abonnement Unibet Coolblue
pi_181886920
Dat ziet er idd tip top uit.
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet!
pi_181887090
quote:
1s.gif Op donderdag 13 september 2018 20:54 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Tja en toch zou ik nog een paar centjes investeren in Loxone miniserver. Aansluiten WP via modbus, Groepen en convectoren via air regelventielen (draadloos). Meters via m-bus, hoofdmeter via P1 uitgang. Omvormers kun je ook aansluiten.

Loxone gebruikt weerstations (online) waarmee je kunt anticiperen op stookgedrag.
Je kunt daar zelf zo de software voor schrijven, very simple.
(Nee heb geen aandelen ofzo)


[ afbeelding ]
Ik ga het in de herfst nog wel eens bestuderen, voorlopig kom ik om in het werk, wil ook nog verhuizen binnenkort :P
pi_181887164
quote:
0s.gif Op donderdag 13 september 2018 21:01 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ik ga het in de herfst nog wel eens bestuderen, voorlopig kom ik om in het werk, wil ook nog verhuizen binnenkort :P
Jij werkt toch niet meer? :P

Maar inderdaad kun je altijd achteraf nog doen als je weet wat de installatie doet en wat beter kan.
Vakman pur sang
pi_181887221
quote:
1s.gif Op donderdag 13 september 2018 21:03 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Jij werkt toch niet meer? :P

Maar inderdaad kun je altijd achteraf nog doen als je weet wat de installatie doet en wat beter kan.
Haha, ja, maar ben nog wel wat aan het klussen in de woning en help de installateur met wat aangeven van gereedschap en parts. Vind het ook wel erg interessant allemaal.

En ben ook nog met wat "tweaks" bezig; de omvormers komen op verticale profielen die zo'n 4cm dik zijn, iets los van de muur. Daar monteer ik dan een zelf-fabricaat op van een alu-plaat met per omvormer 2x 14cm fans zodat de warmte in 2 richtingen over het koellichaam van de omvormers wordt afgevoerd.
De fans zijn Arctic F14 TC modellen, die hebben temperatuursensor en draaien pas vanaf 35 graden celsius.

Is dat nodig? Nee... maar hou wel van wat modden en tweaken :P
Het voorkomt op warme dagen iig derating van de omvormers en hopelijk verlengt het ook de levensduur iets. En anders? Leuk geprobeerd ;)

[ Bericht 13% gewijzigd door TheFreshPrince op 13-09-2018 21:11:34 ]
  vrijdag 14 september 2018 @ 00:26:12 #280
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181891440
quote:
0s.gif Op donderdag 13 september 2018 20:07 schreef Ikweetsteedsminder het volgende:
@Speekselklier

Het klopt idd dat er maar ergens ongeveer 30 a 45 minuten per dag extra warme lucht met de afzuigkap tijdens het koken wordt afgevoerd. Maar daarnaast zo denk ik zal de warmtepompboiler de benodigde lucht dan via de afzuigkap aanzuigen. Waarbij er dan lucht op woonkamertemperatuur wordt afgezogen. Die lucht zal in de regel meer warmte bevatten dan de lucht in de garage.
ik wilde nog zeggen: en als je pech hebt zuig je ook nog alle warme lucht uit je woning...
Tot nooit .......
  vrijdag 14 september 2018 @ 00:50:35 #281
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_181891710
Ik heb interesse in een warmtepomp systeem. Door alles wat er te koop is weet ik eigenlijk niet precies waar te beginnen. Mijn woning (1995, vrijstaand, ca. 2200 m3 gas per jaar) zal mogelijk op bepaalde punten moeten worden aangepast, en er zal iets voor de warm water voorziening moeten komen. Ook wil ik een Honeywell EVO of gelijkwaardig systeem installeren.

Ik kan hier alles typen wat ik al uitgezocht heb, maar het feit is gewoon dat ik er niet helemaal uit ga komen alleen. Ik moet binnen enkele weken enkele nieuwe radiatoren hebben en die worden in ieder geval alvast LTV.

Kan ik iemand inhuren met veel verstand hiervan die mijn woning analyseert en bijvoorbeeld met 3 opties komt?
pi_181895024
Hier nog een paar foto's van de buiten-unit op de dag van de plaatsing achter de garage.



pi_181896660
@Speekselklier

Het afzuigen van alle warmte uit de woning had ik niet direct voorzien. Dit omdat ik niet verwachtte dat een warmtepompboiler van 300L oid bij gewoon gebruik de hele dag zou draaien en/of een zo'n debiet aan lucht zou hebben dat dit een probleem zou kunnen worden.

Daarnaast wil ik het geheel combineren met CPC zonneboiler van 400 of 600 liter. Van waaruit de cv en sanitair ondersteunt zouden kunnen worden. Zodat de WP voor de cv en WPboiler het niet geheel alleen behoeven te doen. Hoop zo bijv te bewerkstelligen dat in de late lente ,zomer en vroege herfst de WPboiler eigenlijk niet of nauwelijks in actie behoeft te komen.

Mochten er reacties of opmerkingen zijn dan hoor ik die graag.
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet!
  vrijdag 14 september 2018 @ 11:48:03 #284
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181897315
Een wp-boiler met een cop van 4 haalt één deel warmte uit electriciteit en 4 uit de lucht. (je huis in jouw geval)
Die 200 liter water wordt dus voor 80% opgewarmt met energie uit je woonkamer.

In de zomer is het heerlijk denk ik.

ik zuig de lucht uit mijn schuur en blaas het naar buiten.
de schuur is een stuk kouder nu. dat wil je niet in je woonkamer.
Tot nooit .......
pi_181897429
@Speekselklier

Bedankt voor je reactie. Dan is de conclusie denk ik simpel. Mooi lucht uit garage of buutenlucht laten aanzuigen. Al dan niet icm zonneboiler ondersteuning.

Was op het idee gekomen adhv opmerkingen/tekeningen in brochures etc waarbij de huisafzuiging als bron werd aangemerkt. Maar ben dus blij met je opmerking.
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet!
  vrijdag 14 september 2018 @ 11:59:29 #286
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181897596
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 11:52 schreef Ikweetsteedsminder het volgende:

Was op het idee gekomen adhv opmerkingen/tekeningen in brochures etc waarbij de huisafzuiging als bron werd aangemerkt. Maar ben dus blij met je opmerking.
die tekening meen ik ook gezien te hebben. Maar was dat geen wijnkelder of zo?

je zou wel kunnen ondrrzoeken of je met een klep of zo een deel van de lucht je huis in kan blazen. (in de zomer)
Tot nooit .......
pi_181900806
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 08:54 schreef MaGNeT het volgende:
Hier nog een paar foto's van de buiten-unit op de dag van de plaatsing achter de garage.

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Ik blijf het maar eng vinden om 150kg schoon aan de haak zo aan de muur te zien hangen...
pi_181903112
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 15:35 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Ik blijf het maar eng vinden om 150kg schoon aan de haak zo aan de muur te zien hangen...
Menig Daalderop 80 en 120 liter hangt ook al tientallen jaren aan de muur.
pi_181903266
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 08:54 schreef MaGNeT het volgende:
Hier nog een paar foto's van de buiten-unit op de dag van de plaatsing achter de garage.

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
>:)

Ah Zubadan, Japans technisch hoogstandje, hoge COP/eer tot -15C.

Maar wat een kneiter aan de muur. Kon die niet ergens in de tuin, door zon grondleiding?
Vakman pur sang
pi_181903716
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 11:01 schreef Ikweetsteedsminder het volgende:
@Speekselklier

Het afzuigen van alle warmte uit de woning had ik niet direct voorzien. Dit omdat ik niet verwachtte dat een warmtepompboiler van 300L oid bij gewoon gebruik de hele dag zou draaien en/of een zo'n debiet aan lucht zou hebben dat dit een probleem zou kunnen worden.

Daarnaast wil ik het geheel combineren met CPC zonneboiler van 400 of 600 liter. Van waaruit de cv en sanitair ondersteunt zouden kunnen worden. Zodat de WP voor de cv en WPboiler het niet geheel alleen behoeven te doen. Hoop zo bijv te bewerkstelligen dat in de late lente ,zomer en vroege herfst de WPboiler eigenlijk niet of nauwelijks in actie behoeft te komen.

Mochten er reacties of opmerkingen zijn dan hoor ik die graag.
Nadeel van zonneboilers of heatpipes is dat je een teveel aan opgewekte warmte niet kan terugleveren. Ben je 3 weken op vakantie? Daar staat je boilervat dan, vol met heerlijk warm water...

Leg je op hetzelfde dakoppervlak (meer) zonnepanelen, dan kan je daar van lente tot herfst ook warm water mee maken en als het teveel is lever je je overschot aan stroom mooi terug of draai je er de afwasmachine op.
pi_181903751
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 september 2018 17:37 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

>:)

Ah Zubadan, Japans technisch hoogstandje, hoge COP/eer tot -15C.

Maar wat een kneiter aan de muur. Kon die niet ergens in de tuin, door zon grondleiding?
Het was mijn verzoek om de buitenunit daar te monteren ;)
Hij hangt daar mooi achter in de tuin, achter de garage. Zit nog een hout- / vuilcontainerhokje achter en dan wat bosjes van de gemeente. Heb geen achterburen dus hij hangt daar prima.

Het is wel een prachtig staaltje techniek inderdaad :) Begrijp niet dat er mensen voor een Nefit of Vaillant warmtepomp gaan als je Mitsubishi of Panasonic kan kopen.
pi_181903793
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 15:35 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Ik blijf het maar eng vinden om 150kg schoon aan de haak zo aan de muur te zien hangen...
Ik ook :P Maar de steun moet het aankunnen, mocht het ooit gaan roesten dan heb je voor enkele tientjes weer een nieuwe steun dus dan laat ik 'm uiteraard wel vervangen.
pi_181926098
@Magnet

Dat is 1 van de redennen dat ik ons dak vol wil leggen met 38 zonnepanalen van 310WP. Om van daaruit de Wp, Wp boiler en eigen verbruik voor zoveel als mogelijk af te dekken (en los vh gas te komen).

Bij een woning vrijstaand van 2007, met een gebruiksoppervlakte van 180 m2 en een gasverbruik van 1600kuub gezin 2 volwassennen 2 kinderen dacht ik aan wp van max 10kw voor verwarming, cpc wpboiler 300l en zonneboiler van 400l (voor cv en sanitair). Traditionele cv radiatoren eventueel uitgerust met speed comfort.

Alleen vind ik de keuze tussen monoblock en split lastig. Dus graag advies. Opmerkingen mbt andere ideeen van harte welkom.
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet!
pi_181938805
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 september 2018 20:40 schreef Ikweetsteedsminder het volgende:
Alleen vind ik de keuze tussen monoblock en split lastig. Dus graag advies. Opmerkingen mbt andere ideeen van harte welkom.
monoblock is efficienter en stiller
echter de monoblock is duurder, ook in gebruik ivm de pomp die aan moet staan ivm bevriezing.

Ik heb voor de monoblock gekozen omdat deze stiller is. Daarnaast heeft de monteur geen steg certificering nodig, waardoor ik het zelf kon installeren. De installatiekosten vind ik namelijk absurd en absurd ridicuul hoog. Ze laten het lijken alsof je een fusiereactor in je huis moet hebben, terwijl het gewoon een veredelde koelkast is.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_181938893
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 september 2018 18:00 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Nadeel van zonneboilers of heatpipes is dat je een teveel aan opgewekte warmte niet kan terugleveren. Ben je 3 weken op vakantie? Daar staat je boilervat dan, vol met heerlijk warm water...

Leg je op hetzelfde dakoppervlak (meer) zonnepanelen, dan kan je daar van lente tot herfst ook warm water mee maken en als het teveel is lever je je overschot aan stroom mooi terug of draai je er de afwasmachine op.
Klopt mijn zonneboiler staan praktisch altijd uit omdat het water dan al heet is of dat de zon niet sterk genoeg schijnt.
Ik vind het zonde van het geld en mijn zonneboiler beschouw ik als grote miskoop.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
  zondag 16 september 2018 @ 12:48:53 #296
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181939238
quote:
0s.gif Op zondag 16 september 2018 12:34 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Klopt mijn zonneboiler staan praktisch altijd uit omdat het water dan al heet is of dat de zon niet sterk genoeg schijnt.
Ik vind het zonde van het geld en mijn zonneboiler beschouw ik als grote miskoop.
Ik heb hem 20 jaar op mijn dak gehad. Nog voor de zonnepanelen in waren. Flink gas mee bespaard, alleen de zon moet wel schijnen. Bij onvoldoende temperatuur liep het water via de ketel. Toen hij twee jaar geleden stuk ging ben ik op een warmtepomp boiler overgestapt.

ik vond het zeker geen miskoop omdat er toen geen alternatieven waren.

[ Bericht 1% gewijzigd door Speekselklier op 16-09-2018 12:55:02 ]
Tot nooit .......
pi_181939499
@Sjorsie82

Bedankt voor de reactie. Zal het verhaal over de zonneboiler nogeens overdenken.

Mbt kosten de vragen wat is ongeveer het kosten verschil qua gebruik & onderhoud? En wat is het verschil in installatiekosten ongeveer geweest? Opzich technisch wel vaardig maar dit gaat qua vaardigheid en fysieke gezondheid mijn mogelijkheden te boven. Dus zal het moeten laten doen.

Wat was in jouw situatie de uitgangssituatie? Bestaande bouw radiatoren of nieuwbouw? Indien bestaand met radiatoren de radiatoren aangepast? Las eerder in dit topic dat mensen hun eigen oude radiatoren (van voor 2000) zonder wijziging hadden behouden. Ik weet niet of hier mensen zijn met ervaringen mbt Speed Comfort of gelijksoortige oplossingen?
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet!
pi_181939569
@speekselklier

Hoe groot is jouw warmtepompboiler qua inhoud en welk merk? Weet je toevallig ook hoeveel stroom deze verbruikt op jaarbasis?
Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet!
pi_181939633
[edit] verkeerd gelezen
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_181939688
quote:
0s.gif Op zondag 16 september 2018 13:01 schreef Ikweetsteedsminder het volgende:
@Sjorsie82

Bedankt voor de reactie. Zal het verhaal over de zonneboiler nogeens overdenken.

Mbt kosten de vragen wat is ongeveer het kosten verschil qua gebruik & onderhoud?
Onderhoud is voornamelijk schoonmaken, en dat kan je prima zelf doen
quote:
En wat is het verschil in installatiekosten ongeveer geweest?
Er is geen verschil, maar ik heb geen steg certificaat, dus mag ik een split niet installeren.
quote:
Opzich technisch wel vaardig maar dit gaat qua vaardigheid en fysieke gezondheid mijn mogelijkheden te boven. Dus zal het moeten laten doen.
Als je wat leidingen kan leggen, buigen, zagen, knelfittingen kan monteren en met een steeksleutel kan werken dan kan je het prima zelf.
quote:
Wat was in jouw situatie de uitgangssituatie? Bestaande bouw radiatoren of nieuwbouw? Indien bestaand met radiatoren de radiatoren aangepast? Las eerder in dit topic dat mensen hun eigen oude radiatoren (van voor 2000) zonder wijziging hadden behouden. Ik weet niet of hier mensen zijn met ervaringen mbt Speed Comfort of gelijksoortige oplossingen?
bestaande bouw, radiatoren uit jaren 60, 90/70 radiatoren. Ik heb niks aangepast.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')