Een keuring is altijd een momentopname,toen de installatie gecontroleerd werd kon alles in orde zijn geweest en na vertrek kan de techn.dienst zich weer uitgeleeft hebben.quote:Op maandag 18 april 2011 11:43 schreef wiltoyo het volgende:
Wat ik vorig jaar zomer in een niet nader te noemen verzorgingshuis tegenkwam.
Gekeurde installatie!!!!!!!!!!
Wat de... Levensgevaarlijk.quote:Op maandag 18 april 2011 12:12 schreef naaa het volgende:
Altijd handig toch...een eigen technische dienst van een verzorgingshuis die zich bezighoud met
dingen waar hij eigenlijk geen verstand van heeft en van af zou moeten blijven...
en die keurmeester heeft waarschijnlijk met oogkleppen op rondgelopen!
Nog een voorbeeld van een technische dienst van een hotel...
Geen reisstekker bij de hand? Dan maken we er zelf toch een?
[ afbeelding ]
als een inspexx komt keuren die kijken echt niet boven de plafonds, in kruipruimtes ed? tenminste, wat ik er van weet (en vaak moet vervangen/repareren) is ongeaarde doosjes, aarde (vereffeningsleiding) aan gas en watermeters, dubbele draden in de meterkast onder klemmen die daar niet geschikt voor zijn etc.quote:Op maandag 18 april 2011 12:27 schreef exlurker het volgende:
[..]
Een keuring is altijd een momentopname,toen de installatie gecontroleerd werd kon alles in orde zijn geweest en na vertrek kan de techn.dienst zich weer uitgeleeft hebben.
hebben hebbenquote:Op dinsdag 14 december 2010 21:44 schreef mathijs75 het volgende:
In mijn woning in Engeland heb ik deze:
[ afbeelding ]
En ik moet hem bijvullen met muntgeld, anders gaat het licht uit! Modern he?
lijkt me handig op meetings waar ik via mijn aggeraat stroom leverquote:Op woensdag 20 april 2011 10:28 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
idd! hebbeding!
en wat als t muntenbakje vol is voor iemand hem leegt?
je kan toch zelf ook wat maken? muntproevertje + wat elektronica + dikke relaisquote:Op woensdag 20 april 2011 10:32 schreef T42 het volgende:
[..]
lijkt me handig op meetings waar ik via mijn aggeraat stroom levermooi dokken anders word het donker
das waar en die dingen heb ik wel liggenquote:Op woensdag 20 april 2011 10:36 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
je kan toch zelf ook wat maken? muntproevertje + wat elektronica + dikke relais
mja dat is wel waarquote:Op woensdag 20 april 2011 10:57 schreef T42 het volgende:
[..]
das waar en die dingen heb ik wel liggen
maar hij heeft wel een enorme mr. bean gehaltedie aflevering met zijn 1e TV
Gezien de verbouwing aan de woning, voldoet de meterkast helaas niet meer aan de eisen die nu gesteld wordenquote:Op zondag 1 mei 2011 20:58 schreef koffielepel het volgende:
Bij deze wat inside beelden van mijn meterkast. Het huis dateert uit de jaren '30 en volgens wat buren is er in de jaren '70 aardig verbouwd, dit loopt ook wel in lijn met de datum op de weggebroken gipsplaten. Waar vroeger een statig entree zat is nu in een hoek een meterkast weggestopt. Eeuwig zonde natuurlijk, maar ik denk wel dat ik de enige ben met glas in lood in de meterkast
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
hoezo? voor de jaren 70 zal het best wel in orde zijn (toen is er verbouwd schrijft ie)quote:Op zondag 1 mei 2011 21:45 schreef exlurker het volgende:
[..]
Gezien de verbouwing aan de woning, voldoet de meterkast helaas niet meer aan de eisen die nu gesteld worden
koffielepel is nu ook druk aan het verbouwen geweest, zie maarquote:Op maandag 2 mei 2011 21:54 schreef gateway het volgende:
[..]
hoezo? voor de jaren 70 zal het best wel in orde zijn (toen is er verbouwd schrijft ie)
Voor de huidige norman zal het wel niet voldoen nee
Mijn meterkast uit 91, hoezo standaard bouw?quote:
Zolang het mijn huis is, bepaal ik wat er gebeurd. Al die regeltjes en onzin in Nederland negeer ik zoveel mogelijk.quote:Op maandag 25 juli 2011 20:42 schreef blomke het volgende:
Eigenlijk mag de meterkast niet als opslagkast worden ingericht.
haha, bijna het zelfde als onze, omstreeks 91 opgeleverd, ook in utrecht.. Waarschijnlijk zelfde aannemer ook nog?quote:Op maandag 25 juli 2011 20:18 schreef Tha_Duck het volgende:
[..]
Mijn meterkast uit 91, hoezo standaard bouw?
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
De automaten zijn recent vervangen, en ik 2 weken terug planken erin gemaakt. Zit nog een plank halverwege nu, maar heb geen foto bij de hand
Nope. Nog niet, ik neem aan dat die er wel komt.quote:
Als er één ding is wat ik geleerd heb afgelopen jaar is het dat je bij de bouw nooit moet aannemen dat het wel goed komt...quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:16 schreef tomaat52 het volgende:
Nope. Nog niet, ik neem aan dat die er wel komt.
Toch wel 380, mag ik hopen?quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:12 schreef DS4 het volgende:
Ik zal eens kijken of ik morgen een foto kan posten van die van ons.
23 groepen, geen idee hoeveel aardlekschakelaars...
Dat vind ik wel heel erg veel aardlekschakelaars...quote:
Mijn pa regelt dat via de elektricien, niet ik.quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:19 schreef DS4 het volgende:
[..]
Als er één ding is wat ik geleerd heb afgelopen jaar is het dat je bij de bouw nooit moet aannemen dat het wel goed komt...
quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:20 schreef DS4 het volgende:
[..]
Dat vind ik wel heel erg veel aardlekschakelaars...
Hier is alles gewoon 230.quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:23 schreef DS4 het volgende:
Maar serieus: we hebben 3 groepen krachtstroom.
En straks 4, want er moet er nog één bij komen.
Waarom in godsnaam?quote:Op donderdag 7 april 2011 21:18 schreef frgh het volgende:
Eén van mijn 2 meterkasten (zelf geinstalleerd / gekableerd)
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
3x400V+N aansluiting.
Er komt een 4x16mm2 EXVB voedingskabel toe. Linksonder zit er een 300mA differentieelschakelaar, met daarnaast een overspanningsbeveiliging. Daarnaast 3 3-fase automaten: eentje voor de inductie-kookplaat (25A), eentje voor steamer (25A), en eentje van waar een voedingskabel vertrekt (5G6) voor de schakelkast die op de bovenverdieping staat (32A).
Daarnaast een rij WAGO klemmen (TopJob 3 etage klemmen).
Daarboven een rij 20A automaten en één 16A automaten. Allemaal voor WDC's. De 16A automaat is voor verlichting. Daarboven nog een aantal 16A automaten voor verlichting, een 10A automaat voor de beltransfo, en 2 6A automaten (transfo voeding domotica & input module domitica). Daarnaast zit de transfo voor de voeding van de domotica controller, beltransfo, en een aantal contactors die ervoor zorgen dat bepaalde lichtpunten / stopcontacten dubbelpolig geschakeld worden.
De rij daarboven: 30mA differentieel-schakelaar voor de 'vochtige' groepen: stopcontacten in badkamer, vaatwas, wasmachine, wasdroger, etc...
De bovenste 2 rijen: QBus domotica modules: 3 REL08 schakelmodules, 1 INP16 input-module, een dim-module en de controller.
Automaten & differentieels zijn van Moeller.
Hier is niets gewoon...quote:
Ik had allemaal illusies over lasapparaten, hefbruggen ed.quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:23 schreef DS4 het volgende:
Maar serieus: we hebben 3 groepen krachtstroom.
En straks 4, want er moet er nog één bij komen.
Keramisch 2X230 volt hier.quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:35 schreef Hyperdude het volgende:
[..]
Ik had allemaal illusies over lasapparaten, hefbruggen ed.
Maar verder dan een inductieplaat op 380 kom ik nog steeds niet.
saunaquote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:35 schreef Hyperdude het volgende:
[..]
Ik had allemaal illusies over lasapparaten, hefbruggen ed.
Maar verder dan een inductieplaat op 380 kom ik nog steeds niet.
quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:38 schreef densmee het volgende:
[..]
sauna
zwembad?
airco
jacuzi?
Wietplantage?
Dit is in België.quote:
Dat is al sinds jaar en dag 400 V.quote:Op dinsdag 26 juli 2011 22:35 schreef Hyperdude het volgende:
[..]
Ik had allemaal illusies over lasapparaten, hefbruggen ed.
Maar verder dan een inductieplaat op 380 kom ik nog steeds niet.
die doe je toch buiten de meter omquote:
Ga jij ook iedereen corrigeren als die het over 220v heeft?quote:
quote:
Oktober 1993 is ons huizenblok opgeleverd.quote:Op maandag 25 juli 2011 20:18 schreef Tha_Duck het volgende:
[..]
Mijn meterkast uit 91, hoezo standaard bouw?
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
De automaten zijn recent vervangen, en ik 2 weken terug planken erin gemaakt. Zit nog een plank halverwege nu, maar heb geen foto bij de hand
Haha ik haal altijd mijn 2 huizen door elkaarquote:Op woensdag 27 juli 2011 18:11 schreef F4T4L_3RR0R het volgende:
[..]
Oktober 1993 is ons huizenblok opgeleverd.
Getrouwd in 97 en eerste dochter in 99 ???quote:Op woensdag 27 juli 2011 18:45 schreef Tha_Duck het volgende:
[..]
Haha ik haal altijd mijn 2 huizen door elkaarCaravan is uit 91, huis uit 93 en ketel uit 95.
Tis teveel info
Belgie: max 8 stopcontacten (dubbele , 3-dubbele tellen als éénquote:
Nee, getrouwd in 2011quote:Op woensdag 27 juli 2011 21:55 schreef jpajs het volgende:
[..]
Getrouwd in 97 en eerste dochter in 99 ???
Intresse in een 25 KV~ sub ?quote:Op donderdag 7 april 2011 17:42 schreef Vonkenboer het volgende:
*schop*
Nog iemand leuke meterkastjes die men wil laten zien ?![]()
Op dit moment heb ik nog geen droger maar als de kinderkamer in gebruik word genomen denk ik dat het wel weer handig is. In het verleden had ik ze wel op 1 groep maar gebruikte ik ze afzonderlijk wat best prima ging...quote:Op maandag 1 augustus 2011 11:42 schreef blomke het volgende:
Wasmachine en droger moeten ieder op een geheel eigen groep, even aangenomen dat ze boven de 2000 Watt aansluitwaarde zitten.
Denk er verder aan dat je de verlichting zoveel mogelijk spreidt over verschillende groepen en ALS-en. En zo min mogelijk verlengsnoeren e.d. gebruiken. Het beste plaats je wandcontactdozen in een rail of erbij.