De kenners vinden het vast ook heel interresant.quote:Op dinsdag 21 december 2010 22:02 schreef Vonkenboer het volgende:
Dat is best interessant voor mensen die daar niet dagelijks mee in aanraking komen
foto's! filmpjes! lijkt me gaaf om te zien!quote:Op dinsdag 21 december 2010 21:35 schreef Surveillance-Fiets het volgende:
[..]
Morgen gaan we de NSA , onder volle belasting, testen op mn werk (verpleegtehuis) een mooie diesel Als alles goed gaat valt de stroom niet weg. mebbe wel leuk voor de liefhebbers om te zien hoe zoiets in elkaar zit
af jij bent van de cv.. niet van de meterkastenquote:Op woensdag 22 december 2010 22:36 schreef cvboer het volgende:
Mooi stukje antiek. mijn handen jeuken om het ding te vervangen voor een moderne variant.
Sorry, het zal niet weer gebeuren..quote:Op woensdag 22 december 2010 22:39 schreef DJMO het volgende:
[..]
af jij bent van de cv.. niet van de meterkasten
En dan wel gewoon de stofzuiger in die kast he!quote:Op woensdag 22 december 2010 22:29 schreef Stormqueen het volgende:
Wat een ontzettend stoer plaatje .
dan klopt je onderschrift nietquote:Op woensdag 22 december 2010 22:47 schreef cvboer het volgende:
[..]
Sorry, het zal niet weer gebeuren..
Ik ben allround installateur, dus ook elektra
Klopt, jij wint.quote:
je durft het gewoon niet tegen een, door hormonen bezeten, vrouw op te nemenquote:
O?Dus een CVboer die er ook nog een beetje bijklust??quote:Op woensdag 22 december 2010 22:47 schreef cvboer het volgende:
[..]
Sorry, het zal niet weer gebeuren..
Ik ben allround installateur, dus ook elektra
Schoenendoos?quote:Op donderdag 23 december 2010 18:56 schreef Vonkenboer het volgende:
Godskolere he, dat is nog eens een stukje antiek !
Hoe groot is je woning en hoeveel apparetuur heb je dat je uberhaupt aan twee groepen nog genoeg hebt ?
Dacht het wel,er hangt een meter in de kastquote:Op donderdag 23 december 2010 01:19 schreef Electrood het volgende:
Nouja,daar kan je tenminste nog wat kwijt!Want de term meterkast voldoet ie nauwelijks aan!
Nee, echt niet, en ik kijk wel uit ook Leeeevensgevaarlijkquote:Op woensdag 22 december 2010 23:50 schreef DJMO het volgende:
[..]
je durft het gewoon niet tegen een, door hormonen bezeten, vrouw op te nemen
Ik schreef ook nauwelijks...Er zit eigenlijk bijna alleen een meter in....quote:Op donderdag 23 december 2010 21:03 schreef exlurker het volgende:
[..]
Dacht het wel,er hangt een meter in de kast
Wowquote:Op vrijdag 24 december 2010 17:24 schreef Surveillance-Fiets het volgende:
[ afbeelding ]
De hoofdverdeelkast. specifieke cijfers heb ik zo niet... moet ik in de documentatie duiken. Misschien voor de kenners hier leuk om te vertellen wat het precies is de grootste schakelaar daar is de hoofdschakelaar. Wat ik wel weet is dat we tijdens normaal verbruik op ongeveer tussen de 0,4 en 1,2 kilo ampère zitten.
[ afbeelding ]
Hier komt de prik binnen. In het midden zie je vijf heule dikke kabels lopen. Dat is de invoer. Ik gok dat de dikke twee rechts van de noodstroomagregaat zijn. En de drie overige bij onze vrienden van enexis vandaan komen
[ afbeelding ]
Dit zijn verdeelschakelaars die naar de meterkasten / andere verdeelpunten in het gebouw lopen. Deze zijn bijvoorbeeld van de keuken, serverruimte, liften en bovenaan de brandweerlift. wat je al kan zien.
[ afbeelding ]
Dit zijn de verdeelschakelaars van de meterkasten op de afdelingen zelf, hier zitten dan dus wcd's en de verlichting op.
[ afbeelding ]
zie hier twee relais...
Deze jongens schakelen tussen net- en noodstroom. Ik heb nog geen foto's van de dieselgenerator. die komen nog. Die staat in een speciaal gebouwtje naast het gebouw. Een maand geleden was er een stroomstoring bij essent. Normaal hoort de NSA binnen een minuut na het wegvallen van de netspanning automatisch op te starten en de stroomvoorziening overnemen. Dit is toen niet gebeurd. Door een onverklaarbare reden is de NSA niet opgestart. En zat het gebouw 3 minuten in het donker.
Reden genoeg om dus eens te gaan testen wat de oorzaak nou was. We testen de NSA sowieso 1 keer per maand. Dit is dan onbelast. Nu wilden we dus wel eens zien wat er zou gebeuren als we de NSA belast zouden testen.
Na wat voorbereidende werkzaamheden, NSA opstarten, kijken of de diesel niet gevlokt was, ed konden we beginnen. Naast deze twee relais zit een bedieningspaneel. Een simpel schakelaartje omzetten is genoeg om over te schakelen naar de noodstroom. De NSA schakelt aan, begint te draaien. Het gehele motorblok wordt altijd verwarmt zodat hij ten aller tijde op kan starten.
De NSA is binnen ongeveer 30 - 40 seconden goed op stoom en begint dan te synchroniseren met de netspanning. Hij moet dus evenveel spanning leveren als wat het gebouw normaal van het net vraagt. Wanneer de synchronisatie klaar is schakelt het systeem binnen 200 milliseconden automatisch over van de netstroom naar de noodstroom. Het relais begint te tikken en er draait iets heel snel rond. Ondertussen begint de verlichting een beetje te knipperen. Dan volgt er een enorme klap die lijkt op een explosie. En dan draai je op noodstroom. Om terug te schakelen draai je de schakelaar weer om en begint het hele proces weer.
Alles verliep zoals verwacht. Het licht ging dus niet uit. wel zijn er een aantal automaten in de meterkasten door het gebouw heen gesneuveld. Die konden het blijkbaar niet aan...
Die van mij is vrij normaal, op wat losse kabels en een zak plastic afval na.quote:Op donderdag 7 april 2011 17:42 schreef Vonkenboer het volgende:
*schop*
Nog iemand leuke meterkastjes die men wil laten zien ?
Haha.quote:Op donderdag 7 april 2011 18:24 schreef ikweethetookniet het volgende:
Die van mij zit mijn schoonmoeder in dus die laat ik liever dicht
Yes! Gevonden! Maar.... staat er ook een merkje op de schakelaar, zodat ik aan het ding zelf kan zien wat het een of ander is?quote:Op donderdag 7 april 2011 20:43 schreef Vonkenboer het volgende:
In ons hartstikke mooie klusboek hebben we een verwijzing naar dit topic Het kloppend hart van je woning; de meterkast nader verklaard ! waar je ongetwijfeld jou antwoord vind !
Ik had me wel ingelezen, maar dit lijkt me inderdaad goede informatie om ze snel te kunnen onderscheiden. Dankje.quote:Op donderdag 7 april 2011 20:55 schreef Vonkenboer het volgende:
Op een aardlekschakelaar staat rechtsboven vaak 40 A, 0,03 A
Waarbij dat laatste getal aangeeft wat de aanspreekstroom van de aardlekschakelaar is.
40 A staat in dit geval voor de maximale stroom die door de aardlekschakelaar kan hebben.
[ afbeelding ]
Bij een aardlekautomaat staat ook die 0,03 A vermeld, maar staat er vaak ook B16 op !
B16 staat voor, een automaat met een B karakteristiek (karakteristiek van het uitschakelen) en die 16 staat voor de 16 A zekeringwaarde
[ afbeelding ]
www.imgur.com .quote:Op donderdag 7 april 2011 21:23 schreef Vonkenboer het volgende:
Imageshack werkt niet helemaal met FOK!, Let op: Imageshack werkt niet
Gelieve je foto's ergens anders ff up te loaden
Ja natuurlijk, maar toen ik de foto's nam heb ik ze er even afgehaald.quote:Op donderdag 7 april 2011 21:25 schreef Vonkenboer het volgende:
Wel leuk kastje met een hoop domotica erin ! Je hebt toch wel netjes de boel afgeschermd met een kap o.i.d.
quote:
Waarom?quote:Op zaterdag 18 december 2010 22:07 schreef cvboer het volgende:
Voor de zekerheid staat het modem van Ziggo achter een UPS
[ afbeelding ]
Die kunnen niet zo goed tegen een plotselinge powerdownquote:
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |