Bron: Website Honeywellquote:Honeywell Evohome is een draadloos regelsysteem voor zoneverwarming met een centraal bedieninterface. Honeywell evohome vindt de balans tussen optimaal comfort en een lagere energierekening door vele mogelijkheden en groot gebruikersgemak.
Het innovatieve, draadloze klimaatsysteem evohome maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk. Via de aantrekkelijke gebruikersinterface, de evotouch, kan centraal de temperatuur in verschillende vertrekken worden geregeld. Zo is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de ongebruikte kamers niet onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op uw wooncomfort.
Met evohome kan voor maximaal acht verschillende ruimtes een individueel weekprogramma ingesteld worden. Op elk gewenst moment van de dag of nacht, met zes verschillende perioden per dag, per vertrek. Bovendien is dit draadloze systeem eenvoudig te installeren zonder het hoeven wegwerken van kabels en boren van gaten. Dit maakt evohome uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Of het nu gaat om vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan: evohome biedt voor alle type verwarming een oplossing door het ruime aanbod aan compatibele accessoires. Woonkamer, slaapkamers, kinderkamer, kantoor aan huis, praktijkruimte of hobbykamer, alle vertrekken zijn op tijd heerlijk op temperatuur. Of het nu gaat om stadsverwarming, een bestaande zoneregeling, een moderne modulerende ketel of een ketel van een ouder type: evohome is praktisch altijd toepasbaar!
Duurzaam omgaan met energie, optimaal gebruikersgemak en draadloze bewegingsvrijheid evohome combineert het allemaal. Het mooie eigentijdse bedienpaneel met tafelstandaard is verkrijgbaar met verwisselbare frontcovers in de kleuren gepolijst zwart geborsteld metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle verschijning in ieder interieur.
quote:Op donderdag 27 september 2012 16:58 schreef AJS1 het volgende:
Hallo,
een goed bericht: ik ben vanmiddag gebeld door de helpdesk van Honeywell. Zij onderkennen het probleem met de overbodige schakelmomenten en gaan morgen met de techneuten om tafel hoe de software hier op aangepast kan worden. Mij is toegezegd dat ik a.s. maandag of dinsdag teruggebeld word over hoe en wanneer de software wordt aangepast.
quote:Op vrijdag 28 september 2012 10:43 schreef smv het volgende:
Hoi,
Hier een kleine update vanuit mij. Ik ben deze ochtend uit eindelijk ook gebeld door Honeywell. Hij heeft van mij allerlei info opgenomen voor onderzoek en wat ik begreep is dat ze maandag/dinsdag gaan zitten intern om te kijken hoe ze het probleem kunnen oplossen. Hij heeft tot wel 3x gezegd dat hij mij zoiezo volgende week gaat terugbellen en mij op de hoogte wilt houden.
Het is wel zo, dat we niet binnen twee weken waarschijnlijk al de oplossing kunnen verwachten, maar ze nemen het nu wel eindelijk serieus en willen het oplossen.
Tevens heb ik hem verteld waarom ze zelf geen forum oprichten, waar wij ons ei kwijt kunnen. Wij zien namelijk totaal helemaal niks vanuit honeywell komen betreft updates, nieuwe elementen wat aangekondigd word helemaal niks, tevens dat de update cycle behoorlijk lang is, je hebt nog niet eens een update in 2012, terwijl er in 2010 al genoeg ideeen zijn verstuurd naar honeywell. Je hoor alleen helemaal niks van ze zelf.
Hij beaamde alleen dat ze hier niet ervaren in zijn en dat Internet nog vrij nieuw voor ze is, voor communicatie etc...
hoop dat hij geluisterd heeft en dat ze zelf een forum gaan creeren voor de evohome, schakelt voor ons en hun een stuk sneller!
het is voor nu voor mij ook afwachten.
Hallo Verwarming,quote:Op zaterdag 29 september 2012 11:07 schreef Verwarming het volgende:
Ook ik ben blij te vernemen dat Honeywell het probleem van de schakelmomenten nu serieus lijkt te nemen. Hartelijk dank aan de doorzetters.
Zoals eerder vermeld, kan ik real-time mijn beide Remeha ketels draadloos op mijn laptop uitlezen. De parameters en grafieken worden automatisch permanent gelogd. Ik kan dus actueel, maar ook met terugwerkende kracht zien wat er in de ketels op welk moment dan ook gebeurt. Ik zal niemand hiermee verder lastig vallen, maar de resultaten zijn nog erger dan ik dacht.
Bij als voorbeeld een continue warmtevraag van de Evotouches zie ik gemeten over een uur dit:
1. De ketels schakelen 6 keer per uur bij gelijke intervallen uit voor een periode van circa 1,5 minuut om daarna weer terug te gaan naar het oorspronkelijke setpoint van voor de uitschakeling. Beide ketels hebben als beveiliging een anti-pendel instelling, die bij mij van fabriekswege op 5 minuten staat. Gaan de ketels dus uit door een schakelmoment, vindt herstart pa na 6,5 minuten plaats. Ik heb er geen verstand van, maar ik denk dat andere merken ook een dergelijke beveiliging hebben ingebouwd, wellicht met andere getallen.
2. Mijn oorspronkelijke Remeha Celcia 20 thermostaat moduleert opgaand en afgaand bij als voorbeeld een continue warmtevraag van een uur in geleidelijke stappen van enkele graden per keer. De ketels blijven een uur aan. De OT modulen moduleren vrijwel uitsluitend stijl in stappen van 10 en 20 graden. In beide ketels is weer als veiligheid ingebouwd, dat zodra de aanvoer temperatuur meer dan 5 graden boven het setpoint uitkomt, de ketels uitschakelen om wederom pas weer na 5 minuten aan te gaan. Bij mij gebeurt dit gemiddeld 2 tot 4 keer per uur. Ook hier heb ik geen verstand van, maar ik denk dat andere merken ook een dergelijke beveiliging hebben, wellicht met andere getallen.
Samengevat: bij een continue warmtevraag van de Evotouches schakelen de OT modules de ketels gemiddeld 8 keer per uur uit en vindt 8 keer een herstart plaats. Gedurende dit uur branden de ketels feitelijk maar 11 minuten in plaats van 60 minuten (60-6x6,5-2x5).
Natuurlijk kan in theorie alleen bij mij sprake zijn van deze situatie. Daar staat tegenover dat vele anderen op dit forum eveneens last hebben van de schakelmomenten. Bij ketels van andere merken, die ook over dergelijke beveiligings- c.q anti-pendel mechanismes beschikken, is de situatie dus nog veel erger dan wellicht beseft wordt.
Jammer genoeg weet ik niet hoe ik screenshots moet inlassen, dan kon ik het laten zien.
Ik zal Honeywell mijn log ter beschikking stellen. Misschien helpt het.
Als iemand tips heeft, houd ik mij aanbevolen. Heeft iemand ervaring met de aan/uit module? Vinden de schakelmomenten dan ook plaats?
Groeten
Dit gedrag herken ik niet. Ik heb de laatste software v2.1, en als er overdag geen warmtevraag is gaat de ketel niet aan.quote:- wanneer de Evotouches bij het aantal schakelmomenten per uur op 6 staan (default fabriek), worden beide ketels bij geen warmtevraag exact 6 keer per uur ingeschakeld bij gelijke intervallen voor een periode van 2 minuten.
Bedankt voor de tip; maar de aanschaf en maandelijkse kosten zijn me veel te hoog.quote:Op woensdag 3 oktober 2012 17:36 schreef a3bo het volgende:
Evohome bedienen op afstand : https://www.regelvisie.nl(...)vohomeopafstand.html
Ik heb het als volgt opgelost: heb een webcam bij m'n ketel gezet (Atag) zodat ik precies kan zien wat hij doet. Er is sinds vanmorgen geen warmtevraag geweest en de ketel is niet aangegaan. Het beschreven verschijnsel treedt bij mij dus niet op. Mogelijk hebben jullie de EvoHome anders geconfigureerd? Of gebruiken jullie OpenTherm?quote:Op donderdag 4 oktober 2012 21:34 schreef Stekelbaars3 het volgende:
[..]
De vraag bij mij is nog steeds hoe je eenvoudig / goedkoop het gedrag van je cv ketel redelijk automatisch kan monitoren. Dit om het "warmte vraag" issue te onderzoeken.
Ik gebruik OT.quote:Op donderdag 4 oktober 2012 21:54 schreef microkid het volgende:
[..]
Ik heb het als volgt opgelost: heb een webcam bij m'n ketel gezet (Atag) zodat ik precies kan zien wat hij doet. Er is sinds vanmorgen geen warmtevraag geweest en de ketel is niet aangegaan. Het beschreven verschijnsel treedt bij mij dus niet op. Mogelijk hebben jullie de EvoHome anders geconfigureerd? Of gebruiken jullie OpenTherm?
Ja, dat kan de nalooptijd zijn van de ketel. De pomp blijft dan nog een paar minuten doordraaien zodat er geen loeiheet water in de ketel blijft staan. Als de ketel zelf ook nog aan was dan weet ik even geen verklaring.quote:Op vrijdag 5 oktober 2012 10:09 schreef Stekelbaars3 het volgende:
[..]
Ik gebruik OT.
Gisteravond viel me op dat een HR80 precies op de ingestelde temperatuur dicht gaat. Mijn ketel bleef nog een tijdje aanstaan. Mogelijk voor een andere zone; maar daarvan was de gemeten temperatuur 1 graad hoger dan de ingestelde. Herkend iemand dit?
Hallo a3bo,quote:Op woensdag 3 oktober 2012 14:52 schreef a3bo het volgende:
Zojuist gebeld door Honeywell.
Men komt op maandag 15 oktober op bezoek om de Evohome installatie te bekijken.
Men is er van overtuigd dat binnen de huidige mogelijkheden het onnodig aanslaan van de ketel is te voorkomen.
Ik ben heel benieuwd en hou jullie zeker op de hoogte.
Hallo Microkid,quote:Op donderdag 4 oktober 2012 21:54 schreef microkid het volgende:
[..]
Ik heb het als volgt opgelost: heb een webcam bij m'n ketel gezet (Atag) zodat ik precies kan zien wat hij doet. Er is sinds vanmorgen geen warmtevraag geweest en de ketel is niet aangegaan. Het beschreven verschijnsel treedt bij mij dus niet op. Mogelijk hebben jullie de EvoHome anders geconfigureerd? Of gebruiken jullie OpenTherm?