ik zou op de ketel de temperatuur ook lager zetten.quote:Op dinsdag 1 december 2020 19:59 schreef Arne. het volgende:
Goedenavond,
Ik heb een tijdje geleden ook een Evohome systeem aangeschaft (opentherm), maar nu vraag ik mij af hoe ik mijn ketel temperatuur het beste kan instellen zodat ik zo zuinig mogelijk stook. Normaal gesproken is het volgens mij zo dat hoe lager je de temperatuur van de ketel zet, hoe zuiniger je stookt. Echter heb ik een opentherm Evohome systeem, en dus ook opentherm ketel, en zou de Evohome module er voor moeten zorgen dat de ketel zo efficiënt mogelijk verwarmd. Als het maar 1 graad warmer hoeft te worden dan zal de ketel niet vol gaan stoken en maar een gedeelte van zijn capaciteit gebruiken. Betekend dit dan ook dat als ik gebruik maak van opentherm, dat ik dan mijn ketel temperatuur op maximaal kan zetten omdat in mijn geval de Evohome module bepaald of de ketel veel of weinig vermogen moet leveren en er daardoor dus al voor zorgt dat het efficiënt gebeurd?
Ik kan dit eigenlijk nergens goed op internet vinden en het lijkt mij eigenlijk ook niet goed als je de ketel te laag hebt ingesteld als je een opentherm regeling gebruikt. De opentherm kan dan namelijk misschien niet zo regelen als die idealiter zou willen doen, omdat je de maximum temperatuur beperkt hebt.
Gr,
Arne
gewoon een 15-22mm verloopknelring erin. Eigenlijk een heel dikke knelring.quote:Op donderdag 3 december 2020 19:57 schreef Piet200 het volgende:
Ik heb vloerverwarming en heb daar een zoneklep voor nodig, zoiets als deze:
https://www.cvkoopjes.nl/(...)ndraad-zoneklep.html
Maar ik heb 15mm buis lopen en zoek er dus één geschikt voor 15mm, is deze verkrijgbaar ?
gewoon een 15-22mm verloopknelring erin. Eigenlijk een heel dikke knelring.quote:Op donderdag 3 december 2020 19:57 schreef Piet200 het volgende:
Ik heb vloerverwarming en heb daar een zoneklep voor nodig, zoiets als deze:
https://www.cvkoopjes.nl/(...)ndraad-zoneklep.html
Maar ik heb 15mm buis lopen en zoek er dus één geschikt voor 15mm, is deze verkrijgbaar ?
Bedankt voor je toelichting.quote:Op donderdag 3 december 2020 22:47 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
gewoon een 15-22mm verloopknelring erin. Eigenlijk een heel dikke knelring.
https://www.warmteservice(...)gin=Search%20Results
vraag even of hij geechikt is voor je leidingsysteem. Ik weet niet of het overal geschikt voor is.
je hebt nog een relais nodig inderdaad.
Alles praat draadloos met je display. Je display verwerkt de informatie van je thermostaten en stuurt je cv-ketel (relais of opentherm), zonekleppen en thermostaatknoppen aan.
De zoneklep zorgt ervoor dat als je een andere ruimte verwarmt de vloerverwarming niet ook opwarmt. Een voeler regelt dat niet.
Als de pomp alleen voor de vloerverwarming is (1 zone) dan kan je mogelijk het relais op de pomp aansluiten en heb je geen zoneklep nodig... (weet iemand dit ???).
die heb ik ook inderdaad en bij mij werkt het goed. Ik weet ook dat bij anderen de aan/uit versie gebruiken omdat hun ketel niet goed reageerde. Volgens mij moet je met de Opentherm versie beginnen.quote:Op vrijdag 4 december 2020 20:02 schreef Piet200 het volgende:
[..]
Bedankt voor je toelichting.
probeer alles een beetje op een rijtje te krijgen en ik niet iets vergeet.
Ik heb een modulerende ketel en als ik het goed begrijp heb ik daarvoor dit relais nodig: https://www.vloerverwarmi(...)r8810a1018-opentherm
De zoneklep voorkomt dat dat er water stroomt. Ik zou zeggen dat als de pomp niet draait er ook geen water stroomt of in elk geval nuet veel.quote:Ben wel erg benieuwd of ik inderdaad het relais op de pomp kan aansluiten en dan zonder zoneklep uit de voeten kan. iemand die daar meer over weet ?
Dat lijkt mij ook. het kan toch geen kwaad als ik zonder begin ?quote:Op vrijdag 4 december 2020 20:11 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
die heb ik ook inderdaad en bij mij werkt het goed. Ik weet ook dat bij anderen de aan/uit versie gebruiken omdat hun ketel niet goed reageerde. Volgens mij moet je met de Opentherm versie beginnen.
[..]
De zoneklep voorkomt dat dat er water stroomt. Ik zou zeggen dat als de pomp niet draait er ook geen water stroomt of in elk geval nuet veel.
Er stroomt minder water, want je cv pomp blijft gewoon pompen natuurlijk. En ik weet niet hoe tof die het vindt als die ook ineens een vloerverwarming circuit voor z'n kiezen krijgt.quote:Op vrijdag 4 december 2020 20:11 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
die heb ik ook inderdaad en bij mij werkt het goed. Ik weet ook dat bij anderen de aan/uit versie gebruiken omdat hun ketel niet goed reageerde. Volgens mij moet je met de Opentherm versie beginnen.
[..]
De zoneklep voorkomt dat dat er water stroomt. Ik zou zeggen dat als de pomp niet draait er ook geen water stroomt of in elk geval nuet veel.
Bert, betekend dit dan dat ik de ketel het beste op de maximum temperatuur kan laten staan? Of is het niet nodig om hem dan op 90 graden te hebben en is 70 of 80 ook goed?quote:Op zondag 6 december 2020 20:39 schreef bertpit het volgende:
@:Arne. Het verlagen van de aanvoertemperatuur kan soms helpen, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij het juist meer energie kost, omdat de ketel niet meer terug moduleert. Bij een goede regeling is het dus niet nodig omdat je CV op basis van OT regelt. DWZ snel op temperatuur brengen met een wat hogere aanvoer en dan met een lagere aanvoer op temperatuur houden.
Bepalend voor het condenseren is overigens de retourtemperatuur.
Heb thuis Evohome en op kantoor Tado. Die laatste werkt echt in ieder opzicht beter.quote:Op maandag 8 februari 2021 13:32 schreef junkiexp het volgende:
Ik ben er klaar mee met evohome, heb dit als installateur zijnde een paar keer geinstalleerd en kan steeds terug naar klanten.
HR92 kapot, relaisbox die niet meer reageert enz.
Daarnaast steeds veel fouten in het logboek zoals connectiefout.
Voor de prijs is de kwaliteit echt niet ok, en de support is ook maar magertjes.
Hallo Coelho, sinds ik Evohome heb (2012) geeft mijn Nefit ketel geen warm water als Evohome alle radiatoren heeft dichtgedraaid. Volgens de installateurs is dit normaal bij (Nefit) ketels. Zomers is dat geen probleem, dan zet ik permanent 1 radiator handmatig open omdat er toch niet gestookt wordt. 's-winters overdag staat er altijd wel ergens een radiator (een beetje) open, indien ik 's-winters 's-avonds laat of 's-nachts na de stooktijd warm water wil tappen zet ik even een radiator handmatig open zonder Evohome.quote:Op maandag 8 februari 2021 14:23 schreef Coelho het volgende:
Ik heb een eerste generatie EvoHome. In het verleden hier actief meegepost, dat is de laatste jaren een beetje verslonsd. Nu heb ik een probleem en hopelijk kunnen jullie mij helpen:
Ik heb al enkele jaren dat in de winter bij het douchen of in bad gaan het warm water ineens stopt. De enige oplossing is de kraan drie minuten uit of naar zolder lopen en daar de knop op de draadloze connector van EvoHome een keer indrukken zodat het lampje groen wordt en de ketel weer activeert.
Vorig jaar is de warmtesensor van de ketel (Intergas) al een keer vervangen, maar dat heeft niet voor een oplossing gezorgd. Het ligt niet aan de thermostaatkranen, aangezien bad en douche twee verschillende kranen zijn bij ons.
Omdat het probleem alleen in de winter voorkomt, heb ik de volgende theorie: EvoHome laat de ketel op een bepaald moment uitgaan en de ketel heeft op dat moment niet door dat er warmtevraag is van de kranen. Op geen andere wijze kan ik ik anders verklaren dat de ketel met de warme kraan aan in standby modus gaat. Iets moet daar opdracht voor geven. Ook gebeurt het niet altijd, dus er moet iets zijn wat triggert.
Iemand enig idee of dit inderdaad door EvoHome zou kunnen komen en waar ik het zou moeten zoeken? Ik ben een beetje klaar met vrouw en dochter die beginnen te gillen op de badkamer omdat de douche met warm water stopt zodra ze hun haren ingezeept hebben...
Dank je voor je reactie. Je bent de eerste die mijn verhaal enigszins weet te be-amen. Ik heb een Intergas, maar blijkbaar iets soortgelijks. Wat ik nog niet snap is waarom de ketel geen warm water meer geeft als Evohome de warmtevraag stopt (de radiatoren stopt). Ik zal Intergas eens bellen, misschien kunnen zij mij verder helpen.quote:Op dinsdag 16 februari 2021 22:33 schreef ajsmit1 het volgende:
[..]
Hallo Coelho, sinds ik Evohome heb (2012) geeft mijn Nefit ketel geen warm water als Evohome alle radiatoren heeft dichtgedraaid. Volgens de installateurs is dit normaal bij (Nefit) ketels. Zomers is dat geen probleem, dan zet ik permanent 1 radiator handmatig open omdat er toch niet gestookt wordt. 's-winters overdag staat er altijd wel ergens een radiator (een beetje) open, indien ik 's-winters 's-avonds laat of 's-nachts na de stooktijd warm water wil tappen zet ik even een radiator handmatig open zonder Evohome.
Groet, Arjan
Misschien heeft het er niet alles mee te maken.quote:Op woensdag 17 februari 2021 10:13 schreef Coelho het volgende:
[..]
Dank je voor je reactie. Je bent de eerste die mijn verhaal enigszins weet te be-amen. Ik heb een Intergas, maar blijkbaar iets soortgelijks. Wat ik nog niet snap is waarom de ketel geen warm water meer geeft als Evohome de warmtevraag stopt (de radiatoren stopt). Ik zal Intergas eens bellen, misschien kunnen zij mij verder helpen.
Omdat het lijkt dat het water om de 10 minuten koud wordt, heb ik mijn schakelingen per uur inmiddels weer teruggezet van 6 naar 3. De minimale aan-tijd staat op 2 minuten. Waar heb jij en anderen deze parameters op staan?
Ik heb net nog even contact gehad met Intergas en die lijken min of meer hetzelfde te zeggen. Sowieso zou CV warmtevraag los staan van en ondergeschikt zijn aan tapwatervraag. Deze persoon had het over de mengkraan in de douche en het al dan niet bereiken van de tapdrempel, de minimale flow die nodig is om de ketel te activeren. Ik heb het echter ook als de kraan van het bad of de wasbak open staat. Dat zou daar weer tegen pleiten.quote:Op woensdag 17 februari 2021 10:57 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Misschien heeft het er niet alles mee te maken.
Ik had een soortgelijk probleem toen ik een thermostaatkraan in de woonlkamer monteerde in combinatie met mijn oude Vaillant ketel.. Ik had toen nog geen Evohome. Mijn installateur zei toen dat ik geen thermostaatkraan in de woonkamer kon monteren omdat ik een minimale flow op de cv moest houden en met de thermostaatknop ging de grootste radiator van het huis dicht als de woonkamer op temperatuur was.
Ik heb het hier niet over de minimale flow van de kranen.quote:Op woensdag 17 februari 2021 11:11 schreef Coelho het volgende:
[..]
Ik heb net nog even contact gehad met Intergas en die lijken min of meer hetzelfde te zeggen. Sowieso zou CV warmtevraag los staan van en ondergeschikt zijn aan tapwatervraag. Deze persoon had het over de mengkraan in de douche en het al dan niet bereiken van de tapdrempel, de minimale flow die nodig is om de ketel te activeren. Ik heb het echter ook als de kraan van het bad of de wasbak open staat. Dat zou daar weer tegen pleiten.
Nee gelukkig is ie iets intelligenter dan dat en spaart ie zones op binnen een marge. Ik vermoed dat het iets met calibratie van de knop te maken heeft. Heb je dit gedrag in alle zones of alleen die slaapkamer?quote:Op dinsdag 4 januari 2022 08:22 schreef darktower het volgende:
We hebben sinds een dag of vijf EvoHome. Thermostaatknoppen in woonkamer en twee slaapkamers. Maar als ie ‘s morgens in de slaapkamer aan gaat (timer gezet op 07:00) en op temperatuur is, gaat het motortje in de knop elke paar minuten weer even aan. Dat is gekmakend natuurlijk. Is dat normaal? Wat doet hij dan? Ziet ie dan dat het nog maar 18,9 graad is ipv de ingestelde 19,0 waardoor hij weer bij gaat stoken ofzo..?
Alleen slaapkamer so far lijkt hetquote:Op dinsdag 4 januari 2022 09:39 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Nee gelukkig is ie iets intelligenter dan dat en spaart ie zones op binnen een marge. Ik vermoed dat het iets met calibratie van de knop te maken heeft. Heb je dit gedrag in alle zones of alleen die slaapkamer?
Hij zal niet bij elke vraag van een radiator meteen de ketel inschakelen. Dan staat de ketel namelijk de hele dag te draaien, en zijn de batterijen van je knoppen in no time leeg.quote:Op dinsdag 4 januari 2022 14:38 schreef darktower het volgende:
[..]
Alleen slaapkamer so far lijkt het
Spaart ie zones op?
Snap ik.. maar waarom verwarmt ie nog steeds als ie al 22,5 graad is terwijl de zone is ingesteld op 17,5..?quote:Op woensdag 5 januari 2022 16:31 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Hij zal niet bij elke vraag van een radiator meteen de ketel inschakelen. Dan staat de ketel namelijk de hele dag te draaien, en zijn de batterijen van je knoppen in no time leeg.
Is gewoon troep die honeywell evohomequote:Op donderdag 22 december 2022 18:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
Hele maand gestookt ivm vorst geen problemen
Nu 10C buiten dus op de app verwarming UIT
Gaat gisteren avond om 23.00 de cv plankgas aan op alle radiatoren
Hoe kan dit
Is een van je batterijen leeg of heeft een van je thermostaten/actoren geen vebinding? Kijk even in je errorlog.quote:
|