Ik hoor overigens steeds vaker dat even wachten beter is. Dat de techniek nog niet uitontwikkeld is en dat het over een paar jaar veel beter/efficiënter wordt. Ik begin maar met LTV en straks een WTW in de nieuwe douche, alle beetjes helpen..quote:Op vrijdag 14 september 2018 00:50 schreef leolinedance het volgende:
Ik heb interesse in een warmtepomp systeem. Door alles wat er te koop is weet ik eigenlijk niet precies waar te beginnen. Mijn woning (1995, vrijstaand, ca. 2200 m3 gas per jaar) zal mogelijk op bepaalde punten moeten worden aangepast, en er zal iets voor de warm water voorziening moeten komen. Ook wil ik een Honeywell EVO of gelijkwaardig systeem installeren.
Ik kan hier alles typen wat ik al uitgezocht heb, maar het feit is gewoon dat ik er niet helemaal uit ga komen alleen. Ik moet binnen enkele weken enkele nieuwe radiatoren hebben en die worden in ieder geval alvast LTV.
Kan ik iemand inhuren met veel verstand hiervan die mijn woning analyseert en bijvoorbeeld met 3 opties komt?
Je vergeet de verbruiksstroom of sluipstroom en als je warm water wilt moet je 1x in de zoveel tijd legionella ontsmetting uitvoeren. De legionella ontsmetting kost bij mij 8 kwh per keer. Gangbaar is elke week, dus rond de 1,50 per week, of 78 euro per jaar. Daarom doe ik het niet meer elke week.quote:Op dinsdag 18 september 2018 04:33 schreef Glider76 het volgende:
Ik mag weer overstappen van energie leverancier dus aan het rondkijken welke de goedkoopste aanbieder wordt, en mijn eigen verbruiken weer eens nauwkeurig onder de loep genomen.
Nu is dat een beetje vertekend beeld aangezien ik alleenstaand ben en veel van huis ben voor werk. Soms wel eens 10 a 20 dagen per maand waarbij er dus amper stroom wordt verbruikt, niet wordt gekookt, gedoucht en de kachel maar op 10 staat.
Ook heb ik nog 12 zonnepanelen op Oost liggen met mogelijkheid om er 6 op zuid op de garage te leggen.
Ik zou op zich heel graag een warmtepomp willen maar denk dat ik er financieel niks mee opschiet.
Bij verbruiks gegevens op de diverse energie vergelijkings sites vul ik de volgende waardes in
Dag:650 KW
Nacht:850 Kw
Teruglever dag:1400 KW
Teruglever nacht/weekend:600Kw
Gas:750 kuub.
Bovenstaande is gebaseerd op mijn verbruik in 2018. Mijn zonnepanelen leveren 2500KW op maar je verbruikt zelf ook wat dus effectief gezien wordt er 2000 KW terug geleverd.
Vorig jaar had ik nog een offerte van Essent van 300 euro(na aftrek bonus 240) voor een jaar stroom en gas. Nu kom ik op 500 euro(na aftrek bonus 175) en aftrek terugleveren energie.
Maar ik zie de bonus als extraatje wat vroeg of laat ook wel eens verdwijnt. Dan blijft er een berekening staan van rond de 700 euro aan totale kosten aan gas. Ongeveer 280 euro aan verbruik, de rest aan vaste kosten, leveringskosten en netbeheer. Ik betaal dus gewoon bijna het dubbele voor het mogen hebben van een gasaansluiting dan dat wat ik er daadwerkelijk gebruik van maak.
(ik kook inductie en warm water in keuken komt via quuoker.)
700/0.22 cent de KW = ruim 3100 KW aan stroom.
750 kuub gas bij een cop van 3.5 is 1885kw.
1885 x 22 cent = 414 euro.
Simpel gerekend en enkel kijken naar verbruik is de warmtepomp dan ongeveer 300 euro per jaar goedkoper(700 voor gas minus 414 aan elektra).
Misschien reken ik een beetje te simpel?
Zit te twijfelen of ik het allemaal zo zal laten of toch voor een warmtepomp zal gaan. Hierbij opgemerkt dat ik 2 jaar terug een nieuwe Nefit ketel heb laten installeren voor 1700,-. (die kan ik nog wel verkopen via marktplaats) Het afsluiten van gas wil ik dan op de Ivo1985 manier doen.
Mijn huis is behoorlijk geisoleerd, uit 2002 met vloerverwarming.
Ik heb zelf ook zoiets van elk jaar dat je wacht en het gas duurder wordt snij je jezelf in de vingers. Je kunt nog wel 10 jaar wachten tot het gas helemaal niet meer te betalen is en dan denk je van, had ik het maar veel eerder gedaan, toch?
Gezien mijn verbruik en dergelijke, wel of niet voor een warmpepomp gaan?
Dan komt natuurlijk ook de vraag welk systeem en welk merk geschikt is.
een cop rond de 3,5 tot 4 is al decennia de kwaliteit, veel beter wordt het niet. De installatiekosten zullen zakken als de klant niet meer accepteert dat installateurs het voordoen dat je een fusiereactor in je huis krijgt, maar gewoon een veredelde koelkast.quote:Op zaterdag 22 september 2018 01:01 schreef leolinedance het volgende:
Ik probeer het nog maar eens in het nieuwe topic:
[..]
Ik hoor overigens steeds vaker dat even wachten beter is. Dat de techniek nog niet uitontwikkeld is en dat het over een paar jaar veel beter/efficiënter wordt. Ik begin maar met LTV en straks een WTW in de nieuwe douche, alle beetjes helpen..
Ik had rond de 600 m3 aan gas en ik ben met mijn warmtepomp iets meer kwijt aan energiekosten in de praktijk. Daar heb ik de netbeheerkosten van gas meegenomen. Ik heb de jaarlijkse welkomstbonus halvering niet meegenomen.quote:Op woensdag 19 september 2018 22:46 schreef Glider76 het volgende:
Al met al ga je dus maar 115 euro per jaar besparen voor een investering van ongeveer 6000 euro.
Het is niet zo dat de warmtepomp net bestaat.quote:Op zaterdag 22 september 2018 01:01 schreef leolinedance het volgende:
Ik probeer het nog maar eens in het nieuwe topic:
[..]
Ik hoor overigens steeds vaker dat even wachten beter is. Dat de techniek nog niet uitontwikkeld is en dat het over een paar jaar veel beter/efficiënter wordt. Ik begin maar met LTV en straks een WTW in de nieuwe douche, alle beetjes helpen..
Als ik het telefoonnummer van mijn installateur geef gaat hij me slaan denk ikquote:Op zaterdag 22 september 2018 11:42 schreef Revolution-NL het volgende:
Juni 2019 wordt onze nieuwbouwwoning opgeleverd met stadsverwarming. SW gaat eruit. Ik ben opzoek naar een kundige partij die mij van een budget offerte kan voorzien voor het leveren en plaatsen van een monobloc 5kw lucht/water WP. (Ik ben wel gecharmeerd van de Panasonic WH-MDC05H3E5).
Als iemand goede ervaringen heeft met een bepaalde partij dan hoor ik het graag
Gaat vooralsnog om een budget offerte, plaatsing gaat pas medio volgend jaar plaatsvinden. Gezien de drukte wil ik graag tijdig knopen doorhakken zodat ik straks niet hoef te wachten.quote:Op zaterdag 22 september 2018 11:46 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Als ik het telefoonnummer van mijn installateur geef gaat hij me slaan denk ik
Ze hebben het allemaal smoordruk...
je bent aan de late kant om een offerte te vragen. Ik denk dat je over 5 jaar aan de beurt bent. Die van mij geef ik niet, want dat bedrijf doet ook andere dingen en ik wacht al 2 jaar op kleine werkzaamheden....quote:Op zaterdag 22 september 2018 11:42 schreef Revolution-NL het volgende:
Juni 2019 wordt onze nieuwbouwwoning opgeleverd met stadsverwarming. SW gaat eruit. Ik ben opzoek naar een kundige partij die mij van een budget offerte kan voorzien voor het leveren en plaatsen van een monobloc 5kw lucht/water WP. (Ik ben wel gecharmeerd van de Panasonic WH-MDC05H3E5).
Als iemand goede ervaringen heeft met een bepaalde partij dan hoor ik het graag
Volgens vele installateurs krijg je een fusiereactor thuis hoor, zo ingewikkeld is het met bijhehorende prijs van 1000+ tot 2000 euro aan installatiekosten. Ik heb er 1 gevonden waarbij ik het zelf mocht doen (wat echt niet gangbaar is) en werd daarna gecontrolleerd met inbedrijfname, dat koste 750 euro excl btw.quote:Op zaterdag 22 september 2018 11:47 schreef Revolution-NL het volgende:
Installatie hoeft bij een monobloc volgens mij niet heel spannend te zijn.
Dit is niet tijdig maar veelst te laat.quote:Gezien de drukte wil ik graag tijdig knopen doorhakken zodat ik straks niet hoef te wachten.
Te laat? Bij een monobloc moet er alleen wat leidingwerk geregeld worden, that's it.quote:Op zaterdag 22 september 2018 11:55 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Volgens vele installateurs krijg je een fusiereactor thuis hoor, zo ingewikkeld is het met bijhehorende prijs van 1000+ tot 2000 euro aan installatiekosten. Ik heb er 1 gevonden waarbij ik het zelf mocht doen (wat echt niet gangbaar is) en werd daarna gecontrolleerd met inbedrijfname, dat koste 750 euro excl btw.
[..]
Dit is niet tijdig maar veelst te laat.
Dan ontbreekt het in NL in ieder geval aan kennis of ondernemingsdrift op dit gebied. Waar je met zonnepanelen wordt doodgegooid met aanbieders die alles voor je regelen is dat met warmtepompen en alles wat daarbij komt kijken een heel ander verhaal.quote:Op zaterdag 22 september 2018 10:53 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Het is niet zo dat de warmtepomp net bestaat.
Peter von Rittinger bouwde in 1856 de eerste warmtepomp, vanaf 1939 worden ze al ingezet.
Vergeet niet dat een koelkast, airco, koelkast of warmtepompdroger ook een warmtepomp is.
Mijn warmtepomp is van Mitsubishi, die maken ze daar al sinds 1968 en in Japan zijn die dingen zeer populair.
De enige reden dat we in Nederland denken dat de techniek in de kinderschoenen staat is omdat we in Nederland altijd goedkoop op aardgas gestookt hebben en het hebben van een warmtepomp daarom totaal niet interessant was.
Uiteraard worden ze nog steeds doorontwikkeld maar echt grote stappen verwacht ik niet meer.
Dit was overigens het overzicht van warmtepompen in de EU in 2014 (airco's zijn hier niet in meegerekend, al worden ze in Italië en Frankrijk ook veel ingezet om te koelen):
[ afbeelding ]
Laat even weten als je die hebt gevonden. Dat wil ik ook wel.quote:Op zaterdag 22 september 2018 11:42 schreef Revolution-NL het volgende:
Juni 2019 wordt onze nieuwbouwwoning opgeleverd met stadsverwarming. SW gaat eruit. Ik ben opzoek naar een kundige partij die mij van een budget offerte kan voorzien voor het leveren en plaatsen van een monobloc 5kw lucht/water WP. (Ik ben wel gecharmeerd van de Panasonic WH-MDC05H3E5).
Als iemand goede ervaringen heeft met een bepaalde partij dan hoor ik het graag
quote:Op zaterdag 22 september 2018 12:27 schreef Revolution-NL het volgende:
[..]
Te laat? Bij een monobloc moet er alleen wat leidingwerk geregeld worden, that's it.
Desnoods bestel ik dat ding zelf wel , schijnen in Frankrijk goedkoop leverbaar te zijn
Dat is is jouw mening.... en ook die van mij hoorquote:Op zaterdag 22 september 2018 12:27 schreef Revolution-NL het volgende:
[..]
Te laat? Bij een monobloc moet er alleen wat leidingwerk geregeld worden, that's it.
Desnoods bestel ik dat ding zelf wel , schijnen in Frankrijk goedkoop leverbaar te zijn
Gas was te goedkoop en teveel aanwezig om aan alternatieven te denken.quote:Op zaterdag 22 september 2018 12:37 schreef leolinedance het volgende:
[..]
Dan ontbreekt het in NL in ieder geval aan kennis of ondernemingsdrift op dit gebied. Waar je met zonnepanelen wordt doodgegooid met aanbieders die alles voor je regelen is dat met warmtepompen en alles wat daarbij komt kijken een heel ander verhaal.
Mooi plaatje, in italie dus 17 miljoen lucht heatpumps als ik het goed begrijp.quote:Op zaterdag 22 september 2018 10:53 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Het is niet zo dat de warmtepomp net bestaat.
Peter von Rittinger bouwde in 1856 de eerste warmtepomp, vanaf 1939 worden ze al ingezet.
Vergeet niet dat een koelkast, airco, koelkast of warmtepompdroger ook een warmtepomp is.
Mijn warmtepomp is van Mitsubishi, die maken ze daar al sinds 1968 en in Japan zijn die dingen zeer populair.
De enige reden dat we in Nederland denken dat de techniek in de kinderschoenen staat is omdat we in Nederland altijd goedkoop op aardgas gestookt hebben en het hebben van een warmtepomp daarom totaal niet interessant was.
Uiteraard worden ze nog steeds doorontwikkeld maar echt grote stappen verwacht ik niet meer.
Dit was overigens het overzicht van warmtepompen in de EU in 2014 (airco's zijn hier niet in meegerekend, al worden ze in Italië en Frankrijk ook veel ingezet om te koelen):
[ afbeelding ]
Maar stond jij voor de keuze om je cv ketel te vernieuwen en dus maar gelijk opgeschaald naar de toekomst en een warmtepomp genomen?quote:Op zaterdag 22 september 2018 10:31 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Ik had rond de 600 m3 aan gas en ik ben met mijn warmtepomp iets meer kwijt aan energiekosten in de praktijk. Daar heb ik de netbeheerkosten van gas meegenomen. Ik heb de jaarlijkse welkomstbonus halvering niet meegenomen.
Het jaar dat ik ben overgestapt zijn de energiekosten voor iedereen gestegen vanwege hogere belastingen en verlaging van de teruggave energiebelasting. Dus het beeld is iets vertekend, maar het gaat echt om tientjes aan besparing bij mij per jaar voor een investering van rond de 6000 euro.
Bij mijn installatie zit een driewegklep die aangestuurd wordt door de binnenunit.quote:Op zondag 23 september 2018 00:35 schreef Glider76 het volgende:
Nog een vraag, De buitenunit houdt het boilervat op bv 55 graden. Wordt je vloerverwarming nu vanuit datzelfde boilervat gevoedt of zit er in de binnenunit een soort vertakking waarbij de compressor dus seperaat je verwarmings circuit en de boiler van warmte voorziet?
In dat geval dient het SWW boilervat dan dus ook gelijk als buffervat zodat buitenunit minder vaakt hoeft aan te slaan?
Wat een mooie installatie zeg!quote:Op zondag 23 september 2018 00:46 schreef MaGNeT het volgende:
[ afbeelding ]
De klep is dat zwarte ding met opgerold snoer, moest nog aangesloten worden.
De 2 buizen die de vloer in gaan, gaan naar de bijkeuken.
I.m.o. is de isolatiewaarde (Rd van de diverse schillen: vloer/bodem, muren, ramen en dak) van je woning de belangrijkste parameter die bepaalt welk systeem je het beste kan kiezen.quote:Op zaterdag 22 september 2018 01:01 schreef leolinedance het volgende:
Ik probeer het nog maar eens in het nieuwe topic:
Ik hoor overigens steeds vaker dat even wachten beter is. Dat de techniek nog niet uitontwikkeld is en dat het over een paar jaar veel beter/efficiënter wordt. Ik begin maar met LTV en straks een WTW in de nieuwe douche, alle beetjes helpen..
Regio Eindhoven.quote:Op zondag 23 september 2018 09:10 schreef blomke het volgende:
[..]
I.m.o. is de isolatiewaarde (Rd van de diverse schillen: vloer/bodem, muren, ramen en dak) van je woning de belangrijkste parameter die bepaalt welk systeem je het beste kan kiezen.
Alkmaar toch?
twijfel geval. Hij kon nog wel mee, maar de eerste reparatie was uit uitgevoerd, wat vaak het begin is van meer reparaties. Ik deed het vanwege de subsidie die er toen was en de overheid is niet betrouwbaar op dat vlak, dus het is niet duidelijk hoe lang die bleef.quote:Op zondag 23 september 2018 00:12 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Maar stond jij voor de keuze om je cv ketel te vernieuwen en dus maar gelijk opgeschaald naar de toekomst en een warmtepomp genomen?
Ik zelf heb in 2016 een nieuwe cv ketel geplaatst. Dat was midden in een grote verbouwing en had toen geen tijd om dat hele warmptepomp gebeuren goed uit te zoeken. Teveel keus en onduidelijkheid.
Achteraf wel een gemiste kans maar had toen gewoon andere zaken aan mijn hoofd en de defecte ketel kon binnen 2 dagen vervangen worden.
Ik heb een boiler voor ww alleen die het water op 40 graden houdt, dezelfde als MaGNeT, maar een aparte 40l vat aangesloten op het cv als buffervat voor de ontdooiing van mijn monoblock en als buffervat zodat mijn monoblock niet zo vaak aan hoeft. Er is een aparte cv pomp die aan/uit gaat via mijn thermostaat en het warme water uit het 40l vat naar mijn radiatoren pompt. Dit alles wordt geregeld via 2 aparte 3-wegkleppen.quote:Op zondag 23 september 2018 00:35 schreef Glider76 het volgende:
Nog een vraag, De buitenunit houdt het boilervat op bv 55 graden. Wordt je vloerverwarming nu vanuit datzelfde boilervat gevoedt of zit er in de binnenunit een soort vertakking waarbij de compressor dus seperaat je verwarmings circuit en de boiler van warmte voorziet?
In dat geval dient het SWW boilervat dan dus ook gelijk als buffervat zodat buitenunit minder vaakt hoeft aan te slaan?
Heb je vloerverwarming, ik wil de vloerverwarming namelijk als buffer gebruiken.quote:Op zondag 23 september 2018 10:12 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Ik heb een boiler voor ww alleen die het water op 40 graden houdt, dezelfde als MaGNeT, maar een aparte 40l vat aangesloten op het cv als buffervat voor de ontdooiing van mijn monoblock en als buffervat zodat mijn monoblock niet zo vaak aan hoeft. Er is een aparte cv pomp die aan/uit gaat via mijn thermostaat en het warme water uit het 40l vat naar mijn radiatoren pompt. Dit alles wordt geregeld via 2 aparte 3-wegkleppen.
ja ik heb een gedeelte vloerverwarming. Je kan dat ook gebruiken als vat.quote:Op zondag 23 september 2018 12:22 schreef Revolution-NL het volgende:
[..]
Heb je vloerverwarming, ik wil de vloerverwarming namelijk als buffer gebruiken.
Tap haal ik waarschijnlijk de eerste 5 jaar nog bij de stadsverwarming vandaan gezien het erop lijkt dat ik voor 5 jaar aan de stadsverwarming aansluiting lijk vast te zetten.
In de toekomst wil ik dat invullen met een aparte WP boiler.
hybride is zonde van het geld, het is het net niet namelijk... het grote voordeel de netbeheerkosten van het gas moet je namelijk nog steeds betalen, waardoor een m3 gas veel duurder wordt. Toen ik alleen nog op gas kookte tijdelijk betaalde ik bijna 3 euro per m3.quote:Op zondag 23 september 2018 15:33 schreef Koe_Boy het volgende:
Even een vraag, ik lees veel mee en vanwege de aankoop van mijn nieuwe woning ben ik geïnteresseerd geraakt in het verduurzamen van mijn nieuwe woning. Nu zijn er al zonnepanelen in de hypotheek mee gefinancierd:
Aantal zonnepanelen: 14
Type zonnepanelen: JA Solar 295 Wp MONO - kristallijn (COMFORT)
Totaal vermogen: 4.130 Wp
Opbrengst per jaar: 3.480 kWh
(In de toekomst zou ik nog wel extra zonnepanelen willen plaatsen)
Nu ben ik eventueel geïnteresseerd in een warmtepomp (hybride) en heb een aanbod gehad voor een Daikin Altherma Split 5 incl. cv-ketel (huidige ketel is volgende jaar 10 jaar oud en dacht wil het gelijk 'goed' aanpakken). Daarnaast een voorstel voor het waterzijdig inregelen. Kosten warmtepomp +CV en installatie 6800 euro (deel krijg je nog terug door subsidie).
Is de Daikin Altherma een goed voorstel, misschien nog andere tips ernaast? Ook in combinatie met de rest? Omdat de warmtepomp in eerste instantie niet direct in mijn gedachten zat en ook niet gebudgetteerd (lees; meegefinancierd in de hypotheek) is zou ik dit via een duurzaamheidslening willen aanschaffen (woon in Overijssel en de rente is niet veel), wat is jullie ervaring daarin? Mocht het nodig zijn is er budget voor, maar er is een tweeling op komst dus ik houd graag nog wat geld achter de hand.
Woning is een 2 onder 1 kap en ik heb geen vloerverwarming, maar alles is wel goed geïsoleerd, vloer, muren dak.
Je kan rekenen wat je wilt, maar in 2022 veranderen de regels en die kent nog niemand. Zonnepanelen had je 3 jaar geleden of eerder moeten doen, nu is het koffiedik kijken of je de kosten eruit haalt. Bij een lening helemaal, want je weet niet of je in 2022 de rente per maand overschrijdt met je productieopbrengst.quote:Op zondag 23 september 2018 15:56 schreef Makrolon het volgende:
Reken je met je investeringen ook de rente mee? Ik vraag me af of zonnepanelen nog zo interessant zijn als je er voor moet lenen...
Zonnepanelen heb ik al in de hypotheek meegefinancierd. Het gaat me nu puur om de warmtepomp. Met de duuzaamheidslening betaal ik 492 euro extra (1,4%) over een looptijd van 10 jaar, maar ik verwacht extra af te lossen (kan boetevrij).quote:Op zondag 23 september 2018 15:56 schreef Makrolon het volgende:
Reken je met je investeringen ook de rente mee? Ik vraag me af of zonnepanelen nog zo interessant zijn als je er voor moet lenen...
Met wat ik lees twijfel ik enorm over Hybride, maar de verkoper was wel overtuigend. Er valt wel winst te halen, maar het valt wel tegen heel eerlijk gezegd. Maar het ligt er ook een beetje aan hoe toekomst proof alles is. En in zekere zin vind ik het ook wel een beetje een leuk streven om mijn woning naar Label A te krijgen dan wel te verduurzamen (uiteraard niet tegen elke prijs). Met deze zonnepanelen zou ik daar aan voldoen. Wat betreft rendement gaan ze van minste scenario uit.quote:Op zondag 23 september 2018 17:34 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
hybride is zonde van het geld, het is het net niet namelijk... het grote voordeel de netbeheerkosten van het gas moet je namelijk nog steeds betalen, waardoor een m3 gas veel duurder wordt. Toen ik alleen nog op gas kookte tijdelijk betaalde ik bijna 3 euro per m3.
Je rendement van je panelen is wel heel beroerd met 0.85. Liggen ze op het noorden of heb je schaduw?
Als verkoper zou ik ook niet zeggen dat mijn product het net niet is en gelijk het allergrootste nadeel noemen....quote:Op zondag 23 september 2018 18:24 schreef Koe_Boy het volgende:
Met wat ik lees twijfel ik enorm over Hybride, maar de verkoper was wel overtuigend. Er valt wel winst te halen, maar het valt wel tegen heel eerlijk gezegd. Maar het ligt er ook een beetje aan hoe toekomst proof alles is. En in zekere zin vind ik het ook wel een beetje een leuk streven om mijn woning naar Label A te krijgen dan wel te verduurzamen (uiteraard niet tegen elke prijs). Met deze zonnepanelen zou ik daar aan voldoen. Wat betreft rendement gaan ze van minste scenario uit.
Wat ze me wel zeiden is dat extra zonnepanelen meer zouden opleveren, maar daar heb ik nu geen ruimte meer voor.
Misschien moet ik het eerst wel even uitzitten met de zonnepanelen die er nu komen, maar het liefst maak ik de woning direct klaar. Heb de intentie om er wel 15 jaar te blijven zitten op z'n minst.
betaal je geen rente over je hypotheek?quote:Op zondag 23 september 2018 18:24 schreef Koe_Boy het volgende:
Zonnepanelen heb ik al in de hypotheek meegefinancierd.
Ja, dat klopt. Sorry, dacht dat je refereerde naar de duurzaamheidslening.quote:Op zondag 23 september 2018 18:31 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
betaal je geen rente over je hypotheek?
Waarom brengen je zonnepanelen zo weinig op?quote:Op zondag 23 september 2018 18:39 schreef Koe_Boy het volgende:
[..]
Ja, dat klopt. Sorry, dacht dat je refereerde naar de duurzaamheidslening.
zou het nog een idee zijn om je boiler op 40 graden te houden en de warmwater leiding op een 2KW doorstromer aan te sluiten? Of zou dat wellicht net te kort schieten om alle legionella te doden.quote:Op zondag 23 september 2018 18:30 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Als verkoper zou ik ook niet zeggen dat mijn product het net niet is en gelijk het allergrootste nadeel noemen....
Ik heb een all-electric monoblock warmtepomp en ik had ongeveer 600 m3 gasverbruik en met mijn totale energiekosten, dus incl netbeheerkosten, kom ik net iets hoger uit met mijn warmtepomp. Maar dan vergelijk ik het met een jaar waarin de energiebelasting is gestegen.
Mijn berekende winst door mijzelf en de leverancier ben ik kwijt aan het sluipverbruik en de legionella ontsmettingsronde, die ik nog maar 1x per maand uitvoer ipv wekelijks, zoals geadviseerd.
Als je een warmtepomp neemt dan gelijk de gasketel eruit. Hybride is niks. Dat zit je nog steeds aan dat gas vast wat steeds duurder wordt.quote:Op zondag 23 september 2018 15:33 schreef Koe_Boy het volgende:
Even een vraag, ik lees veel mee en vanwege de aankoop van mijn nieuwe woning ben ik geïnteresseerd geraakt in het verduurzamen van mijn nieuwe woning. Nu zijn er al zonnepanelen in de hypotheek mee gefinancierd:
Aantal zonnepanelen: 14
Type zonnepanelen: JA Solar 295 Wp MONO - kristallijn (COMFORT)
Totaal vermogen: 4.130 Wp
Opbrengst per jaar: 3.480 kWh
(In de toekomst zou ik nog wel extra zonnepanelen willen plaatsen)
Nu ben ik eventueel geïnteresseerd in een warmtepomp (hybride) en heb een aanbod gehad voor een Daikin Altherma Split 5 incl. cv-ketel (huidige ketel is volgende jaar 10 jaar oud en dacht wil het gelijk 'goed' aanpakken). Daarnaast een voorstel voor het waterzijdig inregelen. Kosten warmtepomp +CV en installatie 6800 euro (deel krijg je nog terug door subsidie).
Is de Daikin Altherma een goed voorstel, misschien nog andere tips ernaast? Ook in combinatie met de rest? Omdat de warmtepomp in eerste instantie niet direct in mijn gedachten zat en ook niet gebudgetteerd (lees; meegefinancierd in de hypotheek) is zou ik dit via een duurzaamheidslening willen aanschaffen (woon in Overijssel en de rente is niet veel), wat is jullie ervaring daarin? Mocht het nodig zijn is er budget voor, maar er is een tweeling op komst dus ik houd graag nog wat geld achter de hand.
Woning is een 2 onder 1 kap en ik heb geen vloerverwarming, maar alles is wel goed geïsoleerd, vloer, muren dak.
hybride combinaties mogen na 2021 ook verkocht worden.quote:Op zondag 23 september 2018 20:28 schreef Glider76 het volgende:
En wat dan over een aantal jaar als je huidige, 10 jaar oude ketel aan vervanging toe is? Na 2021 mogen die niet eens meer verkocht worden. Zit je dan met je ondermaatse warmtepomp.
Dus als ik douche 2 kW verbruiken elke keer of 8 kWh in de maand? Dan is mijn keuze snel gemaakt....quote:Op zondag 23 september 2018 20:24 schreef Glider76 het volgende:
[..]
zou het nog een idee zijn om je boiler op 40 graden te houden en de warmwater leiding op een 2KW doorstromer aan te sluiten? Of zou dat wellicht net te kort schieten om alle legionella te doden.
Of het eventueel door een UV lamp te sturen?
Volgens mij bedoelt Glider dat de cv ketel als bijverwarming dan niet meer verkocht wordt en dat het dan dus elektrisch moet....quote:Op zondag 23 september 2018 20:32 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
hybride combinaties mogen na 2021 ook verkocht worden.
Vraag me alleen af hoe ze dat onderscheid kunnen maken.
Het is allemaal nog niet zo simpel blijkt maar weer. Die ban op CV-ketels is nog een "manifest" als ik het goed begrepen heb, het kan allemaal wel wat later worden verwacht ik.quote:Op zondag 23 september 2018 20:47 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Volgens mij bedoelt Glider dat de cv ketel als bijverwarming dan niet meer verkocht wordt en dat het dan dus elektrisch moet....
Niet helemaal, je doucht toch niet een uur per keer? Het was maar een hersenspinsel.quote:Op zondag 23 september 2018 20:45 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Dus als ik douche 2 kW verbruiken elke keer of 8 kWh in de maand? Dan is mijn keuze snel gemaakt....
Dat bedoelde ik inderdaad.quote:Op zondag 23 september 2018 20:47 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Volgens mij bedoelt Glider dat de cv ketel als bijverwarming dan niet meer verkocht wordt en dat het dan dus elektrisch moet....
nope, als bijverwarming op gas mag het blijkbaar wel.quote:Op zondag 23 september 2018 20:47 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Volgens mij bedoelt Glider dat de cv ketel als bijverwarming dan niet meer verkocht wordt en dat het dan dus elektrisch moet....
In datzelfde artikel:quote:Op maandag 24 september 2018 02:57 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
nope, als bijverwarming op gas mag het blijkbaar wel.
hoe ze dat gaan controleren weet ik ook niet.
https://www.volkskrant.nl/cs-bad59232
donderdag 31december 2020 wordt de allerlaatste in Nederland geplaatst. Per 2021, dus al over twee jaar en acht maanden, wordt de standaard cv-ketel verboden. Eenmaal aan het eind van zijn levensduur kan hij dan alleen nog worden vervangen door een warmtepomp, zonnewarmte, stadsverwarming of een hybride systeem (half cv-ketel, half warmtepomp).
Ofwel: een voorstelquote:Dat is althans het voorstel van een brede coalitie, waarin de organisatie van de installatiebranche Uneto-VNI, de fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties (waaronder Greenpeace en Milieudefensie) en een groot deel van de energiesector (onder andere Gasunie, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) samenwerken.
Frappant dat we er ook weinig meer over horen. Als het echt over 2 jaar finito zou zijn, zouden we nu toch al veel meer over de nieuwe ontwikkelingen moeten lezen??quote:
Het is zomervakantie geweest en dan gebeurt er politiek niet zo veel. Vervolgens komt dan na de zomer eerst prinsjesdag, dus moet de begroting af en daarna lekker nog even met de oppositie bakkeleien over alles wat daarin staat.quote:Op maandag 24 september 2018 07:56 schreef blomke het volgende:
[..]
Frappant dat we er ook weinig meer over horen. Als het echt over 2 jaar finito zou zijn, zouden we nu toch al veel meer over de nieuwe ontwikkelingen moeten lezen??
Ben benieuwd.quote:Op maandag 24 september 2018 14:55 schreef Ivo1985 het volgende:
Waarschijnlijk komt in het laatste kwartaal van dit jaar de klimaattafel voor gebouwde omgeving met een update van de plannen.
Ik schrijf toch dat ik 2 kW verbruik bij douchen? Dat klopt toch? Tenminste als de doorstromer volvermogen draait, wat waarschijnlijk zo is.quote:Op zondag 23 september 2018 21:35 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Niet helemaal, je doucht toch niet een uur per keer? Het was maar een hersenspinsel.
geen idee, maar die van mij springt bijna nooit aan en als die aangaat, is die ook zo weer uit.quote:Op zondag 23 september 2018 22:41 schreef Glider76 het volgende:
Wat ik ook nog een beetje een dingetje vindt is dat je warmtepomp zomers dan ook staat te loeien voor 1 keer 5 minuten douchen per dag.
Wat is ongeveer het verbruik in de zomer bij diegenen die al zo'n ding hebben?
na het douchen 'loeit' hij even om het vat op temp te brengen.quote:Op maandag 24 september 2018 18:54 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
geen idee, maar die van mij springt bijna nooit aan en als die aangaat, is die ook zo weer uit.
Jawel. Als je in de avond doucht, dan gaat de wp op een ongunstige buitentemperatuur loeien om dan 24 uur met warmteverlies te werken.quote:Op dinsdag 25 september 2018 00:24 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
na het douchen 'loeit' hij even om het vat op temp te brengen.
Niks mee toch?
Waarom verwarm je 's nachts?quote:Op dinsdag 25 september 2018 06:06 schreef athlonkmf het volgende:
Balen... had gehoopt dat ik pas in oktober te hoeven te verwarmen. Maar de warmtepomp is vannacht toch aangesprongen....
[..]
Jawel. Als je in de avond doucht, dan gaat de wp op een ongunstige buitentemperatuur loeien om dan 24 uur met warmteverlies te werken.
Dan is het beter om in de middag een SWW-run te doen voor de avond.
Warmtepomp en nachtverlaging zijn geen dikke vrienden. Warmtepomp kan niet zoals een CV-ketel de aanvoertemperatuur naar 80 graden knallen.quote:Op dinsdag 25 september 2018 08:19 schreef leolinedance het volgende:
[..]
Waarom verwarm je 's nachts?
Thermostaat staat op 20,5. En 's nachts is temp onder 20,5 gegaan.quote:Op dinsdag 25 september 2018 08:19 schreef leolinedance het volgende:
[..]
Waarom verwarm je 's nachts?
Het is iets gecompliceerder. Zeker met vloerverwarming (wat ik heb).quote:Op dinsdag 25 september 2018 08:38 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Warmtepomp en nachtverlaging zijn geen dikke vrienden. Warmtepomp kan niet zoals een CV-ketel de aanvoertemperatuur naar 80 graden knallen.
Het kan daardoor wel een uur duren om 1 graad te verwarmen, stel, je huis koelt 2 graden af in de nacht omdat je de thermostaat omlaag zet dan staat je warmtepomp 2 uren volop te "loeien" om de temperatuur weer op 21 graden te krijgen.
Een warmtepomp werkt het best als hij lekker op een laag vermogen kan doorpruttelen op een vaste, lage aanvoertemperatuur. Dat is tenminste wat ik op Tweakers in het warmtepomp topic lees, van m'n installateur kreeg ik een vergelijkbaar advies.
Oh je verwarmt dus 's nachts ook. Ik doe dat niet (pas vanaf 6 uur ongeveer) maar heb dan ook nog geen warmtepompquote:Op dinsdag 25 september 2018 10:01 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Thermostaat staat op 20,5. En 's nachts is temp onder 20,5 gegaan.
Ik heb geen tijden ingesteld op de thermostaat nee. Gewoon constante temperatuur. Ik ben nog wel aan het kijken waar ik de draadloze thermostaat wil plaatsen. De woonkamer heeft een veel stabielere temperatuur dan bovenverdiepingen. Die blijft hele tijd op 21C, terwijl het boven 20C of zelfs 19,9C is.quote:Op dinsdag 25 september 2018 10:05 schreef leolinedance het volgende:
[..]
Oh je verwarmt dus 's nachts ook. Ik doe dat niet (pas vanaf 6 uur ongeveer) maar heb dan ook nog geen warmtepomp
Begrijp dat het met een warmtepomp beter is om de temperatuur constant te houden.
nee dan gaat hij ook niet aan. Mijn boiler werkt niet op waterafname zoals heel veel boilers.quote:Op dinsdag 25 september 2018 00:24 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
na het douchen 'loeit' hij even om het vat op temp te brengen.
Niks mee toch?
Nee dat klopt, de mijne ook niet.quote:Op dinsdag 25 september 2018 18:40 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
nee dan gaat hij ook niet aan. Mijn boiler werkt niet op waterafname zoals heel veel boilers.
Wat een onzin, dit is een voorstel van die achterlijke klimaatcommissie en is zeker nog geen wet.quote:Op maandag 24 september 2018 02:57 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
nope, als bijverwarming op gas mag het blijkbaar wel.
hoe ze dat gaan controleren weet ik ook niet.
https://www.volkskrant.nl/cs-bad59232
donderdag 31december 2020 wordt de allerlaatste in Nederland geplaatst. Per 2021, dus al over twee jaar en acht maanden, wordt de standaard cv-ketel verboden. Eenmaal aan het eind van zijn levensduur kan hij dan alleen nog worden vervangen door een warmtepomp, zonnewarmte, stadsverwarming of een hybride systeem (half cv-ketel, half warmtepomp).
FvD heeft sowieso geen beleid dat in een coalitie uitvoerbaar is.quote:Op woensdag 26 september 2018 11:20 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Wat een onzin, dit is een voorstel van die achterlijke klimaatcommissie en is zeker nog geen wet.
Dit krijgen ze er nooit doorheen als wet, dit is geen geleidelijke overgang.
Allemaal bangmakerij, als ze dit er door willen drukken voorspel ik je dat het FvD bij de volgende verkiezingen de grootste partij wordt.
Dit is geen POL dus ga ik daar verder niet op inquote:Op woensdag 26 september 2018 11:23 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
FvD heeft sowieso geen beleid dat in een coalitie uitvoerbaar is.
Wat jouw probleem met een hybride oplossing? Die zijn veel goedkoper in de aanschaf dan een all-electric en je kan nog steeds gas gebruiken.quote:Op woensdag 26 september 2018 11:20 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Wat een onzin, dit is een voorstel van die achterlijke klimaatcommissie en is zeker nog geen wet.
Dit krijgen ze er nooit doorheen als wet, dit is geen geleidelijke overgang.
Allemaal bangmakerij, als ze dit er door willen drukken voorspel ik je dat het FvD bij de volgende verkiezingen de grootste partij wordt.
Meer specs nodig? Wat voor warmtepomp. Welke capaciteit?quote:Op woensdag 26 september 2018 11:01 schreef miss_sly het volgende:
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht dat nog gebouwd moet worden. We hebben hiervoor een offerte gevraagd om gastvrij te laten bouwen. We kregen deze offerte, maar aangezien we er nog hier zo heel veel verstand van hebben, drop ik hem even hier. Misschien wat mensen die hun gedachten hierover willen laten gaan?
Globale kosten voor het gasvrije bouwen van uw woning bedragen ¤ 21.000,00 inclusief BTW.
De uitgangspunten hierbij zijn:
- Vloerverwarming op begane grond en 1e verdieping. Zolder in basis onverwarmd.
- Positie buitenunit nader te bepalen; of in achtertuin of wellicht op uitbouw of erker, inclusief geluidsmantel om buitenunit
- Lucht/water warmtepomp binnendeel op positie van de cv-ketel.
- Elektrische handdoekradiator in de badkamer.
- Regelbaar per verblijfsruimte
- 200 liter sanitair boiler voor warm tapwater
- Positie verdeler vloerverwarming begane grond onder trap en 1e verdieping naast lepe hoek trap met de rug tegen de bouwmuur, inclusief omkasting om vloerverdeler.
- Inclusief aanpassen EPC berekening
- Inclusief mantelbuis van binnen naar buitenunit (indien deze nodig is)
- Inclusief elektrische installatie om een en ander werkend te maken.
Ik heb een probleem met de onzinnigheid, de kosten, de overlast, en de benodigde ruimte.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:25 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Wat jouw probleem met een hybride oplossing? Die zijn veel goedkoper in de aanschaf dan een all-electric en je kan nog steeds gas gebruiken.
Tja als je er alles voor over hebt om straks een dubbele gasrekening te hebben dan snap ik je gedachte.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:28 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Ik heb een probleem met de onzinnigheid en de kosten en de benodigde ruimte.
De Daikin Altherma hybride had ik serieus overwogen en bijna ook genomen (als ik niet voor een kleinere meerprijs een full-electric had kunnen krijgen).quote:Op woensdag 26 september 2018 12:28 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Ik heb een probleem met de onzinnigheid en de kosten en de benodigde ruimte.
Waarom thuis op gas besparen voor je zeer efficiënte gasketel als de energie voor je warmtepomp uit een gas of kolengestookte centrale komt ?quote:Op woensdag 26 september 2018 12:33 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
De Daikin Altherma hybride had ik serieus overwogen en bijna ook genomen (als ik niet voor een kleinere meerprijs een full-electric had kunnen krijgen).
Ik had een stapel offertes voor full electric, die waren allemaal 2x duurder dan de hybride. Dus qua kosten is het zo vreemd nog niet.
De Daikin heeft ook niet zoveel ruimte nodig. Veel minder dan een full-electric oplossing, dus dat is ook geen reden tegen een hybride oplossing.
Onzinnigheid. 80% besparing op gas is nog steeds 80% besparing.
Gas is gas, stroom kan ook (deels) groen opgewekt worden.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:38 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Waarom thuis op gas besparen voor je zeer efficiënte gasketel als de energie voor je warmtepomp uit een gas of kolengestookte centrale komt ?
Zal mijn tijd wel duren.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:32 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Tja als je er alles voor over hebt om straks een dubbele gasrekening te hebben dan snap ik je gedachte.
Wat betreft ruimte heb je misschien een punt.
Tja, het is alleen niet beschikbaar wanneer je het nodig hebt.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:42 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Gas is gas, stroom kan ook (deels) groen opgewekt worden.
Ah, kijk, met deze vragen kan ik iets. WE zijn nog helemaal niet bekend met alles, en ze willen graag dat we voor 1 oktober beslissen, terwijl we dit als offerte gisteren kregen.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:27 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Meer specs nodig? Wat voor warmtepomp. Welke capaciteit?
En leidingdiktes ook laten opschrijven in offerte. Hoeveel groepen? Welke type verdelers?
Windenergie gaat in de herfst en winter als een speer. Uiteraard staan er gascentrales standby om in te springen maar hoe uitgebreider het windnetwerk, hoe stabieler. Het scheelt hoe-dan-ook op fossiele brandstoffen.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:45 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Tja, het is alleen niet beschikbaar wanneer je het nodig hebt.
mwah.quote:Op woensdag 26 september 2018 12:45 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Tja, het is alleen niet beschikbaar wanneer je het nodig hebt.
Even inhoudelijk. Ik vind 20k best nog redelijk als meerwerk tijdens het bouwen.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:00 schreef miss_sly het volgende:
[..]
Ah, kijk, met deze vragen kan ik iets. WE zijn nog helemaal niet bekend met alles, en ze willen graag dat we voor 1 oktober beslissen, terwijl we dit als offerte gisteren kregen.
Ik ga met deze vragen verder! Dank je!
Ja, nee, misschien.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:04 schreef Edding345 het volgende:
Ben benieuwd of men dit kan doen in een gallerijwoning uit 1960 waarin er blokverwarming is ?
Matig grafiekje maar zegt mij nietsquote:Op woensdag 26 september 2018 13:02 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
mwah.
[ afbeelding ]
[..]
Even inhoudelijk. Ik vind 20k best nog redelijk als meerwerk tijdens het bouwen.
Reken alleen al op zo'n 7500 euro voor vloerverwarming als je het na afloop wilt doen. En 10k voor een warmtepompinstallatie plus boiler.
Al die afwerkingen die in jouw offerte staan zijn dan wel redelijk.
Ook goed vragen of je een factuur voor deze werkzaamheden kan krijgen opdat je subsidie kan krijgen voor de warmtepomp.
Overdag verwarmen is nu gratis voor mij.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:10 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Matig grafiekje maar zegt mij niets
Tja, misschien kan je dan beter gaan isoleren.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:13 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Overdag verwarmen is nu gratis voor mij.
Vloerverwarming. Dus overdag verwarmen = 's avond niet meer nodig om (veel) te verwarmen.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:15 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Tja, misschien kan je dan beter gaan isoleren.
Ik heb nog geen verwarming nodig overdag.
En die zonnepanelen op je dak die waren gratis ?
1000m3 gas ~ 2000kWh warmtepomp verbruikquote:Denk als het serieus winter is ik goedkoper op gas stook dan jij op elektriciteit.
Leuke rekensommetjes van de warmtepomp verkopers.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:17 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Vloerverwarming. Dus overdag verwarmen = 's avond niet meer nodig om (veel) te verwarmen.
Zonnepanelen is net als alle andere aanpassingen een investering.
Als die eenmaal terugverdiend zijn, dan is het stroom gratis ja.
Gas kan je nooit compenseren. Electriciteit wel.
[..]
1000m3 gas ~ 2000kWh warmtepomp verbruik
1000*0.65 = 650 euro
2000*0.21= 420 euro.
Warmtepomp is voordeliger stoken.
Hoe hoger het gasverbruik, hoe meer besparing.
In mijn geval zal het 750-1500 euro per jaar aan stookkosten besparen. Ik heb nooit gas verbruikt in dit huis, dus weet ik niet wat het qua gas zal zijn.
Als ik het gasverbruik van mijn buren als leidraad neem.
En de rekensommetjes zijn voortgekomen en bewezen uit de ervaringen van een paar dozijn warmtepompbezitters.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:27 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Leuke rekensommetjes van de warmtepomp verkopers.
En mijn totale energierekening is ¤250 euro voor een jaar.quote:Mijn totale energie rekening is nog geen 1000¤.
Ik woon in een groot huis.quote:Dan ben jij wel een behoorlijke energieslurper!
Die energie rekening gaat behoorlijk stijgen wanneer de salderingsregel vervalt.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:30 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
En de rekensommetjes zijn voortgekomen en bewezen uit de ervaringen van een paar dozijn warmtepompbezitters.
[..]
En mijn totale energierekening is ¤250 euro voor een jaar.
[..]
Ik woon in een groot huis.
Tja, in dit topic werden onjuiste berichten verspreid over de uitfasering van cv ketels.quote:
/carequote:Op woensdag 26 september 2018 13:40 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Tja, in dit topic werden onjuiste berichten verspreid over de uitfasering van cv ketels.
En dat in een warmtepomp topic, hoe durven ze!
Ik voel mij vrij om te reageren als er onjuiste informatie wordt verstrekt.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:45 schreef Leandra het volgende:
[..]
/care
Als ik vragen over een warmtepomp heb wil ik ze hier stellen, ik heb geen interesse in off-topic gejankzak.
In een topic over elektrische auto's heeft ook niemand interesse in gejankzak over het uitfaseren vam diesel en hoe (on)terecht dat wel of niet is.
Als ik geen interesse in een warmtepomp had zou het topic niet in mijn MyAT staan, en als ik gezeur over het behouden van een CV op gas of over hoe vreselijk het wel niet is dat men gas wil uitfaseren wil lezen ga ik wel naar een topic waar dat wel on-topic is.
En welke onjuiste informatie hebben we het over?quote:Op woensdag 26 september 2018 13:51 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Ik voel mij vrij om te reageren als er onjuiste informatie wordt verstrekt.
Jouw gejankzak daarover kan mij maar matig boeien.
Ohh, over het verbod op verkoop van gasketels in 2021quote:Op woensdag 26 september 2018 14:35 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
En welke onjuiste informatie hebben we het over?
.
.quote:Zelfs zonder zonnepanelen is er kostenbesparing door gebruik van een warmtepomp ipv gas
Wat je dus nog meer moet vragen:quote:Op woensdag 26 september 2018 11:01 schreef miss_sly het volgende:
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht dat nog gebouwd moet worden. We hebben hiervoor een offerte gevraagd om gastvrij te laten bouwen. We kregen deze offerte, maar aangezien we er nog hier zo heel veel verstand van hebben, drop ik hem even hier. Misschien wat mensen die hun gedachten hierover willen laten gaan?
Globale kosten voor het gasvrije bouwen van uw woning bedragen ¤ 21.000,00 inclusief BTW.
De uitgangspunten hierbij zijn:
- Vloerverwarming op begane grond en 1e verdieping. Zolder in basis onverwarmd.
- Positie buitenunit nader te bepalen; of in achtertuin of wellicht op uitbouw of erker, inclusief geluidsmantel om buitenunit
- Lucht/water warmtepomp binnendeel op positie van de cv-ketel.
- Elektrische handdoekradiator in de badkamer.
- Regelbaar per verblijfsruimte
- 200 liter sanitair boiler voor warm tapwater
- Positie verdeler vloerverwarming begane grond onder trap en 1e verdieping naast lepe hoek trap met de rug tegen de bouwmuur, inclusief omkasting om vloerverdeler.
- Inclusief aanpassen EPC berekening
- Inclusief mantelbuis van binnen naar buitenunit (indien deze nodig is)
- Inclusief elektrische installatie om een en ander werkend te maken.
Ik vind het eigenlijk wel nuttig om de kritische geluiden ook te horen hier. En een discussie erover vind ik leerzamer dan een verkooppraatje van iemand die je iets aan probeert te smeren.quote:Op woensdag 26 september 2018 13:45 schreef Leandra het volgende:
[..]
/care
Als ik vragen over een warmtepomp heb wil ik ze hier stellen, ik heb geen interesse in off-topic gejankzak.
In een topic over elektrische auto's heeft ook niemand interesse in gejankzak over het uitfaseren vam diesel en hoe (on)terecht dat wel of niet is.
Als ik geen interesse in een warmtepomp had zou het topic niet in mijn MyAT staan, en als ik gezeur over het behouden van een CV op gas of over hoe vreselijk het wel niet is dat men gas wil uitfaseren wil lezen ga ik wel naar een topic waar dat wel on-topic is.
als je maar het kritiek ook met een kritische blik bekijkt.quote:Op woensdag 26 september 2018 15:53 schreef Claudia_x het volgende:
[..]
Ik vind het eigenlijk wel nuttig om de kritische geluiden ook te horen hier. En een discussie erover vind ik leerzamer dan een verkooppraatje van iemand die je iets aan probeert te smeren.
Dat is een ander verhaal, maar dit had dan ook weinig met kritisch te maken.quote:Op woensdag 26 september 2018 15:53 schreef Claudia_x het volgende:
[..]
Ik vind het eigenlijk wel nuttig om de kritische geluiden ook te horen hier. En een discussie erover vind ik leerzamer dan een verkooppraatje van iemand die je iets aan probeert te smeren.
die van mij niet. Wellicht is je boilergrootte te klein?quote:Op woensdag 26 september 2018 11:10 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Maar na het douchen is de temp dusdanig gedaald dat hij gaat bijwarmen.
Mwah... de rendementen zijn maar matig als ze er al zijn.quote:Op woensdag 26 september 2018 14:35 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Zelfs zonder zonnepanelen is er kostenbesparing door gebruik van een warmtepomp ipv gas.
niemand...quote:Op woensdag 26 september 2018 18:14 schreef Fer het volgende:
Kritisch:
Nog steeds geen garantie, dat de investering van 10k voor een WP installatie over 30 jaar uitgesmeerd kan worden. Mooie verhalen, dat je halverwege met een revisie en nieuwe buitenunit klaar bent, maar wie garandeerd mij dat de binnenkast niet helemaal verkalkt en verroest is na 15 jaar, of technisch alweer achterhaald
Ik zou het over 15 jaar uitsmeren, dat is waar ik mee reken voor m'n warmtepomp.quote:Op woensdag 26 september 2018 18:14 schreef Fer het volgende:
Kritisch:
Nog steeds geen garantie, dat de investering van 10k voor een WP installatie over 30 jaar uitgesmeerd kan worden. Mooie verhalen, dat je halverwege met een revisie en nieuwe buitenunit klaar bent, maar wie garandeerd mij dat de binnenkast niet helemaal verkalkt en verroest is na 15 jaar, of technisch alweer achterhaald
Ik reken nergens mee, omdat financiele berekeningen net zoveel waarde hebben als de cpb voorspellingscijfers. 1 ding kan ik je garanderen. De berekeningen kloppen niet met de praktijk.quote:Op woensdag 26 september 2018 18:44 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Ik zou het over 15 jaar uitsmeren, dat is waar ik mee reken voor m'n warmtepomp.
Daar gaat het niet om. Het gaat erom of je ermee kunt doen wat je ermee wilt. Ik koop rustig een ouderwets model als telefoon of een ouderwets model als laptop. Totaal technisch achterhaald, maar hij doet wat ik wil dat hij doet.quote:"Technisch achterhaald" is moeilijk te voorspellen, warmtepompen en airco's bestaan al heel lang, grote sprongen worden er niet gemaakt.
Klopt, dat zijn losstaande investeringen die niks te maken hebben met de warmtepompquote:Aanpassingen als isoleren, nieuwe radiatoren (/convectoren) of vloerverwarming gaan wel langer mee en hebben ook nog eens een meerwaarde voor je woning.
Klopt, maar eigenlijk ben je nu te laat ivm het veranderen van de salderingsregel in 2022.quote:Zonnepanelen zijn uiteraard niet nodig voor een warmtepomp, dat moet je zien als een losse investering die (als je niet voor het duurste van het duurste gaat) zich sowieso wel terugverdient met een hoger rendement dan je spaargeld.
Beter stop je eens met dat neerbuigend toontje!quote:Op woensdag 26 september 2018 17:00 schreef Leandra het volgende:
[..]
Dat is een ander verhaal, maar dit had dan ook weinig met kritisch te maken.
of ik douche te lang :-)quote:Op woensdag 26 september 2018 18:40 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
die van mij niet. Wellicht is je boilergrootte te klein?
ik heb 280 liter voor 5 personenquote:Op woensdag 26 september 2018 18:53 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
of ik douche te lang :-)
ik heb 200 liter voor voor twee personen, nog nooit in de kou gestaan. Dus ik maak me geen zorgen.
Mogelijk staat hij wat strakker afgestelt.
Ik reken zo nooit moet ik eerlijk zeggen.quote:Op woensdag 26 september 2018 18:14 schreef Fer het volgende:
Kritisch:
Nog steeds geen garantie, dat de investering van 10k voor een WP installatie over 30 jaar uitgesmeerd kan worden. Mooie verhalen, dat je halverwege met een revisie en nieuwe buitenunit klaar bent, maar wie garandeerd mij dat de binnenkast niet helemaal verkalkt en verroest is na 15 jaar, of technisch alweer achterhaald
zover ik weet blijft de efficientie gelijk indien de warmtewisselaars schoon worden gehouden.quote:Op woensdag 26 september 2018 18:55 schreef Fer het volgende:
Technisch achterhaald, als in een lagere efficientie.
dan zal het een strakkere afsteling zijn. En als 1 persoon douched en zeg 60 liter water pakt koelt jouw ketel minder af dan de mijne.quote:Op woensdag 26 september 2018 18:54 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
ik heb 280 liter voor 5 personen
Fer zal bedoelen dat er over 5 jaar over COP7 wordt gesproken.quote:Op woensdag 26 september 2018 19:02 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
zover ik weet blijft de efficientie gelijk indien de warmtewisselaars schoon worden gehouden.
Die is nu ook haalbaarquote:Op woensdag 26 september 2018 19:05 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Fer zal bedoelen dat er over 5 jaar over COP7 wordt gesproken.
dat is toch niet relevant aangezien het bijna nooit -10 is.quote:Op woensdag 26 september 2018 19:12 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
ik bedoel natuurlijk bij -10
ik maak me er ook geen zorgen om, maar @fer mogelijk wel.quote:Op woensdag 26 september 2018 19:13 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
dat is toch niet relevant aangezien het bijna nooit -10 is.
Ligt er een beetje aan waar in het land je woont. In het oosten wordt een minimumtemperatuur van -10 nog wel regelmatig gehaald. Langs de kust komt zo'n temperatuur zelden voor.quote:Op woensdag 26 september 2018 19:13 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
dat is toch niet relevant aangezien het bijna nooit -10 is.
Als je warmtegevoel wil moet je dit absoluut niet doen.quote:Op woensdag 26 september 2018 19:34 schreef Fer het volgende:
Als dat niet werkt, misschien een LWPP voor de woonkamer.
ook in het oosten komt het niet vaak voorquote:Op woensdag 26 september 2018 19:41 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Ligt er een beetje aan waar in het land je woont. In het oosten wordt een minimumtemperatuur van -10 nog wel regelmatig gehaald. Langs de kust komt zo'n temperatuur zelden voor.
Maar voor de verbruiksberekeningen is -10 niet zo relevant. Wel voor het bepalen hoeveel capaciteit je moet installeren.
Waarom niet? Naast een LW-warmtepomp heb ik ook LL-warmtepompen. Juist bij een LL-warmtepomp voel je de warmte. Bij een LW-warmtepomp+VVW heerst meer het gevoel "het is niet koud".quote:Op woensdag 26 september 2018 20:36 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Als je warmtegevoel wil moet je dit absoluut niet doen.
Dit vind ik een drogreden. Juist die paar keer dat het -10C of kouder is wil je het warm hebben.quote:Op woensdag 26 september 2018 20:37 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
ook in het oosten komt het niet vaak voor
welnee. In die paar dagen dat het echt koud is, en er onvoldoende standaard capaciteit is, dan zal de warmtepomp het warmte-element inschakelen. OK, dat is dan even onzuinig, maar als het om een noodsituatie gaat... (overigens afgelopen winter met de "koudste dag van.." had mijn warmtepomp geen enkel probleem)quote:Op woensdag 26 september 2018 22:24 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dit vind ik een drogreden. Juist die paar keer dat het -10C of kouder is wil je het warm hebben.
Je gaat al van minimaal 22kw naar veel minder. Tip: ga uit van koude winters en bereken daar je vermogen op. -10C buiten/22c binnen.
Dan is je pompvermogen + electrische naverwarmer toereikend in jou situatie.quote:Op woensdag 26 september 2018 22:49 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
welnee. In die paar dagen dat het echt koud is, en er onvoldoende standaard capaciteit is, dan zal de warmtepomp het warmte-element inschakelen. OK, dat is dan even onzuinig, maar als het om een noodsituatie gaat... (overigens afgelopen winter met de "koudste dag van.." had mijn warmtepomp geen enkel probleem)
Je gaat toch ook niet standaard een bestelbus rijden omdat je eens in het jaar naar de bouwmarkt moet?
waarom niet? dd capaciteit van de wp kan een stuk kleiner als je onder een bepaalde temp een naverwarmer accepteert.quote:Op woensdag 26 september 2018 23:04 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dan is je pompvermogen + electrische naverwarmer toereikend in jou situatie.
Ik wou trouwens geen unit met electrische naverwarmer.
Kies dan zubadan tot -15aC nog capaciteit.quote:Op woensdag 26 september 2018 23:23 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
waarom niet? dd capaciteit van de wp kan een stuk kleiner als je onder een bepaalde temp een naverwarmer accepteert.
Ik kan me zelf voorstellen dat je bij een storing aan het wp-deel kan doordraaien op de naverwarmer.
Temperatuur is één, windsnelheid is twee (vochtigheid is…). Uit ervaring weet ik dat door de harde wind, de afkoeling sterker is dan in het oosten, zelfs bij een paar graden hogere temp.quote:Op woensdag 26 september 2018 19:41 schreef Ivo1985 het volgende:
Ligt er een beetje aan waar in het land je woont. In het oosten wordt een minimumtemperatuur van -10 nog wel regelmatig gehaald. Langs de kust komt zo'n temperatuur zelden voor.
Maar die hardere en warmere wind zorgt er wel voor dat je warmtepomp een stuk hogere COP houdt dan in het 5 graden koudere maar windstille oosten van het land.quote:Op donderdag 27 september 2018 08:37 schreef blomke het volgende:
[..]
Temperatuur is één, windsnelheid is twee (vochtigheid is…). Uit ervaring weet ik dat door de harde wind, de afkoeling sterker is dan in het oosten, zelfs bij een paar graden hogere temp.
Precies. De Nefit Enviline Split modellen kunnen zelfs geheel zonder buitenunit draaien. Dan heb je gewoon een 9kW elektrische cv-ketel.quote:Op woensdag 26 september 2018 23:23 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
waarom niet? dd capaciteit van de wp kan een stuk kleiner als je onder een bepaalde temp een naverwarmer accepteert.
Ik kan me zelf voorstellen dat je bij een storing aan het wp-deel kan doordraaien op de naverwarmer.
Bij mij komt een Remeha. Ook 7kWh ipv 5 om dezelfde rede en hetzelfde prijsverschil.quote:Op donderdag 27 september 2018 09:05 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Precies. De Nefit Enviline Split modellen kunnen zelfs geheel zonder buitenunit draaien. Dan heb je gewoon een 9kW elektrische cv-ketel.
Ik heb wel mijn warmtepomp gekozen op -10/21 graden. Prijsverschil tussen een 5kW en 7kW was na aftrek van subsidie minimaal. Dan liever een 7kW die bij normale temperaturen op een wat lager toerental draait dan een 5kW die harder moet werken en meer geluid produceert.
Bij LL heb ik altijd last van de koudeval. Heel oncomfortabel. Daarnaast worden de muren en inrichting te langzaam verwarmd waardoor als de LL weer uit gaat het heel snel afkoelt.quote:Op woensdag 26 september 2018 22:12 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Waarom niet? Naast een LW-warmtepomp heb ik ook LL-warmtepompen. Juist bij een LL-warmtepomp voel je de warmte. Bij een LW-warmtepomp+VVW heerst meer het gevoel "het is niet koud".
je wilt dus een hybride?quote:Op donderdag 27 september 2018 19:11 schreef Fer het volgende:
Wat is een voorbeeld van een betaalbare (monoblock) unit, zonder electrische backup of dure binneninstallatie?
Daarom is mijn strategie voor deze winter: LW om temperatuur stabiel op 20C te houden. Voor de momenten waarbij hogere temperaturen nodig zijn (meestal kortstondig) LL warmtepompen.quote:Op donderdag 27 september 2018 19:50 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Bij LL heb ik altijd last van de koudeval. Heel oncomfortabel. Daarnaast worden de muren en inrichting te langzaam verwarmd waardoor als de LL weer uit gaat het heel snel afkoelt.
Waarom dan?quote:Op donderdag 27 september 2018 19:55 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Daarom is mijn strategie voor deze winter: LW om temperatuur stabiel op 20C te houden. Voor de momenten waarbij hogere temperaturen nodig zijn (meestal kortstondig) LL warmtepompen.
Door 2 compressoren aan te hebben ipv 1?quote:
Tot 20C kan de WP met laagste vermogen al op temperatuur krijgen en houden. Dit kan met een tA van <30C. In mijn geval 25C tegen 1,2kW constant.quote:Op donderdag 27 september 2018 20:02 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Door 2 compressoren aan te hebben ipv 1?
Voorbeeld:quote:Op donderdag 27 september 2018 19:11 schreef Fer het volgende:
Wat is een voorbeeld van een betaalbare (monoblock) unit, zonder electrische backup of dure binneninstallatie?
Goedkope Italiaanse meuk.quote:Op donderdag 27 september 2018 22:02 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Ziet er uit als een Mitsubishi unit
ah bij mij wordt mijn tA bepaald door mijn stooklijn en dus de buitentemperatuur. Daarom maakt het bij mij niet zoveel uit.quote:Op donderdag 27 september 2018 20:50 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Tot 20C kan de WP met laagste vermogen al op temperatuur krijgen en houden. Dit kan met een tA van <30C. In mijn geval 25C tegen 1,2kW constant.
Dit geeft een temperatuurverhoging van 0,5C in 2-4 uur.
Overdag kan ie dat dus het beste doen, dan hoeft ie enkel soms even aan in de nacht om de temp vast te houden. Dit via thermostaat.
De LL-warmtepomp kunnen een ruimte verwarmen tegen 350-750W aan energie. De ruimte is dan binnen 5 minuten warm. Deze blijven dan meestal maar een half uur werken. Om bv temperatuur naar 22C te brengen (gevoelstemperatuur is dan 25C) na het douchen of zo.
Netto zal er dus minder energie verbruikt worden dan de LW warmtepomp die langer en met een hogere tA moet werken om alle ruimtes op 22C te brengen.
heb je dan je ideale stooklijn gevonden? Dus minimale tA op een bepaald buitentemperatuur om je huis warm te houden/verhogen met 0,5C per uur?quote:Op vrijdag 28 september 2018 12:09 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
ah bij mij wordt mijn tA bepaald door mijn stooklijn en dus de buitentemperatuur. Daarom maakt het bij mij niet zoveel uit.
nee dat kost me teveel tijd. ik vind het acceptabel op de manier hoe het nu gaat.quote:Op vrijdag 28 september 2018 21:16 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
heb je dan je ideale stooklijn gevonden? Dus minimale tA op een bepaald buitentemperatuur om je huis warm te houden/verhogen met 0,5C per uur?
dat is een beetje van de catogorie 'afzuigkap' laatst hadden.quote:Op woensdag 3 oktober 2018 11:01 schreef sanger het volgende:
Even zomaar een spinsel... Maar kun je iets met de warmte die een wasdroger afgeeft icm een warmtepomp?
In theorie wel, in de praktijk wat hier boven staat. Andere optie, is de warmte uit het riool. Er zijn proeven waarbij een huizen blok 1 warmtepomp heeft met de verdamperspiraal om het riool gewikkeld. Heb je én aardwarmte én warmte uit rioolwater.quote:Op woensdag 3 oktober 2018 11:01 schreef sanger het volgende:
Even zomaar een spinsel... Maar kun je iets met de warmte die een wasdroger afgeeft icm een warmtepomp?
Geen stomerij, maar een gezinquote:Op woensdag 3 oktober 2018 11:13 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
dat is een beetje van de catogorie 'afzuigkap' laatst hadden.
Dat is allemaal veel te weinig warmte en van veel te korte duur.
(of heb je toevallig een stomerij?)
Gewoon de warmte swinters in huis laten blazen natuurlijkquote:Op woensdag 3 oktober 2018 17:35 schreef sanger het volgende:
[..]
Geen stomerij, maar een gezin
De droger staat dagelijks aan. Soms tweemaal per dag. En hij komt in het nieuwe huis op iets van 2 meter van de beoogde opstelling warmtepomp te staan. Vandaar het hersenspinsel
Dat is hetzelfde als je huis koelen door je koelkast open te doen..... Je mag zelf bedenken waarom dat niet lukt.quote:Op woensdag 3 oktober 2018 11:01 schreef sanger het volgende:
Even zomaar een spinsel... Maar kun je iets met de warmte die een wasdroger afgeeft icm een warmtepomp?
Haha nee, we zuigen alleen de bovenverdieping en badkamer af, keuken afzuiging direct naar buiten en de wc is natuurlijke ventilatie.quote:Op woensdag 3 oktober 2018 18:21 schreef Fer het volgende:
Stinkt je was dan naar stront en kookluchtjes?
Maar het verschil daartussen is wel dat de warmtepomp de lucht op een specifiek punt aanzuigt, waar de warmte uitgehaald wordt. Hoe warmer die aangezogen lucht des te minder energie het kost toch?quote:Op woensdag 3 oktober 2018 18:40 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Dat is hetzelfde als je huis koelen door je koelkast open te doen..... Je mag zelf bedenken waarom dat niet lukt.
Ja klopt 2x. Maar het "aanzuigpunt" moet zich dus buitenshuis bevinden.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:04 schreef sanger het volgende:
Maar het verschil daartussen is wel dat de warmtepomp de lucht op een specifiek punt aanzuigt, waar de warmte uitgehaald wordt. Hoe warmer die aangezogen lucht des te minder energie het kost toch?
Klopt, maar daar kun je natuurlijk langs laten lopen. Of langs de buis die naar binnen komt na het initiele aanzuigpunt.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 10:14 schreef blomke het volgende:
[..]
Ja klopt 2x. Maar het "aanzuigpunt" moet zich dus buitenshuis bevinden.
Redelijk marktconform hoor, wat betaal je voor de installatiearbeid?quote:Op donderdag 4 oktober 2018 13:17 schreef Revolution-NL het volgende:
De eerste offerte is binnen 7000,- all-in voor het plaatsen van een 7kw panasonic aquarea H mono (incl. aanleggen stroom, leidingwerk, afkoppelen stadsverwarmen, inregelen etc), daar gaat nog 2000 euro subsidie vanaf. Ik vond het nog meevallen.
Weet iemand het verschil in modulatie bereik tussen de 5 en 7kw aquarea H .Ik kan dit in de specsheet niet terugvinden.
Gevoelsmatig is een 7kw voor het verwarmen van een benedenverdieping van 60m2 aan de forse kant (epc 0.4). Ik ben bang voor aan/uit gedrag in de tussenseizoenen wat de levensduur niet ten goeden komt maar ik weet niet of die angst terecht is.
Ik heb helaas geen historische verbruiksgegevens omdat het huis nog gebouwd moet worden
Een buffervat een optie?quote:Op donderdag 4 oktober 2018 13:17 schreef Revolution-NL het volgende:
De eerste offerte is binnen 7000,- all-in voor het plaatsen van een 7kw panasonic aquarea H mono (incl. aanleggen stroom, leidingwerk, afkoppelen stadsverwarmen, inregelen etc), daar gaat nog 2000 euro subsidie vanaf. Ik vond het nog meevallen.
Weet iemand het verschil in modulatie bereik tussen de 5 en 7kw aquarea H .Ik kan dit in de specsheet niet terugvinden.
Gevoelsmatig is een 7kw voor het verwarmen van een benedenverdieping van 60m2 aan de forse kant (epc 0.4). Ik ben bang voor aan/uit gedrag in de tussenseizoenen wat de levensduur niet ten goeden komt maar ik weet niet of die angst terecht is.
Ik heb helaas geen historische verbruiksgegevens omdat het huis nog gebouwd moet worden
nee, dat is binnen en buitenunit in een. Je hebt dan geen koudeleiding nodig en is dus te instaleren als DHZ-er.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 21:40 schreef Fer het volgende:
Mono, is dat zonder SWW (douchewater) voorziening?
Als je geen 2 linker handschoenen nodig hebt kan iedereen dat prima. Je moet ook wat lef hebben trouwens....quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 00:25 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
nee, dat is binnen en buitenunit in een. Je hebt dan geen koudeleiding nodig en is dus te instaleren als DHZ-er.
nee. je kan het ook zelf installeren, maar dan moet je bewijzen dat het goed is geinstalleerd. kan met foto's maar ook door een installareur even te laten kijken en een rapportje te geven.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 18:41 schreef Speekselklier het volgende:
klopt, alleen.jammer dat montage door monteur tegenwoordig moet voor de dubsidie.
ah ok, dat wist ik niet.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
nee. je kan het ook zelf installeren, maar dan moet je bewijzen dat het goed is geinstalleerd. kan met foto's maar ook door een installareur even te laten kijken en een rapportje te geven.
Wie controleert dat?quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 18:41 schreef Speekselklier het volgende:
klopt, alleen.jammer dat montage door monteur tegenwoordig moet voor de dubsidie.
Zal wel een factuur bij de aanvraag moeten zitten met de uren, etcquote:
Spierballen vooral, die krengen zijn loodzwaar.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 18:05 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Als je geen 2 linker handschoenen nodig hebt kan iedereen dat prima. Je moet ook wat lef hebben trouwens....
Bij mij was het vol fouten, van aanmeldcodes die niet overeenkwamen met de naam van de warmtepomp tot het bedrag wat ik kreeg wat anders was en niet pastte bij die aanmeldcode.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 21:20 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Zal wel een factuur bij de aanvraag moeten zitten met de uren, etc
Maar zover ik weet kan je ook contact met ze opnemen en vragen of zelf installeren akkoord is, bijvoorbeeld als je het daarna laat controleren door een installateur.
Wat was bij jou vol fouten?quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 22:42 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Bij mij was het vol fouten, van aanmeldcodes die niet overeenkwamen met de naam van de warmtepomp tot het bedrag wat ik kreeg wat anders was en niet pastte bij die aanmeldcode.
Ik betwijfel of er wel controle plaatsvindt.
Dat heb ik geschrevenquote:
Ok dan is dat veranderd.quote:Wat je nodig hebt is een factuur (van installateur)inclusief montage ofwel inbedrijfstelling van de wp met duidelijke omschreven welk exacte type WP.
Vorig jaar kon je nog voldoen met de factuur van de pomp zelf. Maar uiteraard werd daar veel fraude.mee gepleegd. Denk dat op veel pompen wel 3x subsidie is vergeven.
Ik denk dat het wel aardig klopt zo, nog even los van eventuele tijd en extra materialen.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 19:21 schreef Fer het volgende:
Ondanks mij kritiek op de huidige prijzen van warmtepomp, toch eens gaan hoofdrekenen:
All Electric (WP) cv 5000¤
WP boiler 300l 2500¤
Inductie kookplaat 500¤
Nieuwe 3x25 groepenkast 1000¤
Krachtroom keuken & zolder 500¤
Totaal 9500¤
IDSE subsidie 2x1400¤
Gem Amsterdam 5000¤ voor het gasloos worden.
Totaal 7800¤ subsidie
Als ik ook nog eens voor triple combi nul-op-de-meter ga, (alle stroom zelf opwekkenkrijg ik 3000¤ voor het aanleggen van extra zonnepanelen. Het zou dan om 2500kwh voor de cv gaan, 500kwh sww, 500 kwh wat ik nu nig tekort kom met mijn huidige panelen. 3500kwh moet wel te krijgen zijn voor 3000¤.
Besparing 650¤ gas, 100¤ stroom, 200¤ vastrecht gas. 950¤
Mis ik iets, of loop ik nu een potentiele mogelijkheid mis, omdat ik zelf zo koppig kritisch blijf op de huidige warmtepomp?
Vloerverwarming en een convectorput. In principe kan de ketel (2 jaar oud, gekocht net voor de gemeente met subsidie ging smijten) alles warm houden met 45-50 graden. Ik wil de convector nog boosten met fans, voor meer comfort en nog lagere watertemperaturen.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 20:05 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Ik denk dat het wel aardig klopt zo, nog even los van eventuele tijd en extra materialen.
Voor m'n warm water heb ik overigens geen extra warmtepomp maar met de huidige subsidie is er prijstechnisch weinig nadeel om een wp-boiler erbij te zetten, vooral als dat met leidingen of plaatsing handiger uitkomt. Als je geen wp-boiler hebt zal je toch een boilervat moeten hebben dat ongeveer evenveel ruimte inneemt.
Hoe is je afgiftesysteem? Heb je vloerverwarming?
Ik verbaas mij echt over die 5000¤ subsidie voor het gasloos worden.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 19:21 schreef Fer het volgende:
Ondanks mij kritiek op de huidige prijzen van warmtepomp, toch eens gaan hoofdrekenen:
All Electric (WP) cv 5000¤
WP boiler 300l 2500¤
Inductie kookplaat 500¤
Nieuwe 3x25 groepenkast 1000¤
Krachtroom keuken & zolder 500¤
Totaal 9500¤
IDSE subsidie 2x1400¤
Gem Amsterdam 5000¤ voor het gasloos worden.
Totaal 7800¤ subsidie
Als ik ook nog eens voor triple combi nul-op-de-meter ga, (alle stroom zelf opwekkenkrijg ik 3000¤ voor het aanleggen van extra zonnepanelen. Het zou dan om 2500kwh voor de cv gaan, 500kwh sww, 500 kwh wat ik nu nig tekort kom met mijn huidige panelen. 3500kwh moet wel te krijgen zijn voor 3000¤.
Besparing 650¤ gas, 100¤ stroom, 200¤ vastrecht gas. 950¤
Mis ik iets, of loop ik nu een potentiele mogelijkheid mis, omdat ik zelf zo koppig kritisch blijf op de huidige warmtepomp?
8000¤ zelfs in totaal. WOZ schiet de ruimte in en veel erfpacht grond wordt momenteel voor vast verkocht.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 20:33 schreef Klepper272 het volgende:
[..]
Ik verbaas mij echt over die 5000¤ subsidie voor het gasloos worden.
Het geld moet daar over de plinten klotsen in de Stopera.
Heb jij ook een subsidie voor het gasloos worden MaGNeT en hoe hoog als ik het vragen mag?
Dat moet dan geen probleem zijn.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 20:26 schreef Fer het volgende:
[..]
Vloerverwarming en een convectorput. In principe kan de ketel (2 jaar oud, gekocht net voor de gemeente met subsidie ging smijten) alles warm houden met 45-50 graden. Ik wil de convector nog boosten met fans, voor meer comfort en nog lagere watertemperaturen.
.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 20:41 schreef Fer het volgende:
[..]
8000¤ zelfs in totaal. WOZ schiet de ruimte in en veel erfpacht grond wordt momenteel voor vast verkocht.
Het meest schrijnende is dat ook mensen een gewone boiler kopen en IR panelen dat mag ook.
Ik zoek nog een oplossing voor de koelstand bij de DBE. Of met een separaat printje.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 21:32 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Dat moet dan geen probleem zijn.
Met een Arduino en 2 NTC's moet je een heel eind komen qua aansturing.
1 voor de temperatuur buiten de put en 1 voor de aanvoertemperatuur.
Zo werkt Jaga DBE ook.
Mijn DBE heb ik zo ingesteld (warmtepompstand) dat hij rond de 26 graden aanvoertemperatuur al gaat draaien als de kamertemperatuur onder de ingestelde 21 graden is.
Maar eenvoudiger kan ook, zo heeft Arctic F14 TC fans die bij 35 graden Celsius gaan draaien, die kan je ook op 7 volt zetten. Wel oppassen bij de kleinere formaten, zo weet ik dat de 9cm fan altijd draait en sneller gaat draaien bij hogere temperatuur. Dus even de curve bekijken voor je bestelt.
Die Arctic fans heb ik al in diverse projecten gebruikt, o.a. achter op m'n PV-omvormers, in m'n TV-meubel en in m'n 2 patchkasten (1 op zolder woning, 1 op zolder garage).
Echte DBE? Of zelfbouw?quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 21:52 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ik zoek nog een oplossing voor de koelstand bij de DBE. Of met een separaat printje.
De bedoeling is dat bij koelbedrijf de boel automatisch gaat koelen bij koelvraag.
Dit is voor een project in een bunker met meerdere dbe's en een warmtepomp, waar zomers veel koelvraag is.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 21:59 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Echte DBE? Of zelfbouw?
Bij echte DBE zou je hem kunnen foppen lijkt me. De DBE reageert op de waarden van de NTC's. Zou je een printje kunnen maken met een zomer- / winterstand en hem de verkeerde input geven dan gaat hij wel draaien.
Klinkt gemakkelijker dan het is maar in die hoek zou ik het zoeken als ik er een oplossing voor moest bedenken.
Naja, voor alles is wel een oplossing Maar als de DBE netjes zit weggewerkt in de behuizingen dan is dat wel een vervelend werkje. Heb pas van iedere Jaga convector ( 9 stuks) m'n DBE geprogrammeerd (met die 2 drukknopjes) maar dan ben je wel even een uurtje zoet voor alle kappen weer netjes hebt zitten.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 22:06 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dit is voor een project in een bunker met meerdere dbe's en een warmtepomp, waar zomers veel koelvraag is.
Liever zou ik geen extra kabels trekken.
De nieuwe type dbe (die daar zit) heeft een koelstand, maar dan moet je wat dipswitches omzetten. Dat doen we dan maar elk voorjaar. Dacht dat je misschien tijd had om daar iets voor te bedenken gezien je pensioen.
Kun je de opnemers niet omwisselen? Dan zou bij water onder 20 en omgeving boven de 26(?) de koeling gaan werken.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 21:52 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ik zoek nog een oplossing voor de koelstand bij de DBE. Of met een separaat printje.
De bedoeling is dat bij koelbedrijf de boel automatisch gaat koelen bij koelvraag.
Dat is bijna zo simpel dat het nog wel eens zou kunnen werkenquote:Op dinsdag 16 oktober 2018 22:12 schreef Fer het volgende:
[..]
Kun je de opnemers niet omwisselen? Dan zou bij water onder 20 en omgeving boven de 26(?) de koeling gaan werken.
Tja liever niet 2x per jaar hé?quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 22:12 schreef Fer het volgende:
[..]
Kun je de opnemers niet omwisselen? Dan zou bij water onder 20 en omgeving boven de 26(?) de koeling gaan werken.
Ik vind dit eigenlijk een missertje van Jaga.quote:Op dinsdag 16 oktober 2018 22:11 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Naja, voor alles is wel een oplossing Maar als de DBE netjes zit weggewerkt in de behuizingen dan is dat wel een vervelend werkje. Heb pas van iedere Jaga convector ( 9 stuks) m'n DBE geprogrammeerd (met die 2 drukknopjes) maar dan ben je wel even een uurtje zoet voor alle kappen weer netjes hebt zitten.
Ook de draden van enkele NTC's moeten verlengen omdat de sensor niet bij de aanvoer geplaatst kon worden (DBE zat ivm stopcontact aan verkeerde kant van convector gemoneerd). Maar dat is allemaal netjes geworden (solderen, krimpkous).
Aantal maanden geleden RVO hierover gebeld. Dame aan de telefoon was niet heel duidelijk, maar vertelde wel dat zelf monteren met foto's sturen ook een optie was. Geloofde het niet zo, tot ik jouw post zie.quote:Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
nee. je kan het ook zelf installeren, maar dan moet je bewijzen dat het goed is geinstalleerd. kan met foto's maar ook door een installareur even te laten kijken en een rapportje te geven.
Uiteindelijk onttrek je met een warmtepompboiler juist ook weer warmte uit de woning, gratis koekjes krijg je helaas niet altijdquote:Op woensdag 17 oktober 2018 22:22 schreef Fer het volgende:
Is een boilervat aangesloten op de WP met een driewegklep veel goedkoper, dan een aparte WP boiler?
Ik dacht zo met die extra subsidie op een WP boiler, zal een aparte niets extra kosten en het voordeel van water opwarmen tegelijk met het huis opwarmen en iets hogere COP als je binnen(ventilatie)lucht gebruikt.
Hoe gaat dat eigenlijk met zo’n gekoppeld vat normaal? Zodra je s’avonds al het warme water hebt opgemaakt, kun je dan je huis nog wel verwarmen?
Mijn warmtepomp boiler haalt de lucht van buiten. Daarmee onttrek ik geen warmte uit de woning.quote:Op woensdag 17 oktober 2018 22:33 schreef MaGNeT het volgende:
Uiteindelijk onttrek je met een warmtepompboiler juist ook weer warmte uit de woning, gratis koekjes krijg je helaas niet altijd
dit is echt gerommel in de marge en niet meetbaar.quote:Op woensdag 17 oktober 2018 22:35 schreef Ivo1985 het volgende:
Kale prijs is alles op één WP voordeliger. De subsidie echter maakt dat een warmtepompboiler eigenlijk niet duurder is dan een buffervat voor SWW.
Bij een combi systeem op één warmtepomp kun je inderdaad niet gelijktijdig je SWW en Cv-water verwarmen. De voorrangsregeling is vaak wel te programmeren naar eigen wens. Bij mijn instellingen mag het buffervat voor warm water bijvoorbeeld alléén tussen 11.00 en 16.00 opgewarmd worden, en als er gelijktijdig ook warmtevraag vanuit de kamerthermostaat is, wordt het om en om 45 minuten verdeeld. In 45 minuten is normaal gesproken je huis nauwelijks afgekoeld. Zeker niet als je vloerverwarming hebt en de vloer nog warm is op het moment dat de opwarming van je SWW buffervat begint.
De hogere COP bij gescheiden systemen is slechts ten dele waar. Enerzijds haal je inderdaad vanwege het gebruik van warme binnenlucht voor de warmtepompboiler een relatief hoge COP. Echter gebruik je, jawel, warme binnenlucht. Die warme binnenlucht wordt vervangen voor verse buitenlucht, of koude lucht uit de 'afvoer' van de warmtepompboiler. En dat zorgt er voor dat 's winters je ruimteverwarming weer harder moet werken. Tijdens het stookseizoen heb je er dus geen voordeel van.
's zomers zou je de koude lucht die de warmtepompboiler uitblaast eventueel wel kunnen gebruiken om je huis iets af te koelen, maar dat effect zal minimaal zijn. Tenzij je grootverbruiker van warm water bent. 's zomers heb je overigens ook geen 'winst' meer op de COP
Een 2kW doorstromer heeft een trieste doorstroom van misschien 1 liter/minuut. Pas bij 11kW heb je "spaardouchekopsnelheid"quote:Op zondag 23 september 2018 20:24 schreef Glider76 het volgende:
[..]
zou het nog een idee zijn om je boiler op 40 graden te houden en de warmwater leiding op een 2KW doorstromer aan te sluiten? Of zou dat wellicht net te kort schieten om alle legionella te doden.
Hoeveel subsidie krijg je erop?quote:Op woensdag 31 oktober 2018 16:20 schreef Grachtengordel het volgende:
Geen idee of dit het juiste topic is, maar ik ben opzoek naar advies mbt een warmtepamp!
Ruim twee jaar geleden heb ik een nieuwbouw woning in de randstad gekocht. Door allerlei problemen is de bouw nog steeds niet gestart. Nu lijkt het er op dat bouw redelijk snel gaat beginnen. Afgelopen week werden we door ontwikkelaar benaderd of we interesse hadden om het huis gasloos te maken. Echter wel tegen de niet misselijke meerprijs van 41.000 euro.
Dit is de informatie die ik heb verkregen:
Hiervoor wordt de woning uitgevoerd met een warmtepomp met individuele bodembron, een 300 liter warmtapwater boiler en een balans ventilatiesysteem, de roosters in de gevel vervallen.
Alle grote installatiecomponenten komen op de 2e verdieping, hiervoor dient de technische ruimte te worden vergroot ten
koste van de naastgelegen slaapkamer. Op nader te bepalen plaatsen op de begane grond, 1e en 2everdieping worden schachten vergroot en/of toegevoegd.
Vloerverwarming wordt geplaatst op de begane grond en beide verdiepingen, in alle verblijfsruimten en badkamers. Temperatuurregeling per ruimte. In de badkamer komt een elektrische radiator.
Er worden geen extra zonnepanelen geleverd.
Het energiezuiniger maken van nieuwbouwwoningen heeft tot gevolg dat het warmtapwater comfort onder druk komt te staan. De warm tapwater voorziening geleverd door de warmtepomp bestaat uit het opwarmen van een voorraadvat, in dit geval een boiler met een inhoud van 300 liter met een temperatuur van circa 60 graden. Het volledig opwarmen van de inhoud van de boiler neemt enige tijd in beslag. Vanwege deze beperking vervalt de Woningborg garantie op tapwatertemperatuur en tapwaterhoeveelheid.
Ik vind het nogal een enorme bak geld en twijfel enorm, zeker het probleem met tapwater doet me twijfelen.
Wat zou jullie advies zijn?
WW warmtepomp met grondboring is gemiddeld ¤20.000quote:Op woensdag 31 oktober 2018 16:20 schreef Grachtengordel het volgende:
Geen idee of dit het juiste topic is, maar ik ben opzoek naar advies mbt een warmtepamp!
Ruim twee jaar geleden heb ik een nieuwbouw woning in de randstad gekocht. Door allerlei problemen is de bouw nog steeds niet gestart. Nu lijkt het er op dat bouw redelijk snel gaat beginnen. Afgelopen week werden we door ontwikkelaar benaderd of we interesse hadden om het huis gasloos te maken. Echter wel tegen de niet misselijke meerprijs van 41.000 euro.
Dit is de informatie die ik heb verkregen:
Hiervoor wordt de woning uitgevoerd met een warmtepomp met individuele bodembron, een 300 liter warmtapwater boiler en een balans ventilatiesysteem, de roosters in de gevel vervallen.
Alle grote installatiecomponenten komen op de 2e verdieping, hiervoor dient de technische ruimte te worden vergroot ten
koste van de naastgelegen slaapkamer. Op nader te bepalen plaatsen op de begane grond, 1e en 2everdieping worden schachten vergroot en/of toegevoegd.
Vloerverwarming wordt geplaatst op de begane grond en beide verdiepingen, in alle verblijfsruimten en badkamers. Temperatuurregeling per ruimte. In de badkamer komt een elektrische radiator.
Er worden geen extra zonnepanelen geleverd.
Het energiezuiniger maken van nieuwbouwwoningen heeft tot gevolg dat het warmtapwater comfort onder druk komt te staan. De warm tapwater voorziening geleverd door de warmtepomp bestaat uit het opwarmen van een voorraadvat, in dit geval een boiler met een inhoud van 300 liter met een temperatuur van circa 60 graden. Het volledig opwarmen van de inhoud van de boiler neemt enige tijd in beslag. Vanwege deze beperking vervalt de Woningborg garantie op tapwatertemperatuur en tapwaterhoeveelheid.
Ik vind het nogal een enorme bak geld en twijfel enorm, zeker het probleem met tapwater doet me twijfelen.
Wat zou jullie advies zijn?
Is een enorme bak geld.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 16:20 schreef Grachtengordel het volgende:
Geen idee of dit het juiste topic is.
Ik vind het nogal een enorme bak geld en twijfel enorm, zeker het probleem met tapwater doet me twijfelen.
Wat zou jullie advies zijn?
Bedragen zijn logisch, maar toch vreemd dat een 2019/20 woning standaard, nog niet zo zuinig wordt opgeleverd.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 18:09 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
WW warmtepomp met grondboring is gemiddeld ¤20.000
Balansventilatie ¤5000
Vloerverwarming alle ruimtes ¤7000
Ombouwen schachten ¤2000
Ruimteregeling ¤1000
Ik vind bedrag niet vreemd. Of je het ervoor over hebt is ander.
Over water hoef je niet bang te zijn.
Trek je er nog wel even vanaf:quote:Op woensdag 31 oktober 2018 18:09 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
WW warmtepomp met grondboring is gemiddeld ¤20.000
Balansventilatie ¤5000
Vloerverwarming alle ruimtes ¤7000
Ombouwen schachten ¤2000
Ruimteregeling ¤1000
Ik vind bedrag niet vreemd. Of je het ervoor over hebt is ander.
Over water hoef je niet bang te zijn.
Volgens mij valt dat wel mee hoor. In Azie zie je die dingen overal en werkt op zich goed. De straal die eruit komt is geen stortdouche maar meer dan 1 liter/minuut. Het water wat eruit komt is net aan warm.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 14:02 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
Een 2kW doorstromer heeft een trieste doorstroom van misschien 1 liter/minuut. Pas bij 11kW heb je "spaardouchekopsnelheid"
Dat weet ik, daarom ook het idee om de warmptepomp het boilervat op 40 graden te houden en geen wekelijkste legionale kill procedure te doen, en daarachter een doorstromer om de temperatuur iets op te piepen voor aangenaam douchen.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 19:15 schreef Ivo1985 het volgende:
In Azië is de temperatuur van leidingwater wel 'iets' hoger dan het Nederlandse gemiddelde wat rond de 12 graden schommelt.
12 graden naar 38 graden verwarmen en 25 graden naar 38 graden brengen scheelt de helft aan benodigde energie. Andersom geteld heb je twee keer zoveel douchewater bij hetzelfde vermogen van de warmtebron.
En weet jij hoeveel vermogen die dingen in Azie trekken?quote:Op woensdag 31 oktober 2018 19:02 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Volgens mij valt dat wel mee hoor. In Azie zie je die dingen overal en werkt op zich goed. De straal die eruit komt is geen stortdouche maar meer dan 1 liter/minuut. Het water wat eruit komt is net aan warm.
Als je de aanvoer verhoogt naar 40 graden is de 2 KW wellicht genoeg om dit net even wat heter te maken voor een aangename douche. Hoeft je dus niet 24/7 een groot vat op temperatuur te houden voor 1 keer 5 minuten douchen per dag.
Ik gebruik geen legionellaprogramma. Ik heb namelijk een hygieneboiler waarbij het water naverwarmd wordt. De WP houdt het rond 30C bij regenachtige dagen. Bij zon doet de zonnecollectoren het opwarmen van water.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 20:34 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Dat weet ik, daarom ook het idee om de warmptepomp het boilervat op 40 graden te houden en geen wekelijkste legionale kill procedure te doen, en daarachter een doorstromer om de temperatuur iets op te piepen voor aangenaam douchen.
Ik vindt het warm douchewater bij een warmtepomp installatie nog een dingetje, gezien er bij mij maar 1 persoon, 1 keer per dag 5-10 minuten doucht, die ook nog eens 6 maanden per jaar niet thuis is.
Het is maar een hersenspinseltje.
Volgens mij kunnen die kleine doorstromers niet hoger dan 40c, dan verkalken ze.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 21:44 schreef Glider76 het volgende:
Oke, dat klopt ook wel wat jullie zeggen. Maar je doucht toch niet met 60 graden water? Dan verbrand je bijna.
Stel dat zo'n 2 of 3 KW doorstromertje het water met 15 graden kan verhogen, dan kom je met een intrede van 40 al een heel in de buurt.
Het doel is om de warmtepomp niet een heel vat constant op temperatuur te laten houden voor slechts 1 persoon die 1 keer per dag doucht. (warm water keuken gaat via quooker).
Das gepruts in de marge, zo'n vat heeft erg weinig stilstand verlies.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 22:00 schreef Fer het volgende:
[..]
Volgens mij kunnen die kleine doorstromers niet hoger dan 40c, dan verkalken ze.
Waarom verwarm je niet tot 35c en dan geen water bijmengen en in een keer die boiler leegdouchen? Kun je niet programeren, dat hij pas gaat opwarmen, zodat hij klaar is als jij je douche wil nemen en daarna wacht met verwarmen tot het juiste moment?
het weglaten van dit soort dingen noemt een aannemer 'meerwerk'.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 18:49 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Trek je er nog wel even vanaf:
- Aanvraag gasaansluiting komt te vervallen
- Diverse gasleidingen kunnen worden geschrapt
- Reeds geplande radiatoren en/of convectoren inclusief bijbehorend leidingwerk vervallen
- Cv-ketel vervalt.
- Ventilatieroosters vervallen
Geen idee hoe groot de woning is, maar bovenstaand minderwerk gaat toch echt richting 10k.
En daarmee is de meerprijs bij een woning waarvan de bouw nog niet is gestart behoorlijk hoog.
ik heb mijn ww op 40 graden zonder doorstromer erbij... werkt prima.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 20:34 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Dat weet ik, daarom ook het idee om de warmptepomp het boilervat op 40 graden te houden en geen wekelijkste legionale kill procedure te doen, en daarachter een doorstromer om de temperatuur iets op te piepen voor aangenaam douchen.
Ik vindt het warm douchewater bij een warmtepomp installatie nog een dingetje, gezien er bij mij maar 1 persoon, 1 keer per dag 5-10 minuten doucht, die ook nog eens 6 maanden per jaar niet thuis is.
Het is maar een hersenspinseltje.
Vloerverwarming hoeft niet. Waarom is ruimteregeling zo duur? Wat wordt bedoeld met ombouwen schachten, aangezien er toch nog niks staat?quote:Op woensdag 31 oktober 2018 18:09 schreef athlonkmf het volgende:
[..]
WW warmtepomp met grondboring is gemiddeld ¤20.000
Balansventilatie ¤5000
Vloerverwarming alle ruimtes ¤7000
Ombouwen schachten ¤2000
Ruimteregeling ¤1000
Ik vind bedrag niet vreemd. Of je het ervoor over hebt is ander.
Over water hoef je niet bang te zijn.
als je gezond bent is 1x per maand legionellaontsmetting ook prima.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 22:06 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Das gepruts in de marge, zo'n vat heeft erg weinig stilstand verlies.
2. 35C onder de douche voelt als een koude douche.
3. Een keer per dag moet de boel wel een keer naar 60c ivm hygiëne.
4. Doorstroom of gewoon een element in het boilervat is toch om het even.
alleen aannemers die het helemaal niet willen leveren doen dit.quote:Op woensdag 31 oktober 2018 23:10 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
het weglaten van dit soort dingen noemt een aannemer 'meerwerk'.
in het gunstigste geval doet hij dit nu gratis.
Ik zou de woning casco op laten leveren en zelf een warmtepomp installatie erin laten zetten.quote:Op donderdag 1 november 2018 20:40 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
alleen aannemers die het helemaal niet willen leveren doen dit.
Dat zie je echt niet goed. Voor wat ik me heb laat inlichten kan bij snelle groei (35C verdubbeld het aantal.ppm kwadratisch per 24u) een gezond mens zeer ziek worden en overlijden. Onderschat dit niet!quote:Op donderdag 1 november 2018 20:39 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
als je gezond bent is 1x per maand legionellaontsmetting ook prima.
Gezonde mensen die legionella krijgen voelen ook amper dat ze het krijgen. De mensen die het wel voelen zijn jonge kinderen en ouderen en dan ben je ietsies ziekig.
De kans dat je eraan overlijd is verwaarloosbaar en niet noemenswaardig omdat je ook elke dag weer in je auto stapt en in het verkeer deelneemt zonder over het gevaar te denken.
Hoeft niet, wel efficiënter.quote:
ruimteregeling per ruimte. Niet per verdieping. Dus thermostaatafsluiters per vvw-groep.quote:Waarom is ruimteregeling zo duur?
betonen vloeren moeten wel aangepast worden. Extra boringen. Dikke leidingen tbv grondboring op de bovenverdieping, dus elk onderliggende verdieping moet een schacht hebben.quote:Wat wordt bedoeld met ombouwen schachten, aangezien er toch nog niks staat?
Paar excuuspanelen mag ook.quote:Balansventilatie is toch al verplicht of doet de aannemer iets anders om de EPA te halen?
minderwerk = meerwerk tegenwoordig.quote:Waar blijft het minderwerk?
Ik vind het ook duur. Ik zal ook veel schrappen. En technische ruimte op de begane grond of kelder willen.quote:Ik vind het bedrag ridicull hoog. Eigenlijk lachwekkend... volgens mij wil de aannemer dit helemaal niet leveren.
Dat wordt dan geen WW-warmtepomp.quote:Op donderdag 1 november 2018 21:12 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Ik zou de woning casco op laten leveren en zelf een warmtepomp installatie erin laten zetten.
Jij dacht dat projectontwikkelaars die maximale winst willen halen een woning standaard van de beste oplossingen zal voorzien? Of denk je dat deze puur met cijfers gaan goochelen door een marginaal duurdere dikkere isolatie te nemen? Als ze de normen maar halen.quote:Op donderdag 1 november 2018 23:47 schreef Fer het volgende:
Maar ik dacht serieus, dat een woning die u opgeleverd wordt, daadwerkelijk zuiniger en beter geisoleerd is dan pakweg 20 jaar geleden. Dan zou je toch geen 41k aan modificaties nodig hebben?
Ik had toch het idee, dat ze naar woningen gingen, die zo dik geisoleerd zijn, dat ze verwarmd konden worden met een COP 1.0 oplossing. Of een actieve wisselaar van de balansventilatie, waar een l/l warmtepomp in zit, iov die passieve wisselaar. Niet een, die een eigen aardwarmtebron nodig heeft.
voor woningen is een legionella ontsmetting niet verplicht.quote:Op donderdag 1 november 2018 21:43 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dat zie je echt niet goed. Voor wat ik me heb laat inlichten kan bij snelle groei (35C verdubbeld het aantal.ppm kwadratisch per 24u) een gezond mens zeer ziek worden en overlijden. Onderschat dit niet!
Ja haha niet verplicht vanuit wetgeving omdat je zelf verantwoordelijk bent voor je welzijn.quote:Op zaterdag 3 november 2018 17:52 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
voor woningen is een legionella ontsmetting niet verplicht.
Daarnaast worden de meeste mensen er helemaal niet erg ziek van
https://www.rijksoverheid(...)t-ben-met-legionella
In andere landen om ons heen houden ze helemaal geen rekening met legionella
Voor die paar extra kWh per maand ga ik geen risico's lopenquote:Op zaterdag 3 november 2018 19:36 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ja haha niet verplicht vanuit wetgeving omdat je zelf verantwoordelijk bent voor je welzijn.
Lees dit eens.
https://www.xigna.nl/legi(...)esmettingen-in-2017/
Ah mooi, benieuwd hoe die nu in de praktijk draait en hoe warm je maximaal kunt stoken, zubadan claimt volgens mij tot 55C.quote:Op dinsdag 6 november 2018 21:04 schreef MaGNeT het volgende:
Gisteren is(knip)
[..]
Voor die paar extra kWh per maand ga ik geen risico's lopen
55C moet hij wel halen, met warm water is dat ook geen probleem.quote:Op dinsdag 6 november 2018 22:04 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ah mooi, benieuwd hoe die nu in de praktijk draait en hoe warm je maximaal kunt stoken, zubadan claimt volgens mij tot 55C.
En met de Jaga dbe's hoesnel gaat het aanwarmen?
Dat is ook een voordeel van convectoren met dbe. Veeeel sneller dan vloerverwarming.quote:Op dinsdag 6 november 2018 22:19 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
55C moet hij wel halen, met warm water is dat ook geen probleem.
Tot -15C kan hij volgens opgaaf nog 14kW leveren, dat is best netjes.
Gisteren stond hij echt flink te blazen, je kan wel ziek worden als je een minuut voor die fans van de buitenuinit staat, ijskoud
Binnen had ik het gisteravond om een uur of 20u al op 22,5 graden, begin van de middag was het nog 14,5 graden binnen... Hij schoot z'n doel wat voorbij, misschien ook logisch omdat het allemaal "af fabriek" draaide.
DBE werkt fijn, ik heb 1 convector zonder DBE (in de bijkeuken) en het verschil is fors.
Mocht het in de bijkeuken niet warm te krijgen zijn, dan komt daar ook nog DBE in. Maar omdat het boilervat daar al staat en er veel leidingen lopen, wil ik het nog even aanzien. DBE installeer en configureer je in een kwartiertje, dus dat kan altijd nog.
De DBE is ingesteld op "warmtepompstand", dan draaien de fans al bij een aanvoer vanaf 26 graden Celsius. En dat is mooi, want hoe lager de aanvoer hoe hoger het rendement van de pomp. En dan blijft hij ook wat rustiger doorpruttelen.
Op top zag ik gisteren 5,8kW uit de meterkast getrokken worden, vandaag pruttelde hij wat tussen de 0,7 en 1,2kW als hij draaide.
Ja, het is wel heel flexibel. Als je bezoek krijgt waarvan je weet dat het koukleumen zijn dan kan je er vrij vlot een graadje bij stoken. Dat is met vv inderdaad wat meer plannenquote:Op dinsdag 6 november 2018 22:27 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dat is ook een voordeel van convectoren met dbe. Veeeel sneller dan vloerverwarming.
Laatst nog voor iemand aangesloten en ibs maar duurde wel 24uur voordat de boel met vv een beetje op temperatuur was. En nachtverlaging kun je nauwelijks toepassen.
Misschien wel veel beter dan de standaard vv oplossing.
Laten de mensen die hier aanprutsen een voorbeeld aannemen.quote:Op dinsdag 6 november 2018 22:30 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Ja, het is wel heel flexibel. Als je bezoek krijgt waarvan je weet dat het koukleumen zijn dan kan je er vrij vlot een graadje bij stoken. Dat is met vv inderdaad wat meer plannen
Ik ben nu al onder de indruk en dat terwijl alles nog ingeregeld moet worden, zowel de warmtepomp als de convectoren (waterzijdig).
Elfstedentocht of niet, deze warmtepomp kan het aan, geen twijfel.
Ben verder ook heel tevreden over de installateur, helaas mag ik geen reclame voor hem maken want hij heeft nu al veel te veel werk
Ja, je hebt weinig aan onderdimensioneren.quote:Op dinsdag 6 november 2018 22:55 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Laten de mensen die hier aanprutsen een voorbeeld aannemen.
Genoeg wp met slechts 5.-7kw die met -14C bij de buren moeten zitten om het warm te krijgen.
Of denken met een 2 kw doorstromer te kunnen douchen.
Respect voor het advies van deze installateur die weet waar die over praat en Mitsubishi en Viessman zijn de enige met een fatsoenlijk systeem momenteel.
Yep mooi.quote:Op dinsdag 13 november 2018 21:32 schreef MaGNeT het volgende:
Vandaag even met een bezem door de garage geweest, afgelopen dagen aan het verhuizen geweest dus niet echt tijd voor gehad. Ziet er wel strak uit dacht ik
[ afbeelding ]
Isolatie is nog een dingetje, wil ik zelf gaan doen en neem er m'n tijd voorquote:Op dinsdag 13 november 2018 21:44 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Yep mooi.
Zou de vloer netjes waterdicht laten coaten.
En wat doe je met de isolatie?
Ik zou een extra dikke armaflex dampdichte isolatie laten maken. Zodat je nog redelijk diep kunt koelen in de zomer.
De AF2 dus. Wel laten doen als je het strak wilt hebben.
https://www.zamro.nl/prod(...)ampaign=tradetracker
Mijn aanvoer is 38 graden. Ik heb mijn radiatoren ingeregeld en nu maakt mijn wp ook een stuk minder herriequote:Op zondag 18 november 2018 11:11 schreef MaGNeT het volgende:
De mussen zaten bijna vastgevroren aan de takjes maar in huis is het lekker warm
Stooklijn staat nog laag, aanvoertemperatuur bij 0 graden buiten is zo'n 28/29 graden.
Om 12 uur maakt de warmtepomp warm water en dat gaat zowel gisteren als vandaag mooi op de zonnepanelen.
Ja klopt, Jaga Strada (type 21) met DBE door de hele woning, warmtepomp kan het op zijn slofjes doen allemaal.quote:Op zondag 18 november 2018 14:02 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Mijn aanvoer is 38 graden. Ik heb mijn radiatoren ingeregeld en nu maakt mijn wp ook een stuk minder herrie
heb jij 30 graden ltv radiatoren?
Ik heb gewone radiatoren omdat ik ltv veelst te duur vind. Sinds mijn inregeling maakt mijn wp ook minder herrie, wat betekent dat hij het prima aankan.quote:Op zondag 18 november 2018 14:24 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Ja klopt, Jaga Strada (type 21) met DBE door de hele woning, warmtepomp kan het op zijn slofjes doen allemaal.
Je zou mss nog kunnen kijken naar "homebrew DBE" om de afgifte te verbeteren maar dat zijn al hele nette temperaturen voor conventionele radiatoren.quote:Op zondag 18 november 2018 15:27 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Ik heb gewone radiatoren omdat ik ltv veelst te duur vind. Sinds mijn inregeling maakt mijn wp ook minder herrie, wat betekent dat hij het prima aankan.
aanvoer is 38 graden
retour is 30 graden
deze heb ikquote:Op zondag 18 november 2018 15:53 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Je zou mss nog kunnen kijken naar "homebrew DBE" om de afgifte te verbeteren maar dat zijn al hele nette temperaturen voor conventionele radiatoren.
Ah vandaar, ik vroeg me al af hoe je dat deed met zo'n lage aanvoerquote:Op zondag 18 november 2018 18:23 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
deze heb ik
https://www.speedcomfort.nl/
ja zeker en ik hoor niks. Ik heb ze 24/7 aanstaan.quote:Op zondag 18 november 2018 19:44 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Ah vandaar, ik vroeg me al af hoe je dat deed met zo'n lage aanvoer
Tevreden? Hoe is het geluidsniveau?
Ok, zijn niet temperatuurgestuurd?quote:Op zondag 18 november 2018 19:52 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
ja zeker en ik hoor niks. Ik heb ze 24/7 aanstaan.
jawel, vaste waarde van 30 graden aanvoer. Niet instelbaar.quote:
Hmm, klinkt wel als iets wat ik bij m'n zus in d'r radiatoren zou kunnen bouwen, zal eens meten hoeveel ruimte er is.quote:Op zondag 18 november 2018 19:55 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
jawel, vaste waarde van 30 graden aanvoer. Niet instelbaar.
Gaaf!quote:Op dinsdag 6 november 2018 21:04 schreef MaGNeT het volgende:
Gisteren is de warmtepomp in werking gebracht
De CV-ketel was al sinds vrijdagochtend van de muur dus het was flink afgekoeld in de woning, om niet te zeggen "koud!"
Dit weekend nog wat gaten gevuld en de muren gewit op de plek waar de oude ketel hing, dat ziet er weer strak uit. Op die plek staat nu het boilervat met 200 liter warm water (~50 graden Celsius).
In de garage hangt een Ecodan binnen-unit met buffervat en achter op de garage hangt de buitenunit (Mitsubishi Zubadan 14kW).
Het systeem afgevuld op 2 bar en de pomp ingeschakeld.
Afgezien van 2 kleine foutmeldingen bij het inschakelen (P1 -> thermostaat in woning niet gevonden en L9 -> geen flow, zat lucht in de pomp) ging het erg vlot.
Al snel hoorden we buiten de unit vol gas gaan en in amper 50 minuten was hij al klaar met het opwarmen van de 200 liter water
Daarna de woning aan de beurt, het was natuurlijk steenkoud dus hij heeft wel wat uurtjes staan stampen. Gelijk ook de convectoren en het buffervat ontlucht, dat heb ik vandaag nog een keer herhaald en nog wat bijgevuld tot 2 bar.
Instellingen stonden allemaal nog "af fabriek" dus vandaag wat gaan "tunen".
Warm water op de ECO stand, dan duurt het wat langer maar is z'n rendement hoger en het stoken ingesteld op WAR (weersafhankelijke regeling) die bij de Mitsubishi overigens samenwerkt met de binnen-thermostaat. De stooklijn wat "tammer" ingesteld.
Resultaat was dat ik echt om de hoek moest lopen om te horen of de pomp überhaupt wel draaide (al zag ik hem wel stroom verbruiken op z'n eigen stroommeter in de meterkast).
Ook de legionella instelling aangepast, die gaat standaard eens in de 15 dagen om 3 uur 's nachts naar 65 graden (voor 30 minuten). Dat heb ik verzet naar 12 uur overdag omdat de zon dan vaak wel schijnt en hij het dus rechtstreeks op m'n zonnepanelen kan doen.
Het is maar een 2kW element en er ligt 20,4kW aan panelen op het dak, dus als de zon enigszins aanwezig is lukt dat wel
De komende dagen laat ik de pomp zo draaien. Binnenkort komt Mitsubishi zelf ook nog om wat fine-tuning te doen, dat zit bij de aanschaf van deze pomp inbegrepen.
Verder komt de installateur dan ook langs en regelt m'n convectoren waterzijdig in.
Plan voor volgend voorjaar is om de tegels onder de warmtepomp nog te vervangen door gind, er komt veel condenswater uit druppelen en op de tegels wordt dat in de winter mogelijk een ijsbaan.
[..]
Voor die paar extra kWh per maand ga ik geen risico's lopen
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.De muur links was oorspronkelijk de buitenmuur. Het stuk erachter is 10 jaar geleden uitgebouwd. Achter de tafel rechts zit een radatiator van 120 bij 39cm (type 22) en links zit een radiator van 80 bij 39cm (type 22)
Ik heb het vermogen van de radiatoren geschat adhv de maten en type vergelijken met verkoop site:
https://www.cvtotaal.nl/verwarming/radiatoren/
Ik denk dus dat wij het totale vermogen van de radiatoren moeten verhogen. Als ik nu die achterste radiatoren vervang door deze:
https://www.cvtotaal.nl/j(...)pe-21-400-x-900.html
https://www.cvtotaal.nl/j(...)e-21-400-x-1200.html
Dan kom ik op 10.152w vermogen. Dat grapje kost mij wel 900 euro aan radiatoren, maar wellicht kan de CV dan lager?Maar ik kan 't mis hebben...
quote:Op zondag 18 november 2018 20:10 schreef Patroon het volgende:
Situatie
2onder1 kap hoekwoning (zonnige kant) uit 1989. Redelijk geïsoleerd, Spouwmuur isolatie, Drowachips onder de kruipruimte en het dak is volledig geïsoleerd met 8cm PIR platen. Wij zijn met zijn 2en en stoken zo'n 1200m3 gas per jaar (maar werken beide fulltime en kachel staat maar zo'n 4 dagen per week de hele dag aan ivm thuiswerken en weekend). De rest alleen avonds. Het huis verliest wel aardig wat warmte, want als wij ochtends beneden komen, is het vaak 17graden (de min temp van de thermostaat). Op het dak ligt 3400wp panelen en het garagedak kan nog worden voorzien van zo'n 2000wp extra panelen (alles volledig op zuid). Op dit moment wekken wij op jaarbasis ongeveer 4400kwh op en verbruiken zo'n 2000kwh. Oja we hebben ook nog een zonneboiler met een 75liter vat. (hiermee hadden wij niet verwacht veel gas te besparen, maar door de subsidie's was de meerprijs gering)
Onze woonkamer is 121m3 en hebben de volgende radiatoren:
1 van 260cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 3900w.
1 van 80cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1200w
1 van 120cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1800w
Als ik het interwebs mag geloven moet ik ongeveer 77w x 121m3 = 9317w hebben. Met 6900w komen wij dus radiatoren te kort, wat ik ook al verwachte, aangezien door de uitbouw de oppervlakte van de woonkamer enorm is toegenomen, maar door de naar buiten slaande deuren, er niet extra radiatoren zijn bijgeplaatst. Dat kan daar ook niet ivm een deur.
CV van 75 naar 55 gezet
Hebben nu een week de CV op 55 graden staan en opzich warmt het redelijk snel op (ik denk dat het een uur duurt voordat het van 17graden naar 20.5 graden is), het voelt in huis wel kouder aan. Terwijl de thermostaat toch 20-20,5 graden aangeeft. Ik ben bang dat met 45 graden het echt niet tijdig warm wordt, maar dat moeten wij nog proberen. De kachel gaat nachts naar 17graden en om 17:30 naar 20graden.Volgens mij heb ik je op Tweakers ook al voorbij zien komen.SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.De muur links was oorspronkelijk de buitenmuur. Het stuk erachter is 10 jaar geleden uitgebouwd. Achter de tafel rechts zit een radatiator van 120 bij 39cm (type 22) en links zit een radiator van 80 bij 39cm (type 22)
Ik heb het vermogen van de radiatoren geschat adhv de maten en type vergelijken met verkoop site:
https://www.cvtotaal.nl/verwarming/radiatoren/
Ik denk dus dat wij het totale vermogen van de radiatoren moeten verhogen. Als ik nu die achterste radiatoren vervang door deze:
https://www.cvtotaal.nl/j(...)pe-21-400-x-900.html
https://www.cvtotaal.nl/j(...)e-21-400-x-1200.html
Dan kom ik op 10.152w vermogen. Dat grapje kost mij wel 900 euro aan radiatoren, maar wellicht kan de CV dan lager?
Punt wat genoemd werd is dat het vermogen (afgifte) bij lage aanvoertemperaturen hard achteruit holt, evenals de convectie. Met DBE of een variant daarop (zoals bij Sjorsie1982) kan je die afgifte opkrikken. Je wil dat je radiatoren zoveel mogelijk warmte uit het water trekken en afgeven en dat doe je op die manier.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de 2 grootste radiatoren te vervangen door Jaga Convectoren, via MP is vaak wel wat te vinden als je geduld hebt.
Wil je goed testen op een lage aanvoertemperatuur, doe dan niet aan nachtverlaging (en zeker niet zoveel) maar kijk gewoon of je radiatoren de kamertemperatuur 24/7 kunnen vasthouden, ook als het vriest.
Mocht je de pompsnelheid van je CV kunnen aanpassen, zet hem dan gerust een tandje hoger.
[ Bericht 1% gewijzigd door TheFreshPrince op 18-11-2018 20:51:26 ]
Je kan ook het debiet door de radiatoren wat verhogen zodat het vermogen wat stijgt. Overigens, als je lager in CV keteltemperatuur gaat, zal de thermsotstaat "leren" dat ie eerder aan moet slaan om de gewenste temperatuur te bereiken.quote:Op zondag 18 november 2018 20:10 schreef Patroon het volgende:
Dan kom ik op 10.152w vermogen. Dat grapje kost mij wel 900 euro aan radiatoren, maar wellicht kan de CV dan lager?
Dat was denk ik m'n laatste aanvulling, "pompsnelheid verhogen", wat je bedoelt?quote:Op zondag 18 november 2018 20:51 schreef blomke het volgende:
[..]
Je kan ook het debiet door de radiatoren wat verhogen zodat het vermogen wat stijgt. Overigens, als je lager in CV keteltemperatuur gaat, zal de thermsotstaat "lreren" dat ie eerder aan moet slaan om de gewenste temperatuur te bereiken.
Ik ben ook aan het experimenteren; nu 50 en dat houd ii de volgende week zo.
Ja zat ik ook aan te denken. Ben nu getipt om een Pana te halen uit Engeland. Kost 2500 en zit 1700 subsidie op. Moet dan nog geïnstalleerd worden, maar voor 800 euro valt mij de aanschaf erg mee. Boilervat erbij en nog klein materiaal + installatie.quote:Op zondag 18 november 2018 20:45 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Volgens mij heb ik je op Tweakers ook al voorbij zien komen.
Punt wat genoemd werd is dat het vermogen (afgifte) bij lage aanvoertemperaturen hard achteruit holt, evenals de convectie. Met DBE of een variant daarop (zoals bij Sjorsie1982) kan je die afgifte opkrikken. Je wil dat je radiatoren zoveel mogelijk warmte uit het water trekken en afgeven en dat doe je op die manier.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de 2 grootste radiatoren te vervangen door Jaga Convectoren, via MP is vaak wel wat te vinden als je geduld hebt.
Ik bedoel: de voetventielen van de betreffende radiator(en) iets verder openzetten.quote:Op zondag 18 november 2018 20:52 schreef MaGNeT het volgende:
Dat was denk ik m'n laatste aanvulling, "pompsnelheid verhogen", wat je bedoelt?
Ik heb gekeken, maar de radiatoren beneden hebben geen voetventielen.quote:Op maandag 19 november 2018 10:27 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik bedoel: de voetventielen van de betreffende radiator(en) iets verder openzetten.
Hoe regel je dan je systeem in?quote:Op maandag 19 november 2018 14:06 schreef Patroon het volgende:
Ik heb gekeken, maar de radiatoren beneden hebben geen voetventielen.
Oh wacht, zit zo'n voetventiel achter zo'n dopje? Want dat zit er overal wel op. Kan beter vanavond even foto's maken.quote:
quote:Op maandag 19 november 2018 14:16 schreef Patroon het volgende:
Oh wacht, zit zo'n voetventiel achter zo'n dopje? Want dat zit er overal wel op. Kan beter vanavond even foto's maken.
dit zorgt voor meer water en dus hogere retourtemperaturen, wat niet best is voor het rendement van je wp.quote:Op zondag 18 november 2018 20:45 schreef MaGNeT het volgende:
Mocht je de pompsnelheid van je CV kunnen aanpassen, zet hem dan gerust een tandje hoger.
quote:Op zondag 18 november 2018 20:10 schreef Patroon het volgende:
Situatie
2onder1 kap hoekwoning (zonnige kant) uit 1989. Redelijk geïsoleerd, Spouwmuur isolatie, Drowachips onder de kruipruimte en het dak is volledig geïsoleerd met 8cm PIR platen. Wij zijn met zijn 2en en stoken zo'n 1200m3 gas per jaar (maar werken beide fulltime en kachel staat maar zo'n 4 dagen per week de hele dag aan ivm thuiswerken en weekend). De rest alleen avonds. Het huis verliest wel aardig wat warmte, want als wij ochtends beneden komen, is het vaak 17graden (de min temp van de thermostaat). Op het dak ligt 3400wp panelen en het garagedak kan nog worden voorzien van zo'n 2000wp extra panelen (alles volledig op zuid). Op dit moment wekken wij op jaarbasis ongeveer 4400kwh op en verbruiken zo'n 2000kwh. Oja we hebben ook nog een zonneboiler met een 75liter vat. (hiermee hadden wij niet verwacht veel gas te besparen, maar door de subsidie's was de meerprijs gering)
Onze woonkamer is 121m3 en hebben de volgende radiatoren:
1 van 260cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 3900w.
1 van 80cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1200w
1 van 120cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1800w
Als ik het interwebs mag geloven moet ik ongeveer 77w x 121m3 = 9317w hebben. Met 6900w komen wij dus radiatoren te kort, wat ik ook al verwachte, aangezien door de uitbouw de oppervlakte van de woonkamer enorm is toegenomen, maar door de naar buiten slaande deuren, er niet extra radiatoren zijn bijgeplaatst. Dat kan daar ook niet ivm een deur.
CV van 75 naar 55 gezet
Hebben nu een week de CV op 55 graden staan en opzich warmt het redelijk snel op (ik denk dat het een uur duurt voordat het van 17graden naar 20.5 graden is), het voelt in huis wel kouder aan. Terwijl de thermostaat toch 20-20,5 graden aangeeft. Ik ben bang dat met 45 graden het echt niet tijdig warm wordt, maar dat moeten wij nog proberen. De kachel gaat nachts naar 17graden en om 17:30 naar 20graden.Je krijgt te weinig vermogen als je nu overgaat naar een wp. Beter kan je type33 radiatoren van dezelfde maat plaatsen en iets hoger zitten dan 70 w per m3.SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.De muur links was oorspronkelijk de buitenmuur. Het stuk erachter is 10 jaar geleden uitgebouwd. Achter de tafel rechts zit een radatiator van 120 bij 39cm (type 22) en links zit een radiator van 80 bij 39cm (type 22)
Ik heb het vermogen van de radiatoren geschat adhv de maten en type vergelijken met verkoop site:
https://www.cvtotaal.nl/verwarming/radiatoren/
Ik denk dus dat wij het totale vermogen van de radiatoren moeten verhogen. Als ik nu die achterste radiatoren vervang door deze:
https://www.cvtotaal.nl/j(...)pe-21-400-x-900.html
https://www.cvtotaal.nl/j(...)e-21-400-x-1200.html
Dan kom ik op 10.152w vermogen. Dat grapje kost mij wel 900 euro aan radiatoren, maar wellicht kan de CV dan lager?
Ik vind ltv radiatoren waanzinnig duur en daarom heb ik ze niet. Ik zou 2 ltv radiatoren moet hebben van elk 1500 euro
de speedcomfort verhoogt mijn rendement met 30% volgens de leverancier.Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Wat een onzin zeg. Als je meer warmteoverdracht wilt, kan je ook een draaiende computerventilator onder op de radiator plaatsen, dan stijgt het Nusselt-getal stevigquote:Op woensdag 21 november 2018 18:46 schreef sjorsie1982 het volgende:
Ik vind ltv radiatoren waanzinnig duur en daarom heb ik ze niet. Ik zou 2 ltv radiatoren moet hebben van elk 1500 euro
Een paneelradiator van 50x120 levert ca 1800Watt.quote:Op donderdag 22 november 2018 10:30 schreef blomke het volgende:
[..]
Wat een onzin zeg. Als je meer warmteoverdracht wilt, kan je ook een draaiende computerventilator onder op de radiator plaatsen, dan stijgt het Nusselt-getal stevig
inderdaad daarom heb ik zulke ridicuul dure radiatoren niet.quote:Op donderdag 22 november 2018 10:30 schreef blomke het volgende:
[..]
Wat een onzin zeg. Als je meer warmteoverdracht wilt, kan je ook een draaiende computerventilator onder op de radiator plaatsen, dan stijgt het Nusselt-getal stevig
leuk, maar het gaat erom wat je nodig hebt en je gewenste afmetingen. Ik ga geen 1200 extra uitgeven als ik gewoon een grotere paneelradiator ook kan gebruiken of als ik een speedconfort kan gebruiken.quote:Op donderdag 22 november 2018 13:40 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Een paneelradiator van 50x120 levert ca 1800Watt.
De vergelijkbare Jaga komt op 3100Watt.
Met ventilator komt daar nog 1000 Watt bij.
Een heel dikke 4000Watt zal je met een paneelradiator van 50x120 op geen enkele manier halen.
2dehands heb ik inderdaad nog nooit gekeken. Nieuw zijn ze te ridicuul voor woorden.quote:Op donderdag 22 november 2018 19:29 schreef Ivo1985 het volgende:
Met een beetje geduld vind je Jaga's in de juiste maat voor een prikkie op marktplaats.
Veel nieuwbouw/renovatieprojecten worden met Jaga's opgeleverd als de koper van de woning niet kiest om vloerverwarming tegen de hoofdprijs door de bouwer aan te laten brengen. Vervolgens kiest men dan regelmatig toch voor vloerverwarming via een eigen installateur en dan blijven de zo goed als nieuwe Jaga's over.
Het is geen CV-ketel...quote:Op woensdag 21 november 2018 18:35 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
dit zorgt voor meer water en dus hogere retourtemperaturen, wat niet best is voor het rendement van je wp.
Beter kan je de snelheid zo laag mogelijk zetten. Meer warmteafgifte is meer convectie dmv hogere luchtsnelheid of dmv hogere watertemperaturen.
Q=mxcxdT
gaat je m omhoog door hogere pompsnelheid dan zakt je dT en verandert er niet zoveel. Dit is nagenoeg lineair.
Zet je je watersnelheid heel hoog dan voelt het wel warmer aan omdat de straling toeneemt, echter straling warmt geen lucht op, dus je wp zal maar blijven loeien en je hebt het snikheet.
Doe je je thermostaat uit dan heb je het heel snel weer koud. Beter kan je je radiatoren gewoon inregelen en er niet meer aan komen. Eventueel kan je het debiet nog iets verlagen om lagere retourtemperaturen te verkrijgen.
ja als je groter kwijt kan.quote:Op donderdag 22 november 2018 19:24 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
leuk, maar het gaat erom wat je nodig hebt en je gewenste afmetingen. Ik ga geen 1200 extra uitgeven als ik gewoon een grotere paneelradiator ook kan gebruiken of als ik een speedconfort kan gebruiken.
Die ltv radiatoren zijn gewoon te ridicuul duur.
dat geen probleem. bedenk alleen dat veel jaga'$ standaard de aansluiting aan 1 kant hebben. in tegenstelling tot veel grote radiatoren.quote:Op donderdag 22 november 2018 19:33 schreef Zith het volgende:
Nice, kan ik ze een voor een vervangen? Dus dat ik oude radiatoren en jagas naast elkaar heb?
Dat is wel een dingetje. Alle oude radiatoren hadden de "aanvoer" links zitten en de "retour" rechts. Omdat alles Jaga werd konden we in de bijkeuken de aanvoer en retour van de hoofdleidingen verwisselen. Dat werkt prima, alleen heeft de retour nu een rode mantel en de aanvoer een blauwequote:Op donderdag 22 november 2018 20:02 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
dat geen probleem. bedenk alleen dat veel jaga'$ standaard de aansluiting aan 1 kant hebben. in tegenstelling tot veel grote radiatoren.
ze zijn niet zinloos, maar ridicuul duur.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:00 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
ja als je groter kwijt kan.
maar je moet natuurlijk wel dezelfde afmetingen vergelijken voor dat je roept dat jaga'$ zinloos zijn. bij gelijke afmeting leveren ze wel degelijk veel meer vermogen.
radiatoren moet je het debiet geven waarop ze ontworpen zijn. Meer debiet zorgt voor geluidsoverlast en hogere stralngsafgifte wat niet echt comfortabel is.quote:Op donderdag 22 november 2018 19:38 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Het is geen CV-ketel...
Bij een warmtepomp wil je juist een delta T van maximaal zo'n 5 graden Celsius.
Pompsnelheid dus hoog houden.
M'n aanvoer op de Jaga's is nu (bij 2 graden buiten) zo'n 29,5 graden, de retour is zo'n 26 graden. De warmtepomp hoeft niet hard te werken, kan lekker rustig pruttelen op laag vermogen (met een hoge COP) en hoeft zo alleen het warmteverlies van de woning maar aan te vullen.
Hij trekt de afgelopen dagen zo'n 0.8 tot 1.5kW uit de meterkast op de momenten dat hij draait.
Alleen bij produceren van warm water piekt hij zo naar 5 tot 7kW en dan hoor je 'm wel goed als je er in de buurt staat.
dat heb ik ook bij mijn speedcomfort. Als ik ze uit zet krijg ik het huis ook niet warm.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:10 schreef MaGNeT het volgende:
De DBE is overigens wel echt nuttig. Heb bij wijze van experiment bij alle 3 m'n convectoren de stekkers er al eens uitgehaald, het koelt dan vlot af... de warmtepomp kan bij dezelfde aanvoertemperaturen de kamer dan niet meer warm houden. En het zijn geen kleine Jaga's...
De Jaga's hebben maar ~20% waterinhoud t.o.v. conventionele radiatoren, flow hoog houden dusquote:Op donderdag 22 november 2018 20:28 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
radiatoren moet je het debiet geven waarop ze ontworpen zijn. Meer debiet zorgt voor geluidsoverlast en hogere stralngsafgifte wat niet echt comfortabel is.
20% temperatuurafname is in het algemeen het juiste debiet.
Dus bij 30 graden aanvoer zou de retour 24 moeten zijn.
als jaga ontworpen zijn voor een hoge watersnelheid dan moet je di dat uiteraard geven. Andere radiatoren zijn ontworpen voor een lagere watersnelheid, dus dan moet je die dat geven.... Het is precies wat ik schrijf, je moet je radiator het debiet geven waar die voor ontworpen is.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:38 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
De Jaga's hebben maar ~20% waterinhoud t.o.v. conventionele radiatoren, flow hoog houden dus
en wp moet je ook helemaal niet op hoge temperaturen laten draaien, dus is 20% temperatuurverschil per definitie maar max 8-10 graden dT.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:38 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
De Jaga's hebben maar ~20% waterinhoud t.o.v. conventionele radiatoren, flow hoog houden dus
En een warmtepomp moet je echt geen hoge Delta T voor z'n kiezen gooien, dan staat hij alleen maar vollast te draaien op laag rendement.
Klopt, maar liever hou je het tussen de 2,5 en 5 graden.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:41 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
en wp moet je ook helemaal niet op hoge temperaturen laten draaien, dus is 20% temperatuurverschil per definitie maar max 8-10 graden dT.
met de juiste radiatoren is dat wellicht ook haalbaar, maar dat moet je niet willen met gewone paneelradiatoren.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:44 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Klopt, maar liever hou je het tussen de 2,5 en 5 graden.
Nee, een warmtepomp met (de standaard) paneelradiatoren lijkt me sowieso niet zo geweldig.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:45 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
met de juiste radiatoren is dat wellicht ook haalbaar, maar dat moet je niet willen met gewone paneelradiatoren.
klopt maar zo vaak is het geen -15.... De kosten van ltv radiatoren wegen niet op tegen die eventuele sporadische lage cop.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:47 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Nee, een warmtepomp met (de standaard) paneelradiatoren lijkt me sowieso niet zo geweldig.
Als je bij de huidige buitentemperaturen al boven de 30 graden aanvoer zit wordt het bij -15 buiten helemaal een COP drama.
Bij -15 staat m'n Ta volgens stooklijn op 35 graden Het kan zijn dat dat nog wat optimistisch is maar veel hoger gaat het niet wordenquote:Op donderdag 22 november 2018 20:48 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
klopt maar zo vaak is het geen -15.... De kosten van ltv radiatoren wegen niet op tegen die eventuele sporadische lage cop.
Bij -7 wordt mijn aanvoer 55 graden Dat is echter nog nooit gebeurd.
Ik had laatst een tabel gezien met de temperaturen in de winter en onder de -5 komt nog geen 1% van de tijd voor meen ik uit mijn hoofd, laat staan -15. Die lage cop of eventuele elektrische bijverwarming kost wat meer geld, maar voordat ik de 2 jaga's van totaal 3000 euro's eruit hebt, ben ik al dood.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:50 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Bij -15 staat m'n Ta volgens stooklijn op 35 graden Het kan zijn dat dat nog wat optimistisch is maar veel hoger gaat het niet worden
Dat is iig heel netjes.quote:Op donderdag 22 november 2018 20:58 schreef sjorsie1982 het volgende:
Mijn cop is gemiddeld nu 3.92 in de afgelopen 15 maanden, wat toch best wel aardig is.
Ik zou alleen niet weten welke ik nodig zou hebben aangezien ik nooit stook op 75 graden aanvoer.... Weet iemand de omrekenfactor naar 45 graden aanvoer?quote:Op donderdag 22 november 2018 22:35 schreef Patroon het volgende:
Deze lijken mij niet zo duur: http://link.marktplaats.nl/m1345979259
Mogelijk kan je hier wat mee:quote:Op vrijdag 23 november 2018 18:45 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Ik zou alleen niet weten welke ik nodig zou hebben aangezien ik nooit stook op 75 graden aanvoer.... Weet iemand de omrekenfactor naar 45 graden aanvoer?
1700 euro voor 1 radiator dus....quote:Op vrijdag 23 november 2018 18:47 schreef MaGNeT het volgende:
[..]
Mogelijk kan je hier wat mee:
http://www.jagapro.nl/sites/default/files/imce/user4/Selectiemodel%20Installateurs%202019-01.xlsx
Ging niet om de prijzen maar om de tabellen met vermogen afgifte bij verschillende aanvoertemperaturen...quote:Op vrijdag 23 november 2018 18:50 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
1700 euro voor 1 radiator dus....
hoogte 70 tot 90 cm
nee dank je, dat is niks voor mij
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |