Ik vind warmtepompen helemaal geen oplossing voor de seriematige nieuwbouw. Zoals de rijtjeswoningen. Waardeloos zelfs.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 13:00 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
De herrie vind ik inderdaad ook wel een dingetje aan het worden.
Goede info. Dus allemaal best fucked up.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 10:38 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Nee dat kan nooit je moet een compleet nieuwe installatie.
Propaan scoort goed in cop en haalt veel hogere temperaturen. Je kunt je ook afvragen waarom dat er niet al jaren eerder in zat. (Iets met weelderige markt in f gassen)
De compressor moet speciaal voor propaan zijn (andere olie) en je apparaat moet aan bepaalde
Eisen voldoen ivm het lichtontvlambare gas.
F gassen zijn niet brandbaar (behalve R32 in mindere mate)
Valt wel mee zoals ik het lees.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 19:47 schreef loveli het volgende:
[..]
Goede info. Dus allemaal best fucked up.
Waarom maak je je leven zo zwaar?quote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:04 schreef laziness het volgende:
Nu zijn wij koukleumen die het vertikken de verwarming hoger te zetten
Ja wou net zeggen, of gewoon op 22-23C instellen. Als je dat lekker vind laat gaan.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:26 schreef kanovinnie het volgende:
[..]
Waarom maak je je leven zo zwaar?
Hang een infraroodpaneel op.
Inderdaad. Doe niet zo gierig.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:44 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ja wou net zeggen, of gewoon op 22-23C instellen. Als je dat lekker vind laat gaan.
Trouwens moderne woning met alleen vv mag best een graad hoger tov radiatoren, omdat je de straling mist.
Ik heb niet het idee dat 1-2 graden hoger het verschil gaat maken. We hebben het wel een periode gedaan 22graden bijvoorbeeld. Dat voelt niet anders aan dan 21 dus dat is dan vrij zinloos.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:44 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ja wou net zeggen, of gewoon op 22-23C instellen. Als je dat lekker vind laat gaan.
Trouwens moderne woning met alleen vv mag best een graad hoger tov radiatoren, omdat je de straling mist.
Zou ik graag willen maar 3 vrouwen thuisquote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:47 schreef kanovinnie het volgende:
[..]
Inderdaad. Doe niet zo gierig.
Overigens staat met vv bij mij de temp op 19 graden, maar ik heb het niet snel koud.
Ga eens op bezoek in een bejaarden(te)huis.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:47 schreef Speekselklier het volgende:
22-23 graden? Ik denk dat ik dood ga, ben warmbloedig, geen hagedis...
Zo’n paneel ophangen staat los van mijn punt over het comfort dat de warmtepomp zelf voor ons niet voldoende brengt. Iets wat in de eerdere discussie genoemd werd en door iedereen tegengesproken werd.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 20:26 schreef kanovinnie het volgende:
[..]
Waarom maak je je leven zo zwaar?
Hang een infraroodpaneel op.
Je ervaring van warmte heeft weinig met je warmtepomp te maken.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 21:05 schreef laziness het volgende:
[..]
Zo’n paneel ophangen staat los van mijn punt over het comfort dat de warmtepomp zelf voor ons niet voldoende brengt. Iets wat in de eerdere discussie genoemd werd en door iedereen tegengesproken werd.
Dat is allemaal in te stellenquote:Op dinsdag 7 maart 2023 21:24 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Je ervaring van warmte heeft weinig met je warmtepomp te maken.
Als je er een CV-ketel aan hangt heb je dezelfde aanvoertemperatuur en voelt het ook zo.
Dat is nu eenmaal het nadeel van goed geïsoleerde woningen, de vloerverwarming (en dus ook de vloer) wordt amper nog warm omdat de woning weinig warmte verliest.
Wat wil je er aan instellen dan?quote:
Je kan de aanvoertemperatuur verhogen en de ramen open te zetten om te zorgen dat je cv-ketel aan blijft.quote:Op woensdag 8 maart 2023 10:08 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Wat wil je er aan instellen dan?
Het is prima als je meent iets beter te weten maar dan mag je dat ook onderbouwen.
Hier is niemand mee geholpen, behalve je ego.
Ja, precies.quote:Op woensdag 8 maart 2023 10:14 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Je kan de aanvoertemperatuur verhogen en de ramen open te zetten om te zorgen dat je cv-ketel aan blijft.
Dat hoop ik pas te doen als ik wat ouder ben... tegen die tijd is het toch de bedoeling om doord te gaan.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 21:00 schreef loveli het volgende:
Ga eens op bezoek in een bejaarden(te)huis.
Dat ligt dan aan de vloerverwarming denk ik, bij ons wordt plak pvc op de slaapkamers net zo warm als tegels op de bg.quote:Op woensdag 8 maart 2023 08:40 schreef Leandra het volgende:
Hier ligt het vooral aan het soort vloer of je voelt dat hij warm is:
Natuursteen vloeren in keuken, hal en badkamers: lekker warm.
Marmoleum vloer op de middenverdieping: matig warm.
PVC (plak) vloer in de woonkamer amper tot niet warm.
Tapijttegels op zolder: niet warm.
Pvc moet normaal gesproken goed warmte doorvoerenquote:Op woensdag 8 maart 2023 08:40 schreef Leandra het volgende:
Hier ligt het vooral aan het soort vloer of je voelt dat hij warm is:
Natuursteen vloeren in keuken, hal en badkamers: lekker warm.
Marmoleum vloer op de middenverdieping: matig warm.
PVC (plak) vloer in de woonkamer amper tot niet warm.
Tapijttegels op zolder: niet warm.
Hier geen warmtepomp maar wel vloerverwarming en ik heb hetzelfde als @laziness. Op zich is het warm genoeg in huis maar toch voelt het koud. De pvc vloer voelt pas echt warm als het buiten koud is, omdat het dan harder moet werken. Zelf had ik de verwarming laatst even een graadje hoger gezet en dat was meteen een verdubbeling in de kuub gas Ik ben benieuwd hoeveel dat extra trekt met een warmtepomp.quote:Op woensdag 8 maart 2023 11:01 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Pvc moet normaal gesproken goed warmte doorvoeren
Hier grofweg hetzelfde.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:01 schreef MaJo het volgende:
[..]
Hier geen warmtepomp maar wel vloerverwarming en ik heb hetzelfde als @:laziness. Op zich is het warm genoeg in huis maar toch voelt het koud. De pvc vloer voelt pas echt warm als het buiten koud is, omdat het dan harder moet werken. Zelf had ik de verwarming laatst even een graadje hoger gezet en dat was meteen een verdubbeling in de kuub gas Ik ben benieuwd hoeveel dat extra trekt met een warmtepomp.
Dan is je E element 1 fase aangesloten, wat dom is want je kunt ze bijna altijd 3 fase aansluiten (ook veel dunnere kabel nodig)quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:19 schreef investeerdertje het volgende:
Nou. In mijn warmtepomp is iets stuk. Kan vandaag of morgen nog gemaakt worden.
Maar nu draai ik 100% op elektrisch (geen buiten unit). 6000 watt trekt mn huis uit het net (na opwek).
Uit fase 1 trekken wij 32A. In fase 2 en 3 beiden -2A. Ik had verwacht dat dat wel wat mooier verdeeld zou worden.
Nog even daargelaten dat wij fase 1 met 7/8 volt naar beneden trekken. (Sinds die zooi aan ging)
Had echt wel verwacht dat dat in je woning al beter zou balanceren.
Ik heb dus het idee dat m'n hele huis op 1 fase is aangesloten en m'n panelen dus ook op fase 2 en 3quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:21 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dan is je E element 1 fase aangesloten, wat dom is want je kunt ze bijna altijd 3 fase aansluiten (ook veel dunnere kabel nodig)
Ik weet dus 0,0 van stroom, maar ik heb momenteel ook een WP die 1 fase is (want het huis was 1 fase). De pomp zelf kán 3 fase aangesloten worden maar dat is vanaf de bouw niet gedaan. Nu vereist de nieuwe pomp wél 3 fasen, maar moet dan in het stopcontact waar die pomp op ingeprikt wordt ook nieuwe bekabeling krijgen? Oftewel, moet er een/meerdere nieuwe kabels getrokken worden vanaf dat stopcontact maar de meterkast?quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:21 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dan is je E element 1 fase aangesloten, wat dom is want je kunt ze bijna altijd 3 fase aansluiten (ook veel dunnere kabel nodig)
Er moeten meerdere draden getrokken worden. In mijn geval is het ook geen stopcontact maar een werkschakelaar.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:30 schreef CoolGuy het volgende:
[..]
Ik weet dus 0,0 van stroom, maar ik heb momenteel ook een WP die 1 fase is (want het huis was 1 fase). De pomp zelf kán 3 fase aangesloten worden maar dat is vanaf de bouw niet gedaan. Nu vereist de nieuwe pomp wél 3 fasen, maar moet dan in het stopcontact waar die pomp op ingeprikt wordt ook nieuwe bekabeling krijgen? Oftewel, moet er een/meerdere nieuwe kabels getrokken worden vanaf dat stopcontact maar de meterkast?
Welk merk/type is het?quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:34 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
Er moeten meerdere draden getrokken worden. In mijn geval is het ook geen stopcontact maar een werkschakelaar.
Het E element bij mij is inderdaad 1 fase, maar mijn hele pomp is dat als het goed is niet (die weet ik zo niet. Statistieken niet nagekeken daarop).
Maarja, daar moet ik binnenkort maar even iemand naar laten kijken. Want op dit moment is het geheel zeer inefficient aangesloten denk ik.
En mijzelf natuurlijk, want ik merk nu dat ook mijn oven etc. er aan hangen Het is een extensia Ai8 duoquote:Op woensdag 8 maart 2023 12:41 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Welk merk/type is het?
Opzich zolang de stop erin blijft maakt het voor jou niet zoveel uit. Alleen zit je de netbeheerder flink te pesten met een scheve belasting.
Das nie best jonguhquote:Op woensdag 8 maart 2023 12:44 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
En mijzelf natuurlijk, want ik merk nu dat ook mijn oven etc. er aan hangen Het is een extensia Ai8 duo
Waarbij ik op dit moment op een 25a aansluiting 32A trek
Een goede installateur zal dat ook beter balanceren.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:19 schreef investeerdertje het volgende:
Nou. In mijn warmtepomp is iets stuk. Kan vandaag of morgen nog gemaakt worden.
Maar nu draai ik 100% op elektrisch (geen buiten unit). 6000 watt trekt mn huis uit het net (na opwek).
Uit fase 1 trekken wij 32A. In fase 2 en 3 beiden -2A. Ik had verwacht dat dat wel wat mooier verdeeld zou worden.
Nog even daargelaten dat wij fase 1 met 7/8 volt naar beneden trekken. (Sinds die zooi aan ging)
Had echt wel verwacht dat dat in je woning al beter zou balanceren.
Oef, de diameter moet ik je even schuldig blijven. Het zijn wel specifieke kabels die getrokken zijn, geen regulier stroomdraad.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:49 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Een goede installateur zal dat ook beter balanceren.
Hoe en vooral waarmee is je element (6kW?) aangesloten? En hoe is die afgezekerd? Want een standaard 3x 2,5mm² kabel is te dun.
Door een kruipruimte kun je prima een kabel trekken naar de meterkast.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:54 schreef CoolGuy het volgende:
En hoé trek je dan precies een nieuwe kabel? Want die kabelgoot ligt in de muur, en gaat, nou ja, overal en nergens heen voor ie bij de meterkast uit komt. Zitten daar hoeken in? want dat lijkt me dan uitermate lastig om daar een nieuwe kabel in getrokken te krijgen, ook met een trekveer.
Of zeg ik nu iets heel geks?
Ja, maar dan moet je wel een kruipruimte hebben.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:59 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Door een kruipruimte kun je prima een kabel trekken naar de meterkast.
Hier heb ik in de mechanische ventilatie koof drie buizen gelegd waar de kabels doorheen gegaan zijn. Deze koof heb ik kunnen openwerken. Moest toch gebeuren omdat de panelen er doorheen zouden lopen.quote:Op woensdag 8 maart 2023 12:54 schreef CoolGuy het volgende:
En hoé trek je dan precies een nieuwe kabel? Want die kabelgoot ligt in de muur, en gaat, nou ja, overal en nergens heen voor ie bij de meterkast uit komt. Zitten daar hoeken in? want dat lijkt me dan uitermate lastig om daar een nieuwe kabel in getrokken te krijgen, ook met een trekveer.
Of zeg ik nu iets heel geks?
Ja, dat is dus het probleem hier. Ik heb overal vloerverwarming, ik zit er niet op te wachten dat er dingen worden open gemaakt/gebroken etc. De warmtepomp staat in eigen ruimte, en daar zit gewoon een soort van stopcontact op de muur als ik het goed heb gezien, dus daar is geen koof of iets.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:01 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
Hier heb ik in de mechanische ventilatie koof drie buizen gelegd waar de kabels doorheen gegaan zijn. Deze koof heb ik kunnen openwerken. Moest toch gebeuren omdat de panelen er doorheen zouden lopen.
Of buitenom het huis leggen en dan ergens weer na binnen voeren. Of door leidingkokers waar ook het riool door heen loopt. Of door een spouw trekken.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:01 schreef CoolGuy het volgende:
[..]
Ja, maar dan moet je wel een kruipruimte hebben.
Bij mij was het door het houten plafond en sleuven in de muur en grond. Maar dat was voor een nieuwe keuken en elektrische kookplaat.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:01 schreef CoolGuy het volgende:
[..]
Ja, maar dan moet je wel een kruipruimte hebben.
Ik zie hier wel een probleem. Ik vraag me af of daar over is nagedacht. Ik heb net gekeken, het stopcontact waar die pomp op zit is in ieder geval geen normaal stopcontact, Niet een wat je gewoon bij je TV tegenkomt ofzo, het lijkt eerder op een stopcontact wat je met een perilex stekker gebruikt.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:04 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Of buitenom het huis leggen en dan ergens weer na binnen voeren. Of door leidingkokers waar ook het riool door heen loopt. Of door een spouw trekken.
Ik zou in jouw geval dan maar eens over 15 jaar gaan kijken naar een WP, als je met 50 graden nu al niet uitkomt.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:55 schreef GrumpyFish het volgende:
Een vraagje voor de kenners.
Mijn situatie: woning uit 1975. Gevel is nageisoleerd ca. 10 jaar geleden door vorige bewoners. Dak en vloer worden binnenkort geïsoleerd. Ramen zijn houten kozijnen met regulier dubbel glas. Ketel is 15 jaar oud. Afgifte HT radiatoren.
Heb afgelopen najaar lopen pielen met aanvoertemperatuur maar met 50 graden redden we het niet in de koude maanden.
Wat is wijsheid? Nu nieuwe ketel nemen en over 15 jaar maar eens kijken voor warmtepomp? Of maar even kijken hoelang de ketel het nog uithoudt en dan hybride systeem (er vanuit gaande dat het na 2026 is)? Er zijn wel een paar systemen die een soort no-regret systemen hebben met nu kleine WP en wanneer je je ketel wegdoet een extra WP en boiler bijplaatsen.
En bonusvraag: wat is jullie mening over PVT (Triple Solar, Volthera) systemen?
Ik kan me niet voostellen dat je je woning niet met 50 graden warm kan krijgen. Dat lukt mij zelfs met een redelijk na-geisoleerde jaren 30 woning. Maar goed, dat was je vraag niet.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:55 schreef GrumpyFish het volgende:
Een vraagje voor de kenners.
Mijn situatie: woning uit 1975. Gevel is nageisoleerd ca. 10 jaar geleden door vorige bewoners. Dak en vloer worden binnenkort geïsoleerd. Ramen zijn houten kozijnen met regulier dubbel glas. Ketel is 15 jaar oud. Afgifte HT radiatoren.
Heb afgelopen najaar lopen pielen met aanvoertemperatuur maar met 50 graden redden we het niet in de koude maanden.
Wat is wijsheid? Nu nieuwe ketel nemen en over 15 jaar maar eens kijken voor warmtepomp? Of maar even kijken hoelang de ketel het nog uithoudt en dan hybride systeem (er vanuit gaande dat het na 2026 is)? Er zijn wel een paar systemen die een soort no-regret systemen hebben met nu kleine WP en wanneer je je ketel wegdoet een extra WP en boiler bijplaatsen.
En bonusvraag: wat is jullie mening over PVT (Triple Solar, Volthera) systemen?
Vermoedelijk is dit een vijf polig (3 fasen + nul + aarde) CEE wandcontactdoos.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:06 schreef CoolGuy het volgende:
[..]
Ik zie hier wel een probleem. Ik vraag me af of daar over is nagedacht. Ik heb net gekeken, het stopcontact waar die pomp op zit is in ieder geval geen normaal stopcontact, Niet een wat je gewoon bij je TV tegenkomt ofzo, het lijkt eerder op een stopcontact wat je met een perilex stekker gebruikt.
Oh dan heb je al een loze buis naar de mk.quote:Op woensdag 8 maart 2023 13:06 schreef CoolGuy het volgende:
[..]
Ik zie hier wel een probleem. Ik vraag me af of daar over is nagedacht. Ik heb net gekeken, het stopcontact waar die pomp op zit is in ieder geval geen normaal stopcontact, Niet een wat je gewoon bij je TV tegenkomt ofzo, het lijkt eerder op een stopcontact wat je met een perilex stekker gebruikt.
Zal het niet gewoon een perilex zijn?quote:Op woensdag 8 maart 2023 14:35 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Vermoedelijk is dit een vijf polig (3 fasen + nul + aarde) CEE wandcontactdoos.
https://www.elektramat.nl(...)RCqZFCAaAtF7EALw_wcB
Ja, ik kan het niet zien (en ik trek die stekker er ook niet uit uiteraard) maar het is echt geen normale stekker inderdaad, en wat jij laat zien lijkt er behoorlijk op.quote:Op woensdag 8 maart 2023 14:35 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Vermoedelijk is dit een vijf polig (3 fasen + nul + aarde) CEE wandcontactdoos.
https://www.elektramat.nl(...)RCqZFCAaAtF7EALw_wcB
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |