omdat je oven warschijnlijk wel 3 fasen nodig heeft, en je dus ook in de oven dingen moet aansluiten. Zeker geen werk voor iemand die geen kaas van elektriciteit heeft gegeten. dus toch maar ff een mannetje laten komenquote:Op dinsdag 4 augustus 2009 22:42 schreef Astimontas het volgende:
Bedankt voor de reactie.
Ik heb jouw beschrijving opgevolgd, maar geeen warmte en geen lichtje branden....
L1 L2 en L3 zijn alledrie voeding. In een normale perilexdoos zit ook ook op alle 3 spanning.quote:Op dinsdag 4 augustus 2009 22:53 schreef Astimontas het volgende:
Hallo,
De schakelaar is gewoon aan. Moet ik de bruine niet op de L3 aansluiten? En, wat moet er precies in de oven zelf gebeuren dan?
ALS het allemaal correct is aangesloten dan klopt het plaatje in de OP van Vonkenboer........quote:Op woensdag 5 augustus 2009 11:27 schreef Astimontas het volgende:
Ik heb helaas niet zo'n spanningmeter thuis (nooit nodig gehad). Kleef er een risico aan deze wijze?
met 6200watt denk ik niet dat alles tegelijk aankan, daarvoor moet er een 5x2,5mm2 kabel aan je kookplaatquote:Op woensdag 5 augustus 2009 11:33 schreef Astimontas het volgende:
Dus blauw linksboven en bruin links of rechtsonder en groen/geel in het midden moet succesvol zijn? Ook met 6200w kookvlak?
Ik snap het niet helemaal. Hoeveel aardlekschakelaars heb je? Je mag vanaf één aardlekschakelaar gewoon 2 x 16A voeden.quote:Op woensdag 26 augustus 2009 12:39 schreef ThomasKnip het volgende:
Zou graag willen weten hoe alles voor de perilex wordt aangesloten in een huisinstallatie met 1 fase.
Kook groep is 2 x 16A gelijktijdig in en uit schakelen, daar voor een aardlek van 500mA en mag deze gevoed worden door met 6mm2 af te takken van de andere aardlekschakelaar
BVD
Thomas
Momenteel 4 groepen en een groep met aardlek voor de wasmachine.quote:Op woensdag 26 augustus 2009 18:43 schreef ACT-F het volgende:
[..]
Ik snap het niet helemaal. Hoeveel aardlekschakelaars heb je? Je mag vanaf één aardlekschakelaar gewoon 2 x 16A voeden.
Helaas geen detail over te vinden.quote:Op woensdag 26 augustus 2009 18:15 schreef Vonkenboer het volgende:
Een tijdje terug heb ik een topic gemaakt waar je vast en zeker het antwoord op die vraag krijgt.
Elektrische koken; perilex aansluiten![]()
Ok, je installatie is me duidelijk. Het gaat getuige de 500mA aardlekschakelaar dus om een oudere installatie (tegenwoordig is 30mA de max). Bij uitbreiding van een nieuwe groep moet je voldoen aan de NEN1010 regels van vandaag. Nu ben ik zelf een beetje van de oude stempel qua NEN1010 regels (dus van voor 1998), toen had je geen aardlek nodig voor een geaarde groep. Formeel moet je nieuwe groep achter een 30mA aardlekschakelaar maar ik meen me te herinneren dat er bepaalde uitzonderingen waren, maar ik heb de huidige NEN1010 regels niet bij de hand, dus durf er nog geen uitspraken over te doen. Vanavond misschien.quote:Op donderdag 27 augustus 2009 09:13 schreef ThomasKnip het volgende:
Moet ik nu een aftakking maken van de hoofdvoeding naar een 500mA aardlek en dan naar een dubbele 16A groep om 2x 230V naar de perlex te brengen?????
b.verplaatsbaar elektrisch materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten.quote:Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
a.contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
b.een contactdoos die alleen gebruikt kan worden voor de aansluiting van een specifiek elektrisch toestel. Dit betekent dat de contactdoos niet bereikbaar of van een afwijkend type is.
1) klopt niet, je kan voor een huisaansluiting een 1 fase aansluiting hebben met een zekering van 25 of 35 A of een 3 fase aansluiting van 3 x 25 Aquote:In de gebruiksaanwijzing van het fornuis stond dat we de 2 electrische ovens en de gril de eerste keer een uurtje cq half uurtje aan moesten zetten om de verf- en fabriekslucht er uit te kijgen. We hebben toen alle 3 de zaken tegelijk aangezet (de 2 ovens en de gril). Tot onze schrik sloeg er na een aantal seconden 1 zekering van de 2 "fornuis-perilex-groepen" door. Wanneer we 2 van de 3 zaken aanzetten gaat het goed, als we echter alle 3 de zaken tegelijk aanzetten slaat telkens die ene zekering door van de "fornuis-perilex-groepen".
Nota bene: in elk van de 2 "fornuis-perilex-groepen" zit een 16 ampere zekering. Hoop dat ik e.e.a. correct vertel, ben geen specialist. Van de energie-netbeheerder heb ik begrepen dat er 1 fase bij ons in de meterkast binnenkomt met een totale aansluitwaarde van 25 ampere.
We hebben gebeld met de witgoedzaak en de technieker die we gesproken hebben vertelde ons na veel heen en weer dat:
1) je eigenlijk 2 "verschillende" fases (niet zoals bij ons 1 zelfde fase) nodig zou hebben om het fornuis volgens methode-1 "2x 230VAC 50Hz (TOT CA. 7.6 kW)" volledig te kunnen gebruiken
2) dat er in de meeste huizen vandaag standaard 2 fases binnen komen in de meterkast
3) dat een aansluitwaarde van 25 ampere zoals die binennkomt in de meterkast wel het minimale is en dat dit niet standaard is wat opgeleverd wordt, hij heeft thuis bijvoorbeeld 40 ampere zegt hij
4) dat we om e.e.a. voor elkaar te krijgen dus extra fases moeten laten aansluiten door het nutsbedrijf
Van de energie-netwerkbeheerder heb ik zelf begrepen dat er eigenlijk maar 2 "smaken" zijn wat aansluitingen betreft die binnenkomen in huizen: standaard is 1 fase met een aansluitwaarde van 25 ampere en op verzoek sluiten ze 3 fases aan wat je voor krachtstroom zou kunnen gebruiken.
Wanneer ik het perilex-artikel lees op Elektrische koken; perilex aansluiten lees ik:
"Op een 2 x 230 Volt aansluiting kun je maximaal een kooktoestel aansluiten van 2 x 3680 watt = 7360 watt. Heeft jou kooktoestel een vermogen wat groter is dan 7360 watt dan moet je hem aansluiten op een driefase aansluiting."
"Maximaal 7360 watt" staat er, in het aansluitschema voor ons fornuis bij de methode-1 "2x 230VAC 50Hz " staat echter "TOT CA. 7.6 kW)", hoe zit dit, kan dit dan eigenlijk niet vraag ik me af...
Beste Vonkenboer en anderen, stel me de vraag waar ik nou eigenlijk mee te maken heb hier en hoe e.e.a. nou in elkaar steekt. Voel me eerlijk gezegd een beetje belazerd moet ik zeggen...
Mag ik a.u.b. jullie hulp vragen om wat licht in de duisternis te willen schijnen. Bij voorbaat heel erg bedankt, vriendelijke groet.
De meterkastquote:Op donderdag 24 september 2009 22:54 schreef nozemb het volgende:
ongelofelijk snel al reacties, nu al harstikke bedankt !
hierbij wat foto's van de meterkast en inhoud:
de totale meterkast:
http://www.xtremevault.com/515400136-meterkast.JPG
de 2 zekeringen zonder nummer naast nummer 4 zijn voor de perilex-fornuis:
http://www.xtremevault.co(...)_perilex-fornuis.JPG
de meter:
http://www.xtremevault.com/1286984203-de_meter.JPG
... en nog een onbekend kastje...:
http://www.xtremevault.com/1037227196-een_onbekend_kastje.JPG
moet nu gaan sluiten,ik kom morgenavond weer online en zal alles lezen en reageren, vriendelijke groet
5 groepen achter een aardlekschakelaar mag zowieso al nietquote:Op maandag 28 september 2009 23:06 schreef ACT-F het volgende:
Het aansluitschema klopt wel. In jouw geval zou je optie 1 moeten gebruiken. Als je niet weet hoe het precies moet laat het dan aan een elektricien over en niet die beunhaas die jouw groepenkast uitgebreid heeft, want je kookgroep schakelt niet gelijktijdig beide fases uit en heeft 5 groepen van 16A achter een aardlek wat maximaal voor 40A is. Ik vind je hoofzekering van 25A wat magertjes voor een modern huishouden. De kosten voor uitbreiding naar 3 fases is afhankelijk of er bij jou thuis 3 fases binnenkomen. Dit kan best mogelijk zijn en dat er maar 1 in gebruik is. In dat geval zullen de kosten 'slechts' op enkele honderen euro's uitkomen. Als ze moeten graven om de 3 fasen kabel aan te leggen dan kan het een dure aangelegenheid worden. Neem even contact op met je netbeheerder voor kosten.
Ik heb 10m van deze kabel liggen, mag deze volgens de norm ook gebruikt worden bij 2x230V?quote:Op zaterdag 20 december 2008 17:52 schreef Vonkenboer het volgende:
Als je een perilex aansluiting maakt met behulp van een 5 aderige kabel, dan zitten daar standaard al een zwart en grijs gekleurde draad in. Dan kun je idd voor L1 bruin, L2 zwart en L3 grijs gebruiken.
Dus: Ja in dit geval zou het mogen. Ik zou de zwarte draad inwikkelen met blauwe tape of een blauw krimpkous, en de grijze als L2 gebruiken.quote:Indien het toepassen van de voorgeschreven kleuren overeenkomstig het bepaalde in 8.514.2.101 om technische redenen niet mogelijk is, zoals bij mineraal geïsoleerde kabels, moeten aders die als PE-, PU-, PEN- en aardleiding dan wel als nulleiding dienst doen aan de einden als zodanig zijn gekenmerkt.
waar tover jij die nen1010 teksten vandaan?quote:Op maandag 23 november 2009 00:41 schreef _Jeffrey_ het volgende:
Om je de preciese tekst uit de NEN1010 te geven:
[..]
Dus: Ja in dit geval zou het mogen. Ik zou de zwarte draad inwikkelen met blauwe tape of een blauw krimpkous, en de grijze als L2 gebruiken.
Dat kan, weet niet of er wel ruimte voor uitbreiding in bestaande kast isquote:Op maandag 3 mei 2010 08:42 schreef kaarinf het volgende:
Ik heb even een vraagje over zo'n kookgroep.
Kan er een kookgroep geplaatst worden bij 3 'gewone' groepen, of moet er dan een aardlek bij?
Mag er op een kookgroep maar 1 apparaat? Of mag dit ook de oven met de koelkast zijn?
Dat is discutabel. Voor zover ik weet valt de automaat/hoofdzekering van de netbeheerder niet binnen het toepassingsgebied van de NEN1010, en mag het dus niet als hoofdschakelaar worden gezien. Als je een bron hebt waar anders staat hoor ik het graagquote:Op maandag 3 mei 2010 09:56 schreef exlurker het volgende:
Hoofdschakelaar mag vervallen als de hoofdzekering voor een fase is en als automaat is uitgevoerd
Het is een intern schrijven van bedrijfsbureau, richting monteurs, installatiebureauquote:Op maandag 3 mei 2010 18:56 schreef _Jeffrey_ het volgende:
En van wie is die samenvatting? Is dat een los boekje? Is er een referentie naar een norm-bepaling?
Als ik daar in de buurt kom ga ik het zeker vragen hoe hun er aan komenquote:Op maandag 3 mei 2010 19:18 schreef _Jeffrey_ het volgende:
Dit zijn van die grijze gebieden in de normen...
Als je de norm leest mag het niet, maar je mag zelf alternatieven oplossingen bedenken als deze dezelfde veilighied waarborgt als de NEN1010... dus dan zou het weer wel mogen...
quote:Hoofdschakelaar
Onderstaand programma geeft aan of in een schakel- of verdeelinrichting wel of geen hoofdschakelaar moet worden toegepast volgens NEN 1010, bepaling 8.462.104.
Schakel- en verdeelinrichting voor voeding van verdeelnetten, bijv. van E-bedrijf? Nee
Schakel- en verdeelinrichting aangesloten op één fase met max. twee eindgroepen? Nee
Schakel- en verdeelinrichting meerfasig? Ja
Hoofdschakelaar verplicht
Let op: Eventuele preferente groepen (groepen voor de noodvoorzieningen) mogen voor de hoofdschakelaar worden afgetakt, onder bepaalde condities.
Als hoofdschakelaar moeten lastscheiders gebruikt worden. Er mogen niet meer dan twee lastscheiders gebruikt worden. (NEN 1010, 5e druk, bepaling 8.462.105)
Eaton Holec hoofdschakelaars
Lastscheiders; Duco, type DMV 40-63A, draaischakelaars met zichtbare contactscheiding
Aardlekschakelaars; NPFI, 25-40-63-80-100A