Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
pi_157772144
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 20:56 schreef woekele het volgende:
Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
Ongetwijfeld heb je hier ook aan gedacht: als je Evohome een nacht gewoon uit zet, dan weet je in ieder geval of de ketel de oorzaak is of Honeywell
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157773989
Alle zones staan tot 5h00 op 5 graden, even afwachten hoe het er morgen uit ziet.
pi_157803870
Mijn ervaring is dat een aantal cv ketels slecht overweg kan met het opentherm module.
Het aan/uit relais geeft een lager nachtelijk gasverbruik heb je vastgesteld. Even afgezien van een buitentemperatuur verandering, geeft dit al aan waar je moet zoeken. Ik zou verder gaan met het aan/uit relais. (BDR91)
pi_157804811
Ik hou in ieder geval de aan/uit module nog even achter de hand.

Overigens heb ik tijdens de nacht dat ik alles op 5 graden heb gezet, geen verbruik gemeten, dus echt gewoon 0 verbruik, zoals verwacht, en sindsdien is het in het geheel verbeterd, dat wel zeggen, kloppend met de werkelijkheid, ook afgelopen nacht gewoon 0 verbruik, zoals verwacht qua temp overal.

Geen idee hoe dit nu zo komt, het enige wat ik wel heb gedaan is de CV aanvoer temp iets naar beneden gezet, en de "booster" functie uitgezet, maar dat zou niet met het eerder genoemde gedrag te maken mogen hebben.

Ik blijf het gewoon in de gaten houden, maar hoe sterk ik het evohome systeem ook vind, is het negatieve het vaak bijzondere cq niet te verklaren gedrag van het systeem, ook als ik hier door de diverse threads heen lees, is dat de rode draad.

Het is echt jammer dat Honeywell weinig concurrentie heeft met dit systeem, misschien zouden ze dan beter hun best doen.

Ook qua features en functie zijn de opvolgers van mijn systeem - de kleuren evohome en de wifi versie - nog steeds niet doorontwikkeld zoals je dat zou mogen verwachten van een partij als Honeywell.
pi_157829474
Mijn systeem werkt nu best redelijk. Maar het is een gemiste kans dat Honeywell zo weinig doet met de gegevens van de gebruikers. Met de input van de gebruikers en geregeld firmware updates kan het een erg goed product worden.
Qua hardware is alles al goed, het is vooral de software waar tekortkomingen zijn.
Concurentie zou goed zijn. Ik vind het overigens erg vreemd dan Evohome eigenlijk het enige systeem in de markt is met zoneregeling(met radiatoren, vloerverwarming en ketelsturing).
pi_157877064
Hallo,

Ik ben serieus aan het overwegen om komende maand mijn huis te voorzien van een Evohome installatie. Ik ben opzoek naar wat advies.

1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?

2) Ik heb een badkamer met een (design) radiator en een (cv) vloerverwarming. Op dit moment is de vloer verwarming aangesloten met een "Heimeier retour begrenzer" in de retour leiding, deze hangt in de ketelruimte naast (maar buiten) de badkamer.
Wat is de correcte manier van dit aansluiten? ik neem aan dat ik de radiator gewoon voorzie van een HR92WE, deze meet dan de temperatuur in de ruimte. Hoe sluit ik de vloerverwarming aan? zet ik in de aanvoer (buiten de badkamer, in de ketelruimte) ook een HR92WE? of is daar een ander product voor? laat ik de retour begrenzer in de de retourleiding zitten of juist niet?

Dank voor de hulp!
pi_157899601
1: moeilijk te zeggen. Op internet zie je vaak voornamelijk de klagers, de tevreden mensen melden niet zoveel. Aan de andere kant: in dit topic zullen voornamelijk mensen zitten die het systeem nog gebruiken, dus tevreden zijn. Als je ketel/radiators aan de sterke kant zijn voor je huis, en je op relatief lage temperaturen stookt (18,5 bijvoorbeeld in de avond) in maar 1 kamer, en je geen Opentherm gaat gebruiken, zou ik uitkijken. Anders zit je vrij safe denk ik.

2: de vloerverwarming met retour-begrenzer: begrenzer zeker laten zitten. Anders gaat er 60-90 graden door je vloerverwarming. Is niet goed. De HR92 zet je inderdaad in de aanvoer. Let dan op dat je een andere apparaat in de ruimte zelf moet gebruiken voor de temperatuurmeting in de badkamer. Bijvoorbeeld de andere HR92 van de designradiator. Vloer en design worden dan 1 zone met hr92 op design als sensor en de 2 hr92's allebei als actuators.
pi_157902262
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 november 2015 11:16 schreef palloquin001 het volgende:
Hallo,

1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?

Hier een redelijk tevreden gebruiker van een zeer uitgebreid verwarmingssysteem (zie eerder postings), aangestuurd door de Evohome. 's-Ochtends warmt de vloer van de badkamer lekker op, de designradiator in de badkamer komt een half uurtje laten even op en tegen de tijd dat we aan de eettafel ontbijten hebben we daar lekkere warme voetjes. En komen de kinderen logeren dan gaan de radiatoren in de logeerkamers aan, blijft de badkamer wat langer warm etc. En als we 's-ochtends wat langer in bed liggen gebruik ik de app om e.e.a. even aan te passen. Waarom "redelijk" , dat heeft toch vooral te make met de complexiteit van het systeem bij het installeren maar nogmaals, als eenmaal alles werkt voldoet het goed.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157917383
Ik heb sinds een maandje ook een Evohome systeem met ingebouwde WiFi. Deels via amazon.de gekocht (de HCW82). Ik heb vloerverwarming zonder verdere regeling van Honeywell (wel met temperatuurbegrenzer) en verder 6 x HR92 en een opentherm module op een Remeha Calente ketel. Ben best tevreden.

De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.

Ook heb de thermostaat aan de muur gehangen met een frame van Honeywell, maar de thermostaat heeft wel wat speling als het erop zit. Ik heb dat opgelost met dubbelzijdig tape.

Het zou wel cool zijn als iemand een binding kan maken voor Homebridge of Openhab, hier heeft iemand al een Python script geschreven om de temperatuur uit te lezen van de sensoren (via de website van Honeywell): https://github.com/watchforstock/evohome-client
pi_157925070
quote:
0s.gif Op maandag 30 november 2015 10:53 schreef ouwe-schaterhand het volgende:

De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.

Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157934060
quote:
0s.gif Op maandag 30 november 2015 17:36 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
Ik heb de DTS92 over het hoofd gezien. Als ik zo kijk lijkt deze mij zelfs beter en goedkoper dan de HCW82. Ik snap eigenlijk niet waarom de HCW82 / HCF82 een stuk duurder zijn dan de DTS92.

Wat mijn HCW82 vooral irritant maakt is dat de 0-positie niet precies in het midden zit, daardoor 'denkt' het bedieningspaneel dan weer dat je het programma wilt bijsturen.
Ik denk dat ik deze ga terugsturen en een DTS92 bestel.
pi_157950594
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken

Round wirelles
pi_157962533
quote:
1s.gif Op dinsdag 1 december 2015 18:50 schreef simonmo het volgende:
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken

Round wirelles
Bedankt voor de tip! Moet ik dan de Round Wireless "aan / uit" of "modulation" nemen?
Of maakt dat niet uit omdat de Round Wireless toch alleen maar dient als sensor met evt. bijsturing?
Ik stuur mijn ketel wel moduleren aan via de Evohome.
pi_157965220
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.

[ Bericht 25% gewijzigd door ricvee op 02-12-2015 15:20:14 ]
pi_157971350
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
pi_158034350
quote:
0s.gif Op woensdag 2 december 2015 19:53 schreef simonmo het volgende:
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
het is de T87RF2025 (round wireless)
pi_158073500
Goedemorgen,

Ik heb Evohome Wifi. In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92 regelingen.
Nu heb ik een T87RF2025 (round wireless) als centrale temperatuurvoeler.
Dit lijkt allemaal goed te werken. Als ik de gevraagde temperatuur aanpas op de Round, dan is het een paar seconden later te zien op de Evohome en ook in Connect.
Maar... , het lijkt erop dat de temperatuur weergave op de Evohome van de HR91 komt ipv Round.
Er zit soms 0,5 of 1 graad verschil tussen.
Dus op de Round staat 17 graden, op de HR92's staat 16 graden, en in Evohome staat ook 16 graden. Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen?
Volgens de handleiding van de HR92 zou er ook een tekentje op de display moeten komen als er gebruik wordt gemaakt van een Externe temperatuur sensor. Maar waar kan ik dat dan instellen?
Iemand enig idee?
pi_158101566
Ook ik heb een Evohome/Wifi gekocht Aan/Uit gekoppeld aan de Remeha Calenta 40C. Aan/Uit vanwege een stukje vloerverwarming. Ik heb vloerverwarming in de keuken, deze moet nog worden aangesloten, een houtkachel in de woonkamer en ook de minder gebruikte kamers moeten nog worden voorzien van een HR92. Het is enkele dagen in gebruik en werkt redelijk goed.

Ik heb het forum doorgenomen en zie dat OT vaak niet goed werkt. Wat ik mij afvraag is het volgende:

1) de CV kachel heeft een intelligent systeem dat aan de hand van in en uitvoer temperatuur bepaalt hoe warm het water moet zijn en hoe snel de pomp moet draaien.

2) Evohome heeft ook een leercurve. Die past het gedrag aan bij de aanwarm an afkoel periode van de ruimte en heeft daar een week of twee voor nodig om optimaal te werken.

Hoe kunnen de twee zichzelf aanpassende waarden zorgen voor een optimaal werkend systeem? Het zou me niet verbazen als dit de reden is dat er slecht presterende systemen zijn. Zeker ook in combinatie met alle openterm dialecten.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 08-12-2015 12:28:56 ]
pi_158102074
quote:
7s.gif Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
pi_158107745
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Dat hoop ik ook.
Ik heb inmiddels al wel gelezen dat anderen het wel met een HR92 voor de vloerverwarming (dus voor de thermostaat kraan die op de unit zit)hebben gedaan.
dus het lijkt wel te kunnen
pi_158139132
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.

Weet iemand dat?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_158139718
quote:
2s.gif Op woensdag 9 december 2015 21:51 schreef junkiexp het volgende:
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.

Weet iemand dat?
Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.

En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.

Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,
pi_158139829
quote:
1s.gif Op woensdag 9 december 2015 22:08 schreef simonmo het volgende:

[..]

Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.

En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.

Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,
Oke duidelijk dan installeer ik die.
Maar er zit in deze situatie geen zone klep.
In principe laat ik de module dan gewoon niks aansturen, dat lijkt mij geen probleem toch?
De module is natuurlijk niks meer dan een relais wat een stroomkring maakt.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_158140855
Ja kun je doen, als de evohome maar denkt dat ie wat aanstuurt.
Zou wel aan/uit doen. Dit is gewoon een relai kontakt wat open en dicht gaat.