pi_204701307
Zijn er ook water water warmtepompen die je buiten op kunt stellen?

Wij overwegen pvt panelen met zo'n ding maar ik zou de warmtepomp zelf ergens graag op ons platte dak zetten of eventueel in een klein onverwarmd hokje in de tuin.
pi_204704573
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 mei 2022 18:30 schreef zatoichi het volgende:

[..]
Niet goed?
Geen idee, ik ben gewoon benieuwd. Ben zelf ook op zoek.
pi_204704848
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 13:29 schreef Zandstrand het volgende:

[..]
Geen idee, ik ben gewoon benieuwd. Ben zelf ook op zoek.
Ik heb je even een PM gestuurd!
pi_204705903
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 07:29 schreef TR08 het volgende:
Zijn er ook water water warmtepompen die je buiten op kunt stellen?

Wij overwegen pvt panelen met zo'n ding maar ik zou de warmtepomp zelf ergens graag op ons platte dak zetten of eventueel in een klein onverwarmd hokje in de tuin.
Nee dat is niet aan te raden vnl door vorstgevaar.
Vakman pur sang
pi_204706029
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 07:29 schreef TR08 het volgende:
Zijn er ook water water warmtepompen die je buiten op kunt stellen?

Wij overwegen pvt panelen met zo'n ding maar ik zou de warmtepomp zelf ergens graag op ons platte dak zetten of eventueel in een klein onverwarmd hokje in de tuin.
Ik zou niet weten hoe die kunnen bestaan...
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
  woensdag 11 mei 2022 @ 17:59:14 #31
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_204707479
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 15:48 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]
Ik zou niet weten hoe die kunnen bestaan...
Vanwege....?
pi_204708033
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 17:59 schreef TR08 het volgende:

[..]
Vanwege....?
waar haal je dan het water vandaan?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
  woensdag 11 mei 2022 @ 19:00:13 #33
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_204708140
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 18:48 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]
waar haal je dan het water vandaan?
Ik vul dan een gesloten systeem dat bestaat uit pvt panelen en de warmtepomp met een water glycol mengsel zoals op de Nibe site onder andere staat geadverteerd...
pi_204710498
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2022 19:00 schreef TR08 het volgende:

[..]
Ik vul dan een gesloten systeem dat bestaat uit pvt panelen en de warmtepomp met een water glycol mengsel zoals op de Nibe site onder andere staat geadverteerd...
Maar die unit moet je dan binnen neerzetten onder het dak en daarop de PVT panelen aansluiten. Toch?


Ik zou het dan nog anders doen. Ik zou een zo groot mogelijk vat met meerdere spiralen erin (1000L ofzo)
Plaatsen als opslag van warmwater (solarvat).
Dat vat zorgt dan ook voor de voorverwarming van tapwater.

Want in de winter gaat je pakket bij 24uur stoken op gegeven moment echt naar -20C ofzo waarbij de warmtepomp op lage druk uitgaat.
Het is eigenlijk voor ons klimaat een waardeloos systeem omdat in dec/jan het echt weken lang echt donker kan zijn.
Afgelopen januari ook gezien aan de PV panelen die hebben soms dagen zo goed als niets opgebracht.
Vakman pur sang
pi_205005667
Kan iemand mij vertellen of het normaal is om de leidingen te horen in huis als de wp aanslaat voor de klimaatregeling? Ik lees dit nergens terug bij ervaringen op internet. Alleen klachten over het geluid van de buitenunit.

Het gaat om een hard stromend geluid en een fluitend geluid.
pi_205005695
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 16:17 schreef zoz het volgende:
Kan iemand mij vertellen of het normaal is om de leidingen te horen in huis als de wp aanslaat voor de klimaatregeling? Ik lees dit nergens terug bij ervaringen op internet. Alleen klachten over het geluid van de buitenunit.

Het gaat om een hard stromend geluid en een fluitend geluid.
De stroomsnelheid kan wat hoger zijn dan bij een ouderwetse CV-ketel.
Dus als het leidingwerk er niet lekker in ligt dan kan dat wel gaan fluiten. Ruis van de stroming zal je sowieso wat meer hebben.
Ik heb de circulatiepomp hier een standje lager gezet aangezien hij het makkelijk warm kan krijgen in de winter.
Scheelt wat in ruis.
pi_205006002
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 16:17 schreef zoz het volgende:
Kan iemand mij vertellen of het normaal is om de leidingen te horen in huis als de wp aanslaat voor de klimaatregeling? Ik lees dit nergens terug bij ervaringen op internet. Alleen klachten over het geluid van de buitenunit.

Het gaat om een hard stromend geluid en een fluitend geluid.
Nee dat is niet normaal. Ik zou de radiatoren inregelen dan los je dat op als het goed is aangelegd.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_205006315
Je kunt meestal het maximale toerental van de circulatiepomp ook wel instellen. Minder snel draaiende circulatiepomp = minder/minder snel last van ruizende leidingen.
pi_205006596
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 17:50 schreef Ivo1985 het volgende:
Je kunt meestal het maximale toerental van de circulatiepomp ook wel instellen. Minder snel draaiende circulatiepomp = minder/minder snel last van ruizende leidingen.
Een cv heeft een delta T van 20K een warmtepomp idealiter 5K.
Je zult toch een hogere stromingssnelheid moeten hebben om je vermogen te halen.
Vakman pur sang
pi_205006681
quote:
1s.gif Op donderdag 9 juni 2022 18:33 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Een cv heeft een delta T van 20K een warmtepomp idealiter 5K.
Je zult toch een hogere stromingssnelheid moeten hebben om je vermogen te halen.
Uiteraard, optimaal is het niet.

Maar suizende leidingen ook niet ;)

Evengoed natuurlijk gewoon iets om eens een installateur met ervaring met warmtepompen bij te halen en te kijken waar het mis gaat.

Hier is de ruis niet heel storend maar ook niet nodig, het wordt prima warm. Dus heb de pomp wat rustiger afgesteld (PPT2).
Mocht het -20 worden dan draait hij ook zo weer op PPT3 ;)
pi_205006726
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 18:42 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
Uiteraard, optimaal is het niet.

Maar suizende leidingen ook niet ;)

Evengoed natuurlijk gewoon iets om eens een installateur met ervaring met warmtepompen bij te halen en te kijken waar het mis gaat.

Hier is de ruis niet heel storend maar ook niet nodig, het wordt prima warm. Dus heb de pomp wat rustiger afgesteld (PPT2).
Mocht het -20 worden dan draait hij ook zo weer op PPT3 ;)
Ja uiteraard. De pomp (als je de interne gebruikt) wordt vaak moduleer aangestuurd waarbij je de Max kunt instellen.
Je hebt inzicht in de hele installatie nodig om ergens een knelpunt op te lossen of het geheel wat te temperen.
De fabrieksinstelling is vaak wel wat overdreven hoog.
Vakman pur sang
pi_205007377
quote:
1s.gif Op donderdag 9 juni 2022 18:33 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Een cv heeft een delta T van 20K een warmtepomp idealiter 5K.
Je zult toch een hogere stromingssnelheid moeten hebben om je vermogen te halen.
nee hoor, als je leidingdiameter groter is dan hoef je snelheid niet hoger te zijn.

Hoe sneller je water door je radiator stroomt hoe kleiner het temperatuursverschil. Daarom moet je je radiator ook de waterhoeveelheid geven waar die op ontworpen is omdat dat het efficientste is.
Hoe lager je aanvoertemperatuur is hoe kleiner het temperatuursverschil wordt.

[ Bericht 4% gewijzigd door sjorsie1982 op 09-06-2022 19:58:10 ]
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_205007618
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 19:52 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]
nee hoor, als je leidingdiameter groter is dan hoef je snelheid niet hoger te zijn.

Hoe sneller je water door je radiator stroomt hoe kleiner het temperatuursverschil. Daarom moet je je radiator ook de waterhoeveelheid geven waar die op ontworpen is omdat dat het efficientste is.
Hoe lager je aanvoertemperatuur is hoe kleiner het temperatuursverschil wordt.
Jawel, maar de warmtepomp zelf heeft een grotere flow dan een cv ketel (wel sterk afhankelijk van het vermogen) en bij vloeverwarming met menginjectie ga je naar een gesloten verdeler waardoor de massa stroom door de toevoerleiding groter wordt.
Een radiator werkt juist op de daarover toegepaste flow maar de praktijk is wel dat de WP meer liters doet puur voor zijn werking.

Goede oplossing bij mix radiatoren, ouderwetste vloerverwarming, is de leiding naar de vloerverwarming set vergroten naar 22mm en de vloerverwarmingsverdeler vervangen voor een gewone verdeler in kunststof of RVS.
Zorgen dat daar meer liters overgaan en wat minder over de radiatoren. Het liefst radiatoren vergroten naar zoveel mogelijk VO.
Vakman pur sang
pi_205007823
quote:
1s.gif Op donderdag 9 juni 2022 20:12 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Jawel, maar de warmtepomp zelf heeft een grotere flow dan een cv ketel (wel sterk afhankelijk van het vermogen) en bij vloeverwarming met menginjectie ga je naar een gesloten verdeler waardoor de massa stroom door de toevoerleiding groter wordt.
Een radiator werkt juist op de daarover toegepaste flow maar de praktijk is wel dat de WP meer liters doet puur voor zijn werking.

Goede oplossing bij mix radiatoren, ouderwetste vloerverwarming, is de leiding naar de vloerverwarming set vergroten naar 22mm en de vloerverwarmingsverdeler vervangen voor een gewone verdeler in kunststof of RVS.
Zorgen dat daar meer liters overgaan en wat minder over de radiatoren. Het liefst radiatoren vergroten naar zoveel mogelijk VO.
ik merk dit zelf niet.
Ik heb een monoblock met een vat. Er is een pomp die van het vat naar de buitenunit gaat. Deze flow is gigantisch, de leidingdiamter is ook groot.
Er is een pomp die van het vat de warmteafgifte systemen van warm water voorziet, maar ik merk niet dat hier de flow hoger is dan bij een gas gestookte CV.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_205007918
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 20:30 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]
ik merk dit zelf niet.
Ik heb een monoblock met een vat. Er is een pomp die van het vat naar de buitenunit gaat. Deze flow is gigantisch, de leidingdiamter is ook groot.
Er is een pomp die van het vat de warmteafgifte systemen van warm water voorziet, maar ik merk niet dat hier de flow hoger is dan bij een gas gestookte CV.
Ja ok bij die hydraulische aansluiting niet. Dan is je primaire flow hoger dan secundair.
Je WP pomp is “afgekoppeld” van je systeem.

Trouwens interessant om dan eens te meten of je retour van je installatie wel net zo laag is als de retour naar de WP.
Dan is daar misschien verbetering te halen.

Ik ben zelf wel voorstander van werken met de eigen WP pomp zonder extra pomp.

Je kunt het buffervat ook in serie zetten. Dan bespaar je de extra pomp.
Vakman pur sang
pi_205007927
Het gaat bij mij over de leidingen tussen de buitenunit en binnenunit.
pi_205007968
quote:
1s.gif Op donderdag 9 juni 2022 20:39 schreef zoz het volgende:

Het gaat bij mij over de leidingen tussen de buitenunit en binnenunit.
Een beetje geluid daarin is normaal. Maar zou kunnen dat er een knik in een bocht zit zo te horen.
Vakman pur sang
pi_205007992
quote:
1s.gif Op donderdag 9 juni 2022 20:38 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Ja ok bij die hydraulische aansluiting niet. Dan is je primaire flow hoger dan secundair.
Je WP pomp is “afgekoppeld” van je systeem.

Trouwens interessant om dan eens te meten of je retour van je installatie wel net zo laag is als de retour naar de WP.
Dan is daar misschien verbetering te halen.

Ik ben zelf wel voorstander van werken met de eigen WP pomp zonder extra pomp.

Je kunt het buffervat ook in serie zetten. Dan bespaar je de extra pomp.
er zijn zeker verbeteringen te behalen, ik heb dat al gelezen op internet, echter het is heel nauwkeurig instellen om het in alle situaties goed te krijgen, als dit al mogelijk is. Op de manier hoe ik het nu heb is het robuster in alle omstandigheden.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_205009433
quote:
1s.gif Op donderdag 9 juni 2022 20:42 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Een beetje geluid daarin is normaal. Maar zou kunnen dat er een knik in een bocht zit zo te horen.
Het klopt dat op dat punt 2 bochten zitten. Is dat makkelijk te verhelpen? De leidingen komen van beneden en maken over de vloer langs de plint een bocht en daarna nog een bocht richting de vliering.
Aangezien ik op die plek een inbouwkast wil maken zou het mij niet uitmaken als het met een flauwe bocht diagonaal over het muurtje gaat.
pi_205010490
quote:
0s.gif Op donderdag 9 juni 2022 22:49 schreef zoz het volgende:

[..]
Het klopt dat op dat punt 2 bochten zitten. Is dat makkelijk te verhelpen? De leidingen komen van beneden en maken over de vloer langs de plint een bocht en daarna nog een bocht richting de vliering.
Aangezien ik op die plek een inbouwkast wil maken zou het mij niet uitmaken als het met een flauwe bocht diagonaal over het muurtje gaat.
Dat moet een koelmonteur doen. Terugpompen koudemiddel in de buitenunit.
Leiding aanpassen, vacumeren en weer gas erop.

Of als de leiding niet geknikt is voorzichtig proberen terug te drukken, maar als het 5/8” is lukt dat niet.
Vakman pur sang