Er zijn kooktoestellen die geschikt zijn voor zowel 2x230V als 3x400V; niet alle kooktoestellen kunnen dat. Vanaf een vermogen van 7360W is een kookplaat een 3 fase toestel.quote:Op zondag 10 december 2017 12:13 schreef CarltonBanks het volgende:
Begrijp ik nu goed dat op de perilex zowel 2x230 als 2x400 op kan staan?
Kooktoestellen hebben verschillende aansluitschema'squote:Op zondag 10 december 2017 12:13 schreef CarltonBanks het volgende:
Hoe gaat apparatuur daar mee om, of is het kooktoestel dan gewoon kapot als je een 2x230 kooktoestel in een muurdoos drukt welke als 3x400 is aangesloten?
wauw, dat had ik eigenlijk niet verwacht. (had 2 verschillende sockets verwacht) thanks voor die info. Mocht ik het ooit tegen komen of nodig hebben, weet ik vanaf nu dat ik die stekker er niet zo maar in kan stoppenquote:Op zondag 10 december 2017 12:21 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Afhankelijk van wat voor aansluiting je hebt (2x230V) of (3x400V) moet je het toestel anders aansluiten. Doe je de stekker van een toestel waar van de perilex stekker is aangesloten volgens 2x230V in een perilex aansluiting die 3x400V is dan gaat je toestel wel degelijk stuk !![]()
Dan ontsnapt de mysterieuze grijze rook; en dan is ie stuk
Dat is de grootste reden ook dat witgoed als een elektrische kookplaat niet verkocht word met een stekker die daar al aan gemonteerd is.quote:Op zondag 10 december 2017 12:32 schreef CarltonBanks het volgende:
[..]
wauw, dat had ik eigenlijk niet verwacht. (had 2 verschillende sockets verwacht) thanks voor die info. Mocht ik het ooit tegen komen of nodig hebben, weet ik vanaf nu dat ik die stekker er niet zo maar in kan stoppen
Je kan op een kookgroep met 2 x 230 V max. 7,3 kW (bij 16A) aansluiten. Als je kookgroep uit twee groepen bestaat (gekoppeld), dan zouden die in principe op dezelfde fase worden aangesloten en kom je i.d.d. een beetje in de knoop met de hoofdzekering van 25A (5,6kW i.d.d.), wel i.d.d. schema 1.quote:Op maandag 10 december 2018 15:58 schreef junkiexp het volgende:
In de meterkast zit een kookgroep 2x 220 volt waar de plaat op moet komen.
Per fase 25 ampere, dus dat is 5,5 kW.
Eigenlijk kan dat niet, maar het gaat natuurlijk wel vaak goed want er zitten zat installaties zo aangesloten.
Dank Blomke, als ik de kookgroep eruit haal dan heb ik nog precies 4 modules over.quote:Op maandag 10 december 2018 16:19 schreef blomke het volgende:
(gekoppeld), dan zouden die in principe op dezelfde fase worden aangesloten en kom je i.d.d. een beetje in de knoop met de hoofdzekering van 25A (5,6kW i.d.d.), wel i.d.d. schema 1.
Het beste neem je een drie fasen automaat dan belast je de drie fasen wat gelijkmatiger.
Alternatief is schema 3 met 2 van de 3 fasen, maar dan moet je wel opletten dat je via de kookgroep twee fasen schakelt, en dus ook de nullen na de ALS moet afstemmen op de kookgroep, anders vliegt de ALS eruit (ik neem aan dat je 3 aparte 2p ALS-en hebt?). Waarbij ik aanneem dat inwendig in de kookplaat, de nullen ook gescheiden blijven.
Ja kan en is de beste oplossing. Overigens ga je dan een blauwe (nul) als fase gebruiken? In principe moet je dan de uiteinden (2x!!) omwikkelen met bruine/zwarte tape, zodat duidelijk is dat je draad een fase is (geworden).quote:Op maandag 10 december 2018 17:11 schreef junkiexp het volgende:
Ik zat te denken aan een aarlekautomaat 3 fase:
[ afbeelding ]
Die past precies en dan ben ik gelijk in één keer klaar.
Voordeel als ik ooit een zwaardere kookplaat wil het ook nog kan omdat ik dan 3 fase in de keuken heb liggen.
Ik moet alleen mijn perilex wcd opnieuw bedraden, maar dat is opzicht geen ramp en zo gedaan.
Ik heb deze al bedraad voor 2x 230 volt namelijk.
Wel met kabel en dan zijn de kleuren die je gebruik hetzelfde alleen op andere posities aangesloten.
De perilex is aangesloten met kabel dus ik heb, grijs, blauw, bruin, zwart en geel/groen.quote:Op maandag 10 december 2018 17:23 schreef blomke het volgende:
[..]
Ja kan en is de beste oplossing. Overigens ga je dan een blauwe (nul) als fase gebruiken? In principe moet je dan de uiteinden (2x!!) omwikkelen met bruine/zwarte tape, zodat duidelijk is dat je draad een fase is (geworden).
Ik bedenk me nu, dat je volgens schema 1, maar 2 fasen (van de 3 die de automaat heeft) gebruikt.quote:Op maandag 10 december 2018 18:21 schreef junkiexp het volgende:
[..]
De perilex is aangesloten met kabel dus ik heb, grijs, blauw, bruin, zwart en geel/groen.
Bij een éénfase aansluiting is dan één nul blauw en één nul grijs, bij 3 fase is de nul ook blauw en wordt L3 grijs.
Ja dat klopt, maar het is wel de beste optie denk ik voor de faseverdeling.quote:Op maandag 10 december 2018 22:16 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik bedenk me nu, dat je volgens schema 1, maar 2 fasen (van de 3 die de automaat heeft) gebruikt.
Kan wel, maar ik betwijfel ook of het mag:quote:Op dinsdag 11 december 2018 00:11 schreef junkiexp het volgende:
Anders moet ik een kookgroep over 2 fase verdelen en dat kan/mag volgens mij niet.
quote:Op maandag 10 december 2018 16:19 schreef blomke het volgende:
Alternatief is schema 3 met 2 van de 3 fasen, maar dan moet je wel opletten dat je via de kookgroep twee fasen schakelt, en dus ook de nullen na de ALS moet afstemmen op de kookgroep, anders vliegt de ALS eruit (ik neem aan dat je 3 aparte 2p ALS-en hebt?). Waarbij ik aanneem dat inwendig in de kookplaat, de nullen ook gescheiden blijven.
Nou zo zat het dus, ik had een kookgroep besteld bij mijn nieuwe groepenkast.quote:Op zaterdag 5 januari 2019 23:42 schreef Vonkenboer het volgende:
Je kunt de aansluiting in de meterkast niet aanpassen naar 2 fasen / 2 nullen ?
Dan ga je dus een fase (L3) op een 0-aansluiting zetten? Dat gaat zeker niet goed; je krijgt dan 400V tussen twee aansluitingen (L1 - L3 of L2 - L3), i.p.v. 230 V.quote:Op zondag 6 januari 2019 00:01 schreef junkiexp het volgende:
Maar ik zal eens kijken of aansluiting '1' is bedraad in de kookplaat.
Als dit nergens op aangesloten is dan gooi ik L3 hierop en dan is het ook geregeld.
dus alsnog in de meterkast aanpassen. Want die grijze moet dan een N worden. Ik zou de kookgroep dan in gebruik nemen want over 3 fasen verdelen kan je toch niet aangezien de plaat maar 2 fasen gebruikt.quote:Op zondag 6 januari 2019 09:05 schreef blomke het volgende:
[..]
Je kan die L3 niet gebruiken, je moet plaatje 3 uit je serie gebruiken.
Hoeft niet, wat ook kan, is de 3 fasen automaat toepassen en (bijv.) L1 over twee aansluitingen plaatsen en plaatje 1 toepassen. Je hebt dan 2 fasen (verdeeld over 3 polen van de automaat) plus 1 nuldraad.quote:Op zondag 6 januari 2019 10:45 schreef gateway het volgende:
dus alsnog in de meterkast aanpassen. Want die grijze moet dan een N worden. Ik zou de kookgroep dan in gebruik nemen want over 3 fasen verdelen kan je toch niet aangezien de plaat maar 2 fasen gebruikt.
Ik zou inderdaad ook plaatje 1 of 3 gebruiken en alles aanpassen.
Dus kort samengevat: Kookgroep, perilex aanpassen naar kookgroep (dus 2x fase 2xN) en het geheel dan zo aansluiten
Het verschil is dat plaatje 1 uitgaat van 2 verschillende fasen met 1 nul en plaatje 3, van twee gelijke fasen en 2 nuldradenquote:Op zondag 6 januari 2019 10:45 schreef gateway het volgende:
Het verschil tussen 1 en 3 is dat er bij 1 een brugje tussen de beide N aansluitingen zit, en bij 3 niet. Aangezien het over dezelfde aardlekschakelaar loopt kan je die rustig laten zitten, die brug heb je bv bij een 3 fasen aansluiting in je kookplaat wel nodig want dan heb je maar 1 N
Dat is inderdaad het hele verschil; deze kookplaat kun je niet aansluiten op 3 fasen 400V.quote:Op zondag 6 januari 2019 11:02 schreef blomke het volgende:
[..]
Het verschil is dat plaatje 1 uitgaat van 2 verschillende fasen met 1 nul en plaatje 3, van twee gelijke fasen en 2 nuldraden
Nee, op de foto hoe ik het nu heb aangesloten is positie 1 vrij.quote:Op zondag 6 januari 2019 09:05 schreef blomke het volgende:
[..]
Dan ga je dus een fase (L3) op een 0-aansluiting zetten? Dat gaat zeker niet goed; je krijgt dan 400V tussen twee aansluitingen (L1 - L3 of L2 - L3), i.p.v. 230 V.
Je kan die L3 niet gebruiken, je moet plaatje 3 uit je serie gebruiken.
Dat wil ik dus juist niet want dan heb ik alles over 1 fase lopen, en ik wil het over 2 fases verdelen.quote:Op zondag 6 januari 2019 10:45 schreef gateway het volgende:
[..]
dus alsnog in de meterkast aanpassen. Want die grijze moet dan een N worden. Ik zou de kookgroep dan in gebruik nemen want over 3 fasen verdelen kan je toch niet aangezien de plaat maar 2 fasen gebruikt.
Ik zou inderdaad ook plaatje 1 of 3 gebruiken en alles aanpassen. Het verschil tussen 1 en 3 is dat er bij 1 een brugje tussen de beide N aansluitingen zit, en bij 3 niet. Aangezien het over dezelfde aardlekschakelaar loopt kan je die rustig laten zitten, die brug heb je bv bij een 3 fasen aansluiting in je kookplaat wel nodig want dan heb je maar 1 N
Dus kort samengevat: Kookgroep, perilex aanpassen naar kookgroep (dus 2x fase 2xN) en het geheel dan zo aansluiten
|
|
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |