pi_92861801
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
pi_92863313
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 12:28 schreef Oksel het volgende:
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is?
[ afbeelding ]
Is van een foto niet te zien, de buitendiameter van een YMvKmb 5 x 4 mm² is ongeveer 14 mm en die van een YMvK 5 x 6 mm² is 15,4 mm
  Moderator woensdag 16 februari 2011 @ 18:04:51 #103
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_92876021
Zoals exlurker ook al aangeeft is dit op een foto niet te zien.

Het hoeft niet eens een YMVK kabel te zijn, stel dat het een grondkabel YMVK-as is ;) dan is de kabel nog dikker en heb je ipv een losse aarde draad *groen-geel* een aardlitze. :)
pi_92882691
Zucht, als ik nou eens jullie kennis had.. :(
pi_92882705
Hoe kan de klant er makkelijk achterkomen?
pi_92883900
kijken naar wat er op de kabel staat
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_92885536
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 20:24 schreef densmee het volgende:
kijken naar wat er op de kabel staat
Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld

Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn

[ Bericht 12% gewijzigd door exlurker op 16-02-2011 20:53:49 ]
pi_92906100
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
La derecha oprime, la izquierda libera
pi_92907273
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 20:46 schreef exlurker het volgende:

[..]

Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld

Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep?
Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn
Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
pi_92907613
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
tja, soms doen ze moeilijk soms ook niet :|

je kan natuurlijk even (met je net beheerder?) bellen en de situatie voorschotelen..?
pi_92908471
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 11:02 schreef Oksel het volgende:

[..]

Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A.
Als de hoofdzekeringen 35A zijn moet je er wel bijna van uit gaan dat de kabel 6 mm² is
pi_92908638
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 10:19 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister :D ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)?
Je kan ook een installateur met zegelrecht vragen om je verdeelkast 3 fase te laten maken en die als het klaar is een zegel er aan te hangen, krijg jij geen problemen als de netbeheerder zijn gedeelte in orde komt maken met de nieuwe meter
pi_93245685
quote:
1s.gif Op zondag 21 november 2010 13:01 schreef Vonkenboer het volgende:
Trouwens ook even een algemene mededeling, vaak wordt een meterkast van boven tot onder vol gezet met rotzooi die er absoluut niet thuis hoort, een meterkast is geen bergkast
Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen.
Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).

Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
pi_93247216
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 10:53 schreef snoekiesnoeksnoek het volgende:

[..]

Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt).

Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk.
Wat denk je van bv bij een calamiteit in je woning en je moet snel elektra en gas afsluiten?
De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van stroomtoevoer bij kortsluiting. Het bouwbesluit zegt dat de meterkast zich (bij woningbouw) in een verkeersruimte moet bevinden met een maximale afstand van 3 meter vanaf de voordeur.
De meterkast heeft (minimale) standaardafmetingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand van de meterkast moet bestaan uit houtachtige plaatmateriaal met een dikte van tenminste 18 mm. Doordat de inrichting van een meterkast bepaald is, wordt bij nieuwbouw veelal gebruikgemaakt van een meterkastvloerplaat. Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. De zogenaamde standaard meterkast (voor woningbouw) is gemaakt volgens de NEN 2768 en heeft de afmetingen 2100 x 750 x 310 mm.Deze maten zijn ook weer bewust gedaan om te voorkomen dat een te grote ruimte uitnodigd voor ander gebruik als bedoeld
pi_93248459
Bedankt voor de uitleg. Na het lezen zie ik geen reden om hem leeg te halen, vind het ook wel een handige bergplaats (denk met mij heel veel andere mensen). De gasmeter / watermeter en andere meters zijn trouwens wel gewoon bereikbaar.
pi_93251651
bij ons hangt er een plank in ongeveer halverwege ( net onder de hoofdzekeringen ) en boven de zekeringkast zit ook gewoon nog een plank..

die bovenste plank staat vrij vol met van alles en nog wat.. maar goed dat staat niemand in de weg dunkt me ?

en de plank in het midden is voornamelijk leeg, ( lees, zaklamp enzo )
  Moderator donderdag 24 februari 2011 @ 17:52:21 #117
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93264682
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
pi_93269068
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
Hmm... bij mij staat het nu vol met spullen die ik juist om die reden uit de keuken weg wilde hebben :')

Misschien toch maar wat anders vinden :')
pi_93324786


Iemand enig idee of die 2 grijze kabels 3 aderige 4mm2 kabels kunnen zijn?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 22:21:40 #120
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93327878
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93327972
Is van een foto niet te zeggen, een YMvKmb 3 x2,5 mm² heeft een buitendiameter van 10,9 mm en een YMvKmb 3 x 4 mm² 11,3 mm

Ik zou zeggen maak de doos eens open, dan zal het aan de draden wel kunnen zien.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 22:27:14 #122
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93328130
quote:
1s.gif Op donderdag 24 februari 2011 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast !
En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen :X
Het woord zegt het eigenlijk al, meterkast geen opbergkast
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93331478
Ik ga een foto regelen dat het dekseltje er af is.
pi_93331550
Oh, als het nou ouderwetsere kabel is, met dikkere mantel ofzo, dan zeggen die mm's toch weer niets..? De buitendiameter? Ik heb even een les nodig in bekabeling, dat is duidelijk. Als het een 3 aderige 4mm2 kabel is, hoeft het niet vervangen te worden.

Hoe kun je het zien als het dekseltje er af is?
pi_93331645
dan kun je duidelijk het verschil zien tussen 2,5mm² of 4, en het aantal aders kun je gewoon tellen
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  zondag 27 februari 2011 @ 13:40:11 #126
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93387644
quote:
2s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 22:21 schreef cvboer het volgende:
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.


Hier een foto van hetgeen wat onder het dekseltje zit. Is dat 4mm2 kabel?

  zondag 27 februari 2011 @ 13:46:25 #127
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93387880
En dan heb ik dezelfde vraag over deze tussenverdeelkast:





Is het 3 of 5 aderig, en 4mm2 of 6mm2? Of kleiner/groter?
  zondag 27 februari 2011 @ 13:51:05 #128
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_93388056
Maak hem dan gewoon open!

Ik denk 4/5 x 2,5 mm2 met of zonder aardscherm.
pi_93388371
De draad in de lasdoos is 2,5 mm²
Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm²
  zondag 27 februari 2011 @ 14:11:11 #130
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93388874
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.

Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?

Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
pi_93389028
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.

Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?

Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
dan kan je altijd nog de boel maar vervangen ... zeker als de bekabeling al behoorlijk op leeftijd is :)
pi_93389191
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.

Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?

Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn
Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast
  zondag 27 februari 2011 @ 14:20:08 #133
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93389216
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje.. :) En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in..
  zondag 27 februari 2011 @ 14:22:45 #134
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93389308
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:19 schreef exlurker het volgende:

[..]

Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn
Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. ;) En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?

Wat we doen:

Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen..
pi_93389403
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:20 schreef Oksel het volgende:
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje.. :) En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in..
Grondkabel hoort 60 cm diep te liggen en met 60 m kabel moet je zeker rekening houden met het spanningsverlies door de lengte
  zondag 27 februari 2011 @ 14:27:02 #136
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93389510
Daarom.. dus vandaar dat je al snel toegaat naar 6mm2, om het spanningsverlies tegen te gaan.
pi_93389634
normaal gezien is dit het aantal aders
1 fase met aarde
1x nul
1x fase
1x aarde

1 fase zonder aarde
1x nul
1x fase

3 fase in ster
3x fase
1x nul

3 fase in driehoek
3x fase
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_93389863
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:30 schreef densmee het volgende:
normaal gezien is dit het aantal aders
1 fase met aarde
1x nul
1x fase
1x aarde

1 fase zonder aarde
1x nul
1x fase

3 fase in ster
3x fase
1x nul

3 fase in driehoek
3x fase
bij de 3 fasen moet je ook de aarddraad niet vergeten he :)
pi_93391773
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 14:22 schreef Oksel het volgende:

[..]

Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. ;) En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?

Wat we doen:

Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen..
Een schematische afbeelding van drie fasen

  zondag 27 februari 2011 @ 15:19:11 #140
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93392026
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul?
  zondag 27 februari 2011 @ 15:19:58 #141
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93392056
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 13:58 schreef exlurker het volgende:
De draad in de lasdoos is 2,5 mm²
Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm²
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld? :)
pi_93392385
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul?
Alleen bij een toestel dat dubbelgeïsoleerd is is geen aarde nodig, maar verder over al, zelfs de kabel in de grond moet wel geaard zijn
De nuldraad is nodig bij alle toestellen die werken op 230 V en is niet nodig bij toestellen voor 400 V en bv motoren die op 3 fase werken
  zondag 27 februari 2011 @ 15:33:17 #143
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93392787
Okay.. dus als ik 1 fasige omvormers aan wil sluiten (zelfs als het er 2 of 3 zijn) kan ik uit met een 3 aderige kabel. Als ik een 3 fase omvormer aan wil sluiten heb ik altijd een 5 aderige kabel nodig. Klopt dat? De dikte kan ik uitrekenen.

Bedankt iig :)
  zondag 27 februari 2011 @ 15:34:04 #144
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93392827
Weet je het totale vermogen ook? als de beste man zijn hele dak vol wil, ga je dat op een 3 aderige kabel niet houden. Ik heb redelijk veel ervaring met de aanleg van pv panelen ( Suntech ).
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93393031
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:

[..]

En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld? :)
Kan dat wel bijna zeker stellen, als ik de lasdoppen bekijk en de zwarte draad die loos in de doos zit

Voor een YMvKas 4 mm² in de grond saan de volgende richtlijnen;
Maximale lengte 58 m
Maximale zekering 35 A
Maximaal vermogen 20kVA
  zondag 27 februari 2011 @ 15:41:21 #146
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93393263
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel.

Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende.

Bedankt voor jullie adviezen en tips :)
pi_93394603
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 15:41 schreef Oksel het volgende:
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel.

Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende.

Bedankt voor jullie adviezen en tips :)
als je toch kabel moet leggen ja.. :) dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen :P
  maandag 28 februari 2011 @ 18:30:34 #148
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_93450841
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte.....

Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is......

Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen.....
  maandag 28 februari 2011 @ 20:28:16 #149
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93458470
quote:
1s.gif Op zondag 27 februari 2011 16:05 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

als je toch kabel moet leggen ja.. :) dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen :P
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93458674
quote:
1s.gif Op maandag 28 februari 2011 18:30 schreef gateway het volgende:
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte.....

Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is......

Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen.....