ja, of een lange draad tussen ketel en ketelrelais ofzo.
pi_151141996
k heb onlangs mijn Remeha Qsense thermostaat vervangen door een Evohome systeem met zone regeling. Uiteraard heb ik om doorstroom te garanderen een bypass geïnstalleerd. De bypass zit op ongeveer 12 (leiding) meter van de CV. Nu is het probleem dat zelfs als de radiatoren openstaan de bypass gloeiend heet wordt (de bypass zit boven een radiator die uit staat. De leidingen die "achter" de bypass zitten blijven koud). Ik kan me niet voorstellen dat ik de bypass verkeerd on heb gemonteerd (pijltje geeft stroomrichting aan). De bypass zelf staat op 0.5 bar wat gelijk het maximale is.

Wie kan mij vertellen wat hier fout gaat?!?
pi_151152264
meest simpele/logische lijktme: je hebt dan een bypass nodig die tot hogere druk ingesteld kan worden?
pi_151171142
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 12:19 schreef woekele het volgende:
meest simpele/logische lijktme: je hebt dan een bypass nodig die tot hogere druk ingesteld kan worden?
Daar heb ik ook al naar gekeken, maar in de normale consumentenmarkt gaan ze allemaal van 0,05-0,5 bar... De pomp van mijn CV is ook niet af te stellen. Andere tips?
pi_151173760
CV's na de by-pass zijn niet toevallig ergens 'verstopt' geraakt met ombouwen? Bypass kun je niet makkelijk even 100% dichtzetten om te testen?
pi_151174819
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 22:21 schreef woekele het volgende:
CV's na de by-pass zijn niet toevallig ergens 'verstopt' geraakt met ombouwen? Bypass kun je niet makkelijk even 100% dichtzetten om te testen?
Nee, alle radiatoren na de bypass werken nog gewoon. De bypass is helaas ook niet volledig uit te schakelen. 1 van de dingen die me mateloos irriteren is dat de ketel vanaf ongeveer 19 graden in de woonkamer permanent blijft branden (stroom blijft gebruiken. Dat is het enige dat is het enige dat ik gemakkelijk kan meten)
pi_151208299
Overigens ben ik vrij recent geblokkeerd bij Honeywell. De hoeveelheid API calls die ik maakte bleken de servers te veel te belasten. Na een goed gesprek met Honeywell US heb ik afgesproken de hoeveelheid API/JSON calls onder de 2.000 per dag te houden. Ze hebben beloofd mijn account weer te activeren (nog niet gebeurd overigens)
pi_151242054
Wat doe je precies met die API calls?
pi_151249293
Dag allen, ik overweeg in verband met lage temperatuurvervarming een aantal klassieke radiatoren te vervangen door Jaga LT radiatoren (eigenlijk convectoren). Weet iemand of je op Jaga convectoren met DBE unit (van de ventilatortjes) een HR80/HR92 kan aansluiten? Hoe weten die ventilatortjes dan dat ze aan moeten?
pi_151251806
quote:
1s.gif Op dinsdag 31 maart 2015 21:50 schreef AIex het volgende:
Wat doe je precies met die API calls?
Ik log er het temperatuur van mijn ruimtes mee. Ik gebruik daarvoor op dit moment twee systemen: het logging script dat hier op Fok is gepost en een script dat ik gebruik om mijn Emoncms systeem te voeden.
pi_151259407
Na lang lezen en wikken en wegen besloten om voor ons oude huis (een monument) Evohome te gaan aanschaffen. Het huis heeft 8 zones, badkamer+7slaap/werkkamers+woonkamer. De kamers zijn voorzien van radiatoren, en de woonkamer een combinatie van radiatoren en vloerverwarming.

De heb ik inmiddels een aantal offertes binnen en iedereen zegt weer wat anders:
• voetventielen moeten worden vervangen
• de vloerverwarming kan niet apart worden aangestuurd
• modulerend kan
• modulerend kan niet ivm vloerverwarming

Ik ben inmiddels een beetje de weg kwijt geloof ik ;-)
pi_151296941
Voetventielen kan ik niet beoordelen.

Vloerverwarming niet apart aangestuurd? Apart van wat? Waarom niet?

Als je je vloerverwarming met aan/uit (BDR91) gaat aansturen,moet je je ketel inderdaad niet modulerend aan gaan sturen.
pi_151298436
quote:
0s.gif Op donderdag 2 april 2015 15:45 schreef woekele het volgende:
Voetventielen kan ik niet beoordelen.

Vloerverwarming niet apart aangestuurd? Apart van wat? Waarom niet?

Als je je vloerverwarming met aan/uit (BDR91) gaat aansturen,moet je je ketel inderdaad niet modulerend aan gaan sturen.
waarom niet? zegt de regelunit niet zoiets van: de woonkamer (ruimte met vvw) moet noge ven op 60% kracht bijgestookt, dus vloerverwarming pomp moet ook aan?
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_151331473
omdat je dan situaties krijgt waar de ketel aangestuurd wordt maar de vloerverwarming dicht staat, of vice versa. Honeywell raadt dit zelf af.
pi_151423065
is er een mogelijkheid om bvb met een alarm systeem (potentiaal vrij contact) of een drukker bij de voordeur het systeem in de ecco stand of zo iets te zetten?
pi_151440514
quote:
0s.gif Op vrijdag 3 april 2015 16:07 schreef woekele het volgende:
omdat je dan situaties krijgt waar de ketel aangestuurd wordt maar de vloerverwarming dicht staat, of vice versa. Honeywell raadt dit zelf af.
Lekker is dat, ik heb hier een Honeywell Ambassadeur over de vloer gehad die precies dat gewoon bij ons in wilde voeren :')
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_151645519
Hallo allen,

Na een tijdje afwezigheid,
heb ik weer een beetje tijd gekregen om hier weer wat actiever te zijn.

Voor de uitleg van het aan/uit moduleren iets duidelijker te maken heb ik een bestandje gemaakt
deze is hier te downloaden en staat binnenkort op onze nieuwe site.

@Greenbee nee dat is er niet, misschien wel in combinatie met IFTTT
pi_151646907
Er wordt gevraagd om een wachtwoord bij het openen van de link.
pi_151656866
Hij heeft donders veel geluk dat hij het ftp-wachtwoord niet per ongeluk heeft gepost en bedoelt http://wifithermostaten.nl/media/media/aansturing%20evohome.pdf :)
pi_151669772
quote:
0s.gif Op maandag 13 april 2015 20:10 schreef woekele het volgende:
Hij heeft donders veel geluk dat hij het ftp-wachtwoord niet per ongeluk heeft gepost en bedoelt http://wifithermostaten.nl/media/media/aansturing%20evohome.pdf :)
Interessant document. Is bekend waarom de zoneklep zo geregeld wordt, en deze niet gewoon voor de volle 10 minuten open staat?

Wij hebben een Nefit ketel, ons werd een opentherm naar nefit conversiemodule aangeraden. aangezien wij ook vloerverwarming hebben, werd ons ook een zoneklep aangeraden. Volgens dat document kunnen wij de nefit ketel beter aan/uit schakelen in combinatie met de vloerverwarming beneden en radiatoren boven, dan dat wij er een opentherm conversiemodule tussen gooien om de ketel te kunnen moduleren.
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_151677707
quote:
0s.gif Op maandag 13 april 2015 20:10 schreef woekele het volgende:
Hij heeft donders veel geluk dat hij het ftp-wachtwoord niet per ongeluk heeft gepost en bedoelt http://wifithermostaten.nl/media/media/aansturing%20evohome.pdf :)
:@ bedankt voor het posten van de juiste link

quote:
0s.gif Op dinsdag 14 april 2015 08:13 schreef hcwp het volgende:

[..]

Interessant document. Is bekend waarom de zoneklep zo geregeld wordt, en deze niet gewoon voor de volle 10 minuten open staat?

Wij hebben een Nefit ketel, ons werd een opentherm naar nefit conversiemodule aangeraden. aangezien wij ook vloerverwarming hebben, werd ons ook een zoneklep aangeraden. Volgens dat document kunnen wij de nefit ketel beter aan/uit schakelen in combinatie met de vloerverwarming beneden en radiatoren boven, dan dat wij er een opentherm conversiemodule tussen gooien om de ketel te kunnen moduleren.
Dat staat juist uitgelegd in het document..
het systeem berekend hoe lang de klep open moet staan,
maar ook hoe lang de ketel moet branden.
De genomen waarden in het document zijn voorbeelden.
pi_151685233
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 april 2015 14:05 schreef RoyW het volgende:

[..]

:@ bedankt voor het posten van de juiste link

[..]

Dat staat juist uitgelegd in het document..
het systeem berekend hoe lang de klep open moet staan,
maar ook hoe lang de ketel moet branden.
De genomen waarden in het document zijn voorbeelden.
Mijn vraag/opmerking was wellicht niet geheel duidelijk; Gegeven dat je je evohome modulerend ingesteld hebt; waarom past hij de open-tijd van de klep daar niet op aan? (Ie. zolang de evohome meer dan 0% vermogen vraagt -> klep open)

Op zich zou het mooi zijn als we die conversiemodule niet ook aan hoeven te schaffen, scheelt weer wat pieken :)
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_151882834
*bump*
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_151883257
Omdat Evohome niet zo slim is als je mag verwachten is mijn antwoord ;)
pi_151981154
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 april 2015 18:43 schreef hcwp het volgende:

[..]

Mijn vraag/opmerking was wellicht niet geheel duidelijk; Gegeven dat je je evohome modulerend ingesteld hebt; waarom past hij de open-tijd van de klep daar niet op aan? (Ie. zolang de evohome meer dan 0% vermogen vraagt -> klep open)

Op zich zou het mooi zijn als we die conversiemodule niet ook aan hoeven te schaffen, scheelt weer wat pieken :)
Dat gaat niet goedkomen, dat heeft met slimheid niets te maken zoals woekele verondersteld.

Stel je heb een zone-klep voor je vloerverwarming en een aantal radiatoren.
Zodra hij (we houden het voorbeeld aan) berekend dat hij dus 40% capaciteit nodig heeft gedurende 10 minuten bij de vloerverwarming, gaat de klep dus 4 minuten open en 6 dicht.
Als hij de klep dan toch 10 minuten open gaat zetten omdat de cv ketel volgens jou toch maar op 40% brandt, laat hij ook maar 40% door.
Dat zou op zich kunnen,
maar wat nu als de radiatoren ook vragend zijn?
Dan brandt de ketel misschien op 80% en omdat de klep 10 minuten open blijft staan, laat hij veel te veel en te warm water door.

Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben ^O^

p.s. de informatie staat nu ook op onze site, dus hoef je niet meer via die oude url op te halen.