Nieuw topic lijkt gelukt!quote:Op woensdag 4 september 2019 09:34 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
Andere vraag: mijn woonverdieping en keuken bestaan uit 1 grote ruimte van ca 50m2. Hierin 3 radiatoren, 1 grote in de keuken en 1 grote en een kleine aan de woonkamerkant. Mij lijkt het logisch om hier 1 zone van te maken maar dat is niet wat de vorige bewoners van het huis hadden. Klopt mijn gevoel?
Ga ik nu proberen een nieuw topic te openen en dit te reeksen, bij voorbaat excuses als dit niet lukt :-)
Eén zone moet idd gewoon kunnen. Denk je ook aan situaties waar bv maar één radiator warmte vraagt? Maw: je ketel produceert in de zachtste stand meer warmte dan één radiator (wss) kan afnemen. Om deze reden is (of 'heet') het raadzaam één of meer radiatoren altijd open te laten staan (bonus: deze hoeven ook geen evohome knop).quote:Op woensdag 4 september 2019 09:36 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
Kopie van mijn laatste vraag
[..]
Nieuw topic lijkt gelukt!
Als je meerdere EH knoppen in 1 zone hebt, zorgt het systeem dan ook dat je niet meer waterzijdig hoeft in te regelen?quote:Op woensdag 4 september 2019 11:57 schreef asdqert het volgende:
[..]
Eén zone moet idd gewoon kunnen. Denk je ook aan situaties waar bv maar één radiator warmte vraagt? Maw: je ketel produceert in de zachtste stand meer warmte dan één radiator (wss) kan afnemen. Om deze reden is (of 'heet') het raadzaam één of meer radiatoren altijd open te laten staan (bonus: deze hoeven ook geen evohome knop).
Wij hebben één EH-knop id woonkamer op de grootste radiator, een thermostaatknop op de gang, en radiator #2 in de woonkamer en die in de keuken altijd open (doch geknepen).
Qua waterzijdig inregelen dat is inderdaad van minder belang bij Evohome.quote:Op woensdag 4 september 2019 21:56 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
[..]
Als je meerdere EH knoppen in 1 zone hebt, zorgt het systeem dan ook dat je niet meer waterzijdig hoeft in te regelen?
En als je voor jiuwboplossing kiest, dan moet je de radiatoren zonder EH knop dus afstemmen op de radiator met knop?
Ik kom er achter dat het hier echt een puinhoop was, knoppen omgeruild in zones, knoppen met foutmeldingen, etc.
Ha, goed om de oplossing ook te posten. Ik had inderdaad hetzelfde probleem, met ongeveer dezelfde oplossing.quote:Op zondag 8 september 2019 20:34 schreef greavy het volgende:
aan de hand van dit filmpje: zag ik dat ik het verkeerd gemonteerd had op de Danfoss kraan. De boel even los, opnieuw erop en hij ging er nu verder op. Aannemelijk is het probleem dan ook opgelost
Daar heb ik geen evohome voor...quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 05:02 schreef greavy het volgende:
Andere optie is alles manueel steeds te doen, maar dat is als het even kan niet wenselijk.
foutje van de sensor? Kun je een offset instellen?quote:Op maandag 7 oktober 2019 10:20 schreef Coelho het volgende:
Ik weet dat Evohome zelflerend is, maar ik blijf hier na bijna 8 jaar gebruik tegen het volgende aanlopen: Omdat iedereen hier om 06:30 op is, heb ik Evohome zo ingesteld dat middels de vloerverwarming het 's ochtends om 06:00 uur 20 graden moet zijn. Zelfs na inleren lijkt het systeem al af te slaan als de DT92 voeler op 19.5 graden staat (laat slechts halve graden zien). Volgens de thermometer ernaast is het dan in huis 19.2-19.5 graden als ik iets na half 7 beneden kom. 's avonds verwarmen we tot 20.5 en 's nachts laten we de vloerverwarming niet verder afkoelen dan 19 graden.
Dit is al jaren zo. Het is net of het systeem al genoegen neemt als de ingestelde temperatuur op een halve graad na bereikt is op de DT92.
Uiteraard kan ik de temperatuur een halve graad hoger zetten, maar dan ben ik met een workaround bezig. Waarom wordt er niet gewoon verwarmd tot de ingestelde temperatuur? Meer mensen die dit herkennen?
Dat is naar mijn weten mogelijk. De optie 'lock' in de settings van de knop.quote:Op zondag 6 oktober 2019 19:40 schreef vanKampen het volgende:
Hele domme vraag wellicht voor alle experts hier. Is het mogelijk om de radiatorknoppen te vergrendelen of een soort kinderslot in te stellen? Onze zoon kan er inmiddels bij en nu staat de kachel steeds op 30 graden ;-)
Dat is mogelijk. Ga op je evohome naar zone configuratie kies de zone die je in wilt stellen dan op parameters klikken en locale bediening uitschakelenquote:Op maandag 7 oktober 2019 13:51 schreef asdqert het volgende:
[..]
Dat is naar mijn weten mogelijk. De optie 'lock' in de settings van de knop.
Daarnaast is een hufterproof huisje te koop voor gebruik in publieke plekken o.i.d. Google is je beste vriend.
Het lijkt me niet zo zeer een offset (temp op sensor is min of meer juist en wordt ook juist weergegeven op het basisstation). Het gaat er om dat de ingestelde temperatuur niet bereikt lijkt te worden.quote:Op maandag 7 oktober 2019 11:34 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
[..]
foutje van de sensor? Kun je een offset instellen?
Hoe wordt de VV afgesloten? Welk protocol gebruik je?quote:Op maandag 7 oktober 2019 10:20 schreef Coelho het volgende:
Ik weet dat Evohome zelflerend is, maar ik blijf hier na bijna 8 jaar gebruik tegen het volgende aanlopen: Omdat iedereen hier om 06:30 op is, heb ik Evohome zo ingesteld dat middels de vloerverwarming het 's ochtends om 06:00 uur 20 graden moet zijn. Zelfs na inleren lijkt het systeem al af te slaan als de DT92 voeler op 19.5 graden staat (laat slechts halve graden zien). Volgens de thermometer ernaast is het dan in huis 19.2-19.5 graden als ik iets na half 7 beneden kom. 's avonds verwarmen we tot 20.5 en 's nachts laten we de vloerverwarming niet verder afkoelen dan 19 graden.
Dit is al jaren zo. Het is net of het systeem al genoegen neemt als de ingestelde temperatuur op een halve graad na bereikt is op de DT92.
Uiteraard kan ik de temperatuur een halve graad hoger zetten, maar dan ben ik met een workaround bezig. Waarom wordt er niet gewoon verwarmd tot de ingestelde temperatuur? Meer mensen die dit herkennen?
Geen idee, hoe kan ik dat zien?quote:Op vrijdag 11 oktober 2019 00:38 schreef bertpit het volgende:
Hoe wordt de VV afgesloten? Welk protocol gebruik je?
Het type kastje dat aan je ketel hangt bepaalt dat (naar mijn weten). Je hebt de aan-uit variant en de opentherm variant.quote:
Volgend mij bedoeld coelho dat de DT92 op 19.5 staat die geeft aan de evohome aan dat het 19.5 graden is. Dan is het toch wel gek dat de evohome niet doorstookt.quote:Op vrijdag 11 oktober 2019 17:54 schreef bertpit het volgende:
Als je diverse thermometers naast elkaar zet zijn er altijd verschillen. Kijk maar eens in een winkel met thermometers. Ook de hoogte van het plaatsen van de voeler kan bepalend zijn.
Je kunt ofwel je thermostaat hoger zetten, of kalibreren. Daarnaast kan er natuurlijk fundamenteel iets mis zijn met je systeem. Maar dan zou je ook bij echte koude meer problemen ervaren.
Sorry voor de late reactie, jouw reply viel in mijn herfstvakantie en ik heb niet aandachtig genoeg teruggelezen.quote:Op vrijdag 11 oktober 2019 19:05 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Volgend mij bedoeld coelho dat de DT92 op 19.5 staat die geeft aan de evohome aan dat het 19.5 graden is. Dan is het toch wel gek dat de evohome niet doorstookt.
Kijk even of de interne temperatuurmeting van de Evohome uit staat. Ik dacht die instelling ergens te hebben gezien. Mogelijk leest die wel 20.
als je boven als 1 zone ziet, is het nu ook eigelijk, kan je de thermostaat vervangen door een draadloze round en bij de ketel een aan/uit bdr91 op het HT circuit. Dan kan je bovenverdieping wel met de evohome aansturen.quote:Op dinsdag 5 november 2019 17:13 schreef petermdevries het volgende:
Ik ben mijzelf aan het orienteren op een EvoHome systeem.
Een van de vragen waar ik zo snel geen antwoord op kan vinden is of het systeem ook 2 warmteciruits aan kan spreken.
In mijn woning heb ik nu een Intergas Combicompact HRE 28/24 ketel met een LT/HT(hoge temperatuur/lage temperatuur) regeling. Er hangt in de woonkamer een OpenTherm thermostaat welke bij warmte vraag het LT circuit activeert en op de 1e verdieping hangen radioatoren met een thermostaatkraan en 1 (aan/uit) thermostaat op de overloop welke bij warmtevraag het HT circuit activeert. Afhankelijk de warmtevraag stuurt de ketel een 3-weg klep aan en bij warmtevraag van beide zal deze pendelen. Water in het LT circuit gaat rechtstreeks door de vloerverwarmingsverdeler (daar zit dus geen thermostaatregeling en/of pomp).
Kan de EvoHome de 2 thermostaten vervangen zodat bij warmtevraag uit zones die verwarmd worden door het LT circuit (vloerverwarming) de LT ingang van de ketel wordt aangesproken en bij warmtevraag bij een van door radiatoren verwarmde ruimten de HT ingang wordt aangesproken?
Je leidingen vormen een gesloten systeem. De overtollige warmte komt dus weer terug in de ketel en elke goede ketel gaat minder hard branden als alles in de leidingen warm genoeg is.quote:Op dinsdag 12 november 2019 17:23 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
Ik heb nu een aantal weken het evohome systeem draaien. Benedenverdieping is 1 zone en draait prima. Verwarmt goed en heb niet het gevoel dat de ketel onnodig draait (meten staat nog op de lijst...).
De bovenverdieping is een ander verhaal, 3 slaapkamers met eigen zones. Alle 3 één radiator. Huis is helaas niet fantastisch geïsoleerd dus die slaan af en toe aan (wederom, onderbuikgevoel). Maar de ketel produceert veel meer warmte dan 1 radiator verbruikt. Hoe los ik dit het beste op?
en deze instellen op de evohome natuurlijkquote:Op donderdag 21 november 2019 17:46 schreef Deva het volgende:
Duidelijk, is het vervangen van de ketelmodule door een BDR91 afdoende?
Intussen heb ik voor de regeling beneden (LT-zone via OT) een EvoHome met HCE80 geplaatst. Op zich leek deze in eerste instantie te doen wat ik hoopte (termperatuur regelen). Afgelopen week heb ik nog een bypass geplaatst aangezien deze nog niet in het LT circuit zat.quote:Op dinsdag 5 november 2019 17:13 schreef petermdevries het volgende:
Ik ben mijzelf aan het orienteren op een EvoHome systeem.
Een van de vragen waar ik zo snel geen antwoord op kan vinden is of het systeem ook 2 warmteciruits aan kan spreken.
In mijn woning heb ik nu een Intergas Combicompact HRE 28/24 ketel met een LT/HT(hoge temperatuur/lage temperatuur) regeling. Er hangt in de woonkamer een OpenTherm thermostaat welke bij warmte vraag het LT circuit activeert en op de 1e verdieping hangen radioatoren met een thermostaatkraan en 1 (aan/uit) thermostaat op de overloop welke bij warmtevraag het HT circuit activeert. Afhankelijk de warmtevraag stuurt de ketel een 3-weg klep aan en bij warmtevraag van beide zal deze pendelen. Water in het LT circuit gaat rechtstreeks door de vloerverwarmingsverdeler (daar zit dus geen thermostaatregeling en/of pomp).
Kan de EvoHome de 2 thermostaten vervangen zodat bij warmtevraag uit zones die verwarmd worden door het LT circuit (vloerverwarming) de LT ingang van de ketel wordt aangesproken en bij warmtevraag bij een van door radiatoren verwarmde ruimten de HT ingang wordt aangesproken?
Dit spreek ik idd ook tegen. Mijn Evohome systeem (OpenTherm Evotouch wifi, 8x HR92 en 2x Round Wireless) werkte bij mij prima met een Remeha Avanta 28c (jan 2008) en nu prima met een Remeha Tzerra Ace 39c (dec 2019).quote:Daarnaast vertelde mijn leverancier een aantal jaar terug dat Remeha Opentherm en Evohome niet goed samenwerkt. Maar dat wordt door diverse gebruikers bij wie het wel goed werkt tegengesproken. Voor mij was het wel reden om aan/uit te kiezen.
Hallo Peter m de vries,quote:Op vrijdag 20 december 2019 08:30 schreef petermdevries het volgende:
[..]
Intussen heb ik voor de regeling beneden (LT-zone via OT) een EvoHome met HCE80 geplaatst. Op zich leek deze in eerste instantie te doen wat ik hoopte (termperatuur regelen). Afgelopen week heb ik nog een bypass geplaatst aangezien deze nog niet in het LT circuit zat.
Sinds de bypass lijkt het alsof het systeem het slechter doet. De badkamervloer was eerder warm en nu nog maar een beetje. De ingestelde temperatuur voor 's ochtends (22%) wordt nu ook niet meer gehaald. Ik ben nu aan het kijken wat het systeem nu doet en ik zie gedrag wat ik vaker terug heb zien komen in eerdere posts:
1. Ketel gaat aan, water door de bypass, ketel geeft aan temperatuur bereikt... zones gaan open en ketel stopt eigenlijk met warm water geven.
2. Ook met 1-2 zones open lijkt warm water door de bypass te gaan.
Als ik zo teruglees dan lijkt een mogelijke oplossing voor punt 1 aan/uit ipv OT. Echter door de specifieke LT/HT regeling weet ik niet of ik wel aan/uit kan aansluiten op mijn ketel. Ik heb die vraag uitgezet bij Intergas.
Wat ik verder nog heb gedaan is aantal schakelmomenten nu op 3 ipv 6 gezet en min aan tijd op 5 minuten (overeenkomstig met antipendel tijd van de ketel). Of dat laatste nu goed is ben ik nog niet helemaal van overtuigd.
Voor issue 2 zit ik te denken om het vermogen van de pomp iets terug te schroeven in de hoop dat water dan meer door de zones gaat en minder door de bypass. Deze is onlangs (toen de zoneregeling er nog niet was) door een monteur vanuit de bouw op 80-100% gezet. Default is 40-80%. Zou het zinnig zijn om deze terug te schroeven naar bij 60-80 en zien of dat beter matcht met de bypass. Deze staat nu al op 0,5 ingesteld (kan niet zwaarder).
Situatie is inderdaad zelfde als bij mij. Ik heb uiteindelijk wel voor een HCE80 gekozen omdat op mijn vloerverdeler 3 zones zitten: Woonkamer, Keuken en Badkamer en ik in de Woonkamer een gashaard heb. Ik wil dus ipv 1 grote zone, 3 zones apart kunnen regelen, vandaar. Een aangezien ik nu dus ook thermische motoren op de verdeler heb geplaatst, dus ook (officieel) een bypass nodig.quote:Op zondag 29 december 2019 17:00 schreef marcjacobs het volgende:
[..]
Hallo Peter m de vries,
Ik heb precies dezelfde situatie denk ik als jou.
Nieuwbouw woning 2018
Intergas lHRE 28/24A cv ketel.
Op de Begane grond 1 vloerverwarming verdeler met 5 groepen. Aangestuurd door een honeywell round bedraade open therm thermostaat.
Op de verdieping en zolder 6 ruimtes met elk 1 radiator met thermostaatkranen maar met normale danfoss draaiknoppen.
Verdieping en zolder worden aangestuurd door een honeywell round bedraade thermostaat aan/uit.
In de cv aanvoerleiding onder de ketel zit een 3-weg klep ( 1 in 2 uit)deze staat in ruststand op de vloerverwarming kant zodat er altijd stroming is door de open therm aansturing.
Bij warmte vraag op de verdieping of zolder moet ik de aan/uit thermostaat die in de badkamer hangt bedienen, de ketel stuurt dan de 3- weg klep naar de radiatoren zijde.
Tot zover dacht ik dezelfde situatie.
Ik ben nu ook aan het proberen maar kom er ook niet uit vandaar dat ik hierop reageerde.
wat heb ik gedaan.
-In de buis naar de kamerthermostaat heb 2 x 1mm2 vd draad getrokken om de wandplaat van de evohome unit te voeden.( aangesloten met stekker bij de cv ketel).
-Op de OpenTherm aansluiting 11-12 van de ketel een R8810A OpenThermbox aangesloten.
-De evohome unit aangemeld en in de woonkamer opgehangen en ook als sensor ingesteld.
-Bij de ketel heb ik parallel over de bedraade aan/uit honeywell round een BDR91 wireless relais box aangesloten op de ketelpen 6-7. (relais box is een potentiaal vrij aan/uit contact net als de honeywell round aan/uit).
Dus tot zo ver is er nog niks ten opzichte van de originele toestand anders geworden en werkt alles nog.
Op alle radiatoren boven een HR92 thermostaatknop gemonteerd, behalve in de badkamer hier hangt de bedraade honeywell round aan/uit.
Ik heb 3 kamers kunnen programmeren om met de HR92 de BDR91 aan/uit te sturen.
De instelling begane grond heb ik NIET vloerverwarming maar kleine elektrische lading )via R8810A1018' met als sensor Evocontroller.
De instellingen verdiepingen heb ik NIET radiatoren maar kleine elektrische lading (BDR91) met als sensor radiatorknop.
-Jij had de vloerverwarming verdeler vervangen voor een HR80 maar dat is niet nodig bij 1 zone vloerverwarming( zonde van je geld
-bij een intergas ketel mag geen extra vloerverwarmingspomp , ander gaat je warmwater voorziening gek doen.
-bij je normale oude vloerverwarings verdeler was deze ingeregeld door de retour leidingen in te regelen, er staat nooit iets dicht dus daar is geen bypass voor nodig.
- Alleen voor de verdieping heb je een bypass nodig indien alle radiatoren per ongeluk dicht staan gedraaid.( vandaar dat ik in de badkamer een gewone kraan hou met de round aan/uit thermostaat)
Dus indien je overal thermostaatkranen zet moet er een bypass in het systeem om overdruk te voorkomen.
Ik ben nu dus met het programmeren van de HR92 thermostaatkranen met de BDR91 bezig, echter dit wil niet zo goed lukken.
hoeveel units kunnen een BDR91 onafhankelijk van elkaar aansturen.
Blijkbaar zijn er verschillende uitvoeringen zie ik en heb ik een uitvoering met een analoge uitgang? Iemand een idee hoe dit werkt? Een spanning tussen 0..6 V afhankelijk van behoefte? Kan zo snel niet iets hierover vinden.quote:Op dinsdag 7 januari 2020 21:21 schreef petermdevries het volgende:
Op de HCE80 zit een aansluiting om een ketel bedraad aan te sluiten. Nu dacht ik initieel dat dit een potentiaalvrij contact is, maar op de stikker staat 6v DC onder aansluitingen 5-6. In de handleiding lees ik 42v AC en als ik meet lijkt er niets te gebeuren.
Komt dit laatste doordat ik de HCE aan EvoHome heb gekoppeld? Ik had de hoop dat dit een contact was zodat ik deze kon gebruiken als input voor mijn metingen of er warmtevraag vanuit de HCE80 is.
Check batterijen! Dat was bij mij ooit de oorzaakquote:Op donderdag 9 januari 2020 19:11 schreef GVisje het volgende:
Goedenavond,
Heb een vraagje over wat ik het beste kan doen.
Mijn evohome is van slag en springt uit zich zelf of bij het overspringen naar een andere temperatuur op 20 graden terwijl dat dus niet ingesteld is.
Iemand tips?
Even een oude post ophalen. Inmiddels draait hier ook een raspberry pi. Weet jij toevallig hoe ik de warmtevraag kan zien? En in domoticz zie ik alleen de laatste 24u, en langer geleden is de data geaggregeerd. Is Die wel nog ergens beschikbaar op detailniveau?quote:Op zaterdag 21 september 2019 10:32 schreef Speekselklier het volgende:
Dat gaat hij zelf leren als het goed is.
Er zijn nog wel wat instellingen die je kan aan zetten, weet ze even niet uit mijn hoofd.
Maar laat hem eerst maar een weekje aanstaan.
verder zit er een groot verschil tussen de thermostaat op 20 draaien en tegen de thermostaat zeggen dat je het om 17u 20 graden wil hebben. Het laatste is efficienter en minder kans op 'doorschieten', zeker in combi met opentherm.
De evohomeWIFI maakt zelf geen logs, maar zet de aktuele data in de cloud.
Met een programma als bijv. Domoticz kan je die data live inlezen en bewaren.
Je pc moet dan wel de hele dag aan staan.
Zelf gebruik ik er een Raspberry voor, zuiniger.
Heb je geen wifi versie dan zijn er andere mogelijkheden.
heb je een Remeha...quote:Op vrijdag 10 januari 2020 09:40 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
En ik ga even zoeken naar die gateway for pi, wat dat precies is. Ik heb geen opentherm maar een aan/uit module maar dat moet ook te loggen zijn lijkt me...
Ik heb een Itho Daalderop...quote:Op vrijdag 10 januari 2020 10:25 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
heb je een Remeha...
dan werkt de Opentherm gateway niet in een aanuit situatie. Je kan dan wel de remeha service tool kopen. Die geeft dezelfde info.
ik heb de domoticz-DB script even in een PM aan je uitgelegd.quote:Op vrijdag 10 januari 2020 12:58 schreef maansrekiurbeg987 het volgende:
[..]
Ik heb een Itho Daalderop...
Thx!quote:Op vrijdag 10 januari 2020 16:47 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
ik heb de domoticz-DB script even in een PM aan je uitgelegd.
Het is nogal buiten de scope van Evohome dus weinig hier zullen er iets mee willen.
is het probleem soms ontstaan na het vervangen van de batterijen?quote:Op vrijdag 10 januari 2020 18:17 schreef GVisje het volgende:
Batterijen heb ik onlangs allemaal vervangen.
Vandaag wat meer thuis en als ik de knoppen hoorde draaien even wezen kijken en bij 1 knop staat er dan cycle klep. Jullie een idee wat dat betekent?
Ja klopt speekselklier.quote:Op vrijdag 10 januari 2020 19:10 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
is het probleem soms ontstaan na het vervangen van de batterijen?
als IFTTT bedoeld is het antwoord JA.quote:Op dinsdag 11 februari 2020 18:22 schreef catwizzel het volgende:
is het evohome systeem te koppelen aan IFTT
jazeker ik bedoel IFTTTquote:Op dinsdag 11 februari 2020 20:33 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
als IFTTT bedoeld is het antwoord JA.
hoe?
en kan je domoticz aansturen met je google home?quote:Op woensdag 12 februari 2020 14:42 schreef Speekselklier het volgende:
ok.. geen ifttt dus.
ik heb bestuur de evohome zelf met domoticz.
en domoticz ondersteund dan weer wel ifttt (gebruik hetvzelf niet).
Dat zou dus ook een pad kunnen zijn.
(voordeel kan zijn dat je een deel van je scrips in domoticz kan bouwen en dus onafhankelijk zijn van internet)
wat wil je precies bereiken?quote:Op woensdag 12 februari 2020 16:52 schreef catwizzel het volgende:
[..]
en kan je domoticz aansturen met je google home?
dat doet het wel maar niet geweldigquote:Op woensdag 12 februari 2020 17:38 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
wat wil je precies bereiken?
wil je met google home via ifttt naar de evohome.
dan zou ik daar niet ook nog domoticz tussen plakken.
Dan heb je vier plekken waar het mis kan gaan.
ondersteund google home niet gewoon de evohome?
ik ben niet bekend met domoticzquote:Op vrijdag 14 februari 2020 09:48 schreef Speekselklier het volgende:
Maar wil je uiteindelijk bereken?
Wat moet je evohome doen waar je GoogleHome of IFTTT voor nodig hebt. Misschien is de oplossing wel om geen van beide te gebruiken.. Maar een alteratief
ik kan wel roepen
googlehome -> ifttt -> domoticz -> evohome
maar hoe meer stappen, hoe meer er mis kan gaan.
je wil de boel ook niet onbestuurbaar hebben omdat een van die partijen een aanassing doen.
ik gebruik domoticz->evohome.
beide IN huis, dus zonder cloud.
IFTTT werkt met Evohome. Maar je kun het ook via de PC doen, mocht de app niet werken. Bij mij werkt hij weer sinds een paar maanden. Afkloppen...quote:Op vrijdag 14 februari 2020 16:32 schreef catwizzel het volgende:
[..]
ik ben niet bekend met domoticz
wat ik wil is dat ik een zone een bepaalde tijd kan inschakelen en dat de evohome daarna weer naar zijn programma gaat.
dat kan ook met de app maar dit loopt 11x van de 10x vast dat is een drama
Goeie vraag, daar ben ik ook wel benieuwd naar.quote:Op zaterdag 6 juni 2020 22:16 schreef leolinedance het volgende:
Ik heb de HCE80 vloerverwarmingsunit. Weet iemand of die de pomp ook zonder warmtevraag dagelijks een paar minuten laat draaien om vastzitten te voorkomen?
Hallo petermdevries,quote:Op dinsdag 7 januari 2020 21:43 schreef petermdevries het volgende:
[..]
Blijkbaar zijn er verschillende uitvoeringen zie ik en heb ik een uitvoering met een analoge uitgang? Iemand een idee hoe dit werkt? Een spanning tussen 0..6 V afhankelijk van behoefte? Kan zo snel niet iets hierover vinden.
Dank u voor de slides, ik zal ze eens doornemen.quote:Op maandag 16 november 2020 12:14 schreef lorkeers het volgende:
Vandaag nieuwe software gekregen voor evohome versie 02.00.19.33 met nieuwe opties. Ook is verwarmen/koelen nu mogelijk voor warmtepompen.
ik zou op de ketel de temperatuur ook lager zetten.quote:Op dinsdag 1 december 2020 19:59 schreef Arne. het volgende:
Goedenavond,
Ik heb een tijdje geleden ook een Evohome systeem aangeschaft (opentherm), maar nu vraag ik mij af hoe ik mijn ketel temperatuur het beste kan instellen zodat ik zo zuinig mogelijk stook. Normaal gesproken is het volgens mij zo dat hoe lager je de temperatuur van de ketel zet, hoe zuiniger je stookt. Echter heb ik een opentherm Evohome systeem, en dus ook opentherm ketel, en zou de Evohome module er voor moeten zorgen dat de ketel zo efficiënt mogelijk verwarmd. Als het maar 1 graad warmer hoeft te worden dan zal de ketel niet vol gaan stoken en maar een gedeelte van zijn capaciteit gebruiken. Betekend dit dan ook dat als ik gebruik maak van opentherm, dat ik dan mijn ketel temperatuur op maximaal kan zetten omdat in mijn geval de Evohome module bepaald of de ketel veel of weinig vermogen moet leveren en er daardoor dus al voor zorgt dat het efficiënt gebeurd?
Ik kan dit eigenlijk nergens goed op internet vinden en het lijkt mij eigenlijk ook niet goed als je de ketel te laag hebt ingesteld als je een opentherm regeling gebruikt. De opentherm kan dan namelijk misschien niet zo regelen als die idealiter zou willen doen, omdat je de maximum temperatuur beperkt hebt.
Gr,
Arne
gewoon een 15-22mm verloopknelring erin. Eigenlijk een heel dikke knelring.quote:Op donderdag 3 december 2020 19:57 schreef Piet200 het volgende:
Ik heb vloerverwarming en heb daar een zoneklep voor nodig, zoiets als deze:
https://www.cvkoopjes.nl/(...)ndraad-zoneklep.html
Maar ik heb 15mm buis lopen en zoek er dus één geschikt voor 15mm, is deze verkrijgbaar ?
gewoon een 15-22mm verloopknelring erin. Eigenlijk een heel dikke knelring.quote:Op donderdag 3 december 2020 19:57 schreef Piet200 het volgende:
Ik heb vloerverwarming en heb daar een zoneklep voor nodig, zoiets als deze:
https://www.cvkoopjes.nl/(...)ndraad-zoneklep.html
Maar ik heb 15mm buis lopen en zoek er dus één geschikt voor 15mm, is deze verkrijgbaar ?
Bedankt voor je toelichting.quote:Op donderdag 3 december 2020 22:47 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
gewoon een 15-22mm verloopknelring erin. Eigenlijk een heel dikke knelring.
https://www.warmteservice(...)gin=Search%20Results
vraag even of hij geechikt is voor je leidingsysteem. Ik weet niet of het overal geschikt voor is.
je hebt nog een relais nodig inderdaad.
Alles praat draadloos met je display. Je display verwerkt de informatie van je thermostaten en stuurt je cv-ketel (relais of opentherm), zonekleppen en thermostaatknoppen aan.
De zoneklep zorgt ervoor dat als je een andere ruimte verwarmt de vloerverwarming niet ook opwarmt. Een voeler regelt dat niet.
Als de pomp alleen voor de vloerverwarming is (1 zone) dan kan je mogelijk het relais op de pomp aansluiten en heb je geen zoneklep nodig... (weet iemand dit ???).
die heb ik ook inderdaad en bij mij werkt het goed. Ik weet ook dat bij anderen de aan/uit versie gebruiken omdat hun ketel niet goed reageerde. Volgens mij moet je met de Opentherm versie beginnen.quote:Op vrijdag 4 december 2020 20:02 schreef Piet200 het volgende:
[..]
Bedankt voor je toelichting.
probeer alles een beetje op een rijtje te krijgen en ik niet iets vergeet.
Ik heb een modulerende ketel en als ik het goed begrijp heb ik daarvoor dit relais nodig: https://www.vloerverwarmi(...)r8810a1018-opentherm
De zoneklep voorkomt dat dat er water stroomt. Ik zou zeggen dat als de pomp niet draait er ook geen water stroomt of in elk geval nuet veel.quote:Ben wel erg benieuwd of ik inderdaad het relais op de pomp kan aansluiten en dan zonder zoneklep uit de voeten kan. iemand die daar meer over weet ?
Dat lijkt mij ook. het kan toch geen kwaad als ik zonder begin ?quote:Op vrijdag 4 december 2020 20:11 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
die heb ik ook inderdaad en bij mij werkt het goed. Ik weet ook dat bij anderen de aan/uit versie gebruiken omdat hun ketel niet goed reageerde. Volgens mij moet je met de Opentherm versie beginnen.
[..]
De zoneklep voorkomt dat dat er water stroomt. Ik zou zeggen dat als de pomp niet draait er ook geen water stroomt of in elk geval nuet veel.
Er stroomt minder water, want je cv pomp blijft gewoon pompen natuurlijk. En ik weet niet hoe tof die het vindt als die ook ineens een vloerverwarming circuit voor z'n kiezen krijgt.quote:Op vrijdag 4 december 2020 20:11 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
die heb ik ook inderdaad en bij mij werkt het goed. Ik weet ook dat bij anderen de aan/uit versie gebruiken omdat hun ketel niet goed reageerde. Volgens mij moet je met de Opentherm versie beginnen.
[..]
De zoneklep voorkomt dat dat er water stroomt. Ik zou zeggen dat als de pomp niet draait er ook geen water stroomt of in elk geval nuet veel.
Bert, betekend dit dan dat ik de ketel het beste op de maximum temperatuur kan laten staan? Of is het niet nodig om hem dan op 90 graden te hebben en is 70 of 80 ook goed?quote:Op zondag 6 december 2020 20:39 schreef bertpit het volgende:
@:Arne. Het verlagen van de aanvoertemperatuur kan soms helpen, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij het juist meer energie kost, omdat de ketel niet meer terug moduleert. Bij een goede regeling is het dus niet nodig omdat je CV op basis van OT regelt. DWZ snel op temperatuur brengen met een wat hogere aanvoer en dan met een lagere aanvoer op temperatuur houden.
Bepalend voor het condenseren is overigens de retourtemperatuur.
Heb thuis Evohome en op kantoor Tado. Die laatste werkt echt in ieder opzicht beter.quote:Op maandag 8 februari 2021 13:32 schreef junkiexp het volgende:
Ik ben er klaar mee met evohome, heb dit als installateur zijnde een paar keer geinstalleerd en kan steeds terug naar klanten.
HR92 kapot, relaisbox die niet meer reageert enz.
Daarnaast steeds veel fouten in het logboek zoals connectiefout.
Voor de prijs is de kwaliteit echt niet ok, en de support is ook maar magertjes.
Hallo Coelho, sinds ik Evohome heb (2012) geeft mijn Nefit ketel geen warm water als Evohome alle radiatoren heeft dichtgedraaid. Volgens de installateurs is dit normaal bij (Nefit) ketels. Zomers is dat geen probleem, dan zet ik permanent 1 radiator handmatig open omdat er toch niet gestookt wordt. 's-winters overdag staat er altijd wel ergens een radiator (een beetje) open, indien ik 's-winters 's-avonds laat of 's-nachts na de stooktijd warm water wil tappen zet ik even een radiator handmatig open zonder Evohome.quote:Op maandag 8 februari 2021 14:23 schreef Coelho het volgende:
Ik heb een eerste generatie EvoHome. In het verleden hier actief meegepost, dat is de laatste jaren een beetje verslonsd. Nu heb ik een probleem en hopelijk kunnen jullie mij helpen:
Ik heb al enkele jaren dat in de winter bij het douchen of in bad gaan het warm water ineens stopt. De enige oplossing is de kraan drie minuten uit of naar zolder lopen en daar de knop op de draadloze connector van EvoHome een keer indrukken zodat het lampje groen wordt en de ketel weer activeert.
Vorig jaar is de warmtesensor van de ketel (Intergas) al een keer vervangen, maar dat heeft niet voor een oplossing gezorgd. Het ligt niet aan de thermostaatkranen, aangezien bad en douche twee verschillende kranen zijn bij ons.
Omdat het probleem alleen in de winter voorkomt, heb ik de volgende theorie: EvoHome laat de ketel op een bepaald moment uitgaan en de ketel heeft op dat moment niet door dat er warmtevraag is van de kranen. Op geen andere wijze kan ik ik anders verklaren dat de ketel met de warme kraan aan in standby modus gaat. Iets moet daar opdracht voor geven. Ook gebeurt het niet altijd, dus er moet iets zijn wat triggert.
Iemand enig idee of dit inderdaad door EvoHome zou kunnen komen en waar ik het zou moeten zoeken? Ik ben een beetje klaar met vrouw en dochter die beginnen te gillen op de badkamer omdat de douche met warm water stopt zodra ze hun haren ingezeept hebben...
Dank je voor je reactie. Je bent de eerste die mijn verhaal enigszins weet te be-amen. Ik heb een Intergas, maar blijkbaar iets soortgelijks. Wat ik nog niet snap is waarom de ketel geen warm water meer geeft als Evohome de warmtevraag stopt (de radiatoren stopt). Ik zal Intergas eens bellen, misschien kunnen zij mij verder helpen.quote:Op dinsdag 16 februari 2021 22:33 schreef ajsmit1 het volgende:
[..]
Hallo Coelho, sinds ik Evohome heb (2012) geeft mijn Nefit ketel geen warm water als Evohome alle radiatoren heeft dichtgedraaid. Volgens de installateurs is dit normaal bij (Nefit) ketels. Zomers is dat geen probleem, dan zet ik permanent 1 radiator handmatig open omdat er toch niet gestookt wordt. 's-winters overdag staat er altijd wel ergens een radiator (een beetje) open, indien ik 's-winters 's-avonds laat of 's-nachts na de stooktijd warm water wil tappen zet ik even een radiator handmatig open zonder Evohome.
Groet, Arjan
Misschien heeft het er niet alles mee te maken.quote:Op woensdag 17 februari 2021 10:13 schreef Coelho het volgende:
[..]
Dank je voor je reactie. Je bent de eerste die mijn verhaal enigszins weet te be-amen. Ik heb een Intergas, maar blijkbaar iets soortgelijks. Wat ik nog niet snap is waarom de ketel geen warm water meer geeft als Evohome de warmtevraag stopt (de radiatoren stopt). Ik zal Intergas eens bellen, misschien kunnen zij mij verder helpen.
Omdat het lijkt dat het water om de 10 minuten koud wordt, heb ik mijn schakelingen per uur inmiddels weer teruggezet van 6 naar 3. De minimale aan-tijd staat op 2 minuten. Waar heb jij en anderen deze parameters op staan?
Ik heb net nog even contact gehad met Intergas en die lijken min of meer hetzelfde te zeggen. Sowieso zou CV warmtevraag los staan van en ondergeschikt zijn aan tapwatervraag. Deze persoon had het over de mengkraan in de douche en het al dan niet bereiken van de tapdrempel, de minimale flow die nodig is om de ketel te activeren. Ik heb het echter ook als de kraan van het bad of de wasbak open staat. Dat zou daar weer tegen pleiten.quote:Op woensdag 17 februari 2021 10:57 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Misschien heeft het er niet alles mee te maken.
Ik had een soortgelijk probleem toen ik een thermostaatkraan in de woonlkamer monteerde in combinatie met mijn oude Vaillant ketel.. Ik had toen nog geen Evohome. Mijn installateur zei toen dat ik geen thermostaatkraan in de woonkamer kon monteren omdat ik een minimale flow op de cv moest houden en met de thermostaatknop ging de grootste radiator van het huis dicht als de woonkamer op temperatuur was.
Ik heb het hier niet over de minimale flow van de kranen.quote:Op woensdag 17 februari 2021 11:11 schreef Coelho het volgende:
[..]
Ik heb net nog even contact gehad met Intergas en die lijken min of meer hetzelfde te zeggen. Sowieso zou CV warmtevraag los staan van en ondergeschikt zijn aan tapwatervraag. Deze persoon had het over de mengkraan in de douche en het al dan niet bereiken van de tapdrempel, de minimale flow die nodig is om de ketel te activeren. Ik heb het echter ook als de kraan van het bad of de wasbak open staat. Dat zou daar weer tegen pleiten.
Nee gelukkig is ie iets intelligenter dan dat en spaart ie zones op binnen een marge. Ik vermoed dat het iets met calibratie van de knop te maken heeft. Heb je dit gedrag in alle zones of alleen die slaapkamer?quote:Op dinsdag 4 januari 2022 08:22 schreef darktower het volgende:
We hebben sinds een dag of vijf EvoHome. Thermostaatknoppen in woonkamer en twee slaapkamers. Maar als ie ‘s morgens in de slaapkamer aan gaat (timer gezet op 07:00) en op temperatuur is, gaat het motortje in de knop elke paar minuten weer even aan. Dat is gekmakend natuurlijk. Is dat normaal? Wat doet hij dan? Ziet ie dan dat het nog maar 18,9 graad is ipv de ingestelde 19,0 waardoor hij weer bij gaat stoken ofzo..?
Alleen slaapkamer so far lijkt hetquote:Op dinsdag 4 januari 2022 09:39 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Nee gelukkig is ie iets intelligenter dan dat en spaart ie zones op binnen een marge. Ik vermoed dat het iets met calibratie van de knop te maken heeft. Heb je dit gedrag in alle zones of alleen die slaapkamer?
Hij zal niet bij elke vraag van een radiator meteen de ketel inschakelen. Dan staat de ketel namelijk de hele dag te draaien, en zijn de batterijen van je knoppen in no time leeg.quote:Op dinsdag 4 januari 2022 14:38 schreef darktower het volgende:
[..]
Alleen slaapkamer so far lijkt het
Spaart ie zones op?
Snap ik.. maar waarom verwarmt ie nog steeds als ie al 22,5 graad is terwijl de zone is ingesteld op 17,5..?quote:Op woensdag 5 januari 2022 16:31 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Hij zal niet bij elke vraag van een radiator meteen de ketel inschakelen. Dan staat de ketel namelijk de hele dag te draaien, en zijn de batterijen van je knoppen in no time leeg.
Is gewoon troep die honeywell evohomequote:Op donderdag 22 december 2022 18:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
Hele maand gestookt ivm vorst geen problemen
Nu 10C buiten dus op de app verwarming UIT
Gaat gisteren avond om 23.00 de cv plankgas aan op alle radiatoren
Hoe kan dit
Is een van je batterijen leeg of heeft een van je thermostaten/actoren geen vebinding? Kijk even in je errorlog.quote:
|