Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt.quote:Op zondag 21 november 2010 12:58 schreef DJMO het volgende:
en wat als de hoofdzekering nou klapt .. die in die verzegelde kast zit dus ??
Kan wel eens gebeuren, blijft het euvel echter aanhouden, dan actie ondernemen en de netbeheerder bellenquote:Op zondag 21 november 2010 13:11 schreef aloe_vera het volgende:
Even vraagje: Ik heb een soort tijdschakelklok in een doorzichtige plastic behuizing in mijn meterkast op de plek van de hoofdzekering zitten. Direct onder mijn dubbeltarief kWh meter dus. Is dat gewoon mijn hoofdzekering, maar dan in de doorzichtige versie? Deze doorzichtige doos is ook verzegeld links en rechts, aan een zijde is de verzegeling open, aan de andere kant is ie nog wel netjes verzegeld, met een nieuwer zegel volgens mij ook.
Van de week zat dat deel van de stroominstallatie volgens mij 's nachts namelijk onwijs te klikken. Normaal hoor ik dat ook bij overschakelen van dag op nachttarief, maar die nacht hoorde ik het elke paar minuten opnieuw, alsof ie bleef hangen oid. Normaal of abnormaal?
dan zal ik ons vader daar eens achteraan jagenquote:Op woensdag 24 november 2010 20:37 schreef DJMO het volgende:
als de sodemieter een erkend installateur bellen en vragen of ze 'm komen verzegelen. Als eneco langskomt voor controle ben je de lul namelijk ..
Wat is nu het grote nut van die verzegeling van de hoofdzekering? Als ze bang zijn voor aftappen vóór de meter (wat ik me best kan voorstellen) waarom zit dat ding niet ná de meter?quote:Op zondag 21 november 2010 13:15 schreef exlurker het volgende:
[..]
Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt.
Een installateur met zegelbevoegdheid mag alleen de zekering verwisselen en nooit een zwaardere zekering plaatsen, dat is alleen toevertrouwd aan de netbeheerder
In de nieuwe installatie`s komt steeds meer de zekeringautomaat voor, die je zelf weer kan en mag inschakelen
Als de meter vervangen moet worden kan de monteur van de netbeheerder door de zekering te verwijderen dit spanningsvrij doen, tevens is de meter nu ook beveiligd door de zekering van 25 of 35 Aquote:Op donderdag 23 december 2010 20:34 schreef Fixers het volgende:
[..]
Wat is nu het grote nut van die verzegeling van de hoofdzekering? Als ze bang zijn voor aftappen vóór de meter (wat ik me best kan voorstellen) waarom zit dat ding niet ná de meter?
0,3 moet dat geen 0,03 zijn?quote:Een aardlekschakelaar meet dus het verschil tussen de stroom die erdoor gaat en de stroom die via de nul weer terugkomt; bij een verschil van 0,3 A schakeld hij de stroom uit. Een aardlekschakelaar beveiligd dus niet tegen kortsluiting of overbelasting !
In de meterkast zelf. Daar komt namelijk de antenne binnen en daar wil ik dat signaal splitsen voor tv/radio in de slaapkamer. Ik heb er de ballen verstand van maar er werd aangeraden het signaal daar te splitsen waar het binnen komt.quote:Op zondag 26 december 2010 12:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Wil je hem in de meterkast zelf plaatsen ? Of ernaast ?
Ik ben absoluut niet handig en ik kan dat hele draadje niet volgen. Ik las wel dat er meer mensen waren met een relatief nieuwe woning waar geen stopcontact in de meterkast zit. Apart, want ik ben niet anders gewend.quote:Op zondag 26 december 2010 12:40 schreef Vonkenboer het volgende:
Als je niet handig bent en/of gewoon geen ervaring hebt met elektriciteit zou ik het gewoon uit gaan besteden aan een installatiebedrijf uit de buurt. Het is geen hogere wiskunde ofzo; maar er zijn wel een aantal werkzaamheden die je moet doen waarbij je wel moet weten wat je nu uiteindelijk aan het doen bent
Even zoeken op FOK! bracht mij naar dit Stopcontact in meterkast (laten) aanleggen topic; misschien dat je daar wat aan hebt ?
Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenenquote:Op zondag 26 december 2010 19:25 schreef De_Kardinaal het volgende:
[..]
Ik ben absoluut niet handig en ik kan dat hele draadje niet volgen. Ik las wel dat er meer mensen waren met een relatief nieuwe woning waar geen stopcontact in de meterkast zit. Apart, want ik ben niet anders gewend.
Lang leve de vooruitgang!quote:Op maandag 27 december 2010 11:17 schreef exlurker het volgende:
[..]
Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenen
Terwijl er door allerlei datacommunicatie ontwikkelingen juist weer een enorme behoefte is aan een stopcontact in de meterkast...quote:Op maandag 27 december 2010 11:17 schreef exlurker het volgende:
Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenen
Buiten dat, wat denk als je een complex van 100 woningen hebt en die wandcontactdoos staat niet in het bestek, zou je die als installateur mee in je begroting nemen, kan er je mooi naast zitten, door dat je te duur bentquote:Op maandag 27 december 2010 14:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Vergeet niet dat er tegenwoordig op veeelal grote bouwprojecten er ook van alles aan wordt gedaan om iets vooral als meerwerk te kunnen verkopen.
Bij kleinere installateurs heb ik namelijk nog nooit meegemaakt dat we bij nieuwbouw niet standaard een dubbele wandcontactdoos in de meterkast plaatsen.
Dat blijft een probleem voor de bewoner, tot het opgenomen word in het bouwbesluit en een wandcontactdoos in de meterkast tot de standaard norm gaat behorenquote:Op maandag 27 december 2010 17:53 schreef De_Kardinaal het volgende:
Fijn is dat! De kabelmaatschappij zegt splitsen in de meterkast, maar ja waar plug ik dan die router erin?
Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet.quote:Op maandag 27 december 2010 18:24 schreef exlurker het volgende:
[..]
Dat blijft een probleem voor de bewoner, tot het opgenomen word in het bouwbesluit en een wandcontactdoos in de meterkast tot de standaard norm gaat behoren
dan moet je toch maar een installateur bellen (of een beundehaas)quote:Op maandag 27 december 2010 18:54 schreef De_Kardinaal het volgende:
[..]
Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet.
quote:Op maandag 27 december 2010 18:54 schreef De_Kardinaal het volgende:
[..]
Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet.
Ik ga het niet eens proberen! Ja, het werkt wel is wat anders dan nu heb ik prima beeld of is het ook brandveilig.quote:Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?"
)
Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt
Kun je ook in je woning (tegen betaling uiteraard) de 'oude' zekeringen door de netbeheerder laten vervangen door zekeringautomaten, of beginnen ze daar niet aan?quote:Op zondag 21 november 2010 13:15 schreef exlurker het volgende:
Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt.
Een installateur met zegelbevoegdheid mag alleen de zekering verwisselen en nooit een zwaardere zekering plaatsen, dat is alleen toevertrouwd aan de netbeheerder
In de nieuwe installatie`s komt steeds meer de zekeringautomaat voor, die je zelf weer kan en mag inschakelen
Ga ik toch eens navragen, ik kan er thuis bijna op wachten dat er een keer een hoofdzekering uitvliegt.quote:Op dinsdag 28 december 2010 18:37 schreef Vonkenboer het volgende:
Ik denk niet dat ze daar aan beginnnen; maar je kunt altijd eens informeren of er automaten geplaatst kunnen worden, heb wel eens via via verhalen gehoord van energieleveranciers die daar niet moeilijk over doen, wel zijn er dan kosten aan verbonden, maar dat is niet meer dan logisch
Het zijn drie aparte automaten die afzonderlijk van elkaar werkenquote:Op dinsdag 28 december 2010 19:14 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Ga ik toch eens navragen, ik kan er thuis bijna op wachten dat er een keer een hoofdzekering uitvliegt.Dat er kosten aanzitten lijkt me niet meer dan normaal. Jij zult vast die zekeringautomaten wel eens gezien hebben: Krijg je dan bij een 3 fase aansluiting een 3 fase automaat, of gewoon 3 aparte automaten?
(Heel het huis in 1 keer zonder spanning zit ik nu ook weer niet op te wachten)
Ah, da's mooi. En een stuk goedkoper dan van 3 x 25A verzwaren naar 3 x 35A. (Vastrecht circa 500,- hoger per jaar?quote:Op dinsdag 28 december 2010 19:33 schreef exlurker het volgende:
Het zijn drie aparte automaten die afzonderlijk van elkaar werken
Had je niet al eens een topic over de gruwelen die als elektrieker allemaal tegen bent gekomen?quote:Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?"
)
Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt
Ja een waarborginstallateur en een erkend installateur met zegelrecht mogen een hoofdzekering vervangen. Het verzwaren van de zekering is het alleen recht van de netbeheerder.quote:Op dinsdag 28 december 2010 20:36 schreef LasTeR het volgende:
Mag een erkend installateur met zegelrecht een hoofdzekering vervangen (wel hetzelfde ampèrage)?
Enig idee wat voor een tarieven hiervoor berekend worden? Vanuit het oogpunt van zo'n installateur dan, niet de netbeheerder.quote:Op dinsdag 28 december 2010 20:44 schreef exlurker het volgende:
[..]
Ja een waarborginstallateur en een erkend installateur met zegelrecht mogen een hoofdzekering vervangen. Het verzwaren van de zekering is het alleen recht van de netbeheerder.
Zo ie zo gaat het hard hoor met dat soort tarieven; zeker als het in het weekend is en na 17:00 uur dan betaal je zo ie zo de hoofdprijs.quote:De kosten voor het vervangen van de hoofdzekering (standaard huisaansluiting) :
¤ 84,34 (incl. BTW)
Deze kosten zijn inclusief voorrijkosten, uurloon, diverse werkzaamheden, e.d.
zolang alles aan de normen voldoet van het jar dat je huis gebouwd is (mits er geen grote verbouwingen of veranderingen aan de meterkast of elektricshe installatie zijn geweest) is het goed. Mjah, als jij dingen hebt waar je echt over twijfeld, maak er eens een foto van?quote:Op woensdag 29 december 2010 11:07 schreef nectarientje het volgende:
Wanneer is een installatie hopeloos verouderd? Maw, zijn er dingen die echt echt echt niet meer mogen en hoe zie ik dat? (makkelijkste zou natuurlijk zijn als ik even een foto zou maken van het geval in kwestie maar ik heb even geen camera in de buurt)
Ik zie het probleem eigenlijk niet? Als ik bij de aardlek / stoppen en gas en waterleiding kan dan is het toch prima.quote:Op zondag 21 november 2010 13:01 schreef Vonkenboer het volgende:
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.
[ afbeelding ]
Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand.quote:Op donderdag 30 december 2010 11:41 schreef Revolution-NL het volgende:
[..]
Ik zie het probleem eigenlijk niet? Als ik bij de aardlek / stoppen en gas en waterleiding kan dan is het toch prima.
Ben zelf ook van plan om de schapjes in de meterkast te plaatsen. Het blijft toch een hoop onbenutte ruimte.
Nog een kleine tip: Je hebt tegenwoordig van die rookmelders die draadloos met elkaar communiceren, dus als er 1 afgaat gaan ze allemaal af. Kosten rond de 13 euro per stuk dacht ik. Die heb ik niet alleen op elke kamer hangen, maar ik heb er ook 1 in de meterkast gehangen. Baat het niet....quote:Op donderdag 30 december 2010 12:03 schreef Vonkenboer het volgende:
Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand.
Ook heb je kans op onvoldoende ventilatie (er staan spullen voor) in de meterkast zodat je een eventueel gaslek veelste laat ontdekt
Ik heb ook van die draadloze dingen. Geweldig, totdat ze loos alarm geven en je ze niet uit kan krijgen. Je word echt knettergek van dat geluid.quote:Op donderdag 30 december 2010 12:43 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Nog een kleine tip: Je hebt tegenwoordig van die rookmelders die draadloos met elkaar communiceren, dus als er 1 afgaat gaan ze allemaal af. Kosten rond de 13 euro per stuk dacht ik. Die heb ik niet alleen op elke kamer hangen, maar ik heb er ook 1 in de meterkast gehangen. Baat het niet....
Tja... als vakman snap ik je standpunt wel. Maar als je zorgvuldig deze opbergruimte gebruikt kan er niet zoveel mis gaan imoquote:Op donderdag 30 december 2010 12:03 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand.
Ook heb je kans op onvoldoende ventilatie (er staan spullen voor) in de meterkast zodat je een eventueel gaslek veelste laat ontdekt
En je hebt kans dat je hendels, bedieningsschakelaars van automaten, leidingen e.d. beschadigd.![]()
Een stofzuiger in de meterkast zetten is algemeen geaccepteerd; maar veel verder moet je niet willen gaan.
Ik heb er (tot nu toe) geen problemen mee. Ik heb nog niet 1 vals alarm gehad.quote:Op donderdag 30 december 2010 12:51 schreef Revolution-NL het volgende:
Ik heb ook van die draadloze dingen. Geweldig, totdat ze loos alarm geven en je ze niet uit kan krijgen. Je word echt knettergek van dat geluid.
Uiteindelijk was het de melder op zolder die het probleem gaf. Jammer dat dit ding op 3 meter hoog zat en ik geen trap bij de hand had.
Beetje laat, om nu nog een opdracht te kunnen geven, denk niet dat er morgen nog een monteur komt opdraven om het voor de oude prijs te fiksenquote:Op donderdag 30 december 2010 19:06 schreef LasTeR het volgende:
Als je je aansluiting nog wilt laten verzwaren van 1 fase naar 3 fases kun je dat het beste nog in 2010 doen. Over twee dagen zal de prijs zo'n 60 euro (incl.) duurder worden.
Hier bijna gehad.quote:Op donderdag 30 december 2010 19:14 schreef MotorCitySoul het volgende:
Wat zal er ongeveer gebeuren wanneer de meterkast in brand vliegt?
Veel rookontwikkeling en geknetter, gaat het goed mis dan kunnen er ook steekvlammen ontstaan tot er de hoofdzekeringen uitvliegenquote:Op donderdag 30 december 2010 19:14 schreef MotorCitySoul het volgende:
Wat zal er ongeveer gebeuren wanneer de meterkast in brand vliegt?
Als het nu aangevraagd word krijg je nog een opdrachtbevestiging met daarin de prijs van 2010.quote:Op donderdag 30 december 2010 19:12 schreef exlurker het volgende:
[..]
Beetje laat, om nu nog een opdracht te kunnen geven, denk niet dat er morgen nog een monteur komt opdraven om het voor de oude prijs te fiksen
Dat zou ik maar doen ja.quote:Op vrijdag 7 januari 2011 12:41 schreef gianni61 het volgende:
denk dat ik ook maar eens de enexis moet gaan bellen.
ben een maand geleden verhuisd en wilde eens bijhouden hoeveel stroom ik verbruik. Tot mijn verbazing zijn de meterstanden echter nog niet verandert sinds ik er woon..
Amen. Als men dat nou ook op computergebied nog zou leren zou mijn vak er weer heel wat plezieriger van worden. Zoals mijn opa vroeger al zei: "Als je er geen verstand van hebt moet je er vanaf blijven!" meestal gevolgd door "behalve van vrouwen natuurlijk" en een dikke knipoog.quote:Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?"
)
Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt
Nice!quote:Op vrijdag 7 januari 2011 12:41 schreef gianni61 het volgende:
denk dat ik ook maar eens de enexis moet gaan bellen.
ben een maand geleden verhuisd en wilde eens bijhouden hoeveel stroom ik verbruik. Tot mijn verbazing zijn de meterstanden echter nog niet verandert sinds ik er woon..
Naar aanleiding van deze wijze woorden van de Vonkenboer.quote:Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?"
)
Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt
Hoe de groepen verdeling precies is daar kan je makkelijk achterkomen door op een dag als je even tijd hebt alles in te schakelen en dan in de meterkast groep voor groep uitschakelen. Als je dat gelijk noteerd heb je gelijk een goede groepenverklaring voor in de meterkast.quote:Op woensdag 19 januari 2011 22:25 schreef Offtrack het volgende:
@Vonkenboer:
Mijn huis is van 1984 volgens mij.
En als ik het goed begrijp zie jij 3 groepen? Dan gok ik dat keuken en badkamer aparte (geaarde) groepen hebben en er een niet geaarde groep is voor de rest...
Ik zie niet in hoe ik een extra groep naar mijn keuken krijg... aangezien mijn meterkast in het trappenhuis zit.
alles na de meter mag je verplaatsen laten zonder gezeur..quote:Op vrijdag 21 januari 2011 17:35 schreef Eelcotje84 het volgende:
Een vraag tussendoor. Vanaf maart heb ik een woning uit 1926 en zit de meterkast helaas zo direct tegen de muur geplaatst (in de gang). Dit is niet al te mooi en praktisch.
Nu vroeg ik mij af, of een erkend elektricien de meterkast mag/kan verplaatsen.. Iemand ervaringen? hoeveel zou zoiets om en nabij kosten?
ik lees vanaf zo`n 800 eurotjesquote:Op vrijdag 21 januari 2011 17:55 schreef Vonkenboer het volgende:
Zoals Ou-Tannu ook al aangeeft alles na de kWh meter mag een erkend installateur verplaatsen.
Echter de meetinrichting en de hoofdzekeringen zijn van de netbeheerder en daar mag je zelf of een installateur niks aan doen.
Verplaatsen daarvan is niet heel erg goedkoop.
Mwah, geheel afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden zal het ergens tussen 200 en 2000 euro liggen. Het scheelt natuurlijk wel een hoop of ze de kast + invoer een meter of 4 moeten verplaatsen. Of dat je het geheel 15 meter verplaatst wil hebben.quote:
Goede & duidelijke uitleg!quote:Op vrijdag 21 januari 2011 19:12 schreef Vonkenboer het volgende:
De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen:
* Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms).
* Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag.
De overstroombeveiliging beveiligt tegen kortsluiting (3 kA, 6 kA) en overbelasting (16 A, 20 A) maar niet tegen verliesstromen (aardfouten), als deze geen kortsluiting tot gevolg hebben.
Dat heeft er helemaal niks mee te maken; ik denk dat de aardlekschakelaar in kwestie overleden is.quote:Op dinsdag 25 januari 2011 22:42 schreef Ou-Tannu het volgende:
blijft je meter niet stiekum ook doordraaien??
Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.quote:Op donderdag 3 februari 2011 11:24 schreef Phaeton het volgende:
Ik heb ook een vraag over mijn meterkast. In de huidige meterkast is er één wcd vastgemaakt aan de stoppenkast. De wcd heeft één aansluiting die gebruikt wordt door de trafo van de bel. Nu wil ik ADSL aansluiten ipv kabel en heb ik nog een stopcontact nodig. Mijn vraag is:
* de wcd zit rechtsreeks vast aan de stoppenkast. Ik kan niet zien op welke stop want het is niet aangesloten op één van de gele buizen die corresponderen met de stoppen. Kan ik er vanuit gaan dat er weldegelijk een stop achter zit en in de stoppenkast is aangesloten en dat deze niet bv rechtsreeks op het stroom van buiten is aangesloten?
* kan ik probleemloos een verlengsnoer met meerdere ingangen op de wcd aansluiten voor de trafo, het alarm en een modem?
just to be sure ;-)
dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroomquote:Op donderdag 3 februari 2011 12:29 schreef exlurker het volgende:
[..]
Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.
Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
Tnx, dat trucje had ik zelf kunnen bedenken. dom!quote:Op donderdag 3 februari 2011 12:29 schreef exlurker het volgende:
[..]
Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.
Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
Waarschijnlijk België en is de instalatie aan gesloten op een net zonder nulleider waarbij tussen twee fasen 230V staat, maar daar moet ook bij het uitschakelen van de groepenschakelaar de installatie spannings vrij worden lijkt mijquote:Op donderdag 3 februari 2011 12:58 schreef Archont het volgende:
[..]
dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroom
ik vind 5 teweinigquote:Op woensdag 16 februari 2011 11:50 schreef Moro het volgende:
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).
Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10quote:Op woensdag 16 februari 2011 11:50 schreef Moro het volgende:
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).
Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
Een Rundsteuerempfänger is een apparaat dat het tarief in de meter schakelt,in hoog of laag tarief en eventueel ook een boiler, als je die hebt.quote:Op woensdag 16 februari 2011 12:07 schreef blup het volgende:
zeg vonkeboer, wat is een rundsteuerempfänger in jip en janneketaal?
Nee 5 groepen exclusief keuken, aangezien die vrij veel kan varieren.quote:Op woensdag 16 februari 2011 12:13 schreef exlurker het volgende:
[..]
Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10
Is van een foto niet te zien, de buitendiameter van een YMvKmb 5 x 4 mm² is ongeveer 14 mm en die van een YMvK 5 x 6 mm² is 15,4 mmquote:Op woensdag 16 februari 2011 12:28 schreef Oksel het volgende:
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
[ afbeelding ]
Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeldquote:Op woensdag 16 februari 2011 20:24 schreef densmee het volgende:
kijken naar wat er op de kabel staat
Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.quote:Op woensdag 16 februari 2011 20:46 schreef exlurker het volgende:
[..]
Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld
Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn
tja, soms doen ze moeilijk soms ook niet :|quote:Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
Als de hoofdzekeringen 35A zijn moet je er wel bijna van uit gaan dat de kabel 6 mm² isquote:Op donderdag 17 februari 2011 11:02 schreef Oksel het volgende:
[..]
Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
Je kan ook een installateur met zegelrecht vragen om je verdeelkast 3 fase te laten maken en die als het klaar is een zegel er aan te hangen, krijg jij geen problemen als de netbeheerder zijn gedeelte in orde komt maken met de nieuwe meterquote:Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).quote:Op zondag 21 november 2010 13:01 schreef Vonkenboer het volgende:
Trouwens ook even een algemene mededeling, vaak wordt een meterkast van boven tot onder vol gezet met rotzooi die er absoluut niet thuis hoort, een meterkast is geen bergkast
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.
Wat denk je van bv bij een calamiteit in je woning en je moet snel elektra en gas afsluiten?quote:Op donderdag 24 februari 2011 10:53 schreef snoekiesnoeksnoek het volgende:
[..]
Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).
Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
Hmm... bij mij staat het nu vol met spullen die ik juist om die reden uit de keuken weg wilde hebbenquote:Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen
Het woord zegt het eigenlijk al, meterkast geen opbergkastquote:Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen
quote:Op vrijdag 25 februari 2011 22:21 schreef cvboer het volgende:
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.
dan kan je altijd nog de boel maar vervangen ... zeker als de bekabeling al behoorlijk op leeftijd isquote:Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.
Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?
Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijnquote:Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.
Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?
Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo..quote:Op zondag 27 februari 2011 14:19 schreef exlurker het volgende:
[..]
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn
Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast
Grondkabel hoort 60 cm diep te liggen en met 60 m kabel moet je zeker rekening houden met het spanningsverlies door de lengtequote:Op zondag 27 februari 2011 14:20 schreef Oksel het volgende:
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje..En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in..
bij de 3 fasen moet je ook de aarddraad niet vergeten hequote:Op zondag 27 februari 2011 14:30 schreef densmee het volgende:
normaal gezien is dit het aantal aders
1 fase met aarde
1x nul
1x fase
1x aarde
1 fase zonder aarde
1x nul
1x fase
3 fase in ster
3x fase
1x nul
3 fase in driehoek
3x fase
Een schematische afbeelding van drie fasenquote:Op zondag 27 februari 2011 14:22 schreef Oksel het volgende:
[..]
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo..En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?
Wat we doen:
Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen..
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld?quote:Op zondag 27 februari 2011 13:58 schreef exlurker het volgende:
De draad in de lasdoos is 2,5 mm²
Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm²
Alleen bij een toestel dat dubbelgeïsoleerd is is geen aarde nodig, maar verder over al, zelfs de kabel in de grond moet wel geaard zijnquote:Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul?
Kan dat wel bijna zeker stellen, als ik de lasdoppen bekijk en de zwarte draad die loos in de doos zitquote:Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:
[..]
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld?
als je toch kabel moet leggen ja..quote:Op zondag 27 februari 2011 15:41 schreef Oksel het volgende:
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel.
Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende.
Bedankt voor jullie adviezen en tips
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.quote:Op zondag 27 februari 2011 16:05 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
als je toch kabel moet leggen ja..dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen
Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten..quote:Op maandag 28 februari 2011 18:30 schreef gateway het volgende:
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte.....
Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is......
Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen.....
PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggenquote:Op maandag 28 februari 2011 20:28 schreef cvboer het volgende:
[..]
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
|