonkamer zone eigenlijk uit staat.
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
Hij gaat wel open en dicht, dus de klep is niet defect. Als er geen warmte vraag is vanuit een andere zone, werkt het namelijk wel zonder problemen.quote:Op maandag 21 november 2016 12:08 schreef bertpit het volgende:
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.
Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
quote:Op maandag 21 november 2016 12:01 schreef bertpit het volgende:
[..]
Als op de lokale verwarming de temperatuur wordt ingesteld, ziet het centrale systeem dat niet. Klinkt onlogisch maar het is zo. Het centrale systeem denkt dat de lokaal ingestelde temperatuur nog steeds op 10 graden staat en gaat niets doen.
Er is en work around: Je kunt het beste schakelen met een halve graad verschil. Dus naar 9.5 graden of 10.5. Evohome ziet dan wel een schakelmoment en zet de temperatuur terug.
Ik ga de tips proberen.... klinkt inderdaad wel logisch, hoewel de centrale unit wel de temp kan aflezen, dus de temp. wordt wel doorgegeven. Dat van die 0,5C verschil ga ik proberen. Bedankt!!quote:Op zondag 20 november 2016 23:20 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
De Evotouch ziet geen wijziging in de temperatuur dus geeft dit niet door.
Op de schakelpunten de temperatuur aanpassen (niet gelijk aan vorige schakelpunt).
Succes
OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit?quote:Op maandag 21 november 2016 12:08 schreef bertpit het volgende:
[..]
Als het voorheen wel goed werkte en je hebt niets veranderd, lijkt het me dat de klep defect is en open staat, hij loopt dan bij elke warmtevraag mee. Ofwel hij stuurt de klep niet dicht. Je kunt dat zien aan de witte pal, gaat deze niet heen en weer tijdens het aansturen van de zoneklep, dan is deze defect.
Er zijn meer gevallen bekend van defecte zonekleppen, helaas....
quote:Op dinsdag 22 november 2016 09:18 schreef bertpit het volgende:
[..]
OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit? En hoe wordt de temperatuur gemeten? Zelf heb ik ook een gedeelte vloerverwarming deze wordt gestuurd door een round thermostaat. Werkt prima.
aan/uit, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De temperatuur wordt gemeten door de base-unit van Evohome.quote:Op dinsdag 22 november 2016 09:18 schreef bertpit het volgende:
[..]
OK dan is de klep in elk geval niet de oorzaak. Dan zou het in de elektronica moeten zitten. Heb je opentherm aansturing, of aan/uit?
Even logisch nadenken, wat er gebeurt is dat bij elke afzonderlijke warmtevraag je BDR91unit een seintje krijgt van het systeem dat de klep van de vloerverwarming open gestuurd wordt. Anders zou die klep niet open gaan. Ik zou aan die kant gaan beginnen met zoeken naar de oorzaak.quote:Op dinsdag 22 november 2016 11:55 schreef okzbow het volgende:
[..]
aan/uit, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De temperatuur wordt gemeten door de base-unit van Evohome.
Zou het helpen, en is het mogelijk, om de "woonkamerzone" te verwijderen en opnieuw aan te maken?
Nu: eega is thuis aan het werk, haar werkkamer warmt netjes op. Woonkamer staat uit, maar warmt gezellig mee op zo te zien op de app.
De communicatie is goed, dat heb ik gisteravond getest. Ik heb ook de zone verwijderd en opnieuw aangemaakt, zonder succes.quote:Op dinsdag 22 november 2016 23:20 schreef Anonymousse het volgende:
@okzbow
De 8015 zoneklep wordt aangestuurd door BDR91. Test op BDR91 of klep goed aangestuurd wordt d.m.v. drukknop. Test de communicatie op de Evotouch met de BDR91. Verlaag/verhoog de vv temperatuur op de Evotouch, volgt de BDR91 volgens verwachting? Succes
Het lijkt erop dat je HR92's de BDR91 aansturen, deze stuurt vervolgens een seintje naar je ketelrelais. Vraag mij niet hoe dit kan.quote:Op woensdag 23 november 2016 09:45 schreef okzbow het volgende:
[..]
De communicatie is goed, dat heb ik gisteravond getest. Ik heb ook de zone verwijderd en opnieuw aangemaakt, zonder succes.
Overigens reageert de BDR91 prima op signalen, als er maar geen warmte vraag is vanuit een andere zone (overigens niet alle zones getest, maar werkkamer en badkamer geven dit ongewenste resultaat).
Misschien moet ik het systeem resetten en alle zones opnieuw aanmaken en aanmelden.
Nou na wat lezen lijkt het erop dat ik de BDR91 verkeerd heb gereset, 5 sec indrukken geeft een korte rode knipper, 15sec geeft de juiste rode knipper...quote:Op woensdag 23 november 2016 12:24 schreef Anonymousse het volgende:
@okzbow
Heb je de BDR91's (zoneklep en ketel aansturing) verwisseld? Heb je voor het inleren de BDR91 gereset?
Ik zou een specialist adviseren.quote:Op donderdag 24 november 2016 22:30 schreef greatgonzo het volgende:
Het zijn heel wat pagina's om te lezen, dus maar zo vragen..
Wij willen ook een evohome set maar zijn totaal niet technisch.. Daarnaast ook een vloerverwarming (1 zone) in de woonkamer
Gaat me dit lukken met twee linkerhanden, of laat ik toch maar een gespecialiseerd bedrijf komen die dit voor ¤1000-1500 komt installeren?
Die oude kranen moet je vervangen, want die werken met volgens het principe van "dicht of open schroeven". Thermostaatkranen werken met een stift die dicht of open gedrukt wordt.quote:Op maandag 28 november 2016 14:53 schreef noalert het volgende:
Ik zit met een probleem. Ik heb een Evohome-set met 4 HR92-radiatorregelaars gekocht. Drie radiatoren heb ik probleemloos geïnstalleerd (1x standaard M30, 2x Danfoss met verloopstuk). Situatieschets: jaren 30-huis, veel ruimtes, deel van elektra/gas/water stamt nog uit de oudheid, deel is reeds ooit vervangen.
Radiator 4 op de werkkamer van mijn vriendin is een probleemgevalletje. Deze radiator(knop) is volgens mij volgens mij tig jaar oud.
Op http://imgur.com/a/eslFk vind je de foto's. Op de bovenste foto's heb ik de knop eraf gehaald. Het vierkante deel vooraan is de regelaar en draait dus open/dicht. De merknaam op de knop is SCAPI (of SCP,PI of SCRPI, slecht leesbaar). Na wat Google-werk lijkt het erop dat dat een oude serie van Comap is. Vergelijkbaar met https://www.technowinkel.(...)map-942-942000-.html.
De bijgeleverde verloopstukken zijn volgens mij niet bruikbaar voor deze knop, omdat ie op een andere manier open/dicht gaat dan de andere knoppen.
Bestaat er een mogelijkheid om de HR92 op deze radiatorknop aan te sluiten, wellicht via een los te kopen verloopstuk? Of moet ik dan de gehele radiatorkraan vervangen? (En zo ja: is dat met wat tutorials zelf te doen, of kan ik dat beter door een vakman laten doen?)
Dank alvast voor de hulp!
De nieuwe heeft wifi ingebouwd en kun je in NL kopen voor circa 275 incl. BTW. Het scheelt weer een component in je systeem. En is ook nog goedkoper.quote:Op maandag 28 november 2016 15:41 schreef Pitmeister het volgende:
Ik zie op Amazon.de een honeywell evohome kit voor de aantrekkelijke prijs van ¤229, samen met de gateway van ¤65.
Alleen komt deze met de oudere centrale unit. Voor zover ik kan zien heeft de nieuwe variant een ingebouwde gateway maar zou het verder gelijk moeten zijn, ik kan er alleen bar weinig over vinden op internet.
Weet iemand wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Evohome (3100 serie las ik ergens) en de oude Evohome icm met de WIFI gateway?
Ahh, 3 X hr92 erbij dat is inderdaad een mooie aanbieding. Ik zit me af te vragen of er een verschil is.quote:Op maandag 28 november 2016 16:03 schreef Pitmeister het volgende:
Het verschil is alleen dat die van amazon met 3 radiatorknoppen wordt geleverd. Er is ook een aanbieding met 4 radiator knoppen voor ¤259. Die radiatorknoppen zijn los iets van ¤70 voor zover ik kan zien dus het is best een leuke aanbieding.
EDIT: of ik kijk verkeerd, maar in NL kan ik enkel een losse centrale unit vinden voor de prijs die jij noemt.
Het valt uiteindelijk nog enigszins mee als je alles mee telt.quote:Op maandag 28 november 2016 20:24 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ahh, 3 X hr92 erbij dat is inderdaad een mooie aanbieding. Ik zit me af te vragen of er een verschil is.
Hi Nightlife31 Ik adviseer je om deze vraag in een ander forum te stellen. Bijvoorbeeld op klusidee.nl. Daar zit veel deskundigheid op dat vlak. Succes.quote:Op dinsdag 29 november 2016 21:39 schreef nightlife31 het volgende:
Hierbij een vraag aan iemand die verstand heeft van HR ketel aansturen met therostaat. Valliant ecotec om precies te zijn.
Ik heb al enkele jaren een evohome aansluiting via opentherm. Ik wil eens kijken wat het gedrag van mijn CV is bij aansturing met aan/uit. Nu zie ik namelijk zeer regelmatig korte temperatuur pieken en dat lijkt mij niet efficient.
Ik wil mijn CV daarom eens aansturen met via aan/uit. Hoe werkt deze aansluiting precies? Is dit simpel een contact maken tussen 2 draden, of moet er bv een bepaald voltage aangebracht worden?