op maandag 10 mei 2010 @ 21:24 heb ik dit al gepost (#90)quote:Op donderdag 27 mei 2010 20:16 schreef Martijn_77 het volgende:
En zo'n puls relais is gewoon met iedere schakelaar aan te sturen?
Lijkt me geen probleem? Ik zou het zelf ieg zonder gewetensbezwaren doen.quote:Op woensdag 15 december 2010 14:04 schreef ohmoetdatzo het volgende:
Vraagje voor de elektra specialisten (waarschijnlijk is het niet heel ingewikkeld maar ik heb er niet voor gestudeerd):
In 1 van onze slaapkamers zitten 2 lampen met elk een eigen schakelaar. Ik vind dit nogal onhandig en wil deze 2 lampen graag op dezelfde schakelaar hebben. Is dat gewoon een kwestie van de zwarte draad uit de ene schakelaar halen en in de andere erbij stoppen, of mag/kan dat niet?
Dit is een 'kookgroep' voor electrish koken. Bij een reguliere 16A stop kan je, bij benadering, 3600 watt vermogen afnemen. Als je in de keuken gaat kijken zullen er vermoedelijk twéé bruine draden in de aansluitdoos zitten (en een blauwe plus een geel-groene). Deze twee kunnen dan elk met 3600 watt belast worden. Je kan echter niet een boiler en een vaatwasser op dezelfde bruine draad aansluiten.quote:Daarnaast is er naar onze keuken ooit een nieuwe groep aangelegd. In de groepenkast zit nu een aparte groep met 2 stoppen erin. Volgens een kennis betekende dit dat deze dubbel gezekerd is en dat er dus in principe bijvoorbeeld een boiler en vaatwasser op dezelfde groep kunnen. Klopt dat?
Als beide lampen op dezelfde groep zijn aangesloten is er geen probleem om de schakeldraden te verbindenquote:Op woensdag 15 december 2010 14:04 schreef ohmoetdatzo het volgende:
Vraagje voor de elektra specialisten (waarschijnlijk is het niet heel ingewikkeld maar ik heb er niet voor gestudeerd):
In 1 van onze slaapkamers zitten 2 lampen met elk een eigen schakelaar. Ik vind dit nogal onhandig en wil deze 2 lampen graag op dezelfde schakelaar hebben. Is dat gewoon een kwestie van de zwarte draad uit de ene schakelaar halen en in de andere erbij stoppen, of mag/kan dat niet?
Een dubbel gezekerde groep mag nooit. Er is een uitbreiding gewest voor de keuken met 2 groepen of er is een kookgroep gemaaktquote:Daarnaast is er naar onze keuken ooit een nieuwe groep aangelegd. In de groepenkast zit nu een aparte groep met 2 stoppen erin. Volgens een kennis betekende dit dat deze dubbel gezekerd is en dat er dus in principe bijvoorbeeld een boiler en vaatwasser op dezelfde groep kunnen. Klopt dat?
Een kookgroep bestaat uit twee bruine en twee blauwe draden en een groen/gelequote:Op woensdag 15 december 2010 14:28 schreef Beelzebufo het volgende:
Dit is een 'kookgroep' voor electrish koken. Bij een reguliere 16A stop kan je, bij benadering, 3600 watt vermogen afnemen. Als je in de keuken gaat kijken zullen er vermoedelijk twéé bruine draden in de aansluitdoos zitten (en een blauwe plus een geel-groene). Deze twee kunnen dan elk met 3600 watt belast worden. Je kan echter niet een boiler en een vaatwasser op dezelfde bruine draad aansluiten.
Dan snap ik het waarschijnlijk niet goed. Er is maar 1 "gewone" aansluiting naar de keuken bijgetrokken (1 bruin, 1 blauw, 1 groen-geel) dus geen kookgroep. In de meterkast is naast de bestaande groepenkast een kastje bijgehangen met daarin 2 stoppen en 1 schakelaar, zoals het linkerkastje op dit plaatje. Gewoon ter lering en vermaak; waarom kunnen er 2 stoppen in? Betekent dit dat ik nog een groep erop kan aansluiten?quote:Op woensdag 15 december 2010 15:21 schreef exlurker het volgende:
[..]
Een kookgroep bestaat uit twee bruine en twee blauwe draden en een groen/gele
waarom kunnen er 2 stoppen inquote:Op woensdag 15 december 2010 15:57 schreef ohmoetdatzo het volgende:
[..]
Dan snap ik het waarschijnlijk niet goed. Er is maar 1 "gewone" aansluiting naar de keuken bijgetrokken (1 bruin, 1 blauw, 1 groen-geel) dus geen kookgroep. In de meterkast is naast de bestaande groepenkast een kastje bijgehangen met daarin 2 stoppen en 1 schakelaar, zoals het linkerkastje op dit plaatje. Gewoon ter lering en vermaak; waarom kunnen er 2 stoppen in? Betekent dit dat ik nog een groep erop kan aansluiten?
[ [url=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:hOUGbNqyOcZg_M:http://i2.photobucket.com(...)8.jpg&t=1]afbeelding[/url] ]
LOL, jij komt zeker uit de elektronica wereld?quote:Op zaterdag 25 december 2010 23:26 schreef Dale. het volgende:
geezus wtf zijn dit voor belabberde schakeling schema's
heel cool van je dat je ook helpt in dit topic , fijn om te zien dat je er ook veel verstand van hebtquote:Op zaterdag 25 december 2010 23:26 schreef Dale. het volgende:
geezus wtf zijn dit voor belabberde schakeling schema's
Dat zijn nog eens nuttige reacties waar we hier wat aan hebbenquote:Op zaterdag 25 december 2010 23:26 schreef Dale. het volgende:
geezus wtf zijn dit voor belabberde schakeling schema's
de nuldraad uit de groep kan je gewoon aan de nuldraden van je 2 grondkabels maken. De nuldraad moet alleen naar je schakelaar als je schakelaars met een controlelampje hebt (of dubbelpolige schakelaar, maar uit je verhaal begrijp ik dat je die niet hebt, kan ook niet zoals je het verhaal nu wilt maken)quote:Op zondag 15 mei 2011 21:52 schreef Phaeton het volgende:
Op dit moment ben ik bezig in de tuin. Ik heb een aparte groep in de groepenkast voor de tuin. Ik gebruik 2 grondkabels met 4 draden (1x nul, 2x fase, 1x aarde) om de tuin te voorzien van stroom.
De bedoeling is dat er in de meterkast vier schakelaars komen. 1 voor de wcd in de tuin en drie voor de diverse lampen in de tuin. De drie zijn als volgt verdeeld: 1 voor bewegingsschijnwerper, 1 voor twee spots voor, 1 voor twee spots achter.
Dit wil ik als volgt aanpakken:
Vanuit de groep lopen er vier fasedraden naar de schakelaars waarna de twee grondkabels vervolgens vanuit de schakelaars naar hun eindbestemming gaan. Hierbij benut ik de vier fasedraden allemaal voor de wcd's en lampen.
Hoe ga ik verder met de nul? Ik kan naar de schakelaars vier nuldraden trekken. Maar ik heb per grondkabel maar 1 nuldraad, dus in totaal 2 nuldraden.
Nu is mijn veronderstelling dat, omdat de nuldraad uit dezelfde groep komt, ik geen vier losse nuldraden nodig heb. Ik wil de 2 blauwe draden aan elkaar kan verbinden en langs alle lampen en wcd's laten lopen.
Klopt dit?
Me to. Goed topic wel.quote:Op dinsdag 15 april 2008 06:17 schreef Automatic_Rock het volgende:
Goed topic Vonkie
Ik ken alleen alles al![]()
ja de schakelaar heeft de nul alleen nodig om het lampje te laten branden.quote:Op zondag 15 mei 2011 22:10 schreef Phaeton het volgende:
de schakelaars hebben idd een controlelampje. Ik kan de nuldraad na de schakelaars dus gewoon weer samenvoegen? Hierbij ook gelijk een tekening hoe ik dit bedacht heb (na de schakelaars). Let op, 't is lang geleden dat ik een schema heb getekent en ik heb het net even snel gedaan ;-)
[ link | afbeelding ]
Aarde is idd overal ook aangesloten.
Zonnepanelen met een vermogen boven 600W dienen een eigen groep te krijgen. (Dat mag dus NERGENS mee gedeeld worden)quote:Op zondag 22 mei 2011 20:39 schreef Plankje55 het volgende:
Mag je een huisinstallatie, bij een gewone groep, dus geen fornuisgroep of zo, afzekeren tot 20A of zelfs 25A? Mag het nooit, mag het onder bepaalde condities? Het gaat in dit geval om een groep voor zonnepanelen, die meer leveren dan 3680 Watt.
Wat is de relevante norm hiervoor?
Bij zonnepanelen heeft het een andere reden dat je maar tot 600Watt in een WCD erbij mag prikken.quote:Op maandag 23 mei 2011 18:42 schreef Vonkenboer het volgende:
In woonhuisinstallaties worden groepen niet groter afgezekerd dan 16 A.
Je hebt wel weer verschillende karakteristieken bij verschillende 16 A automaten, maar daar heb je alleen wat aan als je wilt voorkomen dat bij een te grootte aanloopstroom (van een motor van een machine oid.) de automaat onverhoopt uitschakeld.
2,5 mm² installatiedraad mag je maximaal maar 16 A doorsturen.
Ieder toestel boven de 2000 watt dient aangesloten te worden op een aparte groep, kun je de zonnepanelen daarom niet splitsen in twee groepen ?
Ik kom tot mijn schrik deze schakeling tegen in een bestaande situatie. Even nieuw voor mij omdat ik alleen, tot nu dus, de gewone hotel schakeling ken. Alleen hier zit er op W02 een dimmer (B&J 6513) . Nu kan je de lamp met W01 aan doen alleen werkt de dimmer dan niet meer, als je W01 uit zet werkt de dimmer weer prima. Dimmer aansluiting lamp uitgang nu de zwarte draad naar W01. op beide andere (pijltjes) de bruin en de zwart (lamp).quote:Op donderdag 10 april 2008 20:26 schreef Vonkenboer het volgende:
7. Vereenvoudigde wisselschakeling / wisselschakeling met omloopdraad
[ afbeelding ]
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars. Zodanig dat met zo min mogelijk draden er een mogelijk blijft om een wandcontactdoos erbij te plaatsen.
Schakeling : De schakeling wijkt af van de vorige wisselschakeling.
Hier is het eenvoudiger een zogeheten omloopdraad een wandcontactdoos aan te sluiten. De blauwe nuldraad gaat naar de lamp en kan vanaf daar doorlopen naar een wandcontactdoos. De bruine fasedraad komt op beide wisselschakelaars op een klem waarop normaal een zwarte wisseldraad wordt gemonteerd. De bruine fasedraad kan dan doorlopen naar de wandcontactdoos. De klemmen WS1 en WS2 die men normaal respectievelijk de bruine fasedraad en de lampendraad (de P-contacten) verbindt je nu door een zwarte draad met elkaar. De overblijvende klemmen zijn nu met elkaar en met de lamp verbonden.
De installatietekening laat zien dat in geen van de leidingdelen uit meer dan vier draden bestaat. Zou bij de vorige wisselschakeling ook een wandcontactdoos zijn aangesloten dan zijn vijf draden onvermijdelijk. Dit kan heel lastig zijn bij de aanleg.
Is dat zo bij jullie ?quote:Op maandag 23 mei 2011 18:42 schreef Vonkenboer het volgende:
In woonhuisinstallaties worden groepen niet groter afgezekerd dan 16 A.
Je hebt wel weer verschillende karakteristieken bij verschillende 16 A automaten, maar daar heb je alleen wat aan als je wilt voorkomen dat bij een te grootte aanloopstroom (van een motor van een machine oid.) de automaat onverhoopt uitschakeld.
2,5 mm² installatiedraad mag je maximaal maar 16 A doorsturen.
Er zijn nog wel meer verschillen,oaquote:Op zondag 24 juli 2011 23:00 schreef frgh het volgende:
[..]
Is dat zo bij jullie ?
In Belgie zekeren we stopcontacten-kringen (2,5mm2) af met een automaat van 20A (max 8 SC's).
Verlichtingskringen (1.5mm2) worden met automaten van 16A afgezekerd.
Inderdaad.quote:Op zaterdag 12 november 2011 11:25 schreef blomke het volgende:
[ afbeelding ]
Eigenlijk moet er ook een geel/groene aardedraad naar de WCD's toe.
Onzin, het gaat om het schema, niet om de actuele buizenloop.quote:Op zaterdag 12 november 2011 11:56 schreef quo_ het volgende:
[..]
En hoewel schematisch correct zou ik de blauwe nuldraad op de TL balk van de wcd/schakelaar aftakken ipv de dubbel wcd.
Dit aansluit schema is prima; al moet er idd nog een aarde draad naar de wcd's EN naar de TL-lamp !quote:Op zaterdag 12 november 2011 11:25 schreef blomke het volgende:
[ afbeelding ]
Eigenlijk moet er ook een geel/groene aardedraad naar de WCD's toe.
of P is het rode dopjequote:Op vrijdag 5 oktober 2012 21:24 schreef exlurker het volgende:
Nog een kleine aanvulling op de plaats waar de bruine draad moet worden aangesloten staat meestal de letter Paan de rechterzijde van de combinatie
Dat er aarde bij de lamp en stopcontact zit is nog niet algemeen, komt pas de laatste 15 jaar voor bij de nieuwe installaties.quote:Op zaterdag 6 oktober 2012 09:17 schreef blomke het volgende:
En aarde bij "stopcontact" en lamp is ook wel fijn.
Dit dus.quote:Op vrijdag 5 oktober 2012 21:08 schreef blomke het volgende:
Wat wel eens wil helpen, is de blauwe en de bruine omwisselen. Niet zelden (ik spreek uit eigen ervaring) zet je de nul op de wisselschakelaar en dat werkt niet.
|
|