FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / [Honeywell Evohome] Deel 8 - Een warme winter tegemoet
hirodaromaandag 9 februari 2015 @ 00:09
logo-evohome.jpg

WAT IS EVOHOME?
quote:
Honeywell Evohome is een draadloos regelsysteem voor zoneverwarming met een centraal bedieninterface. Honeywell evohome vindt de balans tussen optimaal comfort en een lagere energierekening door vele mogelijkheden en groot gebruikersgemak.

Het innovatieve, draadloze klimaatsysteem evohome maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk. Via de aantrekkelijke gebruikersinterface, de evotouch, kan centraal de temperatuur in verschillende vertrekken worden geregeld. Zo is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de ongebruikte kamers niet onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op uw wooncomfort.

Met evohome kan voor maximaal acht verschillende ruimtes een individueel weekprogramma ingesteld worden. Op elk gewenst moment van de dag of nacht, met zes verschillende perioden per dag, per vertrek. Bovendien is dit draadloze systeem eenvoudig te installeren zonder het hoeven wegwerken van kabels en boren van gaten. Dit maakt evohome uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Of het nu gaat om vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan: evohome biedt voor alle type verwarming een oplossing door het ruime aanbod aan compatibele accessoires. Woonkamer, slaapkamers, kinderkamer, kantoor aan huis, praktijkruimte of hobbykamer, alle vertrekken zijn op tijd heerlijk op temperatuur. Of het nu gaat om stadsverwarming, een bestaande zoneregeling, een moderne modulerende ketel of een ketel van een ouder type: evohome is praktisch altijd toepasbaar!

Duurzaam omgaan met energie, optimaal gebruikersgemak en draadloze bewegingsvrijheid evohome combineert het allemaal. Het mooie eigentijdse bedienpaneel met tafelstandaard is verkrijgbaar met verwisselbare frontcovers in de kleuren gepolijst zwart geborsteld metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle verschijning in ieder interieur.
Bron: Website Honeywell

IN DE PRAKTIJK

Al ruim 300 posts wordt er gesproken over het nut, de installatie, de werking en de optimalisatie van Evohome. Het kost wat moeite om het systeem draaiend te krijgen, maar het lijkt er op dat de meeste gebruikers tevreden zijn met de mogelijkheden die het systeem biedt.

Zoals bij elk nieuw product zijn er altijd zaken die beter of anders kunnen. De belangrijkste bug die door de meesten in het eerste topic geconstateerd is, is het onnodig aanspringen van de ketel op vaste momenten, zonder dat de ruimtetemperatuur daar om vraagt. Dit is al meerdere malen onder de aandacht van Honeywell gebracht en er lijkt nu eindelijk wat te gaan gebeuren, met dank aan users AJS1 en smv.

Ik weet niet of deze al bekend is, of dat de topicstart aangepast kan worden, maar vond deze wel handig.
honeywell-evohome-controller-display-home-screen.png

Ik kwam ook deze tegen, deze heeft een andere layout?
Edit: nvm, is een instelling van het timeout scherm :P
phpyerxpq.jpg

Q/A

Ik zie handmatige aanpassingen op mijn HR80/HR92 niet terug op het centrale display, klopt dit?

Ja dit klopt dit is op 1 of andere manier niet functioneel.
Wellicht later via een software update.
Vorige monochrome Evohome had zelfde issue.
Wijzigingen op de Round Wireless thermostaat worden WEL zichtbaar op het centrale display

LINKS
- Evohome - internationale website
- Evohome - Nederlandse website

- Installatiedocument 1
- Installatiedocument 2

- Boek 1
- Boek 2
- Boek 3

- Meest recente driver (v21) Installatie op eigen risico

- Online gasmeterstand registratie


Wie weet het?

Is het ketelrelais BDR91A1000 puur een relais welke wordt aangestuurd door evohome zodra er warmtevraag is? En zoja, wat voor vermogen kun je schakelen met dit relais?

Ik heb inmiddels een aantal evohome componenten binnen gekregen (besteld in Duitsland) en ik wil de BDR91A1000 gaan gebruiken om actuators (stelmotoren) mee te schakelen op de verdeler van de vloerverwarming. Waar ik even mee zit is het aantal actuators welke ik met 1 BDR91A1000 maximaal kan schakelen.

Iemand een idee?
hirodaromaandag 9 februari 2015 @ 00:10
Wie weet het?

Is het ketelrelais BDR91A1000 puur een relais welke wordt aangestuurd door evohome zodra er warmtevraag is? En zoja, wat voor vermogen kun je schakelen met dit relais?

Ik heb inmiddels een aantal evohome componenten binnen gekregen (besteld in Duitsland) en ik wil de BDR91A1000 gaan gebruiken om actuators (stelmotoren) mee te schakelen op de verdeler van de vloerverwarming. Waar ik even mee zit is het aantal actuators welke ik met 1 BDR91A1000 maximaal kan schakelen.

Iemand een idee?
woekelemaandag 9 februari 2015 @ 10:42
quote:
0s.gif Op zondag 8 februari 2015 19:22 schreef rwijnhov het volgende:
Hoe bedoel je:
Let wel op dat je je aanvoertemperatuur maximaliseert voor je vloerverwarming.?

De aanvoertemperatuur op mijn ketel staat op 70 graden.
Nou, waarschijnlijk wil je geen 70 graden door je vloerverwarming. Of heb je dat nu wel?
ErikHnlmaandag 9 februari 2015 @ 11:32
Hirodaro, 5A als ik mij niet vergis. Staat ook in de handleiding en binnenin de module. Er bestaat een zwaardere variant, maar je zou ook een hulprelais kunnen gebruiken.
hirodaromaandag 9 februari 2015 @ 22:46
ErikHnl bedankt!

Volgens mij doen de actuatoren 0,4 Amp per stuk en dus als ik er 7 wil aansluiten moet dit kunnen volgens mij. Ik ga het gewoon aansluiten. Ik zat idd ook te denken aan een hulprelais voor het geval dat....Ik moet nog even wachten op de hr 92 2 stuks. Las in de handleiding dat deze als eerste moeten worden aangemeld voordat er andere onderdelen kunnen worden aangemeld. Het hoe en waarom stond er niet bij jammergenoeg.
woekelewoensdag 11 februari 2015 @ 19:53
Tijdje niks meer gehoord van Honeywell, maar eens een mailtje achteraan gestuurd. Ik ben nu 100% zeker dat het verwarm-algoritme in Evohome stuk is.

Ik heb tijdelijk een ouderwetse aan/uit-thermostaat aan de ketel gehangen (Honeywell Round). Deze houdt de temperatuur PERFECT op de gewenste temperatuur. Net als Evohome werkt hij in cycles van 10 minuten. Dus bijvoorbeeld 2 minuten aan, 8 minuten uit. Maar, in tegenstelling tot Evohome, als de temperatuur (bijna) bereikt is en nog stijgende is, dan blijft hij gewoon een keer 10 minuten uit. Of 20 minuten uit. Of zelfs 30. En gaat dan pas weer aan.

Dit zorgt ervoor dat de temperatuur perfect rond het setpoint ligt. Dus niet zoals Evohome, langzaam opstoken tot 0.7 boven setpoint en dan afkoelen naar setpoint en dan weer opwarmen naar 0.7 boven setpoint. Nee, gewoon netjes op setpoint blijven. Precies wat je zou verwachten van een goede thermostaat. Maarja, Evohome doet dit dus niet goed helaas... Die gaat gewoon elke 10 minuten aan... ookal zit je al ruim boven setpoint.

Dit weer doorgegeven aan Honeywell. Hopelijk vinden ze de fout in de code...
Knarf7vrijdag 13 februari 2015 @ 14:06
Beste Evohome gebruikers, wie kan mij antwoord geven op de volgende vragen?

Gebruikers met een goed werkende Evohome (colour ATC928G2000) met OpenTherm (R8810)
V1. Welke software versie geeft hij aan bij het opstarten? (batterij even eruit en weer terug plaatsen).
V2. Welke "Zone Override Indicators" krijg je te zien? bv. Open raam icoon?
V3. Heb je ooit de knop "FabrieksReset" gebruikt?

De rede voor mijn vragen is namelijk, verleden week heb ik een Evohome basis pakket OT aangeschaft en natuurlijk meteen geïnstalleerd.
Na 2 dagen waren mijn 2x HR92 radiatorkranen binnen en meteen 2 slaapkamers aangemaakt.
Tot nu toe nog alles goed ( dus ook V2. open raam icoon werkte!)
de volgende dag was mijn laatste bestelling binnen een BDR91 met een Zone Klep Y-VC8615A, dit om mijn 1 zone "woonkamer" vloerverwarming aan/uit te kunnen schakelen. ( zie Revelvisie boekje 2 Praktijk voorbeeld.5)
Ik heb toen de knop "FabrieksReset" gebruikt om even op nieuw te beginnen en dit is mijn grootste fout geweest!!!
De OT heb ik niet meer goed kunnen krijgen, ik ben 5 dagen bezig geweest met Resetten en opnieuw starten, alle mogelijk heden en oplossingen die de topics Evohome aan gaven werkte niet, ten einde raad heb ik de OT omgeruild voor een BDR91 aan/uit en nu gaat mijn ketel eindelijk weer UIT!!
Wat me wel is opgevallen dat ik nu software versie 6.0 heb en dat de "open raam melding" verdwenen is?
Ik vermoed dus dat de basis pakketten een update hebben voordat ze de winkel verlaten en als je de FabrieksReset gebruik dat je die kwijt ben en dat daar de oorzaak licht van alle problemen.
woekelevrijdag 13 februari 2015 @ 18:52
Weet het nummer niet precies uit mn hoofd. Iets van januari 2014 geloof ik. Ik heb zo vaak fabrieksreset gedaan. Daar is nooit wat aan veranderd.
Knarf7vrijdag 13 februari 2015 @ 19:36
Bedankt Woekele,

Ik heb inderdaad ook :Application software Version 25 januari 16 2014

Zijn er meer evaringen?
rwijnhovvrijdag 13 februari 2015 @ 21:56
Ik heb nu de hr92 voor mijn thermostaat op het vloerverwarmingsblok zitten. De thermostaat op het vloerverwarmingsblok staat op 45 graden. Nu heb ik een aantal vragen:
-Als wat voor type klep moet ik nu de hr92 gebruiken nu ik hem als zoneklep voor mij vloerverwarming wil gebruiken?
-Heb hem nu als vloerverwarming ingesteld staan maar dan is de maximale kraanslag open 75% en dat is te weinig om het water goed te laten lopen door mijn vloer, maw. mijn vloerverwaming doet nu niet veel. Heb de kraan al op maximaal slag staan.

Graag tips.
p51dzondag 15 februari 2015 @ 10:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 februari 2015 21:56 schreef rwijnhov het volgende:
Ik heb nu de hr92 voor mijn thermostaat op het vloerverwarmingsblok zitten. De thermostaat op het vloerverwarmingsblok staat op 45 graden. Nu heb ik een aantal vragen:
-Als wat voor type klep moet ik nu de hr92 gebruiken nu ik hem als zoneklep voor mij vloerverwarming wil gebruiken?
-Heb hem nu als vloerverwarming ingesteld staan maar dan is de maximale kraanslag open 75% en dat is te weinig om het water goed te laten lopen door mijn vloer, maw. mijn vloerverwaming doet nu niet veel. Heb de kraan al op maximaal slag staan.

Graag tips.
Zo te horen zit er lucht in jouw vloerverwarming. Als de kraan helemaal opengaat en er gaat niet voldoende door dan zou ik alle kringen dichtdraaien en een voor een openen en ontluchten. Tot slot alles weer opendraaien en waterzijdig goed inregelen.
p51dzondag 15 februari 2015 @ 10:47
quote:
0s.gif Op zondag 15 februari 2015 10:45 schreef p51d het volgende:

[..]

Zo te horen zit er lucht in jouw vloerverwarming. Als de kraan helemaal opengaat en er gaat niet voldoende door dan zou ik alle kringen dichtdraaien en een voor een openen en ontluchten. Tot slot alles weer opendraaien en waterzijdig goed inregelen.
Zelf heb ik in de hr92 in de evohome gebonden als zoneklep


[ Bericht 0% gewijzigd door p51d op 15-02-2015 10:58:49 ]
spamloosdinsdag 17 februari 2015 @ 00:20
quote:
0s.gif Op maandag 19 januari 2015 23:42 schreef AJS1 het volgende:
Hierbij 2 gebruikerservaringen voor Evohome in combinatie met een Nefit ketel:

a. Vanaf het begin (2012) stoorde ik mij aan het feit dat het Aan/Uit ketelrelais bij aanschakelen direct de ketel op vol vermogen liet branden en pas bij de retour temperatuur ging moduleren. Bij de originele Nefit Moduline thermostaat brandde de ketel veel "rustiger". Na een tip op dit forum heb ik een Nefit AM10 module tussen de BDR91 ketelrelais en de opentherm aansluiting op de ketel geplaatst. De AM10 module zet blijkbaar het aan/uit signaal van Evohome om naar het Nefit opentherm protocol. De ketel brandt nu weer als vanouds op een "rustig" niveau. De maximale keteltemperatuur wordt op basis van een buitenthermometer geregeld en is met een stooklijn instelbaar. Ik draai er nu ca. 1 maand mee en het experiment lijkt geslaagd.

b. Bij de oude (1e generatie) Evotouch had ik er geen last van maar bij de nieuwe Color Evotouch zaten de Evotouch instelling van 6x per uur een warmtevraag doorgeven en de antipendel instelling van 10 minuten op de Nefit ketel elkaar regelmatig in de weg. Het gebeurde mij regelmatig dat bij een ingestelde temperatuurverhoging van 1 graad van 19 naar 20 graden de ketel in de antipendelmodus schoot waardoor de ketel niet ging branden. Dit duurde vaak langer dan een uur. Ik heb de Evotouch instelling nu teruggezet naar 3x per uur en het probleem is sindsdien niet meer opgetreden en alle zones blijven netjes op temperatuur.
Hoi AJS1,

beetje late reactie, maar ik ben blij te horen dat de Nefit AM10 voor jou de oplossing biedt. Het klinkt bijna alsof ik dit ook zou moeten doen. Probleempje is dat ik dan de aan/uit versie zal moeten aanschaffen en ik ook nog steeds met de OT Gateway wil prutsen. Inmiddels heb ik die geassembleerd en getest, maar moet nog de tijd vinden om alles echt in praktijk te brengen. Ik zie op zich wel heil in het herschrijven van de Honeywell aansturing via de OT Bridge, maar eigenlijk is dat waarschijnlijk wat ambitieus :)

Groet,
Tom
roadratsdinsdag 17 februari 2015 @ 22:11
Bovenaan deze pagina staat een afbeelding van het scherm van de "Evohome controller display" maar zo krijg ik deze niet in beeld. Kun je trouwens als je beschikt over internetverbinding middels de RFG 100 gateway zelf de systeemsoftware upgraden en zoja hoe ?
AJS1dinsdag 17 februari 2015 @ 23:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 februari 2015 00:20 schreef spamloos het volgende:

[..]

Hoi AJS1,

beetje late reactie, maar ik ben blij te horen dat de Nefit AM10 voor jou de oplossing biedt. Het klinkt bijna alsof ik dit ook zou moeten doen. Probleempje is dat ik dan de aan/uit versie zal moeten aanschaffen en ik ook nog steeds met de OT Gateway wil prutsen. Inmiddels heb ik die geassembleerd en getest, maar moet nog de tijd vinden om alles echt in praktijk te brengen. Ik zie op zich wel heil in het herschrijven van de Honeywell aansturing via de OT Bridge, maar eigenlijk is dat waarschijnlijk wat ambitieus :)

Groet,
Tom
Hallo Tom,

ik heb zojuist je PM beantwoord.
woekelewoensdag 18 februari 2015 @ 12:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 februari 2015 22:11 schreef roadrats het volgende:
Bovenaan deze pagina staat een afbeelding van het scherm van de "Evohome controller display" maar zo krijg ik deze niet in beeld. Kun je trouwens als je beschikt over internetverbinding middels de RFG 100 gateway zelf de systeemsoftware upgraden en zoja hoe ?
Hoezo krijg je die zo niet in beeld? Je ziet daar toch hoe het display er standaard uit ziet, met daarnaast uitleg van alle elementen?

Nee, je kunt geen systeemsoftware upgraden van Evohome. Moet volgens mij lokaal via USB (met apart kabeltje ofzo?) oid.
Timmywoensdag 18 februari 2015 @ 15:05
quote:
0s.gif Op woensdag 18 februari 2015 12:41 schreef woekele het volgende:
Nee, je kunt geen systeemsoftware upgraden van Evohome. Moet volgens mij lokaal via USB (met apart kabeltje ofzo?) oid.
Is de systeemsoftware ooit wel eens geupdate? Ik heb alleen in december een gateway update voorbij zien komen...
woekelewoensdag 18 februari 2015 @ 15:47
Volgens mij sinds de kleurenversie-release niet.
microkidwoensdag 18 februari 2015 @ 16:55
quote:
0s.gif Op woensdag 18 februari 2015 12:41 schreef woekele het volgende:
Nee, je kunt geen systeemsoftware upgraden van Evohome. Moet volgens mij lokaal via USB (met apart kabeltje ofzo?) oid.
Is een gewoon micro-usb kabeltje hoor. Update kan alleen via de dealers. Heb het al 2x gedaan (oude zwart/wit versie). Is in een paar minuten gepiept.
propkevrijdag 20 februari 2015 @ 01:42
even een vraagje bij mijn oude kamerthermostaat ging mijn ketel in de nacht op 30 graden maar met mijn evehome systeem heb ik dat de ketel dag en nacht op 60 graden warm blijft. Is dit de bedoeling?

Ook merk ik dat ik veel meer gas verbruik sinds ik het evohome systeem heb draaien dit komt uiteraard omdat er meerdere zones nu warmte vragen terwijl dit vroeger enkel op 1 zone was en als de andere plaatsen warmte nodig hadden dan kregen die uiteraard geen warmte.

Nog een vraagje ivm de aan en uit springen van de ketel als je bijvoorbeeld je kamer op 18 graden zet waar kan je regelen tot hoe ver hij verwarmt voor de ketel terug uitspringt voorbeeld kamer temperatuur 18 graden dan gaat ketel verwarmen tot 19 graden en dan springt het uit en op 17 graden springt die terug aan. Ik weet dat je ergens normaal zou moeten kunnen instellen hoeveel graden verschil er mag zijn eer die aan of uit gaat iemand een idee waar dit te vinden?
woekelevrijdag 20 februari 2015 @ 13:19
30 graden? 60 graden? Waarom gaat hij uberhaupt aan? Heb je het over verwarming, of over een voorraad warm water voor tapwater?

opmerking over gasverbruik: zet temperatuur dan lager in de zones waar je geen warmte wil?

dat aan/uit schakelen kun je niet instellen, dat leert hij zelf en zou het dan zo nauwkeurig mogelijk moeten doen, continu op zelfde temperatuur houden. Zulke grote schommelingen als jij noemt, zouden niet mogen normaal gesproken. Continu aan hoort hij sowieso niet te blijven rond de ingestelde temperatuur. Hij hoort rond het setpoint standaard met cyclussen van 10 minuten te werken, waarin hij X minuten aan, X minuten uitgaat. Bijvoorbeeld 3 aan, 7 uit. En dan weer 3 aan, 7 uit. Etc.
rwijnhovvrijdag 20 februari 2015 @ 19:43
ik kan mijn hr92 dus niet als zoneklep instellen. Alleen als radiator, vloerverwarming en mengklep. Maar zodra ik hem probeer te binden als zoneklep wordt die niet gevonden en gekoppeld.
p51dzaterdag 21 februari 2015 @ 07:40
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 februari 2015 19:43 schreef rwijnhov het volgende:
ik kan mijn hr92 dus niet als zoneklep instellen. Alleen als radiator, vloerverwarming en mengklep. Maar zodra ik hem probeer te binden als zoneklep wordt die niet gevonden en gekoppeld.
Heb ook vloerverwarming gekozen en vervolgens kan je de hr92 in de bindmodus zetten en binden .
woekelezondag 22 februari 2015 @ 16:48
Vraagje voor de mensen met een aan/uit-ketelrelais. Zou je eens iets willen testen? Wel beetje lastig waarschijnlijk, maar wellicht heeft iemand tijd/zin om het te doen.

Zorg dat je een zone hebt die als de radiator aan staat, lekker snel warm wordt. Waar dus genoeg vermogen is. Stel desnoods in de systeemparamters de minimum-aan-tijd in op 2, 3, 4 of 5 minuten. Als het maar genoeg is de kamer goed op te warmen.

Stel al je zones, behalve deze ene zone, in op 5 graden, zodat ze zeker weten geen warmte vragen en de radiators/vloerverwarming dicht staan.

Stel die ene zone in op 1 graad boven de huidige temperatuur in de zone. Kijk nu wat er gebeurt. Warmt de zone op naar de gewenste temperatuur en blijft de ketel daarna een tijdje uit? Om vervolgens pas weer aan te gaan als hij onder de gewenste temperatuur dreigt te zakken?

Of gaat hij door met elke 10 minuten warmte vragen tot minimaal 0.5 graad boven de gewenste temperatuur en gaat hij daarna pas uit? Om vervolgens af te koelen naar de gewenste temperatuur en vervolgens weer naar 0.5 graad boven de gewenste temperatuur te gaan?

Bij mij is namelijk dat 2e het geval en ik wil nu graag wel eens weten ik de enige ben of niet.
Pattotzondag 22 februari 2015 @ 20:09
Ik heb me zojuist aangemeld op dit forum, want ik heb sinds woensdag ook een klein Evohome systeem (centraal kastje in een ruimte met twee radiatoren en twee andere ruimtes met elk één radiator en verder nog een Remote Acces Gateway). Ik heb al heel wat reacties gelezen en het valt me op dat iedereen met allerlei settings bezig is, waarvan ik geen documentatie heb. Ik heb alleen twee boekjes van de Evohome namelijk de Gebruikshandleiding en de Installatie-instructie. Van de HR92 knoppen heb ik alleen de bijsluiter uit het pakket.
Mijn vraag is of iemand weet of er meer documentatie is en waar ik die kan vinden of aanvragen?
Wally.Dzondag 22 februari 2015 @ 21:01
quote:
0s.gif Op zondag 22 februari 2015 20:09 schreef Pattot het volgende:
Ik heb me zojuist aangemeld op dit forum, want ik heb sinds woensdag ook een klein Evohome systeem (centraal kastje in een ruimte met twee radiatoren en twee andere ruimtes met elk één radiator en verder nog een Remote Acces Gateway). Ik heb al heel wat reacties gelezen en het valt me op dat iedereen met allerlei settings bezig is, waarvan ik geen documentatie heb. Ik heb alleen twee boekjes van de Evohome namelijk de Gebruikshandleiding en de Installatie-instructie. Van de HR92 knoppen heb ik alleen de bijsluiter uit het pakket.
Mijn vraag is of iemand weet of er meer documentatie is en waar ik die kan vinden of aanvragen?
Begin vanaf Deel 1...De documentatie is 'ergens' gepost...
woekelemaandag 23 februari 2015 @ 09:31
Het Youtube-kanaal van Honeywell bevat ook veel uitleg van aansluiten/instellen van allerlei apparatuur. Verder spreken de meeste instellingen gewoon redelijk voor zich.
roadratsdinsdag 24 februari 2015 @ 12:36
Wel erg lang, je zal net vanaf je vakantieadres vast de boel willen regelen !

Beste gebruiker,

Dit is een notificatie dat Honeywell een gepland onderhoud zal uitvoeren aan de infrastructuur van onze Total Connect Comfort service. Deze geplande onderbreking is nodig om de omgeving veilig te houden en continue de best mogelijke service te kunnen bieden.
Total Connect Comfort zal niet beschikbaar zijn voor gebruik - 25 februari tussen 08:00 en 14:00 uur.
Gebruikers van onze Connected producten zullen niet in staat zijn om op afstand opdrachten te geven via de Total Connect Comfort-app, of via andere diensten zoals IFTTT.

Lokale bediening van de producten zal niet worden beïnvloed door het geplande onderhoud en zal blijven werken zoals het hoort. U hoeft geen actie te ondernemen aangezien het systeem automatisch zal worden hervat.
Excuses voor het eventuele ongemak.

Uw Total Connect Comfort team
woekeledinsdag 24 februari 2015 @ 13:05
Het is vooral kort van tevoren vind ik. En had het niet 's nachts gekund? :) Ze hebben immers een aparte omgeving voor Europa en Amerika, dus kunnen ze die van Europa rustig 's nachts doen, zonder dat Amerika er last van heeft.
Mickrozdinsdag 24 februari 2015 @ 18:44
betekend dit dat we ook een update krijgen op de evohome touch panel?
Hoop toch wel eigenlijk dat ze een keer doorvoeren dat je kan zien welke ruimte een warmte aanvraag doen... en heb nu al een paar keer gezien dat een ruimte aan het opt-en is terwijl de temperatuur 4/5 graden boven de ingestelde temperatuur ligt.
woekeledinsdag 24 februari 2015 @ 20:23
met opt-en bedoel je warmte vragen? en met 4/5 bedoel je 0.8? Of echt 4.5?

Dat laatste heb ik in elk geval nog nooit gezien, gelukkig.
Mickrozwoensdag 25 februari 2015 @ 00:50
Met opt-en bedoel ik optimaliseren, en met 4/5 bedoel ik 4 a 5 graden hoger.
Vind het raar dat ie gaat optimaliseren naar 16 graden, terwijl het al 20,5 was in die ruimte.
microkidwoensdag 25 februari 2015 @ 07:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 februari 2015 18:44 schreef Mickroz het volgende:
betekend dit dat we ook een update krijgen op de evohome touch panel?
Hoop toch wel eigenlijk dat ze een keer doorvoeren dat je kan zien welke ruimte een warmte aanvraag doen... en heb nu al een paar keer gezien dat een ruimte aan het opt-en is terwijl de temperatuur 4/5 graden boven de ingestelde temperatuur ligt.
Nee, de EvoTouch kan niet op afstand geupdate worden, dat kan alleen via een USB verbinding.
woekelewoensdag 25 februari 2015 @ 08:44
quote:
0s.gif Op woensdag 25 februari 2015 00:50 schreef Mickroz het volgende:
Met opt-en bedoel ik optimaliseren, en met 4/5 bedoel ik 4 a 5 graden hoger.
Vind het raar dat ie gaat optimaliseren naar 16 graden, terwijl het al 20,5 was in die ruimte.
Sorry, ik ben beetje blond, ik snap het niet zo goed. Wat betekent optimaliseren naar 16?
smoutwoensdag 25 februari 2015 @ 11:09
Ik ben van plan EVOhome te gebruiken voor een wat afwijkende toepassing. Ik heb een aquarium van 1100 liter en dat wil ik gaan verwarmen m.b.v. de CV. Daarvoor, en ook voor het individueel verwarmen van andere ruimtes, wil ik EVOhome gebruiken.

Ik ben al een tijdje aan het meelezen en heb voor nu twee vragen:
1. Ik heb een Remeha calenta CW4 open therm met een iSence. Op basis van de problemen die hier beschreven zijn, adviseren jullie een aan\uit module of open therm module?
2. De thermostaten zijn allemaal gemaakt voor het meten van luchttemperatuur. Ik wil ik echter sturen op watertemperatuur. Hoe zou ik dat kunnen doen? Ik heb gezocht op externe voelers maar niets gevonden dat ik in het water kan hangen en zo een HR92 of Round kan voeden.
woekelewoensdag 25 februari 2015 @ 14:40
1: ik zie het grote voordeel van OT niet, omdat OT zich toch als aan/uit gedraagt als je in de buurt bent van setpoint. Maar volgens mij hoort OT gewoon wel te werken. Als je ook vloerverwarming met aan/uit wilt aansturen, dan moet je ook aan/uit ketel aansturen. Anders zou ik toch voor OT gaan.

2: een Honeywell Round Wireless in een waterdicht bakje gooien met lood eraan? :P Werkt op batterijen.
ErikHnlwoensdag 25 februari 2015 @ 15:15
smount, de HCF82 kun je als sensor gebruiken voor aan/uit regeling. Even de voeler los solderen en de draden verlengen. Eea. in een waterdicht jasje gieten en klaar is smount.
Mickrozwoensdag 25 februari 2015 @ 15:51
quote:
0s.gif Op woensdag 25 februari 2015 08:44 schreef woekele het volgende:

[..]

Sorry, ik ben beetje blond, ik snap het niet zo goed. Wat betekent optimaliseren naar 16?
Ik heb 1 ruimte ingesteld dat hij vanaf 15:00 16 graden moet zijn, met een adaptieve start (parameters-Optimalisatie) van 3 uur.
nu heb ik al een paar keer gezien dat hij hiermee start, terwijl de temperatuur dan al 20,5 graden is in die ruimte.
woekelewoensdag 25 februari 2015 @ 16:32
maar gaat hij dan ook echt verwarmen? Of laat hij alleen maar 'opt' zien in het scherm?
smoutwoensdag 25 februari 2015 @ 17:04
Thanx Erik, dat is een goed idee. Als dat zo eenvoudig is, dan gaat dat wel lukken. Waterdicht maken met hars of zo?
AIexwoensdag 25 februari 2015 @ 17:17
Ook ik ben nieuw met evohome, heb ondertussen alle danfoss thermostaatknoppen vervangen door de hr92 met adapterstukje en gebruik de ems-ot converter voor mijn nefit topline aquapower.

Waar ik echter tegen aan loop is dat verschillende radiatoren (kamer 1 en kamer 2)die in feite op 10 graden staan ingesteld, toch ook gloeiend worden als ik kamer 3 op 21 graden in stel.

Deze zouden toch dicht moeten blijven? Hoe kan dit?
Mickrozwoensdag 25 februari 2015 @ 20:01
quote:
0s.gif Op woensdag 25 februari 2015 16:32 schreef woekele het volgende:
maar gaat hij dan ook echt verwarmen? Of laat hij alleen maar 'opt' zien in het scherm?
Daar ben ik nog niet achter, daarom zou het wel fijn zijn dat je dus ziet of er ook daadwerkelijk een warmtevraag is via een vlammetje in het scherm zoals andere honeywell aparaten tonen.
woekeledonderdag 26 februari 2015 @ 10:22
@Mickroz: ok, duidelijk. Inderdaad jammer dat je dat niet kunt zien. Je kunt het wellicht achterhalen door alle andere zones op 5 graden of uit te zetten of zo? Als er dan warmtevraag is, weet je zeker dat het van die ene zone komt.

@Alex: dan staan de radiatorkranen van kamer 1 en 2 dus niet dicht. Je kunt de HR92 opnieuw laten 'CYCLEN'. Schuifje van slot open/dicht doen. Wellicht helpt het. Je kunt ook proberen de kraanslag van de HR92 op FULL te zetten. Optie 6 is dat geloof ik, zie handleiding. Kost iets meer batterij, maar hij zou dan verder open/dicht moeten draaien.
P4tjedonderdag 26 februari 2015 @ 11:14
quote:
0s.gif Op woensdag 25 februari 2015 17:04 schreef smout het volgende:
Thanx Erik, dat is een goed idee. Als dat zo eenvoudig is, dan gaat dat wel lukken. Waterdicht maken met hars of zo?
Dat is wel lastig batterijen vervangen... Misschien kan je hem open maken, de temperatuursensor los solderen aan een kabel maken. Dan de sensor waterdicht maken, met plastidip ofzo. Kan je ook nog de temperatuur instellen op de thermostaat zelf :D.
woekeledonderdag 26 februari 2015 @ 13:49
http://www.nomas.nl/converter-waterdicht-ingepakt/ zoiets? Maar je hoeft zelfs geen gaten te maken, ivm batterij.
P4tjedonderdag 26 februari 2015 @ 14:19
Lucht is geen goede warmte geleider, de sensor moet zo dicht mogelijk bij het te meten medium zitten. Dat bakje is hooguit IP53, niet geschikt voor onder dompelen. Hiervoor zou de behuizing IP68 moeten zijn. Bij sommige thermostaten kan je een externe sensor aansluiten, zoiets:

xctmpcwrZgv.jpeg

Bij Honeywell zie ik die mogelijkheid niet, maar je kan het wel zelf maken.

Die mensen willen blijkbaar graag van hun boot af.... die luchtgaten zitten er niet voor niets, vooral bij die chinese voedingen.

Hopelijk hoor ik vandaag of we een nieuwbouw woning mogen gaan kopen, ik zit met veel interesse naar het Honeywell systeem te kijken. We krijgen een CV ketel en op de begane grond vloerverwarming als hoofdverwarming. Precieze details weet ik nog niet.
woekeledonderdag 26 februari 2015 @ 15:22
Jouw oplossing is veel beter, P4tje. Maar die van mij vind ik leuker :P
smoutvrijdag 27 februari 2015 @ 07:39
quote:
0s.gif Op donderdag 26 februari 2015 14:19 schreef P4tje het volgende:
Lucht is geen goede warmte geleider, de sensor moet zo dicht mogelijk bij het te meten medium zitten. Dat bakje is hooguit IP53, niet geschikt voor onder dompelen. Hiervoor zou de behuizing IP68 moeten zijn. Bij sommige thermostaten kan je een externe sensor aansluiten, zoiets:

[ afbeelding ]

Bij Honeywell zie ik die mogelijkheid niet, maar je kan het wel zelf maken.


Kan je dan een sensor vervangen door een sensor van een ander merk? Het idee van een draad solderen en daarmee de sensor buiten de behuizing brengen lijkt me wel te doen. Dan beschermd in het water hangen en klaar.

Ik ga het aqua verwarmen met een spiraal van 15 mm rvs. Daar moet dus een evogestuurde afsluiter op. Zou je een thermostaatknop erop frutselen of iets anders adviseren?
smoutvrijdag 27 februari 2015 @ 07:44
quote:
0s.gif Op woensdag 25 februari 2015 14:40 schreef woekele het volgende:
1: ik zie het grote voordeel van OT niet, omdat OT zich toch als aan/uit gedraagt als je in de buurt bent van setpoint. Maar volgens mij hoort OT gewoon wel te werken. Als je ook vloerverwarming met aan/uit wilt aansturen, dan moet je ook aan/uit ketel aansturen. Anders zou ik toch voor OT gaan.

2: een Honeywell Round Wireless in een waterdicht bakje gooien met lood eraan? :P Werkt op batterijen.
Ik heb geen vloerverwarming. Omdat het aqua jaarrond verwarmd wordt, wil ik niet met onnodig stookgedrag en dus verbruik opgescheept worden. Bij ot springt de ketel toch steeds onnodig een paar keer per uur aan?
P4tjevrijdag 27 februari 2015 @ 11:32
quote:
1s.gif Op vrijdag 27 februari 2015 07:39 schreef smout het volgende:

[..]

Kan je dan een sensor vervangen door een sensor van een ander merk? Het idee van een draad solderen en daarmee de sensor buiten de behuizing brengen lijkt me wel te doen. Dan beschermd in het water hangen en klaar.

Ik ga het aqua verwarmen met een spiraal van 15 mm rvs. Daar moet dus een evogestuurde afsluiter op. Zou je een thermostaatknop erop frutselen of iets anders adviseren?
De thermostaatknop (+/- ¤90) is denk ik wel de goedkoopste oplossing, Anders krijg je een Round + relais + elektrische klep (+/- ¤ 150). Correct me if I'm wrong

Sensor van een ander merk wordt lastig. Elk type sensor heeft een andere temperatuur karakteristiek en werking. Ik weet niet 100% zeker of de sensor een losse module op de PCB is (waarschijnlijk wel). Heb je zelf al een HR92? Dan kan je het controleren.
smoutvrijdag 27 februari 2015 @ 12:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 februari 2015 11:32 schreef P4tje het volgende:

[..]

De thermostaatknop (+/- ¤90) is denk ik wel de goedkoopste oplossing, Anders krijg je een Round + relais + elektrische klep (+/- ¤ 150). Correct me if I'm wrong

Sensor van een ander merk wordt lastig. Elk type sensor heeft een andere temperatuur karakteristiek en werking. Ik weet niet 100% zeker of de sensor een losse module op de PCB is (waarschijnlijk wel). Heb je zelf al een HR92? Dan kan je het controleren.
Zou je de temperatuursensor van een HR92 ook kunnen losmaken en solderen aan een draad zoals bij de HCF82? Dan heb ik namelijk alleen een HR92 nodig. Ik heb er zelf nog geen, probeer helder te krijgen wat ik het beste kan aanschaffen wat componenten betreft.
smoutvrijdag 27 februari 2015 @ 13:02
Ik bedenk opeens nog iets. Je kan ook een raamcontact aansluiten op een HR 92 toch? Is dat simpelweg een tweedraadsconnectie die wel of geen contact maakt? Dan kan ik een thermostaat van het aquarium ook dit contact laten sturen en de temp altijd hoger instellen dan de huidige temp. Normaal stuurt deze thermostaat een stopcontact aan waar een verwarmingsstaaf in zit. Zolang het contact op "raam open" staat, geeft hij neem ik aan ook geen signaal af richting de CV en wordt er geen warmte gemaakt. Zodra er contact is gaat de CV aan, als het warm genoeg is schakelt de aquathermostaat de "raam open"stand weer in.
P4tjevrijdag 27 februari 2015 @ 13:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 februari 2015 12:57 schreef smout het volgende:

[..]

Zou je de temperatuursensor van een HR92 ook kunnen losmaken en solderen aan een draad zoals bij de HCF82? Dan heb ik namelijk alleen een HR92 nodig. Ik heb er zelf nog geen, probeer helder te krijgen wat ik het beste kan aanschaffen wat componenten betreft.
Waarschijnlijk wel, ik kan geen foto's van de binnenkant van de HR92 vinden... Misschien dat iemand weet of wilt kijken wat voor sensor erin zit?
woekelevrijdag 27 februari 2015 @ 14:45
quote:
1s.gif Op vrijdag 27 februari 2015 07:44 schreef smout het volgende:
Bij ot springt de ketel toch steeds onnodig een paar keer per uur aan?
Nee, normaal gesproken niet. Ik heb wel problemen met onnodig ketel aan gaan toevallig. Maar ik heb aan/uit.

Ik heb er in eerdere delen van dit topic wel problemen over gelezen trouwens. Maar ik denk niet dat dat een algemeen probleem is. Hangt af van de omstandigheden.

[ Bericht 12% gewijzigd door woekele op 28-02-2015 11:35:10 ]
AIexzaterdag 28 februari 2015 @ 14:25
quote:
0s.gif Op donderdag 26 februari 2015 10:22 schreef woekele het volgende:
@Alex: dan staan de radiatorkranen van kamer 1 en 2 dus niet dicht. Je kunt de HR92 opnieuw laten 'CYCLEN'. Schuifje van slot open/dicht doen. Wellicht helpt het. Je kunt ook proberen de kraanslag van de HR92 op FULL te zetten. Optie 6 is dat geloof ik, zie handleiding. Kost iets meer batterij, maar hij zou dan verder open/dicht moeten draaien.
Hoi Woekele,

Nu ik optie 6 al enkele dagen op 1 heb staan lichthoog heet die optie, kan ik nog geen verandering opmerken. ze blijven even goed superheet worden als ik in een andere kamer warmte vraag en zij zelf ruim boven de gevraagde temperatuur in hun eigen ruimte zitten. Moet ik nu gaan denken aan stroeve pinnen die versleten zijn en niet meer naar binnen willen? Hoever moet zo'n pinnetje eigenlijk ingedrukt kunnen worden.
woekelezaterdag 28 februari 2015 @ 20:42
Oh, vergeten te melden dat je het zwarte wiel volledig naar links moet draaien voordat je zo'n HR92 weer laat CYCLE'n. Misschien helpt dat nog.

Hoe ruim zit je boven de temperatuur? Meer dan 1.5 graad? Want bij minder kan ik me nog voorstellen dat ze even open blijven. Maar bij meer echt niet.

Gaan ze wel dicht met een 'normale' thermostatische knop?

Misschien heb je een adapter nodig om de pin goed in te laten drukken?
hcwpdinsdag 3 maart 2015 @ 10:32
Aangezien wij een Nefit ketel hebben, werkt deze niet met het OpenTherm protocol. Is het dan verstandiger om een aan/uit schakelende EvoHome unit te nemen, of om een modulerende unit te nemen met een OpenTherm converter voor de Nefit ketel?
woekeledinsdag 3 maart 2015 @ 11:30
Ik zou persoonlijk voor aan/uit gaan in dat geval. Tenzij hier iemand zo'n converter + Evohome heeft en aangeeft er tevreden over te zijn. Dan wordt het anders :)
maxflydonderdag 5 maart 2015 @ 13:41
Ik heb nu zo'n 2 maanden het Evo Home systeem draaiend en ben op zich best tevreden mede dankzij de wijze zaken die hier gedeeld worden.
Ik heb wel een vraag; hoe belangrijk is het om je verwarming systeem waterzijdig in te regelen als je een Evo Home systeem hebt?
woekeledonderdag 5 maart 2015 @ 15:04
als alles goed warm wordt op het moment dat jij het wilt, dan zou ik niet te moeilijk doen.

en je kan nog kijken of er genoeg verschil is tussen je aanvoer en retour op het moment dat je huis opwarmt. Als dat verschil heel klein is, kun je wellicht wat gaan knijpen (of pompsnelheid omlaag).
maxflyvrijdag 6 maart 2015 @ 09:44
@ Woekele

Aanvoer/ retour ligt gemiddeld op 17 graden. Pomp staat al op de laagste stand. Het duurt ongeveer 2 uur om 3 graden te strijgen in de grootste ruimte. Ik wil de Jaga convectoren meer open zetten omdat deze nu te veel geluid gaan maken als de HR92 knop op zo'n 30 procent of minder staat, wat het geval is als de ruimte op temperatuur wordt gehouden.

Ik lees dat jij een temp overshoot hebt met de Evohome controller als temp voeler. Ik had dat ook, weliswaar met OT aansturing. Ik heb nu een Round WiFi in gebruik als zone temp voeler en dat gaat veel beter. Halve graad meer dan gevraagd.
woekelevrijdag 6 maart 2015 @ 09:56
Jouw verschil tussen aanvoer/retour lijkt goed. Volgens mij hoef je dan niet in te gaan regelen. Als je radiators ook allemaal hetzelfde warm worden (ipv eentje heel heet en de andere koud).

Ik heb ook een overshoot met HR92 of HR80 als voeler en ook met een Round Wireless als voeler. Die is dan dik 0.5 graden (volgens eigen thermometer 0.8).

Als ik geen zones gebruik, maar Evohome in thermostaat-modus, dan is de overshoot 1.5 graden.
Appie_Heijnvrijdag 6 maart 2015 @ 15:48
Hangt er wel een beetje van af op wat voor aanvoer je stook en wat je dan retour hebt. 17 graden op 40gr aanvoer zou bijvoorbeeld niet echt goed zijn.

Die sensor mbt open raam is dat niet dat hij een snelle temp daling meet en vervolgens constateert dat het raam open staat?
ikweethetooknietvrijdag 6 maart 2015 @ 17:17
Hier cv water ingesteld op 52C en dat al de hele winter :7 ^O^
woekelezaterdag 7 maart 2015 @ 00:13
40 graden aanvoer? En retour 17 lager? Dat is een behoorlijk hoge delta t hoor?
maxflyzondag 8 maart 2015 @ 18:09
@Appie Hein;

De stook temperatuur is 65 graden en de retour gem 17 graden lager. Voor de winter en een eigenlijk te lage verwarming capaciteit goed denk ik. De zones worden voor ons snel genoeg warm.
markheersinkvrijdag 13 maart 2015 @ 10:18
Heb in onze gerenoveerde woning ook voor EvoHome gekozen en gematigd positief door een aantal issues. De meeste zijn opgelost, 1 blijft, wellicht hebben jullie de gouden tip.

De HR92 thermostaat op zolder werkt niet goed, het lijkt alsof de thermometer niet goed werkt want ik moet hem echt op 23gr zetten voordat hij open gaat, terwijl het toch echt 14gr is. Workaround is natuurlijk door alle instellingen een paar graden te verhogen maar een nieuw systeem moet gewoon werken dus wil ik het gefixt hebben. Iemand een idee? HR92 resetten?
woekelevrijdag 13 maart 2015 @ 15:15
Welke gemeten temperatuur geeft hij aan op de Evotouch? De juiste? Of een veel te hoge?

PS: ik begin echt moe te worden van Honeywell support... er zijn meerdere mensen met hetzelfde probleem als ik, maar ze blijven maar om het probleem heen draaien en doen alsof ik zelf iets fout doe. Ik wacht nog even het resultaat af van het contact dat ik met iemand anders van Honeywell heb, ze proberen het te reproduceren. Maar als het niet verbetert, dan ga ik eens uitgebreid mijn slechte ervaringen delen op internet. Zodat iedereen die denkt over Evohome zich wel 2x bedenkt...

[ Bericht 40% gewijzigd door woekele op 13-03-2015 15:21:36 ]
snijdm33zondag 15 maart 2015 @ 10:54
Hallo allemaal,

Ik heb sinds 2 maanden ook een Evohome systeem geinstalleerd. de redenen zijn een openhaard in de huiskamer waardoor ik andere ruimtes apart wil verwarmen, en een nieuwe badkamer met vloerverwarming.

Die badkamer is recent helemaal verbouwd en daar ligt nu vloerverwarming in combinatie met:
BDR91 om de zoneklep aan te sturen Zoneklep Y-VC8015
DTS92A1011 als ruimtevoeler
en er zit nog een beveiliging tussen zodat de max temp van water uit de ketel niet te hoog is.
en een pomp, omdat de badkamer 16m2 groot is, anders krijgt de ketel het niet rondgepompt

Echter heb ik dit systeem nu 2 dagen actief en dit systeem is ingebouwd in de kast die tussen de slaapkamer en badkamer zit. en ik word gek van het schakelen van het systeem, Ik hoor echt continue de klik. En volgens mij is die klik van de zoneklep die open en dichtgaat.

Maar ik snap niet waarom dat zo vaak moet? ik heb de temp nu op 18 graden staan en dat is het ook netjes, of 0.5 graad warmer.

Kan ik de frequentie van het meten van de temp verlagen of op een andere manier aanpassen, zodat hij niet zo vaak open/dichtgaat

of misschien is het heel wat anders? lastig uit te leggen zo, maar tips zijn welkom
woekelezondag 15 maart 2015 @ 13:44
Je kunt in systeem parameters instellen hoeveel schakelingen er per uur zijn. Maar volgens mij werkt die instellingen alleen bij aan/uit en niet bij Opentherm. Standaard staat hij op elke 10 minuten.
sr66zaterdag 21 maart 2015 @ 21:54
quote:
0s.gif Op woensdag 11 februari 2015 19:53 schreef woekele het volgende:
Tijdje niks meer gehoord van Honeywell, maar eens een mailtje achteraan gestuurd. Ik ben nu 100% zeker dat het verwarm-algoritme in Evohome stuk is.

Ik heb tijdelijk een ouderwetse aan/uit-thermostaat aan de ketel gehangen (Honeywell Round). Deze houdt de temperatuur PERFECT op de gewenste temperatuur. Net als Evohome werkt hij in cycles van 10 minuten. Dus bijvoorbeeld 2 minuten aan, 8 minuten uit. Maar, in tegenstelling tot Evohome, als de temperatuur (bijna) bereikt is en nog stijgende is, dan blijft hij gewoon een keer 10 minuten uit. Of 20 minuten uit. Of zelfs 30. En gaat dan pas weer aan.

Dit zorgt ervoor dat de temperatuur perfect rond het setpoint ligt. Dus niet zoals Evohome, langzaam opstoken tot 0.7 boven setpoint en dan afkoelen naar setpoint en dan weer opwarmen naar 0.7 boven setpoint. Nee, gewoon netjes op setpoint blijven. Precies wat je zou verwachten van een goede thermostaat. Maarja, Evohome doet dit dus niet goed helaas... Die gaat gewoon elke 10 minuten aan... ookal zit je al ruim boven setpoint.

Dit weer doorgegeven aan Honeywell. Hopelijk vinden ze de fout in de code...
De genoemde problemen van het aanslaan van de ketel (Remeha Calenta 40CW5) iedere 10 minuten heb ik ook. Zeer frustrerend en het gaat dag en nacht door. Als ik je goed begrijp kan ik dit dus voorkomen door een round wireless bijv. als externe temp. voeler te installeren en op de EVOTOUCH aan te melden. Het is een extra investering (die ik het liefst wil verhalen op Honeywell bij het uitblijven van een software-update) maar die wellicht wel de levensduur van mijn ketel doet toenemen. Het is langzamerhand een kiezen uit twee kwaden. Zie ik dit juist?
woekelezondag 22 maart 2015 @ 11:05
Dat de ketel om de 10 minuten uit/aan gaat hoeft opzich geen probleem te zijn. Als hij daardoor netjes een zone op temperatuur houdt, dan hoort het zo. Je kunt eventueel het aantal schakelingen naar 3 per uur veranderen als je 6 per uur teveel veelt. Of de minimum-aan-tijd verlengen van 1 minuut naar 2 of 3. Hij zal dan, als het goed is, sneller boven de gewenste temperatuur komen en dus eerder uit blijven.

Let wel op of de radiator in de vragende zone wel goed warm wordt. Het komt soms voor dat hij de radiator al (bijna) helemaal dichtdraait en wel om warmte blijft vragen. Dan wordt de radiator niet goed warm, en helpt die warmtevraag elke 10 minuten dus niet.

Het probleem wat ik heb is dat hij doorgaat met warmtevraag zelfs als hij daardoor de temperatuur tot ver boven de gewenste temperatuur duwt. Met een volledig andere thermostaat (een ouderwetse Honeywell Round, bedraad) heb ik dat probleem niet. Ik gebruik dan dus geen Evohome meer en hebt dus geen zoning meer en ook geen klokprogramma.

Een Round Wireless als voeler aan Evohome toevoegen heb ik ook gedaan, maar dat helpt niet.
x5nderdinsdag 24 maart 2015 @ 10:22
Ik heb sinds vorige week ook een Evohome-installatie in m'n huis. Ik heb echter al tweemaal 's morgens gehad dat de verwarming niet aanslaat en het display een verbindingsfout (volgens mij iets van 'geen communicatie met relais module') aangeeft.

Zou het kunnen dat de Evohome-componenten elkaar niet goed kunnen bereiken? Ik heb in huis ook matige wifi-ontvangst en moet een extra access point gebruiken om mijn hele huis te coveren. Moet de Controller alle HR92's bereiken, of wordt er een soort mesh-netwerk gecreëerd door de HR92's? In het eerste geval lijkt het handiger als de Controller in het midden van de woning geplaatst wordt, in het tweede geval moet ik misschien de HR92's wat strategischer plaatsen.
woekeledinsdag 24 maart 2015 @ 19:14
Hij moet alle HR92's kunnen bereiken. Maar hij moet ook het ketelrelais kunnen bereiken. Zorg dat je geen onderdelen in de buurt van metaal zet en al helemaal niet IN een metalen kast of zo.
x5nderwoensdag 25 maart 2015 @ 16:47
Hm, dat is wel lastig. Mijn woonkamer zit aan één kant van het huis op de begane grond, de ketelruimte helemaal aan de andere kant op de eerste verdieping. Blijkbaar is het bereik niet voldoende: ik krijg de melding "COMMUNICATIEFOUT KETELRELAIS MOD". Ik zie dat Honeywell ook niet iets van een repeater aanbiedt. De enige optie is dus de Controller maar op de gang ophangen, neem ik aan?
woekelewoensdag 25 maart 2015 @ 19:20
ja, of een lange draad tussen ketel en ketelrelais ofzo.
Frankster1983zaterdag 28 maart 2015 @ 23:06
k heb onlangs mijn Remeha Qsense thermostaat vervangen door een Evohome systeem met zone regeling. Uiteraard heb ik om doorstroom te garanderen een bypass geïnstalleerd. De bypass zit op ongeveer 12 (leiding) meter van de CV. Nu is het probleem dat zelfs als de radiatoren openstaan de bypass gloeiend heet wordt (de bypass zit boven een radiator die uit staat. De leidingen die "achter" de bypass zitten blijven koud). Ik kan me niet voorstellen dat ik de bypass verkeerd on heb gemonteerd (pijltje geeft stroomrichting aan). De bypass zelf staat op 0.5 bar wat gelijk het maximale is.

Wie kan mij vertellen wat hier fout gaat?!?
8bf84f07_l.jpeg
woekelezondag 29 maart 2015 @ 12:19
meest simpele/logische lijktme: je hebt dan een bypass nodig die tot hogere druk ingesteld kan worden?
Frankster1983zondag 29 maart 2015 @ 21:34
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 12:19 schreef woekele het volgende:
meest simpele/logische lijktme: je hebt dan een bypass nodig die tot hogere druk ingesteld kan worden?
Daar heb ik ook al naar gekeken, maar in de normale consumentenmarkt gaan ze allemaal van 0,05-0,5 bar... De pomp van mijn CV is ook niet af te stellen. Andere tips?
woekelezondag 29 maart 2015 @ 22:21
CV's na de by-pass zijn niet toevallig ergens 'verstopt' geraakt met ombouwen? Bypass kun je niet makkelijk even 100% dichtzetten om te testen?
Frankster1983zondag 29 maart 2015 @ 22:45
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 22:21 schreef woekele het volgende:
CV's na de by-pass zijn niet toevallig ergens 'verstopt' geraakt met ombouwen? Bypass kun je niet makkelijk even 100% dichtzetten om te testen?
Nee, alle radiatoren na de bypass werken nog gewoon. De bypass is helaas ook niet volledig uit te schakelen. 1 van de dingen die me mateloos irriteren is dat de ketel vanaf ongeveer 19 graden in de woonkamer permanent blijft branden (stroom blijft gebruiken. Dat is het enige dat is het enige dat ik gemakkelijk kan meten)
Frankster1983maandag 30 maart 2015 @ 22:39
Overigens ben ik vrij recent geblokkeerd bij Honeywell. De hoeveelheid API calls die ik maakte bleken de servers te veel te belasten. Na een goed gesprek met Honeywell US heb ik afgesproken de hoeveelheid API/JSON calls onder de 2.000 per dag te houden. Ze hebben beloofd mijn account weer te activeren (nog niet gebeurd overigens)
AIexdinsdag 31 maart 2015 @ 21:50
Wat doe je precies met die API calls?
mcakleinwoensdag 1 april 2015 @ 00:56
Dag allen, ik overweeg in verband met lage temperatuurvervarming een aantal klassieke radiatoren te vervangen door Jaga LT radiatoren (eigenlijk convectoren). Weet iemand of je op Jaga convectoren met DBE unit (van de ventilatortjes) een HR80/HR92 kan aansluiten? Hoe weten die ventilatortjes dan dat ze aan moeten?
Frankster1983woensdag 1 april 2015 @ 08:16
quote:
1s.gif Op dinsdag 31 maart 2015 21:50 schreef AIex het volgende:
Wat doe je precies met die API calls?
Ik log er het temperatuur van mijn ruimtes mee. Ik gebruik daarvoor op dit moment twee systemen: het logging script dat hier op Fok is gepost en een script dat ik gebruik om mijn Emoncms systeem te voeden.
okzbowwoensdag 1 april 2015 @ 13:02
Na lang lezen en wikken en wegen besloten om voor ons oude huis (een monument) Evohome te gaan aanschaffen. Het huis heeft 8 zones, badkamer+7slaap/werkkamers+woonkamer. De kamers zijn voorzien van radiatoren, en de woonkamer een combinatie van radiatoren en vloerverwarming.

De heb ik inmiddels een aantal offertes binnen en iedereen zegt weer wat anders:
• voetventielen moeten worden vervangen
• de vloerverwarming kan niet apart worden aangestuurd
• modulerend kan
• modulerend kan niet ivm vloerverwarming

Ik ben inmiddels een beetje de weg kwijt geloof ik ;-)
woekeledonderdag 2 april 2015 @ 15:45
Voetventielen kan ik niet beoordelen.

Vloerverwarming niet apart aangestuurd? Apart van wat? Waarom niet?

Als je je vloerverwarming met aan/uit (BDR91) gaat aansturen,moet je je ketel inderdaad niet modulerend aan gaan sturen.
hcwpdonderdag 2 april 2015 @ 16:38
quote:
0s.gif Op donderdag 2 april 2015 15:45 schreef woekele het volgende:
Voetventielen kan ik niet beoordelen.

Vloerverwarming niet apart aangestuurd? Apart van wat? Waarom niet?

Als je je vloerverwarming met aan/uit (BDR91) gaat aansturen,moet je je ketel inderdaad niet modulerend aan gaan sturen.
waarom niet? zegt de regelunit niet zoiets van: de woonkamer (ruimte met vvw) moet noge ven op 60% kracht bijgestookt, dus vloerverwarming pomp moet ook aan?
woekelevrijdag 3 april 2015 @ 16:07
omdat je dan situaties krijgt waar de ketel aangestuurd wordt maar de vloerverwarming dicht staat, of vice versa. Honeywell raadt dit zelf af.
greenbeemaandag 6 april 2015 @ 17:37
is er een mogelijkheid om bvb met een alarm systeem (potentiaal vrij contact) of een drukker bij de voordeur het systeem in de ecco stand of zo iets te zetten?
hcwpdinsdag 7 april 2015 @ 08:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 3 april 2015 16:07 schreef woekele het volgende:
omdat je dan situaties krijgt waar de ketel aangestuurd wordt maar de vloerverwarming dicht staat, of vice versa. Honeywell raadt dit zelf af.
Lekker is dat, ik heb hier een Honeywell Ambassadeur over de vloer gehad die precies dat gewoon bij ons in wilde voeren :')
RoyWmaandag 13 april 2015 @ 14:43
Hallo allen,

Na een tijdje afwezigheid,
heb ik weer een beetje tijd gekregen om hier weer wat actiever te zijn.

Voor de uitleg van het aan/uit moduleren iets duidelijker te maken heb ik een bestandje gemaakt
deze is hier te downloaden en staat binnenkort op onze nieuwe site.

@Greenbee nee dat is er niet, misschien wel in combinatie met IFTTT
zerox123maandag 13 april 2015 @ 15:31
Er wordt gevraagd om een wachtwoord bij het openen van de link.
woekelemaandag 13 april 2015 @ 20:10
Hij heeft donders veel geluk dat hij het ftp-wachtwoord niet per ongeluk heeft gepost en bedoelt http://wifithermostaten.nl/media/media/aansturing%20evohome.pdf :)
hcwpdinsdag 14 april 2015 @ 08:13
quote:
0s.gif Op maandag 13 april 2015 20:10 schreef woekele het volgende:
Hij heeft donders veel geluk dat hij het ftp-wachtwoord niet per ongeluk heeft gepost en bedoelt http://wifithermostaten.nl/media/media/aansturing%20evohome.pdf :)
Interessant document. Is bekend waarom de zoneklep zo geregeld wordt, en deze niet gewoon voor de volle 10 minuten open staat?

Wij hebben een Nefit ketel, ons werd een opentherm naar nefit conversiemodule aangeraden. aangezien wij ook vloerverwarming hebben, werd ons ook een zoneklep aangeraden. Volgens dat document kunnen wij de nefit ketel beter aan/uit schakelen in combinatie met de vloerverwarming beneden en radiatoren boven, dan dat wij er een opentherm conversiemodule tussen gooien om de ketel te kunnen moduleren.
RoyWdinsdag 14 april 2015 @ 14:05
quote:
0s.gif Op maandag 13 april 2015 20:10 schreef woekele het volgende:
Hij heeft donders veel geluk dat hij het ftp-wachtwoord niet per ongeluk heeft gepost en bedoelt http://wifithermostaten.nl/media/media/aansturing%20evohome.pdf :)
:@ bedankt voor het posten van de juiste link

quote:
0s.gif Op dinsdag 14 april 2015 08:13 schreef hcwp het volgende:

[..]

Interessant document. Is bekend waarom de zoneklep zo geregeld wordt, en deze niet gewoon voor de volle 10 minuten open staat?

Wij hebben een Nefit ketel, ons werd een opentherm naar nefit conversiemodule aangeraden. aangezien wij ook vloerverwarming hebben, werd ons ook een zoneklep aangeraden. Volgens dat document kunnen wij de nefit ketel beter aan/uit schakelen in combinatie met de vloerverwarming beneden en radiatoren boven, dan dat wij er een opentherm conversiemodule tussen gooien om de ketel te kunnen moduleren.
Dat staat juist uitgelegd in het document..
het systeem berekend hoe lang de klep open moet staan,
maar ook hoe lang de ketel moet branden.
De genomen waarden in het document zijn voorbeelden.
hcwpdinsdag 14 april 2015 @ 18:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 april 2015 14:05 schreef RoyW het volgende:

[..]

:@ bedankt voor het posten van de juiste link

[..]

Dat staat juist uitgelegd in het document..
het systeem berekend hoe lang de klep open moet staan,
maar ook hoe lang de ketel moet branden.
De genomen waarden in het document zijn voorbeelden.
Mijn vraag/opmerking was wellicht niet geheel duidelijk; Gegeven dat je je evohome modulerend ingesteld hebt; waarom past hij de open-tijd van de klep daar niet op aan? (Ie. zolang de evohome meer dan 0% vermogen vraagt -> klep open)

Op zich zou het mooi zijn als we die conversiemodule niet ook aan hoeven te schaffen, scheelt weer wat pieken :)
hcwpdinsdag 21 april 2015 @ 08:28
*bump*
woekeledinsdag 21 april 2015 @ 08:58
Omdat Evohome niet zo slim is als je mag verwachten is mijn antwoord ;)
RoyWvrijdag 24 april 2015 @ 10:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 april 2015 18:43 schreef hcwp het volgende:

[..]

Mijn vraag/opmerking was wellicht niet geheel duidelijk; Gegeven dat je je evohome modulerend ingesteld hebt; waarom past hij de open-tijd van de klep daar niet op aan? (Ie. zolang de evohome meer dan 0% vermogen vraagt -> klep open)

Op zich zou het mooi zijn als we die conversiemodule niet ook aan hoeven te schaffen, scheelt weer wat pieken :)
Dat gaat niet goedkomen, dat heeft met slimheid niets te maken zoals woekele verondersteld.

Stel je heb een zone-klep voor je vloerverwarming en een aantal radiatoren.
Zodra hij (we houden het voorbeeld aan) berekend dat hij dus 40% capaciteit nodig heeft gedurende 10 minuten bij de vloerverwarming, gaat de klep dus 4 minuten open en 6 dicht.
Als hij de klep dan toch 10 minuten open gaat zetten omdat de cv ketel volgens jou toch maar op 40% brandt, laat hij ook maar 40% door.
Dat zou op zich kunnen,
maar wat nu als de radiatoren ook vragend zijn?
Dan brandt de ketel misschien op 80% en omdat de klep 10 minuten open blijft staan, laat hij veel te veel en te warm water door.

Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben ^O^

p.s. de informatie staat nu ook op onze site, dus hoef je niet meer via die oude url op te halen.
woekelevrijdag 24 april 2015 @ 19:01
als radiatoren ook vragend zijn, mag de klep ook gewoon dicht gaan. Immers: het water kan door de radiatoren. Evohome weet toch wanneer de vloerverwarming de enige vragende zone is? In dat geval gewoon open blijven dus. In andere gevallen wel dicht gaan. Zou dat niet slimmer zijn? :)
qq2vrijdag 1 mei 2015 @ 22:10
Hey allemaal,

Wij hebben sinds deze week thuis evohome met op alle 8 de radiatoren EvoHome knoppen. Nu viel het mij op dat de ketel met enige regelmaat op pompen wordt gezet zonder dat er een warmte vraag van de radiatoren is. Ik ben alle knoppen langs gegaan en allemaal geven ze aan op of boven de themperatoor te zijn en de kraan stand staat op 0% (aka helemaal gesloten). De ketel zelf geeft in deze gevallen ook status 8: het water is warm genoeg dus we pompen het maar rond, aan. Is

Is dit het zelfde probleem dat de users AJS1 en smv ter sprake hebben gebracht of heb ik iets anders? En als het hetzelfde probleem is is er al een beeld van wanneer de fix gaat komen of wat die inhoud? Het is zo’n zonde van de energie zo.
woekelezaterdag 2 mei 2015 @ 21:39
het lastige is dat je nergens meer info kunt krijgen over de werking van het systeem. Wat veroorzaakt de warmtevraag? Welk onderdeel? Welke zone, etc? Het is maar gissen. Je kunt eventueel alles resetten en opnieuw instellen, kijken of het nog steeds gebeurt.
Bankrobbersdonderdag 7 mei 2015 @ 22:13
Hoi,

Voordat ik op internet ging lezen vond ik de Evohome een heel interessant product. Maar ben toen op zoek gegaan naar ervaringen(aantal delen van dit topic doorgelezen) van dit systeem dat viel me best tegen. Dat de support belabberd is en er af en toe problemen zijn met het te vaak opwarmen. Zouden jullie nog steeds een Evohome aanschaffen als je weet wat je nu weet?

Ik heb ook een offerte thuis liggen met het volgende is dit een redelijke prijs? (zag op wifithermostaten veelal lagere prijzen)

Woonkamer/kantoor met 2 zones regelbaar, 3 slaapkamers en badkamer regelbaar op standaard radiator. Leveren en monteren complete installatie ¤ 2.178,00 excl. btw excl. opslagen

Thxs!
woekelevrijdag 8 mei 2015 @ 13:12
Dat lijkt me erg veel geld. Gaan ze ook alle kranen van de radiators vervangen ofzo? Als die nog niet thermostatisch zijn bijvoorbeeld? Dan kan ik me er nog IETS bij voorstellen. Maar het blijft minimaal 1200 euro puur voor installatie. Hoeveel uur verwachten ze bezig te zijn?

En je andere vraag: nee, ik zou zeker geen Evohome kopen. Er zaten bij mij duidelijk fouten in en Honeywell weigert er iets aan te doen. Of nog liever ontkennen ze het gewoon. Er zijn echter ook gebruikers die zeggen dat het goed werkt. Dus of die mensen hebben minder eisen, of hebben gewoon niet in de gaten dat er fouten in zitten, of het werkt daadwerkelijk goed bij ze. Ik kan daar niet met 100% zekerheid op antwoorden.
Bankrobbersvrijdag 8 mei 2015 @ 16:23
Nee het is een nieuwbouw project waar dit een extra optie is boven op de standaardprijs. Ik vind deze ook echt hoog als ik deze vergelijk met de prijzen van wifithermostaten.nl. Stel ik laat het standaard opleveren zijn er dan waar ik rekening mee moet houden als ik in de toekomst toch een Evohome ga aanschaffen? Voor als nu lijkt me de Nefit Easy wel iets om op afstand de temperatuur te kunnen regelen.

Bedankt voor je reactie.

[ Bericht 0% gewijzigd door Bankrobbers op 08-05-2015 16:51:31 ]
woekelevrijdag 8 mei 2015 @ 19:00
voor Evohome heb je het liefst Heimeier of Honeywell thermostaatkranen op je radiators nodig. En een plek in huis waar het bereik naar alle radiators en de ketel goed is. Daar kan je het bedienpaneel neerzetten. En een bypass in je systeem (of een radiator die je altijd open laat staan).

easy werkt alleen op nefit-ketels (tenzij extra module aanschaft). Nefit-ketels spreken geen Opentherm, dus moet je als je Evohome neemt aan/uit sturen. Als je vloerverwarming neemt, moet je met Evohome trouwens waarschijnlijk sowieso aan/uit sturen, dus dat maakt dan niet meer uit.
qq2zaterdag 9 mei 2015 @ 09:40
Even om antwoord te geven op de vraag of ik het systeem nog steeds zou kiezen. Mijn/ons antwoord daarop is een volmondig ja. Misschien dat het komt omdat ik het door een ambassadeur (gecertificeerde installateur) heb laten installeren en mijn garantie via hun loopt waardoor ik wat afgeschermd wordt van de Honeywell 'service'.

Even kort samengevat. Wat me tegenvalt is de relatieve intelligentie. Het systeem heeft de hardware om intelligenter te zijn dan de software nu is. Voorbeeld daarvan is de pomp die af en toe aanslaat terwijl alle kranen dicht zijn en blijven. (al heeft de installateur hier nu een case voor aangemaakt bij Honeywell)
Dat neemt niet weg dat mijn stookkosten significant lager uit lijken te komen al is dat na nog geen 2 maanden erg rottig om met zekerheid te zeggen. Of dit zo is gaat natuurlijk wel afhankelijk zijn van je woon situatie. Ik heb nu een slaapkamer en thuiskantoor waar de radiator nooit opengaat en in de badkamer is het verbruik van de hele dag vol open terug gebracht naar 's ochtends even opwarmen en dan dicht. (Dus ver lijkt de terugverdientijd op 8 tot 9 jaar uit te komen)

Het belangrijkste voordeel, en de hoofdreden waarom wij het systeem genomen hadden, is de mogelijkheid om per ruimte temperatuur aan te geven. Ik werk regelmatig van uit huis en het thuis kantoor was of koud of als je de radiator opendraaide en de woonkamer op verwarmen zette akelig heet. Nu werkt het geweldig.

Of dat soort dingen het waard zijn is natuurlijk je eigen overweging. Ik was voor 8 radiatoren inclusief thermostatisch ventielwisseling en internet bridge 2093 euro kwijt en dat was de all in prijs. Zo te horen hebben ze bij jou minder werk in de vorm van thermostaatventielen plaatsen en wateraftappen en dan is het, zeker inc btw, wel een smak extra geld
RoyWdinsdag 12 mei 2015 @ 10:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 mei 2015 19:00 schreef woekele het volgende:
voor Evohome heb je het liefst Heimeier of Honeywell thermostaatkranen op je radiators nodig. En een plek in huis waar het bereik naar alle radiators en de ketel goed is. Daar kan je het bedienpaneel neerzetten. En een bypass in je systeem (of een radiator die je altijd open laat staan).

easy werkt alleen op nefit-ketels (tenzij extra module aanschaft). Nefit-ketels spreken geen Opentherm, dus moet je als je Evohome neemt aan/uit sturen. Als je vloerverwarming neemt, moet je met Evohome trouwens waarschijnlijk sowieso aan/uit sturen, dus dat maakt dan niet meer uit.
Er is een Opentherm adapter voor Nefit ketels,
dus Evohome kun je ook op een Nefit ketel via Opentherm aansluiten.
En als je vloerverwarming aanstuurt kun je ook net zo goed nog modulerend aansturen.
Alleen niet als je de vloerverwarming via een zone-klep gaat aansturen.
Bankrobbersdinsdag 12 mei 2015 @ 21:16
Ik heb nog eens navraag gedaan de prijs is incl W-installatie, de totale elektrakosten, hak en breekwerk. Omdat ik minimaal 1 dag in de week thuis ga ik er toch over na denken om een Evohome te kopen. Zodat ik overdag niet het gehele huis hoef te verwarmen. Nogmaals bedankt voor de reacties.
superevowoensdag 13 mei 2015 @ 15:30
Ook ik heb interesse in een Evohome systeem in een nieuwbouw woning, maar de offerte van de onderaannemer geeft mij het gevoel dat ik het beter zelf kan proberen.

Het huis heeft 5 kamers met 7 radiatoren en de begaande grond is volledige vloerverwarming.
Als ik de begane grond als 1 zone wil beschouwen en de overige kamers met HR92 draadloos kan regelen, kan ik dan ook zonder zoneklep en schakelerelais uit de voeten, aangezien het algemene advies is om vloerverwarming altijd aan te laten staan?

PS. in de woonkamer (vloerverwarming zone 1) komt een houtkachel, heeft dit nog invloed op de keuze wel of geen zoneklep op zone 1 ?
woekeledonderdag 14 mei 2015 @ 10:05
Je kan zonder zoneklep in de woonkamer niet je badkamer verwarmen zonder dat je woonkamer ook warmer wordt.
superevovrijdag 15 mei 2015 @ 10:57
Dank voor je reactie. De badkamer wordt ook gewoon voorzien van een HR92 knop evenals alle andere kamers. Ik begrijp dat als de vloerverwarming niet van een zoneklep voorzien wordt dat deze altijd verwarmt zal worden als de ketel aan slaat. Maar gezien het advies om de vloerverwarming nooit helemaal uit te zetten lijkt mij dat geen probleem. Daarnaast wordt ook gesproken over een bypass voor als alle radiatoren dicht zitten. Is een vloerverwarming zonder zoneklep dan niet twee vliegen in 1 klap?

Of verlies ik dan te veel rendement omdat de vloerverwarming redelijk groot is en er veel meer gestookt moet worden om alle ruimtes op de gevraagde temperatuur te krijgen?
woekelezaterdag 16 mei 2015 @ 10:49
Ik snap je advies over vloerverwarming nooit uitzetten niet. Dus als het 30 graden in je woonkamer is, stop jij niet met stoken, omdat dat nou eenmaal een advies is? Ben je niet in de war met een advies over nachtverlaging? Dat is wat anders he.
superevozaterdag 16 mei 2015 @ 14:17
Sorry, ik bedoel het advies dat je de vloerverwarming niet lager moet zetten. Als dat nachtverlaging heeft is dat wat ik bedoel.

Het omhoog zetten van de verwarming omdat het al 30 graden is is niet hetzelfde als 'de verwarming niet uit zetten'. Ik bedoel, en ik zeg niks anders dan, de vloerverwarming niet uitzetten (verlagen). Dit komt volgens mij neer op 1 keer instellen en vervolgens niet meer aan komen.

Mijn idee is: Waarom zou je hier een klep op zetten om de temperatuur te kunnen regelen terwijl je geadviseerd wordt om deze 1 keer in te stellen op bv. 20 graden en daar vervolgens altijd op te laten staan (ook s'nachts en zomers)?
woekelezondag 17 mei 2015 @ 11:04
omdat de temperatuur niet automatisch op 20 blijft als je de temperatuur niet regelt?
Eucalyptmaandag 18 mei 2015 @ 12:48
Ik heb afgelopen week een compleet Evohome systeem gekocht (Jammer voor het forumlid alhier dat deze zaken ook verkoopt dat hij nooit reageert op terugbelnotities overigens. Scheelt hem weer 1000 euro omzet....) Installeren is een uitermate simpel klusje. Ook het instellen van de componenten wijst zichzelf. Nu heb ik alleen een probleem met de warmtevraag. Ik heb 5 zones, alle radiatoren voorzien van HR92 thermostaatknoppen en de woonkamer heeft als enige 2 radiatoren.
Nu is mijn probleem dat als er warmte gevraagd wordt in de ochtend er gestookt blijft worden tot een groot aantal graden meer dan gevraagd. Als voorbeeld: Ik heb 3 tijdblokken aangemaakt: Om 8.00 naar 20 graden, om 18.00 naar 21 graden en om 23.30 naar 16 graden. Vanmorgen kwam ik de woonkamer in om 9.00 en was het 24,5 graden terwijl de radiatoren nog steeds vol open stonden.
De Evohome control unit gebruik ik hier als temperatuur sensor en deze staat 2,5 meter van een van de radiatoren af. Zodra ik via de control unit of via de app de temperatuur ook maar een halve graad verlaag, slaat de radiator wel dicht en de ketel af.
Kan dit te maken hebben met inleren? Kan er niet veel over vinden eigenlijk hoe lang dat duurt. Maar hoe dan ook lijkt het me prettig om bij de bereikte temperatuur af te slaan. Dat er dan nog wat nawarmte uit de radiatoren komt waardoor er een enkele graad overshoot komt is uiteraard begrijpelijk. Maar 3 en meer graden is absurd dus ik vraag me af of er ergens een instelling verkeerd staat.

2e vraag die ik heb: In mijn schuur waar de ketel hangt, hangt een kleine radiator tegen de vorst. Er lopen daar waterleidingen maar ook de condensafvoer van de ketel en zonder radiator bevriezen die. Nu lopen de aanvoerbuizen van de installatie vlak langs de HR92 knop daar en dit zorgt ervoor dat het in mijn schuur altijd 23+ graden is volgens de Control unit en app. Wat zijn jullie ervaringen met een losse temperatuur sensor die ik dan op een andere plaats kan hangen? De te beschermen leidingen hangen onderin namelijk en ik ben bang dat het dan bovenin warm genoeg is maar onderin toch kan vriezen bij wat strengere vorst.
Het betreft hier een intergas KK22 met OpenTherm.

Prachtige bron van informatie trouwens dit forum al kost het een weekend om alles door te lezen.
RoyWmaandag 18 mei 2015 @ 13:22
quote:
0s.gif Op maandag 18 mei 2015 12:48 schreef Eucalypt het volgende:
Ik heb afgelopen week een compleet Evohome systeem gekocht (Jammer voor het forumlid alhier dat deze zaken ook verkoopt dat hij nooit reageert op terugbelnotities overigens. Scheelt hem weer 1000 euro omzet....) Installeren is een uitermate simpel klusje. Ook het instellen van de componenten wijst zichzelf. Nu heb ik alleen een probleem met de warmtevraag. Ik heb 5 zones, alle radiatoren voorzien van HR92 thermostaatknoppen en de woonkamer heeft als enige 2 radiatoren.
Nu is mijn probleem dat als er warmte gevraagd wordt in de ochtend er gestookt blijft worden tot een groot aantal graden meer dan gevraagd. Als voorbeeld: Ik heb 3 tijdblokken aangemaakt: Om 8.00 naar 20 graden, om 18.00 naar 21 graden en om 23.30 naar 16 graden. Vanmorgen kwam ik de woonkamer in om 9.00 en was het 24,5 graden terwijl de radiatoren nog steeds vol open stonden.
De Evohome control unit gebruik ik hier als temperatuur sensor en deze staat 2,5 meter van een van de radiatoren af. Zodra ik via de control unit of via de app de temperatuur ook maar een halve graad verlaag, slaat de radiator wel dicht en de ketel af.
Kan dit te maken hebben met inleren? Kan er niet veel over vinden eigenlijk hoe lang dat duurt. Maar hoe dan ook lijkt het me prettig om bij de bereikte temperatuur af te slaan. Dat er dan nog wat nawarmte uit de radiatoren komt waardoor er een enkele graad overshoot komt is uiteraard begrijpelijk. Maar 3 en meer graden is absurd dus ik vraag me af of er ergens een instelling verkeerd staat.

2e vraag die ik heb: In mijn schuur waar de ketel hangt, hangt een kleine radiator tegen de vorst. Er lopen daar waterleidingen maar ook de condensafvoer van de ketel en zonder radiator bevriezen die. Nu lopen de aanvoerbuizen van de installatie vlak langs de HR92 knop daar en dit zorgt ervoor dat het in mijn schuur altijd 23+ graden is volgens de Control unit en app. Wat zijn jullie ervaringen met een losse temperatuur sensor die ik dan op een andere plaats kan hangen? De te beschermen leidingen hangen onderin namelijk en ik ben bang dat het dan bovenin warm genoeg is maar onderin toch kan vriezen bij wat strengere vorst.
Het betreft hier een intergas KK22 met OpenTherm.

Prachtige bron van informatie trouwens dit forum al kost het een weekend om alles door te lezen.
De inleer-tijd is ongeveer 1-2 weken.
Dat kan hier dus mee te maken hebben,
maar mag niet te lang duren. Hou het even in de gaten dus.
Anders is er iets anders aan de hand.

Een externe temperatuuropnemer is een goede oplossing.
Deze zijn altijd preciezer dan de HR92 of de evotouch zelf.
woekelemaandag 18 mei 2015 @ 18:48
Ik had hetzelfde probleem, het systeem bleef altijd maar teveel warmte vragen (tot 1.5 boven gewenste temp). Maar 4.5 graad te hoog nog nooit gezien. Dus denk iets verkeerd toegewezen. Ik zou alles netjes resetten (belangrijk) en het opnieuw doen.
AJS1maandag 18 mei 2015 @ 23:11
@Eucalypt

4,5 graad boven de ingestelde temperatuur lijkt mij geen inleer-effect. Volgens mij is er iets anders aan de hand.

Ik heb zelf sinds een aantal weken in 2 ruimtes met moeilijk bereikbare HR92's een honeywell Round Wireless T87RF2025 opgehangen en als "thermostaat" gekoppeld aan de Evotouch. Dit zou ook een oplossing voor jouw schuur kunnen zijn.
Eucalyptdinsdag 19 mei 2015 @ 11:56
Dank voor de snelle reacties!

Ook in de avonduren gebeurt dit merk ik. Zodra er een programmaverandering start naar een hogere temperatuur gaat het systeem vol open en gaat de temperatuur 3 tot 4 graden over de ingestelde temperatuur. Daarna zakt de temperatuur tot de ingestelde waarde en blijft het mooi constant tot een halve graad boven de ingestelde temperatuur. Maar dit lijkt me verklaarbaar doordat het een hoge ruimte is met radiatoren met eigenlijk te veel capaciteit. (Vrouwlief wil graag warm, heel warm). Als radiator dicht gaat, duurt het nog een flinke tijd voor ze afgekoeld zijn.

Kan je onbeperkt temperatuurvoelers aansluiten, althans in mijn geval in elk vertrek 1? Heeft het meerwaarde om de evotouch ook uit te schakelen als voeler en een "echte" voeler op te hangen?

Het zou dan gaan om 5 vertrekken dus 5 temperatuursensoren.

Zeer hartelijk dank, verder werkt het allemaal als een tierelier. Al had ik gisteren een vastloper in de app en kon ik alleen nog maar mijn telefoon uitzetten en herstarten om dat op te lossen. (Galaxy S6)
woekeledinsdag 19 mei 2015 @ 12:04
als evotouch niet op een goede plek staat, heeft het zin om een externe voeler te nemen ipv de evotouch te laten meten.

je kan per zone een externe voeler installeren, maar ik zou me afvragen hoe belangrijk het is om tot de graad nauwkeurig te verwarmen in bijvoorbeeld een slaapkamer en dan de afweging maken.

Verder klinkt het dan alsof je hetzelfde probleem hebt als ik met die overshoots (alleen wat extremer omdat je blijkbaar grotere radiatoren hebt). Daar heb ik nooit een oplossing voor kunnen vinden en Honeywell ook niet (behalve alles retour sturen en hopelijk geld terug).

Was het bij jou met je oude thermostaat ook gewoon goed? Of had je toen het probleem ook al?

[ Bericht 28% gewijzigd door woekele op 19-05-2015 13:03:12 ]
Eucalyptdonderdag 21 mei 2015 @ 19:18
Ik ben nog wat aan het experimenteren met de plaats van de Evohome, hij staat nu rechts naast een zitbank waar links van een radiator staat.
Met de oude round thermostaat had ik geen enkel probleem die hing aan een heel andere kant van de woonkamer dan nu de Evohome, ook modulerend was die round trouwens.

Systeem staat in een vakantiehuisje met als voornaamste reden dat ik het kan inschakelen voor ik vertrek en niet in de winter in een huisje van 7 graden kom. Ben van de week weggegaan en Evohome op afwezig gezet. Vanmiddag weer ingeschakeld en toen ik aankwam keurig op temperatuur en nog geen halve graad overshoot. Als dat zo gaat blijven stuur ik een doosje wijn naar Honeywell want het is een prachtig systeem verder.

Zoals eerder al gelezen in de verscheidene delen erg jammer alleen dat je geen terugkoppeling krijgt op je app van warmtevraag door een voeler. Dat zou wel handig zijn voor monitoring.
En persoonlijk vind ik het lastig dat ik niet kan zien op de HR92 knoppen wat de huidige temperatuur is. Misschien een idee voor Honeywell. Nu moet je of de app of de Evohome raadplegen.

Ik zal eens 1 zo'n voeler bestellen, ik zag 2 verschillende mogelijkheden, eentje aan te raden door gebruikers alhier? (Round themostaat wireless T87RF2025, en de temperatuuropnemer DTS92A1011)
Lijken mij redelijk hetzelfde te doen?
woekeledonderdag 21 mei 2015 @ 20:25
je kan wel de huidige temperatuur zien op de hr92. In het menu. Zie handleiding.

sensor zou ik voor de mooiste/goedkoopste gaan. Volgens mij is dat de Round.
KMSmaandag 25 mei 2015 @ 13:41
Hallo Evohome gebruikers,

Voor mijn toekomstige nieuwbouw woning ben ik op zoek naar een thermostaat welke geschikt is om verschillende zones aan te kunnen sturen. Al snel kwam ik uit bij de Honeywell Evohome.

Heeft er iemand ervaring met de Evohome in combinatie met vloerverwarming en stadsverwarming?
Zowel de online configurator als de klantenservice van Honeywell kon hier niet een duidelijk antwoord op geven, contact opnemen met een Honeywell ambassadeur was het antwoord.
Alvorens ik deze ga raadplegen ben ik benieuwd naar jullie advies.
RoyWdinsdag 26 mei 2015 @ 08:50
quote:
0s.gif Op donderdag 21 mei 2015 19:18 schreef Eucalypt het volgende:
Ik ben nog wat aan het experimenteren met de plaats van de Evohome, hij staat nu rechts naast een zitbank waar links van een radiator staat.
Met de oude round thermostaat had ik geen enkel probleem die hing aan een heel andere kant van de woonkamer dan nu de Evohome, ook modulerend was die round trouwens.

Systeem staat in een vakantiehuisje met als voornaamste reden dat ik het kan inschakelen voor ik vertrek en niet in de winter in een huisje van 7 graden kom. Ben van de week weggegaan en Evohome op afwezig gezet. Vanmiddag weer ingeschakeld en toen ik aankwam keurig op temperatuur en nog geen halve graad overshoot. Als dat zo gaat blijven stuur ik een doosje wijn naar Honeywell want het is een prachtig systeem verder.

Zoals eerder al gelezen in de verscheidene delen erg jammer alleen dat je geen terugkoppeling krijgt op je app van warmtevraag door een voeler. Dat zou wel handig zijn voor monitoring.
En persoonlijk vind ik het lastig dat ik niet kan zien op de HR92 knoppen wat de huidige temperatuur is. Misschien een idee voor Honeywell. Nu moet je of de app of de Evohome raadplegen.

Ik zal eens 1 zo'n voeler bestellen, ik zag 2 verschillende mogelijkheden, eentje aan te raden door gebruikers alhier? (Round themostaat wireless T87RF2025, en de temperatuuropnemer DTS92A1011)
Lijken mij redelijk hetzelfde te doen?
Overschot kan in de eerste 2 weken voorkomen,
dit heeft met de leerfase van het evohome systeem te maken.

wat betreft de voeler,
De Round en de DTS92 zijn kwa functionaliteit hetzelfde.
Het verschil zit hem in het ontwerp.
De DTS92 is iets goedkoper dan de Round.
De Round is nieuwe en past kwa ontwerp en gebruikte materialen beter bij het evohome systeem.
Maar of u dat belangrijk vindt is aan u.

quote:
0s.gif Op maandag 25 mei 2015 13:41 schreef KMS het volgende:
Hallo Evohome gebruikers,

Voor mijn toekomstige nieuwbouw woning ben ik op zoek naar een thermostaat welke geschikt is om verschillende zones aan te kunnen sturen. Al snel kwam ik uit bij de Honeywell Evohome.

Heeft er iemand ervaring met de Evohome in combinatie met vloerverwarming en stadsverwarming?
Zowel de online configurator als de klantenservice van Honeywell kon hier niet een duidelijk antwoord op geven, contact opnemen met een Honeywell ambassadeur was het antwoord.
Alvorens ik deze ga raadplegen ben ik benieuwd naar jullie advies.
Laten we voorop stellen dat het mogelijk is.
Wat voor stadsverwarming heeft u?
Is er al een klep aanwezig of een warmtewisselaar met regeling?
KMSdonderdag 28 mei 2015 @ 15:49
quote:
Laten we voorop stellen dat het mogelijk is.
Wat voor stadsverwarming heeft u?
Is er al een klep aanwezig of een warmtewisselaar met regeling?
Zoals ik het vandaag heb begrepen van de installateur zal er in de meterkast een klep komen en op elke verdieping een warmtewisselaar. Ik ben ontzettend benieuwd naar de mogelijkheden.
woekeledonderdag 4 juni 2015 @ 11:14
er is een nieuwe Evohome-versie beschikbaar. Deze heeft ingebouwde wifi (dus geen losse gateway meer nodig voor verbinding met met internet ivm besturen via app).

de bevestiging aan de standaard/wandhouder is veranderd, waardoor je hem nu met 1 hand kan ophangen/oppakken.

paar kleine wijzigingen in de interface (weergave of optimalisatie aan of uit staat bijvoorbeeld en installatie-stappen iets duidelijker).

firmware is voortaan over-the-air upgrade'able

het touchscreen/display is verbeterd (gevoeliger? helderder? geen idee)

Ook laat deze nieuwe versie het wél zien als je een HR92 handmatig hebt versteld. Dat was dus echt gewoon een blunder in de vorige versie, die ze dus niet verhelpen in de oude versie, maar gewoon een nieuwe versie uitbrengen.

Aan de regelsystemen is niks veranderd (dus het probleem wat ik heb met overshoots en dat de temperatuur heel erg op en neer gaat zal niet verholpen zijn).

Eigenaars van het bestaande systeem hebben pech. Geen upgrade mogelijk. Geen omruil-actie.

[ Bericht 26% gewijzigd door woekele op 04-06-2015 13:12:41 ]
cudelrabdonderdag 4 juni 2015 @ 17:24
mocht er nog iemand interesse hebben in een BDR91A1000 aan-uit relais, ik heb er eentje over ivm overstap naar nieuwe opentherm cv-ketel

http://tweakers.net/aanbo(...)-relais-aan-uit.html
microkidzondag 7 juni 2015 @ 09:21
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2015 11:14 schreef woekele het volgende:
Eigenaars van het bestaande systeem hebben pech. Geen upgrade mogelijk. Geen omruil-actie.
Enig idee of er wel nog gewerkt wordt aan een nieuwe software versie voor de Evohome 2 versie (de kleuren versie)?
woekelezondag 7 juni 2015 @ 11:08
Nee, want die kunnen ze niet (makkelijk) upgraden. Hoogstens voor de app en voor de gateway. Maar de functies die ze daarmee kunnen toevoegen/fixen zijn beperkt.
microkidzondag 7 juni 2015 @ 16:41
quote:
0s.gif Op zondag 7 juni 2015 11:08 schreef woekele het volgende:
Nee, want die kunnen ze niet (makkelijk) upgraden. Hoogstens voor de app en voor de gateway. Maar de functies die ze daarmee kunnen toevoegen/fixen zijn beperkt.
Hmmm, jammer. Er is zoveel te verbeteren. Anders toch eens kijken of er een upgrade mogelijk is naar de EvoHome 3.
woekelemaandag 8 juni 2015 @ 18:03
ze moeten natuurlijk wel WILLEN verbeteren. Mijn ervaring is dat ze volhouden dat alles perfect is, zelfs als ze de tegengestelde feiten op een presenteerblaadje krijgen.
okzbowdonderdag 11 juni 2015 @ 13:13
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2015 11:14 schreef woekele het volgende:
er is een nieuwe Evohome-versie beschikbaar. Deze heeft ingebouwde wifi (dus geen losse gateway meer nodig voor verbinding met met internet ivm besturen via app).

de bevestiging aan de standaard/wandhouder is veranderd, waardoor je hem nu met 1 hand kan ophangen/oppakken.

paar kleine wijzigingen in de interface (weergave of optimalisatie aan of uit staat bijvoorbeeld en installatie-stappen iets duidelijker).

firmware is voortaan over-the-air upgrade'able

het touchscreen/display is verbeterd (gevoeliger? helderder? geen idee)

Ook laat deze nieuwe versie het wél zien als je een HR92 handmatig hebt versteld. Dat was dus echt gewoon een blunder in de vorige versie, die ze dus niet verhelpen in de oude versie, maar gewoon een nieuwe versie uitbrengen.

Aan de regelsystemen is niks veranderd (dus het probleem wat ik heb met overshoots en dat de temperatuur heel erg op en neer gaat zal niet verholpen zijn).

Eigenaars van het bestaande systeem hebben pech. Geen upgrade mogelijk. Geen omruil-actie.
Waar kunnen we deze informatie terug vinden? En per wanneer is deze zogenaamde versie 3 leverbaar?

edit: verhaal van mijn installateur cq ambassadeur.... honeywell Nederland levert het niet op dit moment en gaat dat ook voorlopig niet doen. Dat heeft niets te maken met het opmaken van voorraden, maar met een op dit moment nog in ontwikkeling zijnde speciale Evohome versie voor de Nederlandse markt (jaja...).

[ Bericht 9% gewijzigd door okzbow op 11-06-2015 13:38:37 ]
hcwpdonderdag 11 juni 2015 @ 21:13
quote:
0s.gif Op donderdag 11 juni 2015 13:13 schreef okzbow het volgende:

[..]

Waar kunnen we deze informatie terug vinden? En per wanneer is deze zogenaamde versie 3 leverbaar?

edit: verhaal van mijn installateur cq ambassadeur.... honeywell Nederland levert het niet op dit moment en gaat dat ook voorlopig niet doen. Dat heeft niets te maken met het opmaken van voorraden, maar met een op dit moment nog in ontwikkeling zijnde speciale Evohome versie voor de Nederlandse markt (jaja...).
Zuur, wij zouden wel willen bestellen, maar gaan niet nu nog een oudere versie kopen. Als ik hoor dat Honeywell zo star is als het gaat om haar product (zie woekele) en op deze manier oude voorraad loost, vraag ik mij af of we wellicht niet beter een hele hoop minder geld kunnen pompen in een simpel maar ook werkend systeem... :{w
woekeledonderdag 11 juni 2015 @ 21:43
Het blijkt trouwens dat ook in de nieuwe versie de ingestelde temperatuur die je lokaal op de radiatorkraan instelt niet op de controller wordt weergegeven. Er wordt alleen weergegeven dat er 'iets' lokaals is ingesteld, maar niet wat.

Dit vinden ze bij Honeywell logisch, omdat je misschien meerdere radiators in 1 zone hebt. En als je dan op de ene radiator in de zone de ene temperatuur instelt en op de andere een andere temperatuur, dan weet het systeem niet wat het weer moet geven. Ik vind het onzin. Als je op 1 radiator in een zone een andere temperatuur instelt, moet dat gewoon automatisch voor alle radiators in die zone gelden (als je dat niet wil, moet je gewoon meer zones aanmaken). Bovendien: als je maar 1 radiator in een zone hebt, speelt het probleem sowieso niet.
okzbowvrijdag 12 juni 2015 @ 10:12
quote:
0s.gif Op donderdag 11 juni 2015 21:43 schreef woekele het volgende:
Het blijkt trouwens dat ook in de nieuwe versie de ingestelde temperatuur die je lokaal op de radiatorkraan instelt niet op de controller wordt weergegeven. Er wordt alleen weergegeven dat er 'iets' lokaals is ingesteld, maar niet wat.

Dit vinden ze bij Honeywell logisch, omdat je misschien meerdere radiators in 1 zone hebt. En als je dan op de ene radiator in de zone de ene temperatuur instelt en op de andere een andere temperatuur, dan weet het systeem niet wat het weer moet geven. Ik vind het onzin. Als je op 1 radiator in een zone een andere temperatuur instelt, moet dat gewoon automatisch voor alle radiators in die zone gelden (als je dat niet wil, moet je gewoon meer zones aanmaken). Bovendien: als je maar 1 radiator in een zone hebt, speelt het probleem sowieso niet.
Zou voor mij geen halszaak zijn...
Eucalyptzondag 14 juni 2015 @ 15:32
@RoyW, dankje, zojuist een round wireless besteld.

Andere vraag:van de week is de app geupdate en nu logt hij steeds automatisch uit waardoor ik telkens opnieuw e-mail en wachtwoord moet invullen als ik de app opstart. Hoogst irritant. Ben ik de enige en valt dit ergens in te stellen?
roadratszondag 14 juni 2015 @ 23:36
Naar mijn ervaringen met dit systeem is wel duidelijk dat Honeywell niets geeft om de (bestaande) klant. Nu alweer met een nieuwe versie 3 komen zonder upgrade mogelijkheid bewijst dit maar weer eens. In mijn vriendenkring adviseer ik dit systeem absoluut niet hoewel ik er zelf voor het moment redelijk tevreden over ben. Maar toevoegen componenten, afhandeling storingen, reacties van Honeywell op problemen en ga zo maar door. Nee, geen aanradertje en je zal zien dat op de lange termijn dit Honeywell gaat opbreken.
AJS1zondag 14 juni 2015 @ 23:56
@Eucalypt Je bent niet de enige. Ik heb er sinds de update ook last van. Moeten we maar weer wachten op de volgende update :(

@roadrats Ik heb dezelfde gedachten over Honeywell. Evohome is en blijft een mooi product maar wordt helaas geleverd door een zeer klantonvriendelijke en arrogante onderneming. Ik maak in mijn kennissenkring ook geen "reclame" voor Evohome.
woekelemaandag 15 juni 2015 @ 09:18
Als je de app compleet verwijdert en opnieuw installeert zou dat probleem van telkens opnieuw in moeten loggen weg moeten zijn.

En mijn mening over Honeywell zal wel bekend zijn ;) Compleet ontkennen/verzwijgen van problemen. Bah. Gek genoeg werken er wel hele vriendelijke/kundige mensen, die ik in real life heb gesproken dan. Waar het dat precies misgaat... ergens verderop in het bedrijf.
Eucalyptmaandag 15 juni 2015 @ 15:02
Ik had het inderdaad uitgevogeld. App even verwijderen en opnieuw installeren en het probleem van het opnieuw inloggen is weg.

Aangaande de nieuwe versie van Evohome, eerst maar even afwachten wat de nieuwe mogelijkheden zijn. De paar die ik las zijn nou niet echt sprongen vooruit.

Succes allen en hartelijk dank voor de hulp tot nu toe. :)
hcwpmaandag 15 juni 2015 @ 19:00
quote:
0s.gif Op zondag 14 juni 2015 23:36 schreef roadrats het volgende:
Naar mijn ervaringen met dit systeem is wel duidelijk dat Honeywell niets geeft om de (bestaande) klant. Nu alweer met een nieuwe versie 3 komen zonder upgrade mogelijkheid bewijst dit maar weer eens. In mijn vriendenkring adviseer ik dit systeem absoluut niet hoewel ik er zelf voor het moment redelijk tevreden over ben. Maar toevoegen componenten, afhandeling storingen, reacties van Honeywell op problemen en ga zo maar door. Nee, geen aanradertje en je zal zien dat op de lange termijn dit Honeywell gaat opbreken.
Best zonde. Er is de laatste tijd steeds meer keuze in slimme thermostaten, als ze bij Honeywell niet op letten, hebben ze het voor je het weet verloren van apparaten zoals de Nest, of een van de vele andere hippe apparaten die wel support leveren en blijven innoveren.

Seund, zo je voorsprong verspelen.
woekeledinsdag 16 juni 2015 @ 08:22
zoek alleen nog een goed alternatief met zones en ketelaansturing. Kwestie van afwachten denk ik.
okzbowwoensdag 17 juni 2015 @ 10:22
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 juni 2015 08:22 schreef woekele het volgende:
zoek alleen nog een goed alternatief met zones en ketelaansturing. Kwestie van afwachten denk ik.
Mja ik vermoed dat je dan nog wel een tijd kan wachten. Elk nieuw systeem zal kinderziektes hebben, en het is ook de vraag of die dan wel adequaat worden opgelost.
woekeledonderdag 18 juni 2015 @ 09:31
quote:
0s.gif Op donderdag 11 juni 2015 21:43 schreef woekele het volgende:
Het blijkt trouwens dat ook in de nieuwe versie de ingestelde temperatuur die je lokaal op de radiatorkraan instelt niet op de controller wordt weergegeven. Er wordt alleen weergegeven dat er 'iets' lokaals is ingesteld, maar niet wat.
een gebruiker van de nieuwe Evohome meldt dat dit uberhaupt niet werkt. Gebruiker verstelt een HR92 handmatig, maar het wordt gewoon niet getoond op de controller. Vreemd, dat ze expliciet melden dat dat in de nieuwe versie moet zitten en het er vervolgens niet in lijkt te zitten? Maarja, dit is nog maar 1 gebruiker. Wellicht even wat meer ervaringen afwachten.
#ANONIEMdinsdag 23 juni 2015 @ 19:15
ik heb 1 honeywell Hgi80 gekoppeld aan mijn evohome
weet iemand of je er meer kan koppelen?
cvboer2dinsdag 23 juni 2015 @ 22:26
quote:
0s.gif Op donderdag 18 juni 2015 09:31 schreef woekele het volgende:

[..]

een gebruiker van de nieuwe Evohome meldt dat dit uberhaupt niet werkt. Gebruiker verstelt een HR92 handmatig, maar het wordt gewoon niet getoond op de controller. Vreemd, dat ze expliciet melden dat dat in de nieuwe versie moet zitten en het er vervolgens niet in lijkt te zitten? Maarja, dit is nog maar 1 gebruiker. Wellicht even wat meer ervaringen afwachten.
Zitten wel meer bugs in het systeem. Als je gebruik maakt van de app moet je het ww en gebruikersnaam opnieuw invoeren, hij onthoud dit niet. Ik ben vandaag bij Honeywell geweest, hier wordt aan gewerkt.
woekelewoensdag 24 juni 2015 @ 12:56
als je de app opnieuw installeert, zou dit ook opgelost moeten zijn. Misschien wel makkelijke work-around totdat Honeywell het oplost.

Android-app-update zou inmiddels live moeten staan.
Apple nog even wachten tot Apple hem goedkeurt.
debinkdonderdag 25 juni 2015 @ 11:53
Sindskort een EvoHome aageschaft (2e hands, met zwart/wit evotouch en HR80 radiator knoppen) en meeste posts in dit topic gelezen, maar ben mijn exacte situatie nog niet tegen gekomen. Vraag is of iemand weet hoe ik e.e.a. moet instellen om goed werkend te krijgen. Hieronder korte beschrijving van mijn situatie

Daalderop 32/80+ combifort modulerende CV-ketel met 2e CV circuit en ook 2e (aan/uit) theromstaat aansluiting. Het tweede circuit werkt als volgt:Als de thermostaat "aan" slaat gaat de pomp van de CV draaien, de drieweg klep in stand "warm water" en pompt hij water langs het boiler vat en vervolgens door het tweede circuit (Vloerverwarming). Als de boiler temp hierdoor teveel daalt warmt de ketel deze automatisch weer op tot 90 graden waardoor het tweede circuit warmte krijgt. Normale CV circuit wordt aangestuurd via opentherm thermostaat.

Nu heb ik het volgende geinstalleerd:
-Evotouch gekoppeld aan R8810 opentherm module aanhet primair CV circuit
-Woonkamer Round Wireless als temperatuur opnemer voor zone
-radiatoren in primaire circuit geregeld met HR80 Knoppen

2e CV-circuit (vloerverwarming)
-Badkamer Round Wireless als temperatuur opnemer voor zone
-Evotouch gekoppeld aan BDR91 welke weer aangesloten zit aan 2e CV circuit thermostaat aansluiting van ketel.

Idee was dat BDR91 pomp aanstuurt als er warmtevraag is vanuit badkamer. Op zich werkt dit wel, maar omdat de EvoTouch doorkrijgt dat er een zone is met warmte vraag schakelt hij ook warmte aanvraag aan voor het primaire circuit. Helaas werkt dit averechts omdat hierdoor de 3-weg klep in de ketel schakelt naar verwarming van het primaire circuit en er dus geen warm water gaat naar het 2e circuit.

Vraag is dus of de BDR91 te schakelen is zonder dat de Evohome de opentherm (primaire circuit) schakelt aangezien de ketel dit zelf al prima regelt?

Verder zag ik ook vragen voorbij komen of de Evotouch ook het boilervat voor warmwater aan/uit kan schakelen via opentherm bijvoorbeeld in vakantie periode (iets wat de oude chronotherm modulation wel kon). Heb deze functie niet terug gevonden in de EvoTouch (daar zie ik alleen een instelling voor opstelling met een aparte boiler waar je dan temperatuur sensoren aan moet koppelen). Is dit wel mogelijk?
Kiekeboe69donderdag 2 juli 2015 @ 13:44
Beste mensen.

Heeft iemand ervaring met vloerkoeling en vloerverwarming en dan natuurlijk geregeld door Evohome systeem ???


Mijn appartement bestaat uit 8 zones.
nu zit er een ander merk regeling op.
Deze is helaas defect.

Heb diverse malen contact gehad met Honeywell ( diverse verschillende mensen )
ook met 3 st ambassadeurs.

Krijg geen helaas geen duidelijkheid.

Hoop dat iemand het al heeft toegepast in de praktijk.

Bedankt en Groetjes

[ Bericht 21% gewijzigd door Kiekeboe69 op 03-07-2015 20:15:18 ]
zerox123vrijdag 3 juli 2015 @ 14:57
Geen ervaring. Weet wel dat de vloerverwarmingsmodule(HCE 80) een ingang heeft om te kiezen voor koeling.
Zie de handleiding:
http://www.albrand.nl/pdf/HCE80.pdf
FrankFlyerzondag 12 juli 2015 @ 10:05
@Debink, Je zou de round direct kunnen laten communiceren met de BDR91 van het 2e cv circuit los van de Evo Touch.
hcwpmaandag 13 juli 2015 @ 14:39
Wij hebben inmiddels een Nefit Easy, voor de komende tijd.

In september komt Ecozy op de markt, erg benieuwd hoe die gaat presteren. Dan zou Honeywell toch een Nokiatje gemaakt hebben..

https://www.indiegogo.com(...)hance-comfort#/story
woekelemaandag 13 juli 2015 @ 21:06
Hoe gaat Ecozy je ketel aansturen? Zie er niks over staan op die hele pagina.
RoyWwoensdag 15 juli 2015 @ 17:52
quote:
0s.gif Op maandag 13 juli 2015 14:39 schreef hcwp het volgende:
Wij hebben inmiddels een Nefit Easy, voor de komende tijd.

In september komt Ecozy op de markt, erg benieuwd hoe die gaat presteren. Dan zou Honeywell toch een Nokiatje gemaakt hebben..

https://www.indiegogo.com(...)hance-comfort#/story
Lijkt me helemaal niets,
ten eerste lelijke en grote(!) knoppen
ten tweede, zoals woekele ook al zegt, kun je er volgens mij je ketel niet mee aansturen.
ten derde, geen verdere componenten behalve radiatorregelaars?
dus geen externe temperatuurmeter, geen vloerverwarming aansturing, geen andere kleppen, enz.

Er zijn al zoveel partijen geweest die evohome proberen te kopiëren maar het lukt ze allemaal niet.
Er komt heel wat meer bij kijken dan een radiatorknop wat je op afstand kunt bedienen en het lijkt er op dat ze er allemaal pas achter komen als het product al op de markt is.

Danfoss heeft hierin gefaald,
de knoppen van homewizard lijken me ook helemaal niets om dezelfde reden als die van Ecozy
en zo zijn er nog diverse.
woekeledonderdag 16 juli 2015 @ 15:30
werkt homewizard met zones en met ketelaansturing? Ik vind die site zo onduidelijk qua uitleg. Anders wellicht het proberen waard.
AIexvrijdag 17 juli 2015 @ 11:44
Nope geen ketelaansturing
RoyWwoensdag 19 augustus 2015 @ 09:23
De nieuwe evohome zal niet lang meer op zich laten wachten,
aangezien de filmpjes al op het youtube kanaal van Honeywell staan...
publisjonwoensdag 19 augustus 2015 @ 14:39
Ik ben een woonboerderij aan het verbouwen en heb interesse in het evohome product, omdat ik verschillende ruimtes eigenlijk apart wil gaan verwarmen.

Nu heb ik een grote woonkamer (300m3) die totaal 8 radiatoren krijgt en een houtkachel. deze wil ik eigenlijk met "gewone" thermostaatkranen bedienen of één radiator in deze ruimte met een evohome radiatorregelaar (8 radiatoren voorzien van zo'n regelaar wordt wel een heel duur geintje). Die andere 7 kunnen dan dus niet via het evohome systeem worden ingeregeld, maar worden afgeregeld door de (eigen) thermostaatkraan.

De andere ruimtes (keuken, slaapkamer, enz) wil ik via het evohome systeem met de zones kunnen inrichten.

Is het mogelijk om dus NIET alle radiatoren te voorzien van de evohome radiatorregelaars? Of werkt dan het systeem niet?
okzbowwoensdag 19 augustus 2015 @ 16:01
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2015 14:39 schreef publisjon het volgende:
Ik ben een woonboerderij aan het verbouwen en heb interesse in het evohome product, omdat ik verschillende ruimtes eigenlijk apart wil gaan verwarmen.

Nu heb ik een grote woonkamer (300m3) die totaal 8 radiatoren krijgt en een houtkachel. deze wil ik eigenlijk met "gewone" thermostaatkranen bedienen of één radiator in deze ruimte met een evohome radiatorregelaar (8 radiatoren voorzien van zo'n regelaar wordt wel een heel duur geintje). Die andere 7 kunnen dan dus niet via het evohome systeem worden ingeregeld, maar worden afgeregeld door de (eigen) thermostaatkraan.

De andere ruimtes (keuken, slaapkamer, enz) wil ik via het evohome systeem met de zones kunnen inrichten.

Is het mogelijk om dus NIET alle radiatoren te voorzien van de evohome radiatorregelaars? Of werkt dan het systeem niet?
Dan werkt het niet.... de radiatoren in de woonkamer die geen evo-radiatorregelaar worden dan altijd warm (bij warmtevraag van andere zones) als je ze niet handmatig dicht zet.
publisjonwoensdag 19 augustus 2015 @ 16:25
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2015 16:01 schreef okzbow het volgende:

[..]

Dan werkt het niet.... de radiatoren in de woonkamer die geen evo-radiatorregelaar worden dan altijd warm (bij warmtevraag van andere zones) als je ze niet handmatig dicht zet.
De andere radiatoren worden voorzien van een thermostaatknop:product_detailed_image_741_642.jpg

Dan worden ze toch alleen maar warm als ze boven de temperatuur komen die je hebt ingesteld op de radiator? Dus indien de knop is ingesteld op stand 3 en het is 21 graden, slaat die radiator niet aan, toch?
okzbowdonderdag 20 augustus 2015 @ 10:01
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2015 16:25 schreef publisjon het volgende:

[..]

De andere radiatoren worden voorzien van een thermostaatknop:[ afbeelding ]

Dan worden ze toch alleen maar warm als ze boven de temperatuur komen die je hebt ingesteld op de radiator? Dus indien de knop is ingesteld op stand 3 en het is 21 graden, slaat die radiator niet aan, toch?
Er gaat toch water stromen door de leidingen als er warmte vraag is in een andere kamer?
Een radiator slaat ook niet aan, stand 3 betekent alleen dat de doorvoer van water wordt afgeknepen tov stand 5.

Evohome zet automatisch de knoppen dicht als er warmte vraag is in andere ruimtes, en dus loopt er geen warm water door de radiatoren. Maar in jouw geval kan dat dus niet.
RoyWdonderdag 20 augustus 2015 @ 10:14
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2015 10:01 schreef okzbow het volgende:

[..]

Er gaat toch water stromen door de leidingen als er warmte vraag is in een andere kamer?
Een radiator slaat ook niet aan, stand 3 betekent alleen dat de doorvoer van water wordt afgeknepen tov stand 5.

Evohome zet automatisch de knoppen dicht als er warmte vraag is in andere ruimtes, en dus loopt er geen warm water door de radiatoren. Maar in jouw geval kan dat dus niet.
Dat is niet helemaal waar,
een thermostaatknop "knijpt" niet, maar gaat dicht bij de ingestelde temperatuur.
In dit voorbeeld de Heimeier: *=6gr 1=12gr 2=16 enz.. tot 5=28gr

@publisjon:
ik had je ook al een email gestuurd. daarin staat wat okzbow ook al zegt, je woonkamer wordt warm als je het niet wilt of zoals ik in de email ook beschrijf,
als je woonkamer warm wilt hebben maar je thermostaatknoppen staan dicht blijft je systeem stoken.
Niet een ideale oplossing dus.
Anjohsdonderdag 20 augustus 2015 @ 23:49
Op basis van van alle berichten een Evohome gekocht met 5 radiatorkranen. Ik had hiervoor een Toon met een eigen gemaakt zonesysteem met actuators als afsluiter op de radiatoren. Dit werkte echter niet echt goed omdat de verschillende ruimten los van elkaar een warmtevraag konden hebben. Hiermee werd de ketel dus te vaak aangestuurd. Ik ben tot nu toe erg enthousiast over de functionaliteiten van het Evohome systeem. Het heeft eigenlijk (in combinatie met de App) alles wat ik wil op verwarmingsgebied. Wel kijk ik met spanning uit naar het stookseizoen of de ketelaansturing (aan/uit Nefit via een AM-10 weerafhankelijke regelaar) van Evohome goed gaat.

Ik was wel een beetje ongerust toen ik zag dat er net een nieuwe versie uit ging komen.
Het lijkt er echter op dat dit mee valt:

Gevonden op:

http://www.pcadvisor.co.u(...)home-review-3612265/

UPDATE June 4: Honeywell has just introduced an updated touchscreen controller with built-in Wi-Fi. This removes the need for the RFG100 internet gateway as the controller can communicate directly with your router. We're told that the screen is identical to the non-Wi-Fi model and that the wireless range is exactly the same. There's no change to the interface, menus or features and the price of the starter kit remains the same at £249.

Uiteraard ook een eerder bericht gelezen over een Nederlandse versie die uitkomt. We wachten af.
RoyWvrijdag 21 augustus 2015 @ 10:00
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2015 23:49 schreef Anjohs het volgende:
Op basis van van alle berichten een Evohome gekocht met 5 radiatorkranen. Ik had hiervoor een Toon met een eigen gemaakt zonesysteem met actuators als afsluiter op de radiatoren. Dit werkte echter niet echt goed omdat de verschillende ruimten los van elkaar een warmtevraag konden hebben. Hiermee werd de ketel dus te vaak aangestuurd. Ik ben tot nu toe erg enthousiast over de functionaliteiten van het Evohome systeem. Het heeft eigenlijk (in combinatie met de App) alles wat ik wil op verwarmingsgebied. Wel kijk ik met spanning uit naar het stookseizoen of de ketelaansturing (aan/uit Nefit via een AM-10 weerafhankelijke regelaar) van Evohome goed gaat.

Ik was wel een beetje ongerust toen ik zag dat er net een nieuwe versie uit ging komen.
Het lijkt er echter op dat dit mee valt:

Gevonden op:

http://www.pcadvisor.co.u(...)home-review-3612265/

UPDATE June 4: Honeywell has just introduced an updated touchscreen controller with built-in Wi-Fi. This removes the need for the RFG100 internet gateway as the controller can communicate directly with your router. We're told that the screen is identical to the non-Wi-Fi model and that the wireless range is exactly the same. There's no change to the interface, menus or features and the price of the starter kit remains the same at £249.

Uiteraard ook een eerder bericht gelezen over een Nederlandse versie die uitkomt. We wachten af.
Als ik het goed lees heb je evohome aangesloten en ook een weersafhankelijke regeling?
Als dat zo is dan zou ik het inderdaad veranderen.
De weersafhankelijke regeling is juist wat je niet moet willen.
publisjonvrijdag 21 augustus 2015 @ 10:08
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2015 10:14 schreef RoyW het volgende:

[..]

Dat is niet helemaal waar,
een thermostaatknop "knijpt" niet, maar gaat dicht bij de ingestelde temperatuur.
In dit voorbeeld de Heimeier: *=6gr 1=12gr 2=16 enz.. tot 5=28gr

@publisjon:
ik had je ook al een email gestuurd. daarin staat wat okzbow ook al zegt, je woonkamer wordt warm als je het niet wilt of zoals ik in de email ook beschrijf,
als je woonkamer warm wilt hebben maar je thermostaatknoppen staan dicht blijft je systeem stoken.
Niet een ideale oplossing dus.
Thanks voor de reacties. Klopt inderdaad dat het niet ideaal is voor de woonkamer, maar om nou 8 van die evohome regelaars alleen in de woonkamer te plaatsen wordt wel een erg duur geintje. Volgens mij zijn er niet echt alternatieven. Of hebben jullie nog goede ideeen?

@Anjohs:
ik zag net dit bericht:
http://www.installmedia.n(...).html?thumbnail=True
okzbowvrijdag 21 augustus 2015 @ 10:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2015 10:08 schreef publisjon het volgende:
Thanks voor de reacties. Klopt inderdaad dat het niet ideaal is voor de woonkamer, maar om nou 8 van die evohome regelaars alleen in de woonkamer te plaatsen wordt wel een erg duur geintje. Volgens mij zijn er niet echt alternatieven. Of hebben jullie nog goede ideeen?
Vloerverwarming aanleggen?
Anjohsvrijdag 21 augustus 2015 @ 12:32
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2015 10:00 schreef RoyW het volgende:

[..]

Als ik het goed lees heb je evohome aangesloten en ook een weersafhankelijke regeling?
Als dat zo is dan zou ik het inderdaad veranderen.
De weersafhankelijke regeling is juist wat je niet moet willen.
Ik had deze al en las in eerdere berichten hier dat dit positief werkt. De weersafhankelijke regeling zorgt voor een watertemperatuur die afhankelijk is van de buitentemperatuur. Daarmee heb je altijd een zo laag mogelijke watertemperatuur wat de ketel rustiger doet branden (volgens een andere gebruiker hier) en wat het rendement van de HR ketel verhoogt. aan/uit van de Evohome stuurt de AM-10 aan die vervolgens de ketel modulerend aanstuurt obv buitentemp.

[ Bericht 0% gewijzigd door Anjohs op 21-08-2015 12:37:56 ]
Anjohsvrijdag 21 augustus 2015 @ 12:36
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2015 10:08 schreef publisjon het volgende:

[..]

@Anjohs:
ik zag net dit bericht:
http://www.installmedia.n(...).html?thumbnail=True
Thnx. had ik ook ondertussen gezien. Ik ben benieuwd of er ook verbeteringen in de software zitten zoals voor de ketelaansturing. Lijkt logisch maar nergens nog bevestiging gezien.
RoyWvrijdag 21 augustus 2015 @ 18:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2015 12:32 schreef Anjohs het volgende:

[..]

Ik had deze al en las in eerdere berichten hier dat dit positief werkt. De weersafhankelijke regeling zorgt voor een watertemperatuur die afhankelijk is van de buitentemperatuur. Daarmee heb je altijd een zo laag mogelijke watertemperatuur wat de ketel rustiger doet branden (volgens een andere gebruiker hier) en wat het rendement van de HR ketel verhoogt. aan/uit van de Evohome stuurt de AM-10 aan die vervolgens de ketel modulerend aanstuurt obv buitentemp.
Ok, ik heb dit nog nooit gezien een opstelling zoals deze.
Maar de ketel moduleert zelf ook naar temperatuur wat hij kwijt kan.
Ik ben benieuwd of het werkt op die manier.
AJS1vrijdag 21 augustus 2015 @ 23:20
@RoyW: ik heb deze configuratie met de AM10 sinds afgelopen winter draaien met mijn Nefit ketel en Evohome. De ketel ging met de BDR91 direct naar vol vermogen en ging pas op de retourtemperatuur moduleren. Met de AM10 heeft mijn Nefit ketel weer de modulerende eigenschappen zoals ik die met het Nefit Moduline thermostaat ook had. De ketel draait nu "rustiger". Daarnaast regelt de AM10 zelf op basis van de buitentemperatuur de maximale keteltemperatuur. Ik hoef bij strenge vorst dus niet zelf meer de maximale keteltemperatuur handmatig te verhogen. Ik heb dit niet zelf verzonnen. In bijgaande link van Nefit wordt deze configuratie op pagina 15 beschreven : http://nl.documents2.nefit.nl/download/pdf/file/6720817890.pdf

Wat mij betreft een aanrader voor de komende winter.

P.S. : een tipje, hang de buitenvoeler niet op een plek waar de zon komt. Afgelopen voorjaar hing mijn buitenvoeler 's-morgens vroeg toch nog in de opkomende zon waardoor de AM10 de maximale keteltemperatuur omlaag draaide en het niet echt warm in huis werd.

[ Bericht 0% gewijzigd door AJS1 op 21-08-2015 23:34:20 ]
RoyWzaterdag 22 augustus 2015 @ 11:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2015 23:20 schreef AJS1 het volgende:
@RoyW: ik heb deze configuratie met de AM10 sinds afgelopen winter draaien met mijn Nefit ketel en Evohome. De ketel ging met de BDR91 direct naar vol vermogen en ging pas op de retourtemperatuur moduleren. Met de AM10 heeft mijn Nefit ketel weer de modulerende eigenschappen zoals ik die met het Nefit Moduline thermostaat ook had. De ketel draait nu "rustiger". Daarnaast regelt de AM10 zelf op basis van de buitentemperatuur de maximale keteltemperatuur. Ik hoef bij strenge vorst dus niet zelf meer de maximale keteltemperatuur handmatig te verhogen. Ik heb dit niet zelf verzonnen. In bijgaande link van Nefit wordt deze configuratie op pagina 15 beschreven : http://nl.documents2.nefit.nl/download/pdf/file/6720817890.pdf

Wat mij betreft een aanrader voor de komende winter.

P.S. : een tipje, hang de buitenvoeler niet op een plek waar de zon komt. Afgelopen voorjaar hing mijn buitenvoeler 's-morgens vroeg toch nog in de opkomende zon waardoor de AM10 de maximale keteltemperatuur omlaag draaide en het niet echt warm in huis werd.
Ok, top als het zo werkt!
I stand corrected :X

Nu vraag ik me wel af wat je dan liever zou willen bij een nieuwe type ketel,
deze opstelling waar je zelf de controle hebt over de stooklijn,
of toch modulerend aansturen via een opentherm converter?
okzbowmaandag 24 augustus 2015 @ 09:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2015 23:20 schreef AJS1 het volgende:
Wat mij betreft een aanrader voor de komende winter.

P.S. : een tipje, hang de buitenvoeler niet op een plek waar de zon komt. Afgelopen voorjaar hing mijn buitenvoeler 's-morgens vroeg toch nog in de opkomende zon waardoor de AM10 de maximale keteltemperatuur omlaag draaide en het niet echt warm in huis werd.
Klinkt interessant, heb zelf ook een Nefit. Hoe laat je de Evohome met de AM10 communiceren? Heb je dat zelf aangesloten?
RoyWmaandag 24 augustus 2015 @ 13:43
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2015 09:49 schreef okzbow het volgende:

[..]

Klinkt interessant, heb zelf ook een Nefit. Hoe laat je de Evohome met de AM10 communiceren? Heb je dat zelf aangesloten?
Op de AM10 kun je gewoon een aan/uit contact aansluiten. dus de BDR91 van het evohome systeem.
Rob123456zaterdag 5 september 2015 @ 23:01
Ik ben best tevreden met mijn Evohome, HR92's, opentherm ketelmodule en Nefit opentherm convertor. Naar mate je de HR92 hoger zet, gaat de thermostaat verder open en wordt de watertemperatuur hoger. Daardoor wordt de desbetreffende kamer snel warmer. Bij twee graden hoger ingestelde thermostaat gaat de klep 100% open en de ketel naar 90 graden. Bij 1 graad hoger de klep naar zeg maar 60% en het water naar 60 graden, en wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, de klep naar 10% en het water naar 35 graden. Dus als de temperatuur bereikt is, is er tóch nog een warmtevraag. Ik heb er alleen voor moeten zorgen dat bij een klepstand van 10% er water loopt door de radiator. Anders stook de ketel voor niets. Bij één radiator heb ik daarom de HR92 een slag losser gedraaid. Zachtjes doorstoken bij een bereikte kamertemperatuur is comfortabeler, want geen koudeval van de ramen en een meer constante temperatuur. Dat verklaart waarschijnlijk ook bij een aan/uit ketelmodule waarom de ketel nog steeds (minimaal) 3/6 keer per uur aanslaat, terwijl de temperatuur al bereikt is. Als de thermostaat dan bij 10% open klepstand tóch geen water doorlaat, en de radiator dus koud blijft, begin je toch even te twijfelen aan de regeling. Gewoon even je oor tegen de radiator houden om te horen of je het water hoort ruizen!
Hajee2zondag 6 september 2015 @ 11:11
Wow, WAT een hoop info in dit draadje 1 t/m nu!

Ik heb er een paar weekeinden over gedaan om alles door te nemen, maar ben al wel een stuk wijzer nu.

Ik heb zelf ook een Evohome systeem aangeschaft, deels op Marktplaats en deels nieuw. (ja, ik doe alles voor een klein budget)

In een notedop: Evohome II met 5x HR92, gateway en opentherm ketelmodule. In huis heb ik alleen radiatoren en een convectorput, dus geen 'moeilijke' dingen om rekening mee te houden.

evens heb ik een 'nieuwe' ketel aangschaft (ook op Marktplaats dus), een Remeha Calenta 40c (CW5) en deze zelf geinstalleerd.

De Ketel heb dus geinstalleerd en vrijwel ingeregeld, maar alleen laaglast CO2 moet nog een keer beter worden afgesteld.Gelukkig kan ik een gasanalyser van mijn werk lenen om dit te regelen.

De installatie is waterzijdig nog niet ingeregeld, dit ga ik doen als het buiten wat kouder is zodt ik de warmte kwijt kan. Gelukkig kan ik ook hiervoor wat leuks lenen van mijn werk: Een thermografische inspectiecamera.

Vooralsnog draait het systeem perfect en zijn er geen moeilijkheden geweest bij de installatie van het Evohome systeem. Op de userinterface na bevat het systeem prima, al heb ik nog geen lange termijn ervaringen natuurlijk.

Net als voorgaande posters houdt mij 1 vraag nog bezig: Buitentemperatuursensor plaatsen of niet?
Zoals ik het zie wordt de optimale watertemperatuur berekend door gebruik te maken van deze input, en kun je de bandbreedte begrenzen door deze te specificeren in de remeha besturing. Als dit goed is ingesteld zal de watertemperatuur omhoog gaan als het buiten kouder wordt zodat de regelkarakteristiek IN huis min of meer gelijk blijft.

Het effect van de buitentemperatuur sensor op de regeling stel je in met de stooklijn, of begrijp ik het nu verkeerd? Dus alleen de CV watertemperatuur wordt hierdoor beinvloed.

Probeert de Evohome nu ook nog de temperatuur van het CV water te beinvloeden waardoor de regelingen tegen elkaar in gaan werken, of kan ik gewoon die buitentemperatuur sensor plaatsen en een beetje experimenteren met de stooklijn?

In het kort dus: Evohome + Remeha Calenta 40c: Buitentemperatuursensor toepassen of niet?

Altijd lastig, aangezien dit allemaal tot voor (zeer) kort allemaal nieuwe materie was voor mij, dus alle hulp is welkom!


edit:
In de Remeha handleiding staat dit: "Een OpenTherm regelaar kan ook gebruik maken van
deze buitensensor. De gewenste stooklijn moet dan op de
regelaar worden ingesteld."

Doet de Evohome dat?

[ Bericht 1% gewijzigd door Hajee2 op 06-09-2015 11:49:20 ]
gbe1234zondag 6 september 2015 @ 13:09
Onlangs heb ik een evohome systeem geïnstalleerd. Opentherm systeem met 8 x HR92.
Mijn radiatoren waren al voorzien van Danfoss RA thermostaat kranen. Waar ik tegen aan ben gelopen is dat wanneer een HR92 op b.v. een openstand van 20 - 30 % staat dat deze in werkelijkheid nog gesloten is (laat geen water door), maar de ketel (remeha calenta) gaat wel aan. (warnte vraag).

Op dit forum heb ik dit probleem al vaker gelezen.
Wat ik nu heb gedaan is de HR92 heel los op de adapter geschroefd (maar bijna 1 schroefgang).
Ze zitten wat mij betreft veel te los op de adapter.

Heeft iemand ideeën of tips om dit beter op te lossen ?

Als ik de Danfoss RA vervang door de Honeywell aanbevolen kranen (V2000), is dan dit probleem opgelost ? Dus kan bij de Honeywell V2000 kranen de HR92 handvast gezet worden, waarbij bij b.v. 5% openstand er toch nog water door de radiator gaat.

Zijn de Danfoss en Honeywell kranen ook gezien bouwvorm (afmetingen) zo met elkaar te wisselen ?
woekelemaandag 7 september 2015 @ 20:28
Ik had dit probleem op Honeywell-kranen (V2000) zelfs nog sterker dan op Heimeier-kranen... Elke 10 minuten werd de ketel ingeschakeld, die ging warm water rondpompen, maar de radiator in de vragende ruimte stond dicht (HR92 gaf 30-40% aan, maar ik kon horen/voelen dat er niks doorheen ging). Heb je de full-instelling voor 'kraanslag' al geprobeerd? Dat hielp bij mij, meestal.
gbe1234maandag 7 september 2015 @ 20:57
Ik heb nu de HR92 zo op de radiator kraan gedraaid dat er in de gesloten stand er net geen water door de radiator gaat. Dit gedaan door te luisteren op de kraan en hierna het zwarte gedeelte van HR92 insert rechtsom tegen de aanslag te draaien, en hierna de gehele insert te draaien totdat net geen water stroom te horen is. Dit m.b.v. een schroevendraaier tegen de kraan te houden en tegen het oor.
Nadeel hiervan is dat de HR92 erg los op de adapter zit, zit nauwelijks 1 schroefgang op de adapter.
Dit heb ik nu opgelost door tape over het schroefdraad van de adapter te wikkelen en hier dan de HR92 insert over heen draaien. Deze gaat dan weer goed vast zitten.

Voordat ik de HR92 weer op de instert heb geklikt heb ik wel eerst het zwarte wiel geheel linksom gedraaid (volgens handleiding).

Ik heb de lichthoogte instelling weer op "0" gezet. De reden is dat de Honeywell kranen een lichthoogte heeft van 2,5 mm, de lichthoogte van de Danfoss kranen is ook ongeveer 2,5 mm (gemeten). Dus m.i. heeft dan de full instelling geen nut.
Hajee2donderdag 10 september 2015 @ 16:49
Maar had je het nu geprobeerd of niet?
Crimineel87donderdag 10 september 2015 @ 17:26
Ik ben er de afgelopen 6 a 7 maanden tussen uit geweest in dit topic, lees nu dat er een wifi-variant is.

Wel heb ik via mindergas.nl bijgehouden dat ik afgelopen jaar ( van sept tot sept ) 500 m3 minder gas heb verbruikt dan het jaar daarvoor. Dat terwijl afgelopen 2 winters toch redelijk dicht bij elkaar lagen volgens mij. Evohome lijkt zich dus terug te verdienen.

Begin dit jaar ben ik begonnen met een lijst met opmerkingen / problemen. Deze lijst heb ik ook naar Honeywell gestuurd per mail. Het letterlijke antwoord wat ik terug kreeg was:

Beste Bart,
Voor de vragen hebben wij een website ter beschikking waar hij al zijn vragen kan stellen of opzoeken in de FAQ's.


Leuk en aardig, maar op hun website vind ik geen antwoord op onderstaande punten:

- Evotouch blijft x aantal keer per uur een ruimte verwarmen ondanks dat de setpoint al met 1 of meerdere graden te hoog is. Om ruimte op temperatuur te houden zijn een x aantal schakelingen gewenst, maar toch niet als de setpoint al lang gepasseerd is.

- Adaptieve start werkt niet bij zone vloerverwarming, wel bij HR92 zones. Bug in software of bewust?
Indien bewust, waarom nergens uitleg / opmerking daarover?

- Evotouch rond af richting de setpoint? Als het 18 is, ik stel 21 in, spring t ie gelijk naar 18,5.
Stel je vervolgens 16 in, springt ie naar 17,5 of 18. Terwijl ie vlak daarvoor naar 18,5 sprong.
Ook als ik dit doe dmv een HR92.
Lijkt erop dat Evotouch het mooier laat lijken dan het is?

- Niet alle icoontjes worden getoond op Evotouch.
( bv handmatige aanpassing op HR92 ) ( open-raam functie wordt wel getoond )
Ik moet nu alle HR92's langs om te kijken of iemand ergens aan heeft gezeten.

- Achter de zonenaam blijft - TIJDELIJK staan ( bv Woonkamer - TIJDELIJK ) Dit is bij alle zones het geval.
Nee, is niet weg te halen in de instellingen om zone-naam te wijzigen.

- Evotouch updaten zonder Gateway? Mogelijkheid tot uitlezen van de huidige firmware?

- Informatie over de warmwater regeling??

- Waarom maakt Evohome geen gebruik van buitentemperatuur ( internet of buitenvoeler ) om adaptieve start op aan te passen? Adaptieve start is nu altijd te laat, ik moet er per ruimte verschillend (afhankelijk van buitentemperatuur) 20 tot 40 minuten tijd aan de voorkant bij toevoegen.

Weten jullie hier toevallig een oplossing voor?

Ter info mijn setup:
- Evotouch met aan/uit regeling
- 6 x HR92
- 1 x Zoneklep met relais tbv vloerverwarming beneden verdieping
- Wandconsole

Voorheen stookte ik heel de beneden verdieping warm, en liet het 's nachts afkoelen. Ik gebruikte toen de radiatoren + vloerverwarming. Nu staan de radiatoren in principe dicht en stook ik alleen met de vloerverwarming. 's Avonds 21 graden, nachtverlaging op 19,5.
De 6 x HR92 zijn voor 6 radiatoren in in 6 verschillende vertrekken.

"Adaptieve start" en "optimale stop" heb ik aan staan. Schakelingen per uur staat op 3, tijd 1 minuut.
gbe1234donderdag 10 september 2015 @ 17:54
quote:
0s.gif Op donderdag 10 september 2015 16:49 schreef Hajee2 het volgende:
Maar had je het nu geprobeerd of niet?
In het begin had ik alle HR92 op full staan, dit maakte bij mij geen verschil. Dus de 1e 20 - 30% openstelling (volgens HR92), was de kraan in werkelijkheid dicht. Terwijl de ketel wel gestart werd, deze kon dus zijn warmte niet kwijt (alleen via bypass).
Hierdoor raakt volgens mij ook de hele regeling in de war, controller denkt de ruimte op te warmen terwijl de radiatoren in werkelijkheid koud blijven.

Het zou wel handig zijn als via een menu van de HR92, deze handmatig vast op b.v. 5% gezet kan worden. Dan is het eenvoudiger deze goed in te stellen.
Weet iemand misschien of er ergens een verborgen menu is waarmee dit mogelijk is ?
Hajee2vrijdag 11 september 2015 @ 20:06
Okay, jammer dat dat niet werkt.
Maar heb je dan wel de correcte adapter?

Ik heb in het hele huis Danfoss kranen gemonteerd en het werkt / past perfect!
De kranen moeten wel degelijk vast op de adapter zittem, anders heb je natuurlijk geen goed gedefinieerde '0' of aanslag voor je regelaars.

iemand die me verder kan helpen met de buitentemperatuur regeling?
woekelezaterdag 12 september 2015 @ 09:49
Er zitten gewoon issues in Evohome die niet opgelost gaan worden en wat ook toegegeven is door Evohome-engineers bij mij thuis.

Het gedoe met de HR92's die niet weten of er wel of niet water doorheen stroomt bij een X percentage kraanslag is er één van. Er zou een soort van calibratie mogelijk moeten zijn om de HR92 te vertellen waar het omslagpunt ligt, zodat hij rond dat punt precies kan schakelen. Of er moet een soort binaire stand komen. Dat hij alleen schakelt tussen 0 en 100. Maar dat kost natuurlijk veel meer motorvermogen. De huidige situatie is en blijft dat de HR92's maar wat gokken en je dus geluk kunt hebben of pech. Als je pech hebt staat je ketel telkens te stoken terwijl de warmte niet je radiator in gaat.

Ander punt is dat het systeem telkens aan gaat terwijl de gewenste temp allang bereikt is en stijgende is. Dat is natuurlijk van den zotte. Maar ze weigeren het probleem uberhaupt te erkennen. Ookal gebeurt het voor hun neus en ze het op dat moment wel erkennen en ook terwijl er grafieken zijn die het perfect aantonen. Als je er lang genoeg over doorvraagt, krijg je je geld uiteindelijk terug en antwoorden ze nergens meer op.

Het liegen van de controller over de gemeten temperatuur is ook zoiets. Ze denken zeker dat we dom zijn? Dat het ons niet opvalt als de temperatuur ineens een helegraad verandert, puur omdat we de gewenste temperatuur aanpassen? Dit komt de betrouwbaarheid absoluut niet ten goede.

En dat de controller niet weet dat een HR92 lokaal is aangepast. Een fundamentele design-flaw, die ze blijkbaar niet goed kunnen oplossen. Bug zit te diep in het systeem waarschijnlijk.

Helaas heb ik nog geen geschikt alternatief systeem gevonden. Dus eerst maar even weer naar een simpele kamerthermostaat en handmatig thermostaatkranen bedienen in de rest van het huis. Zit tot nu toe op 400m3 gas voor dit kalenderjaar. Dat is lager dan ik ooit gehaald heb. Dus ook handmatig kun je prima besparen. Vraagt alleen meer handmatig werk.
Crimineel87zondag 13 september 2015 @ 22:07
Is er al iemand met de nieuwe wifi variant die kan vertellen of de bekende bugs ( o.a. die ik een paar posts hierboven opsom ) daar verholpen zijn of er nog steeds zijn.

Een ander alternatief is er inderdaad niet met zoneregeling.

Ik heb trouwens Heimeijer kranen, en volgens mij niet het probleem dat je beschrijft Woekele. Ik gebruik niet de functie "volledige kraanslag"
woekeledinsdag 15 september 2015 @ 22:24
Honeywell heeft zelf aangegeven dat er NIKS gefixt is in de wifi-versie. Ze ontkennen immers nog steeds dat er uberhaupt problemen zijn... Ik heb zowel Heimeier als Honeywell en op beide het probleem gezien, voornamelijk met volle kraanslag uit (de default). Lijkt dus vrij willekeurig.

Bij jou stopt de waterflow dus echt pas als de kraan op 0% staat?
leolinedancemaandag 21 september 2015 @ 00:51
Ik ga dit topic ook maar eens volgen. Wij krijgen volgende week de sleutel van onze nieuwe woning en ik zou ook graag wat met de thermostaatregeling per ruimte doen. Na wat zoeken bleek de Honeywell Evohome de beste oplossing te zijn.

Situatie:

Vloerverwarming in 3 zones: 2x woonkamer (dus in 1 ruimte) en 1x keuken (aparte ruimte).
Radiatoren in de woonkamer (2x), keuken (1x), gang (1x), slaapkamers (3x), badkamer (1x), zolder (1x)

Ik ben mij nu aan het oriënteren voor het beste pakket maar de mogelijkheden lijken eindeloos. Eerst na de sleuteloverdracht volgende week maar eens kijken of het een Opentherm ketel betreft. Deze komt uit 2011 maar ik heb geen idee van het merk en type helaas.

De keuken wordt overigens voorzien van een nieuwe zone met vloerverwarming en een nieuwe radiator. Ik ben nu bezig met het berekenen van deze nieuwe radiator, wat nog niet zo makkelijk is. Ik zou graag zien dat de keuken iedere morgen zo efficiënt mogelijk wordt verwarmd, vraag is alleen of je dat met vloerverwarming alleen voor elkaar krijgt.

Best lastig nog allemaal :P
S1KRRmaandag 21 september 2015 @ 15:55
Ik ben inmiddels ook het systeem aan het installeren. Waar ik tegenaan loop is dat de HR92 niet voldoende uitslag hebben om mijn thermostatische radiatorkranen te sluiten. Sterker nog, als ik de zwarte ring van de adapter helemaal naar rechts draai, dat raak de metalen stift in de adapter de afsluitpin volgens mij maar net. Als ik dan de metalen stift in de adapter indruk (en dus de radiatorkraan geheel gesloten heb) nadat de zwarte ring geheel naar rechts is gedraaid, veert hij gewoon weer terug. Waarschijnlijk heb ik dus niet de goede adapter.
De radiatorkranen zijn van Plieger en al wat ouder. Ik hoopte dat ik de HR92 knoppen kon installeren zonder nieuwe kranen te monteren.

Radiatoren blijven dus openstaan en hierdoor worden vooral de slaapkamers nogal.. eh heet :-)
Weet iemand van de guru's hier welke adapter ik nodig heb? Of wordt het gewoon kranen vervangen?
InnoGurdymaandag 21 september 2015 @ 20:46
Hallo forumleden.
Ook ik ben overtuigd van het feit dat het verwarmen van alleen die kamers die warmer moeten worden besparing op gas kan opleveren :)
Nu heb ik nog wel een paar vragen; ik hoop dat die beantwoord kunnen worden zodat ik de nieuwe Evohome 3 met een gerust hart kan gaan aanschaffen.

Mijn situatie:

• Beneden: vloerverwarming (als bij-verwarming); drie kachels. Kleine berging: 1 kachel; hal: kleine kachel. Vloerverwarming ga ik (nog niet) regelen via Evohome; blijft altijd open staan op ong. 42 graden aanvoertemp.

• Boven: 3 slaapkamers + badkamer: allen 1 kachel

• Zolder: 3 kachels (2 kleintjes en 1 lange vertikale).

• Ketel: Valliant HR 24/28 3C (kan dus ook OT draaien).

Vragen:

• OpenTherm of Aan/uit systeem van Honeywell? Ik zou graag nog een buitentemperatuurmeter willen koppelen aan de ketel. Dat kan alleen indien ketel op OT staat.

• Ik lees dat er thermostaatkranen zijn HR92 én HR93; weet iemand het verschil en waar ik die HR93 kan kopen?

• Open raam melder echt nodig? Bijv. in badkamer / slaapkamer waar regelmatig wordt geventileerd.

Alvast bedankt voor het meedenken.

[ Bericht 79% gewijzigd door InnoGurdy op 21-09-2015 20:57:22 (te snel op ' Wijziging doorvoeren' geklikt) ]
Crimineel87dinsdag 22 september 2015 @ 11:45
quote:
0s.gif Op maandag 21 september 2015 00:51 schreef leolinedance het volgende:
.....
Gezien je vloerverwarming hebt, moet je gewoon een aan/uit pakket nemen. Opentherm en vloerverwarming geeft bij de meeste opstellingen nogal wat problemen.

Verder zou ik ( omdat je nieuwbouw hebt = goed geissoleerd ) op vloerverwarming gaan stoken beneden. Dus 21 graden overdag en nacht verlaging van 1,5 graad toepassen. Boven moet je natuurlijk wel gewoon Evohomo thermostaatknoppen op de radiatoren zetten die je wil regelen.

Als je de keuken en woonkamer kwa verwarming samen wil voegen ( zelfde tijden, zelfde temp ) kun je het best een zone-klep toepassen, die komt in de aanvoer van je vloerverwarming verdeler te zitten. Scheelt een hoop kosten ten opzichten van elke een speciale zone-regelaar.

Mijn woning is minder goed geissoleerd als een nieuwbouw en zelfs hier loont het om s nachts door te stoken met nachtverlaging.
Crimineel87dinsdag 22 september 2015 @ 11:50
quote:
14s.gif Op maandag 21 september 2015 20:46 schreef InnoGurdy het volgende:
Hallo forumleden.
Ook ik ben overtuigd van het feit dat het verwarmen van alleen die kamers die warmer moeten worden besparing op gas kan opleveren :)
Nu heb ik nog wel een paar vragen; ik hoop dat die beantwoord kunnen worden zodat ik de nieuwe Evohome 3 met een gerust hart kan gaan aanschaffen.

Mijn situatie:

• Beneden: vloerverwarming (als bij-verwarming); drie kachels. Kleine berging: 1 kachel; hal: kleine kachel. Vloerverwarming ga ik (nog niet) regelen via Evohome; blijft altijd open staan op ong. 42 graden aanvoertemp.

• Boven: 3 slaapkamers + badkamer: allen 1 kachel

• Zolder: 3 kachels (2 kleintjes en 1 lange vertikale).

• Ketel: Valliant HR 24/28 3C (kan dus ook OT draaien).

Vragen:

• OpenTherm of Aan/uit systeem van Honeywell? Ik zou graag nog een buitentemperatuurmeter willen koppelen aan de ketel. Dat kan alleen indien ketel op OT staat.
Wil je een WAR met Evohome gaan combineren? Als je vloerverwarming niet wil regelen kun je een OT nemen, mocht je op vloerverwarming willen gaan stoken.... neem dan een aan/uit variant. Opentherm icm met vloerverwarming = bij veel gebruikers problemen

• Ik lees dat er thermostaatkranen zijn HR92 én HR93; weet iemand het verschil en waar ik die HR93 kan kopen?
HR93 regelaars werd over gespeculeerd.... Sommige dachten dat die werd uitgebracht tegelijkertijd met de nieuwe Wifi Evohome. Gewoon een HR92 dus

• Open raam melder echt nodig? Bijv. in badkamer / slaapkamer waar regelmatig wordt geventileerd.
Ik vind het over the top, volgens specificaties heeft een HR92 ook in de smiezen als er een raam word opengezet.

Alvast bedankt voor het meedenken.



[ Bericht 5% gewijzigd door Crimineel87 op 22-09-2015 11:56:39 ]
InnoGurdydinsdag 22 september 2015 @ 21:48
Thx Crimineel87; Dan ga ik voor O/T.
InnoGurdywoensdag 23 september 2015 @ 08:05
Nog aanvullende vraag: in een kamer met 3 kachels: kan ik van de drie HR92 1 zone maken?
Wanneer ik de woonkamer instel op 21 graden, dat dan alle drie de kranen op 21 graden gaan.
Zou fijn zijn....
S1KRRwoensdag 23 september 2015 @ 11:18
Via de controller kan dat inderdaad. Je wijst gewoon de 3 thermostaten toe aan 1 zone. De zonecontroller zal dan alle kranen hetzelfde aansturen.
TooTall85donderdag 1 oktober 2015 @ 20:19
Even wat genummerde vraagjes van een nieuweling;

Situatie; Nieuwbouw met modulerende CV ketel en een klassieke thermostaat aangesloten via 2 draadjes. 3 Radiatoren in de leefruimte, dan telkens 1 in slaapkamer 1, 2 en 3, badkamer en hal voor een totaal van 8. Had graag een nieuwe EVOHOME Wifi geïnstalleerd met onderverdeling in 6 zones.

1. Is deze lijst in mijn situatie compleet?

ATC928G3000 (Bedieningspaneel)
HR92WE (radiatorkranen 8 stuks)
ATF800 (tafelstandaard)
Modulerende of aan/uit ketelrelais

2. Ik heb meer vertrouwen in mijn modulerende ketel + aan/uit Evohome, dan in mijn modulerende ketel + modulerende Evohome...Als ik hier zo lees lijkt het wel alsof mensen met een modulerende Evohome meer kans lopen op vreemd gedrag van het systeem...kan ik gewoon een aan/uit Evohome installeren en het moduleren overlaten aan m'n ketel?

3. Het idee is dan om 6 zones te maken, in 5 zones is de radiatorkraan ook de voeler, in de leefruimte is de EVOHOME als voeler verantwoordelijk voor in totaal 3 radiatoren. Klopt dit, of heb ik in de leefruimte nog een aparte voeler nodig?

4. Zijn er nog andere bedenkingen? Ik lees de voor- en nadelen hier, ik ga ook met open ogen in dit avontuur naar mijn gevoel...Ik verwacht nooit om de investering eruit te halen, maar het gebruiksgemak, uiterlijk én nerdgehalte zijn voor me onweerstaanbaar :) Alvast bedankt!

[ Bericht 17% gewijzigd door TooTall85 op 02-10-2015 12:43:09 ]
woekelezondag 4 oktober 2015 @ 15:06
Een modulerende ketel en een modulerende thermostaat, zijn ondanks hetzelfde woord, iets totaal anders. Modulerende ketel betekent alleen dat hij minder hard gaat branden als hij in de buurt komt van zijn max-watertemp-instelling (heeft elke moderne ketel). Of het betekent dat hij een modulerende pomp heeft (heeft ook elke moderne ketel).

Modulerende thermostaat betekent dat hij daadwerkelijk een lagere temperatuur van de ketel kan vragen. In theorie is het beter. In praktijk werkt het volgens mij vooral goed als ketel en thermostaat bij elkaar horen (zelfde merk etc), vanwege verschillen in de standaard bij verschillende producenten.

Dus 2: ja.

3: ja. Maar aparte voeler is wellicht beter. Waarom? Omdat je Evohome misschien niet op de beste plek kunt ophangen (heeft voeding nodig) en het aanraken van Evohome de gemeten temperatuur heel erg beïnvloed.

4: mijn bedenkingen kun je teruglezen. Het systeem werkte erg slecht bij mij. En.. heb je al een by-pass?
TooTall85zondag 4 oktober 2015 @ 23:00
Bedankt voor je antwoorden...ondertussen zijn we al wat verder:

1. Ik ga voorlopig passen voor het multizone systeem. Gezien de geringe grondoppervlakte van de woning, de open indeling en de goede isolatie lijkt het opdelen in zones een beetje voorbarig. Ik hou van het idee, maar denk dat het verstandiger is om eerst een winter te beleven in het huis alvorens een zonesysteem te overwegen. Als het gewoon goed gaat, blijf ik er liever vanaf. Een bypass is wel aanwezig, maar de problemen met de HR92WE's die ik hier lees doen me eerder wachten op de volgende versie daarvan...

2. Dan blijft nog de thermostaat zelf over. De huidige is echt een onding met verschrikkelijke ergonomie...De Evohome spreekt me wél aan...Nest,Tado, Netatmo, Honeywell Round Connected, Thermosmart, deze heb ik ook allemaal bekeken maar er is altijd wel iets waardoor deze minder interessant ogen dan de Evohome.

Misschien een beetje een vreemde vraag, maar stel je haalt je oude thermostaat van de muur, en je hangt de Evohome WIFI ATC928G3000 in de plaats. Dus enkel de 2 draadjes aansluiten aan de thermostaat, en je plaatst GEEN opentherm of aan/uit module aan de ketel. Zou dit überhaupt werken als een gewone thermostaat? Gaat het WIFI-gedeelte werken?

[ Bericht 7% gewijzigd door TooTall85 op 04-10-2015 23:05:35 ]
woekelemaandag 5 oktober 2015 @ 08:48
Evohome-bedieningspaneel zelf schakelt niet. Draadjes die je op muurbevestiging-unit kunt aansluiten zijn alleen voor voeding.

Wat miste er in Thermosmart trouwens? Wil deze zelf misschien aanschaffen.
TooTall85maandag 5 oktober 2015 @ 09:58
In alle eerlijkheid....uuuuren zitten lezen en zal wel op iets afgeknapt zijn, maar kan het nu zo snel niet meer vinden...

Wat ik me meen te herrinneren is dat ook de Thermosmart last had van overshoots, dat de prijs ook aan de forse kant is, en dan ik het er gewoon niet mooi (niet duidelijk) vond uitzien.

Ik bedoel, ik heb snelle ogen, maar zo snel zijn ze ook weer niet;


En bijkomend;

******************************
Als we de aangegeven pagina goed lezen staat er nu op je aansluiting voor de kamerthermostaat 230V. De ThermoSmart kan echter maximaal 24V schakelen.
Er wordt wel gewerkt aan een nieuwe versie die 230V kan schakelen, maar op dit moment is het nog niet bekend wanneer deze leverbaar wordt.

Met vriendelijke groet,
ThermoSmart
******************************

Ondertussen leun ik wat meer richting de Anna...deze kan je nu ook los kopen (zonder abbo), ziet er stijlvoller uit, en ondersteuning voor aan/uit...

Alhoewel ik nog altijd erg gecharmeerd ben van de Nest, vormgeving is heel strak, app is de leukste van ze allemaal, enkel het missen van het modulaire gedeelte is erg jammer...maar dan kan je je ook afvragen, als mijn ketel al kan moduleren, is het dan niet voldoende om een simpele aan/uit zoals de Nest te gebruiken? Ons huis zal vermoedelijk als we thuis zijn op 20 graden staan, 's nachts op 15, en bij afwezigheid ook op 15. Dus als de Nest erin zou slagen om de temperatuur gewoon rond de 20 te houden voor die paar uurtjes dat we thuis zijn, zijn we eigelijk ook geholpen...

Zucht. Het is niet eenvoudig :)

[ Bericht 11% gewijzigd door TooTall85 op 05-10-2015 20:27:23 ]
okzbowdinsdag 6 oktober 2015 @ 13:09
quote:
0s.gif Op maandag 5 oktober 2015 09:58 schreef TooTall85 het volgende:
In alle eerlijkheid....uuuuren zitten lezen en zal wel op iets afgeknapt zijn, maar kan het nu zo snel niet meer vinden...

Wat ik me meen te herrinneren is dat ook de Thermosmart last had van overshoots, dat de prijs ook aan de forse kant is, en dan ik het er gewoon niet mooi (niet duidelijk) vond uitzien.

Ik bedoel, ik heb snelle ogen, maar zo snel zijn ze ook weer niet;

En bijkomend;

******************************
Als we de aangegeven pagina goed lezen staat er nu op je aansluiting voor de kamerthermostaat 230V. De ThermoSmart kan echter maximaal 24V schakelen.
Er wordt wel gewerkt aan een nieuwe versie die 230V kan schakelen, maar op dit moment is het nog niet bekend wanneer deze leverbaar wordt.

Met vriendelijke groet,
ThermoSmart
******************************

Ik heb de thermosmart gehad, na een jaar terug gestuurd omdat het echt enorm waardeloos werkte.
woekelewoensdag 7 oktober 2015 @ 21:20
Ok, bedankt voor de heads-up :) Kan me trouwens moeilijk voorstellen dat thermosmart geen aan/uit ondersteunt? En: modulerende ketel is niet zelfde als modulerende thermostaat.

Ik wacht met Evohome tot er een nieuwe versie komt waar de aansturing is aangepast. Het principe van elke 10 minuten even aangaan, zelfs als de gewenste temperatuur al lang en breed bereikt is, is gewoon heel erg fout.
h3nr1woensdag 7 oktober 2015 @ 23:02
Hallo allemaal, ik heb een vraag over mijn evohome. Ik heb een zone met 3 radiatoren met in dezelfde zone ook de thermostaat (woonkamer) Op alle radiatoren en op de ketel heb ik een 1wire systeem zodat ik de themperaturen kan bijhouden. Wat ik nu zie is dat er warmtevraag is en dat maar 2 en soms maar 1 radiator warm word. Is dat normaal gedrag van evohome? Ik zou verwachten dat ze alle 3 warm worden. Ik heb de thermostaat als themperatuur voeler ingesteld.

Alvast bedankt
BasPostdonderdag 8 oktober 2015 @ 10:23
Goedemorgen allen,
Mijn naam is Bas en ben nieuw hier op het forum. Ik ben vaak op tweakers, waar ik ook deze vraag gesteld heb. Daar kwam ik achter het bestaan van dit topic. Vandaar dat ik mijn vraag ook hier stel, aangezien dit meer aansluitend betrekkende mijn vraag.

Mijn begaande vloer is volledig voorzien van vloerverwarming, geen radiators.
Ik wil graag de zoneklep met BDR91 gaan gebruiken om zo de vloerverwarming te schakelen, echter heb ik 1 slaapkamer op de begaande vloer, deze draait dan mee op de Evotouch Wifi + Y-VC8615AJ1100 + BDR91.

Mijn vraag is, zou een Honeywell Round Wireless als thermostaat kunnen werken op de slaapkamer en zo ook de zoneklep kunnen aansturen. Ik begrijp ook wel dat dan de vloerverwarming in de woonkamer meedraait, maar dat is geen probleem.

Dus kort samengevat, de Evotouch als aparte thermostaat en Round Wireless als aparte thermostaat om 1 zoneklep met BDR91 aan te sturen.
okzbowdonderdag 8 oktober 2015 @ 13:12
quote:
0s.gif Op woensdag 7 oktober 2015 21:20 schreef woekele het volgende:
Ok, bedankt voor de heads-up :) Kan me trouwens moeilijk voorstellen dat thermosmart geen aan/uit ondersteunt? En: modulerende ketel is niet zelfde als modulerende thermostaat.

Ik wacht met Evohome tot er een nieuwe versie komt waar de aansturing is aangepast. Het principe van elke 10 minuten even aangaan, zelfs als de gewenste temperatuur al lang en breed bereikt is, is gewoon heel erg fout.
quote:
0s.gif Op woensdag 7 oktober 2015 21:20 schreef woekele het volgende:
Ok, bedankt voor de heads-up :) Kan me trouwens moeilijk voorstellen dat thermosmart geen aan/uit ondersteunt? En: modulerende ketel is niet zelfde als modulerende thermostaat.

Ik wacht met Evohome tot er een nieuwe versie komt waar de aansturing is aangepast. Het principe van elke 10 minuten even aangaan, zelfs als de gewenste temperatuur al lang en breed bereikt is, is gewoon heel erg fout.
Thermosmart kan wel degelijk aan/uit ondersteunen.

En mbt Evohome weten we het nu wel, dat is inmiddels de 20e keer dat je jezelf herhaalt.
gbe1234donderdag 8 oktober 2015 @ 17:51
quote:
0s.gif Op woensdag 7 oktober 2015 23:02 schreef h3nr1 het volgende:
Hallo allemaal, ik heb een vraag over mijn evohome. Ik heb een zone met 3 radiatoren met in dezelfde zone ook de thermostaat (woonkamer) Op alle radiatoren en op de ketel heb ik een 1wire systeem zodat ik de themperaturen kan bijhouden. Wat ik nu zie is dat er warmtevraag is en dat maar 2 en soms maar 1 radiator warm word. Is dat normaal gedrag van evohome? Ik zou verwachten dat ze alle 3 warm worden. Ik heb de thermostaat als themperatuur voeler ingesteld.

Alvast bedankt
De oorzaak van dit verschijnsel is dat waarschijnlijk de HR92 voor b.v. 15% open gestuurd wordt en dat deze openstelling bij een radiator niet voldoende is om de radiator kraan iets te openen.
Dit verschijnsel is al in eerdere posting ook besproken.
Ik heb dit opgelost door de HR92 niet geheel vast op de adapter te draaien, dit is even werk om uit te vogelen. Dit zodat de HR92 voor b.v. 5% open gaat dat dan de radiator kraan ook daadwerkelijk iets open gaat.
Dit heb ik voor 8 radiatoren zo ingesteld en werkt nu goed.

Het verschijnsel dat de ketel elke 10 minuten aan zou gaan, ook al is er geen warmte vraag meer heb ik bij mij niet geconstateerd.
woekelevrijdag 9 oktober 2015 @ 14:14
Als je de HR92 niet goed vastdraait, draait hij bij 0% dan nog wel goed de radiator dicht? Kan me voorstellen dat de hele HR92 dan zelf rondjes gaat draaien ipv de pin in te drukken. Njah, gaat blijkbaar goed, anders zou je het niet doen ;)
RoyWvrijdag 9 oktober 2015 @ 17:01
quote:
0s.gif Op donderdag 8 oktober 2015 10:23 schreef BasPost het volgende:
Goedemorgen allen,
Mijn naam is Bas en ben nieuw hier op het forum. Ik ben vaak op tweakers, waar ik ook deze vraag gesteld heb. Daar kwam ik achter het bestaan van dit topic. Vandaar dat ik mijn vraag ook hier stel, aangezien dit meer aansluitend betrekkende mijn vraag.

Mijn begaande vloer is volledig voorzien van vloerverwarming, geen radiators.
Ik wil graag de zoneklep met BDR91 gaan gebruiken om zo de vloerverwarming te schakelen, echter heb ik 1 slaapkamer op de begaande vloer, deze draait dan mee op de Evotouch Wifi + Y-VC8615AJ1100 + BDR91.

Mijn vraag is, zou een Honeywell Round Wireless als thermostaat kunnen werken op de slaapkamer en zo ook de zoneklep kunnen aansturen. Ik begrijp ook wel dat dan de vloerverwarming in de woonkamer meedraait, maar dat is geen probleem.

Dus kort samengevat, de Evotouch als aparte thermostaat en Round Wireless als aparte thermostaat om 1 zoneklep met BDR91 aan te sturen.
Hoi Bas,

als ik het goed begrijp, wil je dan de gehele vloerverwarming sturen met als temperatuuropnemer de Round op de slaapkamer?

Als dat klopt dan kan dat inderdaad.
gbe1234vrijdag 9 oktober 2015 @ 18:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 oktober 2015 14:14 schreef woekele het volgende:
Als je de HR92 niet goed vastdraait, draait hij bij 0% dan nog wel goed de radiator dicht? Kan me voorstellen dat de hele HR92 dan zelf rondjes gaat draaien ipv de pin in te drukken. Njah, gaat blijkbaar goed, anders zou je het niet doen ;)
De HR92 loopt dan tegen het aanslag nokje van de adapter.
Wat ik gedaan hebt is de HR92 van de adapter gehaald. Nu de adapter losgedraaid en het zwarte wieltje van de adapter geheel rechtsom tegen het nokje gedraaid. (is 0%)
In deze situatie nu de adapter zover op de kraan gedraaid totdat de radiator net dicht gaat.
Als je nu het zwarte wieltje met de hand een paar millimeter linksom draait kun je testen of de radiator heel iets open gaat.
BasPostmaandag 12 oktober 2015 @ 07:46
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 oktober 2015 17:01 schreef RoyW het volgende:

[..]

Hoi Bas,

als ik het goed begrijp, wil je dan de gehele vloerverwarming sturen met als temperatuuropnemer de Round op de slaapkamer?

Als dat klopt dan kan dat inderdaad.
Hoi Roy! Bedankt voor je antwoord, ter verduidelijking, ik zou ook de Evotouch als ruimteopnemer laten werken voor de woonkamer/keuken, die dan ook de gehele vloerverwarming stuurt. Dat kan?
Hoe stel je dat in de Evotouch?
klaasloefdinsdag 13 oktober 2015 @ 15:41
Hallo, ik ben Klaas en sinds vandaag lid van dit forum.
Ik heb het volgende probleem: het zwarte wieltje in de hr92 is op het schroefdraad afgebroken waardoor de hr92 natuurlijk niet meer werkt. de dealer waar ik voor 1200 euro aan evohome spullen gekocht hebt kon mij niet aan zo een wieltje helpen. Toen contact gehad met honeywell zelf en ook van hun kreeg ik een negatieve reactie, ik moet dus gewoon een nieuwe hr92 kopen omdat er een wieltje van misschien twee euro kapot is gegaan. Heeft iemand misschien een alternatief om dit op te lossen?

Alvast bedankt voor het meedenken.
woekeledinsdag 13 oktober 2015 @ 20:05
geen 2e hands defect HR92's te vinden op marktplaats oid? :) (waarvan het wieltje natuurlijk wel heel moet zijn)
klaasloefdinsdag 13 oktober 2015 @ 20:14
Helaas niet, ben al drie weken aan het speuren maar helaas.
Kan hem laten maken met een 3d printer maar dan moet hij eerst getekend worden en dat is net zo duur als een hr92 terwijl het printen maar 3 euro kost.
zerox123woensdag 14 oktober 2015 @ 08:40
Welk wieltje is er afgebroken? Van het wieltje wat op de radiator geschroefd is zitten er 2 bij. Deze kun je overzetten.
Het kleine wieltje(+/-8 mm) is lastiger.
klaasloefwoensdag 14 oktober 2015 @ 08:51
Dan moet ik straks even de doosjes opsnorren, kan me niet herinneren dat er daar twee van zijn geweest maar het zou me wel heel gelukkig maken.
zerox123woensdag 14 oktober 2015 @ 09:21
Er zit een M28 x 1,5 adapter en een M30 x 1,5 adapter bij. Het zwarte wieltje is hier van af te halen met een schroevendraaier. Wel op letten dat je het metalen pinnetje omzet. Deze verschillen in lengte van elkaar.
klaasloefwoensdag 14 oktober 2015 @ 11:21
Dit was de gouden Tip, zag het somber in maar alles werkt weer.
Mijn dank is groot.
sjefke32zondag 25 oktober 2015 @ 12:20
Goedemiddag, ik ben net in het bezit van een Evohome systeem en ben voorzichtig alles aan het voorbereiden voor installatie.

De Evohome Wifi heb ik inmiddels werkend, momenteel als Single Zone.
Deze week zal er een zoneklep + BDR91 en een bypass gemonteerd worden.
Gezien de beperkte documentatie m.b.t. de Zoneklep, heeft iemand een aansluitschema hiervan?

Zou iemand mij kunnen vertellen welke draden ik moet verbinden met de BDR91?

Alvast bedankt!
woekelezondag 25 oktober 2015 @ 14:24
Single zone? Dus dat betekent dat je de Evohome als temp-sensor gebruikt in een bepaalde zone en er een BDR91 is die je ketel aanstuurt? Kun je voor de gein eens testen wat er gebeurt als je alle radiators in huis dicht zet, behalve die in die ene zone en dan een gewenste temperatuur instelt die 1 graad boven de huidige temperatuur ligt. Gaat hij dan netjes verwarmen tot de gewenste temperatuur, of tot meer dan 1 graad daarboven?
Anjohszaterdag 31 oktober 2015 @ 23:25
Ik heb mijn Evohome installatie (4 zones, 5 HR92, aan/uit Nefit met AM10) nu ca 2 maanden draaien en ben erg tevreden.
De afzonderlijke ruimten worden netjes verwarmt en de werking van de (IOS) app vind ik erg gebruiksvriendelijk. Installeren was redelijk eenvoudig. Wat ik alleen nog niet geprobeerd heb is of de kranen blijven doorlaten bij 10% opengaan. Hierdoor zou er meer stroming in de installatie blijven wat beter is voor de pomp.

Ook heb ik een monitoring functie gemaakt met een zwave fibaro universele sensor op mijn domotica installatie. Deze monitort het aan/uit signaal van de ketel en de aanvoer en retourtemperatuur van de ketel.
Uit het gedrag van de aansturing van de ketel kom ik inderdaad tot de conclusie dat de warmtevraag aan de ketel blijft, ook al is de temperatuur in de ruimten bereikt.

Ik heb hiervoor de volgende theorie.
Je hebt grofweg twee CV systemen voor thuis. De eerste schakelt met de kamerthermostaat de ketel. De tweede regelt, op basis van de buitentemperatuur, de temperatuur van het water in de CV installatie. De thermostaatkranen op de radiatoren regelen dan de temperatuur in de verschillende ruimten. De bypass in de CV zorgt ervoor dat er altijd doorstroming is van water. Hierbij wordt het water dus ook verwarmt als alle thermostaatkranen dicht staan.
Mijn theorie is nu dat de Evohome een combinatie is van deze systemen.
Als één van de ruimten een warmtevraag heeft, slaat de ketel aan en blijft zorgen voor warmwater in de CV tot ca 1 graad boven de vraagtemperatuur in de ruimte. Hierdoor heb je altijd warmwater in de leidingen zitten.
Vervolgens regelt de HR92 met behulp van dit warm water de temperatuur in de ruimte. Of op basis van de temperatuursensor in de HR92 of op basis van de temperatuursensor van de hoofdunit of op basis van een externe wandsensor.
De nauwkeurigheid van regelen van de HR92 bepaalt dan de nauwkeurigheid van de temperatuur in de betreffende ruimte.
Als de kraan dus bijvoorbeeld niet goed dichtgedraaid wordt door de HR92, blijft er warmte naar de radiator gaan en loopt de temperatuur in de kamer te hoog op.
Hiermee zou enerzijds verklaard worden waarom de ketel aan blijft gaan als de temperatuur in de ruimte bereikt is en anderzijds waarom de ruimte soms geen juiste temperatuur krijgt.
Dit zou dus terug te voeren zijn op de juiste werking van de HR92 (in combinatie met de kraan en sensor).
Kortom het gedrag van de ketelaansturing zou dan niet het probleem zijn, maar de werking van de HR92. Dit probleem is hier ook al een aantal keren benoemd en is erg afhankelijk van de combinatie kraan-HR92 en van de plaatsing van de HR92 (waar meet deze de temperatuur).

[ Bericht 0% gewijzigd door Anjohs op 01-11-2015 09:34:52 ]
woekelezondag 1 november 2015 @ 09:51
De ketel inschakelen als er geen warmtevraag is, is onnodig en zonde van de energie. Je staat dan je bypass warm te stoken. Overigens kan het best goed zijn om elke 10 minuten even aan te gaan, om de ruimte precies op temperatuur te houden. Maar als de temperatuur ruim overschreden wordt, moet hij daar mee kappen. Bijvoorbeeld een keer na 20 minuten pas weer even aan gaan. Of na 30. Etc.

En de HR92 heeft geen kalibratie-functie o.i.d. waarmee je kan instellen vanaf welk punt er wel/geen water doorheen gaat, dus die zou gewoon geen belangrijke functie mogen hebben op detail-niveau, die zou gewoon goed open of goed dicht moeten zijn. Een systeem vol onzekerheden kan je niet op detail-niveau goed regelen namelijk.
Anjohszondag 1 november 2015 @ 11:19
Ten aanzien van de HR92 ben ik het met je eens. Hier wil ik ook nog eens verder naar gaan kijken. Maar alleen al een instelling van volledig dicht en volledig open zou erg helpen. Nu stelt hij dat zelf in en dat gaat niet altijd goed.

Ten aanzien van de ketel wel en niet inschakelen ben ik niet zo overtuigd van de zinloosheid.
Zoals ik al schreef is dit waarschijnlijk het ontwerp geweest. Het is het verbeteren van het concept van de op de buitentemperatuur geregelde installatie met thermostaatkranen, waarbij, door te stoppen op 1 graad boven de vraagtemperatuur de installatie veel zuiniger zal zijn dan het oorspronkelijk ontwerp waarbij de ketel de hele dag bleef stoken. Dit kan natuurlijk doordat de thermostaatkranen nu kunnen communiceren met de ketel wat in de oude opzet met thermostaatkranen niet kon.

Ik denk ook dat veel mensen onderschatten hoe complex dit soort regelingen zijn. Als je vier kamers hebt die allemaal onafhankelijk van elkaar kunnen starten, stoppen en elk een andere aanwarmcurve hebben en en een buitentemperatuur die anders kan zijn. En alles werkt met hetzelfde hete water in de leidingen dan heb je echt een complex regelvraagstuk.
Door te zorgen voor een vrij constante aanvoerwatertemperatuur en het regelen van de ruimte aan de HR92 over te laten maak je dit beheersbaarder. Een ontwerpkeuze waar je met de kennis van vandaag wel wat op kan aanmerken maar die in mijn ogen al een hele verbetering is.
Het feit dat er weinig (geen?) anderen dit leveren geeft denk ik aan dat het best complex is om dit (betaalbaar) te realiseren.

Dat het nog beter kan is natuurlijk ook waar en over 5 jaar is ook dit systeem vast weer stukken intelligenter.

Maar zoals ik aangaf vind ik de opmerkingen t.a.v. de HR92 terecht en die kunnen met een simpele software update aangepast worden.
En dan zie je de logheid (en arrogantie) van een traditionele leverancier als Honeywell.
woekelezondag 1 november 2015 @ 16:40
Als dat echt de strategie is, dan is het heel erg gek dat ze ook bij de Evohome single-zone-pakketten dezelfde strategie hebben gekozen, want daar zitten geen HR92s bij. Dus ik betwijfel het. Maar misschien was het oorspronkelijk niet de strategie, maar is het per ongeluk de strategie geworden (krijg je met programmeurs in India, dat communiceert niet optimaal). Dus foutje gemaakt. Te laat om te herstellen. Mondje dicht en gewoon verkopen die handel.

En in huizen met relatief laag vermogen ketel, of kleine radiators, of slechte isolatie, of setpoint op hoge temperatuur, of altijd meerdere zones ingeschakeld, of opentherm wat zorgt voor relatief lage temperatuur in je radiators etc.... daar merk je het toch niet. En de mensen die het wel merken, die verklaar je gewoon voor gek ;)

@Anjohs hieronder:
geen ervaring, maar Honeywell zegt niks gewijzigd te hebben (er is immers geen probleem volgens Honeywell).

[ Bericht 10% gewijzigd door woekele op 03-11-2015 09:13:36 ]
Anjohsmaandag 2 november 2015 @ 21:10
Zijn er al ervaringen met de Evohome WIFI uitvoering qua regeling?
okzbowdinsdag 3 november 2015 @ 12:40
quote:
0s.gif Op maandag 2 november 2015 21:10 schreef Anjohs het volgende:
Zijn er al ervaringen met de Evohome WIFI uitvoering qua regeling?
Wordt vandaag bij mij geïnstalleerd!
AIexwoensdag 4 november 2015 @ 20:12
Wat is het voor een grap dat als het 15 graden in een kamer is, en ik stel in dat hij moet verwarmen naar 20 graden, hij meteen een halve graad verspringt (alsof het 15.5 graden is)
zerox123donderdag 5 november 2015 @ 12:05
Dat heb ik eens nagevraagd bij Honeywell met het volgende antwoord:

quote:
Via de trainer bij Honeywell over het evohome systeem hebben we ook van dit "afrondingsverschijnsel" vernomen.
Dit blijkt bij meerdere Honeywell thermostaten ook te gebeuren, het is dus als het ware "ingebakken" in de diverse software.
Voor de temperatuurregeling zelf is dit uiteraard niet nadelig.

Dit wordt ook bedoeld met de 'fuzzy logic techniek' die in de thermostaten/evohome zit. Moeilijk uit te leggen, maar de regeling komt waar hij wezen moet.
Het duurde overigens wel 1,5 maand voordat ze op dit antwoord kwamen.

[ Bericht 5% gewijzigd door zerox123 op 05-11-2015 12:31:03 ]
okzbowdonderdag 5 november 2015 @ 13:05
quote:
0s.gif Op donderdag 5 november 2015 12:05 schreef zerox123 het volgende:
Dat heb ik eens nagevraagd bij Honeywell met het volgende antwoord:

[..]

Het duurde overigens wel 1,5 maand voordat ze op dit antwoord kwamen.
Ik vind de temperatuur meting sowieso vrij zorgelijk.... de woonkamer schommelt soms behoorlijk, terwijl de metingen via bijvoorbeeld een Netamo nagenoeg stabiel zijn.

Maar wat ik echt mis zijn overzichten en grafieken, wanneer wordt er wat opgewarmd... dat is nu volslagen onduidelijk.
woekeledonderdag 5 november 2015 @ 14:30
'afrondingsverschijnsel' is in hun geval een mooi woord voor 'liegen'. Het lijkt door hun 'afronding' altijd alsof de temperatuur dichter bij je setpoint ligt dan in werkelijkheid het geval is. Echte afronding kan 2 kanten op werken. Die van Evohome werkt alleen ten gunste van Evohome. Het heeft ook niks te maken met fuzzy logic.

[ Bericht 36% gewijzigd door woekele op 05-11-2015 14:36:40 ]
okzbowdonderdag 5 november 2015 @ 15:19
quote:
0s.gif Op donderdag 5 november 2015 14:30 schreef woekele het volgende:
'afrondingsverschijnsel' is in hun geval een mooi woord voor 'liegen'. Het lijkt door hun 'afronding' altijd alsof de temperatuur dichter bij je setpoint ligt dan in werkelijkheid het geval is. Echte afronding kan 2 kanten op werken. Die van Evohome werkt alleen ten gunste van Evohome. Het heeft ook niks te maken met fuzzy logic.
En hoe weet je dat het bij Evohome zo werkt als je het systeem zelf niet eens hebt?
Aannames aannames....
zerox123donderdag 5 november 2015 @ 15:26
Ik heb een Evohome en het lijkt er toch echt op dat dat is om de indruk te wekken dat het de temperatuur goed regelt.
Kun jij een goede reden geven om niet de werkelijke temperatuur aan te geven?
okzbowdonderdag 5 november 2015 @ 16:00
quote:
0s.gif Op donderdag 5 november 2015 15:26 schreef zerox123 het volgende:
Ik heb een Evohome en het lijkt er toch echt op dat dat is om de indruk te wekken dat het de temperatuur goed regelt.
Kun jij een goede reden geven om niet de werkelijke temperatuur aan te geven?
Woekele begint een beetje de oude zeur van dit topic te worden....
woekeledonderdag 5 november 2015 @ 22:56
vooral niet ingaan op de inhoud ;) Geef die goede reden eens.

Als een producent de boel probeert te verhullen met mooie woorden mogen we daar best kritisch op zijn. En hoe ik weet dat het zo werkt? Omdat ik het een jaar of 2 heb mogen gebruiken/monitoren/testen.

[ Bericht 12% gewijzigd door woekele op 05-11-2015 23:03:52 ]
okzbowvrijdag 6 november 2015 @ 09:12
quote:
0s.gif Op donderdag 5 november 2015 22:56 schreef woekele het volgende:
vooral niet ingaan op de inhoud ;) Geef die goede reden eens.

Als een producent de boel probeert te verhullen met mooie woorden mogen we daar best kritisch op zijn. En hoe ik weet dat het zo werkt? Omdat ik het een jaar of 2 heb mogen gebruiken/monitoren/testen.
De enige manier om het te staven is om er een geijkte thermometer naast te zetten... wat ik nu ga doen. Maar na wat vergelijken met mijn Netatmo lijkt het erop dat de verschillen in meting na 3 dagen gebruik steeds kleiner worden. Ik heb dus niet perse de indruk dat de Evohome moedwillig afwijkingen vertoont om zichzelf mooier voor te doen.... zo'n stelling vind ik ook best naief eerlijk gezegd.
woekelevrijdag 6 november 2015 @ 10:25
het is heel simpel. Voorbeeld: Je setpoint staat op 15. Evohome zegt dat het 18 graden is. Vervolgens zet je het setpoint naar 19. Ineens zegt Evohome dat het 18.5 is. Zet je je setpoint weer op 15, springt hij gelijk weer naar 18. Vaak genoeg gezien.
zerox123vrijdag 6 november 2015 @ 12:08
Woekele heeft gelijk. Hij rond altijd af richting de setpoint. Dat geeft Honeywell ook gewoon toe, ze kunnen alleen de reden niet noemen.

Wat betreft dat Woekele een oude zeur begint te worden, dat is volkomen te begrijpen als je ooit contact hebt gehad met de helpdesk...
Het bovenstaand probleem heeft 1,5 maand geduurd voordat ik hier op een antwoord kreeg. Hoewel ik aangegeven had dat het ook gebeurde op de smartphone gaven ze toch aan dat het kwam om dat de thermostaat opwarmde door mijn hand...
Toen de servers van evohome er uit lagen(iedereen hier kon niet meer z'n smartphone gebruiken om de temperatuur aan te passen) gaven ze aan dat het probleem waarschijnlijk bij mijn router zit.
Ik krijg altijd het idee dat ze daar de evohome nooit zelf gezien hebben, laat staan dat ze er ooit mee gewerkt hebben.
simonmovrijdag 6 november 2015 @ 18:18
Systeem heeft inderdaad z''n kuren , ik gebruik het systeem nu ruim 2 jaar , en kan zeggen dat ik een uitgebreid systeem heb.
1 evohome
7 radiator knoppen
1 vl verw. Regelaar
11 thermostaten
Aan/uit regeling

En dit werkt allemaal naar behoren,
Sta ook niet elke dag op de evohome te loeren , maar het comfort en de besparing zijn duidelijk aanwezig.

Ook de cursus gevolgd , en boel documentatie en gegevens hier op het forum gedeeld..

En waar ik mij aan stoor is dat er een groep met evohome om de tafel heeft gezeten , en dezen is het zwijgplicht opgelegd en er wordt niks meer gedeeld.

En ja, Honeywell wil niks met de particulier te maken hebben.
En ja , de modulerende regeling is bagger en ze raden het af ( ook zelf ondervonden)

En woekele is misschien een zeur , maar ook weer kritisch , en terecht , systeem kost n boel stuivers.

Ik vind het een mooi systeem en neem de minpuntjes voor lief , en kan het iedereen aanraden die een beetje technisch en handig is .
Anders niet aan beginnen , het is geen systeem van installeren en het werkt jaren feilloos .

Dit wou ik even kwijt .
woekelevrijdag 6 november 2015 @ 18:47
Nou, dan zal ik eens iets positiefs posten :P De mensen van Honeywell die hier over de vloer zijn geweest waren heel vriendelijk. Zo :)
simonmovrijdag 6 november 2015 @ 20:45
Mee eens , de mensen van Honeywell die je in de PRAKTIJK spreekt is prima en eerlijk ( eigen ervaring)
roadratszaterdag 7 november 2015 @ 09:45
quote:
1s.gif Op vrijdag 6 november 2015 18:18 schreef simonmo het volgende:

En ja , de modulerende regeling is bagger en ze raden het af ( ook zelf ondervonden)

Ik vind het een mooi systeem en neem de minpuntjes voor lief , en kan het iedereen aanraden die een beetje technisch en handig is .
Anders niet aan beginnen , het is geen systeem van installeren en het werkt jaren feilloos .

Dit wou ik even kwijt .
Vraagje over het moduleren, ik heb ook een uitgebreid systeem:
Ketel Remeha Calenta 40c,
ATC928G2000 Evotouch kleur bedieningspaneel, RFG 100 gateway,
1x HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar incl uitbreidingsmodule, HRA80 antenne,
Honeywell Draadloos Ketelrelais aan/uit,
12 x Honeywell MT4 230nc Thermische servomotor,
3x HR80 + 1x HR92 Draadloze radiatorregelaar,
7x DTS92 draadloze thermostaat tbv Evo (DTS92A1011).

Nu het buiten nog warm is heb ik de keteltemperatuur op 450 staan, zodra het buiten kouder wordt zetten we de ketel weer wat hoger. Volgens mij moduleert de ketel zelf ook dus kan ik nog weinig verbeteringen toevoegen aan het systeem. Klopt dit ?

Wat jammer is, maar dat heeft niets met Honeywell te maken, is het gegeven dat we, voordat het regelsysteem werkte we tijdelijk een Isense thermostaat aan de ketel hadden hangen en middels deze Isense kon je heel mooi uitlezen wat de ketel heeft gedaan, bijvoorbeeld aantal malen dat de ketel aansloeg, diverse temperaturen etc. Dit stukje aan informatie mis ik nu maar ben het verder met je eens, een redelijk complex product maar als het eenmaal werkt bevalt het goed.
simonmozaterdag 7 november 2015 @ 13:25
Hier draait het ook op een calenta 40 cw6
Ik heb de calenta in het begin gemonitord met remeha software . En ook vergeleken met een isense. Bij de modulerende uitvoering van evohome , werden er geen juiste waarden aan de ketel doorgegeven waar door deze ging pendelen op zijn aanvoer/retour water

Ketel moduleerd zelf ook , wel je installatie inregelen en bypass plaatsen.

Isense en de calenta is de beste combinatie , maar we willen dus luxe en comfort , dat lukt niet met de isense

Hier staat de ketel het hele jaar door op 45 graden , vloerverwarming heeft niet meer nodig , en de radiatoren op de slp kamers hoeven niet zowarm te worden .

[ Bericht 7% gewijzigd door simonmo op 07-11-2015 13:42:33 ]
roadratszaterdag 7 november 2015 @ 16:10
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 november 2015 13:25 schreef simonmo het volgende:

Ketel moduleerd zelf ook , wel je installatie inregelen en bypass plaatsen.

Hier staat de ketel het hele jaar door op 45 graden , vloerverwarming heeft niet meer nodig , en de radiatoren op de slp kamers hoeven niet zowarm te worden .

Dank voor je reactie en leuk te lezen dat jij je uitgebreide systeem ook min of meer op dezelfde wijze gebruikt. Bypass zit er bij ons op, wat moet/kan er verder nog ingeregeld worden ?
simonmozaterdag 7 november 2015 @ 17:34
Je kunt het volgende nog inregelen , de verschillende vloerverwarming groepen , vooral als er kortere lussen inzitten. En de radiatoren zodat het water er niet doorheen vliegt , want dan geeft ie geen goede warmte af.
DJRK999zaterdag 7 november 2015 @ 22:30
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit systeem in combinatie met een Atag Blauwe engel 2 met een Brain thermostaat. Deze thermostaat geeft ook keteldruk, storingsmeldingen en nog wat andere mogelijkheden om de ketel op afstand te bedienen. (CV aan/uit warmwater aan/uit etc)
Is het mogelijk deze thermostaat te handhaven naast de Evohome?
Is het mogelijk die functies in de Evohome te bedienen/in te zien?
Tot op heden heeft niemand mij het antwoord kunnen geven, Honeywell niet maar ook Atag en alle dealers van de ketel en Evohome niet.
Ik heb zo'n beetje het hele forum doorgelezen en er niets over kunnen vinden.
woekelemaandag 9 november 2015 @ 06:52
Deze functies inzien/bedienen op Evohome kan niet.

En je huidige thermostaat handhaven NAAST Evohome: lijkt me ook lastig, tenzij het via een gescheiden aansluiting gaat.
TonDdinsdag 10 november 2015 @ 10:46
Ik lees al ongeveer een half jaartje mee en heb denk ik bijna alle delen teruggelezen, dus ben redelijk op de hoogte van de bekende problemen/uitdagingen met het Evohome systeem.

Waar wij tegenaan lopen zie ik niet veel beschreven worden (of ik heb het gemist), dus zal even onze situatie schetsen.

Sins een half jaar hebben wij het Evohome systeem in ons nieuwe (jaren 70) huis. Tijdens de verbouwing is de ketel vervangen, een aantal radiatoren zijn vernieuwd en het Evohome systeem is geplaatst.

De installatie bestaat nu uit:

- Remeha Calenta 40c CW5
- Evohome met OpenTherm ketelmodule en Gateway
- 8 radiatoren en 1 convector verdeeld over 7 zones, allen voorzien van HR92 koppen
- Heimeier A-exact kranen op alle radiatoren en convector op 1 na (het 'klimrek' in de badkamer)

Op zich zijn we tevreden over het systeem (comfort en gemak), ook al hebben ook wij last van overshoots en het stelselmatig liegen rondom de weergegeven temperatuur.

Waar wij niet tevreden over zijn, zijn zeer vreemde bijgeluiden tijdens het openen van enkele zones. In eerste instantie had de installateur geen bypass aangebracht. Recent heeft hij dit alsnog gedaan, echter direct bij de ketel. Hij erkende dat dit niet de optimale plaats was, maar had geen gereedschappen bij zich om het in de dikwandige leidingen te doen verder verwijderd van de ketel.

Het plaatsen van de bypass heeft niets uitgehaald voor wat betreft de bijgeluiden.

Heeft iemand een idee hoe deze geluiden worden veroorzaakt, en belangrijker nog, wat we er aan kunnen doen? Ik heb een filmpje gemaakt van toen het geluid optrad, ik zal deze even op YouTube zetten en later toevoegen.

Edit: filmpje Dit soort geluiden horen we dus soms ook om 6:15, enige uren voor we van plan waren wakker te worden ;-)

Alvast bedankt voor jullie gedachten!

[ Bericht 10% gewijzigd door TonD op 10-11-2015 10:52:52 ]
woekeledinsdag 10 november 2015 @ 11:04
Je kunt in elk geval alvast uitsluiten of het aan de bypass ligt of niet door minimaal 1 radiator volledig open te zetten.

Maar heel raar geluid. Dit is als je de gewenste temperatuur voor die zone net hoger hebt gezet en de kraan open gezet wordt? Pompt de ketel op dat moment al? (ik zit te denken aan aanvoer/afvoer verkeerd om op de radiator wellicht...)
TonDdinsdag 10 november 2015 @ 11:19
Inderdaad had ik de afgelopen dagen bij de radiator in de gang (degene in het filmpje) de HR92 even er af gehaald en deze met de hand helemaal open gezet. Het geluid bleef weg, maar de test is nog vrij kort van duur. Inmiddels had ik de kraan half open (of half dicht...) gezet en vanmorgen kwam er weer een vergelijkbaar geluid.

Normaal gesproken treed het inderdaad op bij een schakelpunt waarbij de radiator (of meerdere) open gaan vanuit rust. Volgens mijn installateur treed het al op als de ketel nog niet pompt. Ik weet dit niet zeker, ik weet alleen dat de ketel nog moest beginnen met het opstarten van de brander. Weet niet of er misschien daarvoor al gepompt wordt?

Overigens had ik bij alle HR92's parameter 6 nog op 0 staan, deze nu op basis van wat ik hier gelezen heb in dit topic allemaal op 1 gezet.
woekeledinsdag 10 november 2015 @ 11:27
pompen start al 15 seconden voor ontsteken bij mij (en draait erna nog 5 minuten na). Misschien ketel eens uitschakelen (stekker eruit) en dan opnieuw proberen. Dan weet je zeker of het geluid ook optreedt zonder pomp.

[ Bericht 4% gewijzigd door woekele op 10-11-2015 14:11:14 ]
simonmodinsdag 10 november 2015 @ 12:47
Lijkt idd op aanvoer retour probleem , voor jezelf even nalopen of alle aanvoeren en retouren goed zitten , je hebt ook kans dat ie begint te klapperen.

[ Bericht 0% gewijzigd door simonmo op 10-11-2015 19:05:25 ]
TonDdinsdag 10 november 2015 @ 14:54
Bedankt voor de suggesties. De radiator in de gang is in ieder geval correct aangesloten, ik zal de rest vanavond ook allemaal even nalopen.

Wat bedoel je precies met klapperen?

Andere vraag: ik las in dit topic een paar keer 'OpenTherm (aansturing icm evohome) is bagger' en 'wordt ook afgeraden' etc. Kwam verder weinig argumentatie tegen waarom dit dan bagger zou zijn. Kan iemand dit verder toelichten? Ben benieuwd of ik beter af zou zijn met aan/uit regeling.
woekeledinsdag 10 november 2015 @ 15:32
als je zonekleppen hebt die aan/uit zijn en een ketelaansturing die opentherm is, kan het zijn dat je kleppen dicht staan terwijl de ketel stookt. Dat is volgens mij waarom ze het afraden.

daarnaast schijnt de OT-implementatie van Evohome eerst 100% warmte te vragen bij elke cyclus en daarna pas minder. Maar dat is nou eenmaal nodig voor sommige ketels.
TonDdinsdag 10 november 2015 @ 19:39
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 november 2015 12:47 schreef simonmo het volgende:
Lijkt idd op aanvoer retour probleem , voor jezelf even nalopen of alle aanvoeren en retouren goed zitten , je hebt ook kans dat ie begint te klapperen.
Zojuist alle radiatoren en de convector gecontroleerd; alles zit goed aangesloten (aanvoer en retour dus niet omgewisseld).

Wat bedoel je met 'klapperen'?

Ik kijk het nog even een paar dagen aan met de radiator in de gang vol open. Hopelijk blijven de bijgeluiden weg.
simonmowoensdag 11 november 2015 @ 17:09
Met klapperen bedoel ik , dat er net lijkt of iemand met een hamer tegen de leidingen tikt.

Als je een aanvoer kraan in de retour zet ( verkeerde stroomrichting ) kan een kraan klapperen.

Daarom zijn er kranen voor in de aanvoer en voor in de retour,. Staat meestal ook een pijl op de kraan
TonDdonderdag 12 november 2015 @ 09:58
Bedankt voor de uitleg. Dat geluid is me nog niet opgevallen. Met de radiator in de gang open (zonder HR92 kop) is het alweer een paar dagen stil. Begin te vermoeden dat een bypass veel verder van de ketel wel eens de oplossing zou kunnen zijn...
ShiaDeBoefdonderdag 12 november 2015 @ 09:59
Ik ben thuis ook begonnen met het installeren van een nieuwe evohome met om te beginnen 2x een HR92 radiatorregelaar. Ik heb stadsverwarming, dus geen ketel die aangeslingerd hoeft te worden. Heel veel tijd heb ik er nog niet ingestopt, dat komt komend weekend, maar een paar dingen vielen mij al op:

• de evotouch gaf na aanzetten direct 25 graden weer. Ik heb de unit een paar uur in het midden van de kamer laten liggen, maar hij bleef rond de 24 en 25.5 schommelen, terwijl er geen verwarming aan stond. Een analoge thermometer in de kamer gaf 21 graden aan. In de settings zag ik de optie om de voeler te 'calibreren', maar hier heb je maar een marge van 3 graden lager en 3 hoger. Kan dit nog goed komen of kan ik beter even een nieuwe laten leveren?
• ik kan ook een HR92 als voeler aanwijzen, is dit beter dan de centrale unit?
• de evotouch kon geen enkel wifi accesspoint vinden in m'n huis, terwijl er zeker minimaal 10 zijn van mij en buren.

Iemand die hier meer over kan zeggen?

Ik zal eerst nog even proberen om de evotouch terug te zetten naar fabrieksinstellingen, maar hij kwam nieuw uit de doos met een lipje tussen de batterijen.
woekeledonderdag 12 november 2015 @ 10:01
die graden zouden goed moeten komen. Door de warmte van je hand is hij waarschijnlijk warm geworden.

de centrale unit kun je op een goede plek zetten. een hr92 zit je vast aan de plek van je radiator

punt 3: geen idee
TonDdonderdag 12 november 2015 @ 10:42
De Evotouch ondersteunt geen wifi op de 5 Ghz band. Theoretisch is het denkbaar dat alle wifi netwerken bij jou in de buurt wel over die band opereren, maar in de praktijk acht ik die kans zeer onwaarschijnlijk. Kan geen kwaad om het even te bekijken.

Mijn Evotouch (de versie zonder ingebouwde wifi maar verder identiek volgens mij) zit er ook redelijk naast qua temperatuurmeting. Maar niet zo bizar als bij jou gelukkig. Bij mij gaf deze 1,5 graad te weinig aan. Ongeveer, want je weet het nooit zeker door de idiote 'afronding' die wordt toegepast...

Overigens kan mijn Evohome systeem sinds gister ook praten ;)

IMG_2828.jpg
roadratsdonderdag 12 november 2015 @ 10:46
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 november 2015 17:34 schreef simonmo het volgende:
Je kunt het volgende nog inregelen , de verschillende vloerverwarming groepen , vooral als er kortere lussen inzitten. En de radiatoren zodat het water er niet doorheen vliegt , want dan geeft ie geen goede warmte af.
Ik heb hier toch nog een vraagje over, elke lus van de vloer beschikt over een "flowindicator", deze komen allemaal ongeveer op gelijke hoogte te staan als de betreffende lus wordt opengestuurd. (Ca 3,3 ltr/min 200 ltr/h ) Los van dat er volgens mij niets hoeft te worden geregeld vraag ik me ook af hoe je dat zou moeten doen, ik zie nergens een "kraantje" om per lus de doorstroom te wijzigen. Bij de radiatoren zou ik niet weten hoe je kunt zien wat de doorstroming is, overigens hebben we nergens in huis problemen maar natuurlijk blijf je zoeken naar optimalisatie !
2015-11-12%2010.28.21kl.jpg
ShiaDeBoefdonderdag 12 november 2015 @ 10:55
quote:
0s.gif Op donderdag 12 november 2015 10:42 schreef TonD het volgende:
De Evotouch ondersteunt geen wifi op de 5 Ghz band. Theoretisch is het denkbaar dat alle wifi netwerken bij jou in de buurt wel over die band opereren, maar in de praktijk acht ik die kans zeer onwaarschijnlijk. Kan geen kwaad om het even te bekijken.
[ afbeelding ]
Er zijn inderdaad genoeg 'normale' accesspoints in de buurt, maar hij laat er geen zien. Ik begin bijna te twijfelen of dit wel de wifi versie is, maar dan zou die menu optie er ook niet bij moeten staan toch?
Ik heb de evotouch ATC928G3000.

Ik reset de boel dit weekend eerst nog wel even.
TonDdonderdag 12 november 2015 @ 11:03
Dat zou wel de WIFI versie moeten zijn ja. Uiterlijk zijn ze ook licht gewijzigd, dus je zou het ook snel genoeg moeten zien als je even Googled. Ik had zelf een bij levering defecte Gateway (die nu dus is ingebouwd, bij de vorige versie had je daar een apart kastje voor nodig), dus het komt wel voor ja...
ST-eetjedonderdag 12 november 2015 @ 11:30
Wifi versie zit er in het begin inderdaad ongeveer 4 tot 4,5 graad naast. Dit komt volgens mij doordat hij de batterij aan het laden is. Heb hem zelf op een ATF 600 hangen en had het probleem ook. Pas toen de batterijen vol waren kwam de temperatuur naar beneden. Niettemin zit die er daarna nu nog wel 1,8 graden naast, maar dat is wel bij te calibreren.

Heb jij hem ook op een muurbevestiging of gebruik je de tafelstandaard.
ShiaDeBoefdonderdag 12 november 2015 @ 13:05
quote:
0s.gif Op donderdag 12 november 2015 11:30 schreef ST-eetje het volgende:
Wifi versie zit er in het begin inderdaad ongeveer 4 tot 4,5 graad naast. Dit komt volgens mij doordat hij de batterij aan het laden is. Heb hem zelf op een ATF 600 hangen en had het probleem ook. Pas toen de batterijen vol waren kwam de temperatuur naar beneden. Niettemin zit die er daarna nu nog wel 1,8 graden naast, maar dat is wel bij te calibreren.

Heb jij hem ook op een muurbevestiging of gebruik je de tafelstandaard.
Ik heb de muurbevestiging, maar ik heb deze nog niet gemonteerd. De unit lag nu los op de bank, om de HR92 aansturing te testen.
maxflydinsdag 17 november 2015 @ 15:23
@ TonD

Werk zeker alleen met de nieuwe EvoHome met WiFi??
TonDdinsdag 17 november 2015 @ 18:38
@maxfly

Ik neem aan dat je Siri / Homekit integratie bedoelt? Nee, ik heb zelf niet de nieuwe/wifi versie. Zelf wat in elkaar geklust middels HAP-NodeJS
#ANONIEMdinsdag 17 november 2015 @ 21:17
Beste forumleden,
Ik ben Shappo en nieuw op dit forum
Ik ben deze topic al een tijd aan het volgen. Ook ik wil een Evohome systeem gaan aanschaffen.
Ik heb 2 offerten mogen ontvangen, beiden zijn verschillend en ik kom er niet uit welke te kiezen, omdat ik weinig technische kennis heb.

Onze situatie is.
Beneden verdieping: vloerverwarming (5 groepen), wil dit gewoon als 1 zone, omdat het een open woonkamer/keuken is.
Bovenverdieping: 5 radiatoren ( 4 slaapkamers en een badkamer) deze wil ik afzonderlijk kunnen regelen.

Op de zolder hangt een modulerend open therm Remaha Calenta 28 c ketel.

Offerte 1:

Honeywell - Y-VC8615AG1100 - 22mm – zoneklep
Honeywell BDR91 Module Aan/Uit
Drukverschil regelaar met Bypass - 22mm knel

Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.

Offerte 2:
-HCE 80 vloerverwarmingsregelaar
-HRA80 antenne
-motor 230V tbv. Vloerv/verdeler

- Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.

En alvast bedankt voor het meedenken.
roadratsdinsdag 17 november 2015 @ 21:59
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 november 2015 21:17 schreef Shappo het volgende:
Ik ben Shappo en nieuw op dit forum

Onze situatie is.
Beneden verdieping: vloerverwarming (5 groepen), wil dit gewoon als 1 zone, omdat het een open woonkamer/keuken is.
Bovenverdieping: 5 radiatoren ( 4 slaapkamers en een badkamer) deze wil ik afzonderlijk kunnen regelen.

Op de zolder hangt een modulerend open therm Remaha Calenta 28 c ketel.

Offerte 2:
-HCE 80 vloerverwarmingsregelaar
-HRA80 antenne
-motor 230V tbv. Vloerv/verdeler

- Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket
+ 1 Evohome HR92 radiator regelaar.
.
Wij zijn sinds een jaar of 3 gebruiker van dit systeem. Technisch kan ik je onvoldoende adviseren over het systeem, wat ik je wel wil meegeven is het eventueel verdelen van je woonkamer. Wij hebben in de woonkamer/keuken 5 lussen welke dus aangesloten zijn op de HCE 80 vloerverwarmingsregelaar. Bij de HCE80 kun je 3 servomotoren op de eerste groep aansluiten en 2 servomotoren op de 2e groep (Zonder uitbreidingsmodule kun je ook kiezen om 5 groepen afzonderlijk aan te sturen. Bij de eerste installatie hadden wij alle 5 lussen op 1 thermostaat gezet. Inmiddels hebben we dit toch weer gewijzigd en hoewel ook bij ons de keuken en woonkamer 1 grote ruimte zijn hebben we nu toch 2 thermostaten in gebruik genomen. De lussen in de keuken laten we 's-ochtends al lekker warm worden, we ontbijten op ons gemak aan de daar staande tafel etc en gaan pas in de loop van de dag naar het woongedeelte. Daar staat ook nog eens een houtkacheltje en inmiddels ervaren we dat het heerlijk is om ondanks het feit dat we over 1 grote ruimte spreken we toch de vloer in delen kunnen opwarmen. Overigens mist volgens mij in offerte 2 de BDR91 Module Aan/Uit maar ik weet niet precies wat er allemaal in een Honeywell Evohome Wi-Fi - 4 Zone Opentherm pakket aan onderdelen zit. Succes met de voortgang/keuze. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk waarom je in offerte 2 een HCE 80 toevoegt en toch maar 1 servomotor, dit moet denk ik eenvoudiger kunnen maar er is hierover vast wel expertise in het forum
#ANONIEMdinsdag 17 november 2015 @ 23:04
Beneden wil ik toch 1 zone, omdat we een gehandicapte dochter hebben en die zit dan de ene keer in de keuken gedeelte en de andere keer weer in de woonkamer.

Offerte 2 met HCE80 met 1 servomotor is advies van de installateur. Volgens hem moet het kunnen.
roadratsdinsdag 17 november 2015 @ 23:35
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 november 2015 23:04 schreef Shappo het volgende:
Beneden wil ik toch 1 zone, omdat we een gehandicapte dochter hebben en die zit dan de ene keer in de keuken gedeelte en de andere keer weer in de woonkamer.

Offerte 2 met HCE80 met 1 servomotor is advies van de installateur. Volgens hem moet het kunnen.
Ik neem aan dat je dan de lussen van de vloerverwarming allemaal kunt verbinden met de HCE 80 want anders zie ik geen toegevoegde waarde voor dit relatief dure onderdeel. Overigens wonen wij in Drenthe, uiteraard weet ik niet waar jullie wonen maar ik weet wel dat we in ons beslissingstraject heel dankbaar waren met info van gebruikers. Ik wil dus maar zeggen, altijd welkom.
#ANONIEMdinsdag 17 november 2015 @ 23:45
Bedankt Roadrats, maar woon in Bergen op Zoom, Noord Brabant.

Daarom twijfel ik aan of offerte 2 wel mogelijk is. Ik had dit aan de installateur ook voor gelegd, omdat volgens een andere installateur het niet kon met 1 stelmotor.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 17-11-2015 23:45:32 ]
FrankFlyerzaterdag 21 november 2015 @ 10:07
Hoi Shappo,
offerte 1 is de goede. Alleen zou ik ipv opentherm de aan uit uitvoering nemen. Dit ivm mogelijke regelproblemen en het opnemen van een vloerverwarming.
japie101maandag 23 november 2015 @ 16:56
Ik heb een vraag: ik heb een Intergas HR22 ketel, en gebruik een evohome van de 1e generatie als thermostaat, waarbij ik sinds kort een modulerende RF module gebruik.

Ik monitor mijn gas verbruik ik Domoticz met een P1 kabel.
Ik zie tijdens de nacht een best hoog verbruik, terwijl er geen enkele warmte vraag is (alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp) en ik heb tap comfort uit gezet.

Ik zie bijvoorbeeld in de specs:
00h00 tot 01h00: 0,056
01h00 tot 02h00: 0,072
02h00 tot 03h00: 0.066
03h00 tot 04h00: 0,061
04h00 tot 05h00: 0,081
05h00 tot 06h00: 0,074

In deze periode van 6 uur tijd, is het "idle" verbruik dus bijna 0,4 m3 verbruik, zonder dat ik daar ook maar iets voor heb.

Ik heb ook nog getallen van een paar dagen terug, met een aan/uit ketel module:

00h00 tot 01h00: 0,008
01h00 tot 02h00: 0,008
02h00 tot 03h00: 0.010
03h00 tot 04h00: 0,017
04h00 tot 05h00: 0,008
05h00 tot 06h00: 0,010

Totaal dus 0,06 m3 wel een fors verschil met de ruim 0,4m3 van hierboven.

Mijn vraag hierbij is: hebben jullie een idee hoe dit komt, en vooral, wat ik er aan kan doen? :)
woekelemaandag 23 november 2015 @ 19:54
Een paar dagen geleden was het veel minder koud, dus dat kan al veel verschil maken.

En je zegt "alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp". Hoe ver erboven? Evohome blijft ook boven setpoint af en toe stoken, om te zorgen dat de temp constant blijft en niet onder setpoint zakt.
japie101maandag 23 november 2015 @ 20:39
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 19:54 schreef woekele het volgende:
Een paar dagen geleden was het veel minder koud, dus dat kan al veel verschil maken.

En je zegt "alle ruimtes zijn nog boven de ingestelde temp". Hoe ver erboven? Evohome blijft ook boven setpoint af en toe stoken, om te zorgen dat de temp constant blijft en niet onder setpoint zakt.
Bedankt voor je reactie. Ik heb een houtkachel beneden, en heb zondag avond gestookt.
Terwijl ik dan in de vroege ochtend op maandag het hoge verbruik zie.
De waardes van de diverse zones zijn dan allemaal minimaal 3 graden boven de setpoint van 15 graden.

Het valt ook op dat het niet pas tegen de ochtend begint (als het misschien wat kouder is geworden in de diverse zones) maar gewoon echt vanaf middernacht.

Wat mij op valt (ik heb de ketel even in de gaten gehouden) is dat deze regelmatig code 1 aan geeft met een temp van 40 graden. In de Intergas staat bij code 1 het volgende:

1 Gewenste temperatuur bereikt

De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is
de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.

Dan gaat ie ook met enige regelmaat naar 3 (ventileren) 4 (ontsteken) 5 (cv bedrijf) en dan weer terug naar 1, alles terwijl de temp op 40 graden staat.

Ik ben er van overtuigd dat er iets anders aan de hand is, maar krijg de vinger niet op de zere plek.
cvboer2maandag 23 november 2015 @ 20:46
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 20:39 schreef japie101 het volgende:

[..]

Bedankt voor je reactie. Ik heb een houtkachel beneden, en heb zondag avond gestookt.
Terwijl ik dan in de vroege ochtend op maandag het hoge verbruik zie.
De waardes van de diverse zones zijn dan allemaal minimaal 3 graden boven de setpoint van 15 graden.

Het valt ook op dat het niet pas tegen de ochtend begint (als het misschien wat kouder is geworden in de diverse zones) maar gewoon echt vanaf middernacht.

Wat mij op valt (ik heb de ketel even in de gaten gehouden) is dat deze regelmatig code 1 aan geeft met een temp van 40 graden. In de Intergas staat bij code 1 het volgende:

1 Gewenste temperatuur bereikt

De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is
de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.

Dan gaat ie ook met enige regelmaat naar 3 (ventileren) 4 (ontsteken) 5 (cv bedrijf) en dan weer terug naar 1, alles terwijl de temp op 40 graden staat.

Ik ben er van overtuigd dat er iets anders aan de hand is, maar krijg de vinger niet op de zere plek.
Je ketel heeft kennelijk toch warmtevraag, terwijl hij zijn max. ingestelde temperatuur bereikt heeft. In die hoek zal je het probleem moeten zoeken.
woekelemaandag 23 november 2015 @ 20:56
Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
roadratsmaandag 23 november 2015 @ 21:12
quote:
0s.gif Op maandag 23 november 2015 20:56 schreef woekele het volgende:
Als je zones echt allemaal 3 boven setpoint zitten, moet de Evohome geen warmtevraag doen. Kun je verifieren dat de warmtevraag van Evohome komt? Zie je het lampje aan gaan op het ketelrelais? En je kunt eventueel nog proberen alle zones op 5 te zetten. Gebeurt het dan nog steeds?
Ongetwijfeld heb je hier ook aan gedacht: als je Evohome een nacht gewoon uit zet, dan weet je in ieder geval of de ketel de oorzaak is of Honeywell
japie101maandag 23 november 2015 @ 22:02
Alle zones staan tot 5h00 op 5 graden, even afwachten hoe het er morgen uit ziet.
FrankFlyerwoensdag 25 november 2015 @ 07:59
Mijn ervaring is dat een aantal cv ketels slecht overweg kan met het opentherm module.
Het aan/uit relais geeft een lager nachtelijk gasverbruik heb je vastgesteld. Even afgezien van een buitentemperatuur verandering, geeft dit al aan waar je moet zoeken. Ik zou verder gaan met het aan/uit relais. (BDR91)
japie101woensdag 25 november 2015 @ 09:41
Ik hou in ieder geval de aan/uit module nog even achter de hand.

Overigens heb ik tijdens de nacht dat ik alles op 5 graden heb gezet, geen verbruik gemeten, dus echt gewoon 0 verbruik, zoals verwacht, en sindsdien is het in het geheel verbeterd, dat wel zeggen, kloppend met de werkelijkheid, ook afgelopen nacht gewoon 0 verbruik, zoals verwacht qua temp overal.

Geen idee hoe dit nu zo komt, het enige wat ik wel heb gedaan is de CV aanvoer temp iets naar beneden gezet, en de "booster" functie uitgezet, maar dat zou niet met het eerder genoemde gedrag te maken mogen hebben.

Ik blijf het gewoon in de gaten houden, maar hoe sterk ik het evohome systeem ook vind, is het negatieve het vaak bijzondere cq niet te verklaren gedrag van het systeem, ook als ik hier door de diverse threads heen lees, is dat de rode draad.

Het is echt jammer dat Honeywell weinig concurrentie heeft met dit systeem, misschien zouden ze dan beter hun best doen.

Ook qua features en functie zijn de opvolgers van mijn systeem - de kleuren evohome en de wifi versie - nog steeds niet doorontwikkeld zoals je dat zou mogen verwachten van een partij als Honeywell.
zerox123donderdag 26 november 2015 @ 09:56
Mijn systeem werkt nu best redelijk. Maar het is een gemiste kans dat Honeywell zo weinig doet met de gegevens van de gebruikers. Met de input van de gebruikers en geregeld firmware updates kan het een erg goed product worden.
Qua hardware is alles al goed, het is vooral de software waar tekortkomingen zijn.
Concurentie zou goed zijn. Ik vind het overigens erg vreemd dan Evohome eigenlijk het enige systeem in de markt is met zoneregeling(met radiatoren, vloerverwarming en ketelsturing).
palloquin001zaterdag 28 november 2015 @ 11:16
Hallo,

Ik ben serieus aan het overwegen om komende maand mijn huis te voorzien van een Evohome installatie. Ik ben opzoek naar wat advies.

1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?

2) Ik heb een badkamer met een (design) radiator en een (cv) vloerverwarming. Op dit moment is de vloer verwarming aangesloten met een "Heimeier retour begrenzer" in de retour leiding, deze hangt in de ketelruimte naast (maar buiten) de badkamer.
Wat is de correcte manier van dit aansluiten? ik neem aan dat ik de radiator gewoon voorzie van een HR92WE, deze meet dan de temperatuur in de ruimte. Hoe sluit ik de vloerverwarming aan? zet ik in de aanvoer (buiten de badkamer, in de ketelruimte) ook een HR92WE? of is daar een ander product voor? laat ik de retour begrenzer in de de retourleiding zitten of juist niet?

Dank voor de hulp!
woekelezondag 29 november 2015 @ 14:52
1: moeilijk te zeggen. Op internet zie je vaak voornamelijk de klagers, de tevreden mensen melden niet zoveel. Aan de andere kant: in dit topic zullen voornamelijk mensen zitten die het systeem nog gebruiken, dus tevreden zijn. Als je ketel/radiators aan de sterke kant zijn voor je huis, en je op relatief lage temperaturen stookt (18,5 bijvoorbeeld in de avond) in maar 1 kamer, en je geen Opentherm gaat gebruiken, zou ik uitkijken. Anders zit je vrij safe denk ik.

2: de vloerverwarming met retour-begrenzer: begrenzer zeker laten zitten. Anders gaat er 60-90 graden door je vloerverwarming. Is niet goed. De HR92 zet je inderdaad in de aanvoer. Let dan op dat je een andere apparaat in de ruimte zelf moet gebruiken voor de temperatuurmeting in de badkamer. Bijvoorbeeld de andere HR92 van de designradiator. Vloer en design worden dan 1 zone met hr92 op design als sensor en de 2 hr92's allebei als actuators.
roadratszondag 29 november 2015 @ 16:30
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 november 2015 11:16 schreef palloquin001 het volgende:
Hallo,

1) Ik lees hier heel veel over problemen die mensen ondervinden, zijn de meeste wel tevreden over de evohome?

Hier een redelijk tevreden gebruiker van een zeer uitgebreid verwarmingssysteem (zie eerder postings), aangestuurd door de Evohome. 's-Ochtends warmt de vloer van de badkamer lekker op, de designradiator in de badkamer komt een half uurtje laten even op en tegen de tijd dat we aan de eettafel ontbijten hebben we daar lekkere warme voetjes. En komen de kinderen logeren dan gaan de radiatoren in de logeerkamers aan, blijft de badkamer wat langer warm etc. En als we 's-ochtends wat langer in bed liggen gebruik ik de app om e.e.a. even aan te passen. Waarom "redelijk" , dat heeft toch vooral te make met de complexiteit van het systeem bij het installeren maar nogmaals, als eenmaal alles werkt voldoet het goed.
ouwe-schaterhandmaandag 30 november 2015 @ 10:53
Ik heb sinds een maandje ook een Evohome systeem met ingebouwde WiFi. Deels via amazon.de gekocht (de HCW82). Ik heb vloerverwarming zonder verdere regeling van Honeywell (wel met temperatuurbegrenzer) en verder 6 x HR92 en een opentherm module op een Remeha Calente ketel. Ben best tevreden.

De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.

Ook heb de thermostaat aan de muur gehangen met een frame van Honeywell, maar de thermostaat heeft wel wat speling als het erop zit. Ik heb dat opgelost met dubbelzijdig tape.

Het zou wel cool zijn als iemand een binding kan maken voor Homebridge of Openhab, hier heeft iemand al een Python script geschreven om de temperatuur uit te lezen van de sensoren (via de website van Honeywell): https://github.com/watchforstock/evohome-client
roadratsmaandag 30 november 2015 @ 17:36
quote:
0s.gif Op maandag 30 november 2015 10:53 schreef ouwe-schaterhand het volgende:

De WiFi thermostaat meet hier zelf niet goed de temperatuur, het scherm staat de hele tijd aan en dit zorgt voor warmte waardoor hij warmer registreerd dan het in werkelijkheid is. Met compenseren, gaat het ook niet helemaal perfect. Ik heb daarom een HCW82 in de kamer, die de temperatuur meet. Wat ik een beetje irritant vind aan de HCW82, is dat ik deze lastig precies op 0 graden krijg.

Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
ouwe-schaterhandmaandag 30 november 2015 @ 22:41
quote:
0s.gif Op maandag 30 november 2015 17:36 schreef roadrats het volgende:

[..]

Ik gebruik ook niet de thermostaat van het Evo bedieningspaneel. Ik heb elke ruimte uitgerust met een DTS92 en ben daar tevreden over. Wat deed jou kiezen voor de HCW82 en niet voor bijv de DTS92 ?
Ik neem aan dat je het scherm van de Evo wel na verloop van tijd automatisch laat dimmen maar heb ook de ervaring dat gebruik als thermostaat niet goed werkt.
Ik heb de DTS92 over het hoofd gezien. Als ik zo kijk lijkt deze mij zelfs beter en goedkoper dan de HCW82. Ik snap eigenlijk niet waarom de HCW82 / HCF82 een stuk duurder zijn dan de DTS92.

Wat mijn HCW82 vooral irritant maakt is dat de 0-positie niet precies in het midden zit, daardoor 'denkt' het bedieningspaneel dan weer dat je het programma wilt bijsturen.
Ik denk dat ik deze ga terugsturen en een DTS92 bestel.
simonmodinsdag 1 december 2015 @ 18:50
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken

Round wirelles
ouwe-schaterhandwoensdag 2 december 2015 @ 12:45
quote:
1s.gif Op dinsdag 1 december 2015 18:50 schreef simonmo het volgende:
Je kunt ook het nieuwste model bestellen , de round , is ook een mooie thermostaat en ik vind ze zelf iets prettiger werken

Round wirelles
Bedankt voor de tip! Moet ik dan de Round Wireless "aan / uit" of "modulation" nemen?
Of maakt dat niet uit omdat de Round Wireless toch alleen maar dient als sensor met evt. bijsturing?
Ik stuur mijn ketel wel moduleren aan via de Evohome.
ricveewoensdag 2 december 2015 @ 15:01
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.

[ Bericht 25% gewijzigd door ricvee op 02-12-2015 15:20:14 ]
simonmowoensdag 2 december 2015 @ 19:53
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
RoyWzaterdag 5 december 2015 @ 16:03
quote:
0s.gif Op woensdag 2 december 2015 19:53 schreef simonmo het volgende:
Er is maar een type wat bij de evo home past van de round, weet zo even niet welke
het is de T87RF2025 (round wireless)
ricveemaandag 7 december 2015 @ 09:53
Goedemorgen,

Ik heb Evohome Wifi. In de woonkamer heb ik 3 radiatoren met HR92 regelingen.
Nu heb ik een T87RF2025 (round wireless) als centrale temperatuurvoeler.
Dit lijkt allemaal goed te werken. Als ik de gevraagde temperatuur aanpas op de Round, dan is het een paar seconden later te zien op de Evohome en ook in Connect.
Maar... , het lijkt erop dat de temperatuur weergave op de Evohome van de HR91 komt ipv Round.
Er zit soms 0,5 of 1 graad verschil tussen.
Dus op de Round staat 17 graden, op de HR92's staat 16 graden, en in Evohome staat ook 16 graden. Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen?
Volgens de handleiding van de HR92 zou er ook een tekentje op de display moeten komen als er gebruik wordt gemaakt van een Externe temperatuur sensor. Maar waar kan ik dat dan instellen?
Iemand enig idee?
bertpitdinsdag 8 december 2015 @ 11:44
Ook ik heb een Evohome/Wifi gekocht Aan/Uit gekoppeld aan de Remeha Calenta 40C. Aan/Uit vanwege een stukje vloerverwarming. Ik heb vloerverwarming in de keuken, deze moet nog worden aangesloten, een houtkachel in de woonkamer en ook de minder gebruikte kamers moeten nog worden voorzien van een HR92. Het is enkele dagen in gebruik en werkt redelijk goed.

Ik heb het forum doorgenomen en zie dat OT vaak niet goed werkt. Wat ik mij afvraag is het volgende:

1) de CV kachel heeft een intelligent systeem dat aan de hand van in en uitvoer temperatuur bepaalt hoe warm het water moet zijn en hoe snel de pomp moet draaien.

2) Evohome heeft ook een leercurve. Die past het gedrag aan bij de aanwarm an afkoel periode van de ruimte en heeft daar een week of twee voor nodig om optimaal te werken.

Hoe kunnen de twee zichzelf aanpassende waarden zorgen voor een optimaal werkend systeem? Het zou me niet verbazen als dit de reden is dat er slecht presterende systemen zijn. Zeker ook in combinatie met alle openterm dialecten.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 08-12-2015 12:28:56 ]
bertpitdinsdag 8 december 2015 @ 12:03
quote:
7s.gif Op woensdag 2 december 2015 15:01 schreef ricvee het volgende:
Hallo,

Ik heb Evohome aangeschaft met HR92 radiatorafsluiters. Werkt prima, alleen.....
Ik heb 1 groep vloerverwarming in de keuken, en geen zin om daar de dure besturing voor te kopen.
Kan ik een HR92 op de aanvoer monteren voor de vloerverwarming?
Zodat eea kan meelopen als een hele grote radiator.
Krijg ik dan geen probleem met de vloerverwaringspomp. dat deze een soort vacuum creëert?
Ik wil dus alles laten zitten van de vloerverwarming en dan ervoor op de aanvoerleiding een HR92 afsluiter monteren om de ketel te laten aan- en afslaan en om eea af te sluiten als er geen warmtevraag is voor de keuken.
Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
ricveedinsdag 8 december 2015 @ 16:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 december 2015 12:03 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik heb deze situatie ook en kijk ook naar een goede oplossing. Doorgaans is er in de vloerverwarmingsunit een pomp gemonteerd met daarvoor een thermostaatkraan met het aantal graden er op. Deze kraan staat bijvoorbeeld op 30 graden en sluit af wanneer hij meet dat het water in het vloersegment boven de 30 graden komt. De pomp blijft het water in de vloer rondpompen. Dat afsluiten waar je naar vraagt, dat doe die kraan dus nu ook al. Het water in je vloersegment wordt dus onafhankelijk van de rest van de installatie rondgepompt in de vloer. Althans dit is doorgaans zo geïnstalleerd.

Je vraagt of er een HR92 geplaatst kan worden, die vraag had ik ook en dat wordt niet aanbevolen. Mij is niet bekend waarom. Er wordt aangeraden om een Honeywell 2 wegklep te monteren. Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dit een betere regeling geeft dan een tweede thermische knop.

Maar wellicht zit hier een expert die het kan toelichten.
Dat hoop ik ook.
Ik heb inmiddels al wel gelezen dat anderen het wel met een HR92 voor de vloerverwarming (dus voor de thermostaat kraan die op de unit zit)hebben gedaan.
dus het lijkt wel te kunnen
junkiexpwoensdag 9 december 2015 @ 21:51
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.

Weet iemand dat?
simonmowoensdag 9 december 2015 @ 22:08
quote:
2s.gif Op woensdag 9 december 2015 21:51 schreef junkiexp het volgende:
Even een vraag, is het uberhaupt nodig om de aan/uit of OT module te installeren?
Ik heb namelijk ergens een situatie waar altijd warmteaanlevering is (stadsverwarming) dus in principe hoeft de Evohome alleen de radiatoren aan te sturen en geen ketel of afsluiter.

Weet iemand dat?
Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.

En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.

Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,
junkiexpwoensdag 9 december 2015 @ 22:12
quote:
1s.gif Op woensdag 9 december 2015 22:08 schreef simonmo het volgende:

[..]

Je zult wel een module moeten installeren , anders geeft hij communicatie fout.

En ipv ketel aansturen , kun je ook een zone klep in de voeding van de stadsverwarming aansturen , dat is dan je zogenaamde ketel.

Is er vraag uit een zone , dan gaat de zoneklep ook open ,
Oke duidelijk dan installeer ik die.
Maar er zit in deze situatie geen zone klep.
In principe laat ik de module dan gewoon niks aansturen, dat lijkt mij geen probleem toch?
De module is natuurlijk niks meer dan een relais wat een stroomkring maakt.
simonmowoensdag 9 december 2015 @ 22:47
Ja kun je doen, als de evohome maar denkt dat ie wat aanstuurt.
Zou wel aan/uit doen. Dit is gewoon een relai kontakt wat open en dicht gaat.

Denk dat het bij ot iets ingewikkelder is
elooijedinsdag 15 december 2015 @ 22:15
Fantastisch topic, fijn dat het er is, jammer dat het nodig is...

ook ik heb een vraag, ben bezig een 3 zones vloerverwarming plus 2 zonder radiator te installeren, twijfel tussen ecohome en smarthome. Doorslaggevens voor ecohome zou zijn dat het zelflerend is, en ook modulerend.

Maar ik heb al begrepen dat modulerend en zone niet samen gaat (snap nog steeds niet waarom een klep niet gewoon open kan blijven als die weet dat er water met een gemoduleerde temperatuur aan komt, maar ja...)

dus is nu eigenlijk de hamvraag, doet de adaptieve temperatuur, de self-learning thermostaat, het goed bij (multi zone) vloerverwarming?

kleine extra vraagjes, iemand ervaring met het schakelen van een IR paneel door Evohome (bijvoorbeeld dmv een pomp schakelaar? R6660D1017 of gewone CV aan/uit schakelaar?)

Dank!
elwin