Die heb ik er onlangs ingezet, maar omdat deze steeds erg warm werd had ik het idee hem een tandje of twee hoger te zetten. Wat ik niet helemaal begrijp is, als ik één radiatortje aanzet kan de ketel zijn warmte niet kwijt en loop ik da kans dat de ketel in storing gaat Hoe kan dat dan bij een bypass wel goed functioneren?quote:Op dinsdag 19 januari 2016 22:45 schreef Crimineel87 het volgende:
[..]
Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketel
Dank voor het delen van deze info, ik heb nu twee maanden de geïntegreerde wifi versie en wacht vol spanning op de update. Interessant, die terugmelding van de knop, daar wordt veel om gevraagd. Hebben ze toch geluisterdquote:Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!
Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.
Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically."
Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).quote:Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn er verschillende uitvoeringen van de Evohome bedieningsinterface? Ik heb een starterspakket op het oog maar ik kan niet goed terugvinden welk type wordt meegeleverd.
https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html
Overigens is dit pakket wel erg goedkoopIk zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.
Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Hee, maar als dat zo is, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Dat was voor mij eigenlijk het enige echte minpunt, er even van uitgaand dat het systeem natuurlijk wel goed gaat regelen. Ik wil beneden kunnen zien waar alle knoppen op ingesteld staan.quote:Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!
Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.
Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically."
Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.quote:Op donderdag 21 januari 2016 20:55 schreef bertpit het volgende:
[..]
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.quote:Op donderdag 21 januari 2016 21:28 schreef Arthur_Spooner het volgende:
[..]
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000quote:Op donderdag 21 januari 2016 21:48 schreef bertpit het volgende:
[..]
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.
Ik hoop wel dat ze de mogelijkheid voorzien hebben om ook de evohome met gateway een update te geven. Of op een andere manier de mogelijkheid bieden voor een upgrade (via usb upload ?). Het systeem is wat te duur om speciaal voor updates een nieuw wifi-model te moeten kopen. Zouden ze zo klant-onvriendelijk zijn ?quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:00 schreef Arthur_Spooner het volgende:
[..]
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000
Over die Python library, hier is de documentatie; http://evohome-client.readthedocs.org/en/latest/
Ja dat is hoorbaar, geluidssterkte vergelijkbaar met een elektrische tandenborstel iod.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 11:06 schreef beckertje het volgende:
Hallo iedereen,
Ik heb extra een account aangemaakt voor dit mooie uitgebreide evohome gebeuren! Super info.
Ik heb echter een probleem met mijn evohome systeem. Mijn vloerverwarming komt niet snel op temperatuur.
Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
1x evotouch
1x HCE 80 vloerverwarmingunit voor onder met 2 hoofdzones verdeeld in 7 groepen. De woonkamer heeft als temp.meter de evotouch zelf. De studeerkamer gebruikt een round thermostaat.
Verder heb ik onder radiatoren in de bijkeuken en garage met normale thermostaatkoppen.
Boven:
Vloerverwarming badkamer die aangestuurd wordt met relais module en zoneklep. Round thermostaat bgepaalt temperatuur badkamer
Slaapkamers met radiatoren en hr92 regelaars.
Cv ketel nefit trendline hrc 30
De cv ketel wordt aangestuurd door het draadloze ketelrelais.
Rc waarde hele huis is 3,5 (super geisoleerd dus)
het probleem is nu dat de vloerverwarming ontzettend traag is onder. Enkele uren voor 1 graad opwarming. Ik heb de ketel al weken bekeken en de modulatie komt niet hoger dan 50%. Zelfs als ik de vraag 10 graden hoger instel dan de werkelijke temperatuur. Thermostaatknop vloerverwarming lijkt goed, en voetventiel vloerverwarming staat helemaal open.
Wat ik van het forum begrepen heb hoort het ketelrelais de ketel naar 100% te sturen maar dat gebeurt bij mij niet. De vloerverwarming boven laat de ketel wel verder omhoog moduleren. Ik weet echt niet waar het aan kan liggen.
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast dank!
Denk inderdaad dat dit de "oude" uitvoering is zonder Wifi, anders was daar zeker melding van gedaan.quote:Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html
Overigens is dit pakket wel erg goedkoopIk zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.
Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Om meerdere radiatoren tot één zone te maken heb je geen Round nodig, maar inderdaad; je kan meerdere HR92 in één zone plaatsen en ipv één van die regelaars de dienst uit te laten maken er een separate Round thermostaat in opnemen. Een alternatief is om de centrale Evohome Wifi als thermostaat te gebruiken, bijvoorbeeld als desbetreffende zone een woonkamer is met meerdere radiatoren, zoals mij ons thuis.quote:Op donderdag 21 januari 2016 20:52 schreef bertpit het volgende:
Betreffende de Round: die kun je ook inzetten om in een ruimte meerdere radiatoren te koppelen tot één zone.
Hier kwamen al wat antwoorden op in bovenstaande postings maar ik vul het graag wat aan:quote:Kun je aub wat meer info geven over de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell? Waar haal je dat vandaan? Wat heb je ervoor nodig om goed te laten draaien.
Dank voor je antwoord. Maar ik heb alleen aan/uit modules.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 13:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.
Koop dan een aan/uit module en klaar is kees.
Persoonlijk vind ik het wel hinderlijk. Om die reden heb ik gekozen voor een zoneklep richting de woonkamer. Anders had ik daar 3 HR92's die constant open en dicht draaiden. Daarnaast vind ik het gewoon mooier om een radiator met alleen blindstoppen te zien. (symmetriedwangquote:Op vrijdag 22 januari 2016 22:22 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.quote:Op dinsdag 26 januari 2016 15:08 schreef marcelvogel het volgende:
Ik heb sinds gisteren mijn nieuwe EvoHome Wifi systeem geïnstalleerd. Ik had in mijn vorige huis ook al de eerste versie van EvoHome (zwart/wit versie). Heb nu in mijn nieuwe huis gekozen voor de nieuwste versie en ook de vernieuwde thermostaatknoppen.
Het systeem werkt naar behoren, alleen heb ik bij twee radiatoren er last van dat ze soms als het motortje van de EvoHome knop draait de verwarming gaat bonken (zie link naar Youtube filmpje). Het bonken gaat dan vaak door net zo lang door tot de knop weer gaat draaien.
Als ik de EvoHome thermostaatknoppen draai of met de temperatuurknop de verwarming warmer of minder warm draai waardoor het motortje weer gaat draaien dan stopt het meestal weer.
Wie weet toevallig hoe dit kan? Bij mijn andere drie radiatoren heb ik er geen last van.
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.quote:Op dinsdag 26 januari 2016 20:29 schreef Edwink het volgende:
[..]
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.
De verwarming werkt verder prima en heeft altijd zo gezeten. Waarschijnlijk al zo vanaf de bouw van het huis. Maar.. is dat de reden van het bonken? En hoe kom ik erachter of het echt verkeerd zit?quote:Op dinsdag 26 januari 2016 21:36 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.quote:Op woensdag 27 januari 2016 18:42 schreef marcelvogel het volgende:
Hier een foto van dichtbij hoe het nu aangesloten is.
Net geprobeerd. Ze worden eigenlijk beide meteen warm, maar het lijkt erop dat rechts iets warmer is dan links.quote:Op woensdag 27 januari 2016 22:46 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
Nog een keertje getest bij alle radiatoren. Inderdaad de twee die problemen geven met dat bonken zitten volgens mij verkeerd om aangesloten. De warme buis is net andersom dan bij de andere radiatoren.quote:Op woensdag 27 januari 2016 22:46 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.
Weekje weggeweest, maar nog niets binnengekregen.quote:Op maandag 25 januari 2016 17:44 schreef ricvee het volgende:
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
Geen lucht in het systeem ?quote:Op maandag 1 februari 2016 07:07 schreef Shappo het volgende:
Hallo,
Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aan en afvoer van warm en koud zou verkeerd om kunnen zitten. Bij een bepaalde stand treedt dan een trilling op.quote:Op maandag 1 februari 2016 07:07 schreef Shappo het volgende:
Hallo,
Ik heb sinds 2 maanden het Evohome systeem draaien met zoneklep en bypass met vloerverwarning en 5 x Hr92 voor de radiators boven. Sinds een paar dagen heb ik in de nachtelijke uren last van hinderlijk geluid uit 2 radiators. De ene keer is het geluid harder dan de andere keer en duurt maar enkele seconden. Weet iemand waaraan dit kan liggen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik heb hetzelfde gehad met een radiator die al 50 jaar foutief was aangesloten. Toen er een thermostatische kraan opgezet werd: geen last. Pas toe deze werd voorzien van een HR92 ontstond het probleem. Blijkbaar bij een bepaalde stand (bijna dicht) ging de boel resoneren, vandaar dat ik daar bij het door jouw geschetste probleem direct aan moest denken.quote:Op maandag 1 februari 2016 19:51 schreef Shappo het volgende:
Als de aan en afvoer verkeerd zouden zitten, dan had ik eerder ook last moeten hebben toch? Radiatoren boven zitten al jaren en wordt eerst aan de boven kant warm. Overlast is alleen in de nacht.
Daar zou ik even mee naar die grote landelijke CV keten gaan. Die kan je zo een goed advies geven. Mijn eigen advies zou zijn: vervangen door een thermostaatkraan. Maar misschien kun je ipv de kraan, alleen het binnenwerk vervangen, scheelt weer een hoop gedoe.quote:Op donderdag 4 februari 2016 21:31 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
Ik heb in de badkamer een radiatortje waar de handdoeken aan kunnen hangen.
Deze wil ik ook voorzien van een HR92. Echter de aansluiting lijkt een soort draaiertje ipv een drukkertje. De andere radiatoren hadden een drukkertje die kon worden ingedrukt door het mechanisme van de HR92.
Wat moet ik doen om deze radiator geschikt te maken voor de HR92? Is er een soort verloopje voor?
[ afbeelding ]
quote:Op maandag 8 december 2014 10:01 schreef p51d het volgende:
[..]
Heb ook het evohome systeem met 6 zones in combinatie met vloerverwarming en ik heb in de aanvoerleiding naar de vloerverwarming een hr92 gezet en gekoppeld als zoneklep. Dus gewoon in de software aangeven dat je een zoneklep gaat binden en dan koppel je hem met de hr92 en dat gaat super. Ook wordt de temperatuur gewoon in de woonkamer gemeten en de sensor in de hr92 wordt niet gebruikt. Het scheelt je enorm in de kosten omdat een ketelrelais icm een zoneklep rond de 200 euro zijn en mij heeft het 70 euro gekost.
Doe je voordeel hiermee
quote:Op zaterdag 21 februari 2015 07:40 schreef p51d het volgende:
[..]
Heb ook vloerverwarming gekozen en vervolgens kan je de hr92 in de bindmodus zetten en binden .
quote:Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,
Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
Is wel mogelijk lijkt het maar p51d is de enige die aangeeft het wel geprobeerd te hebben.quote:Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.
Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.
Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Ja, ik heb vannacht de Wifi update gekregen!quote:Op zaterdag 30 januari 2016 13:58 schreef ricvee het volgende:
Iemand al de Wifi update binnen gekregen?
Ja, ik heb hier ook last van. Het 's nachts aanslaan van de ketel zonder dat er warmtevraag is.quote:Op donderdag 11 februari 2016 11:08 schreef gbe1234 het volgende:
Gisteren de update ook binnen gekregen.
Bij de vorige software werd de ketel enkele keren nog gestart (warmte vraag), terwijl alle HR92 gesloten waren. Dit gebeurt net nadat de zone(s) op temperatuur zijn.
Gehoopt dat dit bij de nieuwe software verholpen zou zijn.
Gisteren en vannacht het ketel gedrag weer gelogd (met nieuwe software update).
Aan het fenomeen dat de ketel nog enkele keren gestart wordt (gemiddeld 2 keer) nadat alle zones op lage temperatuur gezet zijn (volgens programma), is niets veranderd.
De gasklep gaat nog 2 keer ongeveer 1 minuut open in ongeveer een 1/2 uur nadat alle zones in temperatuur verlaagd zijn en dus alle HR92 gesloten zijn. Er komt warmte vraag van EvoHome.
Verder in de nacht tot vanochtend gaat het wel goed.
De warmte gaat dan wel via de bypass, maar lijkt mij onnodig gas verstoken.
Het lijkt mij dat het regelcircuit (software) aan het regelen is en niet meer checkt of alle HR92 in tussentijd niet gesloten zijn. Dit wordt dan pas aan het einde van regeltijd pas weer gedaan.
Overdag zal dit ook wel gebeuren, dit is lastiger vast te stellen.
Herkent iemand dit fenomeen ?
Is er een instelling o.i.d. waarmee dit voorkomen kan worden ?
Ik heb een Remeha Calenta ketel.quote:Op donderdag 11 februari 2016 11:52 schreef ricvee het volgende:
[..]
Ja, ik heb hier ook last van. Het 's nachts aanslaan van de ketel zonder dat er warmtevraag is.
Hoe log jij het ketelgedrag?