Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?quote:Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Ik heb een Open Therm module.quote:Op donderdag 11 februari 2016 17:19 schreef bertpit het volgende:
[..]
Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.quote:
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)quote:Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
op marktplaats even zoeken op recomquote:Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Bedankt voor de informatie,quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:
[..]
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.
Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.
Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Ik heb een rs232 (5V) naar usb omzetter aangeschaft, de TTL-232R-5V-WE module. Even googlen voor leveranciers.quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:
[..]
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).quote:Op vrijdag 12 februari 2016 09:27 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.
Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?quote:Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:
[..]
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.
Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.
Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Dan zal deze wel op uit staan ,bij ISsense is deze parameter niet nodig. Alleen bij aan/uit thermostaten. Bij een thermostaat met anticipatie weerstand zorgt deze ervoor dat de thermostaat iets verwarmd wordt naar mate de tijd dat deze op "aan" staat, verwarming aan.quote:Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:
[..]
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Ik weet dat niet, maar op basis van de verhalen die ik vooraf hoorde en wat ik hier en daar lees, zou het me niet verbazen. Een goede indicator is je gasverbruik. Wellicht kun je de meterstanden vanuit het verleden nog achterhalen. Voer deze in op mindergas.nl en je kunt zien of je relatief meer of minder verbruikt.quote:Op vrijdag 12 februari 2016 22:04 schreef ricvee het volgende:
[..]
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
Er zal altijd warmtevraag naar de ketel gaan. Dit is niet uit te schakelen.quote:Op donderdag 11 februari 2016 15:57 schreef SeBsZ het volgende:
Simpele vraag, hoop ik.
Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.
Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?
Bedankt!
Huib welkom hier en dank voor je reactie. Eindelijk iemand die de vraag kan beantwoorden. Helaas voor mij te laat ik heb een zoneklep gemonteerd, maar heb slechts 1 stukje vloerverwarming ik de keuken. Mooi dat het goed werkt.quote:Op woensdag 17 februari 2016 14:42 schreef huibdebruijn het volgende:
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup
https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Daar zocht ik ook naar want het zou een mooie optie zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat Honeywell niet zit te wachten op de combinatie van HR92/vloerverwarming, omdat ze meer verdienen aan de andere verdeler.quote:Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:
Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.
Nu een week lang gelogd wat de ketel doet bij een relais (aan/uit) sturing i.p.v. OT sturing.`quote:Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:
[..]
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.quote:Op vrijdag 19 februari 2016 15:01 schreef gbe1234 het volgende:
[..]
Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
In de logging kan ik zien dat op het moment dat de zones in temperatuur verlaagd zijn (via programma EvoHome), dat dan ook de HR 92 gesloten worden.quote:Op zaterdag 20 februari 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:
[..]
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.
Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?