abonnement Unibet Coolblue
pi_121515490



WAT IS EVOHOME?
quote:
Honeywell Evohome is een draadloos regelsysteem voor zoneverwarming met een centraal bedieninterface. Honeywell evohome vindt de balans tussen optimaal comfort en een lagere energierekening door vele mogelijkheden en groot gebruikersgemak.

Het innovatieve, draadloze klimaatsysteem evohome maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk. Via de aantrekkelijke gebruikersinterface, de evotouch, kan centraal de temperatuur in verschillende vertrekken worden geregeld. Zo is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de ongebruikte kamers niet onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op uw wooncomfort.

Met evohome kan voor maximaal acht verschillende ruimtes een individueel weekprogramma ingesteld worden. Op elk gewenst moment van de dag of nacht, met zes verschillende perioden per dag, per vertrek. Bovendien is dit draadloze systeem eenvoudig te installeren zonder het hoeven wegwerken van kabels en boren van gaten. Dit maakt evohome uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Of het nu gaat om vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan: evohome biedt voor alle type verwarming een oplossing door het ruime aanbod aan compatibele accessoires. Woonkamer, slaapkamers, kinderkamer, kantoor aan huis, praktijkruimte of hobbykamer, alle vertrekken zijn op tijd heerlijk op temperatuur. Of het nu gaat om stadsverwarming, een bestaande zoneregeling, een moderne modulerende ketel of een ketel van een ouder type: evohome is praktisch altijd toepasbaar!

Duurzaam omgaan met energie, optimaal gebruikersgemak en draadloze bewegingsvrijheid evohome combineert het allemaal. Het mooie eigentijdse bedienpaneel met tafelstandaard is verkrijgbaar met verwisselbare frontcovers in de kleuren gepolijst zwart geborsteld metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle verschijning in ieder interieur.
Bron: Website Honeywell

IN DE PRAKTIJK

Al ruim 300 posts wordt er gesproken over het nut, de installatie, de werking en de optimalisatie van Evohome. Het kost wat moeite om het systeem draaiend te krijgen, maar het lijkt er op dat de meeste gebruikers tevreden zijn met de mogelijkheden die het systeem biedt.

Zoals bij elk nieuw product zijn er altijd zaken die beter of anders kunnen. De belangrijkste bug die door de meesten in het eerste topic geconstateerd is, is het onnodig aanspringen van de ketel op vaste momenten, zonder dat de ruimtetemperatuur daar om vraagt. Dit is al meerdere malen onder de aandacht van Honeywell gebracht en er lijkt nu eindelijk wat te gaan gebeuren, met dank aan users AJS1 en smv.

LINKS
- Evohome - internationale website
- Evohome - Nederlandse website

- Installatiedocument 1
- Installatiedocument 2

- Meest recente driver (v21) Installatie op eigen risico

- Online gasmeterstand registratie

VORIG DEEL
K&W / [verwarming] Iemand ervaring met Honeywell Evohome?

[ Bericht 0% gewijzigd door Vonkenboer op 13-01-2013 19:26:48 ]
pi_121515614
Je kunt het ook lezen als. Aan/uit. Of modulerend i.p.v. Opentherm
pi_121519938
Ja ok,
Moduleren heeft over het algemeen voordelen.
Maar ik vraag me af of dat ook met dit systeem zo is aangezien het toch het doel is om de ruimte zo snel mogelijk op te warmen wanneer er vraag is?

Daarom bedoel ik meer wat de voordelen van moduleren zijn binnen dit systeem.
pi_121520873
Sorry voor nog een stomme vraag.

Heb je het ketel relais of OT nog steeds nodig ook als je hem bedraad naar de ketel stuurt?
Heb een 4 aderige kabel naar de ketel lopen.

Edit: volgens mij al gevonden. Dat gaat dus niet via draad en zal ik toch de OT module nodig hebben.

[ Bericht 23% gewijzigd door dudenl op 13-01-2013 21:34:55 ]
  zondag 13 januari 2013 @ 21:18:21 #5
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121522270
Opentherm kiezen. Dat is altijd zuiniger en efficienter dan aan/uit.
Bij Opentherm zal de thermostaat zelf de gewenste aanvoertemp bepalen. Bij aan/uit gaat de ketel gewoon altijd naar vol vermogen. De ketel zal zelf moduleren, Dus bij opwarmen in een paar minuten naar vol vermogen, en zodra het retourwater warmer wordt zal de brander terugschroeven.
pi_121526344
Even oppikken uit [Deel 2]

@Anonymousse: yep, alles gereset (zoals in het forum beschreven) het zijn Danfoss ventielen (nieuw geinstalleerd door de installateur, ze leveren geen Honeywell) met HR80's voorzien van het benodigde opzet stuk.

Gisteren viel me op dat de ketel aansloeg, maar dat ik nergens een radiator warm voelde worden. Zonder de communicatie te kunnen zien (@137: dank je, ik moet alleen nog even een RFBee scoren) is dat de enige manier om te kunnen achterhalen waar de warmtevraag vandaan komt, maar als niets warm wordt... Daarop heb ik maar gedacht dat de kranen waarschijnlijk niet voldoende open gaan en dus vandaag alles naar FULL gezet. Mogelijk moet dat sowieso bij gebruik van Danfoss ventielen...

Ik heb overigens eerder gelezen over het aantal schakelmomenten (3, 6, 9 of 12) en de evoHome documentatie zegt hierover dat het optimale aantal afhangt van de ketel. Ik kan bij de Tzerra echter niets vinden over wat de handigste instelling zou zijn. Volgens de installateur moest het aantal inschakelingen zo hoog mogelijk zijn, om te voorkomen dat de ketel te lang zou draaien (wat weer tot overshoot van de temperatuur leidt).

Aangezien ik net begonnen ben nog twee losse dingen:

@hdoucet: aangeschaft via installateur die het pakket vlak voor installatie binnenkreeg: met v2.3

@simonmo: de montage instructie van de HR80 schrijft voor dat je het tandwiel helemaal uit moet draaien (tot het nokje).

*ploink*

[ Bericht 6% gewijzigd door Ploink70 op 13-01-2013 22:58:22 ]
pi_121531923
Een nabrander: ik heb twee "hidden features" ontdekt:

* ga vanuit het Home scherm naar Menu, druk nu 10 sec op Systeemoverzicht -- je krijgt nu een scherm met daarin het serienummer van het systeem en de software versie (scheelt weer batterijen eruit/erin doen).

* ga vanuit het Home scherm naar Menu, druk nu 10 sec op Instellingen -- je krijgt nu een scherm waarin je wachtwoord beveiliging voor de evoTouch in kunt stellen.

*ploink*
pi_121535158
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2013 00:15 schreef Ploink70 het volgende:
Een nabrander: ik heb twee "hidden features" ontdekt:

* ga vanuit het Home scherm naar Menu, druk nu 10 sec op Systeemoverzicht -- je krijgt nu een scherm met daarin het serienummer van het systeem en de software versie (scheelt weer batterijen eruit/erin doen).

* ga vanuit het Home scherm naar Menu, druk nu 10 sec op Instellingen -- je krijgt nu een scherm waarin je wachtwoord beveiliging voor de evoTouch in kunt stellen.

*ploink*
Werkt waarschijnlijk alleen bij v23. Bij mij v21 gebeurt er niks.
pi_121545919
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2013 00:15 schreef Ploink70 het volgende:
Een nabrander: ik heb twee "hidden features" ontdekt:

* ga vanuit het Home scherm naar Menu, druk nu 10 sec op Systeemoverzicht -- je krijgt nu een scherm met daarin het serienummer van het systeem en de software versie (scheelt weer batterijen eruit/erin doen).

* ga vanuit het Home scherm naar Menu, druk nu 10 sec op Instellingen -- je krijgt nu een scherm waarin je wachtwoord beveiliging voor de evoTouch in kunt stellen.

*ploink*
Zie vorige draadje (deel 2) Bovengenoemd serienummer is het device-id van de Evotouch bestemd voor de HGI80 om te communiceren met derden t.w. Somfy Tahoma box of Electrabel energy smart box.
Hiermee is mijn vraag aan @smv ook beantwoord.
pi_121552876
Binnenkort ga ik nog een keer op cursus bij Honeywell, ik heb zelf de Evohome cursus al een keer
gehad in 2010, maar nu gaat er een collega mee en een beetje opfrissen kan nooit geen kwaad ;)

Het plan is gelijk een Evotouch mee te nemen en vriendelijk vragen of ze gelijk versie 2.3
erop kunnen zetten voor me. Misschien helpt dit voor sommige "kinderziektes".

Betekend dat dan trouwens dat alles hersteld word naar fabrieksinstellingen??
Oftewel: moet ik alle componenten opnieuw gaan inleren of blijft dit behouden??
pi_121556028
@naaa
Je configuratie blijft je behouden, heb laten updaten naar 2.0 en zelf geupdate naar 2.1.
Kunnen we je ook nog vragen meegeven?
pi_121556656
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2013 18:16 schreef Anonymousse het volgende:
Je configuratie blijft je behouden, heb laten updaten naar 2.0 en zelf geupdate naar 2.1.
Ah, dat zou mooi zijn! Anders ben ik weer een paar
uurtjes zoet bij die mensen om alles opnieuw in te regelen :{
quote:
Kunnen we je ook nog vragen meegeven?
Uiteraard geen probleem.
Maak maar een overzicht; dan neem ik ze mee ^O^
pi_121566403
vandaag even in ons nieuwe huis geweest en verkoper kon mij vertellen dat er SAR radiatorkranen waren gemonteerd. Nu vroeg ik mij af of iemand weet of de HR80 hier zo op bevestigd kan worden en op het ventiel dan ook past?
pi_121567855
Ik heb ook een sar kraan ( zit een comap kop op). En dat paste niet, heb een andere kop bestelt voor hr80 +/- 17¤

Maar zou voor de zekerheid eerst proberen met de meegeleverde adapters, kun je daarna altijd nog andere kop bestellen.
pi_121568498
ik heb geen ide wat voor kop erop zit, zal ik volgende week even bekijken.
maar als ik de kop moet vervangen, hoeveel werk levert dit op?
trouwens 7x17 euro maakt natuurlijk weer een redelijk bedrag
pi_121569385
Ventiel vervangen is meer werk en kostbaarder.
Maar k zou toch voor de zekerheid eerst testen voor je iets bestelt., voor hetzelfde past het wel, er zijn zoveel maten ventielen,

En de adapter voor hr80 is oa te bestellen op waakzaamwonen.
pi_121569758
ga ik dat eerst maar eens even doen. welke adapter heb je het dan over?
moet eerlijk zeggen dat ik door de bomen het bos niet meer zie als het gaat over adapters. was er eigenlijk vanuit gegaan dat er vast wel een adapter moest zijn die ervoor ging zorgen dat de hr80 op mijn radiator ging passen:-)
even afwachten maar
pi_121571426
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2013 22:20 schreef dvanderbreggen het volgende:
ga ik dat eerst maar eens even doen. welke adapter heb je het dan over?
moet eerlijk zeggen dat ik door de bomen het bos niet meer zie als het gaat over adapters. was er eigenlijk vanuit gegaan dat er vast wel een adapter moest zijn die ervoor ging zorgen dat de hr80 op mijn radiator ging passen:-)
even afwachten maar
http://www.waakzaamwonen.(...)words=Hr80&x=31&y=20
pi_121571730
quote:
Dank voor de link.
Jij moest de adapter a17 euro gebruiken?
pi_121571975
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2013 22:53 schreef dvanderbreggen het volgende:

[..]

Dank voor de link.
Jij moest de adapter a17 euro gebruiken?
Ja de hu02
pi_121574544
dvanderbreggen
Zou eerst maar kijken wat voor type kraan er op zit. Zie: http://www.comap.be
Je boft wanneer er een thermostatisch ventiel op zit met een M30 aansluiting, dan kost het je niks.
Zie ook: http://www.comap.be/web/be/faq1
  dinsdag 15 januari 2013 @ 08:59:45 #22
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_121580947
Ik blijf last houden van een vloerverwarming die met dit weer niet in staat is om mijn huis op het gewenste tijdstip op de juiste temperatuur te krijgen, ondanks dat ik 'm 2 uur de tijd geef middels optimale aanwarming. Balen! Zou de sprong van 18 graden na 22.30 's avonds terug naar 20 graden om 8 uur 's ochtends dan toch te groot zijn bij een watertemperatuur van 35 graden (want onder hout)?
pi_121582541
Nieuw gekkigheidje gevonden: als je voor Lifestyle/Speciale Dag kiest dan kan je een speciaal progamma maken voor een aantal zones. De documentatie is niet heel duidelijk over wat er met de andere zones gebeurt. Ik zou denken: die blijven hun normale programma volgen, je zou ook kunnen denken: die gaan in de uit stand.

Beide gebeurt niet... Wat er wel lijkt te gebeuren: de regelaars in de zones reageren op het oorspronkelijke programma, maar het ketelrelais wordt alleen aangestuurd bij warmtevraag uit een van de zones die in het speciale-dag-programma zijn benoemd....

*ploink*
pi_121589166
kan iemand mij bevestigen of ik de goede spullen heb om compleet te zijn?

starterpakket Sanisto.de:
http://sanisto.de/shop/Ho(...)&searchparam=evohome

- 1 evotouch Bediengerät, ATC928G1000, mit NIMH Akkus READY-TO-USE
- 1 Tischgerätehalter, ATF100, mit Netzkabel
- 5 Heizkörperregler HR80
- 4 Adaptersets für Danfoss RA und Caleffi
- 1 Literatur Kit mit CD, Montage- und Bedienungsanleitung

daarnaast een OT module die ik elders moet kopen aangezien sanisto.de deze niet heeft.
+ evt muurbevestiging.

vloerverwarming hou ik hier buiten en regel ik afzonderllijk.
pi_121593654
@dudenl
Het moeten 5 adaptersets zijn. Wanneer je M28 draad hebt moet je nog HU02 bestellen.
Wat gebeurt er met de 6de radiator? Heb je ook nog aan DT92 gedacht? Hoe regel je de vloerverwarming dan?
pi_121602014
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 januari 2013 08:59 schreef Coelho het volgende:
Ik blijf last houden van een vloerverwarming die met dit weer niet in staat is om mijn huis op het gewenste tijdstip op de juiste temperatuur te krijgen, ondanks dat ik 'm 2 uur de tijd geef middels optimale aanwarming. Balen! Zou de sprong van 18 graden na 22.30 's avonds terug naar 20 graden om 8 uur 's ochtends dan toch te groot zijn bij een watertemperatuur van 35 graden (want onder hout)?
Hangt er een beetje vanaf hoe goed je vloer is geïsoleerd en de rest van de woning.

Bij mij is het goed geïsoleerd en doe niet aan temp. Verlaging, maar ik merk wel dat ketel meer / vaker moet aan slaan om het op temp. Te houden laat staan extra verwarmen.
Vloer. Met plavuizen
pi_121609987
quote:
1s.gif Op dinsdag 15 januari 2013 15:03 schreef Anonymousse het volgende:
@dudenl
Het moeten 5 adaptersets zijn. Wanneer je M28 draad hebt moet je nog HU02 bestellen.
Wat gebeurt er met de 6de radiator? Heb je ook nog aan DT92 gedacht? Hoe regel je de vloerverwarming dan?
Ik heb verschillende ventielen en nu al honeywell's op de meeste zitten dus dat komt wel goed.
De vloerverwarming regel ik nu via een thermostaatknop in de retourleiding. Dit blijf ik gewoon doen. Het is toch maar bij verwarming.
De 6e radiator is de gang, die is nu ook niet thermostatisch. Hou ik zo.

Heb ik de DT92 nodig?
De thermostaatkranen gaan nu toch zelf vragen via het bedieningspaneel.
In de ruimte van het bedieningspaneel en de eventuele DT92, hangen dan al 2 radiatoren met een HR80. Dan is de DT92 toch niet nodig of heeft geen meerwaarde...
Of zie ik het nu verkeerd? Wat regelt de DT92 dan in dat geval.

Heeft iemand trouwens een overzichtje van de verschillende ventielen zodat je kan zien welke ventielen je nu hebt?
Ik kan het via google niet vinden, heb er wel ooit eens 1 gehad.
  dinsdag 15 januari 2013 @ 23:01:23 #28
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_121617985
quote:
1s.gif Op dinsdag 15 januari 2013 17:55 schreef simonmo het volgende:

[..]

Hangt er een beetje vanaf hoe goed je vloer is geïsoleerd en de rest van de woning.

Bij mij is het goed geïsoleerd en doe niet aan temp. Verlaging, maar ik merk wel dat ketel meer / vaker moet aan slaan om het op temp. Te houden laat staan extra verwarmen.
Vloer. Met plavuizen
Nieuwe woning, dus isolatie zou goed moeten zijn. Ik lees dat 's nachts verlagen uiteindelijk energiezuiniger is dan niet verlagen, maar misschien moet ik er voor kiezen niet zo ver terug te gaan. Dat gaat waarschijnlijk wel ten koste van de besparing. Ik ga eens vergelijken...
pi_121651137
quote:
Uiteraard geen probleem.
Maak maar een overzicht; dan neem ik ze mee ^O^
Ik zie nog weinig vragen voorbij komen, maar volgens mij zijn ze er wel. Dit zijn vragen die ik heb (ik heb de antwoorden nog nergens gelezen):

- wat zijn de wijzigingen in de verschillende software versies?
- onder welke omstandigheden moet de HR80 regelaar op FULL staan?
- wat zijn de criteria voor het instellen van het aantal schakelmomenten?
- wat kunnen redenen zijn voor situaties waarin de ketel draait, maar geen enkele radiator warm wordt?
- is een by-pass noodzakelijk?
- zijn er bij evoHome voordelen aan de OpenTherm aansturing? Zo ja: wat?
- waar kunnen gebruikers vragen/problemen kwijt over het Honeywell systeem?
- is Honeywell geinteresseerd in feature wensen van gebruikers?

Voor mij is het dat wel even.

*ploink*
pi_121655750
ik heb in een zone een regelaar met platte batterijen maar weet niet precies welke het is.
kan alleen zien in het log dat er een tussen zit die ver plat is.
kan je dat ergens terug vinden?
pi_121655876
misschien een vraagje die je (ploink) kunt meenemen.

wat zijn de verschillen in de versies van de HR80 regelaars?
kunnen deze geüpdate worden?
pi_121657280
quote:
0s.gif Op woensdag 16 januari 2013 21:34 schreef svendekraker het volgende:
ik heb in een zone een regelaar met platte batterijen maar weet niet precies welke het is.
kan alleen zien in het log dat er een tussen zit die ver plat is.
kan je dat ergens terug vinden?
in de log staat aangegeven: de zone en of het de regelaar of de temp.voeler is. Op het schermpje van de regelaar kan ook .... staan. zie documentatie.

[ Bericht 5% gewijzigd door Anonymousse op 16-01-2013 22:19:38 ]
pi_121658077
quote:
3s.gif Op maandag 14 januari 2013 18:32 schreef naaa het volgende:
[..]
Ah, dat zou mooi zijn! Anders ben ik weer een paar
uurtjes zoet bij die mensen om alles opnieuw in te regelen :{
[..]
Uiteraard geen probleem.
Maak maar een overzicht; dan neem ik ze mee ^O^
• Configuratie multizone met radiator en vloerverwarming. Is de zone volgorde belangrijk (radiator dan vloerverwarming) Zo ja, waarom? Stel dat nog een radiator zone wordt toegevoegd.

• Bij configuratiehulp de keuze: Dient de warmte toevoer (cv-toestel) in te schakelen bij warmtevraag?
Waarom NEE kiezen bij OT module? Kan je deze keuze, zowel voor aan/uit als OT, altijd uitstellen met NEE en bij wijzig systeem configuratie de keuze maken? Stel foute keuze gemaakt is dit gemakkelijk te herstellen?

• Wanneer gaat OT module in nood procedure (iedere 10 minuten gaat de ketel aan)? Komt dit ook bij aan/uit voor?

• De ventielen waarop de HR80 komt moeten die een bepaalde Kv-waarde hebben? Bedrijfs modi HR80 default en full. Wanneeer worden die gebruikt?

• Huidige software versie is 2.3. Wat is het verschil met 2.0?

• Kan de Evotouch ook meerdere ketels aansturen (cascade)?

• Connector aansluiting achter klep achterkant van Evotouch. Waar dient deze voor?

• Evotouch op lader terugzetten die spanningsloos is. Evotouch gaat booten en ERST modus. Kan je gelijk de software versies zien

[ Bericht 3% gewijzigd door Anonymousse op 16-01-2013 22:25:14 ]
  woensdag 16 januari 2013 @ 22:34:32 #34
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121659366
quote:
0s.gif Op woensdag 16 januari 2013 20:17 schreef Ploink70 het volgende:
[..]
Ik zie nog weinig vragen voorbij komen, maar volgens mij zijn ze er wel. Dit zijn vragen die ik heb (ik heb de antwoorden nog nergens gelezen):

- wat zijn de wijzigingen in de verschillende software versies?
Zie topic,
quote:
- onder welke omstandigheden moet de HR80 regelaar op FULL staan?
Als je geen Honeywell afsluitkranen hebt. Ik heb ze op full staan, omdat anders een radiator niet goeg warm werd (ging niet ver genoeg open)
quote:
- wat zijn de criteria voor het instellen van het aantal schakelmomenten?
Gewoon default op 6 laten staan. Pas veranderen als de Evo dit niet trekt.
quote:
- wat kunnen redenen zijn voor situaties waarin de ketel draait, maar geen enkele radiator warm wordt?
Kranen niet goed open? Kortsluiting?
quote:
- is een by-pass noodzakelijk?
Ja
quote:
- zijn er bij evoHome voordelen aan de OpenTherm aansturing? Zo ja: wat?
Ja, lees topic. Modulerend aanstoken en zuiniger.
quote:
- waar kunnen gebruikers vragen/problemen kwijt over het Honeywell systeem?
Dat vragen wij ons ook af :)
quote:
- is Honeywell geinteresseerd in feature wensen van gebruikers?
Blijkbaar niet, want alhoewel ik weet dat er veel suggesties aangedragen worden zie ik ze niet in Evo verschijnen.
quote:
Voor mij is het dat wel even.

*ploink*
pi_121660579
quote:
0s.gif Op woensdag 16 januari 2013 22:14 schreef Anonymousse het volgende:
• Kan de Evotouch ook meerdere ketels aansturen (cascade)?
Deze vragen kan ik je nu al beantwoorden: Nee.
Je kunt natuurlijk bij een aan/uit regeling meerdere ketels aansturen,
desnoods via relais regeling, maar die werken allemaal dan op vol vermogen of niet.
Optie 2 is om via een Cenvax Cascade regelaar te werken; dit werkt ook via aan/uit
maar de computer in de Cenvax "denkt" en berekent zelf of het nodig is 1 of 2 ketels in te schakelen.
quote:
• Connector aansluiting achter klep achterkant van Evotouch. Waar dient deze voor?
Voor toekomstige uitbreidingen. Denk aan WiFi om weerberichten op te halen, etc.
Dit heb ik de vorige keer al gevraagd; maar er is helaas nog niks voor ontworpen.
pi_121661356
quote:
0s.gif Op woensdag 16 januari 2013 20:17 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Ik zie nog weinig vragen voorbij komen, maar volgens mij zijn ze er wel. Dit zijn vragen die ik heb (ik heb de antwoorden nog nergens gelezen):

- wat zijn de wijzigingen in de verschillende software versies?
- onder welke omstandigheden moet de HR80 regelaar op FULL staan?
- wat zijn de criteria voor het instellen van het aantal schakelmomenten?
- wat kunnen redenen zijn voor situaties waarin de ketel draait, maar geen enkele radiator warm wordt?
- is een by-pass noodzakelijk?
- zijn er bij evoHome voordelen aan de OpenTherm aansturing? Zo ja: wat?
- waar kunnen gebruikers vragen/problemen kwijt over het Honeywell systeem?
- is Honeywell geinteresseerd in feature wensen van gebruikers?

Voor mij is het dat wel even.

*ploink*
Ik zou wel eens willen weten wat we in de nabije toekomst nog kunnen verwachten.
- software update die inzichtelijk maakt welk onderdeel warmte vraagt
- hardware die connectie met bijv. iphone mogelijk maakt
- hardware die uitlezen met de computer mogelijk maakt
- simpele uitleg wat betreft de "beslisboom" in het systeem. Waarom staat mijn vloerverwarmingsunit HCE80 de ene keer uit in opwarming op 19 graden, terwijl hij de keer erop staat te draaien terwijl het de ingestelde 20 graden al heeft bereikt?
pi_121664212
@coelho
Connectie met iphone is mogelijk met somfy tahoma box

Hardware die uitlezen met de computer mogelijk maakt zie: https://github.com/jrosser/honeymon/wiki
https://github.com/robotiko/HoneyComm
En eerder in dit draadje zie: https://github.com/jb137/HoneyCommLite

Wat betreft beslisboom, wil jij een opzetje maken?
Een document in de Cloud?

[ Bericht 39% gewijzigd door Anonymousse op 17-01-2013 01:09:46 ]
pi_121665111
quote:
0s.gif Op woensdag 16 januari 2013 22:53 schreef naaa het volgende:
[..]
Deze vragen kan ik je nu al beantwoorden: Nee.
Je kunt natuurlijk bij een aan/uit regeling meerdere ketels aansturen,
desnoods via relais regeling, maar die werken allemaal dan op vol vermogen of niet.
Optie 2 is om via een Cenvax Cascade regelaar te werken; dit werkt ook via aan/uit
maar de computer in de Cenvax "denkt" en berekent zelf of het nodig is 1 of 2 ketels in te schakelen.
[..]
Voor toekomstige uitbreidingen. Denk aan WiFi om weerberichten op te halen, etc.
Dit heb ik de vorige keer al gevraagd; maar er is helaas nog niks voor ontworpen.
Op vrijdag 7 december 2012 17:28 schreef evors het volgende:
Van leverancier Siwako begreep ik dat een Evotouch in beginsel meerdere ketelmodules kan aansturen.

Lijkt dus een zinnige vraag!

Connector achterkant lijkt mij om de Evotouch te testen. Denk niet voor toekomstige uitbreiding. Wanneer daar iets opzit kan die niet meer op de lader.
pi_121666067
quote:
0s.gif Op woensdag 16 januari 2013 22:34 schreef microkid het volgende:

Zie topic,
Ik zie in het topic eigenlijk alleen maar vragen over de verschillen staan.
quote:
Gewoon default op 6 laten staan. Pas veranderen als de Evo dit niet trekt.
De reden om het te vragen is dat installateurs er een andere invulling aan geven. Die zeggen: hoe meer schakelmomenten, hoe optimaler de regeling... Dat vraag ik me dus af.

quote:
[ Bypass... ]
Ja
Ook hier geldt: niet alle installateurs denken er zo over. Antwoorden als
- de evoHome laat de ketel niet draaien als er niet ook een kraan open staat
- als u een niet evoHome geregelde radiator open laat staan is dat ook goed\
zijn niet vreemd...

quote:
Modulerend aanstoken en zuiniger.
De concurrent (Danfoss) zegt: hoe kan je nou moduleren als je verschillende warmtevragen moet beantwoorden. Elders in het topic staat "evoTouch stuurt gewoon aan/uit door de lucht naar het openTherm relais". Er is dus onduidelijikheid...

quote:
Dat vragen wij ons ook af :)
Vandaar het verzoek die vraag bij Honeywell te stellen ;-)

Overigens heb ik niet heel veel hoop op zinnige antwoorden, Honeywell lijkt niet echt een open club.

Ook aardig: http://www.tridiumeurope.(...)river_1354788406.pdf
Als je dat document doorleest dan wordt al snel duidelijk dat er vrij veel kan via het protocol kan worden geregeld. Nu dat protocol nog...

*ploink*
pi_121666404
@microkid
Kranen niet goed open? Kortsluiting?
Het is de Evotouch die de kranen regelt!
pi_121669258
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2013 01:03 schreef Anonymousse het volgende:
@microkid
Kranen niet goed open? Kortsluiting?
Het is de Evotouch die de kranen regelt!
Klopt, maar ik snap microkid wel: een van mijn vragen ging daar ook over. Als je de regelaars niet op FULL hebt staan kan het zijn dat de evoTouch ze wel aanstuurt, maar dat ze onvoldoende open gaan. En bij kortsluiting van de regelaar krijg je zo'n zelfde situatie: de evoTouch denkt dat de regelaar (voldoende) openstaat, maar in werkelijkheid is dat niet zo.

*ploink*
pi_121669313
quote:
1s.gif Op donderdag 17 januari 2013 00:00 schreef Anonymousse het volgende:
@coelho
Connectie met iphone is mogelijk met somfy tahoma box

Hardware die uitlezen met de computer mogelijk maakt zie: https://github.com/jrosser/honeymon/wiki
https://github.com/robotiko/HoneyComm
En eerder in dit draadje zie: https://github.com/jb137/HoneyCommLite

Wat betreft beslisboom, wil jij een opzetje maken?
Een document in de Cloud?
Dank voor je linkjes. Ik had al eerder over dit project gelezen, maar bedoelde meer een soort van communicatie tussen EvoHome en computer, waarbij grafiekjes of plotjes in beeld zouden komen. Belangrijkste reden is dat ik nu een redelijk werkend systeem heb, maar op geen enkele wijze kan terugzien wat het directe effect van mijn wijzigingen is. Het was de afgelopen dagen net te koud in huis, vloerverwarming staat de hele dag te pompen en vervolgens komt de badkamer niet meer op temperatuur. Heb gisteren dus de keteltemperatuur maar van 45 graden naar 50 graden gezet. Ik merkte vanochtend wel wat effect (badkamer was iets warmer), maar is dat nou het effect van mijn actie of is dat omdat het vannacht slechts -6 graden was ipv de -13 van een nacht eerder?

Zo ook zou ik het resultaat willen zien van directe wijzigingen binnen EvoHome. Een uur langer aanwarmen binnen optimalisatie, 3x of 6x per uur schakelen. Het lijkt me een kleine moeite om gemeten temperatuur af te zetten tegen de aansturing van de ketel.

Daarop aansluitend de beslisboom: Als je weet wat nu precies de triggers van het systeem zijn, dan is bijsturing ook veel directer. Je vraag om alvast een opzetje te maken is derhalve wel aardig, maar voor een relatieve leek die niet weet hoe het systeem geprogrammeerd is niet echt mogelijk. Ik kom niet verder dan Truimte < Tgevraagd = ketel aan en Truimte > Tgevraagd = ketel uit. Maar dat blijkt in de praktijk al niet altijd op te gaan...
pi_121672107
Een aan/uit relais kan een ketel alleen maar aan/uit zetten (ketel moduleert op zijn retour, wanneer hij dat kan) maar werkt natuurlijk op max watertemperatuur. Mijn ketel, Intergas Kombi Kompakt HRE, moduleert niet op retour.
Een OT module ziet de warmtevraag en stuurt de ketel aan met een bepaalde temperatuur. Wanneer de warmtevraag groter is dan ook een hogere temperatuur. Wanneer warmtevraag laag is wordt de ketel met 40 graden aangestuurd en de HR80's minimaal geopend ondanks instelling FULL. Dit moet afgesteld kunnen worden, maar hoe?????? Kv-waarde?

Ik zou zeggen, ga OT.

Een bypass zou ik altijd nemen. Stel dat kranen dicht staan en een relais in noodprocedure staat/gaat die de ketel om de 10 minuten aanstuurt. Verkeerd geconfigureerd?

Wat moet ik cofigureren wanneer ik wissel van ketel aansturing? Alleen de warmtevraag of alles resetten en opnieuw configureren?

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 17-01-2013 15:21:08 ]
pi_121685153
Als er bij mij kortsluiting is in de regelaar hce80 , knalt de zekering eruit, en dan doet ie niks meer.
Dus daar snap ok niks van.

En als een kraan half open staat, duurt het gewoon wat langer voordat de ruimte op temp. Is. Maar op temp. Betekent ketel uit.

Oja en de bypass, combiketel verwarmt zijn warmwater boiler en de restwarmte gooit ie over de cv. Deze warmte moet hij wel kwijt kunnen, en daar is de bypass o.a. Geschikt voor.
  donderdag 17 januari 2013 @ 17:39:16 #45
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121686587
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2013 00:49 schreef Ploink70 het volgende:
Ik zie in het topic eigenlijk alleen maar vragen over de verschillen staan.
Er is ook nog een deel 1 en 2 :)
quote:
De reden om het te vragen is dat installateurs er een andere invulling aan geven. Die zeggen: hoe meer schakelmomenten, hoe optimaler de regeling... Dat vraag ik me dus af.
Duidelijk een installateur die niet weet waar hij het over heeft. Met 6 schakelpunten zal de ketel elke 10 minuten even branden (als er warmte vraag is). De radiators worden dan weer iets warmer. Je gaat mij niet vertellen dat het in 10 minuten meer dan 0,5 graad afkoelt :-)
quote:
Ook hier geldt: niet alle installateurs denken er zo over. Antwoorden als
- de evoHome laat de ketel niet draaien als er niet ook een kraan open staat
- als u een niet evoHome geregelde radiator open laat staan is dat ook goed\
zijn niet vreemd...
Ook hier hebben de installateurs weer de klok horen luiden...
- Het gaat er niet om of er niet een kraan open staat. Ook als Evohome wel de kranen bedient kan het voorkomen dat de kranen praktisch dicht staan waardoor de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Een bypass is daarom altijd nodig. Een radiator open laten staan is een knullige oplossing: daarmee ga je warmte naar een ruimte brengen waar je het niet direct nodig hebt en ben je inefficient bezig.
quote:
De concurrent (Danfoss) zegt: hoe kan je nou moduleren als je verschillende warmtevragen moet beantwoorden. Elders in het topic staat "evoTouch stuurt gewoon aan/uit door de lucht naar het openTherm relais". Er is dus onduidelijikheid...
Niet waar. Als je Opentherm gebruikt zal EvoHome de warmtevraag van alle HR80's verzamelen en op basis van de hoogste vraag de vraagtemperatuur berekenen. Ik heb EvoHome met Opentherm en ik kan op de ketel zien wat de warmtevraag is. Als het warmer is in de kamer zie ik de gevraagde temperatuur dalen. EvoHome leert dit zelf bij en stuurt daarop de ketel aan. Zo kan het zijn dat je met bijv 4 graden verschil tussen kamertemperatuur en gewenste temperatuur een keteltemperatuur van 70 graden hebt, terwijl dit met een kleiner verschill wellicht maar 50 graden is.

[ Bericht 1% gewijzigd door microkid op 17-01-2013 20:12:55 ]
pi_121704671
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2013 17:39 schreef microkid het volgende:
Er is ook nog een deel 1 en 2 :)
Ja... maar daar had ik het ook niet in gelezen. Ik ga nog een poging doen... ;-)
quote:
Duidelijk een installateur die niet weet waar hij het over heeft. Met 6 schakelpunten zal de ketel elke 10 minuten even branden (als er warmte vraag is). De radiators worden dan weer iets warmer. Je gaat mij niet vertellen dat het in 10 minuten meer dan 0,5 graad afkoelt :-)
Nou... dat valt hier vies tegen. Maar die installateur had iemand van Honeywell aan de lijn toen hij dit poneerde en hij werd niet echt tegengesproken...
quote:
EvoHome leert dit zelf bij en stuurt daarop de ketel aan. Zo kan het zijn dat je met bijv 4 graden verschil tussen kamertemperatuur en gewenste temperatuur een keteltemperatuur van 70 graden hebt, terwijl dit met een kleiner verschill wellicht maar 50 graden is.
Dan zou ik aan de vragenlijst willen toevoegen: hoe snel leert de evoHome, wanneer "reset" dit mechanisme zich en is dit op de een of andere manier op te vragen?
quote:
1s.gif Op donderdag 17 januari 2013 10:58 schreef Anonymousse het volgende:
Wanneer warmtevraag laag is wordt de ketel met 40 graden aangestuurd en de HR80's minimaal geopend ondanks instelling FULL.
Is dat zo? De reden voor FULL is toch juist dat de ventielen niet reageren op "beperkt" opendraaien? Of leren de HR80's/evoHome op welke stand wel gereageerd wordt?

*ploink*
pi_121705889
@ploink70
Dit is proefondervindelijk vastgesteld, een korte slag van max 1 sec, temp op ketel gezien en HR80 erafgehaald en zag dat het rad ongeveer 60 graden was gedraaid. Dit is geen FULL!!!!
Ik gebruik OT, bij aan/uit zal het anders zijn.
Ik heb even teruggekeken in het draadje, jij gebruikt OT en hebt een monteur over de vloer dan de volgende suggestie.
Jouw ventielen hebben denk ik een binnenwerk met vaste voorinstelling uitgedrukt in een bepaalde Kv-waarde. Er bestaat ook een binnenwerk met traploze voorinstelling. Die kan je dan naar een hogere waarde brengen. Ben benieuwd.

[ Bericht 23% gewijzigd door Anonymousse op 18-01-2013 01:09:45 ]
  vrijdag 18 januari 2013 @ 07:43:45 #48
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121710004
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2013 23:31 schreef Ploink70 het volgende:
Nou... dat valt hier vies tegen. Maar die installateur had iemand van Honeywell aan de lijn toen hij dit poneerde en hij werd niet echt tegengesproken...
Wat merk je dan? Temperatuurschommelingen?
quote:
Dan zou ik aan de vragenlijst willen toevoegen: hoe snel leert de evoHome, wanneer "reset" dit mechanisme zich en is dit op de een of andere manier op te vragen?
Dat kan een paar dagen duren. Toen het in december ineens zo warm werd, en nu het afgelopen week weer flink koud werd merk ik dat de Evo een dag of 3 nodig heeft om bij te leren. Bij een grote temperatuurverandering buiten merk je dan dat hij dan bijv de kamer niet op tijd op temperatuur heeft of iets boven of onder de gestelde temperatuur uitkomt. Na een paar dagen is dat aangeleerd en dus verholpen.
quote:
Is dat zo? De reden voor FULL is toch juist dat de ventielen niet reageren op "beperkt" opendraaien? Of leren de HR80's/evoHome op welke stand wel gereageerd wordt?
Full is voor niet-Honeywell ventielen. Normaliter maakt de HR80 slechts een kleine slag tussen dicht en open. Dit kan voor andere merk ventielen te weinig zijn. Je kan de HR80 dan op FULL zetten waarna hij het ventiel zo ver mogelijk dicht en open zal draaien. Nadeel is dat er dus meer van het motortje gevraagd wordt en de batterijen wat minder lang meegaan.
pi_121714209
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 07:43 schreef microkid het volgende:
Wat merk je dan? Temperatuurschommelingen?
Het probleem hier was een enorme overshoot in temperatuur. Zoals: instelling 18 graden, temperatuur 19,5 en nog draaien. Volgens de monteur (niet tegengesproken door Honeywell) kwam dat door de instelling op 6 schakelmomenten, dat zou namelijk betekenen dat de evoHome de ketel "te lang" laat aangaan.
Overigens leek het effect van 12 schakelmomenten dat de ketel vrijwel continu aan het draaien was (inschakeling minimaal 1 minuut, minimaal 1 minuut nadraaien, dan hou je nog maar 3 minuten uit over). Dus ik ben al weer terug.
quote:
Full is voor niet-Honeywell ventielen. Normaliter maakt de HR80 slechts een kleine slag tussen dicht en open. Dit kan voor andere merk ventielen te weinig zijn. Je kan de HR80 dan op FULL zetten waarna hij het ventiel zo ver mogelijk dicht en open zal draaien.
Ja, dat had ik ook begrepen, maar zie de reactie van Anonymousse. En ik moet zeggen dat ik dat wel herken. Ook hier (Danfoss ventielen) staan de regelaars op FULL, maar ik hoor dat ze tijdens het regelen af en toe maar deels draaien.

Deze punten komen naar boven naar aanleiding van vragen die "naaa" zou kunnen stellen aan Honeywell. Het is mij al lang duidelijk dat er genoeg onduidelijk is over het systeem waar gebruikers, in ieder geval een aantal idioten (waartoe ik mijzelf reken), meer over willen weten. Want we kunnen met z'n allen voorlopig alleen op basis van proefondervindelijk zaken uitzoeken...

*ploink*
  vrijdag 18 januari 2013 @ 13:13:18 #50
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121718692
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 11:04 schreef Ploink70 het volgende:
Het probleem hier was een enorme overshoot in temperatuur. Zoals: instelling 18 graden, temperatuur 19,5 en nog draaien. Volgens de monteur (niet tegengesproken door Honeywell) kwam dat door de instelling op 6 schakelmomenten, dat zou namelijk betekenen dat de evoHome de ketel "te lang" laat aangaan.
Overigens leek het effect van 12 schakelmomenten dat de ketel vrijwel continu aan het draaien was (inschakeling minimaal 1 minuut, minimaal 1 minuut nadraaien, dan hou je nog maar 3 minuten uit over). Dus ik ben al weer terug.
Ik zou dan ook eens naar je ketel kijken, of deze wel netjes stopt nadat de warmtevraag beeindigd is. Beetje vreemd, maar ga gewoon een keer een tijdje voor de ketel zitten. Noteer het tijdstip waarop er warmte vraag is (ketel slaat aan), en hoe laat dit weer stopt. Ik krijg de indruk dat hier iets niet goed zit. Heeft de ketel bijv een minimale brandduur? Kijk ook in de Evo of je minmale aan-tijd op 1 minuut staat. En laat ook de Evo een paar dagen leren, Als hij merkt dat er warmteovershoot is zal hij minder vaak warmte vragen.

Wat ook nog zou kunnen is dat je zone niet goed geconfigureerd is, waardoor hij een verkeerde temperatuursensor gebruikt. Controle van de zone's lijkt me dus wel handig.

En om een misverstand over de schakelmomenten uit de wereld te helpen: op de schakelmomenten kijkt de Evo alleen OF er warmte nodig is. Zo ja, dan gaat de ketel aan, Zo nee, dan niet. De reactie van je installateur geeft wederom aan dat hij niet weet waar hij het over heeft.

Waar woon je?

[ Bericht 5% gewijzigd door microkid op 18-01-2013 16:17:01 ]
  vrijdag 18 januari 2013 @ 13:15:46 #51
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121718783


[ Bericht 100% gewijzigd door microkid op 18-01-2013 13:16:19 ]
pi_121719656
Beste mensen,
Mogelijk kunnen jullie mij over mijn angst heen helpen:-)
Ik ben niet heel technisch, maar zou dit systeem graag in mijn huis hebben. Nu zal de gehele aanschaf mij ongeveer 800 euro gaan kosten en dit heb ik ervoor over.
Maar nu is mijn angst dat ik straks alles in huis heb en het dan toch niet blijkt te passen. of dat het voor mij onmogelijk is om het zelf te installeren.....

Moet je veel technische kennis hebben? hoeveel wrk is het installeren van de HR80, aansluiten op ketel? Pas het gehele systeem gewoon op alles radiotoren (eventueel met de eerder besproken adapters)?
pi_121720430
@dvanderbreggen: Honeywell positioneert dit systeem niet als consumer-product in de markt. Oftewel: ze gaan er vanuit dat de installateur de basis installatie doet. Als je alleen evoHome wilt installeren en je dus niet aan de ventielen hoeft te knutselen dan kan je de fysieke installatie in principe zelf. Er is vrijwel geen technische kennis voor nodig (maar de uitspraak "ik ben niet heel technisch" ken ik ook van mensen die geen schroef vast kunnen draaien en dan wordt het wel lastig).

Het configureren vergt wat meer moeite. Daar moet je even voor gaan zitten, maar als je deze forumtopics leest, een beetje nadenkt en de handleiding volgt dan kom je een heel eind. Als het daarna niet werkt, dan -zo is mijn ervaring inmiddels- heb je eigenlijk meer aan dit forum dan aan de installateur (de goede niet te na gesproken).

@microkid: het systeem draait hier nu een week en ik zie inderdaad wel verbetering. Wat ik heel vervelend vind is dat je aan het systeem zelf zo weinig kunt zien. Ik heb al wat zaken in bestelling staan zodat ik het berichtenverkeer kan monitoren (zie reactie 137) en de ketel in de gaten kan houden (het is ook een nieuwe ketel, dus dat helpt niet bij het analyseren). Daarna zien we wel verder.
Ik deel jouw mening over de installateur overigens, maar ik vind ook Honeywell hier niet sterk in. Ik kon de antwoorden van hun evoHome specialist horen en dat getuigde helaas niet van heel veel kennis. In dit topic (en delen 1 en 2...) kom ik veel meer kennis tegen. Zo kon ik de eerste problemen zelf oplossen aan de hand van de reset-procedure die hier beschreven staat.

*ploink*
pi_121721777
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 14:00 schreef Ploink70 het volgende:
@dvanderbreggen: Honeywell positioneert dit systeem niet als consumer-product in de markt. Oftewel: ze gaan er vanuit dat de installateur de basis installatie doet. Als je alleen evoHome wilt installeren en je dus niet aan de ventielen hoeft te knutselen dan kan je de fysieke installatie in principe zelf. Er is vrijwel geen technische kennis voor nodig (maar de uitspraak "ik ben niet heel technisch" ken ik ook van mensen die geen schroef vast kunnen draaien en dan wordt het wel lastig).

Het configureren vergt wat meer moeite. Daar moet je even voor gaan zitten, maar als je deze forumtopics leest, een beetje nadenkt en de handleiding volgt dan kom je een heel eind. Als het daarna niet werkt, dan -zo is mijn ervaring inmiddels- heb je eigenlijk meer aan dit forum dan aan de installateur (de goede niet te na gesproken).

@microkid: het systeem draait hier nu een week en ik zie inderdaad wel verbetering. Wat ik heel vervelend vind is dat je aan het systeem zelf zo weinig kunt zien. Ik heb al wat zaken in bestelling staan zodat ik het berichtenverkeer kan monitoren (zie reactie 137) en de ketel in de gaten kan houden (het is ook een nieuwe ketel, dus dat helpt niet bij het analyseren). Daarna zien we wel verder.
Ik deel jouw mening over de installateur overigens, maar ik vind ook Honeywell hier niet sterk in. Ik kon de antwoorden van hun evoHome specialist horen en dat getuigde helaas niet van heel veel kennis. In dit topic (en delen 1 en 2...) kom ik veel meer kennis tegen. Zo kon ik de eerste problemen zelf oplossen aan de hand van de reset-procedure die hier beschreven staat.

*ploink*
Een beetje klussen is geen probleem en wat vast en los schroeven moet geen probleem opleveren. De vraag is alleen een beetje, waneer moet ik aan ventielen gaan knutselen, want ik begrijp dat je dat zonder kennis beter niet kan doen.
Het in regelen maak ik me het minst zorgen over, waneer het gaat over technische zaken m.b.t. computers, inregelen van zaken enz. heb ik een eeuwig geduld en dit levert me nooit problemen op.

Het is die installatie van die hr80's en aansluiten op de ketel wat me aan het twijfelen zet.
pi_121726929
Ik ben ook van plan om de woning (vloerverwarming+radiator) te upgraden met een Evohome systeem, maar twijfel over het wel of niet kiezen voor OT:
Waakzaamwonen zegt dat OT CV aansturing en een klep voor vloerverwarming niet samen gaan en dat ik de ketel aan moet sturen via aan/uit, maar zonder argumenten. Honeywell zegt in technische tip 1120.01 dat de combo niet gaat maar ook zonder steekhoudende argumenten.

Ik zie zelf niet in waarom OT+klep combo problemen zou moeten geven. Heeft iemand dit zonder problemen werken?
pi_121727636
Wie kan mij helpen met het volgende probleem ik heb de evotouch aan het draaien met 4 HR80ers
2 in de zone woonkamer 1 Badkamer en 1 slaap/studeerkamer het gehele systeem is ingeleerd door waakzaam wonen met de nieuwste versie
. Het heeft een tijdlang goed gefunctioneerd (dacht ik) maar nu bij deze vorst periode staat de evotouch woonkamer ingesteld op 22 graden wanneer s`morgens begint te verwarmen en bij eind temperatuur is de meting 23 graden en de instelling 22 graden maar het display geeft 20.5 graden aan ik heb er een extra temperatuur meter bij gehangen en deze geeft ook 20.5 graden aan, Het werkt dus voor geen meter want de temperatuur mag toch niet voor bij de ingestelde 22 graden geraken.Ik zit nu ingesteld op 23 graden en de meting ook en op display 20.5 graden en de extra temperatuurmeting op 20.9 ik heb dit ook daar gegeven aan waakzaam wonen maar krijg geen respons hebben jullie misschien een idee .ik verneem dat graag want de temperatuur is niet aangenaam
  vrijdag 18 januari 2013 @ 17:13:17 #57
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121728909
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 16:44 schreef johanus1 het volgende:
Wie kan mij helpen met het volgende probleem ik heb de evotouch aan het draaien met 4 HR80ers
2 in de zone woonkamer 1 Badkamer en 1 slaap/studeerkamer het gehele systeem is ingeleerd door waakzaam wonen met de nieuwste versie
. Het heeft een tijdlang goed gefunctioneerd (dacht ik) maar nu bij deze vorst periode staat de evotouch woonkamer ingesteld op 22 graden wanneer s`morgens begint te verwarmen en bij eind temperatuur is de meting 23 graden en de instelling 22 graden maar het display geeft 20.5 graden aan ik heb er een extra temperatuur meter bij gehangen en deze geeft ook 20.5 graden aan, Het werkt dus voor geen meter want de temperatuur mag toch niet voor bij de ingestelde 22 graden geraken.Ik zit nu ingesteld op 23 graden en de meting ook en op display 20.5 graden en de extra temperatuurmeting op 20.9 ik heb dit ook daar gegeven aan waakzaam wonen maar krijg geen respons hebben jullie misschien een idee .ik verneem dat graag want de temperatuur is niet aangenaam
Mogelijk heeft Waakzaamwonen het zo ingesteld dat elke HR80 in je woonkamer naar 22 graden gaat. De Evo geeft dan alleen de temperautuur weer zoals hij die meet. Bij je verwarmingen zal het dan wel 22 zijn, maar bij de Evo nog niet (vanwege de kou buiten duurt het langer voordat de hele woonkamer 22 is). Ik had hetzeflde probleem en heb het opgelost door de Evo als referentiethermometer voor de woonkamer te gebruiken. Probleem opgelost.
pi_121729838
Hallo Microkid
U heeft het opgelost door de Evo als referentiethermometer te gebruiken hoe ga ik hier dan mee te werk moet ik alles op nieuw in regelen of toe wijzen of is er een foefje om alleen de Evo te veranderen.
  vrijdag 18 januari 2013 @ 17:48:52 #59
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121730307
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 17:36 schreef johanus1 het volgende:
Hallo Microkid
U heeft het opgelost door de Evo als referentiethermometer te gebruiken hoe ga ik hier dan mee te werk moet ik alles op nieuw in regelen of toe wijzen of is er een foefje om alleen de Evo te veranderen.
Niet uit m'n hoofd. Je moet in elk geval de woonkamer zone aanpassen dat hij de interne(!) temperatuurmeter gebruikt, niet de externe. De externe is de HR80.
pi_121744263
@ vanderBreggen: het maakt veel uit hoe de radiatoren nu geregeld worden. Zijn dit thermostaatknoppen, of kranen waar je aan moet draaien? In dat laatste geval, kun je de knop er af halen en wat zie je dan?
Thermostatische knoppen zitten aan een kraan met een klein pennetje, dat ingedrukt moet worden om de kraan dicht te krijgen. Hier kan zo een HR80 op, eventueel met een adapetr. is simpel. Handmatige knoppen zitten vaak met een spindel, en dan moet de hele kraan worden vervangen door zo'n kraan geschikt voor een thermostaatknop of HR80. Dit betekent aftappen, kraan er af, andere kraan er op en zorgen dat het lekdicht wordt.
pi_121755683
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 22:27 schreef rivier het volgende:
@ vanderBreggen: het maakt veel uit hoe de radiatoren nu geregeld worden. Zijn dit thermostaatknoppen, of kranen waar je aan moet draaien? In dat laatste geval, kun je de knop er af halen en wat zie je dan?
Thermostatische knoppen zitten aan een kraan met een klein pennetje, dat ingedrukt moet worden om de kraan dicht te krijgen. Hier kan zo een HR80 op, eventueel met een adapetr. is simpel. Handmatige knoppen zitten vaak met een spindel, en dan moet de hele kraan worden vervangen door zo'n kraan geschikt voor een thermostaatknop of HR80. Dit betekent aftappen, kraan er af, andere kraan er op en zorgen dat het lekdicht wordt.
Dan vrees ik dat ik de kranen zal moeten gaan vervangen. Zitten nu draaiknoppen op als ik met niet vergis.
volgende foto laat een van de radiatoren zien:
http://imageshack.us/photo/my-images/546/radiator.png/ (copy/paste deze link)
pi_121755757
maandag is de overdracht en zal ik even een foto van dichtbij maken:-) dan is het beter te zien. maar denk dat het allemaal standaard werk is. Is een SAR kraan als ik met niet vergis
pi_121760914
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 14:32 schreef dvanderbreggen het volgende:
Het is die installatie van die hr80's en aansluiten op de ketel wat me aan het twijfelen zet.
Op basis van de rest van de reactie denk ik dat je de fysieke installatie bedoelt. Wat de HR80's betreft: dat is echt simpel. De juiste adapter op de ventielen zetten (indien nodig) is alsof je een slangklem monteert. En daar schroef je vervolgens de adapter op (nadat je eerst het tandwiel helemaal uit hebt gedraaid). Klaar.
De ketel aansluiten is ook niet lastig, de instructie van ketel en relais zijn daarbij voldoende. In de meeste gevallen is het gewoon je bestaande thermostaat vervangen door het relais.
Nog een tip: doe het configureren van de regelaars voordat je ze monteert, gewoon aan tafel (alles bij elkaar). Alleen het ketelrelais zou ik niet op die manier doen.

quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 16:28 schreef EEEJJJ123 het volgende:Waakzaamwonen zegt dat OT CV aansturing en een klep voor vloerverwarming niet samen gaan en dat ik de ketel aan moet sturen via aan/uit, maar zonder argumenten. Honeywell zegt in technische tip 1120.01 dat de combo niet gaat maar ook zonder steekhoudende argumenten.
Hier geen vloerverwarming, maar als zowel Honeywell als Waakzaamwonen (die hier toch wel als een van de goede installateurs wordt gezien) zegt dat het niet samengaat dan zou ik niet eigenwijs zijn...
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 17:48 schreef microkid het volgende:
Je moet in elk geval de woonkamer zone aanpassen dat hij de interne(!) temperatuurmeter gebruikt, niet de externe. De externe is de HR80.
Daarbij moet je wel bedenken dat je de interne voeler maar voor een zone kunt gebruiken. Als (ik zeg: als) die voeler al voor een andere zone is geconfigureerd dan valt 'ie daar weg zodra je 'm voor een de nieuwe zone toewijst. Is op zich logisch, maar je krijgt bij mijn weten geen melding...

*ploink*
  zaterdag 19 januari 2013 @ 14:34:14 #64
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121762285
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 januari 2013 13:53 schreef Ploink70 het volgende:
Daarbij moet je wel bedenken dat je de interne voeler maar voor een zone kunt gebruiken. Als (ik zeg: als) die voeler al voor een andere zone is geconfigureerd dan valt 'ie daar weg zodra je 'm voor een de nieuwe zone toewijst. Is op zich logisch, maar je krijgt bij mijn weten geen melding...
In 99% van de gevallen zal de EvoHome in de woonkamer hangen. Er is dan geen reden om de interne voeler voor een andere zone te gebruiken dan de woonkamer. Dat zou natuurlijk nogal vreemd zijn ... studeerkamer stoken op basis van de temperatur in de woonkamer ;)
  zaterdag 19 januari 2013 @ 22:14:56 #65
387172 137
Nothing is simple
pi_121779388
Sinds een paar maanden draai ik nu monitoring van het Evohome verkeer. Dit systeem is gebaseerd om de componenten van Hometronic en CM67z systemen. Het RF protocol lijkt RAMSES II te heten, veel meer is er officieel niet over bekend.

De HR80 sturen met grote regelmaat de gemeten temperatuur, warmtevraag en hun set points de ether in. Als iemand handmatig een HR80 hoger heeft gezet kun je dit gewoon zien aan het hogere set point. De Evotouch pikt dit niet op.

De Evotouch stuurt iedere drie minuten voor alle zones te geregistreerde temperatuur en set points rond. Deze set points geven GEEN lokale verandering door van een HR80. De Evotouch stuurt ook de warmtevraag naar de ketel. Deze is voor zover ik kan zien gewoon gelijk aan de hoogste warmtevraag die een sensor (bijv. HR80) heeft gestuurd, een weinig complexe berekening.

De componenten zoals de HR80 en het ketelrelais zijn antiek te noemen en dit lijkt problematisch. Met name de HR80 lijkt meer tegen dan mee te werken. Deze HR80 wordt omschreven als een unit die met fuzzy logic zijn warmte vraag optimaliseert.

Heel mooi. Maar in de praktijk zie ik problemen met deze opzet. Mijn HR80 units sturen bijvoorbeeld een warmtevraag uit van 122. De Evotouch neemt dit over en stuurt dit ook naar de Opentherm ketelmodule. De ketel zie ik nu vervolgens al 2 uur gewoon op 50 graden draaien (max) en iedere 8 minuten 2 minuten uit gaan (middels Opentherm monitor). Niet het idee van Opentherm aansturing, ik zou een daling van de watertemperatuur verwachten. Erger is dat als ik een HR80 los haal deze het ventiel afgeknepen blijkt te hebben. Als ik deze handmatig opendraai hoor ik er meer water doorheen gaan. En dit terwijl er maar 1 zone is met warmtevraag.

Conclusie: de HR80 knijpt vrolijk het ventiel maar het systeem vraagt wel bijna continue de maximale temperatuur om dit vervolgens NIET te benutten!

Het systeem kan door de afgeknepen ventielen haar warmte niet kwijt dus het water komt maar een paar graden kouder weer terug bij de ketel. De ketel hoeft dus niet heel hard te werken maar het verlies in de leidingen is hoger dan noodzakelijk (verlies gaat met derde macht over verschil in absolute temperaturen). En ook werkt mijn ketel bij deze temperatuur minder zuinig omdat de hogere retour temperatuur minder goed in staat is om de uitlaatgassen te laten condenseren (het hele principe van een HR+ ketel notabene).

De Evotouch lijkt geen controle te hebben over de instellingen van de ventielen waardoor omschreven, in mijn ogen suboptimale, situatie kan ontstaan. De rol van de Evotouch lijkt beperkt tot het doorgeven van wat instellingen en warmtevragen zonder hier veel aan toe te voegen. Een gemiste kans in mijn optiek in een periode waarin een iPod touch laat zien hoeveel slimme techniek je kunt kopen voor een vergelijkbare hoeveelheid geld.
  zaterdag 19 januari 2013 @ 22:47:03 #66
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121780818
Ik herken dit niet. Ik heb al een tijdje een temperatuursensor op de aanvoer en retour zitten. Als de woonkamer moet opwarmen zie ik temperaturen van 67 graden aanvoer. Zodra de kamer warm is gaat de aanvoer omlaag en zie ik elke 10 minuten een graadje of 50 voorbij komen. Er wordt de rekening gehouden met de actuele temperatuur en niet om maximaal vermogen gevraagd.

De Evotoch controleet de HR80's ook niet, ze werken allemaal autonoom. Ze krijgen de temperatuur vanaf de Evotouch en regelen daarna zelf het ventiel en warmtevraag. De warmtevraag van alle HR80's gecombineerd gaan terug naar de Evotouch die op basis daarop de ketel aanstuurt via Opentherm. Dat een HR80 dicht staat is op zich dus niet verwonderlijk. De HR80 knijpt altijd het ventiel zodra de gevraagde temperatuur bereikt is, of tenminste blijft het ventiel een klein stukje open. Meestal is dat voldoende om met wat warm water de ruimte op temperatuur te houden.
  zaterdag 19 januari 2013 @ 23:57:49 #67
387172 137
Nothing is simple
pi_121783488
@microkid: als ik het zo lees zie je hetzelfde. Je ketel gaat aan en uit en in plaats van een nog lagere temperatuur in te stellen (zoals mijn iSense voorheen bijvoorbeeld deed) en je HR80's knijpen de ventielen dicht. En deze blijven waarschijnlijk grotendeels dicht, ze gaan niet elke 10m open als er weer warm water langs komt. Dus wordt er meer warmte geproduceerd dan wellicht nodig zou zijn...

Een HR80 zou de warmtevraag kunnen terugschroeven met open ventiel. Als deze HR80 de hoogste warmtevraag had kan het systeem de watertemperatuur verlagen. Als dit niet het geval was kan het systeem dit niet doen. De HR80 zal dan vaststellen dat de temperatuur blijft stijgen en kan de warmtevraag verder terugschroeven om uiteindelijk alsnog de stand van het ventiel gaan regelen. Zo is er altijd 1 zone met de hoogste warmtevraag en alle ventielen open. De overige zones reguleren de warmteafgifte middels dichtzitten ventielen.

Voor zover ik het kan beoordelen werkt Evohome niet op deze manier.
pi_121829669
In het draadje gaf ik aan GA OT,
Voor mij nu even niet sinds voor mij ook duidelijk is dat het MET DEZE HR80 niet gaat lukken. Mijn Kv-waardes zijn maximaal zijnde 0.64 voor SAR thermostaatkraan, de traploze gaat tot 0.5.
Afgelopen vrijdag een BDR91 aan/uit relais aangesloten en alleen maar toegewezen (eerst warmtevraag geen en daarna warmtevraag ketelrelais).
Hierbij mijn configuratie vraag alvast beantwoord)

quote:
1s.gif Op donderdag 17 januari 2013 10:58 schreef Anonymousse het volgende:
Een OT module ziet de warmtevraag en stuurt de ketel aan met een bepaalde temperatuur. Wanneer de warmtevraag groter is dan ook een hogere temperatuur. Wanneer warmtevraag laag is wordt de ketel met 40 graden aangestuurd en de HR80's minimaal geopend ondanks instelling FULL. Dit moet afgesteld kunnen worden, maar hoe?????? Kv-waarde?

Ik zou zeggen, ga OT.

Wat moet ik cofigureren wanneer ik wissel van ketel aansturing? Alleen de warmtevraag of alles resetten en opnieuw configureren?
@137
De demand vraag van 122 is niet laag, kan een waarde zijn van 0 tot 200.
Is jouw 50 graden de vraagde temperatuur of max watertemperatuur?
Monitor jij ook je OpenTherm? Dan zie je de gevraagde watertemperatuur.

Ik ben voor OT maar niet met deze HR80. Ben benieuwd wat de ervaring van anderen is? Welke thermostaat kranen, merken en types, hebben deze problemen wel/niet?

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 21-01-2013 00:40:01 ]
pi_121832253
Ik lees van velen die in oktober problemen ondervonden met een aanslaande ketel.

Tijdens vorige winterperiode ontstond dit probleem ineens. Ketel die 's nachts blijft draaien.

Mijn oorzaak was vergelijkbaar als van a3bo. Ik had de HR80(v2.03) los gekoppeld van de adapter welke achter op de radiator zat. Dit was ruim 24uur de situatie.

's avonds waren alle zones naar een lagere stand gestuurd door de Evohome. Er was geen warmte vraag zowel op de HR80 als Evohome. Maar toch bleef de kachel aanslaan.

Ik heb geprobeerd om alle zones op 5 graden zetten, maar zonder resultaat. Het bijzondere is dat de losgekoppelde HR80 na 5 minuten nog steeds geen 5 graden aangaf. Na het koppelen van de hr80 aan de adapter, nog steeds geen verbetering.
Pas na 5 minuten heb ik de batterij eruit en erin gezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de juiste temperatuur weergegeven werd en de ketel uitging.
Dit alles testen heb ik getest in nachtelijke uurtjes, binnen één nachtelijke tijdblok.

Mijn vermoede is toch ergens in de communicatie HR80 en Evohome. Want voor het loskoppelen en na plaatsen van de HR80 verliep alles weer als vanouds. Zonder reset van de Evohome(v.20).
pi_121834240
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 januari 2013 13:53 schreef Ploink70 het volgende:

Hier geen vloerverwarming, maar als zowel Honeywell als Waakzaamwonen (die hier toch wel als een van de goede installateurs wordt gezien) zegt dat het niet samengaat dan zou ik niet eigenwijs zijn...

In principe mee eens...maar: Honeywell zegt dat met OT de klep dicht zou kunnen staan terwijl de CV wel stookt. Bij gebruik aan/uit zou dit niet het geval zijn. Voor mij is dit totaal niet logisch en kan hoogstens duiden op een zeer brakke implementatie van Honeywell. Vraag is nu of dit nog steeds voor komt bij meest recente versie van de Evotouch (documenteren kunnen ze niet bij Honeywell - de technische tip heeft geen datum en/of software versie genoemd).

Natuurlijk zou ik het advies gewoon op kunnen volgen maar het gebruik van aan/uit ipv OT is toch weer 10 jaar terug in de tijd...
pi_121840416
Waarom werken bedrijven niet mee?
Sanisto.de reageert niet op mail en live support met vragen over het systeem.
Waakzaamwonen.nl al 2x telefonisch gesproken, beloven elke keer terug te bellen maar helaas. Ook op de mail wordt niet geantwoord.

Ik wil het setje kopen, maar niemand helpt mee :(

Ik heb op 2 radiatoren onbekende ventielen zitten. Staat geen merk etc op. Is er ergens een lijste met voorbeelden van de ventielen, dan weet ik welke adapter ik nodig heb. Daarnaast heb ik de Plieger thermostaatkranen in een andere ruimte. Welke adapter ring heb ik hiervoor nodig om de HR80 te gebruiken?
  maandag 21 januari 2013 @ 16:24:30 #72
387172 137
Nothing is simple
pi_121849667
quote:
1s.gif Op maandag 21 januari 2013 00:14 schreef Anonymousse het volgende:
@137
De demand vraag van 122 is niet laag, kan een waarde zijn van 0 tot 200.
Is jouw 50 graden de vraagde temperatuur of max watertemperatuur?
Monitor jij ook je OpenTherm? Dan zie je de gevraagde watertemperatuur.
Ik monitor Opentherm met een schakeling uit Elektuur. 50 graden is de maximale en gevraagd temperatuur.

Zoals ik schreef zijn er twee problemen:
• Het syteem schakelt de ketel tussen maximale (50 graden in mijn geval) en minimale temperatuur (10 graden) in plaats van de temperatuur te moduleren naar een continue lager niveau. Eigenlijk werkt het meestal meer als een aan/uit schakelaar dan als Opentherm module.
• De ketel levert warmte voor slechts 1 zone met warmtevraag waar vervolgens de ventielen half dicht staan. Het lijkt erop dat de ventielen alleen maar volledig open staan (met FULL setting) als de warmtevraag 200 is.

Monitor je zelf ook al Evohome RF en Opentherm?
pi_121871828
@137
Bij mij moduleerde de ketel zowel op als neer, of bleef op een vaste temperatuur doordraaien.

Vorige week had ik een ketel die af en toe s'nachts om de 10 minuten op max temperatuur stond te draaien, zonder dat er warmte vraag was. Ketel maar uitgezet.
Door dat autonome OT module en het knijpen van HR80 ben ik op aan/uit overgegaan, totdat er een oplossing is voor mijn HR80 probleem.

Worden er tussen ketel en OT module ook parameters uitgewisseld? bijv. max warmwater? En nog anderen?

[ Bericht 11% gewijzigd door Anonymousse op 23-01-2013 15:20:26 ]
pi_121873830
quote:
1s.gif Op maandag 21 januari 2013 00:14 schreef Anonymousse het volgende:
Ik ben voor OT maar niet met deze HR80. Ben benieuwd wat de ervaring van anderen is? Welke thermostaat kranen, merken en types, hebben deze problemen wel/niet?
Eigenlijk wil ik het wat uitbreiden.
Ketel, relais, thermostaatkraan, merk en type, hr80, hce80 of anders.
Bovenstaande gegevens graag als PM dan maak ik wel een mooi overzicht.
pi_121875147
@microkid
Ik heb terug gekeken in het draadje waar je aangeeft dat je een aan/uit regeling hebt.
Jouw reacties over OT perikelen vertroebelen dat nogal.
  dinsdag 22 januari 2013 @ 07:18:00 #76
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121876252
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 01:05 schreef Anonymousse het volgende:
@microkid
Ik heb terug gekeken in het draadje waar je aangeeft dat je een aan/uit regeling hebt.
Jouw reacties over OT perikelen vertroebelen dat nogal.
Nee hoor, want ik heb geen aan/uit meer. Heb nu al een tijdje OT :)
pi_121879652
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 07:18 schreef microkid het volgende:

[..]

Nee hoor, want ik heb geen aan/uit meer. Heb nu al een tijdje OT :)
Dit was me ontgaan, na meer dan 2 jaar op aan/uit en tevreden, wat ik voel, niet lees. Sinds 2 maanden ben je, denk ik, over op OT. Wat ik mis is de reden voor overgang.
Waarom heb ik en andere OT gebruikers problemen met het knijpen van de HR80? Waarom hebben de tevreden OT gebruikers geen problemen met de HR80?

[ Bericht 1% gewijzigd door Anonymousse op 22-01-2013 11:36:17 ]
pi_121879862
Dit is de eerste koudeperiode die ik met het Evohome systeem meemaak.
Mijn ervaring is positief.
Wat wel opvalt t.o.v. mijn vroegere centraal via de kamerthermostaat geregelde systeem, dat mijn ketel dus ook 's-nachts warmtevraag heeft omdat diverse zones onder de ingestelde temperatuur komen.
Voordeel is wel dat de diverse ruimtes niet te koud worden.
Hier wint het comfort het dus van de besparing.
pi_121880027
Comfort is inderdaad bij mij ook goed, ik heb nu een hr80 in de slaapkamer op full gezet.
Wat ik nu merk is dat als er een beetje bijverwarmd moet worden de hr80 helemaal opengaat en dan weer helemaal dicht en dat telkens als hij moe verwarmen en stoppen.
Voorheen ging hij een beetje open en dan weer dicht, veel verwarmen iets meer open, zo moduleerde hij dan.
(Uitgegaan van hoe lang het motortje zoemt)
  dinsdag 22 januari 2013 @ 14:05:18 #80
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_121887319
Omdat hier veel mensen zitten die zich verdiept hebben in verwarmingen en stookkosten, wil ik even naar dit topic linken K&W / Extreem hoog gasverbruik

Wellicht dat jullie suggesties hebben voor TS?
  dinsdag 22 januari 2013 @ 21:47:45 #81
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121909820
quote:
1s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 10:39 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Dit was me ontgaan, na meer dan 2 jaar op aan/uit en tevreden, wat ik voel, niet lees. Sinds 2 maanden ben je, denk ik, over op OT. Wat ik mis is de reden voor overgang.
Waarom heb ik en andere OT gebruikers problemen met het knijpen van de HR80? Waarom hebben de tevreden OT gebruikers geen problemen met de HR80?
Andere ketel. M'n Atag Blauwe Engel had kuren en is vervangen door een Remeha Calenta 28C. Aangezien deze zowel met aan/uit als OT werkt heb ik op advies van de installateur voor een OT relais gekozen, aangezien deze nog net wat zuiniger is dan aan/uit (omdat nu de gevraagde temp afhankelijk is van de HR80 die het grootste temp verschil heeft)
pi_121927153
@137: dank voor je uitvoerige uiteenzetting over de werking van het systeem. Ik ben op dit moment in afwachting van de hardware voor het uitluisteren van het evo protocol. De OpenTherm gateway vind ik voor een hobby dingetje op dit moment nog iets te prijzig, maar wel kan ik de ketel uitlezen en zien wat de regeltemperaturen zijn.

Jouw uiteenzetting roept een paar vragen op. Als ik jouw bericht goed lees dan zou de werking van het systeem zo zijn:
- evoTouch functioneert als bediendisplay en stuurt setpoints richting HR80's
- HR80's zijn lokaal intelligent en bepalen zelfstandig hun warmtevraag richting ketel en mate van open zijn van het ventiel
- evoTouch functioneert ook als verzamelpunt voor alle warmtevragen en stuurt de hoogste door naar het ketelrelais
- het ketelrelais schakelt bij wamtevraag simpelweg aan (aan/uit), of moduleert - in welk geval jij eigenlijk ook een aan/uit ziet (namelijk ofwel max CV, ofwel min CV).

Klopt deze samenvatting? Zo nee, dan zijn de volgende vragen mogelijk minder op zijn plek...

Eerste vraag: welke software versies heb jij op de regelaars en de evoTouch? Hier draait 2.04 (H$80) en 2.3 (evoTouch). Voor zover ik kan zien is de gevraagde CV temperatuur hier in het begin wel het maximum, maar wordt die vrij snel naar beneden bijgesteld.

Tweede vraag: Je schrijft onder andere: "De Evotouch lijkt geen controle te hebben over de instellingen van de ventielen [...] De rol van de Evotouch lijkt beperkt tot het doorgeven van wat instellingen en warmtevragen zonder hier veel aan toe te voegen." Hoe werkt dit dan in relatie met een voeler die niet in de HR80 zit? Hier is bijvoorbeeld de evoTouch de voeler voor de woonkamer. Dan lijkt me dat de evoTouch de warmtevraag bepaalt en dat doorgeeft aan ketelrelais en HR80 regelaars...? Het doorgeven van een setpoint heeft geen zin aangezien de HR80 zijn eigen voeler niet kan gebruiken (en dus ook de warmtevraag niet kan bepalen). Of zie ik dat verkeerd.

Derde vraag: het is ook mij een doorn in het oog dat je op de evoTouch niet kan zien dat ergens een regelaar handmatig is ingesteld. Dat lijkt, getuige jouw observatie, overigens meer aan de evoTouch te liggen dan aan de HR80. Verder meld je dat de evoTouch elke 3 minuten de daar ingestelde setpoints de ether in slingert. Maar hoe bepaalt de HR80 dan of hij van handmatig af moet. Dat gebeurt zodra een nieuw setpoint van de evoTouch komt. Betekent dat dat de HR80 onthoudt "dit was mijn oorspronkelijke setpoint" en terugschakelt als dat wat de evoTouch uitstuurt daar niet meer mee overeenkomt? Dat zou namelijk wel verklaren waarom de regelaar op de handmatige ingestelde temperatuur blijft staan als het nieuwe setpoint overeenkomt met het oude.

Beschouw de vragen niet als kritiek, het is ook mijn bedoeling om het systeem beter te doorgronden. Het zou fijn en handig zijn als Honeywell zich wat meer open zou opstellen.... zo lang dat niet gebeurt moeten we het zelf doen.

*ploink*
pi_121927202
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 21:47 schreef microkid het volgende:
Aangezien deze nog net wat zuiniger is dan aan/uit (omdat nu de gevraagde temp afhankelijk is van de HR80 die het grootste temp verschil heeft)
Er van uitgaande dat dat inderdaad werkt en niet zoals 137 heeft beschreven. Hou jij de gevraagde temperatuur in de gaten en wijzigt dat inderdaad?
*ploink*
pi_121938759
Nogmaals mijn aanbod om van de Evohome gebruikers hun (on)tevredenheid te inventariseren, Daarbij heb ik onderstaande gegevens bij nodig

Ketel, relais, thermostaatkraan, merk en type, hr80, hce80 of anders.
en van alles een cijfer 0 - 10 zeer ontevreden - zeer tevreden.
Bovenstaande gegevens graag als PM dan maak ik wel een mooi overzicht.

[ Bericht 67% gewijzigd door Anonymousse op 23-01-2013 15:31:30 ]
pi_121938824


[ Bericht 100% gewijzigd door Anonymousse op 23-01-2013 15:12:03 (ook niet interessant) ]
  woensdag 23 januari 2013 @ 17:14:09 #86
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121944507
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Derde vraag: het is ook mij een doorn in het oog dat je op de evoTouch niet kan zien dat ergens een regelaar handmatig is ingesteld. Dat lijkt, getuige jouw observatie, overigens meer aan de evoTouch te liggen dan aan de HR80. Verder meld je dat de evoTouch elke 3 minuten de daar ingestelde setpoints de ether in slingert. Maar hoe bepaalt de HR80 dan of hij van handmatig af moet. Dat gebeurt zodra een nieuw setpoint van de evoTouch komt. Betekent dat dat de HR80 onthoudt "dit was mijn oorspronkelijke setpoint" en terugschakelt als dat wat de evoTouch uitstuurt daar niet meer mee overeenkomt? Dat zou namelijk wel verklaren waarom de regelaar op de handmatige ingestelde temperatuur blijft staan als het nieuwe setpoint overeenkomt met het oude.
De Evo stuurt alleen een nieuw setpoint als daar volgens zijn klokprogramma reden voor is. Stel de zone is ingesteld om op 18:00 naar 18 te gaan en jij draait de HR80 om 13:00 naar 21, dan blijft dit zo tot het schakelmoment op 18:00 uur.
  woensdag 23 januari 2013 @ 19:32:30 #87
387172 137
Nothing is simple
pi_121950257
@microkid: de evotouch stuurt elke drie minuten setpoint en gemeten zone temperatuur rond. De HR80 negeert dit kennelijk zolang er geen wijziging is.

@Ploink70: ik reageer later uitgebreid op je vragen.
pi_121961487
http://imageshack.us/photo/my-images/600/fotokraan.jpg/ (copy/paste deze link)

Beste mensen,
Heb de knop maar eens even van mijn radiator gehaald. Wie kan mij vertellen of de HR80 op deze radiator past en welke adapter ik nodig zal hebben. Zoals in eerdere post gemeld gaat het om een SAR kraan.
  woensdag 23 januari 2013 @ 22:35:34 #89
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121962359
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 22:25 schreef dvanderbreggen het volgende:
[ http://imageshack.us/photo/my-images/600/fotokraan.jpg/ (copy/paste deze link) ]

Beste mensen,
Heb de knop maar eens even van mijn radiator gehaald. Wie kan mij vertellen of de HR80 op deze radiator past en welke adapter ik nodig zal hebben. Zoals in eerdere post gemeld gaat het om een SAR kraan.
Nee, dat gaat niet passen. Dat is een ouderwetse draaiknop. Je zal die moeten vervangen door een radiatorkraan met pinnetje, zoals de Danfoss RA-N.
pi_121964795
oke duidelijk,
volgens mij gaat een andere kraan ook niet zomaar lukken, want de aan en toevoer van het water verloop via twee buizen aan de onderkant van de radiator. de kraan lijkt in de radiator te zitten. Zal hem morgen eens even uit elkaar halen om wat beter te bekijken. Maar lijkt er een beetje op dat dit wel heel veel knutselen gaat worden...
pi_121969834
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 23:07 schreef dvanderbreggen het volgende:
oke duidelijk,
volgens mij gaat een andere kraan ook niet zomaar lukken, want de aan en toevoer van het water verloop via twee buizen aan de onderkant van de radiator. de kraan lijkt in de radiator te zitten. Zal hem morgen eens even uit elkaar halen om wat beter te bekijken. Maar lijkt er een beetje op dat dit wel heel veel knutselen gaat worden...
Belangrijk te weten welk merk en type van radiator.
Voorbeeld Radson Integra: http://www.radson.com/docs/INTEGRA_-_NL(2).pdf zie kraan lichaam.
pi_121975509
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 19:32 schreef 137 het volgende:@Ploink70: ik reageer later uitgebreid op je vragen.
Prima. Nogmaals: niet bedoeld als kritiek, maar vooral om de ins en outs van het systeem met elkaar beter te kunnen doorgronden.

quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 15:08 schreef Anonymousse het volgende:
Nogmaals mijn aanbod om van de Evohome gebruikers hun (on)tevredenheid te inventariseren,
Wat is jouw bedoeling als je die inventarisatie hebt? Wil je er mee naar Honeywell? Of is het meer een overzicht als achtergrondinfo?

*ploink*
pi_121988568
quote:
0s.gif Op donderdag 24 januari 2013 10:29 schreef Ploink70 het volgende:

Wat is jouw bedoeling als je die inventarisatie hebt? Wil je er mee naar Honeywell? Of is het meer een overzicht als achtergrondinfo?

*ploink*
Ik wil mijn probleem "niet of traag warm worden van radiators" oplossen en weer naar OT terug.
Dat zal van de apparatuur afhangen, denk ik. Wanneer het een Honeywell probleem is, dan komt de klacht daar terecht, die dan behandeld wordt door info "Joost van Amerongen", die mij dan weer, na 8 dagen, met een reactie komt, kent mijn situatie niet en naar mijn installateur verwijst.

Tot nu toe van het forum niets ontvangen. Conclusie tevreden gebruikers die niet willen delen?

Ketel, relais, thermostaatkraan, merk en type, hr80, hce80, waterzijdig geregeld of anders.
en van alles een cijfer 0 - 10 zeer ontevreden - zeer tevreden of ja/nee.

Bovenstaande gegevens graag als PM dan maak ik wel een mooi overzicht.

[ Bericht 9% gewijzigd door Anonymousse op 24-01-2013 16:55:08 ]
pi_121991872
quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 16:03 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Tot nu toe van het forum niets ontvangen. Conclusie tevreden gebruikers die niet willen delen?

Ik ben nog geen gebruiker maar heb wel het voornemen er een te worden. Zit dus met de vraag of opentherm en aansturing enkele groep vloerverwarming met klep nu wel of niet samen gaat.
Op basis van een aantal posts lijkt OT en radiatoren ook niet echt goed samen te gaan...werkt OT dus uberhaupt wel goed?
  donderdag 24 januari 2013 @ 22:02:33 #95
387172 137
Nothing is simple
pi_122006740
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Eerste vraag: welke software versies heb jij op de regelaars en de evoTouch? Hier draait 2.04 (H$80) en 2.3 (evoTouch). Voor zover ik kan zien is de gevraagde CV temperatuur hier in het begin wel het maximum, maar wordt die vrij snel naar beneden bijgesteld.
Mijn evotouch draait versie 2.2, de HR80's draaien 2.04. Ik zie de watertemperatuur soms ook wel lager worden maar meestal schiet het systeem toch in een soort aan/uit cyclus waarbij gewisseld wordt tussen max en minimale waarde.

quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Tweede vraag: Je schrijft onder andere: "De Evotouch lijkt geen controle te hebben over de instellingen van de ventielen [...] De rol van de Evotouch lijkt beperkt tot het doorgeven van wat instellingen en warmtevragen zonder hier veel aan toe te voegen." Hoe werkt dit dan in relatie met een voeler die niet in de HR80 zit? Hier is bijvoorbeeld de evoTouch de voeler voor de woonkamer. Dan lijkt me dat de evoTouch de warmtevraag bepaalt en dat doorgeeft aan ketelrelais en HR80 regelaars...? Het doorgeven van een setpoint heeft geen zin aangezien de HR80 zijn eigen voeler niet kan gebruiken (en dus ook de warmtevraag niet kan bepalen). Of zie ik dat verkeerd.
De evotouch zendt iedere 3 minuten 3 pakketten uit:
1
2
3
21:29:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:1F09 L:03 D:FF.07.08
21:29:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:29:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:30C9 L:0C Z:LI T:17.8 Z:AT T:15.2 Z:BA T:16.3 Z:CU T:6.9

Het eerste pakket met commando 0x1F09 bevat altijd dezelfde data waarvan ik de betekenis niet ken. Het tweede pakket bevat de setpoints voor alle zones. Het derde pakket bevat de gerapporteerde temperaturen door de voor de zones ingesteld sensoren. Een zone heeft altijd maar 1 apparaat dat functioneert als temperatuursensor, dit kan een HR80 zijn (eentje dus maar) of een bijvoorbeeld een DTS92 of de evotouch zelf.

De warmtevraag staat hier los van. Een voorbeeld:
1
2
3
4
5
6
21:16:37 H:18 D1:**1    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:LI H:102
21:21:19 H:18 D1:**2    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:LI H:122
21:21:29 H:18 D1:**4    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:CU H:0
21:21:32 H:18 D1:**3    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:LI H:122
21:21:35 H:18 D1:**5    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:AT H:0
21:23:07 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:FC H:122

Te zien is de warmte vraag van 5 HR80's verdeeld over 3 zones. De laatste regel is de evotouch die een bericht broadcast dat wordt opgepikt door de Opentherm ketelmodule. De evotouch stuurt voor zover ik kan beoordelen altijd de hoogste door de HR80's gevraagde waarde door naar de ketelmodule.

quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Derde vraag: het is ook mij een doorn in het oog dat je op de evoTouch niet kan zien dat ergens een regelaar handmatig is ingesteld. Dat lijkt, getuige jouw observatie, overigens meer aan de evoTouch te liggen dan aan de HR80. Verder meld je dat de evoTouch elke 3 minuten de daar ingestelde setpoints de ether in slingert. Maar hoe bepaalt de HR80 dan of hij van handmatig af moet. Dat gebeurt zodra een nieuw setpoint van de evoTouch komt. Betekent dat dat de HR80 onthoudt "dit was mijn oorspronkelijke setpoint" en terugschakelt als dat wat de evoTouch uitstuurt daar niet meer mee overeenkomt? Dat zou namelijk wel verklaren waarom de regelaar op de handmatige ingestelde temperatuur blijft staan als het nieuwe setpoint overeenkomt met het oude.
Hoe het echt werkt komen we voorlopig niet achter. Dit is in elk geval wat ik zie:
1
2
3
4
5
6
7
21:37:18 H:18 D1:**AT   D2:EVOTCH CMD:2309 L:03 Z:AT T:10.0
21:38:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:41:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:44:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:47:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:47:33 H:18 D1:**AT   D2:EVOTCH CMD:2309 L:03 Z:AT T:12.0
21:50:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0

De AT (Z:AT) is ingesteld op 10 graden, de HR80 zendt dit met enige regelmaat uit. Ook de evotouch broadcast dit keurig elke 3 minuten. Om 21:47 heb ik handmatig de instelling op een HR80 verdraaid naar 12 graden. De HR80 stuurt dit direct rond. De evotouch blijft echter 10 graden broadcasten als 'officiële' setpoint.

Het enige dat de HR80'svan de evotouch ontvangen is steeds het setpoint. Ik neem aan dat de HR80 dit bijhoudt en pas weer van de lokale instelling afspringt als de evotouch een veranderd setpoint rondstuurt.

Succes alvast met je eigen RFBee.
pi_122010819
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Het doorgeven van een setpoint heeft geen zin aangezien de HR80 zijn eigen voeler niet kan gebruiken (en dus ook de warmtevraag niet kan bepalen). Of zie ik dat verkeerd.
Iedere HR80 gebruikt zijn voeler voor het bereken van zijn warmtevraag. Wordt op de HR80 met het wiel de temperatuur verhoogd, heeft tot gevolg een hogere warmtevraag.
Zijn voeler kan ook gebruikt worden voor de temperatuur in de zone. Dat wordt bij het toewijzen op de Evotouch vastgelegd.
Filosoferend: de Evotouch bepaald het ritme van zenden, aan de hem bekende HR80's door toewiizen van HR80's bepaald. In dit ritme wordt door HR80 zijn bepaalde warmtevraag verzonden, wanneer de HR80 een warmtevraag heeft dan gaat het ventiel open, afhankelijk van zijn warmtevraag, kleine warmtevraag kleine slag. De HR80 is zich niet bewust van zones, alleen de Evotouch weet dat door het toewijzen. Alle warmtevragen zijn bij de Evotouch bekend, de hoogste warmtevraag wordt regelmatig door de Evotouch uitgezonden. Dit wordt door ketel module ontvangen, door toewijzen van het ketel module bepaald. Wanneer een HR80 geen warmtevraag heeft dan gaat/is zijn ventiel dicht of wanneer deze lager wordt gaat zijn ventiel wat dicht. Voor optimalisatie zal Evotouch een algoritme gebruiken, een aanlerend effect van opwarmings duur voor iedere zone. Wat zichtbaar wordt gemaakt op het scherm "OPT". Er wordt dan eerder een setpoint gestuurd.

Mijn 1ste probleem, ketel die blijft stoken wanneer er geen warmtevraag is had ik vannacht weer, maar nu met een BDR91, alle radiatoren waren koud.
Mijn installatie bestaat nu uit 2 ketels Intergas HRE28/24, 2 Evotouchen, 2 BDR91's, HB85 en 14 HR80's.
Nu de ritme's van de Evotouchen, die kunnen elkaar in de weg zitten waardoor berichten elkaar verminken, in netwerk taal collission. Dus niet herkend worden, dit kan best de opdracht zijn om de ketel uit te zetten.

@naaa
Voldoet Honeywell hiermee aan de restrictie <= 1% duty cycle gedefinieerd voor gebruik van de G1 frequentie band.
Heeft Honeywell de ritme's van meerdere Evotouchen onderkend? Wat wordt de oplossing?
Heeft Honeywell de collisions onderkent? Wat wordt de oplossing? Collision Detect!

[ Bericht 10% gewijzigd door Anonymousse op 25-01-2013 02:19:45 ]
  vrijdag 25 januari 2013 @ 08:34:30 #97
387172 137
Nothing is simple
pi_122018986
quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 23:08 schreef Anonymousse het volgende:
Iedere HR80 gebruikt zijn voeler voor het bereken van zijn warmtevraag. Wordt op de HR80 met het wiel de temperatuur verhoogd, heeft tot gevolg een hogere warmtevraag.
Zijn voeler kan ook gebruikt worden voor de temperatuur in de zone. Dat wordt bij het toewijzen op de Evotouch vastgelegd.
De HR80's gebruiken zeker niet altijd hun eigen warmtesensor. Dit is juist waarom je HR80's ook kan gebruiken in convectorputten en bij radiatoren met ombouw. Iets was met de Danfoss spullen op dit moment niet kan overigens.

quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 23:08 schreef Anonymousse het volgende:
Filosoferend: de Evotouch bepaald het ritme van zenden, aan de hem bekende HR80's door toewiizen van HR80's bepaald. In dit ritme wordt door HR80 zijn bepaalde warmtevraag verzonden, wanneer de HR80 een warmtevraag heeft dan gaat het ventiel open, afhankelijk van zijn warmtevraag, kleine warmtevraag kleine slag. De HR80 is zich niet bewust van zones, alleen de Evotouch weet dat door het toewijzen. Alle warmtevragen zijn bij de Evotouch bekend, de hoogste warmtevraag wordt regelmatig door de Evotouch uitgezonden. Dit wordt door ketel module ontvangen, door toewijzen van het ketel module bepaald. Wanneer een HR80 geen warmtevraag heeft dan gaat/is zijn ventiel dicht of wanneer deze lager wordt gaat zijn ventiel wat dicht. Voor optimalisatie zal Evotouch een algoritme gebruiken, een aanlerend effect van opwarmings duur voor iedere zone. Wat zichtbaar wordt gemaakt op het scherm "OPT". Er wordt dan eerder een setpoint gestuurd.
De HR80's zijn zich alleen bewust van hun eigen zone. Ze sturen het zonde id met elke bericht dat ze uitzenden mee. Daarbij halen ze de setpoints en gemeten temperaturen op basis van hun zone id uit de evotouch broadcasts. Ik sluit niet uit de de HR80's ook luisteren naar de warmtevraag van andere apparaten in hun eigen zone om te voorkomen dat 1 verwarming heel heet wordt en de rest koud blijft.

De HR80's bevatten 'fuzzy logic' zoals Honeywell het noemt voor het afstemmen van hun regelgedrag op de ruimte waar ze in geplaatst zijn.

Daarnaast bevat ook de evotouch 2 optimalisaties voor opwarmen en afkoelen. Voor het afkoelen zet de evotouch gewoon het setpoint eerder lager. Of de evotouch voor het opwarmen een zelfde strategie heeft of hierbij vertrouwd op de fuzzy logic van de HR80's weet ik niet. Bij afkoelen zie je inderdaad Opt staan als de evotouch al een lager setpoint heeft doorgegeven aan de HR80's.

quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 23:08 schreef Anonymousse het volgende:
Mijn 1ste probleem, ketel die blijft stoken wanneer er geen warmtevraag is had ik vannacht weer, maar nu met een BDR91, alle radiatoren waren koud.
Ik had exact hetzelfde probleem. Het lijkt zo te zijn dat met de start optimalisatie geactiveerd in de evotouch deze warmte blijft vragen van de ketel wanneer de zone temperaturen minder dan 2,5 graden onder de setpoints liggen. Ik kan alleen gissen naar de reden hiervoor maar na uitzetten van de start optimalisatie heb ik het niet meer zien gebeuren.
pi_122023008
quote:
0s.gif Op donderdag 24 januari 2013 22:02 schreef 137 het volgende:
De AT (Z:AT) is ingesteld op 10 graden, de HR80 zendt dit met enige regelmaat uit. Ook de evotouch broadcast dit keurig elke 3 minuten. Om 21:47 heb ik handmatig de instelling op een HR80 verdraaid naar 12 graden. De HR80 stuurt dit direct rond. De evotouch blijft echter 10 graden broadcasten als 'officiële' setpoint.

Dit lijkt volledig in tegenspraak tot wat Honeywell aangeeft, namelijk dat de handmatige instelling op een HR80 niet kan worden weergegeven omdat de HR80 eigenlijk een verouderde module is. Blijkt dus dat men de firmware in de Evotouch niet aanpast hiervoor. De info vanuit de HR80 is er blijkbaar wel.
pi_122053428
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2013 00:49 schreef Ploink70 het volgende:
Ook aardig: http://www.tridiumeurope.(...)river_1354788406.pdf
Als je dat document doorleest dan wordt al snel duidelijk dat er vrij veel kan via het protocol kan worden geregeld. Nu dat protocol nog...
Tridium is een onderdeel van Honeywell.
pi_122060875
Met een HGS80 is Evohome dus uit te lezen en aan te sturen ?
Kan die module echter nergens terugvinden bij de diverse webshops.
  zaterdag 26 januari 2013 @ 10:39:08 #101
387172 137
Nothing is simple
pi_122062481
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 januari 2013 11:17 schreef a3bo het volgende:
Dit lijkt volledig in tegenspraak tot wat Honeywell aangeeft, namelijk dat de handmatige instelling op een HR80 niet kan worden weergegeven omdat de HR80 eigenlijk een verouderde module is. Blijkt dus dat men de firmware in de Evotouch niet aanpast hiervoor. De info vanuit de HR80 is er blijkbaar wel.
Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?

Een voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de evotouch een afwijkend setpoint over neemt en dit broadcast zodat alle HR80's in een zone het kunnen overnemen. Ik vermoed dat hier nog wel wat haken en ogen aan zitten en het niet zo simpel is als het lijkt om dit goed te implementeren.

[ Bericht 0% gewijzigd door 137 op 26-01-2013 11:19:28 ]
pi_122064698
Hulp gezocht.

Setje besteld in de hoop dat ze zo op mijn ventielen passen.
helaas wijkt het net iets of van mijn oude honeywel adapter waardoor het net niet past in de huiskamer.

Het witte plastic in de HR80 (binnen de moer) komt net tegen het zwarte deel aan van het ventiel waardoor hij er net niet opgedraaid kan worden. Nu kan ik met een dremel een stukje van het witte weghalen, maar misschien is er een adapter voor.

Kan iemand vertellen welke adapter ik hiervoor nodig heb:
http://img812.imageshack.us/img812/8495/20130126120345.jpg (copy/paste deze link)
pi_122076291
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 08:13 schreef a3bo het volgende:
Met een HGS80 is Evohome dus uit te lezen en aan te sturen ?
Kan die module echter nergens terugvinden bij de diverse webshops.
De HGS80 is RS232 (COM) en HGI80 is USB aansluiting.
Wanneer je de HGI80 aan een PC koppelt, komt er een vraag om software te installeren voor "TUSB3410 Boot Device" succes met programmeren of heb je een ander idee?

[ Bericht 12% gewijzigd door Anonymousse op 26-01-2013 18:01:43 ]
pi_122079019
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 12:11 schreef dudenl het volgende:
Hulp gezocht.

Setje besteld in de hoop dat ze zo op mijn ventielen passen.
helaas wijkt het net iets of van mijn oude honeywel adapter waardoor het net niet past in de huiskamer.

Het witte plastic in de HR80 (binnen de moer) komt net tegen het zwarte deel aan van het ventiel waardoor hij er net niet opgedraaid kan worden. Nu kan ik met een dremel een stukje van het witte weghalen, maar misschien is er een adapter voor.

Kan iemand vertellen welke adapter ik hiervoor nodig heb:
[ http://img812.imageshack.us/img812/8495/20130126120345.jpg (copy/paste deze link) ]
wat je moet weten is de schroefdraad maat. Voor M30 hoef je niets te doen, voor M28 moet je de HU02 bestellen, anders weet ik niet. Bovenstaande is je al eerder verteld. Succes.
pi_122079040
Alles weten te plaatsen alleen snap ik nu helemaal niets van de onduidelijke handleidingen.

Kan iemand me vertellen wat ik nou met wat moet koppelen en hoe precies?

Beneden:
2x HR80
1x DTS92
1x evohome bedieningspaneel

Slaapkamer
1x HR80

Zolder de OT module op de Ketel

Ik kom er niet uit welke volgorde ik nu moet werken. Wat gezien wordt als zoneregelaar etc.

Hulp is welkom!
pi_122079099
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:27 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

wat je moet weten is de schroefdraad maat voor M30 hoef je niets te doen voor m28 moet je de HU02 bestellen anders weet ik niet. bovenstaande is je al eerder verteld. succes.
Het is schroefdraad m30 alleen past het op 1mm diepte niet.
Gelukkig waren de dremel en frees goede vrienden vandaag waardoor het alsnog zit.

Zoals ook eerder gezegd had ik al honeywell regelaars erop zitten.
pi_122079536
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:29 schreef dudenl het volgende:

[..]

Het is schroefdraad m30 alleen past het op 1mm diepte niet.
Gelukkig waren de dremel en frees goede vrienden vandaag waardoor het alsnog zit.

Zoals ook eerder gezegd had ik al honeywell regelaars erop zitten.
Ik hoop voor je dat het werkt.
Wanneer je dit bij een installateur koopt, zie je gelijk of het past en die mensen hebben ook ervaring en ideen.

Voor je configuratie, goed lezen en begrijpen. Dan weet je wat je doet en moet doen. Nogmaals succes.
pi_122079713
waarom zou het niet werken?

De werking is ook makkelijk te testen.
Hij sluit af en gaat weer open.

Nu alleen nog alles aan elkaar gekoppeld krijgen. Daar kom ik tot nu toe niet uit.
pi_122079869
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:42 schreef dudenl het volgende:
waarom zou het niet werken?

De werking is ook makkelijk te testen.
Hij sluit af en gaat weer open.

Nu alleen nog alles aan elkaar gekoppeld krijgen. Daar kom ik tot nu toe niet uit.
Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen.
pi_122079884
even aanvullend:

Ik ben geen domme jongen en ben boven gemiddeld handig. Ik klus graag tot aan de aanbouw van mijn woning toe.
Kortom ik kan wel wat.

Alleen de Honeywell handleiding schetst zoveel verschillende scenario's dat halverwege de draad kwijt raak.
Neem bijvoorbeeld het aanmelden van de HR80's. Doe je dat als zoneregelaar of als temperatuurvoeler.
en moet hij in het systeem menu dan staan als interne of als externe voeler.

Is er geen makkelijker stappenplan :)
pi_122080052
Doe niet zo denigrerend.
Jij stelt hier ook genoeg vragen aan mensen. Volgens mij ben jij er ook nog niet helemaal uit als ik het topic al weken een beetje volg. Jij bent er toch ook aan begonnen.

"flame off"
door de talloze mogelijkheden zie ik door de bomen het bos niet meer.
Er is geen situatie in de handleiding die overeenkomt met mijn huiskamer (en slaapkamer).
Vandaar dat ik aan de "ervaringsdeskundigen" hier vraag of ik de goede kant op gestuurd kan worden.

Om meteen te zeggen: dan moet je er niet aan beginnen is erg kinderachtig.
  zaterdag 26 januari 2013 @ 19:19:24 #112
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122081343
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:46 schreef dudenl het volgende:
Alleen de Honeywell handleiding schetst zoveel verschillende scenario's dat halverwege de draad kwijt raak.
Neem bijvoorbeeld het aanmelden van de HR80's. Doe je dat als zoneregelaar of als temperatuurvoeler.
zoneregelaar, je wilt toch dat het ding de temperatuur regelt?
quote:
en moet hij in het systeem menu dan staan als interne of als externe voeler.
externe voeler, dan gebruikt hij zijn eigen thermometer als referentie
quote:
Is er geen makkelijker stappenplan :)
Ja, handleiding en forum lezen :)
pi_122081400
@dudenl, probeer eens het cursus materiaal te downloaden, is duidelijker als de gebruiksaanwijzing.
Kun je vinden op deel 2 van dit topic.
pi_122083915
Ik denk dat ik alles aan de praat heb.
Alle zones zijn ingeregeld.

Ik denk alleen dat ik een thermostaat te veel heb :)

Volgens zeggen hier op het forum had ik ook de kamerthermostaat nodig. Echter gebruik ik in die ruimte de hr80 of het bedieningspaneel als voeler. (nog ff testen wat fijner werkt)

Die kan ik dus terug sturen.

Ik ben benieuwd of alles nu werkt zoals ik hoop. Dan kan ik wat HR80's erbij bestellen
pi_122086538
@dudenl
Er wordt raad en advies gegeven, met de beste bedoelingen.
Fijn voor je dat je het voor elkaar hebt gekregen.
pi_122087216
quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:45 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen.
Met handleidingen bedoel ik: http://rapidshare.com/files/2685787782/Boek%201.pdf, 202 en 203.
Tot nu hebben 87 mensen deze gedownload, ik denk dat jij ook een van hen bent!

Mijn vraag: heb je deze gelezen?

[ Bericht 3% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 00:54:33 ]
pi_122091987
@Dudenl
Je kunt ook de externe thermostaat met een hr80 gebruiken, als je de thermostaatknop achter een ombouw hebt of achter gordijnen.

Zowil ik het zelf ook uitgaan voeren , dat ik niet de voeler gebruik van de hr80 maar van een externe thermostaat in die ruimte.
Het is altijd warmer dichter bij de radiator en ik denk dat dat invloed heeft op de hr80, ( ik denk het, kan het niet bewijzen)
pi_122094545
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 10:39 schreef 137 het volgende:

[..]

Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?

Een voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de evotouch een afwijkend setpoint over neemt en dit broadcast zodat alle HR80's in een zone het kunnen overnemen. Ik vermoed dat hier nog wel wat haken en ogen aan zitten en het niet zo simpel is als het lijkt om dit goed te implementeren.
Designed as is. Hier is mee te leven. Ook met de 20 graden wanneer de Evotouch niet meer UP is. Wanneer dit 30 graden zou zijn, zou het een probleem zijn.

Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Daar heb je mee te leven. Wanneer je geen lokale bediening wil, dan heb je 2 of meer mogelijkheden.
1. haal de wielen eraf
2. aanpassing op Evotouch geen lokale bediening, maar dan kan de DT92 niet meer versteld worden, wat ik vreemd gevolg vind.
pi_122096480
@naaa vragen.
Wat doet Honeywell met de collisions in de RF communicatie?

Een upgrade van de software is dat een service van Honeywell, uitgevoerd door een Evohome specialist?
Zo ja, wordt dat in rekening gebracht? Is er een advies prijs?

Op de vraag om te upgraden via e-mail zowel direct als via de website van Honeywell wordt niet gereageerd. Telefonisch lukt wel, maar de bedragen varieeren nogal. Ik heb er een gevonden die dat gratis deed, als tegenprestatie moest ik iets op hun website vermelden.
Mijn spullen komen van marktplaats dus niet van een Honeywell specialist.

@naaa gewapend met vragen uit dit forum ga je naar de workshop. Wil je deze publiceren, zowel de vragen als de antwoorden? Het is wel veel gevraagd, maar .....

Dan kan Honeywell zich hier op voorbereiden, die lezen denk ik mee.

[ Bericht 20% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 00:41:54 ]
pi_122105229
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 10:39 schreef 137 het volgende:

[..]

Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?

Een voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de evotouch een afwijkend setpoint over neemt en dit broadcast zodat alle HR80's in een zone het kunnen overnemen. Ik vermoed dat hier nog wel wat haken en ogen aan zitten en het niet zo simpel is als het lijkt om dit goed te implementeren.
Je zou ook kunnen kiezen om de hoogst ingestelde temperatuur voor een zone te laten zien. Met een sterretje er achter als dit niet door alle HR80's In de betreffende zone wordt gedeeld.
  zondag 27 januari 2013 @ 12:32:17 #121
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122107082
quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 00:14 schreef Anonymousse het volgende:
Een upgrade van de software is dat een service van Honeywell, uitgevoerd door een Evohome specialist?
Zo ja, wordt dat in rekening gebracht? Is er een advies prijs?

Op de vraag om te upgraden via e-mail zowel direct als via de website van Honeywell wordt niet gereageerd. Telefonisch lukt wel, maar de bedragen varieeren nogal. Ik heb er een gevonden die dat gratis deed, als tegenprestatie moest ik iets op hun website vermelden.
Hangt van je leverancier af. Mijne heeft het gratis gedaan, het is 5 minuten werk. Ik vermoed dat Honeywell de software niet aan particulieren geeft omdat deze dan binnen afzienbare tijd op internet rondzwerft, zodat iedereen zelf zijn EvoTouch kan updaten. Door het via geselecteerde dealers te laten lopen houden ze dit in de hand.
pi_122107820
En ik kan bevestigen dat die dealers ook niet zomaar de software krijgen, tenzij ze daar een gegronde reden voor hebben.
pi_122108827
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 17:21 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De HGS80 is RS232 (COM) en HGI80 is USB aansluiting.
Wanneer je de HGI80 aan een PC koppelt, komt er een vraag om software te installeren voor "TUSB3410 Boot Device" succes met programmeren of heb je een ander idee?
Weet ik.
Maar zie document

Niagara software werkt uitsluitend met de HGS80.
pi_122108887


[ Bericht 100% gewijzigd door a3bo op 27-01-2013 13:14:11 ]
pi_122109764
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 12:11 schreef dudenl het volgende:
Kan iemand vertellen welke adapter ik hiervoor nodig heb:
[ http://img812.imageshack.us/img812/8495/20130126120345.jpg (copy/paste deze link) ]
Waarom zit er teflon tape op de schroefdraad?

Ik heb je een PM gestuurd

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 14:25:21 ]
  zondag 27 januari 2013 @ 17:02:40 #126
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122120188
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:50 schreef simonmo het volgende:
En ik kan bevestigen dat die dealers ook niet zomaar de software krijgen, tenzij ze daar een gegronde reden voor hebben.
Beetje vreemd. Waarom zou je klanten onthouden van de nieuwste opties in de software? In 2.1 zijn er een aantal handige opties bijgekomen, je zou als leverancier juist willen dat gebruikers hiervan kunnen profiteren. Ik zou graag zien dat Honeywell zich hierin wat meer open opstelt. Vergelijk het met firmware voor moederborden ofzo, die kan je ook zelf downloaden en updaten.
pi_122122188
quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 13:10 schreef a3bo het volgende:

[..]

Weet ik.
Maar zie document

Niagara software werkt uitsluitend met de HGS80.
Klopt wat je zegt. Denk dat HGS80 een speciale versie is van de HGI80 die al wat langer op de markt is. Het platform van Tridium heeft DB15 connectors geen USB. Tridium is onderdeel van Honeywell, dan is zoiets gemakkelijker te realiseren. Binnen de zakelijke markt kunnen ze ook de Evotouch beheren
Was dit het antwoord op je vraag? Zo niet, dan begrijp ik jou Quote niet.

[ Bericht 7% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 17:59:43 ]
pi_122122332
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 10:39 schreef 137 het volgende:

Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?
Dat zou je ook een designfout kunnen noemen. Als een zone uit meer HR80's bestaat dan ontstaat er sowieso een beetje een vreemde situatie. Het minst vreemd als je de situatie bedenkt waarin de HR80's elk voor zich de temperatuur regelen. Ze krijgen dan het zone setpoint en bepalen de warmtevraag op basis van hun eigen temperatuursensor. De evotTouch geeft de temperatuur van een van de sensoren door op het scherm (maar dat is louter informatief).
In elke andere situatie van een zone met meer HR80's is (nu) volstrekt onduidelijk wat er gebeurd als je de knop van een van de regelaars verdraait. Immers: de temperatuur komt dan niet per se van de eigen sensor. Daarop regelen is dan vreemd. Het zou daarom veel meer voor de hand liggen dat de evoTouch een draaiing aan de regelaar in de zone oppikt alsof iemand voor die zone op de pijltjes gedrukt heeft. Bijkomend voordeel is dat de evoTouch dan ook dat nieuwe setpoint uit gaat sturen, waardoor een wijziging van het programma altijd wordt uitgevoerd.

quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 23:33 schreef Anonymousse het volgende:
Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Punt is alleen dat dat niet klopt... Als je in dat tijdprogramma de temperatuur niet wijzigt ten opzichte van de vorige temperatuur dan vervalt die instelling niet. Je moet dus altijd die temperatuur laten afwijken van de vorige programma instelling.

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:02 schreef microkid het volgende:
Beetje vreemd. Waarom zou je klanten onthouden van de nieuwste opties in de software?
Het is al lastig genoeg de werking en het protocol van het systeem te ontwarren... zullen we ons niet verdiepen in de beweegredenen van Honeywell? Want ik snap al een tijdje niet waarom ze niet veel actiever mee doen. Er zit hier een (en elders) een schat aan kennis, ideeen en testpotentieel en ze doen er niets meer.

*ploink*
pi_122123111
quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 22:44 schreef simonmo het volgende:
@Dudenl
Je kunt ook de externe thermostaat met een hr80 gebruiken, als je de thermostaatknop achter een ombouw hebt of achter gordijnen.

Zowil ik het zelf ook uitgaan voeren , dat ik niet de voeler gebruik van de hr80 maar van een externe thermostaat in die ruimte.
Het is altijd warmer dichter bij de radiator en ik denk dat dat invloed heeft op de hr80, ( ik denk het, kan het niet bewijzen)
Vandaag beetje aan het testen geweest.
Aangezien het toch te warm werd in de kamer probeer ik nu de interne voeler van de bediening.
Tot nu toe geeft dit een beter effect.

De losse thermostaat heb ik nu dus wel echt over. Hopen dat ik die zonder problemen terug kan sturen.

@Anonymousse
Vanwaar de PB? Waarom zou ik iets recht te zetten hebben?
Alleen maar omdat ik zei dat je denigrerend reageerde naar me?
De opmerking: "Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen." is erg kort door de bocht. Ook is er in geen enkele handleiding te vinden welke adapter ik nodig zou hebben met mijn ventielen.
Dan een deadline stellen in een PB naar me om iets recht te zetten...

Ontopic:
De link met die handleiding werkt niet.
Ik heb de handleiding van de Honeywell site gebruikt.
Na meerdere keren alles opnieuw gelezen te hebben werkt het.
Maar niet als je het stappenplan uit de handleiding volgt.

Zo staan er in de handleiding ook een aantal parameters niet duidelijk beschreven, althans de termologie komt niet altijd lekker over op mij persoonlijk.

In de huiskamer heb ik dus 2x hr80, 1x bediening, 1x kamerthermostaat.
Ik kon simpelweg niet begrijpen wat ze in de handleiding nou met de tempvoeler etc bedoelde, of dat dan de HR80, de bediening of de thermostaat was.
Nergens haalde ik uit dat ik zelf kon bepalen welke van die 3 de voeler zou zijn.

Maar goed, al met al gelukt. Nu wat extra HR80's bij bestellen om het systeem in de andere ruimtes ook te gebruiken.

Overigens was die teflon tape op het schroefdraad omdat het schroefdraad wat beschadigd was en daardoor bij iets te ver opdraaien van een knop hij op een dol punt kwam.

Tot nu toe in ieder geval wel tevreden over hoe het systeem regelt.
Al heb ik af en toe het idee dat de ketel wel lang blijft doorverwarmen ondanks dat de temp in de zone bereikt is. Ik weet niet wat gebruikelijk is om na verwarming uit te schakelen.

Het moduleren werkt zo te zien wel goed. Tot nu toe werkte ik met aan/uit op 90 graden water. Nu zie ik op de ketel dat er vaak met ca 50 graden wordt verwarmt. Dat werkt goed dus (denk ik)

Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
pi_122123545
@ploink
De HR80 bestaat nogal wat jaren, het probleem voor Honeywell is om compatable te blijven met de oudere systemen. Zij kunnen gemakkelijk een nieuw ontwerp maken met de eisen van deze tijd. Dat kost geld, en levert Honeywell niets op, want zij verliezen markt voor HR80.
Het protocol dat Honeywell gebruikt is proprietaire. Dat protocol is niet duister meer, alleen de betekenis van de bits en bytes is soms onduidelijk. Ik denk dat Honeywell dit niet leuk vind.Andere partijen zoals Somfy zullen dat ook niet leuk. Want iemand met de apparatuur, kan het netwerk injecteren om bijv. de ketel aan te zetten. Om het draadloze protocol echt proprietair te maken hadden ze de data moeten encrypten.

*anonymousse*
pi_122128582
Gebruik van EVOhome in de praktijk.
Wij bewonen met z’n vieren een huis en leven behoorlijk onregelmatig. Ik wil alleen warmte waar dat nodig is. Dus eigenlijk wil ik per ruimte een thermostaat die de pomp aan of uit zet en de radiatorkraan open of dicht zet of houdt. Ik wil dus bijvoorbeeld alleen de huiskamer aan, alleen de werkkamer of slaapkamer aan of verschillende temperaturen in verschillende ruimtes. Mijn vraag is “Hoe praktisch is EVOhome om daarbij te helpen en echt energie te besparen”. Ik geef twee voorbeelden.
In de centrale unit programmeer ik de temperatuur per ruimte en per tijdsvak.
1. Stel dat ik alle ruimtes in huis per uur instel op 15 graden. Het wordt dan warmer in de ruimte waar ik ben, afhankelijk van hoever ik de thermostaatkraan opendraai , tot het einde van het tijdvak (bijvoorbeeld 1 uur), want dan zet de centrale unit de radiatorknop weer op 15. Hopelijk hoor ik dan het motortje en geef de knop weer een slinger, of ik doe dat pas als ik het koud heb. In die zin is het dus net een muntjeskachel: een slinger aan de knop geeft een uur warmte, en ik kan, onafhankelijk van de thermostaat in de huiskamer die ik nu heb, de ketel/pomp aanzetten. Kan de DT92 ervoor zorgen dat ik niet aan de knoppen hoef te draaien en kan ik daarmee twee radiatorkranen tegelijk aansturen ?? Kan ik deze of de HR80 zo instellen dat deze gedurende bijvoorbeeld 4 uur, de centrale unit overrulen.
Stel dat ik geprogrammeerd heb dat het tussen 17 en 22 uur 20 graden moet zijn in de huiskamer.
Ik zit die avond helaas de hele avond in de werkkamer en draai daar ieder uur de radiatorknop op 19.
Hoe zorg ik er nu praktisch voor dat de radiatoren in de huiskamer dicht blijven. Moet ik die dan ieder uur gaan dichtdraaien of lopen jullie als gebruikers de hele tijd met de centrale unit binnen handbereik de temperaturen te regelen ?? In feite is in mijn voorbeelden EVOhome vooral een tijdschakelaar die ervoor zorgt dat ongebruikte ruimtes niet langer dan een uur nodeloos boven 15 graden verwarmd worden. Kan dat niet anders ? Hoe gebruiken jullie hem in de praktijk ? Hoeveel Energiebesparing levert dat nu echt op.
pi_122129279
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:19 schreef Anonymousse het volgende:
De HR80 bestaat nogal wat jaren, het probleem voor Honeywell is om compatable te blijven met de oudere systemen. Zij kunnen gemakkelijk een nieuw ontwerp maken met de eisen van deze tijd. Dat kost geld, en levert Honeywell niets op, want zij verliezen markt voor HR80.
Het protocol dat Honeywell gebruikt is proprietaire. Dat protocol is niet duister meer, alleen de betekenis van de bits en bytes is soms onduidelijk. Ik denk dat Honeywell dit niet leuk vind.Andere partijen zoals Somfy zullen dat ook niet leuk. Want iemand met de apparatuur, kan het netwerk injecteren om bijv. de ketel aan te zetten. Om het draadloze protocol echt proprietair te maken hadden ze de data moeten encrypten.
Het Evohome is eigenlijk een "doorontwikkeling" van het "oude" (gefaalde) Hometronic systeem.

De draadloze componenten ervan zijn gewoon onderling compatibel en
de HR80's zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de CM67z zone regelset.

Een voorbeeld van een Hometronic systeem is hier te vinden
  zondag 27 januari 2013 @ 20:21:10 #133
387172 137
Nothing is simple
pi_122130251
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:55 schreef Ploink70 het volgende:
Dat zou je ook een designfout kunnen noemen. Als een zone uit meer HR80's bestaat dan ontstaat er sowieso een beetje een vreemde situatie. Het minst vreemd als je de situatie bedenkt waarin de HR80's elk voor zich de temperatuur regelen. Ze krijgen dan het zone setpoint en bepalen de warmtevraag op basis van hun eigen temperatuursensor. De evotTouch geeft de temperatuur van een van de sensoren door op het scherm (maar dat is louter informatief).
Als je een HR80 aan een Evotouch bindt zal er een kleine rondje zichtbaar worden boven de cijfers in het display. Dit geeft aan dat de HR80 niet langer zijn interne sensor gebruikt maar een externe. De Evotouch registreert per zone 1 sensor (kan dezelfde HR80 zijn) en broadcast de waarde van deze sensor. Alle HR80's luisteren naar deze broadcasts voor de gemeten temperatuur in hun zone.

Er ontstaat dus geen vreemde situatie in een zone met meerdere HR80's (hetgeen heel gebruikelijk is). De per zone in de Evotouch getoonde actuele temperatuur wordt dus ook gebruikt om weer uit te zenden als actuele zone temperatuur.

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:55 schreef Ploink70 het volgende:
Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Dit klopt inderdaad niet. Bij een lokale aanpassen springt de HR80 pas weer terug als deze het set point uit de Evotouch broadcast ziet veranderen. De Evotouch zendt voor zover ik heb kunnen zien geen programma overgangen uit.

Een marketing medewerker die de teksten in het materiaal van Honeywell verzorgd heeft is of niet goed ingelicht of heeft het niet goed begrepen. Gelukkig komt het maar heel zelden voor de marketeers in hun teksten de werkelijkheid geweld aan doen, toch? ;-)
  zondag 27 januari 2013 @ 21:27:35 #134
387172 137
Nothing is simple
pi_122135381
quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 23:33 schreef Anonymousse het volgende:
Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Daar heb je mee te leven. Wanneer je geen lokale bediening wil, dan heb je 2 of meer mogelijkheden.
1. haal de wielen eraf
2. aanpassing op Evotouch geen lokale bediening, maar dan kan de DT92 niet meer versteld worden, wat ik vreemd gevolg vind.
Er is nog een derde mogelijkheid, je kunt de functie voor een individuele HR80's blokkeren.
• Zet de HR80 in test mode, met klok mee blijven draaien tot 'test' verschijnt
• Druk op twee keer knopje binnenkant
• Er verschijnt nu P0:00
• Draai aan de knop zodat er P0:01 verschijnt

Bron: http://vhtfaq.ge51.honeyw(...)13&id=396&artlang=de
pi_122140529
quote:
leuk, maar wanneer je de batterijen verwisseld hebt, moet je weer deze handelingen doen
Kende de link niet. Bedankt
pi_122141233
@dudenl
Bedankt voor de rapidshare info.

Zag net op rapidshare dat zij per 16-1-2013 de share van public in private hadden gewijzigd. het lukt mij niet om dit te wijzigen.
Had een proefperiode van 30 dagen bij rapidshare, dus dat is bijna voorbij.

Wil iemand uit het forum ze opnieuw ergens uploaden?
pi_122141791
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:52 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Klopt wat je zegt. Denk dat HGS80 een speciale versie is van de HGI80 die al wat langer op de markt is. Het platform van Tridium heeft DB15 connectors geen USB. Tridium is onderdeel van Honeywell, dan is zoiets gemakkelijker te realiseren. Binnen de zakelijke markt kunnen ze ook de Evotouch beheren
Was dit het antwoord op je vraag? Zo niet, dan begrijp ik jou Quote niet.
Er is de HSG80 en er is Niagara software, waarmee je het Evohome systeem kunt monitoren en besturen, dus wat doen wij nog moeilijk om van alles uit te willen vogelen ?
pi_122143012
@a3bo
Wil je het kopen? Dan raad ik je Somfy aan
pi_122149265
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 20:21 schreef 137 het volgende:
De Evotouch registreert per zone 1 sensor (kan dezelfde HR80 zijn) en broadcast de waarde van deze sensor. Alle HR80's luisteren naar deze broadcasts voor de gemeten temperatuur in hun zone.
Er ontstaat dus geen vreemde situatie in een zone met meerdere HR80's (hetgeen heel gebruikelijk is). De per zone in de Evotouch getoonde actuele temperatuur wordt dus ook gebruikt om weer uit te zenden als actuele zone temperatuur.
Nou... Als je de evoTouch instelt dat kan je voor de temperatuursensor aangeven of je die wilt gebruiken om te regelen of alleen voor het display. Volgens de handleiding betekent dat laatste dat de weergegeven temperatuur louter ter info is.
En wat ik bedoelde met de vreemde situatie is: als je in de door jou beschreven (en door mij bedoelde) situatie aan de knop van een HR80 draait wiens temperatuursensor NIET gebruikt wordt, dan krijg je de vreemde situatie dat die HR80 gaat regelen op basis van zijn lokale instelling en de elders gemeten temperatuur. Dat kan natuurlijk, maar het zou logischer zijn als de evoTouch die instelling gewoon overneemt...

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 21:27 schreef 137 het volgende:
*] Draai aan de knop zodat er P0:01 verschijnt
Bron: http://vhtfaq.ge51.honeyw(...)13&id=396&artlang=de
Weet jij heel toevallig nog meer instellingen (behalve de genoemde window mode)? Je hebt ook nog een P1...

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 22:41 schreef Anonymousse het volgende:
Wil iemand uit het forum ze opnieuw ergens uploaden?
Boek 1.pdf (24.4 MB) https://mega.co.nz/#!Sp4C(...)qdsQ85uu_9EOLxYXgieY
Boek 2.pdf (8.2 MB) https://mega.co.nz/#!n9Zz(...)QPzl7cWqWiVfi5DxYyTw
Boek 3.pdf (4.1 MB) https://mega.co.nz/#!W8Yw(...)3WtsPZIt8AHEorDP5UY8

quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 22:49 schreef a3bo het volgende:
Er is de HSG80 en er is Niagara software, waarmee je het Evohome systeem kunt monitoren en besturen, dus wat doen wij nog moeilijk om van alles uit te willen vogelen ?
De HGS80/HGI80 zijn, voor zover ik weet, alleen maar componenten die dat wat door de lucht gaat omzetten naar USB (serieel) of netwerk. Verder is ook van die componenten niets (dus geen protocol bijvoorbeeld) bekend. Ik ben er nog niet achter of ik Niagara kan kopen, het lijkt er op dat het vooral (dure) software bibliotheken en -componenten zijn die grote bedrijven (zoals Somfy) in hun eigen producten op kunnen nemen.
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:19 schreef Anonymousse het volgende:
@ploink
De HR80 bestaat nogal wat jaren, het probleem voor Honeywell is om compatable te blijven met de oudere systemen. Zij kunnen gemakkelijk een nieuw ontwerp maken met de eisen van deze tijd. Dat kost geld, en levert Honeywell niets op, want zij verliezen markt voor HR80.
Als ze de HR80 moeten aanpassen dan heeft dat vooral te maken met het probleem van warmtevraag i.c.m. een dicht ventiel. Maar voor de functionaliteit hoeft dat niet. Met een paar evoTouch aanpassingen kom je al heel ver...
quote:
Het protocol dat Honeywell gebruikt is proprietaire. Dat protocol is niet duister meer, alleen de betekenis van de bits en bytes is soms onduidelijk.
Nou... het jammere is dat dat deel van het protocol dat bij de meesten niet gebruikt wordt (aanpassen en uitlezen programmering evo bijvoorbeeld) nog niet bekend is...
quote:
Ik denk dat Honeywell dit niet leuk vind.[...] Want iemand met de apparatuur, kan het netwerk injecteren om bijv. de ketel aan te zetten. Om het draadloze protocol echt proprietair te maken hadden ze de data moeten encrypten.
Helemaal mee eens.
pi_122157761
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 17:21 schreef Anonymousse het volgende:
De HGS80 is RS232 (COM) en HGI80 is USB aansluiting.
Wanneer je de HGI80 aan een PC koppelt, komt er een vraag om software te installeren voor "TUSB3410 Boot Device" succes met programmeren of heb je een ander idee?
Kan je de Hardware ID posten van de HGI80?

Waar je deze kan vinden:
youtu.be/-dWx7vEII-c
pi_122158314
@Anonymousse

TUSB3410 Boot Device is een USB naar RS232 module:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb3410.pdf

Waarschijnlijk heb je deze drivers nodig:
http://www.ti.com/litv/zip/sllc428

Hier staat AX Supervisor (Niagara Workbench) ter download:
http://www.solidyne.com/supports/download.php

Lijkt hetzelfde als in het document: TridiumEuropeResource_honeywellevohomedriver_1354788406.pdf

Alleen mis ik nog de modules:
honeywellEvoHome.jar en dochoneywellEvoHome.jar
pi_122160958
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 19:51 schreef pkop217 het volgende:
Gebruik van EVOhome in de praktijk.
Wij bewonen met z’n vieren een huis en leven behoorlijk onregelmatig. Ik wil alleen warmte waar dat nodig is. Dus eigenlijk wil ik per ruimte een thermostaat die de pomp aan of uit zet en de radiatorkraan open of dicht zet of houdt. Ik wil dus bijvoorbeeld alleen de huiskamer aan, alleen de werkkamer of slaapkamer aan of verschillende temperaturen in verschillende ruimtes. Mijn vraag is “Hoe praktisch is EVOhome om daarbij te helpen en echt energie te besparen”. Ik geef twee voorbeelden.
In de centrale unit programmeer ik de temperatuur per ruimte en per tijdsvak.
1. Stel dat ik alle ruimtes in huis per uur instel op 15 graden. Het wordt dan warmer in de ruimte waar ik ben, afhankelijk van hoever ik de thermostaatkraan opendraai , tot het einde van het tijdvak (bijvoorbeeld 1 uur), want dan zet de centrale unit de radiatorknop weer op 15. Hopelijk hoor ik dan het motortje en geef de knop weer een slinger, of ik doe dat pas als ik het koud heb. In die zin is het dus net een muntjeskachel: een slinger aan de knop geeft een uur warmte, en ik kan, onafhankelijk van de thermostaat in de huiskamer die ik nu heb, de ketel/pomp aanzetten. Kan de DT92 ervoor zorgen dat ik niet aan de knoppen hoef te draaien en kan ik daarmee twee radiatorkranen tegelijk aansturen ?? Kan ik deze of de HR80 zo instellen dat deze gedurende bijvoorbeeld 4 uur, de centrale unit overrulen.
Stel dat ik geprogrammeerd heb dat het tussen 17 en 22 uur 20 graden moet zijn in de huiskamer.
Ik zit die avond helaas de hele avond in de werkkamer en draai daar ieder uur de radiatorknop op 19.
Hoe zorg ik er nu praktisch voor dat de radiatoren in de huiskamer dicht blijven. Moet ik die dan ieder uur gaan dichtdraaien of lopen jullie als gebruikers de hele tijd met de centrale unit binnen handbereik de temperaturen te regelen ?? In feite is in mijn voorbeelden EVOhome vooral een tijdschakelaar die ervoor zorgt dat ongebruikte ruimtes niet langer dan een uur nodeloos boven 15 graden verwarmd worden. Kan dat niet anders ? Hoe gebruiken jullie hem in de praktijk ? Hoeveel Energiebesparing levert dat nu echt op.
Jouw situatie is ideaal om Evohome in te zetten. Verschillende warmtebehoeftes in verschillende ruimtes. Je kunt per dag 6 schakelmomenten in stellen per zone. Ieder uur je temperatuurinstelling resetten naar 15 graden, zal dus niet lukken. Het is een kwestie van de juiste tijdstippen te kiezen om te resetten.
Als je zelf na het omhoogdraaien van de HR80 deze ook weer terugzet bij het verlaten van de ruimte, is er natuurlijk niets aan de hand. In de praktijk wordt dit natuurlijk veel vergeten. De Evotouch doet dit dan bij het eerstvolgende schakelmoment.
Een DT92 kan de temperatuur in 1 zone regelen. Een zone kan meerdere HR80's bevatten, dus meerdere radiatoren op die manier aansturen.
In jouw scenario's zal het toch vooral neerkomen op het instellen van de juiste schakeltijdstippen per ruimte.
Of het echt veel energiebesparing oplevert is per installatie verschillend. Het levert vooral comfort op, omdat de cv ketel wordt aangestuurd als er ergens in huis warmtevraag is. Dit in tegenstelling tot een centrale thermostaat, die uitsluitend wordt gestuurd op de temperatuur in de ruimte waar die thermostaat zich bevindt.

[ Bericht 0% gewijzigd door a3bo op 28-01-2013 14:26:09 ]
pi_122163413
Apart puntje, wie herkent dit (als het al ter sprake is gekomen, mijn excuses)

Ik ben begonnen in de huiskamer door 1 vd de HR80's als tempvoeler te gebruiken. Dit werkte niet ideaal door de locatie (bij de ramen).
Vervolgens ben ik de interne voeler van het bedieningspaneel gaan gebruiken, maar hierin lijkt een ontwerp foutje te zetten.
Als het backlight aangaat, stijgt de tempvoeler van het bedieningspaneel met ca 3 graden.
Hierdoor kan het zijn dat de benodigde temp bereikt is waardoor de ketel wordt uitgeschakeld. Het duurt een x aantal minuten voor de bediening weer de juiste omgevingstemperatuur bereikt.

Heeft iemand anders dit ook gemerkt?

Anders ga ik toch maar proberen om de kamerthermostaat te gebruiken (zonde van het geld, maar dit werkt ook niet ideaal).
pi_122163972
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 14:55 schreef dudenl het volgende:
Als het backlight aangaat, stijgt de tempvoeler van het bedieningspaneel met ca 3 graden.
Backlight gaat aan bij aanraking. Hou je de evoHome in je hand? Dat scheelt zo een paar graden.

*ploink*
pi_122164076
Inmiddels ontdekt dat voor het uitlezen/besturen van Evohome middels een HGS80 en Niagara software gebruik gemaakt wordt van een HAWK of een JACE module.
Dit zijn modules met een geïntegreerde webserver en bedoeld voor de besturing van verwarming en koeling in grotere gebouwen.

http://www.honeywell.be/D(...)0_DS-VBVr0511-EN.pdf
Zal prijstechnisch dus wel flink buiten het gemiddelde particuliere budget liggen... :N
pi_122164375
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:10 schreef dudenl het volgende:

[..]

Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
Ik heb 2 ketels Intergas HRE28/24, 2 verwarmings ringen, installatie materiaal COMAP/SAR, bestaand uit 8 radiatoren en 13 radiatoren, 1 vloerverwarming, 2 Evotouch's 3 zones en 6 zones, 4 OT mudules en 2 aan/uit modules, 3 DT92's, 14 HR80's, 14 HU02 en 1 HB85.

Ik heb 2 problemen:
Ketel die in bedrijf is, zonder dat er warmtevraag is. Zowel bij OT als aan/uit.
Bij OT bij geringe warmtevraag geknepen ventielen door toe doen van HR80's. Zij gaan maar 60 graden open.

Ik ben een potentieele koper van Evohome geweest, heb je wat tips voor me?

[ Bericht 11% gewijzigd door Anonymousse op 28-01-2013 15:47:27 ]
pi_122164659
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 15:11 schreef a3bo het volgende:
Inmiddels ontdekt dat voor het uitlezen/besturen van Evohome middels een HGS80 en Niagara software gebruik gemaakt wordt van een HAWK of een JACE module.
Dit zijn modules met een geïntegreerde webserver en bedoeld voor de besturing van verwarming en koeling in grotere gebouwen.

http://www.honeywell.be/D(...)0_DS-VBVr0511-EN.pdf
Zal prijstechnisch dus wel flink buiten het gemiddelde particuliere budget liggen... :N
Wat wil je? Wat zijn je skills? Kan je programmeren? Kan je met elektra en electronica omgaan?
pi_122165039
quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 22:49 schreef a3bo het volgende:

[..]

Er is de HSG80 en er is Niagara software, waarmee je het Evohome systeem kunt monitoren en besturen, dus wat doen wij nog moeilijk om van alles uit te willen vogelen ?
Met dat laatste ben ik het helemaal met je eens. Die discussie hoort hier ook niet thuis, het is forum vervuiling. Daar zijn andere kanalen voor bijv GitHub. Dus @137, @ploink ea ..........
pi_122166489
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 15:36 schreef Anonymousse het volgende:
Met dat laatste ben ik het helemaal met je eens. Die discussie hoort hier ook niet thuis, het is forum vervuiling. Daar zijn andere kanalen voor bijv GitHub. Dus @137, @ploink ea ..........
Zodra het gaat over het aansturen en extra dingen doen ben ik het helemaal met je eens. Dat doen we elders. Maar het probleem dat jij (en overigens ook ik) heb(t) dat de ketel aan blijft gaan en dat geen van de radiatoren warm wordt is iets dat je niet zonder "achter de schermen" kennis verder kunt onderzoeken. Alleen uit het berichtenverkeer kan je afleiden dat er kranen zijn met warmtevraag. Als je dan verder onderzoekt dan zie je dat die radiatoren koud blijven.

Een ander probleem dat mensen hier hebben gemeld is dat je op de evoTouch niet kan zien dat een HR80 handmatig is bijgesteld. Ook dat kan leiden tot onverwacht ketel aanslaan. En ook dat kan je uit het berichteverkeer afleiden. In ieder geval leidt dat tot de conclusie dat de evoTouch dat wel zou kunnen laten zien.

*ploink*
pi_122168354
Even in het kort , als ik de hgi80 heb. Kan ik dan met mijn computer de evohome monitoren.

Of moet ik een somfy of tahoma er aan koppelen en kan ik dan pas monitoren.

Het gaat er mij eerst niet om van buitenaf te monitoren maar gewoon in huis.

Werkt dit met windows 7 / 8 of moet dit met xp zoals bij het updaten.

En als je de muurbevestiging hebt voor de evotouch, zitten er ook nog twee contacten op waar ext. Opstaat, waar zouden deze voor kunnen zijn
pi_122171832
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 16:49 schreef simonmo het volgende:
Even in het kort , als ik de hgi80 heb. Kan ik dan met mijn computer de evohome monitoren.

Of moet ik een somfy of tahoma er aan koppelen en kan ik dan pas monitoren.

Het gaat er mij eerst niet om van buitenaf te monitoren maar gewoon in huis.

Werkt dit met windows 7 / 8 of moet dit met xp zoals bij het updaten.

En als je de muurbevestiging hebt voor de evotouch, zitten er ook nog twee contacten op waar ext. Opstaat, waar zouden deze voor kunnen zijn
Nee!
Ik heb een HGI80 en heb hier meer over verteld! Bedankt voor de tip waar te koop!
De vraag is wat je wilt. Wanneer je dmv een webinterface (browser) je CV wil beheren is de tahoma box een oplossing. Daar moet je een abonnement voor afsluiten. Terug kerende kosten. Heb je dat er voor over?
De muurbevestiging is dat de ATF500?
pi_122172618
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 17:45 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Nee!

Ik heb een HGI80 en heb hier meer over verteld! Bedankt voor de tip waar te koop!

De vraag is, wat wil je . Wanneer je dmv een webinterface (browser) je CV wil beheren is de tahoma box een oplossing. Daar moet je een abonnement voor afsluiten met terug kerende kosten. Heb je dat er voor over?
Er is een gebruiker op dit forum cobra008, zie vorig draadje.

De muurbevestiging is dat de ATF300?
Even ge googled. Ik zie alleen een bevestigings strip met 4 contacten +, -, X en Y, de vermelding XY niet gebruikt. Bedoel je die?


[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 28-01-2013 18:20:59 ]
pi_122173274
Atf300 en er staat aux bij
pi_122173424
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 15:07 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Backlight gaat aan bij aanraking. Hou je de evoHome in je hand? Dat scheelt zo een paar graden.

*ploink*
nope. gewoon aantikken in de standaard.
pi_122174253
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 18:10 schreef dudenl het volgende:

[..]

nope. gewoon aantikken in de standaard.
Wat betekent "nope" en eerder gebruikt "ontopic"?
pi_122175124
Jongens geen ruzies uitvechten he.
We zijn hier om elkaar te helpen en alle hulp is welkom
😇
pi_122175409
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 12:49 schreef cv2home het volgende:
@Anonymousse

TUSB3410 Boot Device is een USB naar RS232 module:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb3410.pdf

Waarschijnlijk heb je deze drivers nodig:
http://www.ti.com/litv/zip/sllc428

Hier staat AX Supervisor (Niagara Workbench) ter download:
http://www.solidyne.com/supports/download.php

Lijkt hetzelfde als in het document: TridiumEuropeResource_honeywellevohomedriver_1354788406.pdf

Alleen mis ik nog de modules:
honeywellEvoHome.jar en dochoneywellEvoHome.jar
De werking is denk ik: je sluit de HGI80 aan via USB de bootloader vraagt om software "TUSB3410" dan wordt de deze software geflasht en wordt actief, nu kan er met de andere kant PC of een router gecommuniceerd worden.
Die software komt van Honeywell (2 modules). Hierin ben ik wel geintereseerd.
pi_122175947
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 18:37 schreef simonmo het volgende:
Jongens geen ruzies uitvechten he.
We zijn hier om elkaar te helpen en alle hulp is welkom
😇
Ik bedoel hier niets mee. Ik ken die begrippen niet.
De vragen die ik stel of antwoorden die ik geef zijn zonder rancune.
Alleen de antwoorden op mijn vragen worden niet gegeven.
Wanneer dit nog wat langer duurt dan stop ik als deelnemer.
pi_122176639
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 18:51 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Ik bedoel hier niets mee. Ik ken die begrippen niet.
De vragen die ik stel of antwoorden die ik geef zijn zonder rancune.
Alleen de antwoorden op mijn vragen worden niet gegeven.
Wanneer dit nog wat langer duurt dan stop ik als deelnemer.
Zou zonde zijn als je ermee stopt, dan gaan we ons op het niveau van honeywell begeven, en dat is niks delen en alles voor jezelf houden.
pi_122179555
Ik heb vanmiddag contact gehad met de infolijn van Honeywell over "stokende ketel, geen warmte vraag, koude radiatoren". Dit probleem heb ik sinds mijn Evohome installatie (begin 2011) bij hen per email kenbaar gemaakt. Het antwoord is dan dat je naar je installater moet. Je geeft dan aan dat je zelf de installateur bent en dat het probleem opgelost moet worden. Het antwoord is dan een verwijzing naar de infolijn een wat PDF bijlages. Ik gaf toen aan, na het lezen van de toegestuurde PDF document, dat daarin niet een oplossing staat. Daarna geen enkele reactie meer. De Infolijn nooit eerder gebruikt, maar wanneer je beslagen ten ijs bent, dan heb je een gewillig oor.
Een technicus neemt telefonisch contact met mij op.

Door de overgang op aan/uit ben ik tot de conclusie gekomen dat er een probleem zit in beide modules.
Het probleem is het module komt in een status dat er niet meer wordt geluisterd. Wie herkent dit nog meer?
  maandag 28 januari 2013 @ 20:24:19 #161
387172 137
Nothing is simple
pi_122183766
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 19:31 schreef Anonymousse het volgende:
Door de overgang op aan/uit ben ik tot de conclusie gekomen dat er een probleem zit in beide modules.
Het probleem is het module komt in een status dat er niet meer wordt geluisterd. Wie herkent dit nog meer?
Ik ken twee situaties:
Allereerst de situatie met optimale start ingeschakeld zoals ik reeds typte. Ik zag dat de ketel aanstond terwijl het set point onder de huidige temperatuur lag. Ventielen waren dicht. Na uitzetten optimalisatie is dot verdwenen. Ik was op dat moment nog niet in staat om te zien wat de Evotouch en HR80's elkaar stuurde.

Tweede situatie waarbij mijn ketel aansloeg kon ik wel zien waar de warmtevraag vandaan kwam. Deze vraag was minimaal en kwam van een zone 1 HR80. De HR80 had het ventiel echter dicht en de radiator was steenkoud. Ik weet niet of ik hierna of daarvoor al de HR80 op FULL had gezet helaas. Na terugdraaien set point ging de ketel uit.

Je hypothese is dat de ketelmodule niet meer luistert en hierom warmte blijft genereren. Is het echt niet meer luisteren of kan het ook niet horen zijn? In dit laatste geval zal de module een noodprogramma uitvoeren. Ik meen dat instelbaar is of de ketel dan aan of juist uit moet gaan. Als je uitgaan instelt en de ketel gaat uit dan is er iets mis met de ontvangst. Heb je dit wel eens getest?
pi_122187999
@137 hier onderstaand mijn waarnemingen
Mijn ingestelde temperatuur is 11 graden voor alle zones.
Mijn ketel zat in zo'n procedure, BDR91 op uit gezet , ketel gaat na paar seconden uit
Na enige tijd ging mijn ketel weer aan BDR91 staat aan
Op Evotouch MENU SYSTEEMSTATUS UIT
De ingestelde temperatuur is dan 5 graden voor alle zones
Na 20 minuten staat mijn ketel en BDR91 nog steeds aan.
BDR91 op uit gezet, mijn ketel uit bedrijf gehaald en de stekker van de ketel ontkoppeld
Na 3 uur geslapen te hebben, BDR91 staat uit, stekker van ketel weer gekoppeld
Weer rustig kunnen slapen

Het onderscheidt tussen OT en aan/uit is dat bij OT bij stekker ontkoppelen het module ook spanningsloos staat, aan/uit module heeft eigen voeding

Het relais module luistert alleen maar naar commando's van de Evotouch en niet van de HR80. Optimalisatie is heeft hierop mi geen uitwerking op, of daar moet ook een bug in zitten.

[ Bericht 10% gewijzigd door Anonymousse op 28-01-2013 21:44:07 ]
  maandag 28 januari 2013 @ 21:46:56 #163
387172 137
Nothing is simple
pi_122189286
@Anonymousse: Ik heb het even opgezocht. De instelling heet Fail safe en zit onder de System parameters. Hier kun je kiezen wat de ketelmodule moet doen als deze geen signaal meer ontvangt. Als deze uit staat gaat de ketel uit, als deze aan staat gaat de ketel 20% aan en 80% van de tijd uit.

Als de Fail safe al uit staat is signaalverlies niet de verklaring voor het euvel dat je ervaart.

Als het aan staat, zorg dan dat de Evotouch vlakbij (paar meter) van de BDR91 is en zet de Fail safe uit. Ik heb geen idee of de Evotouch deze instelling dan direct doorgeeft of dat deze het maar eens per uur doorstuurt (ik zal je de details niet meer post hier ;-). Wellicht is het daarom raadzaam om de Evotouch een tijdje in de buurt van de BDR91 te houden.

Alternatief is een ontvangst test maar dit is slechts een momentopname.

Ik ben benieuwd.
  maandag 28 januari 2013 @ 21:51:14 #164
387172 137
Nothing is simple
pi_122189551
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 21:26 schreef Anonymousse het volgende:
Het relais module luistert alleen maar naar commando's van de Evotouch en niet van de HR80. Optimalisatie is heeft hierop mi geen uitwerking op, of daar moet ook een bug in zitten.
Ik vermoed dat de Evotouch hier een rol in speelt inderdaad. Probeer het anders eens als de Fail safe test niets oplevert.
  maandag 28 januari 2013 @ 21:55:00 #165
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122189816
Wellicht een domme vraag, maar hoe knippert je O/T relais?
pi_122190526
Ik ben nieuw op dit forum dus eerst maar even voorstellen voordat ik mijn vraag stel:

Pas verbouwd boerderijtje met de gehele bg voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, verdeeld over 6 zones (noodgedwongen vanwege de max 8 zones)
Verdieping 3 kamers met radiatoren, 2 kamers gecombineerd op dezelfde zone.

Apparatuur:
Ketel Remeha Calenta 40c, ATC928G1000 Evotouch bedieningspaneel, 1x HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar, HRA80 antenne, Honeywell Draadloos Ketelrelais aan/uit, 12 x Honeywell MT4 230nc Thermische servomotor, 3x Honeywell HR80 Draadloze radiatorregelaar, 6x Honeywell DTS92 draadloze thermostaat tbv Evo (DTS92A1011). Vloerverwarming is verdeeld in 12 lussen, totale oppervlakte bg is 145 vierkante meter, 6 verschillende vertrekken. (tekening om te verduidelijken evt beschikbaar), elke lus kan ik monitoren middels een flow meter.

Systeem draait nu 1 week maar ik ben nog maar matig tevreden over de werking. Bij optimaliseringsmethode heb ik ingesteld “adaptieve start”met maximaal 3 uur aanwarmtijd. Nu staat bijv de woonkmr ingesteld op 20 gr om 7:00, toch is het vaak niet meer dan 18 gr als we om 8:00 uur de woonkmr binnenkomen, ’s-Nachts laten we de temp niet verder zakken dan 18 gr. Hebben we iets niet goed ingesteld ? Keteltemp staat met de koude dagen op 55, max vloertemp staat ingesteld op 40 ( eigenlijk veel te hoog !) Pas tegen de avond bereikt het systeem de 20 gr. In de woonkmr.

Wat mij verder opvalt: als een vloerzone geen warmte meer vraagt stopt ook direct de pomp van de vloerverwarming (wordt aangestuurd door de zone-regelaar) Gevolg is dat de flow ook direct wegvalt terwijl de thermische servomotoren een ingebouwde vertragingstijd hebben van 3-5 minuten. Ik zou dus graag de pomp laten nadraaien om nog gebruik te maken van de “restwarmte”in de ketel etc. Ik heb echter nergens kunnen vinden waar dat ingesteld kan worden. Alvast dank voor adviezen, ik zal de komende tijd ongetwijfeld terug komen met vragen maar hoop ook straks mijn ervaringen te kunnen delen.

Dank en vr groet, Jan
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122193381
@roadrats

Uit ervaring kan ik melden, dat het beter is om simpel te beginnen en langzaam uit te bouwen.
Begin met een ruimte HR80 te plaatsen, daarna de rest. Stap voor stap. Wat jij doet, had ik ook gedaan.

En ik heb het idee dat Evohome systeem ook tijd nodig heeft om zich in balans te brengen. Of soms in balans geholpen moet worden. Denk aan bijv voetventielen goed instellen. Dus neem de tijd.

Zet alle optimalisatie uit. En begin met je belangrijkste warmte bron. De vloerverwarming? Probeer deze goed te laten functioneren. Daarna de sensoren en HR80s.
pi_122193702
@anonymousse
Het probleem van een stokende ketel is in dit forum al vaker besproken. Ik heb hetzelfde euvel gehad. Bij mij is de cursusdocent van Honeywell langsgeweest. Hij heeft alle modules opnieuw gekoppeld.
Naar zijn zeggen treedt het op als de BDR91 geen (goed) signaal krijgt van de Evotouch.
Opnieuw koppelen dus...
pi_122195214
@anonymousse
Indd alles nogmaals resetten en koppelen. Dit haalt alle geleerde history weg.

Mijn belangrijke settings:
UIT Temperatuur = 5 graden
COMM Verlies = Uitgeschakeld
Optimalisering = Geen Optimalisatie
Schakelingen per uur = 3

Uit Temp heeft meer invloed op OT, maar toch.
En aantal schakelingen geeft de kachel meer rust. Zie kachel instellingen, na pomptijd en brandervertragingstijd.

Probeer ook eens savonds de BDR91 los te koppelen als de kachel warmte vraag krijgt. Wat is het resultaat hiervan?
pi_122195896
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 21:46 schreef 137 het volgende:
@Anonymousse: Ik heb het even opgezocht. De instelling heet Fail safe en zit onder de System parameters. Hier kun je kiezen wat de ketelmodule moet doen als deze geen signaal meer ontvangt. Als deze uit staat gaat de ketel uit, als deze aan staat gaat de ketel 20% aan en 80% van de tijd uit.

Als de Fail safe al uit staat is signaalverlies niet de verklaring voor het euvel dat je ervaart.

Als het aan staat, zorg dan dat de Evotouch vlakbij (paar meter) van de BDR91 is en zet de Fail safe uit. Ik heb geen idee of de Evotouch deze instelling dan direct doorgeeft of dat deze het maar eens per uur doorstuurt (ik zal je de details niet meer post hier ;-). Wellicht is het daarom raadzaam om de Evotouch een tijdje in de buurt van de BDR91 te houden.

Alternatief is een ontvangst test maar dit is slechts een momentopname.

Ik ben benieuwd.
Toewijzen heb ik al zo vaak gedaan, als dat wat oplost dan is het tijdelijk gezien mijn waarneming. Infolijn gaf ook die tip, maar beantwoord met dat ik dat al vaker gedaan heb.
Bij mij staat COMM.VERLIES op UITGESCHAKELD: Relais UIT. Mijn relais gaat niet UIT, dus is het geen COMM.VERLIES. Ik zal INGESCHAKELD instellen, daarna opnieuw binden, even tracen en kijken wat het verschil is met de vorige bind. Wanneer daar geen verschil in zit, dan breekt mijn klomp, ik verwacht een bitje verschil.
pi_122196134
@anonymousse

Als ik vluchtig de pdf over TUSB3410, lees dan begrijp ik eruit dat in de eerste 100ms de bootloader functie actief is, hierna gaat deze over program-mode en ubs-to-serial wordt geactiveerd.
Ik vergelijk het met mobile toestellen waar een toestcombinatie in de eerste seconden de bootloader activeert. Dit is de 100ms.

Hoe je de 100ms moet overbruggen, kon ik niet snel eruit halen. Driver installeren misschien.
pi_122196189
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 18:23 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Wat betekent "nope" en eerder gebruikt "ontopic"?
Nope = nee...
ontopic = weer doorgaan over het onderwerp en niet teveel afwijken van de vragen

Gebruikelijk forum taal...

Maar ik begrijp dus dat niemand last heeft van oplopende temp op het bedieningspaneel.
Erg vreemd.
pi_122196571
@anonymousse

Welke ketel heb je precies?
Op welke klemmen is de bdr91 aangesloten?
Alle aangemelde HR80's aangesloten op de adapter en aan de verwarming bevestigd?


@dudenl
Vaste houden zorgt dat ervoor dat binnen 60s de temp 2 a 3 graden stijgt. Eén keer aantikken zorgt niet voor verhoging.

[ Bericht 28% gewijzigd door cv2home op 29-01-2013 00:03:55 ]
pi_122197976
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 23:22 schreef cv2home het volgende:
@anonymousse
Indd alles nogmaals resetten en koppelen. Dit haalt alle geleerde history weg.

Mijn belangrijke settings:
UIT Temperatuur = 5 graden
COMM Verlies = Uitgeschakeld
Optimalisering = Geen Optimalisatie
Schakelingen per uur = 3

Uit Temp heeft meer invloed op OT, maar toch.
En aantal schakelingen geeft de kachel meer rust. Zie kachel instellingen, na pomptijd en brandervertragingstijd.

Probeer ook eens savonds de BDR91 los te koppelen als de kachel warmte vraag krijgt. Wat is het resultaat hiervan?
UIT TEMP wordt gebruikt bij MENU> SYSTEEMSTATUS> UIT>
Met OT module, alles gereset, alles toegewezen en alle instellingen gemaakt zoals ik wilde, toen deed mijn probleem zich ook voor.
Later alleen BDR91 gereset en toegewezen van OPENTHERM MODULE naar GEEN naar KETELRELAIS MODULE.
Dat werkt met het zelfde probleem. Doet zich af en toe s'nachts voor. Dan is er een kleine warmtevraag, want mijn ingestelde temperatuur, voor alle zones, is dan 11.0 graden. Overdag is mijn ingestelde temperatuur, voor de meeste zones, 12.0 graden.

Bij OT ontkoppelde ik de stekker van de ketel, nu bij aan/ uit ontkoppel ik de stekker van de BDR91. Dit is een tijdelijke oplossing. Over een paar weken wil ik op vakantie, daar krijg ik het nu warm va!

Mijn settings:
UIT TEMP INSTEL 5.0
VAKANTIE TEMP INSTEL 12.0
INTERNE VOELER CALIBREREN 0.0
VRIJE DAG ZA
SCHAKEL.PER UUR 3
MIN. AAN-TIJD 1
COMM.VERLIES UITGESCHAKELD
OPTIMALISERING ADAPTIEVE START en OPTIMALE STOP
WARMWATER PARAMETER
WARMWATER TEMPERATUUR 50.0
WARMWATER NADRAAITIJD 0
WARMWATER DIFFENTIAAL 10.
pi_122198075
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 23:42 schreef dudenl het volgende:

[..]

Nope = nee...
ontopic = weer doorgaan over het onderwerp en niet teveel afwijken van de vragen

Gebruikelijk forum taal...

Maar ik begrijp dus dat niemand last heeft van oplopende temp op het bedieningspaneel.
Erg vreemd.
Dank is me nu duidelijk.

Jouw vraag beantwoord ik pas wanneer jij mijn vragen naar tevredenheid hebt behandeld, ik denk dat je dat wel begrijpt.

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 29-01-2013 01:16:12 ]
pi_122198401
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 23:40 schreef cv2home het volgende:
@anonymousse

Als ik vluchtig de pdf over TUSB3410, lees dan begrijp ik eruit dat in de eerste 100ms de bootloader functie actief is, hierna gaat deze over program-mode en ubs-to-serial wordt geactiveerd.
Ik vergelijk het met mobile toestellen waar een toestcombinatie in de eerste seconden de bootloader activeert. Dit is de 100ms.

Hoe je de 100ms moet overbruggen, kon ik niet snel eruit halen. Driver installeren misschien.
Op deze manier houd je de software bridge modules, op elkaar afgestemd, in 1 apparaat PC, router en bedenk maar wat.
Ja driver installeren, is ook software. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ik heb nog geen oplossing, het zit in mijn hoofd.
pi_122198814
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 21:55 schreef microkid het volgende:
Wellicht een domme vraag, maar hoe knippert je O/T relais?
Goeie vraag, maar met de kennis van nu zou ik het weten. Alleen ben ik even over op aan/uit, want onder OT heb ik bij kleine warmtevraag een probleem met de HR80 die de ventielen zo knijpt dat er weinig of geen water doorgaat. Dit is de reden voor de apparatuur inventarisatie, maar ja van niemand nog een PM ontvangen. Zo zou ik het willen hebben, voorbeeld van mijzelf:
2 ketels Intergas HRE28/24, 2 verwarmings ringen, installatie materiaal COMAP/SAR, bestaand uit 8 radiatoren en 13 radiatoren, 1 vloerverwarming, 2 Evotouch's 3 zones en 6 zones, 4 OT mudules en 2 aan/uit modules, 3 DT92's, 14 HR80's, 14 HU02 en 1 HB85.

[ Bericht 13% gewijzigd door Anonymousse op 29-01-2013 00:58:59 ]
pi_122201428
@Anonymousse:
Volgens mij is dit wat er gebeurt (ik heb het zelf ook): als de temperatuur langzaam daalt (bijvoorbeeld 's nachts als je de boel op een nachttemperatuur instelt) dan komt er een moment waarop de HR80 besluit dat er een (minimale) warmtevraag is. Die warmtevraag pikt de evoTouch op die wordt naar het ketelrelais gestuurd. Of dat OT of A/U is maakt niet zo heel veel uit: de ketel gaat stoken.

De HR80 doet op basis van die warmtevraag iets onhandigs: die gaat maar een beetje open. Althans dat is de bedoeling. Afhankelijk van het ventiel is er helemaal geen doorstroming of minimaal - zo minimaal dat een bypass het gemakkelijk wint. Gevolg: de ruimte waar die HR80 hangt wordt niet warmer. Gevolg: de warmtevraag wijzigt niet (of neemt licht toe). Gevolg: de ketel blijft aanslaan.

Dat probleem verdwijnt als het weer warmer wordt in huis, bijvoorbeeld omdat elders een hogere temperatuur staat ingesteld of als het buiten warmer wordt. Dan neemt de wamrtevraag af tot 0 en treedt het probleem niet meer op.

Waarschijnlijk is het probleem dat als de HR80's helemaal open gaan dat het dan in ruimtes met een minimale warmtevraag veel te warm wordt als de aanvoertemperatuur "te hoog" is. Nou heb ik gezien dat het ventiel bediend wordt met een metalen pinnetje. Zit daar (ook) geen temperatuurvoeler in? Zo ja, dan zou de HR80 daar iets mee kunnen doen.
Hoe dan ook: hier komen we alleen verder mee als er een luisterend oor bij Honeywell is. De meeste installateurs gaat dit echt boven de pet.

*ploink*
pi_122202063
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 00:26 schreef Anonymousse het volgende:
WARMWATER PARAMETER
WARMWATER TEMPERATUUR 50.0
WARMWATER NADRAAITIJD 0
WARMWATER DIFFENTIAAL 10.
Wat voor warm water toestel heb jij aan de evoTouch hangen? Ik zag dat je om dat in te stellen een temperatuursensor voor het warmwater nodig hebt. Hoe werkt dat dan?

*ploink*
pi_122202148
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 23:42 schreef dudenl het volgende:
Maar ik begrijp dus dat niemand last heeft van oplopende temp op het bedieningspaneel.
Nee, behalve (zoals ook door cv2home gemeld) als je met je handen in de buurt komt. Backlight zijn een paar ledjes - de warmteafgifte daarvan is vrijwel nul. Maar als je het paneel in je handen houdt, of met je handen ernaast leunt dan is het al heel snel enkele graden warmer.

*ploink*
pi_122202341
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 22:52 schreef cv2home het volgende:
@roadrats

Uit ervaring kan ik melden, dat het beter is om simpel te beginnen en langzaam uit te bouwen.
Begin met een ruimte HR80 te plaatsen, daarna de rest. Stap voor stap. Wat jij doet, had ik ook gedaan.

En ik heb het idee dat Evohome systeem ook tijd nodig heeft om zich in balans te brengen. Of soms in balans geholpen moet worden. Denk aan bijv voetventielen goed instellen. Dus neem de tijd.

Zet alle optimalisatie uit. En begin met je belangrijkste warmte bron. De vloerverwarming? Probeer deze goed te laten functioneren. Daarna de sensoren en HR80s.
Punt is dat we in ons huis na de verbouwing geen alternatief meer hebben anders dan het beschreven systeem
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122214536
@Anonymousse
welke vragen?

[ Bericht 22% gewijzigd door dudenl op 29-01-2013 15:36:56 ]
pi_122214878
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 09:26 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Nee, behalve (zoals ook door cv2home gemeld) als je met je handen in de buurt komt. Backlight zijn een paar ledjes - de warmteafgifte daarvan is vrijwel nul. Maar als je het paneel in je handen houdt, of met je handen ernaast leunt dan is het al heel snel enkele graden warmer.

*ploink*
dank voor je antwoord.
Ik snapte het ook al niet dat ledjes warmte af zouden geven, maar toch wordt hij warmer.

Toch nog maar eens goed opletten of ik hem niet onbewust ondersteun aan de achterzijde als ik op de voorkant iets intik.
pi_122217697
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 15:39 schreef dudenl het volgende:

[..]

dank voor je antwoord.
Ik snapte het ook al niet dat ledjes warmte af zouden geven, maar toch wordt hij warmer.

Toch nog maar eens goed opletten of ik hem niet onbewust ondersteun aan de achterzijde als ik op de voorkant iets intik.
Die van mij stijgt ook niet in temp. Moet er wel bij zeggen dat ik een wandhouder heb.
Dus die paar ledjes warmt de thermostaat niet op!
pi_122218276
Ik trek me terug. Teleurgesteld.
Is het nou zo moeilijk om een inventarisatie te geven? .

[ Bericht 100% gewijzigd door Anonymousse op 29-01-2013 19:04:28 ]
pi_122223385
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 16:47 schreef simonmo het volgende:

[..]

Die van mij stijgt ook niet in temp. Moet er wel bij zeggen dat ik een wandhouder heb.
Dus die paar ledjes warmt de thermostaat niet op!
dank voor de terugkoppeling!
pi_122225043
quote:
Wellicht een domme vraag, maar hoe knippert je O/T relais?
Voor zover ik heb kunnen nagaan:
A. Elke seconde 1/4 rood, 3/4 uit: ding is niet toegewezen, doet niets, reageert alleen op het knopje. Dit is de situatie na een reset, door 15 seconden het knopje ingedrukt te houden.
B. 1/2 seconde aan, 1/2 seconde uit: hij staat open om te worden toegewezen, dus het knopje is 5 sec ingedrukt geweest. Zet de evotouch in de stand om de module toe te wijzen. Als dit lukt kom je in C en D, als dit na 5 minuten niet is gelukt staat er een mislukte poging bij. Zie opmerking na D.
C. Uit, elke 10 sec een aantal keer heel kort groen: evotouch(en) toegewezen, er is geen warmtevraag.
D. uit, elke 5 sec een aantal keer heel kort groen: evotouch(en) is toegewezen, er is warmtevraag.
het aantal groene pulsjes is het aantal pogingen iets toe te wijzen.
Opmerking: Als hij even rood wordt, voor de groene pulsjes komen, is er een mislukte toewijspoging geweest.
- Van C naar D en omgekeerd kom je door even op het knopje te drukken.
- Als C of D maar met korte rode flitsjes tussendoor: ontvangt testsignaal van de evotouch, het aantal rode flitsjes is een maat voor de ontvangst. 1 is matig, 5 is perfect.

[ Bericht 16% gewijzigd door rivier op 29-01-2013 22:12:23 (nieuwe dingen gezien: rood - groen - groen.) ]
pi_122232476
quote:
Op deze manier houd je de software bridge modules, op elkaar afgestemd, in 1 apparaat PC, router en bedenk maar wat.
Ja driver installeren, is ook software. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ik heb nog geen oplossing, het zit in mijn hoofd.
Ik denk dat ik je begrijp. Dus iedere fabrikant moet eerst iets inladen om de HGI80 te laten werken?

@roadrats
Begrijp ik. Ik heb hetzelfde gedaan. Dus probeer de andere met de hand te regelen, zolang je de basis nog niet goed hebt.
pi_122235012
Volgens mij wordt dit actieve topic een kleine bende zo. Er lopen veel onderwerpen door elkaar heen, zeker nu er enthousiastelingen zijn die de draadloze communicatie uit aan het pluizen zijn.
Zou het misschien een idee zijn een apart forum op te zetten over evohome, met subgroepen als b.v. installatie, gebruik, problemen en het uitvissen hoe de draadloze communicatie precies werkt.
Er zijn genoeg voorbeelden van fora over allerlei (groepen) onderwerpen, als voorbeeld noem ik www.klusidee.nl/Forum.
Zou Fok deze groepen als deze kunnen maken of moet er dan een aparte website met forumsoftware worden gemaakt?
  dinsdag 29 januari 2013 @ 22:50:58 #190
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_122238086
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 16:59 schreef Anonymousse het volgende:
Ik trek me terug. Teleurgesteld.
Is het nou zo moeilijk om een inventarisatie te geven? .
Het spijt me, ik ben al eerder in het topic afgehaakt omdat de discussie te technisch voor mij aan het worden is. Twee linkerhanden...
pi_122243127
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 22:07 schreef roadrats het volgende:
Pas verbouwd boerderijtje met de gehele bg voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, verdeeld over 6 zones (noodgedwongen vanwege de max 8 zones)
Je kan er een Evotouch bij nemen. Je ketel module kan van max 4 Evotouch's warmtevraag ontvangen.
Dus max. 32 zones. Zie application manual 2.9

[ Bericht 11% gewijzigd door Anonymousse op 30-01-2013 06:52:32 ]
  woensdag 30 januari 2013 @ 06:17:21 #192
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122244375
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 16:47 schreef simonmo het volgende:

[..]

Die van mij stijgt ook niet in temp. Moet er wel bij zeggen dat ik een wandhouder heb.
Dus die paar ledjes warmt de thermostaat niet op!
Bij mij blijft het scherm altijd zachtjes branden (in te stellen in de EvoTouch) en daar warmt hij echt niet van op.
pi_122245264
Hier ben ik het mee eens. Laten we het hier houden over instellingen. Aanpassingen, verbeterpunten.
En de diepere ins en outs o.a. Data verkeer. Etc. Op een appart forum.

Het is mischien te technisch voor de meesten. Wel interessant.
pi_122272492
quote:
1s.gif Op woensdag 30 januari 2013 00:57 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Je kan er een Evotouch bij nemen. Je ketel module kan van max 4 Evotouch's warmtevraag ontvangen.
Dus max. 32 zones. Zie application manual 2.9
Bekend maar eerst maar eens het systeem goed aan de gang krijgen. Op zich valt met de huidige zone-indeling te leven
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122276864
@roadrats
Ik heb geen ervaring met vloerverwarming als hoofdverwarming.
Vloerverwarming is traag, daarom zou ik de temperatuur gelijk houden voor dag en nacht.
Wat gebeurt er bij jou, nacht instelling 18 , gaat bij 17 aanwarmen, stopt bij 18.5, bij overgang naar dag, instelling 20, temperatuur om aan te warmen 1.5 of 3 graden.

Op OT overgaan, dan wordt de ketel temperatuur bepaald door de warmtevraag. Kan jouw ketel OT aan? Dan kan je van mij een OT module lenen. Zie reden eerder in topic.

Jouw vv pomp mag pas uitgaan wanneer geen enkele zone van de HCE80 een warmtevraag heeft.

[ Bericht 6% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 02:35:19 (Toevoeging) ]
  woensdag 30 januari 2013 @ 23:21:13 #196
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_122280883
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 22:07 schreef roadrats het volgende:
Ik ben nieuw op dit forum dus eerst maar even voorstellen voordat ik mijn vraag stel:

Pas verbouwd boerderijtje met de gehele bg voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, verdeeld over 6 zones (noodgedwongen vanwege de max 8 zones)
Verdieping 3 kamers met radiatoren, 2 kamers gecombineerd op dezelfde zone.

Apparatuur:
Ketel Remeha Calenta 40c, ATC928G1000 Evotouch bedieningspaneel, 1x HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar, HRA80 antenne, Honeywell Draadloos Ketelrelais aan/uit, 12 x Honeywell MT4 230nc Thermische servomotor, 3x Honeywell HR80 Draadloze radiatorregelaar, 6x Honeywell DTS92 draadloze thermostaat tbv Evo (DTS92A1011). Vloerverwarming is verdeeld in 12 lussen, totale oppervlakte bg is 145 vierkante meter, 6 verschillende vertrekken. (tekening om te verduidelijken evt beschikbaar), elke lus kan ik monitoren middels een flow meter.

Systeem draait nu 1 week maar ik ben nog maar matig tevreden over de werking. Bij optimaliseringsmethode heb ik ingesteld “adaptieve start”met maximaal 3 uur aanwarmtijd. Nu staat bijv de woonkmr ingesteld op 20 gr om 7:00, toch is het vaak niet meer dan 18 gr als we om 8:00 uur de woonkmr binnenkomen, ’s-Nachts laten we de temp niet verder zakken dan 18 gr. Hebben we iets niet goed ingesteld ? Keteltemp staat met de koude dagen op 55, max vloertemp staat ingesteld op 40 ( eigenlijk veel te hoog !) Pas tegen de avond bereikt het systeem de 20 gr. In de woonkmr.

Wat mij verder opvalt: als een vloerzone geen warmte meer vraagt stopt ook direct de pomp van de vloerverwarming (wordt aangestuurd door de zone-regelaar) Gevolg is dat de flow ook direct wegvalt terwijl de thermische servomotoren een ingebouwde vertragingstijd hebben van 3-5 minuten. Ik zou dus graag de pomp laten nadraaien om nog gebruik te maken van de “restwarmte”in de ketel etc. Ik heb echter nergens kunnen vinden waar dat ingesteld kan worden. Alvast dank voor adviezen, ik zal de komende tijd ongetwijfeld terug komen met vragen maar hoop ook straks mijn ervaringen te kunnen delen.

Dank en vr groet, Jan
Helaas geen oplossing hier, maar ik kan wel bevestigen dat ik dit volledig herken. Heb ook vv als hoofdverwarming, slechts 2 zones: keuken en woonkamer, samen zo'n 100m2. Ook ik ging 's nachts terug naar 18 graden om 's morgens om 8 uur weer 20 graden te vragen met een aanwarmtijd van 2 uur. 9 out of 10 is het om 8 uur nog maar 19 graden, alleen de afgelopen nacht (met 13 graden buiten) was het vanochtend 20 graden. Heb tijdens de strenge vorst al mijn nachtverlaging verhoogd naar 18.5.

Morgenvroeg heb ik weer een afleesmoment van mijn meterstanden (doe ik wekelijks) en dan ga ik mijn nachtverlaging voor een week op 19.5 zetten. Eens kijken wat dat in mijn energieverbruik doet. Men roept wel altijd dat nachtverlaging goedkoper is, maar ik begin het gevoel te krijgen dat het verwarmen van de betonplaat meer energie vraagt dan 'm op temperatuur houden. Meten is weten. Ik kom er over een week op terug.
pi_122283902
@roadrats
Nadraaien heeft denk ik geen zin want alle MT4's zijn dicht. Ik kan geen documentatie vinden met een mooi schema, ik denk dat de pomp in de retour zit, pomp gaat pas aan nadat eerste MT4 open gaat, laatste MT4 sluit wanneer pomp uit is. Waarom zou je dan willen nadraaien? Restwarmte? Die krijg je niet meer in de vloer, maar wanneer dat wel zo is, dan wordt die temperatuur lager dan wat er in jouw vloer zat.
pi_122293379
Ik zie bij FOK geen subforums, maar aangezien er kennelijk behoefte is aan een meer gedifferentieerd forum: feel free to join http://evohome.freeforums.org

Als het geen succes wordt dan stoppen we er weer mee...

*ploink*
pi_122295880
Ik heb gisteren extra HR80's besteld bij Sanisto.de

Mijn vloerverwarming was de hoofdverwarming in de huiskamer, nu inmiddels door een uitbouw 2 radiatoren erbij.
Ik herken wel het probleem wat hier boven geschetst wordt. Met de kou van afgelopen weken kreeg ik mijn woonkamer niet snel genoeg op temp.

De radiatoren hangen inmiddels aan het Evohome systeem. De vloerverwarming doet bij elke vraag op dit moment mee dmv thermostaatknop met voeler op de retourleiding.

Hierdoor wordt nu de woonkamers soms te warm (door vraag in een andere zone).
Daarom ga ik die thermostaatknop vervangen voor een HR80 en koppelen en de zone Woonkamer zodat hij niet meer onnodig verwarmt.

Ik ben benieuwd of dit werkt (ik zou eigenlijk niet weten waarom niet).

Als alles binnen en aangesloten is zal ik een schemaatje maken hoe alles nu in elkaar zit en dat hier posten voor de eventuele belangstellenden.
pi_122300046
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.

En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
pi_122300952
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 00:41 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Nadraaien heeft denk ik geen zin want alle MT4's zijn dicht. Ik kan geen documentatie vinden met een mooi schema, ik denk dat de pomp in de retour zit, pomp gaat pas aan nadat eerste MT4 open gaat, laatste MT4 sluit wanneer pomp uit is. Waarom zou je dan willen nadraaien? Restwarmte? Die krijg je niet meer in de vloer, maar wanneer dat wel zo is, dan wordt die temperatuur lager dan wat er in jouw vloer zat.
Naar mijn mening zou (kort) nadraaien wel zin hebben, er zit immers nog restwarmte etc in de ketel. Wat je nu ziet is dat als de laatste groep geen warmte meer vraagt de pomp ook direct uitgaat en dus de flow ook stopt. Dit ondanks dat het servoventiel van de betreffende groep met vertraging dichtloopt. Wat me ook opvalt is dat de ketel af en toe kort aanslaat omdat een groep warmte vraagt (maar volgens de instelling niet nodig heeft) Na hooguit een minuut slaat de ketel weer af, doordat het servoventiel ook met vertraging opent een zinloze actie dus.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122301293
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 00:26 schreef Anonymousse het volgende:
Overdag is mijn ingestelde temperatuur, voor de meeste zones, 12.0 graden.
[...]
Over een paar weken wil ik op vakantie, daar krijg ik het nu warm va!
[...]
Mijn settings:
UIT TEMP INSTEL 5.0
VAKANTIE TEMP INSTEL 12.0
Als je op vakantie gaat kan je gewoon de evoTouch op UIT zetten. Als je 5 graden te laag vindt, kan je de UIT TEMP altijd wat verhogen.

Maar kijk wel uit: je schrijft dat je dagtemperatuur normaal gesproken 12 graden is. Je moet er voor zorgen dat de UIT TEMP of VAKANTIE TEMP lager (of in ieder geval anders) is dan die 12 graden. Anders kan het volgende scenario optreden:

- evoTouch staat op normaal (12 graden)
- iemand draait (per ongeluk of bewust) aan een HR80 regelaar en zet daar het setpoint hoger
- evoTouch wordt op vakantie / uit gezet
- HR80 blijft op handingestelde setpoint staan omdat het setpoint dat de evoTouch uitstuurt niet wijzigt

*ploink*
pi_122302031
quote:
1s.gif Op woensdag 30 januari 2013 22:14 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Ik heb geen ervaring met vloerverwarming als hoofdverwarming.
Vloerverwarming is traag, daarom zou ik de temperatuur gelijk houden voor dag en nacht.
Wat gebeurt er bij jou, nacht instelling 18 , gaat bij 17 aanwarmen, stopt bij 18.5, bij overgang naar dag, instelling 20, temperatuur om aan te warmen 1.5 of 3 graden.

Op OT overgaan, dan wordt de ketel temperatuur bepaald door de warmtevraag. Kan jouw ketel OT aan? Dan kan je van mij een OT module lenen. Zie reden eerder in topic.

Jouw vv pomp mag pas uitgaan wanneer geen enkele zone van de HCE80 een warmtevraag heeft.
Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden. Inderdaad laat ik nu de temperatuur 's-nachts nauwelijks zakken maar zijn we dan wel slim bezig met energie besparen ? Eigenlijk is de badkamer een leukere plek om te spelen met de verwarming, ik vind het lekker om 's-ochtens op blote voetjes een lekkere warme badkamervloer te hebben, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Dus ingesteld dat de badkamer 's-ochtends om 7:00 uur 230is om dan vanaf 9:00 uur weer terug te gaan naar 180. Helaas, vaak is de badkamer 's-ochtends nauwelijks 200. Voordat we dit systeem geleverd kregen heb ik tijdelijk van de installateur een Evotouch geleend. Eigenlijk werkte dat best goed waarbij in natuurlijk wel de afzonderlijke ruimten met de hand moest inregelen (bijv badkamerventiel op de vloerverdelingsunit helemaal open, werkkamer een beetje knijpen etc. Handmatig paste ik dan de keteltemparatuur aan bij kouder weer maar ik hoopte natuurlijk met dit regelsysteem het perfect voor elkaar te hebben/krijgen. Overigens draait de pomp zolang er vraag is uit een zone maar zodra die vraag wegvalt stopt direct de pomp en dus ook de doorstroming terwijl de servoklep met vertraging afvalt. Dank in ieder geval voor het meedenken !
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122302512
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 15:22 schreef simonmo het volgende:
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.

En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
Wat is de maximale (ideale) aanvoertemperatuur van het water dat de vloer in gaat ? Vloerverwarming hebben we als hoofdverwarming !
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122302525
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 16:02 schreef roadrats het volgende:

[..]

Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden.

Deze technische tip zegt inderdaad dat OT en een klep voor vv niet samen gaan...maar waarom? Ik kan de reden niet vinden in de uitleg. Tevens kan ik niet snappen waarom aan/uit wel zou moeten werken; voor de vv klep is het 100% duidelijk dat hij open moet als de CV brandt, onafhankelijk van OT of aan/uit.
Iemand die het uit kan leggen?
pi_122304856
Ik heb zelf de aanvoer vloerverwarming op 35 graden staan. Hoofdverwarming
Ketel temp staat op 60 graden i.v.m. Radiatoren boven.

Pomp na laten raaien is niet zo moeilijk . Van de hce80 afhalen en op een wcd met voeler zetten. , weet je ook zeker dat deze een keer in de waak de pomp even laat draaien tegen het vastlopen, ook in de zomer.
pi_122305599
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 16:13 schreef EEEJJJ123 het volgende:

[..]

Deze technische tip zegt inderdaad dat OT en een klep voor vv niet samen gaan...maar waarom? Ik kan de reden niet vinden in de uitleg. Tevens kan ik niet snappen waarom aan/uit wel zou moeten werken; voor de vv klep is het 100% duidelijk dat hij open moet als de CV brandt, onafhankelijk van OT of aan/uit.
Iemand die het uit kan leggen?
Deze tip ken ik ook, dit word ook uitgelegd, maar dat begrijp ik niet. De vv klep gaat alleen open wanneer er warmtevraag is uit de vv zones.

[ Bericht 7% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 23:14:31 (Foutieve post, was bestemd voor roadrats) ]
pi_122305757
@roadrats heb jij een installatie schema?

Weet iemand een duidelijk schema van HCE80, hoe de stroming dus is?

[ Bericht 31% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 17:59:34 (Toevoeging) ]
pi_122306774
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 15:46 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Als je op vakantie gaat kan je gewoon de evoTouch op UIT zetten. Als je 5 graden te laag vindt, kan je de UIT TEMP altijd wat verhogen.

Maar kijk wel uit: je schrijft dat je dagtemperatuur normaal gesproken 12 graden is. Je moet er voor zorgen dat de UIT TEMP of VAKANTIE TEMP lager (of in ieder geval anders) is dan die 12 graden. Anders kan het volgende scenario optreden:

- evoTouch staat op normaal (12 graden)
- iemand draait (per ongeluk of bewust) aan een HR80 regelaar en zet daar het setpoint hoger
- evoTouch wordt op vakantie / uit gezet
- HR80 blijft op handingestelde setpoint staan omdat het setpoint dat de evoTouch uitstuurt niet wijzigt

*ploink*
Even terug lezen in het topic!

*anonymousse* moest ik even kwijt
pi_122307370
Volgende week donderdag komt iemand van Honeywell langs. Hij zei nog, komt niet vaak voor op probleem van klant, alleen wanneer een installateur dit aankaart. Ben benieuwd, ik heb nog veel vragen, ook wat betreft de firmware, info over verbetering of oplossing.

[ Bericht 16% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 18:22:31 ]
pi_122308576
quote:
1s.gif Op donderdag 31 januari 2013 17:25 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats heb jij een installatie schema?

Weet iemand een duidelijk schema van HCE80, hoe de stroming dus is?
Wat ik bij aanschaf heb gekregen aan documentatie is "HCE 80NL, Zoneregelaar Montage en gebruik" en een "korte handleiding voor het in bedrijf stellen van de HCE80" maar ik denk dat dit niet is wat je bedoelt. Waarschijnlijk ben je opzoek naar het elektrische schema ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122319208
Wie kan mij een paar tips geven?

ik heb een HCE80 regelunit, twee HCW82 thermostaten en een evotouch.
woonkamer met 1 groep radiatoren, keuken met radiatoren en vloerverwarming en badkamer met radiatoren en vloerverwarming.
Alles heeft eigen ventielen, no en nc door elkaar, maar dat is met een relaistje op te lossen.
ik wil radiatoren en vloerverwarming in de zelfde ruimte door zelfde HCW82 laten regelen.
ik wil de evotouch in de keuken.

mijn vragen
Moet evotouch per se aan zone 1 zoals in alle boekjes staat, of kan dat ook aan een andere zone?
Hoe kan je 2 groepen in 1 ruimte met apart tijdprogramma en 1 HCW82 laten regelen.

Hoop dat iemand een beetje kan helpen!
pi_122319812
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 22:02 schreef gnoetje het volgende:
Wie kan mij een paar tips geven?

ik heb een HCE80 regelunit, twee HCW82 thermostaten en een evotouch.
woonkamer met 1 groep radiatoren, keuken met radiatoren en vloerverwarming en badkamer met radiatoren en vloerverwarming.
Alles heeft eigen ventielen, no en nc door elkaar, maar dat is met een relaistje op te lossen.
ik wil radiatoren en vloerverwarming in de zelfde ruimte door zelfde HCW82 laten regelen.
ik wil de evotouch in de keuken.

mijn vragen
Moet evotouch per se aan zone 1 zoals in alle boekjes staat, of kan dat ook aan een andere zone?
Hoe kan je 2 groepen in 1 ruimte met apart tijdprogramma en 1 HCW82 laten regelen.

Hoop dat iemand een beetje kan helpen!
Ik heb de evotouch op zone 3. , dus dat kan wel.
pi_122322676
@gnoetje
Wat ik begrijp uit het stappenplan eerst vv daarna rest. Ik begrijp niet waarom. Wat heet zone 1 ? Je kan de volgorde omgooien. 2 tijd programma's voor 1 ruimte, houd in 2 zones met ieder een aparte temperatuur voeler. Niet leuk normal open en close door elkaar. Wat is daar de achtergrond van?
pi_122322958
@roadrats
Moest het even terug zoeken, Je had een tekening evt beschikbaar. Die bedoel ik.
pi_122323985
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 16:02 schreef roadrats het volgende:

[..]

Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden. Inderdaad laat ik nu de temperatuur 's-nachts nauwelijks zakken maar zijn we dan wel slim bezig met energie besparen ? Eigenlijk is de badkamer een leukere plek om te spelen met de verwarming, ik vind het lekker om 's-ochtens op blote voetjes een lekkere warme badkamervloer te hebben, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Dus ingesteld dat de badkamer 's-ochtends om 7:00 uur 230is om dan vanaf 9:00 uur weer terug te gaan naar 180. Helaas, vaak is de badkamer 's-ochtends nauwelijks 200. Voordat we dit systeem geleverd kregen heb ik tijdelijk van de installateur een Evotouch geleend. Eigenlijk werkte dat best goed waarbij in natuurlijk wel de afzonderlijke ruimten met de hand moest inregelen (bijv badkamerventiel op de vloerverdelingsunit helemaal open, werkkamer een beetje knijpen etc. Handmatig paste ik dan de keteltemparatuur aan bij kouder weer maar ik hoopte natuurlijk met dit regelsysteem het perfect voor elkaar te hebben/krijgen. Overigens draait de pomp zolang er vraag is uit een zone maar zodra die vraag wegvalt stopt direct de pomp en dus ook de doorstroming terwijl de servoklep met vertraging afvalt. Dank in ieder geval voor het meedenken !
De TT 1120.01 gaat over combinatie zoneklep en OT-bridge. Bij jouw opgave vermeld je geen zoneklep.
Hoe zo moduleert jouw ketel met aan/uit? Jij begrenst je max water temperatuur.
Ik denk dat op temperatuur brengen van vv meer energie kost dan op temperatuur houden. En als dat niet zo is, behaaglijkheid heeft ook zijn prijs. Jullie moeten die keuze maken. Ik wil wel meedenken. Hoe snel zijn de HR80 geregelde zones op temperatuur met die afgeknepen warmwater aanvoer?
Wat vind je van de suggestie van maar één instelling (periode per zone) zijnde ?? graden?

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 01-02-2013 01:37:30 (Toevoeging) ]
pi_122324029
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 22:56 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Wat ik begrijp uit het stappenplan eerst vv daarna rest. Ik begrijp niet waarom. Wat heet zone 1 ? Je kan de volgorde omgooien. 2 tijd programma's voor 1 ruimte, houd in 2 zones met ieder een aparte temperatuur voeler. Niet leuk normal open en close door elkaar. Wat is daar de achtergrond van?
heb hier de pdf "toepassingsvoorbeelden" van honeywell.
daar staat bij heel veel stappenplannen "Activeer de interne temperatuurvoeler van de evotouch zoneregelaar voor zone 1."als stap 1. vandaar zone 1.
installatie is al 12 jaar oud, nu zit in iedere ruimte aparte thermostaat die met een relaistje de ventielen stuurt. destijde NC voor vloerverwarming zodat je de vloer niet kapot stookt vij storing, NO voor radiatoren omdat die eenvoudig te knijpen zijn bij storing.
de thermostaten zijn voorzien van een nachtverlaging die aangestuurd wordt door een plc'tje
niet echt gebruiksvriendelijk, en vervroeging is moeilijk te programmeren vandaar overgang naar "gebruiksvriendelijke" evotouch!
pi_122327931
@gnoetje
Voor iedere zone die je gaat configureren moet je een temperatuurvoeler toewijzen, kan zijn interne (de Evotouch) of externe (HR80, DT92, HCF82 of HCW82) zijn en daarna de regelaar(s). Je wilt je vv ventielen aansturen met HCE80, in HCE 80NL montage en gebruik onder 6.1.2 type thermische motoren instellen staat d.m.v. schakelaar open of close. Maar hoe de radiator ventielen? Begrijp je wat wilt doen?
pi_122335629
Ik heb een aantal weken geleden een EvoHome systeem aangeschaft en ge-installeerd. In mijn ogen werkt het fantastisch.
De gebruiksaanwijzing kon wat gebruiksvriendelijker, maar via onder andere dit forum ben ik er uitgekomen.
Ik heb diverse berichten gelezen en het viel me op, dat er heel vaak staat, dat het lijkt alsof Honeywell niet ge-interesseerd is in opmerkingen van gebruikers.
Ik wil dit met klem tegenspreken. Ik heb een vraag over het gebruik van de Lifstyle functie gemaild en werd gelijk teruggebeld en na een lange conversatie bleek, dat wat ik wilde (de speciale dag al op de avond tevoren activeren) er niet inzat. Er werd gelijk gereageerd: O, maar dat zullen we meenemen naar onze besprekingen.
Op mijn vraag over software updates en hoe gebruikers te weten komen, wanneer die beschikbaar zijn werd beaamd, dat dit eigenlijk alleen maar naar leveranciers gecommuniceerd wordt.
Mijn opmerking om een automatische nieuwsbrief in het leven te roepen, waar gebruikers zich op kunnen abonneren, zoals er zoveel zijn op allerlei gebied, werd ook gelijk als een positieve suggestie meegenomen.
Dus Honeywell niet ge-interesseerd? Lijkt me geen juist statement!!
Ik had in elk geval een goed gesprek en voelde me serieus genomen.
Arie van Loo
pi_122338430
@arie65
Is dit de ervaring met infollijn of e-mail? Bedoel je met leveranciers de installateurs? Wat wilde je dan voor speciale dag?
Op vragen is gemakkelijk antwoorden te geven. Maar wanneer je een probleem hebt, dan is er geen doorkomen aan. Ze waren zelfs zo lomp om per e-mail niet meer te reageren.

[ Bericht 41% gewijzigd door Anonymousse op 01-02-2013 13:25:30 ]
pi_122342561
Dank voor de tip van de aanvoer temp van de vloerverwarming.

Echter begrijp ik het niet helemaal.
Nu krijgt hij toch juist al 90gr aangevoerd? (dmv OT nu overigens lager)

Leiding komt rechtstreeks van de ketel af.
De thermostaatknop zit op de aanvoer leiding en de voeler voor deze knop op de retour.

Graag hoor ik je reactie zodat ik weet dat ik geen fouten hierin maak.
pi_122342938
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 15:22 schreef simonmo het volgende:
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.

En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
Even wat gegoogled en merk dat ik nog wat info tekort kom.
Je hulp is dan ook meer dan welkom.

Zoals hierboven beschreven zit er nu boven de verdeler (keuken/woonkamer) een thermostaat kraan.
Vanaf de thermostaatkraan loopt er een ijzerdraad (voeler) naar de retour leiding.
Ik trok hieruit de conlusie dat hij puur het retour water meet.

Nu begrijp ik eigenlijk niet hoe het water dan de vloer in kan komen. Aanvoer was echt 90 graden.
Hoe koelt hij het dan af zodat de thermostaatknop open gaat? Van 90 naar ca 40 (en retourleiding 25) is wel een groot verschil.

Ik dacht simpelweg even de knop te vervangen, maar dat werkt dus blijkbaar niet helemaal :)
pi_122344901
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 15:05 schreef dudenl het volgende:

[..]

Even wat gegoogled en merk dat ik nog wat info tekort kom.
Je hulp is dan ook meer dan welkom.

Zoals hierboven beschreven zit er nu boven de verdeler (keuken/woonkamer) een thermostaat kraan.
Vanaf de thermostaatkraan loopt er een ijzerdraad (voeler) naar de retour leiding.
Ik trok hieruit de conlusie dat hij puur het retour water meet.

Nu begrijp ik eigenlijk niet hoe het water dan de vloer in kan komen. Aanvoer was echt 90 graden.
Hoe koelt hij het dan af zodat de thermostaatknop open gaat? Van 90 naar ca 40 (en retourleiding 25) is wel een groot verschil.

Ik dacht simpelweg even de knop te vervangen, maar dat werkt dus blijkbaar niet helemaal :)
Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.
Eventueel zou je HR80 voor de thermostaatknop kunnen plaatsen, maar dit wordt afgeraden omdat de aanvoer al afgeknepen gaat worden voordat de target temperatuur behaald is (waardoor het dus heel lang gaat duren voordat je hier komt).

De oplossing is om ipv een HR80 een klep te plaatsen voor de thermostaatknop zodat het water aan/uit gaat. Volgens Honeywell gaat dit alleen niet samen met OT regeling. Of dit ook echt zo is kan ik je nog niet vertellen.
pi_122347375
Ik denk toch dat dudenl naar een hce80 moet, en de thermo motors hoeven niet van honeywell te zijn.

Mag ook van wth of herz . Etc.. Alshet maar 230v zijn.
pi_122349722
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:10 schreef dudenl het volgende:

[..]

Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?

[ Bericht 100% gewijzigd door Anonymousse op 01-02-2013 17:59:54 (Aanpassing) ]
pi_122351350
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 23:01 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Moest het even terug zoeken, Je had een tekening evt beschikbaar. Die bedoel ik.
Ik ben niet zo heel bekend met het doorsturen van url's maar hier kun je de tekeningen vinden van de bg welke geen enkele radiator heeft en de verdieping waar 3 radiators zijn geplaatst. De logeerkamer en de rommelkamer zijn samen op 1 groep geplaatst omdat we aan het maximum van 8 zones kwamen. Begane grond na verbouwing Eerste verdieping, in afwijking van de tekening is elke ruimte voorzien van 1 radiator
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122354614
quote:
1s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 17:51 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?
sorry, je bent geen potentiele koper meer.
Maar kap is met dat irritante gedrag joh...
pi_122354765
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 15:47 schreef EEEJJJ123 het volgende:

[..]

Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.
Eventueel zou je HR80 voor de thermostaatknop kunnen plaatsen, maar dit wordt afgeraden omdat de aanvoer al afgeknepen gaat worden voordat de target temperatuur behaald is (waardoor het dus heel lang gaat duren voordat je hier komt).

De oplossing is om ipv een HR80 een klep te plaatsen voor de thermostaatknop zodat het water aan/uit gaat. Volgens Honeywell gaat dit alleen niet samen met OT regeling. Of dit ook echt zo is kan ik je nog niet vertellen.
Dank voor deze duidelijke uitleg!

edit: en als in een kraan en HR80 op de retour leiding set? Zou dat werken? Vast niet, maar schiet even te binnen

[ Bericht 4% gewijzigd door dudenl op 01-02-2013 20:18:52 (extra vraag bedacht...) ]
pi_122354863
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 01:00 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Voor iedere zone die je gaat configureren moet je een temperatuurvoeler toewijzen, kan zijn interne (de Evotouch) of externe (HR80, DT92, HCF82 of HCW82) zijn en daarna de regelaar(s). Je wilt je vv ventielen aansturen met HCE80, in HCE 80NL montage en gebruik onder 6.1.2 type thermische motoren instellen staat d.m.v. schakelaar open of close. Maar hoe de radiator ventielen? Begrijp je wat wilt doen?
tussen de radiatorventielen zet ik een relaistje, dat is zo opgelost.
Kreeg vandaag van Honeywell de reactie dat je voor iedere zone een tempvoeler moet toewijzen, net zoals jij zegt.
Speciaal hiervoor heb ik paar weken de infolijk gebeld, en toen was het geen probleem, wel dus.
Zal radiatoren en vloerverwarming nu gelijk sturen want extra tempvoelers ziet er ook niet uit!
pi_122354943
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 16:46 schreef simonmo het volgende:
Ik denk toch dat dudenl naar een hce80 moet, en de thermo motors hoeven niet van honeywell te zijn.

Mag ook van wth of herz . Etc.. Alshet maar 230v zijn.
Zit het 1 en ander er over door te lezen.
wordt een kostbaar grapje zo te zien.

Misschien gekke gedachte maar zou het mogelijk zijn om de motor van de vloerverwarming op een tijdschakelaar te zetten zodat deze alleen maar mee kan doen binnen bepaalde tijdvakken?
Of is dat schadelijk?
pi_122357516
@dudenl
Begrijp je nu mijn advies, waarvan je in de stress schoot.
pi_122357753
@gnoetje
Stuur je de radiator ventielen ook van de HCE80 aan?
pi_122357755
schei uit man.
dat was in een situatie dat ik de vloerverwarming erbuiten wilde houden.
Dat ging over het inregelen van het systeem.
Kortom totaal niet relevant.

@ EEEJJJ en SIMON
Dank voor jullie bijdragen waar ik wel wat aan heb als doe het zelfer!
pi_122358819
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?

@Anonymousse, zou je donderdag proberen te vragen?
pi_122359891
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 20:16 schreef dudenl het volgende:

[..]

Zit het 1 en ander er over door te lezen.
wordt een kostbaar grapje zo te zien.

Misschien gekke gedachte maar zou het mogelijk zijn om de motor van de vloerverwarming op een tijdschakelaar te zetten zodat deze alleen maar mee kan doen binnen bepaalde tijdvakken?
Of is dat schadelijk?
Je hebt pompschakelaars zo als ik eerder vermelde. Pompschakelaar stop je in het stopkontakt. Hier stopje de stekker van de pomp weer in. Aan de pompschakelaar zit een voeler , wordt de aanvoertemp hoger als 35 graden gaat de pomp draaien en die stopt weer als de aanvoer temp. Zakt onder de 35 graden.

( 35 graden afhankelijk van het type, ik heb wth)

En deze laat je pomp af en toe een minuut lopen tegen het vast draaien.
Geef me je mail adres via pm , kan ik je zo een foto mailen als je daar belang bij hebt.
pi_122360940
@simon

Ik heb er al wat over gelezen. nadeel is dan alleen dat hij met elke warmte vraag mee verwarmt aangezien er geen tijdschakelaar inzit die je kan programmeren.

De vvw hoest uiteraard niet mee te verwarmen als bijvoorbeeld om 11 uur savonds de slaapkamer wordt verwarmd.
Ook hebben we een seperate bedrijfsruimte die afhankelijk van werktijden op temp moet zijn, ook bij vraag uit die zone moet de vloerverwarming niet meedoen.

Vandaar mijn gedachten van een tijdschakelaar.
Wellicht ICM een pomp schakelaar.

of denk ik nu helemaal verkeerd?
pi_122361398
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 21:33 schreef cv2home het volgende:
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?

@Anonymousse, zou je donderdag proberen te vragen?
Bedoel je op de Evotouch, of dat je hem er zelf op kan zetten?
pi_122361433
Kun je doen, zou ik er alleen een tijdschakelaar voor zetten, en die zo instellen dat ie meedraait met het klokprogramma van de vloer verwarming
pi_122361778
heeft dan behalve besparing een pompschakelaar meerwaarde?
En als ik de tijdschakelaar er voorzet werkt de pompschakelaar dan wel? Aangezien die dan elke keer mee aan en uit gaat?

Wat ik lees op internet is dat ik de pompschakelaar op de retourleiding terug naar de cv moet klemmen met een temp tussen de 32-35 graden afhankelijk van de wens. Correct?
pi_122362218
Sensor van de pompsch. Op de aanvoer.
En ja kan wel in de tijdklok, alleen als de tijdklok inschakelt zal de pomp direkt een minutje draaien

Pompschakelaar is er voor dat je pomp niet 24 uur draait, dus stroombesparing.

Dat is ook het doel van de EVOTOUCH, energiebesparing.
pi_122363309
thanks...

Voor mij is de evohome puur comfort ivm verschillende ruimtes kunnen regelen en niet als doel besparing.

Maar thanks voor alle input!
pi_122363466
@dude je kennismaking op het forum 12 januari 2013
"Heb hier vol bewondering de topic gelezen over de Evohome en besloten het systeem aan te schaffen."
Je hebt een goede keuze gemaakt, maar waarom? "Nu kan ik wel wat hulp gebruiken bij de keuze en waar te koop" "Sorry voor nog een stomme vraag" "Snap nu helemaal niets van de onduidelijke handleidingen"

Toen gaf ik de raad: "Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen."

Wij hebben wel met die onduidelijke handleidingen kunnen werken en in dit topic de worden de ervaringen gedeeld. Maar die heb jij niet gelezen, te oordelen naar jouw vragen.

Nog een advies: lees het topic en de handleidingen, dan begrijp je er meer van. Jij bent de enige die zijn eigen systeem onder controle moet hebben.
pi_122363763
stop met oordelen.

ik heb geen download/handleiding gemist. Sorry dat ik theoretisch minder snel iets begrijp.
En toevallig zie je op de pagina hiervoor ook iemand reageren die niet uit de handleidingen is gekomen. Ik ben dus niet de enige.

Raad geven dat als ik een handleiding niet begrijp ik er niet aan moet beginnen is echt kansloos!
Ik begrijp de handleiding van mijn TV ook niet, en die bedien ik ook.
als je geen zinnige antwoorden voor me hebt, reageer dan ook gewoon niet.

De mensen die me hier wel helpen, nogmaals bedankt! Door jullie hulp kan ik een systeem gebruiken en aanschaffen zonder dat ik handleidingen begrijp waardoor ik er gewoon aan kan beginnen!
pi_122364514
@roadrats het uploaden van tekeningen is goed gelukt, je hebt er wat ervaring mee opgedaan. Maar ze verduidelijken v.w.b. de vv niets. Maar misschien geven de vragen die nog niet beantwoord zijn wat meer duidelijkheid? Het kortstondig af en toe aanslaan van de ketel zonder warmtevraag zit daar een ritme in?

[ Bericht 9% gewijzigd door Anonymousse op 02-02-2013 00:22:33 ]
pi_122365037
@dudenl Ook een welgemeend plezier van Evohome gewenst.
Ik heb gezegd wat ik heb willen zeggen.
pi_122365120
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 21:33 schreef cv2home het volgende:
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?
Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.

*ploink*
pi_122372054
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 23:44 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.

*ploink*
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen. :P

Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Vind ik erg jammer van HW.
pi_122383248
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen. :P
Laat maar per PM of via evohome.freeforums.org weten of het lukt en of je hulp nodig hebt. Ik ben op dat punt nog niet verder doorgedrongen (ben eerst bezig met het protocol door de lucht).
quote:
Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Ik snap de houding van HW eigenlijk helemaal niet. evoHome nabouwen ligt niet voor de hand, dus de enigen die die firmware willen hebben zijn gebruikers. Omdat ze nieuwe features willen bijvoorbeeld. Die kan je best online aanbrengen. En dan kan je er ook nog de disclaimer bijzetten dat als je dat zelf doet dat je dan niet moet klagen als het mis gaat (kans vrij beperkt). Want inderdaad moet je dit van de meeste installateurs niet verwachten - dat zijn verwarmingsspecialisten, geen ICT'ers.

*ploink*
pi_122384339
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Vind ik erg jammer van HW.
Het Evohome systeem is ook nooit bedoeld geweest om door de eindgebruiker zelf geïnstalleerd te worden. Het is het "kleinere broertje" van het Homematic gebouwbeheersysteem; maar blijft nog steeds een complex systeem.

Honeywell kan ook niet (direct) support leveren aan eindgebruikers; aangezien de goede werking afhankelijk is van het type verwarmingssysteem, appendages, etc. Een installateur die bekend is met de installatie bij klant (omdat deze het vaak ook heeft aangelegd) kan wél passend support en advies geven.

Als een installateur het product wél levert/installeert, maar er zelf geen moer van snapt;
dan is het een argeloze beun ten top. Honeywell bied uitgebreide trainingen aan waarbij
iedere installateur zich kan ontwikkelen tot Honeywell Specialist (ambassadeurs).
Dat laatste zijn er niet bar veel; want daar moet je wel wat voor over hebben en af en toe op cursusdag.
pi_122404585
@dudenl kijk eens naar de HM80 van Honeywell.
pi_122472841
Vandaag de gasmeterstand doorgegeven, en ik dacht dat ik aardig zuiniger zou zijn met evohome maar het tegendeel.
Normaal gasverbruik +/_ 1450 m3 . Afgelopen jaar 2000m3 gebruikt.

Wij beredeneren dat je met evohome alleen de ruimte stookt die warmte nodig heeft.

Voorheen thermostaat in de woonkamer, woonkamer op temp. Ketel uit.

En als er nu een ruimte is die kouder is als de woonkamer , laat deze de ketel ook stoken , dus extra verbruik.

Dus met evo home meer comfort, in mijn ogen nu . extra verbruik.

Wie kan dit bevestigen of ontkrachtigen.
Ben heel benieuwd
pi_122485570
@Simonmo
Ik heb nog geen vergelijkbare afrekening gehad. Ben pas sinds afgelopen zomer bezig met Evohome.
Maar ik weet eigenlijk al vooraf dat de gasrekening hoger zal gaan uitvallen.
Precies om de reden die je vermeldt.
Meer comfort maar ook meer draaiuren van de ketel.
Daar komt in mijn geval nog bij dat in de maanden juni t/m september de ketel ongewenst aansloeg vanwege de koppelproblemen met het ketelrelais.
Positief is wel, dat in de ruimtes waar voorheen de radiator nogal eens onnodig open bleef staan, deze nu netjes teruggeschakeld wordt.
Al zal dat het meerverbruik niet compenseren.

[ Bericht 0% gewijzigd door a3bo op 05-02-2013 17:55:35 ]
  woensdag 6 februari 2013 @ 07:40:42 #253
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122540588
@Simonmo
Sinds ik EvoHome gebruik stook ik per jaar 30% minder gas. Vroeger stookte ik de woonkamer, badkamer, studeerkamer enz. Nu alleen selectief en dat bespaart gas. Wel vreemd dat jij meer verbruikt. Je opmerking "woonkamer op temperatuur, ketel uit" klopt natuurlijk niet helemaal. Want om de woonkamer op temperatuur te houden moet de ketel toch echt regelmatig aan slaan. Ik zou eens kijken hoe je programma ingesteld is en of er geen overbodige tijdblokken voor warmte in zitten. Als je bijv 's smorgens alleen de badkamer + keuken stookt, en s'avonds de woonkamer, zou je toch echt minder gas moeten gebruiken, Of heb je toevallig last van het bekende probleem dat de ketel elke 10 minuten vanzelf even aanspringt? (zie dit topic voor de oplossing).
pi_122543173
quote:
1s.gif Op maandag 4 februari 2013 18:28 schreef simonmo het volgende:
Wij beredeneren dat je met evohome alleen de ruimte stookt die warmte nodig heeft.
[...]
En als er nu een ruimte is die kouder is als de woonkamer , laat deze de ketel ook stoken , dus extra verbruik.
[...]
Wie kan dit bevestigen of ontkrachtigen.
Heb jij een OT regeling? Mijn ervaring op dit moment is dat de ruimtes die koud moeten blijven richting hun setpoint gaan en dat de ketel dan nodeloos gaat draaien vanwege het dichtblijven van de HR80's (lees even terug of kijk hier: http://evohome.freeforums(...)blijven-koud-t7.html). Dat kan, afhankelijk van hoe jouw ketel regelt, behoorlijk in de papieren gaan lopen. Hier draaide de ketel op een gegeven moment de hele nacht....

*P*
pi_122547182
@ploink70 heet zoiets topic kapen?

*a*
pi_122552164
quote:
0s.gif Op woensdag 6 februari 2013 12:29 schreef Anonymousse het volgende:
@ploink70 heet zoiets topic kapen?
simonmo klaagt over een onverwacht hoog gasgebruik en legt de relatie met ruimtes die nu niet meer meeverwarmen. In die situatie kan het gebeuren dat die koude ruimtes tegen het setpoint aan gaan leunen (waar ze vroeger warmer bleven). En als dat gebeurt dan kan dat leiden tot frequent aangaan van de ketel en daarmee van hoger gasgebruik. Dat heeft dan niet zoveel te maken met het comfortverhogende elke ruimte afzonderlijk regelen. Er is dus geen sprake van topic kapen, maar van een normaal antwoord.
pi_122553702
Ik heb inderdaad OT.
Mijn ruimtes verwarmen wel. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat elke ruimte de ketel kan aansturen.
En voorheen kon alleen de woonkamer dat doen,
Dus nu meer gebruikers die de ketel kinnen aansturen , meee comfort , extra verbruik
pi_122583271
quote:
0s.gif Op zondag 3 februari 2013 01:28 schreef Anonymousse het volgende:
@dudenl kijk eens naar de HM80 van Honeywell.
kan je daar wat mee?
pi_122586780
Hoi,

Ik overweeg een evohome systeem aan te schaffen, hoewel ik nog twijfel of het Danfoss Link systeem geen betere oplossing is.

Ik begrijp dat de HR80's gecontroleerd worden door de Evotouch. Mijn vraag is nu: stel dat de Evotouch niet werkt, of om wat voor reden dan ook niet voldoet of niet actief is, maakt dit de HR80's dan onbruikbaar? Zijn ze in dit geval nog enigszins in te zetten als manueel te bedienen radiatorthermostaat (zonder actieve Evotouch)?

Ik had iemand aan de lijn van Honeywell en die leek me tot mijn grote verbazing aan te geven dat de HR80's niet standalone konden werken, hoewel hij het niet zeker wist. Overigens is het ook verbazend dat hij het niet zeker weet, maar goed (hij zou me overigens terug bellen, is niet gebeurd).
pi_122587472
@maxv je kan het nog wat uitbreiden, wat wil je dat de ketel doet?
Bij communication loss kan: de gateway de ketel aansturen met uit of 80/20.
HR80 wordt automatisch op 20 graden gezet, totdat communicatie weer opgang komt.
Zie installatie en bedieningsinstructie radiatorregelaar HR80.
pi_122588284
Ideaal zou zijn:
- evotouch verliest contact met relais, dan relais schakelt ketel uit. Dit is dus mogelijk, begrijp ik uit jouw reactie anonymousse. Dit lijkt me overigens qua beveiliging ook een goede manier van werken.
- evotouch batterij is op of evotouch gaat stuk, dan HR80 kunnen ingezet worden als klassieke radiatorthermostaten, bijvoorbeeld samenwerkend met mijn oude kamerthermostaat (en zo ook met de ketel). Dit lijkt niet mogelijk, aangezien de HR80's automatisch op 20 graden gaan staan.

Dit laatste vind ik belangrijk aangezien het Evohome systeem niet nog niet breed ingeburgerd is, en ook niet compatibel is met andere producten/merken. Waneer er iets met de Evotouch zou gebeuren, ben je volledig afhankelijk van 1 apparaat (met mogelijks nieuwe versies in de toekomst) van 1 fabrikant. Wanneer de HR80's dan nog bruikbaar blijven, wordt heel je systeem tenminste niet waardeloos.

In dit specifieke opzicht lijkt de Danfoss Link interessanter aangezien zij op basis van Z Wave werken, hetgeen meer compatibiliteit geeft en dus alternatieve combinaties mogelijk maakt.
pi_122594363
@maxv Wanneer je 80/20 wil draaien, kan je de 20 graden van de HR80 met handwiel verstellen.
Dus handbediening ja!
Je kan voor de Evotouch allerlei scenario's bedenken. De Evotouch hoort op lader te staan, is zijn hoofdstroom voorziening. Zonder lader houdt de Evotouch het denk 4 uur uit. In die tussentijd geeft hij regelmatig, na een bepaalde tijd word de periode korter, een geluidssignaal. Uiteindelijk komt er een battery melding op het scherm.
Bij een stroom storing, Evotouch en HR80 werken nog, maar de ketel en ketel module staan uit.
Wat voor oude kamerthermostaat heb je? Heb je je oude thermostaat koppen ook nog?
Ik heb ze nog, daar kan ik dus op terugvallen.
Van Danfoss link weet ik niets. Heb je een link voor mij? Z Wave is blijkbaar een meer open protocol en breder gedragen. Het kwetsbare van draadloos is dat het simpel te hacken is.
Het voordeel van Evohome voor mij is dat de ketel modulerend aangestuurd kan worden (OpenTherm), afhankelijk van warmtevraag. De HR80 heeft een probleem bij kleine warmtevraag. Wanneer je Honeywell V2000 ventielen hebt werkt het goed. Voor andere merken is er een bedrijfsmodus FULL ipv DFLT.
Uiteindelijk is voor 1 merk kiezen de beste keus. Één aanspreekpunt.

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 07-02-2013 14:47:25 ]
pi_122595761
Voor Danfoss, zie:
http://www.living.danfoss(...)-danfoss-link-cc-i-/
en
http://be.cd.dutch.danfos(...)Danfoss_links_BE.pdf

Nadelen:
- geen open therm (voor mijn geval niet zo belangrijk)
- onduidelijkheid ivm kwaliteit van het boilerrelais (lijkt alsof het eens uit de handel is gehaald...onduidelijkheid).
- Pas vrij recent op de markt (en dus te verwachten kinderziektes)

Voordelen:
- radiatorthermostaten zijn standalone bruikbaar
- bedieningspaneel maakt bredere domoticatoepassingen mogelijk (vb verlichting)
- Z-wave communicatie (hoewel onduidelijkheid of dit open protocol ook echt wel open gebruikt wordt).
- mooier design

Prijs is ongeveer hetzelfde als Evohome.
pi_122596602
@maxv toen jij postte, had ik nog over handbediening toegevoegd.
Andere voordelen kan ik in meegaan. Wat betreft nadelen geen OT hoger gas verbruik denk ik, onbetrouwbaar relais, wat is dat dan? Over draadloos kom ik nog terug.
pi_122596986
quote:
0s.gif Op donderdag 7 februari 2013 14:43 schreef maxv het volgende:
Voor Danfoss, zie:
http://www.living.danfoss(...)-danfoss-link-cc-i-/
en
http://be.cd.dutch.danfos(...)Danfoss_links_BE.pdf

Nadelen:
- geen open therm (voor mijn geval niet zo belangrijk)
- onduidelijkheid ivm kwaliteit van het boilerrelais (lijkt alsof het eens uit de handel is gehaald...onduidelijkheid).
- Pas vrij recent op de markt (en dus te verwachten kinderziektes)

Nog een nadeel: Niet meer leverbaar
pi_122598718
Niet om de grote pleitbezorger van Danfoss Link te zijn (heeft immers genoeg nadelen), maar leverbaar is hij wel, vb via de goedkope www.sanisto.de (die ik via dit forum heb leren kennen).
pi_122599011
quote:
0s.gif Op donderdag 7 februari 2013 16:01 schreef maxv het volgende:
Niet om de grote pleitbezorger van Danfoss Link te zijn (heeft immers genoeg nadelen), maar leverbaar is hij wel, vb via de goedkope www.sanisto.de (die ik via dit forum heb leren kennen).
Wellicht oude voorraad.

Op 31 januari vernam ik van Danfoss NL :"Momenteel is het systeem nog niet leverbaar wegens het verbeteren van onze Danfoss living connect knoppen. Het systeem zal later dit jaar opnieuw geïntroduceerd worden."
pi_122599717
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 20:21 schreef 137 het volgende:

[..]

Als je een HR80 aan een Evotouch bindt zal er een kleine rondje zichtbaar worden boven de cijfers in het display. Dit geeft aan dat de HR80 niet langer zijn interne sensor gebruikt maar een externe.
Ik heb hier 5 radiatoren waarvan ik de interne sensor gebruik als temperatuur voeler. Ook bij deze staat het rondje. Dat is het graden symbool.
pi_122601196
@Tuna: bedankt voor de info ivm de Danfoss Link. Noch van Danfoss noch via andere weg kreeg ik hier duidelijk info over. Het sluit deze optie voor mij uit.
pi_122607075
@maxv Ik breek de belofte om over draadloos terug te komen.
pi_122634798
quote:
0s.gif Op donderdag 7 februari 2013 16:22 schreef Anonymousse het volgende:
Ik heb hier 5 radiatoren waarvan ik de interne sensor gebruik als temperatuur voeler. Ook bij deze staat het rondje. Dat is het graden symbool.
Beide (Anonymousse en 137) onjuist ;-). Het rondje betekent dat de "gemeten temperatuur" afkomstig is van de centrale sturing. Zie http://www.kijkvoelbeleef(...)andleidingen/HR80%20(HR80).pdf. Het rondje is nummer zes. De nederlandse vertaling is niet de beste. In het engels is het duidelijker "Symbol for actual value coming from the command center".
Wat er bij evoHome waarschijnlijk gebeurt is: de evoTouch ontvangt de actuele temperaturen van de voor de zone toegewezen voeler (dat is ofwel de voeler in de HR80, ofwel de voeler in de evoTouch, ofwel een losse voeler) en stuurt die vervolgens als de actuele waarde naar de regelaars voor die zone. Je kunt op de HR80 dus wel zien dat 'ie de waarde gebruikt die de evoTouch hem vertelt, maar niet of dat toevallig zijn eigen waarde of die van een andere voeler is.

quote:
0s.gif Op donderdag 7 februari 2013 16:07 schreef Tuna01 het volgende:
Op 31 januari vernam ik van Danfoss NL :"Momenteel is het systeem nog niet leverbaar wegens het verbeteren van onze Danfoss living connect knoppen. Het systeem zal later dit jaar opnieuw geïntroduceerd worden."
Dat Danfoss Living zou dan voor de derde keer geintroduceerd worden. Na de eerste introductie werd het gestopt wegens problemen met de ketelaansturing. Eind vorig jaar was het systeem weer leverbaar, nu (inderdaad) niet meer. Nu zijn het weer de knoppen... Heel erg veel vertrouwen voor de toekomst geeft het allemaal niet. Maar ja, evoHome heeft ook zo zijn eigenaardigheden...

*p*

[ Bericht 0% gewijzigd door Ploink70 op 08-02-2013 16:07:46 ]
pi_122662457
@ploink70
Symbool voor de huidige waarde, die afkomstig is van de centrale bedieningseenheid (optioneel).
Symbol for actual value coming from the command centre (optional).
Symbol für Ist-Wert, der von der zentralen Bedieneinheit kommt (optional).

Ik vind dit hele goede en duidelijke vertalingen

Hoe ik dit lees, het is een symbool zijnde graden, voor de huidige waarde zijnde de ingestelde temperatuur (20.5C). Niks meer en minder. Het is nog OPTIONEEL ook.

Waar hebben we het eigenlijk over!
pi_122663281
Afgelopen donderdag is een HW technicus bij mij thuis geweest. Maar zoals jullie begrijpen, deel ik geen informatie.
  zaterdag 9 februari 2013 @ 00:01:52 #274
387172 137
Nothing is simple
pi_122663382
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 februari 2013 12:51 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Beide (Anonymousse en 137) onjuist ;-). Het rondje betekent dat de "gemeten temperatuur" afkomstig is van de centrale sturing. Zie http://www.kijkvoelbeleef(...)andleidingen/HR80%20(HR80).pdf. Het rondje is nummer zes. De nederlandse vertaling is niet de beste. In het engels is het duidelijker "Symbol for actual value coming from the command center".
Wat er bij evoHome waarschijnlijk gebeurt is: de evoTouch ontvangt de actuele temperaturen van de voor de zone toegewezen voeler (dat is ofwel de voeler in de HR80, ofwel de voeler in de evoTouch, ofwel een losse voeler) en stuurt die vervolgens als de actuele waarde naar de regelaars voor die zone. Je kunt op de HR80 dus wel zien dat 'ie de waarde gebruikt die de evoTouch hem vertelt, maar niet of dat toevallig zijn eigen waarde of die van een andere voeler is.
[..]
Dat is exact wat ik heb geschreven.
  zaterdag 9 februari 2013 @ 00:03:26 #275
387172 137
Nothing is simple
pi_122663449
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 februari 2013 23:59 schreef Anonymousse het volgende:
Afgelopen donderdag is een HW technicus bij mij thuis geweest. Maar zoals jullie begrijpen, deel ik geen informatie.
Prima. Succes verder.
pi_122664030
nee ik begrijp er niks van, dat je geen informatie deelt,
we proberen allemaal zo goed en kwaad als het kan om ons steentje bij te dragen.
De een is er meer bedreven in dan de ander.
Dat maakt dit topic op dit forum tot een succes.

[ Bericht 0% gewijzigd door simonmo op 09-02-2013 00:25:40 ]
  zaterdag 9 februari 2013 @ 11:36:53 #277
387172 137
Nothing is simple
pi_122670600
@Anonymousse: Het was nog niet helder begreep ik uit een PM. Hieronder is de kern van ons beider betoog:

quote:
0s.gif Op vrijdag 8 februari 2013 12:51 schreef Ploink70 het volgende:
Je kunt op de HR80 dus wel zien dat 'ie de waarde gebruikt die de evoTouch hem vertelt, maar niet of dat toevallig zijn eigen waarde of die van een andere voeler is.
Een HR80 gebruik nooit direct zijn eigen sensor maar altijd de waarde die het ding te horen krijgen van de Evotouch (voor CM67c en Hometronic geldt dit waarschijnlijk niet). Als de HR80 is aangewezen als 'externe' zone sensor dan zal de HR80 zijn eigen gerapporteerde waarde weer terug krijgen. Zoals bijvoorbeeld het geval als er maar 1 HR80 is in een zone en je niet de Evotouch sensor gebruikt. De HR80 ziet dit verschil niet en laat middels het rondje zien dat hij zijn temperaturen van een andere sensor krijgt (welke dus met een omweg van de eigen sensor komen).
pi_122703623
quote:
0s.gif Op zaterdag 9 februari 2013 11:36 schreef 137 het volgende:
@Anonymousse: Het was nog niet helder begreep ik uit een PM. Hieronder is de kern van ons beider betoog:

[..]

Een HR80 gebruik nooit direct zijn eigen sensor maar altijd de waarde die het ding te horen krijgen van de Evotouch (voor CM67c en Hometronic geldt dit waarschijnlijk niet). Als de HR80 is aangewezen als 'externe' zone sensor dan zal de HR80 zijn eigen gerapporteerde waarde weer terug krijgen. Zoals bijvoorbeeld het geval als er maar 1 HR80 is in een zone en je niet de Evotouch sensor gebruikt. De HR80 ziet dit verschil niet en laat middels het rondje zien dat hij zijn temperaturen van een andere sensor krijgt (welke dus met een omweg van de eigen sensor komen).
Vertel me dan eens hoe de HR80 functioneert als de Evotouch uitvalt.
Hij springt naar 20 graden en begint te stoken.
Maar als hij zijn eigen sensor niet gebruikt, hoe weet hij dan wanneer hij moet stoppen ???
pi_122705563
@ploink70 ik had je 3 dagen geleden een PM gestuurd en je was 20 minuten geleden aangemeld. ????
pi_122711781
Waargenomen graden symbool op alle HR80's onder controle van Evotuch software v21, bij mijn andere Evotouch software v20 is het op alle HR80's afwezig.

@ploink Ik zag dat je 7 minuten geleden aangemeld was. Gaarne PM reactie.

[ Bericht 21% gewijzigd door Anonymousse op 10-02-2013 14:39:00 (Toevoeging PM) ]
  zondag 10 februari 2013 @ 17:21:10 #281
387172 137
Nothing is simple
pi_122719449
quote:
1s.gif Op zondag 10 februari 2013 09:31 schreef a3bo het volgende:

[..]

Vertel me dan eens hoe de HR80 functioneert als de Evotouch uitvalt.
Hij springt naar 20 graden en begint te stoken.
Maar als hij zijn eigen sensor niet gebruikt, hoe weet hij dan wanneer hij moet stoppen ???
Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat de HR80 terugvalt op zijn eigen sensor wanneer er geen berichten meer binnen komen van een evotouch gedurende x minuten. En misschien doen ze dit ook wel niet. De door mij gebruikt HR80 zitten op locaties waar de interne sensor van weinig nut is. Het staat vast in de handleiding.

Overigens zal er weinig gestookt worden als de ketelmodule bij uitvallen Evotouch niet is ingesteld om te gaan stoken bij geen signaal.
  zondag 10 februari 2013 @ 17:22:44 #282
387172 137
Nothing is simple
pi_122719508
quote:
1s.gif Op zondag 10 februari 2013 14:34 schreef Anonymousse het volgende:
@ploink Ik zag dat je 7 minuten geleden aangemeld was. Gaarne PM reactie.
Gelieve het forum niet te vervuilen met dit soort oproepen. Niemand is je een reactie verplicht.
pi_122723050
@137 en @ploink70
ik heb weinig aan betogen, vooral wanneer dit reacties zijn op waarnemingen die berusten op inconsistenties van jouw betoog.

@ploink70 mijn PM aan jou betrof: De smiley in bericht #271: Wat bedoel je daar mee?
het antwoord is mij nog steeds onthouden. De smiley is later als correctie toegevoegd. Ik vind dat ik recht heb op antwoord!
  zondag 10 februari 2013 @ 20:03:49 #284
387172 137
Nothing is simple
pi_122725546
So long, and thanks for all the fish.
pi_122728834
Dit topic gaat wel een vreemde kant op... en helaas gaat bruikbare informatie verloren.

@137 (ook al ben je er niet meer): je hebt gelijk, ik heb jouw reactie verkeerd (half) gelezen. Ik dacht dat je bedoelde aan te geven dat dat rondje het verschil tussen "voor deze hr80 wordt de temperatuur van zijn eigen voeler gebruikt" en "voor deze hr80 wordt de temperatuur van een andere voeler gebruikt". Dat was niet wat je schreef, sorry. Inderdaad schreef je precies dat wat ik ook schreef...

@Anonymousse: ik heb al eerder aangegeven dat ik vind dat je vreemd reageert en ik blijf daarbij. Ook nu weer. Ik heb de smiley toegevoegd omdat ik het woord "onjuist" wat te hard vond klinken. Niet dat ik je enige verantwoording schuldig ben overigens en al helemaal niet over of en waarom ik wel of niet op een PM reageer.

Kunnen we nu weer on topic en gewoon informatie delen?

*p*
pi_122729611
quote:
1s.gif Op donderdag 31 januari 2013 23:20 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De TT 1120.01 gaat over combinatie zoneklep en OT-bridge. Bij jouw opgave vermeld je geen zoneklep.
Hoe zo moduleert jouw ketel met aan/uit? Jij begrenst je max water temperatuur.
Ik denk dat op temperatuur brengen van vv meer energie kost dan op temperatuur houden. En als dat niet zo is, behaaglijkheid heeft ook zijn prijs. Jullie moeten die keuze maken. Ik wil wel meedenken. Hoe snel zijn de HR80 geregelde zones op temperatuur met die afgeknepen warmwater aanvoer?
Wat vind je van de suggestie van maar één instelling (periode per zone) zijnde ?? graden?
Sorry dat ik even iet meer zo snel reageerde maar de afgelopen week druk geweest met het installeren van ons beveiligingssysteem, de Honeywell Galaxy G2-20 Dacht dat het verwarmingssysteem ingewikkeld was, het kan nog veel ingewikkelder maar dat terzijde.
Ik vermoed dat de ketel zelf moduleert omdat als deze aanslaat de ketel nooit voluit brandt. Op het bedieningsschermpje van de 40C zie je ook de branderniveau indicator laaglast aangeven (geen vollast). En wanneer spreek je van "afgeknepen warmwater aanvoer"? De aanvoer van de vloerverwarmingsunit kan maximaal op 45 gr, daar staat deze ook op. De ketel staat momenteel op 50 gr, het lijkt mij dat een hogere keteltemperatuur weinig toevoegt. (Hooguit voor de aanvoer naar radiatoren maar die spelen een zeer onderschikte rol in onze woning). De suggestie van maar één instelling spreekt me niet zo aan, daar heb je toch niet zo'n duur regelsysteem voor aangeschaft en dan verstook je naar mijn idee ook meer dan nodig is. Voorbeeld, als ik 's-ochtends op blote voetjes de badkamer inloop is het heerlijk om een warme vloer te voelen, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Ik heb dus ingesteld dat de badkamer om 7:00 uur 24 gr moet zijn en vanaf 9:00 uur 18 gr. (Oplossing om de designradiator aan te sturen had ik geloof ik al eerder vermeld) In die ruimte gaat het nu vrij goed. De afgelopen week was de buitentemperatuur hier in Drenthe vrij constant rond het vriespunt, vanwege de eerder genoemde klus met het alarmsysteem heb ik eigenlijk niets gewijzigd aan het verwarmingssysteem en voelen we ons er redelijk lekker bij. Ik monitor met een simpel min/max thermometertje wel wat er in de woonkamer dagelijks gebeurt. In de nacht zakt de temperatuur naar 17,5, 's-ochtends is het dan zo'n 19 gr om in de loop van de dag geleidelijk op te lopen naar 20 gr. Dat strookt wel met ons levenspatroon, in de ochtend ben je druk met van alles en nog wat terwijl je 's-avonds vaak stil zit om te lezen of TV te kijken. Voor het eerst hebben wij nu in onze woning alleen maar vloerverwarming op de hele begane grond en ik denk dat we daar ook gewoon aan moeten wennen. Neemt niet weg dat ik sommige zaken gewoon nog niet zo goed kan volden. Zoals het kortstondig aanslaan van de ketel. Op de HCE80 vloerverdeler zie je dat een zone warmte vraagt, de ketel slaat dan aan maar voordat de servomotor het ventiel open stuurt wordt de warmtevraag al weer gestopt. Als ik dan kijk naar de betreffende zone dan zie ik bijvoorbeeld dat de actuele temperatuur 20 gr is, de ingestelde temperatuur 19,5 en dan snap ik dus helemaal niet van zo’n kortstondige actie om de ketel even aan te laten slaan. (Ook afgelopen week is het me heel wat keertjes opgevallen omdat de kast van de alarmcentrale vlak bij de ketel hangt). Overigens heb ik ook nog een vraagje die een beetje off-topic is maar wellicht hebben meer gebruikers een Remeha Calenta 40C ketel. Tijdelijk hebben we even een i-sense klokthermostaat in bruikleen gehad om de ketel aan te sturen voordat het Evo systeem draaide. Het viel me op dat ik op de i-sense veel meer informatie kon opvragen dan op het bedieningspaneel van de ketel. Ik doel dan met name op het aantal starts, nu zie ik op het keteldisplay slechts een percentage succesvolle starts. Maar goed, dat ter zijde. Samenvattend, ik wil wel vanuit energiebesparing de temperatuur op bepaalde perioden wat laten zakken maar denk dat het nog wel even zoeken blijft naar de ideale waarden. Wat me in ieder geval tegenvalt is het anticiperend karaktyer van het systeem, ik merk daar weinig van en heb de instelling inmiddels al op 4 uur staan !.
Een grappige bijkomstigheid is trouwens dat we een paar dagen weg gingen en ik dacht “vakantiepriode” in te schakelen om energie te besparen. Wat gebeurt er echter, alle zones worden dan ingesteld op 15 gr, wij hebben echter de achteringang (deel) op 12 gr staan en de slaapkamer op 14 gr. Dus in plaats van besparen werden die ruimtes ineens extra verwarmd. Dat bedoel ik dus ook met het systeem leren kennen. ( Bij instellingen van min/max temperatuur per zone kun je het maximum niet lager dan 15 graden instellen).
Nou, voorlopig even tot zover mijn ervaringen met ons systeem.
En dank voor het meedenken !
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122732588


[ Bericht 100% gewijzigd door simonmo op 11-02-2013 09:25:33 ]
pi_122753996
quote:
0s.gif Op zondag 10 februari 2013 21:05 schreef Ploink70 het volgende:
Dit topic gaat wel een vreemde kant op... en helaas gaat bruikbare informatie verloren.

@137 (ook al ben je er niet meer): je hebt gelijk, ik heb jouw reactie verkeerd (half) gelezen. Ik dacht dat je bedoelde aan te geven dat dat rondje het verschil tussen "voor deze hr80 wordt de temperatuur van zijn eigen voeler gebruikt" en "voor deze hr80 wordt de temperatuur van een andere voeler gebruikt". Dat was niet wat je schreef, sorry. Inderdaad schreef je precies dat wat ik ook schreef...

@Anonymousse: ik heb al eerder aangegeven dat ik vind dat je vreemd reageert en ik blijf daarbij. Ook nu weer. Ik heb de smiley toegevoegd omdat ik het woord "onjuist" wat te hard vond klinken. Niet dat ik je enige verantwoording schuldig ben overigens en al helemaal niet over of en waarom ik wel of niet op een PM reageer.

Kunnen we nu weer on topic en gewoon informatie delen?

*p*
Dat dus!
Balorig, niet te verwarren met ballorig!
Assumption is the mother of all mistakes....
  maandag 11 februari 2013 @ 16:10:11 #289
396226 jillp
Evohome/Somfy
pi_122754185
Wie kan mij helpen aan versie 23
Ik wil graag nijn evo aan de Somfy Tahoma koppelen
en heb daarvoor het id nummer nodig.
Heb zojuist versie 21 erop gezet maar ook daar
kom ik niet in het instellingen menu.

Wie kan en wil mij helpen
  maandag 11 februari 2013 @ 20:29:38 #290
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122765029
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2013 16:10 schreef jillp het volgende:
Wie kan mij helpen aan versie 23
Je installateur cq dealer cq leverancier. Deze software is niet openbaar.
pi_122798565
Ons systeem maakt ondermeer gebruik van 6 DT92A draadloze thermostaten. Nu viel mij vandaag op dat slechts op 1 thermostaat het warmtevraagsymbool zichtbaar is ten teken dat de thermostaat warmte vraagt. Bij geen van de andere 5 is dit vlammetjes symbool in de rechterbovenhoek van het display zichtbaar als de betreffende ruimte warmte vraagt. Iemand enig idee ? (had per ongeluk deze posting vanochtend als "nieuw topic" op het forum gezet. Geen idee hoe ik dit er weer af moest halen dus zelf maar een berichtje aan de moderator gestuur, gelukkig met succes )
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122803975
Bij mij gaan er bij geen een van de vijf vlammetjes branden.
pi_122855590
@roadrats Loopt de warmtevraag indicatie gelijk met de zone vraag of met de ketel? Is deze DT92 toegewezen (geweest) aan het aan/uit relais module en is het module gereset? Zijn alle DT92's voor de vloerverwarming?
pi_122856863
Beste mensen,
Al enkele malen gereageerd op dit forum met de vraag hoe we het met de radiator kranen moeten oplossen in ons nieuwe huis.
Nu hebben we het afgelopen week allemaal opgelost. Radiator kranen zijn vervangen door danfoss inserts en zodoende passen de HR80's erop.
We hebben er 7 geplaatst in totaal 5 zones.
Nu lijkt het allemaal te werken, alleen even de ketel in de gaten houden. Deze werkt met een OT module en zag het ding al behoorlijk te keer gaan. Hij gaf eigenlijk meteen een temperatuur van 80 graden aan. Dit heeft hij gedaan zolang er een warmtevraag was. Nadat het nachtprogramma is ingegaan schroeft hij de temperatuur terug naar 40 graden.
Op de evotouch heb ik ingesteld dat hij niet boven de 50 graden mag gaan, maar tot op heden trekt het ding zich er weinig van aan.
Nu is mijn vraag nog:
ik heb de OT module aangesloten en deze gekoppeld (dit ging niet zonder slag of stoot, maar opeens knipperde er om de 6-10 seconden een groenlampje) nu vraag ik mij af of deze goed gekoppeld is?
heb namelijk nooit een test signaal teruggekregen, heb namelijk ook geen idee hoe ik dat ding in testmode krijg.
Nu heb ik veel ervaringen gehoord van ketels die blijven draaien, nu is dat ook een beetje mijn ervaring. voordat ik naar bed ga zal ik nog even een keer kijken, maar heb het ding nog niet stil gezien.
Is dit normaal of kan ik hem morgen weer opnieuw gaan instellen?
pi_122858384
@dvanderbreggen Op de Evotouch kan je geen max. water temperatuur opgeven. Dit kan alleen op de ketel. Wanneer de R8810A goed is toegewezen flasht de groene LED iedere 10 seconden. Kijk ook eens op config system of het goede module is toegewezen. Wanneer dat niet het geval is, module resetten en opnieuw toewijzen. Voor communicatie test, zie handleiding. Welk merk en type ketel heb je?
pi_122858954
Heb een intergas HR 28-24
Ben nu mijn bed uit want de ketel is nog steeds als een malle aan het stoken, heb de boel dus maar even uitgegooid. Maar zie inderdaad net dat hij niet als OT staat aangemeld.
straks maar even veranderen.
kan ik de handleiding lastig vinden hoe ik de module moet recette, enig idee?
pi_122867600
@dvanderbreggen Zie: http://shop.cvkoopjes.nl/attachment.php?id_attachment=63
Is voor Chronotherm Wireless maar staat veel info in over R8810A.
pi_122869513
ja ik had hem zelf ook gevonden:-) bedankt!
in het kort: 15 seconden knop ingedrukt houden betekend reset
5 seconden dan zit je in toewijzen mode
Daarna toewijzen en klaar is kees.
Nu lijkt het allemaal te werken, ik heb de CV terug geschroefd naar 50 graden, we hebben het in huis toch niet warmer dan 19 graden.
dit zorgt ervoor dat de ketel een stuk minder lawaai maakt. Wanneer ik de ketel nu in de gaten houd dan gaat het zo:
ketel geeft constant 50 graden aan, hij verwarmd even bij en gaat dan meteen weer in neutraal. kennelijk tot de temperatuur van het water wat is gezakt en dan start de ventilator en daarna gaat de brander even aan.
Nu heb ik voor de tijd de ketel niet in de gaten gehouden, maar kan me voorstellen dat deze toen hetzelfde te werk ging.
Mijn vraag is nu alleen even, wat regelt de OT nu precies? ik zie de temperatuur heel af en toe even naar 40 gaan, maar al snel gaat deze weer naar 50. Ook gaat af en toe heel even de ketel helemaal uit om daarna weer te gaan verwarmen.
Nu zit ik ook nog met het feit dat ik nog geen by pass heb, de radiator in de gang staat half open en deze blijft nu dus eigenlijk constant warm. Nu hadden we deze altijd wel open omdat het anders te koud is in de gang, maar die ging natuurlijk pas aan als er een warmtevraag was in de woonkamer. Nu loopt er praktisch de hele dag/nacht warm water doorheen.
los ik dit probleem op met een by pass? of verschuif ik het probleem dan gewoon naar de by pass. want kennelijk is er dus ergens een warmtevraag anders wordt de radiator in de gang niet warm...

nou dit is dus de eerste ervaring:-) ben er maar druk mee.
Vanavond alles even ontluchten en CV goed op druk brengen want ik zag dat deze veel druk heeft verloren nadat alle ventielen gister zijn vervangen.
pi_122873846
@dvanderbreggen Wat zegt je Overzicht? Is daar warmtevraag? Wat zijn je setpoints overdag en 's avonds?
HR80 goed aangesloten op adapter (micro switch)? Gebruik je optimalisatie?
OT regelt water temperatuur afhankelijk van waarde warmtevraag. Ketel zou ik op 70 graden zetten. Warmt dan sneller aan. Terug moduleren naar 40 is goed. Bypass is nodig wanneer ketel aanstaat en alle ventielen dicht staan. Bypass is een instelbare drukklep.
pi_122881497
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2013 23:40 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats Loopt de warmtevraag indicatie gelijk met de zone vraag of met de ketel? Is deze DT92 toegewezen (geweest) aan het aan/uit relais module en is het module gereset? Zijn alle DT92's voor de vloerverwarming?
Alle DTS92's zijn inderdaad voor de vloerverwarming. De DTS92 zijn allemaal nieuw uit de doos toegewezen aan de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar. Van de enige DTS92 met warmtevraag indicatie zie je direct de indicator op "aan" gaan als er warmtevraag is, met een vertraging van ca 10 sec gaat dan de bijbehorende groende led aan op de HCE80 en na een minuutje of zo zie je ook de servomotor openen (flow indicator betreffende groep). Als ik een andere DTS92 warmte laat vragen zie je hetzelfde beeld met uitzondering dus van het verschijnen van het warmtevraag symbool. Zet ik de DTS92 weer lager dan verdwijnt direct de indicator, op de HCE80 duurt het wel een minuut of 2 (schatting) voordat de groene led uitgaat ten teken dat de zone geen warmtetoevoer meer moet krijgen. Het duurt dan nog eens een minuut of 3 voor de servomotor ook daadwerkelijk dichtloopt. Alleen als het de laatste zone is de warmte vroeg via de HCE80 stopt de flow direct omdat de pomp van de HCE80 geen naloop heeft en dus direct stopt. Daarmee wordt de vertraging van de servomotor feitelijk overruled.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122886720
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2013 15:42 schreef Anonymousse het volgende:
@dvanderbreggen Wat zegt je Overzicht? Is daar warmtevraag? Wat zijn je setpoints overdag en 's avonds?
HR80 goed aangesloten op adapter (micro switch)? Gebruik je optimalisatie?
OT regelt water temperatuur afhankelijk van waarde warmtevraag. Ketel zou ik op 70 graden zetten. Warmt dan sneller aan. Terug moduleren naar 40 is goed. Bypass is nodig wanneer ketel aanstaat en alle ventielen dicht staan. Bypass is een instelbare drukklep.
Vanaf vanmiddag is het allemaal redelijk rustig en lijkt het beter te werken! de woonkamer wordt goed verwarmd naar 19-20 graden. De slaapkamers en badkamer worden overdag niet verwarmd.
De CV wordt uitgezet en blijft ook uit, alleen wanneer de woonkamer onder de aangegeven temp komt slaat de Ketel weer aan. Zoals ik het graag zie.
Heb de radiatoren ontlucht en ketel weer goed op druk gezet.
Houd jullie op de hoogte,
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')