0s.gif Op donderdag 4 december 2014 23:07 schreef riedje het volgende:
@spamloos

Stomme vraag wellicht, maar gebruik je de Nefit OpenTherm converter tussen de OT relay en je ketel?
Eh, ja. Anders doet hij het helemaal niet (neem ik aan). Zijn er problemen bekend met deze combinatie? Ik kon er in dit forum niet veel (niets) over vinden, maar het is wel wat lastig zoeken in zo'n lange thread.

[ Bericht 11% gewijzigd door spamloos op 04-12-2014 23:19:20 ]
pi_147295601
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 23:12 schreef spamloos het volgende:

Eh, ja. Anders doet hij het helemaal niet (neem ik aan). Zijn er problemen bekend met deze combinatie? Ik kon er in dit forum niet veel (niets) over vinden, maar het is wel wat lastig zoeken in zo'n lange thread.
Nou ja, ik heb recent m'n ketel ook vervangen en heb expres de Nefit niet gekozen vanwege het ontbreken van 'native' OT support. Ik kon er niet zo heel veel over vinden, maar genoeg om toch maar verder te kijken qua ketel.

Op de consumentenbond site klaagde iemand over Nefit <-> OT en in deze thread hebben ze 't over een converter die kapot is, wellicht dat jij 't zelfde hebt?

Ik zal je maar niet beledigen en vragen of je 'm op de juiste stekker hebt aangesloten in je ketel :P

[ Bericht 3% gewijzigd door riedje op 04-12-2014 23:33:07 ]
pi_147296206
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 23:24 schreef riedje het volgende:

[..]

Nou ja, ik heb recent m'n ketel ook vervangen en heb expres de Nefit niet gekozen vanwege het ontbreken van 'native' OT support. Ik kon er niet zo heel veel over vinden, maar genoeg om toch maar verder te kijken qua ketel.
Ik kwam daar eerlijk gezegd pas later achter, want de bestaande ketel was zo dramatisch slecht dat we snel een nieuwe moesten hebben, dat was dus de Nefit. Ben er op zich heel erg tevreden over. De OT converter is ook wel echt voor dit model geschikt.

quote:
Op de consumentenbond site klaagde iemand over Nefit <-> OT en in deze thread hebben ze 't over een converter die kapot is, wellicht dat jij 't zelfde hebt?
Dit is wel een interessante (vreemde) opmerking in die thread:

quote:
Draden zitten goed vast ja... Ik zal vanavond het hele spul nog even opnieuw aansluiten... Hopelijk lost dat het op. Het gekke vind ik wel dat het hele systeem nu wel gewoon werkt via aan/uit terwijl het op de modulerende poort is aangesloten.
Dat moet ik eens uitzoeken...

quote:
Ik zal je maar niet beledigen en vragen of je 'm op de juiste stekker hebt aangesloten in je ketel :P
Mja, daar beledig je me niet mee hoor, maar heb het volgens de Nefit specs aangesloten. Kan er verder niet veel aan zien, behalve dat de communicatie met de Evohome OT controller wel lijkt te werken. Vraag aan jou: moduleert Evohome wel op jouw ketel? En hoe merk je dat? Of liever gezegd: hoort de Evohome uberhaupt te moduleren? Kan daar niet echt expliciet uitsluitsel over vinden.

Groet,

Tom
pi_147296278
@spamloos

Nog even over de aansluiting van je converter, ik ga 't toch maar vragen: op welke kleur heb je 'm aangesloten, de groene of oranje aansluiting?

Dit honeywell document beweert dat de converter op de groene aansluiting aangesloten moet worden,
terwijl dit Nuon document het over de oranje aansluiting heeft.

De ProLine documentatie geeft niks specifieks aan (behalve dat de converter een optie is): logic dictates dat als de converter OT omzet naar EMS, de converter dus op de EMS (oranje) aansluiting aangesloten moet worden.
pi_147296677
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 23:40 schreef spamloos het volgende:

moduleert Evohome wel op jouw ketel? En hoe merk je dat? Of liever gezegd: hoort de Evohome uberhaupt te moduleren? Kan daar niet echt expliciet uitsluitsel over vinden.

Groet,

Tom
Voor zover ik 't kan zien wel, ik zie de setpoint redelijke waarden aannemen: groot verschil tussen gemeten en ingestelde temperatuur-> hoge SP en naarmate de gemeten temperatuur de ingestelde temperatuur nadert daalt de SP). SP begint zo rond 65 °C en daalt tot wel 35 °C.

Zodra ik een aan/uit relay gebruik, blijft SP altijd op 't maximum staan (65). Ketelstatus in het diagnostics display is ook anders bij veranderen van aansturing.
pi_147296923
@spamloos: Het zal je niet meteen op dit moment helpen, maar wellicht is een opentherm gateway/monitor het proberen waard? Dan kun je in ieder geval verifieren dat evohome de juiste OT signalen stuurt.
pi_147297061
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 23:42 schreef riedje het volgende:
@spamloos

Nog even over de aansluiting van je converter, ik ga 't toch maar vragen: op welke kleur heb je 'm aangesloten, de groene of oranje aansluiting?

Dit honeywell document beweert dat de converter op de groene aansluiting aangesloten moet worden,
terwijl dit Nuon document het over de oranje aansluiting heeft.

De ProLine documentatie geeft niks specifieks aan (behalve dat de converter een optie is): logic dictates dat als de converter OT omzet naar EMS, de converter dus op de EMS (oranje) aansluiting aangesloten moet worden.
Okay, dank je voor de links. Ik heb het aangesloten volgens de bijgeleverde documentatie van Nefit, maar zie nu in de Honeywell tabel in elk geval dat er onderscheid is tussen bep. types ketel (daar staat niets over in de nefit een-pagina-flyer) - maar, zoals je al zegt, lijkt de EMS aansluiting me de juiste. En zo zit hij ook :)

PS toch vreemd dat Nuon heel duidelijk het groene blokje noemt... Maar ook het oranje. Eigenlijk is het een vaag lijstje...
pi_147297167
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 23:57 schreef riedje het volgende:
@spamloos: Het zal je niet meteen op dit moment helpen, maar wellicht is een opentherm gateway/monitor het proberen waard? Dan kun je in ieder geval verifieren dat evohome de juiste OT signalen stuurt.
Kijk, da's een toplinkje. Ik had dit project (http://tclcode.com/opentherm/) al gevonden, maar deze kit is wel zo makkelijk :) Heb hem besteld. Bedankt,

Tom

[ Bericht 2% gewijzigd door spamloos op 05-12-2014 00:52:53 ]
pi_147299792
Heb zo een beetje zitten nadenken...En de oplossing voor het 's nachts ongevraagd branden kunnen we toch oplossen door tussen de ketelrelais en de ketel een timer te zetten die de communicatie tss ketel en relais onderbreekt...
De Evohome mag dan vragen zoveel ie wil...de ketel/circulatiepomp zal niet aanslaan...
Een low-tech tijdschakelaar van minder dan een tientje kan dit high-tech probleem dan omzeilen...

Of zie ik dit verkeerd..?
Ignorance can easily be overcome...&lt;br /&gt;Stupidity is forever...
pi_147300086
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 22:12 schreef riedje het volgende:

[..]

Ja, gegeven je username/password roep je simpelweg een tweetal URLs aan (1 om sessie op te zetten, andere om data op te halen) waarvan je alle data in JSON formaat terug krijgt. Het enige nadeel is dat alleen huidige (dus geen historische) data beschikbaar is voor zover ik 't kan zien, dus je moet dit zelf periodiek ophalen en in een database o.i.d. opslaan.

In theorie zou je net als de app ook temperaturen in kunnen stellen en programma's wijzigen, maar vanuit security oogpunt leek me dat niet zo handig en heb ik daar maar geen tijd aan besteed... Als je wilt kan ik je de scripts wel sturen om e.e.a. op te halen...

[..]

Ha ha ha :P ! Wel goed idee!
Ik zou de scripts graag ontvangen.
pi_147300862
quote:
0s.gif Op donderdag 4 december 2014 22:47 schreef spamloos het volgende:
Dat heb ik gedaan, maar de correctie lijkt niet geheel te werken. Met externe (niet geijkte) sensor gemeten temp in de ruimte momenteel 15.2 graden, volgens de HR92 19.5. Heb hem al op -3 gezet...
Staat je HR92 verticaal omhoog, in de warmte van de radiator ofzo ipv horizontaal? Of zit hij in een hoek waar warmte blijft hangen? Klinkt echt alsof de plaats volledig fout is :)

quote:
Dat doen we nu 's nachts ook maar, alles op 10 graden zetten om te zorgen dat de ketel 's nachts niet onnodig herrie gaat lopen maken, de kleine wordt er namelijk wakker van - en wij dus ook. Heel irritant, en m.i. volslagen belachelijk, met de 'normale' nefit thermostaat was dit nooit een probleem, die regelde de temperatuur volgens mij veel geleidelijker.
Ok, dus als je hem heel ver onder de temp zet, dan slaat hij niet aan zeg je. Dus het probleem is dat hij telkens aanslaat als hij in de buurt zit van je setpoint. Deed de nefit-thermostaat dat in zijn geheel niet (bleef helemaal uit)? Of deed hij dat wel, maar dan veel rustiger met lage warmtevraag (opentherm)?

quote:
Deze oplossing heb ik hier ook langs zien komen en wil in nog gaan proberen, maar ik heb niet de indruk dat dat het probleem is. De radiatoren worden namelijk prima warm (en de gemeten temp gaat ook omhoog).
dan is dat niet het probleem inderdaad. Maar als de temperatuur ook omhoog gaat, zou je toch verwachten dat de gewenste temp dan bereikt wordt en de ketel daarna uit blijft?

quote:
Ik dacht dat de Evohome wel zou moduleren, maar heb de indruk dat het of je nu aan/uit of OpenTherm gebruikt hij sowieso als aan/uit aanstuurt. Dus 'vol aan' - of uit. Dit merk ik doordat de pomp voortdurend max draait (heb ik nu in de ketel op 85% gezet, maakt weinig uit) en ook de setpoint temperatuur op max staat (75 graden). Je zou toch denken dat dit intelligenter moet kunnen...
is dit dan het échte probleem? Dat hij vol aan gaat? Of is het ook een probleem dat hij uberhaupt aan gaat?
pi_147303058
Ik heb de kleurvariant Evohome en naast 4 zones geregeld met HR80, ook de woonkamer, geregeld door de interne voeler. Als alleen de woonkamer warmtevraag heeft (gebeurd vaak) gaat de ketel nooit aan. Alsof hij er niet naar luistert. Dan moet ik van een andere zone de gevraagde temp. omhoog gooien om het in de woonkamer warm te krijgen.

Is dit gelijk aan wat eerder gepost is; het niet kunnen gebruiken van de evohome als single-zone thermostaat?

Ik ga hierover ook de leverancier bellen; ook een user op dit forum.
pi_147303596
Dat klinkt alsof er iets anders aan de hand is. Ik kan hem wel gebruiken als single-zone thermostaat. Alleen verwarmt hij 1,5 graad te ver door.

Je haalt ook dingen door elkaar. Een voeler die regelt? Dat bestaat niet.

Je weet zeker dat als je de gewenste temp van je kamer op 25 zet en de huidige gemeten temp is bijvoorbeeld 20, dat de ketel dan NIET inschakelt? Ik zou die zone eens opnieuw proberen aan te maken/in te stellen in dat geval.

Wat gebruik je trouwens in de woonkamer? radiators? vloerverwarming?
pi_147305891
Ik heb gewone radiatorknoppen in de woonkamer inderdaad.
Maar ik heb opnieuw de configuratie doorlopen mbv
Hierin wordt de Opentherm module gelinkt aan de Evotouch.
En het werkt nu!

Ik ga checken of ik ook overshoot heb of iets, en blijf meelezen met alle posts hier
pi_147308042
ik zou op 3 dingen letten:

A: worden je radiators wel warm bij warmtevraag (draaien de knoppen niet te vroeg dicht)
B: krijg je dat hij ver na het behalen van de gewenste temperatuur toch nog warmtevraag?
C: werkt de Opentherm? Met andere woorden: stuurt hij continu maximale warmtevraag, of moduleert hij echt?

[ Bericht 0% gewijzigd door woekele op 05-12-2014 14:53:05 ]
pi_147309201
Hallo.

Binnenkort ga ik ook het Evohome systeem installeren.
Setup: vloerverwarming in de woonkamer met Evotouch als temp. sensor, radiators met HR92 in de overige ruimtes.
Wat me nog niet duidelijk is, kan de zoneregelaar HCE80 direct communiceren met de ketel (in mijn geval Remeha Calenta 40C). Beide hangen namelijk naast elkaar en dan is het toepassen van een draadje tussen HCE80 en ketel een stuk eenvoudiger dan dat ik de ketel via een draadloos ketelrelais aansluit. Of loopt de communicatie naar de ketel altijd via de Evotouch en moet het dus draadloos?

Groeten, Ron.
pi_147311846
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 december 2014 15:20 schreef Rontronix het volgende:
Hallo.

radiators met HR92 in de overige ruimtes.
Wat me nog niet duidelijk is, kan de zoneregelaar HCE80 direct communiceren met de ketel (in mijn geval Remeha Calenta 40C). Of loopt de communicatie naar de ketel altijd via de Evotouch en moet het dus draadloos?

Groeten, Ron.
De communicatie met de HR92 verloopt uiteraard niet via de zoneregelaar HCE80 dus kun je volgens mij de ketel niet rechtstreeks laten bedienen
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_147321261
Hi Forumleden van de Evohome. Wat is het hier goed actief zeg. Maar ...

Na alle pagina's te hebben gelezen (en uiteraard allerlei online manuals) zit ik met 1 onbeantwoorde vraag:

- ik heb een radiator met een HR92 in de huiskamer
- en een convectorput met daarin een HR92 in de huiskamer aan de achterkant

De convectorput gebruikt de evohome base station als thermosensor (want het is natuurlijk bovengemiddeld warm in de put) om de ketel te schakelen en de radiator te openen of te sluiten, maar ik krijg het niet voor elkaar om ook de HR92 op de radiator de evohome base station als thermosensor te gebruiken (die HR92 zit in een hoekje onder de vensterbank, dus ook vaak veel warmer dan het in de rest van de huiskamer is).

De radiator noem ik LIVING en de convectorput noem ik EETKAMER

Platgeslagen: kunnen 2 verschillende HR92's uberhaupt dezelfde evohome base station gebruiken als thermosensor? Krijg het niet voor elkaar. Ook niet wanneer ik beide HR92's dezelfde (zone)naam geef.

Hellup ;-)
  vrijdag 5 december 2014 @ 23:05:55 #219
13698 microkid
speaks digitalk
pi_147323563
Als je beide HR92's gebruik wilt laten maken van de evohome moet je ze in dezelfde zone zetten. De evohome kan namelijk alleen als sensor fungeren voor 1 zone.
Wat je ook nog zou kunnen doen is de convectorput gebruik laten maken van de EvoHome als sensor, en de radiator zijn eigen sensor laten gebruiken. Je krijgt dan wel 2 zone's. Of dat echt handig is voor het instellen van de temperatuur betwijfel ik. Zelf zou ik voor de woonkamer gewoon 1 zone aanmaken en daarin zowel de convectorput als radiator opnemen.
pi_147324974
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 december 2014 06:57 schreef Wally.D het volgende:
Heb zo een beetje zitten nadenken...En de oplossing voor het 's nachts ongevraagd branden kunnen we toch oplossen door tussen de ketelrelais en de ketel een timer te zetten die de communicatie tss ketel en relais onderbreekt...
De Evohome mag dan vragen zoveel ie wil...de ketel/circulatiepomp zal niet aanslaan...
Een low-tech tijdschakelaar van minder dan een tientje kan dit high-tech probleem dan omzeilen...

Of zie ik dit verkeerd..?
Hoi Wally.D,

dit zal best wel mogelijk zijn (indien je geen OpenTherm gebruikt) maar dan verwacht ik dat dit toch niet het gewenste effect is, want op zich wil ik natuurlijk niet dat het helemaal afkoelt in huis...

Idealiter zou het geheel gewoon soepeler regelen :)

Dank voor je meedenken!
pi_147327952
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 december 2014 22:15 schreef PH-PVD het volgende:
Platgeslagen: kunnen 2 verschillende HR92's uberhaupt dezelfde evohome base station gebruiken als thermosensor? Krijg het niet voor elkaar. Ook niet wanneer ik beide HR92's dezelfde (zone)naam geef.
Meest logische lijkt mij (net als microkid) ook om 1 zone te maken met Evotouch als voeler en de twee HR92's als regelaars.

Ander vraagje bij het koppelen van twee HR80/HR92's aan 1 zone... en je wilt 1 van de HR80/HR92's ook gebruiken als temp-voeler... Moet je die HR80/HR92 dan inderdaad 2x koppelen? Eén keer bij de vraag om tempvoeler en één keer bij de vraag om zoneregelaars? Of is 1x koppelen als tempvoeler ook automatisch gekoppeld als zoneregelaar en hoef je dan alleen de 2e HR80/HR92 nog maar toe te wijzen? En als je dan 2x moet koppelen, wacht je met het 2e keer koppelen dan eerst tot hij na de eerste keer koppelen klaar is met SYNC'en, of zet je hem direct weer in toewijsmodus?

[ Bericht 15% gewijzigd door woekele op 06-12-2014 10:38:04 ]
  zaterdag 6 december 2014 @ 12:44:56 #222
13698 microkid
speaks digitalk
pi_147330240
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 december 2014 10:30 schreef woekele het volgende:
Ander vraagje bij het koppelen van twee HR80/HR92's aan 1 zone... en je wilt 1 van de HR80/HR92's ook gebruiken als temp-voeler... Moet je die HR80/HR92 dan inderdaad 2x koppelen? Eén keer bij de vraag om tempvoeler en één keer bij de vraag om zoneregelaars?
Ja, 2x koppelen. 1e keer als zone regelaar, 2e keer als sensor binnen de zone.
pi_147330456
En wacht je tussen die 2x koppelen dan eerst totdat hij klaar is met SYNC'en?

En heeft iemand wel eens geprobeerd een HR80/HR92 die over is in te zetten puur alleen als temp-voeler? Accepteert Evohome dat? Raakt hij er niet van in de war?
pi_147331608
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 december 2014 09:17 schreef woekele het volgende:

[..]

Staat je HR92 verticaal omhoog, in de warmte van de radiator ofzo ipv horizontaal? Of zit hij in een hoek waar warmte blijft hangen? Klinkt echt alsof de plaats volledig fout is :)

Ja, de HR92 hangt horizontaal direct boven de radiator, maar dat kan hier helaas niet anders. Ik ben bang dat in dit geval een aparte temperatuursensor onvermijdelijk is, maar die vind ik onredelijk duur eigenlijk. Het hele systeem (8x HR92) vond ik al vrij begrotelijk :)

quote:
[..]

Ok, dus als je hem heel ver onder de temp zet, dan slaat hij niet aan zeg je. Dus het probleem is dat hij telkens aanslaat als hij in de buurt zit van je setpoint. Deed de nefit-thermostaat dat in zijn geheel niet (bleef helemaal uit)? Of deed hij dat wel, maar dan veel rustiger met lage warmtevraag (opentherm)?
Precies, de Nefit regelt het duidelijk veel geleidelijker, uiteraard zetten we vroeger de temp 's nachts niet op 10 graden, maar 16. Dat werkte prima...

quote:
is dit dan het échte probleem? Dat hij vol aan gaat? Of is het ook een probleem dat hij uberhaupt aan gaat?
Ik moet bekennen dat ik na nog wat regelmatig kijken op de ketel nu ook heb gezien dat hij soms niet vol aan gaat, maar een setpoint van 64 en nog lager heeft. Ook loopt de pomp dan niet op 100%. Ik heb nu vooral het idee dat de (eigen) Nefit Moduline het geheel beter moduleert dan de Evohome. Wel erg jammer. Het mooiste zou eigenlijk zijn als ik de Nefit moduline kon combineren met de Evohome, maar ik weet niet of je een modulerende regeling met een aan/uit tegelijk kunt aansluiten.

Dank voor je commentaar!
pi_147337111
quote:
0s.gif Op woensdag 3 december 2014 17:09 schreef riedje het volgende:

[..]

Ik houd de temperaturen bij voor alle zones, zo kan ik een beetje in de gaten houden hoe 't allemaal loopt:

Hieronder zie je 2 grafieken, de 1ste is 1 december, met optimale stop aan, de 2de is op 2 december met optimale stop uit.

Pic 1: Toen optimale stop aanstond was de ondergrens (van 18 °C) veel eerder bereikt en moest de ketel bijverwarmen (zo rond 12:00) nog voor het volgende blok om 13:00 al begonnen was.

Pic 2: Je ziet (bijv. om 08:00) dat in het geval van optimale stop uit de kamer langer op temperatuur blijft en niet meer bijverwarmd hoeft te worden tot aan het volgende blok (om 13:00), de verwarming springt pas rond 12:45 aan.

Het is natuurlijk niet keihard bewijs dat optimale stop niet goed is, maar da's wel het onderbuik gevoel wat ik eraan overhoudt. Ik houd 't de komende paar dagen nog wel in de gaten, samen met het gasverbruik. Als m'n gevoel klopt dan zou ik minder m3 per graaddag moeten gaan verbruiken... Spannend :)

PS: Het gas tussen 1 en 2 uur in het 1ste plaatje is vanwege dataloss, helaas :N

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Hier een nieuwe fokker en nieuwe gebruiker van Evohome, en ik ben wel geintresseerd in jouw script riedje!
ik was deze ook al tegengekomen, maar nog niet getest, ik ben op dit moment nog bezig met instellen van evohome, en had een paar dingen waar ik nog niet uitkom, die ik hier hoop te vinden.

Wie heeft er vloerverwarming en radiatoren en hoe stuur je deze aan?
Ik had namelijk het advies gehad omdat ik een aan/uit ketel had om een HR92 op de toevoerleiding van de vloerverwarming te zetten en de evotouch als voeler te gebruiken.
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147339667
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 december 2014 18:23 schreef Mickroz het volgende:

[..]

Hier een nieuwe fokker en nieuwe gebruiker van Evohome, en ik ben wel geintresseerd in jouw script riedje!
ik was deze ook al tegengekomen, maar nog niet getest, ik ben op dit moment nog bezig met instellen van evohome, en had een paar dingen waar ik nog niet uitkom, die ik hier hoop te vinden.
Als ik 't zo lees is de evohome-client een API wrapper om vanuit python makkelijk de data op te halen en verwerken, maar daar zit dan nog geen frontend bij. Ik zal mijn bagger zsm online zetten, je kan 't dan uiteraard altijd aanpassen om aan de 'achterkant' de evohome-client te gebruiken om de data op te halen.

quote:
Wie heeft er vloerverwarming en radiatoren en hoe stuur je deze aan?
Ik had namelijk het advies gehad omdat ik een aan/uit ketel had om een HR92 op de toevoerleiding van de vloerverwarming te zetten en de evotouch als voeler te gebruiken.
Klinkt mij eerlijk gezegd vreemd in de oren om een HR92 voor de VV te gebruiken. In theorie zou het moeten kunnen, alleen is volgens mij een zoneklep meer op z'n plaats - zie ook bijv. (de beschrijving bij) dit Honeywell filmpje:


Is er een specifieke reden dat je dit advies hebt gekregen (in afwijking van wat er overal wordt geadviseerd)?
pi_147343738
Als je een HR92 gaat gebruiken, let dan wel op dat er geen water van 70-90 graden je vloerverwarming ingaat. Lijkt me niet de bedoeling, toch? Of heb je nog ergens een andere regelaar die temp maximaliseert?

Roy: ik heb de Round vast besteld bij je! :) In de woonkamer toch wel fijn om de thermostaat op een juiste plek te kunnen hangen.

[ Bericht 36% gewijzigd door woekele op 06-12-2014 23:00:23 ]
pi_147348065
Op aanraden van de honeywell ambassadeur na het zien van een foto van mn VV.
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147349904
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 december 2014 13:43 schreef spamloos het volgende:

Ik moet bekennen dat ik na nog wat regelmatig kijken op de ketel nu ook heb gezien dat hij soms niet vol aan gaat, maar een setpoint van 64 en nog lager heeft. Ook loopt de pomp dan niet op 100%. Ik heb nu vooral het idee dat de (eigen) Nefit Moduline het geheel beter moduleert dan de Evohome. Wel erg jammer. Het mooiste zou eigenlijk zijn als ik de Nefit moduline kon combineren met de Evohome, maar ik weet niet of je een modulerende regeling met een aan/uit tegelijk kunt aansluiten.
Om maar even op mezelf te reageren:

- het lijkt wel mogelijk apart aan/uit 'erbij' te gebruiken, alleen maak ik me zorgen dat de Evohome dan alsnog als een dolle warmtevraag gaat genereren

- ik heb vanavond nog een tijd zitten volgen wat de ketel doet en die springt regelmatig van setpoint 5 graden zonder pomp (dus uit) naar setpoint 75 graden met pomp 100%, voor heel korte periode (misschien 1 minuut, weet ik niet zeker) en dan weer naar 'uit'. Dit gebeurde in elk geval 2 keer na elkaar terwijl ik erbij zat, binnen 1 kwartier.
Dit is toch gewoon geen goed regelgedrag? Ik ga als test nu de moduline thermostaat gebruiken om de CV aan te sturen en kijken waar het schip (kwa temperatuur) strandt. Ben benieuwd :)
pi_147355414
quote:
0s.gif [b]Op zaterdag 6 december 2014 18:23 schreef [url=http://forum.fok.nl/user/profile
Wie heeft er vloerverwarming en radiatoren en hoe stuur je deze aan?
Ik had namelijk het advies gehad omdat ik een aan/uit ketel had om een HR92 op de toevoerleiding van de vloerverwarming te zetten en de evotouch als voeler te gebruiken.
Ik heb beneden vloerverwarming met radiatoren, echter sinds ik Evohome heb gebruik ik de vloerverwarming als hoofdverwarming en de thermostaatknoppen van de radiatoren op stand 2 zodat ze in principe nooit niets meer doen tenzij het om wat voor reden dan ook ( gasleiding stuk ) ver is afgekoeld in huis.

Voor de vloerverwarming heb je tenminste een zoneklep en een aan/uit relais nodig.
Aan/uit relais bediend de klep ( in de CV leding aanvoer naar je vloerverwarming ) en wordt aangestuurd door de Evotouch.

Ik heb sindsdien 21 graden tijdens de "thuis" uren, rest van de dag en 's nachts 19,5 graad.
pi_147356080
Ik probeer even een honeywell-round aan/uit aan te sluiten op mn ketel (vailliant 24-28c). Zou op klem 3 en 4 moeten volgens aansluittabel.Maar tussen klem 3 en 4 staat 0V. Dus geeft de round geen beeld (heeft 24V nodig). Hoe kan dat nou weer? Tussen 3 en 5 geeft hij wel beeld, maar schakelt weer niet. Lekker handig :P Nou ja, ik sluit de BDR91 wel weer aan op 3 en 4, dat werkt tenminste.

Edit: oh, heb denk ik een weerstand nodig tussen 4 en 5. En die heb ik niet liggen. Ander keertje kijken.
pi_147359810
quote:
0s.gif Op zondag 7 december 2014 12:04 schreef Crimineel87 het volgende:

[..]

Ik heb beneden vloerverwarming met radiatoren, echter sinds ik Evohome heb gebruik ik de vloerverwarming als hoofdverwarming en de thermostaatknoppen van de radiatoren op stand 2 zodat ze in principe nooit niets meer doen tenzij het om wat voor reden dan ook ( gasleiding stuk ) ver is afgekoeld in huis.

Voor de vloerverwarming heb je tenminste een zoneklep en een aan/uit relais nodig.
Aan/uit relais bediend de klep ( in de CV leding aanvoer naar je vloerverwarming ) en wordt aangestuurd door de Evotouch.

Ik heb sindsdien 21 graden tijdens de "thuis" uren, rest van de dag en 's nachts 19,5 graad.
Ok, dus ik heb gewoon nog een extra BDR91 en Y-VC8615 nodig, en hoe sluit je de 2 BDR91's aan dan op de CV ketel?
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147361244
quote:
0s.gif Op zondag 7 december 2014 15:15 schreef Mickroz het volgende:

[..]

Ok, dus ik heb gewoon nog een extra BDR91 en Y-VC8615 nodig, en hoe sluit je de 2 BDR91's aan dan op de CV ketel?
Inderdaad, 1 voor je ketel en 1 voor je vloerverwarming. 1 Wijs je toe aan de ketel, en de ander wijs je toe aan de zone.
pi_147362292
en die zitten dan allebei gewoon aangesloten op de aan/uit van je ketel? of moet dat op een speciale manier gedaan worden?
Heb nu dat ik de huiskamer op 19 graden heb ingesteld, maar het net 18 graden was, en de cv niet aanspringt, ook niet na het verhogen naar 20 graden, terwijl er nog niets tussen zit.
Ik gebruik de evotouch nu zoals ik mijn chronoterm 4 gebruikte, maar die staat wel op verwarmen nu(zit alleen niet aangesloten op mijn cv).
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147365933
Ik heb geen vloerverwarming, dus geen expert, maar volgens mij is het zo:

Op de Evotouch koppel je warmtevraag aan de eerste BDR91. Deze BDR91 sluit je fysiek aan op je CV-ketel. De Evotouch stuurt deze BDR91 aan als een willekeurige zone om warmte vraagt, zodat je ketel dan inschakelt.

De andere BDR91 koppel je op de Evotouch als regelaar voor je vloerverwarmingzone. Deze koppel je fysiek aan je zoneklep. De Evotouch stuurt deze BDR91 aan als je vloerverwarmingszone om warmte vraagt, zodat de klep opengaat. (Bovendien wordt dan door de instelling bij warmtevraag de eerste BDR91 ook aangestuurd, zodat je ketel inschakelt).
pi_147367444
Ok, dus de kamerthermostaat in dit document wordt dan eigenlijk vervangen door de BDR91, die ik gewoon bij de pomp van mijn vloerverwarming kan hangen, ipv boven bij de cv ketel.
Op het moment dat de temperatuur daalt in de woonkamer, of ik het hoger wil, dan stuurt de evotouch naar beide BDR91's een signaal dat ze aan moeten, heb ik dat goed zo?
Ik snap alleen nog even niet hoe ze allebei gekoppeld worden aan 1 zone dan.

EDIT: ik zie het al hoe ik ze allebei moet koppelen.

[ Bericht 5% gewijzigd door Mickroz op 07-12-2014 19:27:12 ]
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147369573
Volgens mij (corrigeer me als ik het fout heb): de ene koppel je als het 'algemene' warmtevraag-relais (zodat hij ook voor andere zones, met bijvoorbeeld radiators, werkt). De ander als regelaar voor die specifieke zone.
pi_147373781
Heb net een wat ouder filmpje gekeken en daarin zegt hij dat de aansluitingen a en b naar de aan/uit van de cv ketel gaan of naar een zoneklep, dus dat zou dan kloppen idd, zoals jij het zegt woekele.
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147378375
Je kan trouwens in plaats van de Y-VC8615 ook de Y-VC8015 gebruiken. Het enige verschil is dat de 8615 nog een doorlus mogelijkheid heeft en de 8015 niet.

Ik heb zelf de 8015 en die werkt als een trein. Scheelt je qua aanschaf zo rond de 10 euro.
pi_147382091
Ok, mooi, alle beetjes helpen :)
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147384430
quote:
0s.gif Op zondag 7 december 2014 15:15 schreef Mickroz het volgende:

[..]

Ok, dus ik heb gewoon nog een extra BDR91 en Y-VC8615 nodig, en hoe sluit je de 2 BDR91's aan dan op de CV ketel?
Heb ook het evohome systeem met 6 zones in combinatie met vloerverwarming en ik heb in de aanvoerleiding naar de vloerverwarming een hr92 gezet en gekoppeld als zoneklep. Dus gewoon in de software aangeven dat je een zoneklep gaat binden en dan koppel je hem met de hr92 en dat gaat super. Ook wordt de temperatuur gewoon in de woonkamer gemeten en de sensor in de hr92 wordt niet gebruikt. Het scheelt je enorm in de kosten omdat een ketelrelais icm een zoneklep rond de 200 euro zijn en mij heeft het 70 euro gekost.

Doe je voordeel hiermee
pi_147385510
Ok, dus het kan wel dan, ik moet sowieso even kijken hoe en wat, want moet een aardug stukje omleggen ook nog zag ik.
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147387785
We waren even een weekendje weg. Op een gegeven moment was de temperatuur in de woonkamer gezakt naar 15.5 graden. Dus ik dacht ik ga met de app de temperatuur instellen op 17,5 graden gelijkblijvend.

Omdat ik, zoals velen reeds weten, de waardes van de ketel in een database stop om zo het aanwarm gedrag te monitoren heb ik hier weer een perfect voorbeeld van hoe waardeloos TPI is. De grafiek zegt alles...

Klik hier voor een grotere versie

De temperatuur in de woonkamer loopt op een gegeven moment gewoon weer terug.. Wat een drama verhaal van Honeywell!
pi_147388129
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 december 2014 17:07 schreef roadrats het volgende:

[..]

De communicatie met de HR92 verloopt uiteraard niet via de zoneregelaar HCE80 dus kun je volgens mij de ketel niet rechtstreeks laten bedienen
Dank je. Met dit antwoord is me weer wat duidelijk geworden. Ik ga er een BDR91 bij bestellen.

Groeten, Ron.
pi_147392569
@Leandres: heb er geen lineaal langs gelegd, maar temp lijkt toch redelijk op 1 niveau te blijven?

Ff vergeten: had je aan/uit of Opentherm? De grafiek lijkt op aan/uit met al die korte verwarm-acties. Ah, je hebt aan/uit (teruggevonden in oude post).

Kun je uitleggen waarom de grafiek zo slecht is? Ik speel even advocaat van de duivel: het lijkt erop dat het systeem door af en toe even bij te verwarmen de temperatuur mooi op 1 niveau houdt. Is dat niet goed? Hoe zou jij het doen? (er komt woensdag iemand van Honeywell bij mij thuis. Handig om ff voor te bereiden met dit soort vragen/antwoorden etc).

Als je in de buurt van Deventer woont, mag je ook langskomen ;)

edit: is het probleem dat het 3-4 uur duurt voor hij de gewenste temp heeft bereikt? doordat hij telkens aan/uit gaat ipv gewoon in 1 keer door te stoken?

[ Bericht 30% gewijzigd door woekele op 08-12-2014 17:12:40 ]
pi_147400339
https://onedrive.live.com(...)3&ithint=photo%2cjpg

[ Bericht 76% gewijzigd door p51d op 08-12-2014 20:05:52 ]
pi_147402170
Die andere knop is de temperatuurbegrenzer oid?
pi_147403156
Klopt, de onderste is de thermostaat om de max temperatuur af te regelen. In de regel niet hoger dan 40 graden.
pi_147404270
quote:
0s.gif Op maandag 8 december 2014 15:38 schreef woekele het volgende:
@Leandres: heb er geen lineaal langs gelegd, maar temp lijkt toch redelijk op 1 niveau te blijven?

Ff vergeten: had je aan/uit of Opentherm? De grafiek lijkt op aan/uit met al die korte verwarm-acties. Ah, je hebt aan/uit (teruggevonden in oude post).

Kun je uitleggen waarom de grafiek zo slecht is? Ik speel even advocaat van de duivel: het lijkt erop dat het systeem door af en toe even bij te verwarmen de temperatuur mooi op 1 niveau houdt. Is dat niet goed? Hoe zou jij het doen? (er komt woensdag iemand van Honeywell bij mij thuis. Handig om ff voor te bereiden met dit soort vragen/antwoorden etc).

Als je in de buurt van Deventer woont, mag je ook langskomen ;)

edit: is het probleem dat het 3-4 uur duurt voor hij de gewenste temp heeft bereikt? doordat hij telkens aan/uit gaat ipv gewoon in 1 keer door te stoken?
Ik heb aan/uit ivm BDR91 relais voor de zoneklep (vloerverwarming) idd.

De grafiek is ten eerste slecht omdat de ketel (en zoneklep) continue (lees: om de 20 minuten) aan en uit geschakeld worden. De slijtage in de diverse componenten is hierdoor enorm! Je kunt je voorstellen dat los van de draaiende en mechanische delen ook de CV warmtewisselaar onophoudelijk geconfronteerd wordt met flinke temperatuur schommelingen. Als metaal ergens slechts tegen kan is het dat wel.
Ook is het slecht omdat je ziet dat de ketel niet weet wat hij met dit regel gedrag aan moet. Het systeem is waterzijdig zo ingeregeld dat de ­ΔT zo'n 15-18 graden zal zijn. Hierop moduleert de ketel. Op het laatst in de grafiek zie je dat de ketel nog maar tot 40 graden aanvoer komt. Hiermee kan je onmogelijk je woonkamer op temperatuur houden als het buiten -2 is. Een vloer verwarming regelunit zal ook het aanvoer water vermengen met het retour water uit de vloer. Dus het water wat de vloer in gaat kan nooit 40 graden zijn (tenzij je een LTV regelunit hebt bla bla bla, dit terzijde).

Wat ik graag zou zien is hetgeen ik vaker aangegeven (en aangetoond) heb in eerdere posts. Continue warmte vraag zodat de ketel in één lijn langzaam stookt naar z'n max aanvoer temperatuur met gelijkblijvende ΔT. Dit lukt mij overigens perfect als ik handmatig de instelling buiten het TPI werk bereik zet.

Elke ochtend gaat mijn vloerverwarming zone om 05:30 uur op 25 graden. Om 08.00 uur gaat deze zone weer op 15 graden. Hierdoor forceer ik Evohome zonder TPI in één stuk door te stoken. Hiermee bereik ik een geweldig mooi stookgedrag en normale (bijna perfecte) aanwarming. Het is natuurlijk compleet debiel dat het op deze manier moet. Daarnaast heb ik het risico dat om 08.00 uur de temperatuur hoger is dan de gewenste 20 graden. Daardoor ben ik steeds mijn grafiek aan het bekijken of de temperatuur al bereikt is. Dit omdat ik Evohome niet kan vertrouwen.

Ik hoop dat TPI in de nabije toekomst middels een firmware update uit te schakelen is voor de mensen die het niet willen gebruiken.
pi_147406310
Dank, duidelijk verhaal.

Maar hoe voorkom je overshoots als je geen TPI doet? Laat je de ketel dan stoppen 0,2 graden voor de kamer de gewenste temp bereik heeft? Of... ?

En hoe zorg je dat de kamer op temperatuur blijft als hij dat eenmaal is? Je moet dan toch af en toe de ketel even aan laten gaan? Of is er een betere manier?