Hallo, sorry voor het lange verhaal maar ik zou graag onze situatie willen voorleggen in dit forum en aan de door me zeer geachte Vonkenboer
De uiteenzettingen van Vonkenboer over perilex heb ik met veel interesse en aandacht gelezen, ben echter niet 100% thuis in deze materie en zou graag wat meer uitsluitsel willen hebben.
We hebben een mooi Falcon-fornuis gekocht, van te voren hebben we de witgoedzaak gevraagd of we ergens rekening mee moesten houden qua electra en of we krachtstroom nodig zouden moeten hebben. Het antwoord was dat er geen krachtstroom nodig was en dat er slechts een perilex aansluiting nodig was waarvoor 2 groepen in de meterkast nodig waren die dan specifiek en alleen voor het fornuis bestemd waren. Een electricien zou weten wat er bedoeld werd. Verder zou de witgoed-zaak het fornuis zelf komen aansluiten en de perilex-aansluiting doormeten bij installatie van het fornuis zodat het fornuis correct aangesloten zou zijn.
We hebben een electricien in de arm genomen en deze heeft 2 extra groepen en een perilex-stopcontact aangelegd. Vervolgens heeft de witgoedzaak het fornuis geleverd, het perilex-stopcontact doorgemeten, een perilex-stekker aan het fornuis gemaakt, alles zou goed zijn en ze zijn vertrokken. Ze hebben naar eigen zeggen het fornuis aangesloten volgens het aansluitschema van de Falcon volgens methode-1: "2x 230VAC 50Hz (TOT CA. 7.6 kW)". Het aansluitschema van de Falcon is hier te vinden:
http://www.xtremevault.com/1189397484-falcon_aansluitschema.pdfIn de gebruiksaanwijzing van het fornuis stond dat we de 2 electrische ovens en de gril de eerste keer een uurtje cq half uurtje aan moesten zetten om de verf- en fabriekslucht er uit te kijgen. We hebben toen alle 3 de zaken tegelijk aangezet (de 2 ovens en de gril). Tot onze schrik sloeg er na een aantal seconden 1 zekering van de 2 "fornuis-perilex-groepen" door. Wanneer we 2 van de 3 zaken aanzetten gaat het goed, als we echter alle 3 de zaken tegelijk aanzetten slaat telkens die ene zekering door van de "fornuis-perilex-groepen".
Nota bene: in elk van de 2 "fornuis-perilex-groepen" zit een 16 ampere zekering. Hoop dat ik e.e.a. correct vertel, ben geen specialist. Van de energie-netbeheerder heb ik begrepen dat er 1 fase bij ons in de meterkast binnenkomt met een totale aansluitwaarde van 25 ampere.
We hebben gebeld met de witgoedzaak en de technieker die we gesproken hebben vertelde ons na veel heen en weer dat:
1) je eigenlijk 2 "verschillende" fases (niet zoals bij ons 1 zelfde fase) nodig zou hebben om het fornuis volgens methode-1 "2x 230VAC 50Hz (TOT CA. 7.6 kW)" volledig te kunnen gebruiken
2) dat er in de meeste huizen vandaag standaard 2 fases binnen komen in de meterkast
3) dat een aansluitwaarde van 25 ampere zoals die binennkomt in de meterkast wel het minimale is en dat dit niet standaard is wat opgeleverd wordt, hij heeft thuis bijvoorbeeld 40 ampere zegt hij
4) dat we om e.e.a. voor elkaar te krijgen dus extra fases moeten laten aansluiten door het nutsbedrijf
Van de energie-netwerkbeheerder heb ik zelf begrepen dat er eigenlijk maar 2 "smaken" zijn wat aansluitingen betreft die binnenkomen in huizen: standaard is 1 fase met een aansluitwaarde van 25 ampere en op verzoek sluiten ze 3 fases aan wat je voor krachtstroom zou kunnen gebruiken.
Wanneer ik het perilex-artikel lees op
Elektrische koken; perilex aansluiten lees ik:
"Op een 2 x 230 Volt aansluiting kun je maximaal een kooktoestel aansluiten van 2 x 3680 watt = 7360 watt. Heeft jou kooktoestel een vermogen wat groter is dan 7360 watt dan moet je hem aansluiten op een driefase aansluiting."
"Maximaal 7360 watt" staat er, in het aansluitschema voor ons fornuis bij de methode-1 "2x 230VAC 50Hz " staat echter "TOT CA. 7.6 kW)", hoe zit dit, kan dit dan eigenlijk niet vraag ik me af...
Beste Vonkenboer en anderen, stel me de vraag waar ik nou eigenlijk mee te maken heb hier en hoe e.e.a. nou in elkaar steekt. Voel me eerlijk gezegd een beetje belazerd moet ik zeggen...
Mag ik a.u.b. jullie hulp vragen om wat licht in de duisternis te willen schijnen. Bij voorbaat heel erg bedankt, vriendelijke groet.
[ Bericht 0% gewijzigd door nozemb op 24-09-2009 22:21:30 (link was fout) ]