Als ik jou was nam ik contact op met Honeywell. Dit moet toch gewoon goed werken? Wel geeft Opentherm soms onvoorspelbaar gedrag. Hier zijn in voorgaande postings veel voorbeelden van. Het protocol is welliswaar door Honeywell ontwikkeld, maar fabrikanten hebben vaak hun eigen dialect van het protocol.quote:Op vrijdag 28 oktober 2016 14:32 schreef Eucalypt het volgende:
Sinds een jaartje een Evohome systeem met 5 zones, vooral dankzij dit fantastische forum. Werkt(e) altijd perfect. Sinds een aantal weken reageert de R8810A1018 echter soms met grote vertraging.
Zodra ik een temperatuurwijziging doorgeef via de app, wordt dat soms pas een half uur later doorgestuurd naar de ketel. Het Evohome bedieningspaneel neemt wel binnen 20sec de nieuwe temperatuurinstelling over.
Ik heb de R-module al een keer verwijderd en opnieuw toegewezen. Vreemde is dat het niet continu gebeurt. Soms reageert het systeem wel meteen en ook de ingestelde tijden worden keurig waargemaakt, inclusief adaptieve start etc.
Zodra ik op het knopje van de R-module druk, springt gelijk de ketel aan en wordt de warmtevraag doorgegeven. Bereik is vanaf elke knop / voeler/ module perfect.
Ben zeer tevreden tot op heden maar dit is vervelend.
Enige wat ik nieuw heb aangemaakt in de app is een 2e systeem elders. En er zijn wat stroomonderbrekingen geweest ivm onderhoud. 1e lijkt me geen invloed te kunnen hebben.
Mijn Remeha Calenta lijkt prima te werken het (modulerende) Evohome WiFi systeem, ik gebruik vloerverwarming en gewone verwarning. Hoe zou ik kunnen zien/merken dat er een probleem?quote:Op donderdag 13 oktober 2016 18:31 schreef bertpit het volgende:
[..]
Verklaar je nader aub, het mij mij niet duidelijk wat je bedoelt met tip, ook de rest van je zit is mij niet helder.
Het feit dat OT niet goed werkt, komt uit een van de vorige topics, waarin een CV boer van de trainer van Honeywell te horen krijgt dat het eigenlijk niet goed werkt. Ook mijn eigen CV bedrijf bevestigde me dat in combinatie met een remeha calenta.
Dat zul je aan de kant van de CV moeten meten. Je kunt dan zien dat deze zonder warmtevraag toch aanspringt, daardoor is het verbruik te hoog. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld en daardoor wordt het gedrag onvoorspelbaar. Wanneer je een klep gebruikt voor de vloerverwarming werkt dat ook niet goed. (wordt te snel dicht gestuurd) En de vloerverwarmingverdeled zijn ook op basis van aan/uit.quote:Op vrijdag 4 november 2016 11:17 schreef ouwe-schaterhand het volgende:
[..]
Mijn Remeha Calenta lijkt prima te werken het (modulerende) Evohome WiFi systeem, ik gebruik vloerverwarming en gewone verwarning. Hoe zou ik kunnen zien/merken dat er een probleem?
En wat is nou een CV ketel wat goed werkt qua opentherm met evohome?quote:Op woensdag 2 november 2016 07:09 schreef bertpit het volgende:
De opentherm van Remeha Calenta werkt niet goed samen met de ot modules van Evohome. De vlamhoogte wordt niet goed geregeld daardoor onvoorspelbaar gedrag. Aan uit werkt prima. Aangezien de Calenta moduleert op basis van in- en uitgaande watertemperatuur blijft de ketel lekker zuinig.
inderdaad, bevestiging gekregen van honeywell zelf. wel jammer....quote:Op dinsdag 1 november 2016 09:35 schreef bertpit het volgende:
@Trezor: Ik heb de Wifi versie en kan me van de installatie herinneren dat je kunt kiezen voor adaptieve start of niet. Bij mijn weten niet per zone.
Wat is precies je vraag? De radiator is te klein om de minimaal afgegeven hoeveelheid warmte die de CV produceert af te kunnen voeren. Als dat niet meer om laag kan, dan zul je meer radiatoren moeten openzetten.quote:Op maandag 7 november 2016 14:30 schreef KapteynCrunch het volgende:
Hallo allemaal,
Na het lezen van alle topics heb ik ook onlangs de Evohome (wifi,4 zones met HR92) gekocht en gelijk A-Exact thermostaatkranen geplaatst en alles waterzijdig ingeregeld.
Nu zit ik met het euvel dat de ketel (Vaillant HRPRO VHR NL CW 3/3) pendelt door een te hoge retourtemperatuur wanneer ik één ruimte wil verwarmen. Ik meet de aanvoer- en retourtemperatuur met een RaspberryPI ongeveer een meter vanaf de CV en de retour is altijd onder de 45 graden. De CV zelf meet de retourtemperatuur na de pomp en hier loopt de temperatuur op tot richting de aanvoertemperatuur van max 65 graden waarna hij dus uit gaat.
Ik dacht zelf dat de by-pass in de CV mogelijk de oorzaak was dus heb ik een radiator in de hal standaard open gezet en de by-pass in de CV zo ver mogelijk dicht. De pomp heeft maar één stand dus ik dacht dat de druk misschien te hoog werd. Verder allerlei instellingen op de CV gewijzigd maar nog geen resultaat.
Heeft iemand enig idee?
Ik heb een jaren 30 woning (1933) met spouwmuur en dubbel glas. Vorig jaar heb ik spouwmuurisolatie laten aanbrengen, in de avond stoken we de woonkamer op tot 20gr maar het in de ochtend is het niet verder afgekoeld dan 18gr. We wonen aan de kust: veel wind maar iets mildere temperaturen dan de rest van het land.quote:Op woensdag 9 november 2016 13:30 schreef ufopiloot het volgende:
Even random, gisteren heb ik voor de grap de verwarming compleet uitgezet.
Vanmorgen was het 13,5 graden in de woonkamer.. Oud huis uit 1925, wel een spouwmuur (al ventileert hij lekker), voor de rest wel nieuwe kunststof kozijnen maar voor de rest geen isolatie.
Iemand in vergelijkbare situatie? Het is niet te vergelijken met moderne woningen (bij mijn ouders is het nog lekker 19 graden in de ochtend), maar ik vind dit wel erg veel.
Je zou kunnen beginnen met het verlagen van de temperatuur van de CV installatie. Dan gaat de opwarming wat minder snel en zul je ook minder overschot hebben.quote:Op vrijdag 11 november 2016 20:21 schreef Stevenv1973 het volgende:
Ik heb momenteel de evohome Wifi en 5 HR92 draaien.
Dit is voor een gedeelte van het huis waar 3 studenten huren. Hiervoor is het evohome een ideaal systeem. Dit werkt met een aan/uit systeem op een andere pomp dan de rest van het huis.
Alleen blijf ik met 1 probleem zitten, de overflow. Ik heb in het verleden al reeds gelezen dat hier een probleem mee is, maar is er intussen een oplossing?
Ik programeer dat als de studenten thuiskomen de kamer op 22 graden staat. Maar hij blijft tot soms tot 24 graden doorstoken. Nadien blijft hij wel de 22 graden goed houden. Maar waarom altijd 2 graden hoger stoken? Ik begrijp hier de bedoeling niet van.
Voor de rest een perfect systeem.
Aangezien er niet massaal gereageerd wordt dat anderen hier ook last van hebben, zal het toch in je eigen instellingen gezocht moeten worden. Even de handleiding erbij pakken en in de instellingen kijken, goed zoeken, dan kom je er vanzelf achter.quote:Op vrijdag 11 november 2016 22:05 schreef ikweethetookniet het volgende:
Hier evohome met 4 HR92 alles
Alleen volgt hij het programma niet
In de display staat de juiste tijd dus na de aanpassing van de wintertijd
Maar de zone die om 22.00 15C moet worden wordt om 21.00 al op 15C gezet
Ik denk dat er bij Honeywell iets niet goed zit
quote:Op woensdag 17 februari 2016 10:58 schreef huibdebruijn het volgende:
Naar aanleiding van sommige gebruikers die willen weten of de HR92 thermostaatknop werkt als zoneklep voor vloerverwarming heb ik een login aangemaakt.
Wat anonymouse zegt klopt. De HR92 is namelijk niet een thermostaatknop in de zin dat deze lokaal de water temperatuur regelt. En dat heb je voor je vloerverwarming wel nodig. Je keteltemperatuur is normaal gesproken circa 60C, dat moet voor vloerverwarming richting de 30C. Dat doet een HR92 niet en daar heb je dus de thermostaatknop voor nodig.quote:Op woensdag 16 november 2016 19:46 schreef skupjo het volgende:
Momenteel single-zone
Ik heb altijd Evohome gebruikt als single-zone (woonkamer met vloerverwarming). De Evohome fungeert dan als thermostaat. Als het te koud is dan zwengelt 'ie de ketel aan en dan wordt het vloertje lekker warm.
Probleem: toevoegen van één nieuwe zone met HR92
Nu heb ik op de studeerkamer een HR92 gemonteerd. Als ik een zone toe wil voegen dan loop ik tegen het volgende probleem aan: Ik kan woonkamer niet meer reguleren op basis van de Evohome thermostaat. De interface verplicht mij te kiezen tussen Radiatoren, Vloerverwarming, Zoneklep, Mengklep; de optie Evotouch Thermostaat is verdwenen.
Oplossingen?
• Ik dacht het systeem te 'tricken' door voor Vloerverwarming te kiezen en dan geen Actuatoren te verbinden, maar dit werkt niet. De ketel springt niet aan als de woonkamer zone warmte nodig heeft.
• Andere optie: ik vervang de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit door een HR92 (foto).
Dit lijkt te werken. Maar het is een oplossing die ik op het forum nergens tegenkom. Kan iemand dit verifiëren?
De Honeywell support is alleraardigst maar kan me niet helpen. Ze verwijzen me door naar de handleiding en een goede installateur. Handleiding levert niks op en goede installateurs zijn schaars. Mijn hoop is gevestigd op dit forum .
De Evotouch ziet geen wijziging in de temperatuur dus geeft dit niet door.quote:Op zondag 20 november 2016 18:58 schreef sr66 het volgende:
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?
bvd
Sander de Regt
Als op de lokale verwarming de temperatuur wordt ingesteld, ziet het centrale systeem dat niet. Klinkt onlogisch maar het is zo. Het centrale systeem denkt dat de lokaal ingestelde temperatuur nog steeds op 10 graden staat en gaat niets doen.quote:Op zondag 20 november 2016 18:58 schreef sr66 het volgende:
Wie kan me helpen!
Sinds enkele jaren gebruik ik de EVOHOME icm vloerverwarming (huiskamer) en enkele regelaars op div. radiatoren in verschillende kamers.
Nu is het zo soms dat de kids hun verwarming laten aanstaan als ze naar bed gaan. Ik dacht dat ik dat opgelost had door op de EVOHOME een programma te maken dat ieder uur 's avonds de temp. terugschakelt naar 10C. Die overruled dan de ingestelde temp. op de radiator regelaar.....Echter..op de een of andere manier werkt het niet of niet meer.... kan iemand me helpen met een oplossing?
bvd
Sander de Regt