quote:
0s.gif Op maandag 5 oktober 2015 09:58 schreef TooTall85 het volgende:
In alle eerlijkheid....uuuuren zitten lezen en zal wel op iets afgeknapt zijn, maar kan het nu zo snel niet meer vinden...

Wat ik me meen te herrinneren is dat ook de Thermosmart last had van overshoots, dat de prijs ook aan de forse kant is, en dan ik het er gewoon niet mooi (niet duidelijk) vond uitzien.

Ik bedoel, ik heb snelle ogen, maar zo snel zijn ze ook weer niet;

En bijkomend;

******************************
Als we de aangegeven pagina goed lezen staat er nu op je aansluiting voor de kamerthermostaat 230V. De ThermoSmart kan echter maximaal 24V schakelen.
Er wordt wel gewerkt aan een nieuwe versie die 230V kan schakelen, maar op dit moment is het nog niet bekend wanneer deze leverbaar wordt.

Met vriendelijke groet,
ThermoSmart
******************************

Ik heb de thermosmart gehad, na een jaar terug gestuurd omdat het echt enorm waardeloos werkte.
pi_156676614
Ok, bedankt voor de heads-up :) Kan me trouwens moeilijk voorstellen dat thermosmart geen aan/uit ondersteunt? En: modulerende ketel is niet zelfde als modulerende thermostaat.

Ik wacht met Evohome tot er een nieuwe versie komt waar de aansturing is aangepast. Het principe van elke 10 minuten even aangaan, zelfs als de gewenste temperatuur al lang en breed bereikt is, is gewoon heel erg fout.
pi_156679924
Hallo allemaal, ik heb een vraag over mijn evohome. Ik heb een zone met 3 radiatoren met in dezelfde zone ook de thermostaat (woonkamer) Op alle radiatoren en op de ketel heb ik een 1wire systeem zodat ik de themperaturen kan bijhouden. Wat ik nu zie is dat er warmtevraag is en dat maar 2 en soms maar 1 radiator warm word. Is dat normaal gedrag van evohome? Ik zou verwachten dat ze alle 3 warm worden. Ik heb de thermostaat als themperatuur voeler ingesteld.

Alvast bedankt
  donderdag 8 oktober 2015 @ 10:23:59 #204
449143 BasPost
Proud to be bald!
pi_156684880
Goedemorgen allen,
Mijn naam is Bas en ben nieuw hier op het forum. Ik ben vaak op tweakers, waar ik ook deze vraag gesteld heb. Daar kwam ik achter het bestaan van dit topic. Vandaar dat ik mijn vraag ook hier stel, aangezien dit meer aansluitend betrekkende mijn vraag.

Mijn begaande vloer is volledig voorzien van vloerverwarming, geen radiators.
Ik wil graag de zoneklep met BDR91 gaan gebruiken om zo de vloerverwarming te schakelen, echter heb ik 1 slaapkamer op de begaande vloer, deze draait dan mee op de Evotouch Wifi + Y-VC8615AJ1100 + BDR91.

Mijn vraag is, zou een Honeywell Round Wireless als thermostaat kunnen werken op de slaapkamer en zo ook de zoneklep kunnen aansturen. Ik begrijp ook wel dat dan de vloerverwarming in de woonkamer meedraait, maar dat is geen probleem.

Dus kort samengevat, de Evotouch als aparte thermostaat en Round Wireless als aparte thermostaat om 1 zoneklep met BDR91 aan te sturen.
BP on the move
pi_156687829
quote:
0s.gif Op woensdag 7 oktober 2015 21:20 schreef woekele het volgende:
Ok, bedankt voor de heads-up :) Kan me trouwens moeilijk voorstellen dat thermosmart geen aan/uit ondersteunt? En: modulerende ketel is niet zelfde als modulerende thermostaat.

Ik wacht met Evohome tot er een nieuwe versie komt waar de aansturing is aangepast. Het principe van elke 10 minuten even aangaan, zelfs als de gewenste temperatuur al lang en breed bereikt is, is gewoon heel erg fout.
quote:
0s.gif Op woensdag 7 oktober 2015 21:20 schreef woekele het volgende:
Ok, bedankt voor de heads-up :) Kan me trouwens moeilijk voorstellen dat thermosmart geen aan/uit ondersteunt? En: modulerende ketel is niet zelfde als modulerende thermostaat.

Ik wacht met Evohome tot er een nieuwe versie komt waar de aansturing is aangepast. Het principe van elke 10 minuten even aangaan, zelfs als de gewenste temperatuur al lang en breed bereikt is, is gewoon heel erg fout.
Thermosmart kan wel degelijk aan/uit ondersteunen.

En mbt Evohome weten we het nu wel, dat is inmiddels de 20e keer dat je jezelf herhaalt.
pi_156692720
quote:
0s.gif Op woensdag 7 oktober 2015 23:02 schreef h3nr1 het volgende:
Hallo allemaal, ik heb een vraag over mijn evohome. Ik heb een zone met 3 radiatoren met in dezelfde zone ook de thermostaat (woonkamer) Op alle radiatoren en op de ketel heb ik een 1wire systeem zodat ik de themperaturen kan bijhouden. Wat ik nu zie is dat er warmtevraag is en dat maar 2 en soms maar 1 radiator warm word. Is dat normaal gedrag van evohome? Ik zou verwachten dat ze alle 3 warm worden. Ik heb de thermostaat als themperatuur voeler ingesteld.

Alvast bedankt
De oorzaak van dit verschijnsel is dat waarschijnlijk de HR92 voor b.v. 15% open gestuurd wordt en dat deze openstelling bij een radiator niet voldoende is om de radiator kraan iets te openen.
Dit verschijnsel is al in eerdere posting ook besproken.
Ik heb dit opgelost door de HR92 niet geheel vast op de adapter te draaien, dit is even werk om uit te vogelen. Dit zodat de HR92 voor b.v. 5% open gaat dat dan de radiator kraan ook daadwerkelijk iets open gaat.
Dit heb ik voor 8 radiatoren zo ingesteld en werkt nu goed.

Het verschijnsel dat de ketel elke 10 minuten aan zou gaan, ook al is er geen warmte vraag meer heb ik bij mij niet geconstateerd.
pi_156710398
Als je de HR92 niet goed vastdraait, draait hij bij 0% dan nog wel goed de radiator dicht? Kan me voorstellen dat de hele HR92 dan zelf rondjes gaat draaien ipv de pin in te drukken. Njah, gaat blijkbaar goed, anders zou je het niet doen ;)
pi_156712956
quote:
0s.gif Op donderdag 8 oktober 2015 10:23 schreef BasPost het volgende:
Goedemorgen allen,
Mijn naam is Bas en ben nieuw hier op het forum. Ik ben vaak op tweakers, waar ik ook deze vraag gesteld heb. Daar kwam ik achter het bestaan van dit topic. Vandaar dat ik mijn vraag ook hier stel, aangezien dit meer aansluitend betrekkende mijn vraag.

Mijn begaande vloer is volledig voorzien van vloerverwarming, geen radiators.
Ik wil graag de zoneklep met BDR91 gaan gebruiken om zo de vloerverwarming te schakelen, echter heb ik 1 slaapkamer op de begaande vloer, deze draait dan mee op de Evotouch Wifi + Y-VC8615AJ1100 + BDR91.

Mijn vraag is, zou een Honeywell Round Wireless als thermostaat kunnen werken op de slaapkamer en zo ook de zoneklep kunnen aansturen. Ik begrijp ook wel dat dan de vloerverwarming in de woonkamer meedraait, maar dat is geen probleem.

Dus kort samengevat, de Evotouch als aparte thermostaat en Round Wireless als aparte thermostaat om 1 zoneklep met BDR91 aan te sturen.
Hoi Bas,

als ik het goed begrijp, wil je dan de gehele vloerverwarming sturen met als temperatuuropnemer de Round op de slaapkamer?

Als dat klopt dan kan dat inderdaad.
pi_156713945
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 oktober 2015 14:14 schreef woekele het volgende:
Als je de HR92 niet goed vastdraait, draait hij bij 0% dan nog wel goed de radiator dicht? Kan me voorstellen dat de hele HR92 dan zelf rondjes gaat draaien ipv de pin in te drukken. Njah, gaat blijkbaar goed, anders zou je het niet doen ;)
De HR92 loopt dan tegen het aanslag nokje van de adapter.
Wat ik gedaan hebt is de HR92 van de adapter gehaald. Nu de adapter losgedraaid en het zwarte wieltje van de adapter geheel rechtsom tegen het nokje gedraaid. (is 0%)
In deze situatie nu de adapter zover op de kraan gedraaid totdat de radiator net dicht gaat.
Als je nu het zwarte wieltje met de hand een paar millimeter linksom draait kun je testen of de radiator heel iets open gaat.
  maandag 12 oktober 2015 @ 07:46:28 #210
449143 BasPost
Proud to be bald!
pi_156775687
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 oktober 2015 17:01 schreef RoyW het volgende:

[..]

Hoi Bas,

als ik het goed begrijp, wil je dan de gehele vloerverwarming sturen met als temperatuuropnemer de Round op de slaapkamer?

Als dat klopt dan kan dat inderdaad.
Hoi Roy! Bedankt voor je antwoord, ter verduidelijking, ik zou ook de Evotouch als ruimteopnemer laten werken voor de woonkamer/keuken, die dan ook de gehele vloerverwarming stuurt. Dat kan?
Hoe stel je dat in de Evotouch?
BP on the move
pi_156804099
Hallo, ik ben Klaas en sinds vandaag lid van dit forum.
Ik heb het volgende probleem: het zwarte wieltje in de hr92 is op het schroefdraad afgebroken waardoor de hr92 natuurlijk niet meer werkt. de dealer waar ik voor 1200 euro aan evohome spullen gekocht hebt kon mij niet aan zo een wieltje helpen. Toen contact gehad met honeywell zelf en ook van hun kreeg ik een negatieve reactie, ik moet dus gewoon een nieuwe hr92 kopen omdat er een wieltje van misschien twee euro kapot is gegaan. Heeft iemand misschien een alternatief om dit op te lossen?

Alvast bedankt voor het meedenken.
pi_156809853
geen 2e hands defect HR92's te vinden op marktplaats oid? :) (waarvan het wieltje natuurlijk wel heel moet zijn)
pi_156810118
Helaas niet, ben al drie weken aan het speuren maar helaas.
Kan hem laten maken met een 3d printer maar dan moet hij eerst getekend worden en dat is net zo duur als een hr92 terwijl het printen maar 3 euro kost.
pi_156824263
Welk wieltje is er afgebroken? Van het wieltje wat op de radiator geschroefd is zitten er 2 bij. Deze kun je overzetten.
Het kleine wieltje(+/-8 mm) is lastiger.
pi_156824361
Dan moet ik straks even de doosjes opsnorren, kan me niet herinneren dat er daar twee van zijn geweest maar het zou me wel heel gelukkig maken.
pi_156824676
Er zit een M28 x 1,5 adapter en een M30 x 1,5 adapter bij. Het zwarte wieltje is hier van af te halen met een schroevendraaier. Wel op letten dat je het metalen pinnetje omzet. Deze verschillen in lengte van elkaar.
pi_156826518
Dit was de gouden Tip, zag het somber in maar alles werkt weer.
Mijn dank is groot.
pi_157081509
Goedemiddag, ik ben net in het bezit van een Evohome systeem en ben voorzichtig alles aan het voorbereiden voor installatie.

De Evohome Wifi heb ik inmiddels werkend, momenteel als Single Zone.
Deze week zal er een zoneklep + BDR91 en een bypass gemonteerd worden.
Gezien de beperkte documentatie m.b.t. de Zoneklep, heeft iemand een aansluitschema hiervan?

Zou iemand mij kunnen vertellen welke draden ik moet verbinden met de BDR91?

Alvast bedankt!
pi_157084399
Single zone? Dus dat betekent dat je de Evohome als temp-sensor gebruikt in een bepaalde zone en er een BDR91 is die je ketel aanstuurt? Kun je voor de gein eens testen wat er gebeurt als je alle radiators in huis dicht zet, behalve die in die ene zone en dan een gewenste temperatuur instelt die 1 graad boven de huidige temperatuur ligt. Gaat hij dan netjes verwarmen tot de gewenste temperatuur, of tot meer dan 1 graad daarboven?
pi_157235512
Ik heb mijn Evohome installatie (4 zones, 5 HR92, aan/uit Nefit met AM10) nu ca 2 maanden draaien en ben erg tevreden.
De afzonderlijke ruimten worden netjes verwarmt en de werking van de (IOS) app vind ik erg gebruiksvriendelijk. Installeren was redelijk eenvoudig. Wat ik alleen nog niet geprobeerd heb is of de kranen blijven doorlaten bij 10% opengaan. Hierdoor zou er meer stroming in de installatie blijven wat beter is voor de pomp.

Ook heb ik een monitoring functie gemaakt met een zwave fibaro universele sensor op mijn domotica installatie. Deze monitort het aan/uit signaal van de ketel en de aanvoer en retourtemperatuur van de ketel.
Uit het gedrag van de aansturing van de ketel kom ik inderdaad tot de conclusie dat de warmtevraag aan de ketel blijft, ook al is de temperatuur in de ruimten bereikt.

Ik heb hiervoor de volgende theorie.
Je hebt grofweg twee CV systemen voor thuis. De eerste schakelt met de kamerthermostaat de ketel. De tweede regelt, op basis van de buitentemperatuur, de temperatuur van het water in de CV installatie. De thermostaatkranen op de radiatoren regelen dan de temperatuur in de verschillende ruimten. De bypass in de CV zorgt ervoor dat er altijd doorstroming is van water. Hierbij wordt het water dus ook verwarmt als alle thermostaatkranen dicht staan.
Mijn theorie is nu dat de Evohome een combinatie is van deze systemen.
Als één van de ruimten een warmtevraag heeft, slaat de ketel aan en blijft zorgen voor warmwater in de CV tot ca 1 graad boven de vraagtemperatuur in de ruimte. Hierdoor heb je altijd warmwater in de leidingen zitten.
Vervolgens regelt de HR92 met behulp van dit warm water de temperatuur in de ruimte. Of op basis van de temperatuursensor in de HR92 of op basis van de temperatuursensor van de hoofdunit of op basis van een externe wandsensor.
De nauwkeurigheid van regelen van de HR92 bepaalt dan de nauwkeurigheid van de temperatuur in de betreffende ruimte.
Als de kraan dus bijvoorbeeld niet goed dichtgedraaid wordt door de HR92, blijft er warmte naar de radiator gaan en loopt de temperatuur in de kamer te hoog op.
Hiermee zou enerzijds verklaard worden waarom de ketel aan blijft gaan als de temperatuur in de ruimte bereikt is en anderzijds waarom de ruimte soms geen juiste temperatuur krijgt.
Dit zou dus terug te voeren zijn op de juiste werking van de HR92 (in combinatie met de kraan en sensor).
Kortom het gedrag van de ketelaansturing zou dan niet het probleem zijn, maar de werking van de HR92. Dit probleem is hier ook al een aantal keren benoemd en is erg afhankelijk van de combinatie kraan-HR92 en van de plaatsing van de HR92 (waar meet deze de temperatuur).

[ Bericht 0% gewijzigd door Anjohs op 01-11-2015 09:34:52 ]
pi_157240268
De ketel inschakelen als er geen warmtevraag is, is onnodig en zonde van de energie. Je staat dan je bypass warm te stoken. Overigens kan het best goed zijn om elke 10 minuten even aan te gaan, om de ruimte precies op temperatuur te houden. Maar als de temperatuur ruim overschreden wordt, moet hij daar mee kappen. Bijvoorbeeld een keer na 20 minuten pas weer even aan gaan. Of na 30. Etc.

En de HR92 heeft geen kalibratie-functie o.i.d. waarmee je kan instellen vanaf welk punt er wel/geen water doorheen gaat, dus die zou gewoon geen belangrijke functie mogen hebben op detail-niveau, die zou gewoon goed open of goed dicht moeten zijn. Een systeem vol onzekerheden kan je niet op detail-niveau goed regelen namelijk.
pi_157241051
Ten aanzien van de HR92 ben ik het met je eens. Hier wil ik ook nog eens verder naar gaan kijken. Maar alleen al een instelling van volledig dicht en volledig open zou erg helpen. Nu stelt hij dat zelf in en dat gaat niet altijd goed.

Ten aanzien van de ketel wel en niet inschakelen ben ik niet zo overtuigd van de zinloosheid.
Zoals ik al schreef is dit waarschijnlijk het ontwerp geweest. Het is het verbeteren van het concept van de op de buitentemperatuur geregelde installatie met thermostaatkranen, waarbij, door te stoppen op 1 graad boven de vraagtemperatuur de installatie veel zuiniger zal zijn dan het oorspronkelijk ontwerp waarbij de ketel de hele dag bleef stoken. Dit kan natuurlijk doordat de thermostaatkranen nu kunnen communiceren met de ketel wat in de oude opzet met thermostaatkranen niet kon.

Ik denk ook dat veel mensen onderschatten hoe complex dit soort regelingen zijn. Als je vier kamers hebt die allemaal onafhankelijk van elkaar kunnen starten, stoppen en elk een andere aanwarmcurve hebben en en een buitentemperatuur die anders kan zijn. En alles werkt met hetzelfde hete water in de leidingen dan heb je echt een complex regelvraagstuk.
Door te zorgen voor een vrij constante aanvoerwatertemperatuur en het regelen van de ruimte aan de HR92 over te laten maak je dit beheersbaarder. Een ontwerpkeuze waar je met de kennis van vandaag wel wat op kan aanmerken maar die in mijn ogen al een hele verbetering is.
Het feit dat er weinig (geen?) anderen dit leveren geeft denk ik aan dat het best complex is om dit (betaalbaar) te realiseren.

Dat het nog beter kan is natuurlijk ook waar en over 5 jaar is ook dit systeem vast weer stukken intelligenter.

Maar zoals ik aangaf vind ik de opmerkingen t.a.v. de HR92 terecht en die kunnen met een simpele software update aangepast worden.
En dan zie je de logheid (en arrogantie) van een traditionele leverancier als Honeywell.
pi_157248169
Als dat echt de strategie is, dan is het heel erg gek dat ze ook bij de Evohome single-zone-pakketten dezelfde strategie hebben gekozen, want daar zitten geen HR92s bij. Dus ik betwijfel het. Maar misschien was het oorspronkelijk niet de strategie, maar is het per ongeluk de strategie geworden (krijg je met programmeurs in India, dat communiceert niet optimaal). Dus foutje gemaakt. Te laat om te herstellen. Mondje dicht en gewoon verkopen die handel.

En in huizen met relatief laag vermogen ketel, of kleine radiators, of slechte isolatie, of setpoint op hoge temperatuur, of altijd meerdere zones ingeschakeld, of opentherm wat zorgt voor relatief lage temperatuur in je radiators etc.... daar merk je het toch niet. En de mensen die het wel merken, die verklaar je gewoon voor gek ;)

@Anjohs hieronder:
geen ervaring, maar Honeywell zegt niks gewijzigd te hebben (er is immers geen probleem volgens Honeywell).

[ Bericht 10% gewijzigd door woekele op 03-11-2015 09:13:36 ]
pi_157278215
Zijn er al ervaringen met de Evohome WIFI uitvoering qua regeling?
pi_157289755
quote:
0s.gif Op maandag 2 november 2015 21:10 schreef Anjohs het volgende:
Zijn er al ervaringen met de Evohome WIFI uitvoering qua regeling?
Wordt vandaag bij mij geïnstalleerd!