Voor de bouwheren die de voorschriften niet zo nauw nemen;
Zone-indeling in badkamers
In de badkamer is een verhoogd gevaar van elektrische schok doordat een vochtige / natte huid een verlaging van de lichaamsweerstand geeft en het lichaam veelvuldig in contact is met het aardpotentiaal. Hierdoor zijn in badkamers speciale beschermingmaatregelen noodzakelijk.
Voor het bepalen van de benodigde beschermingsmaatregelen wordt de badkamer verdeeld in 4 zones.
Omschrijving zone
Zone 0
De ruimte in de badkuip of de douchebak
Zone 1
de ruimte begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
Zone 2
De ruimte begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
Zone 3
De ruimte begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
Besturingen en beveiligingstoestellen, schakelaars, scheiders en wandcontactdozen mogen niet worden toegepast in de zones 0, 1 en 2. Trekschakelaars mogen in de zones 1 en 2 toegepast worden, mits ze volledig uit niet geleidende materialen zijn opgebouwd.
In zone 3 mogen wandcontactdozen worden toegepast. De wandcontactdozen moeten dan wel voldoen aan één van de volgende 3 voorwaarden:
1.Elke wandcontactdoos moet afzonderlijk worden gevoed door een beschermingstransformator, waardoor een veilige scheiding van de stroomketens (S-ketens) ontstaat.
2.De wandcontactdozen moeten worden gevoed door een SELV-keten (Safety Extra-Low Voltage) waarvan de grenswaarde van de aanrakingsspanning onder normale omstandigheden gelijk is aan 50V bij wisselspanning en 120V bij gelijkspanning (zonder rimpel).
3.De wandcontactdozen zijn beveiligd door een aardlekschakelaar met een nominale aanspraakstroom van maximaal 30mA.
Voor al het overige elektrische materieel gelden, indien ze niet gevoed worden door een SELV-keten, de volgende voorwaarden:
•In zone 0 mogen alleen toestellen toegepast worden die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in een badkuip. Deze toestellen moeten bovendien vast bevestigd worden.
•In zone 1 mogen uitsluitend vast bevestigde warmwatertoestellen, zoals elektrische boilers, elektrische doorstroomtoestellen, gasgeisers en gasboilers met elektrische ontsteking en combiketels worden toegepast.
•In zone 2 mogen naast vast bevestigde warmwatertoestellen en vast bevestigde verlichtingstoestellen van klasse III worden toegepast.
Wasautomaten en wasdrogers mogen niet in de zones 0, 1 en 2 geplaatst worden. Moeten deze apparaten wel in de badkamer opgesteld worden, dan moet hier bij de bouwkundige indeling al rekening mee gehouden worden.
Vloerverwarming kan in een badkamer worden toegepast. De verwarmingselementen mogen in elke zone geplaatst worden, mits ze voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
•Boven de elementen moet een deugdelijk gevlochten of gelast metalen mat aangebracht zijn, die geaard is. De mat moet minimaal een draaddiameter van 2 mm hebben en de maaswijdte mag maximaal 0,15 m bedragen.
•De elementen moeten voorzien zijn van een geaard metalen scherm.
Daarnaast moet de mat of het scherm tevens worden verbonden met een plaatselijk aangebrachte potentiaalvereffening, die alle vreemde geleidende delen, welke door een defect of door potentiaalverslepen onder spanning kunnen komen, verbindt met de beschermingsleidingen van alle gestellen in de zones 1, 2 en 3.
Deurknoppen, scharnieren, ophanghaken en raam- of deurkozijnen zijn voorbeelden van geleidende delen die niet door een defect of potentiaalverslepen onder spanning kunnen komen. Deze onderdelen hoeven daarom ook niet met de potentiaalvereffening worden verbonden.
Tenslotte geeft NEN 1010 een groot aantal bepalingen waaraan het leidingnetwerk van de badkamer moet voldoen.