pi_157448730
Bedankt voor de suggesties. De radiator in de gang is in ieder geval correct aangesloten, ik zal de rest vanavond ook allemaal even nalopen.

Wat bedoel je precies met klapperen?

Andere vraag: ik las in dit topic een paar keer 'OpenTherm (aansturing icm evohome) is bagger' en 'wordt ook afgeraden' etc. Kwam verder weinig argumentatie tegen waarom dit dan bagger zou zijn. Kan iemand dit verder toelichten? Ben benieuwd of ik beter af zou zijn met aan/uit regeling.
pi_157449545
als je zonekleppen hebt die aan/uit zijn en een ketelaansturing die opentherm is, kan het zijn dat je kleppen dicht staan terwijl de ketel stookt. Dat is volgens mij waarom ze het afraden.

daarnaast schijnt de OT-implementatie van Evohome eerst 100% warmte te vragen bij elke cyclus en daarna pas minder. Maar dat is nou eenmaal nodig voor sommige ketels.
pi_157454499
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 november 2015 12:47 schreef simonmo het volgende:
Lijkt idd op aanvoer retour probleem , voor jezelf even nalopen of alle aanvoeren en retouren goed zitten , je hebt ook kans dat ie begint te klapperen.
Zojuist alle radiatoren en de convector gecontroleerd; alles zit goed aangesloten (aanvoer en retour dus niet omgewisseld).

Wat bedoel je met 'klapperen'?

Ik kijk het nog even een paar dagen aan met de radiator in de gang vol open. Hopelijk blijven de bijgeluiden weg.
pi_157472450
Met klapperen bedoel ik , dat er net lijkt of iemand met een hamer tegen de leidingen tikt.

Als je een aanvoer kraan in de retour zet ( verkeerde stroomrichting ) kan een kraan klapperen.

Daarom zijn er kranen voor in de aanvoer en voor in de retour,. Staat meestal ook een pijl op de kraan
pi_157486842
Bedankt voor de uitleg. Dat geluid is me nog niet opgevallen. Met de radiator in de gang open (zonder HR92 kop) is het alweer een paar dagen stil. Begin te vermoeden dat een bypass veel verder van de ketel wel eens de oplossing zou kunnen zijn...
pi_157486867
Ik ben thuis ook begonnen met het installeren van een nieuwe evohome met om te beginnen 2x een HR92 radiatorregelaar. Ik heb stadsverwarming, dus geen ketel die aangeslingerd hoeft te worden. Heel veel tijd heb ik er nog niet ingestopt, dat komt komend weekend, maar een paar dingen vielen mij al op:

• de evotouch gaf na aanzetten direct 25 graden weer. Ik heb de unit een paar uur in het midden van de kamer laten liggen, maar hij bleef rond de 24 en 25.5 schommelen, terwijl er geen verwarming aan stond. Een analoge thermometer in de kamer gaf 21 graden aan. In de settings zag ik de optie om de voeler te 'calibreren', maar hier heb je maar een marge van 3 graden lager en 3 hoger. Kan dit nog goed komen of kan ik beter even een nieuwe laten leveren?
• ik kan ook een HR92 als voeler aanwijzen, is dit beter dan de centrale unit?
• de evotouch kon geen enkel wifi accesspoint vinden in m'n huis, terwijl er zeker minimaal 10 zijn van mij en buren.

Iemand die hier meer over kan zeggen?

Ik zal eerst nog even proberen om de evotouch terug te zetten naar fabrieksinstellingen, maar hij kwam nieuw uit de doos met een lipje tussen de batterijen.
pi_157486894
die graden zouden goed moeten komen. Door de warmte van je hand is hij waarschijnlijk warm geworden.

de centrale unit kun je op een goede plek zetten. een hr92 zit je vast aan de plek van je radiator

punt 3: geen idee
pi_157487706
De Evotouch ondersteunt geen wifi op de 5 Ghz band. Theoretisch is het denkbaar dat alle wifi netwerken bij jou in de buurt wel over die band opereren, maar in de praktijk acht ik die kans zeer onwaarschijnlijk. Kan geen kwaad om het even te bekijken.

Mijn Evotouch (de versie zonder ingebouwde wifi maar verder identiek volgens mij) zit er ook redelijk naast qua temperatuurmeting. Maar niet zo bizar als bij jou gelukkig. Bij mij gaf deze 1,5 graad te weinig aan. Ongeveer, want je weet het nooit zeker door de idiote 'afronding' die wordt toegepast...

Overigens kan mijn Evohome systeem sinds gister ook praten ;)

pi_157487779
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 november 2015 17:34 schreef simonmo het volgende:
Je kunt het volgende nog inregelen , de verschillende vloerverwarming groepen , vooral als er kortere lussen inzitten. En de radiatoren zodat het water er niet doorheen vliegt , want dan geeft ie geen goede warmte af.
Ik heb hier toch nog een vraagje over, elke lus van de vloer beschikt over een "flowindicator", deze komen allemaal ongeveer op gelijke hoogte te staan als de betreffende lus wordt opengestuurd. (Ca 3,3 ltr/min 200 ltr/h ) Los van dat er volgens mij niets hoeft te worden geregeld vraag ik me ook af hoe je dat zou moeten doen, ik zie nergens een "kraantje" om per lus de doorstroom te wijzigen. Bij de radiatoren zou ik niet weten hoe je kunt zien wat de doorstroming is, overigens hebben we nergens in huis problemen maar natuurlijk blijf je zoeken naar optimalisatie !
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157487925
quote:
0s.gif Op donderdag 12 november 2015 10:42 schreef TonD het volgende:
De Evotouch ondersteunt geen wifi op de 5 Ghz band. Theoretisch is het denkbaar dat alle wifi netwerken bij jou in de buurt wel over die band opereren, maar in de praktijk acht ik die kans zeer onwaarschijnlijk. Kan geen kwaad om het even te bekijken.
[ afbeelding ]
Er zijn inderdaad genoeg 'normale' accesspoints in de buurt, maar hij laat er geen zien. Ik begin bijna te twijfelen of dit wel de wifi versie is, maar dan zou die menu optie er ook niet bij moeten staan toch?
Ik heb de evotouch ATC928G3000.

Ik reset de boel dit weekend eerst nog wel even.
pi_157488064
Dat zou wel de WIFI versie moeten zijn ja. Uiterlijk zijn ze ook licht gewijzigd, dus je zou het ook snel genoeg moeten zien als je even Googled. Ik had zelf een bij levering defecte Gateway (die nu dus is ingebouwd, bij de vorige versie had je daar een apart kastje voor nodig), dus het komt wel voor ja...
pi_157488636
Wifi versie zit er in het begin inderdaad ongeveer 4 tot 4,5 graad naast. Dit komt volgens mij doordat hij de batterij aan het laden is. Heb hem zelf op een ATF 600 hangen en had het probleem ook. Pas toen de batterijen vol waren kwam de temperatuur naar beneden. Niettemin zit die er daarna nu nog wel 1,8 graden naast, maar dat is wel bij te calibreren.

Heb jij hem ook op een muurbevestiging of gebruik je de tafelstandaard.
pi_157490222
quote:
0s.gif Op donderdag 12 november 2015 11:30 schreef ST-eetje het volgende:
Wifi versie zit er in het begin inderdaad ongeveer 4 tot 4,5 graad naast. Dit komt volgens mij doordat hij de batterij aan het laden is. Heb hem zelf op een ATF 600 hangen en had het probleem ook. Pas toen de batterijen vol waren kwam de temperatuur naar beneden. Niettemin zit die er daarna nu nog wel 1,8 graden naast, maar dat is wel bij te calibreren.

Heb jij hem ook op een muurbevestiging of gebruik je de tafelstandaard.
Ik heb de muurbevestiging, maar ik heb deze nog niet gemonteerd. De unit lag nu los op de bank, om de HR92 aansturing te testen.
pi_157624278
@ TonD

Werk zeker alleen met de nieuwe EvoHome met WiFi??
pi_157628485
@maxfly

Ik neem aan dat je Siri / Homekit integratie bedoelt? Nee, ik heb zelf niet de nieuwe/wifi versie. Zelf wat in elkaar geklust middels HAP-NodeJS
pi_157633873
Beste forumleden,
Ik ben Shappo en nieuw op dit forum
Ik ben deze topic al een tijd aan het volgen. Ook ik wil een Evohome systeem gaan aanschaffen.
Ik heb 2 offerten mogen ontvangen, beiden zijn verschillend en ik kom er niet uit welke te kiezen, omdat ik weinig technische kennis heb.

Onze situatie is.
Beneden verdieping: vloerverwarming (5 groepen), wil dit gewoon als 1 zone, omdat het een open woonkamer/keuken is.
Bovenverdieping: 5 radiatoren ( 4 slaapkamers en een badkamer) deze wil ik afzonderlijk kunnen regelen.

Op de zolder hangt een modulerend open therm Remaha Calenta 28 c ketel.

Offerte 1:

Honeywell - Y-VC8615AG1100 - 22mm – zoneklep
Honeywell BDR91 Module Aan/Uit
Drukverschil regelaar met Bypass - 22mm knel

Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.

Offerte 2:
-HCE 80 vloerverwarmingsregelaar
-HRA80 antenne
-motor 230V tbv. Vloerv/verdeler

- Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.

En alvast bedankt voor het meedenken.
pi_157635403
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 november 2015 21:17 schreef Shappo het volgende:
Ik ben Shappo en nieuw op dit forum

Onze situatie is.
Beneden verdieping: vloerverwarming (5 groepen), wil dit gewoon als 1 zone, omdat het een open woonkamer/keuken is.
Bovenverdieping: 5 radiatoren ( 4 slaapkamers en een badkamer) deze wil ik afzonderlijk kunnen regelen.

Op de zolder hangt een modulerend open therm Remaha Calenta 28 c ketel.

Offerte 2:
-HCE 80 vloerverwarmingsregelaar
-HRA80 antenne
-motor 230V tbv. Vloerv/verdeler

- Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.
.
Wij zijn sinds een jaar of 3 gebruiker van dit systeem. Technisch kan ik je onvoldoende adviseren over het systeem, wat ik je wel wil meegeven is het eventueel verdelen van je woonkamer. Wij hebben in de woonkamer/keuken 5 lussen welke dus aangesloten zijn op de HCE 80 vloerverwarmingsregelaar. Bij de HCE80 kun je 3 servomotoren op de eerste groep aansluiten en 2 servomotoren op de 2e groep (Zonder uitbreidingsmodule kun je ook kiezen om 5 groepen afzonderlijk aan te sturen. Bij de eerste installatie hadden wij alle 5 lussen op 1 thermostaat gezet. Inmiddels hebben we dit toch weer gewijzigd en hoewel ook bij ons de keuken en woonkamer 1 grote ruimte zijn hebben we nu toch 2 thermostaten in gebruik genomen. De lussen in de keuken laten we 's-ochtends al lekker warm worden, we ontbijten op ons gemak aan de daar staande tafel etc en gaan pas in de loop van de dag naar het woongedeelte. Daar staat ook nog eens een houtkacheltje en inmiddels ervaren we dat het heerlijk is om ondanks het feit dat we over 1 grote ruimte spreken we toch de vloer in delen kunnen opwarmen. Overigens mist volgens mij in offerte 2 de BDR91 Module Aan/Uit maar ik weet niet precies wat er allemaal in een Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket aan onderdelen zit. Succes met de voortgang/keuze. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk waarom je in offerte 2 een HCE 80 toevoegt en toch maar 1 servomotor, dit moet denk ik eenvoudiger kunnen maar er is hierover vast wel expertise in het forum
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157637972
Beneden wil ik toch 1 zone, omdat we een gehandicapte dochter hebben en die zit dan de ene keer in de keuken gedeelte en de andere keer weer in de woonkamer.

Offerte 2 met HCE80 met 1 servomotor is advies van de installateur. Volgens hem moet het kunnen.
pi_157638788
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 november 2015 23:04 schreef Shappo het volgende:
Beneden wil ik toch 1 zone, omdat we een gehandicapte dochter hebben en die zit dan de ene keer in de keuken gedeelte en de andere keer weer in de woonkamer.

Offerte 2 met HCE80 met 1 servomotor is advies van de installateur. Volgens hem moet het kunnen.
Ik neem aan dat je dan de lussen van de vloerverwarming allemaal kunt verbinden met de HCE 80 want anders zie ik geen toegevoegde waarde voor dit relatief dure onderdeel. Overigens wonen wij in Drenthe, uiteraard weet ik niet waar jullie wonen maar ik weet wel dat we in ons beslissingstraject heel dankbaar waren met info van gebruikers. Ik wil dus maar zeggen, altijd welkom.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157638965
Bedankt Roadrats, maar woon in Bergen op Zoom, Noord Brabant.

Daarom twijfel ik aan of offerte 2 wel mogelijk is. Ik had dit aan de installateur ook voor gelegd, omdat volgens een andere installateur het niet kon met 1 stelmotor.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 17-11-2015 23:45:32 ]
pi_157711743
Hoi Shappo,
offerte 1 is de goede. Alleen zou ik ipv opentherm de aan uit uitvoering nemen. Dit ivm mogelijke regelproblemen en het opnemen van een vloerverwarming.
pi_157765442
Ik heb een vraag: ik heb een Intergas HR22 ketel, en gebruik een evohome van de 1e generatie als thermostaat, waarbij ik sinds kort een modulerende RF module gebruik.

Ik monitor mijn gas verbruik ik Domoticz met een P1 kabel.
Ik zie tijdens de nacht een best hoog verbruik, terwijl er geen enkele warmte vraag is (alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp) en ik heb tap comfort uit gezet.

Ik zie bijvoorbeeld in de specs:
00h00 tot 01h00: 0,056
01h00 tot 02h00: 0,072
02h00 tot 03h00: 0.066
03h00 tot 04h00: 0,061
04h00 tot 05h00: 0,081
05h00 tot 06h00: 0,074

In deze periode van 6 uur tijd, is het "idle" verbruik dus bijna 0,4 m3 verbruik, zonder dat ik daar ook maar iets voor heb.

Ik heb ook nog getallen van een paar dagen terug, met een aan/uit ketel module:

00h00 tot 01h00: 0,008
01h00 tot 02h00: 0,008
02h00 tot 03h00: 0.010
03h00 tot 04h00: 0,017
04h00 tot 05h00: 0,008
05h00 tot 06h00: 0,010

Totaal dus 0,06 m3 wel een fors verschil met de ruim 0,4m3 van hierboven.

Mijn vraag hierbij is: hebben jullie een idee hoe dit komt, en vooral, wat ik er aan kan doen? :)
pi_157769763
Een paar dagen geleden was het veel minder koud, dus dat kan al veel verschil maken.

En je zegt "alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp". Hoe ver erboven? Evohome blijft ook boven setpoint af en toe stoken, om te zorgen dat de temp constant blijft en niet onder setpoint zakt.
pi_157770985
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 19:54 schreef woekele het volgende:
Een paar dagen geleden was het veel minder koud, dus dat kan al veel verschil maken.

En je zegt "alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp". Hoe ver erboven? Evohome blijft ook boven setpoint af en toe stoken, om te zorgen dat de temp constant blijft en niet onder setpoint zakt.
Bedankt voor je reactie. Ik heb een houtkachel beneden, en heb zondag avond gestookt.
Terwijl ik dan in de vroege ochtend op maandag het hoge verbruik zie.
De waardes van de diverse zones zijn dan allemaal minimaal 3 graden boven de setpoint van 15 graden.

Het valt ook op dat het niet pas tegen de ochtend begint (als het misschien wat kouder is geworden in de diverse zones) maar gewoon echt vanaf middernacht.

Wat mij op valt (ik heb de ketel even in de gaten gehouden) is dat deze regelmatig code 1 aan geeft met een temp van 40 graden. In de Intergas staat bij code 1 het volgende:

1 Gewenste temperatuur bereikt

De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is
de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.

Dan gaat ie ook met enige regelmaat naar 3 (ventileren) 4 (ontsteken) 5 (cv bedrijf) en dan weer terug naar 1, alles terwijl de temp op 40 graden staat.

Ik ben er van overtuigd dat er iets anders aan de hand is, maar krijg de vinger niet op de zere plek.
  maandag 23 november 2015 @ 20:46:15 #275
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_157771199
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 20:39 schreef japie101 het volgende:

[..]

Bedankt voor je reactie. Ik heb een houtkachel beneden, en heb zondag avond gestookt.
Terwijl ik dan in de vroege ochtend op maandag het hoge verbruik zie.
De waardes van de diverse zones zijn dan allemaal minimaal 3 graden boven de setpoint van 15 graden.

Het valt ook op dat het niet pas tegen de ochtend begint (als het misschien wat kouder is geworden in de diverse zones) maar gewoon echt vanaf middernacht.

Wat mij op valt (ik heb de ketel even in de gaten gehouden) is dat deze regelmatig code 1 aan geeft met een temp van 40 graden. In de Intergas staat bij code 1 het volgende:

1 Gewenste temperatuur bereikt

De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is
de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.

Dan gaat ie ook met enige regelmaat naar 3 (ventileren) 4 (ontsteken) 5 (cv bedrijf) en dan weer terug naar 1, alles terwijl de temp op 40 graden staat.

Ik ben er van overtuigd dat er iets anders aan de hand is, maar krijg de vinger niet op de zere plek.
Je ketel heeft kennelijk toch warmtevraag, terwijl hij zijn max. ingestelde temperatuur bereikt heeft. In die hoek zal je het probleem moeten zoeken.
Share your talent, move the world.
pi_157771589
Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
pi_157772144
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 20:56 schreef woekele het volgende:
Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
Ongetwijfeld heb je hier ook aan gedacht: als je Evohome een nacht gewoon uit zet, dan weet je in ieder geval of de ketel de oorzaak is of Honeywell
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157773989
Alle zones staan tot 5h00 op 5 graden, even afwachten hoe het er morgen uit ziet.
pi_157803870
Mijn ervaring is dat een aantal cv ketels slecht overweg kan met het opentherm module.
Het aan/uit relais geeft een lager nachtelijk gasverbruik heb je vastgesteld. Even afgezien van een buitentemperatuur verandering, geeft dit al aan waar je moet zoeken. Ik zou verder gaan met het aan/uit relais. (BDR91)
pi_157804811
Ik hou in ieder geval de aan/uit module nog even achter de hand.

Overigens heb ik tijdens de nacht dat ik alles op 5 graden heb gezet, geen verbruik gemeten, dus echt gewoon 0 verbruik, zoals verwacht, en sindsdien is het in het geheel verbeterd, dat wel zeggen, kloppend met de werkelijkheid, ook afgelopen nacht gewoon 0 verbruik, zoals verwacht qua temp overal.

Geen idee hoe dit nu zo komt, het enige wat ik wel heb gedaan is de CV aanvoer temp iets naar beneden gezet, en de "booster" functie uitgezet, maar dat zou niet met het eerder genoemde gedrag te maken mogen hebben.

Ik blijf het gewoon in de gaten houden, maar hoe sterk ik het evohome systeem ook vind, is het negatieve het vaak bijzondere cq niet te verklaren gedrag van het systeem, ook als ik hier door de diverse threads heen lees, is dat de rode draad.

Het is echt jammer dat Honeywell weinig concurrentie heeft met dit systeem, misschien zouden ze dan beter hun best doen.

Ook qua features en functie zijn de opvolgers van mijn systeem - de kleuren evohome en de wifi versie - nog steeds niet doorontwikkeld zoals je dat zou mogen verwachten van een partij als Honeywell.
pi_157829474
Mijn systeem werkt nu best redelijk. Maar het is een gemiste kans dat Honeywell zo weinig doet met de gegevens van de gebruikers. Met de input van de gebruikers en geregeld firmware updates kan het een erg goed product worden.
Qua hardware is alles al goed, het is vooral de software waar tekortkomingen zijn.
Concurentie zou goed zijn. Ik vind het overigens erg vreemd dan Evohome eigenlijk het enige systeem in de markt is met zoneregeling(met radiatoren, vloerverwarming en ketelsturing).
pi_157877064
Hallo,

Ik ben serieus aan het overwegen om komende maand mijn huis te voorzien van een Evohome installatie. Ik ben opzoek naar wat advies.

1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?

2) Ik heb een badkamer met een (design) radiator en een (cv) vloerverwarming. Op dit moment is de vloer verwarming aangesloten met een "Heimeier retour begrenzer" in de retour leiding, deze hangt in de ketelruimte naast (maar buiten) de badkamer.
Wat is de correcte manier van dit aansluiten? ik neem aan dat ik de radiator gewoon voorzie van een HR92WE, deze meet dan de temperatuur in de ruimte. Hoe sluit ik de vloerverwarming aan? zet ik in de aanvoer (buiten de badkamer, in de ketelruimte) ook een HR92WE? of is daar een ander product voor? laat ik de retour begrenzer in de de retourleiding zitten of juist niet?

Dank voor de hulp!
pi_157899601
1: moeilijk te zeggen. Op internet zie je vaak voornamelijk de klagers, de tevreden mensen melden niet zoveel. Aan de andere kant: in dit topic zullen voornamelijk mensen zitten die het systeem nog gebruiken, dus tevreden zijn. Als je ketel/radiators aan de sterke kant zijn voor je huis, en je op relatief lage temperaturen stookt (18,5 bijvoorbeeld in de avond) in maar 1 kamer, en je geen Opentherm gaat gebruiken, zou ik uitkijken. Anders zit je vrij safe denk ik.

2: de vloerverwarming met retour-begrenzer: begrenzer zeker laten zitten. Anders gaat er 60-90 graden door je vloerverwarming. Is niet goed. De HR92 zet je inderdaad in de aanvoer. Let dan op dat je een andere apparaat in de ruimte zelf moet gebruiken voor de temperatuurmeting in de badkamer. Bijvoorbeeld de andere HR92 van de designradiator. Vloer en design worden dan 1 zone met hr92 op design als sensor en de 2 hr92's allebei als actuators.
pi_157902262
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 november 2015 11:16 schreef palloquin001 het volgende:
Hallo,

1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?

Hier een redelijk tevreden gebruiker van een zeer uitgebreid verwarmingssysteem (zie eerder postings), aangestuurd door de Evohome. 's-Ochtends warmt de vloer van de badkamer lekker op, de designradiator in de badkamer komt een half uurtje laten even op en tegen de tijd dat we aan de eettafel ontbijten hebben we daar lekkere warme voetjes. En komen de kinderen logeren dan gaan de radiatoren in de logeerkamers aan, blijft de badkamer wat langer warm etc. En als we 's-ochtends wat langer in bed liggen gebruik ik de app om e.e.a. even aan te passen. Waarom "redelijk" , dat heeft toch vooral te make met de complexiteit van het systeem bij het installeren maar nogmaals, als eenmaal alles werkt voldoet het goed.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157917383
Ik heb sinds een maandje ook een Evohome systeem met ingebouwde WiFi. Deels via amazon.de gekocht (de HCW82). Ik heb vloerverwarming zonder verdere regeling van Honeywell (wel met temperatuurbegrenzer) en verder 6 x HR92 en een opentherm module op een Remeha Calente ketel. Ben best tevreden.

De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.

Ook heb de thermostaat aan de muur gehangen met een frame van Honeywell, maar de thermostaat heeft wel wat speling als het erop zit. Ik heb dat opgelost met dubbelzijdig tape.

Het zou wel cool zijn als iemand een binding kan maken voor Homebridge of Openhab, hier heeft iemand al een Python script geschreven om de temperatuur uit te lezen van de sensoren (via de website van Honeywell): https://github.com/watchforstock/evohome-client
pi_157925070
quote:
0s.gif Op maandag 30 november 2015 10:53 schreef ouwe-schaterhand het volgende:

De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.

Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_157934060
quote:
0s.gif Op maandag 30 november 2015 17:36 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
Ik heb de DTS92 over het hoofd gezien. Als ik zo kijk lijkt deze mij zelfs beter en goedkoper dan de HCW82. Ik snap eigenlijk niet waarom de HCW82 / HCF82 een stuk duurder zijn dan de DTS92.

Wat mijn HCW82 vooral irritant maakt is dat de 0-positie niet precies in het midden zit, daardoor 'denkt' het bedieningspaneel dan weer dat je het programma wilt bijsturen.
Ik denk dat ik deze ga terugsturen en een DTS92 bestel.
pi_157950594
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken

Round wirelles
pi_157962533
quote:
1s.gif Op dinsdag 1 december 2015 18:50 schreef simonmo het volgende:
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken

Round wirelles
Bedankt voor de tip! Moet ik dan de Round Wireless "aan / uit" of "modulation" nemen?
Of maakt dat niet uit omdat de Round Wireless toch alleen maar dient als sensor met evt. bijsturing?
Ik stuur mijn ketel wel moduleren aan via de Evohome.
pi_157965220
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.

[ Bericht 25% gewijzigd door ricvee op 02-12-2015 15:20:14 ]
pi_157971350
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
pi_158034350
quote:
0s.gif Op woensdag 2 december 2015 19:53 schreef simonmo het volgende:
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
het is de T87RF2025 (round wireless)
pi_158073500
Goedemorgen,

Ik heb Evohome Wifi. In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92 regelingen.
Nu heb ik een T87RF2025 (round wireless) als centrale temperatuurvoeler.
Dit lijkt allemaal goed te werken. Als ik de gevraagde temperatuur aanpas op de Round, dan is het een paar seconden later te zien op de Evohome en ook in Connect.
Maar... , het lijkt erop dat de temperatuur weergave op de Evohome van de HR91 komt ipv Round.
Er zit soms 0,5 of 1 graad verschil tussen.
Dus op de Round staat 17 graden, op de HR92's staat 16 graden, en in Evohome staat ook 16 graden. Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen?
Volgens de handleiding van de HR92 zou er ook een tekentje op de display moeten komen als er gebruik wordt gemaakt van een Externe temperatuur sensor. Maar waar kan ik dat dan instellen?
Iemand enig idee?
pi_158101566
Ook ik heb een Evohome/Wifi gekocht Aan/Uit gekoppeld aan de Remeha Calenta 40C. Aan/Uit vanwege een stukje vloerverwarming. Ik heb vloerverwarming in de keuken, deze moet nog worden aangesloten, een houtkachel in de woonkamer en ook de minder gebruikte kamers moeten nog worden voorzien van een HR92. Het is enkele dagen in gebruik en werkt redelijk goed.

Ik heb het forum doorgenomen en zie dat OT vaak niet goed werkt. Wat ik mij afvraag is het volgende:

1) de CV kachel heeft een intelligent systeem dat aan de hand van in en uitvoer temperatuur bepaalt hoe warm het water moet zijn en hoe snel de pomp moet draaien.

2) Evohome heeft ook een leercurve. Die past het gedrag aan bij de aanwarm an afkoel periode van de ruimte en heeft daar een week of twee voor nodig om optimaal te werken.

Hoe kunnen de twee zichzelf aanpassende waarden zorgen voor een optimaal werkend systeem? Het zou me niet verbazen als dit de reden is dat er slecht presterende systemen zijn. Zeker ook in combinatie met alle openterm dialecten.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 08-12-2015 12:28:56 ]
pi_158102074
quote:
7s.gif Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
pi_158107745
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Dat hoop ik ook.
Ik heb inmiddels al wel gelezen dat anderen het wel met een HR92 voor de vloerverwarming (dus voor de thermostaat kraan die op de unit zit)hebben gedaan.
dus het lijkt wel te kunnen
pi_158139132
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.

Weet iemand dat?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_158139718
quote:
2s.gif Op woensdag 9 december 2015 21:51 schreef junkiexp het volgende:
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.

Weet iemand dat?
Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.

En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.

Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,
pi_158139829
quote:
1s.gif Op woensdag 9 december 2015 22:08 schreef simonmo het volgende:

[..]

Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.

En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.

Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,
Oke duidelijk dan installeer ik die.
Maar er zit in deze situatie geen zone klep.
In principe laat ik de module dan gewoon niks aansturen, dat lijkt mij geen probleem toch?
De module is natuurlijk niks meer dan een relais wat een stroomkring maakt.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_158140855
Ja kun je doen, als de evohome maar denkt dat ie wat aanstuurt.
Zou wel aan/uit doen. Dit is gewoon een relai kontakt wat open en dicht gaat.

Denk dat het bij ot iets ingewikkelder is