SpeedyRich | maandag 5 september 2011 @ 22:18 | |
![]() ![]() Hallo, Als je al een tijdje in Klussen en Wonen post en/of meelurkt heb je vast al wel in verbouw, renovatie of nieuwbouw topic de zogenoemde vonkenboer foto voorbij zien komen; daar bedoelen wij in K&W een foto mee van jou meterkast ![]() Laat in dit topic eens een foto zien van het minst gefotografeerde deel van jou woning namelijk de meterkast en probeer er in het kort eens iets over te vertellen. Hangt hij in een jaren 30 woning, of in een appartement, heb je er ooit iets aan laten veranderen, dat voorkomt namelijk dat het zo'n dertien in een dozijn opsomtopic wordt. Laat eens zien wat voor hypermodern stukje techniek er hangt of breng ons weer terug naar de jaren 70/80 met een bakelieten meterkast met welgeteld twee of drie groepen zonder een aardlekschakelaar ![]() Laatste post :
[ Bericht 18% gewijzigd door Vonkenboer op 06-09-2011 18:32:14 ] | ||
SpeedyRich | maandag 5 september 2011 @ 22:19 | |
Vonkenboer ? | ||
Vonkenboer | dinsdag 6 september 2011 @ 18:34 | |
Ik heb het topic even gekoppeld aan het vorige deel; gewoon omdat het handig is ![]() Maar wie heeft er nog leuke meterkasten die men wil delen ? ![]() | ||
Vonkenboer | dinsdag 6 september 2011 @ 18:35 | |
Een 25kV Sub is een ? ![]() | ||
SpeedyRich | dinsdag 6 september 2011 @ 22:51 | |
25 kV sub is een 25 000 Volt onderstation ![]() | ||
Ou-Tannu | woensdag 7 september 2011 @ 00:07 | |
ah das leuk.. maar niet voor in de achtertuin ![]() | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 7 september 2011 @ 00:25 | |
Toch leuk als er foto's van geplaatst worden. Weer eens wat anders. ![]() | ||
Vonkenboer | zondag 11 september 2011 @ 13:56 | |
Wie wil zijn meterkast met ons delen ? ![]() ![]() ![]() | ||
Flippie1990 | zondag 30 oktober 2011 @ 00:00 | |
Iemand geïnteresseerd om te weten hoe een meterkastje eruit ziet in een ziekenhuis ?. Kan binnenkort eens kijken als ik in het oude ziekenhuis kom. Indien toestemming van stage begeleiders fotootje maken. misschien ook nog van de 3 generatoren van de NSA. | ||
Ou-Tannu | zondag 30 oktober 2011 @ 00:05 | |
altijd leuk ![]() | ||
aloe_vera | zondag 30 oktober 2011 @ 00:10 | |
ik moet echt even een pic maken...... | ||
Vonkenboer | zondag 30 oktober 2011 @ 09:40 | |
Altijd leuk om eens te zien ! ![]() | ||
#ANONIEM | woensdag 2 november 2011 @ 17:05 | |
Jullie hebben echt saaie meterkasten zeg.. | ||
#ANONIEM | woensdag 2 november 2011 @ 17:34 | |
Zoals je ziet lekker klein, maar met disco verlichting als het moet ![]() | ||
loecje | woensdag 2 november 2011 @ 17:37 | |
wat een chaotische bende.. waarom een scherm/toetsenbord en muis in je meterkast? pak je en stoel en ga je voor de meterkast zitten om te kijken naar de camera's? | ||
densmee | woensdag 2 november 2011 @ 17:37 | |
wat een puinhoop, met al die losse kabels. | ||
#ANONIEM | woensdag 2 november 2011 @ 17:42 | |
Neh, dat scherm gaat aan als ik de kast open doe. Die PC is voor de camera's en de Thuis server voor van alles, zoals firewall.
![]() ![]() [ Bericht 10% gewijzigd door #ANONIEM op 02-11-2011 17:45:56 ] | ||
Vonkenboer | woensdag 2 november 2011 @ 18:42 | |
Jeetje wat een meuk qua kabels ![]() Dat kan echt wel anders ![]() | ||
loecje | woensdag 2 november 2011 @ 19:50 | |
maar waarvoor een scherm? je kan toch gewoon een laptop op aansluiten of anders via netwerk met je pc/laptop inloggen op je server. dat doe ik hier ook op mn pc/mediacenter. scheelt weer een hoop rotzooi... | ||
#ANONIEM | woensdag 2 november 2011 @ 20:17 | |
Nope, moet een pc zijn in verband met de Geovision PCI CCTV videokaart. En op een laptop past niet 6TB Harddisk ruimte ![]() Maar je jou idee zou mij inderdaad stukken beter uitkomen, want nu is het een zooitje ![]() Zou het scherm kunnen weghalen want ik log inderdaad in via de laptop, maar als ik iets op de pc moet wijzigen is dat scherm toch wel makkelijk. [ Bericht 6% gewijzigd door #ANONIEM op 02-11-2011 20:21:53 ] | ||
TR08 | woensdag 2 november 2011 @ 21:08 | |
Een tof topic ![]() ![]() U ziet: Onze reeds deels verbouwde meterkast ![]() Nu nog een chaos maar met de verbouwing van de woonkamer gaan we dit netjes breien. Buitenkant: ![]() Binnen: ![]() ![]() Laat ik duidelijk zijn: De huidige meterkast is een teringzooi. Maar daar komt verandering in ![]() Eerst even uitleggen hoe hetgeen er nu staat er gekomen is. We zijn begonnen met 7-8 groepen op 2 aardlek schakelaars. Die schakelaars werkten niet toen we het huis kochten dus snel nieuwe laten plaatsen (Eaton Holec) en groepen bijgemaakt. Nu 12 groepen, de extra groepen zijn ook van Eaton zekeringen voorzien. Tevens nieuwe aardpen laten slaan. Daarnaast komt ADSL binnen in de meterkast dus ik heb daar meteen ook maar het netwerk centrum en Radio/TV centrum van gemaakt. Dan zie je een pijp van bovenin de meterkast in gaan: Alle kamers boven zijn of worden nog voorzien van zowel een Radio/TV aansluiting als een netwerk aansluiting. Dat gaat door die pijp. De pijp boven de meterkast is nu erg lelijk. Wat we van plan zijn is de "kast" door te trekken naar het plafond en dat netjes in stijl te laten stucken. In de kast komt tzt waarschijnlijk een 16 of 24 poorts Gbit switch naast het ADSL modem. Voor Radio/TV komt er een splitter. Je kunt je afvragen: Waarom niet alles draadloos? Dat is simpel: Draadloos heeft mij teveel storing en te vaak niet de volle bandbreedte. Voor de apparatuur in de kast komt er een apart stekkerblok/groep stopkontakten met piekspannings beveiliging zodat alle kabels en voeding netjes binnen de kast blijft. Over de kabel zooi: Nu is het een bende. Maar als we de woonkamer verbouwen ga ik de kabels netjes gebundeld langs de kanten leiden en hebben we zowel binnen als buiten een strakke kast ![]() Dan nog mbt de buiten kant: De woonkamer is aan een grote verbouwing toe. De wanden van de meterkast gaan er allemaal af en dat wordt een nieuwe houten zijwand hoogglans gelakt. Als deur gebruiken we een gelijke deur als we al in de keuken hebben: Lidingo Wit van IKEA. Een hoge deur hiervan past redelijk precies voor in de meterkast. Voor inspiratie zie onderstaande foto: ![]() De meest rechtse deur (dat hoge ding) past heel netjes op de meterkast. [ Bericht 2% gewijzigd door TR08 op 03-11-2011 11:05:34 ] | ||
FkTwkGs2012 | maandag 7 november 2011 @ 19:03 | |
van drommetje
![]() | ||
Drommeldaris | maandag 7 november 2011 @ 19:04 | |
Boven 4 zitten ook nog 2 zwarte knoppen (ja er mist 1) maar ik hoorde zojuist van een huisgenote dat ze iets gemolt had en nu de huisbaas langskomt om alles te fixen ![]() | ||
FkTwkGs2012 | maandag 7 november 2011 @ 19:07 | |
ik ben vooral benieuwd naar 1 of weet je al wat die is? | ||
Bijvlagenzinvol | maandag 7 november 2011 @ 19:28 | |
Nummer 1 schakelt je meter van hoog naar laag tarief. (En vice versa) | ||
FkTwkGs2012 | maandag 7 november 2011 @ 19:29 | |
ow die heb ik nog nooit zo gezien. is dit heel oud dan of is het vaak weggewerkt? | ||
Bijvlagenzinvol | maandag 7 november 2011 @ 19:31 | |
Zal wel regio (leverancier) afhankelijk zijn. Soms werkt het met een tijdklok, soms met een toondecoder, dan geeft de leverancier een signaal mee met de netspanning en schakelt je meter om. | ||
exlurker | maandag 7 november 2011 @ 19:31 | |
Deze is al bejaard, maar ze worden nog steeds toegepast en worden nooit weggewerkt | ||
Ou-Tannu | maandag 7 november 2011 @ 22:53 | |
oude techniek ziet er vaak wel stoerder uit dan die moderne fratsen ![]() ![]() verzameling alamatjes ![]() ![]() ![]() ![]() nog een 3 fasige alamat en de hoofdschakelaart ![]() ![]() telwerkinstallatie + dag/nachtstroomsturingsgeval! ![]() mega belangrijk apparaat voor Telefoon/Data communicatie ![]() ![]() AOP Ziggo + Breedband versterker + wat Coax en UTP ja dat kan netter... en verder slingert er wat rommel in de kast rond.. varierend van Fust koppelingen tot wijn ![]() [ Bericht 30% gewijzigd door Ou-Tannu op 07-11-2011 23:07:14 ] | ||
Milkmannetje | dinsdag 8 november 2011 @ 23:56 | |
Tegenwoordig zie je veel meters van ISKRA. Die hebben allemaal zo'n optisch uitlees-oogje. Zou het niet tof zijn om dat zelf uit te kunnen lezen? Zou daar een betaalbaar kabeltje / interfaceje voor zijn? | ||
Ou-Tannu | woensdag 9 november 2011 @ 00:10 | |
das niet zo moeilijk ![]() http://www.bwired.nl/How_rfxcom.asp hf ![]() | ||
loecje | woensdag 9 november 2011 @ 10:58 | |
| ||
#ANONIEM | woensdag 16 november 2011 @ 01:47 | |
*knip* Doe maar niet; dit soort apparatuur is in Nederland niet toegestaan. Ik heb je bericht daarom aangepast. Met vriendelijke groeten, Vonkenboer - Moderator K&W [ Bericht 92% gewijzigd door Vonkenboer op 16-04-2012 18:04:44 ] | ||
blomke | woensdag 16 november 2011 @ 08:55 | |
Net even de meterkast opgeruimd en de volgende plaatsjes: 1 De alarminstallatie (op scherp!), zit onder de hoofdzekeringen en "achter slot en grendel" ![]() De hoofdzekeringen, meter en groepenkast. Let op de afgaande 5/8"PVC-buizen rechts; die hebben we op kleur geselecteerd en de beugels steeds iets onder elkaar gemonteerd. Heb ik samen met m'n neef zo gedaan. Er zat één afwijkende kleur PVC tussen (in de zon gelegen), die hebben we ertussenuit gehaald, zodat het een mooie egale serie buizen zou worden. Tja, het oog wil ook wat. ![]() | ||
cracktor | zaterdag 26 november 2011 @ 18:13 | |
Reactie op verwijderde post aangepast. [ Bericht 98% gewijzigd door Vonkenboer op 16-04-2012 18:05:24 ] | ||
#ANONIEM | zaterdag 26 november 2011 @ 18:46 | |
Yes, dat kan, maar mag niet. Uiteraard bedoeld voor als je je eigen netwerk wachtwoord vergeten bent of om de beveiliging van je eigen netwerk te testen. | ||
cracktor | zaterdag 26 november 2011 @ 19:22 | |
tsja het kan ook alleen gebruikt worden voor WEP dus weet niet hoe ver je er dan mee komt | ||
#ANONIEM | zaterdag 26 november 2011 @ 19:29 | |
Klopt, ik vind 5 Web wifi verbindingen. Maar meeste is beter beveiligd. | ||
Muck | woensdag 29 februari 2012 @ 22:36 | |
Natuurlijk is het zinvol dit topic te schoppen, ik heb namelijk eindelijk een keer een foto van onze meterkast gemaakt. Althans... Meterkast... Dit hangt boven de trap en aangezien ik 1.63m lang ben, moet ik toch wat moeite doen om een schakelaartje om te kunnen flippen ![]() ![]() Dit huis is in 1933 gebouwd en is in de oorlog verbouwd tot 3 woningen en inmiddels naar twee. Er is dus telkens van alles veranderd aan de aansluitingen en de groepen zijn dan ook wat onhandig ingedeeld. Helaas is ook de bedrading behoorlijk verouderd. We hebben het vermoeden dat de meter eerst hier hing, maar dat was al niet meer zo toen we hier kwamen wonen. ![]() Hier hebben we nu maar een jassen/schoenen/tassenkast van gemaakt, omdat het naast de entree is. ![]() | ||
Virus3000 | woensdag 7 maart 2012 @ 09:34 | |
Hierbij onze huidige meterkast van ons "nieuw" huis. (Staat niet in Nederland overigens)![]() Wat het nog allemaal is moet ik nog precies uitzoeken. Rechts onderin is een stekker die je kunt aansluiten voor een buitenschuurtje. Volgens mij 380V ofzo want heeft hele vreemde stekker ![]() | ||
kovenant | woensdag 7 maart 2012 @ 09:38 | |
meterkast in ziekenhuis is niks anders grote metalen kast per afdeling en op elke verdieping 1. kleine meter of anderhalve meter breed met zekeringen en een grote schakelunit. ziekenhuis waar ik werkte hadden tussen de 50 en 200 zekeringen per kast , kleine 80 kasten. | ||
blomke | woensdag 7 maart 2012 @ 10:31 | |
Wat trekt een 64-slice CT-scanner ok al weer? Heb eens een speciale aansluiting daarvoor moeten maken; speciale kabel v.a. de hoofdaanluiting 2 verdiepingen hoger. | ||
Ou-Tannu | woensdag 7 maart 2012 @ 16:31 | |
flink wat iig ![]() | ||
SV-tje | zaterdag 14 april 2012 @ 01:06 | |
Bij deze de foto zoals de meterkast er nu uitziet, groter en alles netjes opgeruimd. ![]() | ||
exlurker | zaterdag 14 april 2012 @ 08:30 | |
Kast ziet er keurig verzorgt uit ![]() | ||
SV-tje | zaterdag 14 april 2012 @ 10:08 | |
Vriendlief is van oorsprong electricien, en nu zit hij in kabelmanagement op kantoren, dus is z'n eer te na als het niet netjes zou zijn. | ||
usernaamvergeten | zondag 15 april 2012 @ 22:36 | |
*durft spontaan geen foto meer te maken als de meterkast verbouwd is* Jouw meterkast is gewoon een kunstwerk ![]() | ||
jpajs | maandag 16 april 2012 @ 09:01 | |
Onze meterkast zoals niemand hem heeft. Kreeg namelijk een paar jaar terug al weer een vitrinekastje voor mijn verjaardag. Tja en de plek waar ik dacht daar bouw ik hem in lukt het voor geen meter. Na dus een maandje piekeren is het de meterkast deur geworden. Inmidels door alle meteropnemers de afgelopen jaren bewonderd, tot mijn verbazing, nooit enig commentaar gekregen. Die heilige is Antonius. Mijn vrouw is vaak haar sleutel en ook de rest kwijt vandaar. Maar daar gaat het hier niet om dus voor de liefhebbers een gelabelde meterkast. | ||
LittleBuddha | maandag 16 april 2012 @ 13:47 | |
Ik zal later even mijn eigen meterkast showen. Voor nu even stoer doen met de meterkasten op mijn werk. Ik werk namelijk voor een ISP waar we een aantal datacenters hebben. Ik ben zelf niet super elektrotechnisch maar het schijnt allemaal wel goed spul te zijn.. dus bij deze: we hebben 6 van deze jongens staan: Gezien de capaciteit werken we niet meer met stroom kabels maar met power rails, hier zie je er twee, eentje komt vanuit de netbeheerder en de andere gaat naar boven naar de zalen toe. Er zit tegenwoordig ook een derde rails op die naar de noodgeneratoren gaan. Ik heb even wat specs opgezocht uit een commerciële brochure: Totaal vermogen per vleugel 11.200 KVA (7x 1.600 KVA: 3xA + 3xB + C) Transformatoren per vleugel 7 x 2.500 Ampère Noodstroomgeneratoren per vleugel 6 generatoren (3xA + 3xB) van 1.760 kW per stuk UPS 4x 250 KVA (2xA + 2xB) per zaal Dieselvoorraad t.b.v. noodstroom 15.000 liter per generator Capaciteit noodstroom Minimaal 36 uur (bij volbelasting en uitval tweede generator) Het schijnt nog al wat te zijn ![]() [ Bericht 3% gewijzigd door LittleBuddha op 16-04-2012 13:52:36 ] | ||
cvboer | maandag 16 april 2012 @ 16:50 | |
Hoe verzin je het, een vitrinekast in een deur ![]() ![]() | ||
Ou-Tannu | maandag 16 april 2012 @ 18:54 | |
ja ik vind hem ook briljant bedacht ![]() ga ik met mijn eigen meterkast niet redden ![]() ![]() | ||
Vonkenboer | maandag 16 april 2012 @ 22:06 | |
Dat is met recht een stukje vakwerk te noemen ![]() Hoe verzin je het een ingebouwd vitrine kastje in de deur van de meterkast ![]() Gaaf idee, en erg netjes uitgevoerd ! Zie eigenlijk niet in waarom dit niet zo zijn toegestaan eigenlijk.. | ||
Surveillance-Fiets | maandag 16 april 2012 @ 22:07 | |
Zal morgen eens wat oude meuk op de foto zetten. | ||
#ANONIEM | dinsdag 17 april 2012 @ 13:57 | |
Je gaat mij niet vertellen dat dit de maatstaf is voor je hele huis en leefpatroon? | ||
SV-tje | dinsdag 17 april 2012 @ 16:28 | |
Als het aan mij ligt niet, maar ik denk dat m'n vriend ervoor zou tekenen qua opgeruimdheid. Qua afwerking is dat wel wat we graag willen, vandaar dat we ook al zo lang bezig zijn met een nieuwbouwhuis en het meeste zelf doen. Meterkast is zelfs 30cm verbreed om er dezelfde deur in te kunnen hangen (10cm smaller) dan de andere deuren op de beneden verdieping ipv de spaanplaat meterkast die er vanuit de bouw inzat. | ||
blomke | dinsdag 17 april 2012 @ 19:54 | |
Ontzettend leuk bedacht! Die meterkastdeur doe je ook niet vaak open of dicht (laat staan er mee slaan); dus weinig kans dat de beelden omvallen. Electrisch voor het spotje heb je ook vlak bij de hand. Echt heel creatieve oplossing! Bij ons zou het helaas niet kunnen; onze meterkast is 50cm smal en erg ondiep; net diep genoeg voor de electriciteitsmeter plus 3 cm speling. | ||
cvboer | dinsdag 17 april 2012 @ 20:40 | |
Zo'n vitrinekastje zou ik bij mij ook wel willen. Zit alleen met een probleem, het is namelijk niet mijn woning, ik huur. Er zit een svedex opdekdeur in, is daar makkelijk aan te komen, zodat ik er een normale deur in kan zetten als ik hier wegga? | ||
blomke | dinsdag 17 april 2012 @ 20:43 | |
Hoe breed is je bestaande deur? | ||
cvboer | dinsdag 17 april 2012 @ 20:46 | |
Die is 79,5 cm breed en 231,5 hoog | ||
blomke | dinsdag 17 april 2012 @ 20:54 | |
Op Marktplats staan er genoeg. Ook met deurroosters zoals nodig als er een gasmeter in de kast zit. | ||
cvboer | dinsdag 17 april 2012 @ 20:57 | |
Oke, dank u, zal daar eens kijken, Ik heb er geen ventilatierooster in. | ||
jpajs | dinsdag 17 april 2012 @ 22:16 | |
Die Svedex in de opslag en van marktplaats een deur kopen. Even gat er in zagen en je hebt ook een vitrine kast er in. Volgens mij wordt het de nieuwe trend hier. ![]() Volgens mij valt er wel in elke deur wat te zetten. Desnoods één of meerdere een kleine kastje verdeeld over de deur. Vonkenboer is zo trots op zijn meters dat hij er vast een deur in zet met een glaspaneel. ![]() Ben benieuwd wie de volgende is met een creatieve meterkast deur. ![]() | ||
Vonkenboer | dinsdag 17 april 2012 @ 22:30 | |
Het is dat mijn paneeldeuren zich er niet heel erg voor lenen; anders was het een leuk idee geweest bij mij in huis ![]() ![]() | ||
Ou-Tannu | woensdag 18 april 2012 @ 09:19 | |
deur met amoled film er op.. die mooie animaties geeft over je verbruik? B) | ||
blomke | woensdag 18 april 2012 @ 11:40 | |
"met amoled film er op" dat is? Verder kan je naturlijk niet elke deur voorzien van heiligenbeelden e.d.; er wordt wel eens een deur dichtgeslagen..... | ||
Samsam74 | woensdag 18 april 2012 @ 13:03 | |
wij hebben hem achter een keukendeurtje zitten:![]() | ||
RanTheMan | woensdag 18 april 2012 @ 20:13 | |
nou zal ik dan ook maar eens een crappy telefoon foto toevoegen? ![]() Niet zo netjes als bij sommigen, maar het voldoet. overigens het ik 8 stopcontacten in mn meterkast? Waarom? nou 4 was te weinig ![]() ![]() ![]() | ||
Milkmannetje | woensdag 9 mei 2012 @ 13:39 | |
![]() Heerlijk nieuwbouwkastje ![]() Alleen nog een keer paar kabeltjes wegwerken... | ||
Milkmannetje | zondag 13 mei 2012 @ 23:23 | |
Iemand nog mooie adapter wegwerk tips? | ||
RoaRRR | maandag 14 mei 2012 @ 00:10 | |
Vrijdag wordt onze groepenkast vervangen. Ik zal een voor en na foto plaatsen! | ||
mark_dabomb | maandag 14 mei 2012 @ 09:17 | |
Ah, hier zitten de kenners ![]() | ||
blomke | maandag 14 mei 2012 @ 09:30 | |
¤400,- - ¤800,- | ||
mark_dabomb | maandag 14 mei 2012 @ 09:53 | |
Incl montage e.d.? Valt me erg mee. | ||
blomke | maandag 14 mei 2012 @ 10:02 | |
Die van ons was ¤600,- daarbij moest ook de oude achterwand vervangen worden door een multiplexplaat en een aardedraad naar de aardelectrode worden gelegd.. Met enige DHZ-actie kan het werk tot een minimum beperkt blijven. | ||
juud90 | dinsdag 15 mei 2012 @ 16:00 | |
wij hebben nog een antieke meterkast. wil een foto er op zetten maar hoe moet ik dat doen? | ||
blomke | dinsdag 15 mei 2012 @ 16:31 | |
Eerst op een server op het internet plempen. Dan een link maken naar die serverlocatie m.b.v. het groene tekentje, boven dit tekstvak, rechts van die X2. | ||
RanTheMan | dinsdag 15 mei 2012 @ 16:43 | |
lol pas nadat ik de vorige pagina had bekeken kon ik iets maken van je post ![]() | ||
RoaRRR | maandag 21 mei 2012 @ 11:57 | |
Oud 3 groepen voor het gehele huis ![]() Nieuw ![]() ABB kast met 7 groepen + 2 ALS + Hoofdschakelaar Plank aan de rechterkant gaat nog weg + er komt nog een bovenplaat in. | ||
Milkmannetje | donderdag 31 mei 2012 @ 12:29 | |
Schop! Ik wil meer kassies! | ||
Vonkenboer | donderdag 31 mei 2012 @ 18:03 | |
Ik ben natuurlijk ook geïnteresseerd in de wat triestere meterkasten ![]() Het hoeft niet allemaal mooi kale nieuwbouw kastjes te zijn ![]() | ||
cvboer | vrijdag 1 juni 2012 @ 19:19 | |
Het wordt hoognodig tijd dat er een "Laat jouw cv-ketel eens zien" topic komt. ![]() | ||
FkTwkGs2012 | zaterdag 2 juni 2012 @ 09:01 | |
meter is centraal (portiekwoning) in de kelder. stoppenkast:![]() geen idee waar ik naar kijk. zegt u het maar vonkenboer ![]() | ||
blomke | zaterdag 2 juni 2012 @ 11:33 | |
Oud, maar veilig. De aardlekschakelaar beveiligt de twee rechtergroepen. De linker is waarschijnlijk voor de wasmachine. | ||
Ou-Tannu | zondag 3 juni 2012 @ 23:50 | |
* Ou-Tannu zal als die de sleutel van de meterkast gevonden heeft wel even een foto schieten ![]() | ||
Surveillance-Fiets | woensdag 6 juni 2012 @ 19:47 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
densmee | woensdag 6 juni 2012 @ 19:55 | |
leuke kast, waarvan is hij? | ||
Surveillance-Fiets | woensdag 6 juni 2012 @ 19:57 | |
Verzorgingshuis, jaar of 40 oud ![]() ![]() | ||
Vonkenboer | woensdag 6 juni 2012 @ 20:05 | |
Dat is nog eens een flinke holec halyester batterij ![]() ![]() Is het een renovatie project ? Of krijgt het hele gebouw een andere functie oid. ? | ||
cvboer | woensdag 6 juni 2012 @ 20:15 | |
Nieuw Graswijk Assen? | ||
Surveillance-Fiets | woensdag 6 juni 2012 @ 20:16 | |
3x 500 ampere dacht ik... Het is renovatie. Het blijft een verzorgingshuis. Naast wat nieuwe kasten op de afdelingen en een nieuwe lift is er niet veel veranderd aan de installatie. Hier en daar wat buiten gebruik gestelde groepen. | ||
Surveillance-Fiets | woensdag 6 juni 2012 @ 20:17 | |
Nee man, dat wordt gesloopt. ![]() Zijn ze met nieuwbouw bezig nu. ![]() | ||
cvboer | woensdag 6 juni 2012 @ 20:21 | |
Had de website al gevonden. Word wel mooi. | ||
Hr-Flip | woensdag 6 juni 2012 @ 21:32 | |
handen en armen goed vettig houden met vaseline, en/of dunne handschoenen aan is de beste oplossing. Ik heb ongeveer 15 jaar geleden met mijn stage bij Holec genoeg van dat spul bewerkt. | ||
densmee | woensdag 6 juni 2012 @ 22:46 | |
heb je geen duidelijke foto van die meszekeringen, en is 250 ampere over die kabels niet een beetje teveel van het goede | ||
densmee | woensdag 6 juni 2012 @ 22:53 | |
ik was aan het zoeken naar grote meszekeringen en dan kom je dit tegen toch best wel angstwekkend als je ziet wat je zo online kunt kopen. die aftakklemmen bijvoorbeeld http://www.growshop-outlet.nl/electro-materialen | ||
Ou-Tannu | donderdag 7 juni 2012 @ 10:34 | |
handig! mooi om voor mn meter te monteren ![]() | ||
Surveillance-Fiets | donderdag 7 juni 2012 @ 10:38 | |
Zal straks even kijken. Ook naar de ampere ![]() | ||
refro | vrijdag 27 juli 2012 @ 08:05 | |
Nieuw huis nieuwe kast. Er hing een standaard jaren tachtig stoppenkast met 2 aardleks en een paar extra groepen in een los kastje. Met hulp van mijn vader er dit van gemaakt.![]() ![]() Ik moet de oude telefoon lijn nog netjes wegwerken, alles gaat sinds vorige week via glasvezel. Ik moet aan de rechterkant er nog netjes een aardblokje tussen zetten. En het plafondje moet netjes op maat gemaakt worden voor de nieuwe kast. De linker leiding koker is uitsluitend netwerk de recht alle voedingskabels voor de adapters, Helaas was er geen plaats om erlangs nog een contactdoos te monteren dus die moet ik ook nog ergens kwijt, net als een extra stopcontact. | ||
NiGeLaToR | vrijdag 27 juli 2012 @ 14:52 | |
![]() Was toch bezig in dit topic om wat dingen uit te zoeken en voor te bereiden voor de toekomst ![]() Verbeterpuntjes genoeg: - groepen indeling voor buiten stroom - kabels rechtsonder (ziggo kabel) netter wegwerken - stroom bovenin beter organiseren Maargoed, heb m'n apparaatjes allemaal een eigen plankje gegeven en de kabeltjes enigszins netjes aangesloten en weggebonden ![]() | ||
Erasmo | zondag 29 juli 2012 @ 13:29 | |
Ziet er netjes uit met die plankjes maar wat zit er allemaal in apparatuur? : | ||
Vonkenboer | zondag 29 juli 2012 @ 13:34 | |
Opzich best netjes ! ![]() Poeh, daar staat flink wat apparatuur te brommen ! Ik zie al twee Synolygy nas'sen, een xpediabox (?), een router (?) en dat ding op de bovenste plank kan ik niet helemaal plaatsen ![]() Er is wel ruimte voor wat verbetering zie ik ![]() | ||
boertie | zondag 29 juli 2012 @ 14:19 | |
Wlke kabels? Die glimmende dingen boven en onder de mespatronen zijn vernikkelde koperen strippen die als geleider dienst doen. Als ik schatten moet zijn het strippen van 20mm x 5mm. Dat is toch al 100mm2 | ||
Vinniiee | zondag 29 juli 2012 @ 15:56 | |
Even geen piccie van de meterkast, wel een opmerking. Bij ons thuis is er later in de schuur elektra aangelegd. De lamp was kapot dus ik wilde een vervangende tl-balk monteren en aansluiten. Moet natuurlijk eerst de spanning eraf. Blijkt dat de schuur op de groep van de keuken zit, waar 1 vriezer en 1 koel/vries combi op aangesloten zijn ![]() Dat moet als ik op mezelf ga echt anders ![]() | ||
Bijvlagenzinvol | zondag 29 juli 2012 @ 15:59 | |
Die kunnen best een uurtje zonder spanning hoor. En anders leg je even een los verlengsnoertje naar een groep die nog wel aanstaat. ![]() | ||
Vinniiee | zondag 29 juli 2012 @ 16:10 | |
Dat weet ik ook wel, vond het alleen niet erg handig bedacht :-P | ||
NiGeLaToR | maandag 30 juli 2012 @ 19:56 | |
Cisco modem van Ziggo, bovenin een routertje (Asus diamond dingetje), 1gbit switch en de 1 na bovenste plank is classified ![]() Maar, verbetering? Losse draden verder opbinden? Edit: Owjah, die stekkerdozen zijn ook niet echt sexy. Hoe zou ik dat mooier kunnen doen? Zoek nog iemand die me wil helpen met bijknutselen van twee groepen. Eentje op de rail en eentje los met eigen aardlek. Dat ga ik toch maar niet zelf doen ![]() [ Bericht 3% gewijzigd door NiGeLaToR op 30-07-2012 20:11:01 ] | ||
Sweetpea8472 | dinsdag 31 juli 2012 @ 12:43 | |
Hadden wij ook. Kwamen we achter toen m'n moeder met haar camper bij ons op de oprit stond. Had natuurlijk de stekker in de garage gestoken (voor de koelkast). En op zondag, wij zetten de waterkoker aan en poef. Stroom weg. Stop omgeslagen. Nu gebeurde dat wel vaker (tja, in de jaren '60 hadden ze nog niet zoveel spul...). Dus weer aangezet. En weer gebeurde het. Toen bleek dat de garage bij de keuken op zat... En een deel van de bijkeuken. En ik geloof ook een deel van de zolder. Gelukkig had de oven wel een eigen groep.... | ||
Vinniiee | dinsdag 31 juli 2012 @ 12:46 | |
Hehe, das niet erg handig nee. Stomme is, bij ons heeft iemand uit de familie het aangelegd ![]() | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 16:34 | |
Interessant ![]() Ik heb een moderne meterkast en (nog) opgeruimd: ![]() | ||
exlurker | woensdag 1 augustus 2012 @ 16:52 | |
Ziet er inderdaad netjes uit, alleen een opmerking nog, op de onderste rij zit een automaat teveel! Volgens de voorschriften mogen er maar 4 eindgroepen achter een aardlekschakelaar, kan in de toekomst problemen gaan geven door dat de som van 30mA met 5 automaten sneller is bereikt en dan de automaat regelmatig afschakelt. | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 16:59 | |
De automaat rechts onderin is een kookgroep, en die telt voor één als het goed is. | ||
exlurker | woensdag 1 augustus 2012 @ 17:09 | |
Ik dat geval is het in orde, als ook de twee automaten van de kookgroep aan elkaar gekoppeld zijn en als èèn automaat uitschakelen ![]() | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 17:12 | |
Dat is hem. Het zou ook raar zijn dat een woning uit 2006 door de keuring komt met een foutieve installatie. | ||
S95Sedan | woensdag 1 augustus 2012 @ 17:48 | |
Mijn huidige meterkast, zit nog wat werk aan aangezien er nog een aantal wcd bij moeten rechts. Per kamer ingedeeld coax/netwerk.![]() | ||
densmee | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:25 | |
ach ja je hebt niks te klagen wij hebben maar 3 groepen, waaronder de halve benedenverdieping plus werkplaats op 1 groep zit, helft woonkamer groep 2, boven groep 3. en dat is dan een redelijk groot 2 onder 1 kap huis | ||
exlurker | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:27 | |
Nou,daar zou je nog raar van opkijken, verleden week werd hier nog een meterkast geplaatst met 3 fasen, twee4 polige aardlekschakelaars, maar geen hoofdschakelaar en ook een woning gebouwd in 2006 | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:38 | |
Ziet er gelikt uit ![]() En de keurende instantie zag dat over het hoofd? ![]() | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:40 | |
Waarom zit er op de CAI een 6 voudige splitter als er maar 3 kabels uitgaan? Dat zorgt voor onnodige verzwakking van het signaal. Bovendien zijn de open uitgangen ook niet afgesloten met een 75Ohm weerstand voorzover ik kan zien op het plaatje | ||
exlurker | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:40 | |
Tegenwoordig mag een "erkend" installateur zelf de installatie keuren en krijgt maar eens per jaar controle | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:41 | |
Mijn versterker heeft ook geen afsluitweerstanden nodig. | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:42 | |
Dit is geen versterker. | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 18:44 | |
O ja ![]() | ||
S95Sedan | woensdag 1 augustus 2012 @ 19:31 | |
Lus zit er voor speling, mocht er ooit iets verplaatst moeten worden etc. Met oog op verdere aansluitingen, sowieso moet er nog een kabelmodem aan. Van die weerstanden was ik me niet bewust. ![]() AOP blijft eraf, zoals het standaard zat was het veel meer storingsgevoelig met al die koppelstukken. | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 19:44 | |
Hoe bedoel je storingsgevoelig? Vanwege het feit dat er meer mis kan gaan? Of bedoel je dat het signaal te zwak wordt? Welk type AOP zat erop dan? De kabelmaatschappij staat op je stoep als er storingen zijn (meegemaakt bij een kennis). De eerste keer blijft het meestal bij een waarschuwing, de tweede keer mag je alle kosten betalen en dat is niet mals. | ||
S95Sedan | woensdag 1 augustus 2012 @ 19:53 | |
Standaard zat deze erop. ![]() | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 20:11 | |
De TRAS 1000B is in principe een goede AOP met een demping van 0,5 dB. Het nadeel is de IEC-aansluiting waardoor je meer contactverlies hebt. Je zou eventueel een TRIS102A kunnen proberen met een demping van 0,4 dB met aan beide kanten F-connectoren. TRIS102B is F-connector naar IEC, welke ik heb en naar tevredenheid werkt. | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 1 augustus 2012 @ 20:17 | |
Ik zou me niet druk maken over een AOP. Feitelijk is dat slechts (zoals de naam al zegt) niet meer of minder dan een Abonnee Overname Punt. Oftewel, ergens moet die onhandige groene kutkabel omgezet worden in een voor een consument handige aansluiting. Heeft verder niets met storing van doen, want een filter zit er niet in. | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 20:28 | |
Je hebt de plank compleet misgeslagen. Er zit wel degelijk een filter in om de ongebruikte frequenties eruit te filteren. 50Hz mantelstroom veroorzaakt door aangesloten apparatuur is veruit het beruchtste. Een moderne AOP heeft zelfs galvanische scheiding om mantelstroom naar het kabelnetwerk te voorkomen. Als ze erachter komen staan ze voor je deur. En als je niet thuis bent gaat de kabel eraf. De volgende werkdag mag je bellen voor een afspraak. En je hebt geen recht op compensatie, lees de algemene voorwaarden maar. | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 1 augustus 2012 @ 20:44 | |
Daar kan ik me inderdaad (technisch gezien) wel iets bij voorstellen. Ik dacht zelf eigenlijk meer aan HF storingen. En met een demping van 0.4dB over heel de bandbreedte kan er wat betreft eigenlijk geen filter inzitten. In dat geval zit natuurlijk allang het AOP weer op zijn plek als ze komen. ![]() | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 21:05 | |
Die 0,4 dB is zelfs met dubbele galvanische scheiding. En daarover gesproken, zo'n AOP beschermt je dus ook tegen indirecte blikseminslag vanuit het kabelnetwerk, mits de aardedraad gebruikt is. Ondertussen wel enkele dagen zonder kabel gezeten. En als er weer een storing is omdat je de AOP ertussen uit gehaald hebt ben jij de eerste verdachte. | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 1 augustus 2012 @ 22:30 | |
Aangezien 50Hz een teringeind uit de buurt ligt van het gangbare frequentiebereik van de CAI is die 0,4dB 'doorlaatdemping' makkelijk te bereiken. Maar met blikseminslag heeft dat geen fuck te maken. Dan heb je namelijk het liefst een demping van googletriljoenbiljoenmiljardmiljoen DB. Mja, en? Ik kan me overigens niet voorstellen dat er in de verdeelkasten geen filters zijn opgenomen. Je bent als leverancier niet goed bij je hoofd als je dat aan de willekeur van de bewoners overlaat. | ||
densmee | woensdag 1 augustus 2012 @ 23:06 | |
zijn er ook aop punten die in een 50 mm inbouwdoos passen, en ik begrijp dat het geen probleem is als er ook een afnamepunt komt. maar bij deze situatie moet er een blindplaat komen en de kabel moet doorlopen naar een andere locatie. of mag ik het ook zo maken dat ik een nette F connector aan de groene kabel knijp en daar de kabel verleng tot de meterkast en dan aop plaatsen | ||
ACT-F | woensdag 1 augustus 2012 @ 23:37 | |
Ik denk dat ik hier maar eens een apart topic over open, want we zijn finale off-topic en er valt een hoop bij te spijkeren over het nut en noodzaak van een AOP. | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 1 augustus 2012 @ 23:45 | |
Doe dat. Ik ben bijvoorbeeld met name geinteresseerd in je blikseminslag-beveiligingsclaim. En een ander wellicht in een ander aspect. | ||
Sweetpea8472 | donderdag 2 augustus 2012 @ 07:53 | |
Geen aparte groep voor je oven? Of heb je een gas oven? Want dat was de vierde groep. En wij hebben zeker geen klein huis! (vrijstaand). Toen de nieuwe meterkast geplaatst was, waren er in eerste instantie 6 groepen geplaatst. Ik weet even alleen niet hoeveel we er nu hebben... | ||
Tellorian | donderdag 2 augustus 2012 @ 13:35 | |
Ééntje uit de jaren tachtig, in mijn knusse huurwoning. ![]() Drie mooie groepen, waarvan alleen de groene achter de aardlek zitten, de wasmachine groep is degene die er niet achter zit. Mooie smeltpatroontjes, en verder is er weinig bijzonders. ![]() De groene kabel van Ziggo gaat nu direct mijn kabelversterker in, maar gezien de hele AOP discussie hierboven, denk ik toch dat ik nog even een TRIS-102AEN ga halen en het allemaal even netjes in orde maak. ![]() | ||
densmee | donderdag 2 augustus 2012 @ 15:21 | |
nee we hebben nog een krachtstroom groep 25 ampere en daar zit kookplaat+ oven op | ||
Sweetpea8472 | donderdag 2 augustus 2012 @ 16:16 | |
Zie, dan had je het beter dan wij, want wij hadden maar 1x 25A groep die binnen kwam en daar gesplitst werd in die 4 groepen. | ||
densmee | donderdag 2 augustus 2012 @ 16:46 | |
voor de werkplaats hebben wij voornamelijk de krachtstroom nodig | ||
Sweetpea8472 | vrijdag 3 augustus 2012 @ 07:29 | |
Ik weet nu hoe hij zat. 1 groep voor de oven, 1 groep voor de wasmachine en 2 groepen voor de rest van het huis (inclusief garage). En we hadden ook een stopcontact die op twee groepen zat... | ||
Wandtegeltje | maandag 6 augustus 2012 @ 10:46 | |
Historisch scheefgegroeid.... Dit krijg je als er in de loop der jaren wat veranderd wordt. ![]() ![]() ![]() en dat kabeltje gaat van daar naar uhhhhhh... welk kabeltje had ik nou ook alweer..... ![]() Alle wijzigingen zijn gedaan door erkende installateurs (veiligheidseisen van het werk) ![]() dus plaats je eerst een groepenkast in een werkruimte, en plaats je er later een keuken in... ![]() en omdat een gedeelte van de installatie buiten gebruik is gesteld draai je de zekeringen eruit en vervangt de kapotte glaasjes van de smeltpatroonhouder niet.... Waarom zou je ook, er staat maar 230 V op de rails in die kast... Het motto binnen het bedrijf: Er mag alleen door gecertificeerde en erkende bedrijven aan de installaties gewerkt worden, die weten hoe het moet ![]() [ Bericht 3% gewijzigd door Wandtegeltje op 06-08-2012 11:03:34 ] | ||
ACT-F | maandag 6 augustus 2012 @ 14:50 | |
Mijn handen jeuken om die kast onder handen te nemen ![]() | ||
Sweetpea8472 | maandag 6 augustus 2012 @ 15:05 | |
Ik zou er niet bij in de buurt durven komen... | ||
bluemoon23 | maandag 6 augustus 2012 @ 15:31 | |
Wat voor een bedrijf is dit eigenlijk ? | ||
bluemoon23 | maandag 6 augustus 2012 @ 15:37 | |
Heeft iemand nog interesse in foto`s van een MCC ruimte (motor control centre) op een offshore gasproductie platform ? Of van (aardgas)gasgeneratoren (caterpillar 12 cilinder) voor de energieopwekking. | ||
ACT-F | maandag 6 augustus 2012 @ 22:06 | |
Afgezien van het feit dat het rommelig is ziet het nog redelijk schoon uit. Wat dacht je van die meterkasten met verroeste gietijzeren kasten, overal spinnenwebben en vocht wat aan alle kanten langs sijpelt ![]() | ||
Vonkenboer | maandag 6 augustus 2012 @ 22:36 | |
Nou, die geweldig mooi geïnstalleerde telecominstallatie maakt ook een hoop kapot; vooral kabels die veelste lang zijn vooral niet op lengte knippen voordat men ze aansluit. Maar idd. historisch scheefgegroeid; in de loop van de tijd komt er van alles bij en worden er van allerlei kastjes met groepen erbij aan gezet. Er is vast ook geen duidelijke groepenverklaring aanwezig ? Dat men nog weet wat wat is ? Die rooie zekeringhouder zal wel iets van de inbraak of brandmeld/ontruimingscentrale zijn ? Het is geen nette installatie; maar het is ook niet direct een gevaarlijk geïnstalleerd iets ![]() Die mag je gerust hier tonen hoor ![]() ![]() | ||
Wandtegeltje | maandag 6 augustus 2012 @ 22:41 | |
Dat WAS van de inbraakbeveiliging, maar nu niet meer. Maar niemand durft er aan te komen omdat hij rood is en hij is nu loos ![]() Ge groepenverklaring ziet er hetzelfde uit als de meterkast, met doorhalingen, met de hand erbij geschreven en soms vergeten te wijzigen ![]() Telecomkastjes zijn gedeeltelijk ook niet meer in gebruik, is van de oude telefooninstallatie. | ||
ACT-F | maandag 6 augustus 2012 @ 23:13 | |
Kennelijk hebben ze geen behoefte om de boel te verbeteren omdat het gebouw bijna afgeschreven is of zo? | ||
Vonkenboer | maandag 6 augustus 2012 @ 23:20 | |
Verbeteren of vervangen kost vaak veel geld; iets wat veel bedrijven niet doen. Pas als er weer een keer uitbreidingen gedaan moeten worden vanwege nieuwe machines of ruimten oid. gaat men pas investeren in zo'n verdeelkast. Het werkt toch zo ook goed ? Wordt er dan toch gedacht ![]() | ||
Wandtegeltje | maandag 6 augustus 2012 @ 23:21 | |
Nee hoor we hebben net de vergunningen en certificaten binnen om weer 10 jaar verder te mogen draaien. maar het weghalen levert niks op, dus....... laten we het gewoon zoals het is. | ||
Wandtegeltje | maandag 6 augustus 2012 @ 23:23 | |
Om dit te ondervangen heeft men nu kabels naar andere ruimten getrokken, alwaar zich hetzelfde proces afspeelt, maar daar is meer ruimte om te 'klooien'. | ||
bluemoon23 | donderdag 9 augustus 2012 @ 23:12 | |
Foto van de MCC (motor control centre) op mijn werk, dit is op een offshore gasproductieplatform. Linkerkant ![]() Rechterkant ![]() Deur naar buiten toe, deur is 15 cm dik, vergrendelt op 8 punten (aan het handwiel draaien om te openen) ![]() ![]() Gasgeneratoren voor de energievoorziening, Caterpillar 12 cilinders, max vermogen 650Kw per stuk, verbruik ongeveer 3000 m3 aardgas/dag, per stuk wel te verstaan. ![]() ![]() ![]() | ||
cvboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 18:20 | |
Mooi om te zien hoe dat er van binnen uitziet. ![]() | ||
Vonkenboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 20:06 | |
Dat is een hevig stukje techniek daar op zo'n gasplatform ![]() | ||
boertie | vrijdag 10 augustus 2012 @ 20:45 | |
Het wordt pas echt interessant als er foto's zijn van de binnenkant van die schakelkasten. ![]() | ||
Vonkenboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 22:11 | |
Naja ik heb wel foto's van de binnenzijde van de wat grotere verdelers; maar of mijn werkgever daar zo blij mee is dat ik die "zomaar" op internet zet ![]() | ||
cvboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 22:27 | |
Dat zal wel niet gewaardeerd worden.. | ||
Vonkenboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 22:38 | |
Daarom gaan we dat ook niet doen. Hoewel ik in het verleden best gaaf spul gebouwd heb; van grote halyesterbatterijen van 400A, tot woonhuisverdelers tot MCC's voor de aansturing van een complete mengvoederfabriek en sojabonenperserij in midden-Rusland. Maar die foto's ga ik niet met jullie delen ![]() | ||
cvboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 22:40 | |
Gelijk heb je. De installatiewereld is sowieso klein. | ||
Vonkenboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 22:42 | |
Zeker de meer klantspecifieke zaken zijn soms zo eenvoudig terug te leiden naar bedrijven en personen door mensen die op de juiste manier naar sommige details kijken ![]() En over het algemeen kom je vaak toch overal op één of andere manier altijd weer dezelfde mensen tegen; soms bij het zelfde bedrijf, maar soms ook jaren later bij andere grotere installateurs. | ||
bluemoon23 | vrijdag 10 augustus 2012 @ 22:43 | |
Mwah, de binnenkant van zo`n kast met vermogensschakelaars is niet echt spannend volgens mij. De panelen waar de generatorbesturing achterzitten zijn wel helemaal volgebouwd, deels met wat nieuwere componenten: PLC`s en Modbus uitgangen enzo, en met oudere componenten: relais, timers (analoge klokjes die je terug ziet lopen ![]() | ||
cvboer | vrijdag 10 augustus 2012 @ 23:04 | |
Klopt helemaal, bij ons betekent foto's publiceren automatisch ontslag op staande voet. En terecht, met name de instanties waar privacy gevoelige info ligt worden er niet vrolijk van als ik foto's van hun installaties op het net slinger. Sowieso vermeld ik nooit namen, werksituaties en de werkomgeving waar ik ben, op wat voor sociale media dan ook. De foto's die ik maak zijn alleen voor intern gebruik. | ||
boertie | zaterdag 11 augustus 2012 @ 00:26 | |
Mwoa een 1500A Ster/driehoek schakeling is technisch niet zo heel interessant maar de inhoud van de kasten was wel indrukwekkend. Helaas had ik bij het monteren van de kasten geen camera bij me. Wel bij het plaatsen van de elektromotor ![]() ![]() Omdat de halkraan (5 ton) te licht was voor deze motor even een mobiele kraan aan laten rukken ![]() | ||
Wolken | zondag 14 oktober 2012 @ 00:59 | |
Na een paar van die grote gevallen wil ik mijn bescheiden kastje showen ![]() Dit was de situatie 2 maanden geleden: ![]() En dit is het nu: ![]() | ||
mujentas | zondag 14 oktober 2012 @ 09:29 | |
Wat is dat 'grijze' kastje dan, dat links uitsteekt? | ||
Wolken | zondag 14 oktober 2012 @ 09:52 | |
Geen idee... ![]() Aan de onderkant zit iig ook zo een anti-pruts zegeltje. | ||
Vonkenboer | zondag 14 oktober 2012 @ 10:42 | |
Dat is een boiler relais; vroeger zat er waarschijnlijk voor het warme water een grote boiler in het huis. Die liet men sávond opwarmen omdat de energie dan goedkoper was. Dat inschakelen gebeurde op afstand met een puls signaal dat door het energiebedrijf met dit relais opgevangen werd ![]() Je ziet ze nog wel vaker in oudere woningen, maar vaak worden ze niet meer gebruikt. | ||
exlurker | zondag 14 oktober 2012 @ 10:42 | |
Dat grijze kastje is een relais wat de meter omschakeld van hoog naar laag tarief | ||
Wolken | zondag 14 oktober 2012 @ 11:01 | |
Het is idd een oud huis ( 100 jaar ). Toen ik het kocht 2 maanden geleden werd het nog verwarmd door gaskachels. Langzaamaan wordt al het oude meuk vervangen door moderne voorzieningen. Ik zal eens aan mijn broer vragen of dat ding nog nodig is. | ||
Prof_Hoax | zondag 14 oktober 2012 @ 17:54 | |
Dit. Wij kregen ooit een keer een presentatie van een grote firma die UPS en koeling verzorgd (ik werk in een datacenter). Een mooie presentatie van begin-tot-eind bouw van een UPS met bijbehorende generator. (300kVa) Op het moment van presentatie dat het geraamte van de band af rolde in de fabriek wisten wij dat het om ons eigen UPS systeem (schakel gedeelte) ging. Die verkoper had geen idee dat hij bij ons was met onze eigen foto's Alles was wel met toestemming uiteraard, omdat het een uniek project was. Redelijke UPS, in een onafhankelijke ruimte die 90 minuten brandwerend was, volledig verplaatsbaar en nog wat specifieke eisen ![]() | ||
Vonkenboer | zondag 14 oktober 2012 @ 18:42 | |
Als het niet meer nodig is moet je hem door het energiebedrijf laten verwijderen; het is immers niet jou eigendom / jou deel van de installatie. Als hij niet in de weg hangt zou ik hem mooi laten zitten. Want geheel kosteloos zullen ze hem wel niet voor je verwijderen ![]() | ||
wimoude | maandag 15 oktober 2012 @ 11:43 | |
Nou, vooruit. Niet door een installateur aangelegd, en niet veel bijzonders aan een meterkast te zien toch?![]() | ||
wimoude | maandag 15 oktober 2012 @ 16:13 | |
bovenstaande reactie even aanvullen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sheffield | dinsdag 16 oktober 2012 @ 19:14 | |
Ik moest hier aan meedoen! Ben van plan om mijn meterkast eens op te frissen! Dus kom maar met opmerkingen/tips etc. Vraagje: is het zinvol/raadzaam om alles (door een vakman) te laten vervangen door een moderne kast met automaten? (P.S. iemand enig idee of je de deksels van een kabeldoos ook los kan kopen? ben em dus kwijt..... ![]() ![]() | ||
exlurker | dinsdag 16 oktober 2012 @ 23:26 | |
Deksels van kabeldozen zijn niet los te koop,erger nog elk merk en type heeft zijn eigen vorm, voor een passend deksel zou je dus veel geluk moeten hebben | ||
Peter_H | woensdag 17 oktober 2012 @ 00:33 | |
Hieronder twee foto's. De eerste toen we het huis introkken, de tweede met de nieuwe groepenkast.![]() ![]() Het huis is van eind jaren '50. Toen we erin trokken mankeerde er behoorlijk wat aan de elektrische installatie. • Geen aardlekschakelaars • Helft van het huis ongeaard, rest "geaard" via waterleiding. Diverse stopcontacten, bijvoorbeeld voor cv, direct geaard aan waterleiding. • Veel stopcontacten met randaarde, maar geen aarddraad aanwezig. • Hele keuken op één groep, inclusief vaatwasser en inbouwoven. De vorige eigenaar vond het wel vreemd dat er wel eens een stop doorsloeg. • Zwevende aarde in keuken. Apparatuur was via aarddraad met elkaar verbonden. Deze draad was echter niet verbonden met aarde. Hier kwam ik achter toen ik een schok kreeg toen ik de vaatwasser leegruimde en met m'n andere hand de wasbak aanraakte. • Diverse opbouwdozen met meerdere groepen in één doos, open wartels waar je zo een vinger insteekt. Helaas is het elektrische gedeelte niet het enige dat in deze staat verkeerde. Maar na een hoop aanpassingen voel ik me nu een stuk veiliger ![]() | ||
Hitomi | woensdag 17 oktober 2012 @ 00:40 | |
Vanaf vandaag is dit mijn meterkast! In het meterkast nader verklaard topic ook al gepost, dus zal 'm hier ook maar neerzetten. ![]() ![]() | ||
kovenant | donderdag 1 november 2012 @ 20:44 | |
vandaag nieuwe meterkast opgehangen, zaten eerst oude schroef automaten in , en oude bewoner had flink geklust ook in de meterkast. voor veiligheid en leeftijd van meterkast toch maar vervangen . nooit eerder gedaan maar is best goed gelukt al zeg ik het zelf ![]() ![]() | ||
cvboer | donderdag 1 november 2012 @ 22:25 | |
Persoonlijk had ik liever een Hager of Holec gezien. En dan wel met de beltrafo er bij in. Holec en Hager zijn degelijke kasten en mooi om te zien. Maargoed, smaken verschillen. | ||
exlurker | donderdag 1 november 2012 @ 23:05 | |
Juist, inderdaad smaken verschillen, ik werk dan weer het liefst met de kasten van ABB Haf en ook daar kan de beltrafo in. Wat ik me wel afvraag achter welke aardlekschakelaar zit de automaat naast de aardlekschakelaar van de "groene groepen" | ||
cvboer | donderdag 1 november 2012 @ 23:10 | |
De eerste aardlek, naast de hoofdschakelaar blijft over. Al vind ik het een vreemde plaats om een installatieautomaat te monteren. | ||
Gieliovd | vrijdag 2 november 2012 @ 08:20 | |
Moet mijn 3 groepen kastje uit van voor de ijstijd ook maar eens gaan posten, en de nieuwe ABB kast die al maanden klaar ligt ![]() Leuk, ik was net begonnen met verbouwen, dus ik pakte de nieuwe 1300 watt cirkelzaag op zolder vast... Bril op, dopjes in... Helemaal netjes. POF donker. Dus ik naar beneden, zekering gesprongen. Tja, wat wil je als er een 6A zekering in zit..... :S Ti's sowieso een bende hier het elektra. Heb 80 procent van de installatie er al uit getrokken en vervangen (de helft ervan haha). Strakke combi van ijzer, pvc, speakerdraad, draadoogjes, gesoldeerde aansluitsnoertjes in lasklemmen, brrrr Nog een leuke elektra anekdote. We woonden hier net, in de winter erin getrokken. Ik wilde stofzuigen boven, maar dat wilde niet. En de lampen wilden ook niet aan via de wcd's. Menig oren krab momentje gehad, timer gezocht, schakelaars.... Tot ik in het souterrain waar we wonen maar weer eens die stekker in het stopcontact deed bij het aanrecht. Want ja, dan deed de verlichting het daar ook. Asjemenou, de lampen boven aan. En de stofzuiger deed het ook weer. Bleek: de gehele zijmuur, half plafond, allerlei wcd's, wat lampen, beneden... Alles ging "aan" met een 2x0,75^2 lampensnoertje met een stekker in een half zwartgeblakerd (vlamboogjes?) stopcontact op een heel andere verdieping. "De vorige eigenaar was reuze, reuze handig. Wát hij heeft gedaan, is goed gedaan" zei de makelaar ![]() | ||
kovenant | vrijdag 2 november 2012 @ 19:27 | |
die heb ik op advies daar geplaatst , loopt buiten de aardlek om , is voor wasmachine. is trouwens nieuwe kast systeem van ABB , met druk automaten die je direct in een rail drukt en dus geen draden hoeft aan te sluiten ( behalve dan die naar de vertrekken gaan uiteraard , en die zijn ook steek klem ) dat is dus ook de reden dat hij naast de aardlek zit , de rails die er zit is opgesplitst naar 2 delen met plug automaten die onder de aardlek zitten. bel trafo gaat weg trouwens , meterkast is nog niet klaar ![]() | ||
exlurker | vrijdag 2 november 2012 @ 19:33 | |
Raar advies,volgens mij niet van een installateur, tegenwoordig hoort alles in een woning achter een aardlekschakelaar te zitten, dus ook een wasmachine | ||
kovenant | vrijdag 2 november 2012 @ 19:37 | |
ow ? dus gewoon achter aardlek plaatsen dus . kan geen kwaad ? ik heb nog 2 automaten liggen dus die kan er nog bij | ||
exlurker | vrijdag 2 november 2012 @ 19:40 | |
Zeker niet en het is nog een stuk veiliger ook, hou er wel rekening mee dat er in Nederland achter elke aardlekschakelaar maximaal 4 eindgroepen mogen zitten | ||
kovenant | vrijdag 2 november 2012 @ 19:47 | |
mjah even kijken of ik het daarmee red, voor het mooie heb ik nog 1 extra groep nodig 9 in totaal even het rails systeem bekijken of er ook iets naast de aardlek te zetten is. deze automaten hebben geen draad ingang. | ||
exlurker | vrijdag 2 november 2012 @ 20:37 | |
Je kan altijd voor die 9e groep een aardlekautomaat gebruiken, dat is een aardlekschakelaar en 16A automaat in een behuizing en die kan zeker naast de aardlekschakelaars | ||
blomke | vrijdag 2 november 2012 @ 20:58 | |
Het dekseltje van dat lasdoos wordt wel dichtgemaakt..? | ||
Hitomi | vrijdag 2 november 2012 @ 23:59 | |
Dat gaan we doen als we in de meterkast klaar zijn waarschijnlijk. Er moet ten eerste een nieuwe groep komen voor onze vaatwasser en ik geloof dat mijn vriend de elektra ook opnieuw wil laten aanleggen omdat er nog de oude kleuren bekabeling in zit (of, nu ja, half-half.. op sommige punten komen nieuwe kleuren uit, op andere de oude) en hij graag aarde wilt hebben op alle stopcontacten. Ik heb nog nooit zoveel effect gevoeld van het niet hebben van een aarde in de stopcontacten... ![]() | ||
blomke | zaterdag 3 november 2012 @ 14:30 | |
Waarschijnlijk is het erg droog in huis en heb je synthetiscche kleding en/of tapijt? Als je daar iets aan doet (m.n. de luchtvochtigheid iets omhoog) kan dat effect wel weg zijn. | ||
Hitomi | zaterdag 3 november 2012 @ 14:52 | |
Volgens de meter is het hier vochtiger dan de oude woning, waar ik er bijna nooit last van heb gehad (maar het is hier ook niet bepaald vochtig, nee..) Verder is het laminaat en draag ikzelf 95% katoen op het moment. Ik ga wel even kijkeno f ik het wat vochtiger kan krijgen. | ||
Jaguar645 | maandag 5 november 2012 @ 11:10 | |
Ik heb in September een nieuwe woning gekocht en voor de keuken hadden we sowieso al 3 groepen extra nodig... uiteindelijk hebben we deze kast geplaatst:![]() Ik moet alleen nog steeds het aarde draad even vastzetten in de kast ![]() | ||
ACT-F | maandag 5 november 2012 @ 15:43 | |
Een apparaat mag uitgezonderd worden mits het fysiek onmogelijk is om die eindgroep voor andere doeleinden te gebruiken. Denk aan een inbouwapparaat in de keuken of een trekschakelaar bij de wasmachine. Voorwaarde is wel dat je aardelektrode een voldoende lage weerstand heeft om 16A af te kunnen voeren. Een uitzondering geldt overigens ook voor alarmsystemen. | ||
blomke | maandag 5 november 2012 @ 20:00 | |
Vast opgesteld. Zoals idd een wasmachine via een snoer met de randaarde vast aangesloten in de trekschakelaar. Idem vast aangesloten verlichting. Maar of dat ook in de nieuwste NEN1010 nog geldt...weet ik eigenlijk niet. | ||
ACT-F | maandag 5 november 2012 @ 20:34 | |
Ik heb hier 2008 liggen. Is er een recentere? | ||
blomke | maandag 5 november 2012 @ 20:35 | |
Dan ben je een rijk man. Volgens mij is dat de meest recente versie. | ||
ACT-F | maandag 5 november 2012 @ 20:43 | |
Dan zit die uitzondering er nog in, wat ik ook wel logisch vind:
| ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 20:44 | |
Zal het morgen even nakijken, maar ik weet wel bijna zeker dat wasmachines ook geaard moeten worden. Alarmsystemen moeten trouwens wel geaard worden. De behuizing van de Galaxy XL G2 G3 en Dimension zijn van metaal uitzondering hierop is de nieuwste telg, de Flex, die is van kunststof. | ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 20:45 | |
edit | ||
bluemoon23 | maandag 5 november 2012 @ 20:45 | |
Zie ik dat goed, heb je 9 groepen ? En ik tel 2 aardlekschakelaars, volgens mij mag je maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar hebben Niet gezien dat de laatste 2 groepen een kookgroep was ![]() Zo`n ingebouwde wancontactdoos vind ik eigenlijk een beetje zonde van de ruimte in zo`n kast/het geld. Tegenwoordig heb je meestal toch meerdere WCD`s nodig, bijvoorbeeld voor Router, switch en glasvezelkastje/dinges. [ Bericht 3% gewijzigd door bluemoon23 op 05-11-2012 22:08:04 (Te vroeg geschreeuwd over aardlekschakelaars ) ] | ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 20:46 | |
Maximaal 4 groepen per aardlek, | ||
bluemoon23 | maandag 5 november 2012 @ 20:48 | |
@cvboer, ja dat weet ik. ![]() Ik zag het gelijk na het invoeren, is al aangepast | ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 20:49 | |
Zie het, mijn quote was snel. | ||
blomke | maandag 5 november 2012 @ 20:53 | |
Mijn twijfelpunt was de verplichting (?) om die wasmachine achter een aardlekschakelaar te moeten zetten. | ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 21:01 | |
Voor zover ik weet is het verplicht. zelfs in trekschakelaars voor een wasmachine zit een aardblokje. | ||
ACT-F | maandag 5 november 2012 @ 21:50 | |
Klasse 1 apparaten moeten geaard worden, dus ook wasmachines. Een apparaat kan een metalen behuizing hebben maar door de dubbele isolatie toch een klasse 2 zijn, te herkennen aan het logo met een vierkant in een vierkant. Een aardlekschakelaar is 'in principe' alleen verplicht voor klasse 2 apparaten. Omdat klasse 2 apparaten ook op een geaard WCD aangesloten kunnen worden is een aardlekschakelaar sinds 1998 ook verplicht gesteld voor geaarde WCD's zodat de installatie foolproof blijft voor leken. Het foolproof maken voor leken kan ook op een andere manier, zoals een WCD wat niet bereikbaar is voor leken bij inbouwapparatuur, trekschakelaar of een afwijkende WCD waar geen standaard klasse 2 apparaat op aangesloten kan worden bv. perilex of CEE WCD. Dit is de reden waarom er een uitzondering wordt gemaakt in de NEN1010. Ik heb overigens op Wiki gekeken, 2008 is de meest recente. Het zijn 8 groepen, waarvan de laatste rechtsonderin een kookgroep is. Beide worden tegelijk afgeschakeld. Ik heb precies dezelfde kast met dezelfde opstelling. | ||
bluemoon23 | maandag 5 november 2012 @ 21:55 | |
Nu ik beter naar het plaatje kijk zie ik dat de laatste 2 een gecombineerde kookgroep is. Maar wordt dat dan gerekend als 1 groep wat betreft de verdeling over de ALS ? | ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 21:58 | |
Ja, de kookgroep wordt gezien al 1 groep. | ||
bluemoon23 | maandag 5 november 2012 @ 22:11 | |
@cvboer, is weer aangepast ![]() En hoe zit dat dan met 3 fasengroepen, voor een inductiekookplaat of een CEE-form wcd, word dat ook gezien als 1 groep wat betreft aardlekschakelaars ? | ||
exlurker | maandag 5 november 2012 @ 22:35 | |
Ook die worden gezien als een groep | ||
Jaguar645 | maandag 5 november 2012 @ 23:42 | |
@bluemoon23: Wat de rest idd ook al aanwees ![]() De beltrafo en WCD tellen niet echt mee en mogen er gewoon achter. Ik heb ervoor gekozen de WCD gewoon in de meterkast te stoppen maar dat komt ook omdat mijn meterkast zich buiten mijn huis bevind en behalve de gas aansluiting en Elektra komt er daar verder niets binnen. Vandaar ook maar 1 WCD omdat het sporadisch gebruikt zal worden maar toch verdomd handig kan zijn. | ||
cvboer | maandag 5 november 2012 @ 23:50 | |
Ook dat ziet men als 1 eindgroep. | ||
Gieliovd | woensdag 14 november 2012 @ 18:30 | |
Nou, daar gaan we dan! Vandaag weer een leuke mijlpaal, nieuwe groepenkast! Eerst de oude meuk... sinds 1936 niet meer vervangen? ![]() En vanmiddag zat deze er nog in: ![]() Eerst vorige week het gat maar eens groter gemaakt, want er moest natuurlijk een nieuwe kast in met een zootje meer groepen etc.... ![]() Vanmiddag begonnen met de deksel eraf te halen, waar ik vind aantrof: ![]() De vonken sprongen er nog net niet af bij het schakelen van de knoppen (zonder last behalve kleinverbruikers). Eng zootje! Ik had natuurlijk via mijn werk een mooie nieuwe kast gekocht. Een ABB HAF kast met: - 10 groepen - Beltrafo - 3 Aardlekschakelaars - Hoofdschakelaar ![]() Eerst was het fout gegaan en had hij een heel andere kast geleverd. Deze paste niet in de nis waar de kast in zit: ![]() Dus het licht brandt weer (getuige dat ik achter de PC zit). Heb helaas geen plaatje van het eindresultaat! Het was er stikdonker met een 25W peertje op 3 meter. Er is nog véél te doen in de hal en meterkast ![]() En dan nog voor de kenners een plaatje waar ik verder geen uitspraken over doe ![]() ![]() Edit: ik heb het idee dat de foto's wel ERG groot uitgevallen zijn bij Tinypic.... [ Bericht 2% gewijzigd door Gieliovd op 14-11-2012 18:35:49 (Foto's grootte?) ] | ||
densmee | woensdag 14 november 2012 @ 18:41 | |
mooi die ymvk kabels achter de meter door, ik dacht eerst dat die voor de meter aangesloten zaten ![]() en bij de hoofdzekeringen zit de fase en nul aan een eenzelfde railtje of vertekenen de kleuren heel erg? en maar 2 fasen aangesloten? of ligt daar bovenin nog een fasedraad los die? overigens ook mooi die gestripte nul draad over die zekeringhouders, lekker dicht langs de fasedraad ![]() | ||
exlurker | woensdag 14 november 2012 @ 19:05 | |
Ik denk dat er twee woningen aangesloten zijn op deze eindsluiting, gezien de blauwe en rode draad op de nul klem | ||
densmee | woensdag 14 november 2012 @ 19:33 | |
dat is logisch inderdaad. Ik zie nu ook dat het rood is | ||
Gieliovd | woensdag 14 november 2012 @ 20:47 | |
Wat zeggen jullie nou? 2 woning op deze aansluiting? Dat lijkt me niet. De buurman heeft zover ik weet zijn eigen Holec bommetje. Ik zat al te denken waarom die 2 aansluitingen er zitten... Ik heb een meter met 2 telwerken, heeft het daarmee te maken anders? Moet zeggen, één van de zekeringen was een klein beetje belast en de andere niet merkte ik bij het lossen. Ah crap, de buurman laat net weten dat hij 4 uur geleden (volgens de wekker) een spanningsdippie heeft gehad haha. Solly ![]() [ Bericht 23% gewijzigd door Gieliovd op 14-11-2012 21:05:08 ] | ||
Gieliovd | woensdag 14 november 2012 @ 20:53 | |
Trouwens ook mooi, de denige groep die we tijdens de verbouwing echt gebruiken, daarvan lag de fasedraad compleet los in de klem. Dus die was zwartgeblakerd... lekker hoor! @nuldraad: inderdaad een mooie constructie! Half kilotje koper over van die kast. @ kabels vóór de meter: daar hadden we het van de week nog gekscherend over ja ![]() | ||
JasperV | woensdag 14 november 2012 @ 22:58 | |
En hierbij mijn upgrade. Ik moest 2 groepen extra aanleggen, dus een perfect moment om alles even goed aan te pakken. Ook meteen een extra Kwh meter voor de zonnepanelen erin!![]() Mooi kasten van Attema trouwens: ![]() | ||
Milkmannetje | woensdag 6 februari 2013 @ 14:29 | |
Nieuwjaarsschop! Ik mis dit topique ![]() | ||
ACT-F | woensdag 6 februari 2013 @ 14:47 | |
Het enige nieuwtje wat ik heb is een glasvezelaansluiting van Cogas die nog open ligt. Het is een CIF-type FTU wat nog niet verzegeld is, dus ik kan binnenwerkfoto's maken ![]() http://www.attema.com/att(...)ing_CIF_FTU_V1.3.pdf | ||
Bijvlagenzinvol | woensdag 6 februari 2013 @ 14:54 | |
Ik zag het in de handleiding ook staan, maar waarom moet die aansluiting verzegeld worden? | ||
ACT-F | woensdag 6 februari 2013 @ 15:00 | |
Goede vraag, ik zie niet echt een fraudemogelijkheid. Het is natuurlijk wel delicaat spul waarvan ik me goed kan voorstellen dat ze niet willen dat mensen het 'even' opendraaien. | ||
Milkmannetje | woensdag 6 februari 2013 @ 17:03 | |
En dat kastje word direct naar het GV-modem geplaatst? | ||
ACT-F | woensdag 6 februari 2013 @ 19:58 | |
Geen idee, maar voor zover ik het heb begrepen is de NTU ('modem') een los kastje en is het huidige kastje (FTU) niets meer dan een passieve connector. Het schijnen wel Genexis modems te zijn; ik vermoed zoiets: http://www.genexis.eu/products/drg700-residential-gateway Omdat de bijbehorende FTU vergelijkbaar is met de mijne: http://www.genexis.eu/products/drg-ftu Caiway is voorlopig de enige provider ![]() | ||
elcastel | dinsdag 12 februari 2013 @ 18:03 | |
![]() Dit wordt 1 van de projecten voor dit jaar. Ik hoop over een paar maanden een nieuwe meterkast te bouwen, met een nieuwe Hager 6 groepenkast. Alle VD opnieuw en mijn telefoon en internet in de meterkast. Met 4 stroompunten erbij. Ik ben er tot op heden niet achter gekomen waar de extra groep in mijn kast voor dient, aan of uit maakt nergens verschil.Vandaag kwam Liander de meterstand opnemen; ik vroeg waarom dat niet op afstand gebeurde met die slimme meter .... Blijkt dus dat dit gewoon een digitale meter is, weer wat geleerd. | ||
junkiexp | dinsdag 12 februari 2013 @ 23:13 | |
Hier de meterkast netjes weggewerkt, zag er eerst zo uit:![]() Nu zo: ![]() ![]() Is een 3 fase kast maar ik heb maar 1 fase dus die zijn doorverbonden (met de verkeerde kleur overigens) Eigenlijk hoort daar gewoon een nette kam onder maar ik durf het zelf niet aan om die te plaatsen. En voor de oplettende kijker, de 2 groepen rechtsonder wijzigen nog. Het is er sowieso 1 teveel maar ze zijn ook niet gevoed ![]() | ||
Milkmannetje | woensdag 13 februari 2013 @ 00:27 | |
Ziet er tof uit! Mag dit ook trouwens, zo de boel inpakken? | ||
Ou-Tannu | woensdag 13 februari 2013 @ 06:47 | |
als het er maar snel uit te slopen is lijkt me ? voorzetwandje die je met 4 schroeven los hebt .. why not? ![]() overige elektra ligt toch ook IN de muur? :p | ||
ACT-F | woensdag 13 februari 2013 @ 15:50 | |
Was er ooit een boiler aanwezig? Controleer eens of er ergens op zolder een lasdoos is te vinden die nu werkeloos is. Bij mijn digitale meter wordt er ook nog met de hand uitgelezen, maar de meters hebben wel een uitbreidmogelijkheid om op afstand uitgelezen te worden, maar dat hebben ze nog niet ingevoerd. | ||
junkiexp | woensdag 13 februari 2013 @ 19:32 | |
Ik zou niet weten waarom niet. Ik was toch bezig en vond dit wel een aardige oplossing. En binnen 5 minuten kan ik heel de ombouw weghalen, er zitten nog wat lasdozen achter namelijk. | ||
elcastel | donderdag 14 februari 2013 @ 11:17 | |
Daar zal ik eens naar speuren. Of via mijn kruipluik kijken waar die (buiten-)kabel heengaat, misschien ligt er een loze groep naar de keuken ? | ||
T42 | vrijdag 22 februari 2013 @ 23:05 | |
![]() | ||
Bijvlagenzinvol | zaterdag 23 februari 2013 @ 00:10 | |
Leuk zo'n foto. Maar wat is het? Een tussenmeter voor een of ander? | ||
T42 | zaterdag 23 februari 2013 @ 00:22 | |
mobile meterkast ![]() | ||
densmee | zaterdag 23 februari 2013 @ 00:31 | |
Ik zou die automaat eruit halen, die zijn nogal onbetrouwbaar. Willen nog wel eens blijven plakken | ||
Bijvlagenzinvol | zaterdag 23 februari 2013 @ 00:31 | |
Dat kan een beetje simpeler en nauwkeuriger: ![]() | ||
Vonkenboer | zondag 24 februari 2013 @ 10:29 | |
Is het niet éénvoudiger om een zwerfkastje te huren i.p.v. dit meterkastje iedere keer te gebruiken ? Ik zie ook dat je geen montageplaten onder de wandcontactdozen hebt zitten ? ![]() | ||
T42 | zondag 24 februari 2013 @ 21:38 | |
huren da kost geld ![]() ![]() en die meter wou wel eens weten wat 1 liter euro95 doet die houd het nog geen uur vol ![]() | ||
Bijvlagenzinvol | zondag 24 februari 2013 @ 21:41 | |
Als dat netsnoertje (gokje: 3 x 1,5mm2?) aan jouw tussenmeter het volhoudt, dan deze (16A) meter ook. ![]() [ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 24-02-2013 21:51:00 ] | ||
T42 | maandag 25 februari 2013 @ 00:03 | |
meter is 10A maar als je in andere post kan lezen geeft mijn aggegraat max 1200watt maar dat is het probleem niet. zulke metertjes kunnen niet tegen vocht en vallen | ||
Bijvlagenzinvol | maandag 25 februari 2013 @ 00:08 | |
En hoe vaak laat jij die plank met je tussenmeter vallen dan ![]() Qua vocht kunnen ze best wat hebben hoor, er heb er 4 in mijn garage hangen, waar toch een hoge relatieve vochtigheid heerst (ivm de opslag van wat andere spullen) en die werken al een paar jaar. Buiten dat gaf je aan dat ze het geen uur zouden redden. Vallen lijkt me in dat geval geen issue, vochtigheid ook niet. Wat dan wel? | ||
T42 | maandag 25 februari 2013 @ 00:51 | |
Garage is wat anders dan in een weiland in de regen. En hij valt niet vaak maar gebeurd wel eens. (als mensen bijv aanrijden met de stekker nog in hun camper) Maar hij was meer voor de sier had hem liggen en de aggegraat staat afgesloten zo kunnen ze toch stekkers steken als ik een rondje ben doen. | ||
Bijvlagenzinvol | maandag 25 februari 2013 @ 00:57 | |
Ja, daar worden die tussenmeter van jou, je groepenkastje, en je op de plank geschroefde WCD's natuurlijk wel vrolijk van... ![]() Kom op hee... Zeg dan gewoon dat je reactie dat die meter het geen uur zou volhouden kant noch wal raakt. | ||
Gieliovd | maandag 25 februari 2013 @ 06:58 | |
Wat lopen we te katten. Gun hem z'n plankje! Geen nieuwe meterkasten? Zal eens een foto posten binnenkort, voor hulp met ideeën over pijpjes monteren. | ||
T42 | maandag 25 februari 2013 @ 08:52 | |
die word daar ook niet vrolijk van (de achterkant is al verrot) maar hij werkt nog wel en nogmaals het was meer voor de fun had hem toch liggen. maar hij doet dit nu al bijna 10 jaar tevens heb ik zo'n tussen meter en die heeft een keer in de zomer een nachtje doorgehaald buiten en nu werkt het display maar voor de helft. (printen krijgen dan een aanslag) maar hier 1 van me werk op de zolder ![]() ![]() [ Bericht 3% gewijzigd door T42 op 25-02-2013 15:38:38 ] | ||
Resistor | donderdag 11 april 2013 @ 07:41 | |
*klein kickje* Eindelijk het laatste onderdeel in de meterkast aangesloten, de glasvezelmodem. Oude situatie (verdeeld over meerdere foto's omdat ik niet genoeg ruimte heb in de gang) ![]() ![]() ![]() (die 'natte' plek op de vloer is beton, vloer was niet helemaal vlak) F*ck de persoon die zegt dat een meterkast geen bergkast is ![]() Dingen die er bij gekomen zijn: Rookmelder (cadeautje, wist niet wat ik er mee moest omdat ik er al genoeg heb), switch, extra WCD, kabels naar patchpanel, patchpanel, antenneversterker, APC overspanningsbeveiliging waar je ook telefoon, netwerk en COAX in kan prikken, stekkerdoos waarvan ik iedere uitgang apart kan schakelen, plankje waarop ik batterijen bewaar, plankje met opladers accuschroevers (werk en privé), plankje met batterijladers. Al die adapters zijn van verschillende dingen, als ik iets op wil laden leg ik het in de meterkast. ![]() Glasvezelmodem, router, plankje batterijladers nog wat beter te zien, plank voor kleine dingen, plankje voor grotere dingen o.a. lege batterijendoosje, nog een plankje met de snoerenbak, de NAS en daaronder nog het koffertje van mijn Dremel. | ||
4wood | dinsdag 16 april 2013 @ 20:18 | |
Tussen al het strakke, nieuwe inbouw geweld mijn vonkenkastje:![]() Wel een gloednieuwe slimme meter met 32kwh op de teller. ![]() ![]() Binnenkort gaat 'ie er uit. | ||
Vonkenboer | woensdag 17 april 2013 @ 21:57 | |
Dat is een mooi stukje antiek wat je hebt hangen; voor welk merk ga je hem vervangen ? ![]() | ||
4wood | donderdag 18 april 2013 @ 18:41 | |
Dat dacht ik! ![]() ![]() | ||
ACT-F | donderdag 18 april 2013 @ 18:45 | |
Is je huidige installatie enkelfase of 3fasen? | ||
4wood | donderdag 18 april 2013 @ 18:51 | |
Enkel, met hoofdzekering bij de buren. | ||
Gieliovd | donderdag 18 april 2013 @ 19:43 | |
Ik heb dezelfde kast, mooi spul man. Ik had hem ook voor een prikkie bedraad en al. Ga je zelf installeren of laat je dat doen? | ||
4wood | donderdag 18 april 2013 @ 21:56 | |
Het lijkt me niet moeilijk, maar aan praktijkervaring ontbreekt het me een beetje. ![]() Mócht dan iets misgaan kan ik in ieder geval iemand anders de schuld geven. ![]() | ||
Gieliovd | donderdag 18 april 2013 @ 23:06 | |
Goed besluit, ik kan straks alleen mezelf de schild geven ![]() | ||
Troel | vrijdag 19 april 2013 @ 20:22 | |
![]() donker, geen flits, oude meterkast en mijn komende projectje om hem op te ruimen en dergelijke ![]() | ||
Ou-Tannu | zaterdag 20 april 2013 @ 00:22 | |
waarom wist ik vanmorgen al dat jij hier ging posten? ![]() | ||
Synner | zondag 21 april 2013 @ 08:45 | |
Hier ons museumstuk, staat in de huiskamer. Tijd voor vervanging? ![]() ![]() Update: De meter stamt uit 1963, het huis uit 1895... Meer dan waarschijnlijk de eerste en enige meter die dit huis tot nu toe gezien heeft. Op de eerste (zolder)verdieping is nog een 1 groeps kastje wat waarschijnlijk bij de meter hoorde. [ Bericht 22% gewijzigd door Synner op 21-04-2013 11:24:30 ] | ||
Gieliovd | zondag 21 april 2013 @ 09:01 | |
Die extra groepen gevoed door grondkabel 2,5 kwadraat?? | ||
Synner | zondag 21 april 2013 @ 09:16 | |
Nee, iets dikker.![]() | ||
Vonkenboer | zondag 21 april 2013 @ 10:26 | |
Nee, dat is een kabel 5 x 4 mm² of 5 x 6 mm² ![]() Verder oogt het allemaal wel heel erg gedateerd; de aardlekschakelaars zijn nog van 0,5A en de smeltzekeringen zijn van een uitvoering die jaren geleden al uit de handel gehaald zijn.. | ||
Ou-Tannu | zondag 21 april 2013 @ 12:47 | |
Stukje nog werkend antiek ![]() | ||
FkTwkGs2012 | zondag 21 april 2013 @ 12:51 | |
![]() nie van mij nie, maar meterkast van een wietplantage ![]() | ||
Bijvlagenzinvol | zondag 21 april 2013 @ 16:47 | |
Ik zie voornamelijk een oude meterkast, maar niet echt specifieks iets wat duidt op de aanwezigheid van een 'wietplantage'. | ||
FkTwkGs2012 | zondag 21 april 2013 @ 16:48 | |
ik denk de stekker die over de stoppendoos heenloopt (lijkt me een soort omlus verbinding) | ||
Bijvlagenzinvol | zondag 21 april 2013 @ 16:51 | |
Doorlussen doe je gewoon op de meter zelf, nimmer nooit niet met een stekker. (Die kan er immers op 2 manieren in.., manier 1 = OK, manier 2 is een heleboel narigheid....) | ||
ACT-F | zondag 21 april 2013 @ 21:55 | |
Ik mocht een keer een opgerolde kwekerij op de kiek zetten van oom agent. De extra groepenkast zag er zo uit:![]() De dikke grijze kabel links gaat naar de meterkast. In de wandcontactdozen waren stekkers aangesloten met kabels van vermoedelijk 1,5mm2 die naar de lampen gingen. | ||
junkiexp | zondag 21 april 2013 @ 22:19 | |
Dat is wel heel netjes aangelegd, zeker voor een plantage! | ||
Bijvlagenzinvol | zondag 21 april 2013 @ 22:20 | |
Dat is dan ook niet de meterkast, maar een compleet bord wat je voor weinig koopt. | ||
Ou-Tannu | zondag 21 april 2013 @ 22:22 | |
ook de wietkweker gaat met zn tijd mee natuurlijk ![]() als je oogst in vlammen opgaat door sluiting en er geen stop uit vliegt.. kost t je meer dan zo`n ding er bij hangen ![]() | ||
EnochRoot | zondag 5 mei 2013 @ 01:29 | |
![]() | ||
Vonkenboer | zondag 5 mei 2013 @ 10:55 | |
Even een gokje ![]() Is dit een Amerikaanse verdeelkast ? ![]() | ||
EnochRoot | zondag 5 mei 2013 @ 16:05 | |
Juist! | ||
ACT-F | zondag 5 mei 2013 @ 16:10 | |
Kan het nog groter? ![]() | ||
EnochRoot | zondag 5 mei 2013 @ 16:40 | |
Ja hoor, ik heb ze groter gezien. Zit 110V en 240V op als het goed is. De laatste voor de grotere apparaten zoals droger, fornuis, boiler. Ik heb geen gas aansluiting (kan wel worden aangesloten als ik dat zou willen). Maar heeft weinig zin zonder gas fornuis of AC met gas. | ||
EnochRoot | zondag 5 mei 2013 @ 16:42 | |
De meter zit trouwens buiten. Elke maand komt hier een mannetje langs om de meterstand op te nemen. | ||
densmee | zondag 5 mei 2013 @ 17:59 | |
200 ampere dan moet er ook een aardige dropveter naar het kastje lopen, hier in Nederland zou je een godsvermogen betalen voor 200 ampere | ||
ACT-F | zondag 5 mei 2013 @ 19:09 | |
Hoeveel draden gaan er naar je huis dan? 4 stuks waarvan er twee 110V en twee 240V? Drie fasen kan het niet zijn, omdat 110*√3 = 190,5V. | ||
EnochRoot | zondag 5 mei 2013 @ 20:18 | |
En de meter (kabel boxje links, telefoon rechts):![]() Zover ik weet is het een 1 fasen systeem met 3 draden: http://en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electric_power | ||
densmee | zondag 5 mei 2013 @ 20:52 | |
dat werkt toch met hetzelfde systeem als vroeger in nederland, tussen de fase 220 en tussen fase en nul 110 volt | ||
ACT-F | zondag 5 mei 2013 @ 21:30 | |
Kijk, dat verklaart een hoop ![]() Zoals ik in mijn rekenvoorbeeld aangaf kan dat niet. Het verschil is namelijk √3 In Nederland was het 127V/220V. In oude huizen zoals b.v. in Delft komt dit nog steeds voor. | ||
EnochRoot | maandag 6 mei 2013 @ 03:06 | |
Hier is het voltage ook 2x zo laag, dus heb je 2x zo veel ampere nodig. | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 10:45 | |
![]() ![]() | ||
Ou-Tannu | maandag 6 mei 2013 @ 13:19 | |
![]() Precies, hier is 3x 25A nog redelijk betaalbaar hoor ![]() | ||
cvboer | maandag 6 mei 2013 @ 19:21 | |
Voortaan dat buisje omdraaien, zodat die lap tekst aan de achterzijde zit. | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 19:27 | |
Ik zal het de installateur zeggen als ie nog een keer komt ![]() (Ik heb je nu toch niet WEER een date door de neus geboord he? ![]() | ||
cvboer | maandag 6 mei 2013 @ 21:38 | |
![]() | ||
Ou-Tannu | maandag 6 mei 2013 @ 22:25 | |
en daarna een (setje) bij het beugeltje passende schroef? ![]() | ||
cvboer | maandag 6 mei 2013 @ 22:27 | |
![]() | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 22:32 | |
Ow lol, ja nu je het zegt ![]() Maar hey, ik heb er geen cent voor hoeven te betalen! | ||
Ou-Tannu | maandag 6 mei 2013 @ 22:33 | |
ik wil het niet weten ![]() | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 22:33 | |
Woningbouw! Woningbouw! | ||
cvboer | maandag 6 mei 2013 @ 22:37 | |
Hij denkt aan iets anders, de viespeuk ![]() | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 22:41 | |
Ja, dat was duidelijk ja, onbehoorlijk. Het idee dat ik maar een dubbel stopcontact waard ben ook he? | ||
Ou-Tannu | maandag 6 mei 2013 @ 22:42 | |
en jullie happen zo liev <3 en genoeg offtopic maar weer? :p | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 22:42 | |
Ken uw smileys meneer Ou-Tannu! En ontopic is een goed plan, zo twee posts voor het einde van het topic ![]() | ||
cvboer | maandag 6 mei 2013 @ 22:43 | |
Scherp, en dat op dit tijdstip ![]() | ||
Troel | maandag 6 mei 2013 @ 22:43 | |
Dank ![]() | ||
twixx | woensdag 8 mei 2013 @ 16:15 | |
Best een grappig systeem, bekijk het maar is op Youtube. bv. als je zoekt op 'subpanel'. Er komen 3 draden 't huis in, 2x live en 2x aarde/nul. Aarde en nul zijn in de mainpanel met elkaar verbonden. De 2 live draden zitten aan twee rails, links en rechts. Als je met 1 breaker 1 rail pakt heb je tov aarde 110V en als je 220V wilt pak je 't verschil tussen de 2 live draden. Filmpjes op YT zijn wonderlijk om te zien wat mensen soms knutselen in die panels. |