0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 09:18 schreef athlonkmf het volgende:
de electricien heeft mijn meterkast even herrangschikt. de 3 losse sautomaten waarin geen bruggetje past is aangepast naar een 3-fase automaat.
Mooi! Neem aan dat aan de bovenkant van de automaten de nul ook is doorverbonden.
quote:
direct ook een paar reservegroepen neergezet als daar in de toekomst een laadpaal op aangesloten wordt.
Jammer dat je er geen laadpaal op aan mag sluiten, een laadpaal moet verplicht door een 30mA aardlekschakelaar worden beveiligd. ;)

Ben nog steeds benieuwd naar de aardcircuitweerstand en of die andere groepen zonder aardlekbeveiliging zo wel kunnen. Maargoed.
quote:
maar anyways. het gaat om dat ik ook even met een ir-camera de warmte heb bekeken bij in gebruik van warmtepomp. valt dus prima mee met iets van 27C vs 23C in de rest van de kast. het netwerkapparatuur wordt warmer.
Mocht je de kappen er nog eens af hebben, richt die camera er dan nog eens op. Het is een heel mooi instrument om bijvoorbeeld hoge overgangsweerstanden / slechte contacten op te sporen maar door een kunststof kap heen zie je niet zo veel.
pi_203606263
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 17:49 schreef XanderH het volgende:

[..]
Mooi! Neem aan dat aan de bovenkant van de automaten de nul ook is doorverbonden.
[..]
Jammer dat je er geen laadpaal op aan mag sluiten, een laadpaal moet verplicht door een 30mA aardlekschakelaar worden beveiligd. ;)

Ben nog steeds benieuwd naar de aardcircuitweerstand en of die andere groepen zonder aardlekbeveiliging zo wel kunnen. Maargoed.
[..]
Mocht je de kappen er nog eens af hebben, richt die camera er dan nog eens op. Het is een heel mooi instrument om bijvoorbeeld hoge overgangsweerstanden / slechte contacten op te sporen maar door een kunststof kap heen zie je niet zo veel.
Sommige laadpalen hebben 30mah ingebouwd.

Maar alsnog zou ik m niet weg laten in de meterkast.

Ik snap die krachtgroepen van abb sowieso niet... 3 van die gekoppelde automaten. Beter een normale krachtgroep die alles afschakelt bij een fout..
  Redactie Sport zondag 13 februari 2022 @ 01:12:33 #150
102433 crew  dennistd
FOK!sport *O*
pi_203639975
Zoals het er grotendeels sinds 1979 in zat:


Na vervanging groepenkast en upgrade naar 3-fasen in maart vorig jaar:


En nog even de groepenkast in detail nadat ook de aardlekautomaat (16A 300mA) voor de zonnepanelen erin zit sinds juli:


Er zijn nog een paar groepen over en ook beide aardlekautomaten onderin (16A 30mA) zijn nog buiten gebruik. Eentje alvast voor een inductieplaat en de ander voor een elektrische auto. Samen voor 100 euro vond ik het wel een goede deal om ze er alvast in te hebben.

Verder zit er nu nog een P1-kabel tussen de meter en de server om het verbruik te bekijken, heb ik twee extra kabels (airco en tuin) aangesloten op de groepenkast en is de wcd rechtsonder vervangen door een betere viervoudige. In de groepenkast zitten twee Shelly EM's voor monitoring van de wasmachine/droger (klaar-melding) en de airco.
PM mij!
Disclaimer: Mijn posts worden geschreven als user, en niet als crew, tenzij dit duidelijk wordt aangegeven
pi_203644467
Mooi kastje geworden.
Nog even een vraag over deschakelaars onder de meter. Zijn de oude hoofdzekeringen naar "buiten" gebracht in de vorm van automaten zodat je ze zelf kunt bedienen?
En zo ja, weet iemand of je dat zelf kunt laten doen door een installateur?
-
pi_203644996
quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:03 schreef quo_ het volgende:
Mooi kastje geworden.
Nog even een vraag over deschakelaars onder de meter. Zijn de oude hoofdzekeringen naar "buiten" gebracht in de vorm van automaten zodat je ze zelf kunt bedienen?
En zo ja, weet iemand of je dat zelf kunt laten doen door een installateur?
De automaten vervangen de oude hoofdzekeringen. De aansluitkabel is alleen afgezekerd in een verdeelkast of (trafo)station. De zekeringwaarde is afhankelijk van de hoofdkabels van de richting (vanaf 80A)

Alleen een netbeheerder mag deze aanpassing maken. Ik heb het zelf ook laten doen gedaan. Geen verzwaring, alleen de Gg patronen vervangen voor C25A automaten. Wat de kosten hiervan zijn weet ik niet.

Ik zie op de foto van @dennistd dat het achterbord van de meter is blijven zitten. Luie monteur, denk ik. Overigens mag het ook niet omdat het bord metalen rails bevat.

[ Bericht 6% gewijzigd door Ridocar op 13-02-2022 14:39:05 ]
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
  Moderator zondag 13 februari 2022 @ 13:40:15 #153
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_203645129
quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:03 schreef quo_ het volgende:
Mooi kastje geworden.
Nog even een vraag over deschakelaars onder de meter. Zijn de oude hoofdzekeringen naar "buiten" gebracht in de vorm van automaten zodat je ze zelf kunt bedienen?
En zo ja, weet iemand of je dat zelf kunt laten doen door een installateur?
Dat moet in ieder geval gebeuren door de netbeheerder omdat het onder de kWh meter zit.
Denk niet dat het heel goedkoop is om te laten doen; bij een upgrade naar een drie fasen aansluiting kunnen ze dat natuurlijk wel meenemen en moeten ze dat toch aanpassen :)

quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 01:12 schreef dennistd het volgende:
Zoals het er grotendeels sinds 1979 in zat:
[ afbeelding ]

Na vervanging groepenkast en upgrade naar 3-fasen in maart vorig jaar:
[ afbeelding ]

En nog even de groepenkast in detail nadat ook de aardlekautomaat (16A 300mA) voor de zonnepanelen erin zit sinds juli:
[ afbeelding ]

Er zijn nog een paar groepen over en ook beide aardlekautomaten onderin (16A 30mA) zijn nog buiten gebruik. Eentje alvast voor een inductieplaat en de ander voor een elektrische auto. Samen voor 100 euro vond ik het wel een goede deal om ze er alvast in te hebben.

Verder zit er nu nog een P1-kabel tussen de meter en de server om het verbruik te bekijken, heb ik twee extra kabels (airco en tuin) aangesloten op de groepenkast en is de wcd rechtsonder vervangen door een betere viervoudige. In de groepenkast zitten twee Shelly EM's voor monitoring van de wasmachine/droger (klaar-melding) en de airco.
Mooi kastje geworden ! Heb zelf dezelfde serie verdeelkasten hangen van Eaton/Holec.
Ik kan het natuurlijk mis hebben; maar volgens mij heb je de kap op de meterkast op kop gemonteerd, stickers van de automaten zitten vaak onder de betreffende automaat. En niet er boven.. :+

Wat is dat voor printplaatje in dat doorzichtige kastje ? :?
pi_203645206
quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:40 schreef Vonkenboer het volgende:
Wat is dat voor printplaatje in dat doorzichtige kastje ? :?
"Relais server -> thermostaat" staat er op. :+

Relaisbordje met USB zo te zien.
  Moderator zondag 13 februari 2022 @ 13:53:05 #155
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_203645283
quote:
1s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:48 schreef XanderH het volgende:

[..]
"Relais server -> thermostaat" staat er op. :+

Relaisbordje met USB zo te zien.
Ik kon het niet helemaal duidelijk lezen :@ O-)
pi_203645338
quote:
1s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:31 schreef Ridocar het volgende:

Alleen een netbeheerder mag deze aanpassing maken. Ik heb het zelf ook laten doen gedaan. Geen verzwaring, alleen de Gg patronen vervangen voor C25A automaten. Wat de kosten hiervan zijn weet ik niet.
Met een sauna van 10kW zou ik samen met het normale verbruik theoretisch boven de 3x25A uit kunnen komen en het plaatsen van nieuwe zekeringen kost ook geld. De foto van dennistd bracht mij op het idee om ook automaten te willen.

In de Enexis prijslijst staat deze "upgrade" gewoon benoemd lees ik net; Vervangen hoofdzekering 3 fase door automaat ¤ 268,24.

Technische vraag die ik daar nog wel bij heb: wat ligt er sneller uit een automaat of een smeltveiligheid ?

[ Bericht 2% gewijzigd door quo_ op 13-02-2022 14:02:11 ]
-
pi_203645515
quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:55 schreef quo_ het volgende:

[..]
Met een sauna van 10kW zou ik samen met het normale verbruik theoretisch boven de 3x25A uit kunnen komen en het plaatsen van nieuwe zekeringen kost ook geld. De foto van dennistd bracht mij op het idee om ook automaten te willen.

In de Enexis prijslijst staat deze "upgrade" gewoon benoemd lees ik net; Vervangen hoofdzekering 3 fase door automaat ¤ 268,24.
Valt nog mee, zeker als de aansluitkabel moet worden vervangen. Ik weet niet wat voor een type kabel je hebt, maar is de aansluitkabel een Hakatel, Ravo-G of gplk (Gepanserd Papier-Lood Kabel), dan wordt deze vanaf de gevel door een kunststof (doorgaans een 4x6) vervangen.
quote:
Technische vraag die ik daar nog wel bij heb: wat ligt er sneller uit een automaat of een smeltveiligheid ?
Het is wel een beetje appels en peren vergelijken, aangezien de karakteristieken niet op elkaar lijken, maar bij dezelfde doorlaatwaarde gaat een automaat er over het algemeen sneller uit.

[ Bericht 7% gewijzigd door Ridocar op 13-02-2022 17:39:55 ]
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_203650299
Even een meterkast-gerelateerde vraag: ik zit nu bij een kennis te klussen, in de meterkast zie ik een aardedraad naar de omkasting van de groepenkast zelf, naar de waterleiding (aan de afnemerkant vd kunststoffen meter) en de gasleiding lopen. Maar nergens een aardedraad richting kruipruimte of ergens anders waar een aardpen zou kunnen zitten.

Het betreft een jaren 20 woning in binnenstad Utrecht met een relatief oude groepenkast (jaren 80 ofzo). Kan het dat de aarde door de leverancier wordt meegeleverd of is er hier iets goed mis?
Representant van het failliet van de westerse liberale maatschappij
pi_203650940
quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 19:50 schreef stavromulabeta het volgende:
Even een meterkast-gerelateerde vraag: ik zit nu bij een kennis te klussen, in de meterkast zie ik een aardedraad naar de omkasting van de groepenkast zelf, naar de waterleiding (aan de afnemerkant vd kunststoffen meter) en de gasleiding lopen. Maar nergens een aardedraad richting kruipruimte of ergens anders waar een aardpen zou kunnen zitten.

Het betreft een jaren 20 woning in binnenstad Utrecht met een relatief oude groepenkast (jaren 80 ofzo). Kan het dat de aarde door de leverancier wordt meegeleverd of is er hier iets goed mis?
Als netbeheerder de aarde aanbiedt dan zou een aardedraad aan de zijkant uit de hoofdzekeringkast komen of een aarddraad naar de groepenkast moeten lopen.
Je kunt het ook even testen door de weerstand de klantaarding en de nul van netbeheerder te meten.
Ik weet, officieel moet het anders, maar als je echt geen aarde hebt kun je de nul van netbeheerder pakken om in ieder geval de boel te aarden. De nul is overal gekoppeld aan de aarde, dus dat moet geen probleem zijn. Voordat je aan de slag gaat, eerst even meten, je zult niet de eerste zijn die erachter komt dat er een 127/220-net ligt, en dan ben je gefopt...
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_203654390
quote:
1s.gif Op zondag 13 februari 2022 20:51 schreef Ridocar het volgende:

[..]
Als netbeheerder de aarde aanbiedt dan zou een aardedraad aan de zijkant uit de hoofdzekeringkast komen of een aarddraad naar de groepenkast moeten lopen.
Ah, dan is dat het. Ik zag het aan voor een aarding van de groepenkast en hoofdzekeringkast wat ik al vreemd vond.
Representant van het failliet van de westerse liberale maatschappij
pi_203658650
Ook maar eens een fotootje dan.
Niet veel bijzonders verder :)

Do what you love, love what you do!
  Redactie Sport maandag 14 februari 2022 @ 17:31:52 #162
102433 crew  dennistd
FOK!sport *O*
pi_203661262
quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:03 schreef quo_ het volgende:
Mooi kastje geworden.
Nog even een vraag over deschakelaars onder de meter. Zijn de oude hoofdzekeringen naar "buiten" gebracht in de vorm van automaten zodat je ze zelf kunt bedienen?
En zo ja, weet iemand of je dat zelf kunt laten doen door een installateur?
Ik heb Enexis gebeld over de upgrade naar 3-fasen, hoe ik dat moest regelen en ook meteen of er automaten ipv smeltzekeringen geplaatst kunnen worden. Dat laatst was geen probleem, ik moet het maar even aangeven in het opmerkingen-veld op de aanvraagpagina en dan werd dat meteen zonder extra kosten gedaan. En inderdaad gebeurde dat, zowel bij mij als later bij mijn tante waar ik de aanvraag ook voor regelde.

quote:
1s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:31 schreef Ridocar het volgende:
Ik zie op de foto van @:dennistd dat het achterbord van de meter is blijven zitten. Luie monteur, denk ik. Overigens mag het ook niet omdat het bord metalen rails bevat.
Was een monteur van Enexis zelf die alle tijd er voor nam. Heeft het er ook niet over gehad dat die vervangen zou moeten worden.

quote:
0s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:40 schreef Vonkenboer het volgende:
Ik kan het natuurlijk mis hebben; maar volgens mij heb je de kap op de meterkast op kop gemonteerd, stickers van de automaten zitten vaak onder de betreffende automaat. En niet er boven.. :+
Klopt, de deur moest naar recht openen ivm de ruimte, alleen kreeg ik het niet voor elkaar om het deurtje om te draaien. De kap er op de kop op zorgde voor hetzelfde resultaat en past ook perfect O-)
quote:
Wat is dat voor printplaatje in dat doorzichtige kastje ? :?
Een relais dat ik vanaf de server via usb aanstuur en die de tele-ingang op de thermostaat sluit. Een simpele oplossing om een domme thermostaat op afstand in te kunnen schakelen :+
PM mij!
Disclaimer: Mijn posts worden geschreven als user, en niet als crew, tenzij dit duidelijk wordt aangegeven
  vrijdag 18 februari 2022 @ 17:14:42 #163
332676 OkkieTrooy
Het leven is geen krentenbol
pi_203723664
quote:
1s.gif Op zondag 13 februari 2022 13:31 schreef Ridocar het volgende:

[..]
De automaten vervangen de oude hoofdzekeringen. De aansluitkabel is alleen afgezekerd in een verdeelkast of (trafo)station. De zekeringwaarde is afhankelijk van de hoofdkabels van de richting (vanaf 80A)

Alleen een netbeheerder mag deze aanpassing maken. Ik heb het zelf ook laten doen gedaan. Geen verzwaring, alleen de Gg patronen vervangen voor C25A automaten. Wat de kosten hiervan zijn weet ik niet.

Ik zie op de foto van @:dennistd dat het achterbord van de meter is blijven zitten. Luie monteur, denk ik. Overigens mag het ook niet omdat het bord metalen rails bevat.
Het oude meterbord laten we (Enexis) doorgaans wel zitten, al bevat het metalen rails. Voor wat betreft de hoofdzekeringen, het hangt af van de kabel en de bestaande aansluitkast of we dat al dan niet vervangen. Als er reeds 3 fasen aanwezig zijn, leggen we 2 meterdraden extra aan, wisselen de meter naar een 3 fasen kwh meter en plaatsen 2 zekeringen bij. Het is absoluut niet zo dat we dan ook automaten plaatsen. Het kan wel, dan wordt het een sanering van de oude aansluiting omdat automaten niet in de oude kast geplaatst worden. Alles wordt dan vernieuwd. Geen idee wat de kosten ervan zijn, maar de vraag ernaar komt overigens ook maar weinig voor.
Waar de schakeling rookt, loopt de meeste stroom.
pi_203725783
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 februari 2022 17:14 schreef OkkieTrooy het volgende:

[..]
Het oude meterbord laten we (Enexis) doorgaans wel zitten, al bevat het metalen rails. Voor wat betreft de hoofdzekeringen, het hangt af van de kabel en de bestaande aansluitkast of we dat al dan niet vervangen. Als er reeds 3 fasen aanwezig zijn, leggen we 2 meterdraden extra aan, wisselen de meter naar een 3 fasen kwh meter en plaatsen 2 zekeringen bij. Het is absoluut niet zo dat we dan ook automaten plaatsen. Het kan wel, dan wordt het een sanering van de oude aansluiting omdat automaten niet in de oude kast geplaatst worden. Alles wordt dan vernieuwd. Geen idee wat de kosten ervan zijn, maar de vraag ernaar komt overigens ook maar weinig voor.
Inderdaad, bij mij is het een glpk kabel en daar konden geen automaten voor geplaatst worden, dus dan sanering en werd het een iets andere prijs als van 1 naar 3 fase. Dus gewoon 3 fase met patronen nu en een doosje trage 25a op voorraad
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_203733649
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 februari 2022 17:14 schreef OkkieTrooy het volgende:

[..]
Het oude meterbord laten we (Enexis) doorgaans wel zitten, al bevat het metalen rails. Voor wat betreft de hoofdzekeringen, het hangt af van de kabel en de bestaande aansluitkast of we dat al dan niet vervangen. Als er reeds 3 fasen aanwezig zijn, leggen we 2 meterdraden extra aan, wisselen de meter naar een 3 fasen kwh meter en plaatsen 2 zekeringen bij. Het is absoluut niet zo dat we dan ook automaten plaatsen. Het kan wel, dan wordt het een sanering van de oude aansluiting omdat automaten niet in de oude kast geplaatst worden. Alles wordt dan vernieuwd. Geen idee wat de kosten ervan zijn, maar de vraag ernaar komt overigens ook maar weinig voor.
Je hebt er kennelijk verstand van :)

Is er een manier om te bepalen wat voor kabel ik heb?
Mijn huis dateert uit 1973 (voormalig EGD gebied) en voor zover ik weet is de kabel niet vervangen. Ook niet toen ik 20 jaar geleden eeen 3 fasen aansluiting heb gekregen.
Ik zou automaten een nuttige upgrade vinden en heb er wel een paar honderd euro voor over.

Detailfoto van de zekeringenkast:

-
pi_203739347
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 februari 2022 09:27 schreef quo_ het volgende:

[..]
Je hebt er kennelijk verstand van :)

Is er een manier om te bepalen wat voor kabel ik heb?
Mijn huis dateert uit 1973 (voormalig EGD gebied) en voor zover ik weet is de kabel niet vervangen. Ook niet toen ik 20 jaar geleden eeen 3 fasen aansluiting heb gekregen.
Ik zou automaten een nuttige upgrade vinden en heb er wel een paar honderd euro voor over.

Detailfoto van de zekeringenkast:

[ afbeelding ]
Naar alle waarschijnlijkheid een kunststof kabel. Een gplk zou in een vultrechter zijn uitgekomen.

Heb je een kruipruimte? Dan is de kabel iets makkelijker omhoog te trekken uit de kruipruimte. De hoogte van de huidige en nieuwe HAK zijn volgens mij even lang, maar iets meer overlengte (plm 10 cm) is makkelijker om mee te werken. In de kruipruimte (als je die hebt) zou je meteen kunnen kijken wat voor type kabel je hebt.

Ja, ik weet, ik praat voor m'n beurt.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_203760337
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 februari 2022 17:10 schreef Ridocar het volgende:

[..]
Naar alle waarschijnlijkheid een kunststof kabel. Een gplk zou in een vultrechter zijn uitgekomen.
.....
In de kruipruimte (als je die hebt) zou je meteen kunnen kijken wat voor type kabel je hebt.

De meterkast zit in mijn garage en daar is geen kruipruimte, dat gaat dus niet lukken.
-
pi_204149742
Nieuw huis, nieuwe ronde!

Heb eea al een beetje geprobeerd op te ruimen, maar alle tips welkom!










Hier zie je nog een kabel naar buiten wcd (moet nog groep worden) en kabels voor 3 fasen naar zolder (daar komt de omvormer voor zonnepanelen (26x 400kv)



[ Bericht 11% gewijzigd door bouwkloon op 20-03-2022 12:06:56 ]
Als je het als klusser even niet wi't, Tape, Pur of Kit!
pi_204222285
Niemand wat op te merken?
Als je het als klusser even niet wi't, Tape, Pur of Kit!
pi_204223031
quote:
1s.gif Op zondag 20 maart 2022 11:45 schreef bouwkloon het volgende:
Nieuw huis, nieuwe ronde!

Heb eea al een beetje geprobeerd op te ruimen, maar alle tips welkom!

[ afbeelding ]


[ afbeelding ]


[ afbeelding ]


Hier zie je nog een kabel naar buiten wcd (moet nog groep worden) en kabels voor 3 fasen naar zolder (daar komt de omvormer voor zonnepanelen (26x 400kv)

[ afbeelding ]

Waarom heb je een surveillance monitor in je meterkast. Hoe vaak kijk je daar nou op?
pi_204223796
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 maart 2022 00:49 schreef athlonkmf het volgende:

[..]
Waarom heb je een surveillance monitor in je meterkast. Hoe vaak kijk je daar nou op?
Ja nooit dus - alleen enige manier om in de configuratie van dat systeem te komen (ook muis aansluiten dan)
Als je het als klusser even niet wi't, Tape, Pur of Kit!
pi_204226077
Mijn meterkast. Huis is uit 1923, 4 jaar geleden nieuwe groepenkast laten plaatsen. Sinds een maand zonnepanelen (24 stuks). Sinds 2 maanden glasvezel dat moet ik nog een beetje netjes houden.

Ik heb nog een krachtstroom groep vrij om binnenkort de elektrische auto mee te gaan opladen.

pi_204232955
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 maart 2022 07:43 schreef bouwkloon het volgende:

[..]
Ja nooit dus - alleen enige manier om in de configuratie van dat systeem te komen (ook muis aansluiten dan)
speciaal aangezet voor de foto hoop ik dan? is anders toch wel zonde van de stroom.
  zondag 27 maart 2022 @ 10:05:06 #174
277627 Seven.
We are Borg.
pi_204238030
Onze meterkast is echt dikke ellende.

Dit is een foto van 2018, nadat we zelf al een opruimactie hadden gedaan in de meterkast:



Zie ook gevaar voor de volksgezondheid rechts :') (rioolpijp)



Makrolon heeft in 2021 wat aanpassingen gedaan in de groepen en stopcontacten zodat we nog even door konden.

In 2022 zijn er zonnepanelen en warmtepomp bijgekomen. We gaan van het gas af, dus extra groepen nodig voor de keuken ivm inductie. En we overwegen om elektrisch te gaan rijden. De groepenkast wordt binnen een paar weken alsnog vervangen. En de gasmeter wordt weggehaald zodra Liander tijd heeft.

Status nu, rioolpijp is vorige week gesloopt:






De kabels die voor de meterkast hangen gaan volgens mij weg (was voorheen keuken maar dat is allemaal al vernieuwd).
Resistance is futile.
pi_204281576
het netwerkapparatuur wat opgeschoond in de meterkast. ziet er wat netter uit vind ik dan zwarte korte utp kabels, gebundeld gebruikt.

before

after


ook de blokken hout om de switch te houden vervangen door geprinte houdertje.
pi_204292383
Hier onze meterkast. Moeten nog wel een paar dingetjes gebeuren, maar op zich wel netjes volgens mij.

pi_204293758
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 10:08 schreef rklerck het volgende:
Hier onze meterkast. Moeten nog wel een paar dingetjes gebeuren, maar op zich wel netjes volgens mij.

[ afbeelding ]
Is die blusser geschikt voor elektrabranden?
pi_204296315
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 12:38 schreef qajariaq het volgende:

[..]
Is die blusser geschikt voor elektrabranden?
Vanwaar de vraag?
pi_204296406
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 17:17 schreef rklerck het volgende:

[..]
Vanwaar de vraag?
Als die dat niet is moet je even afvragen of het wel een geschikte locatie is voor dat ding. Een niet geschikte blusser kan au doen in een meterkast.
pi_204296544
quote:
0s.gif Op donderdag 31 maart 2022 10:38 schreef athlonkmf het volgende:
het netwerkapparatuur wat opgeschoond in de meterkast. ziet er wat netter uit vind ik dan zwarte korte utp kabels, gebundeld gebruikt.

before
[ link | afbeelding ]
after
[ link | afbeelding ]

ook de blokken hout om de switch te houden vervangen door geprinte houdertje.
Geen edgerouter of dreammachine?
pi_204297123
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 12:38 schreef qajariaq het volgende:

[..]
Is die blusser geschikt voor elektrabranden?
Is een schuimblusser zo te zien, die mogen bijna allemaal met 1 meter blusafstand ook voor elektra worden gebruikt.
Staat er als het goed is ook op
pi_204298407
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 18:40 schreef Pascal81 het volgende:

[..]
Is een schuimblusser zo te zien, die mogen bijna allemaal met 1 meter blusafstand ook voor elektra worden gebruikt.
Staat er als het goed is ook op
Is inderdaad een schuimblusser, ik zal het nog even checken. Maar die mag dan wel daar blijven hangen?
pi_204301137
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 10:08 schreef rklerck het volgende:
Hier onze meterkast. Moeten nog wel een paar dingetjes gebeuren, maar op zich wel netjes volgens mij.

[ afbeelding ]
Grappig, nog nooit gezien zo'n AEG kast. Ziet er netjes uit!
pi_204301396
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 23:22 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Grappig, nog nooit gezien zo'n AEG kast. Ziet er netjes uit!
Same here, wist niet dat ze deze ABB behuizingen ook met AEG logo verkochten. :+
pi_204301568
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 17:52 schreef fubaaar22 het volgende:

[..]
Geen edgerouter of dreammachine?
waarom zal ik? cloud key 2+oude USG werken prima samen
pi_204302314
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 april 2022 19:45 schreef rklerck het volgende:

[..]
Is inderdaad een schuimblusser, ik zal het nog even checken. Maar die mag dan wel daar blijven hangen?
Ik zou niet weten waarom niet?
Is alleen wel onhandig om hem te pakken als je fik in de meterkast hebt ;)
pi_204322001
Hier ook de kast maar eens geüpgraded vandaag. Losse onderdelen besteld van Eaton, had t spul al eerder in elkaar gezet en bedraad. Nu mocht ie er in. Binnenkort uitbouw en nieuwe keuken dus had wel wat extra groepen nodig.

Dit zat er in:





Bende,
Gewoon slordig en onoverzichtelijk. En ze hadden de wcd in de meterkast bij een krachtgroep c32 opgezet...

Nu is het zo:





Een aardlek zitten nog geen groepen achter, ik denk dat ik t niet ga redden met 12 groepen dus die er maar vast in gezet.
Verder overspanningsbeveiliging, een krachtgroep c25 naar de garage, en een c2t al voorbeveiliging voor het huis. Omdat ik over de 40 ampère heen ga met Onnepanelen plus hoofdzekering.

Dit hangt dan in de garage:



In totaal 4 omvormers voor pv, zitten allemaal achter die 3 fase kWh meter om de opwek bij te houden.
pi_204817563
Update:



Er moet nog een alamat B16/0.03A in voor de zonnepanelen, naast de alamat van de kookplaat. Groepen 1 en 2 zijn nog niet in gebruik. Alle bedrading tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaars zijn 10mm² ivm de te verwachten theoretische belasting (3x25A van netbeheerder en 3x16A van de omvormer)

[ Bericht 28% gewijzigd door Ridocar op 21-05-2022 09:24:06 ]
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_204818255
quote:
1s.gif Op zaterdag 21 mei 2022 09:12 schreef Ridocar het volgende:
Update:
[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]

Er moet nog een alamat B16/0.03A in voor de zonnepanelen, naast de alamat van de kookplaat. Groepen 1 en 2 zijn nog niet in gebruik. Alle bedrading tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaars zijn 10mm² ivm de te verwachten theoretische belasting (3x25A van netbeheerder en 3x16A van de omvormer)
Netjes!

Alleen als je t dan helemaal goed wil doen moet je 63a aardleks hebben of voorbeveiligen. ;) Er kan nu theoretisch 41a door je 40a aardleks
pi_204818787
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 mei 2022 10:50 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Netjes!
Dankje. Het is niet echt m'n werkgebied, maar ik hoop dat het goed is.
quote:
Alleen als je t dan helemaal goed wil doen moet je 63a aardleks hebben of voorbeveiligen. ;) Er kan nu theoretisch 41a door je 40a aardleks
Aan alle aardlekschakelaars zitten per fase maximaal 2 automaten, dus kom je met In op maximaal 32A per fase.

[ Bericht 8% gewijzigd door Ridocar op 21-05-2022 12:01:10 ]
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_205021510
quote:
1s.gif Op zaterdag 21 mei 2022 09:12 schreef Ridocar het volgende:
Update:
[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]

Er moet nog een alamat B16/0.03A in voor de zonnepanelen, naast de alamat van de kookplaat. Groepen 1 en 2 zijn nog niet in gebruik. Alle bedrading tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaars zijn 10mm² ivm de te verwachten theoretische belasting (3x25A van netbeheerder en 3x16A van de omvormer)
Nu voorlopig af:

Alleen nog de componenten nummeren en een groepenverklaring erbij.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
  woensdag 6 juli 2022 @ 19:30:33 #192
350622 Skippy_ball
Wear suncreen!
pi_205259487
quote:
2s.gif Op zaterdag 5 februari 2022 09:58 schreef Skippy_ball het volgende:
Hier is mijn meterkast.
Ben direct benieuwd naar iemand die een inschatting durft te maken om deze oude meuk te vervangen voor een nieuwe groepenkast.
Links zit nog een extra meter, vroeger zat er een kapsalon bij het huis in. Vandaar deze aparte groep en meter.

[ afbeelding ]
Herinnert u zich deze nog?
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Vandaag is die vervangen. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst.


Direct daarna even de netwerk-zaken netjes gemaakt.
Disclaimer: bovenstaande tekst kan meningen bevatten welke voor feiten aangezien kunnen worden. De auteur is niet aansprakelijk voor schade in enige vorm die is ontstaan uit de interpretatie en het daar naar handelen door de lezer.
pi_205310316
Waar is het groene afdekplaatje van de kWh-meter gebleven?
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_205311703
Ziet er netjes uit, maar vind de indeling een beetje raar, en jammer dat er meteen al andere merken componenten in zitten nu.
  Moderator maandag 11 juli 2022 @ 22:08:37 #195
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_205312445
@Skippy_ball

Die kabel gaat die nou rechtstreeks zonder wartel de zijkant van de kast in ?
De indeling in de kast vind ik wat raar; had zelf of de aardlekschakelaars naast de groepen gezet die daar bij horen, of er voor gekozen om alle eindgroepen bovenin te zetten en de aardlekschakelaars daaronder.

Vermoed dat de bedrading van de kWh meter naar de hoofdschakelaar wat aan de korte kant is en dat daarom de hoofdschakelaar in het midden van de kast gemaakt is.

Die medusa kasten zijn prachtig mooi ruim, maar soms geeft dat problemen in bestaande situaties.
quote:
1s.gif Op maandag 11 juli 2022 19:39 schreef Ridocar het volgende:
Waar is het groene afdekplaatje van de kWh-meter gebleven?
Vermoedelijk word de P1 poort van de kWh meter nu gebruikt (daar zit een kabeltje) en kun je het oorspronkelijk dekseltje er nu niet op terug plaatsen.

Ik mis vooral ook een duidelijke groepenverklaring en stickers op de kast zelf die verklaren wat waar nu precies bij hoort. ^O^

quote:
0s.gif Op maandag 11 juli 2022 21:28 schreef Makrolon het volgende:
Ziet er netjes uit, maar vind de indeling een beetje raar, en jammer dat er meteen al andere merken componenten in zitten nu.
Linksonder is natuurlijk de enphase module en rechts de geleverde automaat van de zonnepanelenboer; die kijken maar naar één ding en dat is de kostprijs van een dergelijke automaat.

[ Bericht 2% gewijzigd door Vonkenboer op 11-07-2022 22:17:17 ]
  vrijdag 15 juli 2022 @ 20:58:04 #196
350622 Skippy_ball
Wear suncreen!
pi_205354053
quote:
1s.gif Op maandag 11 juli 2022 19:39 schreef Ridocar het volgende:
Waar is het groene afdekplaatje van de kWh-meter gebleven?
Zoals Vonkenboer zegt, er loopt een kabeltje van de meter naar de KaKu ICS-2000 waar ik wat energie kan monitoren.

quote:
0s.gif Op maandag 11 juli 2022 21:28 schreef Makrolon het volgende:
Ziet er netjes uit, maar vind de indeling een beetje raar, en jammer dat er meteen al andere merken componenten in zitten nu.
Mee eens, maar dat had vooral met de lengte van de kabels te maken. Drie groepen kwamen namelijk vanuit de vloer naar boven en waren te kort om via de bovenzijde naast de andere groepen te komen.
Ben nog wel voornemens om e.e.a. nog iets aan te passen. Met name door een verbouwing boven kan ik dit nog wat verbeteren.

quote:
0s.gif Op maandag 11 juli 2022 22:08 schreef Vonkenboer het volgende:
@:Skippy_ball

Die kabel gaat die nou rechtstreeks zonder wartel de zijkant van de kast in ?
De indeling in de kast vind ik wat raar; had zelf of de aardlekschakelaars naast de groepen gezet die daar bij horen, of er voor gekozen om alle eindgroepen bovenin te zetten en de aardlekschakelaars daaronder.

Vermoed dat de bedrading van de kWh meter naar de hoofdschakelaar wat aan de korte kant is en dat daarom de hoofdschakelaar in het midden van de kast gemaakt is.

Die medusa kasten zijn prachtig mooi ruim, maar soms geeft dat problemen in bestaande situaties.
[..]
Vermoedelijk word de P1 poort van de kWh meter nu gebruikt (daar zit een kabeltje) en kun je het oorspronkelijk dekseltje er nu niet op terug plaatsen.

Ik mis vooral ook een duidelijke groepenverklaring en stickers op de kast zelf die verklaren wat waar nu precies bij hoort. ^O^
[..]
Linksonder is natuurlijk de enphase module en rechts de geleverde automaat van de zonnepanelenboer; die kijken maar naar één ding en dat is de kostprijs van een dergelijke automaat.
Om eerlijk te zijn waren ze de drie-fasen automaat vergeten en hebben ze een andere gebruikt. Wel jammer dat hat direct niet meer hetzelfde is inderdaad. De kabels waren inderdaad al direct kort. En nee, geen wartel.

Bedankt voor de verbeterpuntjes, die ga ik nog eens een keer updaten - verbeteren.