abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_122300952
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 00:41 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Nadraaien heeft denk ik geen zin want alle MT4's zijn dicht. Ik kan geen documentatie vinden met een mooi schema, ik denk dat de pomp in de retour zit, pomp gaat pas aan nadat eerste MT4 open gaat, laatste MT4 sluit wanneer pomp uit is. Waarom zou je dan willen nadraaien? Restwarmte? Die krijg je niet meer in de vloer, maar wanneer dat wel zo is, dan wordt die temperatuur lager dan wat er in jouw vloer zat.
Naar mijn mening zou (kort) nadraaien wel zin hebben, er zit immers nog restwarmte etc in de ketel. Wat je nu ziet is dat als de laatste groep geen warmte meer vraagt de pomp ook direct uitgaat en dus de flow ook stopt. Dit ondanks dat het servoventiel van de betreffende groep met vertraging dichtloopt. Wat me ook opvalt is dat de ketel af en toe kort aanslaat omdat een groep warmte vraagt (maar volgens de instelling niet nodig heeft) Na hooguit een minuut slaat de ketel weer af, doordat het servoventiel ook met vertraging opent een zinloze actie dus.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122301293
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2013 00:26 schreef Anonymousse het volgende:
Overdag is mijn ingestelde temperatuur, voor de meeste zones, 12.0 graden.
[...]
Over een paar weken wil ik op vakantie, daar krijg ik het nu warm va!
[...]
Mijn settings:
UIT TEMP INSTEL 5.0
VAKANTIE TEMP INSTEL 12.0
Als je op vakantie gaat kan je gewoon de evoTouch op UIT zetten. Als je 5 graden te laag vindt, kan je de UIT TEMP altijd wat verhogen.

Maar kijk wel uit: je schrijft dat je dagtemperatuur normaal gesproken 12 graden is. Je moet er voor zorgen dat de UIT TEMP of VAKANTIE TEMP lager (of in ieder geval anders) is dan die 12 graden. Anders kan het volgende scenario optreden:

- evoTouch staat op normaal (12 graden)
- iemand draait (per ongeluk of bewust) aan een HR80 regelaar en zet daar het setpoint hoger
- evoTouch wordt op vakantie / uit gezet
- HR80 blijft op handingestelde setpoint staan omdat het setpoint dat de evoTouch uitstuurt niet wijzigt

*ploink*
pi_122302031
quote:
1s.gif Op woensdag 30 januari 2013 22:14 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Ik heb geen ervaring met vloerverwarming als hoofdverwarming.
Vloerverwarming is traag, daarom zou ik de temperatuur gelijk houden voor dag en nacht.
Wat gebeurt er bij jou, nacht instelling 18 , gaat bij 17 aanwarmen, stopt bij 18.5, bij overgang naar dag, instelling 20, temperatuur om aan te warmen 1.5 of 3 graden.

Op OT overgaan, dan wordt de ketel temperatuur bepaald door de warmtevraag. Kan jouw ketel OT aan? Dan kan je van mij een OT module lenen. Zie reden eerder in topic.

Jouw vv pomp mag pas uitgaan wanneer geen enkele zone van de HCE80 een warmtevraag heeft.
Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden. Inderdaad laat ik nu de temperatuur 's-nachts nauwelijks zakken maar zijn we dan wel slim bezig met energie besparen ? Eigenlijk is de badkamer een leukere plek om te spelen met de verwarming, ik vind het lekker om 's-ochtens op blote voetjes een lekkere warme badkamervloer te hebben, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Dus ingesteld dat de badkamer 's-ochtends om 7:00 uur 230is om dan vanaf 9:00 uur weer terug te gaan naar 180. Helaas, vaak is de badkamer 's-ochtends nauwelijks 200. Voordat we dit systeem geleverd kregen heb ik tijdelijk van de installateur een Evotouch geleend. Eigenlijk werkte dat best goed waarbij in natuurlijk wel de afzonderlijke ruimten met de hand moest inregelen (bijv badkamerventiel op de vloerverdelingsunit helemaal open, werkkamer een beetje knijpen etc. Handmatig paste ik dan de keteltemparatuur aan bij kouder weer maar ik hoopte natuurlijk met dit regelsysteem het perfect voor elkaar te hebben/krijgen. Overigens draait de pomp zolang er vraag is uit een zone maar zodra die vraag wegvalt stopt direct de pomp en dus ook de doorstroming terwijl de servoklep met vertraging afvalt. Dank in ieder geval voor het meedenken !
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122302512
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 15:22 schreef simonmo het volgende:
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.

En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
Wat is de maximale (ideale) aanvoertemperatuur van het water dat de vloer in gaat ? Vloerverwarming hebben we als hoofdverwarming !
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122302525
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 16:02 schreef roadrats het volgende:

[..]

Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden.

Deze technische tip zegt inderdaad dat OT en een klep voor vv niet samen gaan...maar waarom? Ik kan de reden niet vinden in de uitleg. Tevens kan ik niet snappen waarom aan/uit wel zou moeten werken; voor de vv klep is het 100% duidelijk dat hij open moet als de CV brandt, onafhankelijk van OT of aan/uit.
Iemand die het uit kan leggen?
pi_122304856
Ik heb zelf de aanvoer vloerverwarming op 35 graden staan. Hoofdverwarming
Ketel temp staat op 60 graden i.v.m. Radiatoren boven.

Pomp na laten raaien is niet zo moeilijk . Van de hce80 afhalen en op een wcd met voeler zetten. , weet je ook zeker dat deze een keer in de waak de pomp even laat draaien tegen het vastlopen, ook in de zomer.
pi_122305599
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 16:13 schreef EEEJJJ123 het volgende:

[..]

Deze technische tip zegt inderdaad dat OT en een klep voor vv niet samen gaan...maar waarom? Ik kan de reden niet vinden in de uitleg. Tevens kan ik niet snappen waarom aan/uit wel zou moeten werken; voor de vv klep is het 100% duidelijk dat hij open moet als de CV brandt, onafhankelijk van OT of aan/uit.
Iemand die het uit kan leggen?
Deze tip ken ik ook, dit word ook uitgelegd, maar dat begrijp ik niet. De vv klep gaat alleen open wanneer er warmtevraag is uit de vv zones.

[ Bericht 7% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 23:14:31 (Foutieve post, was bestemd voor roadrats) ]
pi_122305757
@roadrats heb jij een installatie schema?

Weet iemand een duidelijk schema van HCE80, hoe de stroming dus is?

[ Bericht 31% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 17:59:34 (Toevoeging) ]
pi_122306774
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 15:46 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Als je op vakantie gaat kan je gewoon de evoTouch op UIT zetten. Als je 5 graden te laag vindt, kan je de UIT TEMP altijd wat verhogen.

Maar kijk wel uit: je schrijft dat je dagtemperatuur normaal gesproken 12 graden is. Je moet er voor zorgen dat de UIT TEMP of VAKANTIE TEMP lager (of in ieder geval anders) is dan die 12 graden. Anders kan het volgende scenario optreden:

- evoTouch staat op normaal (12 graden)
- iemand draait (per ongeluk of bewust) aan een HR80 regelaar en zet daar het setpoint hoger
- evoTouch wordt op vakantie / uit gezet
- HR80 blijft op handingestelde setpoint staan omdat het setpoint dat de evoTouch uitstuurt niet wijzigt

*ploink*
Even terug lezen in het topic!

*anonymousse* moest ik even kwijt
pi_122307370
Volgende week donderdag komt iemand van Honeywell langs. Hij zei nog, komt niet vaak voor op probleem van klant, alleen wanneer een installateur dit aankaart. Ben benieuwd, ik heb nog veel vragen, ook wat betreft de firmware, info over verbetering of oplossing.

[ Bericht 16% gewijzigd door Anonymousse op 31-01-2013 18:22:31 ]
pi_122308576
quote:
1s.gif Op donderdag 31 januari 2013 17:25 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats heb jij een installatie schema?

Weet iemand een duidelijk schema van HCE80, hoe de stroming dus is?
Wat ik bij aanschaf heb gekregen aan documentatie is "HCE 80NL, Zoneregelaar Montage en gebruik" en een "korte handleiding voor het in bedrijf stellen van de HCE80" maar ik denk dat dit niet is wat je bedoelt. Waarschijnlijk ben je opzoek naar het elektrische schema ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122319208
Wie kan mij een paar tips geven?

ik heb een HCE80 regelunit, twee HCW82 thermostaten en een evotouch.
woonkamer met 1 groep radiatoren, keuken met radiatoren en vloerverwarming en badkamer met radiatoren en vloerverwarming.
Alles heeft eigen ventielen, no en nc door elkaar, maar dat is met een relaistje op te lossen.
ik wil radiatoren en vloerverwarming in de zelfde ruimte door zelfde HCW82 laten regelen.
ik wil de evotouch in de keuken.

mijn vragen
Moet evotouch per se aan zone 1 zoals in alle boekjes staat, of kan dat ook aan een andere zone?
Hoe kan je 2 groepen in 1 ruimte met apart tijdprogramma en 1 HCW82 laten regelen.

Hoop dat iemand een beetje kan helpen!
pi_122319812
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 22:02 schreef gnoetje het volgende:
Wie kan mij een paar tips geven?

ik heb een HCE80 regelunit, twee HCW82 thermostaten en een evotouch.
woonkamer met 1 groep radiatoren, keuken met radiatoren en vloerverwarming en badkamer met radiatoren en vloerverwarming.
Alles heeft eigen ventielen, no en nc door elkaar, maar dat is met een relaistje op te lossen.
ik wil radiatoren en vloerverwarming in de zelfde ruimte door zelfde HCW82 laten regelen.
ik wil de evotouch in de keuken.

mijn vragen
Moet evotouch per se aan zone 1 zoals in alle boekjes staat, of kan dat ook aan een andere zone?
Hoe kan je 2 groepen in 1 ruimte met apart tijdprogramma en 1 HCW82 laten regelen.

Hoop dat iemand een beetje kan helpen!
Ik heb de evotouch op zone 3. , dus dat kan wel.
pi_122322676
@gnoetje
Wat ik begrijp uit het stappenplan eerst vv daarna rest. Ik begrijp niet waarom. Wat heet zone 1 ? Je kan de volgorde omgooien. 2 tijd programma's voor 1 ruimte, houd in 2 zones met ieder een aparte temperatuur voeler. Niet leuk normal open en close door elkaar. Wat is daar de achtergrond van?
pi_122322958
@roadrats
Moest het even terug zoeken, Je had een tekening evt beschikbaar. Die bedoel ik.
pi_122323985
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 16:02 schreef roadrats het volgende:

[..]

Dank voor je aanbod maar ik denk dat in ons systeem OT niet werkt Zie ondermeer Technische tip OT Onze ketel moduleert en kan OT zeker aan, overigens heb ik nu het idee dat de ketel "intern" moduleert want eigenlijk hoor je de ketel nooit op volle kracht branden. Inderdaad laat ik nu de temperatuur 's-nachts nauwelijks zakken maar zijn we dan wel slim bezig met energie besparen ? Eigenlijk is de badkamer een leukere plek om te spelen met de verwarming, ik vind het lekker om 's-ochtens op blote voetjes een lekkere warme badkamervloer te hebben, de rest van de dag hoeft dat natuurlijk niet. Dus ingesteld dat de badkamer 's-ochtends om 7:00 uur 230is om dan vanaf 9:00 uur weer terug te gaan naar 180. Helaas, vaak is de badkamer 's-ochtends nauwelijks 200. Voordat we dit systeem geleverd kregen heb ik tijdelijk van de installateur een Evotouch geleend. Eigenlijk werkte dat best goed waarbij in natuurlijk wel de afzonderlijke ruimten met de hand moest inregelen (bijv badkamerventiel op de vloerverdelingsunit helemaal open, werkkamer een beetje knijpen etc. Handmatig paste ik dan de keteltemparatuur aan bij kouder weer maar ik hoopte natuurlijk met dit regelsysteem het perfect voor elkaar te hebben/krijgen. Overigens draait de pomp zolang er vraag is uit een zone maar zodra die vraag wegvalt stopt direct de pomp en dus ook de doorstroming terwijl de servoklep met vertraging afvalt. Dank in ieder geval voor het meedenken !
De TT 1120.01 gaat over combinatie zoneklep en OT-bridge. Bij jouw opgave vermeld je geen zoneklep.
Hoe zo moduleert jouw ketel met aan/uit? Jij begrenst je max water temperatuur.
Ik denk dat op temperatuur brengen van vv meer energie kost dan op temperatuur houden. En als dat niet zo is, behaaglijkheid heeft ook zijn prijs. Jullie moeten die keuze maken. Ik wil wel meedenken. Hoe snel zijn de HR80 geregelde zones op temperatuur met die afgeknepen warmwater aanvoer?
Wat vind je van de suggestie van maar één instelling (periode per zone) zijnde ?? graden?

[ Bericht 4% gewijzigd door Anonymousse op 01-02-2013 01:37:30 (Toevoeging) ]
pi_122324029
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 22:56 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Wat ik begrijp uit het stappenplan eerst vv daarna rest. Ik begrijp niet waarom. Wat heet zone 1 ? Je kan de volgorde omgooien. 2 tijd programma's voor 1 ruimte, houd in 2 zones met ieder een aparte temperatuur voeler. Niet leuk normal open en close door elkaar. Wat is daar de achtergrond van?
heb hier de pdf "toepassingsvoorbeelden" van honeywell.
daar staat bij heel veel stappenplannen "Activeer de interne temperatuurvoeler van de evotouch zoneregelaar voor zone 1."als stap 1. vandaar zone 1.
installatie is al 12 jaar oud, nu zit in iedere ruimte aparte thermostaat die met een relaistje de ventielen stuurt. destijde NC voor vloerverwarming zodat je de vloer niet kapot stookt vij storing, NO voor radiatoren omdat die eenvoudig te knijpen zijn bij storing.
de thermostaten zijn voorzien van een nachtverlaging die aangestuurd wordt door een plc'tje
niet echt gebruiksvriendelijk, en vervroeging is moeilijk te programmeren vandaar overgang naar "gebruiksvriendelijke" evotouch!
pi_122327931
@gnoetje
Voor iedere zone die je gaat configureren moet je een temperatuurvoeler toewijzen, kan zijn interne (de Evotouch) of externe (HR80, DT92, HCF82 of HCW82) zijn en daarna de regelaar(s). Je wilt je vv ventielen aansturen met HCE80, in HCE 80NL montage en gebruik onder 6.1.2 type thermische motoren instellen staat d.m.v. schakelaar open of close. Maar hoe de radiator ventielen? Begrijp je wat wilt doen?
pi_122335629
Ik heb een aantal weken geleden een EvoHome systeem aangeschaft en ge-installeerd. In mijn ogen werkt het fantastisch.
De gebruiksaanwijzing kon wat gebruiksvriendelijker, maar via onder andere dit forum ben ik er uitgekomen.
Ik heb diverse berichten gelezen en het viel me op, dat er heel vaak staat, dat het lijkt alsof Honeywell niet ge-interesseerd is in opmerkingen van gebruikers.
Ik wil dit met klem tegenspreken. Ik heb een vraag over het gebruik van de Lifstyle functie gemaild en werd gelijk teruggebeld en na een lange conversatie bleek, dat wat ik wilde (de speciale dag al op de avond tevoren activeren) er niet inzat. Er werd gelijk gereageerd: O, maar dat zullen we meenemen naar onze besprekingen.
Op mijn vraag over software updates en hoe gebruikers te weten komen, wanneer die beschikbaar zijn werd beaamd, dat dit eigenlijk alleen maar naar leveranciers gecommuniceerd wordt.
Mijn opmerking om een automatische nieuwsbrief in het leven te roepen, waar gebruikers zich op kunnen abonneren, zoals er zoveel zijn op allerlei gebied, werd ook gelijk als een positieve suggestie meegenomen.
Dus Honeywell niet ge-interesseerd? Lijkt me geen juist statement!!
Ik had in elk geval een goed gesprek en voelde me serieus genomen.
Arie van Loo
pi_122338430
@arie65
Is dit de ervaring met infollijn of e-mail? Bedoel je met leveranciers de installateurs? Wat wilde je dan voor speciale dag?
Op vragen is gemakkelijk antwoorden te geven. Maar wanneer je een probleem hebt, dan is er geen doorkomen aan. Ze waren zelfs zo lomp om per e-mail niet meer te reageren.

[ Bericht 41% gewijzigd door Anonymousse op 01-02-2013 13:25:30 ]
pi_122342561
Dank voor de tip van de aanvoer temp van de vloerverwarming.

Echter begrijp ik het niet helemaal.
Nu krijgt hij toch juist al 90gr aangevoerd? (dmv OT nu overigens lager)

Leiding komt rechtstreeks van de ketel af.
De thermostaatknop zit op de aanvoer leiding en de voeler voor deze knop op de retour.

Graag hoor ik je reactie zodat ik weet dat ik geen fouten hierin maak.
pi_122342938
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 15:22 schreef simonmo het volgende:
Kijk je wel uit dat je niet te warm water je vloer in laat gaan. Want daar is die thermostaatknop voor.

En nu ga je (90 graden) door je vloerverw. Sturen , hangt natuurlijk van je ketel temp. Af
Even wat gegoogled en merk dat ik nog wat info tekort kom.
Je hulp is dan ook meer dan welkom.

Zoals hierboven beschreven zit er nu boven de verdeler (keuken/woonkamer) een thermostaat kraan.
Vanaf de thermostaatkraan loopt er een ijzerdraad (voeler) naar de retour leiding.
Ik trok hieruit de conlusie dat hij puur het retour water meet.

Nu begrijp ik eigenlijk niet hoe het water dan de vloer in kan komen. Aanvoer was echt 90 graden.
Hoe koelt hij het dan af zodat de thermostaatknop open gaat? Van 90 naar ca 40 (en retourleiding 25) is wel een groot verschil.

Ik dacht simpelweg even de knop te vervangen, maar dat werkt dus blijkbaar niet helemaal :)
pi_122344901
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 15:05 schreef dudenl het volgende:

[..]

Even wat gegoogled en merk dat ik nog wat info tekort kom.
Je hulp is dan ook meer dan welkom.

Zoals hierboven beschreven zit er nu boven de verdeler (keuken/woonkamer) een thermostaat kraan.
Vanaf de thermostaatkraan loopt er een ijzerdraad (voeler) naar de retour leiding.
Ik trok hieruit de conlusie dat hij puur het retour water meet.

Nu begrijp ik eigenlijk niet hoe het water dan de vloer in kan komen. Aanvoer was echt 90 graden.
Hoe koelt hij het dan af zodat de thermostaatknop open gaat? Van 90 naar ca 40 (en retourleiding 25) is wel een groot verschil.

Ik dacht simpelweg even de knop te vervangen, maar dat werkt dus blijkbaar niet helemaal :)
Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.
Eventueel zou je HR80 voor de thermostaatknop kunnen plaatsen, maar dit wordt afgeraden omdat de aanvoer al afgeknepen gaat worden voordat de target temperatuur behaald is (waardoor het dus heel lang gaat duren voordat je hier komt).

De oplossing is om ipv een HR80 een klep te plaatsen voor de thermostaatknop zodat het water aan/uit gaat. Volgens Honeywell gaat dit alleen niet samen met OT regeling. Of dit ook echt zo is kan ik je nog niet vertellen.
pi_122347375
Ik denk toch dat dudenl naar een hce80 moet, en de thermo motors hoeven niet van honeywell te zijn.

Mag ook van wth of herz . Etc.. Alshet maar 230v zijn.
pi_122349722
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:10 schreef dudenl het volgende:

[..]

Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?

[ Bericht 100% gewijzigd door Anonymousse op 01-02-2013 17:59:54 (Aanpassing) ]
pi_122351350
quote:
0s.gif Op donderdag 31 januari 2013 23:01 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Moest het even terug zoeken, Je had een tekening evt beschikbaar. Die bedoel ik.
Ik ben niet zo heel bekend met het doorsturen van url's maar hier kun je de tekeningen vinden van de bg welke geen enkele radiator heeft en de verdieping waar 3 radiators zijn geplaatst. De logeerkamer en de rommelkamer zijn samen op 1 groep geplaatst omdat we aan het maximum van 8 zones kwamen. Begane grond na verbouwing Eerste verdieping, in afwijking van de tekening is elke ruimte voorzien van 1 radiator
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122354614
quote:
1s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 17:51 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?
sorry, je bent geen potentiele koper meer.
Maar kap is met dat irritante gedrag joh...
pi_122354765
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 15:47 schreef EEEJJJ123 het volgende:

[..]

Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.
Eventueel zou je HR80 voor de thermostaatknop kunnen plaatsen, maar dit wordt afgeraden omdat de aanvoer al afgeknepen gaat worden voordat de target temperatuur behaald is (waardoor het dus heel lang gaat duren voordat je hier komt).

De oplossing is om ipv een HR80 een klep te plaatsen voor de thermostaatknop zodat het water aan/uit gaat. Volgens Honeywell gaat dit alleen niet samen met OT regeling. Of dit ook echt zo is kan ik je nog niet vertellen.
Dank voor deze duidelijke uitleg!

edit: en als in een kraan en HR80 op de retour leiding set? Zou dat werken? Vast niet, maar schiet even te binnen

[ Bericht 4% gewijzigd door dudenl op 01-02-2013 20:18:52 (extra vraag bedacht...) ]
pi_122354863
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 01:00 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Voor iedere zone die je gaat configureren moet je een temperatuurvoeler toewijzen, kan zijn interne (de Evotouch) of externe (HR80, DT92, HCF82 of HCW82) zijn en daarna de regelaar(s). Je wilt je vv ventielen aansturen met HCE80, in HCE 80NL montage en gebruik onder 6.1.2 type thermische motoren instellen staat d.m.v. schakelaar open of close. Maar hoe de radiator ventielen? Begrijp je wat wilt doen?
tussen de radiatorventielen zet ik een relaistje, dat is zo opgelost.
Kreeg vandaag van Honeywell de reactie dat je voor iedere zone een tempvoeler moet toewijzen, net zoals jij zegt.
Speciaal hiervoor heb ik paar weken de infolijk gebeld, en toen was het geen probleem, wel dus.
Zal radiatoren en vloerverwarming nu gelijk sturen want extra tempvoelers ziet er ook niet uit!
pi_122354943
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 16:46 schreef simonmo het volgende:
Ik denk toch dat dudenl naar een hce80 moet, en de thermo motors hoeven niet van honeywell te zijn.

Mag ook van wth of herz . Etc.. Alshet maar 230v zijn.
Zit het 1 en ander er over door te lezen.
wordt een kostbaar grapje zo te zien.

Misschien gekke gedachte maar zou het mogelijk zijn om de motor van de vloerverwarming op een tijdschakelaar te zetten zodat deze alleen maar mee kan doen binnen bepaalde tijdvakken?
Of is dat schadelijk?
pi_122357516
@dudenl
Begrijp je nu mijn advies, waarvan je in de stress schoot.
pi_122357753
@gnoetje
Stuur je de radiator ventielen ook van de HCE80 aan?
pi_122357755
schei uit man.
dat was in een situatie dat ik de vloerverwarming erbuiten wilde houden.
Dat ging over het inregelen van het systeem.
Kortom totaal niet relevant.

@ EEEJJJ en SIMON
Dank voor jullie bijdragen waar ik wel wat aan heb als doe het zelfer!
pi_122358819
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?

@Anonymousse, zou je donderdag proberen te vragen?
pi_122359891
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 20:16 schreef dudenl het volgende:

[..]

Zit het 1 en ander er over door te lezen.
wordt een kostbaar grapje zo te zien.

Misschien gekke gedachte maar zou het mogelijk zijn om de motor van de vloerverwarming op een tijdschakelaar te zetten zodat deze alleen maar mee kan doen binnen bepaalde tijdvakken?
Of is dat schadelijk?
Je hebt pompschakelaars zo als ik eerder vermelde. Pompschakelaar stop je in het stopkontakt. Hier stopje de stekker van de pomp weer in. Aan de pompschakelaar zit een voeler , wordt de aanvoertemp hoger als 35 graden gaat de pomp draaien en die stopt weer als de aanvoer temp. Zakt onder de 35 graden.

( 35 graden afhankelijk van het type, ik heb wth)

En deze laat je pomp af en toe een minuut lopen tegen het vast draaien.
Geef me je mail adres via pm , kan ik je zo een foto mailen als je daar belang bij hebt.
pi_122360940
@simon

Ik heb er al wat over gelezen. nadeel is dan alleen dat hij met elke warmte vraag mee verwarmt aangezien er geen tijdschakelaar inzit die je kan programmeren.

De vvw hoest uiteraard niet mee te verwarmen als bijvoorbeeld om 11 uur savonds de slaapkamer wordt verwarmd.
Ook hebben we een seperate bedrijfsruimte die afhankelijk van werktijden op temp moet zijn, ook bij vraag uit die zone moet de vloerverwarming niet meedoen.

Vandaar mijn gedachten van een tijdschakelaar.
Wellicht ICM een pomp schakelaar.

of denk ik nu helemaal verkeerd?
pi_122361398
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 21:33 schreef cv2home het volgende:
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?

@Anonymousse, zou je donderdag proberen te vragen?
Bedoel je op de Evotouch, of dat je hem er zelf op kan zetten?
pi_122361433
Kun je doen, zou ik er alleen een tijdschakelaar voor zetten, en die zo instellen dat ie meedraait met het klokprogramma van de vloer verwarming
pi_122361778
heeft dan behalve besparing een pompschakelaar meerwaarde?
En als ik de tijdschakelaar er voorzet werkt de pompschakelaar dan wel? Aangezien die dan elke keer mee aan en uit gaat?

Wat ik lees op internet is dat ik de pompschakelaar op de retourleiding terug naar de cv moet klemmen met een temp tussen de 32-35 graden afhankelijk van de wens. Correct?
pi_122362218
Sensor van de pompsch. Op de aanvoer.
En ja kan wel in de tijdklok, alleen als de tijdklok inschakelt zal de pomp direkt een minutje draaien

Pompschakelaar is er voor dat je pomp niet 24 uur draait, dus stroombesparing.

Dat is ook het doel van de EVOTOUCH, energiebesparing.
pi_122363309
thanks...

Voor mij is de evohome puur comfort ivm verschillende ruimtes kunnen regelen en niet als doel besparing.

Maar thanks voor alle input!
pi_122363466
@dude je kennismaking op het forum 12 januari 2013
"Heb hier vol bewondering de topic gelezen over de Evohome en besloten het systeem aan te schaffen."
Je hebt een goede keuze gemaakt, maar waarom? "Nu kan ik wel wat hulp gebruiken bij de keuze en waar te koop" "Sorry voor nog een stomme vraag" "Snap nu helemaal niets van de onduidelijke handleidingen"

Toen gaf ik de raad: "Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen."

Wij hebben wel met die onduidelijke handleidingen kunnen werken en in dit topic de worden de ervaringen gedeeld. Maar die heb jij niet gelezen, te oordelen naar jouw vragen.

Nog een advies: lees het topic en de handleidingen, dan begrijp je er meer van. Jij bent de enige die zijn eigen systeem onder controle moet hebben.
pi_122363763
stop met oordelen.

ik heb geen download/handleiding gemist. Sorry dat ik theoretisch minder snel iets begrijp.
En toevallig zie je op de pagina hiervoor ook iemand reageren die niet uit de handleidingen is gekomen. Ik ben dus niet de enige.

Raad geven dat als ik een handleiding niet begrijp ik er niet aan moet beginnen is echt kansloos!
Ik begrijp de handleiding van mijn TV ook niet, en die bedien ik ook.
als je geen zinnige antwoorden voor me hebt, reageer dan ook gewoon niet.

De mensen die me hier wel helpen, nogmaals bedankt! Door jullie hulp kan ik een systeem gebruiken en aanschaffen zonder dat ik handleidingen begrijp waardoor ik er gewoon aan kan beginnen!
pi_122364514
@roadrats het uploaden van tekeningen is goed gelukt, je hebt er wat ervaring mee opgedaan. Maar ze verduidelijken v.w.b. de vv niets. Maar misschien geven de vragen die nog niet beantwoord zijn wat meer duidelijkheid? Het kortstondig af en toe aanslaan van de ketel zonder warmtevraag zit daar een ritme in?

[ Bericht 9% gewijzigd door Anonymousse op 02-02-2013 00:22:33 ]
pi_122365037
@dudenl Ook een welgemeend plezier van Evohome gewenst.
Ik heb gezegd wat ik heb willen zeggen.
pi_122365120
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 21:33 schreef cv2home het volgende:
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?
Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.

*ploink*
pi_122372054
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 februari 2013 23:44 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.

*ploink*
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen. :P

Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Vind ik erg jammer van HW.
pi_122383248
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen. :P
Laat maar per PM of via evohome.freeforums.org weten of het lukt en of je hulp nodig hebt. Ik ben op dat punt nog niet verder doorgedrongen (ben eerst bezig met het protocol door de lucht).
quote:
Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Ik snap de houding van HW eigenlijk helemaal niet. evoHome nabouwen ligt niet voor de hand, dus de enigen die die firmware willen hebben zijn gebruikers. Omdat ze nieuwe features willen bijvoorbeeld. Die kan je best online aanbrengen. En dan kan je er ook nog de disclaimer bijzetten dat als je dat zelf doet dat je dan niet moet klagen als het mis gaat (kans vrij beperkt). Want inderdaad moet je dit van de meeste installateurs niet verwachten - dat zijn verwarmingsspecialisten, geen ICT'ers.

*ploink*
pi_122384339
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Vind ik erg jammer van HW.
Het Evohome systeem is ook nooit bedoeld geweest om door de eindgebruiker zelf geïnstalleerd te worden. Het is het "kleinere broertje" van het Homematic gebouwbeheersysteem; maar blijft nog steeds een complex systeem.

Honeywell kan ook niet (direct) support leveren aan eindgebruikers; aangezien de goede werking afhankelijk is van het type verwarmingssysteem, appendages, etc. Een installateur die bekend is met de installatie bij klant (omdat deze het vaak ook heeft aangelegd) kan wél passend support en advies geven.

Als een installateur het product wél levert/installeert, maar er zelf geen moer van snapt;
dan is het een argeloze beun ten top. Honeywell bied uitgebreide trainingen aan waarbij
iedere installateur zich kan ontwikkelen tot Honeywell Specialist (ambassadeurs).
Dat laatste zijn er niet bar veel; want daar moet je wel wat voor over hebben en af en toe op cursusdag.
pi_122404585
@dudenl kijk eens naar de HM80 van Honeywell.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar: