Dit dacht ik ook ja. Ligt een beetje aan het totale vermogen dat je wilt gaan trekken, maar is wel prettigquote:Op dinsdag 19 juni 2018 23:07 schreef blomke het volgende:
Je hebt 1 fase. Denk dat je moet nadenken om op 3 fasen over te gaan door je uitbreiding.
Reken dus op 12 groepen en 3 ALS-en. Plus hoofdschakelaar.quote:Op woensdag 20 juni 2018 08:17 schreef Ivo1985 het volgende:
Er ontbreekt een aardlekschakelaar, hoofdschakelaar, kookgroep, groep voor zonnepanelen, krachtgroep voor de toekomstige warmtepomp en een groep voor de auto-oplader.
Hou rekening met ruimte voor bovenstaande als je nu een nieuwe groepenkast aanschaft. Als je de bestaande kast gaat ombouwen heb je in de toekomst te weinig ruimte, en ben je op de lange termijn dus sowieso duurder uit.
Bedenk dat er veer meer elektrische apparaten bij zijn gekomen, van espresso apparaten tot wasdrogers. Hoewel de tendens is, dat die grootverbruikers zowel in verbruik als in vermogen worden teruggeschroefd, zelfs stofzuigers krijgen een max. vermogen./quote:Op maandag 25 juni 2018 13:36 schreef QuietEyes het volgende:
Bizar eigenlijk dat het uit een woning komt van 1997 en nu gewoon al niet meer voldoet dat het vervangen moet worden.
Neen, een één fase kookgroep.quote:Op woensdag 27 juni 2018 08:26 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Blomke bedoeld ws een 2 fase kookgroep.
1) Vandaar die 2 gekoppelde 16A beveiligingen waar een kookgroep uit bestaatquote:Op woensdag 27 juni 2018 08:36 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
1) Op een enkelfase kookgroep 7200 watt, jazeker.
Dan zit je aan een kleine 32 ampere.
2) Een kookgroep is per definitie 2 fase, toch.
Een kookgroep is een gekoppelde installatie automaat. De bedrading naar de perilex aansluiting is uitgevoerd als 5 x 2,5mm².quote:Op woensdag 27 juni 2018 09:27 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Die 2 gekoppelde automaten zitten (tenminste ideaal gezien zal dat toch de bedoeling zijn) op 2 verschillende fases hoop ik toch .Als je ze op 1 fase aansluit MOET dit in aan de inkomende kant van de automaat met 4qmm, dan mag het wel, maar of het logisch is dat weet ik niet. Je gaat dan bijna het maximale van je 35A hoofdzekering gebruiken om je kookgroep te kunnen zekeren (2x16Ampere die voor de kookgroep op dezelfde enkele fase zitten)
Aangezien het vastrecht voor 3x25A net zo duur is als voor 1x35A zou ik niet gaan liggen tobben , een 3 fase aansluiting regelen, en de kookgroep netjes op 2 verschillende fases aansluiten, of de kookplaat zelfs op 3 fase aansluiten.
Een krachtstroomgroep is 3 fases, daarmee ben ik niet in de war.
Maar met de werking van een kookgroep welquote:Op woensdag 27 juni 2018 09:27 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Een krachtstroomgroep is 3 fases, daarmee ben ik niet in de war.
Een 2x16A kookgroep zit in Nederland volgens de geldende normen op één fase aangesloten.quote:Op woensdag 27 juni 2018 09:27 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Die 2 gekoppelde automaten zitten (tenminste ideaal gezien zal dat toch de bedoeling zijn) op 2 verschillende fases hoop ik toch .Als je ze op 1 fase aansluit MOET dit in aan de inkomende kant van de automaat met 4qmm, dan mag het wel, maar of het logisch is dat weet ik niet. Je gaat dan bijna het maximale van je 35A hoofdzekering gebruiken om je kookgroep te kunnen zekeren (2x16Ampere die voor de kookgroep op dezelfde enkele fase zitten)
Aangezien het vastrecht voor 3x25A net zo duur is als voor 1x35A zou ik niet gaan liggen tobben , een 3 fase aansluiting regelen, en de kookgroep netjes op 2 verschillende fases aansluiten, of de kookplaat zelfs op 3 fase aansluiten.
Een krachtstroomgroep is 3 fases, daarmee ben ik niet in de war.
en zoals het er naar uitziet komen er al 3 fasen binnen onder de meter. Dus 2 stoppen erin, meter vervangen (netbeheerder moet die beiden doen) en dan zorgen dat je kast klaar is voor 3 fasenquote:Op woensdag 27 juni 2018 09:27 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Die 2 gekoppelde automaten zitten (tenminste ideaal gezien zal dat toch de bedoeling zijn) op 2 verschillende fases hoop ik toch .Als je ze op 1 fase aansluit MOET dit in aan de inkomende kant van de automaat met 4qmm, dan mag het wel, maar of het logisch is dat weet ik niet. Je gaat dan bijna het maximale van je 35A hoofdzekering gebruiken om je kookgroep te kunnen zekeren (2x16Ampere die voor de kookgroep op dezelfde enkele fase zitten)
Aangezien het vastrecht voor 3x25A net zo duur is als voor 1x35A zou ik niet gaan liggen tobben , een 3 fase aansluiting regelen, en de kookgroep netjes op 2 verschillende fases aansluiten, of de kookplaat zelfs op 3 fase aansluiten.
Een krachtstroomgroep is 3 fases, daarmee ben ik niet in de war.
|