Zojuist alle radiatoren en de convector gecontroleerd; alles zit goed aangesloten (aanvoer en retour dus niet omgewisseld).quote:Op dinsdag 10 november 2015 12:47 schreef simonmo het volgende:
Lijkt idd op aanvoer retour probleem , voor jezelf even nalopen of alle aanvoeren en retouren goed zitten , je hebt ook kans dat ie begint te klapperen.
Ik heb hier toch nog een vraagje over, elke lus van de vloer beschikt over een "flowindicator", deze komen allemaal ongeveer op gelijke hoogte te staan als de betreffende lus wordt opengestuurd. (Ca 3,3 ltr/min 200 ltr/h ) Los van dat er volgens mij niets hoeft te worden geregeld vraag ik me ook af hoe je dat zou moeten doen, ik zie nergens een "kraantje" om per lus de doorstroom te wijzigen. Bij de radiatoren zou ik niet weten hoe je kunt zien wat de doorstroming is, overigens hebben we nergens in huis problemen maar natuurlijk blijf je zoeken naar optimalisatie !quote:Op zaterdag 7 november 2015 17:34 schreef simonmo het volgende:
Je kunt het volgende nog inregelen , de verschillende vloerverwarming groepen , vooral als er kortere lussen inzitten. En de radiatoren zodat het water er niet doorheen vliegt , want dan geeft ie geen goede warmte af.
Er zijn inderdaad genoeg 'normale' accesspoints in de buurt, maar hij laat er geen zien. Ik begin bijna te twijfelen of dit wel de wifi versie is, maar dan zou die menu optie er ook niet bij moeten staan toch?quote:Op donderdag 12 november 2015 10:42 schreef TonD het volgende:
De Evotouch ondersteunt geen wifi op de 5 Ghz band. Theoretisch is het denkbaar dat alle wifi netwerken bij jou in de buurt wel over die band opereren, maar in de praktijk acht ik die kans zeer onwaarschijnlijk. Kan geen kwaad om het even te bekijken.
[ afbeelding ]
Ik heb de muurbevestiging, maar ik heb deze nog niet gemonteerd. De unit lag nu los op de bank, om de HR92 aansturing te testen.quote:Op donderdag 12 november 2015 11:30 schreef ST-eetje het volgende:
Wifi versie zit er in het begin inderdaad ongeveer 4 tot 4,5 graad naast. Dit komt volgens mij doordat hij de batterij aan het laden is. Heb hem zelf op een ATF 600 hangen en had het probleem ook. Pas toen de batterijen vol waren kwam de temperatuur naar beneden. Niettemin zit die er daarna nu nog wel 1,8 graden naast, maar dat is wel bij te calibreren.
Heb jij hem ook op een muurbevestiging of gebruik je de tafelstandaard.
Wij zijn sinds een jaar of 3 gebruiker van dit systeem. Technisch kan ik je onvoldoende adviseren over het systeem, wat ik je wel wil meegeven is het eventueel verdelen van je woonkamer. Wij hebben in de woonkamer/keuken 5 lussen welke dus aangesloten zijn op de HCE 80 vloerverwarmingsregelaar. Bij de HCE80 kun je 3 servomotoren op de eerste groep aansluiten en 2 servomotoren op de 2e groep (Zonder uitbreidingsmodule kun je ook kiezen om 5 groepen afzonderlijk aan te sturen. Bij de eerste installatie hadden wij alle 5 lussen op 1 thermostaat gezet. Inmiddels hebben we dit toch weer gewijzigd en hoewel ook bij ons de keuken en woonkamer 1 grote ruimte zijn hebben we nu toch 2 thermostaten in gebruik genomen. De lussen in de keuken laten we 's-ochtends al lekker warm worden, we ontbijten op ons gemak aan de daar staande tafel etc en gaan pas in de loop van de dag naar het woongedeelte. Daar staat ook nog eens een houtkacheltje en inmiddels ervaren we dat het heerlijk is om ondanks het feit dat we over 1 grote ruimte spreken we toch de vloer in delen kunnen opwarmen. Overigens mist volgens mij in offerte 2 de BDR91 Module Aan/Uit maar ik weet niet precies wat er allemaal in een Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket aan onderdelen zit. Succes met de voortgang/keuze. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk waarom je in offerte 2 een HCE 80 toevoegt en toch maar 1 servomotor, dit moet denk ik eenvoudiger kunnen maar er is hierover vast wel expertise in het forumquote:Op dinsdag 17 november 2015 21:17 schreef Shappo het volgende:
Ik ben Shappo en nieuw op dit forum
Onze situatie is.
Beneden verdieping: vloerverwarming (5 groepen), wil dit gewoon als 1 zone, omdat het een open woonkamer/keuken is.
Bovenverdieping: 5 radiatoren ( 4 slaapkamers en een badkamer) deze wil ik afzonderlijk kunnen regelen.
Op de zolder hangt een modulerend open therm Remaha Calenta 28 c ketel.
Offerte 2:
-HCE 80 vloerverwarmingsregelaar
-HRA80 antenne
-motor 230V tbv. Vloerv/verdeler
- Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.
.
Ik neem aan dat je dan de lussen van de vloerverwarming allemaal kunt verbinden met de HCE 80 want anders zie ik geen toegevoegde waarde voor dit relatief dure onderdeel. Overigens wonen wij in Drenthe, uiteraard weet ik niet waar jullie wonen maar ik weet wel dat we in ons beslissingstraject heel dankbaar waren met info van gebruikers. Ik wil dus maar zeggen, altijd welkom.quote:Op dinsdag 17 november 2015 23:04 schreef Shappo het volgende:
Beneden wil ik toch 1 zone, omdat we een gehandicapte dochter hebben en die zit dan de ene keer in de keuken gedeelte en de andere keer weer in de woonkamer.
Offerte 2 met HCE80 met 1 servomotor is advies van de installateur. Volgens hem moet het kunnen.
Bedankt voor je reactie. Ik heb een houtkachel beneden, en heb zondag avond gestookt.quote:Op maandag 23 november 2015 19:54 schreef woekele het volgende:
Een paar dagen geleden was het veel minder koud, dus dat kan al veel verschil maken.
En je zegt "alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp". Hoe ver erboven? Evohome blijft ook boven setpoint af en toe stoken, om te zorgen dat de temp constant blijft en niet onder setpoint zakt.
Je ketel heeft kennelijk toch warmtevraag, terwijl hij zijn max. ingestelde temperatuur bereikt heeft. In die hoek zal je het probleem moeten zoeken.quote:Op maandag 23 november 2015 20:39 schreef japie101 het volgende:
[..]
Bedankt voor je reactie. Ik heb een houtkachel beneden, en heb zondag avond gestookt.
Terwijl ik dan in de vroege ochtend op maandag het hoge verbruik zie.
De waardes van de diverse zones zijn dan allemaal minimaal 3 graden boven de setpoint van 15 graden.
Het valt ook op dat het niet pas tegen de ochtend begint (als het misschien wat kouder is geworden in de diverse zones) maar gewoon echt vanaf middernacht.
Wat mij op valt (ik heb de ketel even in de gaten gehouden) is dat deze regelmatig code 1 aan geeft met een temp van 40 graden. In de Intergas staat bij code 1 het volgende:
1 Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is
de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.
Dan gaat ie ook met enige regelmaat naar 3 (ventileren) 4 (ontsteken) 5 (cv bedrijf) en dan weer terug naar 1, alles terwijl de temp op 40 graden staat.
Ik ben er van overtuigd dat er iets anders aan de hand is, maar krijg de vinger niet op de zere plek.
Ongetwijfeld heb je hier ook aan gedacht: als je Evohome een nacht gewoon uit zet, dan weet je in ieder geval of de ketel de oorzaak is of Honeywellquote:Op maandag 23 november 2015 20:56 schreef woekele het volgende:
Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
Hier een redelijk tevreden gebruiker van een zeer uitgebreid verwarmingssysteem (zie eerder postings), aangestuurd door de Evohome. 's-Ochtends warmt de vloer van de badkamer lekker op, de designradiator in de badkamer komt een half uurtje laten even op en tegen de tijd dat we aan de eettafel ontbijten hebben we daar lekkere warme voetjes. En komen de kinderen logeren dan gaan de radiatoren in de logeerkamers aan, blijft de badkamer wat langer warm etc. En als we 's-ochtends wat langer in bed liggen gebruik ik de app om e.e.a. even aan te passen. Waarom "redelijk" , dat heeft toch vooral te make met de complexiteit van het systeem bij het installeren maar nogmaals, als eenmaal alles werkt voldoet het goed.quote:Op zaterdag 28 november 2015 11:16 schreef palloquin001 het volgende:
Hallo,
1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?
Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?quote:Op maandag 30 november 2015 10:53 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.
Ik heb de DTS92 over het hoofd gezien. Als ik zo kijk lijkt deze mij zelfs beter en goedkoper dan de HCW82. Ik snap eigenlijk niet waarom de HCW82 / HCF82 een stuk duurder zijn dan de DTS92.quote:Op maandag 30 november 2015 17:36 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
Bedankt voor de tip! Moet ik dan de Round Wireless "aan / uit" of "modulation" nemen?quote:Op dinsdag 1 december 2015 18:50 schreef simonmo het volgende:
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken
Round wirelles
het is de T87RF2025 (round wireless)quote:Op woensdag 2 december 2015 19:53 schreef simonmo het volgende:
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.quote:Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,
Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
Dat hoop ik ook.quote:Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.
Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.
Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.quote:Op woensdag 9 december 2015 21:51 schreef junkiexp het volgende:
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.
Weet iemand dat?
Oke duidelijk dan installeer ik die.quote:Op woensdag 9 december 2015 22:08 schreef simonmo het volgende:
[..]
Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.
En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.
Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,