Het vervolg op het 10 dagen geleden volgeraakte forum van de Honeywell Evohome gebruikers. Zelf ben ik nu een maand aan de slag met de Evohome en ik moet zeggen dat het goed werkt.

Een vraag die ik zelf heb over de bediening is het volgende: Als je een speciale dag instelt, gaat deze dan wel of niet automatische over in de volgende cyclus.
Dus als je een vrije middag hebt op donderdag en je stelt in "speciale dag" loopt dit dan door totdat bijvoorbeeld om 1700 uur de avond instelling geactiveerd wordt of wordt deze genegeerd?

[ Bericht 9% gewijzigd door bertpit op 25-12-2015 08:36:11 ]
pi_158517796
@GBE1234

===================================
Onlangs heb ik een evohome systeem geïnstalleerd. Opentherm systeem met 8 x HR92.
Mijn radiatoren waren al voorzien van Danfoss RA thermostaat kranen. Waar ik tegen aan ben gelopen is dat wanneer een HR92 op b.v. een openstand van 20 - 30 % staat dat deze in werkelijkheid nog gesloten is (laat geen water door), maar de ketel (remeha calenta) gaat wel aan. (warnte vraag).

Op dit forum heb ik dit probleem al vaker gelezen.
Wat ik nu heb gedaan is de HR92 heel los op de adapter geschroefd (maar bijna 1 schroefgang).
Ze zitten wat mij betreft veel te los op de adapter.

Heeft iemand ideeën of tips om dit beter op te lossen ?

Als ik de Danfoss RA vervang door de Honeywell aanbevolen kranen (V2000), is dan dit probleem opgelost ? Dus kan bij de Honeywell V2000 kranen de HR92 handvast gezet worden, waarbij bij b.v. 5% openstand er toch nog water door de radiator gaat.

Zijn de Danfoss en Honeywell kranen ook gezien bouwvorm (afmetingen) zo met elkaar te wisselen ?
==============================================
Ik las een post uit september en denk dat je het al gefixt hebt, maar wilde toch nog even reageren.
Ook ik heb Danfoss kranen type RA en bij de HR92 units zitten de witte adapters die op de kraan gemonteerd kunnen worden. Hierbij moet je even opletten dat deze adapter wel ver genoeg op de kraan gedrukt wordt. Doe je dat niet, dat kun je de adapter toch vastschroeven en lijkt hij goed gemonteerd. Echter de unit werkt dan niet goed.

De adapter moet een millimeter of twee verder op de kraan gedrukt worden. Dit gaat het eenvoudigst door met de wigvorm van de schroevendraaier de adapter open te buigen waardoor de adapter een paar millimeter openstaat. Daarna over de kraan schuiven, vastschroeven en klaar. De kraan zit dan perfect en de "af fabrieksstand" werkt ook direct. (bij mijn 9 kranen in elk geval wel).
pi_158539030
Ik had hier een vraag gesteld of het Evohome systeem ook gebruikt kan worden bij een installatie die altijd is voorzien verwarming, zonder dat hier een klep geïnstalleerd is.
Dus radiatorkranen open = direct verwarming.
Dat zit in heel veel oudere huizen met stadsverwarming op deze manier.

Vraag was dan ook of de aan/uit module geïnstalleerd moest zijn.

Ik heb dit dus bij iemand geïnstalleerd en je hebt helemaal geen aan/uit of modulerende unit nodig, deze is in het menu uit te schakelen en op deze manier stuurt de evhohome dus alleen de knoppen aan en geen klep of ketel.
Werk super, buurman is er erg blij mee ^O^
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_158562332
Ik lees dat veel mensen problemen hebben met het installeren, maar dat het uiteindelijk naar tevredenheid werkt. Ik zit helaas nog in de installatiefase. Ik heb het systeem nu een paar maanden draaien, maar nog niet naar tevredenheid.

Ik heb het systeem zelf geinstalleerd, ik dacht (naief?) met mijn technische achtergrond dat wel 'even' te kunnen doen.

Het lijkt er op dat de connectie tussen de CV en de OpenTherm-module verloren gaat. 's Ochtends word ik wakker in een koud huis, als ik op de knop van de OpenTherm-module druk, dan schiet de CV aan. Dit gebeurt ook overdag, dan staat de CV op "rust", als ik op de knop druk, schiet ie aan.

Mijn opstelling:
Remeha Calenta CW5
Evohome kleur
7x HR92
1x R8810A1018

Wat ik dus nog niet meegemaakt heb en graag zou willen weten: zou ik met deze opstelling een constante verwarming van een kamer moeten hebben? Want nu worden de radiatoren afwisselend warm en dan weer koud.

Ik heb inmiddels contact opgenomen met Honeywell, maar nog geen reactie gehad. Hebben jullie een idee waar ik het zoeken moet om dit op te lossen. Het debuggen van de Evohome is niet z'n sterkste kant heb ik het idee.
pi_158569145
Sinds 4 dagen ook hier voorzien van een Evohome set met de Evohome Wifi, aan/uit-relais op een Remeha Avanta 28c en 4x HR92 verdeelt in 3 zones.

Ik merk wel dat het "inleren" nog bezig is: laat verwarmen, flink doorstoken, etc.
Hoop dat de optimalisatie niet al te lang op zich laat wachten. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?

@GijsjanB
Je zou eens moeten checken of het signaal wel van je Evotouch bij het relais komt. Je zou misschien een HR92 in de buurt van het relais kunnen houden en dan een comm-test kunnen doen om de signaalsterkte te meten.
To Wii or not to Wii....that's the question.
pi_158573007
quote:
0s.gif Op zondag 27 december 2015 10:35 schreef GijsjanB het volgende:
Remeha Calenta
Ik heb ook een Remeha Calenta maar dan type 40c. Mij werd verteld dat dit type niet goed werkt met opentherm van andere fabrikanten, omdat de opentherm intelligentie in de isence zou zitten. Een andere installateur vertelde me een ander verhaal en eerlijkheid gebied mij te bekennen dat ik het niet zeker weet. Zelf heb ik gekozen voor de aan uit module, omdat ik ook een vloerverwarming heb.

De ketel moduleert, maar begint op een hoge aanvoertemperatuur, daardoor voelen de radiatoren heter aan. Ook is de stroomsnelheid hoger dan eerst dit resulteert een meer stromingsgeluid.

Je moet je ervan verzekeren dat de communicatie tussen de units goed is.
Je zegt dat de communicatie tussen de OT unit en de ketel weg is totdat je op de kop drukt. Deze OT unit communiceert weer met de zoneregelaar. Weet je zeker dat deze communicatie goed is? Zet anders de zoneregelaar eens dichterbij en programmeer een schakelmoment, dan weet je het direct.

[ Bericht 6% gewijzigd door bertpit op 27-12-2015 22:05:07 ]
pi_158721711
Zoals eerder aangegeven heb ik optimalisatie ingeschakeld, maar het lijkt erop dat evohome dit helemaal niet toepast.
Voorbeeld: kinderkamer wil ik om 18.30 uur op 19.5 graden hebben. De instelling op de HR92 veranderd ook pas echt om 18.30 uur.
Op de evotouch zie ik ook niet de "opt" worden weergegeven.

Iemand ervaring met de optimalisatiefunctie bij de nieuwe evohome wifi? Moet ik nog andere zaken instellen behalve optimalisatie aanzetten?
To Wii or not to Wii....that's the question.
pi_158740593
Het heeft even geduurd voordat ik dit forum vond met zeer bruikbare informatie over Evohome. Laat ik ook proberen mijn ervaringen tot nu toe samen te vatten zodat iemand anders haar/zijn voordeel mee kan doen.

De Evohome met HR92 kranen zijn vandaag 2 weken geleden geïnstalleerd. M'n verwarming bestaat nu uit de volgende componenten:
• Remeha Calenta 28C uit 2011 (tot nu toe modulerend aangestuurd door Remeha iSense thermostaat)
• Evohome Wifi met aan/uit schakeling (dus niet modulerend -- zie beneden)
• 9x Honeywell HR92WE (ter vervanging van 3 40 jaar oude standaardkranen en 6 Danfoss kranen uit 2000)
• 5x Danfoss thermostaat kranen in ruimtes die praktisch nooit verwarmd (hoeven te)worden
Ik meet de temperaturen met aantal Oregon Scientific thermometers die de data loggen op Domoticz.

Installatie (door lokale installateur):
De installatie verliep vlot. Helaas moest de CV installatie wel ontwaterd worden omdat de 3 oude kranen geheel losgekoppeld en vervangen moesten worden in de woonkamer (één was er gaan lekken en dit bracht alles mbt aanschaf Evohome aan het rollen). In totaal 6 zones gedefineerd.
Op aanraden van de installateur heb ik geen modulerende OpenTherm module aangeschaft. Als ik het forum doorlees lijkt me dat geen slechte beslissing. De installateur heeft wel de aanvoertemperatuur van de CV ketel verhoogd van 80C naar 90C.

Eerste ervaring (2 dagen)
Hoewel meteen duidelijk werd dat de Evohome keurig de verschillende HR92 kranen aanstuurde bleef de woonkamer koud en werden radiatoren warm (heet!) die niet warm moesten worden. Gelukkig kon het laatste snel verholpen worden omdat bleek dat de verloopstukken niet ver genoeg op het ventiel geschoven waren. Hierdoor kon de HR92 het ventiel niet geheel sluiten. Door verloopstukken met iets meer kracht erop te schuiven was één probleem opgelost.
Het probleem van de woonkamer lijkt te liggen aan afwijkende temperatuur waar de thermostaat hangt. In het verleden nooit last van gehad (de iSense hing op dezelfde plek) maar uiteindelijk de Evohome aanstuur unit een correctie van -2 C gegeven. Dat hielp wel enigszins.

Ervaring na 1 week
Individuele ruimteverwarming gaat nog steeds uit de kunst maar het vinden van het bereiken en vasthouden van de ingestelde temperatuur is een ander verhaal. Na 2 dagen had ik al wel de optimalisatie ingeschakeld (max 1 uur vervroeging) maar dat werkte eigenlijk alleen in de badkamer. In de woonkamer begon de Evohome pas op het ingestelde tijdstip te verwarmen. 20 jaar geleden deed mijn Chronotherm (II?) thermostaat dat al beter! Wat me ook tegenvalt zijn de temperatuur overshoots van 1-1.5C en soms nog meer (Met name in de badkamer -- kleine ruimte?). Daarna ook vaak een 'undershoot'. Dit is toch wel erg teleurstellend voor een regeling die bijna net zoveel kost als een compleet nieuwe CV!
Nav hiervan heb ik vorige week contact gezocht met de Honeywell helpdesk in Amsterdam. Nadat alle gegevens genoteerd waren en ik mijn problemen voorlegde (geen adaptieve start, temp overshoot) kreeg ik helaas alleen te horen dat ik nog maar wat langer moest afwachtenm totdat de installatie helemaal 'ingeleerd' was. Een echt goede verklaring voor het regelgedrag kon de medewerker niet geven

Ervaring na 2 weken
Omdat ik de uitleg van Honeywell niet erg bevredigend vond heb ik gekeken wat ik nog anders kon doen. In eerste instantie fungeerde de Evohome zelf als temperatuurvoeler voor de woonkamer. Ik heb nu één van de HR92 kranen daarvoor aangewezen, ook omdat de adaptieve start in de badkamer waar dit al door een HR92 geregeld werd beter leek te werken. Het leek in eerste instantie beter te gaan maar vandaag is het weer hommeles. Mijn schakelschema voor de woonkamer is: 7:20-17C; 8:30-18C; 17:00-19C; 22:30-12C. Dit werkte naar behoren met de iSense thermostaat. Wat ik zie is een eerste overshoot omstreeks 7:30 van ca 0.5C, terugval naar ingestelde temperatuur en dan tot ca 12-14u variatie van ca 1C. Teveel variatie om van een comfortabele temperatuurregeling te spreken. Inmiddels is het bijna 18:00 als ik dit schrijf en is de ingestelde temperatuur van 19C nog steeds niet bereikt! Misschien (hoop ik) ben ik te ongeduldig en is het allemaal na nog een week opgelost.
Ik heb trouwens de HR92 ook gecorrigeerd en wel met -1C om de aangegeven temperatuur meer in overeenstemming te brengen met wat ik meet.

Tot zover dmijn vervaringen. Mochten ervaren Evohome gebruikers nav bovenstaande hints en tips hebben om het comfort en gebruik te verhogen dan hoor ik dat graag. Met name op de volgende vragen:
1) Hoe krijg ik de adaptieve start goed werkend? Ben ik te ongeduldig?
2) Verminderen/voorkomen van over-en undershoots? Aanvoertemperatuur heeft hier invloed op?

[ Bericht 0% gewijzigd door erikf op 01-01-2016 18:14:05 ]
pi_158740640
@FrankP

quote:
Iemand ervaring met de optimalisatiefunctie bij de nieuwe evohome wifi? Moet ik nog andere zaken instellen behalve optimalisatie aanzetten?
Zie mijn post. Ik kamp met dezelfde (beginners?) problemen. Ik zou ook graag weten hoe dit werkend is te krijgen.

[ Bericht 0% gewijzigd door erikf op 01-01-2016 18:13:17 ]
pi_158740731
Ik heb een Honeywell HGI80 aangesloten om m'n Evohome te laten communiceren met een Domoticz server die ik op een Mac Mini heb draaien. Heeft iemand daar ervaring mee?

Inmiddels wordt de HGI80 herend maar Domoticz geeft alleen de volgende foutmeldingen:
1
2
3
4
5
6
7
2015-12-26 08:54:37.647 evohome: Using serial port: /dev/cu.TIVCP3410fa1340
end ngRepeat: item in filtered = (logitems | filter:filterExpr) track by $index
2015-12-26 08:54:44.999 (RFX-DS26) Temp + Humidity + Baro (OS-Binnen)
end ngRepeat: item in filtered = (logitems | filter:filterExpr) track by $index
2015-12-26 08:54:56.698 Error: Serial Port closed!... Error: Device not configured
end ngRepeat: item in filtered = (logitems | filter:filterExpr) track by $index
2015-12-26 08:54:56.870 evohome: serial setup retry in 30 seconds...

De belangrijkste foutmelding lijkt me "Error: Serial Port closed!... Error: Device not configured". Wie o wie kan me helpen?
pi_158782297
Ik ervaar inderdaad hetzelfde. Het lijkt erop dat de optimalisatie wel (soort van) werkt in de woonkamer, maar dat het niet werkt in één van de slaapkamers.
Als het van de week nog zo is zal ik ook eens contact zoeken met Honeywell. Kijken of ik hetzelfde antwoord krijg.
To Wii or not to Wii....that's the question.
pi_158814002
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2016 18:05 schreef erikf het volgende:
Het heeft even geduurd voordat ik dit forum vond met zeer bruikbare informatie over Evohome. Laat ik ook proberen mijn ervaringen tot nu toe samen te vatten zodat iemand anders haar/zijn voordeel mee kan doen.

De Evohome met HR92 kranen zijn vandaag 2 weken geleden geïnstalleerd. M'n verwarming bestaat nu uit de volgende componenten:
• Remeha Calenta 28C uit 2011 (tot nu toe modulerend aangestuurd door Remeha iSense thermostaat)
• Evohome Wifi met aan/uit schakeling (dus niet modulerend -- zie beneden)
• 9x Honeywell HR92WE (ter vervanging van 3 40 jaar oude standaardkranen en 6 Danfoss kranen uit 2000)
• 5x Danfoss thermostaat kranen in ruimtes die praktisch nooit verwarmd (hoeven te)worden
Ik meet de temperaturen met aantal Oregon Scientific thermometers die de data loggen op Domoticz.

Installatie (door lokale installateur):
De installatie verliep vlot. Helaas moest de CV installatie wel ontwaterd worden omdat de 3 oude kranen geheel losgekoppeld en vervangen moesten worden in de woonkamer (één was er gaan lekken en dit bracht alles mbt aanschaf Evohome aan het rollen). In totaal 6 zones gedefineerd.
Op aanraden van de installateur heb ik geen modulerende OpenTherm module aangeschaft. Als ik het forum doorlees lijkt me dat geen slechte beslissing. De installateur heeft wel de aanvoertemperatuur van de CV ketel verhoogd van 80C naar 90C.

Eerste ervaring (2 dagen)
Hoewel meteen duidelijk werd dat de Evohome keurig de verschillende HR92 kranen aanstuurde bleef de woonkamer koud en werden radiatoren warm (heet!) die niet warm moesten worden. Gelukkig kon het laatste snel verholpen worden omdat bleek dat de verloopstukken niet ver genoeg op het ventiel geschoven waren. Hierdoor kon de HR92 het ventiel niet geheel sluiten. Door verloopstukken met iets meer kracht erop te schuiven was één probleem opgelost.
Het probleem van de woonkamer lijkt te liggen aan afwijkende temperatuur waar de thermostaat hangt. In het verleden nooit last van gehad (de iSense hing op dezelfde plek) maar uiteindelijk de Evohome aanstuur unit een correctie van -2 C gegeven. Dat hielp wel enigszins.

Ervaring na 1 week
Individuele ruimteverwarming gaat nog steeds uit de kunst maar het vinden van het bereiken en vasthouden van de ingestelde temperatuur is een ander verhaal. Na 2 dagen had ik al wel de optimalisatie ingeschakeld (max 1 uur vervroeging) maar dat werkte eigenlijk alleen in de badkamer. In de woonkamer begon de Evohome pas op het ingestelde tijdstip te verwarmen. 20 jaar geleden deed mijn Chronotherm (II?) thermostaat dat al beter! Wat me ook tegenvalt zijn de temperatuur overshoots van 1-1.5C en soms nog meer (Met name in de badkamer -- kleine ruimte?). Daarna ook vaak een 'undershoot'. Dit is toch wel erg teleurstellend voor een regeling die bijna net zoveel kost als een compleet nieuwe CV!
Nav hiervan heb ik vorige week contact gezocht met de Honeywell helpdesk in Amsterdam. Nadat alle gegevens genoteerd waren en ik mijn problemen voorlegde (geen adaptieve start, temp overshoot) kreeg ik helaas alleen te horen dat ik nog maar wat langer moest afwachtenm totdat de installatie helemaal 'ingeleerd' was. Een echt goede verklaring voor het regelgedrag kon de medewerker niet geven

Ervaring na 2 weken
Omdat ik de uitleg van Honeywell niet erg bevredigend vond heb ik gekeken wat ik nog anders kon doen. In eerste instantie fungeerde de Evohome zelf als temperatuurvoeler voor de woonkamer. Ik heb nu één van de HR92 kranen daarvoor aangewezen, ook omdat de adaptieve start in de badkamer waar dit al door een HR92 geregeld werd beter leek te werken. Het leek in eerste instantie beter te gaan maar vandaag is het weer hommeles. Mijn schakelschema voor de woonkamer is: 7:20-17C; 8:30-18C; 17:00-19C; 22:30-12C. Dit werkte naar behoren met de iSense thermostaat. Wat ik zie is een eerste overshoot omstreeks 7:30 van ca 0.5C, terugval naar ingestelde temperatuur en dan tot ca 12-14u variatie van ca 1C. Teveel variatie om van een comfortabele temperatuurregeling te spreken. Inmiddels is het bijna 18:00 als ik dit schrijf en is de ingestelde temperatuur van 19C nog steeds niet bereikt! Misschien (hoop ik) ben ik te ongeduldig en is het allemaal na nog een week opgelost.
Ik heb trouwens de HR92 ook gecorrigeerd en wel met -1C om de aangegeven temperatuur meer in overeenstemming te brengen met wat ik meet.

Tot zover dmijn vervaringen. Mochten ervaren Evohome gebruikers nav bovenstaande hints en tips hebben om het comfort en gebruik te verhogen dan hoor ik dat graag. Met name op de volgende vragen:
1) Hoe krijg ik de adaptieve start goed werkend? Ben ik te ongeduldig?
2) Verminderen/voorkomen van over-en undershoots? Aanvoertemperatuur heeft hier invloed op?
Ik ken je installatie natuurlijk niet, maar heb wel een paar opmerkingen:
- De ingestelde temperatuur van 90 graden lijkt mij erg hoog, 80 graden ook al. Zeker bij de huidige najaars temperaturen, je schreeuwt dan om overshoot. Het verschil met je oude situatie zit hem erin dat de Evohome vaak één enkele radiator aanstuurt. De capaciteit van de CV is groter dat wat die enkele radiator kan verwerken, zeker bij een hoge watertemperatuur is dat effect heel groot. Voorheen werden alle radiatoren aangestuurd.

- Als er ruimtes zijn waar de aanwarm temperatuur erg laat of niet bereikt wordt, betekent dat dat de capaciteit van de radiator niet voldoende is, of dat de installatie waterzijdig niet goed ingeregeld is. Bij Evohome merk je dit voornamelijk wanneer meerdere ruimtes tegelijk worden aangezet.

Waterzijdig inregelen houdt in dat er een goede balans is tussen alle radiatoren. Meestal wordt de radiator die het dichts bij de cvpomp zit "geknepen", waardoor er meer water naar de verder gelegen radiator stroomt. Dit doe je met voetventielen of met een instelling op de kraan zelf.

Ik zou waterzijdig inregelen en de temperatuur van de CV omlaag brengen, hierdoor zal het temperatuurverloop in de woning veel regelmatiger zijn. Gaat het vriezen, dan zet je de watertemperatuur hoger. Ik denk wel dat de Evohome weer moet "leren" na verandering van instellingen.
pi_158846495
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2016 18:07 schreef erikf het volgende:
@FrankP

[..]

Zie mijn post. Ik kamp met dezelfde (beginners?) problemen. Ik zou ook graag weten hoe dit werkend is te krijgen.
Ik heb het laatste model met geïntegreerde Wifi. Aanwarmen gaat tot nu toe prima. Volgens mij was het een instelling in het hoofdmenu, die kun je aanzetten en voilà. Ook het optimaal uitzetten heb ik geactiveerd. Of dat goed werkt weet ik niet.
pi_158846549
Ik ben van plan een Evohome systeem aan te schaffen. Maar ik heb daarbij een vraag over onze bestaande situatie.

Ik heb een Nefit Ecomline HR Classic met daaraan gekoppeld een Moduline 400 thermostaat die volledig weersafhankelijk is ingesteld. De Moduline hangt in de ketelruimte naast de ketel. De BDR91 aan-uit module zou aangesloten moeten worden op aansluiting 1 en 2 van de ketel. Maar levert dit nog problemen op in samenwerking met de moduline 400 of gaat dit prima samen? Vraag me voornamelijk af of de stooklijn van de Moduline dan nog gehanteerd blijft.
pi_158934606
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 januari 2016 14:22 schreef frankpaul1 het volgende:
Ik ben van plan een Evohome systeem aan te schaffen. Maar ik heb daarbij een vraag over onze bestaande situatie.

Ik heb een Nefit Ecomline HR Classic met daaraan gekoppeld een Moduline 400 thermostaat die volledig weersafhankelijk is ingesteld. De Moduline hangt in de ketelruimte naast de ketel. De BDR91 aan-uit module zou aangesloten moeten worden op aansluiting 1 en 2 van de ketel. Maar levert dit nog problemen op in samenwerking met de moduline 400 of gaat dit prima samen? Vraag me voornamelijk af of de stooklijn van de Moduline dan nog gehanteerd blijft.

Lijkt me dat je dat moet voorleggen aan een installateur die dat type apparatuur levert. Een buitenvoeler is met name handig voor een correcte aanwarming. De stooklijn wordt automatisch aangepast bij de gemeten actuele buitentemperatuur. De evohome doet dat niet, maar heeft wel een mechanisme om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde ruimte op te warmen.

Dat mechanisme optimaliseert zich binnen één tot twee weken. Het lijkt mij dat wanneer de stooklijn automatische wordt aangepast, dit gevolgen kan hebben voor de optimale werking, maat weet dit niet zeker.
pi_158935496
dit zegt de handleiding over je Nefit:

Het toestel werkt met alle gangbare (klok)ruimteregelingen. Bij gebruik van een aan-uit thermostaat worden de specifieke voordelen van de modulerende op basis van kamertemperatuur niet optimaal door het toestel benut.
De beste temperatuurregeling wordt bereikt met de door Nefit ontwikkelde modulerende regeling. Deze ruimteregeling is speciaal ontwikkeld om gege- vens uit te wisselen met de Universele Brander Automaat (UBA, paragraaf 2.3.1). De modulerende thermostaat berekent wat de optimale cv-watertem- peratuur en een optimaal toestelvermogen is, afhankelijk van de gevraagde ruimtetemperatuur in de kamer. Het toestel zorgt ervoor dat deze tempera- tuur bereikt wordt. Zolang de kamerthermostaat dit vraagt wordt deze temperatuur in stand gehouden.
pi_158939884
@frankpaul1: kijk eens op pagina 14 van de Nefit systeemwijzer http://nl.documents2.nefit.nl/download/pdf/file/6720817890.pdf . Deze oplossing draait bij mij al weer ruim 1 jaar als een zonnetje met mijn Nefit Topline ketel en Evohome. De Moduline is dan niet meer nodig maar moet vervangen worden door een AM10 module. De keteltemperatuur wordt via de AM10 op basis van een zelf in te stellen stooklijn op basis van de buitentemperatuur aangestuurd. De BDR91 regelt via de AM10 de zoneverwarming.

Succes met je keuze.
pi_158966148
Hallo mede "Evohomers", ik gebruik dit systeem met maar liefst 9 zones alweer ruim 2 jaar tot volle tevredenheid. Sinds afgelopen week heb ik een nieuwe CV ketel en ik heb toen ook gelijk wat zones aangepast. Het vreemde is dat de BDR91 sinds dien niet meer uitschakelde. Ik heb de Evohome een fabrieksreset gegeven en spanningsloos gemaakt. Daarna heb ik ook de BDR91 gereset en opnieuw gekoppeld aan de Evohome. Met 1 zone functioneert alles goed. De BDR91 reageert op in en uitschakelen. Op het moment ik een extra zone aanmaak en een HR80 of HR92 koppel gaat de BDR91 aan en niet meer uit, ook als beide zones ruim onder de omgevingstemperatuur staan ingesteld. Zodra ik de 2e zone verwijder gaat de BDR91 direct netjes uit. Ik heb inmiddels alles al geprobeerd inclusief een nieuwe BDR91. Ik heb inmiddels uren in dit forum zitten lezen en kwam diverse malen het probleem tegen dat de BDR91 niet uitging. Weet iemand een oplossing voor mijn probleem? Ik heb al diverse malen alles gereset en opnieuw gekoppeld, maar het probleem blijft bestaan.

[ Bericht 1% gewijzigd door r2l op 09-01-2016 20:14:48 ]
pi_158980426
Probeer de bdr als laatste te koppelen, eerst alle andere handelingen.
pi_158981790
Allen, dank voor de input. Ik ga het met de installateur overleggen.
pi_158985270
quote:
0s.gif Op zondag 10 januari 2016 12:06 schreef simonmo het volgende:
Probeer de bdr als laatste te koppelen, eerst alle andere handelingen.
Bedankt voor je idee, maar ook dit heb ik geprobeerd. Op het moment dat de BDR91 wordt gekoppeld springt hij gelijk aan en nooit meer uit. Morgen dus maar eens met Waakzaam Wonen bellen... Misschien herkennen ze dit probleem en is er een update voor mijn Evohome.
pi_158990540
quote:
1s.gif Op zondag 10 januari 2016 15:23 schreef r2l het volgende:

[..]

Bedankt voor je idee, maar ook dit heb ik geprobeerd. Op het moment dat de BDR91 wordt gekoppeld springt hij gelijk aan en nooit meer uit. Morgen dus maar eens met Waakzaam Wonen bellen... Misschien herkennen ze dit probleem en is er een update voor mijn Evohome.
Even een paar zaken die bij mij opkomen:
Het lijkt mij een kortsluiting, als de module al vervangen is, zoek dan naar een kortsluiting in de kabel of ketelklemmen of iets dat tussen de ketel en BDR91 zit.
Het is een aan uit module, moet je geen opentherm module hebben?
Zit de aansluiting op de juiste klemmen? Moet er ergens een bruggettje op de klemmen (of zit er een die er af moet)?
Test het systeem even met een eenvoudige aan uit thermostaat, om uit te sluiten dat er aan de ketelelectronica iets fout zit.

Wat voor ketel is het?
pi_158992753
quote:
0s.gif Op zondag 10 januari 2016 18:36 schreef bertpit het volgende:

[..]

Even een paar zaken die bij mij opkomen:
Het lijkt mij een kortsluiting, als de module al vervangen is, zoek dan naar een kortsluiting in de kabel of ketelklemmen of iets dat tussen de ketel en BDR91 zit.
Het is een aan uit module, moet je geen opentherm module hebben?
Zit de aansluiting op de juiste klemmen? Moet er ergens een bruggettje op de klemmen (of zit er een die er af moet)?
Test het systeem even met een eenvoudige aan uit thermostaat, om uit te sluiten dat er aan de ketelelectronica iets fout zit.

Wat voor ketel is het?
Bedankt voor uw reactie. Het betreft een Vaillant ecoTEC VHR 30-34/3-5-5. Ik kan ondanks dat het door de ketel wel ondersteund wordt geen openthem gebruiken, omdat ik ook kleppen in het systeem heb voor de vloerverwarmingsunit. Dit schijnt niet goed samen te werken.

Volgens mij kan het ook geen kortsluiting betreffen, want met maar 1 zone (de woonkamer) werkt de Evohome correct. De BDR91 schakelt dan keurig aan en uit en ook de ketel en de HR92 reageren hier goed op.

Het probleem ontstaat zodra ik een nieuwe zone aanmaak. Ik heb 4 verschillende HR80 en 92 geprobeerd, dus dat kan het ook niet zijn. Als ik de 2e zone weer verwijder is het probleem gelijk opgelost. Heel vreemd...
pi_159010719
quote:
0s.gif Op maandag 4 januari 2016 12:10 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik ken je installatie natuurlijk niet, maar heb wel een paar opmerkingen:
- De ingestelde temperatuur van 90 graden lijkt mij erg hoog, 80 graden ook al. Zeker bij de huidige najaars temperaturen, je schreeuwt dan om overshoot. Het verschil met je oude situatie zit hem erin dat de Evohome vaak één enkele radiator aanstuurt. De capaciteit van de CV is groter dat wat die enkele radiator kan verwerken, zeker bij een hoge watertemperatuur is dat effect heel groot. Voorheen werden alle radiatoren aangestuurd.

- Als er ruimtes zijn waar de aanwarm temperatuur erg laat of niet bereikt wordt, betekent dat dat de capaciteit van de radiator niet voldoende is, of dat de installatie waterzijdig niet goed ingeregeld is. Bij Evohome merk je dit voornamelijk wanneer meerdere ruimtes tegelijk worden aangezet.

Waterzijdig inregelen houdt in dat er een goede balans is tussen alle radiatoren. Meestal wordt de radiator die het dichts bij de cvpomp zit "geknepen", waardoor er meer water naar de verder gelegen radiator stroomt. Dit doe je met voetventielen of met een instelling op de kraan zelf.

Ik zou waterzijdig inregelen en de temperatuur van de CV omlaag brengen, hierdoor zal het temperatuurverloop in de woning veel regelmatiger zijn. Gaat het vriezen, dan zet je de watertemperatuur hoger. Ik denk wel dat de Evohome weer moet "leren" na verandering van instellingen.
Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).

Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)

- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect

Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.

Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159012402
Misschien een rare vraag:
Kan een HR92 ook ingesteld worden als gewone thermostaatknop? Dus op 18 graden zetten, en meedraaien met de rest? Ik twijfel of ik een gewone thermostaatknop ga aanschaffen en wil het voorlopig doen met wat ik heb.

Nu 'vraagt' de HR92 aan de thermostaat om de ketel aan te zetten. Voor de garage is dit eigenlijk onzinnig gezien alles in de marge 12 - 18 graden prima is.
pi_159016610
quote:
0s.gif Op maandag 11 januari 2016 13:00 schreef Hajee2 het volgende:

[..]

Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).

Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)

- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect

Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.

Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
Ik heb zelf een jaren 30 woning matig geïsoleerd, met 8 zones. Op de kamers waar de aanwarmsnelheid niet hoog is, heb ik de kraanslag op 1 gezet in plaats van op 0. Dit is een instelling op de HR92 knop. Het effect is dat de thermostaatkraan bij warmtevraag verder opent: helemaal open. Terwijl op de standaard instelling de kraan slechts half opent. Wellicht is dat het proberen waard. Kost iets meer van de batterij.

Om dit in te stellen druk de toets op de HR92 circa 5 seconden in, draai met de knop naar 6, draai naar stand 1 en draai naar opslaan.

succes.
pi_159018746
quote:
0s.gif Op maandag 11 januari 2016 13:00 schreef Hajee2 het volgende:

[..]

Ik kamp nog steeds met gelijksoortige problemen (Evohome II met radiatoren, allen HR92, behoudens 1 die altijd een beetje open staat als bypass en een REMEHA Calenta 40c).

Ik krijg 't gewoon niet boven de 19,5 graden, wat ik ook doe! Vervelend, omdat het buiten kouder wordt nu (brrr!)

- Watertemperatuur verhogen tot 90 graden heeft geen effect
- Waterzijdig inregelen heeft geen effect

Op de een of andere manier vraagd de Evohome nooit volle bak vermogen aan de ketel, maar draait deze alleen op 't laagste pitje. Zelfs als ik 35 graden als setpoint instel gaat de ketel niet het vermogen opvoeren.

Wat kan ik doen zodat de Evohome volle bak vermogen vraagt aan de ketel? (behalve naar on/off overstappen, wat ik liever nog even uitstel...)
Overstap naar on/off maken, heb hier al vaker uitgelegd wat de calenta doet met de waardes van de modulerende ontvanger.
pi_159034297
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.

Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
pi_159046041
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 09:04 schreef ricvee het volgende:
Hallo,

Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.

Maar hoe meet je dan je temperatuur in de keuken ? Theoretisch kan dit alleen wordt natuurlijk nooit de juiste temperatuur in de keuken gemeten.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159050182
I
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 17:58 schreef roadrats het volgende:

[..]

Maar hoe meet je dan je temperatuur in de keuken ? Theoretisch kan dit alleen wordt natuurlijk nooit de juiste temperatuur in de keuken gemeten.
Ik gebruik de Evohome Wifi als temperatuurregelaar in de keuken.
pi_159052143
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. Wilde dit eigenlijk vorige winter al maar na het lezen van alle voors en tegens en ALLE delen van "Een warme winter tegemoet", was de winter al bijna voorbij :-). Ontzettend leerzaam forum met heel veel informatie, goed bezig allemaal.

De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. Als bijvoorbeeld een van de kinderen overdag op de slaapkamer wil gaan spelen moeten we de thermostaat 2 graden boven de temperatuur van de woonkamer instellen, in de woonkamer en keuken de radiatorknoppen sluiten en op de betreffende slaapkamer de radiatorknop open zetten. Allemaal veel te omslachtig. Bovendien wordt de temperatuur op die slaapkamer dan niet eens geregeld, maar we stoken het maar een beetje op gevoel warm.
Weerafhankelijke regeling voel ik niets voor. Er zijn dagen dat onze cv alleen maar warm water maakt.

Graag zou ik nog wel jullie adviezen horen of ik moet gaan voor een AAN/UIT regeling of voor de OPEN THERM variant. Dat is eigenlijk het enige waar ik nog geen keuze in heb gemaakt. Als het goed werkt, lijkt me namelijk de mooiste en zuinigste manier van stoken. Maarja, ALS het goed werkt.

Stituatie:
- Ketel AWB ThermoMaster 2HR 32.02WT uit 2002
- Hele huis alleen radiatoren met Heimeier thermostaatknoppen en regelafsluiters.
- Bijpass is aanwezig.
- Geen vloerverwarming, want dan had ik zeker voor de aan/uit variant gekozen.

Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.

Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
pi_159055909
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 20:17 schreef ricvee het volgende:
I

[..]

Ik gebruik de Evohome Wifi als temperatuurregelaar in de keuken.
Het kan werken, alleen wordt het door de deskundigen niet als beste oplossing aanbevolen. Je kunt ook een ruimte temperatuurvoeler monteren bijvoorbeeld de Round en hiermee de HR92 sturen.
pi_159057010
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. Wilde dit eigenlijk vorige winter al maar na het lezen van alle voors en tegens en ALLE delen van "Een warme winter tegemoet", was de winter al bijna voorbij :-). Ontzettend leerzaam forum met heel veel informatie, goed bezig allemaal.

De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. Als bijvoorbeeld een van de kinderen overdag op de slaapkamer wil gaan spelen moeten we de thermostaat 2 graden boven de temperatuur van de woonkamer instellen, in de woonkamer en keuken de radiatorknoppen sluiten en op de betreffende slaapkamer de radiatorknop open zetten. Allemaal veel te omslachtig. Bovendien wordt de temperatuur op die slaapkamer dan niet eens geregeld, maar we stoken het maar een beetje op gevoel warm.
Weerafhankelijke regeling voel ik niets voor. Er zijn dagen dat onze cv alleen maar warm water maakt.

Graag zou ik nog wel jullie adviezen horen of ik moet gaan voor een AAN/UIT regeling of voor de OPEN THERM variant. Dat is eigenlijk het enige waar ik nog geen keuze in heb gemaakt. Als het goed werkt, lijkt me namelijk de mooiste en zuinigste manier van stoken. Maarja, ALS het goed werkt.

Stituatie:
- Ketel AWB ThermoMaster 2HR 32.02WT uit 2002
- Hele huis alleen radiatoren met Heimeier thermostaatknoppen en regelafsluiters.
- Bijpass is aanwezig.
- Geen vloerverwarming, want dan had ik zeker voor de aan/uit variant gekozen.

Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.

Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
In jouw geval zou ik voor aan/uit gaan. Dat heb je nu tenslotte ook met je thermostaatknoppen. Ik vermoed dat OT één enkele radiator (de kinderkamer) niet snel genoeg verwarmt. Als dit bij aan/uit ook niet snel genoeg gebeurt, moet je de kraanslag op de HR92 op 1 zetten.

Je ketel moduleert al op retour temperatuur en stookt daardoor redelijk zuinig. Mocht je de laatste paar m3 gas belangrijker vinden, dan kun je de gok nemen en kijken of Opentherm goed werkt.

Kies je voor Opentherm en het bevalt niet, dan kun je altijd nog switchen. Andersom natuurlijk ook.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 14-01-2016 16:27:20 ]
pi_159069600
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 22:36 schreef bertpit het volgende:

[..]

Het kan werken, alleen wordt het door de deskundigen niet als beste oplossing aanbevolen. Je kunt ook een ruimte temperatuurvoeler monteren bijvoorbeeld de Round en hiermee de HR92 sturen.
Ja, ik weet dat de Evohome zelf geen ideale temperatuurvoeler is. maar ik heb hem centraal hangen en hij doet het ongeveer hetzelfde als een Round wireless die ik er eerder naast gehangen heb om te testen.
Maar...., het gaat mij erom dat ik mijn vloerverwarming in de keuken open- en vooral weer dicht kan zetten. En als dit kan met een HR92 op de aanvoer leiding voor de vloerverwarming, dan lijkt me dit goed genoeg.
pi_159069688
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
. Ik las in het forum dat je alleen zietbdat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.

Verneem graag jullie advies en eventueel andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
Ook wij hebben in de woonkamer een houtkachel, overigens is de hele begane grond voorzien van vloerverwarming maar dat is in deze niet relevant. Het heeft mij ook verbaasd dat je, indien je de HR92 handmatig verstelt dit niet zichtbaar is op het centrale bedieningspaneel. Een aantal radiatoren hebben ook nog een HR90 thermostaat en die geven wel de handmatig ingestelde temperatuur door aan de centrale unit. Jammer dat een nieuwer model thermostaat in feite minder functionaliteiten heeft dan het oudere model. De HR80 is vrijwel niet meer te koop.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159085314
quote:
0s.gif Op zondag 10 januari 2016 19:50 schreef r2l het volgende:

[..]

Bedankt voor uw reactie. Het betreft een Vaillant ecoTEC VHR 30-34/3-5-5. Ik kan ondanks dat het door de ketel wel ondersteund wordt geen openthem gebruiken, omdat ik ook kleppen in het systeem heb voor de vloerverwarmingsunit. Dit schijnt niet goed samen te werken.

Volgens mij kan het ook geen kortsluiting betreffen, want met maar 1 zone (de woonkamer) werkt de Evohome correct. De BDR91 schakelt dan keurig aan en uit en ook de ketel en de HR92 reageren hier goed op.

Het probleem ontstaat zodra ik een nieuwe zone aanmaak. Ik heb 4 verschillende HR80 en 92 geprobeerd, dus dat kan het ook niet zijn. Als ik de 2e zone weer verwijder is het probleem gelijk opgelost. Heel vreemd...
Even een update. Inmiddels ben ik bij Waakzaam Wonen geweest en men heeft de Evohome voor mij getest. Er lijkt heel onverklaarbaar iets softwarematigs mee aan de hand te zijn. Ik heb een Evohome te leen gekregen en die van mij wordt opgestuurd naar Honeywell. Uitstekende service van Waakzaam Wonen!
pi_159098235
Bedankt voor de reacties!

@ Bertpit:
De kraanslag hb ik eerder al op full gezet, maar zonder resultaat. Geen verschil met de normale kraanslag, gecontroleerd met thermografische camera. Dat gaat dus niet de oplossing brengen :-(

@Simonmo:
Aan/uit heb ik op de agenda gezet, maar niet voordat ik alles heb geprobeerd om het Open Therm voor elkaar te krijgen. Ik moduleer het liefst met de ketel als het kan.Waar zit 't hem in dat dit niet met de Remeha Calenta 40C zou werken? Is dat een gebrek in het protokol van Remeha of van Honeywell? Verder lijkt alles het namelijk normaal te doen. Het enige wat niet lukt is de warmtevraag op de calenta op te schalen naar vol vermogen. Ik kan zo snel je posts hierover niet terugvinden.

Ik ben verder nog met Honeywell in conclaaf over hoe nu verder...
Ik houd jullie op de hoogte.
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159099937
@hajee2 , heb je een Pm gestuurd
pi_159101144
quote:
0s.gif Op donderdag 14 januari 2016 14:42 schreef Hajee2 het volgende:
Bedankt voor de reacties!

@ Bertpit:
De kraanslag hb ik eerder al op full gezet, maar zonder resultaat. Geen verschil met de normale kraanslag, gecontroleerd met thermografische camera. Dat gaat dus niet de oplossing brengen :-(

@Simonmo:
Aan/uit heb ik op de agenda gezet, maar niet voordat ik alles heb geprobeerd om het Open Therm voor elkaar te krijgen. Ik moduleer het liefst met de ketel als het kan.Waar zit 't hem in dat dit niet met de Remeha Calenta 40C zou werken? Is dat een gebrek in het protokol van Remeha of van Honeywell? Verder lijkt alles het namelijk normaal te doen. Het enige wat niet lukt is de warmtevraag op de calenta op te schalen naar vol vermogen. Ik kan zo snel je posts hierover niet terugvinden.

Ik ben verder nog met Honeywell in conclaaf over hoe nu verder...
Ik houd jullie op de hoogte.
Vervelend dat het niet goed werkt. Bij warmteservice wist men mij te verzekeren dat OT in combinatie met de Calenta niet goed zou werken. Daar waren ze heel stellig in. Het zou te maken hebben met de aanpassing van de vlamhoogte, dat zou niet goed gaan.

Gevraagd aan wie het ligt: Het lijkt me sterk dat Honeywell de OT sturing niet goed zou doen, zij zijn tenslotte de ontwerpers geweest van het protocol.

Kraanslag kun je heel eenvoudig meten: als de kraan open staat en je haalt de knop los en je kunt het mechaniek nog verder open draaien dan staat je kraan dus niet helemaal open.
Wat jij gedaan hebt is de temperatuur meten bij volledig open en deels open. Die temperatuur blijft ongeveer het zelfde omdat de aanvoer temperatuur wordt bepaald door de CV. Echter als je de kraan verder kan openen, stroomt je radiator sneller vol met warm water waardoor het vermogen om warmte af te geven hoger is.

Waar je ook nog eens naar zou kunnen kijken is of het vermogen op de calenta wel hoog genoeg staat ingesteld. Optie 17 in het menu meen ik uit mijn hoofd.
pi_159102102
Bedankt weer beiden!

Met de thermografische camera zie je ook hoe snel het vollopen gaat ('t is video. geen stills). De beperkte kraanslag is optimaal, daar voegt een gehele kraanslag niks meer aan toe. Het systeem 'choked' immers op de voetventielen, niet op de kraan :-).
Anyway, hardwarematig is alles in orde, trust me, i'm an engineer :-) Maar in de protocollen afhandeling gaat het inderdaad fout bij modulatie van het vermogen of vlamhoogte dus inderdaad!
Die modulatie komt op de een of andere manier niet door. Het vermogensbereik van de ketel laat dat overigens wel toe, ik heb de bovengrens op 100% ingesteld als test, maar 0 resultaat. Ketel brand altijd op het laagste vermogen en het blijft koud.

Inmiddels nog contact gehad met Simonmo, wat mijn vermoedens bevestigde... toch maar overstappen naar on/off, grrrr!

I'll keep you posted!
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159120286
quote:
14s.gif Op donderdag 14 januari 2016 17:26 schreef Hajee2 het volgende:
Bedankt weer beiden!

Met de thermografische camera zie je ook hoe snel het vollopen gaat ('t is video. geen stills). De beperkte kraanslag is optimaal, daar voegt een gehele kraanslag niks meer aan toe. Het systeem 'choked' immers op de voetventielen, niet op de kraan :-).
Anyway, hardwarematig is alles in orde, trust me, i'm an engineer :-) Maar in de protocollen afhandeling gaat het inderdaad fout bij modulatie van het vermogen of vlamhoogte dus inderdaad!
Die modulatie komt op de een of andere manier niet door. Het vermogensbereik van de ketel laat dat overigens wel toe, ik heb de bovengrens op 100% ingesteld als test, maar 0 resultaat. Ketel brand altijd op het laagste vermogen en het blijft koud.

Inmiddels nog contact gehad met Simonmo, wat mijn vermoedens bevestigde... toch maar overstappen naar on/off, grrrr!

I'll keep you posted!
Gelukkig is de Calenta van zichzelf modulerend en behoorlijk zuinig, ook op aan/uit. Dan is er wellicht nog een mogelijkheid: de iSense thermostaat. Deze wordt geroemd om zijn zuinigheid en veelzijdigheid.

Ik heb mijn iSense thermostaat nog nog niet weg gedaan, wellicht heb je er ook een. Daar zit een digitale ingang op. Op een ander forum opperde iemand dat ik de iSense zou kunnen gebruiken om de ketel met opentherm aan te sturen, op de digitale ingang zou dan de bdr91 unit worden geschakeld. Hij was ervan overtuigd dat dit een goed resultaat zou hebben. Je profiteert dan van zone regeling in combinatie met de juiste opentherm aansturing.

Ik zal het eens proberen maar ik heb geen idee wat voor regelstrategie ik op de iSense moet instellen. Het forum topic werd helaas gesloten.
pi_159126813
Dat is ook een leuke suggestie!
Intussen is het sinds vanmiddag behaagelijk warm met een aan/uit module, dank zij Simonmo en warmteservice.nl

Hoewel ik de iSense regeltechnisch en charmante vind ga ik voorlopig maar even aan/uit draaien.
If you always do what you always did, you always get what you always got...
pi_159128606
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 januari 2016 16:55 schreef Hajee2 het volgende:
Dat is ook een leuke suggestie!
Intussen is het sinds vanmiddag behaagelijk warm met een aan/uit module, dank zij Simonmo en warmteservice.nl

Hoewel ik de iSense regeltechnisch en charmante vind ga ik voorlopig maar even aan/uit draaien.
👍👍 mooi dat het eindelijk "goed" werkt.
pi_159173137
@bertpit, je hebt een Pm
pi_159181190
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 januari 2016 18:05 schreef erikf het volgende:
Het heeft even geduurd voordat ik dit forum vond met zeer bruikbare informatie over Evohome. Laat ik ook proberen mijn ervaringen tot nu toe samen te vatten zodat iemand anders haar/zijn voordeel mee kan doen.

... (zie het lange verhaal hierboven)
We zijn weer 2 weken verder en het ziet er allemaal een stuk beter uit. In de woonkamer ben ik weer teruggegaan op regeling door het Evohome panel ipv één van de HR92 kranen. De adaptieve start verloopt beter, lagere over- en undershoots (ook dankzij de verlaging van de aanvoer temperatuur tot 75C ipv 90C -- dank @bertpit).

Ik ben nog steeds zeer tevreden met de individuele ruimteregeling. Af en toe werk ik thuis en ik kan prima mijn werkruimte snel verwarmen als dat nodig is.

@hajee2
Ik heb een Remeha Calenta 28C en totdat ik de Evohome aanschafte gebruikte ik daarbij een iSense thermostaat. De iSens icm Calenta werkte goed. Mijn installateur was echter zeer beslist dat ik een on/off regeling moest gebruiken bij de Calenta. Toen het bij mij allemaal niet op rolletjes verliep de eerste week heeft de installateur ook nog contact gehad met Remeha en dat gesprek veranderde niets aan de noodzaak van een on/off regeling (wel dat de aanvoertemp[eratuur erg hoog op 90C gezet moest worden -- inmiddels verlaagd tot 75C).
Wat ik nu zie is dat de radiatoren lekker warm worden tijdens het aanwarmen en ook om de temperatuur op peil te houden blijven de radiatoren enigszins warm (volgens mij door het moduleren van de Calenta ketel). Ik zie (gelukkig) tot nu geen toename in het gasverbruik maar het is nog wel erg vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.

Mijn conclusie ... het kost wat maar dan heb je ook wat ^O^

[ Bericht 0% gewijzigd door erikf op 18-01-2016 18:31:12 ]
pi_159216603
quote:
0s.gif Op maandag 11 januari 2016 13:58 schreef Knuppel1983 het volgende:
Misschien een rare vraag:
Kan een HR92 ook ingesteld worden als gewone thermostaatknop? Dus op 18 graden zetten, en meedraaien met de rest? Ik twijfel of ik een gewone thermostaatknop ga aanschaffen en wil het voorlopig doen met wat ik heb.

Nu 'vraagt' de HR92 aan de thermostaat om de ketel aan te zetten. Voor de garage is dit eigenlijk onzinnig gezien alles in de marge 12 - 18 graden prima is.
Ik zou er gewoon een zone van maken en 'm op de minimale temperatuur zetten wat het daar van jou mag worden.
pi_159236556
Even een vraag aan de hand van een ketelstoring die ik deze week had. Ik zette om 6.00 uur mijn badkamerradiator aan. In de veronderstelling dat die dan lekker warm zou zijn als ik een half uur later onder de douche zou springen. Wat gebeurde er? De ketel kon zijn warmte niet kwijt en sprong in de de storingsmodus. Gevolg het hele huis nog koud. Handmatig gereset en alles werkte weer.

Nu vraag ik me het volgende af:
Stel je voor je gaat op vakantie en zet je systeem uit. Het gaat vriezen en de radiator in de badkamer springt in de anti vorst stand. Daardoor springt de ketel aan en kan zijn warmte niet kwijt aan die enkele radiator, Hij spring in de storingstijd, alleen ik ben niet thuis. Het vriest door, geen enkele ruimte wordt verwarmd.........brrr.

Schade denk ik. Hoe voorkom je dit? Moet je als je in de winter op vakantie gaat uit voorzorg één radiatorknop verwijderen zodat deze altijd openstaat of zo?
pi_159243281
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 19:39 schreef bertpit het volgende:
Even een vraag aan de hand van een ketelstoring die ik deze week had. Ik zette om 6.00 uur mijn badkamerradiator aan. In de veronderstelling dat die dan lekker warm zou zijn als ik een half uur later onder de douche zou springen. Wat gebeurde er? De ketel kon zijn warmte niet kwijt en sprong in de de storingsmodus. Gevolg het hele huis nog koud. Handmatig gereset en alles werkte weer.

Nu vraag ik me het volgende af:
Stel je voor je gaat op vakantie en zet je systeem uit. Het gaat vriezen en de radiator in de badkamer springt in de anti vorst stand. Daardoor springt de ketel aan en kan zijn warmte niet kwijt aan die enkele radiator, Hij spring in de storingstijd, alleen ik ben niet thuis. Het vriest door, geen enkele ruimte wordt verwarmd.........brrr.

Schade denk ik. Hoe voorkom je dit? Moet je als je in de winter op vakantie gaat uit voorzorg één radiatorknop verwijderen zodat deze altijd openstaat of zo?
Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketel
pi_159266195
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 januari 2016 21:04 schreef Kachel77 het volgende:
Ik heb besloten ook te gaan voor een Evohome systeem. ...
De reden voor mij om een degelijk systeem aan te schaffen heeft vooral te maken met onze houtkachel in de woonkamer die we dagelijks aan hebben. ...
Ben van plan om een Wifi pakket aan te schaffen met ongeveer 7 stuks HR92WE radiatorregelaars.
Misschien dat ik in de toekomst nog ga uitbreiden met losse Round thermostaten zodat ik ook beneden kan zien welke teperatuur er elders wordt ingesteld, want vind het vreemd dat dit nu niet wordt weergegeven op de centrale unit. Ik las in het forum dat je alleen ziet dat er iets handmatig is ingesteld, maar niet wat.
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!

Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.

Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically.
"

Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
pi_159270064
Zijn er verschillende uitvoeringen van de Evohome bedieningsinterface? Ik heb een starterspakket op het oog maar ik kan niet goed terugvinden welk type wordt meegeleverd.

https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html

Overigens is dit pakket wel erg goedkoop :? Ik zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.

Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.

[ Bericht 2% gewijzigd door #ANONIEM op 20-01-2016 23:27:04 ]
pi_159290321
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 22:45 schreef Crimineel87 het volgende:

[..]

Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketel
Die heb ik er onlangs ingezet, maar omdat deze steeds erg warm werd had ik het idee hem een tandje of twee hoger te zetten. Wat ik niet helemaal begrijp is, als ik één radiatortje aanzet kan de ketel zijn warmte niet kwijt en loop ik da kans dat de ketel in storing gaat Hoe kan dat dan bij een bypass wel goed functioneren?
pi_159290794
quote:
0s.gif Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:

[..]

Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!

Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.

Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically.
"

Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Dank voor het delen van deze info, ik heb nu twee maanden de geïntegreerde wifi versie en wacht vol spanning op de update. Interessant, die terugmelding van de knop, daar wordt veel om gevraagd. Hebben ze toch geluisterd :)
Betreffende de Round: die kun je ook inzetten om in een ruimte meerdere radiatoren te koppelen tot één zone.
Kun je aub wat meer info geven over de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell? Waar haal je dat vandaan? Wat heb je ervoor nodig om goed te laten draaien.

[ Bericht 5% gewijzigd door bertpit op 21-01-2016 20:58:10 ]
pi_159290875
quote:
0s.gif Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn er verschillende uitvoeringen van de Evohome bedieningsinterface? Ik heb een starterspakket op het oog maar ik kan niet goed terugvinden welk type wordt meegeleverd.

https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html

Overigens is dit pakket wel erg goedkoop :? Ik zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.

Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).
pi_159291371
quote:
0s.gif Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:

[..]

Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!

Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.

Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically.
"

Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Hee, maar als dat zo is, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Dat was voor mij eigenlijk het enige echte minpunt, er even van uitgaand dat het systeem natuurlijk wel goed gaat regelen. Ik wil beneden kunnen zien waar alle knoppen op ingesteld staan.

Ik heb afgelopen zaterdag de Wifi versie besteld met toch maar de Opentherm regeling en om te beginnen 5 HR92 regelaars. Ik verwacht hem binnen enkele dagen binnen. Ik ga er even van uit dat dit dan ook een hagelnieuwe af fabriek is met de laatste software versie.
pi_159292076
quote:
0s.gif Op donderdag 21 januari 2016 20:55 schreef bertpit het volgende:

[..]

Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.
pi_159292910
quote:
0s.gif Op donderdag 21 januari 2016 21:28 schreef Arthur_Spooner het volgende:

[..]

Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.
pi_159296879
quote:
0s.gif Op donderdag 21 januari 2016 21:48 schreef bertpit het volgende:

[..]

AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000

Over die Python library, hier is de documentatie; http://evohome-client.readthedocs.org/en/latest/

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 22-01-2016 00:01:19 ]
pi_159296956
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
pi_159301516
Hallo iedereen,

Ik heb extra een account aangemaakt voor dit mooie uitgebreide evohome gebeuren! Super info.

Ik heb echter een probleem met mijn evohome systeem. Mijn vloerverwarming komt niet snel op temperatuur.
Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
1x evotouch
1x HCE 80 vloerverwarmingunit voor onder met 2 hoofdzones verdeeld in 7 groepen. De woonkamer heeft als temp.meter de evotouch zelf. De studeerkamer gebruikt een round thermostaat.
Verder heb ik onder radiatoren in de bijkeuken en garage met normale thermostaatkoppen.
Boven:
Vloerverwarming badkamer die aangestuurd wordt met relais module en zoneklep. Round thermostaat bgepaalt temperatuur badkamer
Slaapkamers met radiatoren en hr92 regelaars.
Cv ketel nefit trendline hrc 30
De cv ketel wordt aangestuurd door het draadloze ketelrelais.
Rc waarde hele huis is 3,5 (super geisoleerd dus)

het probleem is nu dat de vloerverwarming ontzettend traag is onder. Enkele uren voor 1 graad opwarming. Ik heb de ketel al weken bekeken en de modulatie komt niet hoger dan 50%. Zelfs als ik de vraag 10 graden hoger instel dan de werkelijke temperatuur. Thermostaatknop vloerverwarming lijkt goed, en voetventiel vloerverwarming staat helemaal open.

Wat ik van het forum begrepen heb hoort het ketelrelais de ketel naar 100% te sturen maar dat gebeurt bij mij niet. De vloerverwarming boven laat de ketel wel verder omhoog moduleren. Ik weet echt niet waar het aan kan liggen.

Wie o wie kan mij helpen?

Alvast dank!

[ Bericht 0% gewijzigd door beckertje op 22-01-2016 13:00:21 ]
pi_159303864
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 januari 2016 00:00 schreef Arthur_Spooner het volgende:

[..]

Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000

Over die Python library, hier is de documentatie; http://evohome-client.readthedocs.org/en/latest/
Ik hoop wel dat ze de mogelijkheid voorzien hebben om ook de evohome met gateway een update te geven. Of op een andere manier de mogelijkheid bieden voor een upgrade (via usb upload ?). Het systeem is wat te duur om speciaal voor updates een nieuw wifi-model te moeten kopen. Zouden ze zo klant-onvriendelijk zijn ?

Verder ben ik een tevreden gebruiker van evohome, al voor de tweede winter intussen. Maar de meesten op dit forum zullen het er over eens zijn dat er fouten/foutjes in de software zitten. Ook bij mij blijven er wat eigenaardigheden in zitten, zoals aanschakelen van de ketel wanneer alle zones al uit zijn gezet. Ik vermoed dat dit komt door de optimalisatie die ik aan heb staan, die niet op tijd vertelt aan de ketelsturing dat er geen warmte meer nodig is. Optimalisatie lijkt verder niet te werken als je de instellingen tijdelijk veranderd of een speciale dag kiest via app, round wireless of evotouch.
Het grootste probleem dat ik al ben tegengekomen, was bij het terug testen van het systeem afgelopen herfst (had evohome in de uit stand staan deze zomer) Ik kwam in een situatie dat de BDR91 niet meer aangestuurd werd. Die bleef dus continu aan staan, ik heb er zelf de spanning af moeten halen. Daarna ging hij niet meer aan. Ik dacht eerst aan een probleem met de BDR91 zelf, maar een reset + nieuwe verbinding met de evotouch hielp niet. Na een volledige reset (incl spanning eraf) van de evotouch werkte alles weer (maar al mijn instellingen en programma kwijt). De stappen hoe ik in deze situatie kwam weet ik niet exact meer, maar ik had via de app het systeem weer aan gezet, een paar zones op hogere temperatuur ingesteld om te zien of de HR92´s reageerden en de ketel aansprong. Toen dit lukte en ik gerust was voor de aankomende winter heb ik de temperaturen weer normaal gezet en evohome in de uit-stand. Mogelijk vond evohome het niet leuk dat ik het uitzetten al snel deed, misschien waren nog niet alle zones terug goed geregeld. Daarna heb ik nog een paar keer getest met aan en uit zetten en lang genoeg wachten, maar alleen een power reset van de evotouch werkte.

Mijn setup:

- evotouch
- gateway
- BDR91 aan/uit
- 9 HR92´s verdeeld over 6 zones
- 2 round wireless + 1 DTS92 als thermostaat in 3 van de zones
pi_159304092
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Ja dat is hoorbaar, geluidssterkte vergelijkbaar met een elektrische tandenborstel iod.
pi_159304327
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 januari 2016 11:06 schreef beckertje het volgende:
Hallo iedereen,

Ik heb extra een account aangemaakt voor dit mooie uitgebreide evohome gebeuren! Super info.

Ik heb echter een probleem met mijn evohome systeem. Mijn vloerverwarming komt niet snel op temperatuur.
Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
1x evotouch
1x HCE 80 vloerverwarmingunit voor onder met 2 hoofdzones verdeeld in 7 groepen. De woonkamer heeft als temp.meter de evotouch zelf. De studeerkamer gebruikt een round thermostaat.
Verder heb ik onder radiatoren in de bijkeuken en garage met normale thermostaatkoppen.
Boven:
Vloerverwarming badkamer die aangestuurd wordt met relais module en zoneklep. Round thermostaat bgepaalt temperatuur badkamer
Slaapkamers met radiatoren en hr92 regelaars.
Cv ketel nefit trendline hrc 30
De cv ketel wordt aangestuurd door het draadloze ketelrelais.
Rc waarde hele huis is 3,5 (super geisoleerd dus)

het probleem is nu dat de vloerverwarming ontzettend traag is onder. Enkele uren voor 1 graad opwarming. Ik heb de ketel al weken bekeken en de modulatie komt niet hoger dan 50%. Zelfs als ik de vraag 10 graden hoger instel dan de werkelijke temperatuur. Thermostaatknop vloerverwarming lijkt goed, en voetventiel vloerverwarming staat helemaal open.

Wat ik van het forum begrepen heb hoort het ketelrelais de ketel naar 100% te sturen maar dat gebeurt bij mij niet. De vloerverwarming boven laat de ketel wel verder omhoog moduleren. Ik weet echt niet waar het aan kan liggen.

Wie o wie kan mij helpen?

Alvast dank!
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.

Koop dan een aan/uit module en klaar is kees.
pi_159309614
quote:
0s.gif Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:

https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html

Overigens is dit pakket wel erg goedkoop :? Ik zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.

Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Denk inderdaad dat dit de "oude" uitvoering is zonder Wifi, anders was daar zeker melding van gedaan.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159317170
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.

quote:
0s.gif Op donderdag 21 januari 2016 20:52 schreef bertpit het volgende:
Betreffende de Round: die kun je ook inzetten om in een ruimte meerdere radiatoren te koppelen tot één zone.
Om meerdere radiatoren tot één zone te maken heb je geen Round nodig, maar inderdaad; je kan meerdere HR92 in één zone plaatsen en ipv één van die regelaars de dienst uit te laten maken er een separate Round thermostaat in opnemen. Een alternatief is om de centrale Evohome Wifi als thermostaat te gebruiken, bijvoorbeeld als desbetreffende zone een woonkamer is met meerdere radiatoren, zoals mij ons thuis.

quote:
Kun je aub wat meer info geven over de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell? Waar haal je dat vandaan? Wat heb je ervoor nodig om goed te laten draaien.
Hier kwamen al wat antwoorden op in bovenstaande postings maar ik vul het graag wat aan:
De evohomeclient staat op GitHub: https://github.com/watchforstock/evohome-client
Rudimentaire documentatie staat op http://evohome-client.readthedocs.org/en/latest/
De API van Honewell staat nog niet officieel op internet. Veel reverse engineered info staat in een thread op http://www.automatedhome.co.uk/vbulletin/showthread.php?3863-Decoded-EvoHome-API-access-to-control-remotely
Naar verwachting wordt de Evohome API binnenkort onderdeel van het Connected Home open API program op https://developer.honeywell.com/. De API interface is toegankelijk mbv het Total Connect account op
http://getconnected.honeywell.com/nl/get-connected dat ook voor de toegang van je App (op je smartphone) gebruikt wordt.

Ik heb de evohomeclient library op een compleet standaard Raspberry Pi geinstalleerd. Deze leest met een python script de verschillende temperaturen in huis uit. Met wat knip en plak werk krijgt iedereen die een beetje PHP of Perl ofzo kent dat ook wel aan de praat. Python is niet zo moeilijk en je kan veel van andere kopiëren. Ik heb het geleerd van bijvoorbeeld http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1650410.

Dit leidt uiteindelijk tot iets als dit https://thingspeak.com/channels/79213
pi_159353117
Vraagje: ik heb een nieuwbouwwoning gekocht (oplevering 2017) en wil daar hem EvoHome systeem gaan (laten) installeren. Deze woning heeft vloerverwarming met verdeler units op de begane grond en 2e verdieping. Kun je 2 keer een HCE80 op de EvoHome controller aanmelden?
pi_159375576
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 januari 2016 13:36 schreef bertpit het volgende:

[..]

Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.

Koop dan een aan/uit module en klaar is kees.
Dank voor je antwoord. Maar ik heb alleen aan/uit modules.
Maar volgens mij heb ik het probleem gevonden. Ik was in de instellingen aan het kijken van de evotouch en toen kwam ik bij de vloerverwarming op het punt optimalisatie. Deze stond aan. Ik heb deze als test uitgezet en nu verwarmt de vloerverwarming goed. 35-40 graden toevoerheader is nu geen probleem waar hij hiervoor niet boven de 28 graden kwam.
Wat doet optimalisatie precies in het programma? Bij mij stond deze dus aan maar verder geen opstartoptimalisatie of vertraagde optimalisatie.
pi_159386678
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
pi_159408636
Ik heb sinds gisteren mijn nieuwe EvoHome Wifi systeem geïnstalleerd. Ik had in mijn vorige huis ook al de eerste versie van EvoHome (zwart/wit versie). Heb nu in mijn nieuwe huis gekozen voor de nieuwste versie en ook de vernieuwde thermostaatknoppen.

Het systeem werkt naar behoren, alleen heb ik bij twee radiatoren er last van dat ze soms als het motortje van de EvoHome knop draait de verwarming gaat bonken (zie link naar Youtube filmpje). Het bonken gaat dan vaak door net zo lang door tot de knop weer gaat draaien.

Als ik de EvoHome thermostaatknoppen draai of met de temperatuurknop de verwarming warmer of minder warm draai waardoor het motortje weer gaat draaien dan stopt het meestal weer.


Wie weet toevallig hoe dit kan? Bij mijn andere drie radiatoren heb ik er geen last van.
pi_159409674
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 januari 2016 22:22 schreef Krejt22 het volgende:

[..]
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.
Persoonlijk vind ik het wel hinderlijk. Om die reden heb ik gekozen voor een zoneklep richting de woonkamer. Anders had ik daar 3 HR92's die constant open en dicht draaiden. Daarnaast vind ik het gewoon mooier om een radiator met alleen blindstoppen te zien. (symmetriedwang ~O> )
pi_159417668
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 januari 2016 15:08 schreef marcelvogel het volgende:
Ik heb sinds gisteren mijn nieuwe EvoHome Wifi systeem geïnstalleerd. Ik had in mijn vorige huis ook al de eerste versie van EvoHome (zwart/wit versie). Heb nu in mijn nieuwe huis gekozen voor de nieuwste versie en ook de vernieuwde thermostaatknoppen.

Het systeem werkt naar behoren, alleen heb ik bij twee radiatoren er last van dat ze soms als het motortje van de EvoHome knop draait de verwarming gaat bonken (zie link naar Youtube filmpje). Het bonken gaat dan vaak door net zo lang door tot de knop weer gaat draaien.

Als ik de EvoHome thermostaatknoppen draai of met de temperatuurknop de verwarming warmer of minder warm draai waardoor het motortje weer gaat draaien dan stopt het meestal weer.


Wie weet toevallig hoe dit kan? Bij mijn andere drie radiatoren heb ik er geen last van.
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.
pi_159420742
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 januari 2016 20:29 schreef Edwink het volgende:
[..]
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.
pi_159440993
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 januari 2016 21:36 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]

Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.
De verwarming werkt verder prima en heeft altijd zo gezeten. Waarschijnlijk al zo vanaf de bouw van het huis. Maar.. is dat de reden van het bonken? En hoe kom ik erachter of het echt verkeerd zit?
pi_159445048
Hier een foto van dichtbij hoe het nu aangesloten is.

pi_159449104
Sinds gisteren 18.23 communicatie verloren met de nieuwe Evohome wifi variant.
Nu wil ik hem opnieuw aanmelden, maar hij vindt alle wifi netwerken, behalve de mijne.
Via een hotspot op de mobiele telefoon wil die ook geen verbinding maken. Dan vind die wel de hotspot, maar verbinding werkt niet.

Nog meer mensen problemen toevallig?
pi_159453299
quote:
0s.gif Op woensdag 27 januari 2016 18:42 schreef marcelvogel het volgende:
Hier een foto van dichtbij hoe het nu aangesloten is.
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
pi_159458350
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
pi_159458355
quote:
0s.gif Op woensdag 27 januari 2016 22:46 schreef Krejt22 het volgende:

[..]

Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
Net geprobeerd. Ze worden eigenlijk beide meteen warm, maar het lijkt erop dat rechts iets warmer is dan links.
pi_159466976
quote:
0s.gif Op woensdag 27 januari 2016 22:46 schreef Krejt22 het volgende:

[..]

Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
Nog een keertje getest bij alle radiatoren. Inderdaad de twee die problemen geven met dat bonken zitten volgens mij verkeerd om aangesloten. De warme buis is net andersom dan bij de andere radiatoren.

Moet ik dat maar eens laten maken. Bedankt.
pi_159516410
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
pi_159553450
quote:
0s.gif Op maandag 25 januari 2016 17:44 schreef ricvee het volgende:
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
Weekje weggeweest, maar nog niets binnengekregen.
pi_159561302
Hallo,

Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 01-02-2016 07:08:04 ]
pi_159573319
quote:
1s.gif Op maandag 1 februari 2016 07:07 schreef Shappo het volgende:
Hallo,

Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Geen lucht in het systeem ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159576310
Radiators zijn ontlucht
pi_159577087
quote:
1s.gif Op maandag 1 februari 2016 07:07 schreef Shappo het volgende:
Hallo,

Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aan en afvoer van warm en koud zou verkeerd om kunnen zitten. Bij een bepaalde stand treedt dan een trilling op.

Je kunt het als volgt constateren bij een koude radiator die aangezet wordt: het warme water moet worden aangevoerd door de kraan. Doorgaans wordt dan de bovenkant van je radiator het eerst warm. Wordt het koude water aangevoerd door de kraan dan zitten aan an afvoer verkeerd om.
pi_159577470
Als de aan en afvoer verkeerd zouden zitten, dan had ik eerder ook last moeten hebben toch? Radiatoren boven zitten al jaren en wordt eerst aan de boven kant warm. Overlast is alleen in de nacht.
pi_159577675
quote:
0s.gif Op maandag 1 februari 2016 19:51 schreef Shappo het volgende:
Als de aan en afvoer verkeerd zouden zitten, dan had ik eerder ook last moeten hebben toch? Radiatoren boven zitten al jaren en wordt eerst aan de boven kant warm. Overlast is alleen in de nacht.
Ik heb hetzelfde gehad met een radiator die al 50 jaar foutief was aangesloten. Toen er een thermostatische kraan opgezet werd: geen last. Pas toe deze werd voorzien van een HR92 ontstond het probleem. Blijkbaar bij een bepaalde stand (bijna dicht) ging de boel resoneren, vandaar dat ik daar bij het door jouw geschetste probleem direct aan moest denken.
pi_159579098
Bedankt Bertpit,
Omdat de radiator vanaf boven goed warm wordt, kan ik dan uitsluiten dat de radiators verkeerd zijn aangesloten.
pi_159621606
Nog even een vraag die ik heb over een bypass. Wat ik niet helemaal begrijp is, als ik één radiatortje aanzet kan de ketel zijn warmte niet kwijt en loop ik da kans dat de ketel in storing gaat Hoe kan dat dan bij een bypass wel goed functioneren?
pi_159663739
Ik heb in de badkamer een radiatortje waar de handdoeken aan kunnen hangen.
Deze wil ik ook voorzien van een HR92. Echter de aansluiting lijkt een soort draaiertje ipv een drukkertje. De andere radiatoren hadden een drukkertje die kon worden ingedrukt door het mechanisme van de HR92.

Wat moet ik doen om deze radiator geschikt te maken voor de HR92? Is er een soort verloopje voor?

pi_159673997
quote:
0s.gif Op donderdag 4 februari 2016 21:31 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
Ik heb in de badkamer een radiatortje waar de handdoeken aan kunnen hangen.
Deze wil ik ook voorzien van een HR92. Echter de aansluiting lijkt een soort draaiertje ipv een drukkertje. De andere radiatoren hadden een drukkertje die kon worden ingedrukt door het mechanisme van de HR92.

Wat moet ik doen om deze radiator geschikt te maken voor de HR92? Is er een soort verloopje voor?

[ afbeelding ]
Daar zou ik even mee naar die grote landelijke CV keten gaan. Die kan je zo een goed advies geven. Mijn eigen advies zou zijn: vervangen door een thermostaatkraan. Maar misschien kun je ipv de kraan, alleen het binnenwerk vervangen, scheelt weer een hoop gedoe.
pi_159691062
Hallo ik ben ook nieuw hier op het forum en ben grote interesse alles aan het doorlezen.

Ik heb al enige maanden een EVO Home installatie geinstalleerd bestaande uit:

EVO Touch (Gebruik interne voeler): Woonkamer/keuken met vloerverwarming beneden
3 HR92's : Slaapkamers boven (1 radiator per kamer)
OpenTherm ketelmodule

Omdat wanneer boven een HR92 open gaat de vloerverwarming ook warmte aangeboden krijgt, wil ik eigenlijk een zoneklep er tussen zetten. Maar die werkt wat ik begrijp alleen met een aan/uit relais en niet met opentherm.
Nu kan ik ,zoals Honeywell mij heeft aangeraden, de opentherm ketelaansturing vervangen door aan/uit. Maar zoals ik het hier lees op het forum, komen de veel voorkomende storingen met overshoot e.d. vooral voor bij systeem met aan/uit ketelaansturing.

Ik lees dat verschillende forumleden dit hebben opgelost (p51d), of willen oplossen (ricvee),(bertpit) met een HR92 als zone klep. Ik ben dit ook aan het overwegen.
Zijn er naast p51d nog andere gebruikers die dit hebben toegepast of weten dat dit goed werkt of niet?
Gaat de HR92 dan altijd wel helemaal open of dicht? Of zal deze dan ook maar voor een bepaald percentage open/dicht gaan in bepaalde situaties?
pi_159691662
quote:
0s.gif Op maandag 8 december 2014 10:01 schreef p51d het volgende:

[..]

Heb ook het evohome systeem met 6 zones in combinatie met vloerverwarming en ik heb in de aanvoerleiding naar de vloerverwarming een hr92 gezet en gekoppeld als zoneklep. Dus gewoon in de software aangeven dat je een zoneklep gaat binden en dan koppel je hem met de hr92 en dat gaat super. Ook wordt de temperatuur gewoon in de woonkamer gemeten en de sensor in de hr92 wordt niet gebruikt. Het scheelt je enorm in de kosten omdat een ketelrelais icm een zoneklep rond de 200 euro zijn en mij heeft het 70 euro gekost.

Doe je voordeel hiermee
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 februari 2015 07:40 schreef p51d het volgende:

[..]

Heb ook vloerverwarming gekozen en vervolgens kan je de hr92 in de bindmodus zetten en binden .
quote:
7s.gif Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Is wel mogelijk lijkt het maar p51d is de enige die aangeeft het wel geprobeerd te hebben.
Hoor graag of iemand anders dit geprobeerd heeft.

Thanks.
pi_159789799
Ik heb een evohome wifi. Ik heb altijd verbinding gehad met het internet.
Nu is deze week mijn router van de internetprovider stuk gegaan (telenet). Ze zijn deze komen vervangen door een nieuwer model.
Ik zie nu op de evotouch wifi wel het juiste wifi netwerk. Ik kan de code intikken, maar deze maakt geen verbinding. (de code is zeker juist :-)).
In de lijst van de router zie ik het IP-adres van de evotouch staan. Overal staat bij verbonden via draadloos of kabel, alleen hierbij staat er niets.
Waar kan het probleem kunnen liggen? Gelieve hulp.
pi_159795835
Sinds circa een week krijg ik regelmatig deze meldingen die ik via mijn mail binnen krijg.

Beste gebruiker,

We willen u graag informeren dat de Total Connect Comfort service de communicatie verloren is met het verwarmingssysteem dat op de onderstaande locatie is geïnstalleerd.
De verbind wordt wel weer binnen en uur hersteld.
pi_159798761
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 januari 2016 13:58 schreef ricvee het volgende:
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
Ja, ik heb vannacht de Wifi update gekregen!
pi_159799006
Vreemd, ik had die update al dagen, maar ik heb hem ook pas vorige week besteld. Als iemand iets wil weten er over, laat maar weten!

Ik heb echter wel een vraag. Het lijkt er op dat iedere ochtend tijdens de "grote opwarm" van de woonkamer/keuken er ook een kamer boven meeverwarmt. Ik kom tot de conclusie dat er af een toe een HR92 niet helemaal dicht staat (maar op andere momenten wel). Nu weet ik dat Evohome af een toe een HR92 een klein beetje open zet zodat de setpoint behouden blijft, maar vervolgens ga ik het dus beneden heet stoken en dan wordt er dus een andere verwarming ook warm, en schiet dan ruim over zijn setpoint. Ik weet dit omdat ik alle temperaturen log iedere 5 minuten:



Wat zien we hier? De onderste witte lijn is de set point van mijn slaapkamer, op 16 graden. Iedere horizontale lijn is een 0,5 graad. De bovenste witte lijn is de set point van de woonkamer. Wat je hier ziet is dat zodra de woonkamer netjes warm gemaakt wordt, van 19 naar 21graden (dit is in de middag) zie je mijn slaapkamer van 16 naar 20 graden gaan, terwijl zijn set point netjes op 16 blijft staan. Vervolgens duurt het bijna 4 uur voordat de temperatuur in die kamer weer is terug gezakt naar 16 graden. De ringleiding naar de woonkamer loopt overigens niet door mijn slaapkamer heen - ik dacht eerst dat het door warmte van de buizen kwam.

Het is me nog niet helemaal duidelijk of de kamer ook daadwerkelijk 20 graden wordt, ik ga vanavond bezig met een temperatuurlogger en die laat ik dan 24 uur lopen om te zien wat de kamer doet. Ik heb overal voetventielen en Heimeier instelbare thermostaatkranen (van 1-12 instelbaar geloof ik). Ook heb ik de HR92 al ingesteld op de volledige slag maar dat haalt niet veel uit heb ik het idee.

Wie kan mij vertellen welk experiment ik het beste kan uitvoeren om er achter te komen wat hier gebeurd?
pi_159823233
Ik heb ook de update gekregen, aanpassingen op de hr92 zijn nu ook op de Evohome te zien.
pi_159830549
Gisteren de update ook binnen gekregen.

Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn.
Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn.

Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update).
Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
De gasklep gaat nog 2 keer ongeveer 1 minuut open in ongeveer een 1/2 uur nadat alle zones in temperatuur verlaagd zijn en dus alle HR92 gesloten zijn. Er komt warmte vraag van EvoHome.
Verder in de nacht tot vanochtend gaat het wel goed.
De warmte gaat dan wel via de bypass, maar lijkt mij onnodig gas verstoken.
Het lijkt mij dat het regelcircuit (software) aan het regelen is en niet meer checkt of alle HR92 in tussentijd niet gesloten zijn. Dit wordt dan pas aan het einde van regeltijd pas weer gedaan.
Overdag zal dit ook wel gebeuren, dit is lastiger vast te stellen.

Herkent iemand dit fenomeen ?
Is er een instelling o.i.d. waarmee dit voorkomen kan worden ?
pi_159831623
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 11:08 schreef gbe1234 het volgende:
Gisteren de update ook binnen gekregen.

Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn.
Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn.

Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update).
Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
De gasklep gaat nog 2 keer ongeveer 1 minuut open in ongeveer een 1/2 uur nadat alle zones in temperatuur verlaagd zijn en dus alle HR92 gesloten zijn. Er komt warmte vraag van EvoHome.
Verder in de nacht tot vanochtend gaat het wel goed.
De warmte gaat dan wel via de bypass, maar lijkt mij onnodig gas verstoken.
Het lijkt mij dat het regelcircuit (software) aan het regelen is en niet meer checkt of alle HR92 in tussentijd niet gesloten zijn. Dit wordt dan pas aan het einde van regeltijd pas weer gedaan.
Overdag zal dit ook wel gebeuren, dit is lastiger vast te stellen.

Herkent iemand dit fenomeen ?
Is er een instelling o.i.d. waarmee dit voorkomen kan worden ?
Ja, ik heb hier ook last van. Het 's nachts aanslaan van de ketel zonder dat er warmtevraag is.
Hoe log jij het ketelgedrag?
pi_159833595
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 11:52 schreef ricvee het volgende:

[..]

Ja, ik heb hier ook last van. Het 's nachts aanslaan van de ketel zonder dat er warmtevraag is.
Hoe log jij het ketelgedrag?
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.