Simpele vraag, hoop ik.

Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.

Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?

Bedankt!
pi_159839178
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
pi_159840047
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 17:19 schreef bertpit het volgende:

[..]

Heb je een Open Therm module? Of Aan Uit?
Ik heb een Open Therm module.
pi_159842648
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 17:57 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb een Open Therm module.
Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.

Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.

Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
pi_159843518
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 13:20 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb een Remeha Calenta ketel.
Op deze ketel zit een seriële poort waarmee m.b.v. "recom" software (afkomstig van Remeha)alles te loggen is.
Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_159848243
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
op marktplaats even zoeken op recom
pi_159854176
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:

[..]

Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.

Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.

Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.

Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?

[ Bericht 1% gewijzigd door gbe1234 op 12-02-2016 10:49:04 ]
pi_159854461
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:58 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ook ik heb deze ketel, volgens mij is de software gratis te downloaden maar moet je een speciaal verbindingskabelte aanschaffen, hoe heb jij dit opgelost (USB kabel en wat is de maximale lengte ?)
Ik heb een rs232 (5V) naar usb omzetter aangeschaft, de TTL-232R-5V-WE module. Even googlen voor leveranciers.
kabellengte bij mij is ongeveer 10 mtr, baudrate is niet hoog.
Bij onderstaande links staat o.a. een aansluitschema; http://blog.hekkers.net/2011/03/14/remeha-interface-revisited/
pi_159872750
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 09:27 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Bedankt voor de informatie,
Ik heb nog een BDR relais liggen, zal deze vandaag i.p.v. de OT plaatsen.`
Ben benieuwd of hierna de door mij beschreven fenomeen verdwenen is, ik zal het hier melden.

Heb je trouwens parameter 5 van de ketel (anticipatie) op uit staan ?
Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
pi_159873006
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 19:33 schreef bertpit het volgende:

[..]

Die kun je het beste vervangen door een aan/uit module. Ik heb deze in combi met de Calenta en mijn kachel slaat nooit aan snachts. De OT module werkt niet goed met de Remeha Calenta en geeft onvoorspelbaar gedrag en een hoog gasverbruik. Dit is mij althans door verschillende professionals verzekerd. Eén van de zaken die niet correct werkt is vlamhoogte, hierdoor werkt het moduleren van de ketel niet naar behoren. Hij stookt namelijk altijd op de grootste capaciteit.

Het is goed om te weten dat de Calenta met de aan/uit module wel moduleert. Namelijk op basis van aanvoer en retourtemperatuur. Hierdoor blijft hij lekker zuinig stoken. Een nadeel is wel de ruisende leidingen door de hogere pompsnelheid.

Wat ik ook hoorde door iemand die "in het vak zit", was dat die OT module met name is uitgebracht uit commerciële overwegingen. Dat was hem tijdens een training door Honeywell verteld.
Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
pi_159880770
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:

[..]

Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Dan zal deze wel op uit staan ,bij ISsense is deze parameter niet nodig. Alleen bij aan/uit thermostaten. Bij een thermostaat met anticipatie weerstand zorgt deze ervoor dat de thermostaat iets verwarmd wordt naar mate de tijd dat deze op "aan" staat, verwarming aan.
Door deze voorziening worden overshoots in de ruimte temperatuur verminderd.
Wat Remeha precies met deze parameter doet kan ik zo niet achterhalen. Misschien alleen de stroomvoorziening voor deze anticipatie weerstand ?

In de logging van gisterenavond heb ik al wel kunnen constateren dat de ketel bij normale regeling (ruimte op temperatuur houden) niet bij elke start naar vol vermogen gaat. Ketel gaat op 20% vermogen branden, reden is dat retourtemperatuur dan nog vrij hoog is.

Voor wat de ketel doet op het moment dat alle zones in temperatuur verlaagd zijn moet ik nog meer loggen om hier iets over te kunnen zeggen.
pi_159885746
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 22:04 schreef ricvee het volgende:

[..]

Ik heb dus ook OT maar dan in combinatie met een Vaillant Ecotec Plus ketel. Zou deze combi ook problemen geven die met aan/uit opgelost zouden moeten zijn?
Ik weet dat niet, maar op basis van de verhalen die ik vooraf hoorde en wat ik hier en daar lees, zou het me niet verbazen. Een goede indicator is je gasverbruik. Wellicht kun je de meterstanden vanuit het verleden nog achterhalen. Voer deze in op mindergas.nl en je kunt zien of je relatief meer of minder verbruikt.
pi_159958953
quote:
0s.gif Op donderdag 11 februari 2016 15:57 schreef SeBsZ het volgende:
Simpele vraag, hoop ik.

Als ik een Bdr91 gebruik om een zone aan te sturen, gaat er dan ook een warmtevraag naar mijn ketel? Ik wil dit namelijk niet.

Om dit uit te leggen, ik heb gewoon een werkend systeem met opentherm en 6 x hr92. Ik wil nu de badkamer zone met een Bdr91 relais maken die een elektrische verwarming aan zet. Uiteraard wil ik dan niet dat mijn ketel gaat branden. Kan dit?

Bedankt!
Er zal altijd warmtevraag naar de ketel gaan. Dit is niet uit te schakelen.
Ik denk dat je die badkamer zone het beste aan kunt sturen met een tijdschakelaar, raspberry/arduino of domotica.

Mocht je bij Honeywell spul willen blijven dan zou je nog een DTS92 los kunnen gebruiken. Die koppel je rechtstreeks aan de BDR91, maar hang je niet aan je Evohome systeem. Je kunt dan op de badkamer de temperatuur instellen.
Maar dat is wel een hele dure optie, die je weinig comfort oplevert.

[ Bericht 2% gewijzigd door Knuppel1983 op 16-02-2016 11:05:24 ]
pi_159985298
Ik ben op zoek naar iemand die (tegen betaling) in Rotterdam Overschie mijn reeds geïnstalleerde Evohome systeem kan programmeren.

Alles is geïnstalleerd, aangesloten en zeer goed bereikbaar.

HCE80
Evotouch 2011-2013
3 x HCW82
1 x Vloerverwarming
7 x Honeywell Motor
  woensdag 17 februari 2016 @ 10:58:07 #115
454220 huibdebruijn
Werktuigbouwkundig constr.
pi_159986270
Naar aanleiding van sommige gebruikers die willen weten of de HR92 thermostaatknop werkt als zoneklep voor vloerverwarming heb ik een login aangemaakt.

4 weken geleden heb ik mijn evohome geinstalleerd.
mijn setup is als volgt:

Woonkamer, vloerverwarming met 5 groepen als hoofdverwarming
Hal en keuken vloerverwarming die samen 1 groep hebben en 2 radiatoren.
Badkamer met 1 radiator
Slaapkamer met 2 radiatoren.
Slaapkamer met 1 radiator.

Ik heb gekocht het evohome wifi systeem, opentherm module en 5x HR92 radiator knoppen.

De eerste zone betreft de woonkamer met open keuken en hal. Hiervoor heb ik in de aanvoer leiding van beide vloerverwarming verdelers een thermostaatventiel geplaatst ( Comap geloof ik) met daarop een HR92. De vloerverwarming verdeler zit in de bijkeuken naast de woonkamer hier is het reatief altijd koud.
De Evohome unit is temperatuurvoeler en hangt in de woonkamer.
De beide HR92 in de stand gezet dat de volledige slag gemaakt word.
De gecombineerde vloerverwarming unit van de hal en de keuken zit in de hal, weggebouwd in een klein kastje waar net de verdeler, pomp, pompschakelaar en HR92 in past hier word het erg warm.
De radiator in de keuken voorzien van een standaard thermostaatknop en op stand 3 gezet ( ongeveer 18 graden) voor snellere opwarming van de ruimte. de radiator in de hal heeft een ouderwetse draaiknop en staat een heel klein beetje open om dienst te doen als bypass.

In de badkamer zit, dicht bij de grond, een HR92

In de grote slaapkamer met 2 radiators heb ik in de aanvoer leiding een extra thermostaatventiel geplaatst en die voorziet beide radiatoren van warm water. de draaiknoppen op beide radiatorplaten staat volledig open. HR92 in volledig open stand gezet.
De HR92 ingesteld als temperatuurvoeler.

In slaapkamer 2 een HR92 gemonteerd ( zoals het eigenlijk hoort op de radiator )

De WC heeft nog een klein CV plaatje met standaard thermostaatknop ingesteld op stand 3 en doet mee als er ergens anders warmtevraag is.

De bijkeuken heeft 1 radiatorplaat en met draaiknop en staat een ietsje open, en dient ook als bypass.

Het zijn dus in totaal 4 zones geworden.
Woonkamer ( incl keuken en hal), vloerverwarming. 2x HR92, evohome panel als temperatuurvoeler
badkamer, 1x HR92
slaapkamer 1, 1x HR92 voor 2 CV platen.
slaapkamer 2, 1x HR92

De werking van de vloerverwarming is uitstekend. ook met een koude dag kan ik de woonkamer van 45 m2 goed warm krijgen. uiteraard duurt dat lang maar dat was daarvoor ook al zo.

De slaapkamers worden goed warm en de badkamer is uitermate snel op temperatuur indien nodig. die staat meestal op 12 graden alleen van 18:00 tot 21.00 op 19 graden. Als ik het bad aan zet dan geef ik die knop een draai naar 21 en nadat het bad vol is word de badkamer verder opgewarmd naar 21. dat werkt prima.

Al met al uitermate tevreden en hierbij de bevestiging dat een HR92 als zoneklep voor vloerverwarming prima werkt. Op deze manier kan je dus ook opentherm stoken zonder de problemen die de BDR91 geeft. De aanschaf van de dure HCE80 incl. antenne en stelmotortjes per groep is dus ook niet nodig.

Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.

[ Bericht 5% gewijzigd door huibdebruijn op 17-02-2016 11:14:17 ]
Evohome Wifi.
5x HR92 (waarvan 2x als zoneklep op vloerverwarming van de woonkamer)
pi_159989638
Beste huibdebruijn,

Dat is super!
Ik ga mijn vloerverwarming in de keuken ook zo koppelen.
  woensdag 17 februari 2016 @ 14:42:47 #117
454220 huibdebruijn
Werktuigbouwkundig constr.
pi_159991292
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup

https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Evohome Wifi.
5x HR92 (waarvan 2x als zoneklep op vloerverwarming van de woonkamer)
pi_160036771
quote:
0s.gif Op woensdag 17 februari 2016 14:42 schreef huibdebruijn het volgende:
Hier zijn nog een paar foto's te bekijken van mijn setup

https://www.dropbox.com/s(...)aeGsrkj1gRWD_dVyNrga
Huib welkom hier en dank voor je reactie. Eindelijk iemand die de vraag kan beantwoorden. Helaas voor mij te laat ik heb een zoneklep gemonteerd, maar heb slechts 1 stukje vloerverwarming ik de keuken. Mooi dat het goed werkt.
pi_160038593
quote:
0s.gif Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:

Ik heb aan Honeywell gevraagd waarom ze geen HR92 hadden waarbij met een externe voeler de maximale aanvoer temperatuur ingesteld kan worden. in dat geval zou je de aanwezige thermostaatknop van de vloerverwarmingunit simpel kunnen vervangen door een Evohome gestuurde knop. Helaas geen antwoord gekregen.
Daar zocht ik ook naar want het zou een mooie optie zijn. Eerlijk gezegd denk ik dat Honeywell niet zit te wachten op de combinatie van HR92/vloerverwarming, omdat ze meer verdienen aan de andere verdeler.
pi_160042198
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 februari 2016 21:59 schreef bertpit het volgende:

[..]

Goeie vraag, volgens mij heb ik deze instelling niet veranderd nadat ik de iSense heb vervangen door de Evohome. Weet jij wat dat doet? Ik ben overigens benieuwd naar je bevindingen. Ik was in eerste instantie teleurgesteld dat OT niet zou werken (totdat ik alle verhalen op oa dit forum las).
Nu een week lang gelogd wat de ketel doet bij een relais (aan/uit) sturing i.p.v. OT sturing.`
Wat betreft het starten van de ketel ,nadat alle zones in temperatuur verlaagd zijn (programma sturing) en dus alle HR92 gesloten zijn, gebeurt dit ook bij de relais sturing.
Dus het maakt wat betreft dit fenomeen geen verschil tussen de OT en relais sturing, helaas !

Bij de relais sturing is mij wel opgevallen dat de ketel precies de ingestelde timing volgt ,minimale tijd aan en aantal schakelingen per uur. Dit wanneer de ruimte op temperatuur gehouden moet worden.
Ook gaat de ketel zo snel mogelijk naar zijn ingestelde maximum CV temperatuur, ketel regelt hiernaar toe op basis van retour en aanvoertemperatuur.
In de logging is dit goed te zien dat de ketel in vermogen opregelt.

Bij OT sturing is de minimale aan tijd anders dan ingesteld op de Evohome (bij mij 4 - 5 minuten), aantal schakelingen per uur is wel zoals ingesteld op de Evohome.
Ook gaat bij OT sturing de ketel niet naar maximum CV temperatuur, wordt via OT gestuurd.
De ketel blijft dan gedurende de aan tijd op minimum vermogen branden, bij mij althans.
Dit dan in de situatie dat de ruimte op temperatuur gehouden moet worden.
Hierdoor blijft m.i. de temperatuur in de ruimte stabieler.

Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
pi_160067644
Bedankt voor je uitgebreide beschrijving en foto's huibdebruijn! Super!

Mijn huidige opzet: EvoHome als voeler in de woonkamer met vloerverwarming en hr92's op de radiatoren in de slaapkamers. 1 radiator per slaapkamer. Opentherm ketel module. Geen afsluiter/zoneklep richting de vloerverwarming waardoor deze ook warm wordt bij warmtevraag vanuit één van de slaapkamers.

Ik heb al iets meer dan een week een HR92, geschroefd op een losse radiatorkraan, op de woonkamertafel liggen. Deze heb ik aangemeld als klep voor de vloerverwarming. Hij ligt gewoon op de tafel zodat ik een beetje kan kijken of hij inderdaad gaat werken als zoneklep.

Ik wil namelijk zeker zijn dat deze wel altijd opengaat als er warmtevraag vanuit de woonkamer is. Dit zodat niet de ketel aan het stoken en pompen is en er geen water rond gaat. (Of stookt de ketel niet als er wel warmtevraag is van de EvoHome maar er door de blokade geen water kan stromen? Een soort van beveiliging?)

Naast dat ik bang ben dat deze helemaal niet open gaat wil ik ook zeker zijn dat deze als hij opengaat ook wel voldoende open gaat. Niet dat hij als restrictor gaat werken in het systeem met als gevolg onvoldoende warmwater toevoer naar de verdeler van de vloerverwarming.

Wat mij namelijk wel opgevallen is, is dat de kleppositie regelmatig niet de hele slag is maar bijv maar 30 of 45% o.i.d.. Dit komt natuurlijk omdat de EvoHome vaak een niet maximale warmtvraag uitstuurt naar de Opentherm ketelmodule en dus ook naar de HR92 van de vloerverwarming.

Als er dus maar een geringe warmte toevoer naar de vloerverwarming gevraagd wordt door de EvoHome, levert het dan geen problemen op om daarnaast ook nog eens de toevoer te knijpen door het maar deels openen van de HR92? Of zal dat altijd voldoende zijn gezien de thermostaatknop van de vloerverwarming verdeler ook knijpt?

Trouwens, ik vroeg mij zelf ook af waarom je de thermostaatknop op de vloerverwarmingverdeler niet kan vervangen voor een HR92. Maar je kan dan idd niet de (maximale) temperatuur van het water in de vloerverwarmingsbuizen regelen.
pi_160070485
quote:
0s.gif Op vrijdag 19 februari 2016 15:01 schreef gbe1234 het volgende:

[..]

Ik heb de OT aansturing weer in bedrijf genomen, lijkt mij beter.
Ik hoop wel dat Honeywell het fenomeen van ketel starten nadat alle HR92 net gesloten zijn een keer aanpast.
Het lijkt wel dat Evohome altijd zijn naregeltijd aan houdt en niet controleert dat tijdens het naregelen alle HR92 gesloten zijn. Als het naregelen is beëindigd dan wordt de ketel ook niet meer gestart.
Bij Evohome heb je dus altijd een bypass nodig !
Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.

Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?
pi_160070797
quote:
0s.gif Op zaterdag 20 februari 2016 16:46 schreef bertpit het volgende:

[..]

Mooi deze info. Wat betreft de vlamhoogte klopt het dus niet wat mij is verteld.

Wel lijkt het te kloppen wat mij eerder is verteld over het naregelen. Iemand vertelde me dat dat hierdoor komt: stel dat de ketel berekent dat er op basis van aan/uit 30 minuten nodig zijn om de kamer 1 graad warmer te maken met een aanvoertemperatuur van 70C. Opentherm optimaliseert dat naar bijvoorbeeld 45 minuten op 50C. Ik vermoed dat de HR92 na 30 minuten gesloten wordt. Zie jij dat ook in jouw gegevens terug?
In de logging kan ik zien dat op het moment dat de zones in temperatuur verlaagd zijn (via programma EvoHome), dat dan ook de HR 92 gesloten worden.
In de logging is dan te zien dat op dat moment de ketel de warmte niet kwijt kan (alleen via bypass), aanvoertemperatuur loopt dan snel op. De brander van de ketel gaat dan uit omdat temperatuurtoename pet tijdseenheid te groot is.
Dit is te zien in de logging van zowel de relais sturing als de OT sturing.
Ik heb ook de klepstand op de HR92 gecontroleerd, deze is na de temperatuur verlaging 0%.

Ik denk dat die beredenering van naregeling wel klopt voor de controller. Echter op het moment van temperatuur verlaging wordt de lagere temperatuur van de controller naar de HR92 gestuurd. De HR92 stuurt op dat moment de kraan dicht omdat de werkelijke temperatuur een stuk hoger is als de ingestelde temperatuur. Hier zit m.i. miscommunicatie tussen HR92 en controller.

[ Bericht 6% gewijzigd door gbe1234 op 20-02-2016 17:53:17 ]
pi_160102298
Ik heb een Evohome systeem (v01.00.02.01) met 8x HR92 (met een aantal round sensors) en een vloerverwarming op de begane grond. De Evohome WiFi is modulerend aangesloten op een Remeha Calenta.
Ik heb geen speciale Evohome kit voor de vloerverwaming en er zit nu een knop op die de maximale water temperatuur bepaald.

Een paar dingen zijn mij onduidelijk:

- ik las eerder dat je bij elke verandering (bijv. een extra zone), de ketel weer opnieuw moet opzoeken, is dat nog steeds zo?

- is het ook zo dat de vloerverwarming de laatste zone moet zijn in mijn lijst?
pi_160119052
Hallo allemaal,

Ik ga dit topic nog helemaal lezen maar :-( omdat dat even zal gaan duren wilde ik even meer duidelijkheid voor me zelf voordat ik Evohome ga aanschaffen.

En misschien zijn deze vragen al een keer of vaker zelfs gesteld maar hoop op jullie begrip hiervoor hebben.

Ik woon in een jaren30 woning die matig is geisoleerd.
Er zijn 2 verdiepingen plus een zolder
In totaal 6kamers(woon/slaap) 2 badkamers
12 radiatoren.

Momenteel heb ik een modulerende CV hangen van Remeha (Calenta) met Isense
Ik wil eigenlijk overstappen op Toon van Eneco icm Evohome Wifi van /honeywell
Ik wil 4 kamers afzonderlijk kunnen verwarmen en de rest mag blijven zoals het nu is dus via 1 centrale punt aan/uit (modulerend)

Is dit mogelijk? of moet ik helaas op ALLE RADIATOREN een HR92 plaatsen?

En kan de evohome samen met Toon functioneren ?

Dank u

[ Bericht 0% gewijzigd door Cutter op 22-02-2016 15:27:47 (te snel getypt) ]