Eh, ja. Anders doet hij het helemaal niet (neem ik aan). Zijn er problemen bekend met deze combinatie? Ik kon er in dit forum niet veel (niets) over vinden, maar het is wel wat lastig zoeken in zo'n lange thread.quote:Op donderdag 4 december 2014 23:07 schreef riedje het volgende:
@spamloos
Stomme vraag wellicht, maar gebruik je de Nefit OpenTherm converter tussen de OT relay en je ketel?
Nou ja, ik heb recent m'n ketel ook vervangen en heb expres de Nefit niet gekozen vanwege het ontbreken van 'native' OT support. Ik kon er niet zo heel veel over vinden, maar genoeg om toch maar verder te kijken qua ketel.quote:Op donderdag 4 december 2014 23:12 schreef spamloos het volgende:
Eh, ja. Anders doet hij het helemaal niet (neem ik aan). Zijn er problemen bekend met deze combinatie? Ik kon er in dit forum niet veel (niets) over vinden, maar het is wel wat lastig zoeken in zo'n lange thread.
Ik kwam daar eerlijk gezegd pas later achter, want de bestaande ketel was zo dramatisch slecht dat we snel een nieuwe moesten hebben, dat was dus de Nefit. Ben er op zich heel erg tevreden over. De OT converter is ook wel echt voor dit model geschikt.quote:Op donderdag 4 december 2014 23:24 schreef riedje het volgende:
[..]
Nou ja, ik heb recent m'n ketel ook vervangen en heb expres de Nefit niet gekozen vanwege het ontbreken van 'native' OT support. Ik kon er niet zo heel veel over vinden, maar genoeg om toch maar verder te kijken qua ketel.
Dit is wel een interessante (vreemde) opmerking in die thread:quote:Op de consumentenbond site klaagde iemand over Nefit <-> OT en in deze thread hebben ze 't over een converter die kapot is, wellicht dat jij 't zelfde hebt?
Dat moet ik eens uitzoeken...quote:Draden zitten goed vast ja... Ik zal vanavond het hele spul nog even opnieuw aansluiten... Hopelijk lost dat het op. Het gekke vind ik wel dat het hele systeem nu wel gewoon werkt via aan/uit terwijl het op de modulerende poort is aangesloten.
Mja, daar beledig je me niet mee hoor, maar heb het volgens de Nefit specs aangesloten. Kan er verder niet veel aan zien, behalve dat de communicatie met de Evohome OT controller wel lijkt te werken. Vraag aan jou: moduleert Evohome wel op jouw ketel? En hoe merk je dat? Of liever gezegd: hoort de Evohome uberhaupt te moduleren? Kan daar niet echt expliciet uitsluitsel over vinden.quote:Ik zal je maar niet beledigen en vragen of je 'm op de juiste stekker hebt aangesloten in je ketel
Voor zover ik 't kan zien wel, ik zie de setpoint redelijke waarden aannemen: groot verschil tussen gemeten en ingestelde temperatuur-> hoge SP en naarmate de gemeten temperatuur de ingestelde temperatuur nadert daalt de SP). SP begint zo rond 65 °C en daalt tot wel 35 °C.quote:Op donderdag 4 december 2014 23:40 schreef spamloos het volgende:
moduleert Evohome wel op jouw ketel? En hoe merk je dat? Of liever gezegd: hoort de Evohome uberhaupt te moduleren? Kan daar niet echt expliciet uitsluitsel over vinden.
Groet,
Tom
Okay, dank je voor de links. Ik heb het aangesloten volgens de bijgeleverde documentatie van Nefit, maar zie nu in de Honeywell tabel in elk geval dat er onderscheid is tussen bep. types ketel (daar staat niets over in de nefit een-pagina-flyer) - maar, zoals je al zegt, lijkt de EMS aansluiting me de juiste. En zo zit hij ookquote:Op donderdag 4 december 2014 23:42 schreef riedje het volgende:
@spamloos
Nog even over de aansluiting van je converter, ik ga 't toch maar vragen: op welke kleur heb je 'm aangesloten, de groene of oranje aansluiting?
Dit honeywell document beweert dat de converter op de groene aansluiting aangesloten moet worden,
terwijl dit Nuon document het over de oranje aansluiting heeft.
De ProLine documentatie geeft niks specifieks aan (behalve dat de converter een optie is): logic dictates dat als de converter OT omzet naar EMS, de converter dus op de EMS (oranje) aansluiting aangesloten moet worden.
Kijk, da's een toplinkje. Ik had dit project (http://tclcode.com/opentherm/) al gevonden, maar deze kit is wel zo makkelijk Heb hem besteld. Bedankt,quote:Op donderdag 4 december 2014 23:57 schreef riedje het volgende:
@spamloos: Het zal je niet meteen op dit moment helpen, maar wellicht is een opentherm gateway/monitor het proberen waard? Dan kun je in ieder geval verifieren dat evohome de juiste OT signalen stuurt.
Ik zou de scripts graag ontvangen.quote:Op donderdag 4 december 2014 22:12 schreef riedje het volgende:
[..]
Ja, gegeven je username/password roep je simpelweg een tweetal URLs aan (1 om sessie op te zetten, andere om data op te halen) waarvan je alle data in JSON formaat terug krijgt. Het enige nadeel is dat alleen huidige (dus geen historische) data beschikbaar is voor zover ik 't kan zien, dus je moet dit zelf periodiek ophalen en in een database o.i.d. opslaan.
In theorie zou je net als de app ook temperaturen in kunnen stellen en programma's wijzigen, maar vanuit security oogpunt leek me dat niet zo handig en heb ik daar maar geen tijd aan besteed... Als je wilt kan ik je de scripts wel sturen om e.e.a. op te halen...
[..]
Ha ha ha ! Wel goed idee!
Staat je HR92 verticaal omhoog, in de warmte van de radiator ofzo ipv horizontaal? Of zit hij in een hoek waar warmte blijft hangen? Klinkt echt alsof de plaats volledig fout isquote:Op donderdag 4 december 2014 22:47 schreef spamloos het volgende:
Dat heb ik gedaan, maar de correctie lijkt niet geheel te werken. Met externe (niet geijkte) sensor gemeten temp in de ruimte momenteel 15.2 graden, volgens de HR92 19.5. Heb hem al op -3 gezet...
Ok, dus als je hem heel ver onder de temp zet, dan slaat hij niet aan zeg je. Dus het probleem is dat hij telkens aanslaat als hij in de buurt zit van je setpoint. Deed de nefit-thermostaat dat in zijn geheel niet (bleef helemaal uit)? Of deed hij dat wel, maar dan veel rustiger met lage warmtevraag (opentherm)?quote:Dat doen we nu 's nachts ook maar, alles op 10 graden zetten om te zorgen dat de ketel 's nachts niet onnodig herrie gaat lopen maken, de kleine wordt er namelijk wakker van - en wij dus ook. Heel irritant, en m.i. volslagen belachelijk, met de 'normale' nefit thermostaat was dit nooit een probleem, die regelde de temperatuur volgens mij veel geleidelijker.
dan is dat niet het probleem inderdaad. Maar als de temperatuur ook omhoog gaat, zou je toch verwachten dat de gewenste temp dan bereikt wordt en de ketel daarna uit blijft?quote:Deze oplossing heb ik hier ook langs zien komen en wil in nog gaan proberen, maar ik heb niet de indruk dat dat het probleem is. De radiatoren worden namelijk prima warm (en de gemeten temp gaat ook omhoog).
is dit dan het échte probleem? Dat hij vol aan gaat? Of is het ook een probleem dat hij uberhaupt aan gaat?quote:Ik dacht dat de Evohome wel zou moduleren, maar heb de indruk dat het of je nu aan/uit of OpenTherm gebruikt hij sowieso als aan/uit aanstuurt. Dus 'vol aan' - of uit. Dit merk ik doordat de pomp voortdurend max draait (heb ik nu in de ketel op 85% gezet, maakt weinig uit) en ook de setpoint temperatuur op max staat (75 graden). Je zou toch denken dat dit intelligenter moet kunnen...
De communicatie met de HR92 verloopt uiteraard niet via de zoneregelaar HCE80 dus kun je volgens mij de ketel niet rechtstreeks laten bedienenquote:Op vrijdag 5 december 2014 15:20 schreef Rontronix het volgende:
Hallo.
radiators met HR92 in de overige ruimtes.
Wat me nog niet duidelijk is, kan de zoneregelaar HCE80 direct communiceren met de ketel (in mijn geval Remeha Calenta 40C). Of loopt de communicatie naar de ketel altijd via de Evotouch en moet het dus draadloos?
Groeten, Ron.
Hoi Wally.D,quote:Op vrijdag 5 december 2014 06:57 schreef Wally.D het volgende:
Heb zo een beetje zitten nadenken...En de oplossing voor het 's nachts ongevraagd branden kunnen we toch oplossen door tussen de ketelrelais en de ketel een timer te zetten die de communicatie tss ketel en relais onderbreekt...
De Evohome mag dan vragen zoveel ie wil...de ketel/circulatiepomp zal niet aanslaan...
Een low-tech tijdschakelaar van minder dan een tientje kan dit high-tech probleem dan omzeilen...
Of zie ik dit verkeerd..?
Meest logische lijkt mij (net als microkid) ook om 1 zone te maken met Evotouch als voeler en de twee HR92's als regelaars.quote:Op vrijdag 5 december 2014 22:15 schreef PH-PVD het volgende:
Platgeslagen: kunnen 2 verschillende HR92's uberhaupt dezelfde evohome base station gebruiken als thermosensor? Krijg het niet voor elkaar. Ook niet wanneer ik beide HR92's dezelfde (zone)naam geef.
Ja, 2x koppelen. 1e keer als zone regelaar, 2e keer als sensor binnen de zone.quote:Op zaterdag 6 december 2014 10:30 schreef woekele het volgende:
Ander vraagje bij het koppelen van twee HR80/HR92's aan 1 zone... en je wilt 1 van de HR80/HR92's ook gebruiken als temp-voeler... Moet je die HR80/HR92 dan inderdaad 2x koppelen? Eén keer bij de vraag om tempvoeler en één keer bij de vraag om zoneregelaars?
Ja, de HR92 hangt horizontaal direct boven de radiator, maar dat kan hier helaas niet anders. Ik ben bang dat in dit geval een aparte temperatuursensor onvermijdelijk is, maar die vind ik onredelijk duur eigenlijk. Het hele systeem (8x HR92) vond ik al vrij begrotelijkquote:Op vrijdag 5 december 2014 09:17 schreef woekele het volgende:
[..]
Staat je HR92 verticaal omhoog, in de warmte van de radiator ofzo ipv horizontaal? Of zit hij in een hoek waar warmte blijft hangen? Klinkt echt alsof de plaats volledig fout is
Precies, de Nefit regelt het duidelijk veel geleidelijker, uiteraard zetten we vroeger de temp 's nachts niet op 10 graden, maar 16. Dat werkte prima...quote:[..]
Ok, dus als je hem heel ver onder de temp zet, dan slaat hij niet aan zeg je. Dus het probleem is dat hij telkens aanslaat als hij in de buurt zit van je setpoint. Deed de nefit-thermostaat dat in zijn geheel niet (bleef helemaal uit)? Of deed hij dat wel, maar dan veel rustiger met lage warmtevraag (opentherm)?
Ik moet bekennen dat ik na nog wat regelmatig kijken op de ketel nu ook heb gezien dat hij soms niet vol aan gaat, maar een setpoint van 64 en nog lager heeft. Ook loopt de pomp dan niet op 100%. Ik heb nu vooral het idee dat de (eigen) Nefit Moduline het geheel beter moduleert dan de Evohome. Wel erg jammer. Het mooiste zou eigenlijk zijn als ik de Nefit moduline kon combineren met de Evohome, maar ik weet niet of je een modulerende regeling met een aan/uit tegelijk kunt aansluiten.quote:is dit dan het échte probleem? Dat hij vol aan gaat? Of is het ook een probleem dat hij uberhaupt aan gaat?
Hier een nieuwe fokker en nieuwe gebruiker van Evohome, en ik ben wel geintresseerd in jouw script riedje!quote:Op woensdag 3 december 2014 17:09 schreef riedje het volgende:
[..]
Ik houd de temperaturen bij voor alle zones, zo kan ik een beetje in de gaten houden hoe 't allemaal loopt:
Hieronder zie je 2 grafieken, de 1ste is 1 december, met optimale stop aan, de 2de is op 2 december met optimale stop uit.
Pic 1: Toen optimale stop aanstond was de ondergrens (van 18 °C) veel eerder bereikt en moest de ketel bijverwarmen (zo rond 12:00) nog voor het volgende blok om 13:00 al begonnen was.
Pic 2: Je ziet (bijv. om 08:00) dat in het geval van optimale stop uit de kamer langer op temperatuur blijft en niet meer bijverwarmd hoeft te worden tot aan het volgende blok (om 13:00), de verwarming springt pas rond 12:45 aan.
Het is natuurlijk niet keihard bewijs dat optimale stop niet goed is, maar da's wel het onderbuik gevoel wat ik eraan overhoudt. Ik houd 't de komende paar dagen nog wel in de gaten, samen met het gasverbruik. Als m'n gevoel klopt dan zou ik minder m3 per graaddag moeten gaan verbruiken... Spannend
PS: Het gas tussen 1 en 2 uur in het 1ste plaatje is vanwege dataloss, helaas
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]