pi_165726011
Hoi!

Ik had wat vraagjes over evohome (zal geen verrassing zijn).

Ik woon in een huis met 5 woonunits: 4 appartementen met woon- slaap- en badkamer en een souterrain. Momenteel verwarmen we met twee cascadegeschakelde (Cenvax TK2) ketels (Vaillant, uit 2012 of 2013, modulerend, opentherm) en een weersafhankelijke regeling (Cenvax VAG 4000).

De buitenvoeler is stuk (hij denkt al een week dat het 23 graden is), en nu staan we voor de keuze om deze te laten repareren, of een wat moderner regelsysteem te (laten) installeren. Ik heb hier flink wat rondgelezen, en denk dat de evohome voor ons geschikt is, maar sommige dingen zijn me toch niet helemaal duidelijk of heb ik niet kunnen vinden, vooral vanwege die cascade-opstelling.
Sommige dingen zijn echt vragen, andere meer aannames. Kunnen jullie aangeven of ik niet compleet te verkeerde richting uitdenk?

1) Als ik alles goed begrepen heb, zou een evohome aan/uit de Cenvax cascaderegelaar aan kunnen sturen, maar moduleren kunnen we vergeten.
1a) Valt er eigenlijk nog wat in te stellen aan die TK2? Automatisch wisselen welke ketel warm water verzorgt, primaire ketel is enzovoort?
1b) Misschien is dit meer een algemene vraag over cascaderegelingen... Moet ik zelf de watertemperatuur van de ketels instellen? Of doet/kan de evohome dat, al of niet via de TK2?

2) In de woonkamers zitten steeds twee radiatoren, die kunnen samen een zone vormen. De slaapkamers vormen aparte zones (of gaan mee met de woonkamerzones, al naar gelang wensen van de bewoners, maar dat lijkt mij persoonlijk niet handig), maar moeten sowieso voorzien zijn van evohome knoppen, omdat ze anders bij openstaan bij elke warmtevraag in het hele pand aanslaan.

3) De badkamerradiatoren dienen in de huidige opstelling eigenlijk vooral als overloop. Ze staan altijd open om een eventuele onverwachte warmteproductie van de ketels op te vangen. Ik neem aan dat dit zo kan blijven, al is met misschien niet zo efficient? Probleem is dat als we alle badkamers ook willen zoneren, ik op 13 zones uitkom, dus eentje (die recht onder het stookhok, daar is het toch altijd warm) zal sowieso buiten het systeem gelaten worden.

4) De ketels staan boven, op 4 hoog. Het laagste appartement is in het souterrain. Tussen die twee is geen wifi-verbinding mogelijk. Verbinden de evohomeradiatorkranen rechtstreeks met de schakelunit, het regelpaneel (dat tablet-achtige ding), of vormen ze onderling een mesh-netwerk?

En dan nog twee vragen in de categorie nice to have:

5) Via de gateway/evohome webpagina kun je medegebruikers uitnodigen. Krijgen die meteen toegang tot het hele systeem, of kun je ze ook toegang geven tot een enkele (of twee, of drie) zone?

6) Je kunt evohome aansturen via IFTTT. Kun je één evohome-installatie gebruiken met meerdere IFTTT-accounts?

Sorry, heel rijtje vragen, maar 't is nogal een investering, dus ik ga liever niet over één nacht ijs, en ik heb geen andere plek gevonden waar zó veel kennis bijelkaar zit.

[ Bericht 0% gewijzigd door yvwa op 03-10-2016 12:19:01 (typo) ]
pi_165735895
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2016 08:42 schreef dtrally het volgende:
Vraag: werkt de HCE20 (de bedrade versie) met opentherm thermostaten van andere merken of ben ik gebonden aan de door Honeywell opgegeven eigen types (Chronotherm Touch Modulation of Round Modulation).

Ik ben benieuwd of iemand dit weet.
Opentherm is "to tag the box". Het staat wel leuk in de folder maar werkt niet goed. Beter neem je de aan uit versie. Die werkt perfect.
pi_165736825
quote:
0s.gif Op maandag 3 oktober 2016 12:17 schreef yvwa het volgende:
Hoi!

Ik had wat vraagjes over evohome (zal geen verrassing zijn).

Ik woon in een huis met 5 woonunits: 4 appartementen met woon- slaap- en badkamer en een souterrain. Momenteel verwarmen we met twee cascadegeschakelde (Cenvax TK2) ketels (Vaillant, uit 2012 of 2013, modulerend, opentherm) en een weersafhankelijke regeling (Cenvax VAG 4000).

De buitenvoeler is stuk (hij denkt al een week dat het 23 graden is), en nu staan we voor de keuze om deze te laten repareren, of een wat moderner regelsysteem te (laten) installeren. Ik heb hier flink wat rondgelezen, en denk dat de evohome voor ons geschikt is, maar sommige dingen zijn me toch niet helemaal duidelijk of heb ik niet kunnen vinden, vooral vanwege die cascade-opstelling.
Sommige dingen zijn echt vragen, andere meer aannames. Kunnen jullie aangeven of ik niet compleet te verkeerde richting uitdenk?

1) Als ik alles goed begrepen heb, zou een evohome aan/uit de Cenvax cascaderegelaar aan kunnen sturen, maar moduleren kunnen we vergeten.
antw: Ik ken de Cenvax niet, maar de meeste moderne ketels moduleren op basis van het verschil tussen de inkomende en uitgaande watertemperatuur.

1a) Valt er eigenlijk nog wat in te stellen aan die TK2? Automatisch wisselen welke ketel warm water verzorgt, primaire ketel is enzovoort?
1b) Misschien is dit meer een algemene vraag over cascaderegelingen... Moet ik zelf de watertemperatuur van de ketels instellen? Of doet/kan de evohome dat, al of niet via de TK2?

2) In de woonkamers zitten steeds twee radiatoren, die kunnen samen een zone vormen. De slaapkamers vormen aparte zones (of gaan mee met de woonkamerzones, al naar gelang wensen van de bewoners, maar dat lijkt mij persoonlijk niet handig), maar moeten sowieso voorzien zijn van evohome knoppen, omdat ze anders bij openstaan bij elke warmtevraag in het hele pand aanslaan.
antw: inderdaad

3) De badkamerradiatoren dienen in de huidige opstelling eigenlijk vooral als overloop. Ze staan altijd open om een eventuele onverwachte warmteproductie van de ketels op te vangen. Ik neem aan dat dit zo kan blijven, al is met misschien niet zo efficient? Probleem is dat als we alle badkamers ook willen zoneren, ik op 13 zones uitkom, dus eentje (die recht onder het stookhok, daar is het toch altijd warm) zal sowieso buiten het systeem gelaten worden.

4) De ketels staan boven, op 4 hoog. Het laagste appartement is in het souterrain. Tussen die twee is geen wifi-verbinding mogelijk. Verbinden de evohomeradiatorkranen rechtstreeks met de schakelunit, het regelpaneel (dat tablet-achtige ding), of vormen ze onderling een mesh-netwerk?
Antw: de draadloze communicatie van de componenten onderling werkt niet op wifi maar op een frequentie van 868 MHz. Het bereik is circa 30 meter, maar kan door lokale omstandigheden groter of kleiner zijn. De wifi wordt gebruikt voor de koppeling aan je router om er van buitenaf met een app bij te kunnen. Je zult moeten testen of het werkt. Wel kun je de unit die de ketel (Cenvax) aanstuurt centraal in het pand monteren, bedraad uiteraard.

En dan nog twee vragen in de categorie nice to have:

5) Via de gateway/evohome webpagina kun je medegebruikers uitnodigen. Krijgen die meteen toegang tot het hele systeem, of kun je ze ook toegang geven tot een enkele (of twee, of drie) zone?
Antw: volgens mij voor het gehele systeem. Wel kun je meerdere systemen beheren.

6) Je kunt evohome aansturen via IFTTT. Kun je één evohome-installatie gebruiken met meerdere IFTTT-accounts?
Antw: dat kan, echter kun je geen scheiding aanbrengen in de zones. Je kunt wel de CV aan laten springen als iemand een postcodegebied in rijdt. Of uit laten gaan als alle gebruikers het pand verlaten.

Sorry, heel rijtje vragen, maar 't is nogal een investering, dus ik ga liever niet over één nacht ijs, en ik heb geen andere plek gevonden waar zó veel kennis bijelkaar zit.
pi_165737520
Dank @bertpit!

Inmiddels ook wat offertes aangevraagd, en eentje belde vanavond zelfs al terug, heel netjes, dat als je zelf niet in staat bent de zones in te stellen, het na een storing een duur geintje kan worden als er elke keer een monteur moet komen.

Bereik even testen dus. Centraal ophangen is geen probleem in elk geval.
pi_165745046
En de info van Honeywell zelf. Keurig nette helpdesk, maar ik moest wel even aan de medewerker uitleggen wat een cascaderegeling was. Ik neem deze informatie dan ook maar met een korreltje zout...

Dank u voor het contacteren van de Honeywell Infolijn.
Het referentienummer van deze melding is [12345678].
Zoals beloofd zou ik nog terug komen op deze situatie. Ik heb hier nog nagevraagd of het mogelijk was om met 1 evohome systeem 2 ketels aan te sturen. Helaas is dit niet mogelijk de evohome systeem is echt gemaakt om de aansturing van 1 ketel te regelen.
pi_165780061
Nou, het EvoHome-pakket is vanmorgen gearriveerd. Het afkoppelen van de Cenvax WAR en installeren van de BDR91 was een eitje. De radiatorknoppen gaan ook wel lukken (al zitten sommige wel erg vast!)

Als iemand een briljant idee heeft waarom het warmtevraaglampje op zowel de BDR91 als de cascaderegelaar brandt, maar de Vaillantketels stug blijven volhouden dat er geen warmtevraag is, hoor ik het graag. De warmtevraag komt duidelijk aan bij de cascaderegelaar, maar de ketels willen niet aan. Ik dacht eerst dat het eraan lag dat ik de aanvoertemperatuur te laag had ingesteld (55 graden), maar als ik die op 65 draai springen ze heel even aan en gaan vervolgens in de naloop.
pi_165785414
Hallo allen,

Volg dit topic al geruime tijd. Sinds deze zomer ook in bezit van een EvoHome systeem. Vrij eenvoudige setup met 6 zones, alle zones één radiator met uizondering van de woonkamer. Hier zijn twee radiatoren opgenomen in een zone. De EvoTouch fungeert tevens als regelaar voor de woonkamerzone. De hele boel hangt aan een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30A.

Nu het wat kouder wordt 's nachts doe ik mijn eerste ervaringen op.

Het allereerste wat me is opgevallen is de vreemde wijze waarop het systeem reageert. Ik heb een heel simpel klokprogramma lopen waar 's avonds om 22 uur alle zones naar 12 graden gaan. That's it. Alle warmtevraag wil ik handmatig doen op basis van handmatige vraag.

Onlangs beneden de houtkachel aan, rond 21 uur even de slaapkamer naar 20 graden willen verwarmen. Volgens de EvoTouch heeft de slaapkamer een temperatuur van 25 graden (!) bereikt. Ik vind het allereerst vreemd dat het systeem dan niet afslaat. Ten tweede vraag ik me af of die weergave wel juist is geweest.

Vanochtend vanuit bed de benedenverdieping ingesteld op 18,5 graad. Hier liep de temp in woonkamer en keuken echter gewoon door naar 19,5 en 22 graden.

Nu op mijn werkkamer de temp ingesteld op 18,5 graad en tikken we inmiddels ook de 20,5 graden aan (althans volgens de app en EvoTouch). Ik hoor de radiatorknop af en toe draaien. Ketel is momenteel wel uit.



Heb natuurlijk gelezen op dit forum over "overshoot". Dit zou verdwijnen omdat het systeem zelflerend is? Moet ik hiervoor op de EvoTouch bij de instellingen dan de Optimalisatie inschakelen? Of is dat weer iets anders?

Heb nog een riedel aan kleine puntjes maar zou eerst dit probleem met temp onnauwkeurigheid uit de wereld willen hebben. Wat zijn jullie ervaringen op dit gebied?
pi_165786430
quote:
0s.gif Op donderdag 6 oktober 2016 09:59 schreef Joseba het volgende:
Hallo allen,

Volg dit topic al geruime tijd. Sinds deze zomer ook in bezit van een EvoHome systeem. Vrij eenvoudige setup met 6 zones, alle zones één radiator met uizondering van de woonkamer. Hier zijn twee radiatoren opgenomen in een zone. De EvoTouch fungeert tevens als regelaar voor de woonkamerzone. De hele boel hangt aan een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30A.

Nu het wat kouder wordt 's nachts doe ik mijn eerste ervaringen op.

Het allereerste wat me is opgevallen is de vreemde wijze waarop het systeem reageert. Ik heb een heel simpel klokprogramma lopen waar 's avonds om 22 uur alle zones naar 12 graden gaan. That's it. Alle warmtevraag wil ik handmatig doen op basis van handmatige vraag.

Onlangs beneden de houtkachel aan, rond 21 uur even de slaapkamer naar 20 graden willen verwarmen. Volgens de EvoTouch heeft de slaapkamer een temperatuur van 25 graden (!) bereikt. Ik vind het allereerst vreemd dat het systeem dan niet afslaat. Ten tweede vraag ik me af of die weergave wel juist is geweest.

Vanochtend vanuit bed de benedenverdieping ingesteld op 18,5 graad. Hier liep de temp in woonkamer en keuken echter gewoon door naar 19,5 en 22 graden.

Nu op mijn werkkamer de temp ingesteld op 18,5 graad en tikken we inmiddels ook de 20,5 graden aan (althans volgens de app en EvoTouch). Ik hoor de radiatorknop af en toe draaien. Ketel is momenteel wel uit.

[ afbeelding ]

Heb natuurlijk gelezen op dit forum over "overshoot". Dit zou verdwijnen omdat het systeem zelflerend is? Moet ik hiervoor op de EvoTouch bij de instellingen dan de Optimalisatie inschakelen? Of is dat weer iets anders?

Heb nog een riedel aan kleine puntjes maar zou eerst dit probleem met temp onnauwkeurigheid uit de wereld willen hebben. Wat zijn jullie ervaringen op dit gebied?
Optimalisatie is ook deel van het lerend systeem. Hij leert zichzelf aan hoe lang het duurt voor de kamers op temperatuur zijn.
Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat als jij je kamer om 10:00 op temp X wilt hebben, dat hij op tijd aangaat om het op dat tijdstip ook zo warm te hebben.
Tevens geeft de knop weer door dat hij na x tijd weer dicht kan. Dit heeft echter wel een aantal cycles nodig voor dit optimaal werkt.

Zelf heb ik nog niks met programmas gedaan. Ik heb alles op 15 staan en zet met de hand een kamer aan of uit (via app). Dus bijvoorbeeld in kantoor wil ik nu wat warmer hebben. Dan zet ik hem op 25. Wacht tot ik het warm genoeg vindt en zet hem terug op 15.

Zodra de winter straks echt begint en er dagelijks behoefte is aan warmte in meerdere ruimtes ga ik klooien met programma's.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_165792808
Nou Bambino, kunnen we mooi ervaringen delen. Concreet heb ik dus nu nog wel de vraag of ik die optimalisatie aan moet zetten om het systeem met de overshoot te leren omgaan?
pi_165811093
Joseba & Bambino, zorg ervoor dag je altijd 2 geprogrammeerde temperaturen hebt, bijv. 22 uur alles naar 12, en 0600 uur alles naar 12.5, of 11.5. Maar 1 temperatuur instelling is voor het systeem niet wenselijk.
pi_165812373
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 oktober 2016 13:58 schreef AIex het volgende:
Joseba & Bambino, zorg ervoor dag je altijd 2 geprogrammeerde temperaturen hebt, bijv. 22 uur alles naar 12, en 0600 uur alles naar 12.5, of 11.5. Maar 1 temperatuur instelling is voor het systeem niet wenselijk.
Waarom niet wenselijk? Verklaar u nader......

Ben nog steeds op zoek naar een antwoord op de vraag of ik Optimalisatie moet inschakelen om EvoHome met overshoot te leren omgaan.

Verder een paar zaken waar ik tegen aan ben gelopen:

• Kan ik zelf een sneltoets maken? Bijvoorbeeld “over een half uur ben ik thuis”? Hiermee worden dan een ingesteld aantal zones naar een ingestelde temp geregeld.

• Kan ik meerdere zones tegelijk aansturen? Bijvoorbeeld Woonkamer, Keuken en Badkamer samenvoegen in één zone om gezamenlijk aan te sturen. Daarnaast de zones ook apart laten bestaan om individueel te regelen.

Ondertussen op deel 7 van dit forumtopic...

[ Bericht 14% gewijzigd door Joseba op 07-10-2016 21:01:55 ]
pi_165818880
quote:
0s.gif Op woensdag 5 oktober 2016 22:08 schreef yvwa het volgende:
Nou, het EvoHome-pakket is vanmorgen gearriveerd. Het afkoppelen van de Cenvax WAR en installeren van de BDR91 was een eitje. De radiatorknoppen gaan ook wel lukken (al zitten sommige wel erg vast!)

Als iemand een briljant idee heeft waarom het warmtevraaglampje op zowel de BDR91 als de cascaderegelaar brandt, maar de Vaillantketels stug blijven volhouden dat er geen warmtevraag is, hoor ik het graag. De warmtevraag komt duidelijk aan bij de cascaderegelaar, maar de ketels willen niet aan. Ik dacht eerst dat het eraan lag dat ik de aanvoertemperatuur te laag had ingesteld (55 graden), maar als ik die op 65 draai springen ze heel even aan en gaan vervolgens in de naloop.
Gevonden. Dit bleek een haperende distributiepomp te zijn. Vannacht sprong die onverwacht en met veel geruis aan, en nu is het overal lekker warm.

De installatie is me alleszins meegevallen. Was voor het eerst dat ik zoiets deed, maar met de info in dit topic en de duidelijke filmpjes van Honeywell is het prima te doen.
pi_165822079
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 oktober 2016 15:40 schreef Joseba het volgende:
• Kan ik zelf een sneltoets maken? Bijvoorbeeld “over een half uur ben ik thuis”? Hiermee worden dan een ingesteld aantal zones naar een ingestelde temp geregeld.

Heb dat nu via de sneltoets Speciale Dag gedaan. Een klokprogramma eronder dat om 08:00 naar 19 graden gaat en om 22:00 gelijk loopt mijn reguliere schakelprogramma (dus terug naar 12 graden). Als ik dan ergens overdag naar huis rijdt kies ik deze sneltoets en de geselecteerde zones warmen op.

Ik vraag me nu alleen af wat de standaard lengte van deze sneltoets is. Als ik de toets via de app selecteer heb ik de keus uit Permanent of Instellen Tot. In het laatste geval moet ik dan een dag kiezen, de eerste waarde is gewoon morgen. Maar is dat dan om 00:00 vannacht? Of om 08:00 morgenvroeg ofzo? Of exact 24u later?
pi_165832576
Hallo,
Ik heb evohome met een vijftal zones. Nu had ik alleen een warmtevraag uit de keuken/woonkamer (1 zone met de evohome touch als regelstation en 3 hr92). Toen deze zone op temperatuur was bleef de ketel warmte leveren. Niet een beetje naverwarmen, maar 62 tot 65 graden warmte. De buizen waren niet vast te houden zo heet. Nu las ik iets over een defecte hr92, maar kon de link naar het Engelse forum niet vinden.

Ik de de evohome gereset, en gebruik de evohome nu als gewone thermostaat, dan werkt hij wel. Als iemand mij aan de link kan helpen heel graag.
pi_165834401
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 oktober 2016 15:32 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo,
Ik heb evohome met een vijftal zones. Nu had ik alleen een warmtevraag uit de keuken/woonkamer (1 zone met de evohome touch als regelstation en 3 hr92). Toen deze zone op temperatuur was bleef de ketel warmte leveren. Niet een beetje naverwarmen, maar 62 tot 65 graden warmte. De buizen waren niet vast te houden zo heet. Nu las ik iets over een defecte hr92, maar kon de link naar het Engelse forum niet vinden.

Ik de de evohome gereset, en gebruik de evohome nu als gewone thermostaat, dan werkt hij wel. Als iemand mij aan de link kan helpen heel graag.
Ik heb dat topic gelezen, maar weet ook niet meer waar. Het kwam er op neer dat waneer je een defecte HR92 hebt, het lastig is om te constateren welke dat is. Die Engelsman heeft toen trial en error toegepast door steeds een andere HR92 uit te programmeren en te bekijken of daarmee het probleem werd opgelost. Bij jou zijn het er maar drie dus dat zou snel geconstateerd moeten kunnen worden.

Een andere oorzaak zou Open Therm kunnen zijn. Dat moet je bij voorkeur niet gebruiken, want het is geen betrouwbare aansturing gebleken. Soms werkt het, vaak niet, Aan/Uit werkt eigenlijk altijd goed.
pi_165835926
@bertpit
Dank voor je reactie. Ik heb zojuist een reset gedaan en 1 hr92 gekoppeld.
Kijken wat er gebeurt.
Ik dat aan/uit minder efficiënt was als modulerend, vandaar dat ik voor de opentherm ben gegaan.
Zijn er mensen die een intergas hre 36/30 hebben met een evohome op basis van aan/uit? En zo ja wat zijn de ervaringen?
pi_165854370
Hallo,
Ik ben een stap verder (denk ik).
Ik heb alle hr92 gewist. Vervolgens heb ik er 1 gekoppeld aan mijn zone woonkamer. Als ik nu op mijn andere hr92's kijk, zie ik dat er naast de door mij gekoppelde hr92 er nog 3 zijn die woonkamer aangeven.
Weet iemand hoe dit kan. Kun je het signaal van de hr92 instellen?
pi_165870978
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 oktober 2016 18:00 schreef bertpit het volgende:

[..]
Een andere oorzaak zou Open Therm kunnen zijn. Dat moet je bij voorkeur niet gebruiken, want het is geen betrouwbare aansturing gebleken. Soms werkt het, vaak niet, Aan/Uit werkt eigenlijk altijd goed.
Open Therm werkt uistekend. Er is een Honeywell TIP waarin zone aansturing dmv aan/uit relais OT niet goed funktioneert.
pi_165871086
quote:
0s.gif Op zondag 9 oktober 2016 16:50 schreef eddiexbmw het volgende:
Hallo,
Ik ben een stap verder (denk ik).
Ik heb alle hr92 gewist. Vervolgens heb ik er 1 gekoppeld aan mijn zone woonkamer. Als ik nu op mijn andere hr92's kijk, zie ik dat er naast de door mij gekoppelde hr92 er nog 3 zijn die woonkamer aangeven.
Weet iemand hoe dit kan. Kun je het signaal van de hr92 instellen?
De procedure is zone verwijderen en opnieuw configureren. Anders blijven de HR92 adressen bekend.
pi_165871370
Vraagje, ik ga tijdelijk een radiator aansluiten welke moet meedraaien met een bepaalde zone. Maar het is even niet mogelijk om deze aan te koppelen op de desbetreffende zoneklep. Hij kan wel op het bestaande circuit zonder zonekleppen.

Kan ik een HR92 op de nieuwe radiator zetten en deze toevoegen aan de zone? Of gaat de HR92 dan alsnog z'n eigen thermometer gebruiken? De zone is voorzien van een eigen wandthermometer.
  maandag 10 oktober 2016 @ 14:30:36 #221
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_165873098
Ik heb nog het 'oude' systeem en sinds kort laat een van mijn HR80 geen beeld meer op de display zien. Ik had er nieuwe batterijen ingedaan en krijg dan kort het Sync scherm, maar binnen een paar minuten is het display volledig uit. Ik zie ook geen uitgelezen temperatuur meer op mijn basisstation. Het vreemde is dus dat hij het wel even doet.

Is dit toch gewoon een defect en moet ik op zoek naar een nieuwe (past HR92 ook in het oude systeem??), of herkent iemand dit en is dit nog te fixen?
pi_165874118
quote:
1s.gif Op maandag 10 oktober 2016 12:54 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De procedure is zone verwijderen en opnieuw configureren. Anders blijven de HR92 adressen bekend.
Dat heb ik gedaan. Zelfs een fabrieksreset, alle hr92 gewist en eveneens gereset.
pi_165935330
quote:
1s.gif Op maandag 10 oktober 2016 12:49 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Open Therm werkt uistekend. Er is een Honeywell TIP waarin zone aansturing dmv aan/uit relais OT niet goed funktioneert.
Verklaar je nader aub, het mij mij niet duidelijk wat je bedoelt met tip, ook de rest van je zit is mij niet helder.

Het feit dat OT niet goed werkt, komt uit een van de vorige topics, waarin een CV boer van de trainer van Honeywell te horen krijgt dat het eigenlijk niet goed werkt. Ook mijn eigen CV bedrijf bevestigde me dat in combinatie met een remeha calenta.
pi_165941818
@bertpit
Zie tt 1120.01: http://docslide.nl/documents/evohome-tt-112001.html
Open Therm is een produkt van Honeywell. Je gaat geen produkt op de markt brengen wat niet goed werkt. Dus je moet het probleem zoeken bij de ketel makers. Intergas waar ik mee draai heeft geen probleem en ben ik zeer tevreden over.
  vrijdag 14 oktober 2016 @ 00:02:59 #225
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_165945432
Ik was toevallig op zolder en ik zag op een wit kastje (wat aangesloten is op de CV) rood branden.

Als ik het knopje nogmaals indruk dan gaat er een groen lampje bij branden, als ik het knopje nogmaals indruk gaat het groene lampje uit en blijft het rode lampje branden.

Ik heb de stroomstekker eruit gehaald en nu zijn de lampjes wel uit.

Wat is dit voor apparaat? Er staat geen merk niks op.
Ik kan niks vinden in de handleiding van de CV

K&W / Wit kastje bij de CV ( kombi kompakt hreco 30)

:D :D _O- _O-
pi_165949217
quote:
0s.gif Op donderdag 13 oktober 2016 21:50 schreef Anonymousse het volgende:
@bertpit
Zie tt 1120.01: http://docslide.nl/documents/evohome-tt-112001.html
Open Therm is een produkt van Honeywell. Je gaat geen produkt op de markt brengen wat niet goed werkt. Dus je moet het probleem zoeken bij de ketel makers. Intergas waar ik mee draai heeft geen probleem en ben ik zeer tevreden over.
Goed te horen dat het met Intergas goed werkt. Bij mijn kachel werd het ontraden (remeha) Hierdoor heb ik weer klapperende leidingen. Dit jaar heb ik overigens een 14% besparing op basis van graaddagen dan vorig jaar. Door voor het verbruik lijkt het dus gunstig te zijn.
pi_165964082
Hoi

Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.

Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.

Bedankt alvast
pi_166001603
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi

Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.

Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.

Bedankt alvast
Ik ken de HCE80 niet, maar in de folder staat niet dat deze werkt met de HR92. Wel staat er dat deze kan werken met de DTS92.

Dus als je de HR92 wil opnemen in je systeem zou ik deze laten communiceren met de BD91.
pi_166004159
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 oktober 2016 00:06 schreef bigmouthlei het volgende:
Hoi

Ik heb net de evo home aangeschaft. Ik heb 7 zones 3 vloerverwarming die worden geregeld met de hce80 met antenne hra80 en de hce is bekabeld aangesloten aan de ketel. Deze heb ik gekoppeld zone 1 aan de EVO Home en en zone 2 en 3 aan 2 hcw82 en werken perfect. Boven heb ik 4 radiatorkranen hr92we deze heb ik gekoppeld aan de EVO Home. Als ik deze bedien gebeurd er niets. Ze geven het signaal wel door naar de EVO maar de ketel springt niet aan.
Vraag 1: moet ik deze anders koppelen of moet de ketel gewoon via de HCE80 aangestuurd worden?
Vraag 2: moet ik de bijgeleverde draadloze kast BD91 ook aansluiten op de ketel samen met de HCE80 wat me niet logisch lijkt daar ik de hce80 al bekabeld heb aangesloten.

Kan het niet vinden op internet wel hoe alles apart moet worden geïnstalleerd maar niet hoe alles samen moet worden gekoppeld.

Bedankt alvast
De BDR91 sluit je aan op de ketel en koppel je met de interface.
De HCE80 koppel je via de HRA80 aan de interface en je sluit de vv pomp aan op de de HCE80.
Ik neem aan dat je op alle zones op de vv verdeler MT4 motoren hebt zitten?

Volgens mij moet dus de bedrade koppeling met de ketel vervallen, dit moet je via de Evohome laten lopen zoals ik hierboven heb aangegeven.
Als je de BDR91 niet gebruikt kan je nooit je ketel laten aansturen voor je radiatoren.

De bedrade aansluiting van de HCE80 is ervoor als je bijvoorbeeld geen radiatoren hebt maar alleen vloerverwarming.
Overigens moet je wel instellen in de bedieningsinterface dat deze de ketel draadloos aanstuurt.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_166032954
Bedankt voor je hulp Junkiexp alles werkt nu naar behoren. Heb wel nog lang moeten wachten er de communicatie tussen de HCE80 en de BDR91 plaats vond maar van morgen werkte alles perfect. Raar dat ze dit bij Honeywell niet in de handleidingen hebben staan.
Maar alles werkt dus toppie. THNX
pi_166076572
Hoi,

Ik heb een EvoHome geïnstalleerd gekregen.

EvoHome Wifi api 01.00.03.00 en wifi 01.00.02.00

Op de beneden verdieping vloerverwarming met een HCE80 zoneregelaar
- Woonkamer + Keuken + Hal op 1 zone met EvoHome als temperatuur opnemer
- Slaapkamer op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
- Douche op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer

En de bovenverdieping
- Kantoor met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Hobbykamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Speelkamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar

Aangesloten via OpenTherm op ITHO Daalderop Base Cube met een aangesloten Cool Cube.

Het is een geheel lt uitvoering.

Het probleem wat zich voordoet is dat als er een ruimte warmte vraagt, de bijbehorende klep opengaat en de ketel en de warmtepomp beide op 100% aangestuurd worden en blijven pendelen totdat de warmtevraag verdwenen is.

Dus nu het net een beetje koud begint te worden gaat boven de radiator aan en stookt hij er in een nacht zo maar even 8KWh electra en ruim 1M3 gas doorheen voor een kamertje van 3 x 3 meter.

Niets energiezuinig maar een toename van een paar honderd procent. Wat zit hier fout ?

Voorheen werd dit aangestuurd, met een chronotherm via één referentieruimte via OpenTherm en moduleerde het systeem perfect alleen door de enegiezuinigheid van de woning ging de thermostaat bijna nooit aan waardoor het alleen in de woonkamer op temperatuur was en de andere ruimte niet.
pi_166082923
Hallo bacsa,
Heb je gecontroleerd of de ruimte warm wordt?
Bij mij gaf de hr92 aan dat de klep op 20 stond terwijl de radiator koud bleef. Vervolgens bleef de ketel warmte leveren omdat de ruimte niet warm werd.
Ik heb de truc gedaan die eerder op het forum staat. De hr92 een stukje minder ver op de radiator draaien.
pi_166090378
quote:
0s.gif Op donderdag 20 oktober 2016 10:02 schreef bacsa het volgende:
Hoi,

Ik heb een EvoHome geïnstalleerd gekregen.

EvoHome Wifi api 01.00.03.00 en wifi 01.00.02.00

Op de beneden verdieping vloerverwarming met een HCE80 zoneregelaar
- Woonkamer + Keuken + Hal op 1 zone met EvoHome als temperatuur opnemer
- Slaapkamer op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer
- Douche op 1 zone met een Round Wireless als temperatuur opnemer

En de bovenverdieping
- Kantoor met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Hobbykamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar
- Speelkamer met laag temperatuur radiator en een HR92 radiatorregelaar

Aangesloten via OpenTherm op ITHO Daalderop Base Cube met een aangesloten Cool Cube.

Het is een geheel lt uitvoering.

Het probleem wat zich voordoet is dat als er een ruimte warmte vraagt, de bijbehorende klep opengaat en de ketel en de warmtepomp beide op 100% aangestuurd worden en blijven pendelen totdat de warmtevraag verdwenen is.

Dus nu het net een beetje koud begint te worden gaat boven de radiator aan en stookt hij er in een nacht zo maar even 8KWh electra en ruim 1M3 gas doorheen voor een kamertje van 3 x 3 meter.

Niets energiezuinig maar een toename van een paar honderd procent. Wat zit hier fout ?

Voorheen werd dit aangestuurd, met een chronotherm via één referentieruimte via OpenTherm en moduleerde het systeem perfect alleen door de enegiezuinigheid van de woning ging de thermostaat bijna nooit aan waardoor het alleen in de woonkamer op temperatuur was en de andere ruimte niet.
Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.

In het geval van zone verwarming is dat een minder groot probleem, omdat de zones individueel geregeld kunnen worden. Maar de meeste CV installatie zijn er op gebaseerd dat een groot deel van de woning tegelijk verwarmd wordt. De CV kan de warmte niet kwijt als slechts een kleine radiator wordt aangestuurd. Een oplossing zou kunnen zijn om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen.

Wat je ook zou kunnen testen is of het beter wordt als je de oude situatie terugbrengt in je evohome systeem. Als je die situatie nabootst (dus alles sluiten behalve de woonkamer) kun je checken of de CV dan wel goed moduleert. Doet die dat niet, dan zou het kunnen liggen aan de aansturing van de OT module van evohome. Ik weet dat de vlamhoogte soms niet goed wordt aangestuurd.
pi_166101740
quote:
0s.gif Op donderdag 20 oktober 2016 20:42 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik ken de apparatuur en de warmtepomp niet, maar als ik het goed begrijp werd voorheen uitsluitend je woonkamer warm en werd daar de temperatuur gemeten. De rest van de ruimten bleven koud. Dat betekent dat je systeem waterzijdig niet goed is ingeregeld. In de oude situatie was dat dus een probleem.

In het geval van zone verwarming is dat een minder groot probleem, omdat de zones individueel geregeld kunnen worden. Maar de meeste CV installatie zijn er op gebaseerd dat een groot deel van de woning tegelijk verwarmd wordt. De CV kan de warmte niet kwijt als slechts een kleine radiator wordt aangestuurd. Een oplossing zou kunnen zijn om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen.

Wat je ook zou kunnen testen is of het beter wordt als je de oude situatie terugbrengt in je evohome systeem. Als je die situatie nabootst (dus alles sluiten behalve de woonkamer) kun je checken of de CV dan wel goed moduleert. Doet die dat niet, dan zou het kunnen liggen aan de aansturing van de OT module van evohome. Ik weet dat de vlamhoogte soms niet goed wordt aangestuurd.
Nog een opmerking: volgens mij is de HR80 een aan/uit module. als je dat combineert met opentherm is dat geen goed idee. Dit geldt ook voor zonekleppen. De werking van opentherm is gebaseerd op het verlagen van de CV temperatuur en het verlengen van de tijd dat er verwarmd wordt. Wat er gebeurt is dat je wel de lagere temperatuur krijgt, maar de tijdverlenging wordt niet meegenomen. Hierdoor wordt de klap te vroeg dicht gestuurd.

zie ook opmerking van Honeywell; https://www.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
pi_166111686
@eddyxbmw : De ruimte wordt warm, duurt alleen heel lang maar dat komt door het laag temperatuur systeem, het is alleen zo dat de warmtepomp en de ketel volop draaien en ze het warme water intern rondpompen.
pi_166116724
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 oktober 2016 19:57 schreef bacsa het volgende:
@eddyxbmw : De ruimte wordt warm, duurt alleen heel lang maar dat komt door het laag temperatuur systeem, het is alleen zo dat de warmtepomp en de ketel volop draaien en ze het warme water intern rondpompen.
Nog een mogelijke oorzaak (tip van simonmo uit 2014):

Waar bij een modulerende ketelrelais opgelet moet worden is het volgende.
1 als je de evotouch installeert en hij vraagt , moet de ketel aangestuurd worden bij warmte vraag, dan is dit NEE. bij aan/uit relais is dit JA

2 de modulerende ketelrelais mag pas als laatste handeling uitgevoerd worden, anders werkt dit niet,.
doe je tussentijds een keer een wijziging of aanvulling met voeler of hr92 etc.. moet het ketelrelais gereset worden en op nieuw ingeleerd.

DUS het ketelrelais moet altijd de laatste handeling blijven bij modulerend. bij aan/uit maakt dit niks uit.
pi_166117711
@Bertpit :

Probleem was als volgt.

Dit is een energiezuinige/neutrale woning volgens het passiefwonen concept. ( Het is GEEN passief huis )

Deze woning heeft dus een heel goede isolatieschil en zeer weinig energievraag.

Het is alleen heel jammer en stom dat de adviseurs hier een ventilatiesysteem ingezet hebben met roosters ( natuurlijke toevoer en mechanische afvoer ) en uitsluitend lt vloerverwarming.

Wat er nu gebeurt is dat de koude lucht op de grond valt niet mengt met de aanwezige lucht waardoor de vloer en de lucht boven de vloer tot op ongeveer 50 cm steenkoud is soms wel onder de 7 graden en de lucht waar de thermostaat hangt door de warmtelast van mij en mijn partner tussen de 22 en 23 graden is.

Gevolg koude voeten, en geen warmte vraag waardoor de verwarming niet aangaat de vloer koud blijft en boven dus helemaal niets verwarmd wordt. Heeft in dit geval dus niets met waterzijdig afregelen te maken.

De vloerverwarming altijd mee laten lopen is geen optie omdat het dan veel te warm wordt in huis.

Het idee was om elke ruimte aan een zone toe te kennen zodat elke ruimte afzonderlijk te regelen is. Dat is gelukt alleen kost dit heel veel energie, de cv ketel springt bijna meteen in antipendel mode en de warmtepomp blijft op hoge toeren draaien. De max modulatie is 100 % en de rel modulatie is ook 100 % bij een maximale water temp van 50 gr en actueel van 47 maar beneden op het verdeel blok is de temperatuur 35 graden en retour 25 en de rest mengt hij dus terug.

De warmtepomp kan ook koelen vandaar de HR80NL anders werkt dat niet vandaar die keuze maar als ik dat stukje lees wat je aanhaalt kan dat dus niet met OpenTherm.

Een ander ding wat me opvalt is dat hij op de ketel nu ineens zegt lt verwarmen en ht pompen ( ketel heeft een laag en een hoog temperatuur gedeelte ) Dit deed hij vroeger nooit en in de OT communicatie valt het me op dat hij ook ineens CH2 actief zet dat deed hij vroeger ook nooit.

Hoop dat je het een beetje kunt volgen. Probleempjes zat dus nog.
pi_166117763
@bertpit : Deze vraag heb ik helemaal niet gezien. Waar moet ik die zoeken en kan ik ergens zien wat ik ingegeven heb ?
pi_166128083
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 oktober 2016 22:59 schreef bacsa het volgende:
@bertpit : Deze vraag heb ik helemaal niet gezien. Waar moet ik die zoeken en kan ik ergens zien wat ik ingegeven heb ?
Weet ik niet meer, ik heb het vorig jaar geïnstalleerd. Het is wel een vervelend probleem dat je hebt.
pi_166130956
Hello,

In mijn huidige appartement beschik ik niet over een cv ketel, en moest alles per radiator open draaien. Dit is sinds vorig jaar enigszins verbeterd door de komst van thermostaatknoppen, als ik toen al af wist van de slimme knoppen had ik dat natuurlijk gelijk gedaan..

Evohome spreekt mij enorm aan maar ik kom hier heel veel mensen tegen die dat gebruiken in combinatie met een cv ketel. Maar als ik het goed begrijp kan ik ook de Evohome wifi module pakken (nieuwe) plus knoppen, zonder dat ik een klep of iets nodig heb. Klopt dit?

Daarmee ben ik goedkoper uit en is het minder werk, lijkt mij. Maar ik kan hier weinig over terug vinden, ook Honeywell zelf komt met een vaag antwoord via de mail..

Kan iemand het hier voor mij duidelijk maken?
Alvast bedankt!
pi_166165834
hallo

heb sinds 2weken de evotuch wifi met op alle radiatoren hr92 erop.

Is het normaal dat ik op de meeste hr92's de offset moet aanpassen?
de HR92 meten wel de juiste temperatuur als de verwarming niet aanstaat maar éénmaal als de verwarming begint, kloppen de temperaturen niet meer, zoals in de living is het dan op de HR92 24gr maar is het eigenlijk maar 22,5gr.
Normaal? juist dat ik de offset aanpas niet? vind dit behoorlijk vervelend en zeker voor het geld dat dit me allemaal gekost heeft.
Ik zou eventueel de interne sensor kunnen gebruiken van de evotouch voor de living maar als ik die centraal plaats in mijn living is de communicatie slecht tussen evo en de aansturing, jammer dat er geen versterker bestaat....
pi_166171975
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 oktober 2016 19:38 schreef Remyx111 het volgende:
Hello,

In mijn huidige appartement beschik ik niet over een cv ketel, en moest alles per radiator open draaien. Dit is sinds vorig jaar enigszins verbeterd door de komst van thermostaatknoppen, als ik toen al af wist van de slimme knoppen had ik dat natuurlijk gelijk gedaan..

Evohome spreekt mij enorm aan maar ik kom hier heel veel mensen tegen die dat gebruiken in combinatie met een cv ketel. Maar als ik het goed begrijp kan ik ook de Evohome wifi module pakken (nieuwe) plus knoppen, zonder dat ik een klep of iets nodig heb. Klopt dit?

Daarmee ben ik goedkoper uit en is het minder werk, lijkt mij. Maar ik kan hier weinig over terug vinden, ook Honeywell zelf komt met een vaag antwoord via de mail..

Kan iemand het hier voor mij duidelijk maken?
Alvast bedankt!
De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing. Maar alleen de knoppen aansturen..... ik weet niet of dat kan.

Meer info hier: https://www.kijkvoelbelee(...)87-a92b-865df7425d44

[ Bericht 1% gewijzigd door bertpit op 24-10-2016 15:25:32 ]
pi_166172474
quote:
0s.gif Op maandag 24 oktober 2016 15:05 schreef bertpit het volgende:

[..]

De kracht van Evohome zit hem er in dat je de ketel aanstuurt op het moment dat de gewenste knop openstaat. Daarvoor hang je een unit aan de CV ketel die dan weer communiceert met je knoppen en instellingskastje. Als je geen CV hebt, kun je ook met een klep werken. Dit wordt wel toegepast bij stadsverwarming. Daar is een apart model voor, zonder ketelaansturing.

Meer info hier: https://www.kijkvoelbelee(...)87-a92b-865df7425d44
Yes, dit begrijp ik.

Alleen is het bij mijn appartementen complex anders geregeld (jaren 70), ik zit op etage 3 en er loopt een leiding per verwarming helemaal naar de begane grond waar de toevoer staat, volgens mij is er geen centraal punt in de stoppenkast bijvoorbeeld. (dit weet ik niet zeker..) Ik dacht dat dit het idee was van blokverwarming.

Heb ik dan nog steeds een klep nodig?
pi_166172480
quote:
0s.gif Op maandag 24 oktober 2016 08:30 schreef trezor het volgende:
hallo

heb sinds 2weken de evotuch wifi met op alle radiatoren hr92 erop.

Is het normaal dat ik op de meeste hr92's de offset moet aanpassen?
de HR92 meten wel de juiste temperatuur als de verwarming niet aanstaat maar éénmaal als de verwarming begint, kloppen de temperaturen niet meer, zoals in de living is het dan op de HR92 24gr maar is het eigenlijk maar 22,5gr.
Normaal? juist dat ik de offset aanpas niet? vind dit behoorlijk vervelend en zeker voor het geld dat dit me allemaal gekost heeft.
Ik zou eventueel de interne sensor kunnen gebruiken van de evotouch voor de living maar als ik die centraal plaats in mijn living is de communicatie slecht tussen evo en de aansturing, jammer dat er geen versterker bestaat....
De HR92 zit vaak zo dicht bij de verwarming, soms achter een gordijn, dat de invloed van die warmtestroom erg groot is. Ik heb in mijn woonkamer en eetkamer/keuken een "round" bijgeplaatst. Deze heeft ook een erg grote WAF (Woman Acceptance Factor :).
pi_166212571
hoi,

nog een vraag ivm adaptieve start.
Kan ik dit uitschakelen voor één of meerder zones?

Zoja, waar zit die instelling. In de video van Honeywell zou dit bij de zone configuratie ergens moeten staan maar die optie staat er bij mij niet.
pi_166244430
@trezor
Ja dat kan.
Ga naar wijzigen zone, kies de zone, kies volgende blad ( pijl rechtsonder), kies toepassingsinstelling, kies optimalisering, dan jouw keuze.
pi_166256267
@Anonymousse

die optie heb ik echt niet staan. Kan enkel de optimalisatie in/uit schakelen maar dat is dan voor alle zones.

Heb jij ook een EvohomeWIfi model?
pi_166262729
Sinds een jaartje een Evohome systeem met 5 zones, vooral dankzij dit fantastische forum. Werkt(e) altijd perfect. Sinds een aantal weken reageert de R8810A1018 echter soms met grote vertraging.
Zodra ik een temperatuurwijziging doorgeef via de app, wordt dat soms pas een half uur later doorgestuurd naar de ketel. Het Evohome bedieningspaneel neemt wel binnen 20sec de nieuwe temperatuurinstelling over.
Ik heb de R-module al een keer verwijderd en opnieuw toegewezen. Vreemde is dat het niet continu gebeurt. Soms reageert het systeem wel meteen en ook de ingestelde tijden worden keurig waargemaakt, inclusief adaptieve start etc.
Zodra ik op het knopje van de R-module druk, springt gelijk de ketel aan en wordt de warmtevraag doorgegeven. Bereik is vanaf elke knop / voeler/ module perfect.

Ben zeer tevreden tot op heden maar dit is vervelend.

Enige wat ik nieuw heb aangemaakt in de app is een 2e systeem elders. En er zijn wat stroomonderbrekingen geweest ivm onderhoud. 1e lijkt me geen invloed te kunnen hebben.
pi_166262814
@trezor
Ik heb geen EvohomeWifi maar de 2de generatie.
In de gebruikers en installatie handleiding van het Wifi model geen woord over zone optimalisatie.

Heb je weleens gekeken bij menu instellingen? (Knop 3 seconden ingedrukt hoden). Zone instellingen wijzigen of zoiets.

Succes
pi_166265052
ja heb daar al gekeken maar niks gevonden.

heb alvast eens honeywell gecontacteerd maar nog geen antwoord gehad.