0s.gif Op dinsdag 22 januari 2019 15:01 schreef blomke het volgende:

[..]

Van 20A naar 16A is toch selectief (hoewel ik dacht 2 stappen vereist)?
Ik was van mening dat het een factor 1.6 kleiner was naar de volgende in de keten?

Van 40 naar 25 naar 16
pi_184556066
Als een Tiare niet aan de Nen1010101 heeft te voldoen door zijn stekker, dan kun je zelf toch ook zo’n kastje fabriceren, waar een perilex 3 fase stekker aan zit en aan de andere kant een perilex doos met 2x 1 fase kookgroep en een losse 1fase groep met schucko doos.
.
pi_184556204
Nee, dat kan niet.
Een kookgroep zijn twee onafhankelijke groepen aangesloten op dezelfde fase.
Je kunt dus niet vanuit een bestaande 3-fasen aangesloten perilex-wandcontactdoos een aansluiting maken geschikt voor een kookplaat die een kookgroep verwacht.

Je hebt immers maar één nul-draad en niet twee bij die perilex-doos.

[ Bericht 3% gewijzigd door Scarlet_Dragonfly op 22-01-2019 22:17:00 ]
  dinsdag 22 januari 2019 @ 20:44:05 #54
20849 FredvZ
Beroepschagrijn
pi_184559936
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op dinsdag 22 januari 2019 17:34 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:
Nee, dat kan niet.
Een kookgroep zijn twee onafhankelijke groepen aangesloten op dezelfde fase.
Je hebt immers maar één nul-draad en niet twee
Een 3 fase aansluiting heeft ook maar 1 nul...
So we just called him Fred
pi_184562030
quote:
1s.gif Op dinsdag 22 januari 2019 20:44 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Een 3 fase aansluiting heeft ook maar 1 nul...
Precies. Een kookgroep heeft er twee.
pi_184562943
Maar bij een 3 fase aansluiting met 1 nul worden ook niet altijd de 3 fase gelijktijdig gebruikt

Soms word er gekookt op 2 platen en dus op 2 fase
pi_184570186
registreer om deze reclame te verbergen
Ik kwam dit nog tegen in een andere forum post:

---------
Zie blad 20 van de NPR5310 (Tweeleidingaftakkingen van een drie- of vierleidinggroep), daar staat dit uitgebreid uitgelegd.
De gecombineerde 3 en 1 fase wandcontactdoos word hier ook genoemd.
---------

Heeft iemand toevallig hier toegang tot?
pi_184570379
quote:
1s.gif Op dinsdag 22 januari 2019 22:09 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:
Precies. Een kookgroep heeft er twee.
Tenzij op twee fasen.
pi_184570406
GEVONDEN:

433.2.1 Er moet worden bepaald of op de plaats van overgang de éénfaseaftakking door een eigen
beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom moet zijn beveiligd. Dit kan noodzakelijk zijn
indien:
a) de kerndoorsnede van de éénfaseaftakking kleiner is dan die van de driefasengroep;
b) de leidingsoort of -constructie van de éénfaseaftakking anders is dan die van de driefasengroep;
c) de wijze van aanleg van de éénfaseaftakking anders is dan die van de driefasengroep;
d) het beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom van de driefasengroep de éénfaseaftakking
niet beveiligt. Dit komt voor bij een driefasenautomaat indien:
1) slechts één fase wordt belast;
2) één fase aanzienlijk meer wordt belast dan de andere twee fasen (scheve belasting).

De laatste 2 punten begrijp ik niet helemaal.

Een 3p+n 16A automaat slaat toch ook af als er enkel 1 (of misschien 2) fases worden gebruikt en een van die fases over de 16A gaat?

[ Bericht 10% gewijzigd door jasperve op 23-01-2019 12:34:18 ]
pi_184570713
quote:
1s.gif Op woensdag 23 januari 2019 12:24 schreef jasperve het volgende:

d) het beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom van de driefasengroep de éénfaseaftakking
niet beveiligt. Dit komt voor bij een driefasenautomaat indien:
1) slechts één fase wordt belast;
2) één fase aanzienlijk meer wordt belast dan de andere twee fasen (scheve belasting).

De laatste 2 punten begrijp ik niet helemaal.

Het betekent dus dat je niet een enkele fase mag aftakken voor die oven
pi_184570782
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2019 12:40 schreef blomke het volgende:

[..]


Het betekent dus dat je niet een enkele fase mag aftakken voor die oven
quote:
Er moet worden bepaald of op de plaats van overgang de éénfaseaftakking door een eigen
beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom moet zijn beveiligd. Dit kan noodzakelijk zijn indien:
Zo lees ik het niet. Volgens mij staat er als een 3 fasen automaat niet de juiste beveiliging geeft dat dan de losse fase nog een losse overbelasting beveiliging moet hebben..
  zaterdag 26 januari 2019 @ 07:00:23 #62
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_184627444
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2019 15:01 schreef blomke het volgende:

[..]

Van 20A naar 16A is toch selectief (hoewel ik dacht 2 stappen vereist)?
in elk geval selektiever dan 16/16

20 ampere D-patronen ("ouderwetse" schroefzekeringen) van 20 en dan 16A automaat is ook al een stuk selectiever
pi_184628660
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2019 07:00 schreef gateway het volgende:
in elk geval selektiever dan 16/16

20 ampere D-patronen ("ouderwetse" schroefzekeringen) van 20 en dan 16A automaat is ook al een stuk selectiever
Is 2,5mm2 draaddoorsnede dan nog wel genoeg?
  dinsdag 19 februari 2019 @ 21:09:38 #64
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_185112974
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2019 09:57 schreef blomke het volgende:

[..]

Is 2,5mm2 draaddoorsnede dan nog wel genoeg?
ligt aan de wijze waarop de kabel / aders verlegd zijn en de lengte?

maar ws. niet :P