pi_147537023
Goedendag,

Ik heb hier een woning die is voorzien van een HCE60 met 8 zones en dan allemaal draadloze controllers voor de zone's. Daarbij wordt de Ketel Valliant gestuurd via een buiten sensor en hangt er binnen naast de ketel een chronotherm modulation die is gekoppeld met de buiten sensor en via opentherm naar de ketel, een rare combinatie ik weet het maar het werkt goed. Maar nu is het zo dat de HCE60 een aansluiting heeft voor een relais wat 1 minuut na het openen van een zone wordt geactiveerd en gebruikt kan worden voor het sturen van een ketel of pomp.

Nu is mijn vraag kan ik deze uitgang ook gebruiken om de ketel aansturen op de aan/uit ingang ipv de opentherm ? Mijn ketel is VHR18-22C van 2007 dus een modulerende uitvoering.
Zal dit beter en zuiniger zijn dan zoals het nu werkt ?
En gaat dat goed werken ?
pi_147537161
AJS1, wat eventueel zou kunnen... Om op 19 graden te blijven, heeft je aan/uit-relais een bepaald patroon.. Bijvoorbeeld 2 minuten aan, 8 minuten uit. Dus telkens 10 minuten tussen de warmtevragen. Op het moment dat je 20 instelt, weet hij dat hij iets meer 'gas moet geven'. Dus gaat hij 4 minuten aan, 6 minuten uit. Hij gaat dus 2 minuten eerder weer aan. Dus krijg je bij de overgang: 2 minuten aan, 6 minuten uit, 4 minuten aan, 6 minuten uit. Dus zit er maar 8 minuten tussen die 2 warmtevragen en dat vindt je ketel misschien te weinig.

Of blijft het na die ene switch van temperatuur ook nog telkens weer gebeuren? Dan snap ik het ook niet namelijk :) Kan je die minimale tijd niet iets korter instellen op je ketel voor de zekerheid? Bij mij staat hij standaard op 4 minuten of zo.

JBNL: ik heb geen idee. Normaal gesproken moet modulerend beter zijn dan aan/uit.

[ Bericht 2% gewijzigd door woekele op 13-12-2014 21:41:19 ]
pi_147559897
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 december 2014 01:21 schreef AJS1 het volgende:

Ik heb het systeem nu 2 jaar draaien en ben eigenlijk gewoon een tevreden gebruiker maar heb nog wel een paar verbeterpuntjes:

1. Als eigenaar van een Nefit ketel ben ik "veroordeeld" tot de Aan-Uit ketelmodule. Het enige nadeel wat ik ervaar is dat de ketel "onnodig" op vol vermogen gaat draaien in geval van beperkte warmtevraag. De ketel gaat wel naderhand moduleren op basis van de retourtemperatuur maar liever heb ik het oorspronkelijke opentherm gedrag van de Nefit Moduline 400 thermostaat. Vraag: heeft iemand positieve ervaringen met een Honeywell Opentherm ketelmodule gekoppeld via een Nefit opentherm converter om het "vol vermogen" effect van de Aan-Uit module op te lossen?

Alvast bedankt voor reacties.
Hoi AJS1,

Ik heb ook een Nefit ketel maar heb meteen de opentherm ketelmodule en de Nefit converter genomen. Ik ben daar zo ontevreden over dat ik in elk geval een Opentherm gateway heb aangeschaft om te monitoren wat er nu precies wordt gestuurd. Moet hem nog wel even in elkaar solderen :) Zie eerdere posts van mij in Deel 6 over ellende met constant op 100% aanspringen.

Ik heb ook met Nefit contact opgenomen, en ze gaven mij een heel interessant advies, namelijk het gebruik van de AM10 module in combinatie met een aan/uit thermostaat (dan zou ik dus Opentherm moeten omruilen voor aan/uit, lijkt niet echt een verbetering :) hoe dan ook, de AM10 kan weersafhankelijk modulerend regelen. Dus je stelt een stooklijn in (er moet ook een buitenvoeler aan) en je laat de Evotouch de AM10 aansturen die vervolgens de ketel naar 'echte' warmtebehoefte stuurt. Het klonk mij wel als een mooie oplossing. Hij kan gelijktijdig met een Moduline 400 worden aangesloten (ik heb helaas een Moduline 300, volgens specs kan dat niet) waardoor je ook nog je gebruikelijke thermostaat kunt handhaven.
Misschien heb je iets aan deze suggestie..?

Groet,
Tom
pi_147563498
Hoe kan Evotouch AM10 aansturen? Hij kent dat apparaat niet. Of gaat dat weer via de BDR91? En als die telkens uit/aan-schakelt, snapt AM10 dan dat hij aan moet blijven? En hoe weet AM10 de echte warmtebehoefte? Als je kamer 0,1 onder setpoint ligt, is die behoefte heel anders dan als het 3 onder setpoint ligt. Dat weet je met een buitenvoeler niet, toch?
pi_147565232
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 09:37 schreef woekele het volgende:
Hoe kan Evotouch AM10 aansturen? Hij kent dat apparaat niet. Of gaat dat weer via de BDR91? En als die telkens uit/aan-schakelt, snapt AM10 dan dat hij aan moet blijven? En hoe weet AM10 de echte warmtebehoefte? Als je kamer 0,1 onder setpoint ligt, is die behoefte heel anders dan als het 3 onder setpoint ligt. Dat weet je met een buitenvoeler niet, toch?
De AM10 wordt juist met aan/uit aangestuurd, naast de bestaande (Nefit) kamerthermostaat. Die laatste bepaald voornamelijk de temp, maar als er door de Evotouch nog warmtevraag uit andere zones is, kan de ketel middels de AM10 bijwarmen, zonder dat hij (wat mij betreft nodeloos) op 100% wordt aangestuurd. Dat is althans de gedachte :) Overigens, als de Evotouch zo goed zou regelen als je suggereert (warmtebehoefte bij 0.1 graad onder setpoint = beperkt aansturen ketel) dan was dit natuurlijk allemaal niet nodig. Daarom zal ik eerst met de OT gateway monitoren hoe erg het nu echt is :)

Groet,
Tom
pi_147565533
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 december 2014 21:42 schreef woekele het volgende:
De round wireless geeft gewoon de temperatuur weer die hij zelf meet ipv de 'afronding' die de Evotouch toepast mee te nemen. Onder water zou de regeling (en dus het stookgedrag) altijd gebruik moeten maken van de echt gemeten waarde. Dus het zou geen invloed moeten hebben daarop. Die afronding is alleen een weergave.

Dat hij langzaam met tussenpozen door blijft stoken, is inderdaad het probleem wat ik ook heb. Waar heb je je minimale aan-tijd op staan?
De minimale aan-tijd staat op 1 minuut, en het aantal keren per uur op 3 (maar ik begreep dat dat bij OT niet uit maakt).

Ben erg benieuwd wat Honeywell van de logging bij jou gaat leren Woekele. Hopenlijk komen ze met een nieuwe firmware die de overstook-problemen gaat oplossen.
pi_147565619
Hm, dus jij hebt OpenTherm. Blijkbaar is die minimale warmtevraag die Evotouch stuurt en de lage warmte die vervolgens aan jouw ketel gevraagd wordt voor jouw kamer toch nog genoeg om verder op te warmen. Wat ik dus ook heb, maar dan met Aan/Uit. Ik hoop ook dat ze dit aanpakken. Is echt cruciaal voor juiste werking van het systeem.

Ik heb het trouwens vooral als meeste andere radiatoren in huis dicht staan. Als er veel meer open staan, is de minimale-aan-tijd niet genoeg om de kamer verder op te warmen en dan treedt het probleem dus niet op. Is dat bij jou ook?

PS: zou leuk zijn als je Evohome-zone kon koppelen met een deurcontact. Dat hij alleen aan ging als de deur dicht was. Maar dat zit er niet in, toch?

[ Bericht 8% gewijzigd door woekele op 14-12-2014 18:46:18 ]
pi_147577291
Was op een UK forum aan het rondneuzen en daar kwam ik dit tegen. Heeft iemand deze update hier in Nederland ook gekregen?

undefined

A new gateway firmware is being released.

Current version: 02.01.07.17
New version: 02.01.10.01

Which issues are fixed

 Customer reports getting an error when trying to view a schedule on the App (due to a switch-time setting at midnight on Monday).
There may be several causes for this error, but the switchpoint setting bug has been fixed.
 Customer with evohome can only see one zone on the app (when system has multiple zones).
The root cause has been fixed, but customers already with this issue still need to re-bind their gateway to the evotouch, or escalate for tech support help.
 Customer reports missing quick-actions on App.
This was caused by some incorrect communications from the gateway which has been fixed.
 Some minor bugs with ECO mode setting in Round/SZT thermostat systems have been fixed.

Deployment process

 The upgrade will take place on 11.Dec to all existing registered gateways which are online. All gateways should be upgraded within 1-2 days.
 The upgrade takes place in the background and does not require any customer action. The gateways will start up again after 3-4 minutes and function normally.
 Any gateways which are not online on 11.Dec will be automatically upgraded when they come online again.
 Any gateways not yet installed (but already produced by the factory) will be automatically upgraded when they come online and are registered.
 Gateways shipped from the factory will have the new firmware from the first week in January.

Notes
If the customer reports one of the existing issues – from the after the 15th – then please
1) Turn gateway off, allow to rest for 1 min, then turn back on.
2) If problems persist then this should be escalated to http://evohome.honeywelluk.com/contact.php and it will be investigated.
pi_147578158
Ik weet niet hoe ik de firmware-versie van mijn gateway zie :) Verder: geen aanpassingen die op mij van toepassing zijn.

[ Bericht 1% gewijzigd door woekele op 14-12-2014 20:29:28 ]
pi_147581771
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 12:20 schreef woekele het volgende:
Hm, dus jij hebt OpenTherm. Blijkbaar is die minimale warmtevraag die Evotouch stuurt en de lage warmte die vervolgens aan jouw ketel gevraagd wordt voor jouw kamer toch nog genoeg om verder op te warmen. Wat ik dus ook heb, maar dan met Aan/Uit. Ik hoop ook dat ze dit aanpakken. Is echt cruciaal voor juiste werking van het systeem.

Ik heb het trouwens vooral als meeste andere radiatoren in huis dicht staan. Als er veel meer open staan, is de minimale-aan-tijd niet genoeg om de kamer verder op te warmen en dan treedt het probleem dus niet op. Is dat bij jou ook?

PS: zou leuk zijn als je Evohome-zone kon koppelen met een deurcontact. Dat hij alleen aan ging als de deur dicht was. Maar dat zit er niet in, toch?
Ik heb het ook als ik de meeste radiatoren open heb staan, de temp gaat gewoon langzaam maar zeker omhoog. Het lijkt me ook niet goed (voor gas-, stroomgebruik en ketel) als hij de hele tijd brandt op zo'n laag pitje. De radiatoren zijn handwarm. Vandaag even geexperimenteerd, in 2 uur gaat de temp met zo'n 0.3C achteruit als ik de verwarming gewoon uit zet (met zonnetje buiten). Dan maak je mij niet wijs dat het efficienter is om continu te stoken...
pi_147581998
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 00:48 schreef spamloos het volgende:

[..]

Hoi AJS1,

Ik heb ook een Nefit ketel maar heb meteen de opentherm ketelmodule en de Nefit converter genomen. Ik ben daar zo ontevreden over dat ik in elk geval een Opentherm gateway heb aangeschaft om te monitoren wat er nu precies wordt gestuurd. Moet hem nog wel even in elkaar solderen :) Zie eerdere posts van mij in Deel 6 over ellende met constant op 100% aanspringen.

Ik heb ook met Nefit contact opgenomen, en ze gaven mij een heel interessant advies, namelijk het gebruik van de AM10 module in combinatie met een aan/uit thermostaat (dan zou ik dus Opentherm moeten omruilen voor aan/uit, lijkt niet echt een verbetering :) hoe dan ook, de AM10 kan weersafhankelijk modulerend regelen. Dus je stelt een stooklijn in (er moet ook een buitenvoeler aan) en je laat de Evotouch de AM10 aansturen die vervolgens de ketel naar 'echte' warmtebehoefte stuurt. Het klonk mij wel als een mooie oplossing. Hij kan gelijktijdig met een Moduline 400 worden aangesloten (ik heb helaas een Moduline 300, volgens specs kan dat niet) waardoor je ook nog je gebruikelijke thermostaat kunt handhaven.
Misschien heb je iets aan deze suggestie..?

Groet,
Tom
Hallo Tom,

bedankt voor je tip over de AM10. Deze kende ik nog niet. Ik zal het eens verder uitzoeken en laat je nog weten als ik er wat mee ga doen.
pi_147583372
Graag feedback

Ik probeer zaken altijd te vereenvoudigen en kom tot de volgende conclusie.
De ketel modulerend aansturen is een goede manier om 1 ruimte in een gebouw comfortabel op temperatuur te brengen waarbij het comfort van de overige ruimtes minder belangrijk is. Op het moment dat je met meerdere zones gaat werken is het modulerend aansturen van een ketel een stuk complexer en dat gaat in veel gevallen ten koste van het comfort in het hele gebouw. Nog ingewikkelder wordt het als je een mix van vloerverwarming en radiatoren in verschillende zones gaat gebruiken. is het daarom niet veel verstandiger om in gevallen van meerdere zones altijd een aan/uit module te plaatsen en de ketel op zijn retour te laten moduleren?

Verder ben ik van mening dat je in gevallen van meerdere zones beter de interne temperatuurvoeler van de Evohome niet kan gebruiken en altijd voor een externe thermostaat kan kiezen op de meest geschikte plaats en de Evohome daar te plaatsen waar zij makkelijk is af te lezen, bedienen en draadloos goed bereikbaar is.

Ik denk dat de Evohome dan het best instaat is om per ruimte de warmtevraag te bepalen en de aansturing daarop in te stellen.
pi_147583704
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 20:38 schreef stat het volgende:
Ik heb het ook als ik de meeste radiatoren open heb staan, de temp gaat gewoon langzaam maar zeker omhoog. [...] Vandaag even geexperimenteerd, in 2 uur gaat de temp met zo'n 0.3C achteruit als ik de verwarming gewoon uit zet (met zonnetje buiten). Dan maak je mij niet wijs dat het efficienter is om continu te stoken...
Jij hebt dus een goed geisoleerd huis. Dan is dat de reden dat bij jou zelfs de minimumvraag voor opwarming zorgt. Denk dat er echt een aanpassing vanuit Honeywell nodig is om dit te voorkomen. Hopelijk zien ze dit ook en komt er echt een wijziging...

@pvds:
Modulerend de ketel aansturen met meerdere zones kan best. Als het systeem de vraag van de verschillende zones maar goed combineert tot 1 juiste waarde.

Vloerverwarming wordt via kleppen bij evohome meestal aangestuurd met aan/uit. Daarom is het bij vloerverwarming wel verstandig om ook de ketel met aan/uit te sturen. Anders kun je krijgen dat evohome (via opentherm) de ketel al om warmte vraagt, maar de klep nog niet (via aan/uit) open heeft gestuurd. Niet handig.

Je kunt de interne voeler sowieso natuurlijk maar gebruiken voor 1 zone. Dus voor de andere zones heb je sowieso externe thermostaten nodig (of de sensors in de radiatorknop HR92/80 gebruiken, maar die zullen zelden op de ideale plek zitten).

[ Bericht 17% gewijzigd door woekele op 14-12-2014 21:25:39 ]
pi_147584747
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 21:18 schreef woekele het volgende:
Je kunt de interne voeler sowieso natuurlijk maar gebruiken voor 1 zone. Dus voor de andere zones heb je sowieso externe thermostaten nodig (of de sensors in de radiatorknop HR92/80 gebruiken, maar die zullen zelden op de ideale plek zitten).

Ik heb de afgelopen dagen ipv de interne voeler een Round wireless gebruikt en ik was zeer te spreken over het resultaat. Minder door stoken met de kleppen van de vloerverwarming zones nog dicht op de een of andere manier heeft de interne voeler onverklaarbaar veel invloed op het hele systeem. dat de radiatorknoppen nooit op een ideale plaats zitten ben ik met je eens maar daarvoor kan je deze anders instellen.
pi_147590351
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 20:43 schreef AJS1 het volgende:

[..]

Hallo Tom,

bedankt voor je tip over de AM10. Deze kende ik nog niet. Ik zal het eens verder uitzoeken en laat je nog weten als ik er wat mee ga doen.
Ik heb van Nefit ook wat documentatie over de AM10 gekregen die ik niet (direct) online kon vinden. Kan ik je wellicht sturen. (Per DM?)

Groet,
Tom
pi_147593382
korte vraag

als de temperatuur handmatig wordt verhoogd op een HR92 wordt deze instelling niet op de Evohome of de APP getoond klopt dat?
pi_147593504
Ja, dat klopt. Designfoutje waarschijnlijk.

Met de round wireless werkt het wel (maar daarop kun je volgens mij weer niet altijd zien wat de ingestelde temp voor de zone is)

[ Bericht 34% gewijzigd door woekele op 15-12-2014 10:40:55 ]
pi_147597052
Ik gebruik ook een externe sensor voor de ruimte waar de evotouch staat. In dit geval een DTS92. Minder mooi design dan de round wireless, maar ik kan hem makkelijk neerzetten met de bijbehorende standaard. Je kunt er de werkelijke en ingestelde temp op aflezen. Als je de temp aanpast op de DTS geeft de evotouch een symbool van tijdelijke aanpassing (stopwatch). Dat is een voordeel boven het direct aanpassen op een HR92 (= niet zichtbaar op de evotouch).
Ik zou wel meer externe voelers willen gebruiken in de andere ruimtes, maar ze zijn behoorlijk duur. Dat komt misschien omdat het meteen ook thermostaten zijn ? Bestaat er geen sensor zonder thermostaat die goedkoper is ? (ben deze zelf nog niet tegengekomen)

Ik heb voorlopig geen last gehad van te-ver-doorstook-gedrag. Hij lijkt binnen een marge van 0.5 graden te blijven. Setup is:
Evotouch 2014 (niet gebruikt als temp voeler)
aan/uit module
6 zones met in totaal 8 HR92
1 DTS92 voor woonkamer waar ook evotouch staat
3x per uur, min 4 minuten
optimale start en stop allebei aan
opwarmtijd max 2 uur
pi_147597459
Wat kost een DTS92? De Round Wireless is te vinden voor ongeveer 75 euro. Maar als jij er nog 5 moet hebben, is dat toch weer 375 euro.

Als je geen HR80/92 hebt, stookt hij door tot 1,5 boven je gewenste temp. Met HR80/92 'maar' tot ongeveer 0.5-1.0 boven je gewenste temp. Valt dus minder op. En wellicht haalt de optimale stop ook nog wel wat eraf en valt het dus nog minder op. Dan zou die marge van 0,5 prima kunnen kloppen. Bovendien merk je het uberhaupt niet als je minimale-aan-tijd niet genoeg is om de temperatuur te doen stijgen. Maar dat kan ik niet inschatten vanaf afstand :)
pi_147598418
@woekele bedankt voor het verslag.

Er kon geen toezegging gedaan worden dat TPI uitgeschakeld kan worden voor de gebruikers welke hier niet mee willen regelen ??
  maandag 15 december 2014 @ 13:44:58 #71
438101 alleszinskrom
Krom, krommer, kromst
pi_147600448
Hoi allen,

Een vraagje. Heeft er iemand ervaring met het Evohome systeem :)

Ik zal iets duidelijker zijn. Ik ben me aan het oriënteren op dit (zoals ik er nu tegenaan kijk: schitterende) evohome syteem.
Het is mogelijk om mijn ketel aan te sturen met een evohome die een signaal stuurt naar de opentherm-module. M.a.w. Is het koud in de woonkamer, dan stuurt evohome een signaal naar de ketel, warmte gaat lopen, vloer wordt warm. Dit kan ik uitbreiden met HR92 knoppen. Die dan op hun beurt evohome aansturen om warmte te leveren, onafhandelijke of dat in de woonkamer ook nodig is.

Nadeel: als ik mijn vloerverwarming niet appart aanstuur, dan zal deze ook warm worden, zelfs als dat niet nodig is. (omdat ik daar niet ben, of omdat de houthaard brand).

Hiervoor zijn er twee oplossingen: 1) een zoneklep met aan/uit-relais 2) een dure HCE80 met thermokleppen. Deze laatse optie is een vrij prijzige. Ik zou dan 1 z'n module meoten hebben inlusief 5 thermokleppen. Die allen tegelijk aan moeten gaan, aangezien de 5 vloerverwarming zones nagenoeg allemaal in de woonkamer/open keuken zijn. U snapt: daar gaat mijn voorkeur niet naar uit.

Ik zat dus aan de eerste optie te denken. Een zoneklep monteren vóór de vloerverwarming verdeler en deze laten aansturen met een aan/uit relais.
ik kan hier weinig informatie over vinden, en ben dus benieuwd of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben (lees: het modulerend aansturen van de ketel i.c.m. het aan/uit-relais voor de vloerverwarming. In een topic uit 2011 heb ik kunnen halen dat "OneofMany" deze situatie gemaakt heeft, maar weinig ervaring lees ik er niet op. Ik weet ook niet of deze gebruiker nog actief is.

Mijn dank is bij voorbaat zeer erkentelijk.
pi_147600528
@Leandres: er is uberhaupt geen concrete toezegging (behalve dat ze problemen willen oplossen :)). Ze gaan eerst meer logging maken en analyseren. En dan hopen dat ze ook vinden dat het beter kan/moet.

@alleszinskrom, als je een klep maakt voor je vloerverwarming en deze ook laat bedienen door Evohome (via aan/uit BDR91), dan wordt je vloerverwarming niet warm als dat niet nodig is. Je kunt dan beter je ketel ook aansturen met aan/uit ipv opentherm trouwens (aan/uit en opentherm door elkaar gebruiken wordt niet geadviseerd). Ipv een zoneklep + BDR91 lijkt het ook mogelijk te zijn een HR92 (radiatorknop) te gebruiken in de aanvoer van je vloerverwarming. Je moet dan wel elders een manier hebben om de temperatuur van het water in je vloerverwarming te maximaliseren.
  maandag 15 december 2014 @ 13:59:05 #73
438101 alleszinskrom
Krom, krommer, kromst
pi_147600964
bedankt voor de snelle reacite!

Als ik het goed begrijp dan ben ik het "voordeel" van modulerend stoken kwijt als ik gebruik ga maken van een zoneklep i.c.m. de bdr91.
Gaat deze aan/uit schakeling van mijn ketel er dan ook voor zorgen dat de vloer de ene keer warmer aanvoelt dan de andere keer? en niet zoals nu (opentherm - vaste kamerthermostaat) contstant dezelfde temperatuur behoud?

Ikzelf had ook al zitten denken aan de oplossing met de HR92 voor de vloerverwarming. Maar heeft deze wel genoeg doorvoer om voor de het hele vloerverwarmingscircuit?
pi_147602156
De aan/uit-schakeling zorgt er (in theorie) voor, door x minuten aan, x minuten uit te gaan, dat je een vergelijkbaar effect krijgt als opentherm. Het is dus niet zo dat hij een uur aan (warm!) gaat en een uur uit (koud!). Hij gaat bijvoorbeeld 3 minuten aan, 7 minuten uit, etc. Zo krijg je ongeveer een constante temperatuur. De praktijkervaring moet je aan iemand met vloerverwarming vragen, ik heb dat niet :)

De HR92 past op 'normale' radiatorkranen. Ik kan me voorstellen dat een complete vloerverwarming grotere kranen gebruikt. Maar ik weet het niet.
pi_147605390
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 23:53 schreef spamloos het volgende:

[..]

Ik heb van Nefit ook wat documentatie over de AM10 gekregen die ik niet (direct) online kon vinden. Kan ik je wellicht sturen. (Per DM?)

Groet,
Tom
Hallo Tom,

ik heb je een PM gestuurd.

Gr. Arjan
pi_147606844
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 13:59 schreef alleszinskrom het volgende:
bedankt voor de snelle reacite!

Als ik het goed begrijp dan ben ik het "voordeel" van modulerend stoken kwijt als ik gebruik ga maken van een zoneklep i.c.m. de bdr91.
Gaat deze aan/uit schakeling van mijn ketel er dan ook voor zorgen dat de vloer de ene keer warmer aanvoelt dan de andere keer? en niet zoals nu (opentherm - vaste kamerthermostaat) contstant dezelfde temperatuur behoud?
Ik heb precies dezelfde setup (bdr91 voor verdeler, HR80/92 voor radiatoren en ook BDR91 aan/uit regeling voor ketel) en het voldoet prima. De temperatuur van de wand (mijn vloerverwarming is feitelijk wandverwarming) blijft prachtig constant. Dat komt ook door de temperatuurbegrenzer op het verdeelstation, die zorgt er voor dat er nooit te heet water in de verdeler komt (ook al maakt de ketel dat met aan/uit heter dan bij opentherm).
pi_147611688
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 14:39 schreef woekele het volgende:
De aan/uit-schakeling zorgt er (in theorie) voor, door x minuten aan, x minuten uit te gaan, dat je een vergelijkbaar effect krijgt als opentherm. Het is dus niet zo dat hij een uur aan (warm!) gaat en een uur uit (koud!). Hij gaat bijvoorbeeld 3 minuten aan, 7 minuten uit, etc. Zo krijg je ongeveer een constante temperatuur. De praktijkervaring moet je aan iemand met vloerverwarming vragen, ik heb dat niet :)

De HR92 past op 'normale' radiatorkranen. Ik kan me voorstellen dat een complete vloerverwarming grotere kranen gebruikt. Maar ik weet het niet.
Heb ook de HR92 in gebruik voor mijn vloerverwarming en dat gaat uitstekend geheel zonder problemen en met een opentherm ketelsturing.

De Thermostaatkraan om je vloerverwarmingstemperatuur (40 graden) te regelen heeft de zelfde doorlaatopening sterker nog bij mij is het ook een honeywell kraan dus de doorlaat van de HR92 is veel groter dan je vloerverwarming nodig heeft.

]Foto Verdeler met HR92

[ Bericht 1% gewijzigd door p51d op 15-12-2014 19:53:48 ]
pi_147611725
Ik weet niet of deze al bekend is, of dat de topicstart aangepast kan worden, maar vond deze wel handig.


Ik kwam ook deze tegen, deze heeft een andere layout?
Edit: nvm, is een instelling van het timeout scherm :P


[ Bericht 13% gewijzigd door Mickroz op 15-12-2014 19:47:57 ]
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147612252
Heb weer een nieuwe 'feature' ontdekt. Vandaag lekker laten afkoelen tot zo'n 15,5 graad (zag ik op mijn telefoon). Toen temperatuur om 17:00 handmatig op 18 graden gezet. 2 uur later was dit nog steeds niet bereikt (17,2 C), en ook nu om 19:51 is het pas 17.6C.
Helemaal raar vind ik dat ik net even boven was en zag dat de CV uit stond (toen nog 17.2C beneden). Dat slaat toch nergens op? Stoppen met verwarmen nog voor het setpoint bereikt is en doorgaan als-ie er al boven is?

Ik begin nu ook te twijfelen aan mijn instellingen, maar de CV staat op max 65 en daar komt-ie echt niet op (47 is het warmste dat ik gezien heb).

Weet iemand wat er gebeurd als je je OT op aan/uit zet? Kan dat verbetering geven?
pi_147612361
Hij probeert een overshoot te voorkomen door als hij in de buurt van setpoint is heel rustig naar de gewenste temp toe te regelen. Doet hij met aan/uit ook. Laatst duurde van 15.5 naar 16.5 meer dan een uur bij mij. Heb daar ook reeds over geklaagd bij Honeywell. Leandres klaagt daar ook over, het vele aan/uit schakelen terwijl dat niet nodig is en de boel alleen maar vertraagt.

Goede en nuttige info, p51d! Op die manier kun je dus wel Opentherm met vloerverwarming gebruiken. Heb je de HR92 op FULL instelling staat voor kraanslag? Of op de default, NORMAL? Nooit last dat d HR92 al dicht is terwijl hij wel om warmte vraagt?
pi_147612870
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 19:56 schreef woekele het volgende:
Hij probeert een overshoot te voorkomen door als hij in de buurt van setpoint is heel rustig naar de gewenste temp toe te regelen. Doet hij met aan/uit ook. Laatst duurde van 15.5 naar 16.5 meer dan een uur bij mij. Heb daar ook reeds over geklaagd bij Honeywell. Leandres klaagt daar ook over, het vele aan/uit schakelen terwijl dat niet nodig is en de boel alleen maar vertraagt.

Goede en nuttige info, p51d! Op die manier kun je dus wel Opentherm met vloerverwarming gebruiken. Heb je de HR92 op FULL instelling staat voor kraanslag? Of op de default, NORMAL? Nooit last dat d HR92 al dicht is terwijl hij wel om warmte vraagt?
Ik gebruik gewoon de default instelling, wel ervoor zorgen dat je de witte ring helemaal linksom tot de aanslag draait en dan de knop plaatsen. Zelf heb ik nog geen problemen ondervonden.
pi_147616600
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 19:56 schreef woekele het volgende:
Hij probeert een overshoot te voorkomen door als hij in de buurt van setpoint is heel rustig naar de gewenste temp toe te regelen. Doet hij met aan/uit ook. Laatst duurde van 15.5 naar 16.5 meer dan een uur bij mij. Heb daar ook reeds over geklaagd bij Honeywell. Leandres klaagt daar ook over, het vele aan/uit schakelen terwijl dat niet nodig is en de boel alleen maar vertraagt.
Ik begrijp het, maar je zou toch zeggen dat te programmeren moet zijn dat als het erg lang duurt hij toch om wat meer vermogen gaat vragen. AL moet ik zeggen dat veel overshoots ook onprettig zijn natuurlijk.
pi_147616946
Ik denk dat het wel wat beter moet kunnen, ja :) Hij mag best iets minder voorzichtig worden van mij.
pi_147617581
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 19:39 schreef p51d het volgende:

[..]

Heb ook de HR92 in gebruik voor mijn vloerverwarming en dat gaat uitstekend geheel zonder problemen en met een opentherm ketelsturing.

De Thermostaatkraan om je vloerverwarmingstemperatuur (40 graden) te regelen heeft de zelfde doorlaatopening sterker nog bij mij is het ook een honeywell kraan dus de doorlaat van de HR92 is veel groter dan je vloerverwarming nodig heeft.

]Foto Verdeler met HR92
Zo gaat ik hem ook aansluiten, zit nog te wachten op een radiator die ook aangesloten moet worden.
Alleen ik heb aan/uit.
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
pi_147617628
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 13:44 schreef alleszinskrom het volgende:
Hoi allen,

Een vraagje. Heeft er iemand ervaring met het Evohome systeem :)

Ik zal iets duidelijker zijn. Ik ben me aan het oriënteren op dit (zoals ik er nu tegenaan kijk: schitterende) evohome syteem.
Het is mogelijk om mijn ketel aan te sturen met een evohome die een signaal stuurt naar de opentherm-module. M.a.w. Is het koud in de woonkamer, dan stuurt evohome een signaal naar de ketel, warmte gaat lopen, vloer wordt warm. Dit kan ik uitbreiden met HR92 knoppen. Die dan op hun beurt evohome aansturen om warmte te leveren, onafhandelijke of dat in de woonkamer ook nodig is.

Nadeel: als ik mijn vloerverwarming niet appart aanstuur, dan zal deze ook warm worden, zelfs als dat niet nodig is. (omdat ik daar niet ben, of omdat de houthaard brand).

Hiervoor zijn er twee oplossingen: 1) een zoneklep met aan/uit-relais 2) een dure HCE80 met thermokleppen. Deze laatse optie is een vrij prijzige. Ik zou dan 1 z'n module meoten hebben inlusief 5 thermokleppen. Die allen tegelijk aan moeten gaan, aangezien de 5 vloerverwarming zones nagenoeg allemaal in de woonkamer/open keuken zijn. U snapt: daar gaat mijn voorkeur niet naar uit.

Ik zat dus aan de eerste optie te denken. Een zoneklep monteren vóór de vloerverwarming verdeler en deze laten aansturen met een aan/uit relais.
ik kan hier weinig informatie over vinden, en ben dus benieuwd of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben (lees: het modulerend aansturen van de ketel i.c.m. het aan/uit-relais voor de vloerverwarming. In een topic uit 2011 heb ik kunnen halen dat "OneofMany" deze situatie gemaakt heeft, maar weinig ervaring lees ik er niet op. Ik weet ook niet of deze gebruiker nog actief is.

Mijn dank is bij voorbaat zeer erkentelijk.
Deze combinatie werkt prima bij mij en ook bij andere wat ik heb gelezen.
pi_147620196
Hallo

pi_147621309
Ok, dat ging niet helemaal goed.
Nogmaals....

Ik heb vandaag een meting uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de manier waarop mijn evohome de temperatuur regelt.

Ik heb een valliant ecotec CV ketel, die via opentherm aangesloten is aan de evotouch. De instellingen van de evohome zijn: 3 cycles per uur en minimaal 1 min aan (echter, ik denk niet dat deze settings ertoe doen bij een opentherm aansluiting). De valliant heeft de volgende relevante instellingen: 5 min pompnaloop, 2 min max wachtijd, vermogen en pomp op auto, gewenste aanvoer temp 57.

Ik heb een temperatuursensor op de ingang en uitgang van de cv ketel, en eentje in de woonkamer (op meters afstand van de HR92 sensor). De waarden worden via een spark core op xively gelogd.

Overdag is de CV uit (setpoint 10C) en de temp in de woonkamer net onder de 16C. Om 15:50 stel ik het setpoint in op 18C. Je ziet dat de CV hierop reageerd door steeds een piek in de uitgaande stroom waar deze weer uit lijkt te vallen en de temp daalt. Na een half uur is de retourtemp (CHIn) rond de 46-47C en volgt er een repeterend patroon van elke 4 minuten een piek. Ik vraag me af wat er in de tussentijd gebeurd. Stopt dan de brander? En waarom stopt ie na zo'n korte brandperiode, wordt dat bepaald door de evohome of door de cv zelf (hij stopt namelijk wanneer de gewenste max temp is bereikt van 57C). Komt dat piekenpatroon doordat de CV teveel vermogen heeft waardoor hij steeds als snel de 57C bereikt?

Ik vraag me af of dit de meest efficient manier van verwarmen is, en of een continue aan en uit schakelen op den duur nadelig kan zijn voor de cv.

Wat wel mooi is, dat er geen sprake lijkt te zijn van een overshoot. En dat de CV verzelf stopt met verwarmen wanneer de woonkamer ruim op temperatuur is. Om 18:00 heb ik namelijk de houtkachel aangestoken. :)


[img]tp://i57.tinypic.com/2rfxxc3.jpg[/img]
pi_147621394


Sorry voor het spammen, ik heb nog niet ontdekt hoe ik een gepost bericht kan wijzigen
pi_147627632
Als je je muis boven het bericht houdt verschijnen rechtsbovenin 2 icoontjes, eentje is de edit-knop :)

Mooie grafiek. Ga er vanmiddag eens beter kijken.
pi_147628688
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 22:55 schreef nightlife31 het volgende:
[ afbeelding ]

Sorry voor het spammen, ik heb nog niet ontdekt hoe ik een gepost bericht kan wijzigen
Grappig om te zien dat je grafiek ook heel duidelijk TPI laat zien. Zie ook mijn eerdere grafieken. Dit is lekker voor de levensduur van je ketel. NOT :(
pi_147629152
@woekele, zie dat icoontje nu ook op m'n iPad. In Firefox op m'n pc zit ie niet.

In de grafiek hierboven heb ik een extreem korte wachttijd gekozen waarna de cv weer aanmag. Ik zal ook eens een plaatje maken van de langste tijd, waarbij die zeker 15 min pauze steeds neemt. Als gevolg heb je bredere pieken (goed, want langer stoken), maar ook een trager systeem
pi_147629600
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 08:57 schreef Leandres het volgende:

[..]

Grappig om te zien dat je grafiek ook heel duidelijk TPI laat zien. Zie ook mijn eerdere grafieken. Dit is lekker voor de levensduur van je ketel. NOT :(
Dit is exact het gedrag dat ik dus ook merk (Nefit + OT Evohome). Mijn probleem is dat het door het constant opwarmen/afkoelen de leidingen gaan tikken en de radiatoren ruisen. Ik stuur nu de ketel met de bestaande thermostaat aan (onzin natuurlijk!) maar nu regelt hij tenminste weer normaal. Probleem is dan natuurlijk dat je op tig punten alles in moet stellen en dat werkt niet ok.
pi_147629713
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 09:56 schreef spamloos het volgende:

[..]

Dit is exact het gedrag dat ik dus ook merk (Nefit + OT Evohome).

Heb je trouwens al kans gehad om de OT gateway te gebruiken om verkeer tussen nefit en evohome te monitoren?
pi_147630355
nightlife: 'inside' is je eigen meting en 'hr92' de meting volgens HR92? En is de hr92 de sensor voor betreffende zone? De hr92-lijn laat wel een overshoot zien. Misschien heb je gewoon geluk dat je de overshoot niet merkt, omdat de temperatuur die je zelf meet op dat moment lager ligt dan wat de HR92 meet?

Had je andere radiators in je huis dicht op het moment van meten? Ik verwacht namelijk dat Evohome de ketel vanaf 16 tot ongeveer 17,0 graden op 100% stuurt en daarna pas met zijn 'befaamde' tpi gaat beginnen. Je ketel stookt eerst dus gewoon tot zijn maximale temperatuur. Als er maar 1 of 2 radiators openstaan, is de kans best groot dat hij dan telkens die maximale temp bereikt en afslaat. Dat hangt af van het minimale vermogen waarop je ketel kan moduleren en of dat meer/minder is dan wat je 1 of 2 radiators afgeven. Als hij al op minimaal vermogen draait en toch haalt hij de maximale temp, dan moet hij wel afslaan. Dan zou het gedrag in dit plaatje daar dus door veroorzaakt worden en niet door de tpi. Maar dat zou je wellicht beter kunnen bepalen door meer radiators in je huis open te zetten en te kijken of hij dan nog steeds zo gek op en neer gaat. Een Opentherm-monitor zou ook fijn zijn natuurlijk. En een vergelijking met het gedrag van je ketel bij een 'normale' Opentherm-thermostaat, onder verder vergelijkbare condities (zelfde aantal radiators open, zelfde temperatuur-instelling).

Verdacht vind ik trouwens dat hij in het begin ook al pieken/dalen laat zien (terwijl hij niet eens zijn maximum temp bereikt), dat snap ik niet. Doet Evohome dan echt zo gek dat hij eerst 100% vraagt, dan even niks en dan weer 100%? Dan zou je dus de Opentherm moeten monitoren om dat zeker te weten.

Wat betekent trouwens 2 minuten max wachttijd? Dat hij maximaal 2 minuten wacht tot.. ? ik niet snap. Of bedoel je minuten minimale wachttijd? Tijd die tussen 2 warmtevragen moet zitten?

[ Bericht 10% gewijzigd door woekele op 16-12-2014 16:08:39 ]
pi_147631267
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 10:02 schreef riedje het volgende:

[..]

Heb je trouwens al kans gehad om de OT gateway te gebruiken om verkeer tussen nefit en evohome te monitoren?
Moet soldeerbout nog ter hand nemen :)
  dinsdag 16 december 2014 @ 11:39:05 #96
13698 microkid
speaks digitalk
pi_147631781
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 19:56 schreef woekele het volgende:
Hij probeert een overshoot te voorkomen door als hij in de buurt van setpoint is heel rustig naar de gewenste temp toe te regelen. Doet hij met aan/uit ook. Laatst duurde van 15.5 naar 16.5 meer dan een uur bij mij. Heb daar ook reeds over geklaagd bij Honeywell. Leandres klaagt daar ook over, het vele aan/uit schakelen terwijl dat niet nodig is en de boel alleen maar vertraagt.

Goede en nuttige info, p51d! Op die manier kun je dus wel Opentherm met vloerverwarming gebruiken. Heb je de HR92 op FULL instelling staat voor kraanslag? Of op de default, NORMAL? Nooit last dat d HR92 al dicht is terwijl hij wel om warmte vraagt?
Ik denk toch dat er in jullie configuratie iets vreemds zit. Ik lees dat het bij sommigen meer dan een uur duurt om een graad te verwarmen, of zelfs na 2 uur nog steeds niet de gewenste temp. Dat lijkt me dan eerder in de ketel zitten dan in de EvoHome, want zolang de temperatuur niet bereikt is zal hij continu om warmte blijven vragen. Ter info: bij mij krijg ik het in een uur van 17 naar 21 graden. Ketel brandt continu door en stopt pas zodra de 21 in zicht komt en de retourtemp te hoog op loopt.
@stat: ga anders eens bij je ketel zitten om te kijken wat hij doet bij zo'n situatie. Waar woon je trouwens?
@nightlife31: lijkt er op dat je ketel te snel tegen z'n max aan zit (kan z'n warmte niet kwijt) en gaat in de anti-pendel stand. Opwarmen en dan weer even uit totdat de temp gedaald is. Kan je het vermogen van de ketel knijpen?

@Woekele: Doet Evohome dan echt zo gek dat hij eerst 100% vraagt, dan even niks en dan weer 100%? Dan zou je dus de Opentherm moeten monitoren om dat zeker te weten. >> Nee, dat doet EvoHome niet. Als ik mijn Rehema ketel monitor met de Recom software zie ik het gevraagde setpoint vanaf de EvoHome en dat blijft constant totdat de gewenste temperatuur in zicht komt. Dan zie ik het langzaam dalen van 70 graden tot zo'n 52.

[ Bericht 6% gewijzigd door microkid op 16-12-2014 11:56:37 ]
pi_147632702
quote:
Dat lijkt me dan eerder in de ketel zitten dan in de EvoHome, want zolang de temperatuur niet bereikt is zal hij continu om warmte blijven vragen
dat is gewoon niet waar. Als Evohome in de buurt komt van je setpoint, gaat hij beginnen met aan/uit-patroon (of in het geval van Opentherm een lagere temperatuur vragen). En als hij dan teveel uit is en te weinig aan (of een hele lage temperatuur vraagt), dan duurt het laatste halve graadje opwarmen lang.

als ik begin vanaf ver buiten het setpoint (zoals jouw voorbeeld van 17 naar 21), dan gaat het ook snel (omdat hij vanaf 17 tot 20 gewoon voluit blijft stoken). Juist een wijziging van bijvoorbeeld 17 naar 18 duurt lang.

Goed om te lezen dat hij Opentherm inderdaad slimmer gebruikt dan alsnog een soort van aan/uit-sturing, microkid. Daar was ik even bang voor. Snap jij dan waarom in het begin van de grafiek van nightlife de ketel ook wat pieken/dalen laat zien? Terwijl hij daar nog niet zijn maximale temp bereikt heeft?
pi_147633286
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 11:39 schreef microkid het volgende:

[..]

Ik denk toch dat er in jullie configuratie iets vreemds zit. Ik lees dat het bij sommigen meer dan een uur duurt om een graad te verwarmen, of zelfs na 2 uur nog steeds niet de gewenste temp. Dat lijkt me dan eerder in de ketel zitten dan in de EvoHome, want zolang de temperatuur niet bereikt is zal hij continu om warmte blijven vragen. Ter info: bij mij krijg ik het in een uur van 17 naar 21 graden. Ketel brandt continu door en stopt pas zodra de 21 in zicht komt en de retourtemp te hoog op loopt.

***knip***
Pertinent onjuist. Zoals ook te zien is in mijn grafieken en van @nightlife31 wordt de ketel continue aan/uit gestuurd door Evohome (TPI). Voor mij zou Evohome bijna perfect zijn als ik TPI (in Evohome instellingen: 'aantal schakelingen per uur') kan uitschakelen zodat de ketel altijd ingeschakeld is bij warmte vraag zodat zijzelf kan moduleren op retour temperatuur.

Theoretisch zou je dan overshoot kunnen krijgen. Heb ik persoonlijk totaal geen moeite mee. Mocht de overshoot 0,5 graden zijn dan zet ik de thermostaat op 19,5 graden als 20 graden gewenst is. Hier is prima mee te werken wmb.
  dinsdag 16 december 2014 @ 13:04:23 #99
13698 microkid
speaks digitalk
pi_147633878
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 12:42 schreef Leandres het volgende:
Pertinent onjuist. Zoals ook te zien is in mijn grafieken en van @nightlife31 wordt de ketel continue aan/uit gestuurd door Evohome (TPI).
Wat ik zie is een ketel die elke paar minuten aan en uit gaat. Of dat nou komt door TPI of door de anti-pendel stand kan je imho niet uit deze grafiek halen zonder inzicht te hebben in het gevraagde setpoint van de EvoHome.
Ik zal anders een een paar logs maken met de Recom software, zowel vanaf 17 naar 21 en van 20 naar 21 om te zien hoe dan het gedrag is. Het blijft mij namelijk verbazen dat het bij mij blijkbaar zo soepel gaat en bij anderen zo moeizaam. Wellicht kunnen we daar wat mee?

quote:
Voor mij zou Evohome bijna perfect zijn als ik TPI (in Evohome instellingen: 'aantal schakelingen per uur') kan uitschakelen zodat de ketel altijd ingeschakeld is bij warmte vraag zodat zijzelf kan moduleren op retour temperatuur.
Ik denk dat je het hier ook niet mee gaat redden. Als bij mij de ketel op z'n laagst brand zal het temperatuur uiteindelijk toch te hoog oplopen waardoor hij in anti pendel stand gaat. Je zal hoe dan ook af en toe de keten rust moeten geven, zeker als de kamer al op temperatuur is, want dan is de retour relatief hoog (weinig warmte afgifte).

[ Bericht 24% gewijzigd door microkid op 16-12-2014 13:22:04 ]
pi_147634609
De grafieken van Leandres zijn niet dezelfde als die van nightlife he :) Bij Leandres heb je niet van die duidelijke pieken, maar zie je veel duidelijker dat de ketel zelf netjes onder de max temp blijft. Desondanks schakelt Evohome om de X minuten de ketel X minuten uit (vanwege de TPI). Leandres heeft ook aan/uit ipv Opentherm. Maar het is zo zonde om telkens aan/uit te schakelen tijdens het opwarmen van de laatste graad, als het veel sneller kan en zonder al dat geschakel.

Ik heb Nightlife gevraagd hoeveel radiatoren er nog meer openstonden tijdens zijn grafiek. Wil graag zeker weten dat daar het probleem niet gewoon is dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan (en daarom pendelt).

Altijd nuttig om vergelijkend onderzoek te doen, microkid, bedankt. Ik verwacht dat jouw Evohome bij 20 naar 21 een lagere warmtevraag zal sturen dan bij 17 naar 21. Lagere warmtevraag vertaalt zicht bij een aan/uit-systeem naar een systeem wat telkens aan/uit schakelt.

En met 'zonder tpi' bedoelt leandres (volgens mij) dat de ketel inderdaad gewoon een tijdje uit zou moeten blijven als de temperatuur bereikt is. En pas weer inschakelt als deze er onder (dreigt) te zakken.

Even een off-topic vraagje tussendoor: bij waterzijdig inregelen hebben ze het altijd over debiet en delta T enzo. Maar ze nemen daarbij nooit mee wat de huidige temperatuur in de kamer is. Ik kan me voorstellen dat als de temperatuur in de kamer heel laag is, dat een verwarming dan veel meer warmte afgeeft (grotere delta T) dan wanneer het al warm is in de kamer? Hoe kun je een verwarming dan afregelen op een bepaalde delta T? Als je de temperatuur niet weet?

[ Bericht 16% gewijzigd door woekele op 16-12-2014 18:43:01 ]