quote:Op vrijdag 25 februari 2011 22:21 schreef cvboer het volgende:
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien.
dan kan je altijd nog de boel maar vervangen ... zeker als de bekabeling al behoorlijk op leeftijd isquote:Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.
Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?
Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijnquote:Op zondag 27 februari 2011 14:11 schreef Oksel het volgende:
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus.
Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel?
Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig.
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?quote:Op zondag 27 februari 2011 14:19 schreef exlurker het volgende:
[..]
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn
Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast
Grondkabel hoort 60 cm diep te liggen en met 60 m kabel moet je zeker rekening houden met het spanningsverlies door de lengtequote:Op zondag 27 februari 2011 14:20 schreef Oksel het volgende:
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje.. En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in..
bij de 3 fasen moet je ook de aarddraad niet vergeten hequote:Op zondag 27 februari 2011 14:30 schreef densmee het volgende:
normaal gezien is dit het aantal aders
1 fase met aarde
1x nul
1x fase
1x aarde
1 fase zonder aarde
1x nul
1x fase
3 fase in ster
3x fase
1x nul
3 fase in driehoek
3x fase
Een schematische afbeelding van drie fasenquote:Op zondag 27 februari 2011 14:22 schreef Oksel het volgende:
[..]
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel?
Wat we doen:
Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen..
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld?quote:Op zondag 27 februari 2011 13:58 schreef exlurker het volgende:
De draad in de lasdoos is 2,5 mm²
Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm²
Alleen bij een toestel dat dubbelgeïsoleerd is is geen aarde nodig, maar verder over al, zelfs de kabel in de grond moet wel geaard zijnquote:Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul?
Kan dat wel bijna zeker stellen, als ik de lasdoppen bekijk en de zwarte draad die loos in de doos zitquote:Op zondag 27 februari 2011 15:19 schreef Oksel het volgende:
[..]
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld?
als je toch kabel moet leggen ja.. dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doenquote:Op zondag 27 februari 2011 15:41 schreef Oksel het volgende:
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel.
Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende.
Bedankt voor jullie adviezen en tips
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.quote:Op zondag 27 februari 2011 16:05 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
als je toch kabel moet leggen ja.. dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen
Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten.. Daar heeft hij toch monteurs voor? Net als ik. Ik verkoop BMW's, geen auto-onderdelen.quote:Op maandag 28 februari 2011 18:30 schreef gateway het volgende:
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte.....
Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is......
Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen.....
|