Dat moet een koelmonteur doen. Terugpompen koudemiddel in de buitenunit.quote:Op donderdag 9 juni 2022 22:49 schreef zoz het volgende:
[..]
Het klopt dat op dat punt 2 bochten zitten. Is dat makkelijk te verhelpen? De leidingen komen van beneden en maken over de vloer langs de plint een bocht en daarna nog een bocht richting de vliering.
Aangezien ik op die plek een inbouwkast wil maken zou het mij niet uitmaken als het met een flauwe bocht diagonaal over het muurtje gaat.
Dit klinkt alsof het een gedoe wordt om die installateur voor terug te laten komen. Die wil zijn tijd vast aan nieuwe installaties gebruiken.quote:Op vrijdag 10 juni 2022 07:42 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Dat moet een koelmonteur doen. Terugpompen koudemiddel in de buitenunit.
Leiding aanpassen, vacumeren en weer gas erop.
Of als de leiding niet geknikt is voorzichtig proberen terug te drukken, maar als het 5/8” is lukt dat niet.
Je bent te lief voor de monteur.quote:Op vrijdag 10 juni 2022 12:59 schreef zoz het volgende:
[..]
Dit klinkt alsof het een gedoe wordt om die installateur voor terug te laten komen. Die wil zijn tijd vast aan nieuwe installaties gebruiken.
Is dit iets voor garantie of is het normaal om hiervoor weer te moeten betalen?
Je hebt gelijk. Ik heb eigenlijk geen zin om te zeuren maar ga het wel doen.quote:
Ben je ook niet verplicht om in de zomer er warmte in te stoppen?quote:Op zondag 12 juni 2022 18:22 schreef Zandstrand het volgende:
Oef, ik merk echt dat Nederlanders over het algemeen echt geen donder weten over koelen. Op meerdere vlakken. Ik heb zelf een luchtwarmtepomp (aka airco) en hoe vaak ik al niet aan heb moeten horen dat het "een echte energieslurper is".. Natuurlijk, het is altijd beter om niet te koelen (net als het beter is om niet te verwarmen overigens), maar mensen lijken mij niet te geloven als ik zeg dat ik over heel 2021 heel mijn huis (ok behalve de zolder) heb gekoeld naar 22 graden en 's nachts zelfs 19 graden op de slaapkamer, met 320kWh. Oké, het is niet helemaal niks, maar ik zou het echt niet energieslurpend willen noemen. Zeker niet als je bedenkt dat dit vanaf de warmere periodes in mei/juni is (net als dit jaar) tot in de nazomer in september. Daarnaast nog het feit dat ik om te verwarmen 2kWh nodig heb, waar andere mensen 1 kuub aan aardgas nodig hebben. Heb totaal geen notie van de prijzen maar maar laatst was 2 kWh iets van ¤1,40 en 1 kuub gas iets van ¤2,75. En stroom kun je opvangen met zonne-energie. Gas natuurlijk niet. Kassa.
Maar het wordt nog erger. Laatst een "discussie" met een vriend gehad (vooral zijn ouders, maar goed) die in een nieuwbouwwoning met aardwarmtepomp ook de koelfunctie niet van plan zijn (hopelijk: waren) om de koelfunctie in te gaan schakelen. Omdat dit zoveel energie zou vreten. Toen heb ik uit moeten leggen dat een aardwarmtepomp een van nature lage brontemperatuur heeft vanwege de diepteboring en dat ze in principe alleen de circulatiepomp hoeven te laten draaien en dat er geen compressor bij komt kijken. Sterker nog, dat je de bron in principe in de hete periodes eigenlijk juist op zou moéten laden om zodoende betere prestaties te krijgen in de winter.
Iets van 6 weken bij mij.quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:21 schreef Seven. het volgende:
Ik heb in maart de ISDE aangevraagd, 4 mei 8 weken uitstel. Nu nog steeds geen nieuws. Duurt dit altijd zo lang?
Volgens mij heb ik 13 of 14 maart al aangevraagd. Morgen bellen dus.quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:35 schreef zoz het volgende:
[..]
Iets van 6 weken bij mij.
29 maart aangevraagd en 12 mei toegekend. 3 dagen later kwamen de duizendtjes.
Nee niet altijd, denk een beetje druk icm ambtenaren mentaliteit.quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:21 schreef Seven. het volgende:
Ik heb in maart de ISDE aangevraagd, 4 mei 8 weken uitstel. Nu nog steeds geen nieuws. Duurt dit altijd zo lang?
Bij mij duurde het 18 weken. Eind januari aangevraagd, 6 juni geld binnen. Ik heb ze na 16 weken in gebreke gesteld via een automatisch formulier van de overheid. Ze krijgen dan 2 weken de tijd om een besluit te nemen en als ze dat niet doen dan gaat er automatisch een schadevergoeding lopen. Een week na ingebrekestelling werd een besluit genomen.quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:21 schreef Seven. het volgende:
Ik heb in maart de ISDE aangevraagd, 4 mei 8 weken uitstel. Nu nog steeds geen nieuws. Duurt dit altijd zo lang?
Zou het ook uitmaken wat je allemaal hebt laten doen? Ik heb alleen subsidie voor mijn daikin warmtepomp aangevraagd.quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:37 schreef Seven. het volgende:
[..]
Volgens mij heb ik 13 of 14 maart al aangevraagd. Morgen bellen dus.
Ik kan dat nu al doen, de maximaal 8 weken is nu afgelopen. Maar mirgen maar ff bellen. Heb je een linkje naar dat formulier?quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:46 schreef ArnosL het volgende:
[..]
Bij mij duurde het 18 weken. Eind januari aangevraagd, 6 juni geld binnen. Ik heb ze na 16 weken in gebreke gesteld via een automatisch formulier van de overheid. Ze krijgen dan 2 weken de tijd om een besluit te nemen en als ze dat niet doen dan gaat er automatisch een schadevergoeding lopen. Een week na ingebrekestelling werd een besluit genomen.
Na de eerste termijn van 8 weken had ik al gebeld, ze hadden toen 12 weken achterstand. De aanvragen van half november werden net behandeld. Nog ff wachten dus
Warmtepomp en vloerisolatie hebben we laten doen. Bellen en bij achterstand ga ik voor een ingebrekestelling.quote:Op donderdag 30 juni 2022 20:47 schreef zoz het volgende:
[..]
Zou het ook uitmaken wat je allemaal hebt laten doen? Ik heb alleen subsidie voor mijn daikin warmtepomp aangevraagd.
Ik zou ook bellen als ik jou was.
Kan pas na 16 weken, ze mogen de termijn eenmaal met 8 weken verlengen.quote:Op donderdag 30 juni 2022 22:55 schreef Seven. het volgende:
[..]
Ik kan dat nu al doen, de maximaal 8 weken is nu afgelopen. Maar mirgen maar ff bellen. Heb je een linkje naar dat formulier?
Ze hebben op 4 mei al verlengd, die termijn is gisteren verstreken.quote:Op donderdag 30 juni 2022 23:14 schreef ArnosL het volgende:
[..]
Kan pas na 16 weken, ze mogen de termijn eenmaal met 8 weken verlengen.
Linkje: https://www.rvo.nl/onderw(...)en/ingebrekestelling
De gewone koelfunctie schakelt in april al automatisch in bij mij. Die kan je niet eens uitschakelen volgens mij tenzij je de binnentemperatuur instelling steeds aanpast zodat ie niet gaat koelen maar dat lijkt me ook geen wenselijke oplossing. De extra koelfunctie schakel je in als de temperatuur buiten flink oploopt. Dit is in Nederland natuurlijk maar weinig dagen per jaar. Allebei de functies kosten echt maar weinig stroom.quote:Op zondag 12 juni 2022 18:22 schreef Zandstrand het volgende:
Maar het wordt nog erger. Laatst een "discussie" met een vriend gehad (vooral zijn ouders, maar goed) die in een nieuwbouwwoning met aardwarmtepomp ook de koelfunctie niet van plan zijn (hopelijk: waren) om de koelfunctie in te gaan schakelen. Omdat dit zoveel energie zou vreten. Toen heb ik uit moeten leggen dat een aardwarmtepomp een van nature lage brontemperatuur heeft vanwege de diepteboring en dat ze in principe alleen de circulatiepomp hoeven te laten draaien en dat er geen compressor bij komt kijken. Sterker nog, dat je de bron in principe in de hete periodes eigenlijk juist op zou moéten laden om zodoende betere prestaties te krijgen in de winter.
Bodembron?quote:Op donderdag 30 juni 2022 23:32 schreef laziness het volgende:
[..]
De gewone koelfunctie schakelt in april al automatisch in bij mij. Die kan je niet eens uitschakelen volgens mij tenzij je de binnentemperatuur instelling steeds aanpast zodat ie niet gaat koelen maar dat lijkt me ook geen wenselijke oplossing. De extra koelfunctie schakel je in als de temperatuur buiten flink oploopt. Dit is in Nederland natuurlijk maar weinig dagen per jaar. Allebei de functies kosten echt maar weinig stroom.
Het is juist het verwarmen in de koude wintermaanden dat energie vreet en het boilervat verwarmen/reinigen in mindere mate.
Moet zeggen dat ik na 7 jaar geen significante verschillen heb gezien in prestatie van de pomp. Ons is vertelt het wel een aantal jaar duurt voordat het opslaan van de warmte / verbruiken van de warmte echt gaat werken maar ik zie het nog steeds niet echt terug.
De pomp verbruikt heel stabiel zo’n 1300kWh per jaar al jaren lang.
Ja daar ging het stukje waar ik op reageerde ook overquote:
Ohja lees het.quote:Op vrijdag 1 juli 2022 08:29 schreef laziness het volgende:
[..]
Ja daar ging het stukje waar ik op reageerde ook over
Oh interessant, wat is er nu weer gaande?quote:Op donderdag 14 juli 2022 14:58 schreef Ivo1985 het volgende:
En we zijn nu in de tweede ronde 'liegen door netbeheerders' beland, nadat we in februari voor de tweede keer een huis gasloos hebben gemaakt. Dit keer is het niet Liander, maar Enexis die het aandurft om met mij een discussie te voeren.
Klinkt als 1 van de bekende standaardbrieven met standaard antwoordquote:Op donderdag 14 juli 2022 15:26 schreef Ivo1985 het volgende:
We zitten nu in Enexis gebied.
Die verlangen van mij dat ik een keuze ga maken voor wat zij met hun oud-ijzer moeten doen. En dat ze anders op mijn kosten maar te werk gaan en desnoods een deurwaarder op mij af sturen als ik niet thuis ben.
Ofwel: het bekende riedeltje.
Een keuze maken weiger ik, want hun oud ijzer is niet mijn verantwoordelijkheid. Ze zijn vrij om hun eigen keuze aan mij kenbaar te maken en als ze kiezen voor iets waarbij toegang tot mijn meterkast vereist is, staat het ze vrij om met mij contact op te nemen voor een afspraak.
Volledige verhaal is op de laatste pagina in het bekende uitgebreide topic van 'de buren' te vinden
Een standaard tekst van hen op de mail inderdaad, maar als ik tijd heb zijn mijn reacties iets uitgebreider dan standaard. Niet alleen gericht op het dossier, maar ook een mooie aanval op het bredere beleid van de organisatie.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:30 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Klinkt als 1 van de bekende standaardbrieven met standaard antwoord
Ga ff kijken bij de buren
Zie het, hopelijk bereikt het de mensen die het aangaatquote:Op donderdag 14 juli 2022 15:35 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Een standaard tekst van hen op de mail inderdaad, maar als ik tijd heb zijn mijn reacties iets uitgebreider dan standaard. Niet alleen gericht op het dossier, maar ook een mooie aanval op het bredere beleid van de organisatie.
Vandaar ook mijn opmerking dat het niet doorgezet had moeten worden naar klachten & claims, maar naar hoofd communicatie en de juridische afdeling.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:37 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Zie het, hopelijk bereikt het de mensen die het aangaat
Nee, volgens mij is er geen eenduidig beleid.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:40 schreef qajariaq het volgende:
Ik hoor bij van het gas af zowel verhalen van mensen waarbij de tuin open moet om leidingen te verwijderen als ook de versie dat er iemand de dichtgedraaide kraan komt verzegelen en dat je later evt weer gas kunt laten aansluiten.
Is daar eenduidig beleid voor in NL?
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:43 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Nee, volgens mij is er geen eenduidig beleid.
De enige zekerheid die je hebt is dat je kosteloos van het gas af kan, ondanks dat netbeheerders je vaak anders doen laten denken.
Maar met die brieven kan je de openhaard of bbq aansteken.
Stedin heeft hier ook een tijdje volgehouden dat ik een gascontract moest afsluiten of opdracht moest geven tot afsluiting maar die zijn sinds maart 2020 koest.
Mijn laatste mail was:Ons belde coteq gelijk na de uitspraak dat ze kosteloos kwamen afsluiten.SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Ineens hoefde de leiding er ook niet meer uit.
Dat moest nog wel toen ik zelf moest betalen.Vakman pur sang
Ja, wel bijzonder dat zo'n oude leiding dan ineens geen probleem meer isquote:Op donderdag 14 juli 2022 15:46 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ons belde coteq gelijk na de uitspraak dat ze kosteloos kwamen afsluiten.
Ineens hoefde de leiding er ook niet meer uit.
Dat moest nog wel toen ik zelf moest betalen.
Nee meneer afdoppen is geen optie, de hele leiding moet eruit dus de oprit open en de tuin.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:48 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Ja, wel bijzonder dat zo'n oude leiding dan ineens geen probleem meer is
Maar dus wel aan de straatkant afgedopt begrijp ik.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:52 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Nee meneer afdoppen is geen optie, de hele leiding moet eruit dus de oprit open en de tuin.
Oh we moeten het nu zelf betalen. Nee meneer dat is geen probleem, de oude leiding zit niemand in de weg.
Apart bij mijn broertje (Enexis) was het gewoon een optie om te kiezen voor gratis verwijdering van de gasaansluiting. Werd ook niet moeilijk over gedaan.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:26 schreef Ivo1985 het volgende:
We zitten nu in Enexis gebied.
Die verlangen van mij dat ik een keuze ga maken voor wat zij met hun oud-ijzer moeten doen. En dat ze anders op mijn kosten maar te werk gaan en desnoods een deurwaarder op mij af sturen als ik niet thuis ben.
Ofwel: het bekende riedeltje.
Een keuze maken weiger ik, want hun oud ijzer is niet mijn verantwoordelijkheid. Ze zijn vrij om hun eigen keuze aan mij kenbaar te maken en als ze kiezen voor iets waarbij toegang tot mijn meterkast vereist is, staat het ze vrij om met mij contact op te nemen voor een afspraak.
Volledige verhaal is op de laatste pagina in het bekende uitgebreide topic van 'de buren' te vinden
Wat voor afgiftesysteem heb je? (vloerverwarming / radiatoren / convectoren / combi)quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:02 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Apart bij mijn broertje (Enexis) was het gewoon een optie om te kiezen voor gratis verwijdering van de gasaansluiting. Werd ook niet moeilijk over gedaan.
Ander punt daar trouwens: De Mitsubishi lucht water warmtepomp staat nu op een voorloop/retour temperatuur van 17 graden om te koelen. Punt is nu echter dat hij elke keer voor een minuut of 2 op vol vermogen draait en daarna uitgaat. Hoe ga ik dit pendelen tegen? De curve aanpassen?
Dit zijn de thermistorwaarden van 11-7 om 19.35:
TH1a 21
TH1b leeg
TH2 4
THW1 17
THW2 19
THW5A 52
TH5B 51
TH7 24
Zover ik zie stuurt hij 17 graden water het systeem in en komt er 19 graden terug.
TH1 hangt via een draadloze thermostaat in de woonkamer en niet bij WP zelf.
Thermistor Description
TH1 Room temperature
TH2 Refrigerant return temperature
THW1 Water flow temperature
THW2 Water return temperature
TH5A —
TH5B Tank temperature
TH5C —
TH7 Ambient (outdoor) temperature
Sorry er miste idd gegevens.quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:05 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Wat voor afgiftesysteem heb je? (vloerverwarming / radiatoren / convectoren / combi)
Staat alles open?
Hoe groot is je buffervat?
Ja gaatje bij de hoofdleiding en daar een dop.quote:Op donderdag 14 juli 2022 15:53 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Maar dus wel aan de straatkant afgedopt begrijp ik.
Tja is bekend koelgedrag zonder buffervat.quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:02 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Apart bij mijn broertje (Enexis) was het gewoon een optie om te kiezen voor gratis verwijdering van de gasaansluiting. Werd ook niet moeilijk over gedaan.
Ander punt daar trouwens: De Mitsubishi lucht water warmtepomp staat nu op een voorloop/retour temperatuur van 17 graden om te koelen. Punt is nu echter dat hij elke keer voor een minuut of 2 op vol vermogen draait en daarna uitgaat. Hoe ga ik dit pendelen tegen? De curve aanpassen?
Dit zijn de thermistorwaarden van 11-7 om 19.35:
TH1a 21
TH1b leeg
TH2 4
THW1 17
THW2 19
THW5A 52
TH5B 51
TH7 24
Zover ik zie stuurt hij 17 graden water het systeem in en komt er 19 graden terug.
TH1 hangt via een draadloze thermostaat in de woonkamer en niet bij WP zelf.
Thermistor Description
TH1 Room temperature
TH2 Refrigerant return temperature
THW1 Water flow temperature
THW2 Water return temperature
TH5A —
TH5B Tank temperature
TH5C —
TH7 Ambient (outdoor) temperature
Ja, daarom vroeg idd ook naar een buffervatquote:Op donderdag 14 juli 2022 16:12 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Tja is bekend koelgedrag zonder buffervat.
Je delta T is ook wat laag.
Op een gegeven moment is je vloer koud (zeg 19C) en je huis ong 22C dan neemt de vloer nog nauwlijks warmte op en kan de unit niet draaien (alleen korte momenten)
Oke helder verhaal. Is dat nog op te lossen door de curve aan te passen?quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:12 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Tja is bekend koelgedrag zonder buffervat.
Je delta T is ook wat laag.
Op een gegeven moment is je vloer koud (zeg 19C) en je huis ong 22C dan neemt de vloer nog nauwlijks warmte op en kan de unit niet draaien (alleen korte momenten)
Ja, met timer spelen op thermostaat kan zeker effect hebben. Je zal dan wat temperatuurfluctuatie krijgen maar dat is een kwestie van testen. En het verschil tussen 22 of 23 graden is niet zo groot als het buiten 30 isquote:Op donderdag 14 juli 2022 16:18 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Oke helder verhaal. Is dat nog op te lossen door de curve aan te passen?
Of kan ik beter een timer zetten zodat hij niet de hele tijd aan het koelen is?
Dus zeg koel maar van 11 tot 13, van 16 tot 18 en 20 tot 21.
Ah je geeft al antwoord. Er is niet voor een buffervat gekozen omdat er meer dan voldoende systeeminhoud is (105liter) en we geen onafhankelijke temperatuurregeling hebben omdat door de wtw het toch wel overal ongeveer even warm wordt na een dag. Alles staat dus volledig open op 1 groep na waar de flow niet gehaald wordt.quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:14 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Ja, daarom vroeg idd ook naar een buffervat
Het wordt best vaak weggelaten bij vloerverwarming (en als je alleen verwarmt kom je daar ook vaak wel mee weg) maar ik zou het zelf altijd aanraden.
Het geeft je ook meer opties om wat te experimenteren met pompsnelheden, etc.
Eventueel nog wat spelen met de thermostaatinstellingen. Dus bijvoorbeeld 2 of 3 uren niet koelen (ik noem maar wat, is een kwestie van testen) en dan weer wel een uur koelen. Dan heeft je WP wat meer te doen en in de praktijk zal de temperatuur van de vloer niet zo snel omhoog knallen.
Valt mee toch? Heb hier 1 DC pomp na het buffervat en die is ook nog eens heel zuinig.quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Ah je geeft al antwoord. Er is niet voor een buffervat gekozen omdat er meer dan voldoende systeeminhoud is (105liter) en we geen onafhankelijke temperatuurregeling hebben omdat door de wtw het toch wel overal ongeveer even warm wordt na een dag.
Buffervat voegde ook weer een hoop pompen toe.
Zover ik begreep ook nog een extra pomp voor tapwater en 1 per verdeelunit.quote:Op donderdag 14 juli 2022 16:21 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Valt mee toch? Heb hier 1 DC pomp na het buffervat en die is ook nog eens heel zuinig.