Naar mijn mening zou (kort) nadraaien wel zin hebben, er zit immers nog restwarmte etc in de ketel. Wat je nu ziet is dat als de laatste groep geen warmte meer vraagt de pomp ook direct uitgaat en dus de flow ook stopt. Dit ondanks dat het servoventiel van de betreffende groep met vertraging dichtloopt. Wat me ook opvalt is dat de ketel af en toe kort aanslaat omdat een groep warmte vraagt (maar volgens de instelling niet nodig heeft) Na hooguit een minuut slaat de ketel weer af, doordat het servoventiel ook met vertraging opent een zinloze actie dus.quote:Op donderdag 31 januari 2013 00:41 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Nadraaien heeft denk ik geen zin want alle MT4's zijn dicht. Ik kan geen documentatie vinden met een mooi schema, ik denk dat de pomp in de retour zit, pomp gaat pas aan nadat eerste MT4 open gaat, laatste MT4 sluit wanneer pomp uit is. Waarom zou je dan willen nadraaien? Restwarmte? Die krijg je niet meer in de vloer, maar wanneer dat wel zo is, dan wordt die temperatuur lager dan wat er in jouw vloer zat.
Als je op vakantie gaat kan je gewoon de evoTouch op UIT zetten. Als je 5 graden te laag vindt, kan je de UIT TEMP altijd wat verhogen.quote:Op dinsdag 29 januari 2013 00:26 schreef Anonymousse het volgende:
Overdag is mijn ingestelde temperatuur, voor de meeste zones, 12.0 graden.
[...]
Over een paar weken wil ik op vakantie, daar krijg ik het nu warm va!
[...]
Mijn settings:
UIT TEMP INSTEL 5.0
VAKANTIE TEMP INSTEL 12.0
Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden. Inderdaad laat ik nu de temperatuur 's-nachts nauwelijks zakken maar zijn we dan wel slim bezig met energie besparen ? Eigenlijk is de badkamer een leukere plek om te spelen met de verwarming, ik vind het lekker om 's-ochtens op blote voetjes een lekkere warme badkamervloer te hebben, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Dus ingesteld dat de badkamer 's-ochtends om 7:00 uur 230is om dan vanaf 9:00 uur weer terug te gaan naar 180. Helaas, vaak is de badkamer 's-ochtends nauwelijks 200. Voordat we dit systeem geleverd kregen heb ik tijdelijk van de installateur een Evotouch geleend. Eigenlijk werkte dat best goed waarbij in natuurlijk wel de afzonderlijke ruimten met de hand moest inregelen (bijv badkamerventiel op de vloerverdelingsunit helemaal open, werkkamer een beetje knijpen etc. Handmatig paste ik dan de keteltemparatuur aan bij kouder weer maar ik hoopte natuurlijk met dit regelsysteem het perfect voor elkaar te hebben/krijgen. Overigens draait de pomp zolang er vraag is uit een zone maar zodra die vraag wegvalt stopt direct de pomp en dus ook de doorstroming terwijl de servoklep met vertraging afvalt. Dank in ieder geval voor het meedenken !quote:Op woensdag 30 januari 2013 22:14 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Ik heb geen ervaring met vloerverwarming als hoofdverwarming.
Vloerverwarming is traag, daarom zou ik de temperatuur gelijk houden voor dag en nacht.
Wat gebeurt er bij jou, nacht instelling 18 , gaat bij 17 aanwarmen, stopt bij 18.5, bij overgang naar dag, instelling 20, temperatuur om aan te warmen 1.5 of 3 graden.
Op OT overgaan, dan wordt de ketel temperatuur bepaald door de warmtevraag. Kan jouw ketel OT aan? Dan kan je van mij een OT module lenen. Zie reden eerder in topic.
Jouw vv pomp mag pas uitgaan wanneer geen enkele zone van de HCE80 een warmtevraag heeft.
Wat is de maximale (ideale) aanvoertemperatuur van het water dat de vloer in gaat ? Vloerverwarming hebben we als hoofdverwarming !quote:Op donderdag 31 januari 2013 15:22 schreef simonmo het volgende:
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.
En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
Deze technische tip zegt inderdaad dat OT en een klep voor vv niet samen gaan...maar waarom? Ik kan de reden niet vinden in de uitleg. Tevens kan ik niet snappen waarom aan/uit wel zou moeten werken; voor de vv klep is het 100% duidelijk dat hij open moet als de CV brandt, onafhankelijk van OT of aan/uit.quote:Op donderdag 31 januari 2013 16:02 schreef roadrats het volgende:
[..]
Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden.
Deze tip ken ik ook, dit word ook uitgelegd, maar dat begrijp ik niet. De vv klep gaat alleen open wanneer er warmtevraag is uit de vv zones.quote:Op donderdag 31 januari 2013 16:13 schreef EEEJJJ123 het volgende:
[..]
Deze technische tip zegt inderdaad dat OT en een klep voor vv niet samen gaan...maar waarom? Ik kan de reden niet vinden in de uitleg. Tevens kan ik niet snappen waarom aan/uit wel zou moeten werken; voor de vv klep is het 100% duidelijk dat hij open moet als de CV brandt, onafhankelijk van OT of aan/uit.
Iemand die het uit kan leggen?
Even terug lezen in het topic!quote:Op donderdag 31 januari 2013 15:46 schreef Ploink70 het volgende:
[..]
Als je op vakantie gaat kan je gewoon de evoTouch op UIT zetten. Als je 5 graden te laag vindt, kan je de UIT TEMP altijd wat verhogen.
Maar kijk wel uit: je schrijft dat je dagtemperatuur normaal gesproken 12 graden is. Je moet er voor zorgen dat de UIT TEMP of VAKANTIE TEMP lager (of in ieder geval anders) is dan die 12 graden. Anders kan het volgende scenario optreden:
- evoTouch staat op normaal (12 graden)
- iemand draait (per ongeluk of bewust) aan een HR80 regelaar en zet daar het setpoint hoger
- evoTouch wordt op vakantie / uit gezet
- HR80 blijft op handingestelde setpoint staan omdat het setpoint dat de evoTouch uitstuurt niet wijzigt
*ploink*
Wat ik bij aanschaf heb gekregen aan documentatie is "HCE 80NL, Zoneregelaar Montage en gebruik" en een "korte handleiding voor het in bedrijf stellen van de HCE80" maar ik denk dat dit niet is wat je bedoelt. Waarschijnlijk ben je opzoek naar het elektrische schema ?quote:Op donderdag 31 januari 2013 17:25 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats heb jij een installatie schema?
Weet iemand een duidelijk schema van HCE80, hoe de stroming dus is?
Ik heb de evotouch op zone 3. , dus dat kan wel.quote:Op donderdag 31 januari 2013 22:02 schreef gnoetje het volgende:
Wie kan mij een paar tips geven?
ik heb een HCE80 regelunit, twee HCW82 thermostaten en een evotouch.
woonkamer met 1 groep radiatoren, keuken met radiatoren en vloerverwarming en badkamer met radiatoren en vloerverwarming.
Alles heeft eigen ventielen, no en nc door elkaar, maar dat is met een relaistje op te lossen.
ik wil radiatoren en vloerverwarming in de zelfde ruimte door zelfde HCW82 laten regelen.
ik wil de evotouch in de keuken.
mijn vragen
Moet evotouch per se aan zone 1 zoals in alle boekjes staat, of kan dat ook aan een andere zone?
Hoe kan je 2 groepen in 1 ruimte met apart tijdprogramma en 1 HCW82 laten regelen.
Hoop dat iemand een beetje kan helpen!
De TT 1120.01 gaat over combinatie zoneklep en OT-bridge. Bij jouw opgave vermeld je geen zoneklep.quote:Op donderdag 31 januari 2013 16:02 schreef roadrats het volgende:
[..]
Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden. Inderdaad laat ik nu de temperatuur 's-nachts nauwelijks zakken maar zijn we dan wel slim bezig met energie besparen ? Eigenlijk is de badkamer een leukere plek om te spelen met de verwarming, ik vind het lekker om 's-ochtens op blote voetjes een lekkere warme badkamervloer te hebben, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Dus ingesteld dat de badkamer 's-ochtends om 7:00 uur 230is om dan vanaf 9:00 uur weer terug te gaan naar 180. Helaas, vaak is de badkamer 's-ochtends nauwelijks 200. Voordat we dit systeem geleverd kregen heb ik tijdelijk van de installateur een Evotouch geleend. Eigenlijk werkte dat best goed waarbij in natuurlijk wel de afzonderlijke ruimten met de hand moest inregelen (bijv badkamerventiel op de vloerverdelingsunit helemaal open, werkkamer een beetje knijpen etc. Handmatig paste ik dan de keteltemparatuur aan bij kouder weer maar ik hoopte natuurlijk met dit regelsysteem het perfect voor elkaar te hebben/krijgen. Overigens draait de pomp zolang er vraag is uit een zone maar zodra die vraag wegvalt stopt direct de pomp en dus ook de doorstroming terwijl de servoklep met vertraging afvalt. Dank in ieder geval voor het meedenken !
heb hier de pdf "toepassingsvoorbeelden" van honeywell.quote:Op donderdag 31 januari 2013 22:56 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Wat ik begrijp uit het stappenplan eerst vv daarna rest. Ik begrijp niet waarom. Wat heet zone 1 ? Je kan de volgorde omgooien. 2 tijd programma's voor 1 ruimte, houd in 2 zones met ieder een aparte temperatuur voeler. Niet leuk normal open en close door elkaar. Wat is daar de achtergrond van?
Even wat gegoogled en merk dat ik nog wat info tekort kom.quote:Op donderdag 31 januari 2013 15:22 schreef simonmo het volgende:
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.
En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 15:05 schreef dudenl het volgende:
[..]
Even wat gegoogled en merk dat ik nog wat info tekort kom.
Je hulp is dan ook meer dan welkom.
Zoals hierboven beschreven zit er nu boven de verdeler (keuken/woonkamer) een thermostaat kraan.
Vanaf de thermostaatkraan loopt er een ijzerdraad (voeler) naar de retour leiding.
Ik trok hieruit de conlusie dat hij puur het retour water meet.
Nu begrijp ik eigenlijk niet hoe het water dan de vloer in kan komen. Aanvoer was echt 90 graden.
Hoe koelt hij het dan af zodat de thermostaatknop open gaat? Van 90 naar ca 40 (en retourleiding 25) is wel een groot verschil.
Ik dacht simpelweg even de knop te vervangen, maar dat werkt dus blijkbaar niet helemaal
Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?quote:Op zondag 27 januari 2013 18:10 schreef dudenl het volgende:
[..]
Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
Ik ben niet zo heel bekend met het doorsturen van url's maar hier kun je de tekeningen vinden van de bg welke geen enkele radiator heeft en de verdieping waar 3 radiators zijn geplaatst. De logeerkamer en de rommelkamer zijn samen op 1 groep geplaatst omdat we aan het maximum van 8 zones kwamen. Begane grond na verbouwing Eerste verdieping, in afwijking van de tekening is elke ruimte voorzien van 1 radiatorquote:Op donderdag 31 januari 2013 23:01 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Moest het even terug zoeken, Je had een tekening evt beschikbaar. Die bedoel ik.
sorry, je bent geen potentiele koper meer.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 17:51 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?
Dank voor deze duidelijke uitleg!quote:Op vrijdag 1 februari 2013 15:47 schreef EEEJJJ123 het volgende:
[..]
Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.
Eventueel zou je HR80 voor de thermostaatknop kunnen plaatsen, maar dit wordt afgeraden omdat de aanvoer al afgeknepen gaat worden voordat de target temperatuur behaald is (waardoor het dus heel lang gaat duren voordat je hier komt).
De oplossing is om ipv een HR80 een klep te plaatsen voor de thermostaatknop zodat het water aan/uit gaat. Volgens Honeywell gaat dit alleen niet samen met OT regeling. Of dit ook echt zo is kan ik je nog niet vertellen.
tussen de radiatorventielen zet ik een relaistje, dat is zo opgelost.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 01:00 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Voor iedere zone die je gaat configureren moet je een temperatuurvoeler toewijzen, kan zijn interne (de Evotouch) of externe (HR80, DT92, HCF82 of HCW82) zijn en daarna de regelaar(s). Je wilt je vv ventielen aansturen met HCE80, in HCE 80NL montage en gebruik onder 6.1.2 type thermische motoren instellen staat d.m.v. schakelaar open of close. Maar hoe de radiator ventielen? Begrijp je wat wilt doen?
Zit het 1 en ander er over door te lezen.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 16:46 schreef simonmo het volgende:
Ik denk toch dat dudenl naar een hce80 moet, en de thermo motors hoeven niet van honeywell te zijn.
Mag ook van wth of herz . Etc.. Alshet maar 230v zijn.
Je hebt pompschakelaars zo als ik eerder vermelde. Pompschakelaar stop je in het stopkontakt. Hier stopje de stekker van de pomp weer in. Aan de pompschakelaar zit een voeler , wordt de aanvoertemp hoger als 35 graden gaat de pomp draaien en die stopt weer als de aanvoer temp. Zakt onder de 35 graden.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 20:16 schreef dudenl het volgende:
[..]
Zit het 1 en ander er over door te lezen.
wordt een kostbaar grapje zo te zien.
Misschien gekke gedachte maar zou het mogelijk zijn om de motor van de vloerverwarming op een tijdschakelaar te zetten zodat deze alleen maar mee kan doen binnen bepaalde tijdvakken?
Of is dat schadelijk?
Bedoel je op de Evotouch, of dat je hem er zelf op kan zetten?quote:Op vrijdag 1 februari 2013 21:33 schreef cv2home het volgende:
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?
@Anonymousse, zou je donderdag proberen te vragen?
Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.quote:
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 23:44 schreef Ploink70 het volgende:
[..]
Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.
*ploink*
Laat maar per PM of via evohome.freeforums.org weten of het lukt en of je hulp nodig hebt. Ik ben op dat punt nog niet verder doorgedrongen (ben eerst bezig met het protocol door de lucht).quote:Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen.![]()
Ik snap de houding van HW eigenlijk helemaal niet. evoHome nabouwen ligt niet voor de hand, dus de enigen die die firmware willen hebben zijn gebruikers. Omdat ze nieuwe features willen bijvoorbeeld. Die kan je best online aanbrengen. En dan kan je er ook nog de disclaimer bijzetten dat als je dat zelf doet dat je dan niet moet klagen als het mis gaat (kans vrij beperkt). Want inderdaad moet je dit van de meeste installateurs niet verwachten - dat zijn verwarmingsspecialisten, geen ICT'ers.quote:Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Het Evohome systeem is ook nooit bedoeld geweest om door de eindgebruiker zelf geïnstalleerd te worden. Het is het "kleinere broertje" van het Homematic gebouwbeheersysteem; maar blijft nog steeds een complex systeem.quote:Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Vind ik erg jammer van HW.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |