quote:
Op maandag 8 december 2014 15:38 schreef woekele het volgende:@Leandres: heb er geen lineaal langs gelegd, maar temp lijkt toch redelijk op 1 niveau te blijven?
Ff vergeten: had je aan/uit of Opentherm? De grafiek lijkt op aan/uit met al die korte verwarm-acties. Ah, je hebt aan/uit (teruggevonden in oude post).
Kun je uitleggen waarom de grafiek zo slecht is? Ik speel even advocaat van de duivel: het lijkt erop dat het systeem door af en toe even bij te verwarmen de temperatuur mooi op 1 niveau houdt. Is dat niet goed? Hoe zou jij het doen? (er komt woensdag iemand van Honeywell bij mij thuis. Handig om ff voor te bereiden met dit soort vragen/antwoorden etc).
Als je in de buurt van Deventer woont, mag je ook langskomen edit: is het probleem dat het 3-4 uur duurt voor hij de gewenste temp heeft bereikt? doordat hij telkens aan/uit gaat ipv gewoon in 1 keer door te stoken?
Ik heb aan/uit ivm BDR91 relais voor de zoneklep (vloerverwarming) idd.
De grafiek is ten eerste slecht omdat de ketel (en zoneklep) continue (lees: om de 20 minuten) aan en uit geschakeld worden. De slijtage in de diverse componenten is hierdoor enorm! Je kunt je voorstellen dat los van de draaiende en mechanische delen ook de CV warmtewisselaar onophoudelijk geconfronteerd wordt met flinke temperatuur schommelingen. Als metaal ergens slechts tegen kan is het dat wel.
Ook is het slecht omdat je ziet dat de ketel niet weet wat hij met dit regel gedrag aan moet. Het systeem is waterzijdig zo ingeregeld dat de ΔT zo'n 15-18 graden zal zijn. Hierop moduleert de ketel. Op het laatst in de grafiek zie je dat de ketel nog maar tot 40 graden aanvoer komt. Hiermee kan je onmogelijk je woonkamer op temperatuur houden als het buiten -2 is. Een vloer verwarming regelunit zal ook het aanvoer water vermengen met het retour water uit de vloer. Dus het water wat de vloer in gaat kan nooit 40 graden zijn (tenzij je een LTV regelunit hebt bla bla bla, dit terzijde).
Wat ik graag zou zien is hetgeen ik vaker aangegeven (en aangetoond) heb in eerdere posts. Continue warmte vraag zodat de ketel in één lijn langzaam stookt naar z'n max aanvoer temperatuur met gelijkblijvende ΔT. Dit lukt mij overigens perfect als ik handmatig de instelling buiten het TPI werk bereik zet.
Elke ochtend gaat mijn vloerverwarming zone om 05:30 uur op 25 graden. Om 08.00 uur gaat deze zone weer op 15 graden. Hierdoor forceer ik Evohome zonder TPI in één stuk door te stoken. Hiermee bereik ik een geweldig mooi stookgedrag en normale (bijna perfecte) aanwarming. Het is natuurlijk compleet debiel dat het op deze manier moet. Daarnaast heb ik het risico dat om 08.00 uur de temperatuur hoger is dan de gewenste 20 graden. Daardoor ben ik steeds mijn grafiek aan het bekijken of de temperatuur al bereikt is. Dit omdat ik Evohome niet kan vertrouwen.
Ik hoop dat TPI in de nabije toekomst middels een firmware update uit te schakelen is voor de mensen die het niet willen gebruiken.