Maar dan kan je niet beide tegelijk gebruiken neem ik aan?quote:Op vrijdag 18 januari 2019 22:11 schreef FredvZ het volgende:
Met een keukenverdeler moet dat prima kunnen.
Tiaraquote:Op vrijdag 18 januari 2019 22:11 schreef FredvZ het volgende:
Met een keukenverdeler moet dat prima kunnen.
Zeker wel, die maakt van je 3 fase krachtgroep zonder problemen een 1x16A voor de oven en een 2x16A voor de kookplaat.quote:Op vrijdag 18 januari 2019 22:15 schreef jasperve het volgende:
[..]
Maar dan kan je niet beide tegelijk gebruiken neem ik aan?
Idd, maar er zijn meerdere partijen die ze leveren.quote:Op vrijdag 18 januari 2019 22:35 schreef blomke het volgende:
[..]
Tiara
https://docplayer.nl/1470(...)ing-il01502130z.html
?
Heb je een link naar bijvoorbeeld deze losse onderdelen? Er is niet heel veel ruimte over in de keukenkastjes namelijk voor een grote kastquote:Op vrijdag 18 januari 2019 23:19 schreef FredvZ het volgende:
[..]
En trouwens ook uit losse onderdelen, want zo heel erg spannend is het ook niet.
Waar komt die aanname vandaan?quote:Op zaterdag 19 januari 2019 10:32 schreef jasperve het volgende:
Zou je van de 3 fase-krachtstroom naar een keukenverdeler kunnen waar dan een losse 230v groep een kookgroep en een krachtstroom groep kan worden aangemaakt? Hierbij ervanuit gaande dat de kabels niet aangepast worden (5*2,5mm)
[Quote]
Dat zeg ik in een post hierboven
[Quote]
Uiteraard zouden deze dan niet tegelijk gebruikt kunnen worden. Maar mocht er ooit toch weer krachtstroom nodig zijn of het dan mogelijk is?
Wat ik vergeten ben erbij te zetten. De situatie is dat de krachtstroom groep omgebouwd dient te worden zodat er een kookplaat en oven op kunnen.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 10:55 schreef FredvZ het volgende:
[..]
Waar komt die aanname vandaan?
Terugbouwen is heel simpel: de stekker van de keukenverdeler weer uit de perilex aan de muur halen.
Nu snap ik hem.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 11:01 schreef jasperve het volgende:
Zou dit volgens de nen toegestaan zijn?
Alvast superbedankt voor het meedenken!quote:Op zaterdag 19 januari 2019 11:51 schreef FredvZ het volgende:
[..]
Nu snap ik hem.
Als je de oorspronkelijke aansluiting laat zitten en de keukenverdeler met een stekker aansluit voldoe je daar aan.
Als je het met een schakeling wil doen zou ik dit inbouwen:
https://www.elektramat.nl(...)pORbHeRoCKjgQAvD_BwE
Denk (maar weet niet zeker) dat dit alleen voor tijdelijk bedoeld is en niet vast in een huisinstallatie. JE gaat dan nl. 1 fase aftakken van de drie; normaal gesproken moet daar een beveiliging tussen.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 12:13 schreef Fer het volgende:
Kan het niet met zo’n ding?
[ afbeelding ]
En dan tak je 1 fase af naar de blauwe schucko voor de oven en maak je op de kookplaat zo’n rode stekker. Sluit je kookplaat aan op de 2 andere fases van de rode stekker.
Je kan dan van de Tiara, de stekker eruit halen en daar de stekker (5 polig) van de glasoven in steken. Of een extra 5 polige WCD speciaal voor de glasoven, met het risico dat de krachtgroep wordt overbelast.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 11:01 schreef jasperve het volgende:
Wat ik vergeten ben erbij te zetten. De situatie is dat de krachtstroom groep omgebouwd dient te worden zodat er een kookplaat en oven op kunnen.
Nu is het echter zo dat er ongeveer 5 keer per jaar een glasoven wordt aangesloten welke krachtstroom nodig heeft.
Op dit moment worden er dan stekkers gewisseld van de normale oven en de glasoven en kan op die manier de glasoven aan en staat de rest uit.
Zou het mogelijk zijn om via de keukenverdeler alsnog een krachtstroom stopcontact aan te leggen welke standaard uitgeschakeld staat.
Op het moment dat deze dan gebruikt zou worden zouden de andere 2 groepen uitgezet worden en de krachtstroom groep aan.
Zou dit volgens de nen toegestaan zijn?
Vandaar dat de oplossing van FredvZ me wel mooi lijkt met een omschakelaar.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 12:34 schreef blomke het volgende:
[..]
Of een extra 5 polige WCD speciaal voor de glasoven, met het risico dat de krachtgroep wordt overbelast.
Waarom zou je dat doen? Kant en klaar is toch wel net zo makkelijk?quote:Op zaterdag 19 januari 2019 14:50 schreef jasperve het volgende:
Is het ook toegestaan om ipv een kant en klare oplossing als een Tiara of een energybox de keukenverdeler samen te stellen uit losse onderdelen ?
Omdat dan ook netjes de omschakelaar erin verwerkt kan worden?quote:Op zaterdag 19 januari 2019 15:31 schreef blomke het volgende:
[..]
Waarom zou je dat doen? Kant en klaar is toch wel net zo makkelijk?
waarom niet? Tiara zal toch geen alleenrecht hebben op zo'n oplossing?quote:Op zaterdag 19 januari 2019 14:50 schreef jasperve het volgende:
[..]
Vandaar dat de oplossing van FredvZ me wel mooi lijkt met een omschakelaar.
Is het ook toegestaan om ipv een kant en klare oplossing als een Tiara of een energybox de keukenverdeler samen te stellen uit losse onderdelen ?
Klopt helemaal.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 12:14 schreef jasperve het volgende:
[..]
Alvast superbedankt voor het meedenken!
Als ik het goed begrijp zou je die schakeling waar jij naar linked dus in een onderverdeler meterkast erbij kunnen plaatsen. Dat je dan vanuit daar nieuwe groepen aanmaakt naar de oven / kookplaat aan de ene kant van de schakeling en de andere zou dan naar het nieuwe perilex stopcontact lopen?
Heb ik het zo goed begrepen?
Is het nog een vereiste om deze nieuwe groepen dan achter een aardlek te zetten? In de hoofdmeterkast zit deze krachtstroomgroep uiteraard al op een aardlekschakelaar.quote:
officieel moet dat 1 stap lager, maar als je dan niet uitkomst met je apparatuur zou ik dezelfde waarde afzekeren.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 19:20 schreef jasperve het volgende:
[..]
Is het nog een vereiste om deze nieuwe groepen dan achter een aardlek te zetten? In de hoofdmeterkast zit deze krachtstroomgroep uiteraard al op een aardlekschakelaar.
En hoe zit het met het amperage van de onderverdeler? de krachtstroom groep is afgezekerd op 3 x 16A in de meterkast. Mag je in dit geval in de keukenverdeler de nieuwe groepen dan ook op 16A afzekeren of moet dit officieel lager?
Wat bedoel je hier precies mee?quote:Op zaterdag 19 januari 2019 20:39 schreef lipje het volgende:
[..]
Let op dat je geen kookgroep hebt maar een tweefase aansluiting. De zekeringen voor de kookplaat mogen NIET doorgeschakeld worden.
Deze zijn inderdaad niet aanwezig helaas. Het gaat om een normaal woonhuis.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 21:05 schreef Ivo1985 het volgende:
Is er geen kruipruimte of kelder aanwezig, of gaat het hier om een appartement?
Je zou toch selectiviteit krijgen doordat er juist weer extra groepen worden aangemaakt? Of zou dit niet werken vanwege het feit dat ze dan beide op 16A zouden zijn afgezekerd?quote:Op zaterdag 19 januari 2019 21:05 schreef Ivo1985 het volgende:
Een kookgroep is namelijk 2x16A op dezelfde fase. Wanneer de kookplaat ook geschikt is om aan te sluiten op een fornuisgroep, en daarbij maar twee van de 3 fasen gebruikt, zou je nog wel in de verdeler kunnen kiezen voor een fornuisgroep voor de kookplaat en dan een extra 16A groep voor de oven op de fase die niet door de kookplaat gebruikt wordt. Je mist dan wel selectiviteit.
kookgroep is 2x16A op dezelfde fase, jij hebt dan L2 en L3 van een 3 fase aansluiting.quote:
Volgens mij kan de kookplaat op zowel 1-fase als 2-fase. bijgevoegd een screenshot van de handleiding:quote:Op zaterdag 19 januari 2019 22:57 schreef lipje het volgende:
[..]
kookgroep is 2x16A op dezelfde fase, jij hebt dan L2 en L3 van een 3 fase aansluiting.
Klopt.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 23:12 schreef jasperve het volgende:
Volgens mij kan de kookplaat op zowel 1-fase als 2-fase. bijgevoegd een screenshot van de handleiding:
[ afbeelding ]
Dit zou dan toch prima zijn?
dat is ook prima, maar let er op dat er geen bruggetje op zit die beide groepen tegelijk uitzet, zoals bij een traditionele 1 fase kookgroep.quote:Op zaterdag 19 januari 2019 23:12 schreef jasperve het volgende:
[..]
Volgens mij kan de kookplaat op zowel 1-fase als 2-fase. bijgevoegd een screenshot van de handleiding:
[ afbeelding ]
Dit zou dan toch prima zijn?
Geeft die Tiara dan ook 16A secundair?quote:Op zondag 20 januari 2019 09:35 schreef jasperve het volgende:
In de handleiding van die tiaras staat ook dat het op 3fase 16A kan als voeding. Dit verbaasd me dan een beetje aangezien je hier hetzelfde probleem zou verwachten toch?
Daar ging ik wel vanuit aangezien ze er gewoon ovens en kookplaten op aansluiten volgens het overzicht.quote:Op zondag 20 januari 2019 10:22 schreef blomke het volgende:
[..]
Geeft die Tiara dan ook 16A secundair?
D-karakteristiek heeft langere afschakeltijd en grotere -stroom bij sluiting. Wordt in industriële installaties toegepast.quote:Op zondag 20 januari 2019 10:38 schreef jasperve het volgende:
Mochten dit d-karakterestiek automaten zijn zou het dan een mogelijkheid zijn het volgende te doen:
Ik ben niet van plan met D-karakterestiek te werken. De vraag is echter wat voor karakterestiek zijn de huidige 25A hoofdautomaten?quote:Op zondag 20 januari 2019 10:52 schreef blomke het volgende:
[..]
D-karakteristiek heeft langere afschakeltijd en grotere -stroom bij sluiting. Wordt in industriële installaties toegepast.
Ga alsjeblieft geen beveiligingen toepassen die NIET voor huishoudens zijn ontworpen (zoals die trage zekeringen), dan ben je echt verkeerd bezig.
Wat al eerder is geopperd: trek een extra kabel, hetzij voor de oven, hetzij voor de inductieplaat.
De strekking van mijn bericht was, dat D-karakteristiek onwaarschijnlijk én waarschijnlijk niet toegestaan is in een woning. Overigens denk ik dat die NC100B betekent: B-karakteristiek.quote:Op zondag 20 januari 2019 10:58 schreef jasperve het volgende:
[..]
Ik ben niet van plan met D-karakterestiek te werken. De vraag is echter wat voor karakterestiek zijn de huidige 25A hoofdautomaten?
Die zat inderdaad al in de planning voor de quooker en de vaatwasser..quote:Op zondag 20 januari 2019 11:16 schreef Ivo1985 het volgende:
Hebben de boiler en vaatwasser beiden een eigen groep? Dan kun je voor die twee apparaten een voorrangsschakelaar gebruiken op één groep(ook wel Was/droog combi genoemd) en hou je één groep over.
Kan geen kwaad, enige is dat je idd je selectiviteit kwijt bent, die kabel die naar de meterkast ligt is toch al geschikt voor 16A.quote:Op zondag 20 januari 2019 16:20 schreef jasperve het volgende:
Ja het is wel interessant dat elk land zo zijn eigen ideeen over veiligheid heeft.
Waar ik op dit moment vooral benieuwd naar ben is wat "OKASEL NC100B 25A" voor type zekering is.
Daarnaast of het gevaarlijk is om in een onderverdeler (welke vanuit de zekerkast is afgezekerd met 16A) verder te verdelen met groepen van 16A. Ik begrijp dat je selectiviteit dan overboord gooit. Echter zal de 16A in de meterkast toch nog altijd eerder afslaan dan de 25A hoofdzekering lijkt me?
Wellicht dat @Vonkenboer hier nog ideen over heeft? Weet iemand hoe ik iemand kan taggen in een bericht?
Weet jij of selectiviteit voor de NEN een vereiste is? Oftewel zou dit in het geval dat er om wat voor reden dan ook ooit brand uitbreekt een reden tot niet uitkeren kunnen zijn?quote:Op zondag 20 januari 2019 16:50 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Kan geen kwaad, enige is dat je idd je selectiviteit kwijt bent, die kabel die naar de meterkast ligt is toch al geschikt voor 16A.
En nadeel is dat als de oven teveel stroom pakt je kookplaat ook uitvalt.
selektiviteit die niet klopt is vooral lastig.... want het kan zijn dat dan je 16 ampere in de meterkast er eerder uitklapt dan je 16A in je verdeler.quote:Op zondag 20 januari 2019 17:08 schreef jasperve het volgende:
[..]
Weet jij of selectiviteit voor de NEN een vereiste is? Oftewel zou dit in het geval dat er om wat voor reden dan ook ooit brand uitbreekt een reden tot niet uitkeren kunnen zijn?
Dat is dus de essentie van die Tiara: een onderverdeler, met lagere stroomsterkte zekeringen.quote:Op maandag 21 januari 2019 22:45 schreef gateway het volgende:
het blijft onlogisch... je mag van 400V niet 3x 230 maken..... maar hang je er een verdeler aan mag het wel weer?
Net met de fabrikant van Tiara gebeld. De groepen in de Tiara zijn 16A B-karakteristiek groepen.quote:Op dinsdag 22 januari 2019 07:48 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat is dus de essentie van die Tiara: een onderverdeler, met lagere stroomsterkte zekeringen.
Van 20A naar 16A is toch selectief (hoewel ik dacht 2 stappen vereist)?quote:Op dinsdag 22 januari 2019 13:57 schreef jasperve het volgende:
Net met de fabrikant van Tiara gebeld. De groepen in de Tiara zijn 16A B-karakteristiek groepen.
Deze werden vaak aangesloten op een kookgroep of krachtstroomgroep welke was afgezekerd met 20A was het verhaal.
Hoe ze hiermee selectiviteit bereiken is mij een raadsel...
Ik was van mening dat het een factor 1.6 kleiner was naar de volgende in de keten?quote:Op dinsdag 22 januari 2019 15:01 schreef blomke het volgende:
[..]
Van 20A naar 16A is toch selectief (hoewel ik dacht 2 stappen vereist)?
Een 3 fase aansluiting heeft ook maar 1 nul...quote:Op dinsdag 22 januari 2019 17:34 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:
Nee, dat kan niet.
Een kookgroep zijn twee onafhankelijke groepen aangesloten op dezelfde fase.
Je hebt immers maar één nul-draad en niet twee
Precies. Een kookgroep heeft er twee.quote:Op dinsdag 22 januari 2019 20:44 schreef FredvZ het volgende:
[..]
Een 3 fase aansluiting heeft ook maar 1 nul...
Tenzij op twee fasen.quote:Op dinsdag 22 januari 2019 22:09 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:
Precies. Een kookgroep heeft er twee.
Het betekent dus dat je niet een enkele fase mag aftakken voor die ovenquote:Op woensdag 23 januari 2019 12:24 schreef jasperve het volgende:
d) het beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom van de driefasengroep de éénfaseaftakking
niet beveiligt. Dit komt voor bij een driefasenautomaat indien:
1) slechts één fase wordt belast;
2) één fase aanzienlijk meer wordt belast dan de andere twee fasen (scheve belasting).
De laatste 2 punten begrijp ik niet helemaal.
quote:Op woensdag 23 januari 2019 12:40 schreef blomke het volgende:
[..]
Het betekent dus dat je niet een enkele fase mag aftakken voor die oven
Zo lees ik het niet. Volgens mij staat er als een 3 fasen automaat niet de juiste beveiliging geeft dat dan de losse fase nog een losse overbelasting beveiliging moet hebben..quote:Er moet worden bepaald of op de plaats van overgang de éénfaseaftakking door een eigen
beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom moet zijn beveiligd. Dit kan noodzakelijk zijn indien:
in elk geval selektiever dan 16/16quote:Op dinsdag 22 januari 2019 15:01 schreef blomke het volgende:
[..]
Van 20A naar 16A is toch selectief (hoewel ik dacht 2 stappen vereist)?
Is 2,5mm2 draaddoorsnede dan nog wel genoeg?quote:Op zaterdag 26 januari 2019 07:00 schreef gateway het volgende:
in elk geval selektiever dan 16/16
20 ampere D-patronen ("ouderwetse" schroefzekeringen) van 20 en dan 16A automaat is ook al een stuk selectiever
ligt aan de wijze waarop de kabel / aders verlegd zijn en de lengte?quote:Op zaterdag 26 januari 2019 09:57 schreef blomke het volgende:
[..]
Is 2,5mm2 draaddoorsnede dan nog wel genoeg?
|