pi_121719656
Beste mensen,
Mogelijk kunnen jullie mij over mijn angst heen helpen:-)
Ik ben niet heel technisch, maar zou dit systeem graag in mijn huis hebben. Nu zal de gehele aanschaf mij ongeveer 800 euro gaan kosten en dit heb ik ervoor over.
Maar nu is mijn angst dat ik straks alles in huis heb en het dan toch niet blijkt te passen. of dat het voor mij onmogelijk is om het zelf te installeren.....

Moet je veel technische kennis hebben? hoeveel wrk is het installeren van de HR80, aansluiten op ketel? Pas het gehele systeem gewoon op alles radiotoren (eventueel met de eerder besproken adapters)?
pi_121720430
@dvanderbreggen: Honeywell positioneert dit systeem niet als consumer-product in de markt. Oftewel: ze gaan er vanuit dat de installateur de basis installatie doet. Als je alleen evoHome wilt installeren en je dus niet aan de ventielen hoeft te knutselen dan kan je de fysieke installatie in principe zelf. Er is vrijwel geen technische kennis voor nodig (maar de uitspraak "ik ben niet heel technisch" ken ik ook van mensen die geen schroef vast kunnen draaien en dan wordt het wel lastig).

Het configureren vergt wat meer moeite. Daar moet je even voor gaan zitten, maar als je deze forumtopics leest, een beetje nadenkt en de handleiding volgt dan kom je een heel eind. Als het daarna niet werkt, dan -zo is mijn ervaring inmiddels- heb je eigenlijk meer aan dit forum dan aan de installateur (de goede niet te na gesproken).

@microkid: het systeem draait hier nu een week en ik zie inderdaad wel verbetering. Wat ik heel vervelend vind is dat je aan het systeem zelf zo weinig kunt zien. Ik heb al wat zaken in bestelling staan zodat ik het berichtenverkeer kan monitoren (zie reactie 137) en de ketel in de gaten kan houden (het is ook een nieuwe ketel, dus dat helpt niet bij het analyseren). Daarna zien we wel verder.
Ik deel jouw mening over de installateur overigens, maar ik vind ook Honeywell hier niet sterk in. Ik kon de antwoorden van hun evoHome specialist horen en dat getuigde helaas niet van heel veel kennis. In dit topic (en delen 1 en 2...) kom ik veel meer kennis tegen. Zo kon ik de eerste problemen zelf oplossen aan de hand van de reset-procedure die hier beschreven staat.

*ploink*
pi_121721777
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 14:00 schreef Ploink70 het volgende:
@dvanderbreggen: Honeywell positioneert dit systeem niet als consumer-product in de markt. Oftewel: ze gaan er vanuit dat de installateur de basis installatie doet. Als je alleen evoHome wilt installeren en je dus niet aan de ventielen hoeft te knutselen dan kan je de fysieke installatie in principe zelf. Er is vrijwel geen technische kennis voor nodig (maar de uitspraak "ik ben niet heel technisch" ken ik ook van mensen die geen schroef vast kunnen draaien en dan wordt het wel lastig).

Het configureren vergt wat meer moeite. Daar moet je even voor gaan zitten, maar als je deze forumtopics leest, een beetje nadenkt en de handleiding volgt dan kom je een heel eind. Als het daarna niet werkt, dan -zo is mijn ervaring inmiddels- heb je eigenlijk meer aan dit forum dan aan de installateur (de goede niet te na gesproken).

@microkid: het systeem draait hier nu een week en ik zie inderdaad wel verbetering. Wat ik heel vervelend vind is dat je aan het systeem zelf zo weinig kunt zien. Ik heb al wat zaken in bestelling staan zodat ik het berichtenverkeer kan monitoren (zie reactie 137) en de ketel in de gaten kan houden (het is ook een nieuwe ketel, dus dat helpt niet bij het analyseren). Daarna zien we wel verder.
Ik deel jouw mening over de installateur overigens, maar ik vind ook Honeywell hier niet sterk in. Ik kon de antwoorden van hun evoHome specialist horen en dat getuigde helaas niet van heel veel kennis. In dit topic (en delen 1 en 2...) kom ik veel meer kennis tegen. Zo kon ik de eerste problemen zelf oplossen aan de hand van de reset-procedure die hier beschreven staat.

*ploink*
Een beetje klussen is geen probleem en wat vast en los schroeven moet geen probleem opleveren. De vraag is alleen een beetje, waneer moet ik aan ventielen gaan knutselen, want ik begrijp dat je dat zonder kennis beter niet kan doen.
Het in regelen maak ik me het minst zorgen over, waneer het gaat over technische zaken m.b.t. computers, inregelen van zaken enz. heb ik een eeuwig geduld en dit levert me nooit problemen op.

Het is die installatie van die hr80's en aansluiten op de ketel wat me aan het twijfelen zet.
pi_121726929
Ik ben ook van plan om de woning (vloerverwarming+radiator) te upgraden met een Evohome systeem, maar twijfel over het wel of niet kiezen voor OT:
Waakzaamwonen zegt dat OT CV aansturing en een klep voor vloerverwarming niet samen gaan en dat ik de ketel aan moet sturen via aan/uit, maar zonder argumenten. Honeywell zegt in technische tip 1120.01 dat de combo niet gaat maar ook zonder steekhoudende argumenten.

Ik zie zelf niet in waarom OT+klep combo problemen zou moeten geven. Heeft iemand dit zonder problemen werken?
pi_121727636
Wie kan mij helpen met het volgende probleem ik heb de evotouch aan het draaien met 4 HR80ers
2 in de zone woonkamer 1 Badkamer en 1 slaap/studeerkamer het gehele systeem is ingeleerd door waakzaam wonen met de nieuwste versie
. Het heeft een tijdlang goed gefunctioneerd (dacht ik) maar nu bij deze vorst periode staat de evotouch woonkamer ingesteld op 22 graden wanneer s`morgens begint te verwarmen en bij eind temperatuur is de meting 23 graden en de instelling 22 graden maar het display geeft 20.5 graden aan ik heb er een extra temperatuur meter bij gehangen en deze geeft ook 20.5 graden aan, Het werkt dus voor geen meter want de temperatuur mag toch niet voor bij de ingestelde 22 graden geraken.Ik zit nu ingesteld op 23 graden en de meting ook en op display 20.5 graden en de extra temperatuurmeting op 20.9 ik heb dit ook daar gegeven aan waakzaam wonen maar krijg geen respons hebben jullie misschien een idee .ik verneem dat graag want de temperatuur is niet aangenaam
  vrijdag 18 januari 2013 @ 17:13:17 #57
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121728909
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 16:44 schreef johanus1 het volgende:
Wie kan mij helpen met het volgende probleem ik heb de evotouch aan het draaien met 4 HR80ers
2 in de zone woonkamer 1 Badkamer en 1 slaap/studeerkamer het gehele systeem is ingeleerd door waakzaam wonen met de nieuwste versie
. Het heeft een tijdlang goed gefunctioneerd (dacht ik) maar nu bij deze vorst periode staat de evotouch woonkamer ingesteld op 22 graden wanneer s`morgens begint te verwarmen en bij eind temperatuur is de meting 23 graden en de instelling 22 graden maar het display geeft 20.5 graden aan ik heb er een extra temperatuur meter bij gehangen en deze geeft ook 20.5 graden aan, Het werkt dus voor geen meter want de temperatuur mag toch niet voor bij de ingestelde 22 graden geraken.Ik zit nu ingesteld op 23 graden en de meting ook en op display 20.5 graden en de extra temperatuurmeting op 20.9 ik heb dit ook daar gegeven aan waakzaam wonen maar krijg geen respons hebben jullie misschien een idee .ik verneem dat graag want de temperatuur is niet aangenaam
Mogelijk heeft Waakzaamwonen het zo ingesteld dat elke HR80 in je woonkamer naar 22 graden gaat. De Evo geeft dan alleen de temperautuur weer zoals hij die meet. Bij je verwarmingen zal het dan wel 22 zijn, maar bij de Evo nog niet (vanwege de kou buiten duurt het langer voordat de hele woonkamer 22 is). Ik had hetzeflde probleem en heb het opgelost door de Evo als referentiethermometer voor de woonkamer te gebruiken. Probleem opgelost.
pi_121729838
Hallo Microkid
U heeft het opgelost door de Evo als referentiethermometer te gebruiken hoe ga ik hier dan mee te werk moet ik alles op nieuw in regelen of toe wijzen of is er een foefje om alleen de Evo te veranderen.
  vrijdag 18 januari 2013 @ 17:48:52 #59
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121730307
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 17:36 schreef johanus1 het volgende:
Hallo Microkid
U heeft het opgelost door de Evo als referentiethermometer te gebruiken hoe ga ik hier dan mee te werk moet ik alles op nieuw in regelen of toe wijzen of is er een foefje om alleen de Evo te veranderen.
Niet uit m'n hoofd. Je moet in elk geval de woonkamer zone aanpassen dat hij de interne(!) temperatuurmeter gebruikt, niet de externe. De externe is de HR80.
pi_121744263
@ vanderBreggen: het maakt veel uit hoe de radiatoren nu geregeld worden. Zijn dit thermostaatknoppen, of kranen waar je aan moet draaien? In dat laatste geval, kun je de knop er af halen en wat zie je dan?
Thermostatische knoppen zitten aan een kraan met een klein pennetje, dat ingedrukt moet worden om de kraan dicht te krijgen. Hier kan zo een HR80 op, eventueel met een adapetr. is simpel. Handmatige knoppen zitten vaak met een spindel, en dan moet de hele kraan worden vervangen door zo'n kraan geschikt voor een thermostaatknop of HR80. Dit betekent aftappen, kraan er af, andere kraan er op en zorgen dat het lekdicht wordt.
pi_121755683
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 22:27 schreef rivier het volgende:
@ vanderBreggen: het maakt veel uit hoe de radiatoren nu geregeld worden. Zijn dit thermostaatknoppen, of kranen waar je aan moet draaien? In dat laatste geval, kun je de knop er af halen en wat zie je dan?
Thermostatische knoppen zitten aan een kraan met een klein pennetje, dat ingedrukt moet worden om de kraan dicht te krijgen. Hier kan zo een HR80 op, eventueel met een adapetr. is simpel. Handmatige knoppen zitten vaak met een spindel, en dan moet de hele kraan worden vervangen door zo'n kraan geschikt voor een thermostaatknop of HR80. Dit betekent aftappen, kraan er af, andere kraan er op en zorgen dat het lekdicht wordt.
Dan vrees ik dat ik de kranen zal moeten gaan vervangen. Zitten nu draaiknoppen op als ik met niet vergis.
volgende foto laat een van de radiatoren zien:
http://imageshack.us/photo/my-images/546/radiator.png/ (copy/paste deze link)
pi_121755757
maandag is de overdracht en zal ik even een foto van dichtbij maken:-) dan is het beter te zien. maar denk dat het allemaal standaard werk is. Is een SAR kraan als ik met niet vergis
pi_121760914
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 14:32 schreef dvanderbreggen het volgende:
Het is die installatie van die hr80's en aansluiten op de ketel wat me aan het twijfelen zet.
Op basis van de rest van de reactie denk ik dat je de fysieke installatie bedoelt. Wat de HR80's betreft: dat is echt simpel. De juiste adapter op de ventielen zetten (indien nodig) is alsof je een slangklem monteert. En daar schroef je vervolgens de adapter op (nadat je eerst het tandwiel helemaal uit hebt gedraaid). Klaar.
De ketel aansluiten is ook niet lastig, de instructie van ketel en relais zijn daarbij voldoende. In de meeste gevallen is het gewoon je bestaande thermostaat vervangen door het relais.
Nog een tip: doe het configureren van de regelaars voordat je ze monteert, gewoon aan tafel (alles bij elkaar). Alleen het ketelrelais zou ik niet op die manier doen.

quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 16:28 schreef EEEJJJ123 het volgende:Waakzaamwonen zegt dat OT CV aansturing en een klep voor vloerverwarming niet samen gaan en dat ik de ketel aan moet sturen via aan/uit, maar zonder argumenten. Honeywell zegt in technische tip 1120.01 dat de combo niet gaat maar ook zonder steekhoudende argumenten.
Hier geen vloerverwarming, maar als zowel Honeywell als Waakzaamwonen (die hier toch wel als een van de goede installateurs wordt gezien) zegt dat het niet samengaat dan zou ik niet eigenwijs zijn...
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 januari 2013 17:48 schreef microkid het volgende:
Je moet in elk geval de woonkamer zone aanpassen dat hij de interne(!) temperatuurmeter gebruikt, niet de externe. De externe is de HR80.
Daarbij moet je wel bedenken dat je de interne voeler maar voor een zone kunt gebruiken. Als (ik zeg: als) die voeler al voor een andere zone is geconfigureerd dan valt 'ie daar weg zodra je 'm voor een de nieuwe zone toewijst. Is op zich logisch, maar je krijgt bij mijn weten geen melding...

*ploink*
  zaterdag 19 januari 2013 @ 14:34:14 #64
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121762285
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 januari 2013 13:53 schreef Ploink70 het volgende:
Daarbij moet je wel bedenken dat je de interne voeler maar voor een zone kunt gebruiken. Als (ik zeg: als) die voeler al voor een andere zone is geconfigureerd dan valt 'ie daar weg zodra je 'm voor een de nieuwe zone toewijst. Is op zich logisch, maar je krijgt bij mijn weten geen melding...
In 99% van de gevallen zal de EvoHome in de woonkamer hangen. Er is dan geen reden om de interne voeler voor een andere zone te gebruiken dan de woonkamer. Dat zou natuurlijk nogal vreemd zijn ... studeerkamer stoken op basis van de temperatur in de woonkamer ;)
  zaterdag 19 januari 2013 @ 22:14:56 #65
387172 137
Nothing is simple
pi_121779388
Sinds een paar maanden draai ik nu monitoring van het Evohome verkeer. Dit systeem is gebaseerd om de componenten van Hometronic en CM67z systemen. Het RF protocol lijkt RAMSES II te heten, veel meer is er officieel niet over bekend.

De HR80 sturen met grote regelmaat de gemeten temperatuur, warmtevraag en hun set points de ether in. Als iemand handmatig een HR80 hoger heeft gezet kun je dit gewoon zien aan het hogere set point. De Evotouch pikt dit niet op.

De Evotouch stuurt iedere drie minuten voor alle zones te geregistreerde temperatuur en set points rond. Deze set points geven GEEN lokale verandering door van een HR80. De Evotouch stuurt ook de warmtevraag naar de ketel. Deze is voor zover ik kan zien gewoon gelijk aan de hoogste warmtevraag die een sensor (bijv. HR80) heeft gestuurd, een weinig complexe berekening.

De componenten zoals de HR80 en het ketelrelais zijn antiek te noemen en dit lijkt problematisch. Met name de HR80 lijkt meer tegen dan mee te werken. Deze HR80 wordt omschreven als een unit die met fuzzy logic zijn warmte vraag optimaliseert.

Heel mooi. Maar in de praktijk zie ik problemen met deze opzet. Mijn HR80 units sturen bijvoorbeeld een warmtevraag uit van 122. De Evotouch neemt dit over en stuurt dit ook naar de Opentherm ketelmodule. De ketel zie ik nu vervolgens al 2 uur gewoon op 50 graden draaien (max) en iedere 8 minuten 2 minuten uit gaan (middels Opentherm monitor). Niet het idee van Opentherm aansturing, ik zou een daling van de watertemperatuur verwachten. Erger is dat als ik een HR80 los haal deze het ventiel afgeknepen blijkt te hebben. Als ik deze handmatig opendraai hoor ik er meer water doorheen gaan. En dit terwijl er maar 1 zone is met warmtevraag.

Conclusie: de HR80 knijpt vrolijk het ventiel maar het systeem vraagt wel bijna continue de maximale temperatuur om dit vervolgens NIET te benutten!

Het systeem kan door de afgeknepen ventielen haar warmte niet kwijt dus het water komt maar een paar graden kouder weer terug bij de ketel. De ketel hoeft dus niet heel hard te werken maar het verlies in de leidingen is hoger dan noodzakelijk (verlies gaat met derde macht over verschil in absolute temperaturen). En ook werkt mijn ketel bij deze temperatuur minder zuinig omdat de hogere retour temperatuur minder goed in staat is om de uitlaatgassen te laten condenseren (het hele principe van een HR+ ketel notabene).

De Evotouch lijkt geen controle te hebben over de instellingen van de ventielen waardoor omschreven, in mijn ogen suboptimale, situatie kan ontstaan. De rol van de Evotouch lijkt beperkt tot het doorgeven van wat instellingen en warmtevragen zonder hier veel aan toe te voegen. Een gemiste kans in mijn optiek in een periode waarin een iPod touch laat zien hoeveel slimme techniek je kunt kopen voor een vergelijkbare hoeveelheid geld.
  zaterdag 19 januari 2013 @ 22:47:03 #66
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121780818
Ik herken dit niet. Ik heb al een tijdje een temperatuursensor op de aanvoer en retour zitten. Als de woonkamer moet opwarmen zie ik temperaturen van 67 graden aanvoer. Zodra de kamer warm is gaat de aanvoer omlaag en zie ik elke 10 minuten een graadje of 50 voorbij komen. Er wordt de rekening gehouden met de actuele temperatuur en niet om maximaal vermogen gevraagd.

De Evotoch controleet de HR80's ook niet, ze werken allemaal autonoom. Ze krijgen de temperatuur vanaf de Evotouch en regelen daarna zelf het ventiel en warmtevraag. De warmtevraag van alle HR80's gecombineerd gaan terug naar de Evotouch die op basis daarop de ketel aanstuurt via Opentherm. Dat een HR80 dicht staat is op zich dus niet verwonderlijk. De HR80 knijpt altijd het ventiel zodra de gevraagde temperatuur bereikt is, of tenminste blijft het ventiel een klein stukje open. Meestal is dat voldoende om met wat warm water de ruimte op temperatuur te houden.
  zaterdag 19 januari 2013 @ 23:57:49 #67
387172 137
Nothing is simple
pi_121783488
@microkid: als ik het zo lees zie je hetzelfde. Je ketel gaat aan en uit en in plaats van een nog lagere temperatuur in te stellen (zoals mijn iSense voorheen bijvoorbeeld deed) en je HR80's knijpen de ventielen dicht. En deze blijven waarschijnlijk grotendeels dicht, ze gaan niet elke 10m open als er weer warm water langs komt. Dus wordt er meer warmte geproduceerd dan wellicht nodig zou zijn...

Een HR80 zou de warmtevraag kunnen terugschroeven met open ventiel. Als deze HR80 de hoogste warmtevraag had kan het systeem de watertemperatuur verlagen. Als dit niet het geval was kan het systeem dit niet doen. De HR80 zal dan vaststellen dat de temperatuur blijft stijgen en kan de warmtevraag verder terugschroeven om uiteindelijk alsnog de stand van het ventiel gaan regelen. Zo is er altijd 1 zone met de hoogste warmtevraag en alle ventielen open. De overige zones reguleren de warmteafgifte middels dichtzitten ventielen.

Voor zover ik het kan beoordelen werkt Evohome niet op deze manier.
pi_121829669
In het draadje gaf ik aan GA OT,
Voor mij nu even niet sinds voor mij ook duidelijk is dat het MET DEZE HR80 niet gaat lukken. Mijn Kv-waardes zijn maximaal zijnde 0.64 voor SAR thermostaatkraan, de traploze gaat tot 0.5.
Afgelopen vrijdag een BDR91 aan/uit relais aangesloten en alleen maar toegewezen (eerst warmtevraag geen en daarna warmtevraag ketelrelais).
Hierbij mijn configuratie vraag alvast beantwoord)

quote:
1s.gif Op donderdag 17 januari 2013 10:58 schreef Anonymousse het volgende:
Een OT module ziet de warmtevraag en stuurt de ketel aan met een bepaalde temperatuur. Wanneer de warmtevraag groter is dan ook een hogere temperatuur. Wanneer warmtevraag laag is wordt de ketel met 40 graden aangestuurd en de HR80's minimaal geopend ondanks instelling FULL. Dit moet afgesteld kunnen worden, maar hoe?????? Kv-waarde?

Ik zou zeggen, ga OT.

Wat moet ik cofigureren wanneer ik wissel van ketel aansturing? Alleen de warmtevraag of alles resetten en opnieuw configureren?
@137
De demand vraag van 122 is niet laag, kan een waarde zijn van 0 tot 200.
Is jouw 50 graden de vraagde temperatuur of max watertemperatuur?
Monitor jij ook je OpenTherm? Dan zie je de gevraagde watertemperatuur.

Ik ben voor OT maar niet met deze HR80. Ben benieuwd wat de ervaring van anderen is? Welke thermostaat kranen, merken en types, hebben deze problemen wel/niet?

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 21-01-2013 00:40:01 ]
pi_121832253
Ik lees van velen die in oktober problemen ondervonden met een aanslaande ketel.

Tijdens vorige winterperiode ontstond dit probleem ineens. Ketel die 's nachts blijft draaien.

Mijn oorzaak was vergelijkbaar als van a3bo. Ik had de HR80(v2.03) los gekoppeld van de adapter welke achter op de radiator zat. Dit was ruim 24uur de situatie.

's avonds waren alle zones naar een lagere stand gestuurd door de Evohome. Er was geen warmte vraag zowel op de HR80 als Evohome. Maar toch bleef de kachel aanslaan.

Ik heb geprobeerd om alle zones op 5 graden zetten, maar zonder resultaat. Het bijzondere is dat de losgekoppelde HR80 na 5 minuten nog steeds geen 5 graden aangaf. Na het koppelen van de hr80 aan de adapter, nog steeds geen verbetering.
Pas na 5 minuten heb ik de batterij eruit en erin gezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de juiste temperatuur weergegeven werd en de ketel uitging.
Dit alles testen heb ik getest in nachtelijke uurtjes, binnen één nachtelijke tijdblok.

Mijn vermoede is toch ergens in de communicatie HR80 en Evohome. Want voor het loskoppelen en na plaatsen van de HR80 verliep alles weer als vanouds. Zonder reset van de Evohome(v.20).
pi_121834240
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 januari 2013 13:53 schreef Ploink70 het volgende:

Hier geen vloerverwarming, maar als zowel Honeywell als Waakzaamwonen (die hier toch wel als een van de goede installateurs wordt gezien) zegt dat het niet samengaat dan zou ik niet eigenwijs zijn...

In principe mee eens...maar: Honeywell zegt dat met OT de klep dicht zou kunnen staan terwijl de CV wel stookt. Bij gebruik aan/uit zou dit niet het geval zijn. Voor mij is dit totaal niet logisch en kan hoogstens duiden op een zeer brakke implementatie van Honeywell. Vraag is nu of dit nog steeds voor komt bij meest recente versie van de Evotouch (documenteren kunnen ze niet bij Honeywell - de technische tip heeft geen datum en/of software versie genoemd).

Natuurlijk zou ik het advies gewoon op kunnen volgen maar het gebruik van aan/uit ipv OT is toch weer 10 jaar terug in de tijd...
pi_121840416
Waarom werken bedrijven niet mee?
Sanisto.de reageert niet op mail en live support met vragen over het systeem.
Waakzaamwonen.nl al 2x telefonisch gesproken, beloven elke keer terug te bellen maar helaas. Ook op de mail wordt niet geantwoord.

Ik wil het setje kopen, maar niemand helpt mee :(

Ik heb op 2 radiatoren onbekende ventielen zitten. Staat geen merk etc op. Is er ergens een lijste met voorbeelden van de ventielen, dan weet ik welke adapter ik nodig heb. Daarnaast heb ik de Plieger thermostaatkranen in een andere ruimte. Welke adapter ring heb ik hiervoor nodig om de HR80 te gebruiken?
  maandag 21 januari 2013 @ 16:24:30 #72
387172 137
Nothing is simple
pi_121849667
quote:
1s.gif Op maandag 21 januari 2013 00:14 schreef Anonymousse het volgende:
@137
De demand vraag van 122 is niet laag, kan een waarde zijn van 0 tot 200.
Is jouw 50 graden de vraagde temperatuur of max watertemperatuur?
Monitor jij ook je OpenTherm? Dan zie je de gevraagde watertemperatuur.
Ik monitor Opentherm met een schakeling uit Elektuur. 50 graden is de maximale en gevraagd temperatuur.

Zoals ik schreef zijn er twee problemen:
• Het syteem schakelt de ketel tussen maximale (50 graden in mijn geval) en minimale temperatuur (10 graden) in plaats van de temperatuur te moduleren naar een continue lager niveau. Eigenlijk werkt het meestal meer als een aan/uit schakelaar dan als Opentherm module.
• De ketel levert warmte voor slechts 1 zone met warmtevraag waar vervolgens de ventielen half dicht staan. Het lijkt erop dat de ventielen alleen maar volledig open staan (met FULL setting) als de warmtevraag 200 is.

Monitor je zelf ook al Evohome RF en Opentherm?
pi_121871828
@137
Bij mij moduleerde de ketel zowel op als neer, of bleef op een vaste temperatuur doordraaien.

Vorige week had ik een ketel die af en toe s'nachts om de 10 minuten op max temperatuur stond te draaien, zonder dat er warmte vraag was. Ketel maar uitgezet.
Door dat autonome OT module en het knijpen van HR80 ben ik op aan/uit overgegaan, totdat er een oplossing is voor mijn HR80 probleem.

Worden er tussen ketel en OT module ook parameters uitgewisseld? bijv. max warmwater? En nog anderen?

[ Bericht 11% gewijzigd door Anonymousse op 23-01-2013 15:20:26 ]
pi_121873830
quote:
1s.gif Op maandag 21 januari 2013 00:14 schreef Anonymousse het volgende:
Ik ben voor OT maar niet met deze HR80. Ben benieuwd wat de ervaring van anderen is? Welke thermostaat kranen, merken en types, hebben deze problemen wel/niet?
Eigenlijk wil ik het wat uitbreiden.
Ketel, relais, thermostaatkraan, merk en type, hr80, hce80 of anders.
Bovenstaande gegevens graag als PM dan maak ik wel een mooi overzicht.
pi_121875147
@microkid
Ik heb terug gekeken in het draadje waar je aangeeft dat je een aan/uit regeling hebt.
Jouw reacties over OT perikelen vertroebelen dat nogal.