  Moderator zondag 21 november 2010 @ 12:49:19 #1
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_88971032


Ik merk soms dat er FOK!'ers zijn die niet weten hoe elektra in hun woning verdeeld wordt en wat er nou allemaal in de meterkast qua elektrische componenten zit; en niet weten wat nu het verschil is tussen een aardlekschakelaar, een hoofdschakelaar of wat nu eigenlijk een normale “groep” is.

Het leek mij handig om nu juist voor de leken onder ons; dit topic te openen. *O*



Het energiebedrijf komt vanuit het openbare net (van buiten dus ;)) via de meterkast jou huis binnen. Het heeft dan al een lange weg afgelegd van de centrale waar het opgewekt wordt, via de hoogspanningskabels, naar de wijkstations en uiteindelijk naar de transformatorhuisjes langs de weg, jou huis in :)



De eerste beveiliging die het energiebedrijf treft zijn de hoofdzekeringen, waarschijnlijk zitten die in een verzegelde kast, deze mag ook alleen bewerkt worden door medewerkers van het energiebedrijf, je mag de zekering die op die kast zit dan ook niet verbreken. :)

Daarna volgt de analoge of digitale elektriciteitsmeter (ook wel kilowattuurmeter genoemd) hiermee wordt jou verbruik gemeten en ook deze meter is door het energiebedrijf verzekerd.

Daarboven begint pas de groepenkast die de elektrische installatie in jou woning verdeeld en voorziet van stroom.



De groepenkast in je woning, door ons elektriciens ook wel de “schakel en verdeelinrichting genoemd” omvat de beveiliging van de elektrische installatie van je woning.

Het eerste onderdeel van je installatie (als je woning na september 2005 gebouwd is) is de hoofdschakelaar, met een hoofdschakelaar kun je de alle elektriciteit in je woning in één handeling snel uit en inschakelen.

In installaties die aangelegd zijn na 1 september 2005 of in installaties waarin ingrijpende aanpassingen zijn gedaan aan de elektrische installatie is een hoofdschakelaar opgenomen.
Een hoofdschakelaar is geen beveiliging; het is namelijk een lastscheider, En om geen ingewikkelde termen te hoeven te gebruiken een hoofdschakelaar is in principe een “normale” schakelaar.


Voorbeeld van een hoofdschakelaar.

Een elektrische installatie in je woning is verdeeld in verschillende groepen, in de meterkast heeft iedere groep zijn eigen beveiliging.

In de meterkast staat op een lijst of kaart welke vertrekken van de woning en/of welke apparaten op welke groep zijn aangesloten, al deze groepen zijn genummerd. En deze nummers staan onder of boven de bijbehorende installatieautomaten of aardlekautomaten.

Vaak genoeg ontbreekt zo'n lijst of kaart en is dus niet duidelijk welke ruimten nu eigenlijk op welke groep zitten, bij een storing kost het dan vaak veel moeite om de oorzaak te achterhalen; ook als je even een bepaalde ruimte in je woning spanningsloos wil maken weet je niet één twee drie welke groep dit is. Eigenlijk zou ieder huis zo'n lijst moeten hebben ! *O*

Een goed voorbeeld van een meterkast lijst heb ik hier geupload, kwestie van even invullen en bij de betreffende groepen een nummer zetten en je hebt een prima groepenverklaring.


Elke groep in huis is voorzien van een installatieautomaat (dat is de moderne vervanger van de “stop” of “zekering). Deze schakelt de stroomtoevoer uit bij overbelasting of kortsluiting. Bij kortsluiting of overbelasting loopt er teveel stroom door een deel van de installatie.


Voorbeeld van een installatieautomaat; in de volksmond "groep" of "eindgroep" genoemd.


De installatie in huis is beveiligd door minimaal 2 aardlekschakelaars.
Per aardlekschakelaar zijn maximaal vier groepen aangesloten.

Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat een bepaald deel van de installatie direct uitgeschakeld wordt wanneer er bij een kapot apparaat (bijvoorbeeld een wasmachine, droger of vaatwasser o.i.d.) stroom weg “lekt” naar de aarde. Ook kan een aardlekschakelaar reageren op blikseminslag in de buurt. Een aardlekschakelaar meet dus het verschil tussen de stroom die erdoor gaat en de stroom die via de nul weer terugkomt; bij een verschil van 0,03 A schakelt hij de stroom uit. Een aardlekschakelaar beveiligd dus niet tegen kortsluiting of overbelasting !




In sommige installaties zijn aardlekschakelaars en installatieautomaten gecombineerd in één component. Dit heet dan een aardlekautomaat.





- Ga bij werkzaamheden aan de elektrische installatie altijd eerst na aan welke groep je werkzaamheden doet. Informeer iedereen in je huis dat je gaat werken aan de elektrische installatie en dat je een bepaalde groep in huis uitschakelt.
Voor je eigen veiligheid zet je deze groep vervolgens uit met de schakelaar op de installatieautomaat van de desbetreffende groep.

- Als de meterkast voorzien is van zekeringen of stoppen dan moet je vaak de draaiknop boven de zekering omdraaien en/of de zekering er uit draaien.

- Als de meterkast een slot heeft, draai de deur bij werkzaamheden dan op slot en neem de sleutel mee zodat niemand de groep ongewild weer aanzet. In het geval van een zekering of stop kun je de zekering bij je steken.



De aardlekschakelaars zijn in de meterkast aangebracht, er wordt aangeraden om de aardlekschakelaars maandelijks te testen of in het uiterste geval twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van de zomer en winter tijd. Dit doe je door op de tekstnop (te herkennen aan een T) te drukken, de aardlekschakelaar moet direct uitschakelen.

Het testen is van belang om er zeker van te zijn dat de beveiliging goed werkt als dat nodig is.

Let op dat tijdens het testen de stroomvoorziening ook echt wordt onderbroken, houdt hier dus rekening mee bij het gebruik van computers en andere (huishoudelijke) apparatuur zet deze eerst uit! en waarschuw ook eventuele huisgenoten, loop na het testen van de aardlekschakelaar alle apparatuur even na of ze opnieuw ingesteld moeten worden, kijk dan ook even na de installaties voor verwarming en/of ventilatie.



Ga bij een storing na of het een storing in je eigen huis is of dat het een algemene elektriciteit storing is. Staan in de meterkast alle installatieautomaten en aardlekschakelaars in ? en heb je bijvoorbeeld in het hele huis geen stroom meer dan is de kans groot dat het een algemene storing is. Kijk dan naar de straatverlichting buiten of vraag de buren of hun ook geen stroom hebben. :)

Zo ja: Wacht rustig af en luister eventueel naar een radio op batterijen, een autoradio of een mobieltje met radio.

Zo nee: Dan is er iets mis in de installatie in je woning.
We verwijzen je graag naar onze storingswijzer : K&W / [K&W] Storingswijzer - Elektriciteit !

Uiteraard kan het zijn dat in jou meterkast een andere merk of andere componenten gebruikt zijn; maar de werking is in principe hetzelfde. Heb je toch nog vragen of problemen over jou meterkast stel ze gerust ! :Y

Ik hoop met dit topic in ieder geval het een en ander duidelijk gemaakt te hebben over wat er nu eigenlijk in je meterkast afspeelt en hoe te handelen in het geval van een storing ! :Y

[ Bericht 1% gewijzigd door Vonkenboer op 10-12-2017 13:32:01 ]
pi_88971294
Goed topic, binnenkort even lezen! Heb nu geen tijd :'(
Weerstand Met Bifido-Vezels
Geen suiker toegevoegd
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL zondag 21 november 2010 @ 12:58:37 #3
147316 crew  DJMO
#trut
pi_88971337
en wat als de hoofdzekering nou klapt .. die in die verzegelde kast zit dus ?? :X
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
  Moderator zondag 21 november 2010 @ 13:01:43 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_88971425
Er zijn gewoon teveel mensen die componenten in de meterkast niet kunnen onderscheiden van elkaar; en geen flauw idee hebben wat een aardlekschakelaar, installatieautomaat of groep is.

Trouwens ook even een algemene mededeling, vaak wordt een meterkast van boven tot onder vol gezet met rotzooi die er absoluut niet thuis hoort, een meterkast is geen bergkast
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.

pi_88971716
Even vraagje: Ik heb een soort tijdschakelklok in een doorzichtige plastic behuizing in mijn meterkast op de plek van de hoofdzekering zitten. Direct onder mijn dubbeltarief kWh meter dus. Is dat gewoon mijn hoofdzekering, maar dan in de doorzichtige versie? Deze doorzichtige doos is ook verzegeld links en rechts, aan een zijde is de verzegeling open, aan de andere kant is ie nog wel netjes verzegeld, met een nieuwer zegel volgens mij ook.

Van de week zat dat deel van de stroominstallatie volgens mij 's nachts namelijk onwijs te klikken. Normaal hoor ik dat ook bij overschakelen van dag op nachttarief, maar die nacht hoorde ik het elke paar minuten opnieuw, alsof ie bleef hangen oid. Normaal of abnormaal?
pi_88971840
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 12:58 schreef DJMO het volgende:
en wat als de hoofdzekering nou klapt .. die in die verzegelde kast zit dus ?? :X
Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt.

Een installateur met zegelbevoegdheid mag alleen de zekering verwisselen en nooit een zwaardere zekering plaatsen, dat is alleen toevertrouwd aan de netbeheerder

In de nieuwe installatie`s komt steeds meer de zekeringautomaat voor, die je zelf weer kan en mag inschakelen
pi_88971994
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:11 schreef aloe_vera het volgende:
Even vraagje: Ik heb een soort tijdschakelklok in een doorzichtige plastic behuizing in mijn meterkast op de plek van de hoofdzekering zitten. Direct onder mijn dubbeltarief kWh meter dus. Is dat gewoon mijn hoofdzekering, maar dan in de doorzichtige versie? Deze doorzichtige doos is ook verzegeld links en rechts, aan een zijde is de verzegeling open, aan de andere kant is ie nog wel netjes verzegeld, met een nieuwer zegel volgens mij ook.

Van de week zat dat deel van de stroominstallatie volgens mij 's nachts namelijk onwijs te klikken. Normaal hoor ik dat ook bij overschakelen van dag op nachttarief, maar die nacht hoorde ik het elke paar minuten opnieuw, alsof ie bleef hangen oid. Normaal of abnormaal?
Kan wel eens gebeuren, blijft het euvel echter aanhouden, dan actie ondernemen en de netbeheerder bellen
  Moderator woensdag 24 november 2010 @ 19:48:07 #8
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL woensdag 24 november 2010 @ 19:57:19 #9
147316 crew  DJMO
#trut
pi_89108017
is het niet handiger om hem op te nemen in een (gesloten) sticky topic waar linkjes staan naar dit soort topics? (dat sticky dient dan als een soort inhoudsopgave vanwaar je kunt doorklikken :P )
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_89109996
bij ons is een jaar geleden de badkamer verbouwd, er is toen elektrische vloerverwarming ingekomen.
Hiervoor moest de oude aardlek vervangen worden, want oude was nog 500 ma de nieuwe 30 milliampère, maar toen heeft de man die de aardlek voor ons vervangen heeft de de hoofdzekering eruit gehaald (installatie spanningsloos maken) maar de kast niet opnieuw verzegeld.
ik kwam hier achter naar aanleiding van dit topic, wat zijn nu de consequenties voor ons
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL woensdag 24 november 2010 @ 20:37:41 #11
147316 crew  DJMO
#trut
pi_89110109
als de sodemieter een erkend installateur bellen en vragen of ze 'm komen verzegelen. Als eneco langskomt voor controle ben je de lul namelijk ..
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_89111681
quote:
1s.gif Op woensdag 24 november 2010 20:37 schreef DJMO het volgende:
als de sodemieter een erkend installateur bellen en vragen of ze 'm komen verzegelen. Als eneco langskomt voor controle ben je de lul namelijk ..
dan zal ik ons vader daar eens achteraan jagen
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_90358833
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:15 schreef exlurker het volgende:

[..]

Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt.

Een installateur met zegelbevoegdheid mag alleen de zekering verwisselen en nooit een zwaardere zekering plaatsen, dat is alleen toevertrouwd aan de netbeheerder

In de nieuwe installatie`s komt steeds meer de zekeringautomaat voor, die je zelf weer kan en mag inschakelen
Wat is nu het grote nut van die verzegeling van de hoofdzekering? Als ze bang zijn voor aftappen vóór de meter (wat ik me best kan voorstellen) waarom zit dat ding niet ná de meter?
pi_90359342
quote:
1s.gif Op donderdag 23 december 2010 20:34 schreef Fixers het volgende:

[..]

Wat is nu het grote nut van die verzegeling van de hoofdzekering? Als ze bang zijn voor aftappen vóór de meter (wat ik me best kan voorstellen) waarom zit dat ding niet ná de meter?
Als de meter vervangen moet worden kan de monteur van de netbeheerder door de zekering te verwijderen dit spanningsvrij doen, tevens is de meter nu ook beveiligd door de zekering van 25 of 35 A
  zondag 26 december 2010 @ 12:12:23 #15
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_90454365
quote:
Een aardlekschakelaar meet dus het verschil tussen de stroom die erdoor gaat en de stroom die via de nul weer terugkomt; bij een verschil van 0,3 A schakeld hij de stroom uit. Een aardlekschakelaar beveiligd dus niet tegen kortsluiting of overbelasting !
0,3 moet dat geen 0,03 zijn?

Verder goed topic :)
  Moderator zondag 26 december 2010 @ 12:25:44 #16
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90454666
Whoeps, idd het is namelijk 30mA (=0,03A) geen 0,3 zoals ik aangeef.
Zal het even wijzigen ! Bedankt ! :Y
  † In Memoriam † zondag 26 december 2010 @ 12:27:51 #17
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90454721
Ik heb geen stopcontact in de meterkast. Hoe moeilijk is het om die aan te leggen?
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
  Moderator zondag 26 december 2010 @ 12:28:33 #18
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  † In Memoriam † zondag 26 december 2010 @ 12:33:44 #19
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90454882
quote:
1s.gif Op zondag 26 december 2010 12:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Wil je hem in de meterkast zelf plaatsen ? Of ernaast ? :)
In de meterkast zelf. Daar komt namelijk de antenne binnen en daar wil ik dat signaal splitsen voor tv/radio in de slaapkamer. Ik heb er de ballen verstand van maar er werd aangeraden het signaal daar te splitsen waar het binnen komt.
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
  Moderator zondag 26 december 2010 @ 12:40:42 #20
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90455118
Als je niet handig bent en/of gewoon geen ervaring hebt met elektriciteit zou ik het gewoon uit gaan besteden aan een installatiebedrijf uit de buurt. Het is geen hogere wiskunde ofzo; maar er zijn wel een aantal werkzaamheden die je moet doen waarbij je wel moet weten wat je nu uiteindelijk aan het doen bent :P

Even zoeken op FOK! bracht mij naar dit Stopcontact in meterkast (laten) aanleggen topic; misschien dat je daar wat aan hebt ? :)
  † In Memoriam † zondag 26 december 2010 @ 19:25:27 #21
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90465835
quote:
1s.gif Op zondag 26 december 2010 12:40 schreef Vonkenboer het volgende:
Als je niet handig bent en/of gewoon geen ervaring hebt met elektriciteit zou ik het gewoon uit gaan besteden aan een installatiebedrijf uit de buurt. Het is geen hogere wiskunde ofzo; maar er zijn wel een aantal werkzaamheden die je moet doen waarbij je wel moet weten wat je nu uiteindelijk aan het doen bent :P

Even zoeken op FOK! bracht mij naar dit Stopcontact in meterkast (laten) aanleggen topic; misschien dat je daar wat aan hebt ? :)
Ik ben absoluut niet handig en ik kan dat hele draadje niet volgen. Ik las wel dat er meer mensen waren met een relatief nieuwe woning waar geen stopcontact in de meterkast zit. Apart, want ik ben niet anders gewend. :P
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
pi_90486808
quote:
1s.gif Op zondag 26 december 2010 19:25 schreef De_Kardinaal het volgende:

[..]

Ik ben absoluut niet handig en ik kan dat hele draadje niet volgen. Ik las wel dat er meer mensen waren met een relatief nieuwe woning waar geen stopcontact in de meterkast zit. Apart, want ik ben niet anders gewend. :P
Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenen
  † In Memoriam † maandag 27 december 2010 @ 11:37:21 #23
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90487458
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 11:17 schreef exlurker het volgende:

[..]

Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenen
Lang leve de vooruitgang! :P
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
  maandag 27 december 2010 @ 14:07:30 #24
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_90492993
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 11:17 schreef exlurker het volgende:
Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenen
Terwijl er door allerlei datacommunicatie ontwikkelingen juist weer een enorme behoefte is aan een stopcontact in de meterkast...
So we just called him Fred
  Moderator maandag 27 december 2010 @ 14:28:17 #25
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90493874
Vergeet niet dat er tegenwoordig op veeelal grote bouwprojecten er ook van alles aan wordt gedaan om iets vooral als meerwerk te kunnen verkopen.

Bij kleinere installateurs heb ik namelijk nog nooit meegemaakt dat we bij nieuwbouw niet standaard een dubbele wandcontactdoos in de meterkast plaatsen.
pi_90499289
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 14:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Vergeet niet dat er tegenwoordig op veeelal grote bouwprojecten er ook van alles aan wordt gedaan om iets vooral als meerwerk te kunnen verkopen.

Bij kleinere installateurs heb ik namelijk nog nooit meegemaakt dat we bij nieuwbouw niet standaard een dubbele wandcontactdoos in de meterkast plaatsen.
Buiten dat, wat denk als je een complex van 100 woningen hebt en die wandcontactdoos staat niet in het bestek, zou je die als installateur mee in je begroting nemen, kan er je mooi naast zitten, door dat je te duur bent
  † In Memoriam † maandag 27 december 2010 @ 17:53:29 #27
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90502104
Fijn is dat! De kabelmaatschappij zegt splitsen in de meterkast, maar ja waar plug ik dan die router erin?
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
pi_90503166
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 17:53 schreef De_Kardinaal het volgende:
Fijn is dat! De kabelmaatschappij zegt splitsen in de meterkast, maar ja waar plug ik dan die router erin?
Dat blijft een probleem voor de bewoner, tot het opgenomen word in het bouwbesluit en een wandcontactdoos in de meterkast tot de standaard norm gaat behoren
  † In Memoriam † maandag 27 december 2010 @ 18:54:29 #29
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90504106
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 18:24 schreef exlurker het volgende:

[..]

Dat blijft een probleem voor de bewoner, tot het opgenomen word in het bouwbesluit en een wandcontactdoos in de meterkast tot de standaard norm gaat behoren
Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet. :@
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
  maandag 27 december 2010 @ 21:21:14 #30
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_90510307
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 18:54 schreef De_Kardinaal het volgende:

[..]

Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet. :@
dan moet je toch maar een installateur bellen (of een beundehaas)
  Moderator dinsdag 28 december 2010 @ 10:18:11 #31
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90527863
quote:
1s.gif Op maandag 27 december 2010 18:54 schreef De_Kardinaal het volgende:

[..]

Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet. :@
^O^, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?" }:|)

Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt *O*
  † In Memoriam † dinsdag 28 december 2010 @ 10:22:03 #32
220133 De_Kardinaal
sapiens sine operibus
pi_90527942
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

^O^, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?" }:|)

Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt *O*
Ik ga het niet eens proberen! Ja, het werkt wel is wat anders dan nu heb ik prima beeld of is het ook brandveilig. :P
______________________________________
Hier tekenen:
.......................De_Kardinaal......................
______________________________________
pi_90546506
Dit stukje over de hoofdzekering(en):

quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:15 schreef exlurker het volgende:

Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt.

Een installateur met zegelbevoegdheid mag alleen de zekering verwisselen en nooit een zwaardere zekering plaatsen, dat is alleen toevertrouwd aan de netbeheerder

In de nieuwe installatie`s komt steeds meer de zekeringautomaat voor, die je zelf weer kan en mag inschakelen
Kun je ook in je woning (tegen betaling uiteraard) de 'oude' zekeringen door de netbeheerder laten vervangen door zekeringautomaten, of beginnen ze daar niet aan?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  Moderator dinsdag 28 december 2010 @ 18:37:36 #34
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90547026
Ik denk niet dat ze daar aan beginnnen; maar je kunt altijd eens informeren of er automaten geplaatst kunnen worden, heb wel eens via via verhalen gehoord van energieleveranciers die daar niet moeilijk over doen, wel zijn er dan kosten aan verbonden, maar dat is niet meer dan logisch :)
pi_90548620
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 18:37 schreef Vonkenboer het volgende:
Ik denk niet dat ze daar aan beginnnen; maar je kunt altijd eens informeren of er automaten geplaatst kunnen worden, heb wel eens via via verhalen gehoord van energieleveranciers die daar niet moeilijk over doen, wel zijn er dan kosten aan verbonden, maar dat is niet meer dan logisch :)
Ga ik toch eens navragen, ik kan er thuis bijna op wachten dat er een keer een hoofdzekering uitvliegt. ;) Dat er kosten aanzitten lijkt me niet meer dan normaal. Jij zult vast die zekeringautomaten wel eens gezien hebben: Krijg je dan bij een 3 fase aansluiting een 3 fase automaat, of gewoon 3 aparte automaten?

(Heel het huis in 1 keer zonder spanning zit ik nu ook weer niet op te wachten :P)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_90549628
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 19:14 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Ga ik toch eens navragen, ik kan er thuis bijna op wachten dat er een keer een hoofdzekering uitvliegt. ;) Dat er kosten aanzitten lijkt me niet meer dan normaal. Jij zult vast die zekeringautomaten wel eens gezien hebben: Krijg je dan bij een 3 fase aansluiting een 3 fase automaat, of gewoon 3 aparte automaten?

(Heel het huis in 1 keer zonder spanning zit ik nu ook weer niet op te wachten :P)
Het zijn drie aparte automaten die afzonderlijk van elkaar werken
pi_90549751
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 19:33 schreef exlurker het volgende:

Het zijn drie aparte automaten die afzonderlijk van elkaar werken
Ah, da's mooi. En een stuk goedkoper dan van 3 x 25A verzwaren naar 3 x 35A. (Vastrecht circa 500,- hoger per jaar? :P)

Bedankt allebei ^O^
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_90552571
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

^O^, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?" }:|)

Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt *O*
Had je niet al eens een topic over de gruwelen die als elektrieker allemaal tegen bent gekomen?
  dinsdag 28 december 2010 @ 20:36:04 #39
138258 LasTeR
Run for your life.
pi_90552684
Mag een erkend installateur met zegelrecht een hoofdzekering vervangen (wel hetzelfde ampèrage)?
Elk huis z’n kruiswoordraadsels
Iedereen z'n plaats aan tafel
Maar ik kom wat later, ik kom wat later
pi_90553130
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 20:36 schreef LasTeR het volgende:
Mag een erkend installateur met zegelrecht een hoofdzekering vervangen (wel hetzelfde ampèrage)?
Ja een waarborginstallateur en een erkend installateur met zegelrecht mogen een hoofdzekering vervangen. Het verzwaren van de zekering is het alleen recht van de netbeheerder.
  dinsdag 28 december 2010 @ 21:31:05 #41
138258 LasTeR
Run for your life.
pi_90555265
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 20:44 schreef exlurker het volgende:

[..]

Ja een waarborginstallateur en een erkend installateur met zegelrecht mogen een hoofdzekering vervangen. Het verzwaren van de zekering is het alleen recht van de netbeheerder.
Enig idee wat voor een tarieven hiervoor berekend worden? Vanuit het oogpunt van zo'n installateur dan, niet de netbeheerder.
Elk huis z’n kruiswoordraadsels
Iedereen z'n plaats aan tafel
Maar ik kom wat later, ik kom wat later
  Moderator woensdag 29 december 2010 @ 10:26:58 #42
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90572600
Een installateur hier in buurt heeft het volgende op hun website staan

quote:
De kosten voor het vervangen van de hoofdzekering (standaard huisaansluiting) :
¤ 84,34 (incl. BTW)

Deze kosten zijn inclusief voorrijkosten, uurloon, diverse werkzaamheden, e.d.
Zo ie zo gaat het hard hoor met dat soort tarieven; zeker als het in het weekend is en na 17:00 uur dan betaal je zo ie zo de hoofdprijs.
pi_90572899
De tarieven van Liander voor 2011


1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie.De afnemer is i.v.m. het voorrijden toch een vergoeding verschuldigd

[ Bericht 12% gewijzigd door exlurker op 29-12-2010 10:48:42 ]
pi_90573818
Wanneer is een installatie hopeloos verouderd? Maw, zijn er dingen die echt echt echt niet meer mogen en hoe zie ik dat? (makkelijkste zou natuurlijk zijn als ik even een foto zou maken van het geval in kwestie maar ik heb even geen camera in de buurt)
Ga je mee buiten spelen?
Soms verdwaal ik in een draak
101 doelen omdat het kan
en iets met een loodgieter..
  woensdag 29 december 2010 @ 11:11:10 #45
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_90573950
quote:
1s.gif Op woensdag 29 december 2010 11:07 schreef nectarientje het volgende:
Wanneer is een installatie hopeloos verouderd? Maw, zijn er dingen die echt echt echt niet meer mogen en hoe zie ik dat? (makkelijkste zou natuurlijk zijn als ik even een foto zou maken van het geval in kwestie maar ik heb even geen camera in de buurt)
zolang alles aan de normen voldoet van het jar dat je huis gebouwd is (mits er geen grote verbouwingen of veranderingen aan de meterkast of elektricshe installatie zijn geweest) is het goed. Mjah, als jij dingen hebt waar je echt over twijfeld, maak er eens een foto van?

Er is natuurlijk wel een grens
pi_90621050
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:01 schreef Vonkenboer het volgende:
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.

[ afbeelding ]
Ik zie het probleem eigenlijk niet? Als ik bij de aardlek / stoppen en gas en waterleiding kan dan is het toch prima.

Ben zelf ook van plan om de schapjes in de meterkast te plaatsen. Het blijft toch een hoop onbenutte ruimte.
  Moderator donderdag 30 december 2010 @ 12:03:49 #47
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90622000
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 11:41 schreef Revolution-NL het volgende:

[..]

Ik zie het probleem eigenlijk niet? Als ik bij de aardlek / stoppen en gas en waterleiding kan dan is het toch prima.

Ben zelf ook van plan om de schapjes in de meterkast te plaatsen. Het blijft toch een hoop onbenutte ruimte.
Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand.
Ook heb je kans op onvoldoende ventilatie (er staan spullen voor) in de meterkast zodat je een eventueel gaslek veelste laat ontdekt

En je hebt kans dat je hendels, bedieningsschakelaars van automaten, leidingen e.d. beschadigd. :)

Een stofzuiger in de meterkast zetten is algemeen geaccepteerd; maar veel verder moet je niet willen gaan.
pi_90623519
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 12:03 schreef Vonkenboer het volgende:
Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand.
Ook heb je kans op onvoldoende ventilatie (er staan spullen voor) in de meterkast zodat je een eventueel gaslek veelste laat ontdekt
Nog een kleine tip: Je hebt tegenwoordig van die rookmelders die draadloos met elkaar communiceren, dus als er 1 afgaat gaan ze allemaal af. Kosten rond de 13 euro per stuk dacht ik. Die heb ik niet alleen op elke kamer hangen, maar ik heb er ook 1 in de meterkast gehangen. Baat het niet.... ;)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_90623814
Ik heb
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 12:43 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nog een kleine tip: Je hebt tegenwoordig van die rookmelders die draadloos met elkaar communiceren, dus als er 1 afgaat gaan ze allemaal af. Kosten rond de 13 euro per stuk dacht ik. Die heb ik niet alleen op elke kamer hangen, maar ik heb er ook 1 in de meterkast gehangen. Baat het niet.... ;)
Ik heb ook van die draadloze dingen. Geweldig, totdat ze loos alarm geven en je ze niet uit kan krijgen. Je word echt knettergek van dat geluid.

Uiteindelijk was het de melder op zolder die het probleem gaf. Jammer dat dit ding op 3 meter hoog zat en ik geen trap bij de hand had.
pi_90623886
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 12:03 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand.
Ook heb je kans op onvoldoende ventilatie (er staan spullen voor) in de meterkast zodat je een eventueel gaslek veelste laat ontdekt

En je hebt kans dat je hendels, bedieningsschakelaars van automaten, leidingen e.d. beschadigd. :)

Een stofzuiger in de meterkast zetten is algemeen geaccepteerd; maar veel verder moet je niet willen gaan.
Tja... als vakman snap ik je standpunt wel. Maar als je zorgvuldig deze opbergruimte gebruikt kan er niet zoveel mis gaan imo
  Moderator donderdag 30 december 2010 @ 13:04:30 #51
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_90627609
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 12:51 schreef Revolution-NL het volgende:
Ik heb ook van die draadloze dingen. Geweldig, totdat ze loos alarm geven en je ze niet uit kan krijgen. Je word echt knettergek van dat geluid.

Uiteindelijk was het de melder op zolder die het probleem gaf. Jammer dat dit ding op 3 meter hoog zat en ik geen trap bij de hand had.
Ik heb er (tot nu toe) geen problemen mee. Ik heb nog niet 1 vals alarm gehad.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  donderdag 30 december 2010 @ 19:06:16 #53
138258 LasTeR
Run for your life.
pi_90641458
Als je je aansluiting nog wilt laten verzwaren van 1 fase naar 3 fases kun je dat het beste nog in 2010 doen. Over twee dagen zal de prijs zo'n 60 euro (incl.) duurder worden.
Elk huis z’n kruiswoordraadsels
Iedereen z'n plaats aan tafel
Maar ik kom wat later, ik kom wat later
pi_90641756
quote:
11s.gif Op donderdag 30 december 2010 19:06 schreef LasTeR het volgende:
Als je je aansluiting nog wilt laten verzwaren van 1 fase naar 3 fases kun je dat het beste nog in 2010 doen. Over twee dagen zal de prijs zo'n 60 euro (incl.) duurder worden.
Beetje laat, om nu nog een opdracht te kunnen geven, denk niet dat er morgen nog een monteur komt opdraven om het voor de oude prijs te fiksen
pi_90641812
Wat zal er ongeveer gebeuren wanneer de meterkast in brand vliegt?
pi_90642267
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 19:14 schreef MotorCitySoul het volgende:
Wat zal er ongeveer gebeuren wanneer de meterkast in brand vliegt?
Hier bijna gehad.
De meterkast rook al even naar gesmolten plastic, maar er was niets aan te zien.
Toch klapt (pang!) er ineens de stroom er uit. Met de aardlek niet meer aan te krijgen, ook niet met álles er uit.
Die geur merkte we toen pas op.
Woningbouw gebeld: die verwezen naar Stedin.
Stedin was er met een half uur. Hoofdzekering vervangen, nog niet vastgedraaid of weer Pang!
Dat 'schakelbord' opengeschroefd, hele binnenwerk gesmolten, ijzeren strip, plastic, zelfs delen van de aanvoerkabels.

Mocht de woningbouw dus toch een elektricien sturen om het binnenwerk te vervangen. Waren er ook binnen een half uur.
Stedin-monteur had nog een nieuwe hoofdzekering achter gelaten, maar de nieuwe kapotte die er nog in zat wel weer verzegeld.

Elektricien vervangt kast, wil hoofdzekering er in draaien, verzegeld. Maar weer verbroken en de Stedinmonteur terug laten komen om opnieuw te verzegelen.

De meterkast zag er trouwens nog prima uit, alleen het binnenwerk was dus erg gaar. Blij dat de zekering er uit sprong ipv dat er brand was..
dag
pi_90642343
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 19:14 schreef MotorCitySoul het volgende:
Wat zal er ongeveer gebeuren wanneer de meterkast in brand vliegt?
Veel rookontwikkeling en geknetter, gaat het goed mis dan kunnen er ook steekvlammen ontstaan tot er de hoofdzekeringen uitvliegen
  donderdag 30 december 2010 @ 20:43:42 #58
138258 LasTeR
Run for your life.
pi_90645914
quote:
1s.gif Op donderdag 30 december 2010 19:12 schreef exlurker het volgende:

[..]

Beetje laat, om nu nog een opdracht te kunnen geven, denk niet dat er morgen nog een monteur komt opdraven om het voor de oude prijs te fiksen
Als het nu aangevraagd word krijg je nog een opdrachtbevestiging met daarin de prijs van 2010.
Elk huis z’n kruiswoordraadsels
Iedereen z'n plaats aan tafel
Maar ik kom wat later, ik kom wat later
pi_90972062
denk dat ik ook maar eens de enexis moet gaan bellen.
ben een maand geleden verhuisd en wilde eens bijhouden hoeveel stroom ik verbruik. Tot mijn verbazing zijn de meterstanden echter nog niet verandert sinds ik er woon..
Reaching out to embrace the random. reaching out to embrace what ever may come.
pi_91022608
quote:
1s.gif Op vrijdag 7 januari 2011 12:41 schreef gianni61 het volgende:
denk dat ik ook maar eens de enexis moet gaan bellen.
ben een maand geleden verhuisd en wilde eens bijhouden hoeveel stroom ik verbruik. Tot mijn verbazing zijn de meterstanden echter nog niet verandert sinds ik er woon..
Dat zou ik maar doen ja.

Ik vermoed dat de vorige bewoner de meter heeft 'overbrugd'. En daar krijg jij dan straks de schuld van als je geen actie onderneemt.

Of de meter is defect geraakt tijdens het 'terugdraaien' van het telwerk, kan natuurlijk ook
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_91029366
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

^O^, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?" }:|)

Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt *O*
Amen. Als men dat nou ook op computergebied nog zou leren zou mijn vak er weer heel wat plezieriger van worden. Zoals mijn opa vroeger al zei: "Als je er geen verstand van hebt moet je er vanaf blijven!" meestal gevolgd door "behalve van vrouwen natuurlijk" en een dikke knipoog.
pi_91507941
quote:
1s.gif Op vrijdag 7 januari 2011 12:41 schreef gianni61 het volgende:
denk dat ik ook maar eens de enexis moet gaan bellen.
ben een maand geleden verhuisd en wilde eens bijhouden hoeveel stroom ik verbruik. Tot mijn verbazing zijn de meterstanden echter nog niet verandert sinds ik er woon..
Nice!
Nee even serieus. Inderdaad even bellen, als ze dadelijk denken dat je zelf met de meter hebt geknoeid, dan ben je flink te sjaak.
  Moderator dinsdag 18 januari 2011 @ 18:05:39 #63
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91525205
Of ze sturen je dadelijk een naheffing waarbij hun een schatting hebben gemaakt van de door jou afgenomen stroom (kwh's) :X

En die is vrijwel altijd positief geschat voor hun :P
  woensdag 19 januari 2011 @ 21:19:01 #64
233420 Offtrack
Omdat het kan...
pi_91583450
quote:
1s.gif Op dinsdag 28 december 2010 10:18 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

^O^, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?" }:|)

Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt *O*
Naar aanleiding van deze wijze woorden van de Vonkenboer.

Ik ben zo iemand die denkt dat ie dingen wel even kan klussen. Nu ben ik van plan een nieuwe keuken te gaan plaatsen en wat extra stopcontacten aan te leggen.

De situatie: (Ik begrijp dat vele klusfokkers onder indruk zullen zijn en zich afvragen; "Waarom in godsnaam een nieuwe keuken...")
Prachtige ex-huur keuken, waar ik een vaatwasser ingeknutseld heb. Die vaatwasser pakt stroom van linker cirkel en huidige combimagnetron (op koelkast) en koelkast pakken stroom van rechter cirkel.

Het plan:
Blauwe streep =, de groene vakjes zijn opbouwstopcontacten. (rechter komt ook stekker van gaskookplaat, alleen de elektronische ontsteking...)

Volgens mij zit het allemaal op 1 groep, gezien mijn juweeltje van een meterkast.

Kluwe aan de rechter kant van de foto doet vreselijke zaken vermoeden, maar dat is van de bel en intercom enzo, en dat werkt...

Resteert de vraag of dit allemaal in de haak is. Ik snap dat het in feite nu al zo is aangesloten... maar toch. Alvast dank.
  Moderator woensdag 19 januari 2011 @ 21:42:30 #65
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91585281
Jou meterkast voldoet al niet aan de voorschriften; je hebt geen hoofdschakelaar maar dat is mogelijk van jou bouwjaar nog niet verplicht. Het is echter wel aan te raden !

Verder zie ik in de meterkast een normale automaat maar zonder aardlekbeveiliging ? Wat zit hier allemaal achter ? De meest rechtse twee groepen zijn alemats (aardlekautomaten) dus dat zit wel snor.

Opzich is jou wijze van aanleg niet fout; echter moet de vaatwasser eigenlijk op een geheel aparte groep, en ik kan vanaf mijn kant niet zien of dat bij jou te realiseren is. Verder moet je dan voor opbouw wandcontactdozen kiezen die bij jou platte buis systeem horen. Je kunt dus niet zomaar "een" willekeurig opbouw wandcontactdoos nemen want dan sluit de kabelkoker niet meer aan.

Verder moet je natuurlijk ook rekening houden met de draad doorsneden en de kleuren draad die je gebruikt. :)
  woensdag 19 januari 2011 @ 22:25:27 #66
233420 Offtrack
Omdat het kan...
pi_91588638
@Vonkenboer:
Mijn huis is van 1984 volgens mij.
En als ik het goed begrijp zie jij 3 groepen? Dan gok ik dat keuken en badkamer aparte (geaarde) groepen hebben en er een niet geaarde groep is voor de rest...
Ik zie niet in hoe ik een extra groep naar mijn keuken krijg... aangezien mijn meterkast in het trappenhuis zit.
pi_91589429
quote:
1s.gif Op woensdag 19 januari 2011 22:25 schreef Offtrack het volgende:
@Vonkenboer:
Mijn huis is van 1984 volgens mij.
En als ik het goed begrijp zie jij 3 groepen? Dan gok ik dat keuken en badkamer aparte (geaarde) groepen hebben en er een niet geaarde groep is voor de rest...
Ik zie niet in hoe ik een extra groep naar mijn keuken krijg... aangezien mijn meterkast in het trappenhuis zit.
Hoe de groepen verdeling precies is daar kan je makkelijk achterkomen door op een dag als je even tijd hebt alles in te schakelen en dan in de meterkast groep voor groep uitschakelen. Als je dat gelijk noteerd heb je gelijk een goede groepenverklaring voor in de meterkast.

De woning is uit 1984 dan zijn er waarschijnlijk twee loze leidingen naar de keuken aangebracht voor electrisch koken en voor een boiler, misschien een idee om die te gaan benutten voor een extra groep?
pi_91667839
Een vraag tussendoor. Vanaf maart heb ik een woning uit 1926 en zit de meterkast helaas zo direct tegen de muur geplaatst (in de gang). Dit is niet al te mooi en praktisch.
Nu vroeg ik mij af, of een erkend elektricien de meterkast mag/kan verplaatsen.. Iemand ervaringen? hoeveel zou zoiets om en nabij kosten?
pi_91668502
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 januari 2011 17:35 schreef Eelcotje84 het volgende:
Een vraag tussendoor. Vanaf maart heb ik een woning uit 1926 en zit de meterkast helaas zo direct tegen de muur geplaatst (in de gang). Dit is niet al te mooi en praktisch.
Nu vroeg ik mij af, of een erkend elektricien de meterkast mag/kan verplaatsen.. Iemand ervaringen? hoeveel zou zoiets om en nabij kosten?
alles na de meter mag je verplaatsen laten zonder gezeur..

echter de meter + hoofdzekeringen daarvoor moet je bij je netbeheerder zijn.. en dat is volgens mij niet heul goedkoop
  Moderator vrijdag 21 januari 2011 @ 17:55:28 #70
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91668659
Zoals Ou-Tannu ook al aangeeft alles na de kWh meter mag een erkend installateur verplaatsen.
Echter de meetinrichting en de hoofdzekeringen zijn van de netbeheerder en daar mag je zelf of een installateur niks aan doen.

Verplaatsen daarvan is niet heel erg goedkoop.
pi_91668667
Bedankt voor de tip(!)
pi_91668668
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 januari 2011 17:55 schreef Vonkenboer het volgende:
Zoals Ou-Tannu ook al aangeeft alles na de kWh meter mag een erkend installateur verplaatsen.
Echter de meetinrichting en de hoofdzekeringen zijn van de netbeheerder en daar mag je zelf of een installateur niks aan doen.

Verplaatsen daarvan is niet heel erg goedkoop.
ik lees vanaf zo`n 800 eurotjes :X
pi_91669048
hmm. :/ minders. Die droom gaat ook in duigen op..
  Moderator vrijdag 21 januari 2011 @ 18:12:10 #74
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91669304
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 januari 2011 17:55 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

ik lees vanaf zo`n 800 eurotjes :X
Mwah, geheel afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden zal het ergens tussen 200 en 2000 euro liggen. Het scheelt natuurlijk wel een hoop of ze de kast + invoer een meter of 4 moeten verplaatsen. Of dat je het geheel 15 meter verplaatst wil hebben.

Je kunt altijd eens een offerte aan vragen bij je netbeheerder. Offerte is nog geen opdracht ;).
pi_91670413
Hoe werkt zo'n zekeringautomaat eigenlijk? Een smeltzekering is simpel, een draadje in dikte berekend op een bepaalde waarde en bij een sterke stroom brandt het door. Maar hoe zit dat met een resetbare automaat?
  Moderator vrijdag 21 januari 2011 @ 19:12:51 #76
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91671592
De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen:

* Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms).

* Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag.

De overstroombeveiliging beveiligt tegen kortsluiting (3 kA, 6 kA) en overbelasting (16 A, 20 A) maar niet tegen verliesstromen (aardfouten), als deze geen kortsluiting tot gevolg hebben. :)
  vrijdag 21 januari 2011 @ 19:44:38 #77
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_91673027
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 januari 2011 19:12 schreef Vonkenboer het volgende:
De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen:

* Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms).

* Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag.

De overstroombeveiliging beveiligt tegen kortsluiting (3 kA, 6 kA) en overbelasting (16 A, 20 A) maar niet tegen verliesstromen (aardfouten), als deze geen kortsluiting tot gevolg hebben. :)
Goede & duidelijke uitleg!
  zaterdag 22 januari 2011 @ 15:16:12 #78
323439 HetKlusKonijn
Hoard, collect, file, index
pi_91707164
Fantastisch topic! Bij mijn BF gaat de aannemer komende maandag aan de slag om zijn stoppenkast (geboortedatum 1961 :') ) aan te passen/te vervangen. Ik hoop wat 'voor/na' fotootjes te kunnen posten van het proces. :)
VDGG - Steven Wilson - Jacco Gardner - Pussy Riot - Malala Yousafzai - René Goscinny (RIP)
"The Least We Can Do, Is Wave To Each Other!"
pi_91863312
Vonkenboer, er deed zich bij ons iets raars voor, kan jij helpen verklaren?

We sluiten de stroom af door de schakelaar boven een stop een kwart slag te draaien.
Via die stop loopt álle stroom. Dan zit er daarna een aardlekschakelaar, deze staat 'uit'.
Nu alle stroom weg is, denk ik dat de aardlekschakelaar moeiteloos op 'aan' gezet moet kunnen worden, maar dat is niet zo. Herhaalde pogingen de schakelaar om te zetten mislukten (hij slaat gelijk terug naar 'uit'.

Ook met de stroom erop wil de aardlek eerst niet 'aan', hoewel er *niets* is aangesloten op uitgaande leidingen. Later wil de aardlekschakelaar alsnog wél naar 'aan'. Rara hoe kan dit? Is de aardlekschakelaar moe en der dagen zat en daardoor gewoon wat onwillig?
ik moet verrassend weinig
Es ist heute schlecht und wird nun täglich schlechter werden, – bis das Schlimmste kommt
  dinsdag 25 januari 2011 @ 20:12:36 #80
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_91873409
blijft je meter niet stiekum ook doordraaien??
  Moderator woensdag 26 januari 2011 @ 18:36:56 #82
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91905440
quote:
1s.gif Op dinsdag 25 januari 2011 22:42 schreef Ou-Tannu het volgende:
blijft je meter niet stiekum ook doordraaien??
Dat heeft er helemaal niks mee te maken; ik denk dat de aardlekschakelaar in kwestie overleden is.
Ook die dingen zijn mechanisch en kunnen gewoon stuk gaan.

Ik zou raad Sigme dan ook gewoon aan om de aardlekschakelaar te laten vervangen voor een nieuwe, aangezien deze niet betrouwbaar genoeg meer is.
pi_91908865
De aardlek vervangen is de moeite niet; alle stroom is afgekoppeld muv één wandcontactdoos direct bij de meterkast, en over een paar maanden wordt de meterkast "verplaatst": administratief heet dat een verplaatsing, in werkelijkheid komt er een geheel nieuwe aanvoerleiding met een geheel nieuwe meterkast.

Bedankt voor het meedenken!
ik moet verrassend weinig
Es ist heute schlecht und wird nun täglich schlechter werden, – bis das Schlimmste kommt
  Moderator woensdag 26 januari 2011 @ 20:19:47 #84
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_91909946
Owh kijk, dan is er eigenlijk ook geen enkel probleem; omdat je de kast dan toch vervangt ;) :)
pi_92265928
Ik heb ook een vraag over mijn meterkast. In de huidige meterkast is er één wcd vastgemaakt aan de stoppenkast. De wcd heeft één aansluiting die gebruikt wordt door de trafo van de bel. Nu wil ik ADSL aansluiten ipv kabel en heb ik nog een stopcontact nodig. Mijn vraag is:

* de wcd zit rechtsreeks vast aan de stoppenkast. Ik kan niet zien op welke stop want het is niet aangesloten op één van de gele buizen die corresponderen met de stoppen. Kan ik er vanuit gaan dat er weldegelijk een stop achter zit en in de stoppenkast is aangesloten en dat deze niet bv rechtsreeks op het stroom van buiten is aangesloten?

* kan ik probleemloos een verlengsnoer met meerdere ingangen op de wcd aansluiten voor de trafo, het alarm en een modem?

just to be sure ;-)
pi_92268146
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 11:24 schreef Phaeton het volgende:
Ik heb ook een vraag over mijn meterkast. In de huidige meterkast is er één wcd vastgemaakt aan de stoppenkast. De wcd heeft één aansluiting die gebruikt wordt door de trafo van de bel. Nu wil ik ADSL aansluiten ipv kabel en heb ik nog een stopcontact nodig. Mijn vraag is:

* de wcd zit rechtsreeks vast aan de stoppenkast. Ik kan niet zien op welke stop want het is niet aangesloten op één van de gele buizen die corresponderen met de stoppen. Kan ik er vanuit gaan dat er weldegelijk een stop achter zit en in de stoppenkast is aangesloten en dat deze niet bv rechtsreeks op het stroom van buiten is aangesloten?

* kan ik probleemloos een verlengsnoer met meerdere ingangen op de wcd aansluiten voor de trafo, het alarm en een modem?

just to be sure ;-)
Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.

Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
pi_92269281
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 12:29 schreef exlurker het volgende:

[..]

Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.

Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroom :(
pi_92269963
Dat klinkt als twee paralel (naast elkaar) geplaatsten zekeringen. Een gevaarlijke situatie.

Op het werk hadden wij twee in serie geplaatste hoofdzekeringen. Dus als een van beide eruit werd gedraaid dan hadden iwj geen stroom meer. Daardoor kwamen we geregeld bij werkzaamheden zonder stroom te zitten. De electriciens konden zelf niet beredeneren dat die dingen in serie stonden. Gelukkig weten ze het nu, en zitten we niet zo vaak meer ineens zonder stroom door hun geklooi.
pi_92271240
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 12:29 schreef exlurker het volgende:

[..]

Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden.

Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast
Tnx, dat trucje had ik zelf kunnen bedenken. dom! ;)
Wcd heeft geen randaarde. Ik ga voor de nette oplossing, ik plaats een wcd met 4 stekkeringangen en trek gelijk netjes randaarde hier naartoe. heb al een goede beschrijving gevonden hier op Fok.
pi_92271883
quote:
1s.gif Op donderdag 3 februari 2011 12:58 schreef Archont het volgende:

[..]

dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroom :(
Waarschijnlijk België en is de instalatie aan gesloten op een net zonder nulleider waarbij tussen twee fasen 230V staat, maar daar moet ook bij het uitschakelen van de groepenschakelaar de installatie spannings vrij worden lijkt mij
pi_92276697
tis een oud appartement, zo is er buiten de keuken ook nergens aarde enzo, wss nog originele installatie ('70)
  Moderator / KerstCrewQuizWinner woensdag 16 februari 2011 @ 00:09:28 #92
39237 crew  H_T
2733
pi_92850139
@Vonkenboer zijn er nog speciale trucs om van die stijve kabels met enkelvoudige koperen kern makkelijk netjes weg te werken?
Ik ben de kleur MAGENTA
Je bent openminded, tenzij iets niet in je straatje past. Je houdt van discussiëren, maar hebt natuurlijk altijd gelijk. Als echte dierenliefhebber voer je graag kleine eendjes aan grote honden.
pi_92853392
Ik heb geen flauw idee hoe het met groepen enzo werkt, maar is 20 groepen voldoende?
pi_92855217
Wat ben je allemaal van plan om aan te sluiten en hoe groot is de woning eigenlijk?

Installaties moeten zo zijn ingericht en aangelegd dat een ongestoorde lichtvoorziening is gewaarborgd.
In installaties met tweeleidingeindgroepen moeten aansluitpunten voor verlichtingstoestellen over tenminste 2 eindgroepen zijn verdeeld.

Bij 1 groep is het aantal aansluitpunten 9 per eindgroep en dat loopt op, bij 6 eindgroepen is het aantal 21 aansluitpunten per groep
Bij meer dan 6 eindgroepen word het aantal aansluitpunten alleen begrenst door de maximale belasting, waabij voor een lichtaansluitpunt 50VA kan worden aangenomen en voor een wanscontactdoos voor algemaeen gebruik 200VA

Verbruikend toestel van 2kVA of meer ook op een apparte groep

Bij 20 eindgroepen zou je in theorie 73 kVA afkunnen nemen

(Volt x Ampere = Watt)
pi_92860514
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).

Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
Blessed is the mind too small for doubt.
pi_92860635
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 11:50 schreef Moro het volgende:
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).

Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
ik vind 5 teweinig ;)
  woensdag 16 februari 2011 @ 12:07:46 #97
4921 blup
Shoarma Sin Farma
pi_92861075
zeg vonkeboer, wat is een rundsteuerempfänger in jip en janneketaal?
pi_92861267
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 11:50 schreef Moro het volgende:
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger).

Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken:
-Elektrisch kooktoestel
-Combi magnetron
-Vaatwasser
-Oven
-etc
Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10
pi_92861453
quote:
7s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:07 schreef blup het volgende:
zeg vonkeboer, wat is een rundsteuerempfänger in jip en janneketaal?
Een Rundsteuerempfänger is een apparaat dat het tarief in de meter schakelt,in hoog of laag tarief en eventueel ook een boiler, als je die hebt.
Hij wordt aangestuurd door gecodeerde signalen die over het lichtnet gestuurd worden door middel van een frequentie
pi_92861673
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:13 schreef exlurker het volgende:

[..]

Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10
Nee 5 groepen exclusief keuken, aangezien die vrij veel kan varieren.

Meeste huizen/appartementen die hier voorbij komen gaan vaak niet verder dan 8 groepen,
als het over seriematige bouw gaat tenminste.
Blessed is the mind too small for doubt.
pi_92861801
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
pi_92863313
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:28 schreef Oksel het volgende:
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
[ afbeelding ]
Is van een foto niet te zien, de buitendiameter van een YMvKmb 5 x 4 mm² is ongeveer 14 mm en die van een YMvK 5 x 6 mm² is 15,4 mm
  Moderator woensdag 16 februari 2011 @ 18:04:51 #103
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_92876021
Zoals exlurker ook al aangeeft is dit op een foto niet te zien.

Het hoeft niet eens een YMVK kabel te zijn, stel dat het een grondkabel YMVK-as is ;) dan is de kabel nog dikker en heb je ipv een losse aarde draad *groen-geel* een aardlitze. :)
pi_92882691
Zucht, als ik nou eens jullie kennis had.. :(
pi_92882705
Hoe kan de klant er makkelijk achterkomen?
pi_92883900
kijken naar wat er op de kabel staat
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_92885536
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 20:24 schreef densmee het volgende:
kijken naar wat er op de kabel staat
Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld

Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn

[ Bericht 12% gewijzigd door exlurker op 16-02-2011 20:53:49 ]
pi_92906100
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
La derecha oprime, la izquierda libera
pi_92907273
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 20:46 schreef exlurker het volgende:

[..]

Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld

Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn
Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
pi_92907613
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
tja, soms doen ze moeilijk soms ook niet :|

je kan natuurlijk even (met je net beheerder?) bellen en de situatie voorschotelen..?
pi_92908471
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 11:02 schreef Oksel het volgende:

[..]

Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
Als de hoofdzekeringen 35A zijn moet je er wel bijna van uit gaan dat de kabel 6 mm² is
pi_92908638
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
Je kan ook een installateur met zegelrecht vragen om je verdeelkast 3 fase te laten maken en die als het klaar is een zegel er aan te hangen, krijg jij geen problemen als de netbeheerder zijn gedeelte in orde komt maken met de nieuwe meter
pi_93245685
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:01 schreef Vonkenboer het volgende:
Trouwens ook even een algemene mededeling, vaak wordt een meterkast van boven tot onder vol gezet met rotzooi die er absoluut niet thuis hoort, een meterkast is geen bergkast
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.
Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).

Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
pi_93247216
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 10:53 schreef snoekiesnoeksnoek het volgende:

[..]

Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).

Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
Wat denk je van bv bij een calamiteit in je woning en je moet snel elektra en gas afsluiten?
De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van stroomtoevoer bij kortsluiting. Het bouwbesluit zegt dat de meterkast zich (bij woningbouw) in een verkeersruimte moet bevinden met een maximale afstand van 3 meter vanaf de voordeur.
De meterkast heeft (minimale) standaardafmetingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand van de meterkast moet bestaan uit houtachtige plaatmateriaal met een dikte van tenminste 18 mm. Doordat de inrichting van een meterkast bepaald is, wordt bij nieuwbouw veelal gebruikgemaakt van een meterkastvloerplaat. Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. De zogenaamde standaard meterkast (voor woningbouw) is gemaakt volgens de NEN 2768 en heeft de afmetingen 2100 x 750 x 310 mm.Deze maten zijn ook weer bewust gedaan om te voorkomen dat een te grote ruimte uitnodigd voor ander gebruik als bedoeld
pi_93248459
Bedankt voor de uitleg. Na het lezen zie ik geen reden om hem leeg te halen, vind het ook wel een handige bergplaats (denk met mij heel veel andere mensen). De gasmeter / watermeter en andere meters zijn trouwens wel gewoon bereikbaar.
pi_93251651
bij ons hangt er een plank in ongeveer halverwege ( net onder de hoofdzekeringen ) en boven de zekeringkast zit ook gewoon nog een plank..

die bovenste plank staat vrij vol met van alles en nog wat.. maar goed dat staat niemand in de weg dunkt me ?

en de plank in het midden is voornamelijk leeg, ( lees, zaklamp enzo )
  Moderator donderdag 24 februari 2011 @ 17:52:21 #117
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93264682
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
pi_93269068
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
Hmm... bij mij staat het nu vol met spullen die ik juist om die reden uit de keuken weg wilde hebben :')

Misschien toch maar wat anders vinden :')
pi_93324786


Iemand enig idee of die 2 grijze kabels 3 aderige 4mm2 kabels kunnen zijn?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 22:21:40 #120
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93327878
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93327972
Is van een foto niet te zeggen, een YMvKmb 3 x2,5 mm² heeft een buitendiameter van 10,9 mm en een YMvKmb 3 x 4 mm² 11,3 mm

Ik zou zeggen maak de doos eens open, dan zal het aan de draden wel kunnen zien.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 22:27:14 #122
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93328130
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
Het woord zegt het eigenlijk al, meterkast geen opbergkast
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93331478
Ik ga een foto regelen dat het dekseltje er af is.
pi_93331550
Oh, als het nou ouderwetsere kabel is, met dikkere mantel ofzo, dan zeggen die mm's toch weer niets..? De buitendiameter? Ik heb even een les nodig in bekabeling, dat is duidelijk. Als het een 3 aderige 4mm2 kabel is, hoeft het niet vervangen te worden.

Hoe kun je het zien als het dekseltje er af is?
pi_93331645
dan kun je duidelijk het verschil zien tussen 2,5mm² of 4, en het aantal aders kun je gewoon tellen
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  zondag 27 februari 2011 @ 13:40:11 #126
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93387644
quote:
2s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 22:21 schreef cvboer het volgende:
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.


Hier een foto van hetgeen wat onder het dekseltje zit. Is dat 4mm2 kabel?

  zondag 27 februari 2011 @ 13:46:25 #127
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93387880
En dan heb ik dezelfde vraag over deze tussenverdeelkast:





Is het 3 of 5 aderig, en 4mm2 of 6mm2? Of kleiner/groter?
  zondag 27 februari 2011 @ 13:51:05 #128
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_93388056
Maak hem dan gewoon open!

Ik denk 4/5 x 2,5 mm2 met of zonder aardscherm.
pi_93388371
De draad in de lasdoos is 2,5 mm²
Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm²
  zondag 27 februari 2011 @ 14:11:11 #130
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93388874
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.

Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?

Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
pi_93389028
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.

Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?

Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
dan kan je altijd nog de boel maar vervangen ... zeker als de bekabeling al behoorlijk op leeftijd is :)
pi_93389191
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.

Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?

Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn
Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast
  zondag 27 februari 2011 @ 14:20:08 #133
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93389216
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje.. :) En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in..
  zondag 27 februari 2011 @ 14:22:45 #134
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93389308
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:19 schreef exlurker het volgende:

[..]

Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn
Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. ;) En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?

Wat we doen:

Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen..
pi_93389403
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:20 schreef Oksel het volgende:
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje.. :) En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in..
Grondkabel hoort 60 cm diep te liggen en met 60 m kabel moet je zeker rekening houden met het spanningsverlies door de lengte
  zondag 27 februari 2011 @ 14:27:02 #136
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93389510
Daarom.. dus vandaar dat je al snel toegaat naar 6mm2, om het spanningsverlies tegen te gaan.
pi_93389634
normaal gezien is dit het aantal aders
1 fase met aarde
1x nul
1x fase
1x aarde

1 fase zonder aarde
1x nul
1x fase

3 fase in ster
3x fase
1x nul

3 fase in driehoek
3x fase
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_93389863
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:30 schreef densmee het volgende:
normaal gezien is dit het aantal aders
1 fase met aarde
1x nul
1x fase
1x aarde

1 fase zonder aarde
1x nul
1x fase

3 fase in ster
3x fase
1x nul

3 fase in driehoek
3x fase
bij de 3 fasen moet je ook de aarddraad niet vergeten he :)
pi_93391773
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:22 schreef Oksel het volgende:

[..]

Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. ;) En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?

Wat we doen:

Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen..
Een schematische afbeelding van drie fasen

  zondag 27 februari 2011 @ 15:19:11 #140
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93392026
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul?
  zondag 27 februari 2011 @ 15:19:58 #141
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93392056
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 13:58 schreef exlurker het volgende:
De draad in de lasdoos is 2,5 mm²
Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm²
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld? :)
pi_93392385
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul?
Alleen bij een toestel dat dubbelgeïsoleerd is is geen aarde nodig, maar verder over al, zelfs de kabel in de grond moet wel geaard zijn
De nuldraad is nodig bij alle toestellen die werken op 230 V en is niet nodig bij toestellen voor 400 V en bv motoren die op 3 fase werken
  zondag 27 februari 2011 @ 15:33:17 #143
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93392787
Okay.. dus als ik 1 fasige omvormers aan wil sluiten (zelfs als het er 2 of 3 zijn) kan ik uit met een 3 aderige kabel. Als ik een 3 fase omvormer aan wil sluiten heb ik altijd een 5 aderige kabel nodig. Klopt dat? De dikte kan ik uitrekenen.

Bedankt iig :)
  zondag 27 februari 2011 @ 15:34:04 #144
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93392827
Weet je het totale vermogen ook? als de beste man zijn hele dak vol wil, ga je dat op een 3 aderige kabel niet houden. Ik heb redelijk veel ervaring met de aanleg van pv panelen ( Suntech ).
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93393031
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:

[..]

En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld? :)
Kan dat wel bijna zeker stellen, als ik de lasdoppen bekijk en de zwarte draad die loos in de doos zit

Voor een YMvKas 4 mm² in de grond saan de volgende richtlijnen;
Maximale lengte 58 m
Maximale zekering 35 A
Maximaal vermogen 20kVA
  zondag 27 februari 2011 @ 15:41:21 #146
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93393263
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel.

Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende.

Bedankt voor jullie adviezen en tips :)
pi_93394603
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 15:41 schreef Oksel het volgende:
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel.

Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende.

Bedankt voor jullie adviezen en tips :)
als je toch kabel moet leggen ja.. :) dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen :P
  maandag 28 februari 2011 @ 18:30:34 #148
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_93450841
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte.....

Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is......

Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen.....
  maandag 28 februari 2011 @ 20:28:16 #149
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93458470
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 16:05 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

als je toch kabel moet leggen ja.. :) dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen :P
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93458674
quote:
1s.gif Op maandag 28 februari 2011 18:30 schreef gateway het volgende:
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte.....

Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is......

Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen.....
Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten.. 8)7 Daar heeft hij toch monteurs voor? Net als ik. Ik verkoop BMW's, geen auto-onderdelen.
pi_93458727
quote:
2s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:28 schreef cvboer het volgende:

[..]

Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen :)